XX工程填充墙拉结筋专项方案
一、编制依据
1、合肥政务文化新区ZWQTB-027地块工程图纸
2、《框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造》02SG614
3、合建质安监【2008】31号文件
4、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002
二、工程概况
本工程填充墙体砌筑将其分为几个流水施工段(分为地下室、1~5层、6~10层、11~15层、16~20层、21~25层、26~30层、31~35层)与结构相继施工,均匀配置劳动力,避免劳动力不满足工程施工的需要。本计划在2008年10月份即插入拉结筋的施工和填充墙墙体的砌筑。
本工程±0.000以下:采用MU10混凝土多孔砖, M10水泥砂浆砌筑。±0.000以上:外墙采用MU10混凝土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。内墙采用B06级A3.5加气混凝土砌块,M7.5混合砂浆砌筑。
三、施工部署
3.1施工进度
为了保证每根拉结筋的拉拔力,如采用化学植筋方法的应提前一个施工段完成植筋施工。
3.2劳动力计划
3.3材料计划
所有的植筋材料进场由仓库统一安排,进场材料必须报验后才能使用。要求进行进厂复试的材料必须进行复试后方可使用。
四、施工方法
根据现场实际情况,截止2008年11月1日B、C区地下室二层结
构已施工完毕,西南商业五层以下结构已施工完成,B 区主楼7层以下结构已完成,A 区第二施工段地下二层已施工完成。上述已完成部位填充墙与柱子、剪力墙的拉结筋均采用化学植筋的方法;截止2008年11月1日之后的填充墙与柱子、剪力墙的拉结筋均采用模板打洞插筋法。
4、1 化学植筋的方法
化学植筋施工工艺流程:定位
钻孔 清孔 钢筋除锈 锚固胶的配制 植筋 固化、保护 拉拔试验
定位时按照设计的要求标示化学植筋钻孔的位置、型号,若钻孔位置正好碰到受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均植在箍筋的内侧或分布筋的内侧。
钻孔采用电锤或风钻成孔,如遇到钢筋宜调整孔洞避开。钻孔直径为d+4mm ,孔深按照锚固胶说明书和下表最小锚固长度执行:
钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷干净,再次用压缩空气吹孔,应反复3~5次,直至孔内无碎屑,将孔口临时封闭。若有费孔,清干净后用植筋胶填实;钻孔孔内应保持干燥;清孔工作应派专人负责;孔深、孔径由业主代表、监理工程师、施工单位相关技术人员全数进行检查验收合格后方进行下一道工序。
钢筋锚固长度范围内的铁锈、油污应清除干净(新钢筋的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,可采用角磨机或钢丝轮片。
锚固胶应有质量证明文件,并按照锚固胶说明书进行配制。
垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可;水平孔洞植筋可用φ6细钢筋配合托胶板往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内;倒垂孔植筋选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔内;钢筋采用旋转或手锤击打方式入孔,手捶击打时,一手应扶住钢筋,以避免回弹;锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少量胶料溢出;实施注、投锚固胶必须均匀、饱满,这是确保后置墙体拉结筋质量的关键。
植筋胶有一个固化过程,植筋后夏季12小时内(冬季24小时内)不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。
同规格、同型号,基本相同部位的锚件组成一个检验批,抽取数量为每批总数量的1%,且不少于3根。
现浇混凝土内钻孔,用化学锚固
剂粘结,植入长度按照说明书
化学植筋示意图
说明:以上以mm为单位。
4、2 模板打洞插筋方法
须在模板上开孔,使固定于框架柱或剪力墙的拉墙筋穿过预先在模板相应的位置钻出的孔洞,一般直径为6至10mm。待混凝土浇筑完毕后,拆除模板时,模板顺插筋滑出,就形成完整的拉墙筋。在混凝土里钢筋长度不小于钢筋的锚固长度,外漏长度为80mm,待模板拆除后,砌筑墙体之前采用单面焊接连接。
浇筑混凝土之前将钢筋插入模
板中预留孔洞,长度满足最小
模板打洞插筋示意图
五、质量要求
5.1主控项目
1)拉结钢筋的数量为每100墙厚放置1φ6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处(墙、柱)算起每边均应满足设计要求;末端应设有弯钩。
2)拉结筋的规格应满足设计要求。
3)植筋的孔径及孔深应满足合建质安监【2008】31号文件要求。
4)模板插筋锚固长度和外漏长度应满足合建质安监【2008】31号
文件要求。
5)锚固胶必须均匀、饱满
5.2一般项目
1)拉结筋位置应准确。
5.3质量保证措施
植筋前所有材料均应合格;植筋前孔深和孔径应会同建设单位、监理单位联合验收,合格后方可施工;植筋拉拔合格后方可砌筑墙体。
六、安全文明施工
6.1工人进场前必须搞好三级教育,并作好安全活动记录,工人须经安全培训和考试合格后方可作业施工,各道工序施工之前,工长要做好书面安全技术交底,认真执行上级颁发的安全操作规范及安全岗位责任条例。
6.2 做好现场“四口五临边”防护,楼梯间的护身栏杆必须及时用钢管安装好,并设临时电灯照明。
6.3 进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系安全带。
6.4 严禁从楼上向下倾倒垃圾等物,垃圾装入灰槽内或小车由外用电梯运下。
6.5 用电按照TN-S系统执行。