原材料所需检测检验报告及合格证

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)30cm 的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)

勘察单位工程质量检查报告(合格证)

单位工程名称通州区马驹桥亦庄新城V街区A-4-1、A-4-2、A-2用地 项目1#商业楼等9项工程1#楼 勘察单位名称北京市地质工程勘察院 勘察单位地址北京市海淀区北洼路90号 勘察单位邮编100048联系电话51166251 质量验收意见: 1、通过现场全面检查,确认工程施工质量达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见。 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文。 3、本工程按强制性条文进行勘察工作。 4、本工程提供的工程勘察成果符合合同要求,且真实、准确。 5、地基施工阶段勘察单位按要求参加工程地基基础检验并对基底土质、承载力、技术文件等各项内容履行验收手续,经复查,未见异常,有关施工资料齐全,该工程地质勘察工作和地勘报告符合有关法律、法规和国家验收规范及勘察合同要求。 6、按规范要求全程参加工程地基基槽验收,工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告内容相符。 项目负责人:年月日 企业技术负责人:年月日 公 章 企业法人代表:年月日

单位工程名称通州区马驹桥亦庄新城V街区A-4-1、A-4-2、A-2用地 项目1#商业楼等9项工程2#楼 勘察单位名称北京市地质工程勘察院 勘察单位地址北京市海淀区北洼路90号 勘察单位邮编100048联系电话51166251 质量验收意见: 1、通过现场全面检查,确认工程施工质量达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见。 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文。 3、本工程按强制性条文进行勘察工作。 4、本工程提供的工程勘察成果符合合同要求,且真实、准确。 5、地基施工阶段勘察单位按要求参加工程地基基础检验并对基底土质、承载力、技术文件等各项内容履行验收手续,经复查,未见异常,有关施工资料齐全,该工程地质勘察工作和地勘报告符合有关法律、法规和国家验收规范及勘察合同要求。 6、按规范要求全程参加工程地基基槽验收,工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告内容相符。 项目负责人:年月日 企业技术负责人:年月日 公 章 企业法人代表:年月日

分析机制砂报告 正式(1)

关于机制砂在混凝土中应用的可研报告 由于建筑业的快速发展,使不可再生的资源性建筑材料,特别是河砂开采锐减,价格大幅提升。既给商品混凝土产业带来原材料供应不足的风险,同时也增大了经营成本。随着科技不断发展,资源相对丰富的机制砂开发利用,以其取材方便、质量稳定、价格低廉等优点,得到了科学验证和认可。我市混凝土行业也已广泛应用。现将本公司对机制砂进行调研和实验情况报告如下。 一、机制砂应用概况。早在上世纪60年代,我国就开始了机制砂的研发和推广应用。2000年后,随着基础建设兴起、房地产大量开发和市场竞争的加剧,特别是河砂资源相对缺乏,机制砂原材料较为富足的地区,加快了机制砂的推广应用的步伐。我国的三峡工程和黄河小浪底水利工程等,都采用了机制砂混凝土。湖南怀新高速公路桥梁工程中的平溪河桥、苦麻寨桥、坳背村高架桥等均使用了机制砂配制的混凝土。在铁路桥梁中,株六线南山河特大桥C55高性能混凝土也成功应用机制砂配制。 2011年,我市对机制砂在混凝土中的运用进行了研究试验,2012年下半年在部分县、区混凝土企业进行机制砂应用试点。2013年下半年,连云港市检测中心对机制砂在混凝土中的

应用给予了充分肯定,并出具了机制砂检测与配合比实验的标准,使机制砂的应用科学化、合理化、正常化。据考察截止目前,市东部城区有4—5个商品混凝土企业已经开始批量使用机制砂。 二、机制砂的理化特性。 机制砂的理化特性是否稳定,取决于机制砂原材料的优劣和加工技术的高低。我市主要机制砂的原材料,多为花岗岩石材,是加工机制砂最为理想的优质原材料,只要控制好加工过程,规范采购流程,机制砂的质量完全可以得到保证。 三、公司对机制砂的实验分析 1、成本分析。砂在混凝土中的用量占总量的1/3,每生产一立方混凝土用砂约800公斤。地处徐圩新区的公司河砂市场采购价为57.5元/吨。目前,市场机制砂的价格在49—52元/吨。2014年公司全年生产混凝土21万立方计算,需用河砂16.8万吨,如一半改用机制砂,一年就可节约直接成本约50—80万元。 2、质量分析。由于机制砂是机械生产产品质量相对稳定,宜于采购验收。通过对样品检验,机制砂含泥(块)量小,优于河砂。在从C15— C40普通混凝土应用机制砂的配合比试验中,其物理力学性能稳定优点突出。机制砂的不足之处是颗粒尖锐、表面粗糙石粉含量高,吸水量偏大,对质量控制要求比

铁路工程机制砂质量管理方案

铁路工程机制砂质量管理方案 1 总则 1.1 为了最大限度减小环境破坏、降低工程造价,合理利用机制砂资源, 规范机制砂的生产管理和质量控制活动,实现标准化要求;确保机制砂及用其配置混凝土质量,满足设计和标准要求,特编制《机制砂质量管理方案》(以下简称本方案)。 1.2 根据《建筑用砂》(GB/T14684)、《铁路混凝土施工质量验收标准》、等国家和铁路总公司相关标准规范,以及公司《质量管理办法》等文件,编制本细则。 1.3 机制砂除应满足本细则要求外,尚应遵守国家和铁路总公司现行有关规范和规程的规定。 1.4本方案适用于公司范围内铁路工程及机制砂生产厂家的质量管理活动。如国家或铁路总公司另有要求的,从其规定。 1.5机制砂厂必须通过建设单位的评估验收后,方可正式生产。 2.管理程序 2.1 公司安质部负责机制砂厂的建设方案核准和正式评估验收工作,以及机制砂及其混凝土质量的归口管理和监督、检查、指导工作。 2.2 公司建设指挥部负责机制砂厂的初步评估验收工作,以及机

制砂及其混凝土质量的日常管理和监督、检查、指导工作。 2.3 监理单位负责机制砂厂的评估验收申请的复核确认工作,以及机制砂及其混凝土质量的全过程管理和监督、检查、指导工作。 2.4 施工单位负责机制砂厂的建设、机制砂及其混凝土质量的面管理工作。 3 技术要求 3.1 定义 3.1.1 机制砂:经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于 4.75mm的岩石颗粒,但不包括软质岩,风化岩的颗粒。 3.1.2机制砂混凝土:用机制砂作为细集料配制的混凝土。 3.2应用范围:机制砂可应用于除预应力混凝土以外的铁路混凝土工程。但用于配置C50及以上强度等级的混凝土时,应组织专家进行专项技术评估后方可使用。 3.3质量标准:机制砂的质量必须在满足《建筑用砂》(GB14684)的规定的基础上,同时满足下列具体要求。 3.3.1 母岩:用于生产机制砂的母岩应为石灰岩、白云岩、花岗岩、石英岩、辉绿岩和玄武岩等洁净、质地坚硬、无软弱颗粒及无风化石的岩石;不能使用泥岩、页岩、板岩等软质岩或风化的岩石用来生产机制砂;夹层多,岩性多变的矿山也不宜用来生产机制砂;母岩抗压强度不应小于所配置混凝土设计强度的2倍,且不宜低于80MPa。 3.3.2 碱集料反应:用于加工机制砂的母岩,不应具有潜在的

砖砌块出厂合格证及进场检验报告

砖砌块出厂合格证及进场 检验报告 Prepared on 22 November 2020

砖砌块出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)砌体工程所用砌墙砖应有出厂合格证,其外观检验、强度检验数据及结论均应满足设计要求,同时还要符合《烧结普通砖》GB/T5101、《烧结多孔砖》 GB13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545和《普通砼小型空心砌块》GB8239标准的要求。 (2)进场的砌墙砖应按规定取样检验,并提供强度检验报告。 (3)砖检验报告应按质控(建)表4.1.3.3填写。检验方法应符合国家标准《砌墙砖试验方法》GB2542规定,加气砼砌块检验方法应符合国家标准《加气混凝土性能试验方法总则》GB/T11969规定。 (4)砌墙砖应以同厂家、同规格万~15万为一批,不足万的按一批计算,普通砼小型空心砌块1万块为一批,每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检验。 Ⅱ核查办法 (1)核查砖出厂合格证或检验报告的检验结果是否符合要求,砖的强度等级是否满足设计要求,检验项目是否齐全,检验结论是否正确。 (2)核查合格证或检验报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证和检验报告。 (2)应见证的砖检验未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 (3)检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 砂、石出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)砼用砂、石及砂浆用砂应有出厂合格证或检验报告,同时砼用砂、石还要符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的要求。 (2)设计有特殊要求的必须按要求取样检验,并提供检验报告。 (3)砂、石检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.4-1~2填写,对一些主要的检验指标不得缺检,检验方法应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52和《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的规定。 (4)砂、石应按同产地同规格分批检验,用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t为一批,用小型工具运输的,以200 m3或300t为一批,不足上述数量以一批论。 (5)每批砂应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,如为海砂还应检验其氯离子含量,对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目,如对其它指标合

材料合格证与检验报告

材料合格证与检验报告各五份 序号材料名称序号材料名称 1PPR闸阀 2PPR闸阀 3PPR冷水管 4PPR热水管 5PPR90度弯 头 6 PPR90度弯头 7 铜止回阀 钢塑管(冷水)DN150 钢塑管(冷水)DN100 钢塑管(冷水)DN80 钢塑管(冷水)DN65 钢塑管(冷水)DN50 钢塑管(冷水)DN40 钢塑管(冷水)DN32 钢塑管(热水)DN150 钢塑管(热水)DN100 钢塑管(热水)DN80 钢塑管(热水)DN65 钢塑管(热水)DN50 钢塑管(热水)DN40

钢塑管(热水)DN32 钢塑管管件直通DN150 钢塑管管件直通DN100 钢塑管管件直通DN100 钢塑管管件直通DN80 钢塑管管件直通DN65 钢塑管管件直通DN50 钢塑管管件直通DN40 钢塑管管件直通DN32 钢塑管管件三通DN150×100钢塑管管件三通DN150×40钢塑管管件三通DN100×100钢塑管管件三通DN100×80钢塑管管件三通DN100×40钢塑管管件三通DN100×50钢塑管管件三通DN100×20钢塑管管件三通DN80×80钢塑管管件三通DN80×65钢塑管管件三通DN80×50钢塑管管件三通DN80×40钢塑管管件三通DN80×32钢塑管管件三通DN80×25钢塑管管件三通DN80×20钢塑管管件三通DN65×65钢塑管管件三通DN65×50钢塑管管件三通DN65×40

钢塑管管件三通DN65×32钢塑管管件三通DN65×25 钢塑管管件三通DN65×20钢塑管管件三通DN50×40钢塑管管件三通DN50×32钢塑管管件三通DN50×25 钢塑管管件三通DN50×20钢塑管管件三通DN40×40钢塑管管件三通DN40×32钢塑管管件三通DN40×25钢塑管管件三通DN40×20钢塑管管件三通DN32×25钢塑管管件三通DN32×32钢塑管管件三通DN32×20 钢塑管管件大小 DN150×100头 钢塑管管件大小 DN100×80头 钢塑管管件大小 DN100×40头 钢塑管管件大小 DN100×65头 钢塑管管件大小 DN80×65头 钢塑管管件大小 DN80×40头 钢塑管管件大小 DN65×50头 钢塑管管件大小DN65×25

混凝土用砂、石等骨料实验 实验报告

混凝土用砂、石等骨料实验 实验报告 学号: 班号:结 02 实验日期: 实验者:陈伟 同组人:吴一然 建筑材料第三次实验 一、实验目的 1、学习砂筛分析和石子捣实密度的试验方法; 2、通过砂的筛分析实验,判断砂的粗、细和砂的级配是否合格; 3、了解石子的针、片状颗粒含量、压碎指标松堆密度等试验方法; 4、了解轻骨料的筒压强度测试方法。 二、实验内容 1、砂表观密度测定; 2、砂筛分析试验; 3、石子捣实密度试验; 4、石子针状、片状颗粒含量测定(演示); 5、石子压碎指标测定(演示); 6、轻骨料筒压强度试验(演示)。 三、实验原理 1、表观密度的定义: 包含闭孔体积在内的单位体积的质量,称材料的表观密度。(单位:g/cm3),如果两 次实验结果的平均值作为测定值,如两次结果之差大于0.02g/cm3,应重新进行实 验。 2、细度模数: 砂的粗细程度用通过累计筛余百分比计算的细度模数(M x)表示,其计算公式为 (1)式中,A1、A2……A6分别为5.00、2.50……0.160 mm孔筛上的累计筛余

百分率; (2)砂按细度模数(Mx)分粗、中、细和特细四种规格,由所测细度模数按规定评定该砂样的粗细程度; (3)用M x=3.7~3.1为粗砂,3.0~2.3为中砂,2.2~1.6为细砂,1.5~0.7为特细砂来评定该砂的粗细程度。并根据0.630mm筛所在的区间判断砂子属于哪个区累 计筛余百分比在85%~71%的属于Ⅰ区,在70%~41%的属于Ⅱ区,在40%~16% 的属于Ⅲ区。 3、石子捣实密度实验要求及说明: 1)通过对两种单粒级石子不同比例的搭配,观察其捣实密度的变化,画出石子比例和 捣实密度的曲线 ,并进行分析; 2)实验使用的石子是石灰岩碎石,粒径分别为5—10mm,10-20mm单粒级; 3)所用容积升体积为10L; 4)石子的称量总质量为20Kg。 3、压碎指标表示石子抵抗压碎的能力,是间接的推测其相应的强度的一种方法 四、实验步骤 1、测量砂的表观密度 (1)实验仪器:天平(量程1kg,精度1g); 容量瓶(500ml); 干燥箱; 干燥器。 (2)实验步骤: -- 称取烘干的试样300g(m0),装入盛有半瓶冷开水的容量瓶中,摇动容量瓶, 使试样充分搅动以排除气泡; --打开瓶塞并添加水,使得液面与瓶颈500ml刻度线平齐。塞紧瓶塞,擦干外 面水分,称量其质量m1; --倒出瓶中的水和试样,清洗瓶内外,在装入上述相同的冷开水至瓶颈500ml 刻度线处。塞紧瓶塞,擦干外面水分,称量其质量m2; --取水的密度为1g/cm3,用下述公式计算砂的表观密度(0.01g/cm3) --以两次实验结果的平均值作为测定值,如两次结果之差大于0.02g/cm3,应重新进行实验。 (3)实验注意事项 --300g砂子装入容量瓶后,不要马上称重应摇晃容量瓶,排除气泡。 --容量瓶上面有一刻线,两次加水一定是凹面相齐。 --注意300g砂子要全部加入容量瓶,不要丢或有剩余。 2、筛分析实验 (1)实验仪器:筛(10;5.0;2.5;1.25;0.63;0.315;0.16); 筛底电子秤。 (2)实验步骤: -- 称取砂500g。将筛子按筛孔由大到小叠合起来,附上筛底。将砂样倒入 最上层(孔径为5mm)筛中; --用手筛动筛子,筛至每分钟通过量小于试样总量的0.1%为止; --称取各号筛上上的筛余量; --计算分计筛余百分率:各号筛上筛余量除以试样总质量(精确至0.1%);

机制砂检测报告

深圳市金众工程检验检测有限公司 建设用砂(机制砂)检测报告 共1页第1页 委托单位上思县鑫鹏矿业有限公司报告编号 ZBZN-2016-Sa-00 01 工程名称样品编号2016-Sa-01-001 样品名称机制砂工程部位/ 类别、产 地 广西样品数量5KG 环境条件/样品状态/ 检测依据GB/T 14684-2011 送样日期2016-01-20 试验室地 址淄博新区联通路西首 检测日期2016-01-22 邮政编码255314 检测内容 检测项目检测结果检测项目检测结果 表观密度(kg/m3)2680有机物含量(%)/ 松散堆积密度 (kg/m3)9.5云母含量(%)/ 紧密堆积密度 (kg/m3)/轻物质含量(%)/ 石粉含量(%) 6.9坚固性(%)/ 泥块含量(%) 1.2硫化物及硫酸盐含量 (%)/ 氯化物含量(%)/饱和面干吸水率(%)/ 含水率(%)/空隙率(%) 4.75 编号:ZBZN-JL34-03

筛孔尺寸 (mm) 4.75 2.36 1.180.6000.3000.150检测结果 颗粒级配区1区10-035-565-3585-7195-8097-85细度模数2区10-025-050-1070-4192-7094-80 3区10-015-025-040-1685-55 94-75 级配区 实际累计筛 余(%) 检测说明送样委托检验,检测结果仅对来样负责。 批准:郑鹏审核:王威主检:易浩燕检测单位(盖章) 签发日期:2016-01-26 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报) (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

砂、石检测试题

工程质量检测人员考核试卷 七、(砂、石检测部分) 姓名:单位:准考证号: 一、法律法规 1.何谓建设工程质量检测? 答:建设工程质量检测,是指工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。 2.什么是见证取样和送样检测? 答:见证取样和送样检测是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 3.建设部第141号部令中规定了专项检测和见证取样检测的业务内容,请答出见证取样检测 的业务内容。 答:①水泥物理力学性能检验; ②钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验; ③砂、石常规检验; ④混凝土、砂浆强度检验; ⑤简易土工试验; ⑥混凝土掺加剂检验; ⑦预应力钢绞线、锚夹具检验; ⑧沥青、沥青混合料检验。 4.检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,应出具、、的检测报 告。对于见证取样和送检的检测报告还必须加盖的专用章;报告中还应注明单位名称及姓名。 答:⑴公正、真实、准确;⑵见证取样检测;⑶见证;见证人; 5.检测机构是具有资格的中介机构;申请检测资质的机构应当向建设 主管部门提交申请材料。 答:⑴独立法人;⑵省、自治区、直辖市人民政府 6.检测机构对于检测过程中发现的不合格检测结果应如何处理? 答:检测机构对于检测过程中发现的涉及结构安全的不合格检测结果,应及时报告工程所在地建设主管部门;各检测机构应当单独建立检测结果不合格项目的台帐。 二、砂 1.请分别写出普通混凝土用砂和建筑用砂的标准名称和标准代号。 答:①《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-1992; ②《建筑用砂》 GB/T14684-2001 2.名词解释 ①请根据普通混凝土用砂标准解释下列术语: a.天然砂—— 答:由自然条件作用形成的,粒径在5mm以下的岩石颗粒。按其产源不同,可分为河砂、海砂和山砂。 b. 含泥量——

砖砌块出厂合格证及进场检验报告

砖砌块出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和容 (1)砌体工程所用砌墙砖应有出厂合格证,其外观检验、强度检验数据及结论均应满足设计要求,同时还要符合《烧结普通砖》GB/T5101、《烧结多孔砖》GB13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545和《普通砼小型空心砌块》GB8239标准的要求。 (2)进场的砌墙砖应按规定取样检验,并提供强度检验报告。 (3)砖检验报告应按质控(建)表4.1.3.3填写。检验方法应符合国家标准《砌墙砖试验方法》GB2542规定,加气砼砌块检验方法应符合国家标准《加气混凝土性能试验方法总则》GB/T11969规定。 (4)砌墙砖应以同厂家、同规格3.5万~15万为一批,不足3.5万的按一批计算,普通砼小型空心砌块1万块为一批,每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检验。 Ⅱ核查办法 (1)核查砖出厂合格证或检验报告的检验结果是否符合要求,砖的强度等级是否满足设计要求,检验项目是否齐全,检验结论是否正确。 (2)核查合格证或检验报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证和检验报告。 (2)应见证的砖检验未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 (3)检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 砂、石出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和容 (1)砼用砂、石及砂浆用砂应有出厂合格证或检验报告,同时砼用砂、石还要符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的要求。 (2)设计有特殊要求的必须按要求取样检验,并提供检验报告。 (3)砂、石检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.4-1~2填写,对一些主要的检验指标不得缺检,检验方法应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52和《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53标准的规定。 (4)砂、石应按同产地同规格分批检验,用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t为一批,用小型工具运输的,以200 m3或300t为一批,不足上述数量以一批论。 (5)每批砂应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,如为海砂还应检验其氯离子含量,对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目,如对其它指标合格性有怀疑时,应予以检验。使用新产源的砂时,应由供货单位按《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52的质量要求进行全面检验。 (6)每批石子应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状含量检验,高强度等级混凝土石子应有压碎指标检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目,对其它指标合格性有怀疑时,应予以检验。用新产源的石子时,应由供货单位按《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53的质量要求进行全面检验。

3.0-机制砂的有关问题

1、什么是机制砂? 按《建筑用砂》(GB/T14684-2011)的规定:经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于4.7mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒,但不包括软质、风化的颗粒。 特细砂:按《建筑用砂》(GB/T14684)规定方法检验所得细度模数为0.7-1.5的天然河砂。 混合砂:由机制砂与天然砂混合而成的砂。 2、什么是机制砂混凝土? 用机制砂作为细骨料配制的混凝土。目前国外每年生产机制砂不低于50亿吨,大型工程、民建房屋基本上都在使用机制砂配制混凝土。 3、什么样的机制砂是合格的? 符合国家技术标准并经出厂检验的机制砂就是合格的。一般需要检测的项目有:细度模数、颗粒级配、石粉含量、表观密度、空隙率、压碎值、亚甲蓝MB值等。 4、哪些岩石可以用于机制砂石生产? 机制砂石(碎石)的制砂原料通常用花岗岩、玄武岩、河卵石、鹅卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、闪长岩、砂岩、石灰岩等。其制成的机制砂按岩石种类区分,也存在有强度和用途的差异。 5、与天然河沙相比,机制砂的有何特点呢? 1)与天然河沙相比,机制砂具有棱角尖锐分明、针片状多、粗糙的特点,从外观上就可区别两者; 2)机制砂的坚固性比河沙稍差; 3)机制砂石粉含量大; 4)一般天然沙,一种细度模数,可以有多种级配,机制砂的细度模数可以人为的通过生产工艺来控制,按用户要求来组织生产,这是天然砂所不能做到的; 5)机制砂有更好的粘合度,更抗压,使用寿命也更长; 6)机制砂矿物成分和化学成分与原料是一致的,没有天然砂那样复杂。 6、为什么山沙和海沙质量比河沙差? 一般山沙风化较严重,含泥较多,含有机杂质和轻物质也较多;海沙中常含有贝壳等杂质,另外所含氯盐、硫酸盐、镁盐会引起钢筋的腐蚀,这些物质都影响混凝土性能,故质量较河沙差。 7、目前国内执行的主要机制砂标准有哪些? GB/T14684—2011《建筑用砂》 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ/T241-2011《人工砂混凝土应用技术规范》

土建工程需要的材料检验报告及合格证

工程所需的材料试检验报告及合格证 一砌体 1 、水泥出厂合格证(含出厂试验报告)复试报告、 2 、砖(砌块)出厂合格证、出厂检验报告、复试报告 3、砂浆试块试压报告 二混凝土 1、混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告和复试报告 2、预应力孔道灌浆用外加剂产品合格证及进场复验报告 3、粉煤灰合格证及进场复验报告 4、砂、石料进场复试报告 5预制构件、预拌混凝土合格证 6、混凝土开盘鉴定 7、预拌混凝土运输单 8、混凝土土试块试验报告(含拆模强度报告) 9、抗渗混凝土试块抗渗试验报告 10、混凝土试压报告 11、钢筋合格证(出场检验报告)、复试报告 12、预应力锚具、夹具和连接器合格证 13、钢筋机械连接件合格证 14、钢筋机械连接型式检验报告 15、焊接材料合格证及复试报告 16、其他钢材(钢筋)连接合格证、复试报告 注:合格证及复印件应作相应的注明(原件存放处、批号、代表数量、使用部位、人员、日期等) 三、装饰 1、饰面板(砖)产品合格证、复验报告 2、吊顶、隔墙龙骨产品合格证 3、门窗产品合格证及复验报告 注:特种门窗应有生产许可证书、鉴定证书。建筑外窗应有三性试验(抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能)检测报告。 4、隔墙墙板以及吊顶、隔墙面板产品合格证 5、人造木板合格证、甲醛含量复验报告 6、玻璃产品合格证、性能检测报告 注:安全玻璃应有"三C"认证证书 7、室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告 8、涂料产品合格证、性能检测报告 9、裱糊用壁纸、墙布产品合格证、性能检测报告 10、软包面料、内衬产品合格证、性能检测报告 11、饰面砖后置埋件现场拉拔力强度试验报告 12、饰面砖粘结强度试验报告? 13、室内环境检测报告 14、轻质墙板合格证及型式检验报告 注:民用建筑工程室内装饰装修材料应有有害物质含量检测报告,防火材料应

对砂石材料试验检测结果不会产生影响的因素是c

呼伦贝尔道路建筑材料试验检测技术考试(A卷) 姓名:单位:得分: 一.单项选择(每题1分,共计20分) 1、对砂石材料试验检测结果不会产生影响的因素是()。 A、砂石材料现场取样方法; B、取样数量; C、取样时间; D、试验材料用量 2、石油沥青老化后,其延度较原沥青将()。 A保持不变;B升高;C降低;D前面三种情况可能都有 3、沸煮法主要是检测水泥是否含有过量的游离()。 A、Na e O; B CaO; C MgO D SC3 4、袋装水泥的取样应以同一水泥厂、同期到达、同品种、同强度等级的不超过(为一个取样 )吨批次。 A 300 B100 C200 D400 5含水率为5%的砂220g,将其干燥后的重量为()g o A209 ;B209.52 ;C210;D210.95 6下列溶剂中,能将沥青中裂解出的油分完全溶解的溶剂是()o A乙醇B乙醚;C石油醚;D乙醚和石油醚 7 测定沥青碎石混合料密度最常用的方法为()o A水中重法;B表干法;C蜡封法;D体积法 & 在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中,()个接头试件均应断于焊缝之外,并应至少有()个试件是延性断裂。 A.3 , 2 B.2, 1 C.3, 3 D.2 , 2 9用雷氏夹法测定水泥的安定性,沸煮时指针朝向正确的是()o A朝下;B水平悬空;C朝上;D以夹子能稳定放置为准 10、对水中称重法、表干法、封蜡法、体积法的各自适用条件下述说法正确的是()o A水中称重法适用于测沥青混合料的密度; B表干法适合测沥青混凝土的密度; C封蜡法适合测定吸水率大于2%的沥青混合料的密度; D体积法与封蜡法适用条件相同 11石料的磨光值越大,说明石料() A、不易磨光 B、易磨光 C、强度咼 D、强度低 12、与孔隙体积无关的物理常数是() )的压力

钢材出厂合格证及进场检验报告

钢材出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告单,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。 (2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应进行化学成分检验或其它专项检验,并做出鉴定处理结论。 (3)使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能及化学成分检验,其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后,方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时,可根据检验结果确定钢筋级别,但不应用在主要承重结构的重要部位。 (4)冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。 (5)预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,其技术性能和指标应符合设计要求及有关标准规范的规定。 (6)无粘结预应力筋(系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋)现场抽样检验的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006的要求。防腐润滑脂应提供合格证,其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。 (7)预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验并提供检验报告,其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时,应按国家标准进行质量检验。预应力筋用锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 (8)预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验,并提供检验报告,其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG /T 3013后方可用于工程。 (9)钢材检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.1-1~12格式内容填写,检验方法应符合国家有关标准。 (10)钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定: 1)钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。 2)钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 3)预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。

说 明(防水材料合格证、试验报告)3.5

说明 1、产品质量合格证 防水材料应有产品合格证书,检查其内容是否齐全,包括:生产厂、种类、等级、型号(牌号)、各项试验指标、编号、出厂日期、厂检验部门印章,以证明其质量是否符合标准。 2、防水卷材试验报告 (1)检查报告单上各项目是否齐全、准确、无未了项,试验室签字盖章是否齐全;检查试验编号是否填写;试验数据是否真实,将试验结果与性能指标对比,以确定其是否符合规范技术要求。不合格的材料不能用在工程上。若发现问题应及时取双倍试样做复试,并将复试合格单或处理结论附于单后一并存档。同时核查试验结论。 (2)检查各试验单代表数量总和是否与总需求量相符。 (3)应与其他施工资料对应一致,相互吻合,相关资料有:施工记录、隐检记录、地下工程防水效果检查记录、防水工程试水检查记录、检验批质量验收记录、施工日志(防水施工)、施工组织设计、施工方案、技术资料交底、洽商等。 (4)防水卷材现场抽样数量:大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。防水涂料现场抽样数量:每10t为一批。密封材料:改性石油沥青密封材料每2t为一批,合成高分子密封材料每1t为一批。 3、防水工程应由专业队伍施工,操作员应有专业工种上岗证。 【相关规范】 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 5.3.9 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 3.2.6 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 4.3.10 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

(新)高速公路机制砂工程要求总结

混凝土用机制砂应用技术规程 (讨论) 1 总则 1.1 为配合国家标准《建筑用砂》GB/T 14684-2011的实施,正确使用机制砂,保证混凝土的质量,特制定本规程。 1.2 本规程适用于吉茶高速公路机制砂的预拌混凝土、现场搅拌混凝土及混凝土制品。 1.3 机制砂的质量标准及检验方法,以及按本规程配制混凝土和生产混凝土制品时,除应符合本规程外,还应符合国家和行业现行有关标准、规范中强制性条文的规定。 2 术语 2.1 人工语 经除土处理的机制砂、混合砂的统称。 机制砂:岩石经除土开采、机械破碎、筛分制成的,粒径在4.75mm以下的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。 混合砂:由机制砂和天然砂混合制成的砂。 2.2 混块含量 机制砂中原粒径大于1.18mm,经水浸洗、手捏后变成小于600um的颗粒的含量。 2.3石粉含量 机制砂中粒径小于75um的颗粒含量。 2.4 亚甲蓝MB值 用于判定机制砂中粒径小于75um颗粒含量主要是泥土还是与被加工母岩化学成分相同石粉的指标。 2.5 轻物质 表观密度小于2000kg/m3的物质。 2.6 压碎指标 用于检验机制砂在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力及

控制其颗粒形状的技术指标。 3 基本规定 3.1 机制砂生产应符合下列规定: 1)新建砂场应做好矿山资源的勘察工作,经现场取样,岩石的抗压强度、岩性和SO3含量分析测试后,确定石料场和制砂场。对覆盖土层较厚、夹层含泥较多、母岩强度低以及岩石分层成片状等质量差的矿山应避免就地建场。岩石抗压强度和SO3含量应符合规定。宜使用洁净、质地硬质、无软弱颗粒及风化石的石灰岩、白云岩、药岗岩和玄武岩等岩石生产机制砂,不宜使用泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩生产机制砂。 2)石料场确定后,应人工或机械清除表面覆盖土层或软弱风化层,使岩层裸露。 3)岩石开采破碎度要好,以符合制砂机的喂料要求。 4)制砂机安装应离采石场爆破区150m-200m以外,确保开采与制砂作业安全。 5)适用于制砂的破碎设备有:棒磨式、反击式、立式冲击破等,不能采用单纯的颚式破碎机。 6)制砂中机制砂的石粉含量宜通过水洗除粉、旋风收集装置或静电收尘系统进行调整。 7)加工好的机制砂在连续10次(每小时抽样1次)抽样检测中,应至少有9次的细度模数与10次抽样的细度模数平均值相差不大于0.2。 3.2 机制砂必须按GB/T 14684-2011《建筑用砂》规定的试验方法,进行型式检验,并向有关管理部门备案。形式检验的项目包括:颗料级配,泥块含量,石粉含量,有害物质,压碎值指标母岩单轴抗压强度,表现密度、堆积密度、空隙率,碱集料活性。 1)砂的级别、规格和生产厂名; 2)供货数量及供货时间; 3)出厂检验报告、批量编号及执行标准编号。 上述证件不齐全不得出厂。 3.4 使用机制砂生产混凝土或制品时,应按机制砂出厂检验同等批量进行进场复检。复检的项目包括:颗粒级配、细度模数、泥块含量、石粉含量(含亚量甲蓝试验)、

砂子检验报告

砂子检验报告 委托编号: 技术负责人:校核人:检验人:

砂子检验报告填写说明 一、本表是检测机构受委托单位委托,对建筑用砂的有关技术参数进行检测后,用以确定所检参数是否符合相关标准的报告。 二、在依据标准一栏中应明确所采用标准,筛孔尺寸一栏中括号中的数字用于标准JGJ52。当砂检测报告同于混凝土配合比设计时,必须采用JGJ52。 三、砂的分类: 1.按细度模数分为粗、中细3种 粗:3.7~3.1 中:3.0~2.3 细:2.2~1.6 2.按技术要求为分Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,不同技术种类的砂,检测项目的限值不同。 Ⅰ类宜物于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类宜用于强度等级大于C30~C60及抗冻、抗渗或其它要求的混凝土;Ⅲ类宜于用强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。 四、砂的表观密度、堆积密度、空隙率应符合如下规定: 表观密度大于2500kg/m3,松散堆积密谋大于1350 kg/m3,空隙率小于47%。 五、颗粒级配应符合下表: Ms为细度模数,取两次结果的平均值,如两次试验细度模数之差超过0.20,需要新试验:

A1、A2、A3、A4、A5、A6分别为 4.75mm、2.36mm、1.18mm、600μm、300μm、150μm 筛的累计筛余百分率。 六、试验样品送样注意事项 普通混凝土用砂子的技术指标应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006的规定,桥梁工程混凝土用砂子应符合CJJ2-2008第7.13.8条的规定。 购货单位应按同产地、同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具(如马车、农用车)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。当砂质量比较稳定,进量又很大时,可以1000t为一验收批。 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后对各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。 通过皮带运输机的材料,应从皮带运输机上采集样品。取样时,可在皮带运输机骤停的状态下取其中一截的全部材料或在皮带运输机的端部连续接一定时间的料得到,将间隔3次以上所取的试样,砂为4份,组成一组样品作为代表性试样。 从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。 砂子的缩分采用“四分法”。将所取每组样品置于平板上,在潮湿状态下拌合均匀,并堆成厚度约为200mm的“圆饼”。然后沿互相垂直的两条直径把“圆饼”分成大致相等的四份,取其对角的两份重新拌匀,再堆成“圆饼”。重复上述过程,直至缩分后的材料略多于进行试验所必需的量为止。 样品标识必须填清楚工程名称、委托单位、使用部位、道路等级、砂子产地、规格、代表批量、委托检验项目等信息。

混凝土用砂、石检验报告

普通混凝土用砂检验报告 委托单位:福建华星建设工程有限公司报告编号:XXGL2012-6-3-1 建设单位:山西宁武德盛煤业有限公司收样日期:2012.6.1 工程名称:主斜井井筒改造检验日期:2012.6.3 生产单位-------- 代表数量(m3)400 规格型号中砂使用部位主斜井井筒改造 检验项目标准要求检验结果检验项目标准要求检验结果 含泥量(%) ≥C60 ≤2.0 2.9 泥块 含量 ≥C60 ≤0.5 0.8 C55-C30 ≤3.0 C55-C30 ≤1.0 ≤C25 ≤5.0 ≤C25 ≤2.0 表观密度(㎏/m3)______ 坚固性______ ______ 堆积密度(㎏/m3)1460 -----云母含量(%)______ ______ 紧密密度(㎏/m3)---------------______ ______ 空隙率(%)______ ______ -----______ ______ 含水率(%)______ ______ -----______ ______ 吸水率(%)______ ______ --------------- 颗粒级配 标准要求方孔筛筛孔尺寸(mm) 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 砂颗 粒级 配区 一区0 10-0 35-5 65-35 85-71 95-80 100-90 二区0 10-0 25-0 50-10 70-41 92-70 100-90 三区0 10-0 15-0 25-0 40-16 85-55 100-90 检验结果 1#筛余量(g) 0 15 69 54 210 66 51 2#筛余量(g) 0 17 56 63 212 68 50 1#筛余百分率(%)0 3.0 13.8 10.8 42.0 13.2 10.2 2#筛余百分率(%)0 3.4 11.2 12.6 42.4 13.6 10.0 1#累计筛余(%)0 3.0 16.8 27.6 69.6 82.8 93.0 2#累计筛余(%)0 3.4 14.6 27.2 69.6 83.2 93.2 平均累计筛余(%)0 3 16 27 70 83 93 1#细度模数 2.83 平均细 数模数 2.8 砂类别中砂级配区II区 2#系数模数 2.80 检验依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 备注----- 检验人:审核人:批准人: 山西佳东建筑工程质量检测有限公司(章)见证取样人及编号:宋国斌晋见1101760 2012年6月3日