文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DB34 T2840-2017岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统安全与质量要求

DB34 T2840-2017岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统安全与质量要求

I CS 91.120.10

P 32

DB34 岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙 外保温系统安全与质量要求

Safety and quality requirements for external thermal insulation composite

system base on thermal insulation fireproof rock wool clad panels

安徽省质量技术监督局 发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由安徽福临建筑材料有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院提出。

本标准由安徽省建筑节能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:安徽福临建筑材料有限公司、安徽省产品质量监督检验研究院、煤炭工业合肥设计研究院、安徽苏亚新型建材有限责任公司、合肥神舟建筑集团有限公司、合肥华举建筑装饰工程公司、安徽康美华建筑材料有限公司、安徽金刚节能科技有限公司、安徽新起点装饰工程有限公司、安徽绿归节能有限公司、安徽铭能保温科技有限公司、安徽威耐得新型建材有限公司、马鞍山市宏达保温材料有限公司、安徽岩棉建材科技有限公司、蚌埠市阿尔贝斯建材有限公司、河南睿利特新型建材有限公司、安徽瑞联节能科技有限公司、安徽置润节能科技有限公司、安徽誉扬节能工程有限公司、芜湖市秋华保温材料有限责任公司、安徽省建筑节能与科技协会、安徽省住宅产业化促进中心、合肥市建筑节能科技与勘察设计协会、。

本标准起草人:方明、鲁长权、曹丽荣、王兵、刘继朝、孙大欢、吕宗平、高薇、张璐、曹军、汪华、万普华、刘必武、张磊、王福林、方兵、杨华亮、谢春竹、束青华、王勇健、张功利、范伟、张峰、孙建芳、王耀贤、曹洪、杨利莉、王承、郑克霜、章骅、杨代曜、吕环胜、张殿楼、田秋华。

岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统安全与质量要求

1 范围

本标准规定了岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统的术语和定义、一般规定、要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑采用的岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 4354 优质碳素钢热轧盘条

GB/T 5267.1-2002 紧固件电镀层

GB/T 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 6342 泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 11835 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 13480 建筑用绝热制品压缩性能的测定

GB/T 14683 硅酮建筑密封胶

GB/T 23455 外墙柔性腻子

GB/T 25975 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 29594 可再分散性乳胶粉

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 31435 外墙外保温系统材料安全性评价方法

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

JC/T 482 聚氨酯建筑密封胶

JC/T 841 耐碱玻璃纤维网布

JC/T 907 混凝土界面处理剂

JC/T 1024 墙体饰面砂浆

JC/T 2189 建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

JG/T 311 柔性饰面砖

JG/T 366 外墙保温用锚栓

JG/T 483 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料

JGJ 51 轻骨料混凝土技术规程

JGJ 144-2004 外墙外保温工程技术规程

JGJ/T 235 建筑外墙防水工程技术规程

JGJ/T 350-2015 保温防火复合板应用技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统external thermal insulation composite system base on thermal insulation fireproof rock wool clad panels

置于建筑物外墙外侧,与基层墙体之间连接采用胶粘剂粘结和锚栓锚固相结合方式,起保温、防护和装饰作用的构造系统。系统由岩棉保温防火复合板、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网布、锚栓和饰面材料等组成。系统还包括必要时采用的护角、托架等配件,简称岩棉复合板外保温系统。

岩棉复合板外保温系统分为涂装饰面岩棉复合板外保温系统和幕墙饰面岩棉复合板外保温系统。

涂装饰面包括建筑涂料、饰面砂浆、柔性饰面砖。

3.2

基层墙体 substrate wall

保温系统所依附的且在建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。简称基墙。

3.3

岩棉保温防火复合板 thermal insulation fireproof rock wool clad panels

岩棉保温防火复合板分为:岩棉带保温防火复合板和网织岩棉防火保温复合板。简称岩棉复合板。

3.3.1

岩棉带保温防火复合板 thermal insulation fireproof rock wool belt clad panels

以岩棉带作为保温芯材,按照一定尺寸排列拼装,采用双面涂覆抹面胶浆并与耐碱玻璃纤维网布复合,制作而成的具有保温隔热及阻燃功能,且不带饰面装饰层的保温板材,简称岩棉带复合板。

3.3.2

网织岩棉保温防火复合板mesh weaving thermal insulation fireproof rock wool clad panels

以网织增强岩棉板作为保温芯材,采用双面涂覆抹面胶浆并与耐碱玻璃纤维网布复合,制作而成的具有保温隔热及阻燃功能,且不带饰面装饰层的保温板材。简称网织岩棉复合板。

3.3.3

网织增强岩棉板 mesh weaving enhanced rock wool panels

用玄武岩有捻纱将岩棉板以及覆盖其表面的耐碱玻璃纤维网布按间距不大于65mm×65mm尺寸平行或网格方式进行整体缝合后形成的增强岩棉保温板材。

3.4

粘结层 tie coat

采用胶粘剂将岩棉复合板粘结到基层上,起粘结作用的构造层。

3.4.1

胶粘剂 adhesive

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,专用于将岩棉复合板粘贴到基层上的粘结材料。

3.5

抹面层 rendering

采用抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布覆盖在岩棉复合板外表面,起防裂、防火、防水和抗冲击等保护作用的构造层。

3.5.1

抹面胶浆 base coat

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等材料组成,抹在粘贴好的岩棉复合板外表面,具有一定柔韧性和良好粘结性能的抹面材料。

3.5.2

耐碱玻璃纤维网布 alkali-resistant fiberglass mesh

采用耐碱玻璃纤维纱织造、表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格布,简称耐碱玻纤网布。

3.6

锚栓 anchor

连接保温系统与基层墙体的机械固定件。锚栓分为外墙保温用锚栓和气动锚栓。

3.6.1

外墙保温用锚栓anchors for fixing of thermal insulation composite systems

由膨胀件和膨胀套管组成,或仅由膨胀套管构成,依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。

3.6.2

气动锚栓 pneumatic anchor

由塑料锚扣和特种钢钉组成,由安全可靠的气动工具将射钉射入基墙,依靠射钉的摩擦力连接保温系统与基墙的机械固定件。

3.7

饰面层 finish coat

岩棉复合板外保温系统的外装饰构造层,对岩棉复合板外保温系统起装饰和保护作用。

饰面材料包括建筑涂料、饰面砂浆、柔性饰面砖、幕墙等。

3.8

配件 fitting

与岩棉复合板外保温系统配套使用的附件,包含密封胶、密封条、包角条、包边条、盖口条、护角、托架等。

4 一般规定

4.1 岩棉复合板外保温系统的基本构造应符合表1、表2的要求。

表1 涂装饰面岩棉复合板外保温系统基本构造

表2 幕墙饰面岩棉复合板外保温系统基本构造

4.2岩棉复合板外保温系统在工程中应用时,其安全与质量应满足下列要求:

a)应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;

b)应能长期承受自重而不产生有害的变形;

c)应能承受风荷载的作用而不产生有害的破坏;

d)应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏;

e)在规定的抗震设防烈度下不应从基层上脱落;

f)应具有防水渗透性能;

g)各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,还应具有防生物侵害性能;

h)保温、隔热和防潮性能应符合GB 50176等国家现行相关标准的规定;

i)在正常使用和正常维护的条件下,使用年限不应低于25年。

4.3岩棉复合板外保温系统应设置系统变形缝、托架。所有保温层收头部位应设置翻包网。系统变形缝、托架及保温层收头部位应采用密封胶进行防水

密封处理,密封胶应采用硅酮或聚氨酯类建筑密封胶,密封胶应符合GB/T 14683和JC/T 482的规定。

4.4岩棉复合板外保温系统的基层墙体应设置界面层、找平层、防水层,界面层应采用水泥基界面剂,界面剂应符合JC/T 907的规定,找平层、防水层应符合GB50210、JGJ/T 235的规定。

4.5岩棉复合板外保温系统与基层之间连接应采用胶粘剂粘结和锚栓锚固相结合方式。岩棉复合板与基层之间有效粘结面积不应小于岩棉复合板面积的60%。每平方米锚栓数量应由设计单位经抗风压计算确定,且不少于6个。锚栓宜选外墙保温用锚栓,并应符合JG/T 366的规定。当选用气动锚栓辅助固定时,相关材料要求参见资料性附录A。

4.6 岩棉复合板外保温系统胶粘剂、抹面胶浆的干混砂浆制作选用的水泥、可再分散乳胶粉、纤维素醚应符合GB 175、GB/T 29594、JC/T 2189、JC/T 2190的规定。

4.7岩棉复合板外保温系统腻子应选用柔性耐水腻子,并应符合GB/T 23455的规定。

4.8岩棉复合板外保温系统饰面层宜选用涂装饰面,涂装材料应与岩棉复合板外保温系统相容,并应符合国家现行相关标准的要求。当采用饰面砂浆、柔性饰面砖时,饰面砂浆、柔性饰面砖应符合JC/T 1024、JG/T 311的规定。

4.9岩棉带复合板制作应使用密度等级不低于120 kg/m3的岩棉带。网织岩棉复合板制作时,应使用密度等级不低于120 kg/m3的岩棉板。岩棉带、岩棉板应符合GB/T 25975、JG/T 483的规定。

4.10 网织岩棉复合板所使用的网织岩棉板主要性能指标应符合表3的要求。

表3 网织岩棉板主要性能指标

4.12岩棉复合板制作时,双面涂覆所使用的抹面胶浆应符合本标准第

5.4条的规定。

4.13 岩棉复合板外保温系统的岩棉复合板、抹面层、翻包网及外门窗洞口增强网应采用耐碱玻纤网布,并应符合JC/T 841的规定。

其中:

a) 岩棉带复合板应采用单位面积质量不小于100g/m2的耐碱玻纤网布;

b) 网织岩棉复合板应采用单位面积质量不小于130g/m2的耐碱玻纤网布;

c) 翻包网及外门窗洞口增强网应采用单位面积质量不小于130g/m2的耐碱玻纤网布。

4.14 岩棉复合板外保温系统材料不应对人体、生物与环境造成有害影响,并应对施工人员进行防护。有关安全与环保要求应符合GB/T 31435等相关标准的规定。

4.15 岩棉复合板外保温系统的各种组成材料、配件应由系统供应商配套供应。所采用的材料、配件应符合国家相关标准的要求。

5 要求

5.1 岩棉复合板外保温系统

岩棉复合板外保温系统主要性能指标应符合表5 的要求。

表5 岩棉复合板外保温系统主要性能指标

表5(续)

5.2 胶粘剂

胶粘剂主要性能指标应符合表6 的要求。

表6 胶粘剂主要性能指标

5.3 岩棉复合板

岩棉复合板尺寸允许偏差和主要性能指标应符合表7、表8 的要求。

表7 岩棉复合板尺寸允许偏差

表8 岩棉复合板主要性能指标

5.4 抹面胶浆

抹面胶浆主要性能指标应符合表9 的要求。

表9 抹面胶浆主要性能指标

5.5 耐碱玻纤网布

耐碱玻纤网布的主要性能指标应符合表10 的要求。

表10 耐碱玻纤网布主要性能指标

5.6 锚栓

锚栓的主要性能指标应符合表11 的要求。

表11 锚栓主要性能指标

5.7 弹性底涂

弹性底涂的主要性能指标应符合表12 的要求。

表12 弹性底涂主要性能指标

表12(续)

5.8 外墙柔性腻子

外墙柔性腻子的主要性能指标应符合表13 的要求。

表13 外墙柔性腻子主要性能指标

6 试验方法

6.1 养护条件及试验环境

标准养护条件为空气温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。试验环境为空气温度(23±5)℃,相对湿度(50±10)%。

在非标准试验环境下试验时,试验报告应注明为非标准试验环境,应记录温度和相对湿度。

6.2 数值修约

在判定测量值或计算值是否符合标准要求时,应将测试所得的测定值或计算值与标准规定的极限数值作比较,比较的方法应符合GB/T 8170-2008中4.3规定的修约值比较法。

6.3 岩棉复合板外保温系统

6.3.1 耐候性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.3.2 抗风压值

按JGJ 144-2004的附录A.3进行测定。

6.3.3 吸水量

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.3.4 热阻

按JGJ 144-2004的附录A.9进行测定。

6.3.5 抗冲击性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.3.6 水蒸气透过湿流密度

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.3.7 耐冻融性能

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.3.8 抹面层不透水性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.4 胶粘剂

6.4.1 拉伸粘结强度

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.4.2 可操作时间

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.5 岩棉复合板

6.5.1 尺寸允许偏差

按JGJ/T 350-2015 的表4.1.7及GB/T 6342进行测定。

6.5.2 单位面积质量

按JGJ/T 350 的规定进行测定。

6.5.3 拉伸粘结强度

按JGJ/T 350 的规定进行测定。

6.5.4 压缩强度

按GB/T 13480 的规定进行测定。

6.5.5 尺寸稳定性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.5.6 吸水量

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.5.7 燃烧性能

按GB 8624 的规定进行测定。

6.5.8 芯材

6.5.8.1 导热系数、酸度系数按 JG/T 483 的规定进行测定。

6.5.8.2 蓄热系数按 JGJ 51 的规定进行测定。

6.5.8.3 密度按 GB/T 29906 的规定进行测定。

6.5.8.4 渣球含量按 GB/T 11835 的规定进行测定。

6.6 抹面胶浆

6.6.1 拉伸粘结强度

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.6.2 吸水量

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.6.3 柔韧性(压折比)

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.6.4 抗冲击性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.6.5 不透水性

按JG/T 483 的规定进行测定。

6.6.6 可操作时间

按 JG/T 483 的规定进行测定。

6.7 耐碱玻纤网布

按 JC/T 841 的规定进行测定。

耐碱性快速测定可按 GB/T 29906-2013 附录C 的规定进行测定。

6.8 锚栓

按 JG/T 366 的规定进行测定。

6.9 弹性底涂

按 JG/T 158 的规定进行测定。

6.10 外墙柔性腻子

按 GB/T 23455的规定进行测定。

6.11 涂装材料及附件

按涂装材料及附件相关标准的规定进行测定。

7 检验规则

7.1 检验项目

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.2 组批与抽样

7.2.1 检验批

系统组成材料检验批如下:

a) 胶粘剂:同一材料、同一工艺、同一规格每 100 t 为一批,不足 100t 时也为一批;

b) 岩棉复合板:同一材料、同一工艺、同一规格每 15000m2 为一批,不足 15000m2 时也为一批;

c) 抹面胶浆:同一材料、同一工艺、同一规格每 100t 为一批,不足100t 时也为一批;

d) 耐碱玻纤网布:同一材料、同一工艺、同一规格每 20000m2 为一批,不足 20000m2 时也为一批。

7.2.2 抽样

在检验批中随机抽取,抽样数量应满足检验项目所需样品数量。

7.3 出厂检验

7.3.1 出厂检验项目

出厂检验项目见下列规定,正常生产时,出厂检验应每批进行一次。

a) 胶粘剂:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;

b) 岩棉复合板:尺寸偏差、芯材干密度、岩棉复合板面层厚度、单位面积质量、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度;

c) 抹面胶浆:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;

d) 耐碱玻纤网布:单位面积质量、拉伸断裂强力(经、纬向)、耐碱拉伸断裂强力保留率(经、纬向)、断裂伸长率(经、纬向)。

7.3.2 判定规则

经检验,全部检验项目符合本标准要求,则判定该产品的检验项目合格;若检验项目不符合要求时,则判定该检验项目不合格。

7.4 型式检验

7.4.1 型式检验的项目

岩棉复合板外保温系统及组成材料的型式检验项目为第5章规定的全部项目。

有下列情况之一时,应进行型式检验:

a) 正常生产时,岩棉复合板外保温系统应每两年进行一次型式检验,岩棉复合板外保温系统组成材料应每年进行一次型式检验;

b) 新产品定型鉴定时;

d) 产品停产一年以上恢复生产时。

7.4.2 判定规则

经检验,若全部检验项目符合要求,则判定该产品合格。

若有二项及二项以上检验项目或耐候性不符合要求时,则判定该批产品为不合格。若一项检验项目(不含耐候性)不符合要求时,应对同一批产品进行加倍进行取样复检,如符合,则判定该产品为合格;如不符合,则判定该产品为不合格。

8 产品合格证和使用说明书

8.1 产品合格证

系统及其组成材料应有产品合格证,产品合格证应于产品交付时提供。

产品合格证应包括:

a) 产品名称、标准编号、商标、二维码;

b) 生产企业名称、地址;

c) 产品规格、类型;

d) 岩棉复合板的导热系数及燃烧性能等级;

e) 生产日期、质量保证期;

f) 检验部门印章、检验人员代号。

8.2 使用说明书

使用说明书应包括下列主要内容:

a) 产品用途及使用范围;

b) 生产特点及选用方法;

c) 产品结构及组成材料;

d) 使用环境条件;

e) 使用方法;

f) 材料储存方式;

g) 成品保护措施;

h) 验收标准;

i) 安全及其他注意事项;

j) 出厂日期。

9 包装、运输和贮存

9.1 包装

9.1.1 系统组成材料应按国家现行相关产品标准的规定包装,包装材料应具有防水防潮性能,每一包装应放同一规格的产品,特殊包装应由供需双方协定。

料的包装应有产品二维码标识。二维码应载有产品名称、规格型号、执行标准、主要性能指标、企业名称及联系电话等信息。每块岩棉复合板的板面应喷有企业注册商标、产品生产日期、企业名称等信息。

9.2 运输

9.2.1 系统组成材料的运输应符合国家现行相关产品标准的规定。

9.2.2 岩棉复合板应用干燥防雨工具运输,运输时应轻拿轻放,与运输工具固定好,不应重压猛摔或与锋利物品碰撞,以避免破坏和变形。

9.2.3 材料运输中应避免材料的挤压、碰撞、雨淋、日晒和防冻等。

9.3 贮存

9.3.1 系统组成材料的运输应符合国家现行相关产品标准的规定,应避免被雨淋、日晒,并注意防冻等。

9.3.2 所有材料应按型号、规格分类贮存,贮存期限不得超过质量保证期。

附录A

(资料性附录)

气动锚栓

A.1 材料

A.1.1塑料锚扣应采用高密度的原生聚乙烯注塑而成,不应使用再生材料。

A.1.2 射钉应采用60号优质碳素钢高碳钢或机械强度不低于该级别的材料制造,所选钢材应符合GB/T 4354 的规定。

A.2 塑料锚扣

A.2.1塑料锚扣外观质量:表面应平整、光滑,应具有半透光性。

A.2.2圆盘中心枪管导入孔处应设有360°毛边。

A.2.3经落锤冲击试验后无破裂现象,其真实冲击率TIR≤10%。

A.3 特种钢钉

应采用机械喷涂或镀锌处理,锌层质量应符合表A.1的规定。

A.4 尺寸与公差

A.4.1 气动锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm,公差为±1.0mm。

A.4.2气动锚栓的塑料套管公称直径应符合表A.2 的要求。

表A.2 塑料套管公称直径规格

表A.3 塑料套管长度规格

A.5 气动锚栓抗拉承载力标准值及平均值

标准试验条件下气动锚栓抗拉承载力标准值及平均值应符合表A.4的要

求。

表A.4 标准试验条件下气动锚栓抗拉承载力标准值及平均值

A.6 气动锚栓圆盘抗拔力标准值

标准试验条件下气动锚栓圆盘的抗拔力应符合表A.5的要求。

表A.5 标准试验条件下气动锚栓圆盘的抗拉拔力标准值

岩棉外墙保温系统施工注意事项

岩棉外墙保温系统施工注意事项 岩棉外墙外保温系统的性能岩棉外墙外保温系统采用粘结与锚拴、锚固相结合的方式,由粘结层、岩棉板保温层、锚固件、内置玻璃纤维网布的加固层及饰面层组成。 岩棉外墙外保温系统的性能: 主体结构正常位移应不致造成保温系统产生裂缝或空鼓,应采取措施防止在结构变形和不同材料连接处(如与窗连接处)形成裂缝; 系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;系统应能承受正、负风压和风振的作用,安全系数应不小于1.5; 系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,并保持稳定。无论夏季高温和冬季低温还是表面温度的骤然变化(例如太阳暴晒后突降暴雨、冻融等),都不得导致破坏; 岩棉外墙外保温系统在罕遇地震发生时,保温层不应从基层墙体上脱落;在正确使用和维护的条件下,岩棉外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。 施工中应注意的问题 1、变形和应力岩棉外墙外保温系统一般可能产生以下两种变形:收缩变形,由于非周期性的室外空气影响,保护层材料硬化后产生收缩变形;温差变形,室外温度、表面吸湿系数、风速等是影响温差变形的主要因素。 岩棉外墙外保温系统应力的影响分三个阶段:粉刷施工后24小时左右,材料弹性比较大,应力不大;几个月左右,变形大,收缩严重;在使用阶段,几年后,应力相对比较稳定。考虑到上述情况的产生,外保温工程施工期间以及完工24小时内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,岩棉板安装上墙后应及时做抹面找平层。5级以上大风天气及雨天不得施工,雨期施工应做好防雨措施。 另外砂浆的抗压强度相对于其抗拉强度大得多,由于承受压力造成得裂缝破坏属于很偶然的情况,因此在施工中一般主要考虑平行于表面的拉应力产生的裂缝破坏。为了避免拉应力过于集中,在岩棉板铺设过程中,岩棉板之间不允许有超过2mm的缝隙,板缝要互相搓开成“T”型,在阴阳角互相“错板”。 这里还需要特别提到门窗洞口的外保温施工。在建筑立面上,门窗洞口的存在将立面自然分成水平、垂直的小块,这会造成应力集中,特别是在窗角处更为显著,裂缝极易在这些应力集中处产生,并不断延伸和加宽。过去一般的做法是在这些部位用钢丝网将岩棉板包角封边,窗角四周的岩棉板上还应增加一层钢丝网,以增加抵抗应力集中的能力。现在一些公司已开发出成熟的产品,如预制密封带、门窗连接线条等,可较为方便

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

薄抹灰施工技术(完整版)

EPS板薄抹灰外墙外保温系统 施工工艺 一、适用范围 本工艺适用于各种建筑结构类型的、新建、改建、扩建及旧房改造的外墙外保温建筑工程。 二、施工条件: 1、外墙和外门窗口施工及验收完毕。 2、外墙面的雨水管卡、预埋件、空调洞口、设备穿墙管道提前安装完毕,穿墙洞口必须堵塞密实。 3、为了保证外保温的施工质量,施工地点和墙体基面温度不得低于5℃,风力不大于5级,雨雪天严禁施工。 4、施工现场必须具备施工作业的脚手架(或吊篮),垂直运输设备、材料堆放场地,施工用电、用水的专项设施。 三、施工机具: 抹子、槽抹子、角抹子、专用锯齿抹子、靠尺、700-1000r/min电动搅拌器、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、开槽器、20粒度以上的砂纸。 四、施工准备: 1.基层墙体的准备 1.1基层墙体必须清理干净,使墙表面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,并剔除墙表面的凸出物,使之清洁平整,必要时用水冲洗墙面。经冲洗后的墙面必须晾干后,方可进行下道工序的施工。 1.2应清除基层墙体中松动或风化的部分,并用水泥砂浆填实后找平。基层墙体的平整度不合乎要求时,可采用水泥砂浆找平,表面平整度要求符合《建筑工程质量检验评定标准》中对多层大模或清水砖墙的要求。 2.材料的准备 2.1砂浆的配制 2.1.1使用一只干净的塑料容器,按产品使用说明要求配制聚合物粘结砂浆,使用电动

搅拌器进行搅拌,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。注意不能搅拌时间过长。 2.1.2以上工作进行完后,应将配好的粘结砂浆静置5分钟,再搅拌一次。 2.2聚苯板的切割 应尽量使用标准尺寸的聚苯板,需使用非标准尺寸的聚苯板时,可使用多用刀进行切割,加工异形线条时,应采用电热丝切割器进行切割加工。 2.3网格布的准备 应根据工作面的要求剪裁网格布,标准网布应留出搭接长度。 2.4抹面砂浆的配制和要求,均与粘结砂浆相同。 五、施工工艺 1、工艺流程图 2

外墙外保温施工方案(岩棉+铝箔纸)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3材料及工具准备 (3) 3.4施工条件 (7) 四、施工工艺 (8) 4.1工艺流程图(岩棉板外保温) (8) 4.2施工要点 (8) 五、质量检查 (10) 5.1主控项目 (10) 5.2一般项目 (12) 六、成品保护措施 (13)

七、安全文明施工措施 (13) 7.1施工安全措施 (13) 7.2文明施工措施 (14) 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》; 3、JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》; 4、GB50120-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》; 5、JC/T992-2006《墙体保温用岩棉板胶粘剂》; 6、10BJ2--11《建筑外保温(防火)》; 7、本工程设计图纸。 二、工程概况 1、工程名称:河北中国大酒店改造工程 2、建设单位:河北中国大酒店 3、代建单位:中交石家庄房地产开发有限公司 4、设计单位:中建华帆建筑设计院有限公司 5、监理单位:河北博大项目管理公司

6、施工单位:中铁建工集团有限公司河北中国大酒店改造工程项目经理部 7、建设地点:河北省石家庄市自强路127号 8、结构形式:框架-核心筒结构 9、建设规模:本工程建筑面积为56991.33㎡,基底面积为4499.32㎡。地上16层,地下2层,建筑高度为72.15m 10、节能设计:本工程采用外墙外保温作法,采用80厚岩棉保温板粘贴加机械锚固保温体系。 三、施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2 分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 岩棉保温板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3材料及工具准备 3.3.1主要工程材料及性能指标 3.3.1.1憎水岩棉板 岩棉板性能应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975要求的同时,还应符合DB/T29-217-2013《河北省岩棉外墙外保温系统应用技术规程》的规

外保温B1级EPS+岩棉防火隔离带施工方案

B1级EPS板+防火隔离带 施工技术方案 编制原则及依据: 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149 《外墙外保温工程技术规范》JGJ144 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 《砌体工程施工及验收规范》GB50203 《民用建筑热工设计规范》GB50176 基本要求 1.对基层墙体表面要求: 1.1应具有足够的粘结强度:≥0.30N/mm2; 1.2墙体基层表面的允许尺寸偏差; 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙外保温施工。墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定。 1.3墙面必须清理干净; 1.4墙面平整度超差部分应剔凿或修补;并进行找平层施工。

1.5伸出墙面的连接件、支架或其它构件,应在保温施工前安装完毕。 1.6门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框已立完; 1.7墙体湿度不应高于环境平衡湿度,如在高温干燥气候条件下,墙体过干,应对墙面做湿润处理; 1.8 墙体内部抹灰及找平层完工并处于干燥状态。 2.对施工气候条件要求: 2.1操作地点环境温度不低于+5。C; 2.2风力不应大于5级,风速不应大于10米/秒; 2.3严禁雨天施工,如施工中突遇降雨,应立即采取有效措施; 2.4夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时需搭设防晒布遮挡墙面。 3.材料准备 3.1检查到场材料的种类、规格和数量与设计无误;检查到场材料的保质期; 3.2根据材料储存说明书的要求分类储存,避免因贮存造成材料的性能改变; 3.3明确材料的运输通道; 3.4现场需提供材料堆放场地,堆放胶粘剂和抹面胶浆的场地应防雨、防潮; 3.5堆放膨胀聚苯板的场地应避免阳光直射; 4.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、脱线板、2m靠尺、墨斗、钢丝线、水平仪等。 5.搭设工作平台 5.1外墙外保温专用脚手架的架管或管头与墙面间的宜保持距离200mm以便施工。 5.2外墙外保温施工采用外脚手架施工平台,在脚手架与墙面连接处,采取预留措施,随脚手架的拆除进行贴补,因此需要总包方在拆卸脚手架时配合外保温的贴补工作。 6.临水临电 6.1膨胀聚苯板胶粘剂和抹面胶浆为干粉聚合物砂浆,因此现场需要提供搅拌用水 6.2锚栓安装钻孔和搅拌胶粘剂设备的供电

JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG 149-2003 一:薄抹灰外保温系统 分类:外保温系统按冲击能力分为普通型(缩写为P)和加强型(缩写为Q)两种类型: P型薄抹灰外保温系统用于一般建筑物2m以上的墙面; Q型薄抹灰外保温系统主要用于建筑首层或2m以下的墙面,以及对抗冲击有特殊要求的部位。 标记:TICS-P, ETICS-Q 试验环境; 标准实验环境为空气湿度(23±2)O C,相对湿度(50±10)%。在非标准实验环境下,应记录温度和相对湿度。 1:吸水量 1.1 仪器设备 天平:称量范围2000g,精度2g 1.2 试样 1.2.1 尺寸与数量:200 mm*200mm,三个; 1.2.2 制作:在表观密度为18Kg/m3 ,厚度为50mm的膨胀聚苯板上按产品说明刮抹抹面胶浆,压入耐碱网格布,再用抹面胶浆刮平,抹面层总厚度为5mm。在实验环境下养护28d后,按实验要求的尺寸进行切割; 1.2.3 每个试样除抹面胶浆的一面外,其余五面用防水材料密封。

1.3 实验过程 用天平称量制备好的试样质量m0, 然后将试样抹面胶浆的一面向下平稳地放入室温水中,浸水深度等于抹面层的厚度,浸入水中时表面应完全润湿。浸泡24h取出后用湿毛巾迅速擦去试样表面的水份,称其吸水24h后的质量m h 。 1.4 实验结果 吸水量应按式(1)计算,以三个实验结果的算术平均值表示,精确至1g/m3。 M=(m h-m0)/A (1) 式中:M-吸水量,g/m3 ; m h-浸水后试样质量,g; m0-浸水前试样质量,g A-试样抹面胶浆的面积,m3 2: 抗冲击强度 2.1 实验仪器 钢板尺:测量范围0m~1.02m,分度值10mm 钢球:质量分别为0.5Kg和1.0Kg 2.2 试样 2.2.1尺寸与数量:600mm*1200mm,三个 2.2.2 制作: 在表观密度为18Kg/m3 ,厚度为50mm的膨胀聚苯板上按产品说明刮抹抹面胶浆,压入耐碱网格布,再用抹面胶浆刮平,抹面层总厚度

岩棉外墙外保温施工工艺流程

岩棉外墙外保温施工工艺流程 1、基层界面处理 墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔 除干净。 墙表面凸起物大于 10mm 时应剔除。 为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做 界面处理,可用喷枪或滚刷均匀 涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理 前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净, 浇水湿润,然后用 1:3 水泥砂浆将其补齐砌严。如图 1 所示。 2. 吊垂直、弹控制线 图 1 涂覆基层界面砂浆 根据建筑物高度确定放线的方法,高层建筑及超高层建筑可利用墙大角、门 窗两边,用经纬仪打直线找垂直。 3. 安装岩棉板(满粘法+胀栓锚固) 岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆 界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。如图 2 图 2 涂刷岩棉板界面砂浆

粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约 5~10mm 厚岩棉粘结砂浆,然后在岩 棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24 小时 后进行下步施工工序。 岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸 整齐,切口应与聚苯板面垂直。 贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应 交错互锁。 图 3 岩棉板粘贴面批抹粘结砂浆 根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用 U 型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。 每米宽度墙面上至少设置 3 个锚固件,且每一块岩棉板上至少有 2 个锚固件,胀 栓应按照图纸排列。 图 4 岩棉板打孔,固定大圆盘 将预先切割好的热镀锌电焊网完成 型或者 L 型,以 形状网片把 墙体底部包边,以 L 型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。然后把尼龙套管插入 预先打好的胀栓孔中,并敲入螺钉固定钢网。 岩棉板必须对接或者相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的岩棉条其宽度不得少

岩棉板外墙外保温系统施工应用技术规范

岩棉板外墙外保温系统 施工技术规程 山东鲁阳股份有限公司 2011-11-01发布2011-12—01实施 1 / 14

岩棉板产品的应用设计 1 设计 1.1 一般规定 1.1.1 岩棉板外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉板外墙保温系统,不得更改系统构造和组成材料。 1.1.2 岩棉板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合下列规定: 1 岩棉板外保温复合墙体的传热系数应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037或《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的规定,其防潮设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 2 保温层内表面温度应高于0℃; 3 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施,上述部位应预留出保温层的厚度; 4 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。 1.1.3 岩棉板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。 1.1.4 岩棉板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。 1.1.5 岩棉板外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙、防火隔离带、挡火梁等特殊部位保温构造详图。 1.2 系统构造 1.2.1 岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统由粘结层、界面剂、岩棉板、抹面层(内设耐碱玻璃纤维网格布)和饰面层构成。其基本构造见图1.2.2-1、图1.2.2-2。

岩棉板外墙外保温施工方案范本

岩棉板外墙外保温 施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)( 02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210- ) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411- ) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。可是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合

格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm 厚50mm 、密度100kg/m 3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺

聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

第二节外墙外保温系统施工技术措施 一、聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的优异性 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统具有优越的保温隔热性能,良好的抗水性能及抗压、抗冲击性能,能有效解决墙体的龟裂和渗漏水问题。该系统冬季能避免产生热桥,大大减少室内热能通过外墙损失;夏季能大大减少由阳光辐射外墙而传导至室内的热能,进而使暖气、空调的能耗下降。墙体重量轻、节能效果明显,可减少能源消耗、保护主结构,还能延长建筑物的寿命。给建筑物披上了一件温暖、可靠、耐久的外衣。是广大房地产开发商,保温节能建筑设计和建筑施工单位首选的保温隔热体系。随着建筑节能的不断发展,其优异的性能逐渐被市场所接受,节能型建筑物将成为今后发展的方向。 二、系统结构 1、基层墙体:混凝土墙,各种砌体墙。 2、粘结层:DF-01胶粘剂。 3、保温层:聚苯乙烯泡沫板或挤塑板。 4、必要时可加设机械锚固件。 5、底层防护层:DF-02胶粘剂。 6、增强材料:耐碱玻纤网格布。 7、罩面材料:DF-02胶粘剂。 8、外饰面:腻子,面层涂料。 三、施工前的准备 基层预处理:经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙保温施工,对既有建筑墙体进行保温改造时,需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。如果基层墙体的附着力不能满足要

求,应对基层墙体外表面作彻底清理,或增加粘结面积率,或考虑加设机械锚固件。门窗洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 四、墙体基面尺寸偏差还应符合下表规定 注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天,每10mm厚的水泥砂浆基层至少养护7天。 工作条件:工作温度应高于5℃,而且施工完后,至少24小时内应维持环境温度高于5℃。 当施工现场温度高于30℃时,应在施工脚手架上搭设防晒布,避免阳光直射。雨天不能施工。 五、施工方法 1、拌料容器:使用180公斤铁桶从中央切成两个容器,放入DF -01胶粘剂和附料混合并进行充分搅拌,且无块状疙瘩和有光泽的糊状胶浆方可使用。 2、配比指导:应符合墙体基面尺寸偏差的要求。 DF-01胶粘剂1公斤:2-2.5公斤附料的配比进行粘接。(如墙

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

A级B级防火保温板的区别

A级:岩棉、玻璃棉、硅酸盐、硅酸铝、硅酸钙、酚醛、泡沫玻璃、 B级:橡塑、挤塑、聚苯、PEF、 截止目前用于建筑上的防火隔离带包括:岩棉、发泡水泥、泡沫混凝土、发泡陶瓷等一些A级防火材料制作。 一、岩棉防火隔离带 岩棉板”外墙外保温系统,主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。系统构造主要包括:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。缺点: 1.对人体有害,岩棉不小心搞到身上会很痒,尽量避免与皮肤直接接触或吸入人体内部。 2.国内岩棉生产良莠不齐,注意辨别。 3.施工过程中安装裁剪不便。 二、发泡水泥(泡沫混凝土)防火隔离带 是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合(泡沫混凝土),然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。由于原材料全是水泥所以也可以用做防火隔离带。 缺点: 1.物理性能较差,受潮后容易开裂引起饰面层脱落。 三、发泡陶瓷防火隔离带 这是一种新型轻质发泡无机陶瓷保温板材。该板材以陶土尾矿、陶瓷碎片、河(湖)道淤泥、掺加料等为主要原料,采用先进的生产工艺和发泡技术,经高温焙烧而成的高气孔率闭孔陶瓷材料。 特性:不燃、防火,耐老化,施工简单

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm 的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。 第三章屋顶

膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(JG49-2003)

膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(JG 149-2003) 范围 本标准规定了膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统产品的定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规 则、产品合格证和使用说明书,以及产品的包装、运输和贮存。 本标准适用于工业与民用建筑采用的膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统产品,组成系统的各种材 料应由系统产品制造商配套供应。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而.鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB /T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 3 18 6 涂料产品的取样 GB /T 7 689.5- 2001 增强材料机织物试验方法第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB / T 9914.3-2001 增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定 GB /T 1 0801.1- 2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB /T 1 3475-1992 建筑构件稳态热传递性质的测定、标定和防护热箱法 GB /T 1 7146-1997 建筑材料水蒸气透过性能试验方法 GB / T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) JC /T 5 47-1994 陶瓷墙地砖胶粘剂 JC /T 8 41-1999 耐碱玻璃纤维网格布 JG /T 3 049-1998 建筑室内用腻子 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3. 1 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(以下简称薄抹灰外保温系统) externalth ermalin sulation composite systems based on expanded polystyrene(英文缩写为ETICS) 置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由膨胀聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、

外墙岩棉复合板保温施工方案2

外墙岩棉复合板保温施工方案 2011年9月2日

一、编制依据 1、***工程施工组织设计 2、***工程施工图纸(建筑节能专篇) 3、工程建设强制性标准监督规定(建设部81号令) 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑保温砂浆》GB/T20473-2006 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 建筑构造专项图集10BJZ38-JDHT不燃材料外墙外保温第1~5页 《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通自(2009)46号文 二、材料及人员准备 1、材料及人员准备 a、岩棉复合板保温:岩棉130kg/m3,保温层厚50mm;岩棉侧边用JDHT专用防潮 膜封边,每边搭接不小于30mm与正背面采用5mm厚纤维水泥 板复合,岩棉复合板总厚度60mm。 导热系数:≤0.044W(m.k);燃烧性能:A级不燃;有机物含量:≤4.0%。 热荷重物收缩温度:≥600℃。 岩棉板复合板标准尺寸:600*800*60或根据墙身实际尺寸也可定型加工;提前 加工制作,保证工程施工。 b、DP打底砂浆、DEA粘结砂浆、DBI抹灰砂浆、Ф6钢膨胀螺栓、专用镀锌钢托架 c、耐碱玻纤网格布:160g/㎡,耐碱性能应符合《耐碱玻璃纤维无捻粗纱 (JC/T572-94)中对耐碱的要求(经100℃Ca(OH)2)饱和溶液浸泡4h后,单丝断裂强度率不小于75%。 2、工具 电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 3、操作人员 操作人员20名,上岗前必须经过业务及安全培训,根据工程量大小合格安排施工人员,满足工程进度要求。

外墙外保温岩棉薄抹灰系统施工方案

铁道职业技术学院二期D-1地块外墙岩棉薄抹灰系统 施 工 方 案

莱芜方圆建设集团有限公司 2016.8.15

外墙外保温岩棉系统(一)岩棉系统施工工艺 (二)岩棉系统施工要点 步骤一: 基层处理、弹控制线挂基准线 为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹控制线与挂基准线。

(1) 基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工。(2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。根据总包提供的水平点弹出单体楼房的外地坪水平线起点,托架安装线等。 (3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 注意:所放垂线间距上下保持一致,垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。步骤二:岩棉板专用胶粘剂的配制 在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加胶粘剂粉料,加液体量约为粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,即可使用。 切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂,不可加水过多;注意聚合物改性粘结剂只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时用完,严禁使用过时灰;工作完毕,务必及时清洗干净工具。 检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜。 步骤三:岩棉板基层处理 选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定围。岩棉无脱丝,不破损,缺棱掉角。 步骤四:岩棉板布胶 (1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理部位,如膨胀

外墙岩棉板保温方案

石家庄科技创业中试基地研发中心2#楼 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 编制人:

审批人: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司编制日期:2014年月日

一.编制依据 1、国家相关规范(GB) (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 (3)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (4)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583—2001 (5)《建筑设计防火规范》GB50016—2006 (6)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (7)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T106-2008 2、相关行业标准(JGJ、CECS) (1)《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80—91 (2)《高处作业安全规则》JGJ5027—2003 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 (5)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146—2004 (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2007 3、其它 (1)《全国民用建筑工程设计技术措施》节能专篇(结构) (2)公安部、住房和城乡建设部文件公通字[2009]46号 (3)施工图相关要求、建筑节能篇

(4)企业相关工艺标准 二.工程概况 三.施工部署 1.技术准备 根据施工图纸及相关规定要求,进场施工前先组织施工项目部门技术、质检、安全部门对负责施工的相关人员进行现场安全和技术交底工作;施工时严格按照施工方案和安全技术交底要求进行。熟悉各类维护结构做法及相应要求:

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

薄抹灰系统施工工法

.前言 1.1 工法编制的目的 为规范WH硬泡聚氨酯复合板薄抹灰系统的施工做法、质量验收,提高外墙外保温工程的管理水平,保证WH硬泡聚氨酯复合板外墙外保温工程质量,促进“WH硬泡聚氨酯保温复合板薄抹灰外墙外保温系统”的推广应用。由万华节能建材股份有公司会同相关专家共同编制“WH硬泡聚氨酯保温复合板薄抹灰外墙外保温系统”的施工工法。 在编制过程中,工法编制组广泛征求了全国有关单位的建议,总结了近几年来外墙外保温工程设计与施工实践经验,汇集业内诸多专家,施工、设计和检测人员的意见。 1.2 工法形成的过程 WH硬泡聚氨酯保温复合板薄抹灰外墙外保温系统(以下简称“WH薄抹灰系统”)是以既有的《粘贴聚苯板(EPS板、XPS板)薄抹灰外墙外保温系统》为基础,充分发挥本公司在聚氨酯领域的独特优势,用WH硬泡聚氨酯复合板(以下简称“PUR-101板”)代替聚苯板研制开发成功的新一代外墙外保温系统。 经国家建筑工程质量监督检验中心检测,WH薄抹灰系统及其组成材料的性能符合国家和省市相关标准的规定。 2.适用范围 2.1 适用范围 本工法适用于不同气候地区(特别是寒冷和严寒地区)新建、改建、扩建民用建筑的硬泡聚氨酯复合板外保温工程的深化设计、施工和质量验收,既有建筑节能改造可参照执行。 2.2适用墙体 本外墙保温做法适用于钢筋混凝土、非粘土烧结空心砖、蒸压粉煤灰砖、多孔砖、实心粘土砖(仅适用于既有建筑的改造)、加气混凝土砌块等多种墙体。

3.工艺原理 3.1 工法应用的基本原理 WH薄抹灰系统是以聚氨酯高效保温材料作为保温层,用胶粘剂将PUR-101板粘贴于基层(混凝土或各种砌体)墙体外表面,并辅以锚栓固定,确保PUR-101板与基层墙体的连接可靠;然后在保温层上用抹面胶浆做抹面层,抹面胶浆与保温层粘结牢固,同时在抹面层内铺设玻纤网,提高抹面层的抗裂性能,并具备防水、抗冲击和阻燃的性能。最后做饰面层,在增加建筑物美观同时,也增加对外保温系统的防护作用。 PUR-101板的施工采用粘锚结合的方式进行(建筑物20m以下时可采用纯粘贴的方式),以粘结为主锚固为辅,任何锚固不得以牺牲粘结强度为代价,粘贴方式可以采用点框法和条粘法。 3.2 PUR-101板基本构造及其组成材料 3.2.1 PUR-101板基本构造 PUR-101板利用聚氨酯自粘结性能,以硬泡聚氨酯为芯材,两面辅以增强卷材为面层,在生产线发泡复合一次成型的保温板材。 增强卷材 硬泡聚氨酯 增强卷材 图3.2.1 PUR-101板构造图 3.2.2 PUR-101板组成材料 1增强卷材 增强卷材是由硅酸盐水泥、乳液、增强网等材料组成,具有良好柔性的卷材。该材料具备以下几种主要性能: (1)保障保温板与基层墙体和抹面胶浆的粘结强度。 (2)抑制保温板本身的变形。

相关文档
相关文档 最新文档