文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实验指导书

电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实验指导书

电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实验指导书
电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实验指导书

实验二、电磁型时间继电器、信号继电器、中间继

电器实验

一、实验目的

1、熟悉时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性、掌握时限的整定和试验调试方法

2、熟悉和掌握信号继电器的工作原理、实际结构、基本特性及其工作参数和释放参数的测定。

3、熟悉和掌握中间的工作原理、实际结构、基本特性及其中间几点起的测试和调整方法。

二、预习与思考

1、影响时间继电器起动电压、返回电压的因素是什么?

2、DXM—2A型信号继电器具有那些特点?

3、信号继电器实验时为什么要注意工作线圈的极性和释放线圈的极性?如接反了会出现什么情况?

4、根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?

5、发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?

三、原理说明

1、时间继电器

DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制

元件按时限控制原则进行动作。

DS—20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS—21~DS—24 是内附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS—21/c~DS—24/c是外附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于长时工作)。DS—25~28是交流时间继电器。

该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点。继电器内

部接线见图2-1。

图2-1 时间继电器内部接线图

当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,

常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。

从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。

2、信号继电器

DXM —2A 型信号继电器适用于直流操作的继电保护线路和自动控制线路中作远距离复归的动作指示。

继电器由密封干簧接点,工作绕组,释放绕组,自锁磁铁和指示灯等组 成。横截面结构示意图见图2-2。

1218

1716151413DS-21~22时间继电器正面内部接线图

DS-21/C~22/C时间继电器正面内部接线图

1256

18

1716151413V

56

V

R

3434

图2-3信号继电器横截面结构图

当继电器工作绕组的端子①—⑥加入电流(或电压)时,线圈所产生的磁场作用在簧片两端的磁通极性与放置在线圈内的永久磁铁极性相同,两磁通迭加,使触点闭合,信号指示灯亮。在工作绕组断电后触点借永久磁铁的作用进行自保持;当在释放绕组④—⑨二端间加入电压时,所产生的磁场作用在触点簧片两端的磁通与磁铁极性相反,两

磁通相互抵消,使触点返回原

位,指示灯灭。继电器内部接线图见图2-4

图2-4信号继电器内部接线图

3、中间继电器

DZ—31B为电磁式瞬时动作继电器。当电压加在线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,此时常开触点闭合,常闭触点断开。断开电源时,衔铁在接触片的反弹力下,返回到原始

状态,常开触点断开,常闭触点闭合。继电器内部接线见图2—5

图2—5 DZ-31B中间继电器内部接线图

四、实验设备

五、实习步骤和要求

1、时间继电器动作电压,返回电压和动作时间测试。

1)动作电压Ud的测试

按图2-6接好线,将可变电阻R置于输出电压最小位置,合上S1及S2,调节可变电阻R使输出电压由最小位置慢慢地升高到时间继电器的衔铁完全被吸入为止,可变电阻R保持不变,断开开关S1,然后迅速合上开关S1,以冲击方式使继电器动作,如不能动作,再调整可变电阻R,增大输出电压,用冲击方式使继电器衔铁瞬时完全被吸入的最低冲击电压即为继电器的最低动作电压Ud,断开开关S1,将动作电压Ud填入表2-1内。Ud应不大于70%Ued(154v)。

对于DS—21/c~24/c型应不大于75%Ued,DS--25~DS--28型应不大于85%Ued。

图2-6 时间继电器实验接线图

2)返回电压Uf的测试

合上S1、S2加大电压至额定值220V,然后渐渐的调节可变电阻R降低输出电压,使电压降低到触点开启即继电器的衔铁返回到原来位置的最高电压即为Uf,断开开关S1,将Uf填入表2-3内。应使Uf不低于0.05倍额定电压(11v)。

若动作电压过高,则检查返回弹簧力量是否过强,衔铁在黄铜套管内摩擦是否过大,衔铁是否生锈或有污垢,线圈是否有匝间短路现象。

若返回电压过低,检查摩擦是否过大,返回弹簧力量是否过弱

3)动作时间测定

按图2-6接好线后,将继电器定时标度放在较小刻度上(如DS—23型可整定在

2.5s)。合上开关S1、S2,调节可变电阻器R,使加在继电器上的电压为额定电压Ued(本实验所用时间继电器额定电压为直流220v)拉开S2,合上电秒表工作电源开关,并将电秒表复位,然后投入S2,使继电器与电秒表同时起动,继电器动作后经一定时限,触点(5)(6)闭合。将电秒表控制端“I”和“II”短接,秒表停止记数,此时电秒表所指示的时间就是继电器的延时时间,把测得数据填入表2-1中,每一整定时间刻度应测定三次,取三次平均值作为该刻度的动作值。

动作时间测定的目的是检查时间继电器的控制延时动作的准确程度,也能间接发现时间继电器的机械部分所存在的问题。

测定是在额定电压下,取所试验继电器允许时限整定范围内的大、中、小四点的整定时间值(见表2-2),在每点测定三次,其误差应符合表2-2。

2、信号继电器实验

1)动作电流(电压)和释放电压测试

电流(电压)启动信号继电器实验接线分别见图2-7、图2-8。

图2-7 电流启动型信号继电器实验接线图

接线时应注意工作线圈和释放线圈的极性,端子①为工作绕组正极性端子,端子④为释放线圈的正极性端子,接好线经指导教师检查后方可合上开关S1及S2,慢慢调整可变电阻R2加大输出电流(或电压)直至继电器动作,指示灯亮。此时电流表(或电压表)指示值即为继电器的动作值,填入表2-4,

对于电流启动继电器的动作值不应超过额定电流;电压启动继电器的动作值

图2-8电压启动型信号继电器实验接线图

不应超过额定电压。然后断开开关S2,切断工作绕组电源,继电器触点应保持在动作位置。

合上S3,调整可变电阻R1加大输出电压使继电器触点断开,指示灯灭,读取电压表指示即为继电器的释放电压,填入表2-4,继电器的释放电压不应超过70%的额定电压。

2)动作时间,返回时间。

对继电器的工作绕组和释放绕组加额定值时,其动作时间与返回时间不超过10ms。

表2-4信号继电器实验记录

3、中间继电器实验

1)继电器动作值与返回值测定

实验接线见图2—9。实验时调整可变电阻R、R1、R2逐步增大输出电压(或电流),使继电器动作,然后断开开关S或S1,再瞬间合上开关S或S1看继电器能否动作,如不能动作,调节可变电阻加大输出电压(或电流)。在给继电器突然加入电压(或电流)时,使衔铁完全被吸入的最低电压(或电流)值,即为动作电压(电流)值,记入表2-5。继电器的动作电压不应大于额定电压的70%。动作电流不应大于其额定电流。出口中间继电器动作电压应为其额定电压的50%~70%。

图2—9 电压起动型实验接线图

然后调整可变电阻R,减少电压(电流),使继电器的衔铁返回到原始位置的最大电压(电流)值即为返回值。记入表2-5。对于DZ—30B系列中间继电器返回电压不应小于额定电压的5%

表2-5 中间继电器实验记录表

六、实验报告

实验结束后认真总结,针对实验中四种继电器的具体测试方法,按要求及时写出中间继电器实验报告和本次实验体会,并书面解答本实验的思考题

继电保护实验指导书

一、电磁型电流继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途 三、原理说明 图1-1电流继电器实验接线图

四、实验设备 五、实验步骤和要求 1、绝缘测试 (1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。 2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试 实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。 实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。 a、选择ZB11继电器组件中的DL—24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为及的两种工作状态。 b、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联) c、按图1-1接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继

电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电 流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的 比值,用K f表示。 I fj K f =----- I dj 过电流继电器的返回系数在~之间。当小于或大于时,应进行调整。 表1-2电流继电器实验结果记录表 动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。否则应检查轴承和轴尖。 七、实验报告 实验结束后,针对过电流继电器实验要求及相应动作值、返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求及时写出电流继电器实验报告和本次实验的体会,并书面解答本实验思考题。

时间继电器图形符号

时间继电器: 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。 随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。 选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压

等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。 分类: 按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。 空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 电子式时间继电器 电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。 特点:延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。 电动机式时间继电器 电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。 特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。 电动机式时间继电器的延时范围与精度是其他时间继电器无法比拟的,其缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。 电磁式时间继电器。电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作

电磁型时间继电器信继电器中间继电器实验指导书

实验二、电磁型时间继电器、信号继电器、中间继电器实验 一、实验目的 1、熟悉时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性、掌握时限的整定和试验调试方法 2、熟悉和掌握信号继电器的工作原理、实际结构、基本特性及其工作参数和释放参数的测定。 3、熟悉和掌握中间的工作原理、实际结构、基本特性及其中间几点起的测试和调整方法。 二、预习与思考 1、影响时间继电器起动电压、返回电压的因素是什么 2、DXM—2A型信号继电器具有那些特点 3、信号继电器实验时为什么要注意工作线圈的极性和释放线圈的极性如接反了会出现什么情况 4、根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路 5、发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器 三、原理说明 1、时间继电器 DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制 元件按时限控制原则进行动作。 DS—20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS—21~DS—24 是内附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS—21/c~DS—24/c是外附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于长时工作)。DS—25~28是交流时间继电器。 该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点。继电器内

部接线见图2-1。 图2-1 时间继电器内部接线图 当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合, 常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 2、信号继电器 DXM —2A 型信号继电器适用于直流操作的继电保护线路和自动控制线路中作远距离复归的动作指示。 继电器由密封干簧接点,工作绕组,释放绕组,自锁磁铁和指示灯等组 成。横截面结构示意图见图2-2。 1218 1716151413DS-21~22时间继电器正面内部接线图 DS-21/C~22/C时间继电器正面内部接线图 1256 18 1716151413V 56 V R 3434

时间继电器图形符号

在自动控制系统中,有时需要继电器在接收到信号后不立即动作,而是在动作和输出控制信号之前延迟一段时间,以达到按时间控制的目的。时间继电器可以实现此功能。 时间继电器可分为电磁型,空气阻尼型(气囊型),晶体管型,单片机控制型等。 空气阻尼时间继电器的延时是通过空气阻尼原理获得的/ 空气阻尼时间继电器由电磁机构,延时机构和接触系统组成。有两种延迟模式:开机延迟和关机延迟。下电延时型的结构和工作原理如下图所示:线圈1通电时,电枢3和推板5被铁芯2吸引,上微动开关4按下,从而使上部微动开关的触点迅速改变。同时,与气室10中的橡胶膜9连接的活塞杆6也快速向下移动,从而驱动杆7的左端快速向上移动。微动开关14的常开触点将立即闭合,而常闭触点将立即断开。当线圈断电时,微动开关4将迅速复位,并且与气室10中的橡胶膜9相连的活塞杆6也将在弹簧8的作用下向上移动。由于橡胶膜下的空气稀薄并形成负压,起到阻尼空气的作用。因此,活塞杆只能缓慢向上移动。移动速度取决于进气孔12的大小,并可以通过调节螺钉11进行调节。经过一段时间的延迟后,活塞13可以移动到顶端,并通过控制杆7按下开关14以使活塞13常开触点打开,常闭触点延迟关闭。 时间继电器的图形符号和文本符号如下图所示。

根据延迟模式,可分为通电延迟型时间继电器和断电延迟型时间继电器。 对于通电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点需要在闭合之前延迟一段时间,而延迟的动态断开触点需要在断开之前延迟一段时间。当线圈断电时,延迟的动态闭合触点将快速断开,延迟的动态断开触点将快速闭合。 对于断电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点迅速闭合,而延迟的动态断开触点迅速断开。当线圈断电时,延迟的动态闭合触点需要延迟一段时间才能断开,而延迟的动态断开触点需要延迟一段时间才能再次闭合。

实验一 电流继电器特性实验

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查 3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢

固可靠。 1. 内部和机械部分的检查 a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。 b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。 c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。 d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。 2、电气特性的检验及调整 (1)实验接线图如下: (2)动作电流和返回电流的检查 a. 将继电器线圈串联,并将整定把手放在某一整定值上,调压器的手柄放在输出电压的最小位置(或将串入电路的滑线可变电阻放在电阻最大位置)。 b. 合上电源开关,调节调压器的输出电压(调节可变电阻),慢慢地增加继电器电流,直至继电器动作,停止调节,记下此时的电流数值,即为继电器的动作电流Idj,再重复二次,将其值填入表1-1,求其平均值。 c. 继电器动作后,均匀地减小调压器的输出电压(增加可变电阻阻值使流入继电器电流减小)直至继电器的常开接点刚刚打开,记下这时的电流,即为返回电流Ihj,重复二次将其值填入表1-1,求其平均值。根据动作电流和返回电流算出返回系数Kf:Kf=Ihj/Idj 动作值于返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值误差不超过±3%,否则应检查轴承和轴尖。 过电流继电器的返回系数应不小于0.85,当大于0.9时,应注意接点压力。 a. 将整定把手放在其它刻度时,重复上述试验。 b. 将继电器线圈改为并联接法,按上述步骤重新进行检验。

电磁型电压继电器实验报告

一、实验目的 熟悉DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么 过电流继电器中,动作电流是使继电器动作的最小电流I dj;返回电流是使继电器返回的最大电流I fj;返回系数则定义为:I fj与I dj之比。 2、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗 3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途 因继电特性,使得输入值在整定值附近小幅变化时,继电器输出则保持恒定,可有效地避免输出值来回跳变。 三、原理说明 DY—20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电压继电器:当电压升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,若继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 四、实验设备

表1—1实验设备表 五、实验步骤和要求 实验参数电压值可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。 1. 过电压继电器的动作电压和返回电压测试 a、选择ZB15型继电器组件中的DY—28c/160型过电压继电器,确定动作值为倍的额定电压,即实验参数取150V并进行初步整定。 b、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式 c、接线。检查无误后,调节自耦调压器,分别读取能使继电器动作的最小电压U dj及使继电器返回的最高电压U fj,记入表1-3并计算返回系数K f。返回系数的含义与电流继电器的相同。返回系数不应小于,当大于时,也应进行调整。 2.低电压继电器的动作电压和返回电压测试 a、选择ZB15继电器组件中的DY—28c/160型低电压继电器,确定动作值为倍的额定电压,即实验参数取70V并进行初步整定。 b、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式 c、接线,调节自耦调压器,增大输出电压,先对继电器加100伏电压,然后逐步降低电压,至继电器舌片开始跌落时的电压称为动作电压U dj,再升高电压至舌片开始被吸上时的电压称为返回电压U fj,将所取得的数值记入表1-3并计算返回系数。返回系数K f为: U fj K f =----- U dj

实验一-电磁型电流继电器和电压继电器实验

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性; 2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图 ) 低压继电器实验接线图 三、预习题 1. DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈__并联____时的额定值;DY-20C 系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈__串联____时的额定值。(串联,并联) 2.电流继电器的返回系数为什么恒小于1 答:返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre ,Kre=Ire/Iop ,使继电器开始动作的电流叫启动电流Iop ,动作之后,电流下降到某一点后接点复归,继电器返回到输出高电子,这一电流点叫返回电流Ire 。为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器和过量动作继电器的返回系数恒小于1 。在实际应用中,常常要求较高的返回系数,如四、实验内容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表 整定电流I(安)线圈接线方式为: 并联线圈接线方式为: 并联 测试序号 1 2 3 1 2 3 " 实测起动电流Idj 实测返回电流Ifj 返回系数Kf 起动电流与整定电流误差% 2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表 整定电压U(伏)24V 线圈接线方式为: 串联48V 线圈接线方式为: 串联 测试序号 1 2 3 1 2 3 .

实测起动电压Udj 实测返回电压Ufj 返回系数Kf 起动电压与整定电压误差% 五、实验仪器设备 序号设备名称使用仪器名称数量 1 控制屏1 2 EPL-20A 变压器及单相可调电源1 3 EPL-0 4 继电器(一)—DL-21C电流继电器1 4 EPL-0 5 继电器(二)—DY-28C电压继电器1 - 5 EPL-11 交流电压表1 6 EPL-12 交流电流表1 7 EPL-11 直流电源及母线1 8 EPL-13 光示牌1 六、问题与思考 1.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么 答:在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。 % 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途 答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除. :

电工电器符号大全

电工电器符号大全 1、电气图形符号的种类和组成 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容器EH 发热器件EL 照明电EV 空气调 节器 FA 带瞬时动作的限流保护器 件 FU 熔断器FV 限压保护 器件 GS 同步发 电机 GA 异步发 电机 FR 带延时动作的限流保护器 件 GB 蓄电池HA 报警器HL 指示灯KA 过流继 电器 FS 带瞬时、延时动作的限流保 护器件 KM 接触器KR 热继电器KT 延时继 电器 L 电感器M 电动机 MS 同步电动 机 MT 力矩电动 机 PA 电流表PJ 电度表PS 记录仪表

继电器的特性实验

实验一电磁型继电器的特性实验 一.实验目的: 1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性; 2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法; 3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。 二.实验项目: 1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数; 2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数; 3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。 三.实验内容: (一)熟悉常用继电器的内部接线 DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23C

DS-21A~24A DZ-31B (二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。返回电流I f.j及返回系数K f 。 1.实验接线: 图1-1 电流继电器实验接线图 2.实验需用仪器设备 ①交流电流表 0~5A ②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台 ③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台 ④电流继电器 DL-21C 一个

3.实验方法 (1)首先将继电器的两组线圈串联; 将继电器的整定把手放在某一选定位置; 将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置; 将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置; (2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合, 即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流I d.j. (3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开, 即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j. (4)测定I d.j 和I f.j 时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中 (5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中. (6)数据处理 误差: △I%= 要求: 返回系数:K= 要求:0.05

用单片机驱动电磁式继电器的方法

在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题,一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件,如电动机、电磁铁、电灯等;另一方面又要为电子线路的电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人身的安全,电磁式继电器便能完成这一桥梁作用。 电磁继电器是在在输入电路电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。 它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。 (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。 (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。 (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。 (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。 (5)舌簧继电器:利用密封在管,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。 (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能. 电磁式继电器一般由控制线圈、铁芯、衔铁、触点簧片等组成,控制线圈和接点组之间是相互绝缘的,因此,能够为控制电路起到良好的电气隔离作用。当我们在继电器的线圈两头加上其线圈的额定的电压时,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的接通、切断的开关目的。 下面是一个小型信号继电器HK4100F-DC5V-SH的实物照片和主要技术参数。。。 HK4100F电磁继电器主要技术参数: 触点参数: 触点形式:1C(SPDT) 触点负载: 3A 220V AC/30V DC 阻抗:≤100mΩ 额定电流: 3A 电气寿命:≥10万次 机械寿命:≥1000万次 线圈参数: 阻值(士10%):120Ω 线圈功耗:0.2W

实验二

一、实验目的和要求 熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法, 二、主要仪器设备 DS-20系列时间继电器为带有延时机构的吸入式电磁继电器。继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动延时动合主触点和一付终止延时动合主触点。 当电压加在继电器线圈两端时,唧子(铁芯)被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。再经过一定时间后,终止触点闭合。从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。当线圈断电时,唧子和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。 DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制进行动作。 四、实验内容及步骤 1.内部结构检查 (1)观察继电器内部结构,检查各零件是否完好,各螺丝固定是否牢固,焊接质量及线头压接应保持良好。 (2)衔铁部分检查 手按衔铁使其缓慢动作应无明显摩擦,放手后塔形弹簧返回应灵活自如,否则应检查衔铁在黄铜套管内的活动情况,塔形弹簧在任何位置不许有重叠现象。 (3)时间机构检查 当衔铁压入时,时间机构开始走动,在到达刻度盘终止位置,即触点闭合为止的整个动作过程中应走动均匀,不得有忽快忽慢,跳动或中途卡住现象,如发现上述不正常现象,应先调整钟摆轴螺丝,若无效可在老师指导下将钟表机构解体检查。 (4)接点检查

a .当用手压入衔铁时,瞬时转换触点中的常闭触点应断开,常开触点应闭合。 b .时间整定螺丝整定在刻度盘上的任一位置,用手压入衔铁后经过所整定的时间,动触点应在距离静触点首端的1/3处开始接触静触点,并在其上滑行到1/2处,即中心点停止。可靠地闭合静触点,释放衔铁时,应无卡涩现象,动触点也应返回原位。 c .动触点和静触点应清洁无变形或烧损,否则应打磨修理。 2. 动作电压、返回电压测试 实验接线见图2-1,选用EPL-05挂箱的DS-21型继电器,整定范围(0.25-1.25s )。 Rp 采用EPL-14的900Ω电阻盘(分压器接法),注意图2-1中Rp 的引出端(A 3、A 2、A 1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。 开关S 采用EPL-14的按钮开关SB1,处于弹出位置,即断开状态。直流电压表位于EPL-11。 数字电秒表的使用方法:“启动”两接线柱接通,开始计时,“停止” 两接线柱接通,结束计时。 (1)动作电压U d 的测试 合上220V 直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp 使输出电压从最小位置慢慢升高,并观察直流电压表的读数。 线圈接线图 当电压超过70V 左右时,注意观察时间继电器的动作情况,直到时间继电器衔铁完全吸入为止。然后弹出开关S ,再瞬时按下开关S ,看继电器能否动作。如不能动作,调节可变电阻R 加大输出电压。在给继电器突然加入电压时,使衔铁完全被吸入的最低电压值,即为最低动作电压U d 。 弹出S ,将动作电压U d 填入表2-1内。 (2)返回电压U f 的测试 按下S ,加大电压到额定值220V ,然后渐渐调节可变电阻Rp 降低输出电压,使电压降低到触点开启,即继电器的衔铁返回到原来位置的最高电压即为U f ,断开S ,将U f 填入表2-1内。 3.动作时间测定 图2-1 时间继电器动作电压、返回电压实验

低压电器图形符号及文字符号大全

电磁式继电器的图形符号 时间继电器的图形符号 热继电器的图形符号 速度继电器的图形符号 按钮的图形符号 行程开关的图形符号 接近开关的图形符号 刀开关的图形符号 低压断路器的图形符号熔断器的图形符号电路图常用符号: AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器

KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线电缆母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT

实验一电磁型电流继电器和电压继电器特性实验

1 1234 8 765DL-21C DY-21C、26C 1234 8 765DL-23C DY-23C、28C 1234 8 765DY-22C 1234 8 765DY-24C、29C 1234 8 765DL-25C DY-25C 实验一、电磁型电流继电器和电压继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL 型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL —20c 系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。DY —20c 系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL —20c 、DY —20c 系列继电器的内部接线图见图1一1。 图1-1 电流(电压)继电器内部接线图 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

2 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值;若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 图1-2电流继电器实验接线图 图1-3过电压继电器实验接线图 四、实验设备

继保专用周实验

电力系统继电保护与装置综合训练 学生姓名: 学号: 系 部: 自动化 专 业: 电气工程及其自动化 指导教师: 2019年9月

实验一、直流屏 一、系统原理图及工作原理 1.系统原理图 2.接线图

3.工作原理: 直流屏电力操作电源系统由交流配电部分、整流部分、直流馈电部分、监控 部分组成。其中交流配电部分主要由交流配电单元组成。整流部分由充电模块和 隔离二极管组成。直流馈电部分由降压硅链、绝缘检测、合闸分路和控制分路组成,监控部分由监控模块和配电监控组成。 系统交流输入正常时,两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为220V 或110V的直流,经隔离二极管隔离后并联输出,一方面给电池充电,另一方面通过合闸分路和控制分路给负载提供正常的直流电源。 交流输入停电或异常时,充电模块停止工作,由电池通过合闸分路和控制分路给负载供电。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池充电。 监控部分采用集散方式对系统进行监测和控制。充电柜、馈电柜的运行参数和充电模块运行参数分别由配电监控电路和充电模块内部的监控电路采集处理,然后通过串行通讯口把处理后的信息上报给监控模块,由监控模块统一处理后,显示在液晶屏上。 二、各元器件功能及其作用 1.电流表:检测控制回路输出电流的大小。 2.控母电压表:检测输出控制母线电压的大小。 3.电池电压表:检测蓄电池电压的大小。 4.转换开关:控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制。 5.整流模块:将交流电变成直流电再进行输出。 6.监控器:用于显示监控模块的处理参数。 7.交流进线开关:控制交流电的输入。 8.充电开关:控制充电模块给蓄电池充电。 9.指示灯:显示各个元件的开关、运行状态。 10.控制馈出开关:控制控制回路的直流输出。 11.交流馈出开关:控制交流电的输出。 12.避雷器:防止过电压入侵。 13.绝缘检测单元:接受主监控发出的告警上下限,检测并发出母线对地电压值、

第一部分 继电器特性实验

第一部分继电器特性实验 实验一电磁型电流继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握其动作电流、返回电流及返回系数的整定计算方法。绘制电磁型电流继电器特性实验的原理接线图。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 3、如果继电器返回系数不符合要求,如何正确地进行调整? 三、原理说明 DL—20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DL—20c继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态:常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联时指示值等于整定值标注的;继电器两线圈并联使用时,整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,可以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 四、实验设备 五、实验内容及步骤 开始实验前请认真学习本实验指导书最前面3页,正确使用实验台。 1、电流继电器动作电流和返回电流的测试 a、选择ZB07电流继电器组件中的DL—24C/2型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。 本实验整定值为0.7A及1.6A。用长柄一字螺丝刀打开继电器透明塑料外壳,用手拨动指针,使指针指在其中一组实验值。 b、根据整定值确定继电器线圈的接线方式(串联或并联);查表1-1。 c、按图1—1接线,请老师检查。确定自耦调压器旋钮指示输出零位,AB段线路阻抗在B 母线,两只船形开关“距离保护电源开关”“差动保护电源开关”均在关断状态,R1电阻在最大值。起动控制屏,“实验内容”旋钮打到“电流”档,手动合1QF,监视“系统电压”电压表,慢慢增大调压器输出电压,调节变阻器,增大输出电流,使继电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-1(如果动作值整定值相差较大,按本节后面第(4)点所述方法进行调整。该工作应在老师指导下完成);动作电流用I op表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器,减小输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I re表示,读取此值并记入表1—1,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K re表示

电磁型继电器的检验标准

电磁型继电器的检验 一、检验的分类、期限及注意事项 1、检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1) 新安装验收检验; (2) 定期检验; (3) 补充检验。 新安装验收检验在继电器新安装时进行。新安装验收检验时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。 定期检验是指继电器运行后定期进行的检验。定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验以及作用于断路器的整组跳合闸试验三种情况。定期检验时,应根据不同情况按照现场检验规程的要求,分别进行项目和内容的检查试验。 补充检验主要是指由于装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常现象情况以及在事故以后所进行的检验,检验项目主要根据实际情况考虑确定。 2、检验的期限 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验,以便对继电器作全面检查、评价。第一次定期全部检验以后,要求下一次进行全部检验的时间间隔为3~5年,即检验周期时间。确定检验周期的长短,主要应从现场运行条件及继电器制造质量等方面考虑。继电器及装置有需要经常予以监督的缺陷与薄弱环节,或者运行环境差、运行经验不足,或者

运行状态不稳定时,可适当缩短检验周期,而在制造质量好、运行情况好时,可考虑适当延长检验周期。 除按照检验周期的规定进行定期全部检验外,根据检验条例要求,每年还必须进行一次部分检验及每年不少于一次作用于断路器的跳合闸试验,重点考核整组动作性能是否正常。 3、检验的注意事项 (1) 试验用电源及仪器设备 试验所采用的交流试验电源必须保证具有良好的波形,加入继电器的电压和电流的波形应为正弦波,不得有畸变现象;交流试验电源和相应的调整设备应有足够的容量,保证作大负载试验时电源波形不会畸变;还应注意在进行试验时应尽量取相同的电压作试验电源,调整电流时采用电阻器调节的方法;在对继电器进行整定试验时,所用仪表的精度应不低于0.5级。 (2) 试验回路接线 进行试验时,试验回路接线的基本构成原则是应尽量模拟实际运行情况,使得试验时加入继电器的电气量与继电器的实际工作情况相符合。例如,对于反应过电流动作的继电器,应采用突然加入电流,模拟故障发生时电流突然上升的方法;对于阻抗继电器试验电压应由正常运行电压值突然下降而电流突然上升的方法进行试验。对继电器进行整定检验时,应以符合故障实际情况的检验方法作为整定标准。 (3) 试验数据记录 记录测量结果的数据时,应注意以下事项: ①对有铁质外壳的继电器,应将外壳罩好后录取测试数据作为正式试验数

电磁型电流继电器和时间继电器实验教案资料

电磁型电流继电器和时间继电器实验

电磁型电流继电器和时间继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器、DS—20系列时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握电流继电器动作电流值及其相关参数的整定方法;掌握时间继电器时限的整定和试验调整方法。 二、预习与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2.动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 三、原理说明 电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中,是瞬时动作的电磁型继电器。当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流继电器:当电流升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按照电流继电器两线圈串联时,标注的指示值等于整定值;若上述两线圈分别作并联,则整定值为指示值的2倍。 电流继电器内部接线图时间继电器内部接线图

DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作,是带有延时机构的吸入式电磁继电器。该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点,继电器内部接线如图: 当加电压于线圈两端时,衔铁克服弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过调整螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 四、实验设备

时间继电器图形符号

时间继电器图形符号 在自动控制系统中,有时需要继电器得到信号后不立即动作,而是要顺延一段时间后再动作并输出控制信号,以达到按时间顺序进行控制的目的。时间继电器就能实现这种功能。 时间继电器按工作原理分可分为:电磁式、空气阻尼式(气囊式)、晶体管式、单片机控制式等。其外形如下图所示。 时间继电器延时触点图形符号中都有一个小圆弧,从该圆弧的中点指向圆心的方向就是延时触点动作时的方向。 下表中示出的是延时触点的符号要素,所谓符号要素,按照相关国家标准规定,它是图形符号的组成部分,是有确定意义的简单图形,但不能单独使用,必须同其他图形组合才能构成事物或概念的完整符号。例如下表中的符号要素必须与继电器的动合触点或动断触点组合才能构成完整的延时触点(如表1中列出的图形符号)。下表中序号1所示的符号要素,其意义是用作时间继电器线圈通电时延时动作的延时触点,如表1中序号1示出的延时闭合

的动合触点。这个触点在线圈通电时并不立即动作,而是延时一定时间后才闭合,但时间继电器线圈断电时则无延时,而是立即动作,恢复断开状态。下表中序号2所示的符号要素,其意义是用作时间继电器线圈断电时延时动作的延时触点,如上表中序号2示出的延时断开的动合触点。这个触点在线圈通电时立即动作,由断开变为闭合;但时间继电器线圈断电时则延时一定时间后才动作,恢复断开状态。

正确识别时间继电器的图形符号 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。 时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时和断电延时,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。 二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器得触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。 如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。 如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。

相关文档