文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 肥槽回填施工方案

肥槽回填施工方案

肥槽回填施工方案
肥槽回填施工方案

成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目肥槽土方回填施工方案成都天府国际机场芦葭镇安置房

及公建配套建设项目

肥槽土方回填施工方案

成都建筑工程集团总公司

2017年3月

目录

第一章编制依据 (2)

一、工程施工合同及设计图纸 (2)

二、主要规范、规程 (2)

三、其它编制依据 (2)

第二章工程概述 (2)

一、工程概况 (2)

二、建设概况 (3)

三、肥槽土方回填概况 (3)

1、肥槽概况 (3)

2、回填工程量 (6)

3、质量目标 (7)

第三章施工进度计划及施工工艺 (7)

一、施工准备 (7)

1、技术准备 (7)

2、材料准备 (7)

3、机具准备 (8)

4、作业条件 (8)

5、施工顺序 (9)

二、施工工艺和施工方法 (9)

1、施工工艺流程 (9)

2、施工方法 (10)

三、技术措施 (11)

四、雨期施工 (11)

第四章质量标准及保护措施 (12)

一、质量标准 (12)

1、保证项目 (12)

2、允许偏差项目 (12)

3、应注意的质量问题 (12)

二、安全技术措施 (13)

三、成品保护及环保要求 (14)

第一章编制依据

一、工程施工合同及设计图纸

1、工程施工合同文本;

2、成都市建筑设计研究院设计的芦葭建安安置点图纸。

二、主要规范、规程

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002);;

2、《建筑工程质量验收统一标准》( GB50300-2013);

3、《建筑分项工程施工工艺标准》 (第三版);

4、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2012);

5、工程建设标准强制性文件(房屋建筑部分);

6、建筑施工手册(第五版)。

三、其它编制依据

1、成都天府机场安置房及公建配套项目芦葭建安安置点施工组织设计。

第二章工程概述

一、工程概况

成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目,由成都天府国际机场建设开发有

限公司开发。该项目位于成都简阳市芦葭镇建安村,场地附近为乡村道路,距芦葭镇镇政府10公里,距石板凳镇镇政府8.4公里。工程由安置房、公建配套和小区道路等配套基础设

施组成,公建配套设施内容包括安置聚居点建设的学校、医疗卫生机构、社区养老服务中心、社区文化活动中心、社区管理用房和社区农贸市场等配套设施。芦葭镇建安安置点小区建筑

面积385219平方米。

二、建设概况

三、肥槽土方回填概况

1、肥槽概况

A地块地下室一层,基础底板面标高为-5.6m,四周地下室顶板标高为-1.65m。标高±0.000=430.500m。回填总深度约5-6m。

B地块地下室一层,基础底板面标高为-5.6m,四周地下室顶板标高为-1.65m。标高±0.000=426.450m。回填总深度约5-6m。

B1地块地下室一层,除注明降板区域外,基础底板面标高为-4.55m,四周地下室顶板标高为-0.05m。标高±0.000=428.800m。回填总深度约5-6m。

C地块标高±0.000=429.00m,基础底板面标高为-5.6米,四周地下室顶板面标高为-1.65m,回填总深度约5-6m。

D地块地下室一层,基底大面积标高为-2m,基础抗水板面标高为-5.6m,四周地下室顶板面标高为-1.65m,标高±0.000=(幼儿园:432.80 初中:433.80)m。回填总深度约5-6m。

E地块地下室一层,基底大面积标高为-5.6m,局部基底标高为-6.4m,四周地下室顶板面标高为-0.45m,标高±0.000=418.45m。

F地块的地下室标高±0.000=434.50m,基础底板面标高为-4.55~-5.4m,回填总深度约5-6m。

F1地块的地下室标高±0.000=433.05m,基础底板面标高为-4.1~-4.9m,回填总深度约4.4-5.2m。

F2地块的地下室标高±0.000=432.65m,基础底板面标高为-4.55~-5.4m,回填总深度约5-6 m。

地下室顶板板面标高以下肥槽宽度为2m~6m不等,具体宽度应以现场实际情况为准。

本次土方肥槽回填先将基坑周边护壁与地下室围护结构范围填至地下室顶板板面标高,板面以上的1.2m范围为总平绿化施工时再回填种植土及素土施工。待总平深化设计后再编制施工组织设计。

本施工方案主要针对基坑肥槽土方回填进行编制。

原设计基坑肥槽采用多层不同特性土回填,考虑到本工程工期特殊,要求高,综合考虑现场地质条件,经与设计、业主、监理、地勘沟通,通过专题讨论会,现场确定肥槽回填做法。

基坑肥槽回填剖面示意见下图:分为有集水坑位置和无集水坑及地下室架空层位置。

成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目肥槽土方回填施工方案

5

成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目肥槽土方回填施工方案

2、回填工程量

A、B、B1地块地下室回填工程量详见下表:

(仅估算至地下室板面,本表数据仅供参考,不作为商务结算依据)

C、D地块地下室回填工程量详见下表:

(仅估算至地下室板面,本表数据仅供参考,不作为商务结算依据)

E地块地下室回填工程量详见下表:

(仅估算至地下室板面,本表数据仅供参考,不作为商务结算依据)

F、F1、F2地块地下室回填工程量详见下表:

(仅估算至地下室板面,本表数据仅供参考,不作为商务结算依据)

3、质量目标

质量目标:合格,创成都市优质结构,争创“芙蓉杯”。

第三章施工进度计划及施工工艺

根据施工进度要求,地下结构施工先进行周边围护结构施工,确保周边围护形成整体,

待施工完毕后插入外墙防水施工,做好砖砌保护层,在外墙防水验收通过后,即可插入地下

室基坑肥槽土方回填施工。本工程基坑肥槽土方回填计划安排在 2017 年 3 月 15 日至

2017 年 4 月30日,尽量避免进入雨季施工,根据简阳地区水文气象,场地丰水期为6、7、8、9月份,枯水期为1、2、3月份,其余为平水期。但需做好防汛及雨季施工准备,预防

特殊情况致雨季提前。

一、施工准备

1、技术准备

技术人员和工长必须认真熟悉图纸,按图纸及规范要求合理安排组织施工,

按施工规范及施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底。

绘制取样点平面图。按回填土的类别、部位绘制回填土的平面和剖面图,取样点统一编号;施工时按图示要求现场分层取样。

2、材料准备

本工程因场地狭小,基槽四周没有存土场地,原基槽土方部分外运弃土,部分留在场地内,回填土施工优先考虑场地内预留土方,为了保证回填土的连续施工,根据施工进度计划

提前做好回填土的原土准备工作,与土方施工单位取得联系,提前进场并做好堆码和覆盖

措施。

回填素土及拌制三七灰土用土:采用场地内平衡土方,土为前期开挖基坑堆放在场地内的粉质粘土或粉土,使用前应过筛,其粒径不大于 50mm,不得含有有机杂质、淤泥、草根等。最优含水率(重量比)应符合规定。

拌制灰土用的白灰全部采用散装白灰粉。白灰粉的存放应有可靠的防雨、防风措施,码放时底层必须架空通风。使用前应充分熟化过筛,不得含有未熟化的生石灰块,其粒径不得大于 5mm,也不得含有过多的水分。三七灰土的拌制为体积比,换算成质量比需试验确定,灰土采用在现场拌制,现场确定场地,原材料检验后,采用小挖掘机及人工配合伴制,拌制必须均匀,达到试验配合比要求。

20~40mm级配碎石,需提前与材料供应联系,做好筛选,需设计对配合比进行说明,联系现场实际情况,与现场监理工程师做好沟通,确认盲沟碎石级配比例。

3、机具准备

机具准备:塔机、挖掘机、装载机、双桥车、翻斗车、蛙式打夯机、人力夯、平板振动器、手推车、筛子(孔径 40-60mm)、标准斗、2m 靠尺、耙子、铁锹(尖头及平头)、胶皮管、小线、钢尺、刮杠等。

4、作业条件

(1)回填前,必须对基础周边、外墙防水层、保护层等进行检查验收。按肥槽设计要求,对基坑周边进行清理,请监理工程师验收,合格后再进行下一步施工。

(2)将沟槽、地坪上的积水和有机杂物清除干净。

(3)肥槽回填前,需做好下料坡道和周边防护措施。

(4)回填时应使基坑(槽)保持无水状态。

(5)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线,并用红色油漆标注明确。

(6)施工前,应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。本工程肥槽三七灰土回填要求压实系数控制在 0.96以上,素土回填压实系数不小于0.94。盲沟级配碎石根据现场情况和监理工程师确定。

(7)标准击实试验:土方回填料确定后,项目部质检员、试验员邀请监理工程师共同

在回填存土场地或供土场区内进行取样,抽取的土样应具有代表性。土样抽取后送检测实验

室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。

5、施工顺序

本工程地下结构占地面积大,工期紧,施工场地狭小,地下回填土工程量大,回填土分

层种类多,压实要求严格,根据以上特点,按照总进度计划安排,

回填土的施工需分段、分部位、按材料要求陆续插入施工。

A 、B地块肥槽土方回填首先由2#楼从左右两侧开始施工。围绕基坑周边进行分段回填、分段施工。

B1地块从南向北开始施工,围绕基坑周边进行分段回填、分段施工。

C地块从西北角和东南角同时开始回填土,均衡对称地组织施工,绕基坑周边分层、分

段环形施工。

D地块肥槽土方回填从南向北开始施工。围绕基坑周边进行分段回填、分段施工。

E地块肥槽土方回填首先从北向南开始施工。围绕基坑周边进行分段回填、分段施工。

F地块从西北角和东北角同时开始回填土,均衡对称地组织施工,绕基坑周边分层、分

段环形施工。

F1、F2地块肥槽土方回填首先由西南角从左右两侧开始施工。围绕基坑周边进行分段

回填、分段施工。

二、施工工艺和施工方法

1、施工工艺流程

肥槽回填:槽底清理→基坑护壁检查封闭、积水清理→检查土和石灰的质量并过筛→3∶7 灰土拌合→分层铺灰土、耙平、→夯打密实→找平验收、环刀检验→铺设土工布→验收→

碎石盲沟铺设→管槽预埋、铺设→3:7灰土分层铺设→夯打密实→找平验收、环刀检验→素

土分层回填→夯打密实→找平验收、环刀检验→3:7灰土分层铺设→夯打密实→找平验收、

环刀检验。

2、施工方法

(1)首先检查土质和石灰的材料质量是否符合标准要求。土要用 40mm-60mm筛子过筛。

(2)灰土拌合:灰土按设计规定配合比配制,配制应按照体积比进行。配合灰土必须

经过标准斗配料,拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次;拌合好的灰土颜色应一致。

(3)灰土拌合时,应适当控制含水率,工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,落地

即散。如土料水分过多或不足时,应晾干或撒水湿润。

(4)分层铺灰土:每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。用蛙式打

夯机每层铺灰土厚度为 200mm~250mm;人工打夯不大于 200mm。各层铺灰土厚度都应找平,与坑边壁上的标高相等,或用尺、标准杆检查。

(5)夯打密实:夯压的遍数不少于三次。打夯应一夯压半夯、夯夯相连、行行相连,

纵横交叉。严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。每层夯压后都应按规范规定进行环刀取样,在现场实验,测出干土的质量密度,达到要求后再铺上层的土。

(6)深浅两基坑相连时,应先填夯深基坑,填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。本工程肥槽量比较大,场地较为狭小,造成的施工组织难度较大较小,可采用分段填筑。分段填筑时交接处应做成1:2的阶梯状(见下图),且分层交界处应铺开,上下层错缝距离

不应小于1m,夯打重叠宽度应为1m。如下图所示

(7)回填室内遇到管道时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两

侧填土夯实;并应由管道两边同时进行,直至管顶 0.5m 以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机。

(8)找平和验收:灰土最上一层完成后,应进行表面拉线找平,或用靠尺检查平整度,凡高出允许偏差的地方,应及时依线铲平;凡低于规定高程的地方应补土夯实。

三、技术措施

1、本工程分层多,周边狭窄,填第一层3:7灰土时,基坑狭窄,机械无法进入,只能

采用机械将土运至基坑周边倒入基坑,装载机配合推土。分层及耙平必须采用人工方能操作,或采用塔机配合周转。耙平后采用蛙式打夯机进行夯实。

2、第二层级配碎石盲沟、第三层3:7灰土由于处于基坑底层,同第一层施工方法,机

械倒土,人工耙平及夯实。

3、第四层地下室顶板以下素土回填可以采用机械回填,并分层,夯实采用人工操作机

械夯实。

4、第五层素土回填位于基坑周边顶层,可以用机械卸土,小挖掘机分层铺开,人工操

作打夯机夯实。

四、雨期施工

1、根据施工总进度计划安排,本工程地下肥槽及车库顶板回填全部在雨季前施工,但

为预防雨季提前,应做好雨季施工准备。

2、每天下班前必须在夯实后的回填土表面虚铺厚度不少于 250mm 的松土,并在基坑周

边做好排水措施,形成排水沟及集水坑。

3、回填土施工应连续进行,以防止基土或已填土层受雨季影响,破坏填土质量。

4、在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后

应晾晒或对填土面的淤泥清除。

5、由于肥槽回填可能碰上雨季,所以肥槽回填应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层并用塑料布笘盖。将已回填土做成坡状,以利于排除雨水。

第四章质量标准及保护措施

一、质量标准

1、保证项目

(1)基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

(2)回填的土料和石灰,必须符合设计要求或施工规范的规定,严禁使用未熟化的生石灰拌制灰土。

(3)回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后土的干土质量密度,其合格率不应小于 90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于 0.08g/cm3,且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。取样布置图详见附图。

2、允许偏差项目

允许偏差项目见下表:

检验方法:

(1)标高 -50 用水准仪或拉线尺量检查;

(2)表面平整度 20 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

3、应注意的质量问题

(1)外墙混凝土应达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构造成损坏。基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。

(2)虚铺土过厚、夯实不够会造成回填土下沉,而导致地面、散水裂缝甚至下沉。按要求测定干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能

铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计

要求部位,应有处理方法和复验结果。

(3)回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度,或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底

有有机杂物或落土清理不干净,以及施工用水渗入基层中等造成。这些问题均应在施工中认

真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

(4)管道下部夯填不实:管道下部应按标准要求填夯回填土,如果漏夯不实会造成管

道下方空虚,造成管道折断而渗漏。回填土夯压不密:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予

夯实。

(5)夜间施工时,应合理安排施工顺序,安装足够的照明设施,防止因铺填超厚而造

成夯击不密实;严禁运土车辆直接向槽内倒土。只能采用辅助设备装载机、人工等将土料按

下料通道倒入基坑。

二、安全技术措施

1、进入施工现场要戴好安全帽,并系好帽带。严禁吸烟打闹及酒后作业。

2、每台夯机的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机,并装有漏电保护装置。夯机必须

安装保护接地或接零。每班工作前必须对夯机进行检查。

3、夯机操作开关必须使用定向开关,并保证动作灵敏。进线口必须加胶圈。每台夯机

应单独使用插座。传动皮带松紧度合适,皮带轮与偏心安装牢固。

4、夯机的操作手柄必须加装绝缘材料。传动部分有防护装置。

5、冲击打夯机操作必须配备两个人,一人拉线,一人扶夯,操作人员必须戴好绝缘手

套穿好绝缘鞋;打夯机回头或转弯时应关掉打夯机电源,打夯过程中不得甩动电源线。

6、肥槽处在狭窄地段,操作人员应相互配合施工。统一设置上下人员通道或爬梯。

7、操作夯机者,应先根据现场情况和工作要求确定行夯路线。操作时按行夯路线随夯

机直线行走。严禁强行推进、后拉、按压手柄强猛拐弯或撤把不扶任夯机自由行走。

8、随机整理电线者应随时将电缆线整理通顺,盘圈送行,并应与夯机保持 3-5m 余量。发现有电缆线扭结缠绕、破裂及漏电现象,应即时切断电源,停止作业。

9、夯机作业前方 2m 以内不得有人。

10、夯机不得夯打坚石、混有砖石碎块的杂土以及一边偏硬的回填土。在边坡作业时应

注意保持夯机平稳,防止夯机翻倒坠夯。

11、经常保持机身整洁。托盘内落入石块、积土较多、杂物或底部粘土过多,出现啃土

现象时必须停机断电清除,严禁运转中清除。

12、搬运夯机时,应切断电源,并将电线盘好,夯头绑住。往坑槽下运送时,应用绳索

系送,严禁推扔夯机。

13、停止操作时,应切断电源,锁好电源闸箱。

14、夯机用后必须妥善保管,应遮盖防雨布,并将其底部垫高。

15、夯机的电器设备发生故障后,应由电工进行检查、修理,确定电器设备完好后,方

可使用。未经检查合格的夯机,严禁使用。

16、在基坑内施工作业时,要在基坑边防护栏杆上挂好警示标志,以免坠物伤人。

17、回填土施工人员在塔吊旋转半径内施工时,挂钩人员必须将起吊物件绑扎牢固,信

号工指挥塔吊司机尽可能避开回填土施工人员的作业区域,起吊后确认物件安全可靠方可行走。

18、施工现场严禁吸烟。并应有可靠的防火措施。

19、电缆接头要牢固、可靠,并用绝缘物包扎,不得承受张力。接头应设在地面上的专

用接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐场所。

20、配电箱采用外插式、加锁,不得随意打开。配电箱应安装牢固,便于操作。

21、施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。

22、进行安全用电交底,及时落实安全技术措施,对现场不安全隐患尽早排除,避免违

章操作。

23、夜间施工应有足够的照明,电线架空 2.5m 以上安放。

三、成品保护及环保要求

1、回填时应注意保护好现场标高桩,并应经常复测。

2、夯压时,应注意不要破坏基坑底面和侧面土的强度。

3、施工中必须保证边坡稳定,防止坍塌。

4、回填土施工前应对所有回填部位的外露防水层及防水保护层进行检查,发现破损处及时通知防水施工队修复;施工过程中,现场应安排专业人员巡查,施工人员发现破损处必须及时修复。

5、机械打夯时,打夯机距墙边不得小于 200mm;机械碾压时,距墙边及后浇带挡土墙不得小于 1000mm。

6、土方运输采用全封闭式车辆,施工现场大门口主通道处设置车辆冲洗台,并设专人清扫进出车辆,车辆经清扫或冲洗后方可出场,严禁车辆带泥砂出场,运输时防止遗撒飞扬,并跟踪检查。施工通道设专人清扫并进行不定时洒水,保持场内路面清洁。

7、现场回填土方及场外存土区应堆放整齐,随用随进,并采取严密遮盖措施。

8、拌制灰土时,不得将灰粉随意抛洒,存放石灰粉距地不得小于 150mm,并应架空隔离和有良好的防雨措施,存放地点应尽可能靠近使用地点。

9、土方回填施工时,超过五级风应暂停施工。

成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目肥槽土方回填施工方案附图、回填施工顺序图及取样点布置图

16

17

18

最完美回填土施工方案

回填土施工方案目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3.0、施工安排 3.1、工期安排 3.2、劳动力安排 4.0、施工准备 4.1、技术准备 4.2、现场、材料、机具准备 5.0、主要施工方法 5.1、工艺流程 5.2、3:7灰土回填 5.3、级配卵石回填 5.4、肥槽、覆土顶板、人防顶板回填 5.5、其它部位 5.6、冬季施工 6.0、质量要求 6.1、回填土试验 6.2、质量要求 7、安全环保要求

一、编制依据 1、莲花佳园住宅小区施工图纸结施全套建施全套(14#楼、18#楼) 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002国家 3、建筑工程施质量验收统一标准GB50300-2001国家 4、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001行业 5、建筑工程冬期施工规程JGJ104-97行业 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ 01-26-2003地方 二、分项工程概况 莲花佳园位于鹤壁市淇滨区九江路以北,滨海大道以东,共分为14#楼楼;建筑面积14#:5470.43m2、总占地面积1456.095m2。结构为地下一屋地上七层,基础土方施工时采用大开挖的施工方法,平均挖土深度为(±0.000以下,自然地面与±0.000差0.60m)3.70m,电梯井集水坑达到6.00m。基槽开挖预留工作面平均0.80m,边坡坡度为750,回填土的施工按基础工程的施工进度分阶段进行。 3.施工安排 3.1工期安排 本工程砖胎模施工完毕后进行砖胎模外侧土方回填,采用现场粉质素粘土回填,计划2011年12月下旬进行,房心填土为基础底板施工完毕后进行防水板上土方回填,分别采用素填土、3:7灰土,肥槽回填土为基础施工完毕防水施工结束进行,采用粉质素粘土回填。回填时间根据工程实际情况确定,计划在地下室施工结束后通过电梯井、施工预留洞进行回填。采用素填土,为了充分利用施工场地,计划在顶板混凝土浇筑后支撑未拆除前,先进行防水层施工,后将梁板高差部位填平压实作为临时施工场地,其上部回填计划在春节期间回填,当模板及支撑拆除时应进行梁板承载力验算,增加可靠的临时支撑,确保结构的安全。未回填结束不得停止槽外降水,防止地下水浮力过大引起结构上浮。 3.2劳动力安排 根据施工进度的要求,计划投入劳动力如下: 砖胎模外侧土方回填土:45人。 房心回填土:75人。 肥槽回填土:120人。 地下二层人防顶板回填土:90人。 绿化区回填土:120人。 施工时根据土方的来源及机械情况进行适当的调整,保证进土量与回填量相符,保证施工现场及入口道路整洁无扬尘现象。 4.施工准备 4.1技术准备 施工前进行回填土分项工程的技术交底工作,做好标高的抄测和分层厚度标定工作,可设在边坡上且每3米设一处。回填土施工前做好无防水层(如房心回填、人防层顶板)的混凝土隐蔽验收工作,有防水层[如外墙、顶板外防水的隐蔽验收工作,同时做好分项工程的验收评定等。 4.2现场、材料、机具准备 1.回填前应清除基础底板上的杂物,抽除积水、淤泥,并报监理验收合格后方可进行回填土工作。 2.施工现场车辆行走道路,土方、卵石、白灰等材料的堆放场地。 3.备好夯实机械(木夯、蛙式打夯机)、电缆、照明设备及手推车、铁锹、靠尺等工具。回填土工程施工前必须预制出标准的量斗,以保证回填土时3:7灰土体积比的准确性。 4.砖胎模外侧回填时利用基槽中挖出的土(中、细砂掺适量粘土),但不得含有有机杂质,其粒径不大于50mm,含水率符合规定。 5. 素土含水率/最大干密度控制标准为:粉土16-22%/1 6.1~18(KN/m3);粘土19-23%/15.8~17

肥槽回填的方案.doc

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 1#、2#、3#住宅楼 (朝阳区小红门乡新村一期D组团住宅项目)肥槽土方回填施工方案 第三建筑工程有限公司 2016年7月

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 土方回填施工安排 (4) 4 施工准备、作业条件、材料机具要求 (5) 5 施工工艺流程 (6) 6 回填方式及施工工艺 (6) 7 季节性施工 (7) 8 北京地方规定 (7) 9 质量保证措施 (8) 10 应注意的质量问题 (9) 11 成品保护 (9) 12 安全施工措施 (9) 13 文明施工措施 (10) 第页共10 页

1#、2#、3#住宅楼(朝阳区小红门乡新村一期D组团住宅项目)肥槽土方回填施工方案1 编制依据 2 工程概况 总体概况表表2-1

1#、2#、3#住宅楼(朝阳区小红门乡新村一期D组团住宅项目)肥槽土方回填施工方案 本工程基坑肥槽采用2:8灰土进行回填,回填2:8灰土不得含有建筑垃圾、生活垃圾、淤泥;膨胀性土及有机物含量大于8%的土,硫酸盐含量不大于5%的土,均不能作为回填土;填方土料含水率控制在10%~20%。 基坑肥槽回填土必须分层夯实,每层虚铺厚度不大于250mm,压实系数不小于0.94。 3 土方回填施工安排 3.1回填土工程量 3.2回填施工方法 填土施工时的施工机具、分层厚度及压实遍数 3.3回填土试验取样原则及方法 本工程回填土以压实系数为控制指标,2:8灰土回填前应先进行土工击实试验,对现场用作回填的土采用环刀法进行取样。 2:8灰土在回填压实过程中,应分段、分层在夯压密实的土中取样。基坑肥槽回填每层按长度20m取样一组,取样部位应在每层压实后的2/3处。监理旁站,现场取样后送试验室做实验,检验土的干密度和压实系数,合格后再进行上层回填土施工。注意回填的取样层数,不计虚铺厚度计算层数,应按夯压密实以后的厚度计算取样层数。

肥槽回填施工方案设计

门诊医技病房综合楼等4项(市垂柳医院改扩建工程)基坑肥槽回填施工方案 编制: 审批: 中国建筑第二工程局 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.2基坑支护概况 (2) 2.3回填土概况 (2) 2.4方案变更原因 (2) 2.5施工条件 (3) 3、施工安排 (3) 3.1施工部位及工期、劳动力要求 (3) 3.2现场组织及职责分工 (4) 4、施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2材料准备 (4) 4.3 机具准备 (4) 5、施工方法 (5) 5.1施工工艺 (5) 5.2回填土施工顺序 (6) 5.3回填土取样试验 (6) 6、质量保证措施 (7) 6.1保证项目 (7) 6.2允许偏差项目 (7) 7、雨期施工 (8) 8、成品保护 (9) 9、绿色安全文明施工 (9) 9.1安全保证措施 (9) 9.2绿色文明施工 (10)

1、编制依据 2、工程概况2.1总体概况

2.2基坑支护概况 本工程±0.00=38.50m,自然地面标高按-0.46m计算,基坑周长598.5m,基坑面积16084m2,大面积支护深度17.50m,局部集水坑部位支护深度20.0m。基坑采用挡土砖墙与锚杆护坡桩联合支护。基坑地下水位控制采用帷幕隔水,坑疏干方案。设计使用年限1年。 2.3回填土概况 2.3.1 原设计方案 采用2:8灰土回填,压实系数0.94,局部挑板下回填级配砂石。 2.3.2 现采取方案 肥槽回填土综合采用C15混凝土、级配砂石、素土进行回填。素土压实系数不小于0.94;级配砂石压实系数不小于0.95,结构挑板下级配砂石压实系数不小于0.97。 (1)沿北八楼区域基坑回填C15混凝土; (2)肥槽宽度不大于1m区域,最下一道锚杆以下(5m深)回填C15砼,最下一道锚杆以上回填级配砂石; (3)肥槽宽度大于1m区域回填级配砂石; (4)有结构悬挑板处,结构悬挑板下1m回填C15砼,其余回填级配砂石; (5)人防出入口上回填素土。 本工程所用素土、级配砂石均为外购;C15混凝土为搅拌站提供商品混凝土。运土车辆驶出大门前应反复冲洗车辆,将轮胎夹缝中泥土冲洗干净,防止产生路面遗洒。 2.4方案变更原因 2.4.1 安全 (1)基坑支护设计使用年限为1年。由于土方开挖受锅炉房拆除影响相对滞后,基坑支护使用时间已有九个月(2016年9月~2017年6月)。

基础回填土施工方案

一、工程概况 1.首都师范大学国际文化学院大厦工程位于西三环北路83号首都师范大学北校区东南角。总建筑面积为35660m2,北、南楼基础为反梁式筏型基础,中庭为独立柱基础,结构型式为钢筋砼框架剪力墙结构。南楼基底相对标高为-7.15m(绝对高程为47.150m),北楼基底相对标高为-6.65m(绝对高程为47.650m)。中庭独立柱基基底相对标高为-6.9m~-7.3m (绝对高程为47.400m~47.000m)。总开挖方量为38900m3,回填土方量为18496m3。 2.回填土工程随着基础结构工程的进展而插入进行,计划于4月15日开始回填,持续时间大约为30工日,5月15日回填土工作全部完成。 二、施工准备 1.技术准备 施工人员认真熟悉施工图纸和设计洽商,了解设计意图。 2.现场回填土机械设备及材料准备:见下表 3 本工程现场回填土工程具有回填量大,工期紧,回填部位多且比较分散的特点,因此采取分段分层进行回填,(详见附图)。要求每段土方回填时配备施工人员不少于50人。

4.现场准备 1.)回填前,基槽内表面的杂物(如砂浆、碎石、砖块、树根等)清理干净。及时办理验收手续,请监理验收。 2.)待±0.000以下混凝土施工完毕后,留置的同条件砼试件强度达到12MPa,地下外墙防水做完并作好保护,方可进行回填。 3.)回填前需经甲方、监理等有关质检部门对基底进行验收,合格后及时作好隐检记录,签字认可后方可进行回填。 4.)测量人员抄测好500mm水平控制线,在肥槽周边钉上木桩,在槽底标清每层回填土虚铺厚度(250mm)的水平控制点。 三、施工方法 1.施工顺序和工艺流程 1)施工顺序: 独立柱基部位(-5.9m以下回填)→北楼基础肥槽(-5.4m以下回填)→南楼基础肥槽(-6.05m以下回填)→独立柱基部位(-2m以下回填)独立柱基部位(-1m以下回填)→北楼基础肥槽(-0.45m以下回填)→南楼基础肥槽(-0.45m以下回填)→中庭(1.75m以下回填)→室内管沟回填。 2.)工艺流程 基槽回填基层清理(抄平钉桩)→检查土质和石灰质量→灰土拌合→分层铺土平→夯打密实→找平,取土样复试(检验干密度)→修平、自检、验收→请监理验收 1.基槽底基层清理:填土前将槽底的砼块、砖头、树根、钢管、脚手板等杂物清理干净。先自检合格,再经监理验收合格后进行回填。 2.采用基槽中挖出的好土进行回填,使用前过筛,其粒径不大于50mm。

肥槽等回填土处理加固注浆施工方案

顺义区南法信镇2608-006商业金融用地项目肥槽填土注浆加固处理方案 编制: 审核: 批准: 北京日中天地基基础工程有限公司 二○一三年四月十五日

目录 一、工程概况 (1) 二、方案设计 (1) 三、注浆工艺 (2) 四、施工方法 (2) 五、质量控制措施 (3) 六、安全文明施工措施 (3) 七、项目管理机构 (4) 八、机械设备安排表 (4) 九、施工进度 (5) 十、质量验收 (5)

一、工程概况 顺义区南法信镇2608-006商业金融用地项目位于北京市顺义区南法信镇政府西南侧,由于肥槽已经回填,由于回填土较杂,回填时间短,存在密实性差、结构松散及不均匀等现象,且回填厚度大,填土的固结沉降变形和湿陷变形容易引起填土地面下沉,下沉量过大将危及地面作业施工机械设备的安全。 针对目前填土现状及危害性,考虑到本回槽已经施工完毕,故采用对现场影响小的加固方案如采用施工简便、快捷的注浆处理方案。加固后的地基承载力特征值不小于100KPa。 二、方案设计 1、注浆原理 利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高土层承载力的目的。 2、编制依据 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGH123-2000,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),及相关技术规程。 3、方案设计 肥槽拟加固区两侧外扩1000mm;注浆采用钻孔内高压两次注浆,采用小型钻机成孔(必要时地层上部4m可采用洛阳铲人工成孔),孔内回填碎石,孔口上部2m范围内用混凝土封闭。注浆管采用外径1寸的塑料管,注浆时将管底密闭,注浆段每隔0.5m在注浆管上对穿两个花眼作为出浆口,注浆孔布置采用3 排梅花型,孔深不等(2.5~8.0m),注 浆孔间距2.0m,距结构外侧0.8m处布置 第一排注浆孔,排距1.5m,设计孔径为 110mm,浆体材料采用P.S.A32.5水泥, 水灰比1.0~0.7,每个承台14孔,共计 140孔。注浆孔布置剖面图示意如右:

肥槽回填土施工方案范文

肥槽回填土施工方 案 朝林国际酒店C座酒店

肥槽回填土施工方案 编制: 审核: 审批: 北京朝林建设集团有限公司 12月10日 朝林国际酒店工程 肥槽回填土施工方案 目录

一、编制依据 .................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工安排 .................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 .................................................................... 错误!未定义书签。 六、质量标准 .................................................................... 错误!未定义书签。 七、其它各项要求 ............................................................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.1 朝林国际酒店C座酒店工程结构施工图纸和建筑图纸 1.2 朝林国际酒店C座酒店工程施工组织设计 1.3 施工规范和规程 二、工程概况 朝林国际酒店工程用地34712.6㎡,地处北京经济技术开发区核心区,西临天宝东路,南临荣京西街。南北长225m,东西宽157m,总建筑面积183194.92㎡,其中C座总建筑面积47477.77㎡。 现在正在结构施工±0.00以下结构,准备在春节前完成地下结构施工,地下室外墙采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材(1-18轴/A轴地下二层顶板以上为50mm厚膨胀聚苯板)做防水保护层。 回填土标高从室外地坪至平均的槽底标高-9.7m,总深度约9.2米,室外地坪标高平均-0.5 m。

肥槽回填土施工方案200

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 第四章施工安排 (5) 第五章主要施工方法和技术措施 (5) 第六章质量要求 (7) 第七章安全要求 (7)

1.1 施工图纸 1.2 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 1.4 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 1.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版GB50204-2002 1.6 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 第二章工程概况 2.1 结构形式: 本工程总建筑面积约万平方米, 2.2回填概述: 2.2.1坑底标高为-11.5m,坑底标高为-6.7m,局部为-8.1m和-7.0m,地下室车库大部分坑底标高为-6.1m,局部为-7.98m。现场基坑肥槽底距护坡桩最小距离为800mm,基坑底距锚喷护坡最小距离800mm,最远距离2950mm。按照设计要求,地下室侧墙防水保护层外800mm 范围内为2:8灰土回填,其余部位采用原土回填,压实系数>0.94。 2.2.2为了工程不影响工程的整体进度,回填土工程随着地下室外墙拆模、侧墙防水及防水保护层施工完毕后,就开始陆续进行,分段进行回填。

3.1材料准备: 3.1.1材料供应:采用现场搅拌的方式进行2:8灰土的拌置。采购原土及石灰粉后运至现场。 3.1.2灰土:灰土为含砂率低的粘土和石灰粉。石灰粉采用磨细生石灰粉,要是石灰粉粒径不得大于5mm,不得有生石灰块。土不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不得大于15mm,含水率应符合规定要求。 3.1.3含水率:回填前,应先现场取样做配合比试验,已得到符合压实系数的最佳含水率、土壤干密度,土料含水率以手握成团,落地开花为宜。 土的最优含水量和最大干密度参考表 3.1.4回填土的密实度要求,即压实系数为0.94。 3.1.5回填土施工前应委托试验室做土工击实试验,从而确定回填土

肥槽回填方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 1#、2#、3#住宅楼 组团住宅项目)(朝阳区小红门乡新村一期D肥槽土方回填施工方案

中建二局 公司限程筑三第建工有 月7年2016. 目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 土方回填施工安排 (3) 4 施工准备、作业条件、材料机具要求 (4) 5 施工工艺流程 (5) 6 回填方式及施工工艺 (5) 7 季节性施工 (6) 8 北京地方规定 (6) 9 质量保证措施 (7) 10 应注意的质量问题 (7) 11 成品保护 (8) 12 安全施工措施 (8) 13 文明施工措施 (9) 1 编制依据 序 213住宅楼(朝阳区小红门乡新村一团住宅项目)项目施工图23住宅楼(朝阳区小红门乡新村一1团住宅项目)项目施工组织设GB50202-201建筑地基基础工程施工质量验收规 GB50300-201建筑工程施工质量验收统一标 建筑机械使用安全技术规JGJ33-201建筑施工安全检查标JGJ59-201 建筑地基处理技术规JGJ79-201J104-200人工回填土工艺标 J105-200机械回填土工艺标 10 关于加强住宅工程土方回填施工质量管理的提示通知2 工程概况 总体概况表表2-1 序号项目内容 1#、2#、3#住宅楼(朝阳区小红门乡新村一期D组团住工程名称1宅项目) 朝阳区小红门乡新村2工程地址 北京江南投资集团有限公司3建设单位北京龙安华诚建筑设计有限公司设计单位4 中咨工程建设监理公司监理单位5 北京市朝阳区工程质量监督站质量监督单位6中建二局第三建筑工程有限公司施工总承包7护坡、门工程、保温、精装修、消防专业分包等施工主要分包8 自筹资金来源9红线内为完成该工程的所有工作内容合同承包范围10固定总价结算方式

肥槽回填施工方案设计(改)

实用文档 天津天房建设工程有限公司 博岸名邸工程项目 土方回填专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年7月25日

目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (4) 3.回填土阶段划分 (4) 4. 施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2机具准备 (7) 4.3材料准备 (7) 4.4劳动力准备 (7) 4.5作业条件 (8) 5. 施工方法 (9) 5.1施工工艺流程 (9) 5.2施工方法 (9) 5.3灰土的配制及运输 (11) 6. 质量保证措施 (12) 7. 雨季、冬期施工要求 (15) 7.1雨季施工要求 (15) 7.2冬期施工要求 (15) 8. 成品保护措施 (16) 8.1防水卷材保护 (16) 9. 有限空间作业安全措施 (16) 9.1作业要求 (16)

9.2应急措施 (18) (1)应急救援组织机构 (18) (2)职责与分工 (19) (3)应急响应 (19) 10. 文明施工与环境保护 (22)

1.工程概况 本工程坐落在市河西区台儿庄南路与秋霞路交口,桩基础,框支剪力墙结构,地下一层,地上9层,局部10、11层,地库结构层高4.1米。 本工程地基基坑近似长方形,沿东西向布局。基坑长约260米,宽约50米,占地面积约1.3万平方米。 基坑边距离地库外墙皮最大距离约3.3米,最小距离约1.3米。基坑边周长约617米。槽底相对标高-6.05米,自然地坪相对标高-1.4米,设计(回填土标高)相对标高-1.00米。 本工程回填土包含三个部位:1)地库与帷幕墙间肥槽,2)卸载平台,3)地库顶板覆土。 2.编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 2、《土方回填工程施工工艺标准》 GY1103-2003 3、博岸名邸工程项目施工图纸 4、施工组织设计 3.回填土阶段划分 本工程回填土施工分三个阶段完成。 第一阶段:肥槽回填,回填围是地库外墙防水保护层与基坑护壁

肥槽回填土施工方案设计

朝林国际酒店C座酒店肥槽回填土施工方案 编制: 审核: 审批: 朝林建设集团 2010年12月10日

朝林国际酒店工程 肥槽回填土施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工安排 (3) 五、施工方法 (4) 六、质量标准 (6) 七、其它各项要求 (7)

一、编制依据 1.1 朝林国际酒店C座酒店工程结构施工图纸和建筑图纸 1.2 朝林国际酒店C座酒店工程施工组织设计 1.3 施工规和规程 二、工程概况 朝林国际酒店工程用地34712.6㎡,地处经济技术开发区核心区,西临天宝东路,南临荣京西街。南北长225m,东西宽157m,总建筑面积183194.92㎡,其中C座总建筑面积47477.77㎡。 现在正在结构施工±0.00以下结构,准备在春节前完成地下结构施工,地下室外墙采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材(1-18轴/A轴地下二层顶板以上为50mm厚膨胀聚苯板)做防水保护层。 回填土标高从室外地坪至平均的槽底标高-9.7m,总深度约9.2米,室外地坪标高平均-0.5 m。 肥槽靠结构墙面1m宽围回填2:8灰土(自行车坡道和吊装孔底板及周边2m围以下为3:7灰土),以外部分回填素土。回填灰土总方量约2600立方米,肥槽部位素土

量约4000立方米。 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 回填土施工队伍进场后,立即组织有关人员进行施工方案及技术交底工作,同时组织安全消防及文明施工的进场教育。 3.1.2 各部门紧密配合生产部门做好创造回填土的条件,肥槽及基坑槽底杂物清理干净;坑的积水、冰块、杂物要排除干净,有用的材料要倒运至槽上口码放整齐。 3.1.3 找好回填土的土源,并要具备筛土和拌制灰土的条件,检查回填土的质量是否满足要求,放射性检测是否合格。 3.1.4 做好回填密度试验测量器材的准备工作。 3.1.5安排测量施工人员按照设计要求测出回填面标高控制点并作出标记,严格控制回填厚度和高度。 3.1.6 做好回填密度试验的取点平面图和试验记录表格。 3.2 机具的准备表1

地下室室内土方回填施工方案

目录 1.工程概况: (2) 2.编制依据 (2) 3.工期要求................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.施工准备 (3) 4.1.材料准备 (3) 4.2.施工机具准备 (3) 4.3.劳动力安排 (3) 4.4.项目管理人员职责 (3) 5.施工工艺: (4) 5.1.施工条件 (4) 5.2.施工安排 0 5.2.1.工艺流程 0 5.2.2.操作要点 0 6.质量标准及保证措施 (7) 6.1.质量保证措施 (7) 6.2.检验标准 (7) 6.2.1.回填土干密度检测方法 (7) 6.2.2.填土工程质量检验标准 (1) 7.成品保护 (2) 8.安全及环境保证措施 (2) 9.室内回填土施工安排 (9)

一、编制依据 二、工程概况 1、设计概况:

三、施工准备 1、材料准备 1)、土:本工程的回填土采用外购黏性土或颗粒级配良好的细砂土。室外沟槽为2:8灰土,回填土采用粘土。素土用土的颗粒不大于50mm,2:8灰土用土的粒径不得大于15mm。其含水量应当为16%~22%。 2)、石灰:本工程石灰采用成品熟石灰。成品石灰采用Ⅲ级以上的袋装灰,含氧化钙、氧化镁越高越好,其颗粒不大于5毫米,不应夹有未熟化的生石灰块,或其他杂质。 2、施工机具准备 3、劳动力安排 地下室室内回填:普工30人、司机7人、电工1人、试验员1人。 4、施工段的划分

受结构施工影响,2016年4月30前回填室外沟槽回填。 5、工期节点安排 6、项目管理人员职责 7、施工条件 工程施工前必须具备以下条件: 1)基坑沟槽已清理干净,并办理隐蔽验收手续; 2)根据设计对回填土层的厚度、干密度要求及现场土料情况、施工条件,进行了必要的压实实验,根据已选定了土料,确定了土料含水量控制范围、铺土厚度、夯实或碾压遍数等参数。 3)在室外粘贴的挤塑聚苯板上已弹好控制分层厚度的标高和排水坡度的水平基准线或标志,在外墙转角处竖向每隔2米用记号笔做出控制线。 4)施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。 五主要施工方法 1 工艺流程

肥槽回填方案

1#住宅楼等11项(大兴旧宫3号地C-17、C-24、C-25地块二类居住用地、托幼用地项目)工程 肥槽回填施工方案 编制单位:中国核工业第二二建设有限公司大兴旧宫项目部编制: 批准: 日期:2013年4月28日

目录 1. 编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 4.施工方法及技术措施 (4) 5.质量要求 (7) 6.成品保护措施 (8) 7.安全文明施工及环保措施 (8)

1.编制依据 2.工程概况 2.1 工程简介 二、建筑设计概况

2、结构设计概况

2.2 工程概况 芦葭镇建安小区项目位于简阳市芦葭镇,其中A、B地块项目位于项目用地东北侧,面积约64.7亩。规划为14栋建筑,其中4栋11层为点式住宅;6栋单元式11层住宅;2栋单元式15层住宅;2栋单层垃圾房,总建筑面积115806.05平米,其中地下建筑面积27270.52平米。建筑高度为33.45米至45.45米。建筑层数为地上11层至15层,地下1层。地下室一层设有汽车停车库及设备机房等,高层住宅为普通住宅。 住宅楼肥槽底标高为-5.60m(预留20cm人工清底),10#公共服务设施楼肥槽底标高为-4.100m。1#地下车库肥槽底标高为-6.800m。 肥槽采用2:8灰土回填并分层夯实,压实系数不应小于0.94,总方量约为7500方。 2.3施工难点: 2.3.1 住宅楼工程基坑与1#地下车库基坑不在同一标高,为不影响回填土施工,外脚手架需在±0.000以上开始搭设。 2.3.2本工程回填面积大,需要土方量大,个别部位基坑上口距结构外墙较远,回填时须做好结构的保护工作。 2.3.3由于外墙后浇带还不能进行施工,外墙后浇带部位挡土处理是本工程的难点; 2.3.4由于1#汽车通道口部暂时无法施工,该部位需要砌筑临时挡土墙,待汽车通道结构施

高层住宅回填土施工方案

. 1 车库回填土工程施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 施工图纸 (1) 1.2 主要规、规程、地方标准... . (1) 2. 工程概况 (1) 3. 质量目标 (3) 4. 施工部署安排 (3) 5. 施工部位的技术要求及作业条件 (4) 6. 主要施工方法 (6) 7. 施工保证措施 (10) 8. 季节性施工 (12) 9. 施工进度计划安排 (12) 10. 主要机具、材料及劳动力计划 (13) 11. 附图 (14)

1. 编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程、地方标准 2. 工程概况

3. 质量目标

本工程质量目标为合格。 4. 施工部署安排 4.1 工期安排 根据施工总进度计划安排,地下车库回填土开始时间约为2011年12月上旬,结束时间约为2012年1月下旬。 4.2 项目管理组织及职责分工 4.3 施工准备 4.3.1 技术准备 4.3.1.1 技术人员和工长必须认真熟悉图纸,按图纸及规要求合理安排组织施工,按施

工规及施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底。以及对现场素土的取用。 4.3.1.2 绘制取样平面图。按回填土的类别(灰土或素土)、部位绘制回填土的平面和剖面图,取样点统一编号;施工时按图示要求现场分层取样。 4.3.2 材料准备 4.3.2.1 本工程因场地狭小,基槽四周没有存土场地,原基槽土方全部外运弃土,回填土施工全部回运土方;为了保证回填土的连续施工,根据施工进度计划提前做好回填土的原土准备工作;无法连续供应原土时,与建设单位驻工地负责人协商。 4.3.2.2 拌制灰土用的白灰全部采用袋装白灰。白灰的存放应有可靠的防潮防风措施。 4.3.3 机具准备:挖掘机、推土机、装载机、蛙式打夯机、小型振动3.5吨压路机、小型翻斗运土车10辆、20mm钢丝网筛子、50mm钢丝网筛子、小推车、平头铁锹、尖头铁锹等。 4.4 施工顺序安排 4.4.1 本工程地下结构占地面积大,结构复杂,工期紧,施工场地狭小,地下回填土工程量大,回填土部位标高不一致;根据以上特点,按照总进度计划安排,回填土的施工需分段、分部位、按材料要求陆续插入施工。 4.4.2 首先从西侧开始施工,因为车道在北边所以总施工顺序为:西段(由西向东)→东段(由东向西)。共分为12个区域。依次顺序是;1-2-3-12-11-10-9-6-4-5-7-8 5. 施工部位的技术要求及作业条件 5.1 施工部位 室回填地下一层汽车库设计要求k1-15轴地面完成面为-6.1m,筏板基础上标高为 -7.1m,k15-22轴地面完成面为-6.5m,筏板基础上标高为-7.5m。

外墙肥槽回填土施工方案

1、编制依据 0 2、工程概况................................................. 1.. 2.1结构形式........................................................... 1.. 2.2回填概述........................................................... 1.. 3、施工准备................................................. 1.. 3.1材料准备.......................................................... 1.. 3.2使用机具准备........................................................ 2. 3.3技术准备............................................................ 2. 3.4作业条件.......................................................... .3.. 4、主要施工方法和技术措施................................... 3. 4.1工艺流程.......................................................... .3.. 4.2回填天然砂石施工工艺............................................... 3. 4.3回填2:8灰土施工工艺............................................... 4. 4.4冬期施工注意事项.................................................... 5. 5、质量保证.................................................. 6. 6、安全文明................................................ .7.. 7、成品保护措施............................................. 7.. 1、编制依据

肥槽 回填方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程基本概况 (2) 2.2工程设计概况 (2) 三、土方回填 (3) 3.1 基坑清理 (3) 3.2 检验土质 (3) 3.3 分层铺土、耙平 (4) 3.4 夯实 (5) 3.5 检验密实度 (5) 四、施工准备 (5) 4.1 施工现场平面布置 (5) 4.2 管理人员配备 (6) 4.3 责任分工图 (6) 4.4 劳动力计划 (7) 4.5 劳动力需要量计划 (7) 4.6 主要施工机械、设备 (7) 五、质量标准及成品保护 (7) 六、成品保护措施 (8) 七、安全文明施工措施 (8) 八、环境保护措施 (8) 九、附图 (9)

一、编制依据 1.1鼎峰中心6#研发厂房、7#研发厂房、地下车库一期一段项目工程建筑、结构施工图纸1.2鼎峰中心6#研发厂房、7#研发厂房、地下车库一期一段项目工程施工组织设计 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.5《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 1.6《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 1.7天津市建筑工程“结构海河杯”奖评审细则(试行) 二、工程概况 2.1工程基本概况 2.1.1工程名称:鼎峰中心6#研发厂房、7#研发厂房、地下车库一期一段项目 2.1.2建设单位:电子城(天津)科技创新产业开发有限公司 2.1.3设计单位:北京清尚建筑设计研究院有限公司 2.1.4勘察单位:天津市地质工程勘察院 2.1.5监理单位:北京京龙工程项目管理公司 2.1.6施工单位:北京市第三建筑工程有限公司 2.1.7建筑规模 :建筑面积3973 3.80平方米。 2.1.8本工程位于西青开发区兴华八支路以西兴华九支路以东。 2.1.9本工程土方回填以机械回填为主,人工回填为辅。 2.1.10施工进度计划安排:计划于2017年5月15日开始,2017年6月15日结束。 2.2工程设计概况 本工程涉及到土方回填工程的共有三个单体工程,不含室内回填,即6#研发厂房、7#研发厂房、地下车库,6#研发厂房、7#研发厂房土方回填至-0.60m,地下车库部分土方回填至-0.6m,(±0.000相当于大沽高程2.800m),6#研发厂房最深处基础底板底标高为-5.50m;7#研发厂房基础底板底标高为-6.30m;地下车库最深处基础底板底标高为-6.7m;土方回填时以先具备条件先回填为原则,按照设计图纸要求,外墙立面防水保护层采用50mm模塑聚苯板框点粘接于防水卷材外侧,土方回填时所有外墙1000mm范围内采用2:8灰土回填,1000mm

肥槽回填土施工方案设计.doc

实用文档 朝林国际酒店 C座酒店肥槽回填土施工方案 编制: 审核: 审批: 北京朝林建设集团有限公司 2010年 12月 10日

朝林国际酒店工程 肥槽回填土施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工安排 (3) 五、施工方法 (4) 六、质量标准 (6) 七、其它各项要求 (7)

一、编制依据 1.1朝林国际酒店C座酒店工程结构施工图纸和建筑图纸 1.2朝林国际酒店C座酒店工程施工组织设计 1.3施工规范和规程 序号规范和规程编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-2003 4 《建筑安装工程资料管理规程》DB11/695-2009 5 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 朝林国际酒店工程用地34712.6 ㎡,地处北京经济技术开发区核心区,西临天宝东路,南临荣京西街。南北长225m,东西宽 157m,总建筑面积 183194.92 ㎡,其中 C 座总建筑面积 47477.77 ㎡。 现在正在结构施工± 0.00 以下结构,准备在春节前完成地下结构施工,地下室外墙采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材(1-18 轴/A 轴地下二层顶板以上为 50mm厚膨胀聚苯板)做防水保护层。 回填土标高从室外地坪至平均的槽底标高-9.7m ,总深度约9.2 米,室外地坪标高 平均 -0.5 m 。 肥槽靠结构墙面1m宽范围内回填2:8 灰土(自行车坡道和吊装孔底板及周边2m 范围以下为 3: 7 灰土),以外部分回填素土。回填灰土总方量约2600 立方米,肥槽部

肥槽回填混凝土施工方案—最终(2015.9.25)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (2) 3.1项目部组织架构 (2) 3.3本工程肥槽概况及施工方案选择 (2) 3.4肥槽尺寸及单、双侧支模区域划分 (3) 4、施工工艺 (3) 4.1单侧支模 (3) 4.2双侧支模 (6) 5、泵管施工注意事项 (7) 6、大体量混凝土浇筑工艺 (10) 7、安全明文施工措施 (11)

1、编制依据 2、工程概况

3、施工部署 3.1项目部组织架构 3.2管理人员职责分工 3.3本工程肥槽概况及施工方案选择 本工程属于深基坑施工,且护坡桩桩龄均超过一年,为保证肥槽施工安全,避免人员长时间在肥槽中作业,肥槽回填需在主体结构紧后进行;并且本工程场地狭小,回填土车辆无法在场区内行驶,若肥槽采用回填土施工仅可采用人工小推车的方式进行施工,严重影响施工工期且施工造价颇高。综合考虑施工安全和工程进度 技术室工程室安全室综合室材料室资料室 项目经理 苏 楠 项目总工罗阳正工程经理胡小册 机电室管理员:高红晶劳动力管理员: 王东芳 材料员:陈 淋 电气质检:姜振华陈燕青 王朝新测量员:谭 程 质检员:周爱军 王 迪 宋秀江 马永明 赵少楠 白 杨 倪 英 试验员:石贵生 陈嘉诚 江良芳 技术员:郭 巍工 长:刘道英安全主管:宋少岩安全员:佘 印 穆普通 资料员:牛玉翠 暖通质检:王 征宋秀江 黄超辉周东成

等因素,肥槽采取浇筑C15预拌混凝土的方式回填。 本工程肥槽宽处约1.8米,窄处约0.45米,肥槽深度约23米,肥槽长度约738米(具体以实际测量为准)。对于肥槽宽度大于0.8米的区域,在施工人员可以在肥槽内作业的情况下,地下室外墙采用双侧支模浇筑混凝土,然后进行外墙防水及保护层施工,最后采用C15混凝土进行肥槽回填;对于肥槽宽度不大于0.8米的区域,施工人员无法在狭窄的肥槽内作业,故采用两次单侧支模的方式,先单侧支模浇筑肥槽混凝土,然后进行防水卷材施工,并抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层,然后进行墙体钢筋绑扎,最后再次单侧支模浇筑墙体混凝土。 3.4肥槽尺寸及单、双侧支模区域划分 肥槽尺寸及单侧支模区域如下图,未标注区域为双侧支模区域。单侧支模主要区域已标出,由于护坡桩参差不齐导致肥槽过窄而需要单侧支模的情况现场确定,施工时施工区域大小及涉及到的工程量由建设单位、监理单位、施工单位共同现场确认。肥槽尺寸及单双支模区域详见平面布置图。 4、施工工艺 4.1单侧支模 4.1.1施工工序:支设肥槽混凝土回填模板→肥槽混凝土回填并养护、拆模→ 基层处理→铺设防水卷材→抹防水卷材保护层→地下室外墙墙体钢筋绑扎→支设 墙体模板→浇筑墙体混凝土。 4.1.2施工方法 (1)支设肥槽混凝土回填模板: 1)支设模板前先测量放线,确定模板支设位置。外侧边线距离结构墙体外边缘30mm,留出10mm防水卷材厚度和防水保护层厚度。 2)单侧支模模板采用成品模板及桁架组合系列。 3)模板根部采用预埋件固定。 (2)肥槽混凝土回填并养护、拆模: 1)采用C15混凝土浇筑回填,一次下料高度不超过400mm,下料均匀、振捣密实。浇筑方式为汽车泵结合地泵。 2)待混凝土达到强度后拆除模板。 (3)铺设防水卷材:

肥槽回填施工方案

中关嘉园 肥 槽 及 房 心 回 填 施 工 方 案

肥槽及房心回填施工方案 概况: 壹、 .. 顺驰工程独栋住宅,双拼连排住宅有地下室的2:8灰土回填其它为素土回填槽深为-3.50m,回填总方量约为16000m3,其中-1.50 m回填天然级配砂石,-1.50m以上为灰土和素土回填,由于现场狭小,建筑物周围不能形成环状通道,因此水平运输较为困难,房心回填2∶8灰土,总方量约为1.2万m3,车库部位由各层顶板上预留洞泻土. 施工部署: 贰、 .. 1.、.各栋号逐个回填 2.、.人员安排:放劳动力计15人,安排负责人,电工各一名,打夯机手2名,质检员各1名。 3.、.主要施工器械:蛙式打夯机5台,小推车:若干辆,铁锹:若干把。4.、.房心回填:用小推车倒运至肥槽连边。 5.、.工期控制:每天回填量不能低于250m3,人均为3m3。 施工准备: 叁、 .. 1.、.备齐各项器械。 2.、.顺肥槽溜下回填:肥槽上方在自然地面的标高位置搭设平台,满铺脚手板。 3.、.基层及外墙防水保护层需经验收合格。 4.、.预先在边坡上划好每次虚铺厚度的标准点,间距为3m左右。 肆、材料要求:

1.、.灰土: 土:土方中不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不得大于50mm,含水率应符合规定。 石灰:使用袋装生石灰粉。 施工要点: 肆、 .. 质量保证措施: 1.项目部安排专人负责回填工作,施工过程中检查虚铺厚度,振捣遍数及密实度。 2.每层振捣结束后,还应通过质量检查员验收,合格后方可进行上层施工。 3.施工过程中,防水工安排专人看护卷材,一旦发现卷材损坏应及时按相关要求复修。 1.、.灰土回填: 工艺流程: 检验土料、白灰→过筛→灰土拌合→分层铺设灰土→夯打密实→找平验收→重复上述各道工序 施工要点: 1.施工前应将需回填的部位清理干净,并通过验收。 2.检查土、白灰的质量,生石灰粉可直接使用,土应用网眼不大于15mm的筛子过筛,以确保粒径均匀。 3.灰土拌合:标高-1.50m以上的肥槽及地下室房心采用2∶8灰土和素土回填,该配比为体积比,配制时应用标准量斗。拌合 时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。 4.灰土含水率测试:简易方法为抓一把拌合好的灰土,握紧成团状,两指轻捏能碎为宜。,如土料含水量过大或过低时,应晾 晒或洒水湿润。 5.分层铺摊灰土:每层灰土虚铺厚度应为200-250mm,铺摊后应

相关文档