1、认真阅读化学螺栓技术要求,熟悉化学螺栓的施工工艺,检查化学螺栓生

产日期,查看胶管药剂,状态,保证药剂满足使用要求。

2、根据放线定位确定化学螺栓的准确位置,注意避开大梁主筋。

3、检查预植栓的混凝土结构是否满足要求。混凝土必须密室、无残缺空隙,

强度在C20以上,抹灰层提前清理彻底。

4、化学螺栓植入点距离结构端部须大于70mm,防止将混凝土崩裂,破坏结

构以致影响化学螺栓的强度。

5、打孔时需要采用比栓直径大2mm的钻头,垂直与结构面钻孔至工艺要求

深度。栓孔需要保持内外径大小一致,不允许出现倾斜。

6、钻孔完后进行清孔,采用配套专用毛刷以及气筒将气筒内灰尘、渣砾清理

彻底。

7、放入药管,用手枪钻按照技术要求转速匀速将螺杆钻破药管并搅拌药剂直

至螺杆完全植入要求深度。

8、螺栓植入后至药剂充分固化期间严禁触碰。

9、药剂充分固化后方可安装荷载。

工艺流程:

钻孔——清孔——置入药剂管——钻入螺栓——凝胶硬化过程——承担荷载

关键词:

基体牢固垂直钻孔深度直径达标三吹两刷匀速安装严禁触碰

技术要求规范书3《抱杆技术要求规范书》

中国铁塔股份有限公司 广西壮族自治区分公司 抱杆 技术规范书 中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 2014年12月

目录 1、设计原则 (2) 2、设计依据 (2) 3、施工及验收依据 (2) 4、材料选用 (2) 4.1塔身材料 (2) 4.2连接材料 (2) 5、构造与工艺技术要求 (3) 5.1连接要求 (3) 5.2制作要求 (3) 5.3安装要求 (5) 5.4工艺要求 (6) 6、变形限制 (6) 7、维护要求 (7) 8、其他要求 (7)

1、设计原则 移动通信工程抱杆结构的设计使用年限为25年,建筑物结构安全等级为二级。设计基本风压按30年一遇采用,但基本风压不得大于0.75kN/m2。抱杆结构抗震设防烈度按所在地抗震设防基本烈度采用。 2、设计依据 (1) 钢结构设计规范 GB50017-2003 (2) 高耸结构设计规范 GB50135-2006 (3) 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 (4) 建筑抗震设计规范 GB 50011-2012 (5) 移动通信工程钢塔桅结构设计规范 YD/T5131-2005 (6) 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ145-2004 3、施工及验收依据 (1) 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 (2) 钢结构焊接规范 GB50661-2011 (3) 移动通信工程钢塔桅结构验收规范 YD/T5132-2005 (4) 塔桅钢结构工程施工质量验收规程 CECS236:2006 (5) 其他相关的施工及验收规范 4、材料选用 移动通信工程抱杆结构采用的钢材应符合设计要求,应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。所有材料均应符合质检要求,应有书面鉴定。 焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 4.1塔身材料 移动通信工程抱杆的钢材宜采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢、20号优质碳素结构钢,有条件也可采用Q390钢或钢材强度等级更高的结构钢,其质量标准应分别符合我国现行有关国家标准。 施工中如采用进口钢材或代用材料时,必须提供该材料的机械性能及化学成分,并进行抽样检查,经设计同意后方可采用。 杆身及支撑均采用热轧无缝钢管,且不允许拼接。 4.2连接材料 连接材料应符合下列要求: 1.抱杆结构的焊接宜采用手工电弧焊,选用的焊条应符合现行国家标准的规定,焊条型号应与构件钢材的强度想适应。

门技术要求

四防门技术标准 一、进户门产品应具有国家相关部门的检测认证合格证明,产品质量应符合国家标准GB-17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求及GB-12955-2008《防火门》。合格证必须有法定检测机构出具的检测合格证,并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门及消防管理部门发放的安全技术防范产品准产证及消防产品准产证和省级公安厅安全技术防范部门及消防管理部门发放产品准用证。二、入户门防盗级别为丙级,防火级别为A1.5级、A1.0级(具体见附表),入户门的传热系数为2.12W/m2.K。 三、入户防盗门/入户防火防盗门制作过程中乙方随时接受甲方、监理公司的质量抽查,防火、防盗、保温等各项性能均应按相关的国家规范进行检测并提供合格证、形式检验报告,乙方应无条件配合,并承担由此产生的所有费用。 四、门锁及其他五金件的耐火性能按GB 7633试验,均应不融火、不串火、门锁锁体应结构完整;耐火时间不小于54min;门锁为一卡通电子防盗锁(具体参见第十二条)。 五、入户防盗门/入户防火防盗门产品根据其安全级别、防火等级、结构型式、门扇关闭方向进行分类,相应标记均应符合GB-17565-2007及GB-12955-2008的规定。 六、入户防盗门产品的代号为FAM;应安装猫眼,并配置不锈钢门碰,门内侧防盗装置采用搭扣式,材质为不锈钢材料;入户防火防盗门的

产品代号应符合GB-12955-2008的规定;入户门暴露在空气中的部件、附件等均应为不锈钢材质。 3、锁具采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,执行GB/T73-1994机械防盗锁的标准,达到B级机械防盗锁的技术要求,要求选用AB 型锁具(插芯锁)、加强三级防撬边; 4、五金配件必须符合国家现行标准且与门体相匹配;隐形门铃、广角猫眼。 5、进户门连接膨胀螺栓必须与土建预留混凝土块可靠连接。 六、入户防盗门/入户防火防盗门产品按其结构型式(门型)为全封 闭平开门,用P表示。 七、入户防盗门/入户防火防盗门均应有清晰牢固的标志。标志应有下列内容: 1、按GB-17565-2007及GB-12955-2008规定的有关代号及标记; 2、防盗、防火等级均做永久性标记。 八、入户防盗门/入户防火防盗门外包装应保证产品表面不受损坏和划伤,在运输贮放过程中不产生变形;门框与门扇之间应捆扎;报警装置与锁具等附件应单独包装。 九、入户防盗门的内衬保温材料应为环保难燃材料,入户防火防盗门的内衬保温材料应为无烟无毒防火隔热材料。门整体传热系数为 2.12W/m2.K。 十、入户防盗门/入户防火防盗门运输和贮存

化学螺栓施工方案

陕西省军区A区商业楼 幕墙工程 化 学 螺 栓 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程基本情况 二、化学螺栓施工特点 三、适用范围 四、工作原理 五、工艺流程及操作要点 六、材料及施工机具 七、质量标准 八、劳动组织及安全

化学螺栓施工方案 一、工程概括 ⑴、建设单位:陕西省军区军人服务社。 ⑵、工程项目:陕西省军区军人服务社A区商业楼幕墙工程。 ⑶、工程地点:陕西省军区院内。 ⑷、幕墙工程标高: 。 ⑸、结构形式:框剪结构。 二、化学螺栓施工特点 1、施工温度范围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 三、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然石材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。

四、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。 钻孔→清孔→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→固定物体。 2、操作要点。 (1)钻孔 先根据设计要求,按图纸间距(相邻锚栓轴线间的距离)、边距(锚栓轴线至构件自由边缘的距离)定好位置,采用电锤配装合适的钻头在基材上钻孔,按设计螺栓型号,根据螺栓的安装参数表确定孔径、孔深,由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,一般大于锚固深度(从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数)。螺杆型号的选择要满足锚固厚度的要求,锚固厚度等于被锚固物体的厚度(包含装饰层厚度)。与化学螺栓有关的参数,安装参数如表1, (2)清孔 用空气压力吹管,将孔内浮尘清除,保持孔内洁净 (3)置入药剂管 将药剂管插入洁净的孔中,插入时保证树脂在手温条件下能像蜂蜜一样流动,方可使用药剂管。

化学螺栓施工工艺

化学螺栓规格表 一、化学螺栓适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。 2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。 二、化学螺栓特点: 1、施工温度范围较宽,从15℃~40℃。 2、无膨胀力锚固,对混凝土不产生挤压应力,适用于各种基材,在强度较差的混凝土上表现更佳。 3、安全方便(如喜利得螺栓药剂管特殊倒挂外形,保证垂直面吊挂施工时不坠落)。 4、间距、边距小,适用于空间狭小处。 5、安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力。 6、适用于重载及各种震动负载。 7、锚固厚度较大。 化学螺栓规格有M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30,M33等规格 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。化学螺栓规格基材为混凝土,天然硬质石材。材质是聚胺酯丙稀酸酯+石英砂。是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。 化学螺栓适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定可在混泥土(=>C25砼)里使用可在耐压的天然

吊顶技术要求

吊顶技术要求 一、吊顶及内墙涂料施工部位及工程量: (一)轻钢龙骨石膏板吊顶施工部位: 。 (二)轻钢龙骨600*600*0.8冲孔铝板施工部位: 。 (三)内墙涂料施工部位: 。 (四)工程量: 二、吊顶面层质量标准 吊顶所用材料的品种、规格、颜色及基层构造,固定方法等符合设计要求。罩面板无气泡、起皮、脱胶变色、裂纹、腐朽、缺角和图案不完整等缺陷。 表面平整、洁净、边缘整齐、图案吻合、无折裂、缺棱掉角和明显划痕,接缝均匀一致、无明显高差、无翘角、压条顺直、罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处严密。顶面按要求起拱。 三、选材要求 (一)轻钢龙骨石膏板吊顶: 所有配件采用国标标准,吊杆¢8号,双向中距900-1200mm;主龙骨选用38主骨(厚度1.0mm),付骨选用50付骨(厚度0.48mm),9.5mm厚普通石膏板品牌建议用泰山、龙牌;当吊顶高度大于1.5米时(含1.5米),增加反向支撑

材质要求为:40*40*3镀锌角铁梅花阵布置间距不得大于2米。 (二)轻钢龙骨冲孔铝板 材质要求:600*600冲孔铝板(圆孔),厚度0.8mm;样式以甲方指定样品为准,吊杆¢6号,主龙骨选用38主骨(厚度1.0mm),附件采用铝合金配套型龙骨,双向中距600。 (三)以上做法吊顶做法包含窗帘盒制作。 四、施工作业条件及技术准备 1、作业条件 1)各种材料配套齐全已进场,并进行了检验或复试,填写好检查记录。 2)饰面板安装之前,吊顶内的管道和设备安装、调试完成,并检验合格办理完交接手续。 3)吊顶内四周墙面及顶面的各种孔洞已封堵处理完毕,抹灰已干燥。 4)吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置,轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩。 5)吊顶龙骨在运输安排时,不得扔摔、碰撞、龙骨应平放,防止变型,龙骨要存放于室内,防止生锈; 2、技术准备 1)施工前应熟悉施工图纸及设计说明,根据现场施工条件进行必要的测量工作,对空间的净高、各种洞口标高和吊顶内的管道、设备的标高进行校核。发现问题及时向设计提出,确保与专业设备安装间的矛盾解决在施工前。 2)根据设计图纸、吊顶标高和现场实际进行排版、排龙骨等深化设计,绘制大样图,并翻大样,办理委托加工。 3)根据设计要求的吊顶标高和现场实际尺寸,对吊杆进行加工。 4)在吊顶大面积施工前,必须做样板间或样板段,对顶棚的起拱、灯槽、通风口、窗口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经监理、建设单位检验合格并签认后方可进行大面积施工。 5)面积大于100m2的吊顶宜设置伸缩缝。 6)对操作人员进行安全技术交底。 五、轻钢龙骨石膏板施工技术质量要求: (一)龙骨安装 1、根据吊顶的设计标高在四周墙上或柱子上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差±5㎜。 2、主龙骨吊顶间距,应按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标

施工技术要求

施工技术要求 一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求。 板槽安装及注意事项 1).垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 2).不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。 3).线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 4).线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 5).线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 6).线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙, 7).接口位置准确,角度适宜。 8).槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 9).导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 10).穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 11).管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 1.电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 2.电缆桥架安装必须横平竖直。 3.电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 4.桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 5.电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设:

化学锚栓的施工工艺及技术方案

化学锚栓的施工工艺及技术方案 (1)化学锚栓施工是指将一种树脂锚固剂将螺栓凝固在建筑物内的一种施工方法,主要用于砼、岩石基体内快速高强度地锚固金属杆件,其承受的拉拨力(或称握裹力)可达到钢材的屈服极限(钢材缩颈、拉断)或砼基体裁破裂。因此广泛用于设备基础(地脚螺栓)锚固,矿井巷道顶等、壁部位锚固支护及铁轨锚固及铁轨绝缘锚固等。 (2)其它性能指标 A、锚固剂固化后本体强度 抗压强度 70-80mpa 抗拉强度 20mpa 抗折强度 40mpa B、锚固力 材质螺栓直径锚固深度锚固力锚固剂用量 A3 M10 >100mm >3T ≤90 A3 M12 >100mm >4T ≤90 A3 M16 >160mm >6T ≤100 直径:锚孔=1:1.8 C、粘结强度 抗拉强度mpa 砼/砼>4.0 砼8字模断裂 砼/岩石>4.0 砼8字模断裂 钢板/钢板>15 带锈面脱开

抗剪强度mpa花岗岩/花岗岩>5 花岗岩拉断 大理石/大理石>2 在理石拉断 D、包装、规格 散装品 甲组份:20kg/铁桶,内衬塑料袋 乙组份:0.5kg/支 玻璃管装 Φ10*100 Φ12*110 Φ16*110 (3)施工方法 A、散装品 将甲乙两组份按40:4(重量比)拌合均匀,随后塞入锚孔内,注意勿将空气封入,然后将欲锚固的金属件(带螺纹的螺栓)插入孔内,剔除洞口多余锚固剂摁平,养护至1小时以上,养护期间不准摇动杆件。粘贴大理石或花岗岩板材时,最好选用薄型锚固剂即石材粘贴剂,按甲乙组份40:1拌匀后,均匀涂抹在衬板上,然后直接粘贴在坚实的墙面上,摁平养护1小时。 B、玻璃管支装品 施工顺序为:基体打孔——清理孔内灰尘——塞入所需规格玻璃管支装锚固剂——用电钻将金属杆件边旋转边

旋转门安装前技术要求内容

自动旋转单元安装技术要求 旋转门基本尺寸 旋转门上方及周边施工(雨蓬、天花、横梁、旋转门洞口)必须完工后,旋转门方可安装。 一、图纸要求: 1.甲方应协助乙方与相关单位的协调和联系工作,向乙方进行相关专业的设计、技术交底并确认图纸,并提供安装圆心点和开口方向。 2.在收到甲方旋转门安装通知时,为保障安装的顺利进行,我司专业工程师会根据甲方已经确认的图纸进行实地测量核对现场尺寸,如有偏差甲方应及时解决以满足安装尺寸要求。 3.旋转门与周边配合位置如采用其它特殊形式连接,需另行确定安装条件。 二、地面的要求: 旋转门地面视为设备基础,必须严格保障以下条件: 1.旋转门地面精度控制围:贵方所定旋转门直径+100mm围。 2.旋转门安装前5-7日结束地面石材施工,最小围以旋转门外直径以地面面积为基准地面铺设的石材严禁出现空鼓、断裂现象,必须达到足够的养护时间,方可安装旋转门。 3.旋转门区域地面基础应具备相应的强度地面载荷>300 Kg/㎡,并且地面基础水泥完全凝固,以确保强度和膨胀螺栓完全与水泥结合。混凝土厚度不少

于100mm,如果地面的基础属于回填式或下面有管道的,混凝土厚度应不少于300mm。旋转门安装区域地面水平度小于±1.5mm。水平度围至少控制在旋转门外直径以地面。 三、电源及消防要求: 1.旋转门电源线的要求: 电源必须为单相三线制电源线:220V,50HZ+PE16A ,2.5sqmm ,铜芯护套电缆。空开,不设漏电保护单独控制、单独供给,暗配置至旋转门顶部中心300㎜半径围,每樘门单独供给一组且预留长度不小于5000mm(标准做法)。 2.现场应提供临时施工用电(220V、16A),并在转门安装位置处提供半径5M围的工作面。 3. 如需消防中控,应提供2芯电缆(阳值﹤5 Ω)及无源常闭信号,预留位置和长度与电源线要求相同。 四、保护措施要求: 1. 货到现场,甲方应将货放置于离安装地点较近和货运机动车可以通行的位置,且应具备防雨、防尘的地方,以避免两次搬运及其它因素造成的设备损坏,货品安全由甲方负责。 2.旋转门为铝合金框架结构,设计时未考虑任何外部荷载及防水措施,旋转门安装结束后,禁止任何攀顶作业。 五、安装后:

化学植筋化学锚栓施工方案

化学植筋化学锚栓施工方案 字体大小:大|中|小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 -评论:11 b 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到 预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶…植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法 1. 施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点 的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2. 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3. 清孔 (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹 两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4. 钢筋清理 (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度 50mm 。 (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨岀金属光泽为止。

(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。 (4). 用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5). 将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5. 钢筋埋植 (1). 钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。(2). 如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞, 一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3). 如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4). 如是垂直通孔植筋,前期步骤同第 3 条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口 出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。(6). 用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7). 报请现场负责人检查。 6. 成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

膨胀螺栓安装技术交底

表C2-1 工程名称兴盟生物医药(苏州)单抗研发和生产项目交底日期2017年5月2日 施工单位中国电子系统工程第二建设有限公司 分项工程 名称 交底提要膨胀螺栓安装技术交底 交底范围: 适用于苏州兴盟项目所有膨胀螺栓安装工程。 交底内容: 组成:普通膨胀螺栓由膨胀螺栓胀管、沉头螺栓、平垫、弹垫和六角螺母组成; 图1 膨胀螺栓组成 用途:适用于在混凝土及砖砌墙体、地基上作锚固件; 螺栓规格(毫米) 钻孔尺寸(毫米)受力性能(公斤) 直径深度允许拉力允许剪力M6 10 尽量与螺栓长 度保持一致 240 180 M8 12 440 330 M10 14 700 520 M12 19 1030 740 M16 23 1940 1440 使用步骤: 1.选择一个与膨胀螺丝胀紧圈(管)相同直径的合金钻头,安装在电钻上再来进行墙壁打孔,孔的深度最好与螺栓的长度相同,然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内,切记:不要把螺冒拧掉,防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取。 2.按下图规定力矩把螺冒拧紧后感觉膨胀螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒,再把被固定的物品上打有孔的固定件对准螺栓装上,装上外面的垫片或是弹簧垫圈把螺冒拧紧即可。

表C2-1 工程名称兴盟生物医药(苏州)单抗研发和生产项目交底日期2017年5月2日 施工单位中国电子系统工程第二建设有限公司分项工程名称 交底提要膨胀螺栓安装技术交底 螺栓规格M6 M8 M10 M12 M16 力矩(Nm) 15 25 45 60 125 3.按要求6MM的打10MM孔;8MM的打12MM的孔,按照胀管的外径打墙孔。 注意事项: (1)扭转螺栓时,要保证螺栓和螺孔轴线的同心度,保证螺栓或螺母不歪不斜,使螺孔的轴线保持同心。 (2)使用时,应选用长度合适、螺纹粗细相同、正反扣方向一致、表面无损伤、无生锈、无泥土的螺栓。 (3)拆装螺栓时,要选用合适的固定开口扳手,如梅花扳手或套筒扳手,尽量不使用活动扳手。 (4)由于本项目楼板厚度不一致,各施工队伍在安装膨胀螺栓时需提前向专业主管查看该处楼板厚度,使用冲击钻打孔时,应根据楼板厚度,安装限位器,以免打穿楼板。在条件满足的情况下,要求所有膨胀螺栓打在侧梁,其次是梁底和楼板! 审核人交底人接受交底人 1.由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

化学螺栓技术要求

化学螺栓规格及重要节点 一、安装程序 安装程序:钻孔——清孔——置入药剂管——钻入螺栓——凝胶过程——硬化过程——固定物体 1、钻孔:先根据设计要求,按图纸间距、边距定好位置,在基层上钻孔,孔径、孔深必须满足设计要求。 2、清孔:用空气压力吹管等工具将孔内浮灰及尘土清除,保持孔内清洁。 3、置入药剂管:将药剂管插入洁净的孔中,插入时树脂在手温条件下能象蜂蜜一样流动时,方可使用胶管。 4、钻入螺栓:用电钻旋入螺杆直至药剂流出为止。电钻一般使用冲击钻或手钻,钻速为750转/分。这时螺栓旋入,药剂管将破碎,树脂、固化剂和石英颗粒混合,并填充锚栓与孔壁之间的空隙。同时,锚栓也可以插入湿孔,但水必须排出钻孔,凝胶过程及硬化过程的等待时间必须加倍。 5、凝胶过程:保持安装工具不动,化学反应时间见详细资料。 6、硬化过程:取下安装工具静待药剂硬化,化学反应时间见详细资料。 7、固定物体:待药剂完全硬化后,加上垫圈及六角螺母将物体固定便可。 二、螺栓规格 锚栓规格(mm)M10 M12 M16 M20 M24 钻孔直径(mm)12 14 18 25 28 钻孔深度(mm)90 110 125 170 210 螺栓长度(mm)130 160 190 260 300 最大锚固厚度(mm)20 25 35 65 65 三、锚栓的边距及混凝土构件的最小厚度要求 锚栓规格M10 M12 M16 M20 M24 最小边距(mm)45 55 65 85 105 最小锚栓间距(mm)45 55 65 85 105 基材最小厚度(mm)110 130 145 190 230 四、单个锚栓平均破坏荷载及设计荷载 锚栓规格M10 M12 M16 M20 M24 破坏拉力(KN)(C30砼)31.87 45.57 71.58 137.69 186.69 破坏剪力(KN)(C30砼)17.25 29.05 53.43 84.42 114.15 设计拉力(KN)(C30砼)10.32 14.76 23.26 44.56 60.90 设计剪力(KN)(C30砼)5.79 9.95 14.40 28.65 45.77

化学锚栓技术

化学锚栓技术?适用范围 1、建筑物玻璃幕墙的锚固连接; 2、建筑物外墙各种干挂式天然人造石板的锚固连接; 3、工业和民用的各种电机设备与基座的锚固连接; 4、各种管道支架、电缆桥架的锚固; 5、电杆、灯柱底座安装的锚固; 6、户外或建筑物屋顶各种广告牌支架的锚固; 7、马路、公路、桥梁旁侧护栏支柱的安装固定; 8、港口码头船缆墩柱的锚固; 9、有关砖石砌体的加固连接。 ?化学锚栓的特点与应用范围

1、化学锚栓的组成 本公司成产的JCT化学锚栓由化学药剂(玻璃管装)与配套金属杆体(优质碳素钢或不锈钢)组成,如图所示。 2、产品特点 ⑴施工安装简捷、方便; ⑵承载快抗拉拔力大,抗剪切力高; ⑶抗震动,抗疲劳,耐老化; ⑷锚固后,可以施焊连接。 材料 1、基材 ⑴化学锚栓用于钢筋混凝土或素混凝土时,混凝土强度等级不宜小于C15。 ⑵化学锚栓用于砖石砌体时,砖石强度等级不宜小于MU7.5,砂浆强度等级不宜小于M5。 2、化学锚栓杆体 化学锚栓杆体由金属螺杆、螺母及垫片组成。螺杆可分为镀锌螺杆及不锈钢螺杆。金属螺杆的机械性能见表一

金属螺杆的机械性能(表一) 3、化学药剂由混合树脂、固化剂、填料剂玻璃管组成。 4、化学药剂在不同温度环境下的固化时间,见表二 化学药剂固化时间(表二) ?施工 1、现场基材表面清除浮尘后,按设计要求放好线,精心施工、确保孔距、孔径、深度尺寸的准确。 2、对螺杆应先除去表面的污物、浮锈,在用棉纱浸入丙酮、反复清洗,彻底擦除油污。 3、施工操作应严格遵守下列程序要求: ⑴用冲击钻或者水钻钻孔; ⑵用毛刷或者压缩空气清孔,建议重复2~3次,孔内不应由明水; ⑶将化学药剂放入清洁的孔内; ⑷用电钻旋转安装螺杆,将螺杆推入孔底,旋转时间不宜超过30秒,不允许采用冲击方式安装; ⑸固化前请勿晃动螺杆。 ?检测

DKBA04800145_C碳钢拉爆膨胀螺栓技术要求

DKBA0.480.0145 结构外购件技术要求 DKBA0.480.0145 REV.C 拉爆膨胀螺栓技术规范 主要起草人:许志敏 审核人:邓顺庆、赵华松 会签人:张斌、汪海清、徐艳丽 标准化审核人:洪霓玉 批准人:杨四明 2011-07-30发布2011-07-30实施 华为技术有限公司发布 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Page 1 of 10

修订记录

1 目的和适用范围 1.1 目的 结构外购件技术要求是描述公司结构外购件的受控性文件,其作用为: ●供应厂商进行产品设计、生产和检验的依据。 ●品质部门验货、退货的依据。 ●物料部门进行采购的依据。 ●对供应厂商产品质量进行技术认证的依据。 ●结构设计部门选用结构外购件的依据。 1.2 适用范围 本标准规定了华为技术有限公司产品所用镀彩锌拉爆膨胀螺栓的技术要求。 本技术要求适用于镀彩锌拉爆膨胀螺栓的选型、采购与检验。 2 引用的相关标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 3103.1 紧固件公差螺栓、螺钉和螺母 GB/T 1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适应于连续批的检查) DKBA 2332华为采购物料环保规范 DKBA04500017 电镀锌质量要求 3 项目编码与建模命名 3.1 项目编码 编码的分类代码:无 项目描述:无

吊顶材料技术要求施工及验收规程

吊顶工程施工及验收规程 1材料要求: 1)钢制膨胀螺栓: 钢制膨胀螺栓用来代替混凝土和砖墙内部的预埋铁件,以固定荷载较重的管道和设备支架,也可代替地脚螺栓固定各种设备。钢制膨胀螺栓系由低部呈倒锥形的螺栓和能膨胀的套管、平垫圈、弹簧垫圈、螺帽组成,除弹簧垫圈外,其他部件均镀锌处理。 本工程使用M6*65的钢制膨胀螺栓。 2)轻钢龙骨: 轻钢龙骨是以镀锌钢带为原料,经冷弯或冲压而成的顶棚吊顶的骨架支撑材料。 本工程吊顶(部分)为不上人吊顶,吊顶轻钢龙骨具有自重轻,刚度大,防火,抗震性能好,并且加工方便,施工简便等特性。 3)纸面石膏板 纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量的特殊功能纤维和外加剂构成特殊的芯材,并与特别的护面纸牢固地结合在一起的建筑板材。要求板面应平整,正面无皱纹,反面无明显皱纹,板面无污痕、划痕等缺陷。板的侧边应平直,无缺楞掉角和亏料跑浆现象。纸基与石膏芯及纸面接口必须粘结牢固。 本工程要求的纸面石膏板的外观尺寸允许偏差见下表: 名称允许偏差(mm) 长度宽度厚度 石膏板0~50~5±0.5 4)材料运输及保管要求 石膏板和龙骨的运输宜采用集装箱或汽车散装,防止板和龙骨弯曲折裂,运输时应用绳索捆紧绑牢,但应防止绳索磨损板和龙骨,雨雪天

气,必须覆盖严密,防止受潮;场内水平运输,宜用平板车或专用运输车,垂直运输宜采用平板车外加挡板;人工搬运,应将板立放侧运,不得平抬,需轻拿轻放,防止碰撞。 各种材料进场后,宜在室内防潮存放,并注意堆放、保管和搬运时,防止受潮、变形和碰损。轻钢构件扭曲变形,必须矫正后方可使用。 存放石膏板应注意板与板之间不得夹有杂物,以免板面出现划痕。石膏板和龙骨存放在地面平整的室内,码垛下面必须设置垫木,间距不大于600mm,码放高度不大于1m,垛与垛之间距离不小于300mm。如露天存放,需选择地垫较高而又平坦的场地,并搭设堆料平台,平台面距地面应大于300mm,平台面应满铺一层油毡防潮。板和龙骨垛用苫布覆盖遮严,并用绳捆紧绑牢,以防风吹外露。 2 施工要求 1)吊顶施工应在屋面或楼地面的防水层作完,墙面抹灰完,顶棚内各种管线及通风管道设备安装完进行。 2)根据吊顶的设计标高必须在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm内。 在吊点位置用冲击钻打孔,放入膨胀螺栓,然后将膨胀螺栓与L型吊件连接,并拧紧固定。 3)Φ10吊杆上端穿过L型吊件上的孔弯成弯钩挂牢,吊杆下端套丝扣,拧入G形挂件上板。 4)将主龙骨置于G形挂件的下钩槽内,用螺丝拧紧。 5)主龙骨应按照大样图的位置和方向进行调整,可用木方将主龙骨卡住临时固定在龙骨下面拉线找平,拧动吊杆螺栓使主龙骨升降。 6)将次龙骨用铅丝挂钩于主龙骨之上,间距一般不大于600mm。 7)安装灯具、风口的附加龙骨,在顶棚设置灯具、通风口时,根据灯具、风口的重量大小,决定固定方法,轻型的可固定在中龙骨或附加横撑上,稍重的可吊在主龙骨或附加主龙骨上。 8)龙骨工程完毕后,应将吊顶层以上的各种穿墙洞口封堵严密后进行隐检工程检收,验收合格后方可进行下道工序施工。 9)大房间安装主龙骨,应根据设计要求起拱,一般可在1/200左右。10)各类型龙骨沿长度方向可用接插件连接,接头处需错开。 11)罩面板安装前,需对板材进行检查,如颜色图案不一,有缺楞掉角

什么是化学螺栓,化学螺栓的施工方法

什么是化学螺栓,化学螺栓的施工方法 高强化学螺栓 一、特点 1、施工温度范围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 二、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然石材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。 三、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 四、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。钻孔→清孔→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→ 固定物体。 置入药剂管 将药剂管插入洁净的孔中 表25 化学螺栓安装参数 螺杆尺寸钻头? mm 锚固深度 mm 最大锚固厚度 mm 安装件中钻孔直径 mm M8 10 80 产品确定≤9 M10 12 90 产品确定≤12 M12 14 110 产品确定≤14 M16 18 125 产品确定≤18 M20 25 170 产品确定≤22 M24 28 210 产品确定≤26 M30 35 280 产品确定≤33 注:不同厂家所提供的参数略有区别。

钻入螺栓 用电钻旋入螺杆,直至药剂流出为止。 螺栓旋入,药剂管破碎,树脂。固化剂和石英颗粒混合,并填充锚栓与孔壁之间的孔隙。 凝胶过程 保持安装工具不动。化学反应时间不低于表26 相关时间。 表26 化学反应时间 化学反应时间 温度(℃)凝胶时间(min)硬化时间(min) -5-0 60 300 0-10 30 60 10~20 20 30 20~40 8 20 硬化过程 取下安装工具静待药剂硬化。(硬化时间不低于表12 相关时间要求。) 固定物体 待药剂完全硬化后,加上垫圈及六角螺母固定物体。 化学螺栓的施工方法 化学螺栓化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介 绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,最常用的是德国惠鱼锚具、喜得利、台湾固特优、安徽淮南锚具等厂家生产的化学螺栓,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。化学螺栓锚固技术属于后加固技术。近几年来,在建筑翻新,建筑用途的改变,或现有建筑的改扩建等方面,化学螺栓锚固施工作为一种新型的、简便有效的后固定方法,在施工中得到了较为广泛的运用。 一、1、化学螺栓的组成:化学螺栓由化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。螺杆、垫圈、螺母(六角)一般有镀锌钢和不锈钢两种(也可按要求热镀锌)。化学胶管(或用塑料包装的药剂管)含有反应树脂、固化剂和石英颗粒。 2、化学螺栓的有关参数钻孔深度:由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,它一般总大于锚固深度。在打孔时,钻孔深度的控制尤为重要。如果使用与相应的厂家锚栓就有与之相匹配的自动保障孔深的钻机(例如德国慧鱼牌锚栓就有与之相匹配的高科技柱锥式万能钻头FZU钻孔,钻孔就很方便。锚固深度:从锚固基础结构表面

2021版高强化学螺栓施工技术

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版高强化学螺栓施工技术

2021版高强化学螺栓施工技术导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、前言 化学螺栓锚固技术属于后加固技术。近几年来,在建筑翻新,建筑用途的改变,或现有建筑的改扩建等方面,化学螺栓锚固施工作为一种新型的、简便有效的后固定方法,在施工中得到了较为广泛的运用。 1、化学螺栓的组成(见图1) 化学螺栓由化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。 螺杆、垫圈、螺母(六角)一般有镀锌钢和不锈钢两种(也可按要求热镀锌)。 化学胶管(或用塑料包装的药剂管)含有反应树脂、固化剂和石英颗粒。 2、化学螺栓的有关参数 钻孔深度:由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,它一般总大于锚固深度。在打孔时,钻孔深度的控制尤为重

要。如果使用与相应的厂家锚栓就有与之相匹配的自动保障孔深的钻机(例如德国慧鱼牌锚栓就有与之相匹配的高科技柱锥式万能钻头FZUB)钻孔,钻孔就很方便。 锚固深度:从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数见图2。 锚固厚度:锚固厚度等于被锚固物体的厚度。如果锚固基础至少有抹灰或瓷砖、绝缘层覆盖,则锚固的锚固厚度至少等于抹灰或瓷砖、绝缘层厚度加上被锚固物体的厚度见图2。 边距:是指锚栓轴线至构件自由边缘的距离。 问距:是指相邻锚栓轴线间的距离。 构件厚度:是指锚固基础的厚度。 为了发挥一个锚栓的最大承载能力,必须保障一定的间距、边距、构件厚度,其数据一般以厂家提供的技术参数为准。 二、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。 2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。

钢支撑架设技术要求

钢支撑架设技术要求 一、钢支撑场外组装 钢支撑在运送到场后,根据基坑开挖宽度尺寸和钢支撑长度进行选材配节,拼装成完全能吊装的单根成型钢支撑。预拼装完毕后,需按设计文件允许值要求检查钢支撑轴线偏差。 二、三角托架施工 按照设计要求的材料及尺寸制作三角托架,焊好后的钢三角托架应保证两直角边相互垂直,焊接牢靠,并有足够的稳定性,不得出现歪扭、虚焊现象。 每层土方开挖至指定标高后,测量放出三角托架轴线位置及标高,按设计间距、设计标高在围护结构上安装三角支撑,安装完毕后应检查相邻三角托架之间是否在同一水平面及标高。 膨胀螺栓钻孔后,应检查孔内是否存在地下水,若有地下水,应及时除水处理。

三、钢围檩施工 钢围檩一般采用双拼工字钢。分段加工,一般分段长度取2~3个支撑间距,同时确保每根钢支撑安装位置避开钢 围檩与钢围檩接缝。转角部位应根据实际长度加工。 钢围檩随支撑架设顺序逐段吊装,人工配合吊机将钢 围檩安放于钢三角托架上,并及时按设计要求安装防脱落装置。钢围檩安装后应检查钢三角托架是否因撞击而松动。钢围檩就位后,应检查与钢支撑接触面垂直度是否满足设计要求。若有设计要求,需在检查无误后在钢围檩与围护结构之间空隙填嵌设计填充物,一般为细石混凝土。本段钢围檩上的钢支撑预应力施加完毕后,应及时与上段钢围檩三面焊接,接成连续梁,避免出现悬臂现象。每段钢围檩接缝处,安装平面位置和高程位置应一致,不允许出现错台等现象。每层钢围檩须设置抗剪凳,,抗剪凳位置应与实际护披桩位置相 对应,凿出护披桩保护层内钢筯,与抗剪凳钢板相焊接,焊接长度应与钢板长度相对应。 三面焊接

四、钢支撑架设 采用吊车将在基坑外预拼装完毕的钢支撑吊入安装位置,吊装过程应严格按照起重吊装规范施工。 将钢支撑吊装就位在固定于钢围檩上的挂板处,安装必须保证钢支撑端头与围檩或预埋钢板密贴,钢支撑就位后应初步固定活络头。若施工场地及操作空间允许,应初步施加预应力后,再解开吊装钢丝绳。钢支撑安装完成后,为了防止钢支撑因轴力变化而产生不稳定现象,可利用钢丝绳和U 型卡拴住钢支撑两端头,并将钢丝绳一端采用膨胀螺栓固定在围护结构上,防止支撑掉落或倾覆。 背后填充 生命绳 钢支撑防脱落 钢围檩防脱落 五、施加预应力 钢支撑安装就位并复核位置、水平合格后,根据设计预加轴力确定千斤顶,预应力施工前,必须对油泵及千斤顶进行标定,并出具有效的标定报告。 钢支撑轴力施加分三次进行,支撑第一次施加设计轴力的40%,第二次施加设计轴力的70%,第三次施加设计轴力的100%。支撑的第一、二次加压完成后保持压力不小于3min,第三次加压完成后保持压力不小于5min,稳定后采用45号铸钢制作的楔块楔牢锁定,并设置插销。锁定后进行观察,3分钟无明显回压,保证轴力锁定及稳压情况符合设计及规

化学螺栓的基础知识

概念 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓 本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用 前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中 使用。 特性 编辑本段

耐酸碱、耐低温、耐老化 耐热性能良好,常温下无蠕变 耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定 抗焊性、阻燃性能良好 抗震性能良好 应用优点 编辑本段 锚固力强,形同预埋 无膨胀应力,边距间距小,适用于空间狭小处 安装快捷,凝固迅速,节省施工时间 玻璃管包装利于目测管剂质量 玻璃管粉碎后充当细骨料,粘接充分 施工温度范围较宽,从15℃~40℃。锚固厚度较大。应用领域 编辑本段

适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定 可在混泥土(=>C25砼)里使用 可在耐压的天然石里锚固(未经检验) 适用于以下锚固:钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板 的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑粱、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿 传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳蓬固定 不锈钢A4锚拴可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区 镀锌钢、不锈钢A4不适用于含氯的潮湿空间(如室内游泳池等) 适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定 工艺原理 编辑本段 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆、锚固基础与被锚固对象形成 一个整体,从而达到固定构件或提高构件承载力的效果。 工艺流程 编辑本段

相关文档