文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高大模板方案(专家论证版)

高大模板方案(专家论证版)

高大模板方案(专家论证版)
高大模板方案(专家论证版)

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工准备 (5)

四、施工部署 (6)

五、高大模板支撑体系设计及材料选择 (7)

六、模板施工技术 (8)

七、砼浇筑方案 (11)

八、安全文明施工要求 (12)

九、高支模应急救援预案 (14)

十、其他应急救援预案 (17)

十二、模板安全验算 (20)

大堂上空120厚板模板钢管支撑架计算书 (20)

300×900mm梁模板钢管支撑架计算书 (33)

300×1000mm梁模板钢管支撑架计算书 (50)

一、编制依据

1.本工程建设工程施工合同;

2.《建筑工程模板施工手册》(2006年版);

3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008);

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011);

5.《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011);

6.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001[2006年版]);

7.《混凝土结构工程施工工艺标准》;

8.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号;

9.《简明施工计算手册》(2003年版);

10.现场实际情况及总施工组织设计。

11.中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所开发的《PKPM建筑施工计算软件》

二、工程概况

武夷山江南国际大酒店位于福建省武夷山市,占地面积4573.11平方米,建筑面积15670.32平方米,地下一层,地上四层,建筑总高度23.650米。结构类型为钢筋混凝土框架结构。

本工程一层大堂(E~L轴交9~14轴)地面标高+0.000,大堂上空楼板面结构标高8.95m,板厚120mm,井字梁尺寸均为300X900mm,属于高大模板支撑区,模板支撑地基为地下室顶板。三层F~R交1~4轴部位为斜屋面,其中R轴交1-4轴、P轴交1-4轴、M轴交1-4轴折梁跨度均为18.7m属于超长跨度梁,尺寸300X1000mm,高度3.23m~8.87m属于高大模板支撑区,模板支撑基础为现浇砼楼板。

高大支撑部位情况表:

建设单位:福建省武夷山精锐酒店有限公司

设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司监理单位:福建省武夷山建筑设计与工程监理有限公司

施工单位:福建省鸿诚建设工程有限公司

高大部位支撑区域图如下:

三、施工准备

1.材料计划:

一层大堂依施工计划的安排,配备1套模板及相应的系统支撑。模板约500平方米,如模板及钢管数量不足,可根据实际情况另行安排进场。选用材料:

(1)胶合板及条板:胶合板平面尺寸为915×1830,厚度为18mm。抗剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。另配备100~300mm宽的同厚度条板。

(2)木龙骨:选用杉木,其截面尺寸主要为50×100mm 、100×100mm。木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm4。有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材不得使用。

(3)扣件式钢管支撑架:采用国标焊接钢管,型号为Φ48×3.6,配件主要有立杆垫座、可调顶托、插销、连接扣件等。

(4)梁、板底内楞:50×50×3.0mm方钢管

(5)脱模剂:水质隔离剂。

2.中小型机械需用计划

3.劳动力计划:

4.技术准备:

(1)确定模板平面施工总图:在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。

(2)确定模板配板平面布置及支撑布置:根据总图对梁板尺寸及编号设计出配模图,标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。

(3)绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算(详见模板设计验算),合格后要绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图,节点大样图。

四、施工部署

1、施工组织

根据本工程规模和特点,挑选具有丰富建筑施工经验、经济实力雄厚的模板班组,同时项目部配有施工技术、安全、材料、质量等方面的专业人员,使项目实现全面质量管理,以确保施工工序受控,质量安全有保障。

项目经理

项目技术负责人项目技术负责人

施工员质

作业队

施工班组

2、施工顺序

(1)总体施工流程:测量放线→柱筋安装→柱模安装→柱砼浇筑→模板支撑架安装→顶板、梁模板安装→布梁板筋→砼浇筑→拆模

(2)支撑架安装工艺流程:根据支撑平面布置图测量放样,定出梁立杆位置→搭设支撑架→安装梁板模板→调整模板标高及起拱→验收

(3)拆除工艺流程:拆除满堂架部分水平拉杆和剪力撑→拆除梁连接件及侧模板→下调楼板模板支柱顶托→分段分片拆除楼板模板、木楞及支柱→拆除梁底模板及支撑系统→模板及配件运输维护

五、高大模板支撑体系设计及材料选择

(1)大堂支撑架搭设方案

模板支撑架采用扣件式钢管脚手架支撑,大堂上空结构板底模板采用18mm胶合板,内楞采用50×50×3.0mm方钢,间距300mm,顶托内托梁100×100mm木方, 支撑体系采用Ф48×3.6钢管。立杆间距为1200mm×1200mm,纵横向水平杆步距为1200mm。

框架梁300×900mm 梁底模板采用18mm厚胶合板, 梁底采用50×50×3.0mm方钢,顶托内托梁采用100X100方木,支撑体系采用Ф48×3.6钢管。梁底采用2根承重立杆,立杆横距为600mm,立杆纵距(沿梁跨度方向)为1200mm,纵横向水平拉杆步距为1200mm。梁侧次龙骨采用4根50×100mm木方,主龙骨采用φ50×3.0mm双钢管,间距600mm。

大堂上空120mm厚板(支撑架设高度为8.63m)及框架梁300X900mm(支撑架搭设高度7.85m)作为计算依据,详见120厚板及300X900mm框架梁模板设计参数表及模板支架计算书。

(2)三层300X1000mm超长梁支撑架搭设方案

模板支撑架采用扣件式钢管脚手架支撑,梁模板采用18mm厚胶合板, 梁底采用50×50×3.0mm方钢,顶托内托梁采用100X100方木,支撑体系采用Ф48×3.6钢管。梁底采用2根承重立杆,立杆横距为600mm,立杆纵距(沿梁跨度方向)不超过1200mm,纵横向水平拉杆步距不超过1500mm。梁侧次龙骨采用4根50×100mm木方,主龙骨采用φ50×3.0mm双钢管,间距600mm。

详见:300X1000mm框架梁模板设计参数表及模板支架计算书。

(3)基础做法

本工程高大模板支撑系统基础分别位于地下室顶板及二层梁板,高大模板支撑部位楼板砼浇筑前,该部位的下部已施工的梁板模板支撑架禁止拆除,立杆底座采用500X500mm 木垫板。

六、模板施工技术

1.模板安装技术措施

(1)模板的定位和准备:进行中心线和位置的放线,首先由控制线引测通道的柱轴线,并以该轴线为起点引测通道的边线以及模板控制线;做好标高测量工作,用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求直接引测到模板安装位置。

(2)模板安装:预应力大梁模板先安装楼板与梁底模,形成整体后,通过调节顶托支撑高度来调整梁底模板标高及起拱度,两侧模板待梁钢筋绑扎完成及预应力束安装完成后再封侧模。钢管支撑严格按方案进行布置,以保证模板强度、刚度和稳定性。

(3)模板实测允许偏差的控制:合格率严格控制在100%。

(4)模板的验收:验收重点控制刚度、垂直度、平整度、特别注意轴线位置正确性。

(5)安装的质量要求

1)模板及其支架必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。

2)在浇筑砼前,对模板工程进行验收。

3)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。

4)模板的接缝不漏浆,在浇筑砼前,木模板浇水湿润,但模板内不能有积水。

5)模板与砼接触面要清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或装饰工程施工的隔离剂。

6)浇筑砼前,模板内的杂物要清理干净。

7)梁板模板安装的偏差及检验方法应符合下表规定:

2.模板拆除的技术措施

(1)大堂上空梁板的梁底模及支撑架必须砼强度达到100%方可拆除。 (2)柱侧模拆除时的砼强度要能保证其表面及棱角不受损伤。

(3)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。 (4)拆模时不要用力过猛过急,不能对地板形成冲击荷载。拆下来的木料要进行整理,按规格分类堆放整齐。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

3.支撑架构造措施的要求:

除了要遵守《扣件式施工脚手架架规范》的相关要求外,还应按以下要求布置: (1)模板支撑架与已施工柱要有抱柱措施,隔两步设置一道,抱柱示意图如下:

(2

)大堂模板支撑架与相邻的三层模板采用增设水平杆拉接,加强整体稳定性。 (3)水平剪刀撑在底部扫地杆位置、中部及顶部各设一道;在支撑架四周位置及相邻间隔不超过8m 处设置竖向剪刀撑(详见模板支撑平面图)。剪刀撑不超过7根立杆,角度为45~60度。立杆顶部设置顶托,其距离支架顶层横杆的高度不大于300mm 。底部扫地杆距离地面200mm 。

(4)在三层大跨度梁跨中支撑设置一根钢管搭设的格构柱,位置详支撑平面布置图,格构柱做法如下图:

抱柱设置立面图

抱柱设置剖面图

(5)严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均错开在不同的框格层中设置;

(6)确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;

(7)确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;

4、管理措施

(1)材料检验

1)材质:符合国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的相关规定

2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和法定检测单位的检测检验报告,生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。并且使用前必须进行抽样检测。

3)钢管外观质量要求:

a. 钢管表面平直光滑,没有有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

b. 钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度;钢管的弯曲变形符合相关规定;

c. 钢管进行防锈处理。

4)扣件外观质量要求:

a. 有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用;

b. 扣件进行防锈处理。

(2)验收管理

1)验收程序

模板支架投入使用前,由项目经理组织验收,验收人员包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。

2)验收内容

a. 材料——技术资料

b.参数——专项施工方案

c. 构造——专项施工方案和本规程

3) 扣件力矩检验

安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩采用扭力扳手检查,抽样方法按随机分布原则进行。七、砼浇筑方案

(1)砼浇灌前项目部、监理、方案论证专家、质检站代表须对支模架进行检查验收,同意并签署浇灌许可文件方可浇灌。

(2)本工程采用泵送商品砼,拟采用天泵商品混凝土车浇筑。柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱砼,待柱砼达到一定强度后再进行梁板施工。

(3)梁砼浇筑由梁中部向两边扩展的浇筑方式,砼浇灌须分层(每层不得大于400mm)、对称均匀,再对称均匀浇筑顶板砼,避免施工荷载过大的现象发生。

(4)砼浇灌前在钢管支架下部挂通线并在相应位置作标示,浇灌时派人值班观察架体状况,发现异常及时报告。

(5)砼浇灌前由项目部进行技术、安全交底,砼浇灌时项目部主要人员须在现场,并备好应急所需的资源。

(6)发现问题及时报告,按应急措施要求处理,首先确保人员安全,并及时向上级汇报。

(7)泵管距离顶板不应超过2m,泵送商品砼布料由专人指挥,以防布料速度过快,砼在浇灌面堆积过多造成施工荷载超过计算预计。

八、安全文明施工要求

(1)安全技术措施:

1)严格按照有关规定和计算方法进行模板支撑系统的设计计算,并按有关要求组织专家论证审查后方能施工。

2)模板支撑搭设过程严格按照施工方案进行施工,不得随意改变支撑间距。

3)模板安装、拆除前洞口须做好盖板防护,作业面临边须做好防护栏杆防护措施。

4)模板拆除时须按照“先防护,后拆除”的原则,须先进行相关部位的封闭、防护后再进行拆除工作。

5)模板拆除时拆除区域须设置警戒线、警戒标志,并有专门的监护人进行监护。

6)现场施工临时用电须严格按照TN-S系统,三相五线制设置,机电设备配备单独开关箱,实行“一机一箱一闸一漏”制,现场用电操作、管理由专职电工负责。

7)严格控制明火,动火须严格执行有关审批手续,对于木工加工产生的锯末应及时进行收集并运到安全地点,禁止工人在现场吸烟,木工作业区、模板堆放区域按规定配置足够的灭火器材。

8)夜间施工应保证照明,现场拟投入使用两盏镝灯作为整体照明,在需要时使用碘钨进行局部照明,保证操作区域、施工通道的光线充足,避免由此引起的事故。

(2)模板安装安全注意事项:

1)各工序施工前各专业施工员须及时对施工班组进行安全技术交底。

2)支模应按施工顺序进行,模板支撑系统须及时设置附着设施,防止支架倒塌,保证已搭设支架的稳定和搭设过程中的安全。

3)立杆之间必须每步设纵横双向水平横杆,确保双向足够的设计刚度。支架采用并排搭设方法,逐排搭设时,应随搭随设置纵横双向水平横杆和剪刀撑。

4)确保立杆的垂直偏差和水平横杆的水平偏差符合扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求。

5)扣件螺栓拧紧扭力矩应不小于45N.m,且不大于60 N.m,支架搭设、梁底、板底主龙骨与立杆的扣件扣接要随时用扭力扳手检查螺栓等配件的连接、拧紧情况,发现有松动、损坏等情况应及时拧紧或撤换。

6)安装模板时,高度在2m及其以上的临边高处作业时,应遵守高处作业安全技术规范的有关规定,作业面孔洞及临边须做好防护措施,高处作业时操作人员必须系安全带。

7)高度超过4m及其以上的模板安装时,外脚手架应随同搭设,并满铺脚手板、设置

防护栏杆及张挂安全网。若外脚手架未与施工同步,必须及时设置临边防护措施。施工作业人员上下须从专用施工通道或斜道,禁止利用支架水平横杆攀爬,以防止高处坠落。

8)在支架上进行操作时,应在水平横杆上铺设脚手板,以便于支架上作业人员安全地进行扣件拧紧及杆件搭设工作,防止作业人员和物品从架上坠落。

9)交叉作业避免在同一垂直作业面进行,防止伤人。模板在装拆过程中,除操作人员外,下面不得站人或作业,无法避免时,应设置隔离防护措施。高处作业时,扣件、工具、小配件等必须放在箱盒或工具袋中,严禁随手乱丢或放在模板或脚手板上,扳手等各类小工具必须系在身上或放在工具袋内,防止掉落。

10)为防止破坏模板成品,在施工中应避免让重物冲击支好的模板、支撑;钢筋等材料不能在模板支架上方堆放过高,不得在模板上任意拖拉钢筋;在模板上方进行钢筋焊接时要在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料。

11)遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止露天的高处作业。雨停止后,应及时清除模架及地面上的积水。

12)进入施工现场的作业人员必须戴好安全帽,搭设支架的人员必须系安全带、穿防滑鞋。作业人员在施工中,必须站在安全的工作面上操作,精力要集中,不得酒后上岗。

13)架子工等特殊工种必须持证上岗,且不得让非本工种人员从事特种作业。

14)模板材料堆放分布应均匀,存放高度不要超过 1.6m;模板堆放区与其他材料堆放区域隔离开,并设材料标牌、防火警示牌。

15)不能利用建筑物楼层作过道的模板支架应搭设上下斜道,作为搭设、作业人员上下。

(3)模板拆除安全注意事项:

1)模板拆除应按有关规定、程序进行,拆模时须及时对施工班组进行安全技术交底,应严格遵守拆模作业要点的规定。

2)拆模时应按顺序逐块拆除,模板拆除应先支的后拆,后支的先拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分;拆除顶板时,应设临时支撑,确保安全施工。

3)拆除模板一般应采用长撬杠,严禁操作人员站在正拆除的模板上或站在已拆除的模板上进行操作。

4)支架的拆除顺序是从上到下,逐层拆除,自一端开始延伸向另一端,要随支架的拆除逐步拆除加固杆,拆除时不能将拆除的杆件乱丢乱砸,损坏支架。拆模时应先逆时针打松上托的螺栓,主模板与砼脱离,再拆除支架。

5)拆除时应逐块拆卸,不得成片松动、撬落或拉倒。在门窗洞口边拆卸,更应防止模板突然全部掉落伤人。

6)拆模间隙时,应将已松动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然抻落、倒塌伤人。

7)在楼板上有预留洞时,应在模板拆除后及时将洞口盖严或做好防护栏杆防护。

8)拆除时每人应有足够的作业面,数人同时操作时应合理分工,统一信号和行动,严禁在同一垂直面上进行拆除操作。

9)高处、复杂结构模板拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出工作区,严禁非操作人员进入作业区。

10)拆除模板、支架时,地面应设围栏或警式线及明显的警式标志,并派专人监护,严禁非操作人员入内,避免发生安全事故。

11)工作前应事先检查所使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时精力要集中,防止钉子扎脚和从高处坠落。

12)已拆除的模板、钢管、扣件等应及时运走或妥善堆放。

13)遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止室外的高处作业。雨停止后,应及时清除模架及地面上的积水,防止滑倒。

九、高支模应急救援预案

高支模具有高危险性,对模板倒坍等紧急事故做出应急准备的响应措施,对事故进行控制和处理。

1、事故的应急救援工作程序

(1)建立项目应急救援组织小组

组长:项目经理

副组长:生产副经理

组员:施工管理人员

(2)紧急事故处理流程图

2、事故的应急响应

(1)紧急事故发生时,所在单位必须立即采取急措施处理,当事故严重,自身难于处理时,必须首先联络紧急救援或医疗单位,并同时向上级领导报告;

(2)当紧急事故威胁到人身安全时,必须首先确保人身安全,组长立即组织人员迅速脱离危险区域或场所,再采取应急措施以尽可能地减少事态的发展;

(3)紧急事故发生时按紧急事故处理流程图所示的程序进行处理;

(4)对紧急情况和紧急事故发生后,保护好现场;

(5)紧急事故处理结束后,事故所在单位的负责人在24小时内填写紧急事故处理报告,报告政府相关主管单位。

3、应急准备

(1)组织准备

项目部建立应急救援领导小组

(2)措施准备

具体要求:

a) 编制高支模专项方案,并进行专家论证;

b) 施工队按方案及专家意见的措施严格控制质量;

c) 项目部严格检查施工队的方案执行情况,有没有违章操作,安全措施是否得当。

d) 现场生产设施和电气线路及设备均符合环保、安全和防火要求;

e) 所有办公场所、施工现场危险部位都明示安全通道,并保证畅通;

f) 每天对消防器材、场所、危险物品检查1次。发现隐患及时采取措施消除,并填写相应记录。

(3)人员防范技能准备

人员培训或教育应有记录,具体要求:

a) 对相关人员进行所从事工作将产生的潜在事故和紧急情况及相应预防措施的教育或培训;

b) 对相关人员进行发生潜在事故和紧急情况时信息传递渠道,应急措施实施的教育或培训;

c) 项目部对从工人、工长进行技术交底。

(4)物资准备

具体要求如下:

a) 按相关措施要求,物资供应部门提前准备好所需灭火器材、紧急救护设备等物资或器材或设备;

b) 应急器材必须放置在明显、便于索取的地方,并作醒目的标识;

c) 应急准备物资或器材或设备主管人员按规定贮存,防止丢失、变质、损坏,同时还不定期检查,保证其有效,并做好检查记录。

4、模板监测措施

(1)砼浇灌前在钢管支架下部挂通线并在相应位置作标示,浇灌时派人值班观察架体状况,发现异常及时报告。

(2)砼浇灌前由项目部进行技术、安全交底,砼浇灌时项目部主要人员须在现场,并备好应急所需的资源。

(3)发现问题及时报告,按应急措施要求处理,首先确人员安全,并及时向上级汇报。

(4)日常检查、巡查重点部位:

1)、杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪力撑等构件是否符合要求。

2)、地基是否积水,底座是否松动,立杆是否符合要求。

3)、连接扣件是否松动。

4)、架体是否不均匀的沉降、垂直度。

5)、施工过程中是否有超载的现象。

6)、安全防护措施是否符合规范要求。

7)、脚手架体和脚手架杆件是否有变形的现象。

3、脚手架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

十、其他应急救援预案

1、高处坠落事故应急救援预案

(1)高处坠落事故应急预防措施

施工过程中,高处作业的机会比较多,经常在周边临空的高处进行作业,施工条件差,危险因素多。高坠伤亡事故占全部事故的比例较高,为避免发生高处坠落事故,必须加强监控管理。对职工进行预防高处坠落的安全技术知识教育,在工作人员操作时,必须使用安全防护用具,同时,在技术上采取有效的防护措施。

防止高处坠落的基本安全要求:

1)以预防坠落事故为目标,对于恐怕发生坠落事故等特定危险施工的同时,在施工前,制订防范措施,并应在日常安全检查中加以确认。

2)凡身体不适合从事高处作业的人员,不得从事高处作业。从事高处作业的人员按规定进行体检和定期体检。

3)严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋进入施工现场。

4)作业人员严禁互相打闹,以免发生高处坠落事故。

5)不得攀爬脚手架。

6)进行悬空作业时,应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

7)施工现场临边、基坑周边等,必须设置1.2m高且能承受任何方向的100N外力的临时防护栏,护栏围密目式(200目)的安全网。

8)边长大于250mm的预留洞口,采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,面用木板盖板加砂浆封固,边长大于1500mm的洞口,四周设置防护栏并围密目式(2000目)的安全网,洞口下挂安全平网。

9)各种架子搭好以后,主管部门或现场负责人必须组织架子工和使用的班组共同检查验收,验收合格后,方准上架操作。使用时,特别是台风暴雨后,要检查架子是否稳固,发现总是及时加固,确保使用安全。

10)施工使用的临时梯子要牢固,踏步300—400mm,与地面角度成60—70度,梯脚要有防滑措施,顶端捆扎牢固或设专人扶梯。

(2)发生高处坠落应急预案

当发生高处坠落事故后,抢救的重点放在对休克、骨折和出血进行处理。

①发生高处坠落事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

②出现颅脑外伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重颅底骨折极其严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送附近有条件的医院医治。

③发现脊椎受伤者,创伤处用消毒纱布或清洁纱布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。搬运时,将伤者平放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程中,严禁只抬受伤者的两肩与两腿或单肩背运。

④发现伤者手足骨折,不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤部位临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方位:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,下肢与腱侧下肢再缚一起。

⑤遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意

保暖。正确的现场止血处理措施:

a)一般伤口小的止血法:先用生理盐水(0.9%NaCL溶液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。

b)加压包扎止血法:用纱布、棉花等做成软垫,放在伤口上再包扎,来增强压力而达到止血。

c)止血带止法:选择弹性好的橡皮管或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位置),下肢出血结扎在大腿1/3(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次,每次放松0.5—1分钟。

⑥动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近的医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

十二、模板安全验算

大堂上空120厚板模板钢管支撑架计算书

依据规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为8.6m,

立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。木方50×80mm,间距300mm,

木方剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

梁顶托采用100×100mm木方。

模板自重0.20kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载3.50kN/m2。

扣件计算折减系数取1.00。

模板工程专家论证方案

。模板工程安全专项施工方案 工程名称:保利鑫城四期二标模板工程 总承包单 保利建设集团有限公司 位: 编制人:年月日 审核 人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

目录 第一章工程概况----------------------------------- 错误!未定义书签。 一、工程概况----------------------------------- 错误!未定义书签。 二、施工要求----------------------------------- 错误!未定义书签。 三、方案说明----------------------------------- 错误!未定义书签。 四、施工说明----------------------------------- 错误!未定义书签。 五、技术保证条件------------------------------- 错误!未定义书签。第二章编制依据----------------------------------- 错误!未定义书签。 一、施工组织设计------------------------------- 错误!未定义书签。 二、施工图纸----------------------------------- 错误!未定义书签。 三、主要规程和规范----------------------------- 错误!未定义书签。 四、其它相关文件------------------------------- 错误!未定义书签。 五、验算软件选择------------------------------- 错误!未定义书签。第三章施工计划----------------------------------- 错误!未定义书签。 一、施工进度计划------------------------------- 错误!未定义书签。 二、材料与设备计划----------------------------- 错误!未定义书签。 三、材料计划----------------------------------- 错误!未定义书签。 四、混凝土浇筑方法----------------------------- 错误!未定义书签。第四章施工工艺技术------------------------------- 错误!未定义书签。 一、技术参数----------------------------------- 错误!未定义书签。 二、工艺流程----------------------------------- 错误!未定义书签。 三、施工方法----------------------------------- 错误!未定义书签。 四、检查验收-------------------------------------------------- 18第五章施工安全保证措施--------------------------- 错误!未定义书签。 一、组织架构----------------------------------- 错误!未定义书签。 二、组织保障----------------------------------- 错误!未定义书签。 三、技术措施----------------------------------- 错误!未定义书签。 四、安全保证措施---------------------------------------------- 24 五、技术交底-------------------------------------------------- 28第六章应急预案及措施-------------------------------------------- 29

高大模板施工方案(专家论证)

1、工程概况 (2) 1.1 工程总体概况 (2) 1.2 高大模板部分概况 (2) 1.3 施工平面布置 (2) 1.4 施工要求 (2) 2、编制依据 (2) 2.1 施工组织设计及图纸 (2) 2.2 主要规范、规程 (3) 2.3 法律、法规、规范性文件、其它 (3) 3、施工计划 (3) 3.1 施工进度计划 (3) 3.2 材料计划 (4) 3.3 机械设备计划 (5) 4、高大模板施工工艺技术 (5) 4.1 支撑体系技术参数及构造措施 (5) 4.2. 梁模板工艺流程及施工方法 (8) 4.3 楼板模板工艺流程及施工方法 (9) 4.4 模板支架的检查验收 (10) 4.5 混凝土浇筑 (11) 4.6 模板拆除 (12) 5、施工安全保证措施 (13) 5.1 组织措施 (13) 5.2 技术保障措施 (14) 5.3 安全应急预案 (16) 5.4 各类事故的救援措施 (18) 5.5 监测控制措施 (20) 5.6 安全防护制度和措施 (21) 5.7 质量保证措施 (22) 6、劳动力计划 (23) 6.1 管理人员职责与分工 (23) 6.2 主要劳动力安排 (23) 7、计算书 (25) 7.1 A2 商业高大模板部分支架计算 (25) 7.2 地下室顶板无梁楼盖部分计算 (48)

1、工程概况 1.1工程总体概况 XXX工程位于XXX,总建筑面积:80640.10m2,共3栋主楼,2栋独立商业楼。主楼及其车库地下室为3层,地上主楼为29层,主楼标准层层高为3.0m。抗震设防烈度为6度,结构设计使用年限为50年。 本工程主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为三级;地下室采用框架- 剪力墙结构,框支柱框支梁抗震等级为二级,框架结构抗震等级为三级;A1, A2 采用框架结构抗震等级为四级。基础形式:A1为桩承台基础,A2及地下室车库为独立基础,主楼为筏板基础。建筑抗震设防类别为标准设防类。基础(承台)混凝土强度等级为C35,垫层为C15,地下室防水等级为二级,地下室底板、负三层外墙防水混凝土抗渗等级为P8,其余防水混凝土抗渗等级为P6。 1.2高大模板部分概况 高大模板分项工程位于地下室负一层无梁楼盖,18#楼南侧负三层1#汽车坡道、主楼首层架空层以及A2商业首层销售大厅,有6个部位的模板支撑体系属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程。 第一处为整个地下室顶板无梁楼盖处,该部位顶板厚度500mm施工总荷载 超过15kN/ m20 第二处为A2商业首层A2-7轴~A2-9轴交A2-A轴~1/A2-C轴之间大堂挑空处,该部位二层挑空,层高为10.16m,上部板厚为110mm框架梁最大截面尺寸为 400mm*1200mm周边共8根最大截面700mm*700m的框架柱。见后附图1,超高模板部分示意图。 第三~五处为16# 17#、18#楼首层大堂架空层处,层高为8.8m,上部板厚为120mm梁最大截面尺寸为300mm*700m具体结构平面布置图详见后附图2-4 , 各楼号首层架空层施工图。 第六处为18#楼南侧A-B1轴至A-B4轴1#坡道局部挑空高度为10n,上部顶板厚度为180mm梁最大截面尺寸为400mm*700mm见后附图5,超高模板部分示意图。 1.3施工平面布置 具体见后附图6,高大模板部位图。图中填充区域为本方案需要论证的高大模板所在部位。图中箭头方向为救援路线。 1.4施工要求 1.4.1本工程工程质量标准:按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程必须一次性竣工验收合格,工程质量达到合格标准,观感质量评价为良好。 1.4.2安全和文明施工必须获得xxx “安全文明工地”称号。 1.4.3零死亡、零重伤事故和职业病的发生;杜绝火灾、爆炸和重大机械事故的发生;轻伤事故发生率控制在千分之三以内。 2、编制依据 2.1施工组织设计及图纸表2-1

(完整版)高大模板方案(专家论证版)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工部署 (6) 五、高大模板支撑体系设计及材料选择 (7) 六、模板施工技术 (8) 七、砼浇筑方案 (11) 八、安全文明施工要求 (12) 九、高支模应急救援预案 (14) 十、其他应急救援预案 (17) 十二、模板安全验算 (20) 大堂上空120厚板模板钢管支撑架计算书 (20) 300×900mm梁模板钢管支撑架计算书 (33) 300×1000mm梁模板钢管支撑架计算书 (50)

一、编制依据 1.本工程建设工程施工合同; 2.《建筑工程模板施工手册》(2006年版); 3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008); 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 5.《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011); 6.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001[2006年版]); 7.《混凝土结构工程施工工艺标准》; 8.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号; 9.《简明施工计算手册》(2003年版); 10.现场实际情况及总施工组织设计。 11.中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所开发的《PKPM建筑施工计算软件》 二、工程概况 武夷山江南国际大酒店位于福建省武夷山市,占地面积4573.11平方米,建筑面积15670.32平方米,地下一层,地上四层,建筑总高度23.650米。结构类型为钢筋混凝土框架结构。 本工程一层大堂(E~L轴交9~14轴)地面标高+0.000,大堂上空楼板面结构标高8.95m,板厚120mm,井字梁尺寸均为300X900mm,属于高大模板支撑区,模板支撑地基为地下室顶板。三层F~R交1~4轴部位为斜屋面,其中R轴交1-4轴、P轴交1-4轴、M轴交1-4轴折梁跨度均为18.7m属于超长跨度梁,尺寸300X1000mm,高度3.23m~8.87m属于高大模板支撑区,模板支撑基础为现浇砼楼板。 高大支撑部位情况表:

超高模板施工方案专家论证版

哈尔滨东站高架候车室模板支撑专项施工方案

中铁二十二局哈尔滨东站房建工程项目部 二〇一六年三月

目录 哈尔滨东站高架候车室模板 (1) 支撑专项施工方案 (1) 一、工程概况: 0 二、编制依据: 0 三、施工准备: (1) (一)材料的选用 (1) 1、钢材的选用 (1) 2、方木的选用 (2) (1)方木应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用的木方表面不允许出现腐朽;木节、斜纹、裂缝、髓心、虫眼等应符合《木结构工程施工质量验收规范》的要求。 (2) (3)选用50mm×80mm的方木,要求

规格统一,尺寸规矩。 (2) 3、木模板的选用 (2) (1)木模板应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用15厚覆面木胶合板,模板应选用质地坚硬、表面平整光洁、色泽均匀、厚薄一致的优质胶合板。 (3) (二)施工条件 (3) 四、施工工艺: (3) (一)组合钢模板施工工艺 (3) 1、准备工作 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、模板支设 (4) 4、普通模板拆除 (4) 5、钢模板质量要求 (6)

(二)木模板施工工艺 (6) 1、施工准备 (6) 模板施工前要进行配板设计和计算,既保证模板的周转利用,又保证模板尺寸匹配,模板安装时,位置要保证正确。 ..6 2、施工工艺流程 (6) 搭设满堂脚手架→安装梁底模→安装梁侧模→安装龙骨→安装楼板板模→校正标高→验收合格→浇筑混凝土→拆模 (6) 3、模板的拆除 (7) 1)顶板、梁模板拆除:先拆除梁侧模,再拆除楼板模板,最后拆梁底模。拆除时先拆除水平拉杆,然后拆除支柱,保留跨中支柱以承受上部荷载。拆去支撑之前,在次龙骨处增加临时支撑,以确保主龙骨拆完时不致全面脱落。拆模时,操作人员

模板高支撑方案(专家论证通过)

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1 施工进度计划 (5) 3.2 材料与设备计划 (6) 3.3 技术准备 (7) 四、施工工艺技术 (7) 4.1 模板支撑体系设计 (8) 4.1.1 高支模围 (8) 4.1.2 梁侧模设计 (2) 4.1.3 梁模板支撑体系设计 (6) 4.1.4 楼板支撑体系设计 (7) 4.1.5 墙模板支撑设计 (8) 4.1.6 高支模支撑搭设施工 (9) 4.2梁板模板安装流程 (13) 4.3模板支撑架的构造和施工要求 (13) 4.3.1 架体构造与安装 (13) 4.3.2 施工要求 (14) 4.4梁、板模板铺设要求 (15) 4.5检查与验收 (16)

五、施工安全保证措施 (17) 5.1 安全管理责任制 (17) 5.2 安全管理制度 (17) 5.3 组织保障 (18) 5.3.1 安全生产管理目标 (18) 5.3.2 项目安全组织机构 (18) 5.4 安全生产管理制度 (19) 5.5 确保施工安全的措施 (19) 5.6 环境保护措施 (21) 5.7 其他交叉作业的防护 (21) 5.8 技术措施案 (22) 5.9 安全薄弱环节保证措施 (22) 5.9.1 临时防护设施 (22) 5.9.2 施工用电 (23) 5.9.3 大型施工机械 (23) 5.9.4 中小型机械 (23) 5.10 消防管理 (24) 5.11 支撑拆除 (24) 5.12 文明施工 (26) 5.12.1 管理目标 (26) 5.12.2 现场管理原则 (26) 5.12.3 管理流程 (26)

模板方案专家论证

国鑫·西城锦湖2#地下室工程模板 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 2 一、工程概况--------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置----------------------------------------------- 1 三、施工要求--------------------------------------------------- 2 四、技术保证条件----------------------------------------------- 2第二章编制依据--------------------------------------------------- 3第三章施工计划--------------------------------------------------- 3 一、施工进度计划----------------------------------------------- 3 二、材料与设备计划--------------------------------------------- 3第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6 一、技术参数--------------------------------------------------- 6 二、工艺流程--------------------------------------------------- 7 三、施工方法--------------------------------------------------- 7 四、检查验收-------------------------------------------------- 13第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 15 一、组织保障-------------------------------------------------- 15 二、技术措施-------------------------------------------------- 18 三、监测监控-------------------------------------------------- 23 四、应急预案-------------------------------------------------- 30第六章劳动力计划------------------------------------------------ 36 一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 36 二、所需劳动力安排----------------------------- 错误!未定义书签。第七章计算书及相关图纸--------------------------- 错误!未定义书签。 一、计算书------------------------------------- 错误!未定义书签。 二、节点图------------------------------------- 错误!未定义书签。

要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件

要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件:搭设高度8m 及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。” 施工总荷载的计算: 永久荷载: 1. 模板及其支架自重 2. 新浇筑混凝土自重 3. 钢筋自重 4. 新浇筑混凝土对模板的侧压力(用于混凝土梁) 可变荷载 1. 施工人员及设备荷载 2. 振捣混凝土产生的荷载 …… 荷载取值及相关规定请参见《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162--2008 另附建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件,关于应进行专家论证的分部分项工程范围,即 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程

(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程 (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

车库高大模板专项方案(专家论证)

XXXXXXX小区 (13#、14#、15#楼及D区地下室)高大模板及支撑架设计方案 施工单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编制人: XXXXXXX 编制时间:XXXX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (6) 七、使用管理 (6) 八、拆除管理 (6) 九、施工图................................................................................................................ 计算书:KZL5支撑架计算..........................................................................................计算书:KZL5模板计算.......................................................................................... 计算书:KZL57支撑架计算 (19) 计算书:KZL57模板计算 (24) 计算书:KZL58支撑架计算 (30) 计算书:KZL58模板计算 (36)

一、工程概况 工程名称:XXXXXXXXX小区13#、14#、15#楼及D区地下室工程 地址:XXXXXXXXXXXX 结构类型:框架 计划工期:300天 施工面积:41000m2 总高度:34.9m 层数:9+1 标准层高:3米,转换层层高4.5米。 该转换层面积13#、14#、15#楼共计约2500M2,在地下车库负二层转换,转换层为梁承式结构,上部为剪力墙结构。转换层框支主梁的主要截面有500×1000,500×1800,600×1500,500×1500,550×2100。板厚为180,墙、柱、梁、板砼强度等级标号均为C40,结构相对标高为-6.6m。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 三、设计计算 本工程有3根框架梁需要编制高大模板专项方案并经过专家论证 分别是: KZL5 位于-6.6米层D-7轴上D-N至D-Q轴 KZL57 位于-6.6米层D-h轴上D-7至D-9轴 KZL58位于-6.6米层D-h轴上D-9至D-10轴 详见附录计算书 四、构造要求 1 架体总体要求 (1) 对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。

混凝土高支撑模板工程安全专项施工方案(专家论证)

大足万古工业园区安置房二期1号、2号大门混凝土高支撑模板工程 安 全 专 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 二〇一八年八月 目录 工程概况 (2) 编制依据 (3) 施工部署 (4)

施工计划 (4) 施工进度计划 (4) 劳动力计划 (5) 材料、机具计划 (5) 高支撑模板施工安全措施 (6) 技术措施 (6) 安全组织措施 (7) 安全施工技术措施 (7) 监测监管措施 (9) 六、模板施工文明措施 (10) 七、高支撑模板的工艺流程 (11) 八、模板体系设计 (14) 九、附图 (15) 十、施工设计图 (17) 一、工程概况 工程简介 基本情况 工程名称:大足万古工业园区安置房(二期)1号、2号大门工程工程地点:万古镇万兴社区

建设单位:重庆大足永晟事业发展有限公司 设计单位:重庆市全城建筑设计有限公司 监理单位:重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位:重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 建设规模 本项目为该安置房小区大门工程,结构形式为框架结构、地震抗震烈度为6度,结构抗震等级为四级,耐火等级一级,使用年限50年,共计建筑面积:㎡,进深,最大开间,层高为,总设计高度为。针对大门特点编制模板安全专项施工方案。 二、编制依据 1、重庆市全城建筑设计有限公司设计大门施工程施工图纸 2、本工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 8、工程建筑标准强制性条文《房屋建筑部分》; 9、我公司现有制定的有关质量,安全规章制度; 10、其它相关国家及地方规范及标准。 三、施工部署 管理人员职责

高大模板专项施工方案(专家论证版)

污水处理厂二期扩建及管网配套工程(厂区和一期提标工程) 高大模板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核: 审批:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、施工准备 (6) 第四章、主要施工方法及措施 (7) 第五章、砼浇筑的路线及相关措施 (11) 第六章、模板拆除 (11) 第七章、质量技术标准 (12) 第八章、模板计算 (13) 8.1 250mm×600mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (13) 8.2 250mm×600mm梁梁侧模板计算书 (21) 8.3 250mm×700mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (26) 8.4 250mm×700mm梁侧模板计算书 (34) 8.5 楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 (40) 8.6 300mm×1000mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (49) 8.7 300mm×1000mm梁侧模板计算书 (57)

第一章、编制依据 1.1、污泥干化车间施工图; 1.2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 1.3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 1.4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范编制; 1.5、《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10—95); 1.6、《建筑施工手册》第四版; 1.7、《建筑施工计算手册》; 1.8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 1.9、施工组织设计。 第二章、工程概况 一层层高4.50m,局部层高6.50m,二层现浇板厚120mm;面积:514m2二层层高8.50m,局部层高4.0m,屋面现浇板厚120mm;面积:280m2二层连梁支撑高度为 4.0m,二层屋面梁、屋面板的支撑高度为8.50m。 结构断面尺寸

模板安全专项施工方案专家论证意见

包头市新世纪民族幼儿园第五幼儿园建设项目 模板安全专项施工方案专家论证意见回复 1、工程概况中应详细描述高大模板区域及周边的施工情况,明确 高大模板区域支撑于什么部位。 回复:1-9轴1/A-E列区域高大模板及周边的模板搭设及钢筋绑扎完毕,混凝土还没有浇筑。高大模板区域支撑于基础筏板上。2、因后浇带分隔,大梁底部剪刀撑应分区自成体系。 回复:后浇带两侧的架体支撑体系全部自成体系,分别搭设。 3、所有立杆应对接,水平杆应搭接,搭接长度不小于1米并用3 个扣件固定。必须纵横双向设置水平杆及扫地杆,板底立杆站距应与梁底立杆站距相等或成模数关系,保证所有水平杆能够拉通。 所有水平杆必须与立杆固定牢固,扣件扭紧力矩必须达到40-65N.m。 回复:所有立杆对接,水平杆搭接,搭接长度不小于1米并用3个扣件固定。纵横双向设置水平杆及扫地杆,板底立杆站距与梁底立杆站距相等或成模数关系,所有水平杆应拉通。水平杆必须与立杆固定牢固,扣件扭紧力矩达到40-65N.m 4、立杆底部应垫通长木垫板,板宽≥300mm,板厚≥50mm。 回复:立杆底部设置通长木垫板,板宽≥300mm,板厚≥50mm 5、混凝土浇筑方案中应明确先浇筑高大模板区域及周边的框架 柱混凝土,待柱混凝土强度达到设计强度的50%以上后,再对称浇筑高大模板区域的梁板混凝土。

回复:混凝土浇筑方案中已明确先浇筑高大模板区域及周边的框架柱混凝土,待柱混凝土强度达到设计强度的50%以上后,再对称浇筑高大模板区域的梁板混凝土 6、大梁两侧及垂直大梁方向应间隔4跨且不大于5米设置纵、横 双向的垂直剪刀撑。剪刀撑必须通过架体的主节点。 回复:方案中已补充在大梁两侧及垂直大梁方向应间隔4跨且不大于5米设置纵、横双向的垂直剪刀撑。剪刀撑必须通过架体的主节点。 7、架体搭设必须符合规范JGJ130-2011及JGJ162-2008第六章的 要求。 回复:规范JGJ130-2011第六章中有以下要求 6.2.1条:1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨; 2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: ㈠两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3 ㈡搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。 6.3.1条:每根立杆底部宜设置底座或垫板。 6.3.1条:脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角

专家论证方案-模板(A-0501

高重支模工程安全专项施工方 案 目录 第一章工程概况 (1) 1.1.参建单位 (1) 1.2.建筑概况 (1) 1.3.结构概况 (2) 1.4.高大支模部位 (6) 1.5.施工现场实际情况 0 1.6.施工过程中应注意的问题 (1) 第二章编制依据 (1) 2.1.法律、法规、施工规范和标准 (1) 2.2.相关文件 (2) 2.3.其它文件 (2) 2.4.计算编制软件 (2) 第三章模板工程危险源分析 (2) 3.1.危险源分析及等级划分 (2) 3.2.本工程危险源情况统计 (3) 3.3.危险源评估及控制措施 (6) 第四章施工方法和施工部署 (7)

4.1.施工准备工作 (7) 4.2.材料采购与验收 (7) 4.3.放线测量 (8) 4.4.模板制作与安装施工顺序 (8) 4.5.高大模板支撑体系安装 (8) 4.6.梁模板安装 (9) 4.7.楼面模板安装 (9) 4.8.设计总体方案 (9) 4.9.模板体系拆除 (12) 4.10.高支模工程的模板支架体系的检查与验收 (13) 第五章混凝土浇筑方法 (14) 第六章验收程序与方法 (17) 第七章监控方案与应急预案 (19) 7.1.监测措施 (20) 7.2.安全措施 (23) 7.3.安全应急预案 (24) 第八章设计计算书 (26) 超重梁模板4002600(扣件式,梁板立柱共用)计算书 (27) 梁4002600侧模板计算书 (37) 超重梁模板5001100(扣件式,梁板立柱共用)计算书 (49) 梁5001100侧模板计算书 (62) 第九章附图 (72)

第一章工程概况 xxx数据中心工程选址于xx市xxx新区,位于xxx大道之间,西南侧临规划道路,场地相对平坦,区位、交通优势明显。总用地面积19999.9平方米,总建筑面积25434.48平方米。规划布置约2000个机柜,采用模块化设计,总体可用性达到业界主流Tier3+标准。 1.1. 参建单位 建设单位:xx市大数据产业投资发展有限公司 施工单位:xx建设集团有限公司 监理单位:xxx建设监理咨询有限公司 设计单位:xx建设集团有限公司 勘察单位:xxx工程勘察院 1.2. 建筑概况

高大模板专项施工方案(专家论证)

胶州湾财富中心·财富住宅工程 高 大 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2011年3月 国都建设(集团)有限公司 目录 9.1 梁模板支撑计算………………………………………………24 .. 5

9.2 楼板模板支撑计算……………………………………………37 .. 5 1、本工程设计图纸 (5) 2、本工程图纸会审记录、设计变更通知单 (5) 3、本工程施工组织设计 (6) 4、建筑施工手册第四版 (6) 5、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 (2002年版) (6) 6、建筑施工模板安全技术JGJ162-2008 (6) 7、钢管脚手架扣件GB15831-2006 (6) 8、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092) (6) 9、《碗口式脚手架安全技术规程》JGJ166-2008 (6) 10、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号 (6) 11、《青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行规定》青建质字[2008]53号 (6) 本工程地下车库梁、板模板采用木模板、支撑体系采用扣件式钢管支撑体系;由于地下车库的施工总荷载大于10KN/m2(板250mm厚)、集中线荷载大于15KN/m(梁500mm宽X1000mm高),地下车库梁、板模板支撑体系为高大模板支撑体系;根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号和《青岛市建筑工程

脚手架及模板支撑系统安全管理暂行规定》青建质字[2008]53号的相关规定编制此专项施工方案。 (8) 2.3高大模板概况 (8) 地下车库梁板模板支撑标高为-1.95m、-1.15m、+0.35m;支撑高度分别为5.05 m;5.85m;7.35m,本方案在计算时均采用7.35米净高模板进行计算。 (8) 地下车库梁主要截面尺寸为500mm×1400mm、550mm×1000mm、500mm ×1000mm、900mm×700 mm 、500mm×700mm、500 mm×500mm 300 mm ×700 mm、300 mm×500 mm。 (8) 本方案大截面梁计算均按500mm×1400mm截面梁进行计算。 (8) 地下车库梁主要跨度为:6m、7m、7.5m、7.9m、8m、8.4m、9m。 (9) 地下车库板厚为250mm。 (9) 地下车库模板支撑基础为500mm厚C40砼抗压板。 (9) 2.4模板选型 (9) 本工程各主要部位模板的选型如下所示: (9) 序号 (9) 分项工程 (9) 模板选型 (9) 19

高大模板支撑体系专家论证

xxxxxxxx项目项目高大模板支架 安全专项方案论证意见 该方案内容不全,计算书和验算依据与有关标准,规范存在一定差距,安全施工基本条件与现场实际情况不相符,专家组经过看现场,查资料后经过充分讨论分析,认为该安全专案经补充、修改、完善,并按程序报监理单位审批后方可实施,有关专家组论证意见如下: 1、工程概况应详细注明高支模的具体位置及与四周相邻情 况,同时应详细说明高支模的基础承载力是否满足设计 要求情况; 2、编制依据应增加有关法律、法规的要求,还应增加《建 筑施工模板安全技术规范》﹙JGT162-2008﹚,《建筑施 工扣件脚手架安全技术规范》﹙JGJ130-2011﹚,《碳素 结构钢》(GB\T700-2006)、《钢及钢产品力学性能试验取 样位置及试验设备》(GB\T2975-1998)、《钢管脚手架扣 件》(GB15831、JGJ22-85)、《建筑施工安全检查标准》 ﹙JGJ59-2011﹚等新规范,新标准。 3、高大模板支架基础为地下室顶板,其地耐力需经相应设 计单位核算是否满足设计要求,是否能够承受支架上部 全部荷载。

4、高大模板支架构造未按规范要求在大梁底部支撑形成柱 网结构,未按承载受力情况分段设置主节点,次节点; 架体四周与中部未按规范要求设置竖向,水平剪刀撑或 斜杆;架体拉结情况不详细;高低跨处连接方法不详; 底座,顶杆,顶托要求不详。 5、进场的钢管,扣件的数量,型号,规格不详细,批量送 检要求不详。 6、高大模板支撑的项目管理人员名单,具体施工的特种作 业人员不详,搭设支撑的人员考核及技术交底不详。7、高大模板支架搭设完毕,检查验收要求不详,力矩板手 对扣件节点的全数检查情况未作要求,对高支架预压检 查承载力情况也未说明。 8、模板支架检测监控应根据受力情况合理布置检测点并附 图。特别对砼浇筑前,浇筑时,浇筑后,模板拆除前的 检测监控方案须专门编制,并将定人,定时间,定职责 的情况作详细交底记录。 9、应急预案对模板支架可能发生事故类型未作全面考虑分 析,存在缺项,也未提供与实际情况相匹配应急救援预 案,人员、救援器材。 10、模板支架满足拆模具体要求未说明。 11、专项方案的编制,审核,审批,在部门和程序上不符合 有关要求。

需要专家论证的方案

危险性较大工程安全专项施工方案编制 及专家论证审查办法 第一条为加强建设工程项目的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障人身和财产安全,依据《建设工程安全生产管理条例》,制定本办法。 第二条本办法适用于土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活动。 第三条危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 (七)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙的安装施工; 2、预应力结构张拉施工; 3、隧道工程施工; 4、桥梁工程施工(含架桥); 5、特种设备施工; 6、网架和索膜结构施工; 7、6m以上的边坡施工; 8、大江、大河的导流、截流施工; 9、港口工程、航道工程; 10、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。 第四条安全专项施工方案编制审核 建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案,由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。 第五条建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程

高大模板(超限模板)专家论证后方案 精品

XXXXXX工程 超限模板支撑专项施工方案1、编制依据: 1.1、施工图: 1.2、施工组织设计: 1.3、主要规范、规程、标准及图集:

1.4、主要法规: 1.5、其它:图纸会审、设计变更及洽商: 2.工程概况 2.1工程简介

2.2结构概况 工程名称:XXX; 招标人:XXXX; 建设地点:XXXX; 总建筑面积:XXXX; 合同工期:XXXXX; 质量标准:合格; 本工程车间为框架结构,为车间的1-9轴线,A-R轴线,各楼层的标高分别为0.00-6.15米为一层,6.15-12.32米,12.32米-18.60米,18.60米-24.20米,轴线间距分别为:1-4轴跨度为24米,4-6轴线为16米,6-9轴线为24米跨。中间之梁的大小为:边梁为400*900,主轴线梁为500*1400,500*1100,中间跨度之梁为400*600,大跨度梁内设有无粘结预应力。 本工程按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[20XX]87号文要求,将模板工程及支撑体系划分为二种类型,并分别编制专项施工方案。第一种,危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度大于等于5m小于8m、搭设跨度大于等于10米小于18米的模板及支撑体系;第二种,超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度8m及以上、搭设跨度大于等于18米模板及支撑体系。本方案为第二种超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系专项方案,需要经过专家论证。 (1)本工程搭设跨度大于等于18米模板及支撑体系,主要为车间

的1-4轴、6-9轴线部分两跨,分别在A-M轴之间详见下表及 平面布置图: 超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系结构构件列表一 3、施工准备: 3.1、技术准备: 为实现合同工程质量目标。在本工程的审图中,一定要将建筑图和结构图紧密结合起来,接到施工图纸后,项目部技术负责人组织技术员、质检员、工长、测量员、外协技术骨干等一块进行图纸自查,对设计疑问及存在的问题加以汇总并做好记录,请设计人员进一步明确,由甲方、监理、设计、施工四方确认(签字),作为指导施工的依据。 模板支架搭设前工长应按本专项方案的要求对搭设和使用人员进行技术交底。

高支撑满堂脚手架专项施工方案(专家论证)

一、编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130-2011) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 128-2010) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》 (GB 50017-2014) 工程设计图纸及上级的有关文件及标准等 二、工程概况 工程名称:河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水; 建设单位:河南晋煤天庆煤化工有限责任公司; 设计单位:赛鼎工程有限公司; 监理单位:河南省中大工程监理有限公司; 施工单位:中石化工建设有限公司。 1、本工程为河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水30.5项目-尿素循环水站,属于工业建筑。 2、结构类型:钢筋混凝土结构。 3、本工程结构安全等级:二级;设计使用年限50年;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度值:0.10g;设计地震分组为第二组;抗震设防类别:丙类;抗震等级:三级;场地类别为二类。 4、砼的环境类别:一般室内为一类,室外外漏构建砼结构等级为二b类。 5、结构平面的轴网尺寸如下——39.0m*22.5m。 LNG循环水工程一、二层为泵房、操作间和控制室等房间,三层及以上楼层为循环水塔体部位,根据本工程的整体施工方案,房心回填土高度为-1.0m。一、二层的结构特征为A~C轴与1~7轴结构层高

+4.97m,板厚120mm;C~E轴与1~7轴结构层高+9.77m,板厚250mm,脚手架搭设高度分别为6.0米,11.0米,按照相关要求,为高大模板工程,为保证施工质量及安全文明施工,特编制此方案。 三、危险源识别与监控 (一)、脚手架工程事故的类型分析 1、整架倾倒或局部垮架。 2、整架失稳、垂直坍塌。 3、人员从脚手架上高处坠落。 4、落物伤人(物体打击)。 5、不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (二)、引发事故的主要原因分析 1、整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 (1)构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设剪刀撑等。 (2)在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和剪刀撑等。 (3)构架尺寸过大,承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 (4)脚手架基础(如所支撑的地面强度未达到要求)承载力不足。 2、人员从脚手架上高处坠落 (1)作业层未按规定设置围挡防护。 (2)作业层未铺满脚手板或架面之间的间隙过大。 (3)脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂和坠落。 (4)不当操作产生的碰撞和闪失。 3、落物伤人(物体打击) (1)在搭设和拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人。 (2)架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人。 (3)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人。

相关文档
相关文档 最新文档