混凝土防护涂层

廊坊市东化防腐工程有限公司张炼

随着经济的发展,钢筋混凝土大量用于基础设施、桥梁、混凝土管道、PCCP管、混凝土电杆和铸管、钢管内衬。混凝土是靠自身的强碱性(PH值12~13.5)。给钢铁提供一个钝化的环境,当混凝土碳化后,PH值降到9以下,钢铁表面失去钝化状态,遇到O2、CO2、SO2等腐蚀介质并在水的作用下,发生氧化反应,生成铁锈。混凝土的碳化速度主要受材料因素、施工因素、表面状态和环境因素的影响,其中最主要的是密实性。混凝土表面存在着气孔,微细的裂缝,给水和腐蚀性介质提供了存留和渗透的条件,发生化学和电化学反应,造成混凝土腐蚀破坏。

发生腐蚀和破坏的主要原因有以下几种:

(一)碳化反应。

水和空气中的CO2等酸性物质在水的参与下与混凝土中的Ca(OH)2反应,生成碳酸钙CaCO3,使混凝土的PH值由13以上降到9以下。钢铁表面在PH值13以上时,处于钝化状态,基本上不会生锈腐蚀。但在PH值降到9以下,遇到氧等腐蚀介质,就会生锈。钢铁的锈蚀产物体积会膨胀2~4倍,产生巨大的膨胀力,使混凝土出现裂缝,更多的水、氧、和电解介质渗到钢铁表面,加速了钢筋和钢铁的腐蚀,混凝土层剥落,失去承载能力直至桥梁坍塌或混凝土管道破坏,造成重大损失。

(二)氯离子腐蚀

在沿海地区,海风会带着微量的盐漂浮在空气中,盐落在桥梁、建筑物上遇到潮气和水会附着在混凝土表面,海滩上和盐渍土地区的混凝土基础和管道会浸在盐碱的水里,北方冬季洒盐化雪,会给桥梁、路面带来氯离子,混凝土管、钢管或铸管的水泥内衬输送污水、中水、含Cl、SO4等高矿化度的生活用水,上述各种情况都会使Cl-和SO42-接触混凝土表面。

Cl离子渗透力极强,它会渗透到混凝土中与混凝土中的主要成份3CaO·2AL2O3·3H2O 起反应,生成易溶的CaCl2,造成混凝土的破坏。氯离子达到钢铁表面会破坏钢铁的钝化状态,使钢铁加速发生电化学腐蚀。氯盐的腐蚀是混凝土结构物、桥梁、管道、内衬、电杆腐蚀破坏最主要的原因。

硫酸盐的腐蚀速度比氯离子腐蚀速度更快。硫酸盐与混凝土水化产物发生化学反应,

C a(O H)2+NaSO4CaSO4+2NaOH,反应生成物体积增大,使混凝土开裂和粉化。

硫酸盐还与混凝土中的铝酸三钙起反应,产生白色糊状带大量结晶水产物,使混凝土松

散、开裂、粉化直至破坏。

硫酸盐和氯化物还会在混凝土孔隙和裂缝中结晶,盐晶体积增大,使混凝土膨裂、粉化。(三)酸雨腐蚀

由于工业污染,热电厂、化工厂排放的SO2形成酸雨,使混凝土酸化并产生可溶性的物质随水流失,对混凝土建筑物、桥梁造成腐蚀,而SO2会转变成SO3,对混凝土还会发生硫酸根—水泥反应,加速混凝土的破坏。

(四)溶出性腐蚀

因水中的矿化度和阴阳离子会和混凝土中的一些难溶物发生反应,生成易溶物和微溶物,被水带走流失,造成腐蚀破坏。早在七十年代国内西北某油田输水管线内衬水泥砂浆,因油田水矿化度过高,氯离子和硫酸根离子含量也相当高,通水不到半年,输水管道内的水泥砂浆内衬脱落,造成重大腐蚀。这类损失也会在水流较较急的桥墩部位发生。

(五)冻融破坏

冻融破坏是在混凝土中的气孔和微细裂缝处发生的。北方冬季在0℃以下,水在气孔和裂缝中结冰,在零下4℃以下时,冰的体积膨胀,产生巨大的膨胀力。随天气变化,一再出现膨胀和收缩造成混凝土产生裂痕和粉化,直至破坏。

从上述的几种腐蚀破坏的原因可以看出,其中最主要的原因是由于混凝土表面密度低,有气孔和微裂缝,使水、CL、CO2、SO2、O2等介质存留和渗入,发生化学和电化学反应,使混凝土碳化、酸化、水解、疏松、裂缝直至破坏。要想防止混凝土的腐蚀,可使用防腐涂层对混凝土表面进行封闭,断绝各种腐蚀性介质的渗入和存留,才能防止和减缓腐蚀的发生。

环氧树脂类涂层耐碱性优良,可长期附着在碱性的混凝土表面而不发生皂化等反应。廊坊东化防腐公司曾将环氧煤沥青漆涂刷到混凝土试块上,浸泡在饱和盐水中,至今已达23年,仍外观光亮,粘结牢固,涂层坚硬如初。

在国外通过对聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸、有机硅、含氟乙烯、不饱和聚酯等多种合成树脂制成的涂料进行系统的渗透混凝土层试验、水汽吸收试验、混凝土碳化试验对比,结果最好的是环氧类涂料。环氧涂料对混凝土有一定的渗透能力,可以渗入混凝土内部,形成涂层后可以减少对水气的吸收,并减缓碳化反应。

英国里兹大学测定涂了环氧漆的混凝土,其渗透O2、CO2的系数下降到未涂环氧漆的混凝土的1%以下。抗氯化物渗透的效果也非常好,环氧涂层抗氯化物的渗透性相当于134㎝的混凝土涂层。

暴露在阳光下的混凝土表面,在环氧漆涂层上最好涂覆一层耐候涂料,如氯化橡胶漆、丙烯酸漆或聚氨酯涂料。

东化公司可用于混凝土防腐的环氧类涂料产品主要有以下四种:

(一)混凝土专用底漆

混凝土表面应采用喷砂处理将浮灰除掉。在现场不具备喷砂条件的情况下,也应用钢丝刷清理混凝土表面。

清理后的混凝土表面,涂刷混凝土专用底漆。混凝土专用底漆是由低分子环氧树脂制成,具有很强的渗透能力,它将渗入混凝土层中,生根形成坚实的基底,很牢靠地与环氧面漆结合,起到承上启下的作用,防上环氧涂层起泡和脱落。东化公司混凝土专用底漆型号为GH606。

(二)环氧陶瓷涂料

环氧陶瓷涂料(英文名Ceramic Epoxy)是一种新型防腐涂料,是东化防腐公司的专利产品(中国专利号 ZL 02 1 55418.8)。

东化公司环氧陶瓷为系列产品,包括DH 101型黑色环氧陶瓷涂料和DH 102型白色环氧陶瓷涂料,前者含煤沥青称为黑陶,主要用于与污水接触的场合,后者不含煤沥青,含钛白粉,称为白陶,是无毒的,经卫生部批准可用于与饮用水接触的场合。DH 102白色环氧陶瓷加入颜料还可以配制成彩色陶瓷,用于制做环氧地坪,混凝土池、槽、沟、构筑物和混凝土管的内外表面。施工时可用东化公司研制的双组份喷涂机机械喷涂施工。

东化公司环氧陶瓷GH103和GH104适用于喷涂或手工刷涂施工,一次涂敷可得厚度100μm 以上的内衬层,常温静置自干,多次涂敷得到厚度0.4~0.8㎜的外衬层。

涂层致密坚韧,耐磨、耐水、耐化学介质腐蚀性和电绝缘性均很好。白色环氧陶瓷涂料已获得卫生部国产涉及饮用水卫生安全产品许可批件(卫水字2006第026号),批准在生活饮用水中使用。

(三)环氧玻璃鳞片涂料

环氧玻璃鳞片涂料属重防腐涂料,涂料中有相当数量的玻璃鳞片填料。玻璃鳞片厚度在5微米以下,在200微米厚的涂层中就可以重叠着数十层玻璃鳞片,水和腐蚀性介质要通过异常曲折的途径方可达到混凝土或钢铁表面,因此与同样厚度的普通涂层相比,其抵抗腐蚀性介质穿透的阻力增加5~7倍。玻璃鳞片涂层坚韧、耐磨,机械强度高,防腐寿命长,是国际上广泛使用的重防腐涂料。

(四)环氧彩漆

环氧树脂是浅黄色的,可以用加入颜料的方法调出各种色彩的环氧彩漆,供有装饰性或标识性要求之需。

环氧彩漆是用低分子环氧树脂配制而成,分子量小渗透力强,可以深深渗透入混凝土层,并充满混凝土中的气孔和裂缝中,起到封闭和与面漆结合的抓底作用。

在各种型号的环氧彩漆系列中,环氧钛白漆属于无毒饮用水内涂料。环氧钛白漆经河北省卫生厅认定的涉及饮用水卫生安全产品检验机构定期检验,指标符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对防护材料的卫生要求,可用于输送饮用水的钢管、铸管、混凝土管内防腐。

(五)环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆是一种优良的混凝土表面防水、防腐涂料,漆中含有耐水性最好的煤焦沥青,煤沥青吸水率低,抗微生物、耐植物根,环氧树脂粘结力大、机械强度高,可以常温施工,使环氧煤沥青成为低成本,高效能的防水、防腐涂料。在国内外用于混凝土和钢铁防腐已有近六十年历史,经久不衰。

东化公司是国内生产环氧煤沥青最早最长久的防腐公司,公司总经理张炼是中国第一个申请环氧煤沥青专利的项目负责人。现在东化公司所生产的环氧煤沥青共有五种:两种无溶剂型,涂料中没有苯类有机溶剂,可以刷涂和机械化喷涂,涂层密实,无针孔,加入促凝剂可以一次喷涂达300微米而不流挂;两种厚浆型,涂料中固体含量高达80%以上,可以手工和机械喷涂;一种溶剂型,粘度较小,易于涂刷施工。

在混凝土表面涂敷环氧涂料时,混凝土的表面处理非常重要,最好采用轻度喷砂处理,去掉表面的浮灰、附着物和松动的表层,露出坚实无污染的基底。环氧树脂也要采用低分子量树脂,让涂料能渗入混凝土达到最大深度,浸满气孔和裂缝。涂底层漆时要对涂料适当加稀释剂冲稀,增加渗透性。

若采用无溶剂型环氧漆,涂面层漆时可以一次性厚涂。若用厚浆型和溶剂型要适当增加遍数,以尽量消除涂层上的因含溶剂造成的针孔和缺陷。环氧树脂不耐日光曝晒,东化公司在环氧漆中虽已加入抗紫外线的云母粉,但经数年后表层仍略有粉化现象,为此在强曝晒地区,在受日光曝晒部位的环氧涂层应涂刷一层氯化橡胶漆、丙烯酸漆或聚氨酯漆。因聚氨酯漆价位高,建议选氯化橡胶漆和丙烯酸漆。东化公司生产的氯化橡胶丙烯酸复合漆,抗紫外线耐大气老化性能优异。

在混凝土表面施工有四种方法。

(一)手工施工

环氧漆手工施工采用厚浆型和溶剂型,将环氧漆和固化剂按比例混合,经熟化后,用毛刷、滚刷涂敷。

(二)简易机械喷涂

简易机械喷涂采用溶剂型型环氧漆,将环氧漆和固化剂按比例混合,加入一定量溶剂,搅拌均匀熟化后,用齿轮泵或压力缸将混合的油漆喷涂到混凝土壁上。

此法一次涂敷较薄,一般用于喷底涂层,亦可喷涂面层。施工时注意环境和油漆温度,避免环氧漆混合后自聚,造成浪费。

(三)双组份双路喷涂

双组份双路喷涂有两种喷涂机,低填料型和高填料耐磨型。国内如长江机械厂和美国GRK 公司生产双组份喷涂机,可以喷涂环氧漆,但该机械仅适用于喷涂固体填料含量小、而且填料硬度低的环氧漆。喷涂机上有两个活塞式供料泵,将环氧漆料和固化剂按比例分别送出,到喷咀前或喷咀中混合,喷涂到混凝土表面上。

(四)耐磨型双组份双路喷涂

本喷涂机是东化防腐公司研制的喷涂机,可以喷涂有大量填料的厚浆和无溶剂型环氧漆,专门可以喷涂环氧陶瓷涂料和环氧玻璃鳞片涂料,并可以一次喷涂厚达300微米以上。

对上述五种涂料和四种施工工艺及机具,东化公司均有详细的资料及使用说明书,如需要更进一步了解,请登录东化公司网站https://www.wendangku.net/doc/be987381.html,或来电来函联系。

2009年7月24日

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204--2015 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划﹥的通知》(建标[2011]17号文)的要求,规范编制组经广泛调查研宄,认真总结工程实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20O2。 本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程以及有关的附录。 本规范修订的主要技术内容是: 1.完善了验收基本规定; 2.增加了认证产品或连续检验合格产品的检验批容量放大规定; 3.删除了模板拆除的验收规定; 4.增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定; 5.增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定; 6.完善了预拌混凝土的进场验收规定; 7.完善了预制构件的进场验收规定; 8.增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验规定; 9.增加了回弹-取芯法检验结构实体混凝土强度的方法。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负 责具体技术内容的解释。 执行本规范过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市朝阳区北 三环东路30号;邮政编码:100013;电子箱:GB50204@https://www.wendangku.net/doc/be987381.html,)。 本规范主编单位:中国建筑科学研宄院 本规范参编单位: (略) 本规范主要起草人员: (略) 本规范主要审查人员: (略)

水泥砂浆地面质量通病与防治方法

水泥砂浆地面质量通病及防治措施 水泥砂浆地面在建筑中应用极为普遍,也是一种较为经济的地面做法。但这种地面存在着空鼓、开裂、脱皮、起砂、等常见质量通病。对照《建筑工程质量检验评定标准》、以及《建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-2002),对水泥砂浆地面起砂、脱皮和空鼓、开裂的主要原因和防治措施,进行了初步的分析与探讨。 一、原材料的质量必须符合要求 1、水泥——从两个方面重点控制: a、进场水泥使用前必须抽检安定性,合格后方可使用,同时须有出厂合格证或试验报告单。一般情况下选择当地大型水泥厂的产品都能够满足。但往往由于一些施工单位出于经济的考虑,和对地面抹灰的不重视,在进行地面工程时,选择一些不正规,价格低的水泥厂家,水泥质量根本无法控制,给地面的施工质量留下了隐患。 b、进场水泥的存放期超过3个月,应重新化验,重订标号。地面工程如果是跨年度进行的,前一年遗留下来的水泥,来年开工时,超过3个月,必须重新化验,根据实际情况降低标号使用。采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥其强度等级不应小于32.5,不同品种和不同强度的水泥不能混用。其他注意事项,可以参考施工手册以及相关施工规范。 2、砂——重点控制两个方面

a、砂的粒径:砂宜采用中粗砂(平均粒径0.35~0.5mm) b、砂的含泥量:砂的含泥量不大于3%,尤其禁用当地土 砂抹地面。 3、水——达到饮用水标准的水,严禁使用生活污水。水泥砂浆质量的好坏,取决于原材料水泥、砂和水的质量。水泥标号低、受潮结块、安定性不合格,砂子过细、含泥量过大,采用达不到饮用水标准的水拌和,都将导致水泥砂浆质量达不到要求 二、砂浆配合比、水灰比控制方法以及配合比、水灰比对地面工程质量的影响 1、体积比的控制方法 水泥砂浆体积比应严格按照设计要求配臵。依据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002),水泥砂浆面层体积比宜为1∶2(水泥∶砂). 体积比的控制应引起施工单位的高度重视,内蒙古四子王旗工地水泥砂浆采用强制式搅拌机现场搅拌。采用“等额满填法”取得了良好的效果。等额满填法:将砂子,水泥分别先装于转运筒中,(转运筒的大小可以根据搅拌机的型号配臵),由于转运筒是严格按照搅拌机的型号确定的,人工将砂子、水泥装满各自的转运筒中,用运输机具将配合好的砂子,水泥到入搅拌机内。这样就严格的控制的水泥砂浆的体积比。 2、体积比对地面工程的影响 在配臵水泥砂浆过程时,若水泥过量,由于水泥除了包裹在砂子外面

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中对于【结构实体检验】有关规定10.1.1对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。 结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目。 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审查批准后实施。 混凝土强度、钢筋保护层厚度应由相应资质的检测机构完成。 【条文说明】 1、结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的重要部位。 2、本条规定3个结构实体检验项目,其中结构位置与尺寸偏差检验为新增项目。 3、结构实体混凝土同条件养护试件强度检验的方案应在施工前编制,其他检验方案应在检验前编制。 10.1.2结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹—取芯法进行检验。 结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合附录C的规定: C.0.1同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内。 2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样; 3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法; 4、同一强度等级的同条件的养护试件不宜少于10组,且不应小于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m3取样不得少于1组。 5、如遇冬期施工,冬期施工尚应多留置不少于2组同条件养护试件。 C.0.3对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定评定。 结构实体混凝土回弹—取芯法强度检验应符合附录D的规定: D.0.1回弹构件的抽取应符合下列规定: 1、同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构架最小数量符合表D.0.1的规定, 并应均匀分布。 2、不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。 【条文说明】 1、板构件数量:每间楼板按一个构件计; 2、对于尺寸较小的构件,钻芯的难度较大,且对构件有一定的损伤,故一般不进行 取芯检验。 D.0.2每个构件应选取不小于5个测区进行回弹检测及回弹值计算。楼板构件的回弹宜 在底部进行。 D.0.3对同一强度等级的混凝土,应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行 排序,并在其最小的3个测区内各钻取1个新样。直径宜为100mm。当测区位于钢筋较密的位置时,可采用直径为70mm的芯样。 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 【条文说明】对于日平均温度,当无实测值时,可采用当地天气预报的最高温、最低温

混凝土路面工程质量通病与防治措施方案

昌吉回族自治州交通运输局2017年重点公路工程政府和社会资本合作(PPP)项目第 四工程包 质量通病文件 (混凝土路面工程质量通病及防治措施) 新疆路桥建设集团有限公司 二○一七年七月

混凝土路面工程质量通病及防治措施 ●混凝土混合料 一、和易性不好 1、形成原因 (1)砂率选择不当。砂率过大,则混合料粘聚性不够;过小则不易振捣密实。 (2)水灰比过小,则水泥浆较稠,拌和物和易性差;反之,水灰比过大, 则水泥浆较稀,拌和物的粘聚性和保水性随之变差。当水灰比大于某一限度时,会产生离析、分层和泌水。 2、防治措施 (1)正确进行混凝土配合比设计与试验,水泥用量适当,并符合规范最小单位水泥用量和最大单位水泥用量的规定。 (2)砂率选择要适当。砂粗时宜用较大砂率,砂细时宜用较小砂率。碎石粗集料宜用较大砂率,卵石则宜有较大砂率。 (3)水灰比选择要适当。 (4)严格计量装置的标定与使用,加强原材料和混合料的质量检测与控制,保证混合料配合比准确,和易性良好。 二、外加剂使用不当 1、形成原因 (1)缓凝型减水剂掺量过多。 (2)外加剂以干粉状掺入,其中未碾成粉的粒状颗粒遇水膨胀,使混凝土板表面起鼓包。 (3)超剂量使用缓凝剂,产生严重缓凝,使混凝土后期强度明显降低。 (4)外加剂选择不当或混合料运输时间过长,造成坍落度的严重损失。

2、防治措施 (1)应熟悉各类外加剂的品种和使用性能。在施用前必须结合工程的特点与施工工艺,进行试验,确定合适的配合比,符合要求后方可使用。 (2)不同品种、不同用途的外加剂应分别存放,专职保管。 (3)粉状外加剂要保持干燥状态,防止受潮结块。已结块的粉状外加剂烘干、碾碎,过0.6mm筛后使用。 (4)选择离施工现场较近的商品混凝土搅拌站,以缩短运输时间,减少坍落度损失。 三、混凝土抗折强度低 1、形成原因 (1)混凝土原材料不符合要求。 (2)混凝土配合比不准确。 (3)混凝土拌和物搅拌时间不够。 (4)混凝土试件没有按规定制备与养生 2、防治措施 (1)确保混凝土原材料质量。水泥进场必须有质量证明文件,并按规定取样检验,合格后方可使用,加强对水泥的储存、保管,严防受潮。储存期不应超过3个月。散装水泥须置于水泥筒仓内。砂石料场地平整、坚实、清洁,防杂物混入。各级粒径砂、石应隔离分堆,并应及时送交试验室检验。外加剂应如同水泥一样保管,特别是粉状外加剂要防止受潮。 (2)严格混凝土配合比。严格计量装置的标定与使用。严格监测集料含水率的实际情况,及时调整施工配合比。 (3)严格监督拌和物拌制,保证强度的稳定性和均匀性。 (4)严格按规范要求的取样频率和试件制作方法制备,加强对试件的保管与养生。

混凝土原材料检验批质量验收记录

混凝土原材料检验批质量验收记录

010603(1)/020103(2)□□□说明 主控项目 7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性 及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175等的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行 复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土 外加剂应用技术规范》GB50119等有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化 物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合 现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 7.2.3混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 一般项目 7.2.4混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596 等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。 7.2.5 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及 检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

混凝土的性能及质量控制毕业论文(doc 15页)

混凝土的性能及质量控制毕业论文(doc 15页)

河南质量工程职业学院 毕业设计(论文) 题目:混凝土的性能及质量控制 系别:建筑工程系 专业:建筑工程技术 班级: 09级工程技术四班 学生姓名: 指导教师: 完成日期: 2012.3.25

河南质量工程职业学院 毕业设计(论文)任务书

摘要 随着建筑业的不断发展,我们从中可以认识到在建筑材料市场中混凝土以其自身独特的优势在建筑工程中占据着重要地位。 在建筑工程实践中,混凝土得到了广泛的发展。然而在具有独特优点的同时,也不乏有一系列的缺点,通过对混凝土性能的分析,如何采取有效的措施提高混凝土的性能以及对其质量的严格控制是一项十分必要的研究课题。 通过对本文的学习,我们对混凝土将会有进一步深入的了解,在学习理论知识后的同时,要求我们在实际施工操作中灵活运用所学到的知识,应该坚持以我为主,为我所用的原则,达到对混凝土充分利用的目的,让混凝土的应用更具前景。 关键词:建筑材料;混凝土;性能;质量;前景 A BSTRACT

With the continuous development of construction industry, we can know from the building materials market in the concrete to their own unique advantages in building engineering occupy an important position. In the construction engineering practice, concrete a wide range of development. But in a unique advantages, at the same time it is filled with a series of faults, through the analysis of the performance of concrete, and how to take effective measures to improve the performance of the concrete and the strict quality control is a very necessary research subject. Through the study of this article, we will have a further of concrete knowledge and understanding of the learning theory knowledge in the meanwhile, requests us in the actual construction operation flexibly apply the knowledge you have learned, should adhere to the I give priority to, the principle of our advantage, to make full use of concrete goal, let the application of concrete more prospects. Key words: Building materials; Concrete; Performance; Quality; Prospects

路面工程高质量通病及防治要求措施

1、无机结合料基层裂缝的防治 1.1原因分析 1.1.1混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比例偏大;集料级配中细料偏多,或石粉中性指数偏大。 1.1.2碾压时含水量偏大。 1.1.3成型温度较高,形成强度较快。 1.1.4碎石中含泥量较高。 1.1.5路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降。 1.1.6养护不及时、缺水或养护时洒水量过大。 1.1.7拌合不均匀。 1.2预防措施 1.2.1石灰稳定土基层裂缝的主要防治方法 a、改善施工用土的性质,采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰。 b、掺加粗粒料,在石灰土中适量掺加砂、碎石、碎砖、煤渣及矿渣等。 c、保证拌合遍数。控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量,避免含水量过高或过低。 d、铺筑碎石过渡层,在石灰土基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效避免裂缝。 e、分层铺筑时,在石灰土强度形成期,任其产生收缩裂缝后,再铺筑上一层,可有效减少新铺筑层的裂缝。 f、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔5-10m设一道缩缝。

1.2.2水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 a、改善施工用土的土质,采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰或掺砂。 b、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量,含水量过高或过低都不好。 c、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用低的水泥用量。 d、一次成型,尽可能采用慢凝水泥,加强对水泥稳定土的养护,避免水分挥发过大。养护结束后应及时铺筑下封层。 e、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象。 1.3治理措施 1.3.1可采用聚合物加特种水泥压力注入法修补水泥稳定粒料的裂缝。 1.3.2加铺高抗拉强度的聚合物网。 1.3.3破损严重的基层,应将原破损基层整幅开挖维修,不应横向局部或一个单向车道开挖,以避免板边受力产生的不利后果,最小维修长度一般为6m。维修半刚性基层所用材料也应是同类半刚性材料。 1.3.4一般情况下,石灰土被用于底基层时,根据其干缩特性,应重视初期养护,保证基层表面处于潮湿状态,防止干晒。在石灰稳定土施工结束后,要及早铺筑面层,使基层含水量不发生大的变化,以减轻干缩裂缝。 2、沥青混凝土路面不平整的防治

墙体或混凝土裂缝控制与措施毕业论文

墙体或混凝土裂缝控制与措施毕业论文 裂缝产生的原因 裂缝产生的原因可以分为两类:(1)结构性裂缝是由于外荷载引起的,包括常规结构计算中的主要应力以及其他的结构次应力造成的受裂缝;(2)材料型裂缝,是由于非受力变形变化引起的,主要是由温度应力和混凝土的收缩引起的;(3)施工原因。 1.1 温度裂缝 温度裂缝产生的主要原因是外温差引起的温度应力。大体积混凝土由于水泥水化过程产生的水化热积累,浇筑后3~4d混凝土部温度急剧上升引起的混凝土膨胀变形,混凝土部应力表现为压应力,此时混凝土的弹性模量很小,由于温度变化引起的受基础混凝土膨胀变形仍旧很小。温度峰值过后,混凝土由升温期转为降温期,混凝土开始收缩,部应力表现为拉应力。此时混凝土的弹性模量较大,降温引起的受约束的收缩变形会产生相当大的拉应力,当拉应力超过混凝土同龄期的抗拉强度时,就会产生温度裂缝,对混凝土结构产生不同程度的危害。此外,在混凝土部温度较高时,外部环境温度低或气温骤降期间,外温差过大在混凝土表面也会产生较大的拉应力而出现表面裂缝。 1.2 收缩裂缝 收缩裂缝包括干燥收缩,塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等。这里主要介绍干燥收缩和塑性收缩。 1.2.1 干燥收缩 干燥收缩多出现在混凝土养护结束后的一段时间或混凝土浇筑完毕后的一周左右。干缩裂缝产生的主要原因;混凝土受外部环境影响,表面水分损失过快,变性过大,部混凝土变性较小,较大的表面干缩变形受到混凝土部约束,产生较大的拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。混凝土干缩主要与混凝土水灰比、水泥成分、水泥用量,集料性质和用量,外加剂用量等有关。 1.2.2 塑性收缩 塑性收缩是混凝土终凝前,表面因失水过快而产生的收缩,一般在干热或大风天气出现。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素,由水灰比、混凝土的凝结时间、环境湿度、风速、相对湿度等。 1.2.3早龄期收缩 早龄期收缩特指混凝土浇筑后3d的干燥收缩值(包括干燥收缩),文献【5】的研究表明,混凝土浇筑后早期得不到有效地保湿养护,那么早龄期,尤其是第1天的干缩被大大加剧了2. 外墙裂缝的产生原因 外墙裂缝除了以上介绍的原因外还有,就是局部设计的缺陷 2.1局部节点设计缺陷 ①保温设计中常常忽视对结构挑出部位,如阳 光、雨罩,靠外墙阳台栏板、空调室外机隔板、附 壁柱、凸窗、装饰线、靠外墙阳台分户隔墙、檐沟、 女儿墙外侧及压顶等部位的保湿。

混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求 一、主控项目: 1、混凝土开盘前,对使用的水泥、砂、石料等原材料必须首先进行试验,试配。原材料合格后方可使用。 开盘后原材料必须要求现场抽取混凝土试样(甲方在场)。 2、混凝土施工有条件情况下尽量整体浇灌,特殊情况时施工缝的位置必须按设计要求留置,继续施工时施工缝必须采用澎胀剂等有关规范做法进行处理。浇灌后的混凝土在12小时内必须设专人覆盖并养护。 3、砂、石含泥量要严格控制: 砂子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤3% 当混凝土强度等级<C30时含泥量≤5% 石子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤1% 当混凝土强度等级C25—C15时含泥量≤2% 4、严格混凝土加水量: 保证混凝土和易性、坍落度,现场抽测混凝土坍落度不合格,严禁使用。使用的磅称应随时检查。 5、严格避免现浇混凝土质量通病的发生: 露筋、蜂窝、孔洞、夹碴、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不顺直、翘曲不平、飞边凸肋、掉皮起砂、胀模变形、跑模位移。接槎不实等。

二、现场验收实测项目规范: 1、轴线位置:基础,基座允许偏差15mm 独立基础允许偏差10mm 柱梁允许偏差8mm 剪力墙允许偏差5mm 表面平整度允许偏差8mm 2、垂直度:层高≤5米允许偏差8mm 层高>5米允许偏差10mm 3、标高:层高允许偏差±10mm 全高允许偏差±30mm 4、裁面尺寸:允许偏差+8mm;-5mm 5、柱层间错位:允许偏差8mm 以上施工队首先预检,合格后请建设单位组织有关部门进行抽测。

土方工程及回填土质量要求 1、基底不得超挖,超过基底标高,出现超挖地方,必须取得设计单位同意,施工队不得私自处理。(坟、坑、井等软土层) 2、雨季施工时,基槽、坑底要预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高,以防清槽时,超过标高。 3、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,经设计、勘测验收后,钎孔进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,用木棍或钢筋棍捣实一次,钎孔灌砂必须密实。 4、回填土优先利用挖出的原土。雨季施工,挖出的土最好堆集覆盖,防止下雨含水率太高。不得含有有机杂质(草根、树根等)使用前应过筛,其粒径不大于5厘米,含水要符合规定。 5、回填土应分层铺摊,用蛙式打夯机夯实时,每层铺土厚度不大于25厘米(人工打夯不大于20厘米)。严禁铺填超厚或车辆直接倒土入槽。严禁采用“水夯”。局部采用人工夯时,也要保证质量。 6、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连。 7、每层填土夯实后,按规范进行环刀取样,测出干土质量密度达到要求后,再进行上一层的铺土。干密度合格率不低于90%。

混凝土路面工程质量通病与防治措施

昌吉回族自治州交通运输局 2017 年重点公路工程政府和社会资本合作( PPP)项目第 四工程包 质量通病文件 ( 混凝土路面工程质量通病及防治措施) 新疆路桥建设集团有限公司 二○一七年七月

混凝土路面工程质量通病及防治措施 ●混凝土混合料 一、和易性不好 1、形成原因 (1)砂率选择不当。砂率过大,则混合料粘聚性不够;过小则不易振捣密实。 (2)水灰比过小,则水泥浆较稠,拌和物和易性差;反之,水灰比过大, 则水泥浆较稀,拌和物的粘聚性和保水性随之变差。当水灰比大于某一限度时,会产生离析、分层和泌水。 2、防治措施 (1)正确进行混凝土配合比设计与试验,水泥用量适当,并符合规范最小单位水泥用量和最大单位水泥用量的规定。 (2)砂率选择要适当。砂粗时宜用较大砂率,砂细时宜用较小砂率。碎石粗集料宜用较大砂率,卵石则宜有较大砂率。 (3)水灰比选择要适当。 (4)严格计量装置的标定与使用,加强原材料和混合料的质量检测与控制,保证混合料配合比准确,和易性良好。 二、外加剂使用不当 1、形成原因 (1)缓凝型减水剂掺量过多。 (2)外加剂以干粉状掺入,其中未碾成粉的粒状颗粒遇水膨胀,使混凝土板表面起鼓包。 (3)超剂量使用缓凝剂,产生严重缓凝,使混凝土后期强度明显 降低。 (4)外加剂选择不当或混合料运输时间过长,造成坍落度的严重损失。 - 1 -

2、防治措施 (1)应熟悉各类外加剂的品种和使用性能。在施用前必须结合工程的特点与施工工艺,进行试验,确定合适的配合比,符合要求后方可使用。 (2)不同品种、不同用途的外加剂应分别存放,专职保管。 (3)粉状外加剂要保持干燥状态,防止受潮结块。已结块的粉状外加剂烘干、碾碎,过 0.6mm筛后使用。 (4)选择离施工现场较近的商品混凝土搅拌站,以缩短运输时间,减少坍落度损失。 三、混凝土抗折强度低 1、形成原因 (1)混凝土原材料不符合要求。 (2)混凝土配合比不准确。 (3)混凝土拌和物搅拌时间不够。 (4)混凝土试件没有按规定制备与养生 2、防治措施 (1)确保混凝土原材料质量。水泥进场必须有质量证明文件,并按规定取样检验,合格后方可使用,加强对水泥的储存、保管,严防受潮。储存期不应超过 3 个月。散装水泥须置于水泥筒仓内。砂石料场地平整、坚实、清洁,防杂物混入。各级粒径砂、石应隔离分堆,并应及时送交试验室检验。外加剂应如同水泥一样保管,特别是粉状外加剂要防止受潮。 (2)严格混凝土配合比。严格计量装置的标定与使用。严格监测集料含水率的实际 情况,及时调整施工配合比。 (3)严格监督拌和物拌制,保证强度的稳定性和均匀性。 (4)严格按规范要求的取样频率和试件制作方法制备,加强对试件的保管与养生。 - 2 -

混凝土裂缝的成因与控制论文

. Word文档资料 建筑工程技术毕业论文混凝土裂缝的成因与控制 学生姓名: 学号: 指导教师: 专业: 年级: 学校:建设职业技术学院

. Word文档资料

. Word文档资料摘要 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。 本文从设计、材料、配合比、施工现场养护等方面对混凝土工程中常见的一些裂缝的成因进行了分析探讨。针对混凝土裂缝产生的原因,在混凝土结构设计、混凝土材料选择、配合比优化、以及施工现场的养护等方面提出了控制裂缝发展的措施。 依据相关文献,并总结了混凝土裂缝的处理方法:表面处理法、填充法、灌浆法、结构补强法、混凝土置换法、电化学防护法、仿生自愈合法等。 关键词:混凝土;裂缝;成因;控制;

. Word文档资料目录 摘要 (1) 第1章概述 (4) 1.1 课题的提出 (4) 1.2 本论文的研究容 (4) 1.3本论文的研究方法 (5) 第2章裂缝的成因 (6) 2.1 设计原因 (6) 2.2 材料原因 (7) 2.3 混凝土配合比设计原因 (7) 2.4 施工及现场养护原因 (7) 2.5使用原因(外界因素) (8) 第3章裂缝的控制措施 (9) 3.1 设计方面 (9) 3.1.1 设计中的‘抗’与‘放’ (9) 3.1.2尽量避免结构断面突变带来应力集中 (9) 3.1.3采用补偿收缩混凝土技术 (9) 3.1.4 设计上要注意容易开裂部位 (9) 3.1.5 重视构造钢筋 (10) 3.2 材料选择 (10) 3.3 混凝土配合比设计 (11) 3.4 施工方面 (11) 3.4.1 模板的安装及拆除 (11) 3.4.2 混凝土的制备 (12) 3.4.3 混凝土的运输 (12)

混凝土的质量控制论文

毕业设计(论文、作业)评审表题目:浅谈混凝土的质量控制 姓名:教育层次: 学号:分校: 专业教学点: 指导教师:日期:

摘要 混凝土工程是建筑物的重要组成部分,在结构的安全、可靠度和耐久性方面起至关重要的作用。混凝土工程的施工过程有混凝土的制备、运输、浇筑和养护等,其施工质量的好坏,直接关系到整个建筑物的安危和寿命。因此,做好混凝土工程施工过程的质量监控,对提高建筑工程的建筑水平、提升工程质量、保障工程发挥效益意义深远。 混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的混凝土结构在建筑工程中占有很大的比重,在结构的安全、可靠度和耐久性方面起绝对的作用。因此,对混凝土的质量控制至关重要。 本文章从了解混凝土原材料和基础作用开始,对混凝土的浇筑、养护等详细了解在施工过程中所需要注意的事项和预防措施,从不同发面对混凝土的质量与控制进行了详细的阐述。 关键词:混凝土浇筑养护质量控制

目录 一、引言 (1) (一)混凝土的发展 (1) (二)混凝土质量控制的意义 (1) (三)论文主要工作概况 (1) 二、混凝土的原材料 (1) (一)普通混凝土的组成材料 (1) (二)混凝土的外加剂 (2) 三、混凝土的浇筑 (2) (一)混凝土的配合比 (2) (二)混凝土拌合物的质量标准 (2) (三)混凝土的拌制 (2) (四)浇筑的基本要求 (4) (五)浇筑方法 (5) 四、混凝土的质量控制 (7) (一)混凝土质量检查方法 (7) (二)对原材料的质量控制 (8) (三)表面缺陷 (9) (四)外形尺寸偏差 (14) (五)强度不够 (15) 五、混凝土的养护 (16) (一)自然养护 (16) (二)加热养护 (17) 六、总结 (17) 参考文献 (17) 致谢 (18)

混凝土质量验收表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除混凝土质量验收表格 篇一:混凝土浇筑质量检查验收表 混凝土浇筑施工质量标准 混凝土浇筑施工质量验收评定表 外观质量标准 外观质量验收评定表 表4.7.3 混凝土施工缝处理质量标准 篇二:混凝土施工检验批质量验收记录表 说明:1.主控项目:①水泥进场检查及复试的要求,其性能指标应符合《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》gb175标准的规定,对使用中水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快破硅酸盐水泥超过一个月)应进行复试,并按复试结果使用。钢筋混凝土、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。检查产品合格证及复试报告。②混凝土中掺用外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》gb8076、《混凝土外加剂应用技术规程》50119标准和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂,钢筋混凝土

结构中,当使用氯化物外加剂时应符合《混凝土质量控制标准》gb50164的规定。检查产品合格证及进场复试报告。③混凝土中氯化物和碱的总含量应符合设计要求。检查原材料试验报告、氯化物和碱的总含量计算书。④配合比设计符合《普通混凝土配合比设计规程》jgj55的规定,并按混凝土强度等级、耐久性和工作性能进行调整。有特殊要求的混凝土,其配合比尚应符合有关专门规定。检查配合设计资料。 2.一般项目:①混凝土中掺用矿物掺合料质量应符合《用于水泥和混凝土中粉煤灰》gb1596标准,掺量应通过试验确定。检查产品合格证和进场复试报告。②普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》jgj53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》jgj52。检查进场复试报告。③拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合《混凝土拌合用水标准》 jgj63标准的规定。检查水质试验报告。④开盘鉴定。首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求,开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。检查开盘鉴定报告及试件强度试验报告。⑤配合比调整。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比,检查含水率测试报告和施工配合比通知单。 说明:1.主控项目:①水泥进场检查及复试的要求,其

水泥混凝土路面的质量通病及防治.

第一节 水泥混凝土路面 一、水泥混凝土波面质量标准 (一)水泥混凝土路面的外观质量标准 1.基层经过检测,必须符合检验评定标准中各项指标的要求,还应进行基层弯沉测定,验算基层整体模量,并应满足设汁要求. 2.采用的水泥;其物理性能和化学成份应符合GBl75-92《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》标准的规定,粗细骨料、水及接缝填充料应符合6BJ97—87《水泥混凝土路面施工及验收规范》要求, 3.模板必须支立牢固,不得倾斜、漏浆;混凝土配合比准确,拌合均匀,振捣密实。 4.板面边角应整齐,严禁有裂缝,并不得有石子外露、浮浆、脱皮、脚印、草裳印、积水等现象。表面拉毛纹理要适宜。 5.伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物,伸缩缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直,切缝直线要直,曲线段要弯顺,不得有夹缝。灌缝不得漏缝。 水泥混凝土路面的质量通病及防治 水泥混凝土路面,由于施工方面的种种原因,造成路面工程的质量通病,如路面胀缝处破损、拱胀、错台,混凝土板块裂缝,路圆纵横缝不直顺,路面相邻两板间高度差过大,路面板面起砂、脱皮、露骨,路面乎整度差和板面出现死坑等种种质量病害,影响着投资效益的发挥。 (一)胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落。 1.现象:混凝土路面当运行一段时间后,胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑。严重时出现相邻两板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面进行车带走。 2.原因分析:(1)胀缝板歪 斜,与上部填缝料不在一个垂直 面内,通车后即产生裂缝,引起 破坏(见图14-1)。 (2)缝板长度不够,使相邻两 板混凝土联结,或胀缝填料脱落, 缝内落入坚硬杂物,热胀时混凝土 板上即产生集中压应力,当超过混凝土的抗强度时扳即发生挤碎。 (3)胀缝间距较长,由于年复一年的热胀冷缩,使伸缩缝内掉入砂、石等物,导致伸缩缝宽度逐年加大,热胀时,混凝土板产生的压应力大于基层与混凝土板间的摩擦力(但未超过混凝土的抗压强度时),以致将出现相邻两板拱起(见图l -4-2)。 (4)胀缝下部接缝板与上部缝隙未对 齐,或胀缝不垂直,则缝旁两板在伸长 挤压过程中,会上下错动形成错台;由 于水的渗入使板的基层软化;或传力杆 放置不合理,降低传力效果;或交通量、 基层承载力在横向各幅分布不均,形成 各幅运营中沉陷量不一致;或路基填方 土质不均、地下水位高、碾压不密实,冬 季产生不均匀冻胀。上述四种情况均会产

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施毕业论文

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施毕业论文 目录 第1章绪论 (3) 第2章混凝土裂缝产生的原因 (4) 2.1混凝土施工造成的裂缝 (4) 2.2混凝土本身原因造成的裂缝 (5) 2.3混凝土外界因素造成的裂缝 (6) 第3章混凝土裂缝的控制措施 (7) 3.1塑性收缩裂缝的预防措施 (7) 3.2干缩收缩裂缝的预防措施 (7) 3.3沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施 (8) 3.4混凝土结构设计方面的控制措施 (8) 3.5混凝土施工方面的控制措施 (9) 3.6混凝土施工温度方面的控制措施 (11) 3.7原材料及施工配合比方面的控制措施 (12) 第4章混凝土裂缝控制案例 (14) 4.1工程概况 (14) 4.2裂缝的出现部位和表现形式 (14) 4.3裂缝产生的原因及危害 (14) 4.4裂缝的处理措施 (15) 4.5裂缝的防治措施 (15) 第5章结束语 (17) 第6章致谢 (18) 参考文献 (19)

第1章绪论 建筑物钢筋混凝土结构已普遍应用到很多领域,伴随着商品混凝土的推广,建筑楼面出现裂缝的机率在增加,日益受到社会人士关注。混凝土结构裂缝在我们施工过程中都可能产生,为了降低混凝土有害裂缝出现的概率,为了确保工程质量符合国家规要求,在工程施工中应尽可能采取必要的技术和施工措施来控制裂缝的出现,使我们所施工的混凝土结构裂缝的数量和宽度尽量减少到国家规要求以。 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水以及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。裂缝是钢筋混凝土结构中常见的一种作用效应,混凝土结构裂缝是建筑界最常见的、较难避免的现象,裂缝重则危及结构安全,轻则影响房屋的正常使用及混凝土的寿命。楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面问题。混凝土工程中材料的特性决定了结构较易产生裂缝,从实践中来看施工中混凝土出现裂缝的概率也是很大的,相当一部分裂缝对建筑物的受力及正常使用无太大的危害,但裂缝的存在会影响到建筑物的整体性、耐久性,会对钢筋产生腐蚀,是受力使用期应力集中的隐患,应当尽量在各方面给予重视。 混凝土裂缝是混凝土类结构领域存在的质量通病,特别是大体积混凝土裂缝,多年以来一直困扰着大批工程设计及技术管理人员;如何预防和控制混凝土裂缝?是目前迫切需要解决的一道技术难题。本文结合的现场施工经验,并参考大量文献资料,分析了混凝土裂缝产生的原因,并提出了防治对策和控制措施。

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015(word版)

中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第705号 住房城乡建设部关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的公告 现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB 50204 - 2015,自201 5年9月1日起实施。其中,第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6. 2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范> GB 50204 - 2002同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年12月31日 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发< 2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011] 17号文)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范> GB 50204 - 2002。 本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、湿凝土结构子分部工程以及有关的附录。 本规范修订的主要技术内容是: 1.完善了验收基本规定; 2.增加了认证产品或连续检验合格产品的检验批容量放大规定; 3.删除了模板拆除的验收规定; 4.增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定; 5.增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定; 6.完善了预拌混凝土的进场验收规定; 7.完善了预制构件的进场验收规定; 8.增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验规定;

水泥混凝土路路面质量通病及预防措施

水泥砼路面质量通病及预防措施当前水泥混凝土路面在道路建设中的应用比较普遍,就其在施工和养护中出现的各种病害、裂缝产生的过程,混凝土原材料、配合比、水灰比、施工操作等对质量的影响,以及产生外观质量缺陷的原因进行了比较全面的评述。其质量病害的主要问题有: 一、裂缝 产生裂缝的原因很多,从时间上可分硬化前和硬化后两个过程。 (一) 在硬化前,混凝土还处于塑性状态,由于各种组成材料的密度不同而发生沉降,内部自由水析出,引起沉降收缩裂纹,这一般发生在抹面层的时候。但在干燥的基层上浇筑混凝土面层时,因水份很快被基层吸收,引起混凝土较大地收缩也会产生宽而深的裂缝。 为防止沉降裂缝的发生,可采取以下防治措施: 1、混凝土浇筑后,在尚未出现析水前,应防止强风吹拂和烈日曝晒。 2、同时在浇筑后要及时养护,防止混凝土表面水份蒸发而干燥。 3、在浇筑混凝土前,应将路基基层浇湿。 4、采用二次抹面,以减少表面收缩裂纹。 5、避开高温气候施工。在高温天气下,水泥水化作用加快,内部水化热不易及时散开,从而产生温度裂缝,同时因水份蒸发加快,使混凝土迅速干燥而收缩,易产生收缩裂缝。 (二)硬化后,由于施工不当或材料质量问题而产生裂缝 1、干缩裂缝 因水份蒸发,使干缩产生的拉应力大于混凝土的抗拉强度,使混凝土产生裂缝。它的特征是表面开裂,走向纵横交错,没有一定的规律,形似龟纹,缝宽和长度都很小,与发丝相似。引起干缩裂缝的因素主要有: (1)水泥中的硅酸二钙可产生很多肢体,它在干湿作用下,体积变化很大。水泥中的铝酸三钙水化时需大量的水,养护过程中膨胀值大,干燥时收缩亦大。这两种物质含量大时干缩性亦大。 (2)混凝土中的用水量对干缩值有很大的影响,当用水量增加一定百分数时,干缩值成倍增加。 (3)骨料的大小和级配也对干缩值有密切关系。级配良好时,空隙率小,砂浆含量减少,收缩值相对减少。对使用偏细砂时,会使混凝土收缩值增大。含泥量大的情况与使用偏细砂相类似。 2、由于温度应力而产生的裂缝 这主要是因昼夜温差太大,而产生较大的温度应力,由于没有设置伸缩缝和对混凝土面板进行及时切割,而造成面板拉裂。因为混凝土材料对温度的变比而引起的伸缩量约为每度0.01毫米,当累计长度内温度应力超过抗拉强度时,就会发生裂缝。一般在20—40米范围内应设置伸缩缝,以防断裂。 3、基层原因而产生的反射裂缝

毕业论文-浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施

毕业论文 论文题目:浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施

内容摘要 混凝土的抗压强度高,但抗拉强度很低,在桥梁这样的大型建筑物中,混凝土产生裂缝是不可避免的。裂缝是钢筋混凝土桥梁的重大病害之一,从桥梁的养护管理角度出发,必须认真分析其产生的原因,从设计、施工、养护各环节入手,尽量改善裂缝,减轻桥梁病害。本文阐述了混凝土桥梁裂缝的种类,分析了混凝土桥梁裂缝的成因,提出了相应的措施,供大家参考。 关键词:桥梁;裂缝;分类;成因;措施

内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1 混凝土桥梁裂缝的分类及产生原因 (2) 1.1荷载引起的裂缝 (2) 1.2 温度变化引起的裂缝 (2) 1.3收缩裂缝 (3) 1.4 地基变形裂缝 (3) 1.5钢筋锈蚀裂缝 (3) 1.6冻胀裂缝 (4) 1.7施工裂缝 (4) 1.8施工工艺质量引起的裂缝 (4) 2 混凝土桥梁裂缝的控制措施 (6) 2.1控制混凝土温度 (6) 2.2增配构造钢筋 (6) 2.3合理选择混凝土配合比 (6) 2.4现场操作方面 (7) 3 混凝土桥梁裂缝的处理措施 (8) 3.1表面处理法 (8) 3.2 灌浆、嵌逢封堵法 (8) 3.3结构加固法 (8) 3.4混凝土置换法 (8) 结束语 (9) 参考文献 (10)

混凝土最主要的缺点是抗拉强度差,容易开裂。近年来,我国交通基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土桥梁。但混凝土桥梁的开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着桥梁工程技术人员。随着我国公路建设发展速度的加快,新建桥梁工程越来越多,在桥梁建造和使用过程中,因混凝土出现裂缝而影响工程质量甚至导致桥梁垮塌的事件屡见不鲜,可见在桥梁工程建设中对混凝土裂缝的防治和处理工作是何等重要!如果在设计和施工中采取一定的措施,很多裂缝是可以克服和控制的。为了加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文浅谈了混凝土桥梁裂缝的种类、产生原因作较全面的分析、总结,以方便设计、施工找出控制裂缝的可行性办法,达到防范于未然的作用。

相关文档