D9720M-H型电动机保护测控装置

D9720M-H型电动机保护测控装置
D9720M-H型电动机保护测控装置

D9720M-H型电动机保护测控装置技术说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目录

第一章概述 (1)

第二章技术参数 (1)

第三章装置结构 (2)

第四章系统功能及配置 (3)

第五章人机界面操作说明 (9)

第六章用户调试 (10)

附图一 D9720M-H型结构尺寸及安装开孔图

附图二 D9720M-10H、20H原理接线图

附图三 D9720M-20H型操作回路原理图

附图四 D9720M-10H、20H型端子图

附图五 D9720M-21H型原理接线图

附图六 D9720M-21H型端子图

附图七反时限曲线图

第一章概述

D9720M-H型是在吸收国际先进技术基础上,针对一台电动机设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电动机的保护、测量、控制和联网通信远动功能。具备最优的性能价格比,结构简单、实用、功能强,运行安全可靠。既可集中组屏,也可分散安装在开关柜上,适用于6~10KV 电压等级的大中型异步电动机及同步电动机。

装置内部可选配断路器操作回路,面板装有强电操作按钮及位置指标灯,可替代原有开关柜上的全部操作功能,省去了开关柜上的二次操作设备。控制部分可通过装置上的“远方/就地”切换钥匙,实现远方遥控操作和就地操作相互闭锁。

第二章技术参数

一、额定参数

●装置电源:直流110V~340V或交流85~264V两用

●直流电压:220V或110V(订货注明)

●交流电流:5A或1A(订货注明)

●交流电压:100/√3 V或100V(订货注明)

二、主要技术性能

1、功耗:

●直流回路: 正常工作不大于20W,动作时不大于30W

●交流电压回路: 不大于0.5VA/相

●交流电流回路: 额定电流5A时,不大于1VA/相

额定电流1A时,不大于0.5VA/相

2、采样回路精确工作范围:

●电压: 1 ~ 120V

●保护电流:0.5~100A

●测量电流:0.05~6A

3、出口继电器接点容量:240VAC、10A或30VDC、5A

4、跳合闸电流:0.5A、1A、2A、4A(订货注明)

5、精度:

●保护精度:不超过±5%

●测量精度

电流、电压:0.2级,

功率:0.5级

频率:不超过±0.02HZ

积分电度: 1.0级

三、绝缘性能

●绝缘电阻:装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间用开路

电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻不小

于100MΩ。

●介质强度:在正常试验大气条件下,装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相

互之间能承受频率50HZ,电压2KV,历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●冲击电压:在正常试验大气条件下,装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相

互之间能承受1.2/50μs的标准雷电波短时冲击电压试验,开路试验电压5KV。

●湿热性能:耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●群脉冲干扰:装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ,试验电压为共模2500V,

差模1000V的衰减振荡波而不拒动、不误动。

●快速瞬变干扰:装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●静电放电:装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●电磁场辐射:装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的各种耐久能力试验

六、环境条件

●环境温度:

工作温度:-20℃~+65℃,24小时内平均温度不超过35℃

贮存温度: -25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆

变化,温度恢复后,装置能正常工作。

●相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为95%,同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时,平均最大相

对湿度不超过50%。

●大气压力:86~106kPa(海拔高度2000m以下)

第三章装置结构

装置机箱采用全密封、防尘、抗振动的原则设计,以确保安装于条件较为恶劣的环境时仍具备高可靠性。

装置采用整面板形式,面板上包括汉化液晶/VFD显示器、操作按键、信号指示灯。在面板靠右下部分还设置了手动分闸、合闸按钮以及“远方/就地”钥匙切换开关。

一、开关量输入及输出

本装置共设有20路开入量,其中供外部输入的开关量12路,包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视,如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路是否断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源(装置内部提供专用30VDC)或有源的方式(电压输入范围:24~48V),其余均为有源输入(电压输入范围:同控制电源电压)。

装置开出量分为两类,一类已直接连至操作回路板,如保护跳闸、自起动合闸、遥控跳闸、遥控合闸;另一类通过装置B端子直接输出,如启动音响回路的事故音响接点、预告音响接点、保护跳闸联跳灭磁接点、过热及频繁起动闭锁接点、低压保护起动强励接点。具体参照后页“附图”。

保护跳闸接点、保护联跳灭磁接点、低压保护起动强励接点靠事故解除来返回,但不小于3S。

自起动合闸、遥控跳闸、遥控合闸、事故音响接点、预告音响接点其出口脉冲宽度为3S。即接点动作后3S返回。

注:电动机差动保护开关量输入、操作回路板、面板分合闸按钮、闭锁接点、起动强励接点

及遥控分合闸接点均取消。

二、交流模块

交流模块包括电压输入(测量与保护共用)、测量电流输入、保护电流输入。

电压变换器线性范围为: 1.00 ~120V

测量电流变换器线性范围为:0.05 ~6A ;Ie=5A

0.01 ~ 1.2A ;Ie=1A

保护电流变换器线性范围为:0.30 ~100A ;Ie=5A

0.10 ~20A ;Ie=1A

交流模块接线原理参见附图。

注:电动机差动保护仅有保护电流输入。

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源,直流110V、220V或交流220V输入。模块输出三组直

流电压,即+5V、+12V、-12V。

1、+5V为CPU等数字电路的工作电源

2、±12V为模拟电路工作电源

四、操作回路板

装置的操作回路板主要由跳闸位置继电器(TWJ)、合闸位置继电器(HWJ)、跳闸继电器(TQJ)、合闸继电器(HQJ)、跳闸保持继电器(TBJ)、合闸保持继电器(HBJ)、防跳继电器(TBJ1)等组成。

操作回路具有分合闸自保持及防跳功能。

操作回路可输出一个跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

操作回路对外提供外部合闸端子F9(WHZ),外部跳闸端子F6(WTZ)。将该端子和装置+KM (L)之间接入操作按钮,可实现合、分闸控制。

必须注意的是断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应注意与操作回路分、

合闸保持继电器相配合。以免分、合闸线圈电流过大时烧毁保持继电器或线圈电流过小时无法启动保持继电器,导致触点断弧。

断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。操作回路原理图见说明书后附图。

五、通信部分

按用户需求装置可选配RS485/CAN/RS232的通信方式,标准配置为RS485接口。

六、时钟回路部分

装置模块内设置了硬件实时时钟,不受装置掉电影响,采用的时钟芯片精度高。

第四章系统功能及配置

D9720M-H系列微机电动机保护装置是以差动或电流电压保护及负序、堵转、起动过长等保护为基本配置的成套电动机保护装置,适用于10KV及以下电压等级的大中型异步电动机及同步电动机。根据可选配置,可具备测控功能。功能型号对照表如下:

一、保护功能及原理

D9720M-H综合保护测控型采用A、C两相式电流、实时计算各保护元件的方式,不

再设置专门的启动元件,所有元件均实时计算出,相对简化了保护逻辑,以利于提高保护装置的整体可靠性。

装置的保护功能包括:

●差动速断保护

●比率差动保护

●电流速断保护

●热过载反时限过流保护

●两段式定时限负序过流保护

●低电压保护

●自起动控制

●零序电流保护

●堵转保护

●起动时间过长保护

●过热跳闸闭锁

●频繁起动保护及工艺联锁。

每种保护均设有可以投/退的软压板。配以相应软件及硬件,装置可分为综合保护测控型和差动保护型。

1、电流速断保护(D9720M-10H、20H:适用于2000KW以下的电动机)

电流速断保护作为电动机引出线及定子绕组相间短路的主保护之一。考虑到大多数电动机都运行在中性点非直接接地系统中,因此保护装置按A、C两相非完全星形接线方式构成。

为保证在电动机满载起动过程中电流速断保护可靠地不动作,要求电流速断保护动作电流必须大于电动机满载起动时的起动电流。

电流速断动作条件如下:

IΦ>ISDZD ;IΦ为A、C任一相电流

;ISDZD为速断电流定值

当A、C任一相电流大于速断电流定值,保护将动作。其出口时间不大于40ms。

2、差动保护(D9720M-21H:适用于2000KW以上电动机)

2.1、差动速断

当电动机容量大于2000KW及其以上时,对于中性点侧有引出线的电动机,可采用差动保护作为电动机的多相短路保护。装置按A、C两相式差动接线方式考虑。

当A、C任一相差流大于整定值,差动保护将动作。其出口时间不大于40ms。

2.2、比率差动

装置依据常规比率制动原理,制动曲线如下图

保护动作条件如下:

Id >Icd 当Ir <Ig 时

Id >Icd + K(Ir-Ig) 当Ir ≥Ig 时

程序依次按相判别,当满足以上任一个条件时,比率差动动作。

式中:Id = I1-I2 为动作电流

Ir = I1+I2 为制动电流

Icd为差动保护最小起动电流值,即门槛定值,用以躲过正常情况下由于电流互感器不对称造成的不平衡电流。

Ig为比率制动特性拐点电流定值

K为比率制动系数,一般为0.1~0.8

I1为电动机机端侧电流

I2为电动机中性点侧电流

2.3、CT断线检测

通过检查所有相别的电流中有一相无流而对侧电流无变化则判为CT断线。

CT断线后,发出告警信号,并可根据整定控制字选择闭锁或不闭锁差动保护。

3、热过载反时限过流保护

反时限保护作为电动机热过载(过负荷)的主保护及定子绕组或引出线相间短路的后备保护,其特性如下:

∫(I/Iqd)2—1]dt >τ

当故障电流恒定时,动作时间为:

t =τ/[(I/Iqd)2—1]

式中:I为电动机运行相电流中的最大值

Iqd为保护的启动电流整定值

τ为电动机发热时间常数

在电动机运行中,保护的Iqd及τ为常数,而I及t为变数,当I>Iqd时,t随I的增大而减小,二者呈反时限特性。反时限曲线见附图。

当电动机起动时,电动机的启动电流必定大于反时限保护的启动电流Iqd。为了保证在电动机起动过程中反时限保护不误动作,本装置能自动使反时限特性曲线上移,但需整定相应的时间常数。整定方式见【人机界面】和【定值一览表】。

4、两段式定时限负序电流保护

当发生电动机断相,反相、定子绕组或引出线不对称相间短路、定子绕组匝间短路时,将产

生负序电流,装置根据负序电流值提供独立的两段负序过流保护。

负序过流动作条件如下:

1) I2 >I2ZDN ;I2为计算负序电流,I2ZDN为N段负序电流定值

2) T >T2ZDN ;T为动作时间, T2ZDN为负序N段延时定值

一般按第一段高定值短延时特性,第二段低定值长延时特性来整定。

5、低压保护

当母线电压低于低压定值(一般为80%~85%),低压保护启动,同时输出低压信号接点用来起动同步机强励。延时时间到后,跳同步机。

低压保护动作条件如下:

1) 断路器处于合位

2)ULL <UDYZD ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;UDYZD为低压定值

3) 无PT断线闭锁

4) T >TDYZD ;T为动作时间, TDYZD为低压保护延时定值。

6、失压保护

当母线电压低于失压定值(一般为40%~45%),失压保护启动,延时时间到后,跳闸出口动作。

失压保护动作条件如下:

1) 断路器处于合位

3)ULL <USYZD ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;USYZD为低压定值

3) 无PT断线闭锁

4) T >TSYZD ;T为动作时间, TSYZD为失压保护延时定值

7、自起动控制

在电动机失压跳闸后,若在整定的自起动时间到时电压恢复正常则发电动机合闸命令,其它保护跳闸时装置自动闭锁自起动,这样可以保证重要电动机的自起动。

自起动动作条件如下:

1)电动机失压跳闸后,且断路器已处于分位

2)无其他保护跳闸或手动/遥控跳闸

4)ULL >UZQDZD ;ULL为线电压UAB、UBC、UCA

;UZQDZD为自起动电压定值

4) T <TZQDZD ;T为动作时间, TZQDZD为自起动闭锁时间定值

即超出自起时间电压仍未恢复则退出自起功能

8、零序保护

零序保护适用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统(对于中性点直接接地系统订货时须注明)。零序保护动作于信号。

零序保护动作条件如下:

1) 断路器处于合位

2)3U0 >3U0ZD ;3U0为PT开口三角电压(零序电压),

;3U0ZD为零序电压定值

3)3I0 >3I0ZD ;3I0为零序电流,

;3I0ZD为零序电流定值

4) T >T0ZD ;T为动作时间, T0ZD为零序保护时间定值

零序保护动作事件记录所带的动作参数包含零序保护起动时的零序电压、零序电流、零序电流相对于零序电压的相角。

9、堵转保护

在电动机正常运转过程中,假若转子被卡住,电流将增大,当电流大于整定值时,延时跳闸,这就是堵转保护。延时跳闸是防止转子短时间卡住不跳闸,该延时时间可整定。

堵转保护动作条件如下:

1) IΦ>IDZZD ;IΦ为A、C任一相电流,IDZZD为堵转电流定值

2) T >TDZZD ;T为动作时间, TDZZD为堵转保护延时定值

10、起动时间过长保护

电动机开始起动,经过整定的起动时间,其电流值仍大于整定起动电流值,则表明电动机起动时间过长,此次起动未成功,电动机有严重发热的危险,装置将延时跳闸。若经过整定的起动时间后,电流值小于起动电流值,则表明电动机属正常起动,起动成功。

起动过长保护动作条件如下:

1) T >Te之后;T为动作时间, Te为电动机起动的额定时间定值

2)IΦ>Ke×Ie;IΦ为A、C任一相电流,

;Ke为电动机起动电流相对于额定电流倍数

;Ie为电动机额定电流定值

电动机额定参数整定方式见【人机界面】。

11、过热跳闸闭锁控制

当速断、反时限过流、负序过流、堵转保护动作后,为避免电动机在温度过高时起动,装置输出一对闭锁空接点(该接点对应装置端子B1、B2,为常闭接点)。可用该接点断开合闸回路,防止电动机温度过高时起动。在延时一冷却时间常数后,接点返回。此冷却时间常数可整定。

过热跳闸闭锁动作条件如下:

1)速断、反时限过流、负序过流、堵转保护动作之后

2)断路器分位

3)T <TGRBS ;T为闭锁接点保持时间

;TGRBS为电动机冷却时间常数定值

12、频繁起动保护

实际运行中,电动机若起动不起来,运行人员可能在较短时间内连续操作数次,使电动机频繁起动,或者有些电动机具有特殊的负载,需要频繁的跳开又起动。由于每次起动都有较大的起动电流,而且多次起动相隔的时间又较短,故电动机有严重过热的危险。为此,装置设置电动机频繁起动保护。

电动机在起动过程中从电流I=0.06倍额定电流开始上升到第一个1.12倍额定电流,再上升到电流最大值,又下降到第二个1.12倍额定电流值,称为一次起动。保护装置监测电动机在整定的监测时间内的连续起动次数,若实际起动次数超过整定起动次数,则跳闸且装置输出一对闭锁空接点(该接点对应装置端子B1、B2,为常闭接点)。可用该接点断开合闸回路使电动机不能起动。延时闭锁时间后,接点返回。此闭锁时间可整定,但不要小于2分钟。

电动机每经历一次起动过程,装置均会生成“电动机起动完成”的事件记录,该事件记录带有动作参数和时标,可指示本次起动的最大电流和起动完成时间。

频繁起动保护动作条件如下:

1)在整定的监测时间内

2)电动机实际起动次数超过整定起动次数

3)T <TQDBS ;T为闭锁接点保持时间

;TQDBS为电动机整定的起动闭锁时间定值

13、开入量跳闸控制

装置提供2路开入量跳闸控制。通过整定可设置为跳闸输出或发信号,其动作延时时间亦可整定。该功能可实现同步电动机失步或失磁信号的接入。

14、联锁分、合闸

装置操作回路设有WHJ、WTJ,用于电动机分、合闸联锁。当其他电动机输出跳闸接点时,

可将此接点一端接+KM,另一端接装置WTJ(F6)端子,用以联跳本电动机。

15、PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足时,装置报“PT断线”事件。

1)三相电压均小于10V,三相电流小于0.3A,断路器处于合位,判为三相失压;

2)三相电压向量和大于18V,最小线电压小于18V,判为PT断线;

3)三相电压向量和大于18V,最大线电压与最小线电压的差值大于18V,判为PT断线。

装置在检测到PT断线后,根据PT断线闭锁的设置方式来判定是否闭锁电动机低压保护。16、装置告警

当装置检测到硬件故障(闭锁保护出口)、控制回路断线、PT回路断线等故障时,发出运行异常信号并报警。

17、信号指示

装置向用户提供完整的7个信号指示(见面板图)。

当钥匙切换开关在“就地”位置时,动作指示灯动作后,需通过装置按键手动复归;当钥匙切换开关在“远方”位置时,动作指示灯动作后,若故障消失,将自动复归(无需远方复归)。

二、监控功能

1.电气量测量功能

装置可实时测量电动机的各种电气量并在当地进行显示,亦可通过通讯接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容:

●A、B、C三相电流及其相角

●A、B、C三相电压及其相角,AB、BC、CA三线电压

●A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●功率因数及频率

●有功积分电度、无功积分电度、视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以UA为参考,相角测量未作精度要求,

但能显示各输入量的相位关系,可直观的反映现场的接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值(输入与输出差值)来显示,视在积

分电度为总量(无方向)。积分电度最大刻度为99,999.999度,其分辨率为0.001度。

若积分电度净值为负数,则对应显示值将递减,当减至小于0度时,积分电度值将从99,999.999度开始递减。若积分电度净值为正数,则对应显示值将递增,当增至大于99,999.999度时,积分电度值将从0度开始递增。

2.脉冲电度累计功能

装置分别提正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入。输入方式可为有源或无源。计数器的初值可通过装置面板或通信口设定。

3.遥信功能

装置提供用户8路有源开关量输入,SOE分辨率<2ms,可通过显示界面查看其

位置状态。开入7、开入8可作为同步电动机失磁或失步信号输入。

4.控制功能

装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关,遥控分、合

闸通过连线已接入装置内部操作回路。

手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时,可遥控操作,手动操作被闭锁,

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时,可手动操作,遥控操作被闭锁。

6、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录,其中显示NO.00为最近一次事件记录。总事件超出100个,则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。

装置掉电后事件记录仍可保存。

7、开关遮断故障电流次数累计功能

电流保护跳闸后累计计数器加1。

8、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统PT初级额定线电压为10KV,次级额定线电压为100V,则PT变比=10KV/100V=100.0;PT变比带1位小数。

CT变比——即CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A,次级额定电流为5A,则CT变比=100A/5A=20。

第五章人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键,说明如下:

【→】——使光标右移;当有带参数事件弹出时,按下此键,可查看事件记录动作参数。

【↑】――向上翻页键,修改参数时,每按下一次,参数加1。

【←】――使光标左移;当查看事件记录参数时,按下此键返回事件记录菜单。

【↓】――向下翻页键;修改参数时,每按下一次,参数减1。

【返回】――退出本级菜单;当有事件弹出时,按下此键,返回主菜单。

【确定】――在修改参数时,当修改完毕,按下此键,参数存入非易失存储器及串行E2PROM 中;在主菜单时,选择相应项后,按下此键可进入相应子菜单。

【复归】――复归信号指示灯。

【暂停】——可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式,操作方便,说明如下。

装置若连续10分钟一直无键按下,将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。

屏保后按任意键激活显示。

在主菜单下,可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动;当光标停在所选功能上时,按下【确定】键进入相应的子菜单;按下【返回】键退回到主菜单。

进入测量区,可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看,按【返回】键返回上面的实测画面。

进入保护区,可以查看保护电流、电压及相角。操作同上。线路的测量电压和保护电压共用,但两者采用的算法不相同。

进入定值画面,可以修改有关定值参数;显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能;【返回】键可以返回主菜单。

电机参数菜单用于输入电动机起动过长、电动机频繁起动保护所必须的电动机部分额定参数。

【额定电流】为电动机的额定电流归算到电动机机端电流互感器二次侧的值;

【起动时间】为电动机在正常情况下,起动一次所经历的时间;

【起动电流倍数】电动机起动电流周期分量的最大值相对于额定电流的比值。其他的保护定值参见说明书后面的【定值一览表】。

进入事件记录画面,按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录,按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时,按【→】键可以查看具体事件内容,按【←】键返回事件记录画面。

进入开入菜单,显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态,按【↑】【↓】键翻页,按【返回】键返回主菜单。

进入开出测试菜单,开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用,在装置正式投入运行后,不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1,若口令不正确则回到初始值0000,输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2,输入口令2,正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2,按【确认】键进入开出测试画面。按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器,按【↑】【↓】键选择继电器【返回】或【启动】,选择好后按【确认】键,则继电器状态被送出;按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

通道校准菜单,出厂时由专业设备校准,用户一般无需调整。

巡显菜单,巡回显示实时各测量值,每隔10秒钟翻页,按【返回】键返回主菜单。

暂停事件推画面菜单,在事件记录界面时,按下【暂停】按钮,可暂停事件推画面功能。该功能主要用于有大量的事件记录产生时,可暂时停止事件记录的刷新,但有关事件记录的参数装置已保存。装置进入巡显后,自动取消暂停事件推画面功能。

第六章用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试,故装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。由于装置具有完善的自检功能,能故障定位,而交流采样回路无可调元件,其精度由出厂时保证。故可着重检查装置跳合闸回路部分。

注:由于继电器启动后需靠“返回”来释放继电器,故不允许同时启动两个或两个以上继电器。一般的操作是先“启动”继电器然后“返回”此继电器,该继电器测试完毕后再进行下一个继电器的操作。

六、模拟保护试验

接入电流、电压、操作回路后,按定值单输入各种定值,参见保护原理进行保护试验。

做电流或电压精度试验时,相应的时间元件定值应整定为0S。

做时间元件精度试验时,相应的输入电流或电压定值应整定为 1.2倍动作值(过量)或0.8倍动作值(欠量)。

装置过量元件返回系数为0.95,欠量元件返回系数为1.05。

以上各项检查和试验正确后,装置投入运行使用。

七、定值一览表

表一:综合保护型(D9720M-10H、20H)

表二:差动保护型(D9720M-21H)

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

CBZ电动机保测控装置

1 适用范围 CBZ-6071电动机保护测控装置适用于10KV及以下等级三相异步电动机的成套保护。 2 主要功能 2.1保护功能 1)电流速断 2)过流保护(包括定时限、一般反时限、非常反时限、极端反时限) 3)过热保护(跳闸、告警) 4)堵塞保护 5)启动时间过长 6)低电压保护 7)负序过流保护 8)零序过流保护(跳闸、告警) 9)启动间隔保护 10)过负荷告警 11)PT、CT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 1)遥测:I A、I B、I C、P、Q、COSФ、H,上送量可根据用户要求选送 2)遥信:一个断路器(双位置遥信),六个开关遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 3)遥脉:有功,无功电量 4)遥控:遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50HZ

直流电压220V、110V 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 能满足IEC61000-4-7标准B级、电流和电压的最大允许误差不大于测量值的5%。

YTP通用型微机保护测控装置使用手册V

目录1概述 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2保护功能 (3) 1.3测量功能 (3) 1.4监视功能 (4) 1.5控制功能 (4) 1.6事件记录 (4) 1.7人机接口 (5) 1.8通信功能 (5) 2整定说明 (6) 2.1保护参数整定表 (6) 2.2设备参数整定表 (7) 2.3通讯参数整定表 (7) 3基本操作与使用 (8) 3.1装置上电 (8) 3.1.1主机模块初始化 (8) 3.1.2面板模块初始化 (8) 3.2面板操作 (8) 3.2.1面板功能 (8) 3.2.2液晶显示屏 (9) 3.2.3断路器分位/合位指示灯 (9) 3.2.4故障/告警信号指示灯 (9) 3.2.5信号复归按键 (10) 3.2.6高亮度LED发光指示灯 (10) 3.2.7液晶显示屏操作按键 (10) 3.2.8断路器分闸/合闸操作按键 (10) 3.2.9遥控/本地指示灯 (11) 3.2.10遥控/本地锁 (11) 3.3菜单操作 (12) 3.3.1开机主屏 (12) 3.3.2测量数据 (12) 3.3.3开入量状态 (12) 3.3.4记录显示 (13) 3.3.5参数设置 (13) 3.3.6设备参数 (13) 3.3.7保护功能 (14)

3.3.8时间设置 (14) 3.3.9通讯设置 (14) 4调试大纲 (15) 4.1通电前检查 (15) 4.2通电检查 (15) 4.3投运前检查 (16) 4.4投运后注意事项 (16) 4.5运行维护注意事项 (16) 5附录 (17) 5.1YT201P机械尺寸图及开孔图 (17) 5.2YT201P背面端子图 (18) 5.3YT201P典型接线图(线路保护) (19)

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

PA100+系列微机综合保护测控装置

PA100+系列微机综合保护测控装置 1、前面板布置及操作 装置面板布置 前面板有以下六部分组成 1、320x240大屏幕图形液晶显示器LCD,用于显示操作菜单、各种运行数据、参数、波形及状态。 2、七个LED工作状态指示灯,分别为:分闸、合闸、通讯、故障、告警、运行及遥控。 3、编程窗口。 4、LCD液晶背光电源亮度调节孔。 5、八个操作按钮,分别为:分闸、合闸、方向键(向左、向右、向上、向下)、确认、取消。 6、一个三位锁,用于设置本装置以下三种工作模式:遥控、本地和设置。 操作按键 分合操作按键 分合操作按键用于本地控制可操作的电力设备,如断路器的分合控制。在操作时面板上锁必须在本地控制。操作过程分为操作预令和操作动令两个步骤,按键按第一下时启动操作预令,相应的分合闸指示灯闪烁,单元处于“操作预令”状态。此间,第二次按动同一操作按键(动令确认),单元方可执行相应操作。预令与动令操作时间必须在0.5---5秒内,当时间少于0.5秒时动令不被确认,当时间超过5秒,预令过程将自动结束,动令确认不被认可,操作过程必须重新开始。 三位锁开关 三位锁开关指向“遥控”位置时,为允许遥控状态,断路器的分合操作由远方遥控实施,前面板的分合按键将不起作用。并可实现远方保护投退、遥控开关、复归故障指示等下行操作。

三位锁开关指向“本地“位置时,为本地操作状态,此时断路器的分合操作由操作人员在本地通过前面板分合按键操作。 三位锁指向“设置“位置时,为允许设置状态,此时单元将进入设置工作状态。LCD显示设定选择菜单,可在本地通过方向键、”确认“、”取消“或在远方进行保护定值设置、修订等操作,并可将整定后的数据存入EEPROM中永久保存。 2、 主菜单 主菜单显示如下图: 主菜单界面下,被选择的子菜单呈反显状态,按方向键选择子菜单,再按“确认“键,即可进入相应的子菜单,屏幕显示相应的子菜单内容。在任一子菜单下,按”取消“键即可回到主菜单。出厂时默认口令为9999.

微机配电变压器保护测控装置

YH-B2100PDB型 微机配电变压器保护测控装置技术说明书 Ver 1.0

第一章概述 YH-B2100PDB型微机配电变压器保护测控单元作为新一代数字式变电站线路保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的各种箱式变压器、出线变压器等配电变压器,对其进行控制、保护、测量、远动通信、故障录波、事件记录等功能。该装置既可单独供货,亦可与YH-B2100型系统其他装置及监控系统一起组成变电站综合自动化系统。 该装置具有以下特点: ★采样元件采用精密电压电流互感器,体积小,重量轻,负载小。 ★测量采用12位A/D转换器,精度达0.5级,并计及11次谐波,符合国家对RTU 的要求。 ★人机界面采用128×64全汉化大屏幕液晶显示器,界面友好直观,操作简单,使用方便。 ﹡就地及远方定值整定功能(定值、时限独立整定); ﹡实时显示运行参数及保护定值功能; ﹡远方就地位置显示。 ★软硬件均采用标准化模块设计,适用于各种配置要求,能方便的实现用户不同要求的保护组合,硬件通用性好,互换性强。 ★提供一路CANBUS接口和一路232接口,支持与变电站综合自动化系统相关单元通信。 ★ CANBUS波特率为33333 BPS,报文具有优先级,可主动上发报警,大大提高了故障响应时间。 ★可显示测量和保护电量参数的幅值及相位,便于用户检查接线。 ★可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波,跳闸前8个周波的电压电流波形,通过CANBUS总线传至后台机或录波显示及打印单元打印或显示。 ★事件顺序记录。 ★可通过就地的分合按钮或后台机遥控命令,控制一台断路器。 ★断路器压力异常闭锁功能。 ★双层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺,抗干扰能力强。 ★体积小的全密封装置,安装方便,外形美观,内部结构紧凑合理。 第二章工作原理 本单元集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐波通过数字滤波,用差分和付氏算法求得,做出保护逻辑判断,驱动或闭锁单元上的出口继电器,该算法有利于消除模拟通道的零漂,具有较高的可靠性。测量的电量参数通过模拟量有效值算法求得(计及11次谐波),在大屏幕液晶显示器上显示,精度较高。为保证开关拒动时使继电器不损坏,单元设有完善的防跳回路,同时还具有可靠的自保持回路及断路器控制电路。

LCS621微机线路保护测控装置

LCS621微机线路保护测控装置 1 适用范围 LCS621微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路变压器组保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②反时限过流保护(该功能仅适用于V2.02版以上) ③三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ④低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ⑤零序方向保护(小电流接地选线用) ⑥低压减载(带加速功能) ⑦零序过流保护 ⑧过负荷告警 ⑨PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),两个开关遥信, 弹簧未储能,轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸(油浸式) 变压器超温告警,超温跳闸(干式变) ③遥脉:本线路有功,无功电量(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 第 1 页

LCS600微机变电站综合自动化系统 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 第 2 页

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用 发表时间:2016-08-16T14:52:02.617Z 来源:《低碳地产》2015年第16期作者:钱赟 [导读] 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。钱赟 大唐南京发电厂 210057 【摘要】微机技术进入继电保护专业领域以来,其优异的性能以精确的算法正在全面取代传统的模拟式保护装置。随着电力工业的发展,机组容量的增大和自动化程度的提高,机组本身以及电网对继电保护装置提出了更高的要求。而微机厂用电综合保护测控装置集保护、测控和通讯功能于一体,大大提高了发电厂综合自动化水平,促进了企业安全生产。本文通过微机型厂用电综合保护在我厂的实际应用,介绍了CSC200系列微机厂用综合保护的结构、原理及在我厂的运用情况,对运行中出现的问题进行了分析,着重对装置中过热保护存在的问题进行了详细的分析并提出解决方案。 【关键词】厂用电;综合保护;应用 1.厂用电保护的构成及特点 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。为了提高厂用电系统供电的安全性、可靠性,确保机组安全经济运行,有必要选用装置性能良好、动作准确、快速的专用保护,为此我厂在机组通流改造控制系统全面进入DCS顺序控制的前提下,选用北京四方生产的CSC200系列综合保护装置,其主要型号有CSC237A、 CSC237C、CSC241C和CSC241G等,其具有相电流和接地电流的时限过流、速断、报警,以及比率差动和差动速断等功能,结合我厂6KV系统中性点不接地的接线方式,使保护具有动作灵敏可靠的优点。 我厂厂用变压器均采用干式变压器,保护配置了高压侧的各种电流保护以及过负荷保护,并且把变压器的超温保护接入装置的开关量保护接口,设置二级、一级报警、二级跳闸,既兼顾了干式变的运行特点,又加强了变压器保护的可靠性。 高压电动机在电厂中占有举足轻重的地位,因此我厂的电动机保护根据其运行的重要性配置了CSC237A型综合保护,对容量比较大的给水泵电动机还配置了CSC237C型综合保护,保护配置了速断、过流和过热、长启动保护以及零序保护等等。差动保护则采用分相比率差动保护和差动速断相配合,在电动机内部发生严重故障时,当差电流大于电机启动时的暂态峰值时保护瞬动,以提高保护在电动机内严重故障时的动作速度,从而全面的对大型电机进行保护。 所有装置均安装在高压开关柜上,现场配置高速RS485现场总线,通讯速率可达115.2Kbps,并支持双网和光纤通讯。各装置通过现场总线联网后进入通讯管理机,通讯管理机再将电气信号分别传输至分布式控制系统及电气控制系统,它采用一个间隔对应一个装置的分布式设计,各间隔之间仅通过网络连接,网络组态灵活,使整个系统的可靠性得到很大提高,任一装置故障仅影响到相应元件。站内使用现场控制总线技术,各装置的信息在通讯层共享,取消了大量的控制电缆,简化了二次接线,减少施工难度及维护工作量,节省了大量的人力物力资源,大大降低了综合成本。 2.厂用电综合保护在实际生产中的运行 我厂两台660MW机组于2010年双双投产,厂用控制系统采用DCS顺序控制,电气部分也全部进入DCS。由于CSC200型综合保护采用了RS485通讯,并内置了电能计量模块,可实现与DCS系统通讯,将保护的测量量、状态量以及动作信号和电能计量信息清晰、直观的反映给DCS系统。 现场采用CSC200型保护装置后之后,使得厂用变压器、高压电动机的保护在配置上更为全面,电动机保护采用了速断、负序过电流、过热、过负荷、长启动和零序保护等,变压器采用了时限速断、过流、过负荷、负序过电流、零序以及非电量保护(通过开关量输入)等,使得一次设备在运行中能得到有效的监控,当故障发生时,保护动作清晰、快速,动作逻辑较为简单、直观。 对于非电量保护以及控制回路断线,控制电源监视等信号,采用外部开关量接入的方式,一旦发生状况,装置通过通讯数据总线在DCS控制系统发生信号并保护等待工作人员处理,从而全面有效地监视一次设备的运行情况。 3.运行中的问题以及解决方法 经过5年多的现场运行,CSC200型微机保护在大多时候对各种设备发生故障以及不正常的工作状态均能正确动作和报警,但过热保护存在严重缺陷。2012年11月12日#2机组现场两台引风机其中一台因机械故障停运后,另一台风机过热保护动作,引发机组停机,经分析现场保护动作时间比较短,通过查看历史曲线等数据发现实际运行电流在1.1-1.2倍,理论动作时间与实际不符。引风机所用综保型号为CSC237C,程序版本号为V2.20。此版本过热保护模型选取的反映过负荷前的负载电流Ip,会导致电流缓慢增长超过过热启动电流值时,或电流在过热启动电流值上下波动时,装置计算的延时短于理论值,使过热保护提前动作。 对此版本程序过热模型进行技术分析,从中可以清楚过热动作偏快(或者说误动)的原因。CSC-237保护装置过热保护所采用的数学模型源自电动机的发热模型,发热模型引自《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下面公式给出: t=τ×ln (其中Ieq= ) 该模型公式综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,同时充分考虑了电动机过负荷前的热积累状态,为各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。公式中各变量说明如下: I1-正序电流图 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,起动结束后取1 K2-负序电流发热系数 I∞-起动电流,即保护不动作所要求的规定的电流极限值。 τ-时间常数,反映电动机的过负荷能力。 Ip是反映过负荷前的负载电流。如果电机是在冷启动时过载,则Ip=0;如果电机是在运行过程中过载,则取过热启动前半个周波的电流作为过负荷前的负载电流。因此对于电流缓慢增长最终超过定值的情况(有可能是负荷暂时过重,堵转,过负荷等),都可能导致热量