文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主厂房厂用高压配电装置安装作业指导书

主厂房厂用高压配电装置安装作业指导书

主厂房厂用高压配电装置安装作业指导书
主厂房厂用高压配电装置安装作业指导书

主厂房厂用高压配电装置安装

1 工程概况及适用范围

1.1工程概况

万州发电厂建设地点位于重庆市万州区,厂址东侧为盐井河,西侧龙家大梁山脊最高处有330m,山脊西侧为长江。本工程按2× 1050MW燃煤发电机组实施,同时建设煤炭储运基地,一期设计储煤量50×104 t,#2机组工程主厂房厂用高压配电装置布置在主厂房的8.6米层,由A-B排和11-12轴中间,高压变频装置布置在主厂房的零米层锅炉房轴线号K0-K1之间。其中10KV开关柜通过共箱母线与启备变、高厂变连接,主厂房10KV开关柜为上海西门子开关有限公司供货,高压电动机变频调速装置为台州富凌电气有限公司供货。

1.2 工程量

10KV断路器及进线PT开关柜4块,10KV母线PT开关柜2块,10KV短路器开关柜30块,10KV F-C开关柜25块,[8号槽钢6米,[10槽钢225米,[12槽钢60米,花纹钢板4.5平方米,凝结水泵变频装置1套,开式循环泠却水泵变频装置1套,低压疏水泵变频装置2套,功率单元柜4块,变压器柜1块,旁路柜3块。

2 编制依据

2.1西南电力设计院10KV厂用电配电配置布置,主厂房高压变频装置布置

2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范(母线装置)》(GBJ 149-90)

2.3 《电气装置安装工程施工及验收规范(盘、柜及二次回路接线)》(GB 50171-92)

2.4 《工程建设标准强制性条文》(火力工程部分2006年版)

2.5 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002

3作业前的条件和准备

3.1作业前应具备的条件

3.1.1 根据图纸提供的设备材料表编制材料计划表。

3.1.2 作业前,所有工作人员及工器具必须到位,必须认真审阅有关施工图纸。施工图纸主要参照相关图纸及到货设备开箱单中的有关资料。

3.1.3 作业前,所有参加作业人员必须进行技术交底和安全交底,增强自我保护意识,做到“四不伤害”,树立“安全第一,预防为主”的观念。

3.1.4 作业前将施工所用主材及辅材领用齐全,物供部门应控制好材料的质保书,做到不合

格品不进现场。

3.1.5 对所使用机具进行检查,确认合格后方可使用。

3.1.6 施工用电必须预先引接到位,材料运输道路通畅。

3.1.7 进入其他标段或其他施工单位作业区域需办理好相关工作票。

3.2 机具准备

表1

序号名称数量备注

1 汽车吊(根据现场情况定型号)1辆

2 钢板(路基箱)若干

3 电动切割机(交流380V) 1台

4 交流电焊机1台

5 冲击钻1把

6 手枪钻(飞机钻) 2把

7 角向砂轮2把

8 液压搬运车3辆

3.3 人员准备

4作业程序和方法

序号工种人数备注

1 电气安装工10 持证上岗

2 现场管理员 1

3 质量员 1

4 技术员 1 负责材料的选用、验收和使用

4.1 基础制作安装

4.1.1 基础型钢必须经过校直后才能进行盘柜基础的制作和安装。

4.1.2 基础型钢制作前核对图纸,要合理、正确落料。落料应采用型钢切割机,不允许采用气割与焊割。切口应平整无毛刺,落料完成后应做好防腐处理。

4.1.3 根据施工图纸要求,在地面上定出基础安装的实际位置。

4.1.4 用测量仪器测定土建预埋件的标高,取最高点定出所需垫铁的厚度。

4.1.5 预埋件与基础间垫铁应塞实,焊接必须牢固。

4.1.6 基础槽钢安装方式应根据设计要求安装,一般为立放或卧放。

4.1.7 基础型钢安装允许误差:不直度<1mm/m,且<5mm/全长、水平度<1mm/m,且<5mm/全长。

4.1.8 基础型钢框架必须至少有两处可靠接地,接地点应全部接入主接地网。

4.1.9 当开关室地坪补充层完工后,应回填基础框架的下部,不要留下任何间隙。

4.1.10 盘基础安装完毕后及时做好施工技术记录。

4.2 盘柜安装

4.2.1 为确保设备在运输过程中安全,采用先运输到现场后开箱的原则。设备在运输过程中如遇到下雨天气,应采取措施避免雨侵入。

4.2.2 设备领用前,必须对设备进行开箱验收,核对设备的型号、规格、附件、备用品数量及技术资料是否齐全,检查有无缺陷、损伤、变形及锈蚀。并将设备检查结果进行登记,同时办理开箱检查签证。

4.2.3 开箱验收应有电厂项目公司、施工监理和施工方共同参加。根据装箱单逐一清点设备、附件及检查设备外观质量。

4.2.4 检查是否与设计图纸相符合,检查内容包括设备容量、型号、数量等,经开箱验收合格后,并将设备检查结果进行登记,同时办理开箱检查签证,设备才能进行领用。

4.2.5 领用的设备在保管期内应采取防尘、防潮的措施。

4.2.6 对于开箱后短途运输的盘柜,应注意对盘柜的保护,不得使盘柜出现变形或油漆脱落的现象。

4.2.7 根据施工图纸确定进盘柜顺序、每块盘柜的实际位置及盘柜的安装方向。

4.2.8 液压升降车将设备缓慢拖至相应的基础位置上。拖运设备时,应注意不要快速吊起、放下、快速急进和快速急停,并有防倾倒的措施。

4.2.9 搬运过程中应注意在有可能碰及设备的地方,应用纱布、刀口布等软物垫好,以防拉紧的盘柜晃动时损坏表面油漆。

4.2.10 盘柜就位后一般从一侧第一个柜开始依次找正。

4.2.11 盘柜安装时允许误差必须符合:垂直度<1.5mm/m;水平偏差:相邻两盘顶部<2mm、成排盘顶部<5mm;盘面偏差:相邻两盘边<1mm、成排盘面<5mm;盘间接缝<2mm。

4.2.12 盘柜找正后,初步固定,各项指标达到要求,符合设计要求后再进行最后加固,电气

动力盘柜一般以焊接固定,焊接位置一般在盘柜内部角部,焊缝长度一般不小于2cm。保护盘柜一般以螺栓固定,盘柜间连接一般为螺栓连接。

4.2.13 盘柜固定时应确保两块盘柜之间主母线连接螺栓孔的中心相吻合。

4.2.14 每组成列柜就位完成后,应及时进行自检并做好施工技术记录。

4.2.15 打开盘柜母线仓的隔离板,可进行主母线连接。

4.2.16 检查母线表面是否光洁平整,且不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。4.2.17 盘柜就位完毕,将柜与柜之间的母排进行连接安装,连接安装方法严格按设计图及厂家安装说明书的要求进行,如制造厂家有特殊要求应在其指导下进行安装。

4.2.18 盘柜母线一般由厂家加工钻孔好供货,应符合母线接头螺孔的直径应大于螺栓直径1mm;钻孔应垂直、不歪斜,螺孔间中心距离的误差应为±0.5mm。

4.2.19 母线的接触面加工必须平整、无局部凹陷、无氧化膜。

4.2.20 母线接触面断面减少量:铜母线不应超过原截面的3%。

4.2.21 母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不得大于0.25的支点间距,但不得小于50mm。

4.2.22 母线开始弯曲处距母线连接位置不得小于50mm。矩形母线应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显著的褶皱。

4.2.23 母线扭转900时,其扭转部分的长度为母线宽度的2.5~5倍。

4.2.24 当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm的间隙,当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

4.2.25 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

4.2.26 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有锁紧螺母。

4.2.27 母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值如制造厂无特殊规定,就应符合规定(如下表所示)。

紧固力矩值一览表

表2

螺栓规格(mm)力矩值(N·m)

M8 8.8~10.8

M10 17.7~22.6

M12 31.4~39.2

M14 51.0~60.8

M16 78.5~98.1

M18 98.0~127.4

M20 156.9~196.2

M24 274.6~343.2

4.2.28 主母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。

4.2.29 小母线施工前必须核对设计图后方可安装,如制造厂家有特殊要求应在其指导下进行安装。

4.3 开关柜的检查与调整

4.3.1 开关柜的安装应防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

4.3.2开关柜的断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。

4.4 二次回路检查接线

4.4.1 二次回路接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求,电器元件齐全,固定牢固,质量良好,信号装置显示准确,工作可靠。

4.4.2 盘柜内所有的螺栓(包括二次部分)全部紧固一遍。

4.5 安装完毕后应进行盘内的清理工作。

4.6 施工人员进行设备安装应做好原始记录,进行质量自检工作,经自查,符合验评标准后,通知质检人员,进行工地、项目质量复检,复检合格后,方可进行验收签证。

4.4 作业流程图

5 本作业中执行的强制性条文

表3

序号规范名称条文内容

机具准备

检查验收配电室

是否否

合格

基础型钢制作、安装

基础接地

验收

检查

清点装箱设备

盘柜运输、吊装

盘柜找正、固定

母线安装配置

开关检查调整

二次回路检查及接线

验收

结束

清理修正验收

技术、安全交底

1 《电气装置安装

工程盘、柜及二次

回路结线施工及

验收规范》

GB50171-1992

第2.0.9条手车式柜的安装尚应符合下列要求:

1 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可

靠。

2 手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手

车应能互换。

3 手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应

符合产品要求。

4 手车与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

5 安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。

6 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。

7 手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,

其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断

开。

2

《电气装置安装

工程低压电器

施工及验收规范》

GB 50254-1996

2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求:

2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负

荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。

2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表

2.0.4的规定

3.0.2 低压断路器的安装,应符合下列要求:

3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在

电源侧。

3.0.3 低压断路器的接线,应符合下列要求:

3.0.3.1 裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保

护。

5.0.1 住宅电器的安装应符合下列要求:

5.0.1.1 集中安装的住宅电器,应在其明显部位设警告标志。

5.0.1.2 住宅电器安装完毕,调整试验合格后,宜对调整机

构进行封锁处理。

7.0.3 按钮的安装应符合下列要求:

7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标

志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护罩。

10.0.1 熔断器及熔体的容量,应符合设计要求,并核对所保

护电气设备的容量与熔体容量相匹配;对后备保护、限流、自

复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器,严禁替代。

10.0.5 安装具有几种规格的熔断器,应在底座旁标明规格。

10.0.8 螺旋式熔断器的安装,其底座严禁松动,电源应接在

熔芯引出的端子上。

6 质量标准及质量控制要点的设置和质量通病及预防措施

6.1 质量标准及质量控制要点的设置

6.1.1 基础型钢安装允许偏差:不直度<1mm/m,且<5mm/全长、水平度<1mm/m,且<5mm/全长。

6.1.2 基础型钢接地点数不少于两处,且接地连接可靠、导通良好。

6.1.3 低压盘柜基础与地面标高差应为+10mm。

6.1.4 盘面安装垂直偏差:垂直度<1.5mm/m。

6.1.5 盘柜安装水平偏差:水平度误差:相邻两盘顶部<2mm,成排盘顶部<5mm。

6.1.6 盘柜安装盘面偏差:相邻两盘边<1mm、成排盘面<5mm。

6.1.7 盘柜间接缝<2mm。

6.1.8 盘体与基础连接应牢固,导通良好。

6.1.9 母线采用贯穿螺栓连接,接触面保持清洁,并涂以电力复合脂。

6.1.10 螺栓长度宜露出螺母2-3扣,母线平置时由上向下,其余螺母应置于维护侧。贯穿螺栓连接的母线两侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

6.1.11 盘柜内所有的螺栓(包括二次部分)无松动现象。

6.1.12 安装完毕后应进行盘内的清理工作。

6.2 质量通病及预防措施

6.2.1 基础型钢必须经过除锈处理,并刷红丹防锈漆。校直后方可进行盘柜基础的制作和安装。

6.2.2 基础型钢安装完按规范要求保证垂直度和水平度。

6.2.3 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

6.2.4 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有锁紧螺母。

6.2.5 母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固, 其紧固力矩值如制造厂无特殊规定,就应符合规定。

6.2.6 当安装与土建交叉作业时,应及时做好成品保护措施,防止配电柜表面受到二次污染。

7 作业的安全环保措施

7.1 作业安全环境危险源分析:

7.1.1 在夜间或光线不足的地方进行作业,必须有足够的照明,并配有专职电工人员值班。

7.1.2 盘柜安装用的临时移动脚手架要经常有专人检查、加固,移动扶梯要有防滑措施。7.1.3 进盘柜预留孔洞必须有盖板。

7.1.4 施工现场布置和配备足够的消防器材。

7.1.5 施工人员要熟悉现场消防器材的摆放位置,并熟悉不同消防器材的使用方法。

7.1.6 现场的消防器材不可挪作它用。

7.1.7 电气盘柜安装完后,要做好防火隔离措施,配备消防器材,并做好安全防范措施。

7.1.8 在焊接、切割地点周围及规定范围内,应清除易燃易爆物品,应有防止金属飞溅引起的火灾的措施,并应防止灼伤。

7.2 作业安全环保措施:

7.2.1 电气设备安装完毕后有明显标志,禁止攀爬和堆放重物。

7.2.2 作业区域铺设脚手板,必须两头绑扎牢靠方可行走,脚手架应固定在构筑物的牢固部位上。

7.2.3 施工用电的电源盘应经专业人员检验合格后方可使用,电源盘上应装设触电保护器,施工中所用设施有损坏的应及时请有关专业人员进行修理,严禁擅自处理。

7.2.4 起重、运输、吊装作业有专业人员指挥,运输中必须有固定措施防止颠覆、倾倒造成人员受伤、设备损坏,施工人员要相互协调相互配合,撬动盘柜前要通知周围人员,以防倾倒,狭窄处应防止挤伤人员。

7.2.5 吊装时应绑扎平稳、牢固,要加强对绑扎检查和对可能坠落的范围做好隔离监护措施。不得在盘柜上面堆放或悬挂零星物件。

7.2.6 严格执行动火工作票制度,做到无动火票不动火。

7.2.7 施工垃圾集中处理。建筑垃圾收集、归拢到指定区域回收率不小于90%;施工场所应保持整洁,垃圾、废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清。”坚持文明施工。

7.2.8 当天无法及时进入施工现场的设备、材料应堆放到指定点,并做好临时围栏。

D08盲道砖粘贴施工作业指导书

XXX地铁工程车站装修装饰全工程盲道砖粘贴施工作业指导书 编制: 审核: 批准:

1.适用范围 适用于地铁工程公共区及过道盲道砖施工。 2.作业准备 2.1 技术准备 2.1.1 认真审阅施工图,对地坪标高、地面盲道、栏杆走向是否合理或有交叉干扰;计算工程量,根据设计要求确定水泥砂浆配合比。 2.1.2 熟悉施工现场,实测地坪结构标高、楼梯及电扶梯洞口尺寸、结构墙、柱与轴线的关系等,并与设计图认真比对,发现问题向相关部门反映并及时澄清。 2.1.3 熟悉花岗石地坪施工的验收规范及技术标准。 2.1.4 对工人技术交底。 2.1.5 深化设计,在花岗石地面排版图上绘制盲道走向图,提出材料采购和加工计划。 2.2 材料准备 盲道砖、水泥、砂、棉纱等 2.3 机具、工具准备 2.3.1 机具:切割机、角磨机。 2.3.2 工具:手推车、平铲、筛子、灰桶、水管、水桶、大塑料盆、铁抹子、橡皮锤等 2.3.3 计量检测用具:水准仪、经纬仪、水平尺、钢尺、靠尺、方尺、塞尺、线坠等。 2.3.4 安全防护用品:安全帽、安全带、护目镜、口罩、手套等。 2.4 作业条件 地面管线安装完成,地面大面积石材施工完成,相关影响后续施工的隐蔽验收手续已办理。 3.施工工艺 3.1工艺流程图 测量放线→基层处理→扫水泥浆→铺干硬性水泥砂浆→铺贴盲道花岗石块→养护→勾缝或擦缝 3.2 施工工艺 3.2.1 测量放线根据图纸在地面上弹出盲道位置和走向边线,若盲道在已贴花岗石位置,需在花岗石上贴纸胶带,将墨线弹在纸胶带上。 3.2.2 拆除地面花岗石及基层处理先用切割机沿花岗石地面上的墨线切割,注意切割深度不宜太深,避免伤及地面管线,然后将侵占盲道的花岗石及砂浆基层凿除。再将其他混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔出落地水泥砂浆,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。 3.2.3 扫水泥浆先将砼楼地面上洒水充分湿润,再撒干水泥,用扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,但一次涂刷面积不宜过大。也可采用在楼地面均匀涂刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆。 3.2.4 铺干硬性水泥砂浆在盲道的位置上铺1:3 的干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团不松散为宜),用铁抹子刮平,砂浆面高度小于花岗石厚度3~5mm。 3.2.5 铺贴盲道花岗石块将盲道花岗石块平放在已铺好的干硬性水泥砂浆上,用

高压配电室操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压配电室操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高压配电室操作规程(新版) 1、配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。 3、高压设备的操作,必须由两人以上进行,并穿绝缘鞋或合格的绝缘手套,填写操作票。 4、倒闸操作必须严格遵守“电业安全规程”,严禁带负荷拉合刀闸。 5、配电室操作程序为:在所有低压侧总开关断开,坑下低压总馈电开关断开,高压真空开关断开的情况下,才允许送2号高压开关柜,然后送5号高压开关柜,在1号主变投入运行后,送中配电室低压侧总开关,在主风机开启后,和井下中央变电所值班人员取

得联系后送6号开关柜。 6、网路断开后,必须先断开所有高压开关柜,低压室总刀闸,然后进行发电机发电、送电、主风机启动柜,再和井下变电所取得联系后合上6号低压盘刀闸,向升压变压器送电,然后送7号柜向井下供电。 7、所有停送电必须两人进行,一人口述,一人操作,操作时绝缘用具必须戴全。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

外墙装饰施工作业指导书

外墙综合施工作业指导书 修改记录: 外墙工程施工中牵涉到的主要专业工程有:抹灰、防水涂膜、涂料、塑钢门窗安装、阳台栏杆安装、消防、燃气、给排水管道施工等。安排好各专业工程之间的施工顺序是保证外墙工程施工质量、搞好成品保护的前提,也是外墙装饰施工中的重点和难点。1. 外墙装饰各分项工程施工流程 1.1 外墙工程之防水施工 外墙抹灰层灰饼施工→外墙抹灰→阳台栏杆、塑钢门窗及洞口等边角找补 →外墙防水涂膜施工→外墙腻子→外墙涂料→外架拆除。 1.2 外墙工程之塑钢门窗安装 外墙抹灰施工、提供三线(总包)→进行塑钢门窗洞口测量(总包、分包

联合进行)→洞口移交(由分包出具测量报告、不合格洞口总包处理)→塑钢门窗框安装→发泡胶塞缝及防水涂膜→移交总包边角找补抹灰→外墙防水涂膜施工→外墙腻子施工→外墙涂料施工→撕外侧保护膜、打防水胶→外架拆除→室内湿作业装饰→门窗扇玻璃安装→木制作装饰(门窗淋水试验在脚手架拆除后进行测试)。 1.3 外墙工程之阳台栏杆安装 外墙抹灰(含阳台反檐抹灰施工)、室内标高线提供(总包)→阳台栏杆洞口测量、整改、移交→阳台栏杆安装→移交土建找补抹灰施工→外墙、阳台顶板腻子施工→阳台栏杆底漆施工→阳台周边涂料腻子收口施工→阳台栏杆面漆施工→外墙、阳台顶板涂料面层施工→阳台栏杆洞口保护(玻璃栏杆增加此项内容)→外架拆除→阳台栏杆油漆找补→入户门安装→(阳台玻璃安装)。 1.4 外墙工程之燃气管道施工 外墙抹灰层灰饼施工→外墙抹灰施工→外墙燃气管道支架施工→外墙防水涂膜施工→外墙燃气管道安装→外墙涂料腻子施工(同步进行燃气管道防锈漆施工)→燃气管道面漆施工→外墙涂料施工→外架拆除→室内燃气管道安装→室外燃气管道清理、补油、刷色环(用吊篮)。 1.5 外墙工程之给排水管道安装 1.5.1 外墙排水管(一般管道处)

高低压配电装置安全操作规程

高低压配电装置安全操作规程 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2 、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3 、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4 、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5 、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。 6 、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

7 、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 8 、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。 9 、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。 10、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB 6829)的要求,并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。 11、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.

6KV配电室高压操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 6KV配电室高压操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3015-22 6KV配电室高压操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 1、必须经培训考试合格,方可持证上岗,无证不得上岗。 2、严格执行《电业安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《煤矿机电设备完好标准》的有关规定和标准,掌握触电急救的方法,并具有电气防、灭火的知识。 3、熟悉本配电系统的供电情况及负荷分配情况。 4、会看原理图及实际接线图。 5、熟悉设备的构造、原理、性能、应会维护,会操作,会保养,会排除一般性故障。 6、电工进行维护时不得少于2人,其中一人监护,严禁单人作业、单人处理故障。 所有值班人员必须熟悉选煤厂6KV配电室的高压

配置: 601(G1)柜、610(G11)柜为6000V1#、2#电源进线柜; 602(G2)柜----------供电气楼筛分车间变压器; 603(G3)柜----------供块厂房变压器; 604、607(G5、G8)柜---------PT互感器柜; 605、606(G6、G7)柜---------联络柜; 608(G9)柜----------供装车皮带高压电机启动柜; 609(G10)柜---------供块仓下变压器; 611(G12)柜---------供末厂房变压器。(共11块柜,G4柜移自主井供101皮带。) 7、所有电气管理人员都应熟悉选煤厂6KV室的供电方式: 电源来自亚美大宁矿井35KV变电站6KV室。 1#回路:由35KV变电所的606#柜,引至厂6KV配电室601#(G1)柜。 2#回路:由35KV变电所的616#柜,引至厂6KV配

建筑装饰装修工程施工作业指导书

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (3) 3 吊顶工程 (4) 4 饰面板(砖)工程 (4) 4.1 陶瓷板背栓干挂施工工艺 (4) 4.2 搪瓷钢板干挂施工工艺 (10)

1 范围 本施工工艺标准适用于成都地铁项目装饰装修工程。

2 规范性引用文件 (1)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300―2001 (3)《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》GB/T 17671―1999 (4)《建设工程项目管理规范》GB 50326—2001 (5)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 (6)《建筑室内腻子》JG/T 3049 (7)《玻璃幕墙工程技术规范》(JQ l02—96) (8)《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127:2001) (9)《建筑幕墙》(JG 3035) (10)《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》(中国建筑工业出版社出版,陈建东主编)(11)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ l33—2001) (12)《建筑工程冬季施工规程》JGJ 104―97 (13)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) (14)《建筑机械使用安全技术规程》(JCJ 33-2001) (15)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

3 吊顶工程 4 饰面板(砖)工程 4.1 陶瓷板背栓干挂施工工艺 4.1.1施工准备 4.1.1.1技术准备 编制陶瓷板背栓干挂施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 4.1.1.2材料要求 (1)安装工艺需符合现行通用墙面砖干挂相关标准,卖方需保证所提供的产品在物理性能上符合地铁空间所需性能,陶瓷板厚度需大于12mm根据规格大小确定。陶瓷板干挂采用旋进式锚栓固定,卖方需考虑产品背栓所产生的物理性能的影响。 (2)外观 1) 颜色应满足设计要求,所有颜色以设计、招标人、监理最终确认的样板为准。 2) 所有材料外观良好,无变形,没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。 3) 同一批产品应无明显可见色差,单独车站必须保证为同一批次产品。 4) 目测无明显横竖波纹。 5) 产品装饰面的缺陷最大允许范围应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2.1 产品表面缺陷最大允许范围 制造公差 表4.1.2.2 制造公差

10KV配电装置安装方案

一、工程概述 华电顺德西部生态产业园分布式能源站项目,3台机组厂用高压开关柜安装施工,采用上海中发继电器有限公司设备,盘柜基础的制作采用[10槽钢,有明显可靠的接地连接。本工程共设置KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜46面、开关柜封闭母线桥14米,穿墙套管18套。 二、编制依据 1、广东省电力设计研究院图纸 2、厂家相关资料 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 6、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 三、主要工作量 1、金属铠装移开式开关柜:#1机组15面 2、金属铠装移开式开关柜:#2机组14面 3、金属铠装移开式开关柜:#3机组13面 4、开关柜封闭母线桥:14米 5、[10槽钢:90米 四、施工准备

五、施工工期 开工日期: 2017年12月15日 竣工日期: 2017年12月28日 六、主要施工方案 1、施工人员施工前认真核对图纸,及相关厂家资料。 2、施工前对所有人员,进行安全技术交底。 3、在已进行完水泥浇注的基础上进行盘柜基础安装,基础必须有两点可靠接地。 4、固定一组安装及起重人员负责整个配电装置的吊装工作,设备一次吊装完毕。 5、用液压车将盘柜运送到位,注意组装顺序及盘柜的保护。 6、按规范要求对开关柜进行找正,并将柜四角牢固焊接在基础型钢上。 7、按照厂家的说明书及规范要求对各设备进行调试,调试后设备的性能及参数应符合设备出厂技术文件的要求,对需要厂家现场调试的设备由厂家到现场后一次调试完毕。 8、所有设备均应手动分合闸合格后方可进行电动试验。 七、施工工艺流程: 1、施工工艺流程:

高压配电房操作规程

编号:SM-ZD-76985 高压配电房操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电房操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 2、操作程序: (一)、高压开关柜的操作 3、手动操作方式: 运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、自动操作方式:

当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 (二)、事故处理: 1、过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。 2、接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 3、变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4、失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

GGD配电柜作业指导书

深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式,用 户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装:

柜背面 调整刀开关:开关操作杆进行旋转,调整连杆螺母,开关接点分合到位。

图2 框架开关安装

C.塑壳开关: 注:当主回路元件容量较小,数量较多,控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装

图8 柜门标签粘贴

3一次线配制 3.1一次线配制前期工作: 根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部,母线夹安装

装饰工程施工作业指导书

off )京电宝血 110kV 化乐输变电工程(土建) 110kV 化乐输变电工程 云南省曲靖东电实业有限责任公司 110kV 化乐输变电工程项目部 装饰工程施工作业 匕指 匕导书

批 准: 审 核: 编 写: 一、工程概况

本工程的主要建筑物有:站内三栋主体;所区围墙。其装饰标准为: 1、外墙:防水乳胶漆(主控综合楼)、刷白(围墙)。 2、内墙及天棚:内墙面采用水泥砂浆面上刮双飞粉,顶为直接刮双飞粉。 3、地面:主控室采用抗静电地板砖,生辅间采用地板砖,其余房间采用水泥砂浆地面。 二、施工方案 (一)准备工作 1、将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净、并应洒水润湿。 2、基层处理完毕后,进行挂线、贴灰饼、冲筋,其间距不得超过2m。 (二)一般抹灰的施工方法及操作要领 1、当抹灰层厚度W lOmnS寸,可用1:2水泥砂浆一次抹成,当抹灰层 厚度》10mm寸,分底层和面层二次抹灰,底层采用1:3水泥砂浆,面层采用1:2水泥砂浆,当抹灰厚度大于30口冊寸必须分3次抹灰。 2、抹灰前应先检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆分层嵌塞密实。 3、室内墙面、柱面和门洞口的阳角,用1:1水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m每侧宽度不应小于50mm 4、抹灰层在凝固前应防止块干、水冲、撞击和振动;凝固后,应采取措施防止玷污和损坏。

占京电宝血110kV化乐输变电工程(土建) 5、在梁底处必须加设钢丝网,使砂浆与墙体充分粘结。 (三)一般抹灰的质量要求 1、抹灰层表面应光滑、洁净、接槎平整、颜色均匀、无抹纹。 2、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层不得有脱层、空鼓和裂缝等现象。 (四)一般抹灰工程的允许偏差和检验方法如下表所示: 般抹灰工程的允许偏差和检查方法 (五)饰面砖及地板砖的施工方法及操作要领 1、饰面砖及地板砖应表面平整,边缘整齐,棱角不得损坏。 2、饰面砖地板砖镶贴前应选砖、预排,以免拼缝不均匀。 3、在同一墙面上横竖排列,不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或转角处。 3、饰面砖的镶贴形式和接缝宽度先做样板,会同建设单位代表和监理单位代表决定镶贴形式和接缝宽度。 4、饰面砖应镶贴平整,镶贴形式和接缝宽度应照决定的样板进行镶 贴,并贴嵌密实,以防渗水。

高压配电室操作规程完整

高压配电室操作规程 为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好安全措施和技术措施。并认真执行配电室操作规程。 一、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电 气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 二、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票,以防止误操作事故的 发生。 三、高压操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。 四、高压操作人员必须穿戴绝缘和绝缘手套。 五、拉开或合上开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,操作机构 有故障时,不得强行拉、合闸。 六、加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完 好。。 七、变压器停电,先停负荷侧开关,后送负荷侧开关,严禁带负荷拉、 合闸。 八、发现问题或遇到故障应及时修理并向上级主管汇报。 九、对高低压配电室设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,要精 心维护和保养好设备,确保学校安全供电。 十、做好防水、防鼠工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密 封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外,以免造成停电事故。十一、配电室严禁吸烟并保持室内整洁,要经常实施5S。 十二、禁止无关人员进入配电室。如需进入经主管领导批准,并有运行

维护人员跟随、监护,严禁在配电室内长时间逗留。 电工安全操作规程 1.值班电工必须必须遵守高压配电装置运行规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3.值班电工巡视检查运行设备应采取如下措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 4. 值班电工记录控制柜电压、电流读数、频率、功率因子、制柜充电器电压、电流读数, 每天早上十时记录各功能区电度数, 室内温度及湿度记录。 5.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 6.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 7.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门关好。 8.与供电单位(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。 9.停电拉闸操作必须按照负荷开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 10.高压和低压设备上倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。 11.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 12.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 13.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏。 14.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可签证,方可开始工作。 15.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 16.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离0.4M 的设备必须停电,距离大于规定的安全距离0.4M的设备必须在与带电部分距离不小于0.7M距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 17.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离

室内装修工程作业指导书

轻钢龙骨石膏板隔墙工程作业指导书 1、主要材料及配件要求 1、轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2、轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3、紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 4、填充隔声材料:按设计要求选用。 5、罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定 二、主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 3、作业条件 1、轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2、设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3、根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 4、所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。 四、操作工艺 1. 工艺流程 轻隔墙放线→安装门洞口框→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装横向龙骨卡档→安装石膏罩面板→施工接缝做法→面层施工。 2、放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 3、安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 4、安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 5、竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,

按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 6、安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。 7、安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。 8、安装石膏罩面板 1) 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。 2) 安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。 3) 安装墙体内电管、电盒和电箱设备。 4) 安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。 5) 安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。 6) 安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。 9、接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。 1) 刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。 2) 粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。 3) 刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。 4) 找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。 10、墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。 五、质量标准

高低压开关柜组装作业指导书

开 关 柜 组 装 作 业 指 导 书 编制:程道军 批准: 2010年2月17日

1 目的:对高低压开关柜装配工序及开关柜组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 2 适用范围:适用于开关柜的装配工序的质量控制。 3 内容: 3.1开关柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的各类成套产品如:高低压开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:母排加工机、试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、电烙铁、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪,力矩扳手等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装 3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1.0㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间平行缝隙均匀差小于1000㎜为1.5㎜,大于1000㎜为 2.0㎜。 3.1.5壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.6壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。

高低压配电柜操作规程

高压配电柜操作规程 高压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关!、A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AH01#柜与AH02#柜的开关互锁操作是否正常。 3.AH01柜与AH02#柜的开关必须,不能同时合闸。 C/通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所有真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认无误后,合进线真空断路器。 4、查无异常后合出现隔离开关, 5、合出线真空断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线真空断路器等所有负荷。 2、查无异常后依次断开出线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、/检查确认无误后断开进线真空断路器。 4、查无异常后断开进线隔离开关。 5、合上接地夹,查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线真空断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AH01#柜进线隔离开关。(严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认AH01#柜进线隔离开关已经断开无误后,合上AH02#柜的线隔离开关。 4、查无异常后合上进行真空断路器。 5、投入(AH02#)倒闸运行。 低压配电柜操作规程 低压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关! A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AA1#柜与AA7#柜与AA13#的开关互锁操作是否正常。 3、AA1#柜与AA7@柜与AA13#柜的开关必须互锁,不能同时开闸,只能三投二。 C、通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所以真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线刀开关。 3、检查确认无误后,合进线万能式断路器。 4、查无异常后合出线刀开关, 5、合出线断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线断路器等所以负荷。 2、查无异常后依次断开出线刀开关。 3、/检查确认无误后断开进线断路器。 4、查无异常后断开进线刀开关。 5、查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线万能式断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AA1#柜进线刀开关。

低压配电系统作业指导书-修改版

低压配电系统作业指导书-修改版宽板设[20052006]第11号 1.目的 建立本作业指导书使操作人员熟练把握开关设备的操作规范,确保人身和设备安全。 2.适用范畴 适用于我厂35/10kV轧线变电所加热炉电气室、水处理变电所电气室、轧线1#电气室、轧线2#电气室、剪切线变电所电气室、冷床电气室的低压电气设备。 3.实施步骤 3.1 要紧设备型号及性能参数: 低压开关柜:固定分隔式低压组合开关柜。 3.2 低压开关设备的正常停、送电操作。 3.2.1正常送电操作。 3.2.1.1所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点。 3.2.1.2电源开关在断开位置。 3.2.1.3 送上操作回路电源,信号指示工作正常。 3.2.1.4合上电源开关合闸按钮。 3.2.1.5 观看合闸后电压、电流变化情形,三相电压电流平稳。并挂 “已送电”警示牌。 3.2.2 正常停电操作。 3.2.2.1 检查信号指示是否承诺拉闸。 3.2.2.2确认所有负荷开关断开后,按开关分闸按钮,断开断路器。 3.2.2.3检查确认断路器在断开位置。 3.2.2.4 切断断路器操作电源。 3.2.2.5 体会电确认断路器输出体会电确认没电后,挂上“已停电”警示牌。 3.2.2.6 如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 3.3 开关设备的运行监护。

3.3.1 在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压、相电压的平稳情形和电流变化情形,(相间电压的不平稳不得超过±5%,任何一相电流与三相平均值偏差不应大于平均值10%),若有专门,应及时报告有关人员并采取相应措施。 3.3.2 巡查开关设备有无专门声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象。 3.3.3 巡查各种指示外表、信号装置运行是否正常。 3.4 开关设备的正常检查和检修。 3.4.1 检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严峻的触头。 3.4.2 检查开关柜二次回路的接线是否牢固,继电爱护装置运行是否正常,是否掉牌。 3.5.4 检查操作机构的辅助开关接触是否可靠。 3.5.5 检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热。 3.5.6 检查接地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好。 3.5.7 检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 3.6注意事项 3.6.1 值班操作电工必须是经专门工种专业培训并取得合格证人员。 3.6.2 从事电气操作及值班人员在上班前四小时及班中不准喝酒。 3.6.3 对运行中爱护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清缘故,排除故障后方可再次合闸,并作记录。 3.7 值班操作人员运行电工职责 3.7.1 开关设备的停、送电及转供电操作。 3.7.2 处理运行中显现的电气设备故障。 3.7.3 环境清洁卫生。 3.7.4登记运行记录情形。 3.7.5 认真交接班。 3.7.6 严格按照每2小时对有关电气室巡检的周期进行巡检。 4. 附录 4.1 本规程由设备治理线负责起草和讲明。

装修作业指导书

装修文件目录

1.目的 保障小区房屋结构、配套设施完好和外观统一美观。 2.适用围 住宅及商铺的装修手续办理,施工过程管理及退还装修保证金。3.管理容

4.支持性文件: 《装修管理服务协议》《业主装修须知》《报事作业指导书》

装修管理服务协议 为保障房屋的居住和使用安全,规和完善装修管理,维护业主的合法权益,确保公共安全,符合安全、消防、水、电、气、环保等有关规定和标准。依据建设部(2002)第110号、省政府令(2003)第168号文件、《省物业服务收费管理细则》成价费[2004]239号文件及《市城市房屋装修结构安全管理规定》(2000年7月1日)之精神,结合晶蓝小区实际情况,装修人与汇丰物业时代广场服务中心达成如下协议: 一、办理装修申报程序 1.小区业主(住户),即装修人对住宅进行装修,需到客户服务部办理申请及审批,如实填写《装修申请书》,并须提供以下材料: 1.1业主本人有效件(或者证明其合法权益的有效证明); 1.2业主本人未能亲自办理时,受托办理人需带上业主委托书一份,应包含业主复印件及受托人的复 印件各一份; 1.3房屋装修设计图:平面图、水电图各一份; 1.4装修公司营业执照和资质证书复印件各一份且加盖鲜章; 1.5商铺办理装修时业主需提供消防部门出具的备案手续; 1.6变动建筑主体或者承重结构的,超过设计标准或者超过规增加楼面荷载的,需提交原设计单位或 者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案; 1.7在非承重墙上开门、窗或拆除整个一堵墙或其他按照法律法规的规定需要相关部门审批的,需提 交房产管理局或其他相关部门的批准文件; 申请人须保证上述材料的真实性、合法性、有效性和完备性。

高压配电装置安装作业指导书

高压配电装置安装作业指导书 3.3.1概述 电厂二期工程两台机组分别采用发电机-变压器-线路组接入厂外 4.5KM远的500KV榆社开关站,厂内500出线设断路器。本标段高压配电装置安装范围包括500KV屋外配电装置和10KV配电装置新增间隔设备安装设备调试。 3.3.2 作业准备和条件要求 3.3.2..1设备基础及支架安装及保养已全部完毕,并经验收合格。 3.3.2..2有关图纸,资料齐全,设备及附件齐备完好; 3.3.2..3周围道路地面平整坚实,以便设备的运输和吊装; 3.3.2..4配备足够的合格施工人员,经三级安全教育并考试合格; 3.3.2..5机械、机具、工具和材料满足要求。 3.3.3 设备到达现场后的检查 3.3.3.1 SF6断路器设备的零件应完好无损,无锈蚀及损伤变形,绝缘件应无变形、受潮、裂纹及剥落; 3.3.3.2隔离开关外观清洁无裂纹、破损、变形及锈蚀; 3.3.3.3CT、PT本体外观无损坏及锈蚀,接合面及焊缝无渗漏,呼吸硅胶为蓝色; 3.3.3.4 避雷器、支持绝缘子等外观清洁无裂纹及破损; 3.3.4作业的程序和内容 3.3. 4.1按照设备的设计布置和现场施工条件,设备由上往下安装的原则。先安装架空线,然后吊装隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器等其它设备,再进行设备调整,最后安装引下线、出线设备及电气设备接地。 3.3. 4.2主变出线架空线及设备基础安装: 1)施工准备:设备、材料、机具进场布置,卷扬机布置固定等; 2)主变出线架空线下料:根据龙门架跨度和线垂弧度,计算导线长度,并切割导线。用电动液压压接机进行线夹压接; 3)主变出线架空线安装:进行绝缘子组装及导线连接,拉线时,用吊车先挂好一端,另一端采用机动绞磨进行吊挂、调整; 4)设备基础安装:在主变出线母线安装的同时,安装各个设备的底座、基础、支架,测量各基础底座的中心线及标高平面的找正。

高压配电工安全技术操作规程示范文本

高压配电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电工安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全技术操作规程: 1、需要经常监视维护的高压设备,应有两人以上常 时值班。 2、巡视高压设备时,不需要工作票,但除巡视外, 不得进行任何其它工作。 3、高压配电室的钥匙至少有两把,一把应由值班人 员保管,按班移交,一把供紧急使用,钥匙一般不借他 人。 4、高压设备导电部分,发生接地故障,如为室内设 备,不得接近故障地点4至5米,如为室外设备,不得接 近故障地点八至十米,但救护受伤人员不在此限,应按照 紧急救护法进行。

5、配电站的停送电,按停电工作票进行,停电后,一定要进行安全接地。 6、对于高压设备手动操作的开关、刀闸,拉杆操作的刀闸,均应带橡胶绝缘手套,操作室外设备还应穿绝缘鞋或站在绝缘台上。 7、装卸可熔保险器,应戴防护镜和绝缘手套,使用绝缘柄夹钳应站在绝缘垫上。 8、电器设备停电后(不论计划停电或设备事故停电)都要断开有关电源,并做好安全措施,否则不能触及设备,以防触电。 9、对于操作、试验用品如:拉杆、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、接地线、仪表等物,应精心保管,经常检查,定期校验,防止事故发生。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档
相关文档 最新文档