**国际花园一期工程监理月报

年度:2007年

月份:5月份

编制:刘世杰

北京市******监理有限责任公司**国际花园一期项目监理部

目录

一、工程概况

二、承包单位项目组织机构

三、工程进度

四、工程质量

五、安全生产与文明施工

六、其他事项处理

七、项目监理部工作统计

八、本月监理工作小结

二、承包单位项目组织机构

浙江****国际花园第一项目部组织机构

其他分包单位承担分包工程情况。

1)****建筑基础工程公司承担桩基础施工。

2)上海****防水工程有限公司承担防水工程。

1、本月实际完成情况与计划进度比较(见表1-表3)

2、在开工前总包单位在人力安排、施工、材料和施工设备上都做了充分

准备。9#、10#楼本月工期没有受到影响,施工实际进度与计划进度

基本一致。1#楼和会所由于清理地下旧基础,拖延两天。

四、工程质量

1、分项工程验收情况(见表4)

2、分部工程验收情况,没有发生。

3、主要施工试验情况(见表5)

4、工程质量情况分析

本月进行了9#、10#楼人工挖孔桩的施工,各分项工程验收合格。1#楼及会所基础静压管桩的施工,经检测符合设计要求。

五、安全与文明施工:

开工后对人工挖孔桩在施工过程中,存在的安全问题,进行了认真的检查,对发现的安全隐患和问题提出了整改通知,及时进行了落实整改,施工中没有发生安全事故。对现场的临时用电进行了检查,消除了施工现场存在的不安全因素。

六、其它事项处理情况

1、工程变更情况:收到变更通知共计1次。

土建专业: 1次

2、费用索赔情况:没有发生。

七、项目监理部组成与工作统计

1、监理工作统计(见表6)

八、本月监理工作小结

1、对本月工程进度、质量、安全文明等方面综合评价。

本月实际进度与计划进度基本一致,工程质量已验收的全部合格。现场文明正在逐步完善。会所北侧残土垃圾需及时清理。 2、下月监理工作重点

1按月进度计划严格控制工期,确保总工期目标的实现。 ○

2严格控制主体结构施工质量,对工程重要部位混凝土浇筑进行了旁站监理。

3对现场安全工作、防火工作、现场文明施工进行检查,帮促施工单位完善安全措施,确保安全生产无事故,要求安全生产责任落实到人。

④做好内业资料整理工作。审核施工单位专项施工方案。帮促施工单位

做好工程报验、材料复试及内业资料整理工作。为工程创优做好资料准备。

2012年10月份华宇绿洲三期公建土建工程分项验收情况表

表4 酒店筏板钢筋制做

人工挖孔桩

人工挖孔桩钢筋制做

07年5月份**国际花园一期主要施工试验情况

42007-00812

钢筋试验梁柱

基础主体

基础主体

07年5月份监理工作统计表6 内容含

监理月报(样本)

号LDXC-011 项目名称 监理月报 2019 年04 月28 日至2019 年05 月27 日 内容提要: 本月工程实施概况 本月监理工作情况 本月工程实施的主要问题分析及处理情况 下月监理工作重点 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:2019年05月27日

目录 一、本月工程实施概况 二、本月监理工程情况 三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况 四、下月监理工作重点

一、本月工程实施概况: 1、工程进度情况:(截止于2019年5月27日) 附:5月份进度计划表 2、本月目前施工现场人、机、料进场情况: 10吊已安装运行,本周完成所有塔吊检查全部合格,其他钢筋、

木工加工小型机具每日检查无安全隐患满足施工需要。 现场施工人员基本保持在95人,其中西安建工五集团管理人员25人,施工人员147人,专业混凝土施工人员27人。 材料:本月无钢筋进场。 本月施工现场形象进度照片:见后附图施工现场照片 3、施工单位安全生产管理工作评述: (1)现场废木料太多,易燃,应及时处理,放置灭火器材;18#楼临边防护、平面洞口防护缺少较多,电梯井防护无踢脚板;悬挑脚手架拉结点拆除较多,风险大,卸料平台无隐藏、无验收,使用钢管固定要有专项方案;塔吊独立高丹东极限,注意风险;个别二级配电箱无线路图;场区文明施工较好,楼层文明施工差,应做到工完场清;悬挑脚手架底中应封闭,卸载钢丝绳满挂。拆除脚手架前应做好交底工作。 (2)施工现场安全管理工作比较到位,施工项目部及劳务班租均配备专职安全员,工地成立安全检查小组,监理项目部派陈日杰牵头每日工地现场巡视检查,落实整改,职责明确,责任到人。 (3)施工现场施工单位安全生产保证体系及人员设备、履职符合要求,施工单位已向监理项目部提交塔吊司机、信号工、架工、电工等特种作业人员上岗,且人证相符。 (4)重点检查内容: ①检查施工现场满堂脚手架支撑系统的刚度、强度、稳定性及电梯井、管道井的安全防护是否达到要求; ②高空作业施工人员必须佩带安全带。 ③脚手架拆除要求施工单位按提交审批的施工方案施工,班前交底过程检查。 ④工地现场生活区,施工作业区都设有消防工具及设施,重点关注电焊焊接作业必须随身及周围配备灭火工具,并且班前有灭火交底。 4、已完工程量与已付工程款的统计及说明:无。

建设工程监理月报范例

华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段项目监理部2013年1月5日

一、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区Ⅰ标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33层板式高层住宅、6栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84平方米,其中地上52818.23平方米,地下21642.62平方米,绿地面积10656.95平方米。建筑最大高度99.6米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力φ400、φ500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用φ700~φ1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10#楼砖胎膜砌筑完约40%;11#基础开挖完成约18%;12#楼基础开挖完约80%;

建筑工程监理月报

*******工程咨询有限公司************ 步行街一期 第08期 制人: 总监理工程师: *********** 工程咨询有限公司 2012年5月31日编制

****** 监理月报 报表月份:2012 年5 月 工程名称:********** 步行街一期编制: 审定: 监理单位:********* 工程咨询有限公司 报表日期:2012 年 5 月31 日 报送:***** 房地产有限公司

-、工程概况 (4) 二、................................................ 本月工程进度控制4 三、................................................ 本月工程质量控制5 四、........................................ 本月工程计量及进度款支付6 五、............................................ 工程安全文明施工管理6 六、........................................ 合同及其他事项的处理情况6 七、................................................ 本月监理工作小结6 八、................................................ 下月监理工作重点7 九、附表 (8) 1. 监理工作统计表 2. 分项、分部工程验评表 3. 主要施工试验表 4. 气象数据表十、工程照片

监理月报范文89499

建设单位 鄂托克旗政府投资工程建设小组 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63 其中地下一层3420.05 itf, —层152.58 m .建筑高度为6.86~9.30m 。设计使用年限50年 &参与建设的相关单位 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划 6 五、工程质量控制 7 六、工程进度控制 8 七、工程造价控制 9 八、安全监理 10 九、本月监理工作 11 十、附表YB — 1 — 4 13 十^一、监理工作小结 16 十二、会议纪要 18 一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组 建设地点: 1.目录 兰镇 鄂托克旗乌

9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷二、承包单位项目组织系统 1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) 赵志强(生产经理) 何玉新(技术负责人) 施工员技术员质检员资料员材料员安全员(徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵)三、项目监理部组成

李琦(总监理工程师) 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) 常文(监理员) 四、工程形象进度 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。(1)本月原材料报验(见附表Y B-1) 2、存在的问题: ① 石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题

建设工程监理月报模板

温州大门大桥综合管理楼工程监理月报 内容提要: □本月工程基本情况概要 □本月施工单位人力、材料、施工机械设备情况 □工程进度控制 □工程质量控制 □工程造价控制 □本月合同管理与其他事项 □本期安全监理工作情况 □本月天气对施工影响情况 □本月监理工作小结 □下月监理工作重点 □监理工作统计表 第01期 2015年11月1日至2015年11月25日 项目监理部(章):

总监理工程师: 日期:2015 年11月25日 一、工程基本情况概要 一、工程概况 工程名称温州大门大桥综合管理楼工程 工程地点洞头县大门镇小门村温州大门大桥东桥头 工程性质办公房 建设单位温州大小门岛投资开发有限公司 设计单位浙江金瑞建筑设计有限公司 监理单位温州华邦工程项目管理有限公司 主要 承包单位 江西鸿邑建设工程有限公司 开工日期2015年月日竣工日期2015 年月日工期天 质量目标合格合同价款元承包方式施工总承包 工程项目一览表 单位工程 名称建筑面积(㎡) 结构类型地下层数地上层数总高(m) 工程造价 (万元) 管理办公用房890.9 框架结构无3F 10.8 检查站305.7 2F 7.2 信息对比室33.9 1F 3.6

传达室31.5 1F 3.6 承包单位项目组织系统: 项目经理:李饶干技术负责人:施工员:汪庆水质检员:安全员:资料员:安装施工员:安装质检员: 二、本月投入人力、材料、施工机械设备情况 本月工、料、机动态表 人员工种 架子 工 抹 灰 泥 工 铝合金 安装共 钢筋 工 水电 安装 塔吊/施工 电梯 项目 部 木工总人数人数10 60 15 30 10 50 12 20 10 持证 人数 10 / / / 5 1 12 8 0 人员工种 铝合 金抹 灰 勤杂 工 水电工 提升 机 项目 部 泥水工 内墙 腻子 人数 持证 人数 主要名称单位上月库存量本月进场量本月库存量本月消耗量

公路工程监理月报范本(试行)

××××项目工程监理月报 (公路工程) 第监理办 第期 年月 监理单位: 报出日期: 杭州市交通工程质量安全监督局制

填报说明 1、市管项目,各驻地监理办应在每月5日前向杭州市交通工程质量安全监督局报送监理月报(纸质文件一份,同时报送电子文本,电子信箱:zizhijianguan@https://www.wendangku.net/doc/b117612250.html,)。省管项目,各驻地监理办向省交通厅工程质量监督局报送,同时抄送我局。 2、对本监理月报格式所规定的内容,各驻地监理办根据实际工作情况可自行修改有关内容或报表,并应认真、及时、如实填报,保证重要内容不遗漏。由总(驻地)监理工程师审查、签发,并加盖驻地监理办印章。 3、遇有重大问题,各驻地监理办可通过监理专项报告的形式及时报送。 4、市交通质监局地址:杭州市中河北路106号杭州交通大楼13楼(邮政编码:310014)。 联系电话及传真:(0571)85461037 。 杭州市交通工程质量安全监督局

内封面

目录 一、工程位置图 二、工程描述 三、气象情况 四、工程质量情况 (一)总体质量评价 (二)主要质量问题 (三)质量事故 (四)下一阶段改进措施 五、施工安全情况 (一)总体情况 (二)主要安全问题 (三)安全生产事故 (四)下一阶段改进措施 六、环保工作 (一)总体情况 (二)主要问题 (三)下一阶段改进措施 七、支付状况 八、工程进度情况 (一)总体进度 (二)主要工程项目进度 (三)临时工程进度 (四)进度分析 (五)下月计划

九、承包人合同执行情况 (一)质量保证体系 (二)安全生产保证体系 (三)分包情况 (四)人员情况 (五)机具情况 (六)工程变更及索赔情况 1、工程变更 2、索赔 (七)合同执行情况评价 十、监理工作执行情况 (一)监理组织 (二)监理设备 (三)监理工作情况 (四)存在的问题及建议 十一、其它事宜 十二、监理月报表 1.工程监理月报表(HZJY01-1) 2.安全监理月报表(HZJY01-2) 3.监督抽查意见书、监理通知单月报表(HZJY02) 4.监理人员月报表(HZJY03-1) 5.监理人员变换情况月报表(HZJY03-2) 6.监理设施进场情况月报表(HZJY04) 7.工程质量安全事故月报表(HZJY05) 8.主要工程项目形象进度汇总表(HZJY06) 9.工程变更月报表(HZJY07) 10.工程延期与索赔月报表(HZJY08)

监理月报范文最新版本

1.目录 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划6 五、工程质量控制7 六、工程进度控制8 七、工程造价控制9 八、安全监理10 九、本月监理工作11 十、附表YB—1—4 13 十一、监理工作小结16 十二、会议纪要18

一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组建设地点:鄂托克旗乌兰镇 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63㎡,其中地下一层3420.05㎡,一层152.58㎡.建筑高度为6.86~9.30m。设计使用年限50年 8、参与建设的相关单位 建设单位鄂托克旗政府投资工程建设小组 勘测单位鄂尔多斯市万和工程勘察有限责任公司 设计单位北京五豪世纪建筑设计有限公司 施工单位河南城建建设集团有限责任公司 监理单位鄂尔多斯市筠泰监理 质检单位鄂托克旗建筑工程质量监督站 9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷 二、承包单位项目组织系统

1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) ↓ 赵志强(生产经理) ↓ 何玉新(技术负责人) ↓↓↓↓↓↓ 施工员技术员质检员资料员材料员安全员 (徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵) 三、项目监理部组成 李琦(总监理工程师) ↓ 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) ↓ 常文(监理员)

四、工程形象进度 2012.04.30 装饰墙石材安装完成70% 2012.04.30 仓库外墙干挂石材安装完成70% 2012.04.30 D轴外墙干挂石材安装完成60% 2012.04.30 仓库雨篷挑梁焊接完成 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。 (1)本月原材料报验(见附表YB-1) 2、存在的问题: ①石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题监理已口头指令要求施工单位整改。对没有及时整改的,我项目监理部监理已下监理联系单,限期整改,以保证在加强工程质量的同时提高工程进度。

建设工程监理月报样板

监理月报 工程名称:工程 监理合同号 年月20XX年X月X日至 20XX年X月X日 项目监理部 X X X 监理有限公司X X X项目部 项目总监 X X X 编制人 X X X XXX工程建设监理有限公司XX项目部 监理月报

编报日期20XX年X月X日第(X)月份共X 页工程名称:XXX工程 设计单位:XXX设计研究院 建设单位:XXX房地产开发有限公司 施工单位:XXX建筑房地产有限公司 建筑面积:XXX㎡结构形式:框剪结构 项目经理:XXX 总监理工程师: XXX 一、工程形象进度 1、实际完成与计划进度比较: 1、1#楼主楼裙楼地下一层模板安装完成90%,钢筋绑扎完成85%.6#楼主楼筏板南侧裙楼筏板完成100%.北侧裙楼负二层钢筋模板安装完成65%.降水工作正在进行中。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析: 滞后原因分析: 1.由于最近几天下雨及部分客观原因,影响了施工进度。现场施工管理 人员不到位,施工人员满足不了施工需求,影响导致施工进度滞后。 2.项目部对分项工程,进度、质量、管理不到位,需尽快调配人员加强 管理制度,确保工程质量。 3.就施工现场作业人员(模板工),满足不了施工进度,需尽快加强劳动力。 二.质量控制评析 1.质量控制: 过程控制监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对基础筏板钢筋

绑扎、梁、板、柱钢筋绑扎模板制作及安装采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑(筏板、梁、板、柱)采取旁站的监理措施。施工过程中严把质量关,浇筑混凝土前,施工单位必须进行自检。合格后,报监理部进行验收,检查钢筋根数、直径、间距、搭接及锚固长度、符合质量验收规范后才允许进入下道工序。 2.存在问题 梁、板、柱钢筋绑扎过程中发现:搭接长度不够、箍筋间距不均匀。直螺纹套筒连接不符合质量验收规范。就以上问题监理例会中进行了重点讨论和要求。施工方应尽快解决目前所在的问题,加强项目部人员管理,做好进场工作人员的三级安全教育,做好落实各施工班组技术及安全交底工作。及时修整钢筋出现的问题,达到质量验收规范标准。 三、安全及文明生产 1、本月安全工作情况: 施工现场及生活区域,废弃材料及垃圾遍地,需尽快清理,堆放整齐。 2、本月安全生产存在的主要问题: 1、现场临电及生活临电线路乱拉,乱接现象普遍。 2、现场施工人员不足,赶不上进度。 3、现场及个别施工人员不戴安全帽。 4、对于现场使用材料需合理堆放,根据材料性质及相关要求使用不 同的堆放方式。 5.施工现场所用机械需专机专用,在作业面必须安全隔离。 3、本月发生的安全事故: 未发生事故,施工正常。

监理月报范文

1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。 本月工程质量控制情况评价 本月质量控制情况登记 本月抽查、见证试验次 2次试验结果不合格次数0 次 数 设备开箱检查次数2次检查不符合要求次数0 次 工程质量情况简析(文字或图表)

本工程在业主的大力支持下,我现场监理组对项目的施工质量进行了全程跟踪监控。对施工现场各部位浇筑混凝土的工序的施工进行全程旁站监督,并做好监理旁站记录。 1、原材料的质量控制:本月工程中所使用的原材料的质量均经监 理见证送样,检测合格,对检查发现不合格的材料坚决予以退场,不得使用于本工程中。 2、外挂石材工程:对于本工程的外墙干挂石材安装,严格按照设 计及规范要求先对隐蔽工程进行验收。对原材料进行进场验收,位置尺寸等做严格要求。 3、钢结构工程:对仓库及室外卫生间雨篷预埋板及挑梁焊接按照 规范及图纸要求进行检查,对预埋螺栓及焊接焊缝等严格要求。 下月质量情况预计和目标 1、加强施工交底以及检查工作,及时指导并纠正存在的问题。 2、加强与业主、施工单位的沟通,督促施工单位的施工资料与工程 实体进度同步。 3、原材料检测同步跟上。 六、工程进度控制 根据施工单位上报的工程进度计划来看,本月工程进度没有完成。 1、天气原因。 2、材料进场较晚。 3、工程款支付延期。 4、施工工人少。

监理月报范本.pdf

监理月报 第期 年月至年月日 工程名称: 总监理工程师 监理机构 报告日期年月 内容提要: 一、本月工程概况 二、工程形象进度完成情况 三、工程质量情况 四、工程签证情况 五、合同其他事项处理情况 六、本月监理工作小结 七、下月监理工作打算 工程名称建设单位 设计单位施工单位 本月 工程 概况 本月工程形象进度完成情况一、2012年X月XX日门卫基础垫层浇筑C15商砼完成,X月X日基础承台、梁浇筑C30商砼完成; 二、2012年X月X日4#厂房土方开挖完成,X月X日基础垫层浇筑完成,XX日基础承台、地梁钢筋模板制作安装完成; 三、2012年X月X日3#厂房基础土方开挖完成,X月X日基础垫层浇筑完成; 四、2012年X月X日3#、4#厂房桩基低应变检测完成,X日高应变检测完成;X月X日1#、2#低应变检测完成,X日高应变检测完成; 五、X月X日1#厂房基础土方开挖完成,X日垫层浇筑完成;X月X日2#厂房基础土方开挖完成,X日基础垫层浇筑完成; 四、与所报进度计划对比,本月进度稍有落后。本月召开一次工地例会; 工程 质量 一、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取

情况样、送样复试,复试合格后予以报验,保证了合格材料用于工程上 二、在监理工作中,做到以预防为主、事前事中事后全面严格的质量控制机制,未 经验收或质量不合格不得进入下道工序施工,同时采用旁站、巡视、平行检查方式 进行工程质量控制。 三、?施工单位质量管理存在的问题,主要是没有建立健全“三检制度”,在日常工 作,施工单位没有及时按要求向监理人员报验,施工资料未及时编写。 四、工地现场资料如前期资料、桩基资料等不能及时送报监理部。 工程 签证 情况 无 合同 其他 事项 处理 情况 无 本月监理工作小结1.本月督促施工方加强了人力、物力和施工组织管理,有较大提高施工进度;? 2.对工程施工过程质量控制,加强基础施工程每道工序,检查中发现存在问题及时口 头通知或发函通知整改,并监督、整改复查,合格后才能进行下道工序;? 3.原材料进场质量控制,审查相关质量证明资料及检测报告,对材料、试块进行见证 取样检测;? 4.组织召开工地会议,协调施工过程出现各项事宜;? 5.对隐蔽工程施工进行旁站监理,施工过程中出现的问题及时进行处理;? 6.加强安全管理,检查现场安全防护措施的落实工作,对严重违章冒险作业行为下发 监理通知书,要求进行整改

监理月报范本

甬统表B01-5 编号:XX 监理月报 第X期 2019年X月XX日至2019年X月XX日 工程名称:XXXXXX有限公司厂房 监理合同编号: 内容提要: 一、本月工程概况 二、工程形象进度完成情况 三、工程质量情况 四、工程签证情况 五、合同其他事项处理情况 六、本月监理工作小结 七、下月监理工作打算 总监理工程师 项目监理机构(章) 报告日期2019年X月X日

甬统表B01-5-1 工程名称XXXXXX有限公司厂房 XXX建筑设计有限公司建设单位 施工单位 XXXXXX有限公司 设计单位XXX建筑工程有限责任公司 XXXXXX有限公司1#~4#车间工程由XXX建筑工程有限责任公司承建,本月 完成情况如下: 本月工程概况1.1#~4#厂房基础土方开挖工程完成; 2.1#~4#厂房桩基低、高应变检测完成; 3.1#~4#厂房基础垫层浇筑完成; 4.门卫基础浇筑完成。 一、2019年X月XX日门卫基础垫层浇筑C15商砼完成,X月X日基础承台、梁浇筑C30商砼完成; 二、2019年X月X日4#厂房土方开挖完成,X月X日基础垫层浇筑完成,XX 日基础承台、地梁钢筋模板制作安装完成; 本月工程 形象进度完成情况三、2019年X月X日3#厂房基础土方开挖完成,X月X日基础垫层浇筑完成; 四、2019年X月X日3#、4#厂房桩基低应变检测完成, X月X日1#、2#低应变检测完成,X日高应变检测完成; X日高应变检测完成; 五、X月X日1#厂房基础土方开挖完成,X日垫层浇筑完成;X月X日2#厂房 基础土方开挖完成,X日基础垫层浇筑完成; 四、与所报进度计划对比,本月进度稍有落后。本月召开一次工地例会; 一、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证 取样、送样复试,复试合格后予以报验,保证了合格材料用于工程上 二、在监理工作中,做到以预防为主、事前事中事后全面严格的质量控制机制, 未经验收或质量不合格不得进入下道工序施工,同时采用旁站、巡视、平行检查 方式进行工程质量控制。 工程质量 情况 三、施工单位质量管理存在的问题,主要是没有建立健全“三检制度” 工作,施工单位没有及时按要求向监理人员报验,施工资料未及时编写。 四、工地现场资料如前期资料、桩基资料等不能及时送报监理部 ,在日常。 工程 签证 情况 无

监理月报例范本(新版要求规范)

××××××××××工程监理月报 第期 年度: 月份: 编制人: 项目总监:

×××××××××××××××公司 ×××××项目监理部 目录 一、本月工程实施概况 1、工程概况 2、本月工程进展概况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 2、本月进度控制的措施及效果 三、质量控制 1、本月材料、构配件、设备进场验收见证取样复检情况 2、本月平行检验与施工试验情况

3、本月工程质量验收情况 4、本月工程质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 四、安全控制 1、本月安全监理情况 2、下月安全预防措施 五、投资控制 1、本月工程计量与工程款支付方面的工作情况 2、本月投资控制的措施及效果 六、合同管理及其它事项 本月工程变更、延期及费用索赔情况 七、本月监理工作小结 八、下月监理工作重点 九、本月监理人员情况 十、本月资料整理归纳情况 一、工程基本情况及本月工程概况 1、工程概况 ⑴项目名称、建设地点、建设规模、建筑面积、结构体系、项目特点等一般性描述,单位、分部、分项体系划分(列表)。 ⑵参与建设各方主体名称及主要负责人或联系人:投资方、建设单位、设计、施工、监理、监督站等。 ⑶项目工期、质量、投资目标等。

2、本月工程进展概况 或 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 日历天数天,实际工作天数天,总用工量,机械使用情况。 2、本月进度控制的措施及效果 根据合同要求工期,督促施工单位合理配置人力、材料、设备,科学安排进度计划,交叉作业、平行作业,确保了关键路线工程进度连续、紧凑、合理;以业主与承包商签订的建造合同规定的工期为控制目标,确保本工程按期完工。

桩基施工监理月报

编号: S09-001 表号:SC-QR-32 监理月报 期数:第一期 年度: 2011年 月份: 5-6月份 编制人:宋曾林 总监理工程师: 福州市建筑设计院第九工程项目部 二o一一年六月廿八日

本期月报目录 一、工程概况 (02) 二、本月工程形象进度 (03) 三、本期项目监理组织机构 (03) 四、工程进度 (03) 1、工程实际完成情况与计划进度比较 (03) 2、对进度完成情况及采取措施效果分析 (03) 五、工程质量 (04) 1、本月工程质量核查情况 (04) 2、本月采取的工程质量措施和效果分析 (04) 六、工程计量与工程款支付 (05) 七、合同其它事项的处理情况 (05) 1、工程变更 (05) 2、工程延期 (05) 3、费用索赔 (05) 八、安全文明 (06) 九、信息管理 (06) 十、本期监理工作小结 (06) 1、对本期工程质量、进度、工程款支付等方面情况的综合评价 (06) 2、本月监理工作情况 (06) 3、有关工程的意见和建议 (07) 4、下月监理工作的重点 (07) 附表1:本期工、料、机动态 (08) 附表2:本月监理工作统计 (09)

一、工程概况

二、本月工程形象进度(截至2011年6月28日形象进度) 三、本期项目监理组织机构 四、工程进度 1、本月实际完成情况与计划进度比较 本月主要进行1#、2#楼及连接体桩基施工,与计划进度相比实际施工进度滞后比较严重。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析 (1)截止6月28日本月桩基工程施工共计成桩245根,平均每天完成8根,比计划完成量滞后5~6根。 (2)分析完成量滞后的主要原因

建设工程监理月报范例

专业资料 华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区I标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区I标段项目监理部 2013年1月5日

、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区I 标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项 目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33 层板式高层住宅、6 栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84 平方米,其中地上52818.23 平方米,地下21642.62 平方米,绿地面积10656.95 平方米。建筑最大高度99.6 米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m ,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力? 400、? 500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用? 700~? 1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711 天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处 精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆 续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10# 楼砖胎膜砌筑完约40% 11#基础开挖完成约18% 12#楼基础开挖完约80%川标段打桩 完成459根,完约49%

2017年2月份监理月报

2017年2月份监理月报 篇一:2月份监理月报 编号:05 监理月报 工程名称:竹溪县汇湾镇扶贫安置项目监理单位:湖北建韵建设项目管理有限公司建设单位:竹溪县汇湾镇人民政府第十期 2017 年 2 月 1 日至 2017 年3月 1 日 项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字)建设单位负责人(签字) 报告日期 2017 年 3 月 5 日 1、柳丰村庙梁安置房:一期31户房屋竣工。二期工程:1户125㎡内墙墙体抹灰、刮白;1户100㎡房屋室内栏杆安装、水电安装;4户50㎡内墙体刮腻子;1户25㎡外墙体刮涂料。 2、柳丰二组棕树坪安置房: 125㎡3户房屋二层梁、板、柱模板安装, 125㎡2户房屋二层梁、板、柱钢筋绑扎; 100㎡4户房屋二层墙体砌筑、100㎡2板、柱模板安装、75㎡3户房屋和50㎡2户楼面坡屋顶施工、50㎡2户和25㎡3户一层墙体砌筑。 3、双竹园安置房:一期39户房屋竣工,室外附属已完成。 4、土地梁铸钱楼安置房: 38户房屋主体结构已验收、室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。

5、土地梁六组新塘安置房:125㎡3户、100㎡6户房屋室内外墙体刮白、室内栏杆安装;75㎡5户房屋室内水电安装;25㎡户房屋室内墙体刮白。 6、船丰赵家湾安置房:125㎡6户、100㎡5户、75㎡5户、50㎡3户房屋竣工;125㎡6户、100㎡6户房屋室外粉刷、室内上防瓷,栏杆安装。 7、船丰凤凰嘴安置房:32户房屋竣工;室外附属污水、雨水管网、道路硬化、化粪池施工。 8、小河口三组安置房:37户房屋竣工,室外附属已完成。 9、小河口上坝安置房:9户房屋竣工,室外附属已完成。 10、溜口管理区安置房:27户房屋竣工,室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。11、溜口小峡安置房:125㎡1户、75㎡6户主体完成、室内上防瓷,栏杆安装,屋 (一)面机制瓦施工; 50㎡8户、25㎡8户室内水电安装、贴卫生间墙裙砖;根据需要后期又工程增加25㎡2户墙体抹灰,坡屋顶木檩条安装。 进展 12、青山姚家院安置点:13户房屋竣工,室外附属工程施工。 情况 13、青山一组柳树湾安置房: 125㎡4户、100㎡4户房屋室外粉刷、室内上防瓷、 栏杆安装; 75㎡4户、50㎡4户, 25㎡2户有机制瓦施工;25㎡6户房屋室内水电安装;室外附属污水、雨水管网施工。

建设工程监理月报

建设工程监理月报

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:赣—JY012 XXXX项目 2014年8月 监 理 工 作 月 报 编制单位:某某监理公司 编制:审核: 编制日期:2014年8月25日 抄报:建设单位名称

一、进度控制 1、本月完成 总包部分: 一期2#楼部分: 完成项:22层、23层、24层、25层、25层墙、柱、板钢筋、模板安装、砼浇筑、水电预埋件安装已完成。 一期7#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构施工80%已完成。 一期8#楼部分: 完成连接3#楼板区的屋面女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装70%已完成。一期5#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装已完成80%。 孔桩基础施工: 完成项:6#楼孔桩基础钢筋、砼浇筑施工已完成。 一期其他零星施工部分: 完成项:3#楼屋面清理工作已完成; 2#楼大堂展示区配合施工已完成;2#楼施工电梯防护棚施工已完成。 2、下月计划 总包部分: 一期2#楼部分: 1、26层柱、屋面梁砼浇筑,消防、水电预埋件安装计划9月25日完成。 2、屋面电梯机房主体施工计划9月25日完成。 3、屋面花架梁、女儿墙零星构件施工计划9月25日完成。 一期6#楼部分: 1、基础地梁模板安装、钢筋制安、砼浇筑计划在9月5日完成。 2、一层柱、二层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月18日完成。 3、二层柱、三层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月29日完成。 4、三层柱、屋面梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 10月10日完成。 5、 挖孔桩基础施工: 1、8#楼挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 2、3#车道挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 一期8#楼主体部分: 1、基础承台施工计划9月16日—9月18日完成。 2、基础地梁砖胎模施工、钢筋制安计划9月19日—10月2日完成。 3、基础地梁、底板砼浇筑计划10月3日完成。 一期2#楼、3#楼土建装修部分: 1、2#楼2~26层二次结构及砌体施工计划9月1日—9月30日完成。

监理月报范本

甬统表 B01-5 编号: XX 监理月报 第X 期 2012年 X月XX 日至 2012年X月 XX 日 工程名称: XXXXXX有限公司厂房 监理合同编号: 内容提要: 一、本月工程概况 二、工程形象进度完成情况 三、工程质量情况 四、工程签证情况 五、合同其他事项处理情况 六、本月监理工作小结 七、下月监理工作打算 总监理工程师 项目监理机构(章) 报告日期2012年X月X日

甬统表 B01-5-1 工程名称XXXXXX有限公司厂房建设单位XXXXXX有限公司 设计单位XXX建筑设计有限公司施工单位XXX建筑工程有限责任公司 本月工程概况 本月工程形象进度完成情况 工程质量情况XXXXXX有限公司 1#~4# 车间工程由 XXX 建筑工程有限责任公司承建,本月完成 情况如下: 1.1#~4# 厂房基础土方开挖工程完成; 2.1#~4# 厂房桩基低、高应变检测完成; 3.1#~4# 厂房基础垫层浇筑完成; 4.门卫基础浇筑完成。 一、 2012年 X 月 XX 日门卫基础垫层浇筑 C15 商砼完成, X 月 X 日基础承台、 梁浇筑 C30 商砼完成; 二、 2012年 X 月 X 日 4#厂房土方开挖完成, X 月 X 日基础垫层浇筑完成, XX 日基础承台、地梁钢筋模板制作安装完成; 三、 2012年 X 月 X 日 3#厂房基础土方开挖完成, X 月 X 日基础垫层浇筑完成; 四、 2012年 X 月 X 日 3#、 4#厂房桩基低应变检测完成,X 日高应变检测完成;X 月 X 日 1#、 2#低应变检测完成,X 日高应变检测完成; 五、 X 月 X 日 1#厂房基础土方开挖完成, X 日垫层浇筑完成; X 月 X 日 2#厂房基础土方开挖完成, X 日基础垫层浇筑完成; 四、与所报进度计划对比,本月进度稍有落后。本月召开一次工地例会; 一、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样、送样复试 ,复试合格后予以报验 ,保证了合格材料用于工程上 二、在监理工作中,做到以预防为主、事前事中事后全面严格的质量控制机制, 未经验收或质量不合格不得进入下道工序施工,同时采用旁站、巡视、平行检查 方式进行工程质量控制。 三、施工单位质量管理存在的问题,主要是没有建立健全“三检制度”,在日常工作,施工单位没有及时按要求向监理人员报验,施工资料未及时编写。温州大门大桥综合管理楼工程监理月报 第01期 2015年11月1日至2015年11月25日 项目监理部(章): 总监理工程师: 日期:2015 年11月25日

一、工程基本情况概要 一、工程概况 承包单位项目组织系统: 项目经理:李饶干技术负责人:施工员:汪庆水质检员:安全员:资料员:安装施工员:安装质检员:

二、本月投入人力、材料、施工机械设备情况 本月工、料、机动态表

三、工程进度控制 本月形象进度情况综述 56b号地块完成情况: 本月工程主要是外墙涂料的施工及窗、栏杆玻璃安装,现合同约定的内容基本完成,计划下月准备竣工预验收。目前附属工程已开始,污水管、雨水管的埋设。 58号地块完成情况: 1、1#楼四层结构已经浇筑完成,目前正在进行五层结构的钢筋绑扎; 2、内墙腻子:2#楼基层处理批底已完成三层,6#7#楼基层处理批底已各完成八层; 3、外墙涂料:2#6#7#楼基层处理及防水腻子全部完成,现开始外架拆除; 4、抹灰:2#6#7#楼内墙各完成约40% 5、外墻保温:3#4#5#楼各完成15%;

6、门窗工程:3#4#5#楼窗框安装各完成45%左右,2#6#7#楼各完成75%左右。 四、工程质量控制: (一)本月检验批质量验收统计表: (二)本月分项工程质量验收统计表: (三)本月分部(子分部)工程质量验收统计表: (四)本月主要施工试验情况表:

五、本期工程质量分析与控制: 本月我们质量监理延续以往的工作思路,继续加强质量通病防治检查力度,坚持验收 程序,把握关键工序和重点部位检查到位、旁站到位,加上施工单位的主动配合,两地块 质量水平总体可控。 56b号地块:本月工程基本完工,主要对存在的质量缺陷进整改及修复,1、外墙涂料:1)局部色差严重,且有明显透底现象;2)部分雨水管、窗台边及墙面平整度较差;3) 局部有起泡、皱纹、裂缝等现象。2、阳台栏杆底面挡物线有所偏差,需全面复核并采取 有效措施进行落实。3、部分消防门(单元入口)门框与墙体间存在裂缝。4、部分百叶 窗因涂料施工受损、受染。5、内墙腻子多处受损,内、外墙要注意成品保护。已书面形 式督促 落实,完成自查后,再组织施工单位进行复查。 58号地块: 六、本期安全监理工作情况 本月两地块无安全事故发生,起重大型机械设备运转正常,并按时进行维保,在施工过程中巡视发现:1.外架拆除,个别施工人员越过警戒线在危险地段出入,看护人员要及时制止;2. 1

监理月报工作总结

监理月报工作总结 篇一:监理月报总结 新城一站16A-02A、17A-02A地块商住项目工程 监理工作月报总结 建设单位:上海恒卓房地产有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 施工单位:浙江万汇建设集团有限公司 红阳建工集团有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 编制人: 审批人: 公司技术负责人: 日期: 监理月报总结 一、工程概况 1、项目名称:青浦新城一站16A/17A-02A商住项目 2、建设地点:青浦新城东至规划一路南至秀源路西至汇金路北至秀泾支路 3、建设单位:上海恒卓房地产有限公司 4、设计单位:上海天华建筑设计有限公司 5、监理单位:上海智达工程顾问有限公司 6、施工总承包单位:浙江万汇建设集团有限公司、红

阳建工集团有限公司 7、建筑面积:16A-02A总建筑面积平方米、17A-02A总建筑面积平方米、16A/17A-02A总建筑面积平方米 二、月报的形式及内容 1、月报形式:采用一月一报的书面形式说明,共分为五张表格,第一张表格对当月工程签证情况进行概述。第二张表格对当月施工进度计划与实际完成量的说明和分析。第三张表格对当月工程质量情况进行评述。第四张表对当月工程计量,工程款支付及合同事项的处理。第五张表格是对当月监理的工作进行小结,并对下月监情况进行说明理工作进行打算和安排。 2、根据月报内容分别阐述如下: 1)对于每一期的监理月报,我们首先对每期监理月报对当月的专题 报告与会议纪要、工程质量签证,对施工单位的通知、指令、指示,施工单位提出的各种报告及工程付款签证计量进行归纳和统计。 2)对于形象进度完成情况进行说明,通过实际完成工作量与计划完成工作量作对比,并分析拖期原因。 3)根据工作进度,突出质量控制重点: 自XX年5月15日项目部进场以来共报告监理月报20份,第1期的监理月报中,着重对1#楼、8#楼的地下室墙板、