文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于楼板负弯矩钢筋保护层

关于楼板负弯矩钢筋保护层

关于楼板负弯矩钢筋保护层

关于楼板负弯矩钢筋保护层

不足的处理建议

楼板负弯矩露筋后,应打毛原板面并用高压水冲洗,钢丝刷清掉浮渣后,再加Φ4@200纵筋钢筋网覆盖后再浇15mm 厚细石混凝土(比原板混凝土强度增大一级),同时应请原设计单位复核附加荷载是否满足要求,(现每平方米增加0.3KN/㎡荷载)

湖南省第三工程有限公司贵州省电力

职工教育培训中心地下停车场项目部

日期:2015年1月28日

怎样区分各种受力筋

受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)

图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋: 用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部

的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,

用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。)

贯通筋:是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。 架立筋和贯通筋有什么区别? 在钢筋布置上,架立钢筋是布置本跨的1/3.也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋.通长钢筋是全长布置, 架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有

负弯矩筋保护层留置办法

楼板负弯矩钢筋悬挂施工控制混凝土保护层厚度 对于一般工业与民用建筑的现浇混凝土板类构件负弯矩钢筋,尤其悬挑构件的板面负弯矩钢筋,其混凝土保护层厚度的控制一直处于薄弱环节。本文介绍的采用粗钢筋(或钢管)悬挂负弯矩钢筋的方法因其材料成本低、人工操作简便、控制效果稳定等特点,有推广使用价值。 1.混凝土保护层对工程质量的影响 混凝土保护层是指受力钢筋外缘至混凝土外表面的混凝土厚度,亦称混凝土保护层厚度。保护层厚度的确定,基本上是根据两个因素:一是在结构上保证钢筋与混凝土共同工作,即满足受力钢筋粘结锚固要求;二是保证混凝土钢筋的耐久性。它的厚薄及施工质量的优劣,直接影响到混凝土的耐久性。 混凝土保护层厚度无论过厚或过薄,都会对构件产生影响。保护层厚度过簿,无疑会缩短钢筋的脱钝时间,使钢筋提早开始生锈并加快锈蚀发展速度。钢筋钝化膜遭到破坏的主要原因就是被碳化。混凝土保护层被完全碳化通常是钢筋锈蚀的重要前提。而碳化所需时间是同其厚度成正比的,这时构件的耐久年限主要取决于混凝土保护层完全被碳化所需要的时间。从这个角度讲,增加混凝土保护层厚度,可以保证构筑物的使用寿命。保护层过薄,钢筋周围由于粘结滑移所引起的裂缝很容易发展到构件表面,形成沿纵向钢筋的裂缝,使保护层混凝土发生劈裂破坏,导致钢筋的强度无法充分发挥作用,且劈裂裂缝对钢筋的腐蚀构成了严重威胁,这也直接影响了结构的耐久性。保护层厚度过厚将削弱构件的承载能力。足够的保护层厚度可保证钢筋和混凝土的共同工作及结构的使用年限,可使结构不致因灾害(火灾、腐蚀等)达到钢筋软化的危险温度而造成结构的整体破坏。但如果保护层过厚,除了在构件表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝外,还会直接削弱构件的承载能为,特别是对一些悬挑式的构件,此种情况更明显、更危险。 混凝土保护层是钢筋与混凝土共同工作的基本前提,是防止钢筋受环境侵蚀、提高结构耐久性的重要措施,对结构耐水性也有重要影响。所以设计上对于保护层厚度的规定,是考虑了不同使用环境、混凝土的抗碳化能力和构件类型等因素,并满足保护层完全碳化所需时间应大于结构的预期耐久年限的。 如果混凝土保护层厚度达不到设计标准和施工质量的要求,可能引起的危害主要有以下几个方面: 1)降低结构的设计承载能力,减少结构的安全储备;

负弯矩

桥面负弯矩张拉施工方案 一、编制依据 1、 **高速公路*合同段设计图纸。 2 、现行公路工程施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收 办法。 3 、现场调查资料,我公司建设同类工程的施工经验、科技成果及 用于本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况等。 4 、依据《**省高速公路桥梁施工标准化指南》。 二、工程概况 本合同段共有大桥9座,上部结构均为后张法预应力混凝土预制T 梁连续/刚构结构。详细见表1。 表1 上部结构形式一览表

三、施工准备情况 1、施工材料 (1)预应力钢筋采用φ215.2高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值f pk=1860MP a,钢绞线经过试验室外检试验得出钢绞线弹性模量为:EA=1.94333*105 。钢绞线出厂时附有质量证明书,并在每卷上挂有标牌,进场时进行检查: a、外观检查,其表面不得有裂纹、机械损伤、油渍等。 b、力学性能试验,从每批钢绞线中任抽取5%卷(不少于3卷)的钢绞线,各取一个试样进行拉伸试验。如有一项试验结果不符合GB/T5224-95标准的要求,则该卷钢绞线为不合格品;并加倍取样复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线判为不合格品或每卷检验,取用合格品。 c、钢绞线进场存放时应防止雨淋,钢绞线原包装都有防潮措施,如包装 损坏而裸露,则应用塑料布盖好。 (2)预应力锚具出厂时附有质量证明书,使用前应进行外观及尺寸检查,并抽取进行硬度试验。使用过程中应检查夹片有无裂纹及齿形有无异样,

皱,咬口无开裂、无脱扣等才算合格;本项目采用金属波纹管,内径为5.5cm,波纹管要核实内径后,方可进场。 2.机械准备情况 (1)油泵采用YBZ4-50型2台,千斤顶采用YCW100B型2个.一个出厂编号1#千斤顶配210.10.21.387压力表,;另一个出厂编号2#千斤顶配09.6.23.130压力表。 (2)UB3灌浆泵1台,NPX100灰浆搅拌机1台。 (3)其它设备:大砂轮切割机1台,小砂轮切割机2台,11KW电焊机2台等。 (4)准备相关手工工具2套。 张拉设备应定期进行标定,一个千斤顶只允许对应一个压力表,不允许随意使用压力表,而且压力表必须定期进行标定,当出现以下情况之一必须标定: ①修理千斤顶积油泵之后; ②改变千斤顶积油泵的组合时; ③计算值与实测值两者相差悬殊时(大于+6%); ④长期中断作业,重新开始张拉时(使用半年或张拉200片梁体);(5)预应力张拉前先对张拉机具进行标定和配套检验,确定张拉力与压力表之间关系曲线,使用时根据曲线确定油压表的读数。

最全钢筋大全

最全钢筋大全 受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋.吊筋等。足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。) 图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配

置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,

但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。)

贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。

最新2.4板配筋计算汇总

2.4板配筋计算

2.4 板配筋计算 2.4.1 楼板厚度的确定 房间楼板短跨方向最大为6000mm ,梁、板用C25混凝土,柱用C30混凝土 , 111 1h ~~6000120~150********L mm ????==?= ? ????? ,则取板厚t=120mm 。 2.4.2 荷载计算 恒荷载标准值: 客房、过道、其余的房间: 25mm 水磨石面层 20.02525=0.625kN/m ? 30mm 水泥砂浆找平层 20.0320=0.60kN/m ? 120mm 现浇混凝土楼板 20.1225=3kN/m ? 20mm 厚石灰砂浆抹底 20.0217=0.34kN/m ? 恒荷载标准值: 合计:24.6kN/m 卫生间、厨房: 20mm 防滑地砖 20.0222=0.44kN/m ? 30mm 水泥砂浆找平层 20.0320=0.60kN/m ? 120mm 现浇混凝土楼板 20.1225=3kN/m ? 恒荷载标准值: 合计:24.04N/m k 活荷载标准值: 根据规范卫生间取2k q 2.5/kN m =,其它的地方取2k q 2.0/kN m =,由于 4.6 2.3 2.82 k k g q ==< 则是活载起控制作用。

2.4.3 内力计算 按弹性方法进行内力计算,双向板恒活载设计值计算计算结果见表1;板弯矩计算计算结果见表2 ,板配筋计算计算结果见表3,板跨中配筋计算见表4。板支座配筋计算见表5. 现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸) 尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。 在进行板的计算的同时,当板的长边比去短边大于2的为单向板,小于2的为双向板,双向板则可根据混凝土下册后面附录的表格查询系数,即可求得长向和短边方向的弯矩,则可根据弯矩求出所需配置的钢筋。在计算中四边的连接情况,可简化成当板下沉,如卫生间、厨房等,则看为四边简支,当板没有下沉时,则按四边固定计算。 单向板当板下沉时,可简化成两端固定的简支梁,当板没有下沉,则可看作时两边固定的梁,则配置短边的钢筋,长向的钢筋按构造配筋。 在下面计算中举一块双向板计算过程,其余的用表格表示。 板结构布置图如下,共有21块板。

架立筋、负弯矩筋、贯通筋、拉结筋、分布筋、腰筋(腹筋)、受力筋的区分

各类钢筋的区分 受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的弯起筋.吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? (1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单向板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 (2)以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;(3)以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。) 图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋

箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯矩,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。) 贯通筋:指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。

梁板柱配筋计算书

截面设计 本工程框架抗震等级为三级。根据延性框架设计准则,截面设计时,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则,对内力进行调整。 框架梁 框架梁正截面设计 非抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u 1 s f c bh02(9-1-1)抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u E 1 s f c bh02 / RE(9-1-2)因此,可直接比较竖向荷载作用下弯矩组合值M 和水平地震作用下弯矩组合值M 乘以抗震承载力调整系数后RE的大小,取较大值作为框架梁截面弯矩设计值。即 M Max M u , RE M uE(9-1-3)比较 39 和表 43 中的梁端负弯矩,可知,各跨梁端负弯矩均由水平地震作用 控制。故表 39 中弯矩设计值来源于表 43,且为乘以RE后的值。 进行正截面承载力计算时,支座截面按矩形截面计算;跨中截面按T 形截面计算。 T 形截面的翼缘计算宽度应按下列情况的最小值取用。 AB 跨及 CD 跨: b f 1 3l0 =7.5/3=2.5m; b f b s n0.3 [ 4.20.5 (0.25 0.3)] 4.2m b f b12h f0.3 12 0.3 1.86m h f h00.1 , 故取b f =1.86m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面:一排钢筋取 h0=700-40=660mm,

两排钢筋取 h0=700-65=635mm, 则 f c b f h f h0h f 2=14.3×1860×130×(660-130/2) =2057.36kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。BC 跨: b f 1 3l0 =3.0/3=1.0m; b f b s n =0.3+8.4-0.3=8.4m; b f b12h f 0.312 0.131.86m ; h f h00.1, 故取b f =1m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 取h0=550-40=510mm, 则 f c b f h f h0 h f 2=14.3 ×1000×130×( 510-130/2)=827.26kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。各层各跨框架梁纵筋配筋计算详见表 49 及表 50。 表格 49 各层各跨框架梁上部纵筋配筋计算 层号 AB 跨BC 跨CD 跨 -MABz-MABy-MBCz-MBCy-MCDz-MCDy 负弯矩 M ( kN·m)-213.6-181.8-188.86-188.86-181.18-213.6 M bh0.1140.0970.1010.1010.0970.114 1 f c0 s2 1(12s ) 0.1210.1020.1070.1070.1020.121 4 0.9710.9490.9470.9470.9490.971 s 0. 5 1(12s ) 配筋 As(m m2)925.84803.52839.35839.35803.52925.84实配钢筋3C203C203C203C20 3 负弯矩 M ( kN·m)-370.84-319.2-347.48-347.48-319.92-370.84

负弯矩钢筋

负弯矩钢筋,简称负筋,就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯矩规定为正弯矩方向,所以顶部就是负弯矩。 通俗的说:在下列构件的配筋构造中,可以用到负弯矩钢筋的概念: 1、板类构件,在板的支撑部位配置的上排钢筋,俗称“担水筋”; 2、梁类构件,节点处设置的“非贯通纵筋”,一般认为是用来抵抗“负弯矩”的,(其实,贯通的纵筋又何尝不能抵抗负弯矩呢?) 3、梁板类构件在受力分析时有一个“反弯点”,反弯点是正弯矩和负弯矩的分界点,一边是钢筋抵抗“正弯矩”,另一边则抵抗“负弯矩”。 应该说,“负弯矩钢筋”这个概念虽然一直在专业书籍中使用,但是,若要给出十分严格的界定,就不太可能。只能说,在有些构件中相对明确一点,有些构件中不十分明确。 负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 一般情况,认为正常受重力作用的简支混凝土梁夸中下侧受弯拉,为正弯矩;这个概念引申到梁板等水平受弯构件中,与之受力不同的为负弯矩。在柱子中没有该概念。 计算公式 1.负筋长度=负筋净长度+左弯折+右弯折 2.负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 3.分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值 4.负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1 保护方法 现浇钢筋混凝土板施工中,负筋往往被人为踩动、压低,从而加大了混凝土保护层的厚度。另外还会出现负筋绑扎脱落、弯钩倾斜,甚至于弯钩朝上的现象,导致板内负筋的作用降低,现浇板的承载力减小。那么应怎样防止负筋位移、松扣、倾斜呢?

一、防止人为踩踏 施工中各工种应相互协调配合,按照木工支模、主筋绑扎水电配管、管线预留负筋绑扎的顺序进行作业。施工工序合理,可避免人为踩踏,混凝土浇筑前应再进行一次检查整理。 二、用马凳控制负筋位移 一般马凳可用Φ6规格钢筋(或按批准的施工组织设计方案选用更大规格如Φ10、Φ12等等)制作,其高度应根据现浇板的厚度减去钢筋的混凝土保护层厚度、主筋与负筋的直径而确定。马凳沿分布筋范围内每米负筋交错放置不少于1个, 1m2范围内不少于 2个,并于负筋下部用扎丝绑扎牢固。 三、混凝土落在灰盘上 浇筑混凝土时,斗内混凝土不应直接落在现浇板钢筋上部,而应落在灰盘上。我们采用└ 30× 3角钢焊制成 1.0 m× 1.5 m的铁制灰盘,承受混凝土自重,工人在施工时可以站在灰盘左右进行工作。在浇筑下一斗混凝土时,可以将灰盘挪至现浇混凝土上部,依次向前浇筑。这样,既可以减小混凝土对钢筋的压力,起缓冲作用;又可以防止施工时人为踩踏。 四、严格控制现浇板的厚度 控制方法 对于一般工业与民用建筑的现浇混凝土板类构件负弯矩钢筋,尤其悬挑构件的板面负弯矩钢筋,其混凝土保护层厚度的控制一直处于薄弱环节。1、纵筋:所谓纵筋就沿梁方向的上下部钢筋,但是腰筋除外。 主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋) 比较长的一般就是纵筋 2、负筋:负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩 负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距. 受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面) 不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反 板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力 负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 3、架立筋:一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋. 就是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋。 通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。

架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。(固定梁内受力筋和箍筋位置,构成梁内骨架的钢筋。) 4、通长筋:通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 5、构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。(因构造要求或施工安装需要而配置的,如腰筋、预埋锚固筋等。) 6、受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。(构件中承受拉压应力的钢筋,梁、板中的受力筋根据其形状分为直筋和弯筋。) 7、分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。(板内固定受力筋位置的钢筋,与受力筋方向垂直,可抵抗热胀冷缩引起的温度变形。) 8、架立筋和贯通筋有什么区别: 1)、梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接头需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接. 2)、梁的集中标注中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁最重要的受力筋. 3)、梁的的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋.

负弯矩张拉技术方案

洒溪大桥T 梁负弯矩预应力张拉施工方案 一、计算依据 1、采用BM15扁形锚具,张拉设备采用YC25Q 型配套千斤顶,已通过质量监督检验所检验合格并标定,检验证书附后。 2、本桥采用低松驰高强度预应力钢绞线,单根钢绞线为15.2mm (钢绞线面积A=139mm 2),标准强度R b y =1860Mpa,弹性模量E g =1.95×105Mpa 。锚下控制应力:σ con =0.74f pk =0.74*1860=1376.4Mpa ,单根φS 15.2钢束锚下张拉力为191.3KN ,采用两端张拉。 3、张拉时采用预应力筋的张拉力与预应力筋的延伸量双控,并以预应力筋的张拉力控制为主,以延伸量校核。 4、武夷山至邵武高速公路两阶段施工图纸及《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 二、负弯矩区钢绞线张拉程序 1、张拉顺序 N1左(右)→N1右(左)→N1中→N2左(右)→N2右(左)。采用单根两端对称、均匀张拉,接头砼强度达到设计强度的90%时张拉N1钢束,张拉槽封槽砼强度达设计强度的80%时方可进行N2钢束的张拉。 2、张拉控制程序 0→σ0(15%σcon )→30%σcon → 50%σcon →σcon (持荷2min 锚固)。 3、张拉方法 张拉时,左N1钢束先张拉至50%的张拉力后停止并将右N1钢束张拉至设计张拉力的50%,进行中N1钢束的张拉并一次张拉至100%,最后返回将左N1和右N1的张拉力补足;左(右)侧N2束钢绞线按张拉程序一次张拉至100%后,张拉右(左)N2钢束,并一次张拉至设计张拉控制应力的100%。 4、张拉要求 待现浇连续段砼强度达到设计强度的90%,方可张拉第一批负弯矩钢束,后批负弯矩钢束应待前批负弯矩钢束张拉槽封槽砼强度达设计强度80%后方可张拉。张拉槽内钢筋须等强度连接后封槽。连续墩负弯矩钢束横桥向各片主梁应对称张拉。待一联负弯矩钢束张拉槽封槽砼强度均达设计强度80%后,解除临时支座,实现支座转换。

各种钢筋名称解释

1、纵筋 所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。 主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋) 比较长的一般就是纵筋 2、负筋 负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩 负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距. 受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面) 不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反 板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力 负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 3、架立筋 一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋. 就是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋。 长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。(固定梁内受力筋和箍筋位置,构成梁内骨架的钢筋。) 4、贯通筋 贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 5、构造筋 构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。(因构造要求或施工安装需要而配置的,如腰筋、预埋锚固筋等。) 6、受力筋 受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。(构件中承受拉压应力的钢筋,梁、板中的受力筋根据其形状分为直筋和弯筋。) 7、分布筋 分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。(板内固定受力筋位置的钢筋,与受力筋方向垂直,可抵抗热胀冷缩引起的温度变形。) 8、架立筋和贯通筋有什么区别 1)、梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接头需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接. 2)、梁的集中标注中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁最重要的受力筋. 3)、梁的的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋. 4)、非贯通筋应原位标注.多数时候也是受力筋. 5)、梁的箍筋为多肢,上下筋不能满足肢数要求时,需要增加架立筋.架立筋计算时不考虑受力,仅为满足箍筋肢数要求,保证梁的整体性,图纸上不需要标注.

各种钢筋名称解释

文档顶端1、配筋率:配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比。柱子为轴心受压构件。在桥梁工程中,一般指的是面积配筋率,即受拉钢筋面积与主梁面积之比。 2、加劲筋:又叫加劲箍筋,在桩基础中,钢筋骨架除按设计规定设置外,并每隔2m另外增设焊接直径16mm箍筋一道,以增强钢筋笼吊装的刚度。这种增强钢筋笼吊装刚度的箍筋,就叫做加劲筋。 3、受力筋与分布筋 (1)受力筋:指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的弯起筋、吊筋等。 (2)分布筋:分布筋大部分出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋。 在单向板中与受力钢筋垂直方向的钢筋叫分布筋,有固定受力钢筋,防止收缩裂缝等作用。 4、架立筋:设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。 5、腰筋:又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋(梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。 6、箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 7、负筋:就是负弯矩钢筋,弯矩的定义是下部受拉为正,而梁板位置的上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就是承受负弯矩,所以叫负弯矩钢筋。(支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋,梁或板的面筋就是负筋) 8、拉结筋:在无法同时施工的两个或多个构件之间预留的起拉结作用的钢筋就是拉结筋。是加强框架填充墙与柱连结的受力钢筋,提高了填充墙稳定性和抗震能力。 9、马凳筋:施工术语。它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。

怎样区分各种受力筋

受力筋:指布置在梁或板的下部。承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的

钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 架立筋和贯通筋有什么区别? 在钢筋布置上,架立钢筋是布置本跨的1/3。也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋。通长钢筋是全长布置, 架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有

楼板负弯矩钢筋QC

运用QC质量原理 控制楼板负弯矩钢筋质量 小组名称:运用PDCA循环保证楼板负弯矩钢筋施工质量QC小组 编制人:武志宏 发布人:赵玺玉 发布日期:二零零二年十二月 编制单位:中建八局青岛公司

一、工程概况 本工程属于一类建筑,位于青岛市市南区南京路、香港中路及深圳路围成的街区中,三面临交通要道,西临五矿大厦与贵都大饭店,地理位置重要。工程总建筑面积约为13万m2,地下二层,裙房三层,裙房上分三座塔楼,B1塔楼共36层,高124.8m;B2、B3塔楼每座29层,B2高度为103.8m,B3高度为105.6m。其中地下二层为设备房,地下一层为车库,裙房一、二、三层为商场,B1、B2塔楼为框筒结构的写字楼,B3塔楼为剪力墙结构的高级公寓。本工程是青岛市的标志性建筑。 二、QC小组简介 本QC小组成立于2002年1月20日,属技术攻关型小组,主要围绕楼板负弯矩钢筋的施工质量展开活动,目的是确保负弯矩钢筋的施工质量,消除质量通病。1、QC小组人员名单

2、QC小组简介 3、小组从2002年1月20日成立,至5月20日结束。三:选题理由及目标 1、本工程是中建八局青岛公司计划创优工程,主体质量目标是。 2、楼板负弯矩钢筋的保护层厚度过大及钢筋间距不均匀为质量通病,要确保青岛市“结构优质杯”,必须消除该质量通病。 3、该工程工期紧,质量要求高,相应加大了质量管理的难度。 4、以活动促学习,加强管理人员及工人的质量意识,积累该方面的施工经验。 四、现状分析 我们QC小组对现状进行了详细的分析,小组成员认真学习了《钢筋混凝土施工规范》及青岛市“结构优质

杯”评优标准,结合本工程的实际情况,对影响负弯矩钢筋质量的诸多因素进行分析,最终得出影响负弯矩钢筋质量的关键因素:马凳筋加工尺寸的准确性,马凳筋的间距和数量,施工下道工序时的成品保护。针对以上因素,我们在施工过程中开展了一系列活动,共进行了三次循环,有效保证了楼板负弯矩钢筋的施工质量。 五、PDCA循环 (一)第一次PDCA循环 1、计划阶段(P) 我们对施工完的地下室底板钢筋进行了详细的检查验收,并对施工质量进行了评定,结果如下:

如何确定框架梁支座负弯矩处的最大配筋

如何确定框架梁支座负弯矩处的最大配筋? 有一抗震等级为二级的框架结构,梁截面为300×700,砼等级为 C30,钢筋采用3级钢(HRB400),梁下配有三根25钢筋,钢筋保护层为25mm,在截面设计时,为了使截面抵抗负弯矩获得最大值,求框架上部钢筋的最大配筋量应该是多少平方毫米最为合适? 对于有抗震要求的框架梁进行截面设计时,往往是需要在罕遇地震力的作用下进行截面验算,为了防止大震不倒或不被破坏;对于框架结构它的塑性铰首先出现在框架梁与柱交界的框架梁附近位置,也就是框架梁负弯矩最大位置。因此,为了使在此处获得最大抵抗负弯矩,也就是此处钢筋面积为最大。计算如下: 1、根据高规:抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3;因此有:顶面纵向钢筋截面面积为梁端截面的底面面积除以0.3=3×0.785×25×25/0.3=4906mm2(10根25) 2、验算最大配筋率=As/bh0 注意:h0--截面有效高度:纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离(两排钢筋考虑)

故h0=700--(25+25+25/2)=637.5mm 最大配筋率=4906/300×637.5=0.02565(2.565%,接近2.5%,勉强符合要求) 3、按高规:抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35; 这里特别要注意,计算梁端截面混凝土受压区高度时,要考虑下部钢筋是受压钢筋; ∑X=0 可得上部钢筋面积As=(1471.8×360+0.35×300×637.5×14.3)/360=4130mm 2 (也有人按h0=662.5mm)设计时可按6根25+2根28=4174mm2 ;如果按8根25=3 925mm2 4、另外注意:抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6. 3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。 5、结论:以上计算可得答案为4130mm2,选6根25+2根28=4174mm2 ;如果从施工角度上讲,设计配8根25=3925mm2是最佳方案。

钢筋混凝土楼板配筋计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 摘要:本文介绍了钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计,是土木工程学生设计学习的"居家良药". 关键词:单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 本设计为一工业车间楼盖,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,楼盖梁格布置如图T-01所示,柱的高度取9m,柱子截面为400 mm×400mm。 (1)楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆面层,20mm厚混合砂浆顶棚抹灰。 (2)楼面活荷载:标准值为8kN/m2。 (3)恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3(因为楼面活荷载

标准值大于4kN/m2)。 (4)材料选用: 混凝土:采用C20(,)。 钢筋:梁中架立钢筋、箍筋、板中全部钢筋采用HPB235 ()。 其余采用HRB335()。 2.板的计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。 板的厚度按构造要求取。次梁截面高度取,截面宽度,板的尺寸及支承情况如图T-02所示。

(1)荷载: 恒载标准值: 20mm水泥砂浆面层 ; 80mm钢筋混凝土板 ; 20mm混合砂浆顶棚抹灰;

; 恒载设计值; 活荷载设计值; 合计; 即每米板宽设计承载力。(2)内力计算: 计算跨度: 边跨; 中间跨; 跨度差,说明可以按等跨连续板计算内力。取1m宽板带作为计算单元,其计算简图如图T-03所示。 各截面的弯矩计算见表Q-01。 连续板各截面弯矩计算表Q-01 截面边跨跨中 离端第二支 座离端第二 跨跨中及 中间跨跨 中间支座

中 弯矩计算系数 ,(根据钢筋净距和混凝土保护 层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系: 对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋) 或 h。=h-60mm (两排钢筋);对于板 h。=h-20mm 、h。=h-(最小保护层厚度+ d/2) ,其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定, d 为纵向受力钢筋的直径。一般的,对于梁可取20,板可取10),各截面的配筋计算见表Q-02。 板的配筋计算表Q-02板带部位 边区板带(①~②、 ⑤~⑥轴线间) 中间区板带(②~⑤轴线间)板带部位截面 边跨 跨中 离端 第二 支座 离端 第二 跨跨 中及 中间 跨跨 中间 支座 边跨 跨中 离端 第二 支座 离端第 二跨跨 中及中 间跨跨 中 中间支 座

梁板柱配筋计算书

梁板柱配筋计算书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

截面设计 本工程框架抗震等级为三级。根据延性框架设计准则,截面设计时,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则,对内力进行调整。 框架梁 框架梁正截面设计 非抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: 2 0c s 1u bh f M αα= (9-1-1) 抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: RE 2 0c s 1E u /γααbh f M = (9-1-2) 因此,可直接比较竖向荷载作用下弯矩组合值M 和水平地震作用下弯矩组合值M 乘以抗震承载力调整系数后?RE 的大小,取较大值作为框架梁截面弯矩设计值。即 {}uE RE u ,Max M M M γ= (9-1-3) 比较39和表43中的梁端负弯矩,可知,各跨梁端负弯矩均由水平地震作用控制。故表39中弯矩设计值来源于表43,且为乘以RE γ后的值。 进行正截面承载力计算时,支座截面按矩形截面计算;跨中截面按T 形截面计算。T 形截面的翼缘计算宽度应按下列情况的最小值取用。 AB 跨及CD 跨: f 31l b ='=3=; 1 .00f ≥'h h , 故取f b '= 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 一排钢筋取0h =700-40=660mm , 两排钢筋取0h =700-65=635mm, 则

()2f 0f f c h h h b f '-''=×1860×130×(660-130/2)=该值大于跨中截面弯矩设计 值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。 BC 跨: 0f 31l b ='=3=; n f s b b +='=+; m h b b f f 86.113.0123.012=?+='+='; 1.00f ≥'h h , 故取f b '=1m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 取0h =550-40=510mm , 则 () 2f 0f f c h h h b f '-''=×1000×130×(510-130/2)=该值大于跨中截面弯矩设计 值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。 各层各跨框架梁纵筋配筋计算详见表49及表50。 表格49 各层各跨框架梁上部纵筋配筋计算

空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案

空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案 王志刚 摘要:利用桥面现浇层参与结构运营阶段受力,预制板与桥面现浇层按组合式受弯构件计算,对施工中墩顶负弯矩钢筋位置放置错误导致的负弯矩钢筋数量不足进行了处理并成功运用,希望能给类似桥梁工程病害的处理方法提供一些补充或参考。 主题词:组合式受弯构件、墩顶负弯矩钢筋、桥面现浇层 1、情况介绍 排上大桥在预制20m预应力砼连续空心板时,由于施工技术人员的粗心,墩顶负弯矩钢筋放置位置错误,导致本应有9根 25的墩顶负弯矩钢筋,只有5根(见图1)。发现错误时,施工单位已经预制了65片空心板,废弃损失约150万元。 图1 墩顶病害空心板截面钢筋示意 针对以上情况,提出了两种处理方案:第一,凿开未露出板端的预埋钢筋位置处的板顶,补充受力钢筋;第二,已施工错误的空心板上加强桥面现浇层受力钢筋,通过空心板组合受力的方式对受力钢筋面积的不足进行弥补。 2、建模计算 2.1建模 取4×20m,标准20m跨径,60cm的现浇连续段,10cm的桥面现浇层进行整体计算;墩顶现浇连续段钢筋砼构件钢筋面积及裂缝宽度验算按受拉钢筋有效高度h0=93cm极限不利高度计算。 图2 整体有限元模型 2.2横向分配系数的计算

1.计算软件采用《桥梁博士》,支点处采用杠杆法,跨中处采用铰接板法。 2.计算结果: 2.3墩顶负弯矩计算 1.计算软件采用《桥梁综合计算程序BrgCal 》 2.计算结果: 2.4组合式受弯构件结合面抗剪验算 按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)第9.2.8条规定:由预制 板与现浇混凝土结合的组合板,预制板顶面应做成凹凸不小于6mm 的粗糙面。如结合面配置竖向钢筋,钢筋应埋入预制板和现浇层内,其埋置深度不应小于10倍钢筋直径;钢筋纵向间距不应大于500mm 。以及第8.1.7条规定:结合面不配置抗剪钢筋的组合式受弯板,当符合本规范第9.2.8条的构造要求时,其结合面抗剪承载力应符合下列要求: )(45.00 0MPa bh V d ≤γ 式中 d V ——组合板最大剪力组合设计值; b ——预制板结合面的宽度; 0h ——组合板的有效高度; 当结合面符合本规范第9.2.8条的构造要求,且同一竖向截面配置不少于sd f bs 3 .0(以mm 2计)的竖向结合钢筋时(b 为结合面宽度以mm 计,s 为结合钢筋纵向间距以mm 计,sd f 以MPa 计),其结合面抗剪承载力应符合下列要求: )(20 0MPa bh V d ≤γ 图3中所示N13钢筋为结合面竖向钢筋。

相关文档