循环冷却水系统设计方案

循环冷却水系统设计方案

一、循环冷却水系统基本需求概况:

总厂实际设备总需水量500m3/h,水温升温5-7℃。(见附表1)

1.去年用水量:250m3/h;(按50%设备利用率计);

2.今年用水量:600m3/h;(今年产量考核指标提高了1.5倍计);

3.今后用水量:1000m3/h;(今后产量考核指标提高了的预算)

二、冷却水塔性能的基本要求:

1.进出水温差:△t=10℃;

2.淋水密集度:q=9-10;

3.填充料高度:1.5m.

三、二种设计方案的数据

第一种方案:单塔设计1000水量,电机40kw,冷却塔占地6×8米。

第二种方案:冷却塔采用组合式,分两单元,单元500水量,电机30kw 共两台,冷却塔占地5.80×6.90米。

1、计算说明

方案1:冷却塔风机直径必为4300㎜,按水气比1.6计算,冷却通风量应在8300m3/min以上,排风约在9.5m/s。从而,冷却塔最大散水面积应在6*(8-4.3)=22.2㎡,有效散水面积约在19㎡,即:淋水密度约53000kg/㎡·h,填料深度约1.6m。

估算:若按84%较高轴流风机效率计,通风空气负荷约10095 kg/㎡·h。从而,其动压Pd=,Ps=×2,代入数据得,Pd=51Pa,Ps=166Pa,全压Pt=217Pa;通风机轴功率Ny=G*Pt=8300/60*217/1000=30.1kw,按95%齿轮传动效率计,电机的最小输入功率N==35.83 kw,配电功率Nm==35.83÷0.95×1.05=39.6 kw,最后选用电机40kw。从上可知,方案1的配电功率不足,如此,冷却塔的性能将严重受影响。

方案2:冷却塔风机直径必为3000㎜,按水气比1.66计算,冷却通风量应在4200m3/min以上,排风约在9.8m/s。从而,冷却塔最大散水面积应在3.5*(5.6-3)=9.1㎡,有效散水面积约在8.91㎡,即,淋水密度约55600kg/㎡·h,填料深度约1.5m。

估算:若按84%较高轴流风机效率计,通风空气负荷约8748 kg/㎡·h。从

而,其动压Pd=,Ps=×2,代入数据得,Pd=56Pa,Ps=142Pa,全压Pt=198Pa;

通风机轴功率Ny=G*Pt=4200/60*198/1000=13.9kw,按95%齿轮传动效率计,电机的最小输入功率N==16.54 kw,配电功率Nm==16.54÷0.95×1.2(GMA2标准)=20.89 kw,最后选用电机22kw,共2台,合44 kw。

现场所配电机为2台30 kw,比计算的大,主要是从长期安全性与衰减率考虑,所以设计时选用了较大容量电机。

2、综合考虑后的选择:

考虑到节约能耗,利用四季温差,我们建议采用露天水池冷却,水池高出地面1.5米,总体冷却水池冷却塔顶加盖遮阳棚顶的设计方案。冷却水池分二个单元,第一单元为热回流水池约50平方米,第二单元为冷却水塔主体下的冷却水蓄水池约50平方米(具休尺寸根据冷却水塔的外形尺寸而定)。二个单元边为一体,中间加隔墙(具体见图1)。

为使冷却循环水在冬天基本使其自然冷却循环,不用开冷却风机。春秋季节开一台冷却风机,如生产需要夏天可以同时开二台冷却风机。依理论值37℃降至27℃时,最冷的空气和最冷的循环水产生对流,效果较好。

附表1:.

链条总厂设备用电及水量情况

四、冷却水池总蓄水量为:1380立方米(6.5×8.0×21.0);建议用三台水泵(二台工作,一台备用)。

图1:循环冷却水系统示意图。

设计人:汪正平

联系方法:132********

2011-01-18