第一章编制依据

1.1业主已批准的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX机场助航灯光巡检监控系统工程《施工阶段监理规划》。

1.2XXXXXXX市XXXXXXXXXXXXXX机场助航灯光巡检监控系统工程施工图设计文件。

1.3相关规范

1.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92);

2.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92);

3.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92;

4.电气设备交接试验标准GB50150-91;

5.电气装置工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90;

6.民航西南地区管理局函(2008)9号《》

7.国际民航组织的国际标准和建议《机场国际民用航空条约附件十四》;

8.《民航机场飞行区技术标准》MH5001-2006;

9.国际民航组织的《机场设计手册》第四部分和第五部分;

10.ICAO A-SMGCS;

11.FAA AC150/S345/3R;

12.FAA AC120-57A灯光引导技术系统要求;

13.GB/T 14394-93计算机软件可靠性和可维护性;

14.IEEE802.X.MAP3.0;

15.ISO11898 2CAN现场总线;

16.EN 60 529/10.91标准;

17.工程有关的国家电气装置工程施工及验收规范、质量标准等。

第二章专业工程特点

2.1本工程的施工特点:点多、面广、战线长,涉及整个机场的飞行区、站坪区及变电站等。

2.2整个工程系统多、技术复杂,含铁塔、进近灯系统、跑道灯光系统、滑行道灯光系统、坡度指示系统、机坪配电照明系统、飞行区导航台供电系统、标记牌系统及风向标系统等。

2.3整个系统要求必须严格按设计施工,按规范验收,确保质量。

第三章监理应对工程质量实施事前预控

3.1施工预控(施工准备)阶段

施工预控(施工准备)阶段,监理人员熟悉设计文件,熟悉施工图纸,了解工程特点,工程按图施工困难、影响工程质量以及图纸中难点疑点等问题,应通过建设单位向设计单位提出书面的意见和建议。

3.2设计文件技术交底

监理参加设计文件技术交底,应了解到设计方对本工程的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,对主要建筑材料、构配件和设备的要求,所采用的新技术、新材料、新设备的要求以及施工中特别注意的事项等。设计交底应有记录,对建设单位、施工单位和监理单位提出对施工图的意见和建议的答复,会后应由施工单位负责整理设计交底会议纪要,并经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位签认。

3.3施工组织设计审核

施工单位应推行全面质量管理,监理健全质量保证体系。现场组织机构是否健全,施工方法是否可行,工期安排是否满足建设工程施工合同要求,施工计划是否保证施工的连续性和均衡性,所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调,施工安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定,质量保证措施是否可靠并具有针对性,是否制定具体、细致的质量监督措施。

3.4施工单位资质审核

对消防的施工必须由民航总局颁发的有资质的单位进行施工。审核管理人员上岗证,技术人员上岗证和特殊工种人员上岗证及施工前的一切准备工作(包括资源配备)是否能满足该工程的施工需要,是否切合实际,签发开工报告。

3.5工程材料、构配件及设备签认

3.5.1承包单位应按有关规定对主要原材料进行复试和设备检验,并将复试和检验结果及材料合格证、出厂质量证明等资料随《材料/构配件/设备报验单》报项目监理部签认。监理对进场材料进行抽样复试,必要时可会同建设单位到材料厂家进行实地考察。承包单位应要求供货单位提供构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明,进口材料和设备要有商检证明,并按规定进行复试。

3.5.2对进场材料检验

监理应对进场的各种管材、型钢、电线、电缆等质量检查;一是外观检查,二是用卡尺等工具检查,检查镀锌钢管的镀锌层是否有脱皮、漏镀现象,管材厚度是否符合要求,绝缘电阻测试是否符合规范要求。

3.5.3对设备进场后应进行设备开箱检查装箱清单、型号、规格应符合装箱清单及技术文件的要求,附件、备件应齐全,产品技术文件及合格证应齐全,外观检查应符合技术标准要求。

3.6施工前的安全措施

施工前的安全措施,应符合《建设工程施工供用电安全规范》、现行有关安全技术标准及产品技术文件规定。特别强调的是,应严格遵守机场当局为保证飞行安全的一系列安全保证措施。对主要施工项目,应遵照有关要求制定周密的安全技术措施和施工工序,并制定专人负责,做到确保万无一失。

第四章监理工作质量控制目标及控制要点

4.1控制目标

监理将引用民航专业的优势,结合本工程的实际,采用组织、技术、经济、合同等不通手段,在建设单位、施工单位切实履行监理的义务、职责的基础上,严格监理、热情服务、监帮结合等。在监理范围内的主要工程质量综合评定达到优良工程。

4.2对工程质量控制要点

1.对施工及验收规范、设计文件、工程质量、验评标准为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标,对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点;

2.对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位;

3.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备试验制度,坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。坚持本工序质量不合格或未经监理验收不予签认,下一道工序不得施工。

对工程材料、构配件和设备质量控制基本要点和程序如下:

4.对于承包单位采用的设备、器材应符合设备、器材购置合同的技术要求和国家现行技术标准相应规定,并附有合格证及相应的标志牌等证件。对于民航专用设备、器材必须要有民航总局颁发的有效生产许可证件及配备、器材技术数据。

第五章施工阶段监理对工程质量控制方法

5.1质量控制方法

1.工程质量控制应以事前控制(预防)为主。

2.监理按设计文件、施工及验收规范和质量标准等,对施工过程进行巡视、检查,当发现违规现象及时纠正违规操作消除隐患,跟踪质量问题,验证纠正结果。

3.应采用必要的检查、用尺测量和试验手段,以验证施工质量。

4.在施工阶段监理应对工程的关键部位和关键工序施工质量实施全过程现场跟班监督。

5.监理应对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重要部位进行旁站监理并应记录。

6.严格执行现场有见证取样和送检制度。

5.2助航灯光工程

5.2.1分成几个单项来控制该工程的整体质量

1.材料、设备的质量验收,主要是电缆(电线)、灯具、隔离变压器(含插接件)、铸铁箱、钢管等应能满足设计技术要求。

2.道面切槽、嵌入槽内缆线及滑行道道面钻灯孔,嵌入中线灯等,此项工作要求放线定位准确,沟槽整齐,尺寸符合设计要求,埋管及接线连接紧密,进出口处理合适,便于放线,回填砼不小于200#,应平整密实。

3.滑行道中线灯及转弯灯预留灯坑的施工,要求定位准确,模具安装稳固,脱模后灯坑质量完好。

4.灯具安装应符合设计及验收规范要求。

5.铸铁箱的安装重点是基础处理好,防止歪斜现象及防水处理。

6.电缆敷设、电气接线、含隔离变压器的连接应符合设计和规范要求,旧设备利用的质量要严加控制,不合格就更换,不留隐患。

7.按设计规范要求,每回路相隔一定距离设置接地极,接地电阻应符合设计和规范要求。

8.分回路进行电气试验验收。

9.系统调试、试验、验收:

以上在分项监理控制的基础上分项做完整监理数据,在分项验收评定的基础上进行系统验收、质量评定。

5.2.2助航灯光在站坪内施工地下混凝土排管和电缆人孔时应按设计文件及设计变更要求施工。

5.2.3南指廊及北指廊四周地下混凝土排管敷设及电缆人孔井测量定位应准确(并应复测),每条沟内混凝土排管的数量、尺寸、深度、宽度应符合设计要求。沟底素土夯实、找平排管端头与端头应对正、对齐、接头缝隙周围用纸条缠包好以免水泥浆进入孔内,用100#

水泥砂浆抹平一条带后,在排管四周浇筑100#厚度80mm混凝土保护层,同时排管的管孔应穿上铁丝。混凝土养护期过以后,才能回填土,要求下面靠排管部分是细土,分层夯实,应达到设计要求。

5.2.4电缆人孔井-24#加强型的测量定位准确,井底素土夯实,人孔井的深度、宽度和长度按设计要求尺寸施工,浇筑垫层,尺寸应准确,电缆人孔井绑扎钢筋时,一定要和排管端头伸进去与井内壁平,才能绑扎钢筋,要求排管端与井内壁衔接好,防止井墙体渗水。参见“建筑电气安装工程图集”JD5-111做法。

5.2.5站坪内高杆灯及机务配电箱应做共用接地极4跟镀锌角钢及-4034的镀锌扁钢接地带,从接地带两处分别引至高杆灯及机务配电箱,然后从高杆灯至机务配电箱用扁钢接通,连成环网接地带,具体见设计和设计变更要求,其接地电阻不应大于10欧姆。

5.3灯具标志牌的安装及验收

5.3.1灯具运输一般规定应满足下列要求:

1.灯具包装应良好,可用任何正常的运输工具;

2.灯具不允许经受剧烈的冲击、碰撞或跌落;

3.灯具应避免雨淋、水浸及受潮。

5.3.2灯具在运输到施工现场时应做下列外观检查:

1.灯具包装应完整,在运输过程中无碰撞损坏现象;

2.灯具型号规格及颜色应符合设计要求。方向标记、铭牌应牢固、清晰;

3.灯具应完整、清洁、内外无油污、尘土或异物。油漆和镀层完

整无损;

4.灯具绝缘导线的通道没有粗糙的凸起、尖角,所有的绝缘导线进出口应有光滑的周边或适当衬套;

5.技术文件、特殊安装工具齐全。

5.3.3灯具应存放在干燥、通风良好、远离热源且无腐蚀性气体存在的场所,并应定期检查保管情况。

5.4灯具的定位

5.4.1灯具的定位应以跑道、滑行道边线和端线或以机场方格网坐标为基准。

5.4.2用经纬仪和钢卷尺按设计要求确定每一灯位的中心,并做好标记。

5.4.3灯具安装后的位置,应重新测量,做好记录并应满足一下要求:

1.直线上的灯具应具有直线性,用经纬仪应看不出有任何灯具偏在视线的一侧;

2.转弯处的灯具应能显示出设计确定的飞机转弯轨迹;

3.在跑道中心线两侧对应的灯具,其边线应与跑道中心线垂直;

4.灯具安装偏差尚应满足

5.4.4的要求。

5.4.4灯具的设置及灯具的安装位置相对于设计位置的偏差应满足下列条件:

1.跑道边灯

应以跑道边线为基准,跑道两端及关键部位灯具至跑道边的距离

偏差不应大于±10mm,灯间距离偏差不应大于0.5%。跑道边灯延跑道全长按60m间距设置,距跑道道边1m道肩上安装。

2.入口灯、末端灯、入口翼排灯

应以跑道入口或跑道端线为基准,灯具至跑道入口及延长线或跑道端线的距离偏差不应大于±10mm,灯间距离偏差不应大于0.5%。跑道入口/末端灯在跑道边灯间以不大于3m的间距等距离设置。

3.滑行道边灯

应以滑行道边线为基准,直线段上两端和关键部位灯具及转弯处每个滑行道边灯至滑行道边的距离偏差不应大于±10mm,灯间距离偏差不应大于0.5%。滑行道边灯距滑行道道边3m,道肩上安装。

4.进近灯

进近灯光系统的中心线与跑道中心线的延长线相吻合,其偏差不应大于±15′。主降方向配合Ⅰ类仪表着陆系统设置720mⅠ类进近灯光系统,铁塔间距为30m,第一个铁塔距南端330m。次降方向设置420m简易进近灯光系统,铁塔距离北端头420m。

竖排灯与短排灯应与进近灯光系统的中心线相垂直,其偏差不应大于±2°。排灯中心的灯具偏离进近灯光系统的中心线不应大于±10mm,排灯间的纵向距离偏差不应大于±0.6mm,排灯内横向及纵向灯间距离不应大于±10mm。

对于装载钢结构支架(电线杆)或铁塔上的灯具,其横向及纵向距离偏差值允许增大一倍。

5.4.5直线段灯具总长度的偏差不应大于灯间距离偏差的3倍。

5.5灯具的安装高度

5.5.1埋地式灯具底座周边上表面应与四周道面齐平,允许偏差为+0~-16mm。当道面有坡度时,应以灯具的下坡一侧的道面标高为准。但跑道中线灯应以灯具中心轴线处道面标高为准。

5.5.2当立式灯具在道肩上用灯具底盘直接安装时,无需检查灯具的安装高度,但底盘固定的螺栓露出部分不应超过3扣。

5.5.3进近灯及顺序闪光灯的安装高度应符合下列要求:

1.进近灯、闪光灯以灯具出光面的中心为光心高度;

2.灯具的安装高度必须使光心高程符合设计文件的要求,偏差不应大于±25mm;

3.排灯中,相邻灯具的高度偏差不应大于±5mm;

4.在钢结构支架(含电线杆)或铁塔上安装的灯具高度偏差允许增大一倍。

5.5.4灯具支柱的垂直度与灯具的水平度。

5.5.5各种灯具的支柱安装应垂直,不存在目力可察觉的倾斜。

5.5.6灯具应水平安装,在安装带有水平基准面的灯具时,用水平尺在两个互相垂直的方向上测量,水泡应居中;如灯具无明显的水平基准面,可通过间接方法确定其水平度。

5.6灯具的角度

5.6.1应按设计文件的要求和灯具的特性调整主光轴出光角度,角度的调整内容包括垂直方向和水平方向。当灯具本身带有内倾角时,应正确选择灯具的左右侧安装位置;

5.6.2灯具安装的仰角与水平角的调整误差不得大于1/2°。

5.6.3灯具的安装

本工程灯具均选用国内定型产品。跑道边灯、滑行道边灯均安于灯盖上,隔离变压器放置于铸铁箱内,灯与灯箱采用二次电缆连接,且穿管保护。跑道入口/末端灯采用嵌入式灯具,安装时要做好防水处理;下滑灯安装高度低于1.6m时,灯具直接安装在灯盖上;安装高度为1.6m<H≤3m时,灯具应安装在钢管上;安装高度H>3m时,灯具安装在铁塔上。

5.6.4灯具的安装应在下列工序完成后进行:

1.场道道面施工基本完成任务,混凝土强度达到设计强度要求,土方区的平整工作基本结束;

2.灯具基础的强度及标高符合要求;

3.埋地式灯具的灯坑位置已复测,并满足灯具定位的要求,灯坑应清扫干净;

4.安装立式进近灯的钢结构支架(或电线杆)、铁塔已满足灯具安装要求。

5.6.5应按设计文件要求,正确确定灯具的朝向、发光颜色及易拆件。

5.6.6不得用手直接触摸灯泡、反射器及其他光学部件,光学部件安装应正确。

5.6.7电气接点的接触面应预先擦洗干净,接线应正确,接触应良好,导线连接后应不承受拉力或扭内力,灯具上导线的进出口应密

封。

5.6.8灯具密封圈的沟槽应保持干净,灯具压紧时,密封圈位置应正确。

5.6.9灯具的紧固螺栓(母)应按顺序拧紧,保证压力基本均匀;埋地式灯具灯体与灯座紧固,应按生产厂家的要求选用适当的转矩扳手,当生产厂家无此要求时,根据气温的高低,一般用3.5Kg2m~2.5Kg2m的力矩。

5.6.10安装过程中,不得损坏灯具及其防腐层。

5.6.11埋地式灯具安装应利用专用安装支架进行。在灯具的位置、朝向、水平、内倾角都已调妥并固定后,灯具与灯坑之间按设计文件的要求均匀灌入适当量的填充料,不得形成空隙,浇灌的填充料表面不得高于灯具底座的上表面。作为养护工作,在满足所用的填充料规定的粘合时间后,才可拆除灯具安装支架。

5.6.12坡度灯安装除满足5.6.1~5.6.7要求外,尚应满足下列条件:

1.坡度灯混凝土基础应稳定、牢固,尺寸、标高应符合设计文件的要求;

2.固定灯具法兰底盘的预埋螺栓位置应正确;

3.灯具应安装在垂直于跑道的一条直线上;

4.灯具至跑道端的距离偏差不应大于±5m,灯间距离偏差不应大于0.5%,相邻灯具前后距离偏差不应大于±10mm;

5.灯具的安装高度应满足设计要求,高度偏差不应大于±5mm;

6.应根据灯具排列位置,按照设计要求正确调整灯具的仰角,仰

角偏差不应大于±1′,水平方向不应大于±1/2°;

7.倾斜开关在其规定的动作范围内应可靠动作,并做好记录;

8.在灯具的水平基准面上用水平尺沿各个方向测量,水泡居中;

9.灯具的滤色镜位置及经厂家用的红色漆标志的所有螺钉和其他部件均不得变动;

10.灯具及控制箱均应安装在易折支柱。

5.6.13标记牌

本设置6块滑行道引导标记牌。机位设置机位标记牌,距站坪12m设置,标记牌的安装除满足5.6.1~5.6.7要求外,尚应满足下列条件:

1.标记牌基础混凝土应稳定,尺寸应符合设计文件要求;

2.固定标记牌法兰底盘的预埋螺栓位置应正确;

3.标记牌的定位应符合设计文件的要求,标记牌内侧边至道面边的距离偏差不应大于±50mm。牌面与道面中心线的角度偏差不应大于±2°,纵向距离偏差不应大于±300mm;

4.标记牌应在易折支柱上安装,并用铁链条与基础连接;

5.多牌面标记牌的顶部应同高,相邻牌顶高差不应大于±5mm,牌面平整度不应大于1mm;

6.电气接线牢固可靠。

5.7埋地式灯具在新建道面上的安装

1.在新建刚性道面上宜选用底进孔的灯具,采用预埋进线保护管和预留灯坑的方法进行安装;

2.埋地式灯具在已有道面上加装灯具,宜选用侧进孔灯具,采用在道面上切缝和钻孔的方法进行安装。

5.8验收

5.8.1在验收时,应按下列要求进行检查:

1.灯具及支架完整清洁,防腐层完好,安装牢固、垂直;

2.检查没一直线段上的灯具,满足5.4.3-1的要求。转弯处的灯具满足5.4.3-2的要求,跑道轴线两侧对应的灯具满足5.4.3-3的要求;

3.检查关键位置上灯具的定位偏差,抽查2%的灯间距离应满足5.3.4的要求;

4.按5%抽查灯具的安装高度、水平度及灯具的仰角和水平角应满足

5.5、5.5.4、5.6及设计文件的要求,3%检查灯具的水平度及垂直度;

5.检查灯具的发光颜色及朝向应正确,玻璃罩(片)及光学部件没有破裂,位置正确,灯泡规格型号正确;

6.按100%检查坡度灯的定位、安装高度、水平、仰角,应满足5.6.12的要求;

7.检查顺序闪光灯的闪光顺序是否正确,不通亮度等级的光强应有明显变化,各灯具在同一亮度等级下,无目力可察的明暗不均,闪光频率符合设计要求,无漏闪现象;

8.按3%抽查各类灯具的电气接线应正确、可靠、密封性应良好;

9.检查灯具是否按设计文件的要求装设易折件。

5.8.2在验收时,应提交下列资料和文件:

1.设计资料图纸,设备清单和竣工图;

2.变更设计的资料文件;

3.制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件的技术文件;

4.各种灯具的测量定位记录;

5.进近灯光系统光心高程记录及纵向断面图;

6.各种灯具的角度调整记录;

7.坡度灯校飞报告及倾斜开关调试记录;

8.根据合同提供的备品备件清单及专用工具、量具和仪器清单。

5.9灯箱及灯盘的安装及验收

5.9.1一般规定:灯箱及灯盘包装应良好,可用任何正常的运输工具运输。灯盘表面光洁,灯箱表面无毛刺,灯箱与灯盘无裂纹或缺损,密封性应良好。灯箱及灯盘的管螺纹应规整,断丝或缺丝不超过全扣数的10%。5.9.4灯箱及灯盘的尺寸应符合设计文件的要求。

5.9.2灯箱的安装

1.灯箱安装前应做水密性试验,按每批订货量的5%做水密性抽查,以历时24h不渗不漏为合格,如有渗漏,应加倍抽查,直至逐个检查。不合格的灯箱修补后,再做水密性检查,如合格,仍可使用;

2.灯箱定位应满足设计文件的要求,无明显的目视偏差,便于施工、维护为宜。灯箱安装高度相对设计要求允许偏差为±5mm;

3.灯箱周围及地下的土方应夯实,按设计要求的尺寸及深度浇筑混凝土基础,基础应找平;

4.灯箱进出管口必须做到不渗水,灯箱密封槽应清扫干净,密封垫圈尺寸选用应恰当。箱体与箱盖之间的密封性应良好;

5.灯箱与保护接地线应可靠连接。

5.9.3立式灯具灯盘的安装

1.灯盘中心的定位位置为灯具的定位位置符合5.4规定;

2.灯盘应水平安装,在顶孔位置用水平尺测量水泡应居中;

3.灯盘在混凝土道肩上安装时,不应依附道肩面倾斜,应一安装处标高最高的一点为基准,用镀锌垫圈调整水平。

5.9.4验收

在验收时应按下列要求进行检查:

1.灯箱、灯盘应无损坏,油漆应完好;

2.灯箱内部清洁,接地可靠;

3.按3%抽查灯箱箱盖的螺栓的紧固情况及有无短缺情况。

在验收时还应提交灯箱的水密性试验记录和生产厂提供的技术资料或图纸。

5.10隔离变压器及熔断器的安装及验收

5.10.1一般规定:设备运输时应满足下列条件:

1.设备包装应良好,可用任何正常的运输工具运输;

2.型号及规格应符合设计文件要求;

3.设备应避免日晒雨淋及受潮。

5.10.2隔离变压器在到货时应做下列外观检查:

1.设备不允许经受剧烈冲击、碰撞或跌落;

2.隔离变压器外壳应完整无裂纹或缺损,外壳与引出电缆及结合处密封良好;

3.引出电缆及插接件完整无裂纹,插接件表面光洁,插拔力适中,吻合良好;

4.产品技术资料齐全。

5.10.3设备应存放在干燥、通风良好、远离热源且无腐蚀性气体存放的场所,并应定期检查保管情况。

5.10.4隔离变压器的安装

1. 隔离变压器在安装前,应测量其绝缘电阻并进行耐压试验。隔离变压器初级绝缘采用2500KV兆欧表测量,其绝缘阻值应大于2000mΩ,次级绝缘测用500V兆欧表测量,其绝缘阻值应大于750mΩ。隔离变压器初级耐压试验电压采用直流15KV试验时间1min,应无击穿现象。

2. 隔离变压器在灯箱清扫干净,单芯灯光电缆敷设完毕,电缆接插件制作符合要求的前提下进行安装。

3. 产品规格型号应与设计相符,标志清晰完整。

4. 电缆头制作及电缆弯曲半径按照本细则

5.11的有关规定进行。

5. 隔离变压器接地端子与保护接地线应可靠连接。

5.10.3熔断器安装

1.熔断器和熔体的型号规格应符合设计文件的要求;

2.熔断器和熔体应在灯箱打扫干净、灯光电缆敷设完毕、电缆头

监理细则 给排水

给排水、消防、喷淋系统工程监理实施细 一、给排水、供回水、消防喷淋安装工程报验: (一)保证项目报验: 1、原材料、成品、半成品以及设备进场(附合格证、 材质单、产品说明书和相关技术资料) 2、各分项工程开工申报 3、系统调试、灌水、试压报验(附方案和试验记录)。 (二)检查验收项目报验 1、隐蔽工程报验(附隐蔽记录) 2、各层段放线及支架安装报验(附自检资料) 3、各层段水管、设备、器具安装质量报验(附施工记 录及自检资料) 4、各系统保温工程质量报验(附自检资料) 二、管道工程安装质量控制要点: (一)、安装前技术准备工作(要先控制) 1.认真熟悉设计图纸,搞好图纸会审和技术交底,做好记录; 2.及时编写并申报具体施工方案,进度计划和材料供应计划; 3.管道安装前进行除锈、刷底漆并符合设计要求。 (二)安装施工过程中的技术质量要求(事中控制) 1.按照施工图纸和施工规范要求预留预埋并保证位置正确; 2.施工放线、管道支架、吊架、托架制作和安装应符合设计和施工规范的规定。

3.管道安装是焊接、丝接、法接承插以及沟槽式卡箍连接必须按设计和施工规范进行。 4.安装管道应横平竖直、位置正确,符合设计和规范要求的坡度和坡向。 5.管道安装完毕应按设计要求和规范规定做耐压灌水通水通球试验,并对管道进行冲洗,达到规范要求。 6.水压试验合格应按设计规范防腐、保温和油漆,其涂料品种、涂层、标记应符合和设计规范。 7.管网中补偿器应按图纸要求位置施工,安装前按规范进行预拉伸。固定支架、滑动支架位置准确、固定牢固、滑动灵活。 8.网管中各类阀门安装应其型号、规格、合格证进行检查和抽检,所抽检的阀门应符合规范要求,保证严格不漏水。 9.水泵安装前应严格检查水泵的规格、型号,应符合设计要求,并附有出厂合格证和质检部门的质检报告以及相关技术资料。并应对其砼基础强度、标高、尺寸和螺栓位置必须符合设备要求。 10.水泵安装时应对水泵找平,其允许偏差应符合规范要求。 11.水箱的制作安装应符合设计图纸要求,并按设计和规范要求进行强度和渗水试验。 三、资料整理: 1.依照图纸认真审核承包商申报的隐蔽工程单。质量验收认证单,并对其工程依照国家有关规范进行分部、分项工程验收,并将资料认真整理,并土建一体上报和存档。

110米钢桁梁顶推架设监理实施细则

110米钢桁梁顶推架设监理实施细则

新建北京至张家口铁路工程 拱型钢桁梁顶推架设监理实施细则 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 新建京张铁路监理四标项目部 二0一六年九月

新建北京至张家口铁路工程 拱型钢桁梁顶推架设监理实施细则 审批表 编制人: 审核人: 审批人: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 新建京张铁路监理四标项目部 二0一六年九月

目录 一、专业工程特点及其质量、技术标准 ............................ - 1 - (一)工程概况及特点 (1) (二)结构形式特点 (2) 2.1主桁 (2) 2.2桥面系 (3) 2.3联结系 (4) 2.4支座 (4) (三)钢桁梁主要材料 (4) 3.1结构用钢 (4) 3.2剪力钉 (5) 3.3高强度螺栓、螺母及垫圈 (5) 3.4钢结构防护涂层材料 (5) (四)钢桁梁架设工程特点 (5) (五)钢桁架施工方案 (6) 二、监理工作范围及重点........................................ - 8 - (一)监理工作范围 (8) (二)监理工作重点 (8) (三)危险有害因素识别 (8) 三、监理工作流程.............................................. - 9 - 四、钢桁梁顶推监理控制要点................................... - 10 - 1、进场检验: (10) 2、钢桁梁拼装 (10) 3、钢桁梁拖拉安装 (14) 4、钢桁梁涂装 (17) 五、监理工作方法............................................. - 19 - 六、监理工作措施............................................. - 22 -

人民医院电气安装监理细则

人民医院电气安装监理 细则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、工程概况: 本工程总建筑面积为24875㎡,层数为5层,总高度为23.9M,结构类型为框架结构,本工程基础为人工挖孔灌注桩基础;建筑类别为乙类,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为3级,抗震设防裂度为7度;合理使用年限为50年。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统; 5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的 低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变 电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱 电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1 Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.三、监理目标: 质量目标:合格 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优 良。 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50% 3)导线的穿管及敷设优良率>50% 4)电缆敷设优良率>50% 5)配电柜、动力箱的安装必须优良 6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

给排水工程监理细则

B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

主体结构施工监理细则

主体结构施工监理 细则

沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构监理细则 编制: 审核: 江苏盛华工程监理咨询有限公司 二○一一年十月五日

主体结构监理细则 一.工程概况 本工程沈阳南站市政交通工程东广场,位于沈阳市东陵区(浑南新区)白塔街道小羊安村。本工程为沈阳市重点交通枢纽工程,由沈阳万润新城投资管理有限公司投资建设。工程结构型式为钢筋混凝土框架结构,使用年限为1 ,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 沈阳南站市政交通工程(一期工程)东广场,B、E区为单层地下结构,A、C、D区为地下两层,本工程场地类别为二类。 砼强度等级为:地下室底板C35P8;地下室顶板顶梁C35P6;地下室外墙C35P8,地下二层框架柱C45,其余C35;楼梯构件C35;顶板上防水挡墙C35P6;构造柱、圈梁、过梁C25;基础垫层C20。 内墙为200厚MU10加气混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 主要工程数量:建筑面积122940m2,其中地下二层建筑面积44772m2,层高4.15m;地下一层建筑面积68595m2,层高5.35m;地面层建筑面积9573m2,平均层高4.4m。停车位共1260辆,位于东广场地下二层;出租车蓄车位共168辆,位于东广场地下一层,地面构造为钢结构框架。东广场包括公交枢纽一处,下沉式广场三处(宽15m,长117m两处,宽54m,长24m一处),汽车坡道八处,其中一处为双车道,高铁高架柱东广场共32处。东广场主要用于地下车库、商业区、设备用房及地铁四号线及十号线出口。 地下一层层高为5.4m,地下二层为4.2m。

主要结构尺寸(mm) 二.监理工作依据

建筑给水排水及采暖工程监理细则

编号: ___________ ________________________ 工程 (建筑给排水及采暖) 工 程 监 理 细 则 编制人:______________________________ 批准人:_____________________________ 批准时间:___________________________ 上海市有限公司 ________________________ 监理项目部 目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图)

5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、旁站监理项目内容方法及要求 8、现场监理检查记录表式

建筑给水排水及采暖工程 一、工程概况 1工程概况 本工程位于上海市浦东。工程建筑面积:169749.91 平方米(±相对于绝对标高),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。 本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在~1m 之间。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 本工程共有七个子分部工程,包括室内给水工程、室内排水工程、室内热水供应工程、卫生器具安装工程、室外给水管网工程、室外排水管网工程、供热锅炉及辅助设备安装工程。 2专业工程的特点 本工程生活及消防总用水来自路市政给水管网,二路进水压力为 1.5kg/cm2 ,生活给水由生活水池、水泵及屋顶水箱联合供水,生活水泵从独立的生活水池吸水,水 池有效容积为270m3高层每单元屋顶箱有效容积为8m3多层每单元屋顶冷水箱有效容积为10m3生活热水由每幢楼屋顶热水箱及热水泵,供水采用由每幢楼屋顶的燃气热水炉加热水源。 本工程消防总用水量为71L/S (其中室内消火栓为20L/S,室内自动喷水灭水系统为21L/S,室外消火栓为30L/S),消防二路供水所有单体室内均设置室内消火栓给水系统、员工活动中心内增设自动喷水

给排水监理细则最新版

编号:BGJL/HAA1081/XZ-06 给排水监理实施细则 工程名称:上海市电科所EMC试验室改造工程 建设单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司 施工单位:江苏苏南建设集团有限公司上海分公司 监理单位:上海宝钢建设监理有限公司 编制人:杨瑞卿 审核人: 上海市电科所EMC试验室改造项目监理组 2010年6月

建筑给排水监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海电科所EMC实验室改造工程 2、工程概况:上海电科所EMC实验室改造工程位于上海市普陀区,北临武宁路,西北侧为中宁路。项目为多层实验楼,地上总建筑面积3498M2,,建筑基地面积为960M2,,地上四层,底层包含部分地下设备基坑,建筑总高度23.75M.。由于EMC 实验室内一、二层有电波暗室、屏蔽室;三、四层有贵重电子产品,因此本实验室消防系统只做气体灭火系统。 上海电科所EMC实验室改造工程包括:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统。 3、工程特点: 1)由于EMC 实验室室内均为进口检测设备,因此室内不设消火栓系统,只放置七氟丙烷气体灭火系统;厂区内150米范围内有三个消火栓可以保护EMC实验室,无室外消防管网。 2)、实验楼内设置有水泵房提供670人生活用水量,总用水量为33.5M3/天。 3)、排水系统采用污废流三立管排水方式,底层单独排放,设置专用通气管。一层实验室排水可直接市政排水管网;雨水采用内排方式,直排至室外检查井;暗室基坑排水采用压力排水,由潜水泵排出。 4)、该工程根据现场特点及有关消防规定,将1F—4F的防护区共划分为8个独立的保护区,才有管网全淹没组合分配型自动灭火系统进行保护。系统储备9台120L药剂瓶,每瓶充装量为106Kg,充装率886.94Kg/M3 。钢瓶间设置在4楼储瓶间,设置一台多区灭火控制器进行控制。并于每层适当位置设2具二氧

最新整理高速公路监理实施细则.doc

附录 目录附录A、单位、分部及分项工程划分 附录B、质量检测标准及频率 附录C、路基、路面压实度评定 附录D、水泥混凝土抗折强度评定 附录E、水泥混凝土抗压强度评定 附录F、水泥砂浆强度评定 附录G、半刚性基层和底基层材料强度评定附录H、路面结构层厚度评定 附录I、路基、柔性路面弯沉值评定 附录J、喷射砼强度评定

附录A单位、分部及分项工程的划分

注:①表内标注*号者为主要工程;其他为一般工程。 ②护岸参照挡土墙。

附录B质量检测标准及频率 注:①压实度检查深度从路床顶面算起。桥台、涵洞、锥坡、挡土墙等背后填土及其他关键部位应增加压实度的检查频率。 ②采用核子仪检验压实度时应进行标定试验,确认其可靠性。 ③表列压实度以重型击实试验法为准,评定路段内的压实度下置信界限不得小于规定标准,单 个测定值不得小于极值(表列规定值减5个百分点) ④表列压实度检查频率为半幅路基每一检查段内的检查频率。纵断高程、宽度检查频率为全幅 路每一检查段内的检查。

2、石方路基 表附 B-2 注:纵断高程、宽度检查频率为每幅路每一检查段内的检查。

3、结构物回填的质量检测标准及频率 (1)结构物回填必须满足路基工程中土方路基的质量检测标准及频率。 (2)对回填材料的要求 ①通道、箱涵、管涵填料的最大粒径不超过53㎜,塑性指数不超过12。 ②横穿道路排水管的填料采用与路面底基层相同的稳定类材料。 ③桥台、挡墙、通道背后的填料符合下表所列级配的渗透性材料,它包括石渣、 碎石或砾石等。 渗透性材料级配组成 4、砂垫层允许偏差及检查频率 表附B-4

医院电气监理细则

医院电气监理细则 Prepared on 24 November 2020

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程监理实施细则 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 日期:二0一五年七月二十八日

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程 监理实施细则审批页 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程简介及概况 (1) 二、监理依据 (4) 三、监理目标 (4) 四、目标分解 (4) 五、关键控制点及施工难点 (5) 六、监理工作要点 (5) 七、合同管理 (21) 八、资料管理 (21) 一、工程简介及概况: 1、工程简介

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑设计防火规范》(修订本) 《建筑物防雷设计规范》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定. 三、监理目标: 质量目标:确保自治区“草原杯”,争创“鲁班奖”。 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50%

给排水工程监理实施细则

. B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

医院人防工程监理细则

编号:XX-XXX-XX -XX-X XXXX人民医院 人防工程监理实施细则 项目名称:XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼编制: 审核: 日期:2XXX年X月X日 XXXX工程建设有限公司 XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼监理组 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (2)

三、质量控制要点 (3) 一、工程概况: 工程名称:XXXX人民医院征地改扩建工程 工程地点:XXX区XX路XX号 建设单位:XXXX人民医院

代建单位:XXXX工程项目管理有限公司 人防设计单位:XX市XXXX建筑设计研究院 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 施工单位:XX市XX建筑有限公司 本工程总建筑面积:63245㎡,地下2层,地上10层。地震设防烈度同平时设计,场地为Ⅵ类。 地下2层平时为地下车库,战时为核6级,常6级人防物资及核5级,常5级急救医院(包括人防柴油电站)。 基础形式:桩筏基础,基础埋深:12.6 m~13 m。 二、编制依据 1、本工程监理合同; 2、本工程施工承包合同; 3、本工程监理规划; 4、建设工程相关的审批文件; 5、本工程设计图纸及有关文件(含设计变更); 6、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90; 12、《平站结合人民防空工程设计规程》DBJ08-49-96;

监理细则(给水排水)

监理实施细则 工程名称: 专业:给排水工程编制: 审核: 项目监理部(盖章) 年月日

南京奥林匹克体育中心主体育场工程 给排水工程施工监理实施细则 一、前言 介绍本工程概况。 二、专业工程概况 罗列具体工程实际存在的系统和系统内容。 2.1 冷水系统 水源由奥体中心DN300环状供水管网两侧DN300给水管引入。系统设计一层到四层由市政管网自来水直供,最低水压0.35Mpa;五层以上由两套变频供水装置,由生活水池吸水供给;两个60吨不锈钢(食品级)水池分别供AB区及CD区。 2.2 热水系统 热水系统供水温度60℃,贵宾间由电热水器供水,淋浴间、洗脸及厨房由设备间半容积式热交换器供水,热媒为蒸汽,四层以上厨房餐厅由电加热器供水。 2.3 饮水系统 大平台布饮水口,由两台净水机供水,三及五层贵宾间开水间由内设电开水炉供水。 2.4 冷却水系统 该场馆共A、B、C、D、E、F六个系统采用冷却水回水的供水方式,冷却循环水泵设在各区设备间内,冷却塔设在屋顶。 2.5 场地浇洒 每片座位设一个冲洗龙头,田径场跑道冲洗用水接自一层给水系统,防暴沟内设8个龙头,场内草坪喷洒采用雨鸟7005全园升降式喷头,采用两个80吨水池、两个水泵供水。 2.6 消防给水 2.6.1 消防水源

消防水源仍然采用DN300环状给水管网。体育场屋顶设18m3消防水箱一个,消火栓以及自喷系统各设稳压系统一套。消防水池利用游泳馆竞赛池(3938 m3)及训练休闲池(1960m3)游泳池地下室设两台消防泵、三台喷淋泵。 2.6.2 消火栓系统 室内消火栓给水采用临时高压给水系统,消火栓箱设置在走道、大厅等明显易取用的位置。 2.6.3 自喷灭火系统 自喷灭火系统采用湿式系统,设12组湿式报警阀,每个楼层的每个防火分区设一个水流指示器。火灾初期由消防水箱稳压供水,随后由设备间自喷泵供水。喷头形式,无吊顶采用直立式喷头、其他采用装饰型喷头,动作温度68℃,厨房为93℃。 2.7 雨水、污水排水 采用雨水、污水分流排放。污水排水系统:体育场内污水采用伸顶透气单立管排至室外,厨房洗涤污水经过隔油处理与其他生活污水排入污水管网。田径场地排水采用软式透水管收集后排至防暴沟雨水井中,跑道内圈设排水暗沟、外圈设明沟,最终收集到八个雨水井排至室外。 三、质量控制的依据 1.《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》(2002年版); 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96; 6.工程给排水施工图纸; 7.工程《监理规划》; 8.工程有关合同、文件及技术资料; 9.工业金属管道工程施工及规范GB50235-97; 10.工业设备及管道绝缘工程质量检验评定标准GB50185-93; 11.现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98。 四、质量控制的主要工作及方法

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

m钢绗梁顶推监理实施细则

京津城际轨道交通工程 钢桁梁监理实施细则 编制: 审核: 审批: 京津城际轨道交通工程第一监理标 北京铁建监理站 2006年10月

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程特点 四、监理工作程序 五、监理控制要点 六、监理工作方法 七、监理工作措施

1-96m双线简支钢桁梁桥 顶推架梁施工监理实施细则 一、工程概况: 本桥位于北京南站东侧在既有京山线线路北侧为跨越南二环路而设。中心里程JSK7+536.4,结构形式1-96m双线简支钢桁结合梁桥(下承式),胸墙里程分别为JSK7+487.5、JSK7+585.3,桥位于直线上及平坡道上。 主桁纵梁全长97.5m,主桁采用无竖杆三角桁,桁高12.3m,节间长度12m,主桁中心距10.6m。斜腹杆采用箱形截面和H形截面,主桁节点采用整体节点形式,上、下弦杆在节点外拼接,斜腹杆采用对接形式与整体节点拼接,其腹板接头板焊于节点板上。上、下弦杆及斜腹杆均采用全截面拼接。主桁自重为1240.93吨;导梁长度为48m,自重为160吨;过渡段长度为1.53m,自重为20吨。临时载荷按0.2吨/米计算。最大顶推长度为147.03m,顶推重量1440.3吨。 施工期间地面道路通行净高不能小于4.2m,,96m钢桁梁采用顶推法架设。钢桁梁顶推就位后,再在其上施工混凝土桥面板,安装人行道、检查车等附属设施,进行钢桁梁保护涂装等。 桥面系纵、横梁除端横梁外均为焊接工形截面,端横梁为焊接箱形截面,在纵梁、横梁及下弦杆上翼缘焊有剪力钉与混凝土桥面连接。横梁截面根据其所处的部位分为三种类型,即中间横梁、次端横

梁和端横梁。纵梁连续设置,不设伸缩纵梁。

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

建筑给排水工程监理实施细则

第一章工程概况 一、工程项目建设实施相关单位 项目名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、工程项目特征、规模: 第二章编制依据 一、监理实施细则编制依据 1、委托监理合同; 2、已经批准的监理规划; 3、施工单位已编制、批准施工组织设计; 4、与本工程有关的设计文件; 5、《建筑工程监理规范》(GB50300-2001); 6、建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001); 7、建筑给排水及采暖施工质量验收规范(GB50242-2002); 8、给水、排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2002); 9、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CTJ/T29-98); 10、工程建设标准强制性条文,房屋建筑部分; 第三章监理工作程序 一、工作依据: (1)本项目实施阶段的监理合同;

(2)施工图纸及有关资料说明; (3)本项目的招标文件; (4)本项目的施工承包合同; (5)本项目有关的施工验收规范、标准和规定。 二、监理工作流程

第四章监理工作的控制要点及目标值 一、监理工作的控制要点 施工过程中监理控制是搞好质量的关键。监理工程师要坚持每道工序未经验收合禁止进入到下道工序的原则。必须熟悉设计图纸,掌握安装方案及关键资料。对有关图纸会审记录和设计变更单等要及时标注在相应的施工图上。 1、执行持证上岗制度、安装工程施工单位的管理人员、操作人员应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证,并记录备案。 2、监理工程师要对施工单位报来的各项工程检验批及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交待清楚,不得遗留到下道工序。 3、监理工程师要严格执行规章制度,控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理洽商再行施工。各项手续以文字为凭。 4、监理工程师要检查监督施工单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)、三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。 5、给排水、暖通及消防管道的安装调试,监理工程师监督校验、掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求及规范规定,并做好记录。 6、对施工中的新技术、新工艺、新设备、新方法及器材代用,施工中必须修改施工组织方案和工艺,监理工程师必须对照原设计图纸要求进行审核,并取得建设单位及设计单位的书面认可,及有关方面的同意。 7、在施工过程中,监理工程师要严格按照设计图纸进行监理施工,若各安装专业需要更换材质或需要进行变更的,均应经总监理工程师审核,经业主方同意并报送设计单位出具变更通知后,才能通知施工方变更施工。 8、监理工程师要定期参加工地例会,根据需要组织召开专业协调会议。 9、在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报给的部位进行隐蔽工程验收,要及时全面收集相关的技术资料的检验记录。按实际进度及质量情

给排水监理实施细则范本

编号:JKEC—NQ-007 柳东新区南庆安置区项目一期工程给排水监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 上海建科工程咨询有限公司 Shanghai JiankeEngineering ConsultingCo.,Ltd. 柳东新区南庆安置区项目一期工程项目监理部

二O一四年三月 目录 一、监理依据 (3) 二、施工质量监理控制的基本规定 (3) 三、室内给水系统安装施工质量监理 (9) 四、室内排水系统安装施工质量监理 (21) 五、室内热水供应系统安装施工质量监理 (28) 六、卫生器具安装施工质量监理 (31) 七、室内采暖系统安装施工质量监理 (34) 八、室外给水管网安装施工质量监理 (39) 九、室外排水管网安装施工质量监理 (47) 十、室外供热管网安装施工质量监理 (49) 十一、建筑中水系统及游泳池水系统安装施工质量监理 (52) 十二、分部(子分部)工程质量验收 (54)

柳东新区南庆安置区项目一期工程 给排水监理实施细则 一、监理依据 1.建筑给水排水设计规范(GB50015-2010) 2.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2012) 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2012) 4.室外给水设计规范(1997版)(GBJ13-90) 5.室外排水设计规范(1997版)(GBJ14-90) 6.建筑排水用硬聚氯乙烯管材(GB5836.1-2006) 7.建筑排水用硬聚氯乙烯管件(GB5836.2-2006) 8.建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-3010) 二、施工质量监理控制的基本规定 质量管理 1.建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2.施工单位应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施

医院监理细则

医院监理细则 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 目录 一、木质楼地面分项工程监理细则 二、板块地面工程监理细则 三、门窗工程监理细则 四、塑钢门窗安装工程的监理细则 五、罩面板,钢骨架安装工程监理细则 六、饰面工程监理细则 七、玻璃工程监理细则 八、细木分项工程监理细则 九、抹灰分项工程监理细则 十、油漆分项工程监理细则 十一、涂料刷浆分项工程监理细则 十二、电气安装工程的质量控制监理细则 十三、电气安装工程质量检测细则 十四、给排水、消防系统工程监理实施细则 十五、通风与空调安装工程监理实施细则 一、木质楼地面分项工程监理细则 1、原材料选择和含水率控制 木材材质和铺设时的含水率限值必须符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定,应选择不易腐朽、厚度符合设计要求的品种。

2、材料的防腐处理 毛地板、木搁栅和垫木的防腐处理要符合有关规定,以保证其耐久性和牢固性。 3、木搁栅的安装控制要点 木搁栅的安装必须牢固、平直,其截面尺寸、铺设间距和稳固方法等方面必须符合设计要求。木搁栅和墙间要留出不小于30mm的缝隙,其平直度用2米托尺检查,间隙不大于3mm。木搁栅二端应加双钉钉牢。 4、面板安装控制要点 面板铺设必须铺钉牢固无松动,粘结牢固无空鼓。面板的接缝间隔错开,板与板之间仅允许个别地方有缝隙,但缝隙不能大于1mm。木板面层与墙面之间应留出10~20mm缝隙,并踢脚板封盖。面板刨平磨光,无明显刨痕、戗茬;清油面层颜色均匀。踢脚板的铺设接缝要基本严密,高度一致接缝宽不大于 1mm。 5、木地板铺设允许误差

给排水工程监理实施细则49970

黔龙国际家居建材城(给排水分部工程) 监 理 细 则 编制: 审批: 编制单位:重庆江河工程建设监理有限公司编制时间:2013年4月19日 目录

一、总则------------------------------------------------------------3 二、工程概况--------------------------------------------------------------3 三、监理工作范围------------------------------------------------3 四、监理工作目标------------------------------------------------3 五、监理工作依据------------------------------------------------3 六、监理人员组成及职责---------------------------------------4 七、工程特点------------------------------------------------------5 八、监理程序------------------------------------------------------6 九、管道安装控制内容、方法----------------------------------9 十、井室砌筑-----------------------------------------------------20十一、质量目标风险分析--------------------------------------20

相关文档
相关文档 最新文档