文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站由运行转检修011

110kV变电站由运行转检修011

110kV变电站由运行转检修011
110kV变电站由运行转检修011

宁夏京能新能源有限公司倒闸操作票

单位太阳山第四风电场编号2011011

单位京能太阳山风电场编号2011011

单位京能太阳山风电场编号

单位京能太阳山风电场编号

变电站维修合同

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑和打印,感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(合同编号:)施工合同

发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1. 工程概况 最终规模:主变容量:终期2 X63MVA,本期2 >63MVA。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2 x( 2 X5+7 ) Mvar考虑,本期装设2 x( 2X5+7) Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

接地网对变电站安全运行的影响正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 接地网对变电站安全运行 的影响正式版

接地网对变电站安全运行的影响正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0引言 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与

否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。 1.1变电站的接地网上连接着全站高低压电气设备的接地、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变配电室运维合同模板

110kV变电站 代运行维护协议 合同编号: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点: 甲方: 乙方: 为了确保变电站安全平稳运行,(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)对变电站运行维护管理。双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议 总则 (1)、甲方负责指导、监督、评价乙方工作,创造条件支持乙方对甲方输变电设备的运行维护管理工作,并向乙方支付变电站运行维护费用 (以下简称“代维费用”) 。本合同代维费用不包括甲方代维设备大修、技改、设备检修及事故抢修所发生的相关费用。 (2)、乙方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》等法律、行政法规、规范性文件,按照合同约定对甲方输变电设备进行专业的运行维护管理工作。 第一部分:变电站 一、代运行维护工作范围: 包括110kV GIS设备、变压器、保护、通信及其他自动装置、接地变、10kV 开关柜、电力电容器、直流系统、蓄电池、380V所用交流系统、事故照明系统等。 代运行维护时间:年月日至年月日。 二、代运行维护工作内容:

1、设备生产管理: ⑴、倒闸操作 ①、进行承包范围一、二次设备的倒闸操作工作。 ②、负责每年修订110kV变电站典型操作票。 ③、设备事故处理。 ⑵、运行方式安排 ①、根据工作需要在倒负荷、设备检修、事故处理等情况下,合理安排变电 站运行方式。 ②、负责每年修订110kV变电站《变电站现场运行规程》。 ⑶、做好设备“四项监督” ①、按照电力生产行业规定,建立设备技术管理“四项监督”(油化、试验、 大修、保护定校)工作机制,做好设备技术管理“四项监督”工作。 ②、编制设备“四项监督”周期表,定期汇报设备超期内容。 ③、做好“四项监督”统计分析。 ④、完成承包范围内所有一次充油设备油化试验、设备气体分析。 ⑤、完成变压器、断路器等一次电气设备的定期电气特性试验。 ⑥、完成所有二次设备保护定校工作。 ⑷、做好技术资料管理: ①、制定设备资料管理制度,建立设备技术档案。 ②、做好设备技术资料管理,所有一、二次设备说明书、图纸、试验、检修 报告等。 ⑸、安全工器具定期试验 ①、按照电力行业规定,对安全工器具进行定期试验。 ②、对损坏、试验不合格安全工器具及时进行更换。 ⑹、设备巡视工作 根据设备巡视制度规定,定期进行设备巡视工作,并做好巡视工作记录。 ⑺、设备缺陷管理 ①、制定设备缺陷管理制度,做好设备缺陷的性质认定。 ②、做好设备缺陷统计工作,并每月定期开展缺陷普查核对工作,根据普查 核对结果,制定消缺计划。 ⑻、直流系统运行管理: ①、对两组蓄电池进行定期巡视,并做好相应记录。 ②、定期进行蓄电池组核对性充放电工作。 2、设备维护管理工作: ⑴、制定设备运行维护制度,落实变电站设备维护工作。 ⑵、按时完成月度维护工作中安排的有关任务: ①、设备接点测温 ②、组合电器压力检测 ③、开关分合闸次数统计 ④、防鼠措施排查 ⑤、消防系统检查 ⑥、直流系统电压检测 3、设备异常及系统事故的处理:

变电运行的安全管理及故障排除正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电运行的安全管理及故障排除正式版

变电运行的安全管理及故障排除正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 加强设备管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。变电运行中出现的安全问题、设备检修和故障排除应严格按照程序,找出原因,采取应对措施。文章就变电运行的安全保证、设备检修和故障排除进行分析,以供同人参考。 一、变电运行的安全管理 (一)强化变电操作员的专业素质 根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来

进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。变电运行人员要认真贯彻变电所运行管理制度,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种电气事故的能力,缩短处理事故的时间,并确保变电设备安全运行,认真执行各种规程制度,控制工作中的危险点,避免事故的发生。 (二)落实规章制度和安全生产责任 加强思想培训教育,用黑板报、安全标语、事故教育录像、事故快报、安全简报等手段和安全活动、安全形势分析讨论会、典型事故案例分析等形式进行安全教育,增强运行人员的安全生产意识;同时,要建立健全安全生产责任制和奖罚机

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

110KV变电站工程安装规定合同

实用文档 110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 项目单位(全称): (以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建围的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,并

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

变电站维修合同

变电站维修工程 (合同编号:) 施工合同 发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1.工程概况 最终规模:主变容量:终期2×63MV A,本期2×63MV A。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2×(2×5+7)Mvar 考虑,本期装设2×(2×5+7)Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2.承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。 2.3包括但不限于以上项目的施工内容:本工程所有施工图及规程规范和现场实际情况需要实施的项目。 3.承包方式及合同承包价格 3.1承包方式:本工程承包方式采用双包方式(即包工部份包料)。除甲方提供的材料(详见附件2:甲供材料一览表)外均为乙方提供。 3.2 承包价格: 3.2.1承包价格:根据施工设计图建筑工程部分完成的并经甲方计算核定的理论净量(工程量计算规则执行《电力建设工程概算定额第一册建筑工程(2006版)》)(注:对甲方签证核定的工程

变电站运行中存在的安全问题及防护措施 常乐

变电站运行中存在的安全问题及防护措施常乐 摘要:在电力系统当中变电站发挥了重要的作用,其能够对电压进行科学调节,并有效控制电流,同时可以对电压的中转和其产生的电能进行控制。可以说,变 电站是电力系统运行中的心脏,保证其安全运行十分关键。但是从当前来看,在 变电站运行中存在着一些安全隐患,本文就对这些安全问题进行详细分析,并指 出具体的防护对策。 关键词:变电站;安全问题;防护对策 引言 变电站安全管理是电力能源良好供应的保障,其与人们的生活以及工作有着 密切的关系,因此,这就需要相关人员做好对变电站的安全管理。变电站的安全 管理中涉及的内容较多,为了实现变电站良好的安全管理效果,需要相关人员充 分了解安全管理的现状,针对安全管理中存在的问题采取相应的安全管理措施, 这也是变电站安全管理需要重视的内容。 1变电站运行中存在的安全问题 1.1管理工作开展不到位引发的安全问题 安全事故的发生,大部分是因为安全管理疏忽导致,因此在今后的工作中一 定要注重管理工作,创建安全高效的变电运行环境。要提升安全管理的质量,单 纯的依靠技术力量是不够的,还需要综合利用多种管理手段提升安全生产的效率,防止各种安全事故的发生。从目前来看,在对变电站运行进行安全管理的过程中,缺乏行之有效的管理措施和完善的管理制度,安全管理决策失误,设备管理失误等,导致变电站运行中安全问题频现。 1.2变电设备故障引发的安全问题 从目前来看,一些电力公司在选择变电设备的时候并没有对其质量进行严格 的检验,导致设备存在质量隐患,难以达到运行要求,而设备的持续应用也将会 威胁到整个电力系统的安全运行。变电设备的长期运转将会发生老化以及磨损的 现象,时间长之后将会造成重大的安全事故,且不合格的电气设备故障也会降低 变电设备的可靠性。 1.3操作错误引发的安全问题 变电站的分布范围较广,且运行的设备较多,型号不一,在操作中如果处理 不当很容易诱发安全事故。从目前来看,变电运行人员在工作当中由于错误的判 断而导致的安全问题较多,设备维护管理不到位也会引发安全问题。可以说,人 员操作失误是变电运行安全问题的主要原因。 2变电站运行中安全问题的防护措施 2.1完善安全管理规章制度 ①实施变电站工作值班制。在工作中注意记录值勤的人员以及其在值班过程 中的操作,及时对电话录音,如果发现电力变压器运行出现故障,应立即报告处理,以确保变电站运行的安全。②切实执行值班制度。交、接班人员在确定移交记录没有出现问题的情况下,在正常的换班时间转移工作,并在检查移无误后签 字确认。③实行巡视制度。值班人员一旦上岗,就要到变电站进行考察,如有特殊情况,应增加巡视次数和视察次数。巡视人员应当按照检查工作指导进行巡视 工作,做好相关记录。④要实施运行分析制度。变电站的监控人员应分析电力系统的运行情况,包括专题分析,综合分析,月度分析等内容。⑤实施设备定期检测制度。运行维护人员应对设备进行定期地检测和试验,以保证设备一直处于正

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同合同编号:

方:甲 乙方: 签订日期: 签订日期:工协议施工程

甲方::乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称: 工程地点::二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联)及室外钢管构调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动;1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作:2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造1 成的经济

损失和责任;施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定,按规定办理有关手续;交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,3 方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟1.2天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求,工期相应顺延。内提出延期开工要求,工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工,甲方应以书面形式通知1.3 乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后,并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,48要求,甲方应当在小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的,工的,由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期;乙方承担发生的费用,工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整;⑵重大设计变更、工程量差;7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内,就延误

最新电力安全工作规程-变电检修完整题库500题(含参考答案)

电力安全工作规程-变电检修专业考试题库500题[含 答案] 一、单选题 1.带电作业工具应()编号.专人保管.登记造册。 A.统一 B.逐项 C.分别 答案:A 变规6.14.1.4 2.凡在坠落高度基准面及以上()的高处进行的作业,都应视作高处作业。 A.2m B.2.5m C.3m 答案:A 变规15.1.1 3.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用()的方式。 A.高挂低用 B.低挂高用 C.平挂使用 答案:A 变规15.1.8 4.在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有()或装设其他保护装置,防止落物伤人。 A.专人监护 B.围栏 C.防护网 答案:B 变规15.1.12 5.如在()的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。 A.格栅式 B.全封闭 C.检修专用 答案:A 变规15.1.12 6.高处作业区周围的孔洞.沟道等应设盖板.安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设()示警。 A.红灯 B.黄灯 C.蓝灯 答案:A 变规15.1.14 7.特殊情况下,确需在恶劣天气进行()时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。 A.检修 B.抢修 C.巡视 答案:B 变规15.1.16

8.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()。 A.12 mm 2 B.16 mm 2 C.25 mm 2 D.35 mm 2 答案:C 变规6.10.1 9.低压带电作业断开导线时,应() A.先断开相线,后断开零线 B.先断开零线,后断开相线 C.先断相线或零线均可答案; A 变规6.13.4 10.带电作业工具房室内的相对湿度应保持在()。 A.40%~60% B.50%~70% C.不低于60% D.50%以下 答案:B,变规6.14.1.1 11.室外高压设备发生接地时,不得接近故障点()m以内。答案:B 《变电安规:2.2.4》 A. 2.0 B. 8.0 C. 6.0 D. 4.0 12.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于()。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A.75% B.60% C.80% 答案:A 变规6.14.1.2 13.切断绳索时,应先将预定切断的两边用扎结,以免切断后绳索松散,断头应编结处理。 A.细铁丝 B.软铜线 C.软钢丝 答案:C 变规14.3.5.3 14.有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时(),禁止继续使用。 A.处理 B.报废 C.修理 答案:B 变规6.14.1.5 15.高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有()措施。 A.防潮 B.清洁 C.隔离 答案:A 变规6.14.1.6 16.带电作业工具使用前应根据()校核机械强度,并满足规定安全系数。

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施 工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站工程安装合同

110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 工程单位(全称):(以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程简况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的经管规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生经管的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,

变配电设备安全检修规程

编号:CZ-GC-03482 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变配电设备安全检修规程Regulations for safety maintenance of power transformation and distribution equipment

变配电设备安全检修规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: 3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时

将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。 7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。 8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。 9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。 10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

相关文档