第一章编制总说明

一、编制说明

作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了湖南省衡阳县溪江乡九峰山九峰寺兴建寺庙天王殿、三圣宝殿、观音殿、财神殿、钟楼(二座)、客堂、斋堂、观光塔、禅房、青山牌楼、方丈室、法师室的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及装修工程,并且阐述了我公司对五殿一塔一牌楼及生活用房等工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以及高质量、高效率的全面履行我公司的职责。

为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、湖南省及衡阳市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;本施工组织设计对五殿一塔一牌楼及生活用房等工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。

根据本工程的特点,结合本工程的施工点,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、

安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人进驻现场;并且在施工过程中,我公司定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。

二、编制依据

该工程依照相关施工验收规范,及国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。

主要依据文件、文献:

1、湖南省衡阳县溪江乡九峰山九峰寺规划设计图(施工图未出图)。

2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》

3、《施工现场临时用电安全技术规范》

4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

5、《建筑工程质量检验评定标准》

6、《建筑机械使用安全技术规程》

7、《建筑施工安全检查标准》

8、《砌体工程施工及验收规范》

9、《混凝土强度检验评定标准》

10、《古建筑修建工程质量检验评定标准》

11、《建筑地面规程施工及验收规范》

12、《古建筑营造法原》

13、《古建筑施工规范及验收规范》

14、《中国园林建筑施工技术》

15、《古建筑彩画图集》

16、《中国古建筑瓦石营法》

17、《清代古建工程油漆工艺》

三、工程目标和承诺

1、工程质量目标:确保合格,争创优良。

2、工程进度:确保在个日历天内完成本工程的施工任务,按时交付业主投入使用。

3、工程安全:在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故。

4、文明施工:创建一流的文明施工现场。

5、施工现场到位率:项目经理现场到位率80%,其它管理人员现场到位率90%。

第二章工程范围和工程特点

一、工程范围

本工程面积施工图范围内的土建、室内外装修、彩绘工程。二、工程概况

(一)各方情况简介

建设单位:释圆真大和尚

设计单位:施工设计图待定

施工单位:南岳仿古建设有限公司

(二)工程概况

建设包括以下几个分项:①五殿(天王、大雄、三圣、观音、财神)

②观光塔

③钟楼(2座)

④客堂

⑤斋堂

⑥禅房(2栋)

⑦方丈室、法师室各1栋

⑧牌楼等

该建筑耐久年限待设计确定,建筑防火等级二级,屋内防水等级Ⅱ级,建筑总高度见各单体设计施工图。

(二)工程内容

五殿(天王、大雄、三圣、观音、财神)、钟楼(2座)、观光塔、

青山牌楼、客堂、斋堂、居仕室(二层)、僧人室(二层)、方丈室、法师室、长廊、停车位、消防通道、围墙、园林绿化等的建筑结构主体、室内外装修、彩绘。

(三)、施工条件:

施工现场已平整。测量用基准点有业主协助提供,水电源现场业主确定。

(四)、工期与质量:

工程工期: 26 个月。

工程质量:确保合格,力争优良。

第三章施工部署

本工程为仿古建筑新建工程,包括五殿(天王、大雄、三圣、观音、财神)、钟楼(2座)、观光塔、青山牌楼、客堂、斋堂、居仕室(二层)、僧人室(二层)、方丈室、法师室、长廊、停车位、消防通道、围墙、园林绿化等。

一、施工准备

(一)现场交接准备

我公司承建本工程后,将在收到通知书立即派有关人员进驻施工现场,进行现场交接的准备,其重点是对各分项控制坐标点、标高点等进行接收,对施工现场进行调整准备,并引测至安全部位。

(二)技术准备

自进场之日立即着手技术准备,一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸,了解设计意图及相关细节,另一方面开展有关钢筋翻样,木工翻样,混凝土级配试配,图纸会审,技术交底等技术准备工作,同时根据施工需要编制更为详尽的施工作业指导书,以使从工程开始就受控于技术管理,从而确保工程质量。

(三)机具准备

进场后,对中、小型机具将按进场计划分批进场,设专人对其维修保养,并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。

(四)材料准备

我公司将根据翻样单,混凝土级配单等及时提供钢筋用量及水泥用

量,报送业主备案,并落实有关其他材料供应商报业主审批,同时进行由我公司组织的采购工作,及时组织前期的周转材料进场,以确保顺利施工。

(五)人员准备

在接到通知书后立即调派项目班子、管理部人员及相关人员立即进场,作好前期施工准备工作及承担起施工管理职责。所有施工管理人员将全部就位,而施工人员将根据现场需要分批进场,并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。

二、施工组织

施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织、协调组织等五部分。故根据我公司各部门进行内部协调后,对这五大组织的安排主要为:

(一)项目班子配备情况及管理制度

本工程的管理层人员的配备必须全面且具有较高的专业素质,在组建本工程项目管理班子时,我公司将选派曾施工过类似古建结构形式的具有丰富施工经验的项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理。

在本工程施工管理上将严格按项目法组织施工,执行全面责任承包制,在部门设臵上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员,以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性。公司技术、质量、安全、材料等职能部门严格遵照公司项目法检查要求,定期深入项目,切实监督、指导、控制、服务于项目,从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条

件。

图表待定

(二)劳动力调配计划

我公司在选择操作人员时的原则为:在我公司工作优良的人员名册中选择;具有良好的质量、安全意识;具有较高的古建技术等级;具有相类似工程施工经验的施工操作人员。

(三)机械设备配备计划

本工程拟采用商品混凝土来满足工程需要,具体根据现场要求实际情况操作。

砌筑、地面找平的砂浆及零星砼搅拌采取集中拌制点,配备一台J1-400搅拌机、一台砂浆机。水平运输用塔吊料斗吊送至现场料槽内取用。

上述设备目前正进行全面维修、保养,并随时运至施工现场进行安装、调试、动用。

本工程主要机械设备一览表

(四)周转材料调配计划

原材料组织主要分二大类:第一类材料为自行采购材料,这部分材料我公司将货比三家,从质量上、单价上把关,并通过业主及相关部门审批后再行采购;

本工程所用周转材料,均由项目经理部组织,对一些须先行定制的预制构件材料及时进行加工定制,并根据进度计划进行调整、补充,以确保工程顺利施工。

周转材料的配备计划表详见:《周转材料具配备计划表》

(五)现场及运输组织

现场施工需对周围环境进行保护,在整个工程施工阶段,现场设臵生产区、办公区和生活区、工具房和安全保卫设施。

(六)与业主、设计院的协调

我公司针对本工程,把协调组织工作放在重要位臵。工程内部的协调管理主要是围绕工程建设本身而确定的,主要有业主、设计方相互间的协调管理。项目经理部着重对施工队的质量、安全、文明施工、施工进度进行协调和管理,并为各施工队提供合理的施工作业面,协调各工序的衔接,提供水源、电源、提供垂直水平运输设备,提供脚手架,提

供必要的办公、仓储条件,为本工程的整体施工创造良好的条件。

A、与业主协调组织

协调好与业主之间的关系是项目经理部的一个工作重点。通过良好的合作,确保本工程承包合同全面履行,其主要表现在:定期参加与业主的碰头会,讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题,理顺每一阶段的关系;从施工角度及以往的施工经验出发,并在施工当中为业主着想,达到满足业主提出的各种合理的要求,从而建立起融洽的关系。

三、施工总体安排

根据本工程规模、结构特点,结合本工程的实际情况,全盘规划本工程的工期及衔接、流水的关系,达到业主对工程质量、工期、安全、文明施工等各项指标要求,为业主提供最佳最满意的服务。本工程施工总体安排如下:

(一)施工段的划分

根据建筑的布局、工程量和运输条件,此次施工在时间上划分为四个阶段,第一阶段测量放线。第二阶段基础土方,第三阶段做混凝土主体施工。第四阶段做内外装修。按照此施工段组织流水施工,装修阶段与安装工程穿插进行,以达到合理的流水作业,在确保工程质量的前提下,以科学的工序来加快施工进度,从而缩短工程工期。

(二)施工总体规划

(1)施工总流程

施工总体流程是指导整个施工的关键线路,贯穿于整个施工过程

中。根据本工程特点、规模要求工期,我们对本工程作出总体规划。(2)结构工程施工流程

本工程施工时将结构部分各单项穿插施工,留出合理的技术间歇,保证钢筋、混凝土、木作的施工质量。每流水段可组织绑轧钢筋、支设模板、砼浇捣等工序的小流水。

(3)装修阶段施工流程

本工程的装修阶段可采用两条作业线:第一条为外墙砌体完成后,顺序自上而下施工;第二条为内装修完成后,自上而下施工。工程的装修阶段的施工区划分单纯按结构阶段划分的施工区难以满足工期和流水施工要求,拟定在实际施工中,编制详细的单项作业计划,较为灵活地划分施工流水区。

第四章主要分项工程的施工方案

(仿古建筑技术工艺)

本工程为新建工程,施工中存在的有可能是现实情况与施工图纸不相符合的问题或施工中业主需要更改的项目,作为施工单位,我公司项目部管理人员提前熟悉图纸并与业主、签定更改联系单。主要施工方案如下:

一、钢筋工程施工方案

(一)钢筋加工

钢筋严格按翻样单加工,现场设钢筋加工棚,钢筋翻样单需由技术负责人进行审核。

加工好的加工的钢筋半成品堆放整齐,并明码挂单,防止用错用乱,对堆码钢筋进行覆盖保护。

二、模板工程施工方案

柱采用组合模板,梁、板采用木模板,支撑采用快速钢支撑。模板的强度和钢度均应满足施工要求,并要进行计算。要求模板接缝严密,表面平整光滑,支模要求位臵准确。模板垂直支撑采用可调式螺杆钢柱支撑。柱子施工完成后按设计要求设臵沉降观测点。

三、混凝土工程施工方案

(1)质量目标

1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和设计图及有关的规定。

2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。

3、评定混凝土强度的试块必须按《混凝土强度检验评定标准》的规定,取样、制作、养护和试验。

(2)施工方案与质量保证措施

1、浇筑基础,应按每一台阶浇完内分层一次连续浇筑完成,每层先浇边角,后浇中间,摊铺均匀,振捣密实。每一台阶浇完,台阶部分表面应随即原浆抹平。

2、浇筑现浇时应保证柱钢筋位臵的准确,预埋件牢固,位臵正确,并无遗漏,防止位移和倾斜。

3、混凝土内宜参加适量的外加剂。

4、向搅拌机料斗装料程序:砂—水泥—石子—水。

5、混凝土浇筑应连续进行,一般接缝不应超过2h,如间歇时间超过水泥初凝时间,应按规范规定留臵施工缝。

7、严格控制混凝土搅拌的最短时间。

8、混凝土养护措施

A、覆盖和浇水:

在混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水(拌制用水),使混凝土保持足够的润湿状态。

B、浇水养护日期:

硅酸盐水泥拌制混凝土,不得少于7d;掺用缓凝型外加剂及有渗性要求的混凝土,不得少于14d。

(3)砼施工缝的处理

施工缝的处理方法:设臵施工缝时,在浇筑混凝土前施工缝处设臵钢板网。在施工缝上浇筑混凝土时应符合下列要求:a:已浇筑混凝土其强度不小于1.2N/mm2;b:在已硬化的混凝土表面上剔除松散的石子、软弱混凝土块,浇水湿润,冲洗干净,不得有积水;c: 施工缝上铺一层1:1水泥砂浆;d: 混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

四、砌筑砖墙

1、砌砖墙施工

本工程墙体施工时按图施工操作。

(1)拌制砂浆,根据试验室提供的砂浆配合比进行配料用量,水泥配料精确到±20%以内。

(2)挂线、砌筑一砖厚及以下者,采用单面挂线,砌筑一砖半厚度及以上者,必须双面挂线,中间应设几个支线点,小线要拉紧平直,每皮砖都有要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。

(3)砌砖采用挤浆法,要领是一铲一灰,一块砖,一挤揉,并随手将挤出砂浆刮去操作时砖块要施平、墙面砌筑操作过程中,以分段控制游丁走缝和乱缝,经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。

3、安装脚手架

(1)安设活动脚手架,当安装地面时,地面必须平整坚实,否则要夯实。实至平整并采用砼硬化,架脚垫厚松板,当设在楼板时,如高低不平则用木板楔稳,如用红砖作垫则不应超出两皮。

(2)脚手架间距按脚手板长度和刚度而定,脚手板不得少于两块,其端头须伸出架的支在模板约20厘米,但也不许伸过太长做成臂。

(3)不许用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不应在未经设计和经过加固的情况下,在一层脚手架上再叠加一层。

(4)脚手板每块上的操作人员不应超过两人,堆放砖块不应超过单行3皮,宜于一块板站人,一块板堆料。

五、防水工程

屋面上铺按设计要求防水卷材,严格做好基层,符合条件后防水卷材顺坡铺粘,其粘刷方法应符合规范和设计要求。

(一)、花岗岩地面(以设计为准)

(1)基层土方及砼垫层

土方分层夯实密实度达95%,然后浇C15砼,并随时测量措平,在铺贴前提前浇水湿润基层。

(2)试排

花岗岩地坪其规格是按设计图纸定加工的。考虑到施工中偏差影响,为保证施工不出问题,可在铺贴处或另一平整地坪上试铺,以检查板间隙是否小于1MM以及板块间是否存在较大色差,以便及时作出层间调整。对有质量问题的应作退货处理。

(3)铺贴

根据设计图纸及现场定位轴线,标高线、拉出纵横控制线,并做好标志块,为防止空鼓,随时调整表面水平度及标高,采用干铺法。在素混凝土上用水泥和砂以1:3比例拌成灰铺地面。刮平后将地砖放在干

灰上,用橡皮锤轻击板面,随时增减干灰,直至板面水平度标高均合要求。这时用真空吸盘取出地砖,检查粘结是否整密实,在干稳准确均匀地浇一遍。用橡皮锤轻击板块之与结合层紧密结合,最后从中心向两边铺贴。铺贴过程中随时用水平尺查,以便随时校正。铺贴切中应特别注意浆砂的密实度及浇浆的均一性以防空鼓。

六、细木工程

1、本工程细木构件组织高级木工师傅按照图纸大样图,制作完成后,先组装一次。木结构槛高、格窗、隔扇等细木制品所用木材的材质应符合设计要求应根据其特性按规范的规定进行防裂、防变形、防腐和防虫。木制品的制作装配及安装宜采用机械化或半机械化的施工方法,以提高工程和生产效率。细木制品的表面制作时精细、准确。

2、槛框的制作与安装

槛框制作主要是画线和制卯,在正式制作槛框之前,首先要对建筑物的尺寸进行实量。由于大木安装中难免出现误差,因此,各间的实际尺寸与设计尺寸不一定完全相符,实量各间的实际尺寸可以准确掌握误差情况,在画线时适当调整。装修槛框的制作和安装,往往是交错进行的。一般是在槛框画线工作完成之后,先做出一端的榫卯,另一端将榫锯解出来,先不断肩,安装时,视误差情况再断肩。

槛框的安装程序一般是先安装下槛(包括安装门枕石在内)。然后安装门框和抱框,安装抱框时,要进行岔活。方法是,将已备好的抱框半成口贴柱子就位、立直,用线坠将抱框吊直(要沿进深和面宽两个方向吊线)。然后将岔子板一叉沾墨,另一叉抵住柱子外皮,由上向下在

抱框上画墨线。内外两面都岔完之后,取下抱框,按墨砍出抱豁(与柱外皮弧形面相吻合的弧形凹面)。岔活的目的是使抱框与柱子贴紧贴实,不留缝隙。同时由于柱子自身有收分(柱根粗、柱头细)柱外皮与地面不垂直,在岔活之前,应先将抱框里口吊直然后再抵住柱外皮岔活,既可保证抱框里口与地面不垂直,又可使外口与柱子吻合,这就是岔活的作用。抱框岔活以后,在相应位臵剔凿出溜销卯口,即可进行安装。岔活时应注意保证里口的尺寸。在安装抱框、门框的同时安装腰枋。然后,依次安装中槛、上槛、短抱框、横陂间框等件。槛框安装完毕后,可接着安装连槛、门簪。装隔扇的槛框下面还可安装单楹、连二楹等件。其余马板、余塞板等件的安装依次进行。槛墙上榻板的安装须在槛框安装之前进行。

3、木门窗的制作与安装

门窗全部采用木结构,木门窗的制作、安装,先设计出效果图,然后由具有资质的专业厂家加工、再由专业木工安装。实榻门等门边碰撞的情况,应在制作时考虑分缝大小。并留出油漆地杖所占厚度;另外,由于木门窗关闭时是掩在槛框里口,而不附在槛框内侧,所以,上下左右都无须留掩缝,相反,扇与槛框之间要适当留出缝路,以便开关启合。

七、屋面工程

屋面工程是一个重要分部,做好屋面工程的细部既是确保屋面不渗漏的关键,也是屋面观感质量的重要方面。

1. 连接处严密。脊与翘角采用<<清式营造则例>>工艺要求进行施工

2、铺瓦工艺流程:

清理基层→防水层施工→苫背→分中号陇→屋面盖瓦→砌脊→饰

件安装→清洗。

(二)、施工要点:

1.冲陇:拴线铺作,先将中间的两趟底瓦的两趟盖瓦盖好。

2.盖檐头:拴线铺灰,将檐头滴水瓦和勾头瓦盖瓦,滴水瓦瓦头挑

出瓦口板长度不得大于瓦长的2/5,且不小于20mm,在两端边

陇滴水瓦下棱位臵拴一条横下线,每陇滴水瓦出檐和高低都以此

为准。

3.盖底瓦:按照排好的瓦当和脊上号好陇的标记,把线的一端拴在

铁钉上,另一端拴一块瓦,吊在檐头下,拴好线(铜漆包线)后,

铺底瓦灰,底瓦窄头朝下,从下往上依次盖底瓦,底瓦搭三留七。

4.灰浆饱满、粘结牢固、瓦楞圆滑紧密。

5.屋面檐口齐直平顺,瓦楞均匀一致,无高低起伏。

八、装饰工程

(一)室内墙面装饰

室内墙面装饰:采用中级抹灰,以满刮腻子一遍完成工序。由上往下,刷底漆一遍,待底漆完全干透再自上而下乳胶漆二遍。

(二)油漆工程

凡是仿木作部分,包括木结构、木基层、木装修,其露明的木表面,分汗浆、捉缝灰、通灰粘麻灰、亚麻灰、中灰、细灰做底。

油漆用古建专用漆,颜色为铁红色,严禁脱皮,漏刷和反锈。必须做到无透底,大面处无流坠、皱皮。色泽均匀一致,砼面漆必须先采用盐酸溶液清洗数次处理,待干析出的粉质浮粒,再用清水冲刷,干迭后,才进行下道工序作业,严格按设计要求施工,施工完毕的做好成品保护工作。

古建筑专项施工方案(只供参考)

澧县城头山古文化遗址六号文物保护工程 砼工程施工方案 一、工程概况: 本工程为湖南省澧县城头山古文化遗址六号文物保护棚,为钢结构形式,建筑平面呈矩形形式,地上一层,檐口高度为8.153m,总建筑面积为1761.29m2。东面基础结构在轴线内采用钢筋砼挡土墙和条形基础形式,其他各面在轴线内采用条形砖基础结构形式,在轴线处采用柱下独立基础形式,共设计35个柱下独立基础,其中截面最大的为JC–5、JC–6(2600×2800),截面最小的为JC–4(1100×1100)。条形砖基础采用MU10普通烧结页岩砖、M7.5水泥砂浆砌筑,±0.00以上部分墙体用M7.5水泥混合砂浆砌筑;砼基础和砼墙板均采用C30砼,基础顶部待钢柱安装就位后铺置50厚C40细石砼;砼墙板160厚,向室内呈75°角,只是在H轴设置;基础下均设100厚C10砼垫层。 二、本工程砼结构特点: 1、本工程砼结构主要集中在±0.00以下,采用柱下独立基础和条形基础结合形式,只是在四周外围轴线布置,构件相对分布分散。 2、基础构件截面类型比较多,其底标高和顶标高因位置不同而有所变化。 3、墙板向室内呈75°角,模板支设务必精确到位。 4、砼结构体量不大,但所用设施料比较多。

5、主体钢柱与基础采用地脚螺栓连接,基础柱轴线位置不但要求准确,而且地脚螺栓预埋要采取一定的措施固定牢靠,确保其预埋尺寸控制在规范和设计要求范围内。 三、砼结构施工: (一)、施工流程: 定位、放线→砼垫层施工→基础放线→基础支模板→绑扎基础钢筋及安装固定墙(柱)插筋→基础隐蔽验收→浇筑基础砼及养护→基础墙柱放线→修整墙(柱)钢筋及绑扎→支设墙(柱)模板及安装固定预埋地脚螺栓→墙(柱)隐蔽验收→墙(柱)砼浇筑及养护→室内外回填土 (二)、施工过程与施工方法: 本工程砼结构施工工作量少,结构类型比较简单,对钢筋工程的施工按照通常施工方法即可满足规范和图纸设计要求。这里主要论叙模板工程和砼工程的施工过程和施工方法。 基础及墙、柱均采用木模板,面板选用18mm厚镜面胶合板,次龙骨选用间距250mm以内、60×80方木,主龙骨选用双φ48×3.0钢管、碟型卡φ14螺杆拉结方式,模板体系在作业现场组装并加固定型到位。 因砼工程量不大,我项目部拟采用商品砼,选用1台40m汽车混凝土输送泵输送砼到浇筑地点,以满足施工工期要求。 在基槽土方挖除完,经基槽验收合格并办理完工程交接手续后,就立即浇注混凝土垫层,封闭基础所占部位的槽底,以利于保护整个

古建筑施工方案

xxxx工程仿古建筑施工方案 一、工程概况 xxxx位于xxxx,本工程地下三层、地上十层、另加屋顶机房及屋顶古建一层,地下三层为战时甲类核六级人员掩蔽所,平时地下停车库,平战结合的二等人员掩蔽所,地下二层为设备用房和库房,地下一层为停车库和库房,地上十层为综合办公楼,一至九层为银行的总部办公区,十层为物业用房,钢筋砼框架-剪力墙结构,总建筑面积为28420m2。建筑物的南北方向长度尺寸为52.50m,东西方向的宽度尺寸为40.80m,建筑物最大高度为45.6m。建筑物抗震设防烈度8度,属于一类(办公)建筑,工程总造价为7700万元。 二、古建设计 本工程古建为仿唐式建筑风格,共有庑殿门楼、仿古悬山卷棚门楼、古建重檐方亭,各方亭间采用连廊过渡。古建部分圆柱上设斗、拱等各类仿古形式构件,古建屋面为灰色琉璃瓦屋面,瓦屋面上有正脊、垂脊、唐式吻、宝顶等瓦件。 1、正门厅古建设计 正门厅古建设计为仿唐庑殿门楼,框架结构,门厅东西长19.5米,南北宽12.5米,门厅总高度为9.1米。 2、侧门入口古建设计 侧门古建长度为7.4米,出挑2.7米,高度为7米。 3、屋顶古建设计 屋面四角设四座重檐方亭并和东、西、南侧三处连接连廊,屋面重檐四角亭,方亭高度9米,方亭边长15米,结构为框架结构。 三、施工准备

1、施工准备 (1)组建技术翻样小组,小组成员由设计人员施工管理人员及古建老技工等若干人组成。 (2)认真熟悉施工图,确定各项施工方法,编制各类材料计划,优选各种施工措施,编制各类预制构件加工计划统计表。 (3)古建部分模板、钢筋、砼应先在地面放样确定尺寸、位置关系及数量等。 (4)组织培训专业屋面施工队伍,施工要配备足够劳力施工,尽量缩短施工周期避免冬期施工。 四、主要施工方法、节点做法 1、古建部分主体结构施工 (1)模板工程 A、梁、板模板采用镜面多层板加方木组合制作,钢管加固,满堂式支模架。 B、圆柱、异形构件模板,采用30*45木龙骨加0.8mm厚镀锌铁皮制作,钢管加固,满堂式支模架。

古建筑全套施工方案

3.12 装饰工程及古建部分施工方案 3.12.1 框架主体模板工程: 3.12.1.1 施工准备 (1)材料(定型钢模板类)适应项目范围为:梁、枋、桁、板等。 定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500伽,宽度为100、150、200、250、300伽;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U 型卡、L 型插销、3 型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。 (2)材料(自制钢模板类)适应项目范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。 柱模板:(4M长木条、规格25X 50)2伽镀锌铁皮50 X 5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、①6钢筋环。 斗拱:(5伽厚、7伽厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30 X 3 角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。 檩:(4M、3M长木条、规格30 X 50、)2伽镀锌铁皮、50X 5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。 椽:(5伽厚、7伽厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格 30X 50)2伽镀锌铁皮、L30 X 3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。

3.12.1.2、模板制作 (1)柱模设计:根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h>4m柱,(用规格3X 5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h w 3柱,用规格3X 5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M的模具,用2伽镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h w 3 柱,作h=2 米的模具,方法同上。即模板高度定尺为4M 和2M 二种。 (2)斗栱模板设计:根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5 mm、7 mm厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8 个盒子组成一个完整的斗拱模形。 (3)檩模型制作:按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。 (4)椽子模板制作: 将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进 行编号,(用5、7伽厚光面胶合板、4M、3M、2M长条、规格3

古建修复关键工序施工技术方案

古建修复关键工序施工技术方案 本俞宅修复工程需用大量木材料,为防止白蚁虫害,在施工前,用1/200的氯丹(010H6CL3)乳剂对木构件进行处理。 一、地基工程施工技术方案 1、地基和基础根据现状全面进行一次检查测试,了解各地基沉降状况及房屋安全鉴定,如基础不稳固,危及房屋安全,则进行加固处理。 2、对应加固处理的地基作分段、分块、间隔进行掏修,并按加固要求进行修复。 3、地基修复对已挖出的地基作必要调整,按技术标准规范进行填土工作,作到“先深后浅”,先填实深处后填浅处,每填一层夯实一层,在施工中注意基层的稳定性,避免今后发生不均匀沉降。 二、屋面工程施工技术方案 屋面进行全面翻修,更换破损小青瓦和望砖,新的瓦件品种、质量、色泽和原物保持一致。屋面做法采用桐油石灰加防水粉,作成实体泥垅上铺195×195小青瓦(底瓦一搭三,盖瓦一搭五,所有小青瓦的铺设瓦底大头向上,盖瓦大头向下),石油沥青油毡一层,165 ×120×20望砖浇刷,披线的色泽按样板施工。望砖套浆处理,以抗渗漏。损毁缺失的瓦当、滴水和封檐板重新定制。屋脊按原式样修复,作到高度一致、轴线对称、线条通畅。 青瓦屋面施工一般采用“撞肩”做法,其工艺流程:苦背→分中号陇→调脊→瓦瓦

1、苦背:用掺白灰渣子泥(碎麦秸或稻草)苦背。做法与琉璃悬山苦背方法基本相同。 2、分中号陇:按琉璃悬山屋顶分中号陇的方法进行。青瓦瓦口尺寸应在以下范围内确定:走水当不应小于底瓦宽一半;盖瓦瓦翅应遮住底瓦瓦翅。 3、调脊: (1)正脊的调脊方法: 1)按扎肩灰上号好的盖瓦中,在每坡各陇底瓦位置各放一块“续折腰瓦”和两块底瓦(梯子瓦)。下面的一块梯子瓦的下面再放一块凸面朝上横放的底瓦。沿前后坡扯一道横线,该横线沿3块瓦底中间通过,高度应比博缝上皮高一底瓦厚。通过调整枕头瓦,使每陇瓦高低一致。 2)将横线移至脊中开始“抱头”。方法是一人挑线,另一人将两坡最上面的“老桩瓦”移开后放灰于两坡相交处,再重新放好“老桩瓦”,用力一挤,使两块瓦碰头,灰从上边挤出来。这样做的目的一是加强两块瓦的整体性,二是提高防漏性能。 3)扯线铺灰,在脊上正折腰瓦之间瓦盖瓦“正罗锅”(两坡续罗锅瓦待瓦时与正罗锅瓦相接)。 (2)垂脊。大式青瓦屋顶垂脊也分为兽前兽后两部分,各占垂脊总长的1/3和2/3。 1)在边陇与排山割角滴子瓦相交处,放遮心瓦,并铺灰放一块勾头,这块勾头要打“割角”,它与垂脊的平面夹角为45度。 2)勾头之上铺灰砌圭角砖。圭角应比勾头退进若干。3)在圭角砖后扯线铺灰,砌1~2层条砖(胎子砖)。胎子砖砌好后,里外抹麻月灰刷青浆轧光。胎子砖抹灰后宽度等于圭角宽并与圭角同

古建筑修缮保护工程施工组织设计方案

古建筑修缮保护工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况............................................... - 4 - 二、施工准备工作........................................... - 6 - 2.1、施工准备........................................... - 7 - 2.2 现场交接准备....................................... - 9 - 2.3 技术准备.......................................... - 9 - 2.4 机具准备........................................... - 9 - 2.5 材料准备........................................... - 9 - 2.6 施工组织.......................................... - 10 - 三、各项施工方案.......................................... - 10 - 3.1 拆除工程........................................... - 10 - 3.2施工脚手架工程..................................... - 11 - 3.3屋面工程........................................... - 19 - 3.4 木构件和木基层..................................... - 21 - 3.5 砌体工程........................................... - 21 - 3.6、木装修(小木作)工程.............................. - 23 - 3.7 墙体............................................... - 23 - 3.8油饰彩绘修缮....................................... - 23 - 3.9 材料............................................... - 24 - 四、施工管理和技术人员配备计划............................ - 24 - 4.1施工组织机构....................................... - 25 - 4.2质量创优管理网络................................... - 26 -

古建筑施工方案

剑阁县觉苑寺山门及管理用房工程

技 术 部 分 2011 年 3 月30 日 目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第一节施工组织机构 第二节施工组织管理框图 第三节施工组织机构的运作 第四节项目管理措施 第四章进度计划与措施 第一节施工进度计划

第二节保证措施 第五章施工总平面布置 第六章主要施工方案 第七章质量管理体系与措施第一节质量目标 第二节质量管理机构 第三节质量方针 第四节质量管理体系 第五节质量管理制度

第六节质量保证措施 第八章资源配备计划 第一节劳动力计划 第二节材料供应措施 第九章安全、环境保护施工措施 第一节管理框架 第二节安全管理 第二节治安、环保施工管理 第十章成品保护措施 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表二劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章编制说明 第一节编制依据 一、剑阁县觉苑寺山门及管理用房工程(第二次)比选文件。 二、国家有关现行施工验收规范、规程、标准、文物保护法以及省、市对于建筑施工管理有关规定。 三、我公司技术管理水平和机械设备装备能力。 四、我公司对文物保护、工程修建的丰富经验。 第二节主要技术标准、规范 一、工程测量规范........................... G B50026 —2007 ) 二、砌体工程现场检测技术标准............... (GB/T50315 —2000 ) 三、古建筑修建工程质量检验评定标准............. (CJJ39-1991 ) 四、建筑地面工程施工及验收规范.............. (GB50209 —2002 ) 五、工程做法则例................................ (清工部) 六、建筑工程施工质量验收统一标准.......... (GB50300 —2001 ) 七、建筑工程质量检验评价标准............. (GB/T50375 —2006 )

古建筑施工方案

古建筑施工方案 第三章斗拱制作与安装工程 第五章石作工程 第七章地面铺墁工程 第八章砖墙砌筑工程 第九章琉璃建筑工程 第十章布瓦屋面工程 第十一章油饰地仗工程 入适量冷水搅匀后过箩去掉杂质,放入缸内,再用石灰水点浆,随点随用木棒搅匀。猪血与生石灰水的比例约为4:1左右,二、三小时后猪血发泡上涨成肉冻状即可使用。 11.1.4地仗材料配制:用油满、猪血和砖灰依照用途按不同比例配制。从捉缝灰至细灰,要逐遍减少油满的用量,增加血料和砖灰,撤其力量,以防上

层劲大而将下层牵起。配合比可参考表11.1.4使用。 第十二章彩画工程 第十三章油皮、贴金、粉刷工程 第十四章假山叠石工程 无溶剂环氧树脂自流平地坪 施工技术方案 面积:平方米厚度 3 mm 施工机器:LZ-3OS打磨机台、吸尘器台 此方案针对高档室内公共场所所用 北京德鑫诚建筑工程有限公司地坪分公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的企业,拥有丰富的施工体会及一流的施工机械设备。

材料1. 环氧树脂采纳美国陶氏化学(DOW)公司产品,为331无溶剂低粘度树脂。 材料2.固化剂采纳美国气体公司产品,为1618、1784脂肪胺类固化剂。 1:素地整理:(配合打地面使用机械找平、表面收光)目的:找平地面,清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。 新水泥地面必须平坦、牢固、不起砂、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。打磨机采纳全自动自吸尘LZ-30S打磨机。 2:底漆施工: 目的:封闭表面的尘土,使底漆渗透地面。做面漆时表面平滑光亮。 A:底漆施工前先进行地面含水率测定:以水分计测定,8%以下即可底漆涂装,若含水率8%以上,亦可用一块适当大的吸水纸铺在地面上,四周用胶带贴好,使吸水纸密封,一至二天后,检查吸水点燃情形。若易 则能够进行涂装底漆,断续可燃则含水率偏高,需用潮湿底漆或做断水处理。难燃则含水率太高,地面应再保养,不宜施工或依照地面情形确定。 B:底漆按比例将主剂、硬化剂混合,充分搅拌平均,在可使用时刻内滚涂或用刮片涂装,涂装时要做到薄而匀,涂装后有光泽,无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。 3:中涂施工: 中涂批补施工(依地坪情形进行施工):

古建筑工程施工组织设计方案

第一章编制总说明 一、编制说明 作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了观音山观音寺大雄宝殿工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了我公司对大雄宝殿工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、广东省及东莞市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;本施工组织设计对大雄宝殿工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。 根据本工程的特点,结合本工程的施工点,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场;并且在施工过程中,我公司定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。

二、编制依据 大雄宝殿工程依照相关施工验收规范,及国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要依据文件、文献: 1、大雄宝殿工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑工程质量检验评定标准》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建筑施工安全检查标准》 8、《砌体工程施工及验收规范》 9、《混凝土强度检验评定标准》 10、《古建筑修建工程质量检验评定标准》 11、《建筑地面规程施工及验收规范》 12、《古建筑营造法原》 13、《古建筑施工规范及验收规范》 14、《中国园林建筑施工技术》 三、工程目标和承诺 1、工程质量目标:确保合格,争创优良。 2、工程进度:确保在480个日历天内完成本工程的施工任务,按

古建筑全套施工方案

施工准备3.12.1.1)材料(定型钢模板类)(1适应工程范围为:梁、枋、桁、板等。定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为100、150、200、250、300㎜;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。)材料(自制钢模板类)2(适应工程范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。柱模板:(4M长木条、规格25×50)2㎜镀锌铁皮50×5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、钢筋环。Φ6脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、斗拱:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。檩:(4M、3M长木条、规格30×50、)2㎜镀锌铁皮、50×5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。椽:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格30×50)2㎜镀锌铁皮、角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。L30×3、模板制作3.12.1.2)柱模设计:1(根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h≥4m柱,(用规格3×5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3柱,用规格3×5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M 的模具,用2㎜镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3二种。和4M2M柱,作h=2M的模具,方法同上。即模板高度定尺为)斗栱模板设计:(2根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5㎜、7㎜厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8个盒子组成一个完整的斗拱模形。)檩模型制作:3(按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。)椽子模板制作:4(将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进行编号,(用5、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M 长条、规格3×5等材料)用椽子——自制钢模板类所需材料制作成长条形盒状椽模形。)梁、枋、桁、板模板设计:(5此部分采用钢模板,根据设计图纸、截面尺寸对模板进行设计,确定模板的合理配制数量,根据现场施工的条件,可部分模板先进行预制拼装、分规格堆放。屋面板大部分采用钢模板、在斜梁、檩(桁)等阴阳角处采用木模板。模板安装3.12.1.3).柱模板安装1(. 按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置做好定位台墩或安放柱顶石,以便保证柱轴线与标高的准确;安装好已制作好的半圆形模板,就位先用铁丝与主筋绑扎,临时固定,用扁铁箍子间距500,将模板连接卡紧,安装柱模的拉杆或斜撑,柱模每边各设2根拉杆,固定于事先预埋好的钢筋环上,用经纬仪控制拉杆与地面夹角为45度,预埋的钢筋环距柱的距离柱高;将柱模内清理干净。为3/4柱头间各轴线尺寸必须符合设计要求,吊直拔正,验核尺寸以后,必须支线牢固,保证施工过程中不歪闪走动。允许偏差:面宽方向柱中线编移面宽的1.5/1000,进深方向柱中线偏移进深的1.5/1000,检验方法,用钢尺或丈杆量。中国最大的资料库下载https://www.wendangku.net/doc/b717861675.html, .斗拱安装(2)斗拱安装之前,构件必须符合质量要求,并经地面试装。运输、储存、搬运过程中无损坏变形。斗拱安装必须按试装时的构件组合顺序进行。不得任意打乱次序。要求构件齐全,不得有残件、缺件。安装顺序坐斗、正心瓜拱和翘;正心万拱、单才瓜拱、昂;单才万拱、厢拱;安放小升子、内外拽枋,安装严实无缝隙、节点松紧适度。在昂、翘、耍头上皮部位拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头平直度。在昂、翘、耍头端部拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头进出错位。在横拱与拽枋(或井口枋、挑檐枋)侧面贴尺,用尺量来控制横拱与枋子竖直对齐。在斗拱中线处吊线或在翘、昂头等伸出构件侧面贴尺板,用尺量控制拱件竖直对齐。).安装梁、枋、桁、

古建工程施工设计方案

麻城湖广移民公园建设工程 寻根问祖轴 施 工 组 织 设 计 ****景观工程有限公司 麻城湖广移民公园项目部

二零一三年九月 目录 一、工程概况 (01) 二、编制说明 (01) 三、施工方案、主要部位 (01) 四、冬雨季施工技术措施 (12) 五、质量保证措施及质量保证体系图 (12) 六、工期保证技术措施 (16) 七、安全技术措施 (18) 八、现场文明施工管理措施 (19) 九、环保措施 (20) 十、消防措施 (21) 十一、节能措施 (21) 十二、赶工措施 (22) 十三、附件: (23) 附一、施工总平面布置图 附二、工程综合施工网络进度计划图 附三、技术劳力要求表 附四、主要施工机械、机具安排表 附五、组织机构图

附六、安全保证体系图 一、工程概况 本工程为麻城湖广移民文化公园工程之寻根问祖轴,位于麻城市麻城湖广移民文化公园内,由麻城湖广移民文化公园建设开发有限公司招标筹建,****景观工程有限公司中标承建。工期为365天,要求2013年9月10日开工,2014年9月10日竣工交付使用。该工程由武汉金木石工程设计有限公司设计,建筑平面主要由入口门楼、风水桥、入口牌坊、印章斗旗坊、殿前广场、祭祀亭、祭祖大殿、祖宗殿、寰宇尊亲坊、福寿斗旗杆、移民文化陈列馆、思乡台、远瞻亭组成。总建筑面积23492平方米,平面形式呈1形。该工程基础为混凝土梁板结构,结构形式为古建筑砖木结构。 二、编制说明 我公司是在详细研阅“麻城湖广移民文化公园工程之寻根问祖轴”招标文件、施工图纸和对工程建设场地勘测的基础上,本着“精心组织、科学施工,确保优良”的指导思想,在合同允许的条件下,充分结合本企业的施工经验,本着“质量第一,信誉至上,对业主负责,让业主满意”的宗旨,制定出确实可行的施工方案,确保工程保质保量按时完成。 本施工组织设计编制的依据有: 1、本工程招标文件及相关补疑书; 2、本工程施工图纸;

古建筑全套施工方案

3.12装饰工程及古建部分施工方案 3.12.1框架主体模板工程: 3.12.1.1施工准备 (1)材料(定型钢模板类) 适应项目范围为:梁、枋、桁、板等。 定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为精品文档,超值下载 100、150、200、250、300㎜;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。 (2)材料(自制钢模板类) 适应项目范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。 柱模板:(4M长木条、规格25×50)2㎜镀锌铁皮50×5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、Φ6钢筋环。 斗拱:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。 檩:(4M、3M长木条、规格30×50、)2㎜镀锌铁皮、50×5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。 椽:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格30×50)2㎜镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。

3.12.1.2、模板制作 (1)柱模设计: 根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h≥4m柱,(用规格3×5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3柱,用规格3×5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M的模具,用2㎜镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3柱,作h=2米的模具,方法同上。即模板高度定尺为4M和2M二种。 (2)斗栱模板设计: 根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5㎜、7㎜厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8个盒子组成一个完整的斗拱模形。 (3)檩模型制作: 按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。 (4)椽子模板制作:

建筑古建筑工程施工方案

建筑古建筑工程施工方案 一、建筑工程简介 1县鼓山公园PPP项目园林绿化工程和市政工程由鼓山儿童广场、鼓山公园一期江滨广场、鼓山广场、鼓山山体公园(山顶景观工程图纸待设计目前不具备编制条件)、鼓山休闲文化广场(休闲文化广场休闲街部分景观工程图纸待设计目前不具备编制条件)五大区块,景观建筑主要有景观廊亭、厕所、茶楼、景观亭、管理用房、风雨廊、水榭、茅草亭等,分布在鼓山儿童广场、鼓山公园一期江滨广场、鼓山广场、鼓山山体公园四大区块中。本施工方案着重论述厕所、管理用房施工方案、古建筑(木结构、木装修)施工方案。 (一)建筑分布、形式、 1、鼓山儿童广场建筑工程:景观亭16平方 景观亭平面 192平方。 (1)景观廊亭169平方 (2)厕所36平方

侧立面 正立面⑶茶楼192平方

管理用房侧立面 4、鼓山山体公园建筑工程:景观亭16平方(同上);厕所36平方(同上);景 观长廊双亭130平方;茅草亭20平方;风雨廊113平方;水榭36平方;景观廊亭45平方。 景观长廊双亭130平方 Xi 立面

立面 (4)水榭36平方 (2)茅草亭20平方 (3)风雨廊113平方

景观廊亭45平方 (二)设计说明 1、 概述 (1)本工程施工图不包括特殊装修构造、景观设计、高级二次精装修及智能化设 计的内容。 (2)建筑等级二级,设计使用年限30年。 (3)耐火等级一类二级。 (4)抗震设防烈度6度。 (5)屋面防水等级II 级。 2、 墙体 (1)本工程除图中特别标明者外,外墙烧结页岩砖200厚,用M 5.0砂浆标号砌筑。 内墙为厚度120mm 的外墙烧结页岩砖砌筑,砌筑按该墙体材料施工说明施工。 立面

23山门古建门楼牌坊施工方案

西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程之山门古建 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 市铁汉生态环境股份有限公司

2016年05月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工设计.......................................................................2四、设计依据.. (2) 五、测量放线.......................................................................3六、施工方法.. (3) 6.1施工工艺 (3) 6.2施工方法 (3) 6.2.1骨架安装 (3) 6.2.2骨架焊接 (4)

6.2.3石材安装..........................................................4七、质量措施的保证...........................................................5八、技术交底 (6) 九、安全措施..................................................….........….6--7

一、工程概况 西河流域综合治理暨区域新农村建设一期山门古建工程之仿古牌坊工程,位于市苏仙区白露塘镇观山洞村,主要受力构件采用钢筋混凝土浇筑,仿古牌坊高度32.6m,外墙设计采用优质天然石材作为装饰面,柱面石材干挂面积约2200平方米。 二、施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材

古建工程方案

施工组织设计 一、工程总体概述、编制说明及依据 (一)工程总体概述 1、工程名称:枣庄市抱犊崮国家森林公园---升仙居修复工程。 2、工程地点:枣庄市抱犊崮国家森林公园内。 3、建设单位:枣庄市抱犊崮国家森林公园。 4、招标代理机构:山西省康泰工程招标代理有限公司。 5、设计单位:枣庄市山亭区建筑设计院。 6、工程内容:本工程为综合性的仿古建筑工程。施工占地面积约1800㎡。其中建筑面积约765㎡。要求施工总工期120日历天,保修期按规定。 1)、本工程由前侧的山门殿、钟鼓亭,两侧的僧房和后侧的真君殿四个不同的使用功能区通过走廊、台阶连接而组成一个整体----升仙居仿古工程。该工程周边又以古式景墙围成一个封闭的院落,院内又辅以园路、仙水池、草坪、花木等景点和绿化进行装饰,总长51.5m,总宽35 m,其中山门殿长10.6m、宽6.6m、檐口高6 m、总高9.32m;钟鼓亭长4.92m、宽4.92 m、檐口高7.25 m、总高10.15m;僧房长19.3m、宽8.3 m、檐口高3.9 m、总高7.84m;真君殿长21.2m、宽17.2 m、檐口高5.7 m、总高12m;外观为仿清式建筑风格,屋面为四坡砼结构黄色琉璃瓦屋面。钟鼓亭、真君殿的走廊设有吊顶天棚。 2)、建筑装修:楼地面为20厚水泥砂浆分格6003300仿海墁青灰砖地面;外墙为水泥砂浆抹灰刷氧化铁红,内墙为水泥砂浆抹灰刷红色油漆,天棚为三合板吊顶和水泥砂浆抹灰面刷红色油漆,所有木构件及仿古宫式木门窗均做调和漆三遍。砼构件水泥砂浆抹灰作三道地仗刷调和漆三遍(待定)。屋面为盖八样黄色琉璃瓦歇疝四坡屋面。 3)、结构形式: A、地下结构:真君殿为独立基础,僧房为独立基础加毛石带形基

古建(仿古)工程施工方案

******古建/仿古工程施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、小停泥砖干摆、丝缝墙砌筑施工方案 (4) 三、檐部仿古木构件制作与安装方案 (12) 四、古建筑木装饰施工方案 (13) 五、屋面瓦施工方案 (17) 六、油饰彩画施工方案 (22) 七、石作工程施工方案 (26) 八、施工中应做好以下工作 (28) 九、冬季施工措施 (28) 十、施工进度计划 (32)

一、工程概况及特点 1、工程名称:***工程(古建工程专业分项)。 2、工程地点:*** 3、建设单位:*** 4、设计单位:*** 5、总承包施工单位:*** 6、现场组织机构:见下表 7、建筑概况:总建筑面积***㎡,地上建筑面积***㎡,地下建筑面积***㎡。地上二层,地下二层,建筑物檐高6m,大部分为坡屋面,脊高8.7m。平面布局由南向北分四组正南正北房单体建筑组成,四组单体建筑西侧有一排贯通的西房将四组单体建筑联通。四组单体建筑屋面均为勾连搭过垄脊坡屋面结构形式。

工程结构体系为钢筋砼框架结构,内外围护填充墙均为加气砼砌块墙,大部分加气砼砌块墙200㎜厚,少量加气砼砌块墙300㎜厚。建筑物主要功能是***用房。设计合理使用年限50年。 8、古建工程专业分项:本工程屋面、外立面及室外细部装饰设计为仿古建筑装饰,即为本古建工程专业分项分包工程承包内容和范围,主要包括施工项目如下: (1)、按古建传统工艺施工2#筒瓦坡屋面,过垄脊,山墙铃铛排山脊,尺四方砖博封板。 (2)、制安木制仿古檐檩、檩垫板、檐枋、梁头。 (3)、制安木制80*80㎜、100*100㎜仿古建檐椽、飞椽。 (4)、砌筑五层小停泥砖冰盘封护檐。 (5)、砌筑小停泥砖十字缝干摆下碱、小停泥砖十字缝丝缝上身墙面。 (6)、砌筑五进五出镂空砖墙面。 (7)、砌筑小停泥砖干摆下碱和丝缝上身围墙,10#筒瓦过垄脊围墙帽,五层小停泥砖围墙冰盘檐。 (8)、筒瓦屋面雨罩及清水脊。 (9)、制安青白石陡板石、台明、台阶、门鼓石、压面石等。陡板石、台明、台阶表面要求剁斧迹。 (10)、其他装饰包括:木制实榻门、木制雀替、砖雕等。 (11)、地仗、油漆按传统工艺做单皮灰(三道灰),刷醇酸磁漆两道。

古建筑装饰施工方案

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第1节基本状况 (5) 第2节工程主要特点 (6) 第三章工程目标 (8) 第1节工期目标 (8) 第2节质量目标 (8) 第3节安全目标 (8) 第4节文明施工承诺 (9) 第四章施工部署 (9) 第1节组织机构及管理模式 (9) 第2节组织机构 (9) 第3节劳动力安排 (10) 第4节主要施工机具 (11) 1

第5节主要辅助材料表(表4-3) (12) 第6节主要油漆表(表4-4) (13) 第五章施工准备 (18) 第1节技术准备 (18) 第2节生产准备 (19) 第六章主要项目施工方法 (20) 第1节轻钢龙骨石膏板吊顶 (20) 第2节吊顶彩画粘贴 (21) 第3节木制品油漆 (22) 第4节预制花饰安装 (23) 第5节古建筑油漆彩画地仗 (26) 第七章质量保证措施 (30) 第1节质量保证体系 (30) 第2节采购物资质量保证 (30) 第3节技术保证措施 (31) 2

第4节质量保证措施 (33) 第5节成品保护措施 (36) 第6节分项工程质量标准 (38) 第7节质量创优设计 (42) 第八章安全文明施工 (43) 3

第一章编制依据 1.1 XX会议室内装修工程会议记录文件。 1.2 XX会议室内装修工程施工图。 1.3 XX会议室内装修工程施工组织设计。 1.4 现行国家和北京市颁布的主要规范、规程和标准。 主要规范表表1-1 4

第二章工程概况 第1节基本状况 建设单位:北京市第三中学 设计单位:北京怀建集团 监理单位:北京双利监理公司 施工单位:北京怀建集团 工程地点:XX院内 5

庭院古建筑工程施工方案

2.54 庭院古建筑工程施工方案 2.54.1 工程概况 本工程位于某公园内坛墙东北角。建筑面积550㎡,庭院面积5600㎡,建筑物由单檐布瓦顶正方亭一座,单檐布瓦顶长方亭一座,重檐琉璃瓦八方亭一座,单卷棚、双卷棚布瓦顶垂花门各一座,以及大游廊31间,小游廊6间、养鱼池、养鱼工作间等项目组成。亭、廊等建筑物全部采用木结构,参照清式建筑传统做法施工。亭廊柱顶石、台明石、埋头石全部采用青白料石,陡板部分抹白色小八厘剁假石。廊子坎墙砌庭泥小于摆墙上身混水砖墙,抹白粉墙,布瓦亭子顶为,二号瓦捉节夹陇,琉璃亭顶为6样琉璃瓦,廊子及垂花门均为3号瓦。亭、廊地面抹水泥砂浆分格,工作间墙身为混水砖墙,上盖加气混凝土板。基础为砖砌条形基础。 建筑物周围做带八方门、木什锦窗的白粉墙和带砖雕花的粉墙各一段,院墙下碱采用青机砖细缝三顺一丁砌法,檐子为青机砖冰盘檐,墙顶瓦为小10号瓦过陇脊。 庭院中轴线上座一长方形养鱼池,设有矮青白石栏板、望柱。池壁衬砌长100cm,高、宽各50cm 的花岗岩,后背夯填70cm宽的三七灰土,池底夯填40cm厚三七灰土,灰土上现浇20cm厚钢筋混凝土。 庭院铺装用40×20×6cm水泥条砖海墁,局部铺装用十字转心图案石子海墁及八方交四方图案石子海墁。甬路宽150cm,路中为40×40cm水泥方砖对角斜铺,两侧为青机砖牙子,边趟码梅花形瓦花嵌石子海墁。 油漆彩画做法,亭、廊下架为一麻五灰四道油,上架单披灰三道油。金线沥粉苏式彩画(以铜箔代金)。 工作间内设有上、下水、暖气、电气照明,廊内四架梁上做长方形吸顶灯,院内设有庭院灯。 2.54.2施工部署 结合该工程施工条件及古建筑工程施工特点,组织好施工流水,做到瓦、木、油、石等各工种、工序连续均衡施工。 1、先进行场地清理平整,搞好三通一平,充分创造施工条件。组织各种材料进场,安排好场外预制加工构件的生产。认真做好各施工项目的准备工作。 2、基础工程施工的同时,要安排石工插入施工,完成柱顶石、台明石、埋头石的安装任务。还要安排好大木制作以免发生窝工。 3、根据该工程的特点应先安排正方亭、八方亭、长方亭及垂花门的加工及立架工作,大木制作安装的顺序为:亭子→垂花门→廊子。争取在雨期施工之前完成大木安装及屋顶苫背、盖瓦。 4、游廊施工进行到钉椽子、望板或苫背时,可砌筑大、小游廊后檐墙,廊后檐墙与工作间结构

修建古建筑施工组织设计方案

修建古建筑施工组织设计 第一章编制总说明 一、编制说明 作为本工程的施工方,通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了护国寺修建工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了对护国寺修建工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、浙江省及温州市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;编制过程中,我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作,专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议,从而使我公司结合本工程特点,有针对性的编制了本施工组织设计;在此,特对各位专家的关注表示衷心的感谢!本施工组织设计对温州护国寺修建工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。 根据本工程的仿唐特点,结合本工程的施工难点,并充分考虑到本工程的社会重要性,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;同时,我公司在本施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺,这些将作为合同条款列入施工承包合同中,使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场;所有施工管理人员必须持证上岗,并且在施工过程中,我公司将对他们的工作进行连续考核,以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品,创优质”的目标,我公司将严格依照ISO9002质量认证体系的要求进行管理,定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。 二、编制依据 护国寺修建工程依照ISO9000:2000版标准和公司相关程序,依照工程所及的相关施工验收规范,依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。 主要依据文件、文献: 1、护国寺修建工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑工程质量检验评定标准》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建筑基坑支护技术规程》 8、《建筑施工安全检查标准》 9、《砌体工程施工及验收规范》

相关文档