文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体结构试题及答案__绝对值得做__(大多数都历年必考)

砌体结构试题及答案__绝对值得做__(大多数都历年必考)

砌体结构试题及答案__绝对值得做__(大多数都历年必考)
砌体结构试题及答案__绝对值得做__(大多数都历年必考)

《混凝土结构及砌体结构》模拟试题一

姓名学号成绩

一、选择题(20分)

1、混凝土的弹性系数反映了混凝土的弹塑性性质,定义()为弹性系数。

A、弹性应变与总应变的比值

B、塑性应变与总应变的比值

C、弹性应变与塑性应变的比值

D、塑性应变与弹性应变的比值

2、受弯构件如图所示,则()。

A、裂缝出现前,沿纵筋全长上均有粘结应力,以构件C点处为最大。

B、裂缝出现前,仅构件的AB段及DE段有粘结应力。

C、裂缝出现后,除裂缝截面以外,沿钢筋全长上均存在有粘结应力。

D、裂缝出现后,沿钢筋全长上粘结应力均已破坏。

3、我国《规范》采用()强度作为混凝土各种力学指标的代表值。

A、立方体抗压

B、圆柱体抗压

C、棱柱体抗压

D、轴心抗压

4、当工业建筑楼面均布活荷载大于或等于4KN/m2时,取分项系数()。

A、1.0

B、1.2

C、1.3

D、1.4

5、钢筋混凝土梁的截面尺寸和材料品种确定后()。

A、梁裂缝出现前瞬间受拉钢筋应力与配筋率无关。

B、梁开裂后的受拉钢筋应力与配筋率无关。

C、配筋率越大,正截面抗弯强度也越大。

D、当满足条件ρ

min ≤ρ≤ρ

max

时,配筋率越大,正截面抗弯强度也越大。

6、有两根条件相同的受弯构件,正截面受拉区受拉钢筋的配筋率一根大,另一根小,Mcr是正截面开裂弯矩,Mu是正截面极限抗弯弯矩,则()。

A、ρ大的Mcr/Mu大

B、ρ小的Mcr/Mu大

C、两者的Mcr/Mu相同

7、当V>0.25fcbh

时,应采取的措施是()。

A、增大箍筋直径或减少箍筋间距。

B、增大压区翼缘,形成T形梁。

C、提高箍筋抗拉强度或加配弯起钢筋。

D、增大截面尺寸。

8、均布荷载作用下的一般受弯构件,当0.1≥V/fcbh

0>0.07时,()。

A B C D E

A、可直接按最小配筋率配箍。

B、可直接按箍筋的最大间距和最小直径配箍。

C、可按公式计算结果配箍。

D、按箍筋的最大间距和最小直径配箍,并验算最小配箍率。

9、矩形截面偏心受压构件中,属于受拉破坏的形态是()。

A、偏心距很小

B、偏心距较小

C、偏心距较大,配筋率很高

D、偏心距较大,配筋率不高

10、钢筋混凝土塑性铰与普通铰的区别是()。

A、塑性铰可任意转动,普通铰只能单向转动。

B、塑性铰转动幅度受限制,但可任意转动。

C、塑性铰转动幅度受限制,其塑性区域为无限大。

D、塑性铰只能单向转动,且能承受定值的弯矩。

二、填空题(20分)

1、由混凝土应力应变的下降段可知:混凝土强度越高,残余应力相对的。这说明高强度混凝土耐受变形的能力。

2、采用约束混凝土不仅可以提高混凝土的强度,而且可以提高构件的耐受的能力。

3、结构的极限状态分为两种,它们是极限状态与极限状态。

4、在正常使用极限状态计算中,要考虑荷载作用持续时间的不同区分为两种荷载效应组合:荷载的效应组合和效应组合。

5、混凝土强度等级的选用,需注意与钢筋强度的匹配,当采用二级钢筋时,混凝土强度等级不应低于,当采用新三级钢筋时,不应低于。

6、当配筋率达到使钢筋的屈服与压区混凝土破坏同时发生时,这种梁称为配筋梁,其相应的配筋率是保证受拉钢筋达到屈服的

配筋率。

7、在有腹筋梁的承载力计算中,截面面积与对应的面积的比值,称为配筋率。

8、为了满足梁斜截面受弯承载力的要求,点必须距该钢筋的

点至少有0.5h

的距离。

9、在轴心受压构件的承载力计算公式中,当fy<400N/mm

2

时,取钢筋抗压强度

设计值fy`= ;当fy≥400N/mm

2

时,取钢筋抗压强度设计值fy= 。

10、在实际设计中,划分肋梁楼盖单向板与双向板的条件是:当n=l

1/l

2

≥2时,

按板设计;当l

1/l

2

<2时,按设计。

三、简答题(20分)

1、试说明混凝土弹性系数的定义及其与弹性模量和变形模量的关系。

2、适筋梁从加荷开始直到破坏可划分为哪几个受力阶段?

3、简述影响无腹筋梁抗剪强度的因素。

4、什么是钢筋混凝土连续梁塑性内力的充分重分布?

四、计算题(40分)

1、矩形截面梁的尺寸b*h=200*500mm;a=35mm,混凝土的强度等级为C20,纵

筋采用Ⅱ级钢,梁承受的弯矩设计值M=75KN?M,求此梁所需配置的纵向

受拉钢筋面积As.

=0.396)

(fcm=11N/mm2;fy=310N/mm2;a

smax

2、承受集中荷载作用的矩形截面简支梁,截面尺寸及荷载作用位置如下图,

荷载设计值P=360KN,(梁自重可忽略不计)。混凝土为C20(fc=10N/mm2),=640mm。纵向受拉钢筋为Ⅱ级,(fy=310N/mm2)。如果采用双b=300mm,h

肢Ф6间距150mm(fyv=210N/mm2)。求所需配置的弯起钢筋面积。

3、某柱设计荷载N=230KN ,M=132KN ?M 。柱截面尺寸b*h=250*350mm ,a=a`=35mm 。

混凝土强度等级C20(fcm=11N/mm 2),Ⅱ级钢筋(fy=fy`=310N/mm 2

),柱计算长度L0=2.625M 。求对称配筋的截面面积。(ξb=0.544,e min =0.3h 0)

《混凝土结构及砌体结构》模拟试题二答案

一、 选择题:

1、B

2、B

3、AC

4、A

5、C

6、D

7、B

8、C

9、A 10、A 二、 填空题: 1、抗压 变形 2、时间 应力条件 3、承载能力 正常使用 4、短期 长期

5、适筋梁 塑性破坏

6、≤ >

7、斜拉 斜压

8、最大间距 最小直径

9、大偏心 受拉 10、N ≤fyAs 310 三、 简答题:

1、 答:混凝土强度,保护层厚度,横向钢筋,横向压力及建筑位置。

2、 答:混凝土在荷载长期作用下,随时间而增长的变形称为徐变。其影响因

素可分为:内在因素;环境因素;应力条件。

3、 答:结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的能力。结构功

能要求包括:安全性、适用性、耐久性。 4、 答:超筋梁和少筋梁的受弯承载力取决于混凝土的强度。因混凝土强度的

变异性较大,无论受压或受拉其破坏具有一定的突然性。为使构件在破坏前具有足够的预兆和必要的可靠性,在设计中不允许出现超筋梁和少筋梁。 四、 计算题 1、 解:

验算最小配筋率:As/bh=2281/200/500=0.0228〉0.0015 满足适用条件。

4M

1M

A

P

B

验算最大配筋率:h

=500-(25+22+25/2)=440.5mm ρmax=ξb f cm/f c=0.544*11/310=0.0193

As=2281>ρ

max bh

=0.0193*200*440.5=1700mm2

属于超筋梁.

求M:M=a

smax f

cm

bh

2=0.396*11*200*440.52=169.05KN?M

2、解:

验算截面尺寸:h

=500-35=465mm

h

w

/b=465/200=2.325〈4

0.25fcbh

=0.25*10*200*465=232500N〉180000N 截面尺寸满足要求。

验算钢筋用量:0.07fcbh

0+1.5fyvAsvh

/s

=0.07*10*200*465+1.5*210*100.6*465/120

=187895N>180000N

满足要求.

验算最小配箍率:ρ=Asv/bs=100.6/200/120=4.19% >ρ

min

满足要求.

3、解:

判别大小偏心受压:0.3h

0=0.3*360=108mm〈ηe

i

=570mm

N=ξ

b f

cm

bh

=0.544*11*300*310=646.27KN〉N=280KN

属于大偏心受压。

X=N/f

cm

b=280*1000/11/300=84.8>2a=80mm

e=ηe

i

+h/2-a=570+400/2-40=730mm

As=As`=[Ne-f

cm bx(h

-0.5x)]/fy`( h

-a`)

=[280*1000*730-11*300*84.8*(360-0.5*84.8)]/310*320=1165mm2 >0.002bh=0.002*300*400=240mm2

满足要求.

砌体结构设计规范(GB50003-2011)

《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2011) 【13条】 1. 龄期为 28d 的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工质量控制等 级为 B 级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用: 1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-1采用。 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。 2. 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-2 采用。 3. 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-3 采用。

注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。 4. 单排孔混凝土和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4 采用。 注: 1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 2 对T 形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85 。 5. 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定: 1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,且不应低于1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。 2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

6. 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-5 采用。 7. 块体高度为180mm~350mm 的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-6 采用。

注:对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体,表中数值应分别乘以调整系数1.4 、1.2 和0.8 。 8. 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-7 采用。 3.2.2 龄期为28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲 抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,应符合下列规定: 1 当施工质量控制等级为B 级时,强度设计值应按表3.2. 2 采用: 2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值fvg应按 下式计算:

最新钢结构期末考试题(含答案)

一、选择题: 1. 屋架下弦纵向水平支撑一般布置在屋架的( C )。 (A) 端竖杆处 (B) 下弦中间 (C) 下弦端节间 (D) 斜腹杆处 2. 梯形屋架 的端斜杆和受 较大节间 荷载作 用的屋 架上弦杆 的合理截面形 式是两个 C )。 (A) 等肢角钢相连 (B) 不等肢角钢相连 (C) 不等肢角钢长肢相连 (D) 等肢角钢十字相连 (A)120m (B) 80m C )60m (D) 40m (A) 铰接 (B) 刚接 (C) 刚接或铰接 5. 当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值 )。 6?当实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘两侧布置 性,不需要很高的转动能力,综合考虑日本和美国规范制定的。 (A) 强柱弱梁 (B) 强柱强梁 (C) 弱柱强梁 (D) 弱柱弱梁 精品文档 3. 屋架上弦横向水平支撑之间的距离不宜大于( )。 4. 门式刚架的柱脚,当有桥式吊车或刚架侧向刚度过弱时, 则应采用( B )柱脚 (A) 0 .5kN /m 2 (B) 0 . 4kN / m 2 (C) 0 .3kN /m 2 (D) 0 .2kN /m 2 ( 按水平投影面积计算 ) 应取 (A) 拉杆 (B) 系杆 (C) 檩托 (D) 隅撑 7?当檩条跨度大于 4m 时,应在檩条间( D ) 位置设置拉条。当檩条跨度大 6m 时,应 在檩条跨度( C )分点位置各设置一道拉条。 (A) 五分点 (B) 四分点 (C) 三分点 (D) 二分点 8. 实腹式檩条可通过( 与刚架斜梁连接。 (A) 拉杆 (B) 系杆 (C) 檩托 (D) 隅撑 9、屋架设计中,积灰荷载应与( C )同时考虑。 (A) 屋面活荷载 (B) 雪荷载 (C) 屋面活荷载和雪荷载两者中的较大值 (D) 屋面活荷载和雪荷载 10. 梯形钢屋架节点板的厚度,是根据( )来选定的。 (A) 支座竖杆中的内力 (B) 下弦杆中的最大内力 (C) 上弦杆中的最大内力 (D) 腹杆中的最大内力 11. 框架梁柱板件宽厚比的规定, 是以符合 ( A )为前提, 考虑柱仅在后期出现少量塑

第四章-砌体结构工程质量事故与处理

第四章砌体结构工程质量事故与处理 【职业能力目标】:培养学生在施工员、质量员、安全员等岗位上对常见砌体工程质量事故进行分析与处理的能力。 由砖、石或砌块组成,并用砂浆粘结而成的砌体,称为砌体结构。由于砌体结构材料来源广泛施工可以不用大型机械,手工操作比例大,相对造价低廉,因而得到广泛应用。许多住宅、办公楼、学校、医院等单层或多层建筑大多采用砖、石或砌块墙体与钢筋混凝结构体系。虽然施工技术比较成熟,但质量事故仍屡见不鲜。砌体结构工程的质量事故,从现象上看,主要有砌体开裂、砌体酥松脱皮砌体倒塌等。引起事故的原因是多方面的,现综述如下。 ○一设计方面主要原因 (1)设计马虎,不够细心。 (2)整体方案欠佳,尤其是未注意空旷房屋承载力的降低因素。 (3)有的设计人员注意了墙体总的承载力的计算,但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。 (4)未注意构造要求。 ○二施工方面主要原因 (1)砌筑质量差。 (2)在墙体上任意开洞,或脚手眼未及时填补或填补不实,过多地削弱了断面。(3)有的墙体比较高,横墙间距又大,在其未封顶时,未形成整体结构,处于长悬臂状态。施工中如不注意临时支撑,若遇上大风等不利因素将造成失稳破坏。(4)材料质量把关不严。 第一节砌体常见裂缝的分析与处理砌体程中最常见的事故是裂缝,它是非常普遍的质量事故之一。砌体轻微细小裂缝影响外观和使用功能,严重的裂缝影响砌体的承载力,甚至引起倒塌。在很多情况下裂缝的发生与发展往往是大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。砌体中发生裂缝的原因主要包括:地基不均匀沉降、地基不均匀冻胀、温度变化引起的伸缩、地震等灾害作用以及砌体本身承载力不足等5个方面。 ○一砌体裂缝产生的原因分析 (一)地基不均匀沉降引起的裂缝 预防地基不均匀沉降引起裂缝的主要措施 (1)合理设置沉降缝。 (2)增强上部结构的刚度和整体性,提高墙体的抗剪能力。 (3)加强地基验槽工作,发现有不良地基应及时妥善处理,然后才可以进行基础施工。(4)不宜将建筑物设置在不同刚度的地基,如同一区段建筑,一部分用天然地基,一部分用分用桩基等。 (二)地基冻胀引起的裂缝 防止冻胀引起裂缝的主要措施 (1)基础的埋置深度一定要置于冰冻线以下。 (2)在某些情况下,当基础不能埋到冰线以下时,应采取换土(换成非冻胀土)等措施消除土的冻胀。 (3)用单独地基,采用基础梁承担墙体重量,其两端支承于单独基础上。 (三)温度差引起的裂缝 防止温度变化引起裂缝的主要措施: (1)按照有关规定,根据建筑物的实际情况(如是否采暖,所处地点温度变化等)设

砌体结构设计规范(圈梁、过梁、墙梁及挑梁、墙梁)

砌体结构设计规范·圈梁、过梁、墙梁及挑梁·墙梁 7、3、1 墙梁包括简支墙梁、连续墙梁与框支墙梁。可划分为承重墙梁与自承重墙梁。 7、3、2 采用烧结普通砖与烧结多孔砖砌体与配筋砌体得墙梁设计应符合表7、3、2得规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心得距离αi,距边支座不应小于0、15l oi,距中支座不应小于0、07l oi。对多层房屋得墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。 表7、3、2 墙梁得一般规定 注:1 采用混凝土小型砌块砌体得墙梁可参照使用; 2 墙体总高度指托梁顶面到檐口得高度,带阁楼得坡屋面应算到山尖墙1/2高度处; 3 对自承重墙梁,洞口至边支座中心得距离不宜小于0、1l0i,门窗洞上口至墙顶得距离不应小于0、5m; 4 h w—墙体计算高度,按本规范第7、3、3条取用; h b—托梁截面高度; l0i—墙梁计算跨度,按本规范第7、3、3条取用;

b h—洞口宽度; h h—洞口高度,对窗洞顶至托梁顶面距离。 7、3、3 墙梁得计算简图应按图7、3、3采用。各计算参数应按下列规定取用: 1) 墙梁计算跨度l0(l oi),对简支墙梁与连续墙梁取1、1l n(1、1l ni)或l c(l ci)两者得较小值;l n(l ni)为净跨,l c(l ci)为支座中心线距离。对框支墙梁,取框架柱中心线间得距离l c(l ci); 2) 墙体计算高度hw,取托梁顶面上一层墙体高度,当h w>l0时,取h w=l0(对连续墙梁与多跨框支墙梁,l0取各跨得平均值); 3) 墙梁跨中截面计算高度H0,取H0=h w+0、5h b; 4) 翼墙计算宽度b f,取窗间墙宽度或横墙间距得2/3,且每边不大于3、5h(h为墙体厚度)与l0/6; 5) 框架柱计算高度H c,取H c=H cn+0、5h b;H cn为框架柱得净高,取基础顶面至托梁底面得距离。

钢结构考试试题(含答案)

钢结构考试试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1、我公司生产车间日常管理的七项指标为进度、质量、安全、现场管理、设备管理、成本控制、工时分配。 2、轻钢抛丸和冠县厂区的抛丸机的洞口尺寸大体为多少: 宽度X高度1.2mX1.8m。 3、我公司规定进入生产车间必须穿带劳保鞋、安全帽、反光马甲。 4、公司采用的手工焊接方法为:二氧化碳气体保护焊。 5、公司的人才理念为:以人为本、尊重人才、重视人才。 6、车间级班前会的组织人员为:工段长。 7、车间生产计划由制造工艺部负责制定,材料由物资部负责采购。 8、公司加工室内厂房大体有8万平方米,年生产吨位大体为10万吨。 9、主要焊接工艺参数为焊接电流、电弧电压、焊接速度。 10、常见的连接形式有焊接连接、螺栓连接、铆钉连接。 11、钢材的五项机械性能指标是屈服强度、抗拉强度、延伸率、冷弯性能、冲击韧性。 12、钢材牌号Q235B,其中235表示屈服强度,B表示质量等级为B级。 13、焊缝质量检测项目包括:内部缺陷、外观缺陷、焊缝尺寸。 14、性能等级为4.6级和4.8级的C级普通螺栓连接,4.6级的安全储备更大。 二、判断题(每题2分,共20分) 1 、焊剂使用前必须进行烘干(√)。

2、100×80×8表示不等边角钢的长边宽为100mm,短边宽80m,厚8mm(√)。 3、钢材越厚压缩比越小,因此厚度大的钢材不但强度较小,而且塑性、冲 击韧性和焊接性能也较差(√)。 4、碳的含量对钢材性能的影响很大,一般情况下随着含碳量的增高,钢材的塑性和韧性逐渐增高(×)。 5、塑性变形是不能恢复的,因而塑性破坏比脆性破坏更危险(×)。 6、钢结构在轧制时使金属晶粒变细,也能使气泡、裂纹压合。薄板辊轧次数多,其性能优于厚板(√)。 7、栓接是钢结构中使用最广泛的连接方法(×)。 8、钢号为Q235-A·b的钢其性能好于钢号为Q235-D·F的钢(×)。 9、与钢筋混凝土结构相比,钢结构具有强度高、自重大的特点(×)。 10、硅和锰是钢中的有益元素(√)。 三、选择题(每题2分,共20分) 1、大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构(B) A、密封性好 B、自重轻 C、制造工厂化 D、便于拆装 2、以下关于应力集中的说法中正确的是(B)。 A、应力集中降低了钢材的屈服强度 B、应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制 C、应力集中产生异号应力场,使钢材变脆 D、应力集中可以提高构件的疲劳强度

GB50003-2011《砌体结构设计规范

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011【13条】 3.2.1 龄期为28d 的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工质量控 制等级为B 级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用: 1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-1采用。 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。 2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-2 采用。

3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-3 采用。 注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。 4 单排孔混凝土和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4 采用。

注: 1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 2 对T 形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85 。 5 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定: 1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,且不应低于 1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指 标。 2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

6 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-5 采用。 7 块体高度为180mm~350mm 的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按 3.2.1-6 采用。

(完整版)钢结构下册复习题及参考答案

房屋钢结构 一、填空题 1.门式刚架结构通常用于跨度为 m,柱距为m,柱高为m的单层工业房屋或公共建筑。 2.门式刚架屋面的坡度宜取;挑檐长度宜为m,其上翼缘坡度取与刚架斜梁坡度相同。 3.门式刚架轻型房屋的构件和围护结构温度伸缩缝区段规定为:纵向不大于;横向不大于 m。超过规定则需设。 4.门式刚架柱顶侧移的限值为不超过柱高度的。 5.门式刚架斜梁与柱的刚接连接,一般采用高强度螺栓-端板连接。具体构造有、和三种形式。 6.压型钢板的板基厚度一般为mm。 7.屋面压型钢板侧向可采用、、等不同连接方式。 8.当檩条跨度(柱距)不超过m时,应优先选用实腹式檩条。 9.檩条在垂直地面的均布荷载作用下,按构件设计。 10.当檩条跨度大于m时,应在檩条跨中位置布置拉条;当檩条跨度大于m时,应在檩条跨度三分点处各布置一道拉条。 11.实腹式檩条可通过与刚架斜梁连接。 12.钢屋架中受压杆件的容许长细比为,只承受静力荷载的钢屋架中拉杆的容许长细比为。 13.钢屋架的受压杆件,其合理的截面形式,应尽量对截面的两个主轴具有。 14.梯形钢屋架节点板的厚度,是根据来选定的。 15.由两个角钢组成的T形截面杆件,为了保证两个角钢共同工作,在两角钢间每隔一定距离应设置。 16.钢屋架的轴心受拉杆件应进行和;钢屋架的轴心受压杆件应进行和。 17.梯形钢屋架的跨度大于等于m时,在下弦拼接处宜起拱,起拱高度一般为跨度的。 18.网架按跨度分类时:大跨度为 m以上;中跨度为m,小跨度为 m以下。 19.当采用钢檩条屋面体系时,网架的跨高比可选;上弦网格数可选。L2为网架的短向跨度。 20.网架结构的容许挠度不应超过下列数值:用作屋盖时为;用作楼盖时为。L2为网架的短向跨度。 21.网架屋面的排水坡度一般为。 22. 网架焊接空心球节点的直径D取决 于、、等因素. 23.网架焊接空心球节点的壁厚应根据由承载力验算公式确定,但不宜小于 mm。空心球外径与壁厚的比值可在范围内选

砌体结构工程事故分析和处理

1 前言 虽然现在混凝土结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。 但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且还造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度、刚度、稳定性和耐久性,也会给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。在很多情况下,裂缝的发生与发展还是大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。 2 砌体结构事故产生的原因及防治措施 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,大体上有设计上对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。 2.1 对房屋的设计和构造处理不当而引起了裂缝 有一些砌体结构的房屋的设计图纸应用时未经校核;或者参考了别的图纸,但荷载增加了或截面减少了而未作计算;或者虽然作了计算,但因少算或漏算荷载,使实际设计的砌体承载力不足;也有的虽然进行了墙体总的承载力计算,但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。如果砌体的承载力不足,则在荷载作用下将出现各种裂缝,以致出现压碎、断裂、倒塌等现象,这类裂缝的出现,很可能导致结构的失效[1]。 预防措施: (1)细心认真地设计。对拟建砌体结构的房屋,要做到力学模型准确,传力清楚;荷载统计无误;大梁下砌体要设梁垫并进行验算;加强对圈梁的布置和构造柱的设置,以提高砌体结构的整体安全性。 (2)裂缝一旦出现,要注意观测裂缝的宽度及长度的发展情况,并及时采取相应的有效措施,如灌缝,封闭等,必要时要进行结构加固,如粘钢、碳纤维等[2]。 2.2 地基不均匀沉降引起了裂缝 当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中便产生相对裂缝。这中裂缝一般都是斜向的,且多发生在门窗洞口上下。这种裂缝的特点是: (1)裂缝一般呈倾斜状,说明系因砌体内主拉应力过大而使墙体开裂; (2)裂缝较多出现在纵墙上,较少出现在横墙上,说明纵墙的抗弯刚度相对较小; (3)在房屋空间刚度被削弱的部位,裂缝比较集中[3]。 为防止地基不均匀沉降在墙体上产生的各种裂缝而采取的措施有: (1)合理设置沉降缝将房屋划分成若干个刚度较好的单元,或将沉降不同的部分隔开一定距离,其间可设置能自由沉降的悬挑结构。 (2)合理地布置承重墙体,应尽量将纵墙拉通,尽量做到不转折或少转折。避免在中间或某些部位断开,使它能起到调整不均匀沉降的作用,同时每隔一定距离设置一道横墙,与内外纵墙连接,以加强房屋的空间刚度,进一步调整沿纵向的不均匀沉降。

钢结构试题及答案

1.体现钢材塑性性能的指标是( C )P11 A .屈服点 B. 强屈比 C. 延伸率 D. 抗拉强度 2.在结构设计中,失效概率p f 与可靠指标β的关系为 ( B )。P4 A .p f 越大,β越大,结构可靠性越差 B .p f 越大,β越小,结构可靠性越差 C .p f 越大,β越小,结构越可靠 D .p f 越大,β越大,结构越可靠 3.对于受弯构件的正常使用极限状态是通过控制 ( B )来保证的。P108 A .稳定承载力 B .挠跨比 C .静力强度 D .动力强度 4. 钢框架柱的计算长度与下列哪个因素无关(C )P154 A.框架在荷载作用下侧移的大小 B.框架柱与基础的连接情况 C.荷载的大小 D. 框架梁柱线刚度比的大小 5. 格构式轴压构件绕虚轴的稳定计算采用了大于x λ的换算长细比ox λ是考虑(D )P92 A 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件 B 考虑强度降低的影响 C 考虑单肢失稳对构件承载力的影响 D 考虑剪切变形的影响 6. 摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接( C )P64 A 没有本质差别 B 施工方法不同 C 承载力计算方法不同 D 材料不同 7.为保证格构式构件单肢的稳定承载力,应(C )。 A 控制肢间距 B 控制截面换算长细比 C 控制单肢长细比 D 控制构件计算长度 8.梁的纵向加劲肋应布置在( C )。P123 A 靠近上翼缘 B 靠近下翼缘 C 靠近受压翼缘 D 靠近受拉翼缘 9.同类钢种的钢板,厚度越大( A )P23 A. 强度越低 B. 塑性越好 C. 韧性越好 D. 内部构造缺陷越少 10. 在低温工作的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外,还需(C )指标。P12 A. 低温屈服强度 B. 低温抗拉强度 C. 低温冲击韧性 D . 疲劳强度 11. 钢材脆性破坏同构件( D )无关。 A 应力集中 B 低温影响 C 残余应力 D 弹性模量 12.焊接残余应力不影响构件的(B )P49 A .整体稳定 B .静力强度 C .刚度 D .局部稳定 13.摩擦型连接的高强度螺栓在杆轴方向受拉时,承载力(C )P64 A .与摩擦面的处理方法有关 B .与摩擦面的数量有关 C .与螺栓直径有关 D .与螺栓的性能等级无关 14.直角角焊缝的焊脚尺寸应满足1min 5.1t h f ≥及2max 2.1t h f ?≤,则1t 、2t 分别为(A )的 厚度。P31 A .1t 为厚焊件,2t 为薄焊件 B .1t 为薄焊件,2t 为厚焊件 C .1t 、2t 皆为厚焊件 D .1t 、2t 皆为薄焊件 15.理想轴心受压构件失稳时,只发生弯曲变形,杆件的截面只绕一个主轴旋转,杆的纵轴由直线变为曲线,这时发生的是(D )。P79 A .扭转屈曲 B .弯扭屈曲 C .侧扭屈曲 D .弯曲屈曲 16.对于受弯构件的正常使用极限状态是通过控制 ( B )来保证的。

钢结构考试题及答案[1]

一、填空题: 1、承受动力荷载作用的钢结构,应选用 (综合性能好) 的钢材。 2、钢材中磷的含量过多,将使钢材出现 (热脆) 现象。 3、钢材牌号Q235-BF,其中235表示( fy=235Mpa ),B 表示 ( 质量等级B 级 ) ,F 表示( 沸腾钢 ) 。 4、采用手工电弧焊焊接Q345钢材时应采用 ( E50 ) 焊条 5、轴心受压构件的承载能力极限状态有 (强度 ) 和 (稳定 ) 。 6、双轴对称的工字型截面轴压构件失稳时的屈曲形式是 (弯曲 ) 屈曲。 7、钢梁在集中荷载作用下,若局部承压强度不满足应采取的措施是 (支承加劲肋 ) 。 8、焊接工字形梁腹板高厚比y w f t h 2351700 时,为保证腹板不发生局部失稳,应设置 (横向加劲肋 ) 和 ( 纵向加劲肋 ) 。 9、工字形截面组合梁的抗弯强度计算考虑部分截面发展塑性时,其受压件翼缘 板的外伸宽度应满足 。 10、按正常使用极限状态计算时,受弯构件要限制(挠度,受拉),受压构件要限制(长细比)。 二、单项选择题: 1、体现钢材塑性性能的指标是( C ) A 屈服点 B 强屈比 C 延伸率 D 抗拉强度 2、在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是( B )的典型特征 A 脆性破坏 B 塑性破坏 C 强度破坏 D 失稳破坏 3、同类钢种的钢板,厚度越大(A ) A 、强度越低 B 、塑性越好 C 、韧性越好 D 、内疗构造缺陷越少 4、钢材的冷弯试验是判别钢材(C )的指标。 A 强度 B 塑性 C 塑性及冶金质量 D 韧性及可焊性 5、钢材的强度指标是( C )。 A 延伸率 B 韧性指标 C 屈服点 D 冷弯性能 6、钢结构具有良好的抗震性能是因为( C )。 A 钢材的强度高 B 钢结构的质量轻 C 钢材良好的吸能能力和延性 D 钢结构的材质均匀 7、钢材经历了应变硬化应变强化之后( A )。 A 强度提高 B 塑性提高 C 冷弯性能提高 D 可焊性提高

砌体结构设计规范材料

砌体结构设计规范 材料

《砌体结构设计规范》 (GB 50003- ) 【13条】 1. 龄期为 28d 的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工 质量控制等级为 B 级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用: 1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-1采用。 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。 2. 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应 按表3.2.1-2 采用。

3. 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-3 采用。 注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。 4. 单排孔混凝土和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4 采用。

注: 1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 2 对T 形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85 。 5. 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定: 1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20, 且不应低于1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。 2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

6. 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-5 采用。 7. 块体高度为180mm~350mm 的毛料石砌体的抗压强度设计 值,应按3.2.1-6 采用。

注:对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体,表中数值应分别乘以调整系数1.4 、1.2 和0.8 。 8. 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-7 采用。 3.2.2 龄期为28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设 计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,应符合下列规定:

GB5000320砌体结构设计规范标准

《砌体结构设计规》GB 50003-2011【13条】 3.2.1 龄期为 28d 的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工质量控 制等级为 B 级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用: 1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-1采用。 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。 2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-2 采用。 3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-3 采用。

注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。 4 单排孔混凝土和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4 采用。 注: 1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 2 对T 形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85 。 5 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列方法确定: 1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,且不应低于1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。 2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

6 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-5 采用。 7 块体高度为180mm~350mm 的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按3.2.1-6 采用。

注:对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体,表中数值应分别乘以调整系数1.4 、1.2 和0.8 。 8 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-7 采用。 3.2.2 龄期为28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲 抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,应符合下列规定: 1 当施工质量控制等级为B 级时,强度设计值应按表3.2. 2 采用: 2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值f vg应按 下式计算:

房屋钢结构复习题及参考答案

《房屋钢结构》课程复习资料 一、填空题: 1.门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取,在雨水较多的地区取其中的较大值。 2.在设置柱间支撑的开间,应同时设置,以构成几何不变体系。 3.当端部支撑设在端部第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置系杆。 4.冷弯薄壁构件设计时,为了节省钢材,允许板件,并利用其强度进行设计。 5.当实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘两侧布置。 6.钢屋架中的杆件一般是由双角钢组成,为使两个角钢组成的杆件起整体作用,应设置。 7.屋架上弦杆为压杆,其承载能力由控制;下弦杆为拉杆,其截面尺寸由确定。 8.梯形钢屋架,除端腹杆以外的一般腹杆,在屋架平面内的计算长度L ox= L,在屋架平面外的 计算长度L oy= L,其中L为杆件的几何长度。 9.拉条的作用是。 10.实腹式檩条可通过檩托与刚架斜梁连接,设置檩托的目的是。 11.屋架的中央竖杆常和垂直支撑相连,一般做成十字形截面,这时它的计算长度是。 12.设计吊车梁时,对于构造细部应尽可能选用疲劳强度高的连接型式,例如吊车梁腹板与上翼缘的连接 应采用焊缝。 13.屋架上弦横向水平支撑之间的距离不宜大于。 14.桁架弦杆在桁架平面外的计算长度应取之间的距离。 15.能承受压力的系杆是系杆,只能承受拉力而不能承受压力的系杆是系杆。 16.普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间的垫板数不宜少于个。 17.吊车梁承受桥式吊车产生的三个方向荷载作用,即、和。 18.门式刚架的构件和围护结构温度伸缩缝区段规定为:纵向不大于,横向不大于, 超过规定则需设置。 19.高层建筑一般由荷载控制设计,大跨度结构一般由荷载控制设计。 20.压型钢板组合楼板中,钢梁上翼缘通长设置栓钉连接件,主要目的是保证楼板和钢梁之间能可靠地传 递。 21.钢屋架的外形主要有、和三种形状。 22.螺栓球节点的球径由、和等决定。 23.钢屋架中的杆件一般是由双角钢组成,为使两个角钢组成的杆件起整体作用,应设置。 24.屋架节点板上,腹杆与弦杆以及腹杆与腹杆之间的间隙应不小于。 二、不定项选择题: 1.梯形钢屋架受压杆件.其合理截面形式,应使所选截面尽量满足( )的要求。 [ ] A.等稳定 B.等刚度 C.等强度 D.计算长度相等 2.普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间 [ ] A.垫板数不宜少于两个 B.垫板数不宜少于一个 C.垫板数不宜多于两个 D.可不设垫板 3.梯形钢屋架节点板的厚度,是根据( )来选定的。 [ ] A.支座竖杆中的内力 B.下弦杆中的最大内力 C.上弦杆中的最大内力 D.腹杆中的最大内力 4.槽钢檩条的每一端一般用下列哪一项连于预先焊在屋架上弦的短角钢(檩托)上? [ ] A.一个普通螺栓 B.两个普通螺栓 C.安装焊缝 D.一个高强螺 5.十字交叉形柱间支撑,采用单角钢且两杆在交叉点不中断,支撑两端节点中心间距(交 叉点不作为节点)为L.,按拉杆设计时,支撑平面外的计算长度应为下列何项所示? [ ] A.0.5L B.0.7L C.0.9L D.1.0L 6.屋架上弦横向水平支撑之间的距离不宜大于 [ ] A.120m B.80m C.60m D.40m 7.门式刚架的柱脚,当有桥式吊车或刚架侧向刚度过弱时,则应采用( )柱脚。 [ ] A.铰接 B.刚接 C.刚接或铰接

《砌体结构设计规范》

《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)新内容 有关调整部分: 新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ3-88)于2002年12月31日废止; 新规范规定必须严格执行的强制性条文共29条,具体分配为:第3章有4条、第5章有3条、第6章有6条、第7章有6条、第8章有1条、第9章有2条、第10章有7 条; 新规范主要修订内容是: 砌体材料:引入了新型砌体材料及砼小型空心砌块灌孔砌体的计算指标; 补充了以重力荷载效应为主的组合表达式,对砌体结构的可靠度作了适当调整; 引进了与砌体结构可靠度有关的砌体施工质量控制等级; 调整了无筋砌体受压构件的偏心距取值;增加了无筋砌体构件双向偏心受压的计算方法; 补充了刚性垫块上局部受压的计算及跨度≥9m的梁在支座处约束弯矩的分析方法; 修改了砌体沿通缝受剪构件的计算方法; 提高了砌体材料的最低强度等级; 增加了砌体夹芯墙的构造措施; 加强了砌体结构房屋的抗裂措施,特别是对新型墙材砌体结构的防裂、抗裂构造措施; 补充了连续墙梁、框支墙梁的设计方法; 补充了砖砌体和砼构造柱组合墙的设计方法; 增加了配筋砌块砌体剪力墙结构的设计方法; 增加了砌体结构构件的抗震设计; 取消了原标准中的中型砌块、空斗墙、筒拱等内容。 新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于建筑工程的下列砌体的结构设计: 砖砌体,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体; 砌块砌体,包括砼、轻骨料砼砌块无筋和配筋砌体; 石砌体,包括各种料石和毛石砌体。 强制性条文部分: 第3章“材料”之强制性条文: 第3.1.1条:块体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用: 烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10; 砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5; 砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 (2)第3.2.1条:烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值、应按下表采用: 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(表3.2.1-1摘录) 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82 MU10 - 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67 (3)第3.2.2条、第3.2.3条:(略)。 第5章“无筋砌体构件”之强制性条文: 第5.1.1条:受压构件的承载力应按“第5.1.1公式”计算:(本规范第24页)

砌体结构工程施工试题精选B【每日一练】

砌体培训考试B试卷 姓名:身份证:分数: 一、单项选择题(共10小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。 1、当施工准备工作完成到具备开工条件后,项目部应申请,报上级主管部门批准后才能开工。() A、施工组织设计; B、技术交底; C、开工报告; D、工程联系单 2、转角和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑时留斜槎,斜槎宽度宜大于高度的()。 A、4/5; B、3/4; C、2/3; D、1/2 3、测量放线的任务是把图纸上所设计好的用各种标志表现出来,以作为施工的依据。() A、线条; B、建筑物; C、说明书; D、设备 4、建设单位提供的由城市规划勘测部门给定的建筑红线,在法律上起着用地的作用。()。 A、建筑轴线; B、建筑标志; C、建筑测量; D、建筑边界 5、在考虑施工现场的搭设时,应尽量利用原有建筑物,尽可能减少临时设施的数量,以便节约用地,节省投资。()℃。 A、用电设施; B、用水设施; C、永久设施; D、临时设施 6、技术标准规范是由国家有关部门制定的实践经验的总结,在技术管理上是具有法令性、政策性和严肃性的。() A、建设法规; B、政策; C、法律; D、建设文件 7、是指导拟建工程从施工准备到施工完成的组织、技术、经济的一个综合性技术文件。() A、设计图纸; B、施工段划分; C、施工网络图; D、施工组织设计 8、砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在()左右。 A、8 B、10 C、12 D、15 9、“三一”砌砖法的优点是()。 A、砌筑表面平整; B、灰缝容易饱满,粘结力好; C、速度快; D、减少烦琐的动作 10、现场储备的材料,应严格按照规定的位置堆放,以减少二次搬运,且应堆放整齐,标明标牌,以免混淆。() A、设计图纸; B、施工网络图; C、施工大样图; D、施工平面布置图 二.多项选择题(共15分,每题3分。在每小题列出的四个备选项中有2~4个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。) 1、施工准备工作要做到( )。 A、施工和设计的结合; B、内业和外业的结合; C、土建施工和专业施工的结合; D、前期准备与后期准备的结合 2、砌体结构是由()砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。 A、块体; B、砂浆; C、建筑物; D、构件 3、在工程用地范围内,使施工用()的工作简称为“三通一平”。

GB50203-2002砌体结构设计规范》GB50003-2001新内容

砌体结构设计规范》GB50003-2001新内容 有关调整部分: 新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ3-88)于2002年12月31日废止; 新规范规定必须严格执行的强制性条文共29条,具体分配为:第3章有4条、第5章有3条、第6章有6条、第7章有6条、第8章有1条、第9章有2条、第10章有7条;新规范主要修订内容是: 砌体材料:引入了新型砌体材料及砼小型空心砌块灌孔砌体的计算指标; 补充了以重力荷载效应为主的组合表达式,对砌体结构的可靠度作了适当调整; 引进了与砌体结构可靠度有关的砌体施工质量控制等级; 调整了无筋砌体受压构件的偏心距取值;增加了无筋砌体构件双向偏心受压的计算方法;补充了刚性垫块上局部受压的计算及跨度≥9m的梁在支座处约束弯矩的分析方法; 修改了砌体沿通缝受剪构件的计算方法; 提高了砌体材料的最低强度等级; 增加了砌体夹芯墙的构造措施; 加强了砌体结构房屋的抗裂措施,特别是对新型墙材砌体结构的防裂、抗裂构造措施; 补充了连续墙梁、框支墙梁的设计方法; 补充了砖砌体和砼构造柱组合墙的设计方法; 增加了配筋砌块砌体剪力墙结构的设计方法; 增加了砌体结构构件的抗震设计; 取消了原标准中的中型砌块、空斗墙、筒拱等内容。 新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于建筑工程的下列砌体的结构设计: 砖砌体,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体; 砌块砌体,包括砼、轻骨料砼砌块无筋和配筋砌体; 石砌体,包括各种料石和毛石砌体。

强制性条文部分: 第3章“材料”之强制性条文: 第3.1.1条:块体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用: 烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10; 砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5; 砂浆的强度等级: M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 (2)第3.2.1条:烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值、应按下表采用:烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(表3.2.1-1摘录) 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82 MU10 - 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67 (3)第3.2.2条、第3.2.3条:(略)。 第5章“无筋砌体构件”之强制性条文: 第5.1.1条:受压构件的承载力应按“第5.1.1公式”计算:(本规范第24页) 第5.2.4条:梁端支承处砌体的局部受压承载力应按“第5.2.4-1公式”计算:(本规范第28页)。 第5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定: 刚性垫块的砌体局部受压承载力应按“第5.2.5-1公式”计算:(本规范第28页)。 刚性垫块的构造应符合下列规定: 刚性垫块的高度不宜小于180,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度; 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时,其计算面积应取壁柱范围内的面积,同时,壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120; 第6章“构造要求”之强制性条文: 第6.1.1条:墙、柱高厚比应按“第6.1.1公式”验算:(本规范第33页)。 第6.2.1条:五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用的材料最低等级,应符合下列要求: 砖采用MU10;

砌体结构工程质量事故与处理.doc

第四章 砌体结构工程质量事故与处理【学习要求】 (1)了解砌体裂缝产生的原因; (2)熟悉刚度不足与稳定性不足事故的处理方法及选择; (3)掌握砌体裂缝通病的性质鉴别方法、砌体裂缝的处理方法及强度不足事故的处理方法; (4)了解常用砌体结构加固技术。 由砖、石或砌块组成,并用砂浆黏结而成的砌体,称为砌体结构。由于砌体结构材料来源广泛、施工可以不用大型机械,手工操作比例大,相对造价低廉,因而得到广泛应用。许多住宅、办公楼、学校、医院等单层或多层建筑大多采用转、石或砌块墙体与钢筋混凝土楼盖组成的混合结构体系。虽然施工技术比较成熟,但质量事故仍屡见不鲜。砌体结构工程的质量事故,从现象上来看,主要有砌体开裂、砌体酥松脱皮、砌体倒塌等。引起事故的原因是多方面的,现综述如下。 一、设计方面主要原因 (1)设计马虎,不够细心。 (2)整体方案欠佳,尤其是未注意空旷房屋承载力的降低因素。 (3)有的设计人员注意了墙体总的承载力的计算,但忽视了墙体高厚比

和局部承压的计算。 (4)未注意构造要求。重计算、轻构造是没有经验的工程师的不良倾向。 二、施工方面主要原因 (1)砌筑质量差。 (2)在墙体上任意开洞,或脚手眼未及时填补或填补不实,过多地削弱了断面。 (3)有的墙体比较高,横墙间距又大,在其未封顶时,未形成整体结构,处于 长悬臂状态。 (4)材料质量把关不严。 第一节砌体常见裂缝的分析与处理 砌体工程中最常见的事故是裂缝,它是非常普遍的质量事故之一。砌体中发生裂缝的原因主要包括:地基不均匀沉降、地基不均匀冻胀、温度变化引起的伸缩、地震等灾害作用以及砌体本身承载力不足等5个方面。

钢结构试题及答案

一、 填空题(每空1分,共10分) 1、钢材的两种破坏形式分别为脆性破坏和 塑性破坏 。 2、焊接的连接形式按构件的相对位置分为 对接 、搭接、角接和T 形连接。 3、钢结构中轴心受力构件的应用十分广泛,其中轴心受拉构件需进行钢结构强度和 刚度 的验算。 4、轴心受压构件整体屈曲失稳的形式有 弯曲屈曲 、 扭转屈曲 和 弯扭屈曲 。 5、梁整体稳定判别式11l b 中, 1l 是 梁受压翼缘的自由长度 , 1b 是 梁受压翼缘的宽度 。 6、静力荷载作用下,若内力沿侧面角焊缝没有均匀分布,那么侧面角焊缝的计算长度不宜大于 60f h 。 7、当组合梁腹板高厚比0w h t ≤ 80 二、 单项选择题(每题1分,共25分) 1、有两个材料分别为Q235和Q345钢的构件需焊接,采用手工电弧焊, 采用E43焊条。 (A)不得 (B)可以 (C)不宜 (D)必须 2、工字形轴心受压构件,翼缘的局部稳定条件为y f t b 235) 1.010(1λ+≤,其中λ的含义为 。 (A )构件最大长细比,且不小于30、不大于100 (B)构件最小长细比 (C)最大长细比与最小长细比的平均值 (D)30或100 3、偏心压杆在弯矩作用平面内的整体稳定计算公式x 1(10.8') mx x x x Ex M f A W N N βN ?γ+≤-中,其中,1x W 代表 。 (A)受压较大纤维的净截面抵抗矩 (B)受压较小纤维的净截面抵抗矩 (C)受压较大纤维的毛截面抵抗矩 (D)受压较小纤维的毛截面抵抗矩 4、承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是 。 (A)抗拉强度、伸长率 (B)抗拉强度、屈服强度、冷弯性能

砌体结构工程施工试卷1参考答案

《砌体结构工程施工》试卷答案 一、填空题(每空1分,共20分) 1.强度、保水性差; 2. 保水性分层度”; 3. 基础皮数杆和墙身皮数杆; 4. 一铲灰、一块砖; 5. 垂直贯通裂缝、局部垂直裂缝; 6. 道路和平整场地; 7. 施工方法、施工机械; 8. 50mm,砖镶砌; 9. 乱毛石、平毛石; 10. 坐浆,大面。 二、简答题(每题10分,共70分) 1. 石灰砂浆为什么不能用于潮湿的环境中? 答:石灰砂浆是由石灰、砂和水组成的,而石灰属气硬性胶凝材料,在潮湿环境中,石灰膏不但难于结硬,而且会出现溶解流散现象。 2. 砌砖操作要点是什么? 答:砌砖操作要点概括为:“横平坚直,注意选砖,灰缝均匀,砂浆饱满,上下错缝,咬槎严密,上跟线,下跟棱,不游顶,不走缝”。 3. 如何保证砌体错缝连接? 答:为避免砌体出现连续的垂直通缝,保证砌体的整体强度,必须上下错缝,内外搭砌,并要求砖块最少应错缝l/4砖长,且不小于60mm。在墙体两端采用“七分头”、“二寸条”来调整错缝, 4. 描述砖混结构工程产品形成过程? 答:基础验收——回填——抄平——放线——构造柱钢筋安装摆砖——立皮数杆——挂线——墙体砌筑——外墙脚手架搭设——砌筑——构造柱支模——楼面梁板支模——构造柱混凝土浇筑——楼面梁板钢筋安装——楼面预埋管道与预埋件敷设——楼面混凝土浇筑 5. 试阐述书面技术交底的重要性? 答:书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的文件。施工完毕后应归档,它是分清技术责任的重要标志,特别是出现重大质量事故与安全事故时,是作为判明技术负责者的一个主要标志。 6. 填充墙砌到框架梁底时应如何处理? 答:填充墙砌到框架梁底时,墙与梁底的缝隙要用铁楔子或木楔子打紧,然后用1:2水泥砂浆嵌填密实。如果是混水墙,可以用与平面交角在45°~60°的斜砌砖顶紧。 7. 基础施工的安全技术防护措施有哪些? 答:砌基础时,应检查和注意基坑土质的变化情况。堆放砖石材料应离开坑边1m以上。砌墙高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。架上堆放材料不得超过规定荷载值,堆砖高度不得超过三皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。人工抬运钢筋钢管等材料时要相互配合,上下传递时不得在同一垂直线上。

相关文档