文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南京亚电NYD-T10A干式变压器温湿度控制器说明书

南京亚电NYD-T10A干式变压器温湿度控制器说明书

南京亚电NYD-T10A干式变压器温湿度控制器说明书
南京亚电NYD-T10A干式变压器温湿度控制器说明书

NYD-T10A

干式变压器温度控制器使用说明书

制造单位:南京亚电电力设备有限公司

地址:南京市栖霞区迈皋桥街道万康路6号

邮政编码:210028

电话:86-025-******** 52339299 52339880

传真:86-025- 52338099

警告:干式变压器做高压试验时,请断开仪表与传感器、输出端子的连接线,以确保仪表安全。

? 1 概述

NYD-T10A干式变压器温度控制器是由微处理器构成的智能仪表,它使用铂电阻作为传感器,测量干式变压器绕组及铁芯的温度。根据设定的温度值,启停风机进行温度控制。仪表具有各种声光报警功能,是保护干式变压器的重要装置。仪表符合JB/T 7631标准。

仪表具有以下特点:

1.1仪表可以测量干式变压器绕组及铁芯的温度,数字循回显示温度值

1.2仪表可用按键输入4个温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机

启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。

1.3仪表具有传感器断线故障检测功能。

1.4仪表具有风机自动启动和手动即时启动功能。

1.5仪表可记录投运时的当前最大值。

1.6仪表可以提供模拟量远传输出信号。

? 2 技术特性

2.1 仪表连续工作环境:温度: 0~50℃;相对湿度:小于90%RH (25℃)。

2.2 工作电源:AC220V±10%;50Hz±4%。

2.3 温度测量范围:0 ~ 200℃。

2.4 温度测量准确度:1.0%±0.2℃。

2.5 显示方式:循回显示A、B、C三相及铁芯温度,分辨力为0.1℃。

2.6 输出方式:输出报警继电器接点容量AC250V/7A(无源) 。

风机继电器接点容量:AC220V/5A(一组有源)。

2.7功耗:不大于5 W。

2.8 重量:约2kg。

2.9 外形尺寸:265 mm×202 mm×85mm(高×宽×深);开孔尺寸:230+0.5mm×180 +0.5mm(高×宽)。

2.10 Pt100传感器外形尺寸:Φ

3.0×20 mm. 引线电阻小于10Ω(三线制)。

2.11隔离模拟量输出:三路4-20mA,对应A、B、C三相温度值0-200℃,精度1%,负载电阻

小于600Ω。

2.12数字量输出: RS485接口通信。

1

? 3 工作原理

3.1 工作原理简介: Pt100铂电阻的输出信号经多路转换器轮流切换后分时送到放

大器。放大后的模拟量经过A/D变换器转换为数字量送入微处理器,

微处理器计算出温度值送显示器显示,控制用设定值由键盘输入,

微处理器将测量值的最大值与设定值相比较后送出各种输出信号控

制风机启停,声光报警,超温跳闸。

3.2工作原理框图(以A、B、C三相为例):

干式变压器

? 4 仪表结构与接线

4.1 前面板说明图

2

前面板上有两组数码管,I数码管显示A、B、C相序,II数码管显示对应的该相温度。面板数码管上排共七个指示灯,从左到右分别为::巡回、最大、跳闸、超温、故障、风机、报警。当“巡回”指示灯亮时,表示仪表巡回显示各相温度;当“最大值”指示灯亮时,表示仪表显示运行时的当前最大值和其对应相。跳闸、超温、故障、风机指示灯分别指示跳闸、超温、故障、风机的状态,报警指示灯。

4.2 温度传感器的接线

为了提高测量精度,减小铂电阻长引线造成的误差,仪表采用三线制接法。铂电阻的引线长度除下图所示以外,可根据使用要求定制,但最大长度<100m。

4.3 传感器的安装

将传感器探头小心地安装在变压器低压侧绕组的测温孔内(或变压器低压侧绕组的导气孔内),注意各铂电阻安装位置和高度应该一致,避免由于位置差别而造成三相温差过大;

特别注意!切不可将传感器探头放入高压侧绕组。

5 输出控制动作说明

仪表测量变压器三相绕组的温度,求出其中的最大值C max,将最大值与四个温度设定值C1,C2,C3,C4,相比较,然后控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等动作。

表1 C1

3

C5为波特率设定值,b1为4800,b2为9600,b3为19200,b4为38400,b5为43000,b6为56000,b7为57600,b8为115200。

C6为通讯地址设定值,从01到FF可选,总共为255个。

? 6 基本功能与使用方法

6.1 接通仪表电源后,开始显示1 4ddl 字符,然后循回显示三相绕组的温度,同时根据测量

结果输出各种控制信号。

6.2 按键的定义和功能

① (加1键),每按一次,输入参数加1,继续按下时,输入参数连续加1;

测量状态时,此键为巡回显示与最大值显示的转换键。

② (减1键),每按一次,输入参数减1,继续按下时,输入参数连续减1。

测量状态时,按下此键,手动打开或关闭风机。

③ (进入监控键),每按一次,进入下一个参数的检查或修改。

测量状态时按下此键,进入监控状态。

6.3 检查参数的方法

仪表的基本参数共有6个。提示符分别为C1、C2、C3、C4、C5、C6。

C1、C2、C3、C4的定义见表1,

检查参数的具体方法见操作流程图:仪表一上电即显示软件版本号后立即进入测量状态,此时连续按下 键,则按C1、C2、C3、C4、C5、C6的顺序显示各个参数的设定值(见操作流程图001—006窗口)。这些参数值只能检查不能修改。当持续5秒未有键按下,自动回到测量状态。

? 7 自检和维修

4

5

本公司对产品实行全面的售后服务,从发货之日起保修两年或变压器正式运行之日起 保修一年(若因用户使用不当造成的损坏不在保修范围内)。 8 与计算机接口的模拟量输出接线图

COM

C相

4-20mA B相4-20mA A相

仪表显示0--200℃,模拟量输出为 4—20mA ,呈线性关系。

4

20

T(℃)

NYD-T10A干式变压器温度控制器使用说明书Dry Type Transformer Temperature Controller 9 端子接线图

6

NYD-T10A 干式变压器温度控制器使用说明书Dry Type Transformer Temperature Controller

7

10操作流程图

Version Number

Prompt of Temperature in Fan Shutoff

Prompt of Baudrate

Setting of Baudrate

Setting of Temperature in Fan Shutoff Prompt of Temperature in Fan Open

Setting of Temperature in Fan Open

Prompt of Temperature in Over-tenperature Alarm Setting of Temperature in Over-tenperature Alarm

Prompt of Temperature in Tripping

Setting of Temperature in Tripping

1* About 5 Seconds Without Pressing Any Key Instrumentation,Basic Window Automatically 2* Modification Parameters,Carried Out With

《冷链运输监控》

冷链运输监控 嘉兆科技 概述 冷链是为保持药品或食品等的品质,使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备设施的物流网络。冷链物流泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证物品质量和性能的一项系统工程。冷藏车在冷链环境中起着重要作用,对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。系统构成 系统特点 1、科学的系统组成 测系统主要由库房温湿度监测系统、运输车辆温湿度监测系统、冷藏箱用温湿度监测系统组成。 -库房温湿度监测系统: 该系统通过无线网络链路将终端机与管理机连接,将所有库区的温湿度数据实时上传至主控电脑。无线链路采用自组网方式,安装简单,覆盖全面稳定。 -运输车辆温湿度监测与控制系统: 运输车辆温湿度监测系统由以下设备组成:车载移动管理终端、车载温湿度监控终端、专用直流转换电源、GPS模块、车载终端监控软件。 -冷藏箱用温湿度监测系统: 数据可实时传输和批量导出。 -药品储运温湿度动态监测软件。 2、稳定的无线传输方式 无线远程传输采用zigbee无线传感器与2.4G及5.8G无线基站,通过多跳和自组网实现稳定的无线网络覆盖。相对于传统的有线传感器连接方式,极大地提高了系统安装使用与维修的效率和成本。 3、强大的状态提醒功能 管理员可灵活配置不同使用状态下的提醒功能,设置各环境参数的阈值,可设置声光报警、

邮件报警、短信报警。通过以上措施,管理者可在第一时间获取到各环节的异常状态信息,采取措施,避免损失。

4、灵活可选的控制系统 各环节储藏的受环境影响的物品,尤其是长途运输过程中,需要保证内部温湿度环境平衡,才能确保物品在有效期内完成保存过程。可选的无线控制器基于微控制器与无线传感器为基础。系统根据各环节的实时环境状态,发指令到无线控制器,无线控制器接收到信号后,启动被控设备,进行加湿、除湿、加温、降温等操作。 5、完整的数据显示历史数据保存 通过中心站及移动终端软件,可随时查看各环节的实时数据,数据以数据库的形式保存,如有需要,可随时查看保存的历史数据、超限数据、温度湿度等环境变化曲线及车辆位置的经纬度信息。 行业应用: 1、全国各地疾病控制中心、医院、血液中心、卫生防疫中心、检疫和检验中心。 2、从事疾病分子分型研究的机构 3、国家及地方疾病相关样本库管理组织及机构 4、各种组织、血液等样本管理实验室 5、科研院所实验室进行实验标本管理 6、蔬菜水果冷场车辆 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

疫苗冷链温度实时监控系统解决方案v2

疫苗冷链温度实时 监控系统 解决方案 珠海飞企软件有限公司 2013年3月12日 版权声明 本文档版权属珠海飞企软件有限公司所有,任何其他组织单位及个人,未经珠海飞企软件有限公司书面许可,均不得传播、散发、印制给其他单位及个人

目录 1................................................................................................................................. 项目背景 3 2................................................................................................................................. 系统介绍 3 2.1系统方案技术介绍 (4) 3................................................................................................................................. 功能介绍 6 3.1医院管理 (6) 3.2 冷库管理 (6) 3.3 报警管理 (7) 3.4 实时温度监测 (7) 3.5 实时地图监控 (8) 4................................................................................................................................. 硬件配置 9 4.1计算机系统及组配软件 (9) 4.2 温湿度智能采集模块 (9) 4.3、中继模块 (10) 4.4、短信报警模块 (11) 5..................................................................................................................... 系统实施与服务 12 开发实施主要工作 (12) 项目开发实施周期(预估) (12) 实施服务范围和内容 (13) 技术支持和服务内容 (14)

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

冷链温湿度监控方案

CCTS冷链监控系统 随着社会的高速发展和日益增长的健康需求,现代社会对医药行业的质量控制有了更高的要求,实现药品冷链全程化储运尤为重要。依据新修订的《药品经营质量管理规范》(简称GSP)的相关规范,结合国家药品监管的要求和政策,从药品监管的安全性与国家药品管理相关政策及药品生产、经营企业顺利通过GSP认证等方面考虑,建立一套智能化、可视化、稳定可靠的冷链监控系统势在必行。

冷链监控系统——系统简介CCTS冷链监控系统主要用于药品、医疗器械各种冷链货品的温CCTS.. 湿度实时监测。该系统温湿度采集器将采集数据通过无线方式发送到无线管理主机,管理主机对数据进行打包,利用GPRS、TCP/IP或者WIFI通讯的方式将数据传输至服务器。由对应的管理软件进行数据解析、数据存储等操作。在存在异常情况的情况下,及时发出报警信息。

CCTS冷链监控系统——硬件组成 冷链监控系统硬件部分主要组成部分有:智慧温湿度采集CCTS.. 卡、智能无线管理主机、NFC移动终端、NFC读写终端、便携打印机组成。采用高精度传感芯片、多级数据加密处理,完善的产品体系,保障了数据信息的精确采集、稳定传输、有效应用。提高监控效率,保证冷链环境下物品的质量安全。

冷链监控系统——软件平台CCTS冷链监控系统软件部分主要组成有:冷链监控云平台、智CCTS.. 慧冷链APP。通过一体化平台建设,整合仓库、物流车辆冷链环境监测数据,配套先进的云端数据汇总、分析、处理软件,同时分别提供PC端监控软件和移动端监控App,实现对整个冷链环境过程实时化科学管理。

GSP冷链监控系统——完全满足相关标准CCTS标准的一套软硬件结合冷链监控系统是完全遵循国家新版CCTSGSP.. 的物联网监测系统,采用超高精度的传感芯片、精细化产品设计,设备采集精度超越国家GSP相关标准,满足需要严格遵循GSP相关要求的各类应用环境。

DS18B20温度传感器使用方法以及代码

第7章DS18B20温度传感器 7.1 温度传感器概述 温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早起使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的阻值也发生线性变化,用处理器采集电阻两端的电压,然后根据某个公式就可以计算出当前环境温度。随着科技的进步,现代的温度传感器已经走向数字化,外形小,接口简单,广泛应用在生产实践的各个领域,为我们的生活提供便利。随着现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化、正成为传感器发展的一个重要方向。美国DALLS半导体公司推出的数字化温度传感器DS18B20采用单总线协议,即单片机接口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,直接将环境温度转化为数字信号,以数码方式串行输出,从而大大简化了传感器与微处理器的接口。7.2 DS18B20温度传感器介绍 DS18B20是美国DALLAS半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能温度传感器。与传统的热敏电阻相比,他能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。可以分别在93.75 ms和750 ms内完成9位和12位的数字量,并且从DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。因而使用

DS18B20可使系统结构更趋简单,可靠性更高。他在测温精度、转换时间、传输距离、分辨率等方面较DS1820有了很大的改进,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。 1.DS18B20温度传感器的特性 ①独特的单线接口方式:DS18B20与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。 ②在使用中不需要任何外围元件。 ③可用数据线供电,电压范围:+3.0~ +5.5 V。 ④测温范围:-55 ~+125 ℃。固有测温分辨率为0.5 ℃。 ⑤通过编程可实现9~12位的数字读数方式。 ⑥用户可自设定非易失性的报警上下限值。 ⑦支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。 ⑧负压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。 2.引脚介绍 DS18B20有两种封装:三脚TO-92直插式(用的最多、最普遍的封装)和八脚SOIC贴片式。下图为实验板上直插式DS18B20的原理图。 3.工作原理 单片机需要怎样工作才能将DS18B20中的温度数据独取出来呢?下面将给出详细分析。

温湿度控制器使用说明

温湿度控制器设计方案 功能设计: 一:通信协议 本即符合Modbus RTU国际协议,应用说明如下: A:采集温度:01 04 00 00 00 01 C1 C2,回答:01 04 02 xx xx C1 C2 其中:C1 C2为两字节CRC16(后面不再说明), xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度B:采集温湿度:01 04 00 00 00 02 C1 C2,回答:01 04 04 xx xx yy yy C1 C2 其中:xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度 yy yy为湿度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1% C:内部参数用01 03 xx xx yy yy C1 C2读取 其中:xx xx为第一个寄存器地址;yy yy为读取的寄存器个数 功能03的回答各式同上述的功能04 内部参数用01 06 xx xx yy yy C1 C2改写 其中:xx xx为寄存器地址;yy yy为需要写入的新内容 功能06的回答是100%回传原来的命令 功能03/06具体应用请参考Modbus RTU手册,今将本机寄存器地址与对应的内容列下: 地址内容 0x0000 本模块地址,范围01-FF,出厂设置为01 0x0001 485口速度类别码出厂设置00 03 为9600BPS 0x0002 模块名称 0x0003 采集周期,出厂设置00 04 0x0004 制冷开关吸合温度出厂设置为40℃,也就是01 90 放大10倍 0x0005 制热开关吸合温度出厂设置为0℃,也就是00 00 0x0006 抽湿开关吸合温度出厂设置为99%,也就是03 DE 放大10倍 0x0007 加湿开关吸合温度出厂设置为0%,也就是00 00 0x0008 温度校准值出厂设置为00 00 0x0009 湿度校准值出厂设置为00 00 0x000A 高字节为温度控制回差,低字节为湿度控制回差出厂设置为14 14 0x000B 高字节为温度控制模式:00=加热模式,01=制冷模式 低字节为湿度控制模式:00=全关闭,01=抽湿02=加湿0x000C 高字节为C/F设置00=摄氏01=华氏出厂设置00 低字节保留 0x000D 高字节为密码1;低字节为密码2 出厂设置00 00 二、界面显示: 仪器地址:ID 实时温度:例如35.4 0C 制热模式标示符:当实时温度低于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示符闪烁,当高于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁 制冷模式标示符:当实时温度高于于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示

TNFB-1温湿度控制器使用说明 (PDF)

TNFB-1智能安全工具柜温湿度控制器使用说明 本控制器采用最新微电脑芯片,经公司科研人员精心开发研制而成,所有数据采集及功能输出均由内部程序自动完成,因此最大程度简化了外围电路,增加了整个系统的稳定性。显示部分采用大屏幕蓝色背光液晶屏,内容显示醒目整体配合更显高档美观。 功能说明: 本温湿度控制器主要用于电力系统的安全工具柜、高压配电柜、其主要功能是可根据用户对环境温湿度的不同要求,对本温湿度控制器进行预先设置后,控制器根据所设定的数据与实际环境数据相比较,通过外部的加温、降温、加湿、除湿设备对所处环境进行控制,以达到所需的环境温湿度要求,具体功能描述如下: 温度下限:当环境温度低于下限值时,控制器加温输出启动,控制加温设备进行加温,环境温度高于温度下限值1℃时,控制器加温输出停止加温工作结束。 温度上限:当环境温度高于上限值时,控制器降温输出启动,控制降温设备进行降温,环境温度低于温度上限值1℃时,控制器降温输出停止降温工作结束。 湿度下限:当环境湿度低于下限值时,控制器加湿输出启动,控制加湿设备进行加湿,环境湿度高于湿度下限值4个湿度数值时,控制器加湿输出停止加湿工作结束。 湿度上限:当环境湿度高于上限值时,控制器除湿输出启动,控制除湿设备进行除湿,环境湿度低于湿度上限值4个湿度数值时,控制器除湿输出停止除湿工作结束。 按键使用说明: “P”键为调整选择键,在正常显示状态下点按“P”键,此时液晶屏温度设置上限字符开始闪动,此时配合面板上的+键或-键,即可对该项数值进行修改。此项修改完成后再次点按“P”键,依次对温度下限、湿度上限、湿度下限进行设定完毕后,点按“P”键退出设置状态,设置完成后所设数据自动存储,控制器会根据所设定数据工作,并且不受中间关机或断电影响。 “+”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递增1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递增。 “-”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递减1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递减。 “M”键为强制加温除湿键,在正常工作中当按动此键后,控制器将启动强制加温除湿功能,加温烘干及除湿机机连续工作运转,直至环境温度达到40℃,或连续强制烘干工作3小时后此次强制烘干除湿工作结束,控制器工作状态自动转为正常除湿状态。如果在强制烘干除湿状态工作时,想退出此状态只需再点按一次“M”键即可。 日期时间调整: 当需要调整日期和时间时,按住“P”键不放几秒钟后蜂鸣器一声鸣叫,日期年的

关于医院冷链在线监测温湿度系统的介绍

关于医院冷链在线监测温湿度系统的介绍 一些医药产品必需存放于特定低温环境下才能防止变质或减少损耗,医院冷链这个场景就发挥着至关重要的作用。医院冷链带动了一些相应产业尤其是环境监控行业的发展,更是将温湿度监控系统提高到一个新水平。下面我们来看看医院冷链在线监测温湿度系统的功能。 一、医院冷链在线监测温湿度系统的实现 医院冷链在线监测温湿度系统可对药房、药库、医用冰箱、冷库等区域的温湿度系统进行在线监测,将所有信息集中传输至指定的监控中心,实现对药品、检验样品、试剂、血液等物品的存储环境温湿度数据采集、存储以及历史数据的分析、统计、处理、实时报警等功能,为温湿度改善提供科学依据,从而保障存

储环境的良好状态。 二、医院冷链在线监测温湿度系统的功能 1.实时监测 (1)连续如实的采集和记录监测环境内温湿度等参数 (2)以数字、图形、表格方式进行实时显示和记录监测信息 2.超限报警 (1)在出现异常数据的时候,如温湿度超过上下限时,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警,包括短信报警、电话报警、微信报警、网页报警、邮件报警、App报警等。 3.存储追溯 (2)所有数据可保存在记录仪内部,同时也可保存在计算机上。 (3)按要求记录各个监测点温湿度变化曲线或表格及工作情况报告。 (4)可以定时自动保存/备份/归档。 4.用户管理 系统有严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。 5.远程访问 允许被授权的远程用户通过IE浏览器实时访问系统服务器,方便查询数据和进行相关操作。 6.数据导出 (1)可按要求打印各个点温、湿度变化曲线或表格及工作情况报告。

温湿度计说明书

使用电池:AAA1.5V 1节 HTC-1温湿度计用户手册 产品规格: 湿度分辨率:1% 温度测量范围:-10℃~70℃ 温度测量精度:约±1.0℃(1.8 oF)温度分辨率:0.1℃(0.2 oF) 湿度测量范围:30%RH~99%RH。 湿度测量精度:±5%(30%-70%) ±7%(其他) 基本功能: 温度/湿度显示 ℃/ oF温度切换显示 最高/最低温湿度记忆功能 12/24小时制时钟 整点报时功能 每日闹钟功能 日历显示功能 操作方法: 1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。 2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、

闹钟、12或24小时制、日期(ADJ)调整被设项目的数值;(MEMORY)显示记忆中的最高/最低温湿度值/清除记忆的最高/ 最低温湿度值;(℃/ oF)切换温度单位以℃(摄氏度)或oF(华氏度)显示;(RESET)清除所有设定/记忆值,返回初始状态。 3、在初始状态下按住(MODE)1秒,当前时间的分钟数开始闪动,按(ADJ)可以调节分钟数,连续按(MODE)可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)” 4、在当前时钟模式下,(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动),此时按(ADJ)可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关,再按住(MODE)2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点极时”功能,()符号出现。 5、在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次(ADJ)切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟按 MAX/MIN钮,显示温/湿度最后次清除(CLEAR)以来的最大值。 6、按(MEMORY)可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值(MIN),按住(MEMORY)超过2秒可清除记忆的最大/最小值。 注意事项: 1、初次使用/更换电池时请按一次(RESET)(在机背后); 2、若该机出现任何不良,请按一次(RESET) 3、电池用完后请放回政府指定地点

疫苗冷链温湿度监控系统管理办法

疫苗冷链温湿度监控系统管理办法 一、管理范围 省、市、县疾控中心,接种单位,医院(产房) 二、管理方式 省疾控中心对市县疾控中心、接种单位和医院(产房)进行使用指导,市县疾控中心对接种单位和医院(产房)进行使用指导。 三、管理职责 省疾控中心贯彻执行系统管理办法,规范管理本中心系统使用,指导各市县疾控中心规范使用系统并进行考核。 市县疾控中心规范管理本中心系统使用,指导辖区内各接种单位、医院(产房)规范使用系统并进行考核。 接种单位、医院(产房)规范管理本单位系统使用。 四、管理内容 (一)省、市县疾控中心冷链监测管理人员 1.每天(包括节假日)定期登录系统(或手机APP),查看本级和下级冷链设备是否正常,如存在异常设备情况,及时与相关管理人员联系,弄清原委,及时处理,务必做到当天报警当天处理,对未及时处理的单位进行考核。 2.每天(包括节假日)定期查看本级和下级单位在系统上的异常报警信息,在设备正常后,及时在系统或者手机APP

中进行点击处理并填写原因和处理结果,避免报警信息一直存留在系统或手机上。 3.接收到本级及下级单位异常报警短信提醒后,及时与相关管理人员联系,尽快排查异常,并跟进异常处理情况。 4.指导疫苗冷藏车司机与送苗(疫苗随车配送)人员按照规定使用车载监测设备,并进行报警监控和异常处理。 (二)疫苗冷藏车司机与送苗(疫苗随车配送)人员 1.疫苗冷藏车司机和随车配送人员在配送疫苗前先开启冷藏车制冷机组与温度监测设备,待车厢温(湿)度达到要求后方可运苗,此时在手持打印设备上点击“启运”按钮,作为配送的开始时间。 2.配送全程开启和监控温(湿)度监测设备,对报警情况进行处理。 3.结束配送后,在手持打印设备上点击“停运”作为配送的截止时间。避免停运疫苗时监测设备的温(湿)度记录上传至系统。在手持打印设备上把对应的冷藏车切换到停用状态,并对温度探头、网关、手持打印机共3台设备进行关机。 (三)接种门诊、医院(产房)冷链监测管理人员 1.每天(包括节假日)定期登录系统查看单位冷链设备是否正常,如存在异常设备情况,尽快排查异常。 2.每天(包括节假日)及时查看单位设备是否存在异常报警未及时处理,如异常报警情况已经处理完毕,及时在系统

温湿度控制控制说明

组合式空调机组温湿度控制方案说明 、设计概述 本控制系统便于提高HVAC设备的性能和工作人员的工作效率。该系统控制 器独立运行,保证自动控制过程的安全、可靠性;PID控制方式提供了良好的 控制精度和调节特性,特别适合于暖通空调系统控制。系统提供了消防信号联锁及报警、压差报警,风机启动连锁等多重保护措施,保证系统的安全运行。 本系统使用和操作极为简便,控制灵活方便。用户可通过直观的显示监测和控 制空调设备,方便的修改温湿度控制设定值,实时监测运行数据。 二、监视及控制内容 1 ?空调箱温湿度控制原理: 1)温湿度控制 DDC控制器采样回风温T和回风湿度H在DDC内部与设定点比较,其差值 △ T和厶H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节压缩机、电加 热、加湿器输出,保持室内温度湿度稳定。当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号给压缩机启动,降低室内温度。当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号给电加热,使其逐级打开,使室内温度升高。当湿度高于设定湿度时,控制器输出信号给压缩机,使其打开,降低温度除湿。 当湿度低于设定湿度时,控制器输出信号给加湿器,让其打开,增大加湿量,保持室内湿度稳定。 2)故障报警 空调机有任何不正常状态,系统均视为故障讯号,并立即报警,报警包括:温度超限报警、湿度超限报警、风机状态异常报警、滤网阻塞报警等。 3)联锁控制 压缩机、电加热、加湿器与风机连锁控制:在冬季和夏季运行模式下,风机 启动后,压缩机、电加热、加湿器即根据需要动作,然后根据回风温度、湿度要求

打开或者关闭,在正常关机情况下,自控系统在接到关机信号后,关闭电加热、加湿器、压缩机。 机组启停连锁控制: 空调自控系统在得到风机运行状态反馈信号的情况下,根据回风温湿度要求开启电加热、压缩机、电加湿等。 一旦空调系统故障报警,空调自控系统自动关闭电加热、电加湿、压缩机,关闭风机,当压缩机有任何故障,也将关闭压缩机,并显示报警原因,停止其工作。 4)控制参数显示和设定: 空调机各状态参数在就地DDC控制器上显示出来,参数包括:回风温 度、湿度,面板温度设定输入(也即面板输出到控制器的温度设定信号)、 面板湿度设定输入(也即面板输出到控制器的湿度设定信号)。 另也可对所有DDC控制器的DO和A0点进行超驰控制,实现对所有不同设备的手动控制。

温度传感器说明书.

SWD系列 温度传感器用户使用说明书北京传感星空自控技术有限公司 SWD 系列温度传感器 使用说明书 SWD 系列温度传感器是用铂金属丝制成的测温度电阻器,可用来测量各种液体、气体等流体的温度。具有精度高、分辨率好,安全可靠、使用方便等优点,也可以直接测量各种生产过程中的液体、蒸气和气体介质的温度。 一、原理 本传感器是利用铂金属(PT100)在温度变化时自身电阻也随着变化的特性来测量温度的。它的受热元件是利用细铂丝均匀的双绕在绝缘材料制成的骨架上。 二、技术指标 1、0℃对应电阻为100Ω,100℃对应电阻为138.5Ω 2、测量范围:-200~500℃ 3、时间参数:<5秒 4、外型尺寸:参照定货要求 三、传感器接线示意图 四、 安装使用方法及注意事项1、本温度传感器通过螺纹固定。在固定的时候切记不要用力过度,以免损坏传感器。

2、如传感器有杂质粘附于传感器上,要及时清洗,保证传感器可靠、准确运行。 3、线缆的铺设以不防碍现场工作人员的现场操作和不易被砸碰、损坏且架 设安全可靠为原则。三线制四线制 4、传感器接触的介质应为经常流动的介质,这样才能保证所测值的准确性。 五、故障现象及现场处理办法 1、如果温度传感器在使用过程中发生故障,如无信号输出或超过标准输出,首先应检查线缆的断线、短路及接线的脱落。 2、怀疑温度传感器有故障,可用万用表测量铂电阻的电阻值是否在正常范围之内。如铂电阻的输入正常,则应检查上位仪表。 3、本传感器出厂时已作密封处理,如出现故障,请送厂里维修,用户不要自行拆卸。 4、本传感器自出售之日起。一年内出现故障,可免费维修或更换,终身维修。

医药冷链温湿度监测系统介绍

医药冷链温湿度监测系统 服务方案

目录 一、医药冷链温湿度监测系统介绍 .................................................... 错误!未定义书签。 二、系统组件及功能 (3) (一)系统组成简介 (3) (二)系统功能 (5) 三、系统参数 (5) 四、温湿度监测设备一览表 ................................................................ 错误!未定义书签。 五、特殊优势 (6)

医药冷链温湿度监测系统服务方案 一、系统组件及功能 (一)系统组成简介 温湿度监测系统主要由库房温湿度监测系统、运输车辆温湿度监测系统、冷藏箱用温湿度监测系统组成。 1.库房温湿度监测系统 该系统通过网线将终端机与管理机连接,将所有库区的温湿度数据实时上传至主控电脑。具体内容已在服务方案中详。 2.运输车辆温湿度监测系统 运输车辆温湿度监测系统包括以下设备:车载移动管理基站、车载温湿度

监测终端、专用直流转换电源、GPRS通讯模块及药品储运温湿度动态监测软件组成。 1)车载移动管理基站 车载移动管理基站(放置在驾驶室)主要是巡检车厢内监测到的温湿度数据,并自动保存,通过内置的天线、移动通讯模块及GPRS网络将温湿度数据实时上传至企业端主控电脑;如有超限数据,基站会自动发出报警声并发送超限报警短信。 2)车载温湿度监测终端 车载温湿度监测终端主要是通过外置智能温湿度传感器实时测量运输车辆厢内的温湿度,并将监测到的温湿度数据传送至移动基站。如有超限信息,监测终端将就地发出报警声音。 3. 冷藏箱用温湿度监测系统 1)箱载移动管理基站 基站通过射频无线通讯自动巡检各冷藏箱内的温湿度数据,如有超限信息基站可自动发出报警声音,可自动记录所在位置的经纬度数据,并可通过GPRS 将所记录的数据实时传送至企业端主控电脑。冷藏箱专用温湿度电子标签,放置于冷藏箱内,自动监测并记录冷藏箱内的温湿度数据,分为实时回传和批量导出两种。 A.数据实时回传方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡可以自动监测温湿度数据,并通过无线射频方式将记录的数据发送至箱载移动管理基站,基站再通过GPRS实时上传至主控电脑。 B.数据批量导出方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡自动监测箱内温湿度数据,并自动保存与设备内。用户可在货物配送完毕后,使用主用数据传输线将数据批量导入电脑查看并保存。 2)冷藏箱温湿度监测RFID卡 数据批量导出方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡自动监测箱内温湿度数据,

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。(1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

温度传感器说明书

SWD系列温度传感器用户使用说明书 北京传感星空自控技术有限公司

SWD 系列温度传感器 使用说明书 SWD 系列温度传感器是用铂金属丝制成的测温度电阻器,可用来测量各种液体、气体等流体的温度。具有精度高、分辨率好,安全可靠、使用方便等优点,也可以直接测量各种生产过程中的液体、蒸气和气体介质的温度。 一、原理 本传感器是利用铂金属(PT100)在温度变化时自身电阻也随着变化的特性来测量温度的。它的受热元件是利用细铂丝均匀的双绕在绝缘材料制成的骨架上。 二、技术指标 1、0℃对应电阻为100Ω,100℃对应电阻为138.5Ω 2、测量范围:-200~500℃ 3、时间参数:<5秒 4、外型尺寸:参照定货要求 三、传感器接线示意图 四、 安装使用方法及注意事项1、本温度传感器通过螺纹固定。在固定的时候切记不要用力过度,以免损坏传感器。 2、如传感器有杂质粘附于传感器上,要及时清洗,保证传感器可靠、准确运行。 3、线缆的铺设以不防碍现场工作人员的现场操作和不易被砸碰、损坏且架 设安全可靠为原则。三线制四线制

4、传感器接触的介质应为经常流动的介质,这样才能保证所测值的准确性。 五、故障现象及现场处理办法 1、如果温度传感器在使用过程中发生故障,如无信号输出或超过标准输出, 首先应检查线缆的断线、短路及接线的脱落。 2、怀疑温度传感器有故障,可用万用表测量铂电阻的电阻值是否在正常范 围之内。如铂电阻的输入正常,则应检查上位仪表。 3、本传感器出厂时已作密封处理,如出现故障,请送厂里维修,用户不要 自行拆卸。 4、本传感器自出售之日起。一年内出现故障,可免费维修或更换,终身维 修。

医药冷链物流冷藏箱温度远程监控系统方案

医药冷链物流冷藏箱温度远程监控系统方案

1前言 随着社会经济的快速发展,居民生活水平的不断体高,对医疗技术水平和服务水平的需求也快速增加,推动了各种药品、医疗生物制剂的发展,同时对医疗用品如药品以及血液、血浆、疫苗、生物反应调节剂、生物诊断试剂等各种生物制品的生产、包装、储藏、运输等各环节也提出了更高的要求,特别是对于温度敏感的各种医疗用品如血液、血浆、疫苗、各种生物制剂的储藏和运输更是要求在严格的特定恒温条件下进行,如操作不当,造成药品失效、变质等问题,不仅给相关企业带来不必要的损失,也给患者、社会带来不良的社会影响和后果。 在药品物流领域,通过使用各种冷藏设备如冷藏车、车载冷藏箱等,为温度敏感的医疗用品的运输提供了有效的符合保存要求的温度条件,解决了运输过程的保存问题。传统的医药冷链物流系统,由于受到技术、设备、运输条件等各方面的限制,无法对运输过程中的保存温度进行有效及时的监控,无法及时发现运输过程中冷藏设备内温度的变化情况,也就无法对温度的异常变化做出及时的有效处理,为运输物流企业带来不必要的损失,也为药品的使用带来隐患。 随着无线通信技术的发展特别是GPRS无线通信技术的成熟以及各种温度传感设备的成熟,使得对药品冷链物流运输过程中的温度进行实时、远程监控成为可能。 我们针对药品冷链物流运输环节,采用GPRS技术,研发了针对冷藏箱箱内温度的实时、远程监控系统,能够实时监控运输途中每个冷藏箱箱内温度的变化,并对超限温度(低于或高于限定温度)进行及时报警,以便工作人员及时采取有效措施减少损失。同时,温度数据可及时保持到后台数据库系统中永久保存,便于药品数据的信息化管理,历史数据查询及回溯。 2系统方案

ZR-ETH温湿度控制器

卓瑞电气 ZR-ETH系列温湿度控制器 使用说明书 保定市卓瑞电气科技有限公司

目录 (一)概述 (1) (二)技术指标 (1) (三)装置介绍 (1) (四)工作原理及操作说明 (2) (五)最大外形及安装开孔尺寸 (3) (六)端子图 (4) (七)原理接线图 (4)

一、概述 ZR-ETH型装置以单片机为核心,使用数字传感器。对二路温度二路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱市式变电站的防凝路保护。 二、技术指标 1、测量范围 温度:-40℃至+123.8℃ 湿度:0%RH至100%RH 2、测量精度及分辨率 温度:精度±0.5℃分辨率 0.1℃ 湿度:精度±4.5%RH 分辨率 1RH% 3、参数设置范围 温度下限设置范围:0℃至25℃,环境温度低于该值启动加热。 温度回差设置范围:1℃至10℃,温度下限与温度回差之和,为停止加热的温度值。 湿度上限设置范围:60%RH至95%RH,环境湿度高于该值,启动加热。 湿度回差设置范围:1%RH至30%RH,湿度上限减湿度回差的值,为停止加热的湿度值。 4、加热触点容量:5A/220V AC 5、适用电源:AC/DC220V或AC/DC110V 6、装置最大功耗:<5W 7、外形尺寸:48mm×96mm×108mm 8、安装尺寸:46mm×93mm 9、使用环境:温度: -10℃至+50℃ 相对湿度:≤95%RH 周围无导电尘埃或导致绝缘损坏的腐蚀性气体霉菌等。 三、装置介绍 ?二路温度与二路湿度测控,循环数字显示。 ?参数可根据实际温湿度测控需要调整。 ?RTU方式MODBUS通讯规约,485接口。 ?传感器接线错误或断线报警。 ?嵌入式安装。

温湿度传感器(MODBUS)通讯协议(1.0)

RH11RS温湿度传感器(MODBUS)通讯协议(V E R1.0) 1、概述 通信协议详细地描述了RH11RS的输入和输出命令、信息和数据,以便第三方使用和开发。 1.1通信协议的作用 使信息和数据在上位机(主站)和RH11RS之间有效地传递,允许访问RH11RS的所有测量数据。 RH11RS温湿度传感器可以实时采集现场温湿度的值,具备一个RS485通讯口,能满足小型温湿度监控系统的要求。其功能和技术指标参见用户手册。 RH11RS温湿度传感器通信协议(VER1.0)采用MODBUS RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与RH11RS温湿度传感器之间,在应用层的通信协议,它在应用系统中所处的位置如下图所示: 本协议所处的位置 从机: 1.2 物理接口: 连接上位机的主通信口,采用标准串行RS485通讯口,使用接线端子。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输缺省速率为9600b/s 2、MODBU RTU通信协议详述 2.1 协议基本规则 以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。 1)所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下,信息和数据在单个主站和从站(监控设备)之间传递。 2)主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。 3)无论如何都不能从一个从站开始通信。 4)所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串(每个字符串8位),一个包裹中最多可含255个字节。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据,并按8位数据位,1位停止位,无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232C中使用的设备产生。 5)所有回路上的传送均分为两种打包方式: A) 主/从传送 B) 从/主传送 6)若主站或任何从站接收到含有未知命令的包裹,则该包裹将被忽略,且接收站不予响应。

相关文档