工厂低压配电之电缆与断路器的选择

工厂低压配电之电缆与断路器的选择
工厂低压配电之电缆与断路器的选择

工厂低压配电之电缆与断路器的选用

一.概述

在工厂日常生产过程中,经常会有生产设备的增减,为保证电路及设备的安全,在配电线路中,根据负载情况选择合适额定电流的断路器和合适截面面积和长度的电缆非常重要,否则,当配电线路中出现过载或短路电流时,断路器不能有效地将故障电路切断,导致电缆绝缘层因过热而破坏,引发短路、漏电、生产设备损毁及火灾事故等。为了便于了解配电线路中断路器和相应负载侧电缆配合关系,本文着重通过分析配电线路在故障下的电流并依此来正确选择断路器及电缆。

二.电缆及断路器的选用

2.1.断路器选用原则

通常在配电线路中,对断路器的选择要从以下几个方面考虑:

(1).断路器的额定电流I d应该大于或者等于负载侧电缆的正常工作

电流I b;

(2).断路器的额定电流I d应小于或者等于其负载侧电缆允许持续运

行电流I z,以便使断路器能够判断负载侧电缆的过载;

(3).当断路器负载侧电缆过电流值超过其持续运行I z的45%(即

1.45I z)时,断路器必须加快动作,以防由于导线升温而导致绝缘层

破坏,进而引起诸如触电、火灾等重大用电事故。

基于以上原因,对配电线路要求满足以下参数:

I b≤I d≤I z

I f≤1.45I z

式中:I f——断路器的脱扣电流(A)。

为了确保断路器具有保护负载侧电缆的功能,选择合适的断路器以配合相应的电缆尤为重要。断路器的选择可按以下的程序进行:首先确定电缆,根据载流能力的要求、安装条件等因素选择合适截面积的电缆。断路器的选择可根据电力作业标准,将断路器的脱扣电流I f整定到小于1.45I n 即可。事实上只要按照正常负载电流选择断路器,即可以满足对电缆过电流保护的要求,即满足:

I b≤I n≤I z

2.2.电缆的选用原则

在配电线路中,对电缆的选择要从以下几个方面考虑:

(1).电缆的允许载流量In应该大于负载额定电流I b

(2)电缆的允许载流量In应该大于断路器额定电流I d;

(3).电缆的工作电流I g应小于断路器额定电流I d

基于以上原因,对配电电缆要求满足以下参数:

I b≤I n

I g≤I d≤In

在电缆的实际使用过程中还应综合考虑:

(1).电缆的用途、

(2).电缆敷设的条件、

(3).使用的安全性要求。

2.3.断路器与电缆应用配合

为了能够更好的说明电缆与断路器的配合关系,我们通过实例来做说明。

例:现有一台额定电压380V、功率为3.75KW、co sφ=0.75,若让其

能够正常工作,则电缆及断路器该怎么选择?

解析:根据已知内容,由公式:P= (√3)*U*I*cosφ

则:

I =

= ≈ 7.60 A

式中: P 为电机功率

U 为线电压,一般是380v

cos φ是电机功率因素,一般取0.75

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是11.5A 就可以按这个电流选择电缆、断路器。所以计算电流的步骤是不能省略。

我们在实际的应用过程中一般选取交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV 系列),查电缆载流量表(附件一),选用YJV-1KV- 4×1.5(4芯电缆,允许载流量In=20A)铜芯电缆即可,短路器我们选择电动机专用D 系列,由上面计算出的电流值,我们可以选择 3P D16(I d =16A )系列即可满足上述需求,即也满足电缆及断路器选取原则。

I b =7.6A ≤I d =16A ≤I n =20A

在工厂日常的低压配电工程中,为了能够更简便快捷的选取电缆及断路器(空气开关),我们一般采用下表的关系式做选择。

P (√3)*U *

*cos φ3750

(√3)*380*0.75

三.总结

综上所述,对于低压配电线路,为了防止发生电气事故使电缆及负载设备得到有效的保护。在电缆及断路器的选择方面一般需要遵循以下原则:(1).根据负载电流大小,选择具有足够载流能力的负载侧电缆。

(2).保证负载侧电缆最大载流量In和正常工作电流Ig与所配断路器的额定电流I d满足:I g≤I d≤I n

(3).根据负载不同及工作环境,合理选择断路器类型及电缆规格型号。注:以上我们列举的是电动机配电过程中的电缆及断路器的选配关系及原则,我们在实际的应用过程中也可将其用于其它方面,比如:照明配电、热水器配电等等。

低压断路器的选择(分断能力)

低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东! 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 “第3~5条只是厂家的事”这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不宜把设计责任推到厂家或盘厂身上,呵呵。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒啊。 比如1600KV A变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十KA到上百KA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 《工业与民用设计手册里》,第二版1995年才出来,第一版是1983年的事了,那时候我还不知道自己将来会搞电气,呵呵![/quote] 呵呵,我好像没说第几版吧;不过,第一版我手头曾经也有(名字似乎是《工厂配电设计手册》),要比第二版薄不少。 这本书确实有一些细节问题尚待研究。

(完整)低压配电断路器选择

(完整)低压配电断路器选择 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)低压配电断路器选择)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)低压配电断路器选择的全部内容。

低压配电断路器选择 摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系 关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力 1、断路器的特性 断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等。 现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。 2、配电型断路器选择方法 配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631) 1)、断路器额定电流的确定.断路器壳架等级额定电流I rQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流I rt的确定如下 I rQ>= I rt >=I c 式中 I rQ-—断路器壳架等级的额定电流;I rt—反时限过电流脱扣器的额定电流; I c-线路的计算负荷电流,A; 2)、反时限过电流脱扣器的整定值(I set1)。 I z〉= I set1>=I c 式中 I c—线路的计算负荷电流,A;I z—导体的允许持续载流量,A; 另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流。 I set1>= K zd1 I c 式中 K zd1—可靠系数,取1.1; 该式在现有设计中成为主要依据。 3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。定时限过电流脱扣器主要用于保证保护

选择低压断路器应注意的几个问题

选择低压断路器应注意的几个问题 摘要:断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种常用保护电器元件。在进行低压配电系统设计时,要正确选择断路器,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥断路器的保护作用。本文简要介绍选择低压断路器应注意的几个问题。 1.低压断路器的一些参数 断路器的额定电流:是指脱扣器能长期通过的电流。 断路器壳架等级额定电流:用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流、短延时动作电流和瞬时动作电流之分。 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力:是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 2.选择低压断路器的原则 2.1 额定工作电压和额定电流 额定工作电压不能低于线路额定电压,额定电流不能低于线路计算电流。应明确,断路器的额定电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。 2.2 长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1要大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期许电流的0.8~1倍。 2.3 瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2 所选断路器的瞬时或短延时时脱扣器整定电流应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定;电动机保护电路,当动作时间不

低压断路器选用规则及示例

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流; (2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力; (3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍; (4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流; (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。 1、额定工作电压和额定电流低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。 2、长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。 3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电

流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。 4、短路通断能力和短时耐受能力校验低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。 a)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。 b)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。 c)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。 5、灵敏系数校验所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

变压器与低压断路器、互感器及母线等配合

10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 变压器容量S e (kVA) 阻抗 电压 U k% 额定电流(A) 低压出口短 路电流(kA) 总出线断 路器额定 电流(A) 互感器 变比 (A) 变压器低压侧出线选择中性点接地线 母线槽 (A) 铜母线(TMY-)规格YJV电缆规格铜母线 镀锌 扁钢高压侧低压侧I p I k 160 4 9.2 231 14.7 5.77 250 300/5 —4(40?4) 3?150+1?7015?325?4 200 4 11.5 289 18.4 7.22 315 400/5 —4(40?4)3?185+1?9515?325?4 250 4 14.5 361 22.95 9.00400 500/5 630 4(40?4)3?300+1?15015?340?4 315 4 18.2 455 28.92 11.34500 650/5 630 4(50?4) 2(3?150)+1?7020?340?4 400 4 23.1 578 36.72 14.40630 800/5 800 4(63?6.3) 2(3?185)+1?9520?340?4 500 4 28.9 723 45.90 18.00800 800/5 1000 3(80?6.3)+1(63?6.3) 3?2(1?240)+1(1?240)25?340?5 630 4 36.4 910 57.83 22.681000 1000/5 1250 3(80?8)+1(63?6.3) 3?2(1?300)+1(1?300)25?350?5 800 6 46.2 1156 48.96 19.201250 1500/5 1600 3(100?8)+1(80?6.3) 3?4(1?150)+2(1?150)30?450?5 1000 6 57.8 1445 61.20 24.001600 2000/5 2000 3(125?10)+1(80?8) 3?4(1?240)+2(1?240)30?450?5 1250 6 72.3 1806 76.50 30.002000 2500/5 2500 3[2(100?10)]+1(100?10) 3?4(1?300)+2(1?300)30?463?5 1600 6 92.5 2312 97.92 38.40 2500 3000/5 3150 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 80?5 2000 6 115.6 2890 122.4 48.00 3200 4000/5 4000 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 100?5 2500 6 144.5 3613 153.0 60.00 4000 4000/5 5000 3[3(125?10)]+1(125?16) —40?580?8

如何正确选择低压断路器

如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。 3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。

查表! 不可以无条件用在低压屏上。 “第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。

比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器! 现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。 设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。 我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。 其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。 “出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!

第五章--供配电系统设备及电缆的选择要点讲课教案

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

功率配电线电缆计算方法-与断路器、热继电器选择方法

功率配电线电缆计算方法 与断路器、热继电器选择方法 2019.12.4 一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cos φ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucos φ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里

取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因数再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

低压断路器常用型号及应用

低压断路器常用型号及应用 引言:低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz 单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

低压断路器及选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)就是一种不仅可以接通与分断正常负荷电流与过负荷电流,还可以接通与分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压与漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作与电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头与部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式与抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式与智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性与选择性。ACB的最大特点就是容量大、极限短路分断能力高与足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性与稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX系列、国产的DZ20系列等。所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修。MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作。由干电子式保护脱扣器的应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器的断路器用量更大。MCCB的特点就是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜。但与ACB比,MCCB的容量小,短路分断能力低,选择性与短时耐受能力差。近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上的原因,短时耐受能力就是最大短板,使选择型MCCB的应用受到局限。由于上述原因,MCCB 主要用于未端线路与一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路。 还有一类叫微型断路器(MCB)又称微断,比如ABB的S250系列、施耐德的C65系列、国产的DZ47系列等。实际上也就是塑壳断路器的一种,因其体积很小把它另列,微断的特点就是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路与照明保护与家用。 按保护负载性质与特性可分为:配电保护型、电动机保护型与家用保护型断路器。 按脱扣器类型可分为:电磁(单磁)脱扣器、热磁脱扣器与电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式。 按使用类别分为非选择型(A类)与选择型(B类)。 A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸。承受短路的时间就就是瞬时脱扣器动作的时间。此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些的使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择。 B类,这类断路器为了实现选择性在小于Icw的短路时延时一定时间脱扣。此时选择断路器就必须按Icw满足短路预期电流。

低压断路器如何选型

低压断路器如何选型 低压断路器如何选型 低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 断路器的选型:保护:过载,短路,欠电压。 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于 1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

低压断路器的选择浅析

摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,新建住宅、商业、工业等项目越来越多,功能也越来越复杂,其对用电要求也越来越高。而对工程实际运用来说,低压断路器是直接保证供电回路安全的重要设备,低压断路器如何选用得安全、经济、合理显得尤为重要。 关键词:低压断路器;电子脱扣器;热磁脱扣器;电磁脱扣器 中图分类号:tu855 文献标识码:a 断路器是一种能够接通、承载以及分段正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分段电流的一种机械开关电器。低压断路器广泛地应用于低压配电系统各级馈电回路,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。在使用低压断路器的过程中如何科学地选型,避免因断路器选型不当及安装不合理,造成其不能发挥应有控制与保护作用,并在运行中存在一定安全隐患,既降低系统保护运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成相应威胁。所以如何科学合理地选择使用低压断路器是保证系统安全有效运行关键。 一、低压断路器的特性 1.低压断路器的基本特性主要体现在 (1)额定电压ue:这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压; (2)额定电流in:配有专门的过电流脱口继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值; (3)额定极限短路分断能力icu:是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值; (4)过载保护(ir或irth)和短路保护(im)的脱扣电流整定范围。 2.低压断路器的脱扣器类型有 (1)电磁脱扣器:只提供磁保护,也就是短路保护。 (2)热磁脱扣器:提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其他元件(如热继电器)来提供过载保护。但其只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节。 (3)电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定,且能够提供三段甚至四段保护,动作比较精准,可以调节。 二、低压断路器的选择 低压断路器的选择需要考虑如下因数:断路器所在设备系统的电气特性;断路器的使用环境(如周围环境温度、罩棚或开关柜的外护物,当地气候条件等);短路电流分断和接通能力;断路器操作要求(如分级跳闸、遥控要求和指示及相关辅助触点,辅助跳闸线圈以及它们间的连接要求);安装规定,特别是对人身的保护;负荷特性(如电动机、荧光灯、低压变压器等),本文主要从短路电流计算和热稳定校验等方面探讨低压断路器的选择。 《低压配电设计规范》gb50054-2011第3.1.1条要求:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;用于断开短路电流的电器应该满足短路条件下的接通能力和分段能力”。第6.2.1条要求:“配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源”。第6.2.4条要求:“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”。 下面通过案例进行相关分析: 在以上计算结论的前提下,现对单元配电总箱的出线开关进行校验。由于通常甲方要求不标示所选断路器型号,只用代号mccb表示塑壳断路器,现选取常熟开关厂和施耐德电气有

低压断路器的选择和应用

低压断路器的选择和应用 1电灯(白炽灯)、电热器回路 这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为(1.1~1.15)IL。 白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。 2高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路 小型断路器的In≥(1.2~1.4)IL 水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。 3电动机回路 作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=I M(I M为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。 由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流I M≤50A时,断路器的额定电流In≤3I M,当I M>50A时,In≤2.5I M,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14I M),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。 4电容器回路 国际电工委员会IEC和德国DIN标准都规定,电容器单元必须长期在这样的电流下工作,即:它的有效值不会超过在正弦电压和额定频率时流过电流的1.3倍,对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。 对于短路保护,最普遍的是采用熔断器(此时熔断器的额定电流应是电容器额定电流的1.6~1.7倍),也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。 电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。 (1)应能承受电容器产生的涌流; (2)保护开关、电器应有不重燃性; (3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。 电容器合闸投入运行时,由于端电压不能发生突变(由零变到额定电压),其情况有如短路,因此有较高的频率和较大幅值的浪涌电流(涌流)。 单个电容器的涌流峰值按公式(1)计算 Im=Ic(1) 式中: Im--涌流峰值A; S--电容器安装处的短路容量,kVA; Q--电容器的无功功率,kVAR; Ic--电容器电流,A。 为了抑制电容器开断时的过电压和合闸涌流,集中补偿的电容器一般是装切合电阻的。要求加装切合电阻后,将Im降下来。加装切合电阻后,涌流(峰值)可降到16Ic,有效值为11.3Ic,因选用的断路器额

低压断路器的常识及几种常用型号的应用

低压断路器的常识及几种常用型号的应用 低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a 的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12塑料外壳式断路器 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商

电线与开关的选用

电线的选用 为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载面积一般是:般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。 接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。 穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。 开关面板、插座的选材及安装要求 面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。 开关插座安全与否,这与其内部电线的连接方式有着很大的关系。目前最为先进的连接方式是速接端子结构。这种结构连接方式简单,只须将电线插进端子部,连接即告完成,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,连接也不会脱落。带电部分不外露,所以施工时不会有触电的危险。 带保护门装置也是开关插座设计安全性的一个体现。生活中,常常有幼童因顽皮和好奇而用手指或其它物品伸进插座中,由此发生的伤亡事故不少。为此,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免上述事故的发生。 还有专门为厨卫设计的开关插座,在面板上安装防溅水盒或塑料挡板,有效防止油污、水汽侵入,延长使用寿命,防止因潮湿引起的短路。 到建材城选购开关和插座时,可以注意以下几项 1.看外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色,则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。 2.看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开