文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DLT 通讯规约说明

DLT 通讯规约说明

DLT 通讯规约说明
DLT 通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明

目录

一、DL/T 645-2007通讯协议简介

二、数据链路层格式说明

三、数据标识说明

四、(应用层)命令、返回格式说明

五、命令字、特征字、错去信息字说明

六、DTTD三相多功能电表应用数据标识

七、负荷记录传输格式

八、通讯功能实现实例

一、DL/T 645-2007通讯协议简介

本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表。

二、数据链路层格式说明

本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。

1.1字节格式

每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。其传输序列如图7。D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。

起始位8位数据偶校验位停止位

图1字节传输序列

1.2帧格式

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 8 所示。

图2 1.2.1 帧起始符 68H

标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B 。 1.2.2 地址域 A0~A5

地址域由 6 个字节构成,每字节

2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。

通信地址999999999999H 为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。

地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH 作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。

地址域传输时低字节在前,高字节在后。 1.2.3 控制码 C

控制码的格式如下所示。

D5 后续帧标志0:无后续数据帧1:有后续数据帧

10101:写通信地址10110:冻结命令

10111:更改通信速率11000:修改密码

11001:最大需量清零11010:电表清零11011:事件清零

1.2.4 数据域长度L

L 为数据域的字节数。读数据时 L ≤200,写数据时 L ≤50,L =0 表示无数据域。 1.2.5 数据域 DATA

数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H 处理,接收方按字节进行减33H 处理。

1.2.6校验码 CS

从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模 256 的和,即各字节二进制算术和,不计超过 256 的溢出值。

1.2.7结束符 16H

标识一帧信息的结束,其值为 16H=00010110B。

1.3传输

1.3.1前导字节

在主站发送帧信息之前,先发送4个字节FEH,以唤醒接收方。

1.3.2传输次序

所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。数据传输的举例:电能量值为123456.78kWh,其传输次序如图9。

图3传输次序图

1.3.3传输响应

每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始,被请求的从站接收到命令后作出响应。

收到命令帧后的响应延时T d:20ms≤T d≤500ms。

字节之间停顿时间T b:T b≤500ms。

1.3.4差错控制

字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。

1.3.5通信速率

标准速率:600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps。

三相多功能电表技术要求上没有600BPS,在电表程序、校准测试软件中不用加600BPS 特殊速率:由厂家规定。

通信速率特征字见附录C,特征字的各位不允许组合使用,修改通信速率时特征字仅在Bit0~Bit7一个二进制位为 1 时有效。

通信速率的变更,首先由主站向从站发变更速率请求,从站发确认应答帧或否认应答帧。收到从站确认帧后,双方以确认的新速率进行以后的通信,并在通信结束后保持更改速率不变。

注:最大通信速率受光电头或多功能电能表光学接口的限制,也受多功能电能表数据处理单元中工作时钟频率的限制。

三、数据标识说明

数据标识编码用四个字节区分不同数据项,四字节分别用DI3、DI2、DI1和DI0代表,每字节采用十六进制编码。数据类型分为七类:电能量、最大需量及发生时间、变量、事件记录、参变量、冻结量、负荷记录。数据标识具体定义见附录A的A.2数据标识编码表。

1、数据传输形式

数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录A.2中对应数据项的标识码唯一地标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时,可使用数据块标识码。实际应用以数据标识编码表定义内容为准。

2、数据项、数据块

2.1、数据项

除特殊说明的数据项以ASCII码表示外,其它数据项均采用压缩BCD码表示。

2.2、数据块

数据标识DI2、DI1、DI0中任意一字节取值为FFH时(其中DI3不存在FFH的情况),代表该字节定义的所有数据项与其它三字节组成的数据块。

2.3、举例

a)标识码DI3DI2DI1DI0=00010000H(数据项)

表示当前正向有功总电能。

b)标识码DI3DI2DI1DI0=000100FFH (数据块)

表示正向有功总电能数据块,包含当前、上1结算日~上12结算日正向有功总电能数据。

c)标识码DI3DI2DI1DI0=0001FF00H (数据块)

表示当前正向有功电能数据块,包含总、费率1、费率2….的当前正向有功电能数据。

四、(应用层)命令、返回格式说明

1、读数据

1.1、主站请求帧

·功能:请求读电能表数据

·控制码:C=11H

·数据域长度:L=04H+m(数据长度)

·帧格式1(m=0):

地址域控制码数据域长度数据标识

·帧格式2(m=1,读给定块数的负荷记录):

·帧格式3(m=6,读给定时间、块数的负荷记录):

分时日月年

1.2、从站正常应答

·控制码:C=91H 无后续数据帧;C=B1H 有后续数据帧。

·数据域长度:L=04H+m(数据长度)

·无后续数据帧格式:

·有后续数据帧格式:

注:如果没有满足条件的负荷记录,从站按正常应答帧格式返回(数据域只有数据标识,数据域长度为4)。

1.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D1H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

错误信息字

注:错误信息字ERR见附录C。

2、读后续数据

2.1、主站请求帧

·功能:请求读后续数据

·控制码:C=12H

·数据域长度:L=05H

·帧格式:

2.2、从站正常应答帧

·控制码:C=92H 无后续数据帧;C=B2H 有后续数据帧。

·数据域长度:L=05H+m(数据长度)

·无后续数据帧格式:

·有后续数据帧格式:

注:读后续数据时,为防止误传、漏传,请求帧、应答帧都要加帧序号。请求帧的帧序号从1开始进

行加一计数,应答帧的帧序号要与请求帧相同。帧序号占用一个字节,计数范围为1~255。

2.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D2H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

3、写数据

3.1、主站请求帧

·功能:主站向从站请求设置数据(或编程)

·控制码:C=14H

·数据域长度:L =04H+04H(密码)+04H(操作者代码)+m(数据长度)

·数据域:DI O DI1DI2DI3+PAP0P1P2+C0C1C2C3+DATA

·帧格式:

注1:P0P1P2为密码,PA表示该密码权限。

注2:C0C1C2C3是操作者代码,为要求记录操作人员信息的项目提供数据。

注3:本命令必须与编程键配合使用。

3.2、从站正常应答帧

·控制码:C=94H

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

3.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D4H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

4、读通信地址

4.1、主站请求帧

·功能:请求读电能表通信地址,仅支持点对点通信。

·地址域:AA…AAH

·控制码:C=13H

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

4.2、从站正常应答帧

·控制码:C=93H

·数据域长度:L=06H

·帧格式:

注:从站异常不应答。

5、写通信地址

5.1、主站请求帧

·功能:设置某从站的通信地址,仅支持点对点通信。

·控制码:C=15H

·地址域:AA…AAH

·数据域长度:L=06H

·数据域:A0…A5(通信地址)

·帧格式:

注:本命令必须与编程键配合使用。

5.2、从站正常应答帧

·控制码:C=95H

·地址域:A0…A5(新设置的通信地址)

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

注:从站异常不应答。

6、广播校时

·功能:强制从站与主站时间同步

·控制码:C=08H

·数据域长度:L=06H

·数据域:YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)

·帧格式:

秒分时日月年

注1:广播校时不要求应答。

注2:仅当从站的日期和时钟与主站的时差在±5min以内时执行广播校时命令,即将从站的日期时钟调整到与命令下达的日期时钟一致。

注3:不推荐在午夜0时校时,以免影响在0时进行的某些例行操作。

注4:每天只允许校对一次。

7、冻结命令

7.1、主站请求帧

·功能:冻结电能表数据,冻结内容见冻结数据标识编码表。

·控制码:C=16H

·数据域长度:L=04H

·数据域:MMDDhhmm(月.日.时.分)

·普通冻结命令帧格式:

·广播冻结命令帧格式:

注1:广播冻结不要求应答。

注2:数据域99DDhhmm表示以月为周期定时冻结,9999hhmm表示以日为周期定时冻结,999999mm表示以小时为周期定时冻结,99999999为瞬时冻结。

7.2、从站正常应答帧

·控制码:C=96H

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

7.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D6H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

8、更改通信速率

8.1、主站请求帧

·功能:更改电能表当前通信速率为其它标准速率

·控制码:C=17H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

通信速率特征字

8.2、从站正常应答帧

·控制码:C=97H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

注:正常应答帧中的Z与请求帧中的通信速率特征字必须相同。

8.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D7H

·数据域长度:L=01H

· 帧格式:

9、修改密码

9.1、主站请求帧

· 功能:修改从站密码设置 · 控制码:C=18H · 数据域长度:L=0CH

· 数据域:DI O DI 1DI 2DI 3+PA O P0O P1O P2O +PA N P0N P1N P2N · 帧格式:

注 1:P00P10P20 为原密码或更高权限的密码,PA 0 表示该密码权限。P0N P1N P2N 为新密码或需设置的密

码,PA N 为新密码的权限。PA 0、PA N 的取值范围为 00~09,00 为最高权限,数值越大权限越低。权限级别分为:02 级电表清零、事件清零;04 级写数据、最大需量清零。 注 2:本命令必须与编程键配合使用。

9.2、从站正常应答帧 · 控制码:C=98H · 数据域长度:L=04H

· 数据域:PA N P0N P1N P2N (新编入的密码权限及密码) · 帧格式:

9.3、从站异常应答帧

· 控制码:C=D8H · 数据域长度:L=01H · 帧格式:

10、最大需量清零

10.1、主站请求帧

· 功能:当前最大需量及发生时间数据清零 · 控制码:C=19H · 数据域长度:L=08H · 帧格式:

注: 本命令必须与编程键配合使用。

10.2、从站正常应答帧

· 控制码:C=99H · 数据域长度:L=00H · 帧格式:

10.3、从站异常应答帧

·控制码:C=D9H

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

11、电表清零

11.1、主站请求帧

·功能:清空电能表内电能量、最大需量及发生时间、冻结量、事件记录、负荷记录等数据。

·控制码:C=1AH

·数据域长度:L=08H

·帧格式:

注:本命令必须与编程键配合使用,命令执行时电能表应保证电表清零事件记录不被清除,并自动保存该事件的相应数据。

11.2、从站正常应答帧

·控制码:C=9AH

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

11.3、从站异常应答帧

·控制码:C=DAH

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

12、事件清零

12.1、主站请求帧

·功能:清空电能表内存储的全部或某类事件记录数据

·控制码:C=1BH

·数据域长度:L=0CH

·数据域:事件总清零 PA O P0O P1O P2O+C0C1C2C3+FFFFFFFF;

分项事件清零 PA O P0O P1O P2O+C0C1C2C3+事件记录数据标识(DI0用FF表示)

·帧格式:事件总清零

·帧格式:分项事件清零

注:本命令必须与编程键配合使用,执行此命令时不允许清空事件清零记录和电表清零记录数据。

12.2、从站正常应答帧

·控制码:C=9BH

·数据域长度:L=00H

·帧格式:

12.3、从站异常应答帧

·控制码:C=DBH

·数据域长度:L=01H

·帧格式:

五、命令字、特征字、错去信息字说明

注:0代表正向,1代表反向

注:编程允许一般指编程按键状态

电表运行状态字4(A相故障状态)

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。电表运行状态字7(合相故障状态)

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。有功组合方式特征字

无功组合方式1、2特征字

周休日特征字

注: 0代表休息,1代表工作。

通信速率特征字(调制型、接触式、通信口

1、通信口

2、通信口3)

注: 0代表非当前接口通信速率,1代表当前接口通信速率,特征字仅在某一位为1时有效。

注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

冻结数据模式字

注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

错误信息字ERR

注: 0代表无相应错误发生,1代表相应错误发生。除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外,其他情

况都归为Bit0其他错误

六、 DTTD 三相多功能电表应用数据标识

表 电能量数据标识编码表

数据标识

数据格式

数据 长度 (字节) 单位

功能

数据项名称

DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读 写 00

00

00 01 … 08 FF

00

XXXXXX.XX

4

kWh

*

(当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 …

(当前)组合有功费率8电能 (当前)组合有功电能数据块

00

01

00 01 … 08 FF

00

XXXXXX.XX

4 kWh * (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 …

(当前)正向有功费率8电能 (当前)正向有功电能数据块

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

0002 00

01

08

FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)反向有功总电能

(当前)反向有功费率1电能

(当前)反向有功费率8电能

(当前)反向有功电能数据块

0003 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功1总电能

(当前)组合无功1费率1电能

(当前)组合无功1费率8电能

(当前)组合无功1电能数据块

0004 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功2总电能

(当前)组合无功2费率1电能

(当前)组合无功2费率8电能

(当前)组合无功2电能数据块

0005 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第一象限无功总电能

(当前)第一象限无功费率1电能

(当前)第一象限无功费率8电能

(当前)第一象限无功电能数据块

0006 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第二象限无功总电能

(当前)第二象限无功费率1电能

(当前)第二象限无功费率8电能

(当前)第二象限无功电能数据块

0007 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第三象限无功总电能

(当前)第三象限无功费率1电能

(当前)第三象限无功费率8电能

(当前)第三象限无功电能数据块

0008 00

01

8

FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第四象限无功总电能

(当前)第四象限无功费率1电能

(当前)第四象限无功费率8电能

(当前)第四象限无功电能数据块

0015

16

17

18

19

1A 00 00 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (当前)A相正向有功电能

(当前)A相反向有功电能

(当前)A相组合无功1电能

(当前)A相组合无功2电能

(当前)A相第一象限无功电能

(当前)A相第二象限无功电能

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

1B 1C kvarh

kvarh

(当前)A相第三象限无功电能

(当前)A相第四象限无功电能

0029

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30 00 00 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (当前)B相正向有功电能

(当前)B相反向有功电能

(当前)B相组合无功1电能

(当前)B相组合无功2电能

(当前)B相第一象限无功电能

(当前)B相第二象限无功电能

(当前)B相第三象限无功电能

(当前)B相第四象限无功电能

003D

3E

3F

40

41

42

43

44 00 00 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (当前)C相正向有功电能

(当前)C相反向有功电能

(当前)C相组合无功1电能

(当前)C相组合无功2电能

(当前)C相第一象限无功电能

(当前)C相第二象限无功电能

(当前)C相第三象限无功电能

(当前)C相第四象限无功电能

0000 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)组合有功总电能

(上1结算日)组合有功费率1电能

(上1结算日)组合有功费率8电能

(上1结算日)组合有功电能数据块

0001 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)正向有功总电能

(上1结算日)正向有功费率1电能

(上1结算日)正向有功费率8电能

(上1结算日)正向有功电能数据块

0002 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)反向有功总电能

(上1结算日)反向有功费率1电能

(上1结算日)反向有功费率8电能

(上1结算日)反向有功电能数据块

0003 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功1总电能

(上1结算日)组合无功1费率1电能

(上1结算日)组合无功1费率8电能

(上1结算日)组合无功1电能数据块

0004 00

01 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功2总电能

(上1结算日)组合无功2费率1电能

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

…8 FF

(上1结算日)组合无功2费率8电能(上1结算日)组合无功2电能数据块

0005 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第一象限无功总电能

(上1结算日)第一象限无功费率1电能

(上1结算日)第一象限无功费率8电能

(上1结算日)第一象限无功电能数据块

0006 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第二象限无功总电能

(上1结算日)第二象限无功费率1电能

(上1结算日)第二象限无功费率8电能

(上1结算日)第二象限无功电能数据块

0007 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第三象限无功总电能

(上1结算日)第三象限无功费率1电能

(上1结算日)第三象限无功费率8电能

(上1结算日)第三象限无功电能数据块

0008 00

01

8

FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第四象限无功总电能

(上1结算日)第四象限无功费率1电能

(上1结算日)第四象限无功费率8电能

(上1结算日)第四象限无功电能数据块

0015

16

17

18

19

1A

1B

1C 00 01 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (上1结算日)A相正向有功电能

(上1结算日)A相反向有功电能

(上1结算日)A相组合无功1电能

(上1结算日)A相组合无功2电能

(上1结算日)A相第一象限无功电能

(上1结算日)A相第二象限无功电能

(上1结算日)A相第三象限无功电能

(上1结算日)A相第四象限无功电能

0029

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30 00 01 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (上1结算日)B相正向有功电能

(上1结算日)B相反向有功电能

(上1结算日)B相组合无功1电能

(上1结算日)B相组合无功2电能

(上1结算日)B相第一象限无功电能

(上1结算日)B相第二象限无功电能

(上1结算日)B相第三象限无功电能

(上1结算日)B相第四象限无功电能

003D

3E 00 01 XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

* (上1结算日)C相正向有功电能

(上1结算日)C相反向有功电能

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

3F

40

41

42

43

44 kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

(上1结算日)C相组合无功1电能

(上1结算日)C相组合无功2电能

(上1结算日)C相第一象限无功电能

(上1结算日)C相第二象限无功电能

(上1结算日)C相第三象限无功电能

(上1结算日)C相第四象限无功电能

00………………………

0000 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)组合有功总电能

(上12结算日)组合有功费率1电能

(上12结算日)组合有功费率8电能

(上12结算日)组合有功电能数据块

0001 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)正向有功总电能

(上12结算日)正向有功费率1电能

(上12结算日)正向有功费率8电能

(上12结算日)正向有功电能数据块

0002 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)反向有功总电能

(上12结算日)反向有功费率1电能

(上12结算日)反向有功费率8电能

(上12结算日)反向有功电能数据块

0003 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功1总电能

(上12结算日)组合无功1费率1电能

(上12结算日)组合无功1费率8电能

(上12结算日)组合无功1电能数据块

0004 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功2总电能

(上12结算日)组合无功2费率1电能

(上12结算日)组合无功2费率8电能

(上12结算日)组合无功2电能数据块

0005 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第一象限无功总电能

(上12结算日)第一象限无功费率1电能

(上12结算日)第一象限无功费率8电能

(上12结算日)第一象限无功电能数据块

0006 00

01

8 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第二象限无功总电能

(上12结算日)第二象限无功费率1电能

(上12结算日)第二象限无功费率8电能

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

FF (上12结算日)第二象限无功电能数据块

0007 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第三象限无功总电能

(上12结算日)第三象限无功费率1电能

(上12结算日)第三象限无功费率8电能

(上12结算日)第三象限无功电能数据块

0008 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第四象限无功总电能

(上12结算日)第四象限无功费率1电能

(上12结算日)第四象限无功费率8电能

(上12结算日)第四象限无功电能数据块

0009 00

01

8

FF 0C XXXXXX.XX 4 kVAh * (上12结算日)正向视在总电能

(上12结算日)正向视在费率1电能

(上12结算日)正向视在费率8电能

(上12结算日)正向视在电能数据块

0015

16

17

18

19

1A

1B

1C 00 0C XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (上12结算日)A相正向有功电能

(上12结算日)A相反向有功电能

(上12结算日)A相组合无功1电能

(上12结算日)A相组合无功2电能

(上12结算日)A相第一象限无功电能

(上12结算日)A相第二象限无功电能

(上12结算日)A相第三象限无功电能

(上12结算日)A相第四象限无功电能

0029

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30 00 0C XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

* (上12结算日)B相正向有功电能

(上12结算日)B相反向有功电能

(上12结算日)B相组合无功1电能

(上12结算日)B相组合无功2电能

(上12结算日)B相第一象限无功电能

(上12结算日)B相第二象限无功电能

(上12结算日)B相第三象限无功电能

(上12结算日)B相第四象限无功电能

003D

3E

3F

40

41

42

43

44

45 00 0C XXXXXX.XX 4 kWh

kWh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

* (上12结算日)C相正向有功电能

(上12结算日)C相反向有功电能

(上12结算日)C相组合无功1电能

(上12结算日)C相组合无功2电能

(上12结算日)C相第一象限无功电能

(上12结算日)C相第二象限无功电能

(上12结算日)C相第三象限无功电能

(上12结算日)C相第四象限无功电能

(上12结算日)C相正向视在电能

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

00ZZ ZZ FF XXXXXX.XX 4×13 * 某项当前和12个结算日电能数据块注1: 组合有功、无功电能最高位是符号位,0正1负。取值范围:0.00~799999.99。

注2: ZZ代表本字节所列数值的任意一个取值,ZZ不能取值为FF。

注3: 电能测量四象限的定义见附录D

注4: 正向视在总电能是与正向有功电能相对应的视在电能,即位于一、四象限;反向视在总电能是与反向有功电能相对应的视在电能,即位于二、三象限。

注5: 谐波潮流方向与基波同向,关联电能为基波电能减谐波电能;谐波潮流方向与基波反向,关联电能为基波电能加谐波电能。

注6:在传输某结算日电能量数据块时,数据块中包含的费率电能以实际设置的费率数为准。

7: 铜损、铁损有功电能补偿量计算方法参见附录E。

表A.2 最大需量及发生时间数据标识编码表

数据标识

数据格式

数据

长度

(字节)

单位

功能

数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

01 01 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kW

年月日时分

* (当前)正向有功总最大需量及发生

时间

(当前)正向有功费率1最大需量及

发生时间

(当前)正向有功费率8最大需量及

发生时间

(当前)正向有功最大需量及发生时

间数据块

01 02 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kW

年月日时分

* (当前)反向有功总最大需量及发生

时间

(当前)反向有功费率1最大需量及

发生时间

(当前)反向有功费率8最大需量及

发生时间

(当前)反向有功最大需量及发生时

间数据块

01 03 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)组合无功1总最大需量及发

生时间

(当前)组合无功1费率1最大需量

及发生时间

(当前)组合无功1费率8最大需量

及发生时间

(当前)组合无功1最大需量及发生

数据格式长度

(字节)单位数据项名称

DI3DI2DI1DI0读写

时间数据块

01 04 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)组合无功2总最大需量及发

生时间

(当前)组合无功2费率1最大需量

及发生时间

(当前)组合无功2费率8最大需量

及发生时间

(当前)组合无功2最大需量及发生

时间数据块

01 05 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)第一象限无功总最大需量及

发生时间

(当前)第一象限无功费率1最大需

量及发生时间

(当前)第一象限无功费率8最大需

量及发生时间

(当前)第一象限无功最大需量及发

生时间数据块

01 06 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)第二象限无功总最大需量及

发生时间

(当前)第二象限无功费率1最大需

量及发生时间

(当前)第二象限无功费率8最大需

量及发生时间

(当前)第二象限无功最大需量及发

生时间数据块

01 07 00

01

8

FF 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)第三象限无功总最大需量及

发生时间

(当前)第三象限无功费率1最大需

量及发生时间

(当前)第三象限无功费率8最大需

量及发生时间

(当前)第三象限无功最大需量及发

生时间数据块

01 08 00

01 00 XX.XXXX

YYMMDDhhmm

8 kvar

年月日时分

* (当前)第四象限无功总最大需量及

发生时间

(当前)第四象限无功费率1最大需

量及发生时间

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

计算机通信与网络_第3章习题解答

第三章习题解答 3.1简述数据链路层的功能。 答: 数据链路层是在物理层提供的比特流传送服务的基础上,通过一系列的控制和管理,构成透明的、相对无差错的数据链路,向网络层提供可靠、有效的数据帧传送的服务。 其主要功能包括:链路管理,帧定界,流量控制,差错控制,数据和控制信息的识别,透明传输,寻址。 3.2 试解释以下名词:数据电路,数据链路,主站,从站,复合站。 答: 数据电路是一条点到点的,由传输信道及其两端的DCE构成的物理电路段,中间没有交换节点。数据电路又称为物理链路,或简称为链路。 数据链路是在数据电路的基础上增加传输控制的功能构成的。一般来说,通信的收发双方只有建立了一条数据链路,通信才能够有效地进行。 在链路中,所连接的节点称为“站”。发送命令或信息的站称为“主站”,在通信过程中一般起控制作用;接收数据或命令并做出响应的站称为“从站”,在通信过程中处于受控地位。同时具有主站和从站功能的,能够发出命令和响应信息的站称为复合站。 3.3 数据链路层流量控制的作用和主要功能是什么? 答: 流量控制简称“流控”,是协调链路两端的发送站、接收站之间的数据流量,以保证双方的数据发送和接收达到平衡的一种技术。 在计算机网络中,由于接收方往往需要对接收的信息进行识别和处理,需要较多的时间,通常发送方的发送速率要大于接收方的接收能力。当接收方的接收处理能力小于发送方的发送能力时,必须限制发送方的发送速率,否则会造成数据的丢失。流量控制就是一种反馈机制,接收方随时向发送方报告自己的接收情况,限制发送方的发送速率。保证接收方能够正常、有序地接收数据。 3.4 在停止-等待协议中,确认帧是否需要序号?为什么? 答: 在停止-等待协议中,由于每次只确认一个已经发送的帧,确认帧可以不需要序号。但在一些特殊情况下会出现问题。如果发送方在超时重发一个帧后又收到了迟到的确认,就不能确定该应答是对哪一个帧的确认,并可能导致随后的传送过程重新差错。 3.5 解释为什么要从停止-等待协议发展到连续ARQ协议。 答: 停止—等待协议的优点是控制比较简单;缺点是由于发送方一次只能发送一帧,在信号传播过程中发送方必须处于等待状态,这使得信道的利用率不高,尤其是当信号的传播时延比较长时,传输效率会更低。 导致停止—等待协议信道利用率低的原因,是因为发送方每发送一帧都需要等待接收方的应答,才可以继续发送。如果能允许发送方在等待应答的同时能够连续不断地发送数据帧,而不必每一帧都是接收到应答后才可以发送下一帧,则可以提高传输效率。允许发送方在收到接

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏 1、下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,

吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

各种不同导线的连接方法1.剖削导线绝缘层

可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。

个人博客系统用例规约

用例规约描述 个人博客系统 用例规约描述 编号:ZPARK-JAVA-SX-UC 版本 3.0

用例规约描述变更记录

用例规约描述填表说明 本文档的目的是依据《需求规格说明书》和系统原型,建立用例模型,并对用例模型进行具体描述。 用例规约描述是面向对象分析和设计的重要步骤。 用例规约描述需要进行评审。

用例规约描述1引言 文档(《用例规约描述文档》)是描述项目小组对项目进行需求分析得到的关于用户和系统之间交互作用的文本性描述文档。 1.1目的 用例是关于用户和系统之间相互作用的文本性描述,从外部角度描述系统的行为,表达系统应该做什么。本文档通过用例规约描述,来进一步说明该系统需求,是下一阶段系统设计的基础,也是测试用例的重要依据。 1.2概述 略 1.3系统角色 个人博客系统用于人与人之间的交流以及了解信息,主要功能包括博客个人信息管理,博客日志管理,博客相册管理,博客评论管理和博客好友管理。 个人博客系统包括三种角色(Actor):

用例规约描述 1.注册用户(User ) 注册用户指的是个人博客系统系统中不具有系统维护和审批职能的用户,仅能够查看本人博客相关信息。其对应的操作如图1所示。 2.系统管理员 (SM ) 系统管理员负责对注册用户的博客内容与用户信息进行管理,并对博客中的评论、相册、文章进行审核,审核通过后才能发表。其操作如图2所示。 图1

用例规约描述 3. 匿名用户(Visitor ) 匿名用户可以查看注册用户的博客里面的文章,发表文章评论,查看相册,查看好友,查看留言,给博主留言,也可以通过注册后登录博客系统,申请一个属于自己的博客。其操作如图3所示。 图2 图3

电线最规范的接法精修订

电线最规范的接法 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

电线最规范的接法电线最规范的三种接法 下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。 我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。

UML面向对象技术期末复习整理

UML面向对象技术期末复习整理 第一章 1、UML支撑软件整个生命周期 2、对象:面向对象系统的基本构造块,是一些相关的变量和方法的软件集 3、事件:指一种由系统预先定义而由用户或系统发出的动作 4、面向对象的基本特征:抽象,封装,继承,多态 5、模型:对现实客观世界的形状或状态的抽象模拟和简化 6、UML定义:是对软件密集系统进行可视化建模的一种语言,也是为面向对象开发系统的产品进行说明、可视化、构造和编制问的一种标准语言 7、UML可贯穿软件开发周期的每一阶段,最适用于数据建模、业务建模、对象建模、组件建模 填空题 1、统一建模语言UML是绘制软件蓝图的标准工具语言,可以对软件系统产品进 行说明、可视化、构造和编制文档 2、UML在实际软件项目中,可以用于构造各种类型系统的业务模型和软件模 型。 3、软件的开发模式有瀑布模型、喷泉模型、基于构件的开发模型和XP方法。 4、面向对象程序的三大要素是多态、封装和继承。 5、瀑布模型的缺点是缺乏灵活性,特别是无法解决软件需求不明确或不准确的 问题。 选择题 1、对象程序的基本特征是:抽象、封装、继承、多态 2、类包含的要素有:名字、属性、操作 3、下列关于类与对象的关系说法不正确的是:有些对象是不能被抽象类的 4、面向对象方法中的继承机制是子类可以自动地拥有(复制)父类全部属性和 操作 5、建立对象的动态模型一般包含的步骤有:准备脚本、确定事件、准备事件 跟踪表、构造状态图 第二章 1、UML的概念和模型分为静态结构、动态行为、实现构造、模型组织和扩展机制这几个机制 2、面向对象的事物分为:结构事物、行为事物、分组事物、注释事物

精编通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1 、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU )或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE )和数据电路终接设备(DCE )之间的 接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±5kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3 差模输入电压:大于0.2V 3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5 三态方式输出 3.6半双工通信方式3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0 )、一个偶校验位和一个停止位(1)共11 位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 图2 帧格式 421帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 422地址域A0 s A5 :

电气接配线规范及标准

电气接(配)线规范及标准 一、电气布管配线六步走 第一步:电气识图 “线路从什么地方来,到什么地方去” 识图顺序:看标题栏和图纸目录→看总说明→看系统图→看平面布置图→看安装接线头图→看安装大样图→看设备材料表 第二步:布管 作为穿线管有两类,一是钢管,二是PVC管。在布管中要求横平竖直,转弯处有一定的转弯半径。如果线路很长,中间要设计过度接线盒。在布管中每隔1.5—2.5米要有一个固定装置。 管中穿线余留空间不得少于60% 电气布管工艺流程:弹线定位→加工管弯→稳住盒箱→暗管敷设 第四步:对线 对线的方法有很多,常用的有“两人对线法,高效的是单人对线法” 第五步:导线连接 (1)导线接头要紧密,牢固不能增加导线的电阻值。 (2)导线接头受力时的机械强度不能低于原导线的机械强度。 (3)导线接头包缠绝缘强度不能低于原导线绝缘强度,连接要牢固、紧密、包扎要良好。 二、电气配线原则 低压电器配线原则 手工布线时,应符合平直,整齐,紧贴敷设面,走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主.控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须走线合理。

3、布线应横平竖直,变换走向应垂直90度。 4、上下触电若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 5、导线与接线端子连接时,应不压绝缘层。不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件.同一回来的不同接点的导线间距离保持一致。 6、一个接线端子上的连接导线不得超过两根。 7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 8、导线截面不同时,应将截面大的放在下层,截面小的放在下层。 9、如果线路简单可不套编码套管。 元器件的安装 1、组装前首先看明图纸及技术要求 2、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 3、检查元器件有无损坏 4、必须按图安装(如果有图) 5、元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 6、同一型号产品应保证组装一致性 7、面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 组装产品应符合以下条件: 1、操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 2、维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 3、各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 4、保证一、二次线的安装距离。 8、组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 9、对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 10、主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 11、对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符

cdt规约说明

循环式远动规约 1.主题内容与适用范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环式远动规约的功能、帧结构、信息字 结构和传输规则等。 本标准适用于点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动设备与系统。 本标准还适用于调度所间以循环式远动规约转发实时信息的系统。 2.引用标准 国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条 件》。 3.一般技术要求 3.1本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送、变位遥信优先传送, 重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信 息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a.遥信 b.遥测 c.事件顺序记录(SOE) d.电能脉冲记数值 e.遥控命令; f.设定命令; g.升降命令; h.对时; i.广播命令; j.复归命令; k.子站工作状态。 3.3信息按其重要性不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集 与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送; 3.3.1.2变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站 3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送; 3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s; 3.3.1.5次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s; 3.3.1.6一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s; 3.3.1.7遥信状态信息,包含子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送, 3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送; 3.3.1.9事件顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送。 3.3.2下行(主站至子站)命令的优先级排列如下. 3.3.2.1召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟; 3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令; 3.3.2.3广播命令; 3.3.2.4复归命令. 3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。 3.3.4E帧传送的事件顺序记录是随机量,同一个事件顺序记录应分别在三个E帧内重复传送,传 送规则见4.8条。 3.3.5变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位优先插入传送,连送三遍。对时的

Profibus DP通讯协议简单介绍

Profibus DP通讯协议简单介绍 一、首先,Profibus DP通讯协议是一种单一的、一致性通讯协议,用于所有的工厂自动化和过程自动化。 这种协议使用“主-从”模式:一个设备(主)控制一个或多个其他设备(从); 协议使用:“令牌”模式:“令牌”通过网络传递,具有令牌控制的站有权访问网络。Profibus DP以三种版本存在: DP-V0:Overall command structure循环数据交换 DP-V1:扩展到非循环数据交换等 DP-V2:进一步扩展到及时,时钟同步等。 一种单一的协议适应所有的应用 Profibus DP支持所有的DCS或控制器与单个的现场设备; 工厂设备和过程设备是直接地连接到Profibus DP; 过程自动化设备(PA),聚合在“PA簇”,通过连接器或链环连接到PROFIBUS DP; Profibus总线访问协议(第二层)对三种Profibus版本(FMS/DP/PA)均相同; 这使得通讯透明和FMS/DP/PA网络区域容易组合; 因为FMS/DP使用相同的物理介质(RS-485/FO),因此他们能组合在同一根电缆上。二、Profibus-总线访问协议的特征 混合总线访问协议: 主站间的逻辑令牌环 主从站间的主从协议 主站: 主动站在一个限定时间内(Token Hold Time)对总线有控制权。 从站: 从站只是响应一个主站的请求,他们对总线没有控制权。 三、Profibus-总线访问协议(FDL)的特点 主站或从站可以在任何时间点接入或断开,FDL将自动重新组织令牌环; 令牌调度确保每个主站有足够的时间履行它的通信任务;因此,用户必须计算全部目标令牌环的时间; 总线访问协议有能力发现有故障的站、失效的令牌、重复的令牌、传输错误和其他所有可能的网络失败。 所有信息(包括令牌信息)在传输过程中确保高度安全,以免传输错误。海明距离HD=4. 四、Profibus-令牌调度原理 在多主网络中,令牌调度必须确保每个主站有足够的时间完成他的通讯任务; 用户组织全部目标令牌循环时间(TTR)进入所有主站的通信任务账户; 每一个主站根据下列公式计算它接收令牌后完成它的通信任务的时间(TTH): TTH=TTR-TRR TTH=持有令牌的时间 TTR=目标令牌循环时间 TRR=实际令牌循环时间 五、Profibus报文结构

DLT645-2007通讯规约解析

DL/T645-2007通讯规约协议说明一、命令字、特征字、错去信息字说明 注:0代表正向,1代表反向 注:编程允许一般指编程按键状态 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字5(B相故障状态)

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字6(C相故障状态) 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字7(合相故障状态) 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 无功组合方式1、2特征字 注:0代表休息,1代表工作。 通信速率特征字(调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3) 注:0代表非当前接口通信速率,1代表当前接口通信速率,特征字仅在某一位为1时有效。负荷记录模式字

注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。 冻结数据模式字 注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。 错误信息字ERR 注: 0代表无相应错误发生,1代表相应错误发生。除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外,其他情 况都归为Bit0其他错误 二、 DTTD 三相多功能电表应用数据标识 表 电能量数据标识编码表 数据标识 数据格式 数据 长度 (字节) 单位 功能 数据项名称 DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读 写 00 00 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 … (当前)组合有功费率8电能 (当前)组合有功电能数据块 00 01 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 … (当前)正向有功费率8电能 (当前)正向有功电能数据块 00 02 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率1电能 … (当前)反向有功费率8电能 (当前)反向有功电能数据块 00 03 00 01 … 8 FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功1总电能 (当前)组合无功1费率1电能 … (当前)组合无功1费率8电能 (当前)组合无功1电能数据块 00 04 00 01 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功2总电能 (当前)组合无功2费率1电能

电线规范的接法

电线规范的接法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电线最规范的接法 电线最规范的三种接法 下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,

CDT交互式-循环式规约说明

资料编号: GJ-M2013-09 版本:V1.1 CDT交互式/循环式规约 编制:龙胜江 审核: 审定: 批准: 长园共创电力安全技术股份有限公司 2013年09月26日

文档修改记录 日期版本修改内容修改人批准人2013.09.26 V1.0 初稿龙胜江 龙胜江 2013.09.27 V1.1 增加循环式遥控规约说明 增加数据交互图说明 2014.03.26 V1.2 增加顺控操作说明龙胜江

一、通信链路 长园共创系统在使用此规约时支持以下几种通信方式: 1.串口通信,通信参数可配置。 2.TCP通信,客户端和服务端都支持。通信端口可以配置。 3.UDP通信。客户端和监听端都支持。通信端口可以配置。 长园共创系统可根据应用要求进行配置对应的通信方式和通信参数。 二、数据交互图 1. CDT实虚遥信和遥测发送序列图 s d CDT实虚遥信和遥测发送序列图 五防系统监控后台 定时(或突发)发送虚遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送实遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送遥测数据(所有或部分遥测数据)

2. CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图 a ct CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图五防系统 监控后台 请求五防遥控操作解锁开始 进入遥控预置操作 接收五防解锁反效五防发送五防解锁反效 五防反效处理 请求五防遥控操作解锁五防判断请求操作逻辑 是否符合五防逻辑 发送五防解锁 发送五防闭锁 执行遥控操作 发送操作设备变位遥信 结束 判断五防发来的解闭锁命令 是否解锁命令 合并分支 终止遥控操作 接收操作设备变位遥信 [否] [是] [否] [是]

南瑞五防系统通讯规约

南瑞五防系统通讯规约 1 通讯方式 可以采用以太网通讯或串口通讯两种方式之一,推荐使用以太网通讯。 串口通讯时,采用标准RS232接口,波特率300~9600可设,无校验位,1位停止位,8位数据位。 以太网通讯时,有两种方式,推荐使用TCP方式: a) TCP连接方式 五防机作为服务器,监控机作为客户机,每次的连接均由监控机主动创建。五防机保存一个客户机的连接列表,每次由哪个连接收到的数据,就由那个连接返回数据。服务器端口号9999,可以双网配置。 b) UDP连接方式 采用以太网UDP接口,IP地址和端口号的定义可配。 2 通讯链路说明 a) 监控系统定时向五防系统传送全遥信、遥测,时间为5秒。 b) 当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送 上该控点的ID号。 c) 如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文。 d) 五防系统定时向监控系统发送虚遥信,时间为5秒。 e) 在TCP连接方式下,增加握手报文,1秒钟一次,由监控系统向五防系统发送握 手报文,五防系统收到握手报文后立即回复握手报文,5秒以内没有收到一次握手 报文,表示网络连接异常,中断该连接。TCP方式下监控系统发送数据的流程如下:

3 报文帧格式 报文头为六个字节:90EB90EB90EB 接下的两个字节为报文总长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后,是以下的所有字节的总和。 接下来的六个字节为命令码: 00 00 00 01 00 00 表示监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 监控向五防请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示监控向五防发送遥测 00 00 00 05 00 00 表示五防向监控发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前,高字节在后。 遥信帧每个数据字节代表8个遥信位,每个数据字节代表8个虚遥信位 遥测帧每4个数据字节代表一个遥测值,浮点数IEEE-754标准。 最后一个字节是校验和,其生成方法是将该校验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 4 报文内容说明 4.1 监控系统报文 4.1.1 握手报文(仅TCP方式下用): 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 00(从下一字节开始,含校验字节) 6-7 报文总长度(先低后高) 0B 8-13 命令码FF FF FF FF FF FF 00(从下一字节开始,不含校验字节) 14-15 报文有效长度(先低后高) 02 16 状态 00H正常 / FFH异常 17 类型 01H监控机/02H远动机/03H五防机 18 和校验(所有字节求和,取低八位) 4.1.2 全遥信报文 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 6-7 报文总长度(先低后高)LEN_low LEN_high 8-13 命令码00 00 00 01 00 00 14-15 报文有效长度(先低后高) DataLEN_low DataLEN_high 16-(16+n-1) 遥信数据 .. (16+n) 校验和

用例规约(实例)

课程注册系统用例规约 版本<1.0>

查看成绩报告卡用例 1.简要说明 本用例允许学生查看他(她)刚结束学期的成绩报告卡。 本用例的 Actor 是学生。 2.事件流 当学生从主表格中选择“查看成绩报告卡”活动时,用例开始。 1.基本流—查看成绩报告卡 1.系统检索出学生上个学期所修完的每门课程的成绩信息。 2.系统准备、排版并显示成绩信息。

3.当学生完成查看成绩信息后,选择“关闭”。 2.备选流 1.没有可以查看的成绩信息 如果在基本流中,系统不能找到这个学生上个学期的任何成绩 信息,将会显示一个消息。学生确认这条消息后,用例终止。 3.特殊需求 没有和本用例有关的特殊需求。 4.前置条件 1. 登录 在本用例开始之前,学生要登录到系统。 5.后置条件 没有和本用例有关的后置条件。 6.扩展点 没有和本用例有关的扩展点。 课程注册用例 1. 简要说明 此用例允许学生登记当前学期的课程。如果在学期开始的选/退课期间情况发生一些变化,那么学生也可以修改或删除自己所选的课程。课程目录系统提供一个本学期所有课程的列表。 本用例主要的主角是学生。课程目录系统是用例中包含的一个主角。 2. 事件流 当学生从主窗体中选择“维护课程表”活动时,此用例就开始使用了。 1. 基本流—创建课程表 1.学生选择“创建课程表”。 2.系统会显示一张空白课程表。

3.系统从课程目录系统中检索可选课程的列表。 4.学生从可选课程列表中选择 4 门主修课程和 2 门选修课程。在完成选择后, 学生选择“提交”。 5.在此步骤中为每一门所选课程执行“添加课程”子流程。 6.系统保存该课程表。 2. 备选流 1. 修改课程表 1.学生选择“修改课程表”。 2.系统检索并显示学生现在的课程表(例如,本学期的课程表)。 3.系统从课程目录系统中检索本学期所有可选课程的列表。系统向学生显 示该列表。 4.这样,学生就可以通过删除或者添加新课程来修改所选的课程。学生从 可选课程列表中选择要添加的课程。学生也可以从目前的课程表中选择 要删除的课程。在完成编辑后,学生选择“提交”。 5.在此步骤中为每一门所选课程执行“添加课程”子流程。 6.系统保存该课程表。 2. 删除课程表 1.学生选择“删除课程表”活动。 2.系统检索并显示学生当前的课程表。 3.学生选择“删除”。 4.系统提示学生核实该删除操作。 5.学生核实删除操作。 6.系统删除课程表。 3. 保存课程表 在任何时候,学生都可以不提交而选择“保存”来保存课程表。课程表 将被保存,但是该学生的信息没有添加到所选课程中。所选的课程在课 程表中标记为“已选”。 4. 添加课程 系统核实学生符合所需的先决条件并且该课程人数未满。然后系统将学 生添加到所选的课程中。这样,该课程在课程表中标记为“已登记”。 5. 先决条件不满足或课程已经满员 如果在“添加课程”子流程中,系统确定学生没有满足必要的先决条件 或者所选择的课程人数已满,就会出现一个错误消息。学生可以选择另 一门课程,也可以取消本次操作,此时用例重新开始。

DLT645-2007通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明 目录 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 二、数据链路层格式说明 三、数据标识说明 四、(应用层)命令、返回格式说明 五、命令字、特征字、错去信息字说明 六、DTTD三相多功能电表应用数据标识 七、负荷记录传输格式 八、通讯功能实现实例 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。 该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表。 二、数据链路层格式说明 本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。其传输序列如图7。D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1字节传输序列 1.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 8 所示。

图2 1.2.1 帧起始符 68H 标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B 。 1.2.2 地址域 A0~A5 地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。 通信地址999999999999H 为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。 地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH 作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。 地址域传输时低字节在前,高字节在后。 1.2.3 控制码 C 控制码的格式如下所示。 D5 后续帧标志0:无后续数据帧1:有后续数据帧 10101:写通信地址10110:冻结命令 10111:更改通信速率11000:修改密码 11001:最大需量清零11010:电表清零11011:事件清零 1.2.4 数据域长度L L 为数据域的字节数。读数据时 L ≤200,写数据时 L ≤50,L =0 表示无数据域。 1.2.5 数据域 DATA 数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H 处理,接收方按字节进行减33H 处理。

浅析DL634.5104规约的超时

浅析DL634.5104规约的超时 崔乔儒 (广东电网有限责任公司肇庆供电局,肇庆 526060)摘要:随着网络通讯技术的发展进步,在电力系统的主站端与厂站端的远动通讯系统中越来越普遍使用104规约进行通讯。为了在实际工作中能更好地理解DL634.5104传输协议,并对规约通讯中需要设置的各个参数的取值能有所了解,本文对104传输规约在超时方面进行了解读与分析。 关键词:传输规约;超时;分析 Analysis on Timeout of DL634.5104 Protocol CUI Qiaoru (Zhaoqing Power Supply Bureau,ZhaoQing 526060,China) Abstract:With the development of network communication technology progress,in the power system of the master station and the plant side of the telecontrol system more and more widely used in the communication protocol 104.In order to better understand the actual work in the DL634.5104 transmission protocol and the need to set the communication protocol to set the parameters of the values can be understood,in this paper, the time-out of 104 transmission protocol is analyzed and interpreted. Keywords:transmission protocol,timeout,analysis 0 引言 DL634.5104传输规约是我国电力行业发布的,利用了国际标准IEC 60870-5的系列文件,规定了IEC 60870-5-101的应用层与TCP/IP提供的传输功能的结合。在报文传输的过程当中,为了使数据能够正确、高效率地传送,设定了建立连接、测试传输链路、发送或测试APDU等的超时。 1 104规约正常通讯状态 若控制站与被控站之间正常通讯时,每次进行报文信息的交互时发送方的发送序列号N(S) 加一,接收方的接收序列号N(R) 加一。接收方把连续正确接受到的APDU的数目以接收序列号返回给发送方时,表示所有数字小于或等于该值的APDU正确传送。发送方可以删除缓冲区里已正确传送的数据。 2 超时的定义 在实际的通讯过程中,站端远动机、主站端前置机可能出现故障或断电不能工作、通讯通道受到干扰或中断等,导致控制站与被控站之间不能正常通讯。104规约设置超时是为了防止报文在传输中丢失,从而对控制站与被控站的TCP连接进行监视检查,在数据传输过程中能够及时发现问题和解决问题。如表一所示为各个超时的定义及默认值,所有的超时值精确到秒。 表一超时的定义

馈通讯规约

淮南万泰电子股份有限公司 馈电II型通讯规约 版本2.0

前言 随着电力系统继电保护和监控装置的发展,数据传输功能是其基本要求之一,而一个统一的、标准的通信规约是实现信息传输的保证。 本标准仅仅是各种通信规约中的一种规范,当需要其它规范的通讯规约时,可参照下列相应的标准: 1. DL/T 151-1991 循环式远动规约 2. DL/T 634-1997 远动设备及系统第5部分传输规约第101篇:基本远动任务配套标准。 3. IEC 60870-5-101 远动设备及系统第5部分传输规约第101篇:基本远动任务的配套标准。 范围

第3页,共11页馈电II型通讯规约本规约适用于馈电开关与监控装置之间信息传输过程中的通讯规约。 1引用标准 下列规约所包含的条文,通过在标准中引用而构成为本规约的条文。本规约出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规约的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2900.17-1994 电气继电器术语 GB/T 2900.49-1994 电力系统保护术语 GB/T 14429-1993 远动设备及系统术语 2术语 本规约的术语除采用GB/T 2900.17 、GB/T 2900.49和GB/T 14429的定义外,还采用以下定义。 2.1报文(Message) 由一个报头和若干个数据块组成的信息传输模式。 2.2帧(Frame) 报文的基本单位,一个报文至少由一帧组成。 3电力系统继电保护与监控装置通信规约 本通信规约既适用于1套监控装置同N套馈电保护器之间的通信。 3.1通信接口 3.1.1标准:RS485。 3.1.2工作方式:串行,异步,半双工。 3.1.3数据格式:起始位1位,数据位8位,可编程的第9位,停止位1位。 3.1.4通信速率:2400 bit/s,1200 bit/s。可调 3.1.5选址方式:报文只规定从站地址,主站地址缺省。 3.2通信方式 主从查询方式:监控主站周期性依次查询各保护装置,被查询保护装置,按相应报文帧格式回答,如有故障,事件报告优先发送。主站可随时插入各种类型报文,索取从站信息,或对从站进行控制操作。 3.3报文格式

(仅供参考)电线的接线标准

电线的接线标准 大家都知道,要用电,就要有电气线路和电气设备。而电线接电线,或者是电线与开关、熔断器、保险器、电灯、电动机、家用电器等设备连接的地方,都要有接头。通电后,电流通过电线,接头、设备就会发热。如果接头做得好,接触电阻不大,发热的程度和没有接头一样,保持正常的温度。如接得不好,电线和电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子,没有用特制的接头或没有接牢旋紧,连接处的接触电阻就大为增加。而电流的发热量是和电阻的大小成正比的,在同一回路通过相同电流量的情况下,电阻越大,发热量就越大,温度就会升得很高,可以高到使电线的绝缘层烧坏,使附近的粉尘、纤维烧起来,并使邻近的木料、衣物等可燃物着火。如果接头很松,接触不良,通电时断时续便会发热和产生火花;接头如果没有用绝缘布包好,两个接头互相接近,往往也会造成碰线短路而产生火花,将邻近的可燃物引燃。????那么,怎样才能做到正确地连接电线呢???1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接(1)单股铜芯导线的直线连

接先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。(2)单股铜芯导线的T形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接(1)7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。(2)7股铜 芯导线的T形分支连接剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~

相关文档