文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 辽阳供电公司配电作业安全管理实施细则

辽阳供电公司配电作业安全管理实施细则

辽阳供电公司配电作业安全管理实施细则
辽阳供电公司配电作业安全管理实施细则

辽阳供电公司配电作业安全管理实施细则

1 总则

1.1 为加强配电作业安全管理,确保配电作业的人身安全,依据《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》、辽电安监[2007]14号文件《辽宁省电力有限公司配电作业安全管理规定》、《辽宁省电力有限公司现场标准化作业指导书(配电部分2007年修订版)》,结合公司配电专业工作实际和出现的新情况,对辽供电安监字[2006]30文件《辽阳供电公司配电作业安全管理规定实施细则》进行修订。

1.2 配电作业应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分和变电站、发电厂电气部分)》、《国家电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》、《国家电业安全工作规程(热力和机械部分)》、辽电安监[2007]14号文件《辽宁省电力有限公司配电作业安全管理规定》、《辽宁省电力有限公司现场标准化作业指导书(配电部分2007年修订版)》、《辽阳供电公司电力工程建设安全管理规定》、《辽阳供电公司配电专业“两票”使用管理规定》、《辽阳供电公司作业现场勘察制度》和本细则。

1.3 3.3 kV- 10kV线路、设备停电作业前,设备运行管理单位应以书面形式提前7天提报停电申请,指定“与调度联系负责人”,并经公司生产部、安监部专业工程师审批后报公司配电调度批准。该“与调度联系负责人”即为本项作业的工作许可人。工作许可人应由公司批准的具备相应资格的人员担任。

承包公司配电工程的施工单位应通过设备运行管理单位完成停电申请程序。

1.4 用电营业等工作需在配电线路、设备上进行作业时,应由设备运行

管理单位的人员协助进行,履行正常的工作程序。严禁用电营业人员在配电线路、设备上进行工作。

1.5 同一电气连接部位一次涉及2条及以上10kV(6.3 kV)线路(含电缆线路)同时停电作业;组立电杆10基及以上;新建或改造10kV(6.3 kV)架空线路300米及以上;新建或改造10kV(6.3 kV)电缆线路;新建或改造10kV(6.3 kV)配变站、开闭所、环网柜内设备;安装或更换10kV(6.3 kV)箱变、开闭所、环网柜、电缆分支箱等,检修、施工单位应编制《施工安全技术措施》,按《辽阳供电公司电力工程建设安全管理规定》的审批权限审批、交底后执行。

1.6 配电作业应严格执行现场标准化作业的相关规定,应使作业人员作业行为标准化、作业现场安全措施标准化、作业环境安全设施标准化。

作业人员作业行为标准化:按规定着装,戴好近电报警安全帽,穿好绝缘鞋,登高作业系好安全带,操作、验电、装拆接地线戴好绝缘手套,正确使用个人安全防护用品和安全工器具。

作业现场安全措施标准化:认真进行安全技术交底,严格履行工作许可手续,按《电力安全工作规程(电力线路部分)》要求停电、验电、装设接地线,设专人监护;停电范围应大于装设接地线范围,装设接地线范围应大于作业范围;所使用的梯子应符合安全要求;作业现场各种工器具、材料应规范摆放、专人管理。

作业环境安全设施标准化:城区或人口密集区地段施工,工作场所周围应装设遮栏(围栏);跨越公路作业,公路两侧应设置临时警示牌;工作场所停放车辆的周围应设置安全警示牌;夜间作业应配备足够的照明工具,照明情况良好。

凡经公司审批《施工安全技术措施》的作业项目,应依据有关规程、规定和已审批的《施工安全技术措施》并结合现场工作实际,编制、使用《标准化作业指导书(卡)》。《标准化作业指导书(卡)》应在作业的前几日培训完毕。

1.7 配电作业应认真执行现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作结束和恢复送电制度。应按照《辽阳供电公司作业现场勘察制度》要求,认真填写《作业现场勘察记录簿》。

1.8 3.3 kV- 10kV线路、设备发生故障,应按公司配电调度指令立即将故障点从系统中脱离。应急抢修或故障检修应使用《第一种工作票》,履行正常的工作程序。

3.3 kV- 10kV线路、设备发生接地、跳闸,公司配电调度应立即通知设备运行管理单位巡线、通知高压检查室巡视用户,并将巡视结果、接地、跳闸原因及时汇报公司配电调度、生产部、安监部有关专工。

配电线路、设备发生故障,如不立即抢修,将造成人身、设备、火灾和重要用户停电事故及故障会进一步扩大而发生的抢修即为应急抢修。

1.9 3.3 kV- 10kV线路、设备“春秋检”计划停电,由设备运行管理单位负责通知客户服务中心的呼叫中心,由高压检查室负责通知用户;日常维护、应急抢修、故障检修停电,由设备运行管理单位负责通知客户服务中心的呼叫中心和用户。

通知者应准确记录通知时间、通知对象、通知内容,未准确记录者承担引发后果的主要责任。

1.10 10kV系统发生异常引起对用户的不正常供电,由公司配电调度负责通知其设备运行管理单位的生产调度或专工、主管领导,市内、太子河、宏伟供电分公司所辖供电区域,由其相应的供电分公司负责通知客户服务中心的

呼叫中心。

1.11 公司配电调度应做好发令、许可、汇报、通知等全过程的录音工作,有录音条件的另一方也应做好录音工作,未做好录音者承担引发后果的主要责任。

工作许可人应将联系、许可、汇报等的时间、内容、对象,详细、准确地记录在《工作许可联系单》中(见附件1)。

1.12 配电新建线路、设备投运,应由设备运行管理单位提报新线路、新设备投运申请、编制投运方案,经公司生产部、安监部、调度所、主管领导审批后执行。

新建线路、设备的标示牌、接地卡具、接地极等安全设施应与工程设计、施工、投运同时完成。

1.13 配电线路、设备接线发生变更,设备运行管理单位应严格执行变更管理程序,及时将变更情况在本单位公示并网上传至公司安监部、生产部、配电调度和客户服务中心。

设备运行管理单位应在每年年底将本单位本年度最新、最准的配电系统接线图、线路单线图报送公司安监部、生产部、配电调度和客户服务中心。

2 执行配电倒闸操作安全管理规定

2.1 配电线路倒闸操作(包括操作柱上开关、刀闸、开闭所、环网柜、电缆分支箱内开关)应严格执行《配电线路倒闸操作票》;配变站的停、送电操作应严格执行《配变站操作票》(见附件2);变压器台的停、送电操作应严格执行《配电变压器台(台区)作业票》中的操作程序。

配变站包括配电亭和箱变。

2.2 配电倒闸操作内容包括:

(1)应操作的开关、刀闸、熔断器并检查确认,应插、拔的电缆肘型头;

(2)应检查已在开位的联络开关、刀闸;

(3)应验电的部位;

(4)应装、拆的接地线,拉、合的接地刀闸;

(5)应悬挂或拆除的标示牌。

2.3 下列操作应由公司配电调度发令,集控站操作队负责执行:

(1)拉、合10kV(6.3kV)线路变电所出口开关、刀闸;

(2)在10kV(6.3kV)线路变电所出口侧装、拆接地线、拉、合接地刀闸。

上述操作双方应做好录音工作,未做好录音者承担操作异常的主要责任。

公司配电调度应掌握3.3kV- 10kV线路变电所出口侧的接地线或接地刀闸。

2.4 下列操作应由公司配电调度发令,工作许可人负责执行:

(1)拉、合3.3kV- 10kV工作线路电源侧柱上开关、刀闸、熔断器并检查其位置;

(2)拉、合3.3kV- 10kV工作线路开闭所、环网柜、电缆分支箱电源侧开关并检查其位置;

(3) 3.3kV- 10kV线路倒负荷。

上述操作应由公司配电调度做好录音工作,未做好录音者承担操作异常的主要责任。

工作许可人应将公司配电调度许可操作的时间、内容、对象,详细、准确地记录在《工作许可联系单》中。

2.5 下列操作应由工作许可人发令,配电运行人员负责执行:

(1)拉、合3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段分支线路柱上开关、刀闸、熔断器并检查其位置;

(2)拉、合3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段高压用户入口开关、刀闸、熔断器并检查其位置;高压用户入口开关、刀闸、熔断器属高压用户的,由工作许可人联系高压检查人员负责执行;

(3)拉、合3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段分支线路开闭所、环网柜、电缆分支箱开关并检查其位置,插、拔工作地点或地段电缆分支箱电缆肘型头(包括进入高压用户的);

(4)检查与3.3kV- 10kV工作线路联络的柱上开关、刀闸、开闭所、环网柜开关确在开位;

(5)拉、合3.3kV- 10kV配变站设备开关、刀闸并检查其位置;

(6)在已拉开的3.3kV- 10kV工作线路柱上开关、刀闸操作机构上挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

在已拉开的3.3kV- 10kV工作线路开闭所、环网柜、电缆分支箱开关操作机构上加锁、解锁,并挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

在已拉开的10kV配变站开关、刀闸操作机构上加锁、解锁,并挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

摘、挂跌落式熔断器熔丝管并挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

在已拔下的电缆肘型头上挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

(7)在3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段各端逐相验电、装、拆接地线或拉、合接地刀闸;

(8)在配变站工作设备各端、配出的低压线路、电缆线路工作地段各端逐相验电、装、拆接地线;

(9)在配合停电线路工作地点或地段附近逐相验电、装、拆一处接地线。

第(7)——(9)项操作可在配电运行人员监护下由配电检修或施工人员负责执行。

2.6 下列操作应由工作负责人发令,工作班成员负责执行(指

3.3kV- 10kV线路停电作业):

(1)拉、合3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段变压器台高压跌落开关和低压刀闸;

(2)摘、挂高、低压熔断器熔丝管或挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

(3)在3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段需穿越的变压器台或工作的变压器台的高压母线、低压刀闸上端逐相验电、装、拆高、低压接地线;

(4)在3.3kV- 10kV工作线路工作地点或地段装、拆临时接地线。

2.7 下列操作应由操作许可人发令,工作班成员负责执行(指变压器台、台区低压线路停电作业):

(1)拉、合3.3kV- 10kV变压器台高压跌落开关和低压刀闸;

(2)摘、挂高、低压熔断器熔丝管或挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

(3)在工作的变压器台的高压母线、低压刀闸上端逐相验电、装、拆高、低压接地线,变压器台区低压线路工作地点或地段各端逐相验电、装、拆低压接地线。

2.8 每个工作许可人每次只能负责一项现场倒闸操作,只有在该项现场倒闸操作结束后方可负责下项现场倒闸操作。工作许可人应始终在操作现场。

2.9 操作前应认真核对线路、设备的名称、编号,防止误操作。操作过

程中应认真执行复诵制,操作人应手指标示牌复诵监护人所发的操作指令。

倒闸操作、验电、装、拆接地线应戴绝缘手套并设专人监护;操作环网柜、电缆分支箱、箱变开关、柱上开关、刀闸应使用合格的绝缘操作杆。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

对开关两侧或一侧装有刀闸的,拉开开关后应先在其负荷侧逐相验电,验明确无电压后再拉开刀闸、装设接地线。

验电、装、拆接地线时,人体应与导线、设备保持大于0.7米的安全距离。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

装设接地线时,接地线应提前挂在杆、塔横担的拉板上。验电部位经验明确无电压后,应立即装设接地线。所装设接地线的部位应尽量远离工作部位。装、拆接地线应使用绝缘棒。人体不得碰触接地线或未接地的导线或设备。临时接地极应插在土质良好、密实、电阻率小的土壤中。

如验电、装、拆接地线的杆、塔有并架的低压线路,应先对该低压线路停电、验电并装设低压接地线后再进行。

2.10 《操作票》应根据公司配电调度操作指令、操作任务和《工作票》所填安全措施填写或打印,并与《工作票》中所填的安全措施一一对应。操作指令应在工作前日21时前下达给工作许可人(与调度联系负责人)。

《操作票》应由操作监护人或班组技术员填写,也可由操作人填写,经工作许可人审核签名后,由操作监护人和操作人在配电系统接线图上核对预演,核对预演无误后操作人、监护人应分别在该《操作票》上签名。未经核对预演无误后的《操作票》严禁执行,无操作监护人在操作现场监护严禁进行倒闸操作(包括事故应急处理)。《操作票》的填写应严格执行《配电专业“两票”使用管理规定》中的有关填写规范。

2.11 一项操作任务由一个操作组在多个地点操作时,应填写、使用一份《操作票》。一项操作任务由多个操作组在多个地点操作时,应填写、使用《综合操作票》(见附件3)和《操作票》(分组《操作票》)。《综合操作票》应由班组技术员或班长填写、工作许可人审核、专工或主管领导批准签名,并由班组技术员或班长、工作许可人在配电系统接线图上核对预演无误签名后,由工作许可人形成分组《操作票》。分组《操作票》与《综合操作票》的操作序号、操作项目应一一对应。工作许可人应在操作停、送电开关地点且应持《综合操作票》,并应准确地记录发令、完成时间和发令对象。每个操作组的操作监护人应持与本操作地点的操作项目相对应的《操作票》,在得到工作许可人明确的操作指令后方可按其《操作票》上的顺序逐项操作,并应准确地记录发令时间、操作开始和结束时间。

未准确记录发令时间、操作开始和结束时间者,承担操作异常的主要责任。

2.12 事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用《操作票》。

2.13 正在操作地点执行的《操作票》,在执行过程中其发令人、受令人、操作人、监护人不得中途更换。

2.14 操作开始、结束向公司配电调度汇报时,应互通姓名、时间、操作地点、操作内容、操作结果,汇报和复诵时应使用规范的操作术语。

2.15 对操作中发生可能危及人身、设备安全的异常情况时,应立即停止操作并汇报工作许可人、公司配电调度,待查明异常原因并经公司配电调度、工作许可人批准后再续进行。

2.16 工作许可人、操作监护人对《操作票》的正确性负责。操作监护人、操作人对现场操作的正确性负责。《综合操作票》上的签名者均应对《综合操作票》的正确性负责。

3 执行配电《工作票》安全管理规定

3.1 下列工作应执行《电力线路第一种工作票》:

(1) 3.3kV- 10kV停电线路或部分停电线路或同杆(塔)架设多回线路的部分停电线路上的工作;

(2) 3.3kV- 10kV运用及运行线路与380V/220V线路同杆(塔)架设同时进行的停电工作;

(3)需要 3.3kV- 10kV线路停电进行的放、拆线、修整拉线、修剪树枝等工作;

(4)全部或部分停电的配电设备上的工作;

(5) 3.3kV- 10kV线路停电进行的配变站、开闭所、环网柜、电缆分支箱的工作;

3.2 下列工作应执行《电力电缆第一种工作票》:

(1)由变电所配出的10kV(6.3kV)电缆线路的停电工作;

(2)两个及以上开闭所、环网柜、电缆分支箱、配变站之间的电缆线路的停电工作(不含配变站之间电缆);

(3) 10kV(6.3kV)电缆线路停电进行的配变站、开闭所、环网柜、电缆分支箱的工作。

所谓电缆线路系指电力电缆在整个线路中占主要部分的线路。

3.3 应在《第一种工作票》背面的中间位置打印工作地点或地段的停电作业简图和填写危险点分析及安全控制措施。停电作业简图上应将工作地点或地段的系统接线,应拉开的开关、刀闸、变压器台,应检查的联络开关、刀闸,应装设的接地线,邻近带电线路、设备等表述清楚,简图中开关、刀闸的位置为其正常运行状态下的实际位置。危险点分析及安全控制措施应按现场勘察到

的实际情况编写,严禁照抄照搬省公司《标准化作业指导书范本》。格式如下:10kV**线(**分)#**——#**停电作业简图

10kV**线(**分)#**——#**停电作业危险点分析及安全控制措施

3.4 下列工作应执行《电力线路第二种工作票》:

(1)带电线路杆塔上的工作。如大于0.7米安全距离进行的杆、塔刷油、安装、维修爬梯、修整拉线、清除杆塔上的杂物等;

(2)在运行中的配电设备上进行大于0.7米安全距离的工作。

3.5 下列工作应执行《电力电缆第二种工作票》:

不需要停电的10kV(6.3kV)电缆上的工作。

3.6 下列工作应执行《电力线路带电作业工作票》:

(1)带电工作;

(2)与邻近带电线路、设备安全距离小于0.7米的工作;

(3)低压带电工作。

3.7 下列工作应执行《配变站工作票》:

(1) 10kV(6.3kV)配变站、开闭所、环网柜、电缆分支箱内全部停电或部分停电的工作;

(2) 10kV(6.3kV)配变站返出的低压电缆、低压线路停电的工作;

(3) 10kV(6.3kV)电缆附杆电缆头至配变站内电缆头间(含配变站之间电缆)停电的工作。

3.8 下列工作应执行《配电变压器台(台区)作业票》:

(1)配电变压器台上停电的工作;

(2)配电变压器台区低压线路(含高、低压同杆架设线间距离大于1.2米的低压线路)上停电的工作;

(3)需要停电进行的新设低压线路的工作;

(4)需要低压线路停电进行的修剪树枝和放、紧线等工作。

3.9 下列工作应执行《配电修理票》:

(1)配电变压器台更换高压跌落式开关熔丝、低压刀闸熔丝;

(2)配电变压器台处理高压母线至变压器一次导电杆间引线、低压引线、低压设备线夹接触不良;

(3)处理低压线路、接户线接点接触不良;

(4)处理35平方毫米及以下低压线路、接户线断线;

(5)处理电表箱内端子排烧损等异常情况;

(6)处理低压用户属公司产权范围内的供电异常等;

(7)配变站低压空气开关的拉、合;

(8)用绝缘操作杆处理线路、设备上的临时缺陷或配合用户设备故障处理,需要操作10kV线路开关、刀闸。

《配电修理票》的有效期为一个连续的工作期。

3.10 下列工作应执行《工作任务单》:

(1)《第一种工作票》的分组工作;

(2)执行口头或电话命令的工作。

3.11 下列工作应执行《现场安全施工作业票》:

新建、拆旧等不需工作许可的施工作业。

3.12 承包公司配电工程的施工单位应按上述规定填写、使用相应的《工作票》,并由施工单位担任工作负责人和工作票签发人,到设备运行管理单位办理工作许可手续,履行正常的工作程序。设备运行管理单位应审核其所签发的工作票。

3.13 辽阳电能发展有限公司承包公司外部配电工程施工,应按上述规定编制、填写、使用相应的《施工安全技术措施》、《标准化作业指导书》和《工作票》。其《工作票》应经设备管辖单位电气负责人会签、许可后方可作业,否则本单位领导应亲自到现场进行工作许可和安全监护。

3.14 《工作票》应按具体工作任务、实际工作人员和现场实际情况填写或打印,严禁照搬照抄。《工作票》应由工作负责人或班组技术员填写,由工作票签发人签发。

执行中的《工作票》应一式二份,一份留存在工作负责人处,一份留存在工作票签发人处。

4 3.3 kV- 10kV线路停电作业安全管理规定

4.1 3.3 kV- 10kV线路停电作业,应严格执行“三级”工作许可制。“三级”工作许可制为:公司配电调度许可工作许可人,工作许可人许可工作负责人,工作负责人许可工作班成员。

4.2 3.3 kV- 10kV线路停电作业,工作许可人在得到公司配电调度许可工作或操作指令和配合停电设备运行管理单位许可工作指令后,发令给各操作监护人执行各自的《配电线路倒闸操作票》。《配电线路倒闸操作票》执行完毕后,由操作监护人汇报工作许可人。工作许可人在确认全部《配电线路倒闸操作票》确已执行完毕,工作地点或地段具备作业条件后方可许可工作负责人开始工作。工作许可人应将许可工作时间、内容、对象,详细、准确地记录在《工作许可联系单》中。

4.3 3.3 kV- 10kV线路停电作业,工作许可人应负责的安全技术措施:

(1)拉开工作线路电源侧开关、刀闸、熔断器并检查其确在开位;

(2)拉开工作线路工作地点或地段分支线路柱上开关、刀闸、熔断器并检查其确在开位;

(3)拉开工作线路工作地点或地段高压用户入口开关、刀闸、熔断器并检查其确在开位;

(4)拉开工作线路工作地点或地段分支线路开闭所、环网柜、电缆分支箱开关并检查其确在开位;拔下工作地段电缆分支箱电缆肘型头(包括进入高压用户的);

(5)拉开危及工作线路工作地点或地段停电作业,且又不能采取相应安全技术措施的交叉跨越、平行和同杆、塔架设线路(包括用户线路、变压器台低压线路)的开关、刀闸、熔断器并检查其确在开位;

若该配合停电线路属其他设备运行管理单位,应联系该单位将配合停电线

路停电并接地,联系时间、内容、对象应详细、准确地记录在《工作许可联系单》中;

(6)检查与工作线路联络的开关、刀闸确在开位;

(7)在已拉开的工作线路柱上开关、刀闸操作机构上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

在已拉开的工作线路开闭所、环网柜、电缆分支箱开关操作机构上加锁,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

摘下跌落式熔断器熔丝管并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

在已拔下的电缆肘型头上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

(8)在工作线路工作地点或地段各端逐相验电,验明确无电压后装设接地线;

(9)在配合停电线路(包括用户线路、变压器台低压线路)工作地点或地段附近逐相验电、装设一处接地线(低压线路装设不了接地线的,可在其变压器台低压刀闸上端装设接地线)。

4.4 3.3 kV- 10kV线路停电作业,履行工作许可手续后工作负责人应负责的辅助安全措施:

(1)拉开工作地点或地段变压器台低压刀闸和高压跌落开关;

(2)摘下高、低压熔断器熔丝管或悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

(3)在需穿越的变压器台或工作的变压器台的高压母线、低压刀闸上端逐相验电、装设高、低压接地线;

(4)在工作地点或地段装设临时接地线;

(5)在工作地点或地段装设遮栏、路锥、绝缘隔板等;

(6)邻近带电线路的工作线路工作地点或地段设专责监护人。

第(5)项辅助安全措施可在工作许可人同意后同时进行。

4.5 3.3 kV- 10kV线路停电作业,工作负责人履行工作许可手续后,方可宣读工作票、进行危险点告知、履行签名确认手续,并确认辅助安全措施确已做好后,方可许可工作班成员开始工作。

4.6 攀登运行电杆松立瓶绑线或攀登导线已从立瓶上松开的运行电杆前,应视具体情况采取如用吊车将该电杆含住等安全措施后方可登杆,吊车的吊钩应有可靠的闭锁装置。

4.7 作业结束,工作负责人确认工作地点或地段确无遗留物,查明全部作业人员确由杆、塔上撤下后,方可发令拆除工作地点或地段的辅助安全措施,并及时汇报工作许可人,办理《工作票》终结手续。工作许可人在确认全部作业确已结束、工作地点或地段的辅助安全措施确已拆除、全部作业人员确已撤离作业现场后,方可发令拆除工作地点或地段各端及配合停电线路附近装设的接地线、标示牌,并及时汇报公司配电调度和配合停电设备运行管理单位。接地线一经拆除,应即认为该线路、设备已带电,严禁任何人再进行作业。

公司配电调度应做好工作许可人汇报过程的录音工作,未做好录音者承担引发后果的主要责任。

工作许可人应将汇报公司配电调度和配合停电设备运行管理单位的时间、内容、对象,详细、准确地记录在《工作许可联系单》中。

4.8 公司配电调度在确认线路确已具备送电条件后方可向工作许可人发令恢复线路送电或向集控站操作队发令拆除线路变电所出口侧接地线,恢复线路送电。

4.9 3.3 kV- 10kV线路停电作业,工作负责人应做好监护工作,严禁参

加工作班工作,并应对有触电危险和易发事故的工作增设专责监护人,确定被监护的范围和人员。

4.10 工作开工后,确因工作需要增加作业班成员时,工作负责人应对新增加的作业班成员交待《工作票》中所列的安全措施,进行危险点告知和已采取的防范措施,并履行签名确认手续后方可许可工作。

5 配电变压器台(台区)停电作业安全管理规定

5.1 同一天内,在一条或几条3.3 kV- 10kV线路变压器台、变压器台区低压线路进行同类型作业,可使用一张《配电变压器台(台区)作业票》,许可开始工作时间为第一个变压器台、变压器台区低压线路开始工作的时间,工作终结时间为最后一个变压器台、变压器台区低压线路工作终结的时间。

配电变压器台、变压器台区低压线路停电作业,至少应由两人进行,一人负责监护。

5.2 变压器台、变压器台区低压线路停电作业,应严格执行《配电变压器台(台区)作业票》上所列的安全措施。无论3.3 kV- 10kV线路是否停电,都必须先拉开3.3 kV- 10kV变压器台低压侧刀闸,后拉开高压侧跌落式开关,悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌,在低压刀闸上端、高压母线上逐相验电,验明确无电压并在低压刀闸上端、高压母线上装设接地线后方可进行作业。

5.3 变压器台区低压线路停电作业,应在工作地点或地段各端逐相验电、装设接地线。低压绝缘线路无法在工作地点或地段各端逐相验电、装设接地线的,可在变压器台低压刀闸上端逐相验电、装设接地线,按低压带电作业要求进行。

5.4 变压器台停、送电操作许可人,变压器台、变压器台区工作许可人

应由公司批准的具备相应资格的工作班成员担任。操作许可人和工作许可人可为同一人。

6 配变站停电作业安全管理规定

6.1 配变站停电作业应严格执行《配变站工作票》。同一天进行同一配变站内的一条或几条同一电气连接部位线路上的同类型作业,可以使用一张《配变站工作票》,工作开始时间为第一条线路开始工作的时间,工作终结时间为最后一条线路工作终结的时间。配变站停电作业,至少应由两人进行,一人负责监护。

6.2 配变站内变压器停电作业,工作许可人应负责拉开变压器高、低压侧开关、刀闸、验电、装设接地线后,方可向工作负责人下发作业许可令。箱变高压侧无法验电、装设接地线的,应拉开其上一级开关、刀闸、验电、装设接地线后方可许可作业。

配变站配出的低压线路停电作业,工作许可人应负责拉开低压线路各端开关、刀闸,在工作地点或地段各端逐相验电、装设接地线后,方可向工作负责人下发作业许可令。低压绝缘线路无法在工作地点或地段各端逐相验电、装设接地线的,可在配变站低压线路出口逐相验电、装设接地线,按低压带电作业要求进行。

配变站配出的低压电缆停电作业,工作许可人应负责拉开低压电缆各端开关、刀闸,在低压电缆出口、工作地段各低压电缆分线箱内逐相验电、装设接地线后,方可向工作负责人下发作业许可令。

作业人员应始终处在接地线的保护范围之内。

6.3 配变站内设备停电作业,其邻近带电部位应装设遮栏并挂好“止步,高压危险”标示牌,人体及所用工器具与带电部位应保持大于0.7米的安全距

离。

6.4 配变站的停、送电操作、工作的许可人应由公司批准的具备相应资格的人员担任。

7 开闭所、环网柜、电缆分支箱停电作业安全管理规定

7.1 开闭所、环网柜、电缆分支箱内停电作业应严格执行《配变站工作票》。开闭所、环网柜、电缆分支箱停电作业,至少应由两人进行,一人负责监护。

7.2 操作开闭所、环网柜、电缆分支箱内开关,插、拔电缆分支箱电缆肘型头应严格执行《配电线路倒闸操作票》。已拉开并接地的开关操作机构上应加锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,邻近带电部位应装设遮栏并挂“止步,高压危险”标示牌,人体及所用工器具应与有电部位保持大于0.7米的安全距离。

7.3 操作前应认真核对设备名称、编号,防止误操作。操作时应使用专用工具,戴护目镜、绝缘手套,穿绝缘鞋。电缆分支箱内的电缆插拔头应视为带电设备,严禁用手直接触及。普通型电缆插拔头严禁带电插、拔。可带电插、拔的电缆肘型头,不应带负荷插、拔,插、拔时应戴护目镜、绝缘手套,穿绝缘鞋。

7.4 66kV变电所配出的10kV(6.3kV)电缆线路停电作业,应由公司配电调度发令给集控站操作队,拉开其变电所出口开关、刀闸,并在其出口处逐相验电、装设接地线后,由公司配电调度向工作许可人下发作业许可令。工作许可人应负责拉开工作地段各端开闭所、环网柜、电缆分支箱各配出线开关、拔下电缆分支箱电缆肘型头、合上接地刀闸或逐相验电、装设接地线,并在开闭所、环网柜、电缆分支箱进线侧逐相验电、装设接地线后,方可向工作负责

人下发作业许可令。作业人员必须始终处在接地线的保护范围之内。

7.5 开闭所、环网柜、电缆分支箱配出的10kV(6.3kV)电缆线路停电作业,应由公司配电调度发令给工作许可人,拉开工作地段各端开闭所、环网柜、电缆分支箱进、出线开关、拔下电缆分支箱电缆肘型头、合上配出线接地刀闸或逐相验电、装设接地线后,方可向工作负责人下发作业许可令。作业人员必须始终处在接地线的保护范围之内。

7.6 在开闭所、环网柜、电缆分支箱进线开关某侧带电情况下进行部分停电作业,其进线柜已拉开的进线开关的操作机构应加锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,并严格执行7.5条的规定。

7.7 开闭所、环网柜、电缆分支箱中进线开关装有接地线的或起联络用的开关,其开关操作机构应加锁,其开锁钥匙应严加管理,未经许可严禁操作。起联络用的开关的操作机构应悬挂“联络常分开关,未经许可,严禁操作”标示牌。

8 配电修理作业安全管理规定

8.1 配电修理工作应按3.9条工作范围严格执行《配电修理票》。客户服务中心的呼叫中心应按用户报告填写《配电修理票》并及时转到有关供电分公司的配电报修人员。配电修理人员应根据《配电修理票》内容进行修理工作。严禁无票作业或作业后补填修理票。配电修理工作至少应由两人进行,一人负责监护。

8.2 配电修理人员作业时,应穿长衣袖全棉工作服,穿绝缘鞋,戴绝缘手套或手套、戴安全帽等个人防护用品。雨天应穿绝缘靴。雨天操作时,应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

8.3 配电修理工作应使用带绝缘柄的工具。螺丝刀、扳子等工具金属裸

医院科室用电安全管理制度

科室用电安全管理制度 安全用电、节约用电是医院安全节能工作的重要组成部分,是医院健康持续发展的必要保障,为加强管理,明确要求,规范各类用电行为,特制定本安全节约用电管理制度。 一、医院科室安全用电管理由医院后勤部门负责,科室的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由总务科统一办理。未经总务科审批的用电项目,必须经总务科重新审查、验收后,才能投入使用,否则,应无条件拆除。 二、科室电源输入线路一律由总务科直接组织施工,任何部门均不得自行接线接电。室内电路新增加设备有总务科统一组织施工。安排有执照的电工施工,无电工执照的人员不准安装电源线路。 三、电源线路在设计时,必须充分考虑发展的需要,使电路有足够的剩余容量。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 四、电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。 五、科室和宿舍安装使用大容量的电器设备,必须经院领导批准,擅自安装使用的予以没收。凡电源线路容量不允许安装使用大容量用电器的地方,一律禁止安装使用。 六、所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施,并按规定严格进行检查,防止触电事故的发生。 七、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定,人员离开用电场所或电器设备不使用时,要关闭总电源。24小时用电的设备,必须有专人值班,随时掌握用电的安全情况。各行政科室、走廊等场所的照明设备要根据医院实际情况及时关闭,坚决杜绝“白昼灯”和“长明灯”现象。计算机、打印机、饮水机、空调、等电源由各部门负责人或指定负责人在下班后关闭电源,如后面的人要继续使用,则谁用

电力安全工作总结4篇

电力安全工作总结4篇 本文目录电力安全工作总结电力安全月工作总结电力安全生产工作总结电力安全工作总结根据电网公司监察部组织安排,年月日至日。有幸参加县级供电企业党政主要负责人培训班,学习了三大新规定》电网工程建设规范管理》县级供电企业职务犯罪的特点和防控对策》电网建设工程质量管理》等内容,并到遵义供电局考察电网建设项目和遵义会址接受革命传统教育。通过5天的培训及学习,使我深刻领会了要从电网建设到防腐的思想认识、职业素质、精神、理念和方法。认识到电网建设需要大家共融、共识、信任是确保任务完成执行的关键。认识到防腐中要认识正确的世界观、人生观、价值观,不能存在心理失衡、饶幸心理、放弃原则。尤其是参加这样启发式、体验式为主的培训,进一步培养了自己的创新建设和现代管理意识,对我来说收获不小,体会较深。 培训学习授课教师采用了以电网建设工作实际互动式的模式进行,这次培训时间安排紧凑。内容丰富,形式新颖、多样。面对电网建设工作实际是这次培训的特色课程,几天的学习中,每个学员从不太相识、不太了解到融为一个团队,并在班长的带领下,团结协作完成了老师安排的项目。参加这种启发式、体验式的学习模式,形式虽然简单,但体会、反思其中,却孕育着深刻的道理,使我学会在今后的工

作中如何提高和把握各方面能力。通过这种培训,使我更进一步认识到组织的重要作用。作为一名刚提拔不到一年的行政一把手,感到贵州电网公司举办这样的培训很有针对性。这种启发式、体验式的培训,能提高我对地位、权力、金钱的正确认识,增强团结协作的能力,促进互相的沟通、理解,增强荣誉感,这种培训效果是其他灌输式教育无法达到。 完善知识结构,举办此次培训班的目的为了进一步提高党政负责人的思想政治素质。提高经营管理、加强电网建设、推动企业创新、应对复杂局面的能力和水平,以达到不断提高其管理能力和管理水平的目标。五天的培训学习中,几位老师理论联系实际,运用大量的案例分析。通过听课和分享、沟通交流等亲身体验的方法,有了很深的体悟,深刻领会到党政负责人在一个企业中的地位与作用,对党政负责人的本质要求特征有了进一步的体会认识,学到很多在管理中工作中应具备的素质与要求和应掌握的方式、管理艺术。 增强拒腐防变意识和能力,这次培训进一步增强我思想政治素质。提高保持清正廉洁的自觉性,自觉遵守党纪国法,思想上筑起党风廉政建设防线和思想道德防线。首先是廉洁意识的提高。面对形形色色的诱惑,心要清静,然后手要干净。其次是距离意识的加强。对眼前的名利财色保持“远距离”清清白白做事,堂堂正正做人;对身边的人和事

电力企业安全管理体系

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电力企业安全管理体系 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5473-77 电力企业安全管理体系 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年底,我国新一轮的电力体制改革方案开始实施,原国家电力公司被拆分,成立了国家电网公司、南方电网公司和五大发电集团公司,初步实现了网厂分开。此次改革的目标是在发电侧和售电侧引入市场竞争,输电和配电由政府控制,以提高中国电力的发展水平,为社会经济发展提供可靠支撑。电力市场化的不断推进使发电企业不得不面对如何处理安全生产和争取利润最大化的问题。由于电力是产供销一体化的商品,而且受地域的限制和输电通道的制约,差异化程度极小,电力商品的竞争只能采取成本领先战略,而电力生产的安全与否将直接影响到机组经济指标的好坏,从而影响到企业成本的高低。因此,随着电力市场化步伐的加快,市场竞争将日趋激烈,发电企业必须不断地提高安全生产水平,降低生产成本。

对县级供电公司强化社会责任的思考

对县级供电公司强化社会 责任的思考 对县级供电公司强化社会责任的思考 盐湖供电支公司经理 3月10日《国家电网公司20XX社会责任报告》正式向社会发布,在社会各界引起了广泛关注和议论。作为供电企业最基层的县级供电公司,应如何强化社会责任?如何发展自我、服务社会、推动经济社会的可持续发展?结合盐湖供电的实践,我们进行了理性的思考与探索。 一、以先进理念强化责任 《报告》正式向社会发布后,我们联系实际,认真学习,反复研讨,进一步在企业社会责任的理念上形成了新的共识。

一是看到了重要性。《报告》在北京的正式发布,这是国家电网公司首次对外发布企业社会责任报告,也是我国中央企业对外正式发布的第一份社会责任报告。我们认为,国家电网公司首先对外发布社会责任报告,是敢为人先之举,是实现新发展之策,是推进经济社会可持续发展之计,它对于国家电网公司服务党和国家工作大局,落实科学发展观、服务构建社会主义和谐社会和推进全面建设小康社会都具有十分重大的意义。同时,《报告》又是指导县级供电公司实现“十一五”时期新发展的纲领性文件。我们要按照《报告》中提出的新目标、新要求,在推进盐湖经济社会发展中抓住结合点、找准着力点、瞄准突破点,进一步更好地履行社会责任。 二是看到了必要性。近年来,在省公司、分公司的正确领导下,在地方党委、政府的大力支持下,经过全体员工团结协作,奋力拼搏,使我公司跨上了发展的“快车道”。20XX年10月,我公司荣获“山西省一流县级供电企业”称号,11月国家电网公司在我公司召开了“农网建设与改造现场会”;20XX年,省公司在我公司召开了“山西省电力需求侧管理现场会”;20XX年荣获了“山西省文明单位”称号。特别是在服务经济社会方面,先后被盐湖区委、区政府评为“服务

医院安全用电管理规定

医院安全用电管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

上犹县中医院安全用电管理办法为保障医院电力系统和用电设备的安全运行,加强用电设备运行管理工作。经院长办公会研究决定,制定《上犹县中医院安全用电管理办法》。 一、各科室、各职能科室办公室、值班室、工作生活及住院用房及各种附属用房、走廊、过道、楼梯等建筑物内外,均应有符合实际条件使用的电器。 二、室内配线根据设计要求而配导线,如若超出室内配线、导线截面的用电量,应立即停用超出用电量的电器设备。 三、对室内照明、插座、插头定期巡视,有无松动、腐蚀或导线是否残旧和老化、外漏,如若出现上述情况应立即停止使用并向行政后勤部门报修。 四、床头医用综合治疗带,禁止医疗抢救用电以外的其他用电。(属专用) 五、在使用电器设备时杜绝带负荷插插座(易引起产生火花),设备在运行时禁止带负荷拔电器插头,易引起漏电保护器断开或引起电器火灾。 六、下班时、无值班人员科室,用电设备要处于断开状态。 七、对配电盘、箱,前和下方禁止摆放物品,便于紧急情况下使用。 八、试验仪器、医疗设备等减少待机状态,做到人走灯灭,拒绝“长明灯”。 九、禁止科室和个人私接、乱拉导线或安装用电设备。 十、医疗设备应注意防潮,放置在通风干燥处。 十一、科室工作人员要熟知所在科室用电设备和电器。 十二、严禁私自随意拆卸电器,若电器发生故障时,应立即切断电源并及时报修。

十三、各科室要将电源插板远离地面和水源。 十四、改变原房屋使用设计的应向有关部门申请使用安全用电。 设备报装更新用电申请单 科室: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 设备报装更新用电申请单 科室:

【最新】供电公司年安全工作总结

【最新】供电公司年安全工作总结 总结是对某一阶段内的工作、学习、生活、各种经验或完成情况进行回顾和分析的书面材料,做出有指导性的结论,下面是由小编为大家整理的范文模板,仅供参考,欢迎大家阅读. __年安全工作总结 安全生产关系着人民群众生命安全和公司的经济效益与稳定,在过去的一年里,公司领导高度重视安全生产,组织进行了安全性评价.安全生产专项整治工作,制定了危险点预控及安全措施卡制度,下发一系列安全性文件,建立了安全网络监督体系,不断加大安全工作监察力度使公司的安全生产迈上了新的台阶. 截止到__年_月_日,我公司安全运行357天;年安全运行3_天.未发生任何人员责任事故及考核事故;确保了公司的安全生产.主要做了如下工作:1.今年,围绕安全生产,我们进一步建立.健全了各种规章制度,全面落实各级安全生产责任制.编写下发了配电网安全性评价项目检查表一册;习惯性违章处罚考核办法及习惯性违章事例3_例.制定了__年度安全指标分解及考核奖罚规定;__年安全工作计划;__年反事故技术重点措施计划;__年安全技术措施计划;__年安全用器具.消防器具购置计划;__年安全工作重点安排,并实施完成.加大了对规章制度执行情况的监察力度,使安全考核奖罚有章可循;安全工作有计划.有落实;安全防范措施提前做. 2.就四个工种分别编写下发了>;危险点预控措施是预防事故发生的重要手段,是防止人为责任事故发生的重要举措,此措施要求在各单位在各项工作前对作业中可能存在的危险点进行分析.判断,制定可靠的安全措施并加以落实,变被动防范为主动控制,确保生产现场工作安全.安全措施卡是根据公司安全生产发展的趋势而建立的新的监督与约束制度.使生产运行在安全措施卡的约束下安全作业,是实现生产现场不发生人为责任事故可控.在控的重要途径.从而起到控制危险点和控制违章作业目的. 3.与公司六个基层单位签订了__年安全责任书;__年消防责任书;;与施工单位签定>;使安全安全责任.消防责切实落实到位;人人身上有责任. 4.下发变电一.二种,线路一.二种,检修一.二种工作票签发人.工作负责人名

某供电公司生产现场安全设施管理办法实用版

YF-ED-J9589 可按资料类型定义编号 某供电公司生产现场安全设施管理办法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某供电公司生产现场安全设施管 理办法实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.范围 本办法规定了xx供电公司生产现场安全设 施的管理内容和要求、检查与考核等。 本办法适用于xx供电公司生产现场安全设 施的管理工作。 2.规范性引用文件 GB/T1.1-2000 标准化工作导则; GB/T15498-1995 企业标准体系、管理标准 和工作标准的构成和要求; GL/T800-2001 电力行业标准编制规则;

《电业安全工作规程》; 国电集团公司《生产现场安全设施管理办法》 3. 职责 3.1 安监部负责公司生产现场安全设施管理的工作监督检查。 3.2 各部门是所辖区域或分管设备安全设施的归口管理部门。 4. 管理内容与要求 4.1 生产现场安全设施规范 4.1.1 禁止标志牌的悬挂 4.1.1.1 “禁止烟火”——悬挂在油罐区域、油库大门旁和有人出入通道旁及周围墙壁上,蓄电池室、公司内储存易燃易爆物品仓库、油处理室入口处,保护仪表盘室等门口和

创建国家电网公司一流县级供电企业实施方案

关于印发《创建国家电网公司一流县级供电企业实施方案》 的通知 各科室、班组: 为全面提升企业管理水平,建设“一强三优”的现代供电企业,打造一流员工队伍,树立一流企业形象,促进企业健康、快速、持续发展,按照国家电网公司《关于印发〈一流县供电企业评价标准〉、〈县供电企业创一流工作管理办法〉的通知》(农技(2008)18号),结合我局实际,特制订《创建国家电网公司一流县级供电企业实施方案》。现将《方案》下发,望各科室、班组认真组织学习,深入贯彻,确保在2011年创建成为四川省电力公司一流县级供电企业,在2012年创建成国家电网公司一流县级供电企业。 附件:创建国家电网公司一流县级供电企业实施方案附件: 创建国家电网公司一流县级供电企业实施 方案 一、指导思想 (一)统一思想,提高认识。 坚持科学发展观要求,紧紧围绕建设“国家电网公司一流县供电企业”的工作目标,坚持“三抓一创”的工作思路,认真落实“两个转变”的基本要求,深入贯彻“安全挂帅,管理为先”的指导思想,以标准化建设为突破,以班组建设为基础,以“三个建设”为保障,以“三新”农电发展战略

为指引,全面开展以“安全、整理、整顿、清扫、清洁、素养”为主要内容的6S管理活动,内强素质,外树形象,积极推进企业机制创新、科技创新和管理创新,在确保创建国家电网一流县供电企业目标实现的同时增强企业可持续发展能力。 (二)加强领导,深入动员 成立创建国家电网公司一流县供电企业领导小组和办公室,并设九个专业管理组。领导小组、办公室具体负责创一流企业工作的组织、指导和协调工作,专业管理组按照国家电网公司一流县供电企业管理标准扎实开展日常管理工作,并建立常态管理机制。通过召开全局员工大会和利用局域网页等形式宣传创建国家电网公司一流县供电企业工作,在全局范围内掀起创建国家电网公司一流县供电企业的高潮。 (三)完善措施落实责任 将按照创建国家电网公司一流县供电企业精细化、标准化、规范化的要求,将九项考核内容细化、量化,任务层层分解,落实责任部门,明确责任人,做到有布置、有检查,有改进、有提升,有考核、有奖惩。 二、组织措施 (一)成立创国家电网公司一流县供电企业工作领导小组。 组长:

供电公司客户安全用电服务管理规定—【安全资料】.doc

供电公司客户安全用电服务管理规定 1 范围 本规定规定了客户安全用电服务管理机制、内容和要求。本标准适用于我司属各相关部门客户安全用电服务管理工作。 2 规范性引用文件 电力工业部令第6号《用电检查管理办法》 国家电网营销(2007)49号《国家电网公司客户安全用电服务若干规定(试行)》 3 职责与要求 3.1 营销部负责客户安全用电服务的归口管理,组织协调安全、生产、调度等部门完成客户用电安全管理过程的业务指导及技术服务工作。 3.2 营销部负责履行用电检查职责,并协调组织专业部门开展客户受电装置试验、消缺、以及继电保护装置和安全自动装置的定值计算、整定、传递、校验等技术服务工作。 3.3 积极向客户宣传国家及电力行业有关安全用电方面的法规、政策、技术标准及规章制度。积极使用先进的技术手段和设备,为提高客户受电装置安全运行及健康水平提供技术支持。 4 受电工程设计审核与检验 4.1 客户受电工程设计的审核应依照国家、行业标准和要求进行,以有关设计安装、试验和运行的标准为依据,积极推行典型设计,倡导采用降低能耗的先进技术和产品。

4.2 营销部客户服务中心应及时将受电工程设计的审核意见以书面形式反馈给客户,并督促客户按照审核意见对受电工程设计文件进行修改。审核内容包括客户自备保安电源及其投入切换装置。受电工程设计的审核时间,低压客户不超过10天,高压客户不超过一个月。 4.3 在客户受电工程施工期间,用电检查人员应根据审核同意的设计文件和有关施工及技术标准等,对隐蔽工程进行中间检查及施工质量抽检,包括电缆沟和遂道,电缆直埋敷设工程,接地装置工程,变压器、断路器等到电气设备特性试验等,及时发现和纠正不符合技术规程要求的施工工艺及质量问题,并以书面形式向客户提出消除安全检查隐患的指导意见,提高受电工程的施工质量。 4.4 营销部应及时组织安全、生产、调度及施工单位等相关部门对客户受电工程进行竣工检验。检验的重点是与电网连接的一次设备安全性能,电气设备特性试验,受电装置进线保护和自动装置的整定值及其与客户内部保护之间的配合情况,保安电源及非电性质的保安措施,双电源及保安电源闭锁装置的可靠性,以及保证安全用电的技术措施,帮助、指导客户提高用电安全技术管理水平。 5 受电装置试验与消缺 5.1 营销部用电检查班负责组织实施客户受电装置安全服务的具体工作。按照国家颁布的《电气设备预防性试验规程》、《继电保护检验规程》等技术规程或技术标准,建立客户受电装置安全服务档案。对高压供电的客户,以书面形式向客户告知电气设备和保护装置的试验及检验周期要求,并由客户签收。主动提供安全用电及发现、消除受电装置缺陷等不安全因素的专业技术指导、咨

浅析县级供电公司成本控制

国家职业资格鉴定 物流师论文? 论文题目:浅析县级供电公司成本控制 姓名:钟慧芳 身份证号:432822 准考证号: 所在省市:湖南郴州 所在单位:湖南桂阳电力有限责任公司

浅析县级供电公司成本控制 钟慧芳 湖南桂阳电力有限责任公司 【摘要】企业若想在激烈的市场竞争中求得生存与发展,必须紧随企业外部环境及内部条件的变化,不断创新成本管理,取得长期竞争优势,实现企业价值最大化。而提高企业效益必须抓成本管理,其中成本控制更是各供电公司财务部门最主要的职责和任务之一,也是各供电公司在多供少损、增收节支,稳定、发展的基础上,通过管理创效益的最具体、最有效的措施之一。 【关键词】供电公司;改革调整;成本控制 随着电力体制改革的深化以及法人治理结构的健全,尤其是省、市公司对趸售县管理力度的不断加大,县供电企业正面临前所未有的挑战。企业必须适应形势发展的需要,在努力实现利益最大化的同时,以向社会提供“安全、可靠、质优的电力”,在注重经济效益的同时更加注重社会效益和承担的社会责任;必须紧随企业外部环境及内部条件的变化,不断创新成本管理,取得长期竞争优势,实现企业价值最大化。因此,探索成本管理决策是企业战略调整的重中之重。 一、公司概况 湖南桂阳电力有限责任公司(简称供电公司),现有在职员工739 人,是省电力公司控股的国有企业。辖区共有110 千伏变电站4 座,35千伏变电站7 座,10 千伏配电线路88 条,配电变压器3 394 台,

担负着全县39 个乡镇、325 个行政村的电力供应任务。年供电能力达20 亿千瓦时,2010 年供电量达到亿千瓦时,实现利税1 256 万元。供电公司自成立以来,根据社会需要和用户的利益,利用企业自有资金和国家一、二期农网、城网资金,对县区域和农村电网线路、设备进行大规模的建设与改造。目前,电网规模、设备容量、供电能力均得到了迅猛发展,企业的综合实力大大增强。在全县形成了以110 千伏变电站为主,35千伏变电站为辅,10 千伏线路为骨架布局的合理供电网络。近年来,企业购电量、售电量、主营业务收入等各项经济指标逐年增长,资金的积累使企业具有着自身的优势,为加强成本管理,深入成本控制改革打下坚实的经济基础。 二、供电公司成本控制面临的困难 近几年来,供电企业受国家政策调控、农网建设与改造、电力体制改革以及市场结构变化等因素影响,致使企业成本控制面临严重困难,主要是: (一)受电价政策影响,供电企业成本空间有限 近年来,中国的电力体制改革进一步深化,但由于配套措施未能同步,县域经济大力度综合治理,使供电企业两头受压:一边是销售端的国家定价,即使是煤电联动也无法对市场做出快速反应;一边是上网端的竞价交易,尤其是近年煤电油运紧张,上游能源涨价迅猛。在这种两头受压、甚至电价倒挂的情况下,供电企业的利润空间十分有限。以我公司所在县为例,电价高的一般工商业电量的减少和电价低的大宗工业、农业和居民照明的大幅增加,是影响售电单价的直接

水电安全管理制度

上杭县中医院水电安全管理制度 1.医院内所有科室、仓储等区域严禁烟火,不得任意吸烟动火。 2.动火必须按照我院消防安全管理制度有关规定,严格执应火审批制度。 3.临时动火应向公司安委会书面申请办理动火票,方可动火,并要有防范措施和专人管理、监督,配备相应的灭火器材,时间一般不超过24小时。 4.动火作业前应清除动火点5米区域范围内的易燃易爆危险品或作有效的安全隔离,未做到不得动火作业。 5.动火作业完毕,必须对现场认真清理,消除余火,确认安全后,方可离开现场。 6.医院场所周围100米内禁止燃放烟花、爆竹,露天堆场周围的杂草等易燃、可燃物应经常进行清除。 8.办公室及病房内不准使用火炉取暖,需使用时,应经我院保卫科批准,同时必须做到“三定”,定位使用、定人负责、定安全措施。 9.病区、过道内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品。 10.对准许使用电炉的科室,在工作时,要有专人照看,不用时应及时切断电源,电炉只能用于工作上,不准用于私人热食品、烧开水。 11.任何单位或个人不得在公司和临时过渡房内擅自架设拉用临时电路,特殊情况必须拉用临时电路的,必须由使用单位提出书面报告,公司分管领导批准后,由专业电工拉线接电。 12.一切固定的生产设施,应严格按照规范进行电气线路的设计和施工,不得擅自更改。

13.凡有需特殊处理的临时线路,应知会总务科,一般应在隔天的白班恢复 好固定线路,特殊情况可在维修日处理好,要求使用期超过一星期的,必须上报总务科部审批,不报者按违章论处。 14.安装电路必须持有电工操作证者方能安装,无证者不准安装电路。 15.禁止使用电热棒。 16.配电线路、电气设备应保持清洁,配电箱(板)不得积尘,立式配电柜周围一米内不准堆放物品,应保持干燥并挂牌专人管理。 17.电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损,禁止使 用不合格的保险装置,电气设备严禁超荷运行,严禁在闷顶内敷设配电线路。 18.配、发、变电房(室)内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品,严禁明火作业和使用电炉,房(室)内通风要保持良好。

供电公司年度安全工作总结

供电公司年度安全工作总结 篇一:电力公司年度安全工作总结 电力公司年度安全工作总结 XX年,电力公司在保税区安委会和控股公司的正确领导与关心帮助下,继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,贯彻落实安全生产法律法规,大力推进安全生产标准化建设。公司整体安全形势稳定,一年来未发生安全生产事故。现将一年来安全生产管理工作总结如下: 一、全面落实安全责任,保障安全生产投入 电力公司始终把安全工作作为公司发展的关键环节来抓,贯彻落实“谁主管,谁负责”的原则,全员签订《安全生产目标责任书》,做到各司其职、各负其责,坚持把安全工作作为重要的考核内容,通过安全生产责任制,实现了“层层抓安全,事事重安全,人人想安全”。 公司的安全资金投入能够得到充分保障。XX年各类检测费用、仪器校验费用、劳动防护用品与应急物资的购置费用、安全管理人员培训费用、隐患整改费用、安全咨询费用、其他安全技术措施费用等共计支出123456万元。 二、设置安全管理机构,倾力打造“双标”企业 电力公司于XX年成立安监部,配备专职安全管理人员2名,其中注册安全工程师1名。其他部门配备兼职安全员8名。所有安全管理人员每年经市安监局培训、考核合格,持

有《安全生产管理资格证》。 XX年,电力公司同时按照电力行业安全标准化、工贸行业安全标准化的要求,大力推进安全生产标准化建设,不断梳理工作流程、完善文件资料、加强现场管理。10月,公司向市安监局申报二级达标企业,预计11月完成考评。 三、重新编写制度规程,继续提高监管水平 XX年,电力公司根据组织结构调整和生产经营实际情况,重新编制了公司岗位安全操作规程22项,补充、修订安全管理制度31项,使公司安全工作实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查”。 电力公司推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理。通过全员参与危险源辨识,公司对23项作业进行了危害辨识评价活动,最终确定137项危险因素。为消除3级重大危险因素,制定安全管理方案2项并完成落实。 公司坚持定期组织安全生产会议,通报事故防范工作情况,分析近期安全工作形势,布置阶段性重点工作,协调解决安全工作中存在的问题。XX年,公司安委会共组织召开安全生产会议17次。 XX年,公司组建了由安全监督人员、部门安全员、班组安全员组成的三级安全监督网,每季度单独召开一次安全网例会,分析安全生产和安全监督现状。 四、定期组织宣传教育,特种作业全部持证

供电所安全管理

供电所安全管理 农电体制改革完成后,乡(镇)电管站改为供电所,划归当地供电企业管理,负责农村电网的运行维护与用电管理,成为供电企业实施设备运行维护和用电管理的最基层单位。长期以来,农电安全管理薄弱,农电人员技术素质较低以致农村电网安全事故不断,特别是随着农村经济和农村城镇化的发展,更加迫切地要求农村电网的安全稳定运行。因此,抓好供电所的安全管理工作,提高供电所安全生产水平,对促进农村电力发展以满足农村经济发展,树立供电企业的良好企业形象意义重大。 1、牢固树立“安全第一”思想 长期以来,由于体制问题,供电企业很难对农村供电所实施严格管理,使得供电所缺乏必要的安全监督和技术指导,导致了管理混乱,职责不清,安全生产问题突出,供电所管理人员“安全第一”的意识不到位,对安全生产的重要性认识不够,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的三违现象严重,造成农村电网安全事故居高不下的现象长期存在。要做好供电所的安全管理,首先要扭转安全意识不到位的现象,加大安全宣传教育力度,执行严格的安全考核制度,使职工牢固树立“安全第一”思想,提高安全意识,把安全工作放在重中之重,使安全工作在整个农电工作中置于首位。

2、完善和落实各项安全生产管理制度 近年来,通过大规模的农网改造,农村电力设施得到很大的改善,农网结构趋于合理,供电能力得到提高,基本满足安全运行条件。但是,由于供电所安全管理基础仍然薄弱,存在规章制度不健全、管理不规范、措施不落实、工作不到位、安全活动和安全分析浮于表面、反违章自查自纠工作的自觉性不高等情况,管理水平没有跟上设备水平,安全管理上的薄弱环节是造成事故的主要原因。要提高安全生产水平就必须建立健全符合本单位实际的、切实可行的安全生产管理制度,严格执行电力系统多年以来行之有效的规程、制度,大力开展安全分析会、安全日活动、班前班后会、安全检查活动等安全生产例行工作,规范供电所安全管理,切实把安全措施和安全工作落实到位,提高供电所整体安全管理水平。 3、加强安全教育培训,提高职工安全意识和技能 在安全生产中,事故发生的直接原因往往是人的不安全行为,人为失误占较大的比例,因此,加强安全生产教育培训,提高员工安全意识和安全素质,是防止产生不安全行为,减少人为失误造成事故的重要途径。目前,各地供电所的人员素质普遍低下,文化水平偏低,技术水平不能满足日常运行维护和管理工作的要求。农电职工队伍整

临时用电安全管理规定

中原油田普光分公司采气厂文件 采气〔2016〕号 关于印发采气厂《临时用电安全管理实施办 法》通知 厂属各单位: 现将《临时用电安全管理实施办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

业务制度-执行类

临时用电安全管理实施办法 1 制定原则和依据 1.1 合法合规、责权对等、风险可控、方便作业原则。 1.2 依据《中国石化作业许可管理规定》(中国石化安[2016]20号)《中石化临时用电作业安全管理规定》(中国石化安[2015]675号)和《中原油田普光分公司临时用电安全管理细则》(中油普光[2016]59号)制定。

2 基本要求 2.1 临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 2.2 临时用电必须办理作业许可证,凭证作业。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源。 2.3 凡在具有火灾爆炸危险场所内的临时用电,在办理临时用电作业许可证前,应按照《采气厂用火作业安全管理规定》办理用火作业许可证。 2.4 工程施工现场的临时用电管理参照本规定执行。 2.5 配送电单位送(停)电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有效电工作业证。 2.6 许可证审批人和监护人应持证上岗。 2.7 作业期间应全程视频监控。 3 管理职责 3.1 生产办公室是厂临时用电归口管理责任科室,负责临时用电施工方案审批。 3.2 HSE办公室负责临时用电的安全监督。 3.3 用电作业所属业务科室或基层单位是临时用电安全管理主体,负责组织作业单位编制临时用电施工方案,并进行审查、审核。

3.4 用电现场所属基层单位是用电安全责任主体,负责作业许可审批和执行,对临时用电现场安全监护。 3.5 直接作业单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全管理。 4 管理内容及要求 4.1 危害识别(JSA) 4.1.1 施工单位单位要针对作业内容进行JSA分析,制订相应的安全措施。 4.1.2 配送电单位在签发临时用电作业许可证前,应针对作业内容进行危害识别,落实相应的作业程序及安全措施。 4.1.3 每次作业执行的安全措施须填入许可证。 4.2 许可证办理程序 4.2.1 用电单位编制临时用电施工方案,经业务科室或基层单位审批。 4.2.2 用电单位持经审批的临时用电施工方案,到生产、HSE部门办理《临时用电申请单》。 4.2.3 用电单位持《临时用电申请单》,到用电作业属地单位办理《临时用电作业许可证》,由基层单位业务分管领导审批。 4.2.4 配送电现场负责人应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。 4.3 临时用电的管理

供电公司安全工作总结

供电公司安全工作总结 是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料。下面是供电公司安全工作总结,请参考! 供电公司安全工作总结1 安全生产关系着人民群众生命安全和公司的经济效益与稳定,在过去的一年里,公司领导高度重视安全生产,组织进行了安全性评价、安全生产专项整治工作,制定了危险点预控及安全措施卡,下发一系列安全性文件,建立了安全网络监督体系,不断加大安全工作监察力度使公司的安全生产迈上了新的台阶。 截止到XX年11月15日,我公司安全运行357天;年安全运行320天。未发生任何人员责任事故及考核事故;确保了公司的安全生产。主要做了如下工作: 1、今年,围绕安全生产,我们进一步建立、健全了各种,全面落实各级安全生产责任制。编写下发了配电网安全性评价项目检查表一册;习惯性违章处罚考核及习惯性违章事例300例。制定了XX年度安全指标分解及考核奖罚;XX 年安全;XX年反事故技术重点措施计划;XX年安全技术措施计划;XX年安全用器具、消防器具购置计划;XX年安全工作重点安排,并实施完成。加大了对规章制度执行情况的监察力度,使安全考核奖罚有章可循;安全工作有计划、有落实;安全防范措施提前做。 2、就四个工种分别编写下发了《危险点预控及安全措施卡制度》;危险点预控措施是预防事故发生的重要手段,是防止人为责任事故发生的重要举措,此措施要求在各单位在各项工作前对作业中可能存在的危险点进行分析、判断,制定可靠的安全措施并加以落实,变被动防范为主动控制,确保生产现场工作安全。安全措施卡是根据公司安全生产发展的趋势而建立的新的监督与约束制度。使生产运行在安全措施卡的约束下安全作业,是实现生产现场不发生人为责任事故可控、在控的重要途径。从而起到控制危险点和控制违章作业目的。 3、与公司六个基层单位签订了XX年安全责任书;XX年消防责任书;;与施工单位签定《安全施工协议》;使安全安全责任、消防责切实落实到位;人人身上有责任。 4、下发变电一、二种,线路一、二种,检修一、二种工作票签发人、工作负责人名单;安全领导小组名单的调整。XX年,我们针对新设备、新技术、新的“两票”标准,加强了“两票”执行的管理力度。在每次的安全检查中,我们都对“两票”的执行情况进行重点检查。对“两票”的执行进行严格考核;全年共执行变电工作票873张,操作票2001张,合格率均达到99.6%,千次

供电公司安全管理总结

供电公司安全管理总结 一、年公司工作回顾 刚刚过去的年,是艰难坎坷的一年,也是波澜壮阔的一年。这一年,我们历经了抗冰抢险、抗震救灾的磨练洗礼,历经了有序供电、奥运保电的千辛万苦,历经了国际金融危机带来的深刻影响。在重重艰难和压力面前,公司广大干部职工迎难而上,顽强拼搏,无私奉献,各项工作取得了新成绩,开创了新局面。全年完成购电量12.79亿千瓦时,同比增长1.87%;售电量12.46亿千瓦时,同比增长2.94%;综合线损率2.54%,供电可靠率99.938%;电压合格率98.75%;电费回收率%;完成销售收入7.4亿元,税金2716万元,利润616万元。 (一)坚持以安全创新为基础,安全生产局面保持稳定。年,公司以确保奥运安全供电为主线,坚持把安全生产可控、能控、在控贯穿于生产、经营全过程。修订完善了《各级管理人员工作现场到位标准》和《到位检查标准》,共规范岗位46个、到位标准396条、到位检查标准3067条,进一步明确了各级管理人员的到位职责。该标准入选了青岛供电公司最佳实践库。制定下发了违反“四个安全”考核处罚规定,进一步细化、量化了考核内容,全年考核处罚职工15人次。大力开展了安全标准化评价评级工作,公司作为全省十七个试点县之一,在完成自查、自评和整改后,12月份顺利通过集团公司安全生产评价、评级工作复查,青岛供电公司安监处赵总对公司安全管理工作和《到位标准》的有效实施给予高度评价。深入开展安全生产“百问百查”和“安全生产月”活动,3月份组织了全员安规考试,6月份举行了安全知识竞赛。完成春秋两季检修工作,组织了防汛和反事故演习。进一步加强职工的安全培训,将安全培训与具体专业和技术培训相结合,提高“主动安全”意识。截至年12月31日,公司实现安全生产4006天。 (二)坚持发扬“铁军”精神,奥运保电和援川救灾任务圆满完成。奥运保电和援川救灾工作,是公司有史以来持续时间最长、规模最大、条件最艰苦、工作最艰巨的两大任务。公司上下高度重视,增强大局意识,坚决服从上级公司的统一调遣,迅速组织精干力量奔赴各条战线。在奥运保电工作中,公司专门成立了领导小组,组织实施了“护站”、“护线”、“加强值班警戒”等一系列保电措施:一是增强了220千伏变电站的保卫力量。每座变电站增设4名保卫值班人员,

最新-浅谈代管县级供电企业当前存在的问题与建议 精品

浅谈代管县级供电企业当前存在的问题与建议自实行“两改一同价”工作以来,我们按照省委省府关于农电“两改一同价”工作的部署,开展了扎实有效的工作,初步取得了明显的成效。 农电管理体制基本得到了理顺,取消了层层趸售的管理体制,杜绝了“以电养人,以电养政”现象,形成了市镇二级管理模式,在农村实行了“五统一,四到户,三公开”的制度;顺利地完成了农电人员的“三定”工作;农村电网通过改造,电网结构日趋合理,电网布局得到初步改善,供电安全性和可靠性不断提高,综合线损不断下降,农村住宅到户电价大幅度降低,有效地减轻了农民的负担,农民得到实惠,社会效益日渐凸显;过去地方政府每年硬性分派就业人员到企业和企业对外经济担保贷款的做法得到有效控制,减轻了企业的负担和压力。 总之,实施“两改一同价”工作后,农村用电量不断增多,有力地开拓了农村电力市场,促进了农村经济的发展,为最终实现城乡同网同价奠定了良好的基础,其成效是显著的。 但是我们在具体工作实践中也遇到一些有待于进一步完善和解决的问题,现结合实际,谈谈个人的一些肤浅的看法。 一、县级供电企业当前存在的问题1、管理体制不完善,管理工作难度大。 县级供电企业实行由省电力集团公司代管,是适应新形势发展的需要,本是一件好事,但由于受行业和原体制的影响,人财物管理不到位,地方政府在这方面既管又不管,而省、市电力部门对代管局的管理又不到位,导致代管者管不到位,原管者又不敢大胆管,最后出现两头都不管的脱节现象,使我们的管理工作难度越来越大。 领导班子、人员、经济的运作、电价执行和电费的收缴及安全生产等,作为基层领导,必须坚决按代管原则向上级负责,严格管理,这是本职的应尽职责,但往往又会引起地方政府的误解。 当企业在工作中碰到困难,需要请求地方政府协助解决时,他们以我们是省代管的单位为理由,能推则推。 每逢地方搞什么建设或者搞什么活动、什么招商引资等需要供电企业协作时,就要求供电企业必须完成,往往还要无偿支持,否则,招来批评、甚至责骂,使关系紧张,矛盾加大。

医院科室用电安全管理制度示范文本

医院科室用电安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

医院科室用电安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全用电、节约用电是医院安全节能工作的重要组成 部分,是医院健康持续发展的必要保障,为加强管理,明 确要求,规范各类用电行为,特制定本安全节约用电管理 制度。 一、医院科室安全用电管理由医院后勤部门负责,科 室的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护 均由总务科统一办理。未经总务科审批的用电项目,必须 经总务科重新审查、验收后,才能投入使用,否则,应无 条件拆除。 二、科室电源输入线路一律由总务科直接组织施工, 任何部门均不得自行接线接电。室内电路新增加设备有总 务科统一组织施工。安排有执照的电工施工,无电工执照

的人员不准安装电源线路。 三、电源线路在设计时,必须充分考虑发展的需要,使电路有足够的剩余容量。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 四、电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。 五、科室和宿舍安装使用大容量的电器设备,必须经院领导批准,擅自安装使用的予以没收。凡电源线路容量不允许安装使用大容量用电器的地方,一律禁止安装使用。 六、所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的

供电公司安全工作总结

供电公司安全工作总结 为了更好地贯彻落实国家《安全生产法》,加强电力安全生产监督管理,确保我县电网安全运行、供用电管理安全生产,20**年公司及各中层部门、基层班组对搞好安全生产工作非常重视,主要从查思想、查制度、查管理、查隐患和抓落实等五个方面进行。加强了对生产、生活安全的管理,认真抓好安全学习和对员工的安全教育,不断完善安全生产岗位责任制。严格地抓好安全工作规程和制度的贯彻执行,加强安全检查和监督,抓电网设施的安全改造和维护维修。电网安全运行,全公司安全生产情况正常。到目前止,全公司已连续837天,无安全生产伤亡事故发生。现将公司20**年的安全工作总结如下: 一、认真抓好员工的安全教育工作公司和各中层部门,做到抓安全学习不松懈,认真组织员工进行安全生产规程和业务技术学习。严格按照电业安全工作规程要求,对上岗前的员工进行安全生产知识培训和考核,经考核合格的人员才聘请录用准予上岗;对在岗工作的210多人员全面的进行安规知识、业务知识学习布置和考核,并对其中9人因参加考核不认真和安全知识不及格者进行补考。个人安全考核成绩列入年度员工考核档案。积极开展“安全生产月”和安全知识竞赛活动。为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,进一步增强企业员工安全生产的思想意识,提高巩固企业的安全水平。成立了由公司经理担任组长的公司“安全生产月”活动领导小组。对如何开展好“安全生产月”活动进行了布置:

1、做好宣传活动。用电视宣传、宣传栏、张贴标语等形式,宣传《电力法》和安全供用电法规。 2、做好动员工作。召开公司中层部门负责人会议,对“安全生产月”活动进行了部署。各中层部门向员工传达了上级和公司对“安全生产月”活动部署的工作要求和安排。 3、进一步做好安全隐患的处理和安全检查。对公司的安全生产工作情况和生产设施安全状况做全面的检查。 4、安全知识竞赛活动。组织以各中层部门为参赛队的安全生产知识竞赛。对“安全生产月”活动的工作部署,按计划有条不紊的进行了实施,达到了预期效果和目的。于20**年6月30日公司党总支、行政、公司工会和公司团组织联合组织了《党史知识、安全知识》竞赛活动,来自生产第一线的9个参赛队的18名选手参加比赛。整场比赛在紧张、严肃、活跃的气氛中进行。经过必答、抢答两轮激烈的角逐,富阳所获得团体第一名;变电站一队获得团体第二名;调度室获得团体第三名。通过安全培训学习、考核和开展安全知识竞赛活动,增强了全体员工对电力安全生产的重要性和必要性的思想认识。从“要我安全”向“我要安全”的转变,是观念上的一大进步,把安全生产的重要性认识提高到了一个新的高度。通过安全学习、考核,使其对安全生产的法律法规、规章制度和操作规程有了更进一步的理解和掌握。对参加第二期农网改造安装的施工队人员,由生产技术部和供用电管理部的技术人员给予上岗前安全知识培训。各供电营业所、变电站、调度室等中层部门,做到按制度每月定期组织全体员工进行安全学习,讨论分析生产、消防、治安方面的安全情况,交流安全工

相关文档