本项目在线水质监测包括:COD、溶解氧、ORP、氨氮;水质自动监测系统由站房、仪表分析单元、取水单元、配水单元、控制系统、数据采集/处理/传输系统、防雷设备组成。其中仪表分析单元由多参数分析仪、蓝绿藻分析仪、营养盐分析仪、有机物分析仪、重金属分析仪、留样器等组成;采水系统将水样采集预处理后供各分析仪表供各分析仪使用;系统泵阀及辅助设备由PLC控制系统统一进行控制;各仪表数据经RS232/485接口由数采工控设备进行统一数据采集和处理,系统数据有线光纤、3G无线传输两种传输模式。为防止雷击影响,水质自动监测系统配置完善的防直击雷和感应雷措施。系统配置智能环境监控单元对系统整体安全、消防和动力配电进行智能监控。

(1)项目总体构架

本项目总体架构设计上分为三个层次,分别为现场数据采集控制层、通讯传输层、监控中心层。

①现场数据采集控制层:建设内容主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。该层实现水质监测数据、仪器设备状态数据、报警数据以及环境动力指标数据的采集,视频监控信息的传输、实现自动站与中心端的联网接入,以及自动站的反向控制。

②通讯传输层:该层的建设内容主要为无线通讯链路的建设、有线光纤通讯链路的建设两种方式。

③控制中心层:主要建设内容包括控制中心硬件设备和中心管理控制系统。其中中心管理控制系统实现各子站水质监测数据的远程采集、存储、审核、交换、汇总、评价、分析、应用、发布、上报以及对各监测子站的远程控制。

水质自动监测系统总体架构图

水质自动监测系统数据传输网络拓扑图

(2)监测房建设要求

①新安装的监测站房面积应不小于7m2(单套系统,并需视单套系统组成仪表的数量),室内净高不小于 2.6米,放置体积为500mm*700mm*365mm(W×H×D)的机柜(与预处理机柜尺寸一致),监测站房应做到专室专用。

②监测站房基本要求按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测站房的安全要求(如防火、防盗、防腐等),室内地

面采用防滑瓷砖或者5毫米的花纹钢板铺设,并作密封处理,内部地面应高出室外地坪100mm。

③监测站房地坪:按一般民用建筑的有关规定浇注,混泥土平台为 3500mm×3500mm×150mm 约13m2,为建造彩钢板房打好基础,室外地坪建议采用防滑地坪铺设。

④监测站房屋顶需设有排水屋檐,防止雨水蓄积,保护墙体。

⑤接地装置:接地体采用垂直敷设一根角钢(长2.5m、宽40mm、厚4mm)。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁,连接处用10mm 镀锌螺栓压接,扁钢长1.5m,厚4mm,截面100mm2。接地线用绝缘铜导线(2.5mm),接地体与仪器通过接线排间接相连。

⑥考虑到与环保主管部门通讯联网的需要,监测站房不能搭建于通讯盲区。

监测站房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等(应不少于2具,≥4Kg 干粉灭火器,符合GB4351、GB4402 技

术标准)。

水质在线监测仪站房建设要求与水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求

一、水质在线监测房规范建设要求及总排口建设要求 (5) 1、基本要求 (5) 2、站房建设规范 (5) 3、站房内供电要求 (8) 4、站房室内环境要求 (9) 5、监测房配套设备 (9) 6、监测站房配管、配线、铭牌标示 (10) 二、排放口规范要求 (11) 三、水质采样单元 (13) 四、保温与防冻 (15) 五、水质在线监测仪表技术要求 (16) (1)水质CODcr在线监测仪技术要求 (16) 1、基本功能要求 (16) 2.主要技术指标及技术参数 (17) (2)、氨氮在线监测仪技术要求 (18) 1、基本功能要求 (18) 2.主要技术指标及技术参数 (19) (3)、总磷在线监测仪技术要求 (20) 1、基本功能要求 (20) 2.主要技术指标及技术参数 (21)

(4)、PH在线监测仪技术要求 (22) 1.基本功能要求 (22) 2.主要技术指标及技术参数 (22) (5)、明渠流量计线监测仪技术要求 (23) 1.基本功能要求 (23) (6)、数据采集传输仪技术要求 (25) 1.基本功能要求 (25) 附件一、水质仪器检测数据通讯协议说明 (27) 附件二、前端监测设备与数据采集仪反控指令说明 (30)

前言 为了贯彻落实《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发〔2009〕88号)等有关规定,规范国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格管理办法。为了给水质分析仪提供一个合适的工作环境,按照水污染在线监测系统安装技术规范(试行)-HJ/T353-2007的要求,需要企业专门设置水质在线监测站房及配套设备。

哈希水质在线监测系统方案

地表水/水源地水质自动监测站 建 设 方 案 二〇一一年六月 哈希水务科技(杭州)有限公司

目录 一、概述3 (一)水源地自动监测站概念 (3) (二)水源地自动监测站组成 (3) (三)水源地自动站建设步骤 (3) 二、站房建设及配套设施基本要求4 (一)确定站房位置 (4) (二)站房主体 (4) (三)站房基础及外环境 (4) (四)站房仪器间 (5) (五)配套设施 (5) (六)站房给排水要求 (5) (七)防雷及其他电器设计要求 (6) (八)防火和防盗设施 (7) (九)站房建设经费 (8) 三、分析仪器选项要求 9 (一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项 (9) (二)通常标准监测项目 (9) (三)自动监测仪器分析方法 (9) (四)在线监测仪器选型要求 (9) (1)水质五参数分析仪 (9) (2)高锰酸盐指数分析仪 (11) (3)氨氮分析仪 (11) (4)总磷/总氮分析仪 (12) (5)总有机碳分析仪TOC (12) (6)蓝绿藻分析仪 (13) 四、水质重金属在线监测方案14 (一)水质重金属在线分析仪种类: (14) (二)水质重金属在线分析仪性能介绍 (15) (1)在线总砷分析仪 (15) (2)在线总铅分析仪 (17) (3)在线总铬分析仪 (20) (4)在线总镉分析仪 (22) 五、水质自动监测系统建设说明 25 (一)系统构成及性能要求 (25) (1)系统构成 (25) (2)系统说明 (26) (3)系统主要功能 (26) (二)控制系统及中心软件 (28) (三)水质自动站监测系统主要参数要求 (30) (四)水样预处理系统 (35) (五)数据采集及通讯系统 (37) (六)质量控制与质量保证 (47)

水质自动监测系统方案说明

水质自动监测系统

二零一三年六月

目录 第一章概述 (2) 第二章水质自动监测站 (3) 2.1组成单元 (3) 2.2主要功能 (4) 第三章水质分析单元 (6) 3.1五参数分析仪 (6) 3.2 COD分析仪 (7) 3.3总磷、氨氮分析仪 (7) 第四章水质在线监测管理软件 (9) 第五章工程量清单 (12)

第一章概述 水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。系统完全实现水样的自动采集和预处理,水质分析仪器的连续自动运行,对监测数据能自动采集和存储,能提供远程传输接口及控制接口。 水质自动监测系统能做到实时、连续监测和远程监控,能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况,预警预报重大流域性水质污染事故,在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生源水水质污染时及时通报政府相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。

第二章水质自动监测站 水质自动监测站由取水单元、水样预处理及配水单元、分析监测单元、现场系统控 制单元、通信单元、辅助单元和监测中心管理系统组成。系统工作以在线自动监控仪表为核心,取水、预处理工程为辅助,数据采集传输和远程监控为最终目的 2.1组成单元 取水单元:负责完成水样采集和输送的功能,分别有浮船式、滑杆式、悬臂式等。 水样预处理及配水单元:负责完成水样的一级、二级预处理和将水或气导入到相应的管路,以达到水样输送和清洗的目的。水样预处理采用旋转式固液分离器和全自动自清洗型过滤器的方式,是江河瑞通公司专为在线水质自动监测站设计制造的,由旋转式固液分离器、过滤芯等组成,主要应用于含沙量比较大的地表水区域。目前,该产品在松辽流域、海河流域、淮河流域应用广泛,使用效果得到了用户的肯定。 分析监测单元:由监测分析仪表组成,完成系统水样监测分析任务。目前主要监测的参数有温度、电导率、溶解氧、pH浊度、总磷、总氮、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、有机物、重金属、综合毒性、微生物等。

水污染连续自动监测系统

第二节水污染连续自动监测系统 水质污染的连续自动监测一般要比空气污染的连续自动监测困难,这是因为水环境中的污染物种类更多,成分更复杂,从而导致基体干扰严重,通常都要进行化学前处理,而且污染物的含量往往是痕量的,要求建立可行的提取、分离,富集和痕量分析方法,所以这些均为连续自动监测技术带来一系列困难。根据目前水质污染连续自动监测技术的发展,首先连续自动监测那些能反映水质污染的一般指标和综合指标项目,然后再逐步增加其他污染物项目。 一、水污染连续自动监测系统的组成 与空气污染连续自动监测系统类似,水污染连续自动监测系统也由一个监测中心站、若干个固定监测站(子站)和信息,数据传递系统组成。中心站的任务与空气污染连续自动监测系统相同。水污染连续自动监测系统包括地表水和废(污)水监测系统。 各子站装备有采水设备、水质污染监测仪器及附属设备,水文、气象参数测量仪器,微型计算机及无线电台。其任务是对设定水质参数进行连续或间断自动监测,并将测得数据作必要处理;接受中心站的指令;将监测数据作短期贮存,并按中心站的调令,通过无线电传递系统传递给中心站。 采水设备由网状过滤器、泵、送水管道和高位贮水槽等组成,通常配备两套,以便在一套停止工作清洁时自动开启备用的一套。采水泵常使用潜水泵和吸水泵,前者因浸入水中而易被腐蚀,故寿命较短,但适用于送水管道较长的情况;吸水泵不存在腐蚀问题,适合长期使用。采水设备在微机控制下可自动进行定期清洗。清洗方式可用压缩空气压缩喷射清洁水、超声波或化学试剂清洗,视具体情况选择或结合使用。水样通过传感器的方式有两种,一种是直接浸入式,即把传感器直接浸入被测水体中;另一种是用泵把被测水抽送到检测槽,传感器在检测槽内进行检测。由于后一种方式适合于需进行予处理的项目测定,并能保证水样通过传感器时有一定的流速,所以目前几乎都采用这种方式。

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

水质自动监测系统综述

水环境质量自动监测技术的发展(2004-4-23) 水质污染自动监测系统(WPMS)是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、 自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 WPMS可尽早发现水质的异常变化,为防止下游水质污染迅速做出预警预报,及时追踪污染源,从而为管理决策服 务。 1 国内外现状 1.1 国外发展概述 水质自动监测在国外起步较早。1959年美国开始对俄亥俄河进行水质自动监测;1960年纽约州环保局开始 着手对本州的水系建立自动监测系统;1966年安装了第一个水质监测自动电化学监测器;1973年全国水质监测 系统分为12个自动监测网,每个自动监测网由4—15个自动监测站组成;1975年在全国各州共有13000个监测 站建成为水质自动监测网。在这些流域和各州(地区)分布设置的监测网中,由150个站组成联邦水质监测站网 ——即国家水质监测网(NWMS)。 日本1967年开始考虑在公共水域设立水质自动监测器;1971年以后,由环境厅支持,开始在东京、大阪等 地建立水质自动监测系统;到1992年3月,已在34个都道府县和政令市设置了

169个水质自动监测站。除此之外 ,建设省在全国一级河流的主要水域也设置了130个水质自动监测站。 英国泰晤士河是世界上水环境污染史最长的河流,至19世纪末河道鱼虾绝迹。1974年成立泰晤士水务管理 局(TWA),取代了原来200多管水机构。为了加强水环境监测,1975年建成泰晤士河流域自动水环境监测系统。 该系统由一个数据处理中心(监控中心站)和250个子站组成。 欧美及日本等国在20世纪70年代已有便携式水质监测仪出售,但属于瞬时测定仪。连续多参数水质测定仪 是在80年代才开始使用的。在监测设备方面,广泛应用现代尖端的微电子技术、嵌入式微控制器技术,并做到 智能化的数据采集、分析和运算,水质监测完全实现了自动化。目前,世界上已建成的WPMS类型较多,既有全 自动联机系统,也有半自动脱机系统,例如澳大利亚GREENSPAN公司,德国GIMAT 公司,美国的ISOC、HYDROLAB 等公司,日本日立制作所和卡斯米国际株式会社等都生产有技术成熟的在线水质自动监测系统,但大部分是以监 测水质污染的综合指标为基础的,包括水温、混浊度、pH值、电导率、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总需 氧量和总有机碳等。 单项污染物浓度自动监测系统还处于研究试验阶段,挪威科技大学(NTNU)开发出了重金属连续远程监控

水质自动在线监测站项目设备安装方案

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。 三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等 七、施工步骤

八、作业要点 安装前的工作 货物开箱,根据货物清单,清点货物,检查货物情况,包括货物外观、合格证、标识、随机资料、附件等,有缺货、货物损坏及时记录并报告。 检查现场情况是否符合安装条件,包括基座浇筑是否完成且基座面是否平整,预埋件是否正确,浮球投放和管路敷设时现场水文情况良好,机具、材料是否准备齐全、到位。 管路敷设 确定管路敷设方式,可根据现场条件分别采用钢丝软管+采样管或钢管+采样管的方式,如果现场是不规则的土坡岸,采用采样管外套钢丝软管的方式,如果现场是规则的水泥坡面,则采用采样管外套镀锌钢管的方式。 套管,将2根采样管和2根电缆线套进钢丝软管。 挖沟,在土坡上挖沟,深度在左右,将钢丝管埋进沟里,如果是陡峭的土坡,还必须先固定钢丝管再,埋管。注意两端应预留相应长度采样管和电线。 浮球固定与投放 材料准备,浮球、水泵,锚,钢丝绳、丝扣、水泵接头和工具等。 水泵固定,将水泵固定在浮球上,水泵表面光滑,固定时截一段采样管套在其表面,然后用M6*30内六角螺丝固定。 接管,将水泵接头用活动扳手安装到水泵出水口,套上采样管(采样管切口要平整),另一根采样管备用,绑在浮球支架上。 机柜安装 基座面检查,基座面平整,基座面积略大于机柜底面积,基座周围一米内无其他障碍物,以免影响机柜开关门。

水质自动监测系统操作规程

水质自动监测系统操作规程 1.系统工作条件要求: 1.2室内环境条件:注意防潮、防尘、温度5—35?、湿度〈85%; 1.3供 电:220V、380V、50Hz(?10%), 仪器供电需经稳压电源,数据采集器、工控机需经UPS供电; 1.4仪器间禁止吸烟。 2.系统开机操作步骤: 2.1检查整个系统的配电、配水管路、各仪器和供气(空压机)是否正常; 2.2 查看所用试剂种类和试剂量是否符合仪器运转要求; 2.3打开控制器电源开关,给系统供水,然后分别接通各仪器电源,观察各仪器工作状态是否正常,其中: 2.3.1蓝星LXW-0型COD快速分析仪、Aqualab多参数分析仪、ANT-? TOC分析仪开机后即进入测量状态,检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.2 7976五参数测量仪、SERES 2000 COD分析仪,开机后即进入测量状态,检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.3 8232氨氮分析仪开机后进入标定状态,可令其停止标定(按Cal键),待仪器工作状态稳定后(测量室温度为35?时)再标定。检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.4 SERES 2000 TOC分析仪开机后进入预热状态,5-20分钟后(因停机时间长短而不同)仪器进入工作状态。检查各项参数设置是否适当,确认并修正。 2.4打开工控机及调制解调器电源开关,通过移动电话或中心站拨通子站电话确认拨号线路工作正常; 2.5待仪器工作状态稳定后,进行仪器标定。 3.系统关机操作步骤:

3.1 Aqualab多参数分析仪、ANT-? TOC分析仪、SERES 2000 COD分析仪最好 不在测量期间停机; 3.2切断各仪器电源,清洗管路及电极,取出各蠕动泵泵管,清洗过滤装置, 关断采样泵电源; 3.3 pH电极应浸泡在中性缓冲液中; 3.4氨气敏电极短期保存浸泡在0.1M NHCL溶液中,长期保存应将电极拆开洗 4 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of

江苏省水质自动监测预警系统建设规范

附件: 江苏省水质自动监测预警系统建设规范 (试行) 为加强我省水环境自动监测预警系统统一治理,更好为水环境爱护服务,实现水质自动监测预警系统建设的标准化、规范化和系统化,特制定本规范。规范分为水质自动站房建设规范、水质自动站仪器配置规范和水质自动监测预警系统联网及数据交换协议规范三个部分。 第一部分站房建设规范 本部分适用于江苏省域内省建地表水质自动监测预警站的建设及其治理。 1、站房总体要求:采纳砖混结构,为永久性建筑。站房建为1~2层建筑物,一层楼内面积布局按站房各功能区面积要求设计。站房采纳高雅的格调,红瓦粉墙,围栏采纳铸铁栅栏,墙边种常青植物,标志、标牌、取水口警示牌醒目。与室外高压电线保持一定的安全距离。 2、标志:站房廊檐醒目位置设立0.5~1.0米高度绿色横幅,标示中国环保标志(底衬白色,标志绿色),标志后中文、英文同时标示“江苏省环境地表水水质自动监测站”,横幅大

小可依照建筑物调整。具体参考附图。 3、标牌:站房统一使用铜制标牌,标牌上用黑色字体分不标注: 江苏省环境地表水质自动监测 ×××站 自动站编号:×× 监控河流:×× 来水区域:×× 监测项目:××、××、××…… 经纬度:××、×× 治理单位:××市(县、区)××××(单位) 4、取水口警示牌:白底红字,书写“环境监测设施取水口”,标牌为60cm×40cm。 5、征地面积:600~6000 平方米,不包括出入通道。 6、建筑面积:许多于150平方米。除能安装全部监测仪器外,还应留有存放辅助设备、质控室和工作人员活动、休息的空间。建议将站房分为实验区和办公区,按功能区相对集中布设房间。各间使用面积范围如下: ◆仪器间:30~36 m2 ◆采配水间:10~12 m2 ◆监控间:10~12 m2 ◆质控间:10~15 m2 ◆值班间:12~15 m2 ◆维修间:10~12 m2

水质在线监测系统方案

水质在线监测系统

智易时代科技发展 联系人:莫珊珊工程师 手机: 2015年12月 目录 第一章公司简介 (1) 第二章项目介绍 (2) 2.1项目背景 (2) 2.2项目意义 (2) 2.3项目作用 (3) 2.4核心技术 (3) 2.5平台搭建 (3) 2.6功能概述 (4) 2.7基数数据保障 (4) 第三章产品信息 (5) 3.1 COD快速检测仪 (5) 3.2 NH3-N氨氮检测仪 (6) 3.3 PH检测仪 (8)

第四章系统说明 (9) 4.1实时数据显示 (9) 4.2水源质量综合指数数据 (11) 4.3历史数据查询 (11) 4.4预警设置 (12) 4.5功能设置 (12) 第五章联系我们 (13) 5.1加盟合作 (13) 5.2服务资质 (15)

智易时代科技发展是由南开大学博士团队创建的高科技软件研发与信息系统集成公司,注册于市滨海高新技术产业园区,公司主要从事软件开发、系统集成、互联网信息技术领域的软件研发和信息系统集成。 公司与南开大学软件学院、南开大学信息学院、大学信息学院始终保持着良好的合作。以南开大学为技术核心支撑,校企优势互补,促进科研成果转化。 我们开发的项目及案例:市科技型中小企业创新基金天使投资项目申报系统;中医一附属医院大型一卡通项目,包括食堂售饭,超市购物,职工门禁,职工自行车借用等子系统;互联网+智慧消防水源管理系统;安卓项目评审系统;市风险补偿金系统;在线二维码生成系统;中国创新创业大赛尽调系统;班车宝APP及云平台;第三方物流APP及云平台;配合实施北辰区环保监测网格化监测平台等; 智易时代科技发展以南开大学为技术的研发支撑,从而使公司的核心技术,如软件开发、建设、电子商务和信息自动化技术的都有强有力支持。同时,智易时代公司与南开大学软件学院、信息学院、大学信息学院始终保持着良好的合作关系,形成优势互补。 智易时代科技发展的核心团队,有多年的互联网开发,软件开发等积累了丰富的开发和运营经验,公司创始人是连续创业者,创办了多家公司,具有深厚的技术背景和公司运营经验。公司面向移动互联网,不断开拓创新,聘请今日头条的资深技术专家作为技术顾问,聘请出门问问的市场专家做为公司的营销顾问。面向市场,开拓进取,以客户需求为导向,给客户提供专业的移动互联网信息化解决方案,不断为客户创造价值。

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介 随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1、地表水水质自动监测系统的选址: 地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 2、地表水水质自动监测系统建设需考虑: 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 周围环境的交通便利。 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 3、地表水水质自动监测系统基本功能: 仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复 时间设置功能、设定监测频次。

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

小型水文水质自动监测站技术方案范文

小型水文水质自动监测站技术方案 1. 概述 水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。 水文水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。水质在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥测组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 一套完整的大型大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。进行大面积的布点建设存在较大的困难。 随着国际上水质技术的发展,多参数高集成的设备已经得到了广泛的认可。利用国外先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合我公司数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供可靠的分析和监控。 监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH 、电导、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。 2. 技术方案 2.1 系统组成: 系统主要包括Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计、Hydrolab 多参数水质分析仪、数据采集遥测系统、供电系统、监控管理软件等几部分组成。

水质自动在线监测站项目设备安装方案完整版

水质自动在线监测站项目设备安装方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。

三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。 其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下: 与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显着特点。 与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显着特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。 辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流

排放口水质在线监测监测系统建设方案

目录 一、项目内容 (1) 二、设计方案 (1) 2.1 设计基本原则 (1) 2.2 污水排放口建设 (1) 2.3 监测房建设 (2) 三、设备选型 (5) 3.1工作原理 (5) 3.2 仪器的主要特点 (6) 3.3 COD在线分析仪的性能指标(HBCOD-1) (7) 3.4 供货范围 (9) 3.5 日常维护及易损件说明 (10) 四、设备报价 (11) 五、设备安装、调试和培训 (12) 六、售后服务 (12) 6.1 产品质量 (12) 6.2 维修响应 (13) 6.3 保修范围 (13) 6.4 系统培训 (13) 七、日常运行维护 (14) 八、上海地区部分客户名单 (15)

九、江苏、浙江地区部分客户名单 (16)

一、项目内容 COD在线监测仪能全面、及时、准确核定废水中COD的排放量。贵单位污水排放口在线监控系统安装的监测仪器为:化学需氧量分析仪(COD)。 二、设计方案 2.1 设计基本原则 本着实用、稳定、可靠、易于掌握、操作、管理、维护的原则,配备符合国家标准和国家环保行业标准的仪器仪表,并留有充分的可扩展空间,以满足环保形势发展的要求。确保技术先进、运行稳定可靠、经济实用,以较高的性能价格比构建环境监测系统,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。 2.2 污水排放口建设 污水排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则,根据出水排放口具体情况进行规范化设计建设并建立统一标志牌。排放口尽量与监测房靠近,如果排放口距离站房较远(超过15米),建议加装采样桶和水泵。为了方便仪器维护及安全保障,排口应加装安全阶梯及护拦,设置防跌落警示牌。

污染源在线监测系统建设方案

水污染源在线监测系统工程 建 设 方 案 贰零壹陆年肆月

目录 一.系统概述 1.1 项目概述 1.2 系统建设要求 1.3 系统构成 1.4 在线监测因子种类 1.5 仪器选型 1.6仪器简介 1.6.1 COD在线分析仪技术参数 1.6.2 氨氮在线分析仪技术参数 1.6.3 总磷在线分析仪技术参数 1.6.4 工业PH计技术参数 1.6.5 明渠流量计技术参数 1.6.6 数据采集仪技术参数 二.系统建设 2.1 系统建设时间表 2.2 站房建设方案 2.3 超声波明渠流量计堰槽建设 2.4采样系统建设方案 2.5数据采集传输系统建设方案 2.5.1数据采集仪 2.5.2数据传输 2.6 在线分析仪安装方案 2.6.1 操作员基本要求 2.6.2 现场机箱安装 2.6.3 现场管路材料及工具的配备 三.质量及服务承诺 3.1质量保证 3.2 售后服务 四.资金预算

编制说明 依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。 本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。 一、系统概述 1.1 项目概述 根据环保局对废水污染物排放进行总量控制、安装在线监测系统的要求,拟在的总排口安装污染源自动监控系统。本项目建设拟选用提供的COD、氨氮、总磷在线分析仪,PH,超声波明渠流量计,并负责安装、调试、运行、保修、快速反应服务及协助项目验收、技术支持、用户培训。 1.2 系统建设要求 该系统应达到以下要求: ①系统具有实用性、先进性、专业性、开放性、安全性、集成性和经济性。 ②总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性。 ③监测参数分析方法符合国家、行业有关技术标准和规范。 ④监测数据准确、可靠。 ⑤取样方式经济、合理,便于维护。

水污染源在线监测系统安装技术规范

水污染源在线监测系统安装技术规范 1适用范围 1.1本标准规定了水污染源在线监测系统中仪器设备的主要技术指标和安装技术要求,监测站房建设的技术要求,仪器设备的调试和试运行技术要求。 1.2本标准适用于安装于水污染源的化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、温度计、流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪的设备选型、安装、调试、试运行和监测站房的建设。 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪 HJ/T 15 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr )在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。 3.2水污染源在线监测系统 本标准所称的水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在线监测仪器组成。 3.3超声波明渠污水流量计 用于测量明渠出流及不充满管道的各类污水流量的设备,采用超声波发射波和反射波的时间差测量标准化计量堰(槽)内的水位,通过变送器用ISO流量标准计算法换算成流量。 3.4电磁流量计

水质在线监测系统项目建设申请

水质在线监测系统项目建设申请 一、项目背景 1、当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置 内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目 为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。 2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择 符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点 培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发 力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成 系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材 料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看, 2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性 技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产

业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发 展将大力提升价值链延伸能力。 3、目前,区域内拥有各类水质在线监测系统企业975家,规模以上企 业23家,从业人员48750人,已成为当地支柱产业之一。截至2017年底,区域内水质在线监测系统产值152020.42万元,较2016年128776.30万元 增长18.05%。产值前十位企业合计收入65919.78万元,较去年58377.42 万元同比增长12.92%。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 水质在线监测系统项目 (二)项目承办单位 xxx实业发展公司 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目选址 该项目选址位于xxx工业示范区。 (二)项目用地规模 该项目总征地面积57228.60平方米(折合约85.80亩),其中:净用 地面积57228.60平方米(红线范围折合约85.80亩)。项目规划总建筑面

相关文档