文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架专项方案

悬挑脚手架专项方案

悬挑脚手架专项方案
悬挑脚手架专项方案

1.编制依据

2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南,甘农大以东。基地北侧为一期A区工程,南侧为中和房地产开发的中和小区,西侧为甘肃农业大学,东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑,是一幢地下二层,地上三十三层(局部三十五层)的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室,二等人员掩蔽所,平时为戊类库房,地下一层为自行车车库。

本工程等级为一级,结构安全等级为二级,地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类,建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋面防水Ⅱ级,合理使用年限为10年。地下室防水等级二级,耐火等级:一级。设计合理使用年限为50年。

基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层,主体为全现浇钢筋砼剪力墙

结构。地上三十三层每层均为八户,设一部防排烟的剪刀楼梯,两部客梯(客梯均兼消防)。一~三十三层均为住宅,层高2.8m,房屋高度93.5m。

由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路,流动人员多,在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。

2.2、脚手架概况

2.2.1脚手架的选择

根据现场实际情况,经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。

2.2.2脚手架的搭设方式

脚手架钢管选用ф48×3.5,立杆纵向间距为1.5米,内立杆距外轮廓线0.20米,外立杆距内立杆0.9米,纵向水平杆最大间距为1.8米,横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高(计算时取3米),水平间距为4.5m。

架体采用Φ48钢管,预埋拉筋采用HPB235钢筋,直径为20mm,挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致,无过大色差,脚手架钢管颜色一致,统一为桔红色。

3. 悬挑式脚手架

悬挑架从一层顶板开始搭设,分五步搭设,搭设高度为每6层搭设一段,最大搭设高度为16.8m(标准层层高2.8m )。

悬挑架搭接处的施工方法:在顶板上预埋钢筋拉环,把槽钢固定好,再把立杆竖在槽钢上,接下来按普通的搭设方法搭设。

3.1、预埋拉筋

水平钢梁与楼板压点的预埋拉筋采用下开口U型钢筋,下部压在楼板下层钢筋下面(具体见下图);每根钢梁设置两道预埋拉筋,间距400mm,钢梁锚固长度为1800mm,其伸过预埋拉筋长度为100mm。当框架边梁处有外挑板时,钢梁从框架梁外边向内锚固长度为1.8m,且在此情况下外挑板不能作为挑梁的支点,具体处理措施见图。

3.2、钢梁

钢梁采用16 号槽钢,长度为3000mm ,悬挑长度为1200mm ,在每根立杆的相应位置焊200mm 高钢筋,直径不小于20mm ,放置立杆时,将立杆套在钢筋上,以防止立杆的偏位。具体见下图:

注:有外挑板时,图中尺寸210应为250mm

3.3、立杆

立杆纵向间距1.5m,横向间距0.9m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取500mm)。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

3.4 纵向水平杆

纵向水平杆步距不大于1.8m,采用6m钢管,置于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧。

纵向水平杆采用扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立杆距离不大于纵距的1/3(本工程不大于500mm),纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过20mm),同跨内两根纵向水平杆高差不超过10mm。

3.5 横向水平杆

每一立杆与纵向水平杆相交处(主节点)都必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点不大于150mm。在两立杆之间等距离设置1根横向水平杆,采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上。

横向水平杆伸出外排纵向水平杆边缘距离不小于10cm,伸出里排纵向水

平杆距离结构外边缘15cm。上下层横向水平杆在立杆处错开布置,同层的相邻横向水平杆在立杆处相向布置。

3.6扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮200mm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.7 剪刀撑

本工程悬挑脚手架剪刀撑随立杆、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑每3步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45~600。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在横向水平杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加3个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于150mm;剪刀撑采用搭接接长。

本工程所有脚手架均须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置。

3.8 脚手板

作业层脚手板采用300mm宽木跳板,两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。在作业层下部加设一道水平兜网,首层满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。

脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径14号镀锌钢丝箍绕2~3 圈固定。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝处设两根横向水平杆,各杆接缝的距离均不大于150mm。靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于150mm。

3.9 连墙件

连墙件采用刚性连接,保证每层设置不少于一道,水平间距不大于4.5m。连墙件用钢管将预埋的地锚钢筋与纵向水平杆连接,第一道连墙件从首层顶板开始设置,连墙件尽量靠近主节点,偏离主节点不大于300mm。

连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接

的一端应下斜连接,不得采用上斜连接或适当调整步距使其满足要求;当脚手架暂时不能设置连墙件时可搭设抛撑,抛撑采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面成45°~60°夹角。

3.10 转角处理

本工程转角情况较多,转角处搭设方式如下:保证外立杆纵向间距1.5m,内立杆位置相应调整;挑架槽钢根据转角情况斜向放置,预埋拉筋等相应提前布置。

3.11 防护设施

脚手架满挂全封闭密目安全网,用网绳绑扎在纵向水平杆外立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网,在架内高度3.0m 左右设首层平网。

作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设不小于180mm高的挡脚板。

4.脚手架施工工艺

4.1 钢管脚手架的搭设顺序

脚手架的搭设顺序为:纵向水平杆→立杆→横向水平杆→纵向水平杆→剪刀撑→铺脚手板→搭防护栏杆→绑扎安全网→设连墙件

4.2 钢管脚手架的搭设简图

4.2.1脚手架入口处的搭设:

4.2.2连墙件的节点详图:

脚手架入口处架子的搭设

4.3脚手架的拆除施工工艺

拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→纵向水平杆→横向水平杆→立杆。

不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准层时,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。

悬挑脚手架待上一步搭设3m以上后可拆除,再用钢管搭设栏杆进行周边防护。

5. 劳动力、材料及机具配备

5.1劳动力配备

5.2 机具配备

6.施工部署

安全生产、文明施工是工程安全施工的前提条件,为此项目经理部成立以项目经理为组长,项目部全体成员为组员的安全防护领导小组。

7.质量验收标准

7.1 构配件允许偏差(详见下表)

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架专项方案样本

1.编制依据 2.工程概况 2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南, 甘农大以东。基地北侧为一期A区工程, 南侧为中和房地产开发的中和小区, 西侧为甘肃农业大学, 东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑, 是一幢地下二层, 地上三十三层( 局部三十五层) 的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室, 二等人员掩蔽所, 平时为戊类库房, 地下一层为自行车车库。 本工程等级为一级, 结构安全等级为二级, 地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类, 建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋

面防水Ⅱ级, 合理使用年限为。地下室防水等级二级, 耐火等级: 一级。设计合理使用年限为50年。 基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层, 主体为全现浇钢筋砼剪力墙结构。地上三十三层每层均为八户, 设一部防排烟的剪刀楼梯, 两部客梯( 客梯均兼消防) 。一~三十三层均为住宅, 层高 2.8m, 房屋高度93.5m。 由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路, 流动人员多, 在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。 2.2、脚手架概况 2.2.1脚手架的选择 根据现场实际情况, 经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。 2.2.2脚手架的搭设方式 脚手架钢管选用ф48×3.5, 立杆纵向间距为1.5米, 内立杆距外轮廓线0.20米, 外立杆距内立杆0.9米, 纵向水平杆最大间距为1.8米, 横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高( 计算时取3米) , 水平间距为4.5m。 架体采用Φ48钢管, 预埋拉筋采用HPB235钢筋, 直径为20mm, 挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致, 无过大色差, 脚手架钢管颜色一致, 统一为桔红色。 3. 悬挑式脚手架 悬挑架从一层顶板开始搭设, 分五步搭设, 搭设高度为每6层搭设一段, 最大搭设高度为16.8m( 标准层层高2.8m ) 。

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑脚手架施工方案77470

目录 1、工程概况 (2) 1.1、参建单位 (2) 1.2、工程概况及设计概况 (2) 2、编制说明 (2) 3、预应力混凝土叠合板 (2) 3.1、特点 (2) 3.2、设计要求 (3) 4、工程特点及施工重点 (3) 4.1、工程特点 (3) 4.2、施工重点 (3) 5、施工准备 (4) 5.1、技术准备 (4) 5.2、材料及主要机具 (4) 5.3、作业条件 (4) 5.4、人员准备 (5) 6、施工进度计划 (5) 6.1、叠合板进场计划 (5) 6.2、供货安排 (6) 7、施工方案 (6) 7.1、工艺流程 (6) 7.2、施工方法 (6) 8、质量要求 (13) 9、成品保护 (15) 10、安全要求 (15) 预应力混凝土叠合板施工方案

1、工程概况 1.1、参建单位 工程名称:024.缤纷广场(保工印象)项目 建设单位:辽宁报业世鸿置业有限公司 设计单位:辽宁大建筑设计有限公司 监理单位:大连泛华工程建设监理有限公司 总承包施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:沈阳市铁西区保工街路东,小北三路路南 1.2、工程概况及设计概况 本工程位于沈阳市铁西区,保工街路东,小北三路路南,东侧为居民小区,总建筑面积85335m2(含地下建筑),地上为5栋单栋高层住宅,以及附属公建及商业,其中3栋33层,2栋18层。 地下室包括地下一层和住宅单体地下的夹层,地下一层使用功能为汽车库和设备用房,部分为人防区域,住宅地下夹层使用功能为工具间和设备用房。 本工程地库为框剪结构,抗震等级为三级,主楼为剪力墙结构,33层建筑抗震等级为二级,18层建筑抗震等级为二级,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。 2、编制说明 2.1、《叠合板用预应力混凝土底板》(GB/T16727-2007)国家标准 2.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.3、《预应力混凝土叠合板》图集(95(03)G439(三)) 2.4、《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》(DB2101/T J07-2011)(沈阳市标准) 3、预应力混凝土叠合板 3.1、特点 (1)、与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)、模板数量减少40%,板下支撑间距可加大为1.5~1.8米,周转材料总可节约60%

悬挑式脚手架专项施工设计方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:黄桥建设工程有限公司 监理单位:国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日

目录 1 编制说明及依据 ............................................ - 3 - 2 工程概况..................................................... - 4 - 3 施工计划..................................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设法及检查验收........................ - 5 - 5 质量保证措施............................................ - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施..................... - 14 - 7 监测措施................................................... - 16 - 8 文明施工措施 ............................................. - 16 - 9 施工应急救援预案........................................ - 17 - 10 劳动力计划 .............................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施.............................. - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ................... - 20 - 13 计算书.................................................... - 21 -

悬挑脚手架专项施工方案最新版

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

相关文档
相关文档 最新文档