一、编制依据

1.中国建筑西南勘察设计研究规划总平面图;

2. 市建委发布的施工现场“标化”管量规定条理;

3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

4.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005;

5.国家部门强制必规。

二、现场勘察

省市圣世﹒一品(城市花园四期)工程,位于省市利州东路南侧,该工程总建筑面积27163.59平方米,由1#楼、2#楼组成,其中1#楼11739.02平方米,2#楼10970.24平方米;地下1层.1#楼地上3层裙楼,主楼22层;2#楼主楼24层。室±0.000相当于绝对标高483.200米。根据该工程的施工组织设计、施工进度计划安排、总平面布置图和拟定的临时用电平面布置图,合理确定施工机械设备的位置和三级配电,两极漏电保护的部署。

三、施工临时用水方案

1.编制说明

根据1#、2#楼现场施工总平面布置图。

根据本工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。

根据圣世﹒一品(城市花园四期)工程施工临时用水管网。

2. 施工用水情况

本工程施工用水由甲方指定的接驳点引来,主要施工用水包含以下几方面:施工机械用水、生活用水、消防用水等。

3. 施工用水量计算

根据建筑施工经验和相关设计手册,27000m2左右的建筑,现场施工及用水量之和高峰在250T以,故可按此计算主供水管直径为:

qg=Q/T=250/(12×3600) =0.006L/S

qg=πr2V

r=√qg/πV=√0.006/(3.14×2) =0. m

d=2r=0.062m

式中:qg·····秒流量

Q·····日用水量

T·····日用水时间

V·····水流速度

r·····供水管半径

d·····供水管直径

考虑沿程(局部)水量损失,现场应敷设不小于DN65的供水主管引入施工现场,然后随作业面及现场需用水量分配支干管,以满足现场施工用水要求。

4. 施工用水情况

根据提供的供水条件,施工用水由工地西面引入,设DN65的主水管引入施工现场,可以满足现场的施工及生活和消防用水。1#、2#楼各设一根DN50给水管供水,通过加压泵将水供至各楼层施工作业使用,楼层给水管道靠结构柱边向上安装敷设DN40楼层供水干管,每层配DN20给水支管作为楼层施工用水使用,在给水主管上分别安装两路DN25给水支管,分别供办公室和施工现场生活区使用。由主管至各用水欧的管路上安装相应规格的阀门控制,各阀门处设置活接头,以便于检修。临时施工用水管道在过公路时采取深埋或穿钢管措施进行保护。此外,根据现场环境具体情况,在工地四周人员密集、有易燃易爆的场所设立消火栓,并配置水龙带、水枪。

5. 现场排水

将生产和生活污水分别排放,其中生活污水经生化池处理后再排入市政排污管网,生产废水经沉砂井沉淀后再排入市政排水管网。

6. 施工现场给排水平面布置图(附图略)

四、施工临时用电方案:

五、TN-S系统安全技术规标准

1.配电线路由从市8743部队营地迁至施工现场总控制室的一次侧电源为三相五线制380/220V低压供电系统,总控制柜分两个回路开始配电,严格按照三相五线制覆盖整个施工现场,工作零线和保护零线严格分开,所有用电设备(包括配电箱,开关箱)在正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相接,保护零线不能接负载,其中保护零线与其他各导线颜色应区别

分开使用,(采用绿/黄双色线),在电缆使用选择上必须按照安全用电规标准,整个现场均使用五芯电缆,电缆沿墙面,地面敷设,敷设时应分段用绝缘子或塑料线卡固定,严禁使用金属裸露线作绑扎,电缆在室外直接埋设的深度不小于0.6米,并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖土块等硬质保护层;电缆穿过道路及易受机械损伤的场所,必须加设保护导管,保护导管应大于电缆外径的1.5倍。移动式电器设备供电可根据具体情况使用四芯电缆,此时用电缆本身的零线(该零线不作它用时)代替保护零线,。

2.施工现场中所用的配电箱,开关箱,对固定式配电箱,安装高度要求,箱底与地面垂直距离为1.3米,对移动式配电箱,安装高度要求箱底与地面垂直距离为0.6米,手持电动工具采用移动式配电箱,箱安装漏电保护器,进出配电箱,开关箱的电源导线为下进下出,不能设在上面,后面,侧面,更不能从箱门缝隙中引进和引出导线。在导线的进出口处应加设绝缘措施,并将导线固定。整个现场采用两极漏电保护,总配电箱和开关箱中两极漏电保护器的额定漏电电流和额定漏电动作时间应作合理配置,使其具有分级分段保护作用功能。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流不小于下一级漏电保护额定漏电动作电流或是所保护线路设备正常漏电电流的两倍,所选用漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于电气线路和设备正常泄漏电流最大值的两倍。箱清洁无杂物,线路布置整齐有序,配电箱实行一箱一锁管理,有防雨措施。分配电箱与开关箱之间的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离保持3米以,每台用电设备有各自专用的开关箱,严格实行,,一机一闸一漏的安装生产原则,严格控制一闸多机带

来的意外伤害事故。

3.TN-S供电系统有如下特点:(1)系统正常运转时,专用保护零线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流,,PE线对接地没有电压,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用的保护零线PE上,确保供电安全可靠;(2)工作零线N只用作单相照明负载等220V的回路;(3)专用保护零线PE不许断线,PE线上不许安装开关和熔断器;(4)专用保护零线PE应有工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;(5)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和未端处做重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻不大于4Ω。

4.该工程施工用电源由建设单位提供,整个现场装设生产用电,生活用电两个用电回路,每条回路均按“三级配电、二极漏电保护”布置,即总配电箱(每条回路设空气开关和漏电保护器____分配电箱____开关箱(设单机漏电保护器)____用电设备。安装完成调试后在施工现场按顺序分次编号,并在每个配电箱门的外面粘贴该配电箱使用机械名称,面粘贴以绘制该每组配电箱供电系统图,箱所有开关电器用明显的标志注明其所控制的用电设备,每条回路和电箱均专人负责管理,整个施工现场并有持证电工进行巡视检查,以防发生触电伤亡事故发生,结合施工现场的具体情况,本着安全实用考虑,而且安置在同一配电箱,为确保供电安全可靠,动力线路和照明线路均分开设置,互不影响,在照明专用回路上也设置符合要求的漏电保护器。

六、主要施工机械设备一览表

七、施工用电线路选择

导线选择

本工程施工用电由甲方指定电源引出施工用电。

本工程分二个供电区域采用TN-S系统供电,以下对每组机械用电,电线路进行计算,具体计算如下:

根据现场机械设备配置情况,决定采用二个总回路。

2.2 电力负荷计算

2.2.1 电动机设备功率计算

a、起重塔机2台:∑P=70KW

b、砼输送泵2台:∑P=75KW

c、断钢机2台:∑P=3KW×2=6KW

d、弯钢机2台:∑P=3KW×2=6KW

e、圆盘锯2台:∑P=3KW×2=6KW

f、振动电机6台:∑P=1.5KW×6=9KW

g、卷扬机2台: ∑P=7.5KW×2=15KW

h、砼、灰砂搅拌机各2台: ∑P=7.5KW×4=30KW

电机合计功率:∑P1=217(KW)

2.2.2 电焊机、对焊机、空压机的负荷计算

∑P2=100KVA+108KVA+144=352KVA

2.3 根据公式:S=K1×K2(K3×∑P1÷Cosφ+K4×∑P2)计算用电负

荷:

①备用系数K1=1.05

②照明系数K2=1.00

③ 电动机系数与电焊机系数K3、K4取值见下表。

④ 电动机平均功率因素Cos φ可0.65~0.78

电动机与电焊机的需用系数K3、K4取值见下表:

2.4 总用电量

S=K1.K2(K3×∑P1÷Cos φ+K4×∑P2)

=1.05×1.00×(0.6×217÷0.78+0.6×352)

=397(KVA )

总用量计算电流)(46478.038.03397

6.0Cos 3A U KP

Ij =???=???=

回路I ,电动机设备总功率

P1=217 KVA

导线截面选择

I 线=75.0380316.01000????P =75.03803217

6.01000????=263A

选用35mm2铜芯塑料线,其允许持续电流265A>263A 。

回路Ⅱ。电焊机、对焊机、空压机的负荷。

总功率P2=352KVA

导线截面选择

I 线=75.0380326.01000????P =75.03803352

6.01000????=427A

选用70mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为530A>427A 。

另外生活用电单独设一个回路,选用4X25+16铝芯电缆,引至照(厨房,厕所,职工宿舍,门卫室)区供电采用220V 电压供电。

八、线路敷设

本工程施工用电均采用架设的方法,线路外侧用PVC 管做绝缘管。 每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设未级配电箱,控制本设备。

动力部分,从甲方配电房引出的线路,采用三相五线制沿地坪,墙体引至施工区域。(详见临时设施电气平面布置图)

照明部分,从配电房引出的线路,采用PC40-4X25+16铝芯电缆埋地沿引至施工现场各个照明用电处(厨房,厕所,职工宿舍,门卫室)。

施工用电线路应由专业电工架设,架设完毕经公司安全科验收合格才开始使用。

安全用电技术措施及电气防火措施

①、整个施工现场供电系统采用TN-S 按零保护系统,动力Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ回路均采用三相五线制,并在 1DX 、2DX 、3DX 、4DX 旁重复接地,接地体及接地电阻均按国家规要求施工。

②、塔吊的防雷接地均按JGJ46-88规执行。

③、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE?相连接,全部开关箱均装漏电保护器。

④、所有电箱均采用标准电箱,并在总箱、1DX、2DX、3DX?、4DX处设置干粉灭火器。

⑤、对所有的接地点及保护零线每月定期检查,测试交验做好记录。

⑥、现场所有临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005执行

九:防雷接地的设计

由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极,以防止雷电的打击,接地体的做法按照JGJ46-2005规执行。

十、用电管理:

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

⒊临时用电施工组织设计的容和步骤:

⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。

⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑵技术交底资料。

⑶临时用电工程检查验收表。

⑷接地电阻测定记录。

⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

十一、电工:

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

十二、安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⒉安全距离:

⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv 不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

(2)机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv 以下为7m。

⒊外电防护:

⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.

⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

十三、电缆线路:

电缆干线采用埋地穿管敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

十四、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:

⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:

(1)配电室的天棚距地面不低于3m。

(2)在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。

(3)配电室门应向外开。

(4)配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。

(5)配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

(6)配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。⑼配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放

任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱体中心点与地面的距离在1.4m之间。

移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

⒎箱的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。

十五、电器装置的选择:

⒈配电箱、开关箱的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断

器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸一漏制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

十六、使用与维护:

⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;

停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

⒌配电箱、开关箱不得放置任何杂物,并应保持清洁。

⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

十七、照明:

⒈在一个工作场所,不得只装设局部照明。

⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。

⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。

⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。

⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化破损的器具和器材。

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器工作照明灯电压不得大于12V。

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)必

装设漏电保护器,实行左零右火制。

⒑室外灯具距地面不得低于3m,室不低于2.5m。

⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。

⒓暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。

严禁将插座与开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

⒔电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;

⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。

15:宿舍严禁使用电炉,严禁使用60W以上的灯泡照明,厨房,浴室照明应采用防暴,放水型照明灯具。

十八、接地与防雷:

接地接零:

1.在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

3.保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

4.保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

5.电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。

6.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。

7.不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。 8.垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

9.施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

十九、防雷接地的安装:

⒈施工现场塔吊等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖。

⒉避雷针保护围按60°遮护角防护。

⒊本工程围所有机械高度超过23.02m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。

二十:临时用电防火措施

1:合理配置;整定;更换各种电气保护装置,以便对电路和设备的过载,短路故障进行可靠的保护。

2:配电室及各分配电箱处必须放置灭火器。电气灭火器选用ABC干粉灭火器,禁止使用水剂灭火器,每处灭火器不得少于4个

3:电气设备和配电箱的周围5m,不得堆放易燃,易爆,强腐蚀性物质和其它杂物,必须保证道路畅通。

4:对长期运行的电气设备的供电线路,每班必须检查一次,特别注意线路的接头处,有无松动,接触不良,发热现象等。防止短路及过热引起的火灾事故发生。

5:各配电箱禁止任何人存放杂物,下班或离开工作岗位时,必须拉闸断电,锁好闸箱后方可离开工作岗位。

6:建立健全电气防火检查制度,发现问题,及时整改。

二十一:安全用电措施`

1:为保证正确可靠的接地与接零保护,所用接地,接零处必须保证可靠的电气连接,PE线采用红/黄双色线。严格与相线;工作零线相区别,杜绝混用。

2:照明灯具使用不但有良好的接地保护,同时要注意产生的高温高电压,严禁带电移位,调整角度及方向.

3:漏电开关动作电流不应大于30mA,动作时间不大于0.1s。

4:现场砂轮机;电锯等不允许倒转的电气设备,不允许装设到顺开关。 5:尽量将单相用电设备均衡的接入电路,以避免变压器中性点飘逸.

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用电施工方案1

施工临时用电施工方案 一、现场戡探: 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 二、总配电箱、分配电箱的位置。 施工临时用电通过总配电箱引入各分配电箱内,再接至各设备。 三、施工用电线路的导线截面选择。 主要施工机具用电量 根据规范规定,施工临时用电线路必须采用三相五级制,为保证施工安全,本

工程采用重复接地措施。 四、施工用电的安全技术措施 1根据《施工安全检查标准》(JGJ59一99)和《施工现场临时用电安全技术措施》(JGJ46一2005)的执行规范外,还应符合国家现行有关国家强制性标准的规定。 2、架空线路必须设置绝缘子,以及各种用电线路包括照明线路都必须设绝缘子,严禁用金属裸线作绑扎,严禁直接架设钢管架上,或用铁丝吊在其它物体上。临时用电线路的架设必须规范整齐,不得乱拉乱接,现场临时用电线路可沿墙敷设,但必须设置绝缘子,以保证用电安全。 3、临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量进行选择,同时必须满足规范要求,导线中的负荷电池不得大于其允许截流量。 4、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距地大幅度高不得小于2.5m;进户线过墙时必须穿管保护,距地面不得小于2.5m,并就采取防雨措施;室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷电确定,但导线截面不小于2.5mm2,铜芯线不小于1.5mm2;潮湿场所的电线必须穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时必须作保护接零. 5、所有配电箱均应标明其名称、用途,并和出分路标记;所有配线箱应本锁,开关箱应每月进行检查和检修一次,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 6、对配电箱、开关箱进行检查和检修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持停电标志牌,严禁带电作业.

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电用水方案

目录 一、编制依据 (01) 二、工程概况 (01) 三、临时用电方案 (01) 四、电器设备及导线选型 (04) 五、配电平面图和配电系统图 (05) 六、防雷接地 (08) 七、防护措施 (08) 八、安全用电措施 (08) 九、电器防火措施 (13) 十、电器设备管理制度 (15) 十一、临时用水方案 (15) 十二、临时消防用电、用水方案 (16) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料 8、本工程土建施工组织设计 二、工程概况 本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。 本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。 随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。 三、临时用电方案 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。 1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。 2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。 3、施工照明: 大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A) 4、主要设备用电负荷计算

临时施工用电施工方案

临时施工用电施工方案报审表工程名称:云阳县PVB项目工程编号: 重庆市第六建筑工程有限公司

□施工组织设计□专项施工方案审批表

云阳县PVB项目工程 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:__________________ 企业名称:重庆市第六建筑工程有限公司编制日期:二0一五年四月

临时用电施工方案 一、编制依据 1、《临时用电安全技术规范》 2、《施工组织设计》 二、工程概况: 建筑规模3 层,总高度为10.95米,占地面积491.52平方米,总建筑面积1552.46平方米,建筑类别为三类,防火等级为一级。本工程为框架结构,基础抗震设防烈度为七度,结构合理使用年限为50年,屋面防水等级为一级,防水合理使用年限为15年。施工临时用电,根据现场地理位置,结合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》施工,施工现场配电箱应搭设防雨防砸棚及围护栏等防护设施。将总电源由总闸引到施工现场总配电柜,采用铠装电缆,挖沟埋到总配电柜供电。根据施工现场情况的需要,电源电缆引到分配电箱,从分配电箱引到开关箱、动力箱、照明等专用线路。 三、施工组织部署 1、临时用电安全领导小组 组长:郑国栋 副组长:刘旭光 成员:何训、熊维生 2、结合现场实际情况及施工需要,布设整套的临设,控制方式:总配电箱→分配开关箱→开关箱→用电设备。所有配电箱、开关箱均统一编号,箱内所有开关、插座、输入、输出电缆等都标明用途去向,以及回路和控制用电设备等。箱内并有控制系统图,施工现场所有配电箱均有专人负责管理,按时检查和维修,以防止发生触电事故。 3、配电线路引入施工现场总配电箱开关,总电源为三相五线制, 380V/220V低压供电系统,在总配电柜箱处及末端各做一组重复接地极,并做专用保护线:自总箱柜后,严格按三相五线制(TN-S系统)敷设整个现场。做

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用水用电方案(精)

编号:04 宁波合生国际城一期C 区项目精装修工程 临时用电用水施工方案 编制:审核:批准: 2011年09月 目录 1 编制依 据 . ............................................................................................................................ 1 2 工程概况 . . (1) 2.1 工程概述 .................................................................................................................. 1 2.2 施工临时用电概况 (1) 2.3 施工临时用水概况 .................................................................................................. 2 3 临时用电方案 . .. (2) 3.1 临时用电现场部署 .................................................................................................. 2 3.2 主要机具设备表(桩基施工阶段) (2) 3.2.1 电焊机设备表 . (2) 3.2.2 照明灯具表 . ................................................................................................... 2 3.3 主要机具设备表(基础施工阶段) (2) 3.3.1 机械设备表 . (2) 3.4 总用电量计算 (3) 3.4.1 施工阶段用电量计算 . (3)

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

相关文档
相关文档 最新文档