普通辐流式沉淀池设计计算
1、每座池表面积F(m^2)
Qmax=83.5 n=1q0=6
F=Qmax/(n*q0)=13.91666667
其中: Qmax——最大设计流量(m^3/h)
n——池子数(座)
q0——表面负荷(m^3/(m^2*h)),见设计参数
2、池径D(m)
π 3.14
D=(4F/π)^0.5= 4.2取28
3、有效水深h2(m)
t=2(生物膜法:1.5~2.5h,活性污泥法:1.5~2.5h) h2=q0*t=12
其中:t——沉淀时间(h)
4、沉淀区有效容积V'(m^3)
V'=F*h2=167
5、污泥量W(m^3)
S=0.5N=340000T=4
W=SNT/(1000*24*n)=28.3
其中:S——每人每日污泥量(L/(p*d)),一般0.3~0.8
N——设计人口数(p)
T——两次排泥的时间间隔(h),见设计参数
6、污泥斗容积V1(m^3)
r1=2r2=1а=60
R=D/2=2
h5=(r1-r2)*tgа=0.3
V1=π*h5*(r1^2+r1*r2+r2^2)/3= 2.3
其中:r1.r2——泥斗上下部半径(m)
R——池半径(m)
а——泥斗壁与底面夹角(度)
h5——泥斗高度(m)
7.污泥斗以上圆锥体部分污泥容积V2(m^3)
i=0.05
h4=(R-r1)*i=0.01
V2=π*h4*(R^2+R*r1+r1^2)/3=0.1
其中:i——池底坡度,一般0.05~0.10
h4——底坡落差(m)
8.池高H(m)
h1=0.3h3=0.5
H=h1+h2+h3+h4+h5=13.1
其中:h1——超高(m),一般0.3
h3——缓冲层高(m),一般非机械排泥时0.5,机械排泥时高出刮泥板0.3
9.径深比校核
D/h2=0.4
说明:D/h3应介于6~12
当池径<20m时,用中心传动;当池径大于20m时,用周边传动。周边线速不宜大于3m/min
m/min,1-3r/h.