文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PHI《德国被动房标准》中文翻译版

PHI《德国被动房标准》中文翻译版

PHI《德国被动房标准》中文翻译版
PHI《德国被动房标准》中文翻译版

PHI《德国被动房标准》

目录

1介绍

条款结构

2条款

被动房标准

EnerPHit 标准

EnerPHit的特例

PHI低能耗建筑标准

所有标准最低条例

过度供热的频率

多余过高湿度频率

最小热保护

人员满意度

PHPP计算的边界条件

3建筑认证的技术标准

测试步骤

提交的文件

被动房规划包

建筑方案规划文件

标准和连接细节

窗和门

通风

供热/制冷(如果有),家庭热水和废水

电气设施和照明

可再生能源

闱护结构气密性

(仅对EnerPHit)缺U检测和密封的证明

照片

特例(仅对 EnerPHit)

经济灵活性计算(仅对EnerPHit)

--般性最低要求的证明(根据章节)

施工经理的声明

1、介绍

条款结构

目前的文件包含完整的建筑能耗标准的条款由PHI定义。3个标准的具体条款在条款2中第一个三个小部分中明确了。部分中的要求"通用的所有标准的最低条款“必须达到不管选择任何一个能耗标准,达到条款的证明必须提供(用被动房计划包和“用于PHPP计算的边界条件”在部分边界条件应用

如果建筑物是由被动房研宄所或PHI承认的认证机构认证的,考核将按照“建筑认证的技术标准”第三部分进行。用于认证过程申请的提交文件在部分中有列出。

以前有三个不同条款的文件用于住宅被动房,非住宅被动房和EnerPHit翻新。这些现在合并到一个文件中去了,并添加了新的PHI低能耗建筑标准条款。从此再也没有住宅和非住宅建筑的分开要求了。

条款根据以下几个方而扩大了:

□根据一次可再生能源一个新的评价程序最近由被动房研究所整合了,对于被动房或是Ener PHit标准,标准,加强或是白金中的一个能够获得根据PER需求和可再生能源的生产。PER需求的要求代替以前不可再生一次能源需求。然而,旧的根据PE的方法可能继续平行的使用在变革的阶段。(只适用于标准或PHI低能耗建筑分类)

□ EnerPHit条款用于用了被动房构件的现代化的既有建筑,以前只适用于亚寒,温带气候。现在它将适用于全世界。这个要求可以被分成七个不同气候区域。

□以前对于亚寒,温带气候的限制无效了,这也适用于非住宅被动房。

另外,条款被完全的修改和重新组织了以便于他们更清楚更全面。以前的外部文件有关软条款的已不再存在。这些条款被更明确地定义了并整合到实际的条款中去。

2条款

被动房标准

被动房以高室内热舒适度和低能耗为特征。大体上说被动房标准提供优秀的有效费用尤其是对于新建建筑。总体来说,被动房的标准提供了有效的花费减少尤其是对于新建建筑。被动房的分类标准,增强或白金是根据PER的需求和生产获得的。

表1被动房条款

1.条款和替代条款适用于全世界所有气候。所有限值参考面积是处理地面面积根据最新版PHPP手册计算出的。(特例:可再生能源生产是根据地面面积,气密性是跟据净空气净体积)2.双条线框里的两个可替代的条款可以代替左面双条线框中的两个条款。

3.PHPP中热负荷的稳态计算式可行的。温度反馈回的热负荷是不考虑的。

4.可变化限值根据大气数据,必需换气次数和内部湿负荷(在PHPP中计算的)

5.可变化限值根据大气数据,必需换气次数和内部热湿负荷(在PHPP中计算的)

6现在PHPP中有静态冷负荷的计算,在内部得热高于m2的情况下,限值会根据实际内部得热与 m2的差值提高。

7.供热、供冷、去湿、热水、照明,辅助电力和电器产品能耗包括在内。限值用于住宅建筑,典型教育和市政建筑。在其它类型的建筑情况下,如果极高的电需求发生,限值可以超出在与

被动房研究所协

商后。节电说明必

需提供。

8.PER需求和可

再生能源的生产

的要求于2015首

次引进。这两个因

素有替代的选择,被动房经典标准,能够在变革阶段中继续使用,必需提供满足以前不可再生一次能源需求要求 Qp≤120kwh/(m2?a)的证明。理想的认证方式在PHPP工作表中的“认证”中选择。PHPP中,一次能源因素界面1应为默认首选除非PHI明确了其它国家的值。

2 Enerphit标准

被动房在旧建筑物中很难实现,有很多困难。翻新的Enerphit标准相关的结构构件用了被动房的构件能够在热舒适度,结构整体,合理花费和节能上有很大的提高。

Enerphit标准能通过表2的构件法条款,表3的能源需求条款一致获得。这些方法其中—个的条款达到即可。气候区用于建筑的地点被自动的决定了在被动房包裹中选择气候数据的基础上。

标准上讲,表2的条款与认证被动房构件的条款相对应.条款必须遵守整个建筑的平均值至少对于某些区域更高的值是允许的.只要这被补偿通过一些更好的热保护在其它地区。

除去表2和表3的条例,表4的条例必须达到的。 Enerphit分类经典,增强或白金也可以根据可再生一次能源的需求和产量获得。

表2建筑构件法的EnerPHit条款

1.非透明围护结构

如果既有建筑热传导阻力R在现代化建筑构件热传导系数U值提高中有考虑到,这个必须要证明与接受的技术标准一致。这充分的采用目前建筑材料从合适参考图中保守估计的热传导率.如果既有建筑构件组装没有明确的列出,标准的估计根据建设年从合适的构件分类中提出(例如"EnerPHitAPIanerhandbuch”,PHT2012,只有德语)可以使用,只要这些可以和手里的构件相比较.

既有建筑的翻新,不总是能够获得可以证明热桥的缺失的合理,而这些对于新建的被动房是必须的.尽管,热桥作用总是能够避免或尽可能的减少当保证花销节约时。在传热系数的评价中热桥作为建筑构件标准结构的一部分必须考虑的。

2.室内保温

室内保温降低标准的重要原因是(与外部保温相比)它减少了可使用面积.因此在原则上只有外

墙有内保温,屋顶,底层的天花板,地板是没有的.

3.外部颜色

浅色:有低吸收系数的颜色在光谱上红外线部分.这个条款是由太阳反射指数从PHPP中的对应国际标准ASTME1980-11吸收率和放射率计算出的定义的。

平屋顶(倾斜角=<10〇): SRI>=90

斜屋顶和墙(倾斜> 10〇和<120〇): SRI) =50

使用至少3年暴露在环境中的测量值。如果测量值只存在于新状态,那么吸收率必须转化用PHPP工作表"面积"辅助计算用于这点.简单来说,放射率就这样.

以下的几种情况条款不需要达到:

绿表面:被通风太阳集热器或光伏板覆盖的面积(包括光伏板之间的距离);建筑构件的穿透和附属设备:可达到的露台和路径,阴影和遮阴的面积。

其它的方法必须执行作浅色方法的备选(例如除了建筑构件的应用条款增厚保温的厚度),如果没有增强整体的冷负荷与浅色使用相比。

4.窗户整体

图表显示出了设罝窗户的分别倾斜。每一种情况下构件的倾斜条款必须应用接近实际窗户的倾斜。这两个条款之间没有添补。然而,自从幕墙U值根据倾斜改变因为物理过程,窗户的幕墙U值Ug根据窗户实际倾斜设罝。

在小窗户情况下,平均窗框长度与而积比3m/m2以上的限值表中提到的平稳增加。限值自动的计算并在PHPP工作表“认证”栏中显示与以下公式一致:

限值的附加(w/m K):(l/A-3)/20

I:窗框的长度

A:窗而积

5.太阳能负荷:

限值只用于主动制冷的建筑,他涉及到进入建筑物的太阳辐射幕墙面积每平米在考虑到所有由于遮阳减少因素之后

6.通风,最小热回收效率

热回收除湿条款必须遵守除了认证被动房构件条款用于整个通风系统以外,也包括寒冷地区热通风管道热损失和温暖地区寒冷管道

7.最小湿度N收效率

湿气候和除湿的干指数小时大于等于15kkh (根据露点温度17〇C).在PHPP中是自动决定的。表3 能源需求方法的EnerPHit

表4 —般EnerPHit

1?条款和替代条款适用于全世界所有气候。所有限值参考面积是处理地面面积根据最新版PHPP手册计算出的。(特例:可再生能源生产是根据地面面积,气密性是跟据净空气净体积)2?双条线框里的两个可替代的条款可以代替左地面双条线框中的两个条款。

3?供热、供冷、去湿、热水、照明,辅助电力和电器产品能耗包括在内。限值用于住宅建筑,典型教育和市政建筑。在其它类型的建筑情况下,如果极高的电需求发生,限值可以超出在与被动房研究所协商后.节电说明必需提供和例外的现有电使用的提升和更新在整个寿命周期不经济的证明。

QH:供热需求

QH, PH:供热需求被动房条款

foper,H:建筑供热系统的计权平均PER系数

Qc:供冷需求(包括除湿)

Qc, PH:制冷需求的被动房条款

如果"(QH A QH,PH)"和"(QC A QC, PH)"的计算值小于0, 0将代替原有的负值。

需求和可再生能源的生产的要求于2015首次引进。这两个因素有替代的选择,被动房经典标准,能够在变革阶段中继续使用,必需提供满足以前不可再生一次能源需求要求 Qp≤

120kwh/( m2- a)+ (Qh-l5kwh/(m2a)) *+Qc-Qc,被动房条款的证明。

以上提到的公式"(QH-l5kWh/(m2a))"和"(QC-QC,被动房条款)"的计算值小于0,0将代替原有的负值。

理想的认证方式可在PHPP工作表中的“认证”中选择。PHPP中,一次能源系数界面1应为默认首选除非PHI明确了其它国家的值。

Enerphit的特例

表2中建筑外围护结构的传热系数的限值可能会超出,如果是绝对需要的根据一个或更多的下面的强制原因:

□如果是保护历史建筑权威机构所要求的

□如果必须的测量不再经济合理由于特殊的情况或是附加的要求

□是合法要求

□如果实施这个热保温要求标准会导致建筑物使用或是相邻的外部面积不可接受的限制

□如果特殊,另外的要求(如火安全)存在和市场上没有符合Enerphit条款的构件

□如果窗的传热系数(U值)由于窗高的热穿透率(psi值)消减了墙内的保温层而增加了

□在内保温的情况下,如果破坏很小的施工只能在很小的保温厚度的情况下

□如果其他的有关施工的重要原因需要

如果热保温的厚度是受到限制由于以上所陈述的任何一种原因,豁免是允许的,然后能实现的保温厚度必须实施用好的保温材料并有热传导率λ≤(m?k),如果这能又经济又安全的实施(在内保温情况下).这种情况,附加的围的保温罩就必须考虑在地板和底层屋顶,这个测试必须执行如果他经济上可行的话

PHI低能耗建筑标准

PHI低能耗建筑标准适用于很多原因导致不能全部遵守被动房条款的建筑

表5 PHI低能耗建筑条款

1.条款和替代条款适用于全世界所有气候。所有限值参考面积是处理地面面积根据最新版PHPP手册计算出的。(特例:可再生能源生产是根据地面面积,气密性是跟据净空气净体积)2.双条线框里的两个可替代的条款可以代替左面双条线框中的两个条款。

3?基础是最大的两个可替换的制冷需求的被动房条款。冷负荷的被动房条款不应用。分别建筑的条款在PHPP中自动的计算了并在工作表“认证”有所显示。

4?供热、供冷、去湿、热水、照明,辅助电力和电器产品能耗包括在内。限值用于住宅建筑,典型教育和市政建筑。在其它类型的建筑情况下,如果极高的电需求发生,限值可以超出在与被动房研究所协商后。节电说明必需提供。

需求和可再生能源的生产的要求于2015首次引进。这两个因毒有替代的选择,被动房经典标准,能够在变革阶段中继续使用,必需提供满足以前不可再生一次能源需求要求 Qp≤

120kwh/>)。理想的认证方式可在PHPP工作表中的“认证”中选择。PHPP中,—次能源系数界面1应为默认首选除非PHI明确了其它国家的值。

所有标准的通用最低条款

除了高效的能源效率,被动房和ENERPHit标准的翻新房提供了优化的热舒适度,高指数使用者满意和由于凝结造成的损坏保护的标准。为了能够保证这个,下面最低条款必需遵守附加到部分的条款。除了热舒适度最小U值(表6,见右侧),这些要求必需用于PHI低能耗建筑。

过度加热的频率

室内空气温度大于25〇C的年小时数的百分比

□没有主动制冷:=<10%

□有主动制冷:制冷系统必须充分的规划设计

过高湿度的频率

绝对室内空气湿度大于12g/kg的年小时数的百分比

□没有主动制冷:=<20%

□有主动制冷:=<10%

最小热保护

根据表6的最小热保护条款总是应用的不管能耗标准并且尽管用了ENERPHit特例也要执行。他们用于每一个建筑构件(例如墙建设,窗,链接细节)很多不同建筑构件的平均作为符合条款的证明不被允许的。

规定,热保护的最低值已经被更严格的条款在到部分覆盖了。下面的最低条款因此只在特殊的情况下是有效。

表6最低热保护

1.卫生条款

除了建筑构件内表面温度(F rsi= m2K/W)要求之外表6中提到的,所有标准横截面和连接的细节必须计划并执行建筑够建立根据打算的建筑适用建筑构件里多余的湿度

2?热舒适度

限值不适用于不和房间连着的持续被使用者使用的面积和分开面积小于l m2.起过了这个限值是允许的在门和窗情况下如果内部低温升高被一系列热表面补偿了。如果有关热舒适度有怀疑。

对于和地面接触的建筑构件,U值的要求可以被减少系数分离f (“地面减少系数"在PHPP

工作表“地面”)。

对于倾斜的建筑构件,接近窗户实际的倾斜要求值应该使用(根据表6的草图”建筑构件倾斜”)。这两个条款之间没有插补。

另外,如果舒适条件证明提供与DIN EN ISO 7730 —致,热舒适度的条款必须满足的.

表6中的热舒适度条款(最后的四个列)不适用于PHI低能耗建筑。

使用者满意度

□所有的居住区域必须有至少一个可开启窗户,特例在调整情况下是允许的尤其是使用者满意度没有明显的影响下。

□使用者必须能够操作照明和遮阳设施。使用者的操作控制必须优先于自动控制。

□如果主动供热和制冷,使用者必须能够调节每个设备室内温度。

□供热或空调技术的尺寸要合适以保证达到预期的供热和刺冷特定温度。

□通风系统:

可控性:必须根据实际的需求调节通风量。在住宅建筑里,每一个居住单元使用者必须能够调节通风量。(推荐三个设罝:标准风量/标准风量+30%/标准风量-30%)

所有房间通风

热围护结构内所有房间必须直接或非直接(传送空气)通风并保证一个充分的通风量。这也适用于不经常使用的房间并提供这些房间的机械通风不会导致不相称的高花费。

过低的相对室内空气湿度

如果一个月或几个月室内相对空气湿度低于30%在PHPP中,有效的对策必须执行(例如湿度回收,空气加湿器,自动控制根据需求或区域,扩大通风或选择之后的措施监管实际的相对空气湿度)

卢级

通风系统在居住区不能产生任何噪卢,推荐的卢级值:

≤2SdB (A):住宅的送风房间,非住宅的卧室和休闲室

≤30dB (A):非住宅的房间(除了卧室和休闲室)和住宅的排风房间。

气流

通风系统不能引起任何不舒适的气流

PHPP计算的边界条件

当用被动房计划包认证条款时,下面的边界条件必须满足。

□区域

整个建筑物围护结构(例如,一排很多热连接单元的房子或公寓房子或办公)在算具体值的时候都需要考虑。整个的计算可以证明这个。如果所有区域都有相同的设置温度,一个计权的平均温度根据个体的很多小分区的PHPP计算的TFA可以使用。结合热分离的建筑师不允许的。结合热分离的建筑师不允许的。对于翻新的认证或是扩展,计算面积必须包括至少一个外墙,屋顶表面和地板或底层天花板。多层建筑里的单个单元是不能够被认证的。其它建筑物相邻的建筑(例如:城市发展)必须包括至少一个外墙,一个屋顶,一个地板/底层天花板合适的用于分别的认证。

□计算方法

具体供热需求用月计算方法。

□内部得热

PHPP包含大范围的使用类型的内部得热标准值。这些值必须使用除非PHI明确并它具体值 (例如,国家值)。如果这被显示实际的使用会并必须根据哪个标准值对应的使用不同的考虑,在PHPP中个体计算的内部得热的使用只被允许。

□内部得湿

全年小时平均值(包括了非使用时期):

住宅:100g/ (人?h)

非住宅建筑没有重要的产湿源除了人释放出来的湿度:l0g/(人*h)

非住宅建筑有重要的产湿源除了人释放出来的湿度:根据预期的使用貌似证实的估计

□人员密度

住宅:PHPP标准人员密度,如果预期人员数比标准人员密度高很多,推荐使用高的值非住宅:人员密度和人员时间必须根据具体的项目决定并和使用情况一致

□室内设计温度

供热,住宅建筑:20°C没有夜晚反馈,非住宅建筑:标准室内温度根据EN 1283应用。对于未知具体的使用或偏离要求,室内温度根据项目具体情况确定。对于间歇供热(有夜晚反馈),

室内设计温度可能降低根据认证。

制冷和除湿:25° C 12g/kg绝对室内空气湿度

□气候数据

气候数据列(有一个7个数字的ID数字)由被动房研究所批准的应使用。被选中的数据必须能够代表建筑物所在地区的气候。如果建筑物所在地区还没有被批准的气候数据,新的数据包可以从一个己经承认的被动房审核人那索取。

□平均通风呈

住宅:20?30m3/h,每人在住房里,但至少叠加的空气换气根据处理地面面积乘以房间高度非住宅:平均通风量必须根据具体项目确定根据一个新风需求l5-39m3/h每人(更高的通风量在运动并如果有关劳动法必须的要求需求事允许的)。通风系统的不同运行设罝和时间必须考虑。通风之前和之后的运行时间必须考虑当关掉通风系统。对于住宅和非住宅建筑,质量流必须与通风实际可调的阀门相对应一致。

□家庭热水需求

住宅建筑:25升60 °C的水每人每天,除非PHI明确了其它国家的值。

非住宅建筑:家用热水需求(升60 °C的水每人每天)必须分开的确定根据每一个具体项

□电需求的平衡边界

所有电使用在热闱围护结构内要考虑能源平衡。电使用在建筑物附近或是热围护结构以外的房屋部分是不考虑的。例外,下面电使用考虑尽管他们在热围护结构以外

□生产的电和热,家电热水,制冷,通风的分配用电供应建筑部分在热围护结构中。

□在外面的电梯和自动扶梯战胜了建筑物的高度距离并连接到建筑物内

□计算机和信息技术(服务器包括UPS,电话系统等)包括空调需要这些。他们被建筑的使用者使用到一定程度。

□家用电器例如洗衣机,烘干机,制冷机,冷冻如果被建筑使用者使用

□外面的照明源对室内的计划照明

3建筑认证的技术标准

测试步骤

被动房和根据Enerphit标准翻新的建筑是室内舒适条件全年达到的只有很低的能源输入的建筑。他们必须达到非常严格的要求有关他们的设计、规划和执行。

受到非常全面的质量检査,建筑可以被认证与分别能耗标准条款以致在部分2提到的。如果被测试建筑的要求文件的技术准确性与部分一致被证实了。部分2条款并满足了,分别在应用密封可以发放。

(基本都是内保温)

Enerphit认证只对建筑现代化到新建建筑被动房标准,不经济或不可能。在实际情况下由于现在建筑的特性或建筑物质。原则上说,一个Energyphit认证不能给新建建筑。如果多于 25%模糊外墙面积。EnerPHit翻新内保温设计的EnerPHif1 (“+1"上标)使用。

对于建筑认证,目前的认证条款和建筑技术标准(实时更新应用。在PHPP使用手册描述的计

算方法和PHPP软件。PHI保留采用条款和计算成都反应。技术更新的权力。认证的正式应用可以由选定的被动房承认的建筑审核员。根据部分需要文件必须提交审核人的。认证文件必须检査至少一次。根据程序更进一步检査可以安排。

注:如果可能,检査相关文件应在方案阶段进行以致任何需要的更改或提高的建议能够被考虑到并执行。缺乏被动房施工经验,至少有一个咨询在方案之前并咨询在项目被建议。

在评价之后,客户会收到更正的计算结果和提升的建议。施工的监督不是自动覆盖的认证中附加的施工质量保证由审核人员特殊使用如果建设管理没有以前经验。(被动房施工或 EnerPHit 翻新)

认证的获得只取决于提交文件的更改。根据技术发展有关标准在部分1定义在认证的时候。评估与工作监督或使用行为的监督无关。计划的可靠性保留负责任设计方案所有可靠的执行存在于施工管理。

个体情况,有可能通过建筑物达到条款全部。它可以有严重的缺陷在其它地区大輻度的限制使用,安全或是使用满意度。如果审核人员意识到任何缺点被充分的纠正了。

认证的被动房,EnerPHit和PHI低能耗建筑密封只能被用于附属的认证建筑。认证后和文件伴随认证有效的在施工执行与能源建筑使用有关的特性可以被改。由于任何建筑使用的改变他们也许在未来会发生,在哪种情况下,认证可能会不有效。

用于认证的提交文件可能会被被动房研宄所用于不记名的科学评估和统计使用。

必须提交的文件

被动房研究所认证过的构件使用是推荐的,因为所有参数都是可靠测试过的,有货而且用于建筑物认证是不需要进一步认证的。申请人必须提供产品的特性值得证明(它们是否被被动房研究所认证过)

被动房规划包裹

必须用最新版的PHPP去验证是否与条款一致,然而,当项目已经在建设中,数据转换到最新发布的PHPP版本中是不需要的,PHPP的计算必须以Excel文件的形式至少包括下列计算提交工作表

□性质数据,结果总结认证

□气候数据的选择气候

□常规建筑构件U值得计算 U值

□热桥,辐射平衡数据的分配而积的总结面积

□如果用的话对地面减少系数的计算地面

□建筑构件数据库构件

□ U w值的确定窗户

□遮阳系数的确定遮阳

□空气量,热回收效率,压力测试结果的输入通风

□通风系统和很多通风设备的选型,定规格另个通风口

□(如果使用供热,根据EN13790用月法计算)供热需求的计算供热

□计算建筑物热负荷(如果使用供热)热负荷

□确定夏季通风夏季通风

□夏季气候的评估夏季

□有效制冷的具体值(如果主动制冷使用的话)制冷

□潜热制冷(如果主动制冷使用的话)制冷设备

□计算建筑物冷负荷(如果主动制冷使用的话)冷负荷

□热传输损失:家庭热水系统需求和输送损失家庭热水系统传输

□太阳能热水系统提供(如果太阳能系统存在)太阳能热水系统

□光伏发电(如果用光伏系统)光伏

□计算家用和公并电需求(只用于住宅)电

□非住宅使用规则非住宅

□非住宅电需求非住宅电力

□辅助电需求计算辅助电力

□内部得热(住宅)计算内部得热

□内部得热(非住宅)计算非住宅内部得热

□PER和PE值 PER

□产热设备年利用率压缩,热电,地热电,锅炉或区域传热

建筑的规划文件

□总图包括建筑物的方向,位置和遮阳的高度(周围的建筑物,永久的树木,可能的立面露台,场址和周围的照片,遮阳的情况必须能够淸楚的看出来)

□施工图(平面图,剖面图,立面图)有完整的所有面积的尺寸计算(房间的尺寸,围护结构的面积,可开启窗户面积的大小)

□处理地面面积完整的计算

□围护结构的布罝图,能够简单淸楚分配PHPP中的这些面积到对戍的施工图,另外,如果一个存在的方案照片文件能够满足这个要求,这个也是可以提交的。

标准和连接细节

□热桥的位罝图,要能够淸楚的分配进口在PHPP中

□所有建筑围护结构连接的细节图,例如外墙,内墙在底层屋顶或地板处,外墙在屋顶和天花板,屋脊,边缘,阳台的连接处。尺寸,使用材料的信息和他们的热传导率必须提供,气密层必须标明,在连接处的实施必须表示出来

□有关热桥损失系数的证明根据ENIS010211标准在PHPP中,另外,其他热桥文件也可以使用(在认证被动房/EnerPHit建设系统中,PHI发表论文,热桥分类栏)

□制造商、类型和技术数据表,尤其是低传导系数的保温材料(λR

□建筑外表面(只在热和极热气候区)的辐射性质证明:对屋顶产品:吸收,反射和发射测量值,根据ANSI/CRRC-1 (或可比的徳方法)。对于墙产品:由于数据缺乏,目前没有具体值的要求,所有的数值必须在至少3年之后暴露在环境中确定(或是以PHPP新条例里转换的)

□湿度保护的证明(只在不确定的情况下)。

窗和门

□门窗布罝图(在PHPP中,涪楚的进口分配)

□门框和窗框的信息(生产商、类型、Uf值、W设罝、W玻璃,在外墙上所有计划安装的情况必须画出来.必须根据EN ISO 10077-2计算计算值。

□有关玻璃幕墙信息:(生产商、类型、建造、根据EN673的Ug值(计算出、精确到小数点后两位)、g值根据EN410,边缘空间的类型.

通风

□通风平面图:通风设备的尺寸,陈述、通风量(最终通风系统协议工作表:“设计”,见 PHPP CD),隔卢量,过滤,送风和排风阀,流动空气的通风口,室外空气的进口和出风口,风管的保温和尺寸,地下换热器(如果使用),标准等。

□有关地下换热器(地源热泵)信息(如果用的话):长度、深度和设罝类型、土壤质量、管道材质和大小、热N收效率证明(例如PHLUft)对于土壤下热交换器:标准,冬季或夏季温度限值和热回收效率的证明

□有关热回收效率和通风系统电需求量与被动房研宄所方法一致的证明。在亚寒带风机散热

减少了热回收的效率而变成了增加的热负荷,然而为了简化PHI以前的方法现在仍在使用,为了证明热回收效率也在亚寒地区。排风系统没有热回收(烟橱,油烟橱等)应该包括,不同的运行设置和运行时间必需考虑到。

□制造商,类型,技术数据表和所有通风系统电需求的证明(热盘管,防冻保护管)

□ HRV调试报告:最少报告必须包括以下:建筑性质的描述,建筑的位置/地址,测试人的名字和地址,调试的时间,通风系统制造商和设备的类型,标准运行的流量调整,新风和排风的气流平衡(最大不平衡10%)。报告应该提供有关所有送风和抽风阀的调整。如果对于个体的非住宅建筑由于技术原因不可能,至少通风设备的流量(室外空气/排气)和通风系统的基础管道需要测量。建议:“通风系统最后协议工作表,源PHPP CD或供热/供冷(如果使用),家庭热水系统和废水

□供热/供冷设备图(如果有):家庭热水系统和废水,产热设备的陈述,热存储,热传输 (管道,热盘管,热表面,泵,标准)热水分配(环路,单管,泵,标准),暴露于空气中排水管道包括他们的直径和保温厚度,制冷和除湿系统的陈述和尺寸大小

□简单的建筑设备供给系统的描述,如需有系统图

□制造商,类型,技术数据表和产热设备用于供热和热水,热存储,泵,建筑制冷,压升, 升压泵等的电需求的证明

□没有主动制冷的建筑物,有关夏季热舒适度的证明,PHPP程序对于确定夏季过度供热只表明了整个建筑物的平均值,尽管,个体部件可能被过度加热了,如果这很可疑,具体的分析应该进行(一些瞬时的模拟)

电气设备和照明

□电气施工图(住宅建筑只有方案、施工图采用了节电措施才提供,要不然的的话PHPP 中己经包含了标准值)照明系统的绘制和设计(包括方案,日光的模拟),电梯,厨房设备 (设施),计算机,通信系统和其他电的具体使用(锅炉)的陈述和尺寸。

□制造商,类型,技术的报表和所有重要用电设备的电需求证明(例如电梯,照明,安全

技术)

可再生能源

□连在建筑上的太阳能集热系统:集热器和储存器的数据表,表明了需要的输入参数,如果PHPP中提到的评估太阳能部分的方法没用,其他的有关太阳能集热系统的月产热量的证明是需要提供的(见模拟报汽)。

□连在建筑上PV系统:交流器和集热器的参数表,说明必需的输入参数

□ PV和风力系统没有和建筑物联系在一起:只有新系统由建筑所有者或长期的使用者(第一时间获得的)可能使用的(例如系统没有在施工幵始前使用)。合理的所有权证明必须提供和预测的系统的年发电量(模拟)。如果需要,整体上系统所有权的百分比证明

建筑围护结构的气密性

根据EN13829进行气密性的检测。正压力和负压力的一系列的测试都是必需的。压力测试只在加热的建筑围护结构内进行,它们没有和建筑的热围护结构整合不应该在压力测试中包括,推荐测试应该在气密层容易接触的情况下开展这样修复就可以更容易的进行了。压力测试报告应该也包括室内空气体积的计算。

原则上说,压力测试应由机构或独立于客户,合同方的个人开展。如果压力测试由客户进行,只有在其结果被某人说明他个人将负责提供信息的准确程度的情况下才被承认。

只对于EnerPHit:对于和之间的值。大量的池漏检査必须进行在压力测试的框架内,哪个个体的渗漏会导致结构的毁坏或不舒适必须密封起。根据这个必须由负责人书而确认并签字

检测和密封的密封的证明(只对于EnerPHit)

(只对于压力测试结果在<nso≤之间)

标准文宇:

我现在证明气密性检测在负压力下开展的,在气密建筑围护结构下的所有房间为了这个目的都可以到达,所有潜在的弱点都会进行渗漏检测,这些也适用于那些不易达到的地区(例如,一大房间的高区)任何检测到对总体体积泄漏或与热舒适度有较人影响的池漏必须密封。

以下的信息是需要的:

□名字,地址,法人代表的公司

□日期和签字

□描述和项目的地址

□压力测试,进行这项人的名字和日期

照片

施工的进程由照片证明,没有必要提供所有测试的全部照片文件

特例(只对 EnerPHit)

使用特权的必要证明,例如经济灵活性计算(见历史建筑保护权威的书写证明,法律和法令的摘要,方案的提取是需要的.

根据特例,有一个标准要求的具体值超过了.特例先提条件的存在由合适的文件并有由负责人签字来淸楚的证明.

如果因为频繁的使用特权导致冷,热需求的减量没有达到,审核人慎重的给具体值得书写证明代替Enerphit认证。

(只对于Enerphit)经济灵活性计算

见部分,要求作为特例的证明

计算经济可变性和翻新比较在没有能源效率提高情况用PHPP工作表“比较”。用以前输入在PHPP的边界值条件以防不同国家边界条件没有得到认可。

另外,和审査员达到一致,用动态值方法的分别计算(如资本值法)在建筑构件的全寿命周期内在所有相关花费减去导致的花费的基础上,更精确的描述见“"Wirtschaftlichkeit von WarmedammAMasnahmen im Gebaudebestand”(既有建筑热保温经济可行性测量2005, 徳语),从下载

最低要求的验证(根据部分)

□湿度保护

审査人对建筑物物理损坏由湿度引起的有顾虑,这些通过湿度保护和接受的技术标准的证明解决

对于建筑内部保温的构件,必须提供有关仔细的细节规划图(在绝缘层后哪些气流能够安全和永久的阻止,如果这些细节是按照图纸进行的话。

对于内保温,必须提供合适的有关湿度技术的构件具体应用的证明,在有怀疑,湿度保护合适证明必须提供以对应的专家报告的形式(责任立法有效接受)在接受方法基础上。这通常通过一系列模拟发生。

大体上来说,对连接性的细节有关温度因素f rsi或是PHPP的这个值得输入的证明对于一般质量的被动房不需要,但是这样的证明对于审核人不确定的情况下,是可能向申请方索要的.

□热舒适度

如果最大传热系数在表6中提到的超过了《最小热保护条例》,根据DIN EN ISO 7730的舒适度条件证明必需另附加上(对PHI低能耗建筑不适用)

□人员满意程度

如果建筑使用属于Fehler! VerweisqueUe konnte nichtgeftinden werden。部分提到的任何特例里,这些前决条件的证明必须提供。

施工经理的声明

根据审査项目施工图的执行必须文件记录并由施工经理声明验证。任何施工的变化必须记录在册,如果使用了和施工图有偏差的产品,相应的证明必须提供。

有些情况中可能会需要提供建筑物构件的其它测试报告或数据表,如果这些值比标准的 PHPP 的计算程序使用的值更好,这些需要有证明支持。

PHI国际被动式建筑设计师/咨询师

“被动式”建筑的研究和实践始于德国,1996年,沃尔夫冈·法伊斯特博士(Wolfgang Feist)创建了德国被动房研究所(Passive House Institute PHI),该研究所是被动房研究和认证的权威机构,为世界首栋被动式住宅建筑、办公建筑、学校建筑、体育建筑、工业建筑、既有建筑被动式改造等提供了设计咨询、技术支持及后续认证。目前,已经有6万多栋的房屋按照被动房标准建造,其中有约3万栋建筑获得了被动房的认证。

PHI出版了被动房设计手册(PHPP)、被动房计算软件、被动房评价认证标准、被动房部品认证标准,对达到被动房标准的建筑、建筑部品(门窗、保温系统、空调、新风设备等)、建筑设备、认证工程师、设计单位、施工单位进行认证。

PHI体系作为被动房超低能耗建筑标准体系中最为成熟的一员,受到很多国家的学习和借鉴。目前,我国各个地区在建造被动房建筑时,基本上也参照PHI标准进行设计。

我国住建部与德国能源署合作开展的“中国被动式低能耗建筑研究与示

范项目”已有37栋示范建筑被列入住建部科学技术项目计划。建筑类型

包括住宅、工业厂房、办公楼、幼儿园、教学楼、纪念馆、学生宿舍等。

气候区涉及严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖、青藏高原等。

“被动式房屋”已成为国际公认的节能建筑指标,不同于一般建筑,被

动式房屋舒适度高,供暖和空调能耗低,当面对变化莫测的能源消费市

场,愈来愈多的业主意识到该标准应用于建筑所历带来的好处,也因此

带动了国际被动式房屋设计师的需求。

由PHI授权机构-台湾沃科绿建筑公司与绿色建筑研习社联合主办的“国

际被动式建筑设计师/咨询师”培训将于2016年正式开展。本次培训及

考试是受PHI授权的全球首次全中文教学和全中文认证考试。网站报名:

中国建筑交流网(找到活动页,点击“我要报名”)

本课程提供国际被动房专业知识,并包括在中国气候条件下,被动式房

屋的实践方式,同时了学习PHPP&DesignPH软件应用,最终取得“国际

被动式建筑设计师/顾问”证书,以提升自我竞争力,从而开拓更广阔的

职业前景。

一、学习收益

1.以实际案例为依据,深入学习被动房建筑的的设计和施工技术;

2.掌握PHPP (被动式房屋手册)& DesignPH(被动式建筑设计软件)应用;

3.提升企业建筑材料、设备品质,达到国际要求,开拓更大市场;

4.提升学习者自我竞争力,成为国际被动房专家;

5.取得“国际被动式建筑设计师/咨询师”证书,开展相关业务。

全中文教学的好处

全中文考试的好处

英国合同法复习资料

英国合同法复习资料 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

Lecture 1 Offer and acceptance I What is an offer? Key principles: An offer is a statement which objectively indicates that the offeror is prepared 900 pounds”P:“We agree to buy for the sum of 900 pounds asked by you” D refused to sell. Held: D is not b ound. P’s first telegram asked two questions and D answered only the second. D had made no promise, express or implied to sell. A statement of the minimum price at which a sell the house to you” and invited Gibson to fill in a form. Gibson filled in but council refused to sell. Held: No contract. The words “may be prepared to sell” are fatal to this. The Council did not make an offer but only invited offers and the tenant made a firm offer which was rejected by the Council. The tenant’s application was an offer rather than an acceptance. Recognized instances of invitations to treat Advertisements Key principles: Advertisements are normally invitations to treat because it is clear that the each. No details as to quantity. Held: The ad did not amount to an offer to sell. after using the smoke ball as directed and that to show its sincerity it had deposited £1000 in a bank account. P used the smoke ball, but nevertheless caught flu. Held: the ad was an offer to the world which was accepted by P when she used the smoke ball as directed. She was entitled to the £100. Shop displays Key principles: the display of goods for sale on a supermarket shelf is an invitation to treat, and Held :As a general rule, display of flick knife in a shop window is an invitation to treat and not supervision of a registered pharmacist. In this shop, the pharmacist could refuse to allow the purchase at the cash desk.

被动房

被动房 1.被动房概念的提出 被动式建筑或者被动房的概念在德国已经有20年的历史了。世界第一幢被动式标准的建筑是位于德国中南部城市达姆施塔特市城区的一幢普通的三层高居住建筑,1991年经过节能改造以后投入使用,年终端耗能降低了约78%,从年能耗略高于160千瓦时每年每平米(kWh/m2a)(按照德国热保护条例95标准建造)降到1992年以后的年均约35千瓦时每年每平米。实测结果除1992年因墙体升温等原因略高之外,其余各年均达到了被动式建筑设计标准参数。 建筑节能与气候保护的紧密关系更加确立了其在能源战略中重要地位,被动式建筑概念也随之开始走红,并在德国开始大面积推广。值得一提的是位于德国海德堡市(Heidelberg)火车总站南侧的新城区总面积达到116公顷。这个城市发展项目将全部采用被动式建筑标准建设,2009年开始地面施工,项目开发期为15到20年,目前是欧洲乃至世界最大的被动式建筑群。其口号为“核心社区、能源高效、自然绿色”。 说实话,刚刚接触到『被动式建筑』这个概念的时候觉得有些异样,颇有丈二和尚摸不到头的感觉,经过查阅资料最后总结出:『被动式建筑』就是被动方

式利用太阳能,这个说法也基本为专家人士所赞同。但是细究,问题就来了:什么是被动利用太阳能?什么是主动利用太阳能?屋顶架设太阳能板(发热或发电)并为建筑供能算是主动还是被动?时下各种保温窗户(甚至被动式窗)是否属于主动利用太阳能? 带着这些问题,我曾经查阅了关于德国达姆施塔特市的被动式建筑研究所的资料。众所周知,被动式建筑在德国的气候条件下需要达到一定的技术要求,最常见几项技术参数指标如:供暖需热量* < 15 kWh/m2a(终端能源Endenergie),压力测试换气次数n50 < 0,6 h-1,一次能源(Prim?renergie)需求量* (包括热水供应和家电用电等全部需能量) < 120 kWh/m2a等(*供暖居住面积)(注:在以后文章里将陆续介绍终端能源与一次能源的区别)。另外,被动式建筑对建筑构件要求也非常高,包括高性能外隔热保温材料和隔热保温窗户,避免热桥,建筑“外壳”气密性能,配备高效热回收设备的新风系统等等。但无论如何请记住:参数应用是在德国的气候条件下,切记,切记。 (资料来源PHI)

委托翻译合同样本(官方版)

编号:QJ-HT-0465委托翻译合同样本(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

委托翻译合同样本(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 委托翻译合同范文一 甲方:xx 乙方:xx 经甲乙双方友好协商,现就甲方委托给乙方完成的xx申报中文材料翻译成英文材料事项签订如下合同。 一、翻译稿件名称:xx材料。具体包括:1、拟建xx考察报告(含建设发展规划及规划图册);2、xx申报书;3、xx申报自评报告;4、xx风光片解说词。 二、工作时间:甲方于x年x月日前将需翻译的中文定稿材料交付乙方。乙方应于x年x月x日前将翻译好的英文成稿交付甲方。 三、交稿方式:乙方应向甲方提供英文成稿打印件及电子文本(文件格式:coredraw9.0排版)各一份。

四、合同总金额:合同全部工作任务总费用为xx元,大写人民币xx元整。甲方在签订合同之日起向乙方支付x万元,余款在乙方交付成稿并经甲方验收后一次性结清。 五、翻译质量:乙方保证翻译成稿质量,做到忠实原文、翻译准确、语句通顺、行文流畅,达到甲方提供给乙方的《xx综合报告》(英文版)的翻译水平。如双方对译文水平发生争议,由双方共同认可的第三方进行评判。 六、其它事项:乙方负责为甲方在xx申报国际评审会上作英文陈述,陈述费用不再另付。乙方在申报材料的英文翻译稿进行电脑排版时,需就排版格式等有关问题与甲方提供的印刷厂技术员进行联系沟通,以保证英文成稿的电子文本符合甲方印刷要求。 七、本合同自签订之日起具有法律效力,双方应共同遵守,否则由违约方赔偿对方由此造成的一切损失。 八、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。 九、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(签章):乙方(签章): 委托翻译合同范文二

合作协议(中英文翻译)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合作协议(中英文翻译) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

Technical Cooperation Agreement 甲方:XX油脂化学有限公司 Party A: XX Grease Chemical Co. , Ltd. 地址:XX高新技术工业园 Address: XXHigh-tech Industrial Park 法定代表人:XXX Legal Representative: XXX 乙方: Party B: 地址: Address: 本协议合作双方就组建技术研发团队事项,经过平等协商,在真实、充分地 表达各自意愿互惠互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。 This Agreement, concerning the setting up of a technical research and development team, is made according to the Contract Law of PRC regulations and entered into through equal negotiation by both Parties as the free and full expression of their own wishes to mutual benefits, and to this end both Parties shall abide by this Agreement as following. 第一条、甲方同意雇用乙方为新产品研发技术顾问。乙方同意为甲方提供技术顾问服务。 Article 1: Party A hereby agrees to employ party B as the technical consultant for the new product research and development. Party B hereby agrees to offer technical consultation service to Part A. 第二条、甲方同意每月支付乙方的研究费用,包括:薪资、办公费、检测费、差旅费以及其他相关费用。 Article 2: Party A hereby agrees to pay Party B for the research each month, including salaries, administrative expenses,detection cost, traveling expenses and other cost associated. 第三条、乙方有责任为甲方提供相关国内外技术及市场信息,并及时答复甲方技术上所遇到的问题。 Article 3 : Party B is responsible to provide relevant technical and market information home and abroad and is ready to answer any technical problem frequently asked by Party A. 第四条、乙方有义务向甲方提供有关个人简历和相关证明材料,甲方要尊重乙方个人隐私,有义务妥善保管相关材料。 Article 4: Party B shall has the obligation to provide Party A with any relevant personal resume and reference documents as necessary.Party A shall respect the personal privacy of Party B and has the obligation to properly keep those materials. 第五条、乙方同意所研发的产品所有知识产权归甲方所有,乙方不得将相关技术信息泄露给任何第三方,否则需要承担一切法律后果。

德国被动房的五个国际准则

德国被动式房屋(Passivhaus)五个国际准则 「Passivhaus」源自于德国,德语中「Passivhaus」字面上所传达的意义可以拆解为Passive house 或building,Passive是被动的意思,Haus指的就是房子亦或建筑物。在台湾当我们听到「被动的房子」,我们有时会解释为一个完全没有冷气和暖气的房子,平时只依赖建筑外壳做遮阳和断热,而在冬天只仰赖太阳的辐射热,当然以上的联想是很接近的。Passivhaus所定义的健康和舒适的居住环境,会将室内二氧化碳维持在1000ppm以下,而且减少室内结露所造成的黑霉菌发生; 以室内舒适温度来说,夏天维持在25度以下,在冬天则维持在20度以上,并且避免冷风的出现。当然,这些条件的达成是必须透过一个完整的团队、非常小心的设计和构筑,才能确保Passivhaus在不论任何的气候条件下,和当地传统建筑物比起来,不仅舒适而且达到极高的能源节约。 德国被动式房屋的「被动」到底是甚么含意? 被动式房屋需要很少的能源即可维持舒适的室内环境,因为其优异的保温隔热性能和高效率的热回收系统,使得房屋整个年度几乎都不需要主动提供暖气和制冷需求,当我们从这观点切入,代表着这些建筑是采取一种「被动」的方式,我们透过极少能源投入甚至是零投入,就能达成能源节约目标。在许多节能工程领域中,「被动式」原理已广为人知,比如被动式安全设备、过滤装置、被动式制冷到被动式房屋都是这一原理成功案例。当然,以上的案例也并非完全严格执行”被动”的意义,因为他们仍旧需要少量的初始能源来启动和运行,所以我们应该小心定义”被动”的含意。 被动式房屋(PH)的国际准则 同时兼顾”节能”、”舒适”与”健康” 供暖需求:≤15KWh/(m2a) 空调需求: ≤15KWh/(m2a) 一整年每平方米家用电(冷暖气、热水、电器) :≤120KWh/(m2a) 气密测试n50:≤0.6ˉ1 一年中超过25°C的时间:≤10% 热交换机系统(新风系统) 须达75%效率以上 被动式房屋–五个准则 1. 隔热材良好的隔热包覆 2. 被动式房屋门、窗户 3. 热交换系统 4. 高气密性 5. 无热桥设计 被动式房屋标准是一个纯粹性能导向和品质的标准,因此并非限于某种特殊的建筑构筑方式。无论是坚固的结构系统、实木或复合架构- 建筑师可以自由地发挥他们的被动式房屋的设计创意。 PHI 设计师、咨询师 2015年11月26日,北京创辉图远教育科技有限公司(绿色建筑研习社)与BWK 沃科绿建筑有限公司达成战略合作,双方共同在中国独家开展全球同步的PHI全中文教学及考试认证

英国合同法中文翻译版

本法旨在对第三方履行合同条款做出规定。(1999年11月11日) 以下条款根据本届议会上议院神职和非神职议员以及下议院的建议并由本届议会规定与同意通过,以女王陛下之名义颁布: 1.第三方实施合同条款的权利。 (1)根据本法规定,非合同当事方(第三人)也可享有实施合同条款的权利,如果: (a)该合同明示规定其享有这样的权利,或 (b)根据下文第(2)款的规定,该合同有关条款赋予第三人以某种权益。 (2)如果基于适当基础之上的合同,其当事人没有将合同条款扩展适用于第三方的意思,则以上第一款(b)项不予适用。 (3)第三方名称必须在合同中明示加以界定,或确定其为某群体的一员,或表述出其为特定的种类,但在缔约时其不必实际存在。 (4)本条规定并不授予第三方以实施合同条款的权利,但根据本合同其他相关条款规定授予第三方该权利的除外。 (5)为实践其履行合同条款的权利,如果第三方在自己已经作为合同一方当事人的情况下遭遇他方违约行为,则第三方享有对他自己来说是可行的救济的权利(相应地,和有关损失、法院禁令、具体履行以及其他救济相关的规则也将适用)。 (6)当某一合同条款排斥或限制与本法中涉及第三方实施合同条款有关事项的责任,该合同条款应做使其利用这种限制或排斥的解释。 (7)在本法中,涉及第三方可实施的合同条款时, “缔约方”表示由第三方而非由其负责合同条款实施的一方合同当事人,且 “受约人”表示相对于缔约方,由其负责合同条款实施的另一方合同当事人。 2.合同的变更与撤消。 (1)根据本条的规定,第三方拥有第1条中实施合同条款的权利,根据协议,合同双方不可撤消合同,或没有经第三方同意而以消灭或改变给予该项权利的条件的方式变更之,如果(a)第三方已对缔约方及合同条款表示同意, (b)缔约方意识到第三方已信赖该条款,或者 (c)缔约方可以合理预见到第三方将信赖且实际上第三方已信赖该条款。 (2)前款第a项所述的“同意”是指: (a)可以用语言或行为表达,并且 (b)如果是以邮递或其他方式传递给缔约方,那么直到缔约方收到时,才视为已知晓。(3)第(1)款服从于合同的明示条款,在该明示条款中 (a)合同双方可协商撤消或变更合同而无须第三方的同意,或 (b)合同中具体规定需要由第三方同意而非依上述第(1)款第a项至第c项的规定。(4)当根据第(1)款或第(3)款,需要取得第三方的同意时,法庭或仲裁庭依据合同当事方的要求,在以下情形下可以免除其同意: (a)由于不能合理确定第三方下落而无法得到其同意,或 (b)因第三方的精神状况而无法给出其同意。 (5)法庭或仲裁庭依照合同当事方的要求,可以免除第(1)款第c项中所要求的同意,如果无法合理确定是否第三方实际上已信赖该条款的话。 (6)如果法庭或仲裁庭免除第三方同意的话,那么其可以提出其认为适当的条件,包括要求支付对第三方赔偿的条件等。 (7)高等法院和县法院均可行使第(4)款至第(6)款规定的授予法院的权限。 3.缔约方享有的抗辩事由等。 (1)基于对以上第1条的信赖,在为了执行合同条款而由第三方提起的诉讼程序时,以下

被动房的概念

被动房的概念、发展、要求 发展历史 "被动房" 建筑的概念是在德国上世纪80 年代低能耗建筑的基础上建立起来的,1988年瑞典隆德大学(Lund University)的阿达姆森教授(Bo Adamson)和德国的菲斯特博士(Wolfgang Feist)首先提出这一概念,他们认为"被动房" 建筑应该是不用主动的采暖和空调系统就可以维持舒适室内热环境的建筑。1991年在德国的达姆施塔特(Darmstadt)建成了第一座"被动房"建筑(Passive House DarmstadtKranichstein),在建成至今的十几年里,一直按照设计的要求正常运行,取得了很好的效果。 世界上最大的被动办公楼energon于2002年建于德国的乌尔姆。按照达姆施塔特被动房机构公布的要求,建筑必须在年热能需求、热负荷、空气密度和基本能源需求等方面符合特定的标准,才能称为合格的"被动房"。 "被动房"的建筑方式不受楼宇类型的限制,包括办公楼宇、住房、校舍、体育馆以及工业用房。因此普通建筑可以通过改建达到"被动房"的标准要求,具有广泛的实践意义。共计有6000多栋被动房在德国、奥地利、瑞士和意大利投入使用。而"汉堡之家"将成为中国境内首座获得认证的"被动房"。 2009年6月,德国能源署在"德中同行--沈阳站"的活动中,大力宣传了"被动房"理念。 项目案例 汉堡之家 中国境内首座获得认证的汉堡之家是中国境内首座获得认证的"被动房",是上海世博会德国汉堡市城市最佳实践区案例馆。"汉堡之家"每平米一年消耗相当于50度电的能量,仅相当于普通办公楼的1/4。它在屋顶上安装的光能利用设备可以提供建筑所需电能的90%,而地源热泵装置则为整个建筑的制冷和供暖供给能量。

涉外合同(完整版)

合同编号:YT-FS-6977-11 涉外合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

涉外合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 随着中国加入wto,国际货物的买卖也开始频繁起来。而这种买卖,总是以签订国际货物买卖合同的方式来进行。国际货物买卖合同,也是一种合同,因此,合同法之原理原则,如契约自由,当事人意思自治,对国际货物买卖合同同样应当适用。在国际货物买卖中,合同成立的一般要件也要求当事人应具有完全权利能力和行为能力,当事人的意思表示应该一致且不存在瑕疵,而国际货物买卖合同区别于一般合同之处就在于:它是有形货物买卖的合同,货物的买卖要进行跨越国界的流动,其双方当事人的营业地一定是在不同的国家,而对于当事人的国籍或合同的民事或商业性质,则不予考虑。国际货物买卖合同具有国际因素,在特定国家看来就是具有涉外的因素,为了保证国际货物买卖的顺利进行,国际上制定了一系列

的规则与法律,以规范合同的形式,以保障交易的公平与安全。 就合同的形式而言,无论是以非立法的方式统一和协调法律的《国际商事合同通则》还是以示范法形式约束当事人行为的《联合国国际货物销售合同公约》都对国际货物买卖合同的形式有着明确的规定。 《国际商事合同通则》的目标是要制定一套可以在世界范围内使用的均衡的规则体系,而不论在它们被适用的国家的法律传统和政治经济条件如何。这一目标在《通则》正式文本中和这些规则所反映出的总的指导方针中都能得到体现。它还可作为国内和国际立法者在一般合同法领域或是针对一些特殊类型的交易起草立法时的范本。就国内立法而言,《通则》对有些国家可能更为有用,尤其是对象我国这样的缺乏完善的合同法规则体系,但又力图使其法律达到现代国际水准的国家,借鉴《通则》的规定可以对我国的法律至少是有关对外经济关系方面的法律更符合国际趋势。

德国被动式住宅分析与研究

目录 摘要............................................................................................................................................ I Abstract ..................................................................................................................................... II 目录.......................................................................................................................................... IV 1绪论 .. (1) 1.1被动式住宅的的研究背景 (1) 1.1.1德国的气候条件 (2) 1.1.2德国住宅的背景 (2) 1.1.3被动式住宅的发展 (3) 1.2内容及对象 (4) 1.2.1研究对象 (4) 1.2.2研究内容 (4) 1.3研究的目的及意义 (5) 1.4研究方法 (7) 1.5论文框架 (8) 2德国被动房的节能标准及认证 (9) 2.1德国建筑节能标准的发展及被动房标准的产生 (9) 2.2德国现行被动房的标准和认证体系 (11) 2.2.1关于被动房认证概述 (11) 2.2.2建筑认证的种类和标准 (11) 2.2.3认证等级 (16) 2.2.4被动房认证的一些技术性规范 (17) 2.2.5既有建筑改造的认证 (18) 2.2.6建筑组件产品的认证 (19) 2.2.7其他相关认证 (21) 软件PHPP (23) 2.3小结 (24) 3德国被动式住宅构造做法和技术手段的分析研究 (25)

投资合同中英文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 投资合同中英文 篇一:委托投资协议中英文 委托投资协议 entrustedInvestmentAgreement 甲方(委托人): partyA(Thegrantor): 身份证号IDno.: 乙方(受托人): partyb(thetrustee): 身份证号IDno.: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及英国证券相关法律法规,甲、乙达成如下协议。 subjecttocontractLawofpeoplesRepublicofchina,compan yLawofpeoplesRepublicofchinaandrelevantlawsandregul ationsrelatingtouKsecurities,partyAandpartybenterin tothefollowingagreement

一、委托事项 entrustedmatters 甲方将全权委托李忠全先生收购其英国雅惠生态农业 集团pLc(YAhuIAgRIcuLTuRepLc)的英国股票股,其股票认购投资款共计人民币元,每笔交易不低于500股,每股价格按照前2个交易日的平均价(在20XX年5月9号挂牌当天,认购其股票,将享受每股折合人民币7元/股的股原始股配 售价,每人仅限10000股)计算。现甲方将该股 票投资款全部委托给乙方管理,委托乙方严格按照英国天富资本(英国保荐商)的要求,在海外进行股权登记、过户等交割手续,使其持有英国农业集团pLc(AgRIcuLTuRepLc)股份。 partyAwillfullyauthorizemr.ZhongquanLitosubscribefo r………https://www.wendangku.net/doc/bf17932452.html,sharesofYAhuIAgRIcuLTuRepLc.Totalinvestm entofsharesubscriptionisRmbYuan,witheachtransaction notlessthan500shares.Thepriceofeachshareistheaverag epriceof2priortradingdays(onthelistingdate-9thmay,2 0XX,theinvestorwillenjoythepriceoforiginalshare7Yua n/shareandeachinvestorislimitedtosubscribe10,000sha resthatday).nowpartyAisauthorizingpartybtomanagethe investmentinsharesubscription,tocompletetheregistra

浅谈被动房

浅谈“被动房” 被动房,Passive House,它的概念产生于1988年,最早的研究与实践始于德国,是指不通过传统的采暖方式和主动的空调形式来实现舒适的冬季和夏季室内环境的建筑。比起能耗低但室内舒适度较差的传统建筑和室内足够舒适但能耗非常高的高端建筑,被动房的最大特点在于实现高品质居住环境下的低能耗。据测算,在严寒和寒冷地区,被动房屋冬季采暖能耗是普通节能建筑的1/10~1/4;若折算成国内标准,建筑节能率约为92%。(目前江苏省要求居住建筑节能率为50%,正在拟定65%的标准,预计今年颁布执行)被动房通过采用先进节能设计理念和施工技术使建筑围护结构达到最优化,极大限度地提高建筑的保温、隔热和气密性能,并通过新风系统的高效热(冷)回收装置将室内废气中的热(冷)量回收利用,从而显著降低建筑的采暖和制冷需求。在此基础上,被动房还通过有效地利用自然通风、自然采光、太阳辐射等来实现舒适的室内温度、湿度和采光环境,最大限度降低对主动式机械采暖或制冷系统的依赖。 被动房是各种产品的集大成者,通过充分等可再生能源使采暖消耗的一次能源不能超过15千瓦·小时/平米的房屋。如此低的能耗标准,是通过高隔热隔音、密封性强的建筑外墙和可再生能源得以实现。被动房也是国外倡导的一种全新节能建筑概念,也是我国推动建筑节能工作的重要契机和平台。被动房不需要主动加热,它基本上是依靠被动收集来的热量来使房屋本身保持一个舒适的温度。使用太阳、人体、家电及热回收装臵等带来的热能,不需要主动热源的供给。 被动房有四大要素,一是讲究朝向:被动式节能的房子在设计上会尽可能减少外墙面积,因此房屋南北朝向也很重要,这关系到能否更好地利用太阳能;东西向很少开窗,如果想大面积开窗,必须有相应的自然或人工遮阳设施(树木、百页、遮阳篷)。二是墙体密封性强:被动房是不需要暖气设备的。要保持室内温度,首先依靠很好的保温层和房子的密封性:尽量避开热桥,这从地下室开始到屋顶结束;为了对房子进行高效保温,还需要对门、窗进行特殊保温隔热处理。三是通风性好:由于房子的密封性高,所以被动房的通风显得更为重要,以防止霉变。但是通风会损失大部分能量,所以出现新一代的通风设备:新鲜空气被吸入首先进入主卧和起居等房间,污浊空气被从卫生间和厨房排出,同时通

翻译版权许可合同 (中英文)

CONTRACT OF COPYRIGHTS PERMISSION ON WORK’S TRANSLATION 本合同系中译英,翻译:张云军 This contract translated from Chinese to English by Mr. Chang Yunejune. 说明:这个合同适用于直接从外国出版社购买翻译版权,由被许可方负责制作的情形。付款按 约定的印数一次性支付。 This contract concluded on the date of 合同签订日期: 本合同于年月日由(中方出版社名称、地址,以下简称为:出版者)与(外国出版社名称、地址,以下简称:版权所有者)双方签订。 版权所有者享有(作者姓名,以下简称作者)所著(书名)第版的版权(以下简称作品), 现双方达成合同如下: This contract is concluded and ente red into by and between ( the name and address of a China’s publishing company, hereinafter referred to as publisher) and (the name and address of a foreign publishing company, hereinafter referred to as proprietor of copyrights) on the date of . Proprietor enjoy the copyrights of the edition (book name) written by (the author name,hereinafter referred to as author ). NOW THEREFORE, it is hereby agree as bellow: 律师观点:序言部分给出了合同双方的名称和地址,以及翻译作品的详细资料。对于一部很快会被修订的非小说作品,西方出版社通常会将版权许可仅限于当前版本。 1.根据本合同,版权所有者授予出版者独家许可,准许其以该出版社的名义,以图书形式 (简/精装)翻译、制作、出版该作品中文(简体)版册(以下简称翻译本),限在中华人民 共和国大陆发行,不包括香港和澳门和台湾。未经版权所有者的书面同意,出版者不能复制版 权所有者对该作品的封面设计,也不能使用版权所有者的标识、商标或版权页。本合同授予的 权利不及于该作品的其他后续版本。

翻译作品出版合同范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权 利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

英文合同口语

入门级: 1、孙万彪的《英汉法律翻译教程》和《汉英法律翻译教程》,涉及的内容都是最基本的,书写得比较严谨,孙老师应该是语言专业出身,对一些词(比如说threatened )的处理比较好。 2、中文版的《合同法》和《公司法》以及英文版的《合同法》和《公司法》,中文版的不必管哪个出版社的,想来都差不多。英文版的至少有两个版本,我在书店里见过,但现有手头没有,也不方便找。 3、《2000年国际贸易术语解释通则》,有中英文对照版,算是做得比较精致的一本书。这本书不厚,但可以让你明白好的翻译作品应该是什么样的。 4、香港的双语资料库,至少可以利用一下香港联合交易所的双语《上市规则》。香港的词法和句法与大陆有所不同,但值得借鉴。 中级篇: 1、《法律文本与法律翻译》,作者之一是李克兴,他最近还写了一本书,也不错,可以看看。书名记不得了,但如果你在百度搜索栏敲入“李克兴”、“法律翻译”,逐页翻页,应该可以找到。 2、《法律翻译-从实践出发》,这本书有多名作者,既有宏观的论述,又有微观的剖析,作者基本上都是圈内高人。 3、《美国1933年证券法》和《美国1934年证券交易法》,著名的两部美国法律,主译是张路老师,这一系列的书还有,与律所的实战翻译风格比较接近。 4、利用互联网,直接查阅相关法律,如美国的《特拉华州普通公司法》。至于具体查阅哪部法律,看个人的兴趣。每本书后面都有参考书目,可以利用这个作为线索。 高级篇 1、《国际商法教学案例英文选编》,对外经济贸易大学考研用的“灰皮书”,不知现在是不是这样?先读懂这本书,加深对法律知识的了解。 2、《英美商事组织法》,对外经济贸易大学丁丁老师著,同一系列的书还有很多。 3、陈忠诚老师的《词语翻译漫谈》及其续篇、《法窗译话》以及相关的词语翻译书,加强“炼字”功夫。 4、其他中文或英文原版著作。 三、法律翻译的前途 外资律所法律翻译的月薪大概在一万到五万之间,看个人能力和机遇。 目前外资所扩张得厉害,法律翻译供不应求,薪水应该看涨。 应聘我所的法律翻译候选人的测试稿,我看过十多份,真正好的有四份,有几份根本不合格,剩下的就是可用但需要修改的了。感觉招个好法律翻译挺难的,上面说的做得好的那四个人,都是从别的所挖过来的。

PHI《德国被动房标准》中文翻译版

PHI《德国被动房标准》目录

1介绍 条款结构 这个版本认证条款的改变 2条款 被动房标准 2.2EnerPHit 标准 EnerPHit的特例 2.3PHI低能耗建筑标准 2.4所有标准最低条例 过度供热的频率 多余过高湿度频率 最小热保护 人员满意度 PHPP计算的边界条件 3建筑认证的技术标准 测试步骤 提交的文件 被动房规划包 建筑方案规划文件 标准和连接细节 窗和门 通风 供热/制冷(如果有),家庭热水和废水电气设施和照明 可再生能源 闱护结构气密性 (仅对EnerPHit)缺U检测和密封的证明照片 特例(仅对 EnerPHit) 经济灵活性计算(仅对EnerPHit) --般性最低要求的证明(根据章节)施工经理的声明

1、介绍 条款结构 目前的文件包含完整的建筑能耗标准的条款由PHI定义。3个标准的具体条款在条款2中第一个三个小部分中明确了。部分中的要求"通用的所有标准的最低条款“必须达到不管选择任何一个能耗标准,达到条款的证明必须提供(用被动房计划包和“用于PH PP计算的边界条件”在部分边界条件应用 。 如果建筑物是由被动房研宄所或PHI承认的认证机构认证的,考核将按照“建筑认证的技术标准”第三部分进行。用于认证过程申请的提交文件在部分中有列出。 这个版本认证条例的改变。 以前有三个不同条款的文件用于住宅被动房,非住宅被动房和EnerPHit翻新。这些现在合并到一个文件中去了,并添加了新的PHI低能耗建筑标准条款。从此再也没有住宅和非住宅建筑的分开要求了。 条款根据以下几个方而扩大了: □根据一次可再生能源一个新的评价程序最近由被动房研究所整合了,对于被动房或是Ener PHit标准,标准,加强或是白金中的一个能够获得根据PER需求和可再生能源的生产。PER需求的要求代替以前不可再生一次能源需求。然而,旧的根据PE的方法可能继续平行的使用在变革的阶段。(只适用于标准或PHI低能耗建筑分类) □ EnerPHit条款用于用了被动房构件的现代化的既有建筑,以前只适用于亚寒,温带气候。现在它将适用于全世界。这个要求可以被分成七个不同气候区域。 □以前对于亚寒,温带气候的限制无效了,这也适用于非住宅被动房。 另外,条款被完全的修改和重新组织了以便于他们更清楚更全面。以前的外部文件有关软条款的已不再存在。这些条款被更明确地定义了并整合到实际的条款中去。 2条款 被动房标准 被动房以高室内热舒适度和低能耗为特征。大体上说被动房标准提供优秀的有效费用尤其是对于新建建筑。总体来说,被动房的标准提供了有效的花费减少尤其是对于新建建筑。被动房的分类标准,增强或白金是根据PER的需求和生产获得的。

PHI德国被动房设计师、咨询师

PHI国际被动式建筑设计师/咨询师 “被动式”建筑的研究和实践始于德国,1996年,沃尔夫冈·法伊斯特博士(Wolfgang Feist)创建了德国被动房研究所(Passive House Institute PHI),该研究所是被动房研究和认证的权威机构,为世界首栋被动式住宅建筑、办公建筑、学校建筑、体育建筑、工业建筑、既有建筑被动式改造等提供了设计咨询、技术支持及后续认证。目前,已经有6万多栋的房屋按照被动房标准建造,其中有约3万栋建筑获得了被动房的认证。 PHI出版了被动房设计手册(PHPP)、被动房计算软件、被动房评价认证标准、被动房部品认证标准,对达到被动房标准的建筑、建筑部品(门窗、保温系统、空调、新风设备等)、建筑设备、认证工程师、设计单位、施工单位进行认证。 PHI体系作为被动房超低能耗建筑标准体系中最为成熟的一员,受到很多国家的学习和借鉴。目前,我国各个地区在建造被动房建筑时,基本上也参照PHI标准进行设计。 我国住建部与德国能源署合作开展的“中国被动式低能耗 建筑研究与示范项目”已有37栋示范建筑被列入住建部科学技 术项目计划。建筑类型包括住宅、工业厂房、办公楼、幼儿园、 教学楼、纪念馆、学生宿舍等。气候区涉及严寒、寒冷、夏热冬 冷、夏热冬暖、青藏高原等。 “被动式房屋”已成为国际公认的节能建筑指标,不同于 一般建筑,被动式房屋舒适度高,供暖和空调能耗低,当面对变 化莫测的能源消费市场,愈来愈多的业主意识到该标准应用于建 筑所历带来的好处,也因此带动了国际被动式房屋设计师的需 求。 由PHI授权机构-台湾沃科绿建筑公司与绿色建筑研习社联合主办的“国际被动式建筑设计师/咨询师”培训将于2016年正式开展。本次培训及考试是受PHI授权的全球首次全中文教学和全中文认证考试。网站报名:中国建筑交流网(找到活动页,点击“我要报名”) 本课程提供国际被动房专业知识,并包括在中国气候条件下,被动式房屋的实践方式,同时了学习PHPP&DesignPH软件应用,最终取得“国际被动式建筑设计师/顾问”证书,以提升自我竞争力,从而开拓更广阔的职业前景。

论英国法中的合同默示条款

作为英美法系的主要代表之一,英国法尤其是英国的私法部门中有许多方面都和大陆法系的相应制度不尽相同甚至迥然相异。在英国的合同法中,合同默示条款制度是一个能够充分说明英美法系特点的内容,亦是推进合同法发展的重要源泉。笔者拟探讨一下英国法中的合同默示条款,以期有助于深受大陆法系影响的中国合同法思维之更新。 一、英国法中合同默示条款的含义 双方当事人经过协商,通过一次或数次要约和承诺的过程,并支付法律允许的相应对价之后,合同宣告成立。在此之后,当事人仍然需要确定该合同所确立的双方权利义务的范围,而这一程序则是通过审查合同的条款来完成的。当事人首先考察的应当是合同中明确规定的明示条款(expressterms),这是确立当事人权利义务的基础。但是,并非所有的合同内容都需要以明示的方式规定在合同之中,完全依照合同中的既存条款去确定该合同所及的范围。实际上,当事人往往是以某种商业或地方惯例为其订约的背景,该惯例的内容已由当事人双方默示地接受而作为合同的一个组成部分。因此,仅仅依靠对合同明示条款的考察而不进行综合衡量往往会减少或改变当事人权利义务的范围。除了惯例以外,某些成文法的相关规定也因其所具有的强制性效力而附加到合同中去,不管当事人对该强制规定是否知晓,有时甚至会与当事人的意思相悖。最后,法院在审理案件过程中,也会将其认为当事人忽略的、但解决纠纷所必需的条款嵌入到合同中去。所有这些惯例性的、成文法规定的以及在司法过程中确定的默示条款(impliedterms)都应当是合同的组成部分,并和当事人确定的合同明示条款同等重要。 在历史上,英国法中的合同默示条款是法院弥补当事人意思表示不完善时的灵活工具。同最早进入自由资本主义时期的其他国家一样,在18、19世纪,在个人主义的哲学思潮和自由主义的经济思维影响下,合同自由及与此相关的意思自治原则成为支配英国合同法的基本原则,充分尊重当事人的选择成为法律最基本的使命,法院不得强制执行当事人订立的合同。但是,一旦发生合同纠纷,而合同中所规定的明示条款又无法适用于该纠纷时,为了使该纠纷得以解决,法院就必须充分利用普通法系的灵活机制,将默示条款纳入合同内容之中。从一定意义上来说,默示条款的广泛运用并作为修正合同的工具实际上是对意思自治原则所作的某种程度的否定。从另一层意义上来讲,默示条款又是意思自治原则与法院行为相调和的中介。〔1〕 勿庸置疑,明示条款是构成合同内容的基础,是合同最基础的构成部分。因此,作为凭借外在因素而纳入到合同之中的默示条款从效力上来讲,不应当超越于明示条款之上,或者如有的学者所言,与明示条款具有同等的约束力。〔2〕其重要功能并不在于否定整个明示条款的效力,而只是在于改变其不合理之处。有学者认为,如果默示条款与明示条款发生矛盾,应以明示条款为准;并且在诉讼中确定默示条款时,法庭也应充分尊重当事人的协商,往往不代替合同当事人确定合同内容。但根据英国的成文法,某些法定默示条款则具有优于明示条款的效力。〔3〕 运用默示条款来处理合同纠纷必须遵循两个前提条件:第一,只有在合同有效成立后才能适用订入默示条款的程序。如果合同的订立过程尚未完成,法院不应当运用默示条款来解决纷争。第二,应当强调的是,如果当事人双方在合同中订立了明确无误、毫不含糊的明示条款,则法院不得推定适用与此相反的默示条款。另外,法院在审理过程中,为了考察当事人的推定意思而适用默示条款,应当综合衡量贸易惯例和其他习惯作法、当事人的行为,

相关文档