建筑基槽(基坑)开挖结束后,需要对其实际情况与勘测结果比较,并对基槽开挖的质量进行检验。其具体工作包括:

1、对基底的土质类别及状态进行鉴别,判断其是否满足设计要求。

2、检查基底是否有不良土质存在,如淤泥、暗河流沙、松土坑、洞穴等。

3、检查基底土质是否扰动。

4、基槽验收应由承包商、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位五方代表共同参与进行,并请质量监督站抽查。对土质有争议的,可到法定检验部门检验鉴定,经检验符合要求后,填写验收意见及签证。

5、定位放线:把白线全部撒出来,轴线挂上,基底标高、尺寸等。对基槽(基坑)进行钎探。

地基验槽尚应检查下列资料:

工程地质资料;

基础工程施工图及有关设计变更;

施工组织设计的土方施工部分;

地基不良土记录及处理方案和验收资料

基槽验收合格后,就开始准备基础垫层施工准备工作,如基槽(基坑)局部有淤泥、暗河流沙、松土坑、洞穴等。

经地质、设计等各单位处理以后,拿出具体处理方案,进行处理,处理前由施工、监理、甲方(建设单位)进行现场签证。把局部淤泥、暗河流沙、松土坑、洞穴等的具体尺寸测量完毕,在验槽记录后附图形和尺寸。作为结算依据。局部回填在我们这里一般是砂砾石或级配砂石回填,分层夯实,每层由有资质的检验部门检验鉴定,检验合格方可进行下道工序。如果基槽(基坑)开挖比较深,水位靠上,应采取降水,如集水坑降水或沉井降水。钎探的孔洞灌砂,灌砂时每灌入30cm左右,需用钢筋振捣一次。

基槽(基坑)局部淤泥、暗河流沙、松土坑、洞穴等处理完毕,按照图示尺寸,开始安装模板,模板安装完毕,由施工、监理、甲方(建设单位)验收,验收合格进行下道工序。

垫层的种类很多,如碎石垫层、灰土垫层、砂垫层、砂石垫层、片石垫层等。建筑一般是混凝土垫层。

一、施工准备

1、对施工需用的砂、石、水泥进行检验,合格后出具

配合比

2、水泥宜采用PO32.5普通硅酸盐水泥

3、砂应采用中砂或粗砂、含泥量不应大于3%

4、石子采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜,其最

大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于

2%

5、水宜采用饮用水

6、采用商混

二、根据木桩水平控制线,向下测量出垫层标高,浇筑

前在基槽(基坑)表面撒水,如采用现场搅拌,混凝土搅拌机开机前进行试运行,并对其安全性能进行检查,确保其正常运行。对电线或电缆采取地埋或架空措施。

防止施工时出现意外事故或短路造成影响。混凝土搅拌严格按照配合比进行施工,确保混凝土强度等级符合设计要求。应先加石子,后加水泥,最后加砂和水,其搅拌时间不得少于1.5min。在运输中,应保证其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇筑地点时,应具有要求的坍落度,坍落度一般控制在30~50mm。如采用商混,严谨在施工过程中加水。

铺设混凝土从一端开始向另一端铺设,混凝土应连续浇筑,间歇时间不应超过2h,如间歇时间过长,分块浇筑,在接茬处按施工缝处理。用铁锹摊铺混凝土,用水平控制桩控制标高,虚铺厚度略高于找平桩,让后用平板振捣器振捣,确保混凝土密实。振捣密实后以木桩上水平控制点为

标志,带线检查平整度,高出的地方铲平,凹的地方补平,先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子或胶抹子槎平。

混凝土取样强度试块应在混凝土浇筑地点随即抽取,取样与试件控制在100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。不足100盘活100m3其取样不得少于一次,取样后做好养护。

三、保证混凝土外边线尺寸、表面平整度、顶面标高、集水坑及电梯井边坡的位置。浇筑的垫层混凝土应有专人看护,强度达到1.2MPa以后,才可允许人员在其上面进行其他工序施工,及时洒水养护。

拆模时,应能保证不损坏混凝土构件的棱角。

冬雨季施工要把,水泥、外加剂、混合料等存放保管,水泥应有水泥库,防止雨淋和受潮,出厂超过三个月的水泥应复试,外加剂、混合料要防止受潮和变质,分规格、品种分别存放,以防止错用。