文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础工程施工方案

铁塔基础工程施工方案

云南省滇中引水工程楚雄段施工供电施工3标铁塔基础工程施工方案

中国葛洲坝集团电力有限责任公司

云南省滇中引水工程楚雄段施工供电施工3标项目部

二〇二〇年二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录

一、工程概况 (1)

1.1 工程名称 (1)

1.2 工程简述 (1)

1.3 线路工程规模及工作内容 (1)

1.4工期要求 (3)

二、施工依据及标准 (4)

三、基础施工工艺流程图 (4)

四、施工方法及说明 (4)

4.1线路复测 (4)

4.2分坑 (5)

4.3 土石方开挖 (7)

4.4基础工程 (8)

4.5接地敷设与基础回填 (10)

五、施工资源配置 (10)

5.1劳动力配置 (10)

5.2设备配置 (10)

六、安全环保保证措施 (11)

七、质量保证措施 (12)

一、工程概况

1.1 工程名称:云南省滇中引水工程楚雄段施工供电施工3标

1.2 工程简述

滇中引水工程是云南省可持续发展的战略性基础工程,工程建成投入运行后可以从根本上解决滇中区的水资源短缺问题,具有显著的经济、社会和生态效益。

滇中引水工程受水区包括丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪及红河的35个县(市、区),总面积3.69万km2;工程多年平均引水量34.03亿m3,属大型水利工程。工程由石鼓水源及输水总干渠组成。

云南省滇中引水工程楚雄段施工供电施工3标属于滇中引水工程楚雄段施工供电工程,根据滇中引水工程施工组织设计,本工程施工用电负荷,是临时性重要电力用户。在施工中电力为重要负荷,必须保证连续供电,根据施工要求即在主供电源发生意外停电时,必须要有备用电源向重要负荷供电,因此工程施工供电考虑采用主供电源与备用电源相结合的方式。在工程建设时采用双线、双变的供电方案进行建设,同时需配置足够数量、容量的柴油发电机等自备应急电源,在主供电源失去的情况下,保证重要施工工序和重要区域的用电。

施工供电系统由3座35kV施工变电站供电(凤凰施工变电站、九道河施工变电站和观音山施工变电站)及2条10kV“T”接线供电,35kV线路分别采用1回35kV供电线路“T”接至凤凰山施工变电站、九道河施工变电站和观音山施工变电站,电源分别由35kV舍清线、35kV中村线和35kV果仁线“T”接引来。中村石料场和大山头石料场分别由两条10kV“T”接线路供电,电源点为10kV中叽线、10kV碧城Ⅰ回线。

1.3 线路工程规模及工作内容

1)凤凰山输电线路

①35kV 施工供电线路

新建一回35kV线路,线路起始于35kV舍清线T接点,迄于35kV凤凰山施工变电站。新建线路导线采用JL/G1A-120/20,长度约16.3km。选择在110kV舍资变外侧的35kV舍清线No.4杆塔T接,并将35kV舍清线N0-N4号塔0.94km的70mm²钢芯铝绞线更换为240mm²钢芯铝绞线。本项目期需将对侧110kV舍资变35kV舍清线和35kV煤矿线两出线间隔互换;更换35kV煤矿线出线间隔电流互感器为LCZ-35W 400/5A;拆除原煤矿线出线间隔旧电缆,新施放3*(YJV22-26/35-1×300)电缆至舍清线出线构架;拆除原舍清线出线间隔旧电缆,新施放3*(YJV22-26/35-1×120)电缆至煤矿线出线构架。

含35kV凤凰山施工变1#、2#、3#10kV供电线路。

A.1#10kV供电线路总长约8.8km,导线采用型号为JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

B.2#10kV供电线路总长约11.5km,导线采用型号为JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

C.3#10kV供电线路总长约11.5km,导线采用型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

③通信工程

本工程采用光纤通信方式与对侧变电站连接。变电站随35kV输电线路架设一回24芯50截面的 OPGW专用光缆至对侧变电站。OPGW/24芯的光缆到龙门架光纤终端盒为止,通过24芯ADSS光缆引入至站内光纤通信设备。

2)九道河输电线路

①35kV 施工供电线路

新建一回35kV线路,线路“T”接于35kV中村线,迄于35kV九道河施工变电站,新建线路采用JL/G1A-95/20钢芯铝绞线,新建线路长度18.6km。

②10kV 施工供电线路

含35kV九道河施工变1#、2#10kV供电线路,及10kV中村石料场专线。

A.1#10kV供电线路总长约12.5km,导线采用型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,主线采用双回同杆(塔)架设,支线采用单回架设。

B.2#10kV供电线路总长约13.1km,导线采用型号为JL/G1A-180/25钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

C.10kV中村石料场专线:线路起于禄丰县35kV中村变电站站,迄于中村石料场,10kV 供电线路总长约1.6km,导线采用型号为JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,采用单回架设。

③通信工程

本工程采用光纤通信方式与对侧变电站连接。变电站随输电线路架设一回 24 芯 50 截面的 OPGW 专用光缆至对侧变电站。OPGW/24 芯的光缆到龙门架光纤终端盒为止,通过24芯ADSS光缆引入至站内光纤通信设备。

3)观音山输电线路

观音山施工变新建一回35kV线路“T”接于35kV果仁线(果园变~仁兴变),新建线路选用JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,新建线路长度5.5km。

②10kV 施工供电线路

含35kV观音山施工变1#、2#、3#10kV供电线路及10kV大山头石料场专线。

A.1#10kV供电线路总长约19.7km,导线采用型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

B.2#10kV供电线路总长约4.8km,导线采用型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

C.3#10kV供电线路总长约15km,导线采用型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,采用双回同杆(塔)架设。

D.10kV大山头石料场专线:线路起于35kV大德变电站,迄于大山头石料场,10kV供电线路总长约3.2km,导线采用型号为JKLGYJ-120/20绝缘钢芯铝绞线、JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,采用单回架设。

③通信工程

本工程采用光纤通信方式与对侧变电站连接。变电站随35kV输电线路架设一回24芯50截面的OPGW 专用光缆至对侧变电站。OPGW/24芯的光缆到龙门架光纤终端盒为止,通过24芯ADSS光缆引入至站内光纤通信设备。

(3)调压装置

由于供电线路较长,线路负荷重时电压低,负荷轻时电压高,调节范围为-20%~+20%。考虑到地理位置和尽量使施工及安装方便,本标段安装位置位于3个变电站之间线路的联络处,即一处为凤凰山3#线末端(凤凰山7#支洞附近)与九道河1#通过自动双向调压装置(2套)联络,一处为九道河2#线末端与观音山1#通过自动双向调压装置(2套)联络,一处为观音山3#线末端(蔡家村4#支洞附近)与昆明段麦场庄1#通过自动双向调压装置(2套)联络。

具体工作内容为:完成上述工作的设备、材料采购及工程施工、安装、调试运行及系统并网、竣工验收通电直至移交发包人的全部工作。

1.4工期要求

计划线路工程分别总工期:184日历天。

计划线路开工日期:2020年4月1日;计划完工日期:2020年10月1日。

二、施工依据及标准

在铁塔基础施工中执行监理工程师批准的设计图纸和指令。遵守下述技术规范。

(1)《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-2014。

(2)《云南省滇中引水工程输水总干渠楚雄段施工供电CX-03标35kV线路部分施工详图》。

(3)《云南省滇中引水工程输水总干渠楚雄段施工供电CX-03标10kV施工供电线路10kV 施工供电线路基础图图集》。

三、基础施工工艺流程图

线路复测

分坑

开挖

联合验收

钢筋制作安装

模板安装

基础浇筑

图3-1基础施工工艺流程图

四、施工方法及说明

4.1线路复测

4.1.1线路复测的工作要求

(1)由项目部工程技术部统一组织人员进行线路复测,各施工队配合,使用经检测合格的全站仪进行线路复测。

(2)校核线路方向、档距、杆位标高,局部断面、交叉跨越,并对丢失的杆位中心桩进

行补钉并做好标记。对全线进行线路复测。主要复测桩位、档距、高差、转角度数是否与杆塔明细表一致。复测采用“二人复检制”,测量分坑必须在全线复测结束后进行。测量用的仪器在使用以前必须经过计量检验合格并在有效期内,其精度必须大于规范要求。

(3)为确保后续工序施工的精度,采用激光全站仪进行线路复测。杆塔基础分坑开挖前,应先按设计单位所定杆塔桩位进行复测。复测结果记录备案,发现问题及时与监理工程师联系解决。

(4)施工队在杆塔基坑开挖工序之前由施工队再对该施工段进行一次线路复测,填写复测责任卡,线路复测结果符合规范要求,方可进入杆塔基坑开挖工序。

(5)线路复测由业务熟练的专业人员进行操作,采用对讲机通讯方式进行现场联系。当线路不通视或丢失塔杆位中心桩时,采用内分法、外分法或交会法并多测回进行复测,对数据进行严格仔细的计算、验算,确保校核、补钉准确,保证设计中心桩间相对高差的准确。

(6)复测人员应该注意人身安全及防火。

(7)对有降基的基坑,应在基础中心桩前后左右订补辅助桩以便在降基后恢复中心桩。在复测分坑或土方开挖过程中,若发现降基、地质状况、基础型式等与设计不符的情况,立即书面通知监理工程师、设计人员进行处理。

4.1.2线路复测的允许偏差

表4-1复测允许偏差表

4.2分坑

4.2.1直线塔基础的分坑

如下图1所示,x为基础根开,a为坑口半径,O为铁塔的中心,分坑前应先分别算出如下尺寸:

基础半对角E

0=2×x/2,坑口近点E

2

=2×(x-a)/2,坑口远点E

1

=2×(x+a)/2

分坑时在中心点O安平全站仪,并前视相邻杆塔位中心桩,然后将仪器转到45度定出B、

D两辅助桩,继续转到135度定出A、C两辅助桩。自O点沿OD方向分别量水平距离E

1、E

2

定出1点和2点。将细铁线量出a的长度两端固定于1、2点,用手钩住铁线中部向外画圆

即为坑口的位置,同样根据计算结果对另外的三个腿进行分坑,如图4-2正方形直线塔基础

分坑示意图所示。

图4-1 正方形直线塔基础分坑示意图

4.2.2转角塔基础分坑

对于中心桩无位移的转角塔基础,线路转角桩就是塔位中心桩,其分坑方法以塔位中心桩为基准,采用半对角线分坑法进行分坑。如图4-3所示,F1、F2分别为大号侧、小号侧方向桩,α为转角度数,分坑时将经纬仪安放中心桩O处,按照(180-α)/2定出内分角方向,将角分线归零,正反转45度打出对角桩分坑,尺寸计算参照正方形直线塔基础分坑方法。

图4-2 中心桩无位移的转角塔基础分坑

4.2.3注意事项

(1)如分坑距复测时间较长,分坑前应检查已钉立的顺线路及横线路方向铺助桩,施工中应妥善保护,以备基坑检查、基础中心找正及质量检查用。

(2)分坑时必须辨认是塔位中心桩还是铺助桩或直线过渡桩。必须以铁塔中心桩为准进

行分坑,严禁以不明桩为铁塔中心桩进行分坑。

(3)对转角、终端塔基础分坑特别要注意线路转角方向桩必须辨认正确,要区分线路方向桩及分角线桩,不得混淆;应区别上拔基坑与受压基坑位置,严禁颠倒。

(4)分坑前,应清除山坡上方的松动岩石和危石。如不能清除时应作好标记待基坑开挖

人员清理。

4.3 土石方开挖

4.3.1 施工原则:

(1)对于一般土质基础均采用设备开挖。

(2)挖掘时应注意保护原状土。开挖时如遇岩石,应及时与监理工程师、设计部门联系,以便作出修改。挖掘施工时必须设安全监护人,挖出土方堆放在坑底边缘2米以外,在雨天施工时,搭设防雨棚架,挖临时排水沟。

(3)根据施工合同的要求在土方开挖前要确定地下是否有各种管线。开挖过程中如发现与设计地质不符或发现有考古价值的遗迹或物品(如化石)应立即报告监理工程师。

(4)岩石坑在允许爆破开挖的基坑,采用机械打孔,松动爆破且加盖防护网,人工清理的施工方法。

(5)注意保护基础坑上的绿化植被,施工中尽可能不损坏,施工完成后要给予恢复。

(6)对泥水坑要采取设计挡水板及集水井或围堰等方式进行开挖及砼浇筑。

(7)坑深超过2米时,应设爬梯,供施工人员上下。

(8)基坑内施工人员需系安全带,不得在坑内休息。

(9)基坑内施工人员一律戴安全帽,施工过程中及隔夜重新开始施工时,应注意土(石)质条件有无变化,有无裂纹等异常现象。

(10)各种爆破作业均须由合格的专业技工操作,持证上岗。

4.3.2 基础开挖工艺流程图

分坑

人工开挖

放坡

支护

图4-3 基础开挖工艺流程图

4.3.3 铁塔基础开挖施工方法

(1)开挖前需降基面的必须全部降至符合设计要求。

(2)基坑的四周必须操平。同时各坑之间应尽量操平,如遇泥水,流砂等特殊困难时,其操平度可在+100~-50mm之间,并作好记录。

(3)基坑开挖至接近设计深度时,在基坑底部订立基坑中心桩,边挖边检查尺寸,其与设计值的允许偏差为+100mm,-50mm。

(4)不用挡土板挖坑时,坑壁应留有适当坡度,坡度的大小应视土质特性,地下水位和挖掘深度确定,可参照下表:

表4-2

4.4

4.4.1钢筋加工制作

基础钢筋及地脚螺栓由铁塔厂统一加工制作,由材料站分发到各施工队,钢筋笼、地脚螺栓在现场加工绑扎。

4.4.2混凝土浇筑

(1)本工程采用商砼。

(2)采用漏斗下料,机械振捣。

(3)消除基础立柱麻面的措施。

a、严格控制混凝土配合比,严格控制用水量,避免用水过多;

b、加强混凝土搅拌控制,使混凝土有良好的和易性;

c、投料时应尽量向外斜面处投料,使外斜面处混凝土高于其它处混凝土,以利于排出多余水分,使之不在斜面处积留;

d、捣固时,混凝土浇注每400mm振捣一次,既要防止漏振,又要防止过振,并且要在混凝土与模板间用捣固钎均匀插捣,使表面水泥沙浆分布均匀,以便气体排出;

e 、模板要清洁、光滑,表面涂脱模剂。 (4)模板施工工艺

a 、现场施工布置,采用钢管或直径120mm 以上的圆木搭成井字架,将立柱模板在井字架中固定。井字架与模板之间用8#铁丝绑扎牢固。井字架下方可用木方垫牢。

b 、以正方形基础为例,尺寸控制采用现场布设对角线控制桩的方法,各桩用经纬仪控制并在对角线方向上钉立二根钉子,各桩布设时用经纬仪控制各桩顶相对高差在2cm 以内,并注意桩顶高程应高于模板顶面高程,以提高现场立柱模控制精度。

c 、以两绳交点为零点,分别往两头量取0.707(A+L )与0.707(A-L )(式中A 为基础根开,L 为基础立柱宽度)。分别在绳上用铁丝或记号笔作记号,以此记号为准,利用吊线锤和水准尺通过移动井字架的方式将立柱模移动到记号的正下方,并用经纬仪将模板顶高操到要求的高度。如此反复,直至达到要求。完成后用木楔固定好井字架,并用圆木对称打撑(要求每边上中下三层,每层二根,撑子方向上下左右交叉排列)。如此依次固定好其他三腿。

d 、控制要点:混凝土浇筑到立柱时要全面校核一下各种尺寸,如有变动要及时调整。混凝土浇筑接近地脚螺栓底部高程时,应放下地脚螺栓,调整并固定好地脚螺栓,并用经纬仪调整好地脚螺栓顶部高程,最后再检查一下撑木是否牢固。混凝土浇筑至设计高程为准,以后各腿的砼面控制应以第一个浇完腿的砼面及螺顶为准,示意图如下:

线路前进方向

控制桩

中心桩

基础坑

木板

底标高

撑铁

排水沟

图4-4地脚螺栓控制图

4.5接地敷设与基础回填

基础养护达到要求后,将基础及时回填夯实,回填采用素土或有机物不超过5%的土回填,不得用块石,基坑回填时须对称两侧同步进行,从最低处开始,由下而上,逐层回填,分层夯实,每层厚度不大于300mm,用人力打夯3-4遍。

接地槽开挖采用人工开挖,接地体的敷设按图纸要求进行。使用降阻剂的地方按相应要求施工,确保接地电阻达到要求。

五、施工资源配置

5.1劳动力配置

表5-1 主要劳动力配置一览表

5.2

表5-2主要设备配置一览表

六、安全环保保证措施

(1)开工前,对施工人员进行安全培训。作业前对所有施工人员进行安全技术交底,全员履行签字手续。

(2)在施工过程中,项目部安全员、项目部质检员和各施工队安全员应经常下现场进行安全检查、监督、指导,实行严格有效的安全管理。

(3)施工现场必须实行文明施工,四周围拦施工区域,挂设安全警告标志,凡进入施工现场的施工人员都必须正确戴好安全帽,系好帽扣,特别是下坑作业人员,必须佩带防尘面罩,备好个人劳动保护用品。

(4)野外施工做好防火工作,施工现场必须配备足够的灭火器材,野外施工严禁吸烟。

(5)野外施工5m以内的易燃、易爆物品清除干净。

(6)人工清理、撬挖土石方时,应先清除上坡的浮石,严禁上、下坡同时撬挖。土石滚落下方不得有人,并有专人警戒。作业人员之间保持适当距离。

(7)基坑开挖,坑上应设监护人,密切监视开挖情况,如发现坑边缘有裂纹或崩塌现象,必须马上组织坑下人员撤上地面。开挖过程中发现土质与设计不符时必须停止开挖并通知设计单位进行复核,不得强行施工。

七、质量保证措施

(1)基础施工前,必须对施工人员进行质量、技术交底,按照设计图纸和规程要求施工。

(2)对施工基面、保护边坡、坑深等应满足规范及本工程的设计要求。

(3)基坑凿成后,土质情况是否与设计相符,如不符及时向设计反映处理。

(4)保证基坑尺寸符合设计,误差符合质量标准。

(5)开挖基础的尺寸不允许有负偏差。

(6)接地沟的开挖长度和深度应符合设计要求并不得有负误差,沟中影响接地体与土壤接触的杂物应清除。在山坡上挖接地沟时,宜沿等高线开挖。

(7)铁塔基础坑回填,应符合设计要求。一般分层夯实,每回填300mm厚度夯实一次。

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 铁塔基础施工方案 一、工程概述 本项目是指在某地区建设一个铁塔,用以支撑通信设备。铁塔高度为XX米,需要进行地基的施工。 二、施工内容 1. 地基验收:根据设计要求,测量和验收地基板的平整度、垂直度、强度等指标,确保施工质量。 2. 基础处理:根据设计要求,对地基进行处理,清除杂物,确保地基平整、坚实。 3. 打桩施工:根据设计要求,对地基进行打桩,采用XX类型的桩材,确保桩的深度和数量符合要求。 4. 土方回填:根据设计要求,将合适质量的土方进行回填,采用合适的机械设备,确保土方的扎实和平整。 5. 基础施工:按照设计要求,进行基础施工,包括浇筑混凝土、安装加固筋等。 6. 基础养护:对完成的基础进行养护,保证其强度和稳定性。 三、施工流程 1. 前期准备:组织施工队伍,调配施工材料和机械设备,对现

场进行踏勘和分析。 2. 地基验收:对地基进行验收并测量各项指标。 3. 基础处理:对地基进行清理,确保地基平整、坚实。 4. 打桩施工:根据设计要求,选择合适的位置和标高,进行打桩。 5. 土方回填:根据设计要求,回填合适质量的土方。 6. 基础施工:根据设计要求,进行基础施工,包括浇筑混凝土、安装加固筋等。 7. 基础养护:对基础进行养护,保证强度和稳定性。 四、安全措施 1. 解决工地现场人身安全问题,加强安全生产教育培训。 2. 组织现场作楼梯、临时设施等,以确保施工人员的安全。 3. 严格执行施工现场的安全操作规程,确保施工过程中的安全。 4. 检测和采取适当的防护措施,确保施工过程中的安全。 五、质量控制 1. 根据设计要求,进行地基、基础施工过程的验收,确保符合要求。

塔基础施工方案

塔基础施工方案 塔基础施工方案篇一:铁塔基础施工方案 目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图 一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。

2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括: 3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少 5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直 接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷.水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用.

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 1. 引言 铁塔是无线通信领域中非常重要的基础设施,它承载了大量的无线通信设备,确保了通信网络的正常运行。铁塔的基础施工是铁塔建设的第一步,它为铁塔提供了坚实的支撑,并承受着铁塔的重量和外力。本文档将介绍铁塔基础施工的方案和步骤。 2. 施工准备 在进行铁塔基础施工之前,需要做好一系列的施工准备工作,包括但不限于:•确定施工地点:根据设计要求和通信需求,确定适合建设铁塔的地点。 •准备施工图纸:根据设计要求,制定铁塔基础的施工图纸,明确施工的具体尺寸和要求。 •准备施工材料:根据施工图纸,准备所需的混凝土、钢筋等材料,并确保其质量符合相关标准。

3. 施工步骤 3.1 地基开挖 首先需要对施工地点进行地基开挖,以便为铁塔基础的施工提供合适的空间。具体步骤如下: 1.确定地基开挖的深度和尺寸,根据设计要求进行测量和标定。 2.使用挖掘机或手动工具进行地基开挖,确保开挖的深度和尺寸符合要求。 3.清理和整理地基,确保地基底部的平整度满足要求。 3.2 基础浇筑 在地基开挖完成后,进行铁塔基础的浇筑。具体步骤如下: 1.在地基底部铺设一层砂浆或碎石,以提高基础的承载能力。 2.根据施工图纸的要求,在地基底部安装钢筋网或钢筋筋片,以增强基础的强度和稳定性。

3.搅拌混凝土,并使用泵车或手动浇注到基础内部,确保混凝土充满整个基础。 4.使用长杆或振动器对混凝土进行震实,确保混凝土的密实度。 3.3 基础养护 铁塔基础浇筑完成后,需要进行一定的养护工作,以确保基础的质量和强度。具体步骤如下: 1.在基础上覆盖塑料薄膜,以避免混凝土过早失水。 2.根据混凝土的养护需求进行定期的养护工作,包括喷水湿润、覆盖湿润物料等。 3.在养护期间,需要注意基础的保护,避免外界因素对基础的影响。 4. 施工质量控制 为了确保铁塔基础的质量和安全性,施工过程中需要进行质量控制。具体控制措施如下:

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 在现代通信领域,铁塔作为基础设施的重要组成部分,扮演着传输 信息的重要角色。然而,铁塔的建设和施工并非易事,其中最为关键 的是铁塔基础的施工方案。本文将从技术、材料以及设计等多个角度,探讨铁塔基础施工方案的相关问题。 一、技术选择 铁塔的基础施工方案需要选择适合各种地质条件和技术要求的方法。在碎石、浅层土壤和软基地等地质条件不同的情况下,可以采用不同 的技术来确保基础的稳定性和可靠性。例如,在软基地区域,可以选 择采用灌注桩或者钢筋混凝土桩作为铁塔的基础,以提供足够的承载 力和抗倾覆能力。 二、材料选择 铁塔基础施工方案中,对材料的选择也是至关重要的。首先,需要 选取符合国家标准和相关规范要求的材料,以确保基础的质量。其次,材料的耐久性和抗腐蚀性也是必须考虑的因素。由于铁塔基础长期处 于露天环境下,需要选用能够抵御风雨、阳光辐射以及化学腐蚀的材料,如高强度混凝土等。 三、设计要求 铁塔基础施工方案的设计是整个施工过程中最为关键的环节。设计 应符合相关的国家标准和规范,确保基础工程的安全性和稳定性。首先,需要通过钻探、地质勘测和土壤力学试验等手段,详细了解土层

的分布、力学性质以及承载力等参数,并据此进行设计。其次,还需考虑改善土壤条件的措施,如灌浆、加固等。最后,在施工过程中,要严格遵守设计要求,确保基础施工的质量。 四、施工流程 铁塔基础施工方案的施工流程也非常重要。合理的施工流程可以有效提高施工效率,避免不必要的麻烦和风险。一般而言,施工流程包括基坑开挖、地质处理、基础浇筑等多个环节。在施工过程中,需要特别关注基础与塔身的连接部位,确保其稳固可靠。此外,工程监理和质量检查也是不可忽视的环节,为工程的最终验收提供保障。 结语 铁塔基础施工方案的制定对于整个铁塔工程的质量和稳定性至关重要。在技术选择、材料选择、设计要求以及施工流程等多个方面下功夫,可以确保基础施工的质量和可靠性。当然,在铁塔基础施工方案的选择和执行过程中,还需要充分考虑环保因素,确保施工对周边环境的影响最小化。通过科学、合理的施工方案,可以为通信行业的发展提供坚实的基础。

铁塔基础施工方案(完整版)

第一章工程概况 第二章基础施工工艺流程图 第三章路线复测、分坑 第四章土石方工程 第五章基础浇制 第六章质量要求及检查方法 第七章安全施工措施 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 附件 1:基础工程明细表

1、工程简况 清江至葛山、 白沙 220kV 双回路线破口进新干变工程,将现有的白沙至 清江、葛山至清江 220kV 送电路线分别破口至新干变(熊家曹站址)。路线 长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长2.214km ,清江侧至新干变破口段长 2.453km ,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔 17 基。 2、交通运输条件 本路线所经地区为新干县境内, 路线交通条件良好。但雨水季节载重汽 车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主, 海拔标高在 30-100 米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量 802.27 m 3 ,采用 C20 混凝土,其中斜柱柔性基础需用 C10 打垫层。 5、杆塔基础编号规定 路线方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下 图所示 小号侧(新干变侧) 小号侧(新干变侧) 大号侧(破口侧) B C 塔 位 中 心 A D 耐张塔基础 大号侧(破口侧) B C 塔 位 中 心 A D 直线塔基础

路线复测分坑土石方工地运输 绑扎钢筋及制模混凝土浇制养护 拆模接地体敷设回填土清场 1、路线复测 1.1 对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用, 1.2 依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章路线复测质量要求及检查方法(表 1 )。 1.3 各施工段复测时应向相邻段延伸 2-3 个桩位,并互相协调,直至线

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案. 和分坑是基础施工的前置工作,必须在施工前进行。复测的目的是确认基础位置和塔位中心位置的准确性,确保基础施工的精度。分坑则是根据设计要求和土壤条件,对基础进行分坑设计,确定基础的深度和规格。复测和分坑的结果应记录在基础工程明细表中,供后续施工参考。 第四章土石方工程 1、土石方工程是基础施工的主要内容之一,包括开挖、回填和压实等工作。在施工前,应按设计要求和分坑结果进行开挖,同时注意保护周边环境和设施。开挖完成后,应进行回填和压实,确保基础的稳定性和承载力。土石方工程的质量要求应符合相关规范和标准,同时进行检查和验收。 第五章基础浇制 1、基础浇制是基础施工的关键环节,直接关系到基础的质量和稳定性。在浇筑前,应进行钢筋绑扎和模板制作,确保基础的钢筋布置和几何尺寸符合设计要求。浇筑时应注意控制

混凝土的质量和浇筑速度,同时进行养护和保护措施。浇筑完成后,应进行检查和验收,确保基础的质量和稳定性。 第六章质量要求及检查方法 1、基础施工的质量要求应符合相关规范和标准,包括基 础的几何尺寸、钢筋布置、混凝土强度等方面。同时,应进行严格的质量检查和验收,包括基础的外观质量、尺寸偏差、钢筋间距、混凝土强度等方面。检查方法可以采用目视检查、测量、试验等多种手段,确保基础施工的质量和稳定性。 第七章安全施工措施 1、基础施工过程中应注意安全施工措施,包括人员安全、设备安全、材料安全等方面。在施工前,应进行安全培训和教育,确保人员掌握相关安全知识和技能。同时,应进行设备检查和维护,确保设备的安全可靠。在施工过程中,应注意材料的存储和使用,避免发生安全事故。 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 1、基础施工过程中应注意基础保护、文明施工和环境保 护措施,避免对周边环境和设施造成影响。在施工前,应进行

通信铁塔基础施工方案

1. 背景 随着通信技术的发展和智能手机的普及,对通信网络的需求越来越高。为了保证通信网络的覆盖范围和信号质量,通信铁塔的建设变得尤为重要。通信铁塔的基础施工是通信铁塔建设的重要环节,本文将针对通信铁塔基础施工方案进行详细说明。 2. 基础施工流程 通信铁塔的基础施工由以下几个步骤组成: 步骤1:土地准备 在选择合适的土地用于通信铁塔的建设前,需要进行土地勘察和评估工作。首先,需要对土地进行现场勘测,包括测量土地边界、地形地貌、土壤类型等。然后,根据勘测结果,评估土地的可用性和适宜性。 步骤2:基础设计 基础设计是通信铁塔基础施工的重要环节。基础设计包括通信铁塔的承载能力计算、基础的尺寸和类型选择等。根据通信铁塔的高度、类型和所处环境等因素,进行基础设计,并制定详细的施工方案。 步骤3:基础施工 基础施工是通信铁塔基础施工的核心步骤。基础施工包括以下几个步骤:

3.1 地基开挖 首先,根据基础设计的要求,在地面上进行标定,并进行地基开挖。地基开挖的深度和尺寸需根据基础设计要求进行控制。 3.2 混凝土浇筑 地基开挖完成后,进行混凝土浇筑。混凝土的配方和浇筑方式需按照基础设计的要求进行控制。浇筑完成后,需要进行养护工作。 3.3 基础验收 混凝土养护完成后,进行基础验收。基础验收包括基础的平整度、尺寸、强度等方面的检验。基础验收合格后,方可进入下一步工作。 步骤4:铁塔组装 在基础施工完成后,开始进行铁塔组装工作。首先,根据通信铁塔的型号和规格,按照组装说明书进行组装。组装完成的铁塔需要经过严格的质量检验,确保完好无损。 步骤5:设备安装 铁塔组装完成后,开始进行设备安装。设备安装包括天线、馈线、支撑杆等设备的安装。安装时需按照设备的安装要求进行,保证安装质量。

铁塔灌注桩基础施工方案

铁塔灌注桩基础施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工准备 (1) 4.基础工序施工流程图 (2) 5.施工方法 (2) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8) 8.环境管理措施 (9)

一.编制依据 1.《110-750kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)。 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)。 3.《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2014)。 4.灌注桩典型施工方法GWGF001-2010-SD-XL 5.地脚螺栓式斜柱现浇基础典型施工方法GWGF002-2010-SD-XL 6.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)国家安质(2016)212号 7.施工图纸 二.工程概况 1.适用范围 xxx 2.塔腿布置 B腿腿 A腿腿 三.施工准备 1.本次工程计划采用商品混凝土,开工前由公司项目部人员组织,业主、监理人员共同参加确定合格的商品混凝土,并按指定的地点采购。 2.钢筋、地脚螺栓按业主要求的厂家由公司统一采购,并按要求批次取样化验。 3.基础施工主要工器具见附表2-1 四.基础工序施工流程图

五.施工方法 5.1施工准备 5.1.1首先进行场地平整,处理地上、地下障碍物,保证机械设备安全进场,合理布置施工用水、用电。 5.1.2测量、检测仪器仪表及钢尺检测合格。 5.1.3根据工程量组织施工材料和加工,严格检查水泥出厂合格证、复检报告和砂石复检报告,如发现试样与质保书不符,应立即取样进行复查,严禁使用不合格材料。 5.1.4泥浆池的容量应满足成孔时泥浆循环的需要。 5.2定位分坑和确定成孔顺序 检查、校核桩位、档距、转角角度是否与断面图和图纸明细表相符,如桩位丢失应重新测量补桩。在确定桩的成孔顺序时应注意以下两个方面: 5.2.1.机械成孔灌注桩,干作业成孔灌注桩等,在成孔时对上的挤密作用很小,一般

10kv铁塔基础施工方案

10kv铁塔基础施工方案 一、前言 本文旨在详细介绍10kv铁塔基础施工方案,确保施工过程顺利进行,并保证施工质量和安全。 二、项目背景 10kv铁塔基础是电力输配系统中的重要组成部分,其施工质量直接关系到输配系统的可靠性和稳定性。因此,制定科学合理的施工方案至关重要。 三、施工计划 1. 施工前准备 在施工前,需要进行详细的调研和测量工作,包括地质勘察、土壤测试、地基评估等。根据这些数据,制定施工方案和施工计划。 2. 材料采购 根据施工方案和计划,进行材料采购工作。材料包括钢筋、水泥、砂石等。要确保采购到质量合格、符合要求的材料,并按计划及时供应到施工现场。 3. 施工队伍组织

组建专业的施工队伍,包括土建工人、钢筋工人、浇筑工人等。要确保施工队伍的技术水平和安全意识,以保证施工质量和工人的人 身安全。 4. 基础施工 (1)清理现场 在施工前,需要对施工现场进行清理,确保施工区域干净整洁,为接下来的施工工作做好准备。 (2)钢筋制作和安装 根据设计要求,制作和安装基础中所需的钢筋,保证钢筋的 形状、尺寸和布置符合规范要求。 (3)混凝土浇筑 在钢筋安装完成后,进行混凝土的浇筑工作。按照配合比、 坍落度等要求,进行混凝土的搅拌和浇筑,保证混凝土浇筑的质量。 (4)养护 混凝土浇筑完成后,进行适当的养护工作,保持施工区域的 湿润,并控制温度,以确保混凝土的强度和稳定性。 四、质量控制 1. 施工过程监控

在施工过程中,需要安排专人进行监控和记录,及时发现和解决施工中出现的问题,确保施工过程的质量控制。 2. 施工质量检查 完成施工后,进行施工质量检查。包括混凝土的强度测试、基础的尺寸检测等。确保施工质量符合规范要求。 五、安全措施 1. 人员安全教育 在施工前,对相关人员进行安全教育,提高他们的安全意识,指导他们正确使用施工工具和设备,防止事故的发生。 2. 安全设施设置 在施工现场,设置必要的安全设施,如安全网、警示标志等,以保护工人的人身安全。 3. 安全检查和隐患排查 定期进行安全检查和隐患排查,及时发现和处理可能存在的安全隐患,确保施工现场的安全。 六、总结 通过制定科学合理的10kv铁塔基础施工方案,可以保证施工质量和安全,并确保输配系统的可靠性和稳定性。在施工过程中,要注意施工质量控制和安全措施的实施,以确保施工的顺利进行。

2023年铁塔灌注桩基础施工方案(五篇)

2023年铁塔灌注桩基础施工方案(五篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

沙漠铁塔基础施工方案

沙漠铁塔基础施工方案 1. 引言 沙漠地区是一种特殊的地质条件,其干燥和沙质土壤特征对基础施工提出了独特的要求。本文档旨在提供一个沙漠环境下铁塔基础施工的详细方案,以确保施工的安全和可靠性。 2. 场地勘察和准备 在进行沙漠地区的铁塔基础施工之前,必须进行充分的场地勘察和准备工作。以下是在场地选择和准备阶段要考虑的关键因素: •土质勘察:了解场地的土质特征和力学性质,以便确定基础类型和设计参数。 •地下水位:确定地下水位的深度和变化范围,以便设计防渗措施。 •载荷要求:根据铁塔的重量和风载等要求,确定基础的尺寸和强度。 •环境条件:考虑沙尘暴和高温等极端环境条件,制定相应的工作计划和安全措施。

3. 基础设计 在沙漠地区进行铁塔基础设计时,应考虑以下因素: •基础类型:选择适合沙漠环境的基础类型,如浅基础或桩基础。 •基础尺寸:根据铁塔的高度和载荷要求,确定基础的尺寸和深度。 •防渗措施:对于存在高地下水位的场地,应采取防渗措施,如增加基础的防水层和引排水设施。 •抗风能力:在设计基础时,应考虑沙尘暴和强风等极端气候条件,确保基础具有良好的抗风能力。 4. 基础施工过程 基础施工是整个铁塔建设过程中的关键环节,以下是沙漠铁塔基础施工过程的一般步骤:

4.1 场地布置 在施工现场进行合适的布置,包括搭建施工临时设施和围栏,为施工设备和材料储备提供充足空间。 4.2 地面准备 清除施工场地上的表面植被和杂物,确保施工区域平整和清洁。 4.3 基础挖掘 根据设计要求,使用挖掘设备进行基础挖掘工作。挖掘深度和尺寸应严格按照设计要求进行控制。 4.4 基础处理 在基础挖掘完成后,对基础底部进行处理,如碾压和充填。根据场地情况,可以采取加固措施,如铺设网格或增加混凝土层厚度。

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案 一、引言 在电力输送和分配系统中,电力铁塔扮演着非常重要的角色。电力铁塔的基础施工是确保铁塔稳固性和可靠性的关键所在。本文将介绍电力铁塔基础施工方案,包括施工前准备、基础类型选择、混凝土浇筑和基础检验。 二、施工前准备 施工前的准备工作是基础施工的重要一环。在施工前,需要进行以下几项准备工作: 1.现场勘测:对施工区域进行勘测,确定地基的稳定性和承载力。 2.土质测试:进行土质测试,确定土壤的类型和强度。根据土壤测试结果,选择适合的基础类型。 3.工程设计:根据施工区域的特点和铁塔的要求,进行基础设计。包括基础形式、尺寸和钢筋布置等。

4.施工方案编制:编制详细的施工方案,包括施工序列、材料清单和施工工艺等。 三、基础类型选择 根据土壤测试结果和工程设计要求,可以选择适合的基础类型。常见的基础类型有以下几种: 1.扩展基础:适用于土壤较软或不稳定的情况。通过扩大基础面积来提高承载力。 2.桩基础:适用于土壤较松散或不均匀的情况。通过钢筋混凝土桩来增加承载能力。 3.板基础:适用于承载较大的铁塔或土壤较坚实的情况。通过混凝土板来分散载荷并提高稳定性。 根据具体的情况,施工人员应选择最合适的基础类型,并进行相应的施工准备工作。

四、混凝土浇筑 混凝土浇筑是基础施工中的重要环节。在混凝土浇筑前,需要进行以下准备工作: 1.模板安装:根据工程设计要求,安装合适的模板。模板应保证浇筑出的混凝土形状和尺寸的准确性。 2.钢筋安装:根据工程设计要求,安装钢筋。钢筋的安装应符合相关标准和规定。 3.混凝土搅拌:选择合适的搅拌设备,按照混凝土配方进行搅拌。确保混凝土的成分和质量符合要求。 在混凝土浇筑过程中,需要注意以下几点: •控制浇筑速度,确保混凝土可以充分填满模板空间。 •按照工程设计要求,进行适当的振捣作业。确保混凝土的均匀性和致密性。

铁塔基坑工程专项施工方案

铁塔基坑工程专项施工方案 一、项目背景 随着电力行业的不断发展,铁塔建设已经成为电力输配电工程中不可或缺的一部分。铁塔基坑施工是铁塔建设的首要工程,其施工质量直接关系到铁塔的稳固性和安全性,因此对于铁塔基坑工程的施工方案制定和执行具有重要意义。 二、工程概况 1. 工程名称:铁塔基坑工程专项施工方案 2. 工程地点:XX市XX区 3. 施工单位:XX建筑公司 4. 施工内容:铁塔基坑开挖、基础浇筑 5. 工期:XX年X月XX日至XX年X月XX日 三、施工准备 1. 施工前检查:施工前对施工场地进行全面检查,包括地质、水文、气象等情况,确保施工安全。 2. 设备准备:准备挖掘机、装载机、混凝土搅拌站、输送设备等施工设备。 3. 材料准备:准备优质混凝土、钢筋、木模板、支撑材料等施工材料。 4. 人员准备:组织施工人员进行安全培训和技术培训,并持有相关证书。 四、施工方案 1. 基坑开挖 (1)测量与布线:根据设计要求,在现场进行测量与布线,确定基坑的位置、尺寸和形状。 (2)挖土排土:使用挖掘机进行基坑开挖,根据设计要求逐层挖掘,并将挖出的土方进行排土处理。 (3)基坑支护:根据基坑的土质情况和设计要求进行基坑支护,确保基坑的稳定性和安全性。 2. 基础浇筑

(1)基础准备:在基坑开挖完毕后,进行基础底部清理和处理,在基础内部设置排水系统,确保基础内部干燥。 (2)安装模板:在基础内部安装木模板,根据设计要求进行排列和设置,确保模板的牢 固和水平。 (3)钢筋加工:根据设计要求进行钢筋的加工和布置,并进行钢筋的预埋,确保基础的 承载能力和连接性。 (4)混凝土浇筑:进行混凝土搅拌和运输,进行基础的浇筑,确保混凝土的质量和密实度。 (5)基础固化:基础浇筑完毕后,进行基础的固化和维护,确保混凝土的强度和稳定性。 五、施工安全 1. 安全培训:对施工人员进行安全培训,确保施工操作符合安全要求。 2. 安全防护:在施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施,确保施工现场的 安全。 3. 安全监测:定期对施工现场进行安全检查和监测,及时发现并处理安全隐患。 4. 应急预案:建立应急预案,对施工现场可能发生的安全事故进行预防和处理。 六、质量控制 1. 施工检查:设立专门的施工质量检查小组,对施工过程中的关键环节进行全程监督检查。 2. 质量验收:对施工材料进行严格的质量验收,确保施工材料符合质量要求。 3. 质量监测:对混凝土浇筑过程进行质量监测,确保混凝土的标准压实度和骨料含量。 4. 交工验收:在施工结束后进行铁塔基坑工程的交工验收,确保工程质量符合设计要求。 七、环境保护 1. 施工废弃物处理:对施工过程中产生的废弃物进行分类处理和回收利用。 2. 施工污染防治:采取有效措施减少施工现场的噪音、粉尘和废水等环境污染。 3. 生态环境保护:在施工区域周边设置绿化带,对周边生态环境进行保护和改善。 八、总结

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案 电力铁塔基础施工方案 一、项目背景和目标: 随着电力行业的迅速发展,电力铁塔的需求也越来越大。本项目旨在对电力铁塔的基础施工进行规划和设计,确保施工过程安全高效,满足电力设备的稳定运行需求。 二、工程概述: 电力铁塔基础施工是电力铁塔的重要组成部分,直接影响到铁塔的稳定性和安全性。本项目涉及到施工方案的制定、施工材料的采购、机械设备的调配以及工人的培训等工作。 三、施工方案: 1. 方案制定:根据铁塔设计要求、现场环境等因素,制定详细的施工方案,明确施工的工序和流程。 2. 材料采购:根据施工方案,采购所需的材料,确保材料的质量和数量符合要求。 3. 机械设备调配:根据施工方案和现场实际情况,调配适当的机械设备,提高施工效率和安全性。 4. 工人培训:组织对施工工人进行相关培训,包括操作机械设备的培训、安全防护知识的培训等,确保工人具备必要的技能和知识。

5. 施工过程控制:对施工过程进行严密的控制和监督,确保施工按照方案进行,并做好施工记录和安全记录。 6. 竣工验收:完成施工后,组织相关人员对施工结果进行验收,确保基础质量符合要求。 四、施工安全措施: 1. 工人应经过专门的培训,熟悉施工操作规程,掌握相关安全知识。 2. 工作现场必须设置明显的安全警示标志和安全防护设施,如安全帽、安全绳等。 3. 严格执行安全操作规程,禁止违反操作规程的行为,确保施工过程的安全。 4. 施工过程中应定期进行安全检查,及时发现和排除隐患。 五、项目进度计划: 根据施工方案制定详细的项目进度计划,确保施工按时完成,提前解决施工中可能出现的问题。 六、质量控制: 严格按照设计要求进行施工,确保基础的质量符合要求。在施工过程中做好记录,对不合格的工程进行整改和处理。 七、经济效益评估: 结合施工方案和预算,评估项目的经济效益,制定相应的经济

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案 1. 项目背景 电力铁塔是电力输电线路的重要组成部分,为确保输电线路的稳定 运行,需要对铁塔的基础进行施工。本文档旨在提供一份电力铁塔基 础施工方案,以确保施工过程安全、高效、符合相关规范。 2. 施工准备 在施工开始之前,需要进行以下准备工作: - 确定施工地点:根据 电力输电线路规划确定施工地点,对地理环境进行勘测,并确保施工 地点的平整度和土质条件符合要求。 - 准备施工材料和设备:包括水泥、砂石、钢筋等基础材料,以及挖土机、混凝土搅拌机等施工设备。 - 制定施工计划:根据实际情况和施工要求制定详细的施工计划,明确施 工时间、任务和责任分工等。

3. 施工流程 电力铁塔基础的施工流程一般包括以下几个步骤: 1. 地基开挖:根据设计要求进行地基的开挖,确保地基的深度和尺寸符合要求。在开挖过程中应注意安全,保证周围环境的稳定。 2. 基础浇筑:在地基开挖完毕后,开始进行基础的浇筑。首先在地基底部铺设一层砂石作为垫层,然后按照设计要求进行水泥混凝土的浇筑,同时要对基础进行养护,保持水泥的正常凝固过程。 3. 钢筋安装:在基础凝固后,根据设计要求进行钢筋的安装。钢筋的尺寸和布置应符合相关规范,确保基础的强度和稳定性。 4. 基础验收:在基础完成后进行验收,包括基础的尺寸、强度等方面的检查。如需修补或调整,应进行相应的修复工作。 5. 基础防腐:完成验收后,对基础进行防腐处理,确保基础能够抵御环境的侵蚀。

4. 安全措施 在电力铁塔基础施工过程中,必须加强安全措施,以保障工人的生命财产安全。以下是一些常用的安全措施: - 工地围栏:对施工区域进行围栏封闭,防止未授权人员进入。 - 安全防护:施工人员应佩戴安全帽、防护手套等相关防护装备,以防止意外伤害。 - 制定施工规范:制定施工规范,明确各种施工步骤和操作要求,确保施工过程规范化。 - 监督管理:设置专人监督施工过程,确保施工符合要求,并及时处理可能出现的问题。 - 知识培训:对施工人员进行安全教育和培训,增强其安全意识和应急处理能力。 5. 质量控制 为保证电力铁塔基础的质量,施工过程中需要进行质量控制。以下是一些建议的质量控制措施: - 施工监督:设置专人进行施工监督,及时发现和解决可能出现的质量问题。 - 质量验收:严格按照设计要求进行基础的验收,确保基础的尺寸、强度等达到要求。 - 材料检验:对施

铁塔基础工程施工方案

铁塔基础工程施工方案 一、工程概况 1.1 项目名称:铁塔基础工程施工方案 1.2 项目地点:某某省某某市 1.3 项目概况:本项目是为了建设一座高耸的铁塔,用于支撑电力线路或通信设备,保障电力和通信的正常运行。本施工方案主要包括基础工程的设计和施工方案。 二、工程内容 2.1 基础工程设计内容 (1)基础类型:本项目的基础类型为混凝土基础。 (2)基础结构:基础结构包括基础平台和基础柱,基础平台用于支撑铁塔的底座,基础柱用于支撑铁塔的立柱。 (3)基础尺寸:基础尺寸根据铁塔的高度、重量和地质情况确定。 2.2 基础工程施工方案内容 (1)施工准备:包括场地清理、材料准备、设备检查等。 (2)基础平台施工:包括基础平台的模板搭设、混凝土浇筑、养护等。 (3)基础柱施工:基础柱的模板搭设、钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护等。 (4)铁塔安装:铁塔的吊装、连接、调整等。 三、工程施工步骤 3.1 施工准备 (1)场地清理:清理场地杂物,确保施工场地整洁。 (2)材料准备:准备混凝土、钢筋、模板等施工所需材料。 (3)设备检查:检查施工所需机械设备,确保设备正常运转。 3.2 基础平台施工 (1)模板搭设:根据设计要求搭设基础平台的模板。 (2)混凝土浇筑:进行混凝土的浇筑,确保混凝土的密实性和均匀性。

(3)养护:对已浇筑的混凝土进行养护,以确保混凝土的强度和稳定性。 3.3 基础柱施工 (1)模板搭设:根据设计要求搭设基础柱的模板。 (2)钢筋绑扎:进行基础柱钢筋的绑扎,确保基础柱的受力性能。 (3)混凝土浇筑:进行混凝土的浇筑,确保混凝土的密实性和均匀性。 (4)养护:对已浇筑的混凝土进行养护,以确保混凝土的强度和稳定性。 3.4 铁塔安装 (1)铁塔吊装:采用起重机将铁塔吊装到基础上。 (2)连接:将铁塔底座与基础平台连接。 (3)调整:对铁塔进行水平及垂直方向的调整,确保铁塔的稳定性和垂直度。 四、安全措施 4.1 施工前的安全措施 (1)做好施工场地的清理工作,清除场地上的障碍物,确保施工场地平整。 (2)做好现场施工人员的安全培训,确保施工人员了解施工过程中的安全注意事项。(3)检查施工机械设备,确保设备正常运转并且安全可靠。 4.2 施工中的安全措施 (1)严格按照设计要求施工,确保施工质量。 (2)确保现场施工人员严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施。 (3)施工现场设立安全警示标志,保持施工现场的秩序和安全。 4.3 施工后的安全措施 (1)施工完成后对施工场地进行清理,保持施工场地的整洁和安全。 (2)进行工程验收,确保工程质量和安全。 五、质量控制 5.1 施工前的质量控制 (1)对施工材料进行检验,确保施工材料的质量合格。

相关文档