第1章工程概况

本工程由原配电厂房1G4高压柜接电入新高压配电房G1进线柜。

第1节电缆部分

1)从原配电房1G4高压柜起,至新高压配电房G1高压柜,线路采用YJV 22-3*240电缆敷设。

2)从新高压配电房G3高压柜至1600kVA变压器本体,线路采用YJV22-3 *120穿管敷设电缆形式。

第2节设备部分

1)安装1600kVA干式变压器一台;

2)安装10kV高压柜4面;

3)安装0.4kV低压柜17面

第2章施工方案

第1节施工准备:

1.熟悉图纸、国家规范及地方规范, 对设计中存在的问题认真复核, 并在会审中提出解决。

2.编制好工程量预算, 并将预算中的材料分析,提交材料员、机械员作为开工前后各种必要机械、工具材料、非标设备、半成品提前陆续进场的依据。

3.落实好职工和项目部人员的食宿, 规划好现场施工,材料的堆放位置及机具设备按置位置。

第2节施工顺序及主要项目的施工

根据土建引来的基准线,结合施工图纸给予的座标、标高进行定位、留洞、予埋,由现场项目部组成综合预埋组负责工程全部预留预埋工作;

所用的材质必须试验符合国标,并有生产厂家合格证;

管路予埋必须按照图纸施工,管子弯曲半径要大于6D,做好隐蔽工程验收记录;

钢管予埋小于φ50,按照国家规范必须用丝接,不得用套管,且接好跨接;

穿线前先扫管,后穿线,穿线时一定要带好护口,明管敷设做到横平、竖直;

箱、柜安装,先检查后安装,接地排应明确且明露;

开关、插座、灯位座标必须按图准确无误;

线与线,线与零、地绝缘电阻必须在国标范围内;

采用流水施工法,配合土建进行施工,工程调试 : 先分项调试后,系统

调试,最后整体调试,确保工程质量,顺利竣工;

动力设备安装 : 先检查电机设备绝缘电阻,再检查线路绝缘电再

进行设备试运行。

2.1电缆桥架安装施工工艺

2.1.1施工程序:

2.1.2桥架选型:

桥架应严格按照图纸的规格型号进行施工,不得擅自改动。各类弯通及附件,应适合工程布置条件,并与桥架配套。

2.1.3外观检查:

桥架产品应有装箱清单,产品合格证及出厂检验报告。板材厚度应满足下表要求:

桥架表面应平整、光滑、均匀,不起皮,无气泡水泡。

焊缝表面不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

2.1.4支架制作:

气乙炔割眼钻铜。支架制作完工,应除绣后再刷上防绣漆,才能安装。

2.1.5弯通制作:

电缆桥架部分异形弯头,如果需要进行现场加工,宜采用锯、切、钻、铆等手段,不得用氧气乙炔割焊,以免破坏油漆。如果掉漆面积大于2 mm2,应补刷同色油漆。

2.1.6支吊架安装:

电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5m~3m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。安装前应弹线定位, 安装后应横平竖直。

2.1.7桥架组装:

1..电缆桥架直线段和弯通的侧边均有螺栓连接孔。当桥架的直线段之

间、直线段与弯通之间需要连接时,可用直线连接板(直接板)进行连接。连接两段不同宽度或高度桥架可配置变宽连接板(变宽板)或变高连接板(变高板)。桥架分支、引上、引下处宜有适当的弯通,如受空间限制可用绞链连接板。电缆桥架的末端,应使用终端板。

2.桥架配管应使用钢管,需开孔时,应用开孔机开孔。开孔处应切口

整齐,管孔径吻合,严禁用气、电焊割孔。连接时应使用或接线盒固定。

3.电缆桥架在穿防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火

灾沿线路延燃。在洞口处应安装护边角铁,电缆穿墙时,用泡沫石棉毡把洞堵严,墙洞两侧应用隔板将泡沫石棉毡保护起来。

2.1.8桥架接地:

为了保证电缆桥架系统具有可靠的电气连接并接地,在连接处采用BVR 6mm2双色线进行跨接。连接处应刮去油漆,以保证可靠接地。

2.2电缆敷设施工工艺

2.2.1施工程序

2.2.2电缆检查

电缆及其附件到达现场场所或电缆敷设前应进行检查:

1.产品的技术文件应齐全;

2.电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求,附件应齐全;

3.电缆外观应无损伤、绝缘良好,电缆封端应严密,当对电缆外观有

怀疑时,应进行潮湿判断或试验。

4.电缆敷设前应对电缆进行绝缘摇测或耐压试验。1KV以下电缆用

1KV摇表摇测线与线间及对地的绝缘电阻应不小于10MΩ,电缆测试完毕,应用橡皮包布密封后再用黑色布包好。

2.2.3电缆沿桥架敷设

电缆敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。

1.水平敷设

1).敷设方法可用人力或机械牵引。

2).电缆沿桥架敷设时,应排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截

面电缆允许弯曲半径为准。聚氯乙烯护套电力电缆允许弯曲半径为≥1 0d(d为电缆直径)。

2.垂直敷设

1).垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆盘附近和部分楼层应采取防滑措施。

2).自下而上敷设时,低层小电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆应采用机械牵引敷设。

3).电缆沿桥架敷设时,应加装卡固支架进行固定。敷设时,最好放一根,整理一根,卡固一根。

2.2.4挂标志牌

1.标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

2.标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

3.沿桥架敷设电缆在其两端处挂上标志牌。拐弯处、交叉处最好也挂

上标志牌,以便识别。

2.2.5盖桥架盖板

1.电缆敷设完毕,应及时清除杂物,并检查电缆敷设情况,转弯和分

支处不紊乱,走向整齐,标志牌清晰齐全,然后可盖上桥架盖板。

2.电缆两端头处的门窗应装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。

2.3密集母线排安装施工工艺

2.3.1施工程序:

2.3.2母线开箱检查

1.封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额

定电压、额定容量、试验报告等技术数据;

2.包装及封闭应良好。母线规格应符合要求,各种型钢、卡具,各种

螺栓、垫圈等附件、配件应齐全;

3.封闭母线螺栓固定搭接面应镀锡。搭接面要求平整,其镀锡层不应有

麻面, 起皮及未覆盖部分;

4.封闭插接母线外表面及外壳内表面涂无光泽油漆,外壳外表面涂浅

颜色的灰油漆。

2.3.3母线支架制作

封闭插接母线的固定型式有垂直和水平安装两种,其中水平悬挂式分为直立式和侧卧式两种。垂直安装有弹簧支架固定以及母线槽沿墙支

架固定两种。

1..支架制作

1).制作支架应根据施工现场结构类型,采用角钢和槽钢制作,宜采用“---”型、“U”型、“L”型等型式。

2).支架加工应按选好的型号、测量好的尺寸下料制作,角钢、槽钢的断口必须锯断或冲压,严禁使用电气焊切割,加工尺寸最大误差不应大于5mm。

3).支架的煨弯可使用台虎钳用手锤打制,也可使用油压煨弯器用模具压制。支架钻孔应使用台钻或手电钻钻孔,孔径不应大于固定螺栓直径2mm。严禁用电气焊割孔。

4).吊杆套扣应使用套丝机或套丝板加工,不允许乱丝和断丝。

2.支架的安装

1).封闭插接母线直线段水平敷设时,应使用吊杆支架固定,支持点间距不宜大于2m。封闭插接母线沿墙垂直敷设时,应使用三角支架固定。

2).封闭母线垂直安装时,在建筑物楼板上应使用弹簧支架支承。

3).安装支架前应根据母线路径的走向测量出较正确的支架位置,在已确定的位置上钻孔,先固定好安装支架的膨胀螺栓。

4).设置膨胀螺栓套管钻孔时,采用钻头外径与套管外径相同,钻成的孔径与套管外径相同,差值不得大于1mm。

2.3.4封闭插接母线安装

1.封闭母线水平敷设时,至地面的距离不应小于

2.2m,垂直敷设时,

距离1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施,但敷设在电气专用房间内(如配电室、电气竖井、技术层等)时除外。

2.母线应按设计和产品技术规定组装,组装前应逐段进行绝缘测试,

其绝缘电阻不得小于0.5MΩ。封闭式插接母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置。

3.在封闭插接母线现场安装前,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,

外壳上不得进行其他作业。在起吊母线时不应用裸纲丝绳起吊和绑扎。

4.封闭母线的固定支架螺栓应加装平垫和弹簧垫固定,螺杆应外露

2~4扣。吊杆下端用双螺母紧固支架。

5.母线在穿过墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,一般在母线周

围填充防火堵料。

6.母线的连接宜采用具有高绝缘、耐电弧、高强度的绝缘板8块隔开

各导电排以完成母线的插接,然后用覆盖环氧树脂的绝缘螺栓紧固,

而确保母线连接处的绝缘可靠。

7.母线段与段连接时,两相邻段的母线及外壳应对准,母线与外壳间

应同心,并且误差不应超过5mm,连接后,不应使母线及外壳受到机械应力。

8.拧紧接头螺栓是母线槽稳定运行的可靠保证,母线接头和母线外壳

均应用力矩扳手紧固,各结合面应连接紧密,紧固力矩值应符合产品要求。

2.3.5封闭插接母线的接地

封闭插接母线外壳的接地型式各有不同。有的利用壳体本身做接地线,即当母线连接安装后,外壳已连通成一个接地干线,外壳处焊有接地铜垫圈供接地用。也有的带有附加接地装置,即在外壳上附加3x25裸铜带,每个母线槽间的接地带通过连接组成整体接地带。

无论采用什么型式接地,均应接地牢固,防止松动,且严禁焊接。封闭母线外壳应与专用接地保护线连接。

2.3.6试运行验收

1.封闭插接母线安装完毕后,应整理、清扫干净,用摇表测试相间,

相对地的绝缘电值并作好记录。

2.经检查和测试符合规定后,送电空载运行24h无异常现象,办理验

收手续,交建设单位使用,同时提交验收资料。

2.4配电柜/箱安装施工工艺要

2.4.1施工程序:

2.4.2安装要求

1.配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时一般底口距地

1.2m。在同一建筑物内,同类箱的高度最好保持一致,允许误差为

10mm。

2.挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

3.配电箱的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用

箱体串接。

4.配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。

盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便检修。

5.接零系统中的零线应在箱体引入线处或未端做好重复接地。零母线

在配电箱内应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置应与熔断器相对应。

6.配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松

动,启闭灵活,零部件齐全。

7.配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

2.4.3弹线定位

根据图纸上的设计要求,找出配电箱位置,并按照配电箱的外形尺寸进行弹线定位。

弹线定位的目的是为了更好地找出金属膨胀螺栓的位置,以便打眼钻孔,安装膨胀螺栓。

2.4.4金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓,可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方式是根据弹线定位的要求,找出准确的固定点的位置,用冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直,不得歪斜。

2.4.5配电箱的固定

根据设计要求,所有配电箱全部采用明装方式,因此配电箱进出线缆的线槽安装也采用明装。线槽进入配电箱处应接触紧密、吻合,平整、光滑,不应有毛剌。

配电箱直接采用膨胀栓固定,螺栓应内外分别垫有平垫圈,以免箱体上螺栓孔拉缺。因砌体全部都是采用轻型泡沫砖,如果由于配电箱过重,致使膨胀螺栓无法支承,必须将墙体凿穿,用扁钢连接固定,以增加抗拉强度。

2.4.6绝缘摇测

配电箱全部安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间,两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。

如果条件允许,可以进行送电调试。

第3节调试方案

2.1低压配电系统调试

3.1.1送电前的检测项目

1).电缆桥架的检测

a.桥架外观检查:

ⅰ.桥架支架、吊架间距合适,桥架安装横平竖直,安装牢固,按质量评定标准检查。

ⅱ.盖板应全部盖好,尽量无缝隙。

b.桥架穿楼板及防火墙封堵情况检查:

桥架穿楼板及防火墙应封堵严密,外观整齐,并涂刷防火涂料。

c.桥架接地检测:

ⅰ.每段桥架之间接地跨接良好,连接电阻不应大于0.00033Ω。

ⅱ.桥架在每个配电柜(箱)处应与配电柜(箱)的接地干线可靠连接,连

接电阻不应大于0.005Ω。

2).电力电缆的测试

a.绝缘电阻试验:

ⅰ.试验前将电缆线芯接地,充分放电,对气温、湿度等天气情况作好记录。

ⅱ.用1KV兆欧表测量各电缆线芯对地或各线芯间的绝缘电阻。绝缘电阻值不应小于10MΩ。

ⅲ.读取15S和60S时的绝缘电阻值,测定吸收比。

ⅳ.每次测定绝缘电阻后要将电缆放电、接地。

b.电缆相位检查:"

ⅰ.观察电缆线芯的绝缘层颜色,同相应为同色。

ⅱ.对于较长路径有中间接头的电缆,应用串联低压直流电源法测试相位。

c.电缆标牌的检查:

ⅰ.检查每条电缆的标牌上标识的电缆编号、规格、路径正确无误。ⅱ.检查各标牌字迹清楚、绑扎牢固。

3).密闭插接母线检测

a.外观检查:

ⅰ.支架安装应位置正确,横平竖直,固定牢固,成排安装,且排列整齐,间距均匀。

ⅱ.封闭插接母线组装和卡固位置正确,固定牢固,成排安装应排列整齐,间距均匀,便于检修。

ⅲ.封闭插接母线外壳地线连接紧密,接地牢固,防止松动,且严禁焊接。外壳应与专用保护线连接。

b.绝缘测试:

封闭插接母线绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。母线安装完毕后,应整理、清扫干净,用1KV兆欧表测试相与之间,相与地之间的绝缘电阻值并作好记录。

4).低压配电柜(箱)的调整

a.外观检查:

ⅰ.柜(箱)的固定及接地应牢固可靠,油漆完好,清洁整齐。

ⅱ.柜(箱)内所装电器元件外观完好,安装位置正确,固定牢固。ⅲ.所有二次结线应准确,连接可靠,标志齐全、清晰。

ⅳ.机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠,动、静触头中心线一致,触头接触紧密,二次回路辅助开关的切换接头应动作准确,接触可靠,无卡阻碰撞现象。

2).二次控制回路试验调整:

a.绝缘电阻测试:"

小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ。二次回路的每一支路和主电源回路均不应小于1MΩ时,在比较潮湿的位置,可不小于0 .5MΩ。

b.交流耐压试验:"

试验电压为1000V,当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。

c.模拟试验:

二路供电回路的互投装置、接地漏电保护装置、时间掣控制的配电箱等应按照设计要求,接通临时控制和操作电源,分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号动作,应准确无误,灵敏可靠。

3.1.2送电前的准备工作

1).彻底清扫全部配电设备及配电房、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。室内除送电需要的设备用具外,不得堆放其它物品。

2).检查母线、配电设备上有无遗留下的工具、金属材料或其他物件。

3).做好送电试运行的组织工作,明确试运行的指挥者、操作者和监护人。

4).安装作业全部完毕,质检部门检查全部合格。

5).试验项目全部合格,并有试验报告单。

6).继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

3.1.3送电试运行

1).由供电部门检查合格后,将电源送进低压配电房,经过验电、校相无误。

2).合上低压柜进线开关,查看电压表三相电压是否正常。低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)必须进行同相校核,否则不准合闸。

3).逐一给其他低配柜送上电源,并查看电压表是否正常。

4).按照以上步骤再利用对讲机逐台逐台地给二级、三级配电柜(箱)送上电源,并用万用表查看各个配电柜(箱)电压是否正常。

5).配合其他各标,作好各个电气设备的调试工作。在投入负荷的情况下,测量起动及运行电流,并做好记录,观察三相电流是否平衡。6).所有配电设备送电空载运行24小时后,无异常现象,应办理验收手续,交付业主使用。同时提交变更联系函、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

第4节施工及验收规范和标准

1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB 50168 - 92 )

2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB 50169 - 92 )

3.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》( GB 50170 - 92)

4.《建筑电气安装工程质量检验评定标准》( GBJ 303 - 88 )

5.《电气装置安装工程施工及验收规范》 ( GBJ 232 - 82)

6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GBJ 50150 - 91)

7.《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 ( GB 50254 - 96)

8.《电气装置安装工程操作和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

(GB 50257 - 96)

9.《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB 5025 8 - 96)

10.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB 50172 - 92)

11.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ 50149 - 90)

12.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(GB 50171 - 92)

13.《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GBJ 147 - 90)

14.《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)

15.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)

16.《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

17.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)

第3章施工进度计划

1.所有的施工条件已具备.届时根据实际情况,与工程管理方和其他承

包商协商,作适当修改调整,以确保如期完工.

2.在编制时已考虑休息日在内.

第4章施工人员组织

组建强有力的项目班子是保证工程如期竣工的重要措施。根据本工程的特点,为确保安装的进度,我们作如下规划:

现场组织机构图(见下图)

第5章主要机具及劳动力需用量计

第1节施工主要机械、机具、工具

绞磨、电焊机、电动/手动葫芦、冲击电钻、手电钻、人字抱杆、滚筒、撬杠、电工用梯、钢卷尺、磁力线坠、台式钻床、喷灯、砂轮切割机、钢筋弯曲机。

第2节劳动力需用量计划

根据投标图纸工程量及进度需要,拟安排施工人员如下 :

建结构施工期间,安排15人配合进行预埋工作。机电安装阶段,安排电工20人,电焊工3人,其它辅助用工10人。

人员安排以实际需要为原则,合理调配,做到既能保证进度要求,又不使施工人员窝工。

第6章施工现场平面布置要求

本施工现场的平面布置方案,遵循以下原则, 作为一个框架文件,留待今后与工程管理方和各有关承包方协商后, 修改深化。总的原则如下:

在保证施工顺利进行的情况下, 尽可能减少临时设施费用;

现场布置要紧凑,便于管理, 尽可能利用已建好的建筑作为施工临时设施;

尽量减少场内运输二次搬运.各种材料的堆放场地应靠近使用地点; 平面布置应符合安全、消防等的要求。

1.材料、构件堆场及仓库

根据上条所述的原则,建议材料、构件仓库设在靠近施工使用地点。根据本工程的工程量及材料用量, 材料、构件仓库的面积以600m2左右为宜。

2.作业棚、工具棚

作业棚(切割、焊接等构件制作)及工具棚(兼作工人休息室)应设在材料、构件仓库附近, 减少二次搬运。

作业棚及工人休息室的面积 = ( 4m2/人作业× 6人) × 3 = 72m2,以 80m2左右为宜。

3.办公室

办公用房可设亦可不设于本建筑内。若设于本建筑内,需10~15m2。工地内除看护人员以外, 夜间不留宿。

第7章质量、安全技术措施

第1节质量保证措施

该工程以优质工程为目标,建立强有力的质量管理体系,具体措施如下:

1.建立质量管理网络, 明确管理职责, 定时检查, 发现隐患, 提出限期整改要求和必要的技术处理方案。

2.明确质量和数量关系,必须以先优质后高产为前提, 施工中要考虑人力、物力和财力平衡, 杜绝以杂工代技工、用低级工代高级工所造

成人为的质量事故。

3.对工程各部位的分部分项进行自检互评, 对不合格点进行分析, 提出整改方案,并由专人负责, 落实解决。

4.工程主管和专职质量员对本工程质量目标负有实施和监督责任。

5.搞好图纸会审, 坚持按图施工, 施工人员认真阅读审图, 如在施工中发现图纸有误或材料需要改变,必须在不影响施工工序的前提下及时同设计部门及工程管理方联系,并办理变更手续。

6.每个分项工程必须有书面交底, 技术员必须对班组职工进行面对面交底, 讲明操作要点, 并跟班作业, 总结经验。各分项工程均应严格执行“施工及验收规范”。

7.严格执行各项质量检查制度,认真做好各工种隐蔽验收和分项工程验收工作,在施工班组自检、互检、交接检的基础上, 分段进行验收评定, 以专职质量员验收为主 ,专业和班组检查结合, 并经有关部门验收并做好记录,及时办理质量验收手续。

8.掌握工程质量动态, 充分应用数学化学统计法, 及时评定工程质量情况。如发现质量问题及时向上级主管部门汇报, 并提出意见和方案。

9.材料部负责检查进场材料的质量情况, 质保书的收集整理工作。严格执行原材料检查制度。

10.做好成品保护工作。变压器、高压开关柜施工过程中应及时用板保护, 防止异物落入及可能的损坏, 变配电房间立即清场上锁。电缆放线后, 应加强保护并派专人巡视, 以防损伤。

11.根据建筑安装工程验收规范, 确保工程顺利竣工验收, 主管技术质量人员负责做好各工种的质量保证资料的收集工作, 材料负责人提供质保书, 各项验收资料分类归档, 装订成册。

12.现场施工人员必须虚心接受工程管理方及各级质监人员的监督, 及时整改质量问题。

13.加强质量意识教育, 组织现场施工班组开展以工期、质量、安全为课题的QC小组活动, 开展质量竞赛活动。

第2节安全及现场文明施工措施

安全生产工作以严肃法规落实责任,消灭违章,强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康.

1. 参加该工程施工人员必须坚持"安全第一,预防为主"的方针,层层建立岗位责任制,遵守国家和企业安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作.

2. 交生产任务的同时必须做好安全交底。各工种操作人员必须严格执

行相应的安全操作规程;

3. 进入现场必须严格遵守各项规章制度, 技术人员对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育,进入现场必须戴好安全帽。施工作业时在主要作业点,树立警语标志,设立必要的围栏,防止伤害他人;

4. 施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固, 管道竖井其预留洞筋按需要孔径切割开洞, 防止人员高空坠落和物体坠落伤人事故。

5. 暂设用电必须符合安全用电100条的规定, 凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置, 施工照明用电必须用36V低电压, 潮湿地点作业穿绝缘胶鞋.

6. 经常检查施工机械机具的完好情况。各种机电设备的防护设备要完好, 严禁无证人员操作机械设备。

7. 明火作业应经工程管理方或总承包的批准, 办理用火证, 明火作业必须有专人看管。施工现场必须配有手提式灭火器等消防器具。

某工程检测技术标

目录 (一)编制依据及编制原则………………………………………………………(二)工程概况……………………………………………………………………(三)对监理试验室工作任务的理解……………………………………………(四)监理试验室工作的指导思想和主要目标…………………………………(五)本工程的重点、难点分析及措施…………………………………………(六)监理试验室质量、安全、环保保证体系,工期控制及合同管理措施…(七)监理试验室的组织机构及人员配备………………………………………(八)监理试验室的试验检测设施、设备配备情况……………………………(九)监理试验室的实施细则、试验检测容及分工安排……………………(十)监理试验室的管理制度……………………………………………………(十一)廉政建设措施……………………………………………………………(十二)安全、环(水)保、文明形象的措施…………………………………(十三)保密………………………………………………………………………(十四)对本工程的建议…………………………………………………………

第一章编制依据及编制原则 一、编制依据 1、《公路工程施工监理规》JTG G10-2006; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 3、XX高速公路工程项目(以下简称“本项目”)中心试验室招标文件、标前会议纪要及其补遗书; 4、、交通部及XX交通厅等有关部门颁布的法规等; 5、交通部颁发的有关设计、施工规、试验规程。 二、编制原则 满足本项目合同段中心试验室人员配备、仪器设备配置及试验检测能力和服务质量的要求。 第二章工程概况 本项目位于。技术标准:本项目采用四车道高速公路标准,设计速度80km/h,路基宽度24.5m,设计荷载采用公路-Ⅰ级,全线采用全封闭、全立交,同时设有相应的安全设施、通讯和服务设施。 建设规模:本项目全长km。路基挖万立米,填万立米;桥梁总长座,其中特大桥座;互通匝道桥座;涵洞道;通道道;人行天桥道;分离式立交处;隧道米/10座,其中特长隧道座,长隧道,中隧道座,短隧道座。 试验检测容:路基、挡防、排水及涵洞、桥梁、隧道工程等的试验检测工作。

装饰公司员工管理制度及岗位职责

家(工)装设计师的职责 部门职能: 1、接待到访意向装修客户。 2、完成装修设计任务。 3、负责装修业务谈单,促成装修交易。 4、与业务部、工程部协调互动开展工作。 5、对装修设计方案负责任。 能力要求: 1.组织、实施、协调工作能力。 2.综合解决设计问题能力。 3.克服困难,创造性地完成工作任务能力。 4.恰当处理客户纠纷能力。 5.亲和力。 一、设计主管岗位职责: 1.全面组织本部门工作(计划,实施,督导)。 2.在部门范围内贯彻公司有关规定。 3.落实工作任务到本部门员工。 4.对下属员工的工作绩效机型评估,考核。 5.定期向直属上级汇报本部门工作。 6.协调下属之间的工作。 7.审核设计方案。 8.立足本部门工作,向公司提出合理化建议。 二、设计师 直属上级:设计主管 能力要求: 1.独立谈单及完成整套室内装修设计方案能力。 2.解决一般设计问题能力。 3.克服困难,创造性地完成工作任务能力。 4.客户沟通能力。 5.亲和力。 岗位职责: 1.公司接洽客户来访。 2.现场测量待装修房屋、场地。 3.主持装修方案设计、预算,完成设计任务,做出符合客户要求的设计方案。 4.代表公司同客户议价,签订装修合同。 5.主持施工现场技术交底。

6.跟踪施工过程,解决施工中相关设计问题。 7.主持施工中的设计变更。 8.融洽客户关系。 9.立足本岗位工作,提出合理化建议。 三、设计部主管工作流程: 固定安排: 1.每月定期,向主管本部门的经理提交本部门上月的月度工作总结。 2.每周五组织召开本部门例会: 1)传达公司精神; 2)总结一周工作; 3)安排、布置工作任务; 4)调整下属工作状态; 公司日常工作: 1.维持本部门工作秩序。 2.管理设计任务: 1)协助财务收取装修定金,开具收款收据,确认设计任务; 2)安排设计任务到设计师,填写设计任务单。 3)跟踪设计进程,协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。 4)审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 3.协助设计师与客户签订装修合同。 4.向财务移交装修合同,登记备案。 5.将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 合同转接程序:已签合同(所有文本、电子表格预算、效果图)由设计部一并交财务由签收人填写合同明细内容;财务部将合同登记备案。设计部填写工程通知单转到工程部负责人签收,工程部到财务部借合同审核并作开工准备,然后将合同交回财务部保管。由于某部门的疏忽造成的合同内容的遗失,处罚该部门主管500元/次。 四、设计工作流程中的责任义务 1、设计师必须按公司内部定额报价,不得错报、漏报及擅自更改 定额说明,由此造成的一切经济损失由设计师承担。 2、设计师无擅自打折的权利,擅自打折设计师承担所有折扣。如须打折,须请示设计部主管。大家要把握火候,不要给客户有一让再让的感觉。 3、设计师签订合同后,必须报部门主管并做好登记工作,交给财务部门,然后真实填写开工信息表送到工程部,合同及相应资料在财务部存档。如因档案遗失造成无法结帐由保管人负责。

(完整版)装饰装修技术标

目录 第一章标书编制综合说明 .............................................. - 2 - 1.1、投标承诺 ........................................................... - 2 - 1.2、编制依据 ........................................................... - 3 - 1.3、编制原则 ........................................................... - 3 - 1.4、工程概况 ........................................................... - 3 - 1.5 项目主要工作内容 ................................................... - 4 - 1.6、本工程特点 ......................................................... - 5 - 第二章施工组织设计 ................................................... - 5 - 2.1、施工现场总体布置 ................................................... - 5 - 2.1.1施工用电布置....................................................... - 6 - 2.1.2施工用水布置....................................................... - 6 - 2.2 、施工方案 .......................................................... - 7 - 2.2.1 脚手架工程 ........................................................ - 7 - 2.2.2 拆除工程 .......................................................... - 9 - 2.2.3 门窗工程 ......................................................... - 11 - 2.2.4 楼地面工程 ....................................................... - 13 - 2.2.5内墙乳胶漆........................................................ - 15 - 2.2.6吊顶工程.......................................................... - 17 - 2.2.7卫生间隔断工程.................................................... - 18 - 2.2.8水卫工程.......................................................... - 20 - 2.2.9电气工程主要施工方法及质量要求.................................... - 22 - 第三章保证质量的技术措施 ............................................. - 25 - 3.1、质量保证管理体系一览表 ............................................ - 25 - 3.2、质量管理组织措施 .................................................. - 25 - 3.3、工程质量保证体系 .................................................. - 26 - 3.4、工程质量管理制度 .................................................. - 26 - 3.5、材料质量保证措施 .................................................. - 26 - 3.6、质量检查和检测手段 ................................................ - 27 -

江苏煜顺工程检测技术服务有限公司_中标190924

招标投标企业报告 江苏煜顺工程检测技术服务有限公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:江苏煜顺工程检测技术服务有限公司统一社会信用代码:9132050808934583XT 工商注册号:/组织机构代码:08934583X 法定代表人:毛国华成立日期:2014-01-09 企业类型:有限责任公司经营状态:在业 注册资本:1200万人民币 注册地址:苏州市吴中区旺吴路21号3幢 营业期限:2014-01-09 至 / 营业范围:建设工程质量检测;公路工程检测;人防工程检测;道路、桥梁工程检测;建筑材料、构配件及工程产品检测;水利工程质量检测;房屋安全检测鉴定;环境监测与检测;起重设备、机械设备检测;建筑消防设施检测;建(构)筑物防雷装置的检测;交通设施检测;公共设施安全检测服务;安全技术咨询;环境保护评价咨询服务;工程测量及相关技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 4

华测检测认证集团股份有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告华测检测认证集团股份有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:华测检测认证集团股份有限公司统一社会信用代码:91440300757618160G 工商注册号:440301102822273组织机构代码:757618160 法定代表人:万峰成立日期:2003-12-23 企业类型:/经营状态:存续 注册资本:/ 注册地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 营业期限:2003-12-23 至 / 营业范围:一般经营项目是:实验室检测/校准,检验,检查,货物查验,技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 933

2.2 中标/投标情况(近一年) 企业近十二个月中,中标/投标最多的月份为,该月份共有个投标项目。 2019年08月40 仅展示最近10条投标项目 序号地区日期标题中标情况 1中山2019-11-27中山市重点行业企业和工业园区土壤污染状况调查样品采集、流 转、保存及分析服务供应商采购项目 中标 2洛阳2019-11-26洛阳市工商局委托华测检测认证集团股份有限公司合同中标3深圳2019-11-25深圳市2019年省级网土壤环境监测项目中标4深圳2019-11-25深圳市2019年省级网土壤环境监测项目中标5东营2019-11-25雅砻江两河口水电站施工及运行期水生生态监测服务中标6深圳2019-11-25深圳市2019年省级网土壤环境监测项目中标7深圳2019-11-21宝安区土壤环境质量保护技术支撑服务中标8江门2019-11-19恩平市市场监督管理局2019年食品抽检工作增加项目未中标 9杭州2019-11-15THZB-19HW60270000000000000关于2019年电子商务产品质量违法 企业线索摸排入围的合同 中标 10湖北2019-11-12环境样品检测分析与污染源走航监测分析项目中标

装修装饰公司安全管理制度

包头市金业装饰设计工程有限公司 装饰装修安全管理制度 一、安全生产责任制 1.各级正职经理 1.1 认真贯彻国家有关安全生产的法规,决定本单位的安全方针、目标和年度安全工作计划,对本单位安全生产负全面责任。 1.2 组织建立本单位的安全保证体系,制订本单位安全管理细则,并有权修订和废除细则中的条款,主持召开安全生产工作会议,决定安全奖惩办法。 1.3 经常对下层领导、职能部门及职工进行安全生产教育。 1.4 每年按比例拨给安全措施经费,对改革劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。 1.5 每2-3年必须申办建筑施工企业安全资格审查认可证。 2.各级技术负责人 2.1 认真贯彻国家和上级有关规定和安全技术标准,对本单位生产中的一切技术问题负安全责任。 2.2 组织编制或审批施工组织时,将安全措施渗透到施工组织设计的各个环节中,并检查执行情况。 2.3 组织安全技术攻关活动,对新产品的设计、开发、组织可行性分析,对新技术、新材料、新工艺的研究从技术上负责。

2.4 经常对所主管的职能部门及职工进行安全技术教育。 2.5 参加重大伤亡事故的调查,并针对事故原因,从技术方面提出防范措施并落实。 2.6 按规定定期同正职领导申办技术总负责人的认可证。 3.施工员(工长)安全生产责任制 3.1 对所领导的生产班组安全生产负责,不违章指挥,制止冒险作业。 3.2 协助工地负责人对所管的区域内一切安全防护措施符合要求负责。 3.3 做好有针对性的书面安全生产技术交底,双方履行签字手续。 3.4 领导所管班组搞好安全活动日,组织班组学习安全操作规程,并教育工人正确使用防护用品,检查执行情况。 3.5 开工前对所有的施工机具及手动电动工具等设备设施、防护用品及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,没有可靠的安全措施,不能开工作业。 3.6 开工后要经常指导、检查、督促本班组工人遵守安全操作规程和落实安全技术措施的情况,检查机电设备、各种安全装置、个人防护用品等是否处于良好状态,遇有事故隐患做到立即整改,及时消除。 3.7 在任何情况下不违章指挥,遇有紧急情况不得离开岗位,积极采取措施,并立即上报,对危及安全的违章指挥有权拒绝。 3.8 协助项目部进行定期安全检查,做到每项有记录,对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措施进行整改,并要有复查情况记录。

装修项目技术标范本

目录 附件:.............................................................. - 3 - 第一章编制综合说明及依据 .......................................... - 4 - 1.1 技术标编制依据................................................ - 4 - 第二章工程概况及工程特点 .......................................... - 5 - 1.1 工程概况...................................................... - 5 - 1.2 质量目标...................................................... - 6 - 1.3 施工目标...................................................... - 6 - 1.4 本工程的重点及难点............................................ - 6 - 第三章项目组织管理机构 ............................................ - 8 - 3.1 项目经理及主要技术管理人员简介................................ - 8 - 3.2 以上人员相应资质的复印件...................................... - 8 - 3.3 管理机构职责划分.............................................. - 8 - 第四章施工进度计划表及劳动力安排.................................. - 10 - 4.1 总工期及进度计划安排......................................... - 10 - 4.2 工期保障措施................................................. - 10 - 4.3 劳动力计划................................................... - 11 - 4.4 主材设备供应计划............................................. - 12 - 第五章工程施工方案及技术措施要求.................................. - 13 - 5.1 装饰工程施工方案概述......................................... - 13 - 5.2 地砖地坪装饰施工方案......................................... - 16 - 5.3 卫生间地面聚氨酯防水涂料施工做法............................. - 17 - 5.4 地面石材施工工艺............................................. - 18 -

如通18年新标综检内部培训试卷

十堰如通机动车安全技术检测有限公司 道路运输车辆综合性能检验与技术等级评定2018年8月内部培训试卷 (依据标准GB18565-2016 JT/T198-2016等) 姓名:岗位:总分:项目一二三四总分得分 一、判断题(每题2分,共20分,请将你认为正确的打“√”,错误的打“×”) 1.《道路运输车辆综合性能要求和检测方法》(GB18565-2016)从2016年6月1日正式发布,2017年1月1日开始实施() 2.道路运输车辆是指获得道路运输许可,从事经营性道路客、货运输的车辆() 3.燃用柴油或汽油、总质量大于3500kg的在用车辆,其燃料消耗量限值及评价方法应符合GB/T 18566的规定() 4.最高设计车速不小于100km/h的道路运输车辆,其转向盘的最大自由转动量不大于20°,其他道路运输车辆不大于25°() 5.碳平衡油耗检测系统包括汽车底盘测功机、碳平衡油耗仪、五气分析仪和测控装置() 6.基于达标法的汽车动力性台架检验有额定功率和额定扭矩两种规定工况。其中,额定扭矩工况适用于压燃式发动机的车辆,额定功率工况适用于点燃式发动机的车辆() 7.车长大于6m的客车和危险货物运输车应装用子午线轮胎,卧

铺客车应装用无内胎子午线轮胎() 8.道路运输车辆技术等级评定存在三种结果:一级车、二级车和三级车。() 9.车长小于9m的客车、N3类货车(含危险货物运输车)应装有缓速器或其他辅助制动装置() 10.在GB18565-2016要求中,外廓尺寸必须使用外廓尺寸仪进行测量() 二、填空题(1空2分,共20分) 1.在用道路运输车辆综合性能检验分为“______”和“______”。 2.人工检验项目及性能检验项目中,“______”的检验结果为合格且“一般项”的不合格项数不超过______项时,检验结果判定为合格。 3.道路运输车辆技术技术等级评定项目包括“______”和“______”。 4.同轴轮胎的______和______应相同,规格符合整车制造厂的规定。 5.转向桥采用______的车辆,其转向轮(含双转向桥的转向轮)的横向侧滑量应在______范围类。 三、单项选择题(1题3分,共15分) 1.压燃式发动机汽车按照GB3847规定的自由加速不透光烟度法或什么方法检验。() A.简易瞬态工况法 B.简易稳态工况法 C.双怠速法 D.加载减速法 2.在用道路运输车辆检验时,外廓尺寸仅对总质量大于的重、中型货车及挂车进行测量。() A.3500kg B.4500kg C.5500kg D.12000kg

检测技术服务协议

合同编号: 检测技术服务协议 项目名称:计量仪器设备检定、校准服务甲方:福建省XXX食品有限公司 乙方: XXX计量科学研究院 签订时间:年月日 签订地点: XXX合肥市 有效期限: 2015年12月31日

甲方:福建省XXX食品有限公司 所住地:福建省XXX工业区 法人代表人: XXX 委托代表人: XXX 联系人:XXX 电话:XXX 乙方: XXX计量科学研究院 所住地: XXX合肥市包河工业开发区延安路13号 法人代表人: XXX 委托代表人: XXXX 联系人:XXX 电话:XXXX,XXXX 本协议是甲乙双方为完成计量仪器设备检定、校准服务项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下服务协议。 一、服务内容 1、乙方按甲方提供的计量仪器设备清单,按照国家有关计量检定规程、校准规范和有关依据进行校准,出具相应的带有CNAS认可标识和不确定度的校准证书。 2、乙方在检测过程中若发现被检测的计量仪器设备存在故障或者示值超差,及时通知甲方进行调试、维修。甲方调试维修合格后再次检定/校准不另收取费用。 3、乙方协助甲方做好在用计量器具的管理工作,为甲方计量器具的更新、改造、升级换代等提供计量咨询服务。

4、乙方可以根据需求向甲方提供最新计量管理、监督、技术信息,普及计量基础知识,协助和指导技术人员进行检定员、《注册计量师》等从业资格的培训。 5、乙方可以协助甲方建立计量认证体系,完成计量测试、管理科技创新等项目。 二、服务要求 1.甲方负责提交需检测的计量仪器设备清单及相关检测要求。 2.因乙方标准设备不便搬动或实验环境有特殊要求等,甲方应将待检计量仪器设备集中送到乙方实验室。 3.乙方按有关技术要求配备相应的检测人员和标准设备,并对出具的检测证书/报告的质量负责。 4.乙方自接到甲方检测计划表次日起,对甲方送检仪器乙方在十五个工作日内完成检测工作并出具校准证书;对于现场检测工作乙方根据甲方的要求,协商确定时间在十五个工作日内完成检测工作后,七个工作日内具校准证书。(特殊设备检测周期按国家规程规定的时间进行;非人力抗拒因素及标准器具送检除外,乙方应及时告知甲方)。如甲方有特殊要求,双方商定。 三、工作条件和协作事项 1.为确保现场检测服务的有效实施,甲方须指定专人做好协调和配合工作。 2.乙方在检测过程中因工作不当造成甲方计量仪器设备损坏的,应予以赔偿。具体事宜双方协商。

装修公司管理制度

经典装修公司管理制度 一.工作行为规范: 1、公司全体员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告。 2、公司全体员工都应以敬业精神和良好行为树立企业良好风范。 3、公司全体员工有责任保持公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为。 4、公司全体员工全面贯彻执行公司7S方针,维护公司形象,确保劳动安全防护措施的落实。 5、公司全体员工准时上下班,严格遵守作息时间(用餐时间、工作时间、休息时间)。 6、公司全体员工进入公司上班应着装整洁,佩戴识别证。 7、公司员工在办公室严禁大声喧哗,以免影响他人工作。 8、公司全体员工应按时按质完成本职工作,提高办事效率。 9、公司全体员工在工作时间内必须坚守岗位,不得擅离职守,不得从事与工作无关的事情。 10、公司全体员工依公司规定请假,经核准后方能休假。病假及特殊情况不能提前请假者,需于休假当日以电话形式告知部门直属主管及行政部,并于休假完毕上班当天补办请假手续。 11、公司全体员工必须服从分配,听从上级指挥,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行。 12、全体员工必须时常锻炼自己的工作技能,以达到工作上精益求精,期能提高工作效率。

13、公司全体员工必须具有节约精神及成本意识,避免浪费。 14、公司全体员工应自觉爱护公司财产、维护环境卫生、节约公司资源,不得随意破坏办公区、洗手间、过道、的环境卫生。 15、公司全体员工不得经营与本公司类似及职务上有关的业务,或兼任其他公司的职务。 16、公司全体员工严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 17、公司全体员工不得泄漏业务或职务上机密,或假借职权,贪污舞弊,接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。 18、公司全体员工应通力合作、互敬互爱、同舟共济,不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈,或搬弄是非,扰乱秩序。 19、公司全体员工待人接物要态度谦和,以争取同仁及顾客的合作。 本公司员工应遵守本公司一切规章制度及主管的指挥监督,忠实勤勉地执行其职务。对经办业务或工种如有建设性意见时,可以口头或书面陈述建议。 二.违纪行为: 1、擅离职守。 2、上班时间睡觉或游荡,工作态度不认真,懒散拖拉,心不在焉,屡经劝告而仍不改正。 3、在工作时间内擅离公司,下班后仍在工作场所逗留从事与公司业务无关的事情。 4、上班时间处理私行政务或涉及损害公司利益的行为。 5、违反安全卫生守则,有损工作环境:如随地吐痰、乱扔纸屑等,屡经劝告仍不改正。

带电检测技术标

目录 1、项目开展背景3 2、项目实施内容及工期3 2.1项目实施内容3 2.2工期要求3 3、项目实施内容定义理解4 3.1带电检测4 3.2高频局部放电检测4 3.3红外热像检测4 3.4超声波信号检测4 3.5超高频局部放电检测4 3.6暂态地电压检测4 4、服务的难点、特点分析及应对措施5 4.1对电力设备的带电检测是判断运行设备是否存在缺陷,预防设备损坏并 保证安全运行的重要措施之一。5 4.2带电检测实施原则5 4.2.1带电局部放电检测判定5 4.2.2缺陷定位5 4.2.3与设备状态评价相结合5 4.2.4与电网运行方式结合5 4.2.5与停电检测结合6 4.2.6横向与纵向比较6 4.2.7新技术应用6 4.3在进行与温度和湿度有关的各种检测时(如超声波检测等),应同时测量 环境温度与湿度。6 4.4进行检测时,环境温度一般宜高于+5℃;室外检测应在良好天气进行, 且空气相对湿度一般不高于80%。6 4.5室外进行超声波检测宜在日出之后、日落之前进行。6

4.6室内检测局部放电信号宜有足够的光源以更好的确定故障位置。6 4.7进行设备检测时,应结合设备的结构特点和检测数据的变化规律与趋 势,进行全面地、系统地综合分析和比较,做出综合判断。6 4.8对可能立即造成事故或扩大损伤的缺陷类型(如涉及固体绝缘的放电性 严重缺陷等),应尽快停电进行针对性诊断试验,或采取其它较稳妥的监测方案。7 4.9在进行带电检测时,带电检测应不影响被检测设备的安全可靠性。7 4.10当采用超声波检测方法发现设备存在问题时,要采用其它可行的方法 进一步进行联合检测,检测过程中发现异常信号,应注意组合技术的应用进行关联分析。7 4.11当设备存在问题时,信号应具有可重复观测性,对于偶发信号应加强 跟踪,并尽量查找偶发信号原因。7 3、投标人承担项目优势:7 4、项目部组成、机具装备及劳动力安排计划7 4.1项目部组成:7 4.2管理成员的主要职责8 4.3带电检测设备配备:9 4.4劳动力配备11 5.质量要求、技术标准和规程规范11 5.1质量和技术要求11 6.安全控制措施13 7.职业健康安全目标、保证体系及技术组织措施13 7.4职业健康安全组织技术措施14

检测有限公司岗位职责

XXXXXX检测公司 制 度 汇 总 XXXXXXXXXX检测有限公司

目录 一.检测有限公司主任岗位职责 二.检测有限公司副主任岗位职责 三.检测车间负责人岗位职责 四.技术负责人岗位职责 五.外检员岗位职责 六.检测员岗位职责 七.仪器、设备维修管理员岗位职责 八.质量负责人岗位职责 九.微机操作员岗位职责 十.引车员岗位职责 十一.人员培训、考核制度 十二.检测车间管理制度 十三.公司年度报告制度 十四.外检人员职责 十五.检验工作管理制度 十六.普遍性质量安全问题的分析报告制度

检测有限公司主任岗位职责 1.认真贯彻执行党和国家的方针、政策及有关法律、法规、标准、制定本单位的发展规划及工作计划,完成上级下达的各项工作任务; 2.负责本单位职工的政治思想和业务教育培养一支科学、高效、公正廉洁的职工队伍; 3.负责本单位各项规章制度的制定、修改、审定、颁布并监督施行; 4.负责制定各部门的年度工作。国标,及组织监督、考核,提出奖惩意见; 5.组织检查各部门工作情况,提高各部门业务,技术管理水平; 6负责《质量管理手册》的制定、修改完善并监督施行; 7.定期召开工作例会,开展批评与自我批评,解决工作中存在的问题; 8对公司的行政管理、技术管理及检测质量全面负责。

检测有限公司副主任岗位职责 1.协助主任做好工作,对主任分配的工作实行负责制; 2.主任不在时,受主任委托代行主任职责,全面负责检测有限公司的工作; 3.熟练掌握检测技术、业务,及时组织解决工作中出现的问题; 4.负责安全生产、防火防盗工作,严防各种事故发生; 5.负责检测中的技术问题和有关质量事故的申诉调解工作; 6.负责处理日常行政事务,检查各项规章制度执行情况; 7.协助主任做好职工思想政治工作,提高职工政治、业务技术水平

深圳市华测检测技术股份有限公司中国总部及华南检测基地建设项目

深圳市华测检测技术股份有限公司中国总部及华南检测基地建设项目 可行性研究报告 二○一○年三月 目录 第1章项目概 要 . (3) 一、项目建设内 容 (3) 二、项目建设目 标 (3) 三、研究结 论 (3) (一)经济指 标 (3) (二)研究结 论 (3) 第2章项目投资必要 性 (5) 一、拥有自有土地及物业,可避免租赁物业到期后对公司稳定经营和战略发展带来的限制和

风 险; ....................................................................................................................................... . (5) 二、拥有自有土地及物业,公司可进行集约化管理,并因无须支付物业租金而可有效降低公 司经营成本,提升公司盈利水 平; (5) 第3章项目建设方 案 . (6) 一、项目建设内 容 (6) 二、项目建设目 标 (6) 三、项目建设地点及规 模 (7) 四、项目建设规 划 (7) 五、时间安 排 (7) 第4章项目管理与人力资源配 置 (8) 一、项目管 理 (8)

二、人员编 制 (8) 第5章项目投资估算与资金筹 措 (9) 一、项目总投资估算及筹 措 (9) 二、投资回报估 算 (9) 第1章项目概要 一、项目建设内容本项目计划投资约18,285万元,用于建设华测中国总部及华南检测基地。投资中1,800万元用于土地的购置;16,485万元用于总部办公场楼和实验室大楼的建设。 二、项目建设目标华测中国总部将按照甲级写字楼标准进行规划和设计。 华南检测基地将按照国际一流检测实验室的标准要求进行规划设计,设计理念遵循:适度超前、模块建设、可持续发展的原则。 项目预期需要18个月的时间进行规划设计、工程报建、土建施工、室内外装修以及设备安装等,所有的项目建设工作分成若干模块,实验室建设完成之后迅速进行设备安装调试,设备的搬迁、购置和安装调试根据业务的需要分批次进行,在装修完工后三个月内完成,随后进入实际运营。 三、研究结论 (一)经济指标 项目建设总投资为18,285万元,投资回收期约为22年。(二)研究结论

装饰公司工人管理制度

天津某某装饰公司---工人管理制度 甲方:天津某某装饰工程有限公司 乙方:______________ 甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,为了明确双方义务和责任,特制定此协议.签字即表示同意以下条款。 1.进场工人必须穿公司统一配备的工作服,不许光背、穿拖鞋。上岗后要明确当 天的工作量,认真工作、服从分配,端正态度。保质保量完成当天任务。 2.按照施工标准合理使用原料,确保施工安全,注意工地清洁 3.要树立良好的职业道德和劳动素质,与业主交流,态度热情端正,言语清楚。 无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。 4.在施工中如有新客户上门咨询,或者参观工地,应马上停下手中的活并热心讲 解,能够留下业主电话或者最后成单者,享受奖励。 5.惩罚条例: 1)穿拖鞋、光背,第一次罚款100元,第二次将扣除30%的工程款 2)不按照施工标准施工者,一次性扣除单项工程款的50% 3)遇到业主投诉者,第一次警告,第二次罚款200元,第三次直接开除。与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款 6.奖励制度: 1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励100元;连续半年达到以上标准者奖励300元. 2)态度端正,服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元,书面表扬者奖励100元 3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话,累计数量达到5个,奖励50元,成单后视工程量另奖励200-4000元不等. 7为了确保工程质量,在施工完成后公司将延期支付各项工程的工人30%的装修款,顺利交工后半年内支付,但累计工程款不超过4000元。 备注:________________________________________________________________ 甲方签字:乙方签字:

(完整版)酒店装修技术标范本

目录第一章公司资质证明资料 第二章项目总体概述 第三章本项目主要施工方案及标准 第一节拆除施工 第二节砖墙砌筑 第三节吊顶工程 第四节墙面砖铺贴 第五节地面砖铺贴 第六节电气安装工序和要求 第四章质量保证 第五章施工进度计划 第一节施工日期计划 第二节工期保证措施 第三节施工进度计划图 第六章施工安全措施 第七章资源配备计划 第一节进场计划 第二节施工机械设备管理及维修保养 第三节拟投入机械设备计划表 第八章拟定的管理人员及人员资历 第九章公司近三年主要业绩

第一章公司资质证明资料 深圳市xxxx公司 资质文件 总公司地址:深圳市福田区福强路xxxxxx 邮政编码:xxxxx 总公司电话: 0755-8xxxx 传真: 0755-8xxxxxx 分公司地址:广州市天xxxxxxx01室 邮政编码: 510xxxx 分公司电话: 020-3xxxxx3

深圳市xxxx限公司 公司简介 深圳市xxxx有限公司成立于2003年11月21日,注册资金9800万元。我司有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙专业承包壹级、钢结构、消防设备、电子与智能化工程专业承包贰级、机电设备安装叁级资质、建筑工程施工总承包叁级;同时拥有建筑装修装饰专项设计甲级;建筑幕墙工程设计专项乙级。2008年获得ISO9001质量管理体系认证,2010年获得ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。我司连续六年荣获“广东省守合同重信用企业”称号,是中装协、深圳装饰协会会员单位。 xxxx公司经过近十多年的发展,已形成了规范的管理体系,健全的岗位责任制,在管理和施工过程中责任明确、有章可循。拥有一批经验丰富的管理班子,并组建优良的现场施工队伍。公司现有员工300多人,有职称的各类工程技术和经济管理人员86人,其中高中级职称人员25人,一级、二级建造师16人,且建筑、结构、电气、暖通、给排水、经济等专业技术人员齐全。 在过去的十多年里,xxxx装饰紧贴市场脉搏,紧跟业界的发展步伐,不仅实现了各项经营指标的稳步增长,也获得社会各界的高度好评,企业以立足深圳,辐射全国为发展方向,力争把湛艺这个品牌做大做强。现我司已在北京、

检测机构资质标准样本

检测机构资质原则 一、专项检测 (一)地基基本工程检测 1、检测机构应满足下列条件: (1)具备独立法人资格,注册资本不少于100万元人民币; (2)所申请检测资质相应项目应通过计量认证; (3)人员规定: ①有质量检测、施工、监理或设计经历,并接受有关检测技术培训具备工民建有关专业技术人员不少于10人,其中:从事地基基本检测工作3年以上,非岩土工程及工民建有关专业技术人员从事地基基本检测工作5年以上高档职称不少于2人,中级职称不少于3人,内含1人应具备注册岩土工程师资格; ②检测机构技术负责人、检测报告审核人须具备高档职称,并从事地基基本检测工作5年以上,其中非岩土工程及工民建有关专业技术人员须从事地基基本检测工作8年以上; ③重要技术人员应至少承担过地基及复合地基承载力静载检测、桩承载力检测及桩身完整性检测、锚杆锁定力检测等10个项目工程以上并编写或审核检测报告者; (4)有符合开展检测工作所需仪器、设备和工作场合;其中使用属于强制检定计量器具,要通过计量检定合格后方可使用; (5)有健全技术管理和质量保证体系; (6)仪器设备应满足: ①地基及复合地基承载力静载检测 至少拥有能同步使用4台(套)自动静载测试仪和设备; ②桩承载力检测

有不不大于10000kN静载设备,其中长度不不大于8m主梁不少于两根,5000kN以上(含5000kN)千斤顶不少于1台; 至少有1套高应变法检测设备,并配有备用传感器; 有可组合成不少于80kN重锤,并配有相称落锤装置。 ③桩身完整性检测 至少有2套低应变法检测设备,并配有备用传感器; ④锚杆锁定力检测 有锚杆锁定力检测仪器及设备。 2、业绩 检测机构应具备3年以上(含3年)检测业务经历。每年完毕工程项目应符合下列规定:地基及复合地基承载力静载检测、桩承载力检测、桩身完整性检测各不少于7个单项工程;能力验证不少于2个项目,其中高应变检测不少于20根;低应变检测不少于1000根;静载荷实验不少于50组;超声波检测不少于10根。

鸿尼泰检测技术服务有限公司_中标190924

招标投标企业报告鸿尼泰检测技术服务有限公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:鸿尼泰检测技术服务有限公司统一社会信用代码:91320114MA1W3EHE5T 工商注册号:320114000252693组织机构代码:MA1W3EHE5 法定代表人:岳艳波成立日期:2018-02-06 企业类型:有限责任公司经营状态:在业 注册资本:5000万人民币 注册地址:南京市雨花台区凤展路30号1幢9层 营业期限:2018-02-06 至 / 营业范围:石油产品、化工产品(不含危险品)、固体废弃物、土壤、水资源、大气、环境检测技术服务;检测设备、管理软件、仪表、计算机软硬件、化学试剂销售;检测技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;专利代理服务;计量技术服务;实验室认证认可服务;实验室设备销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 4

目前国家认可的第三方检测中心

目前,CPSC认可的中国区第三方检测机构有: BACL(Shenzhen) 倍科(深圳)电子技术服务有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Beijing PONY Testing Center 北京谱尼测试中心https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co. Ltd. 必维消费品服务(广州)有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,/cps Bureau Veritas Consumer Products Services Shanghai Co., Ltd. 必维消费品服务上海有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,/cps Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. 必维深圳有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,/cps Centre Testing International 华测检测https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Centre Testing International (Shanghai Branch) 华测检测上海分公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, CMA Testing and Certification Laboratories (Shanghai) Co., Ltd 联合厂商会检定中心(上海)有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Consumer Testing Laboratories (Shenzhen) Co., Ltd.

康玛产品测试(深圳)有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, CTS (Ningbo) Testing Service Technology Co., Ltd. CTS宁波测试https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, CTT Technology Co. Ltd. 中鼎检测机构https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Dongguan EMTEK Co., Ltd 东莞信测科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Dongguan Reliance Technical Service Ltd. 东莞启汇技术服务有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,/ Eco-industrial and Environmental Test Center, Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University 清华大学深圳研究生院工业生态与环境检测中心 https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,/index.jsp Guangzhou GRG Metrology and Test Technology Co., Ltd. (GRGT) 广州广电计量测试技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Guangzhou Vkan Certification & Testing Institute (CVC) 国家日用电器质量监督检验中心广州威凯检测技术研究院https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html, Guangzhou Worldwide Standards and Testing Co. Ltd. 广州环宇标准及检测技术公司https://www.wendangku.net/doc/b318099228.html,

相关文档
相关文档 最新文档