文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 可燃气体报警规范

可燃气体报警规范

可燃气体报警规范
可燃气体报警规范

可燃气体检测报警使用规范

SY6503-2000

国家石油和化学工业局2000-12-12批准2001-06-01实施

前言

本标准的4.1.2,5.1,6.4,7.2.3为推荐性的,其余为强制性的。

在油气田勘探、开发、集输等生产过程中,为规范可燃气体检测报警器的安装和使用,准确预报可燃气体的浓度及预防火灾爆炸事故,特制定本标准。

本标准中附录A是提示的附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国石油天然气集团公司安全劳动保护科学技术研究所。

本标准主要起草人:王国春、张继峰、许铁民、王秀云、傅祖贤、张庆泉

1范围

本标准规定了安全使用可燃气体检测报警器应遵守的基本准则。

本标准适用于陆上石油与天然气勘探、开发、集输等生产过程中的易燃、易爆场所安装和使用固定式可燃气体检测报警器。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

SH 3063—1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

JJG 693—1990 可燃气体检测报警器检定规程

3基本要求

3.1油气田易燃、易爆场所应安装可燃气体检测报警器。

3.2可燃气体检测报警器的检测器的数量应满足被检测区域的要求。每个检测器的有效检测距离,在室内不宜大于7.5m,在室外不宜大于15 m。

3.3可燃气体报警控制器应安装在有人值守的操作室或值班室。

3.4安装和使用的可燃气体检测报警器应有经国家指定机构认可的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。

3.5在用的可燃气体检测报警器应按规定定期标定。

4安装范围及检测点的确定

4.1安装范围

4.1.1在以下场所应安装可燃气体检测报警器:

a) 原油中转站以上的油泵房、计量间、含油污水泵房、阀组间、脱水器操作间;

b) 输送天然气的压缩机房、计量间、阀组间和收发球间;

c) 轻烃系统的压缩机房、计量间、阀组间、收发球间、储罐区和装卸设施;

d) 凝析油和汽油的泵间、计量间、阀组间、储罐区和装卸设施;

e) 液化石油气泵房、灌瓶(充装)间、计量间、气瓶库和储罐区;

f) 原油装卸设施应符合SH 3063—1999中4.2.2的规定。

4.1.2在以下场所宜安装可燃气体检测报警器:

a) 原油沉降罐操作间、原油储罐区;

b) 含油污水罐区。

4.2检测点的确定

4.2.1在封闭和半封闭厂房中,按室内要求设置检测器;当封闭厂房的面积小于50m2时,至少应设一个检测器。

4.2.2露天或半露天的生产设施按室外要求设置检测器。

5可燃气体检测报警器的选型

5.1选型原则

5.1.1按使用场所爆炸危险区域的划分选择检测器的防爆类型。

5.1.2按使用场所被测气体的类别、级别、组别选择检测器的防爆等级组别。

5.1.3按检测点的数量选择单路或多路检测报警器。

5.1.4按报警控制器安装场所的爆炸危险区域选择报警控制器的防爆性能。

5.1.5按使用场所的环境温度选择检测器和控制器的温度适应范围。

5.2性能要求

选择的可燃气体检测报警器的主要性能指标应满足以下要求:

a) 检测对象:空气中的可燃气体;

b) 检测范围:0~100%可燃气体爆炸下限(LEL);

c) 检测误差:爆炸下限的±10%以内;

d) 报警设定值:一级报警小于或等于25%LEL,二级报警小于或等于50%LEL;

e) 报警误差:设定值偏差在±25%以内;

f) 响应时间:吸入式仪器的响应时间应小于30s,扩散式仪器的响应时间应小于60s;

g) 电源电压的影响:发生±10%的变化时,报警器精度不降低。

6固定式仪器的安装

6.1检测器安装高度应根据可燃气体的密度而定,可燃气体、蒸气特性见附录A(提示的附录)。当气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)时,安装高度距地面0.3~0.6m;;当气体密度小于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时,安装高度距屋顶0.5~1.0m为宜。

6.2检测器的安装位置应综合空气流动的速度和方向、与潜在泄漏源的相对位置、通风条件而确定,并便于维护和标定。

6.3检测器和报警控制器应以受到最小振动的方式安装。

6.4在易受电磁干扰的地区,宜使用铠装电缆或电缆加金属护管。

6.5检测器应注意防水,在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水罩;检测器连接电缆高于检测器的应采取防水密封措施。

6.6检测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的规定。

6.7报警控制器应有其对应检测器所在位置的指示标牌或检测器的分布图。

7检查与维护

7.1可燃气体检测报警器的管理应由专人负责。责任人应接受过专门培训,负责日常检查和维护。

7.2应对可燃气体检测报警器进行定期检查,做好检查记录,必要时进行维护。

7.2.1每周按动报警器自检试验系统按钮一次,检查指示系统运行状况。

7.2.2每两周进行一次外观检查,项目包括:

a) 连接部位、可动部件、显示部位和控制旋钮;

b) 故障灯;

c) 检测器防爆密封件和紧固件;

d) 检测器部件是否堵塞;

e) 检测器防水罩。

7.2.3对7.2.2中涉及安装在高处的检测器,检查周期可适当延长,但需保证正常运行。

7.3每半年用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定,观察报警情况和稳定值,不满足5.2中的要求时应修理,并作好检测记录。

8 维修与标定

8.1一般要求

8.1.1维修和标定工作由有资质的单位承担。

8.1.2经维修的可燃气体检测报警器应按8.2.1的要求进行全项标定。新安装的应经标定验收,并出具检验合格报告,方予投入使用。

8.1.3传感器应根据使用寿命及时更换。

8.2标定

8.2.1可燃气体检测报警器的标定应根据JJG 693 中的规定项和步骤进行标定。

8.2.2已投入使用的可燃气体检测报警器应进行每年不少于一次的定期标定。

附录A

(提示的附录)

可燃气体和有毒气体蒸气特性

表A1 可燃气体有毒气体蒸气特性表

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

可燃气体探测器安装规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃气体探测器安装规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

可燃气体探测器安装规范(标准版) 1可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要

求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

可燃气体检测报警器检定规程

MV-RR-GNG-0166 可燃气体检测报警器检定规程 可燃气体检测报警器检定规程说明 编号:JJG693-1990 名称:(中文)可燃气体检测报警器检定规程 (英文)Verifiction Regulation for The Detector of Combustible Gases 归口单位:国家标准物质研究中心 起草单位:国家标准物质研究中心 批准日期:1990年6月28日 实施时间:1990年11月1日 替代规程号: 适用范围:本规程适用于新制造、使用中和修理后的固定式、可移动式、携式可燃气体检测报警器(以下简称仪器)的检定。 主要技术要求:1、外观及通电检查 2、基本误差 3、响应时间 4.、精密度 5、报警误差 6、零点漂移 7、跨度漂移 8、电源电压影响 是否分级:否 检定周期(年):1 附录数目:5 出版单位:中国计量出版社 检定和标准物质: 相关技术文件: 备注: 可燃气体检测报警器检定规程摘要 一概述 该仪器用于非矿井罪业环境空气中可燃气体爆炸下线(以下简称LEL)以内浓度的测定和报警。 二技术要求 1 外观及通电检查 1.1 外观良好、结构完整;仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志等应齐全、清晰。 1.2附件齐全,并附有制造厂的使用说明书。 1.3仪器联接可靠,各旋钮应能正常调节。 1.4仪器通电检查时,外露的可动部件应能正常动作,显示部分应有相应显示。 1.5对一机多路的检测报警器,必须具有识别各路工作、报警故障状态的显示功能。 1.6仪器应符合GB3836.1-83 ,“爆炸性环境用防爆电气设备通用要求”及各防爆型仪器的专用标准和其他有关标准的规定(参考GB3836.1~4) 精度为5%的仪器:士5%(F·S)*

报警器安装规范.

查看文章 可燃气体检测报警仪的安装法律依据 2007年01月24日星期三 17:50 1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10.3.2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。 2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合 的原则,设置可燃气体报警器探头。 3)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5.1.4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体报警仪。 除这些法律法规规定外,另外一个就是依据安全验收评价导则《安全验收评价导则》(安监管技装字[2003]79号)第6.1.4 易燃易爆场所评价1)爆炸危险区域划分符合性检查;2)可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查;3)防爆电气设备安装认可;4)消防检查(主要检查是否取得消防安全认可);5)评价结果。中的可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查中提到必须安装气检仪. 一般安全评价公司在编制验收评价报告时都会提到涉及到可能泄漏甲乙类物料的场所必须安装可燃气体检测报警仪.经常碰到这样哭笑不得的情况,企业在看安评报告内提到要装气检仪这个东西,却不明白这到底是什么,怎么 装,装哪里,而且还有就是哪里可以买得到. 气检仪的安装标准是SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报 警设计规范》,这是简要的摘出几句安装规范: SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》重 要条文: 1)第3.0.7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源 的最小频率风向的上风侧。 2)第3.0.8条:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。 3)第3.0.9条:应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。 4)第3.0.10条:可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对 独立的仪表系统。 5)第4.1.2条:在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于

可燃气体报警系统管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 可燃气体报警系统管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5768-15 可燃气体报警系统管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、可燃气体报警系统由安全环保部归口管理。 2、各安装可燃气体报警系统的相关部门应采取有效措施,防止可燃气体探头损坏,不得擅自拆卸、移动、遮挡可燃气体探头。 3、可燃气体报警系统的维护保养由安全环保部委托给有资质的专业单位进行。 4、可燃气体报警仪探头每年应标定一次,系统每月检查维护一次,确保监测准确度。 5、监控室值班人员当班期间时应至少检查一次可燃气体报警仪控制器是否工作正常,发现异常情况立即向安全环保部办公室报告。 6、禁止非授权人员(包括值班人员)随意擅动报警器控制面板进行参数设置,开启控制箱箱盖。 7、控制室值班人员发现报警器参数设置有误时,

及时向安全环保部办公室报告,由专门人员进行参数调整。 8、控制室值班人员应清楚各报警显示器所对应的现场监测点位置。 9、当控制器有报警信号发出时,值班人员应立即通知现场安全巡视人员或相关人员到报警点查看,第一时间消除隐患。 10、当隐患消除后,值班人员应报告安全环保部办公室,由专门人员进行复位操作。 11、经现场查看,若确系报警器误动作,值班人员应报告安全环保部办公室,由专门人员进行复位操作。 12、报警器的每次报警,值班人员均必须在值班记录中进行记录,记录内容包括:报警时间、报警原因、处置情况、处置人等内容。 13、本制度自发布之日起执行。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

可燃气体检测报警器校验规程

可燃气体检测报警器校验规程 1范围 本规程适用于非矿业作业环境中使用的可燃气体检测报警器(包括可燃气体检测仪,以下简称“仪器”)的首次校验、后续校验和使用中检查。 2概述 仪器的检测原理主要有催化燃烧型、红外线吸收型、热导型等。采样方式有扩散式和吸入式。仪器主要由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成,用于监测环境中可燃气体的浓度。3计量性能要求 计量性能要求见表1。 表1 计量性能要求 4 通用技术要求 4.1 外观及结构 4.1.1 仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。新制造的仪器的表面应光洁平整,漆色镀层均匀,无剥落锈蚀现象。 4.1.2 仪器连接可靠,各旋钮或按键应能正常操作和控制。 4.2 标志和标识 仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志及编号和国产仪器的制造计量器具许可证标志及编号等应齐全、清楚。 4.3 通电检查 仪器通电后,仪器应能正常工作,显示部分应清晰、完整。

4.4报警功能及报警动作值检查 仪器的声光报警应正常。 4.5 绝缘电阻 对使用交流电源的仪器,绝缘电阻应不小于20 MΩ。 5 计量器具控制 仪器的控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。 5.1 检定条件 5.1.1 检定环境条件 环境温度:0~40℃; 相对湿度:<85%; 通风良好,无干扰被测气体。 5.1.2 检定用设备 5.1.2.1 气体标准物质 采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%,40%,60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,稀释装置的流量示值误差应不大于±1%,重复性应不大于0.5%。气体标准物质的浓度单位在使用时应换算成与被检仪器的表示单位一致。 5.1.2.2 流量控制器 流量控制器由检定用流量计和旁通流量计组成,如图1所示,流量范围应不小于500 mL/min,流量计的准确度级别不低于4级。 图1流量控制器

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

可燃气体报警系统安装记录

. 附录四—A 江苏远大信谊药业有限公司 施工安装 质 量 记 录 江苏安宁消防工程有限公司

目录 序 资料名称编号页数号 1 可燃气体报警系统质量保证资料核查表A-1 2 图纸会审记录 1 3 设计变更明细表 2 4 技术交底记录 3 5 施工技术核定单 4 6 施工组织设计(方案) 5 7 开工报告 6 8 设备材料相关证件汇总表7 9 设备开箱检查记录8 10 材料检查记录9 11 可燃气体报警系统配管、配线安装检查记录A-2 12 可燃气体报警系统电缆敷设检查记录A-3 13 消防配电线路敷设检查记录10 14 可燃气体报警系统接地电阻测试记录A-4 15 可燃气体报警系统绝缘电阻测试记录A-5 16 可燃气体报警系统配管配线隐蔽验收记录A-6 17 可燃气体报警系统电缆敷设隐蔽验收记录A-7 18 消防配电线路隐蔽验收记录11 19 可燃气体报警系统报警控制器安装检查记录A-8 20 可燃气体报警系统联动控制器安装检查记录A-9 21 可燃气体报警系统探测器安装检查记录A-10 22 可燃气体报警系统手动报警按钮安装检查记录A-11 23 可燃气体报警系统警报装置安装检查记录A-12

24 可燃气体报警系统探测、报警点全点试验记录A-13 25 可燃气体报警系统联动控制点全点试验记录A-14 26 可燃气体报警系统调试报告A-15 27 可燃气体报警系统自检报告A-16 28 可燃气体报警系统试运行记录A-17 29 竣工报告12 30 设备移交清单13

可燃气体报警系统质量保证资料核查表编号:A-1工程名称信谊六车间可燃气体报警系统建设单位江苏远大信谊药业有限公司 施工单位江苏安宁消防工程有限公司核查日期2015年10月3日 类别项目份数核查情况 前期图纸会审、技术交底记录 1 符合要求设计变更、技术核定单 1 符合要求施工组织设计(方案) 1 符合要求开工报告 1 符合要求 出厂检验设备(材料)相关证件汇总表 1 符合要求设备(材料)检查记录 1 符合要求 隐蔽验收记录配管配线隐蔽验收记录 1 符合要求电缆敷设隐蔽验收记录 1 符合要求消防配电线路隐蔽验收记录 1 符合要求 安装检查试验记录各类安装检查记录 1 符合要求各类测试、试验记录 1 符合要求调试报告 1 符合要求自检报告 1 符合要求运行记录 1 符合要求竣工报告 1 符合要求设备移交清单 1 符合要求 其他 核查意见: 经核查,各项资料符合要求。 技术负责人质检员 第册第页

GB16808可燃气体报警控制器2018新版

GB16808可燃气体报警控制器 1、围 本标准规定了可燃气体报警控制器的围、分类、要求、试验、检验规则、标志和便用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的可燃气体报警控制器(以下简称控制器),其它环境中安装的具有特殊性能的控制器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2、规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件.仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第l部分:通用要求 GB/T9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 15322可燃气体探测器 GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 G8/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 3分类 3.1控制器按工作方式分为: a)总线制; b)多线制。

3.2控制器按便用环境分为: a)室使用型; b)宝外使用型。 3.3控制器按应用方式分为: a)独立型(不具有向其它控制器传递信息功能的控制器): b)区域型(具有向其它控制器传递信息功能的控制器): c)集中型(具有接收其它控制器传递的信息并集中显示功能的控制器). 4术语和定义 4.1屏蔽状态disabled condition 控侧器在屏蔽功能启动后所处的状态。 4.2监管信号supervisory signal 控制器监视的与其连接设备发出的除可燃气体报警、故障信号之外的其它输入信号. 4.3监管报警状态supervisory signal condition 控制器发出监管报警信号时所处的状态。 4.4自检状态test condition 控制器进行自检功能时所处的状态。 4.5正常监视状态quiescent condition 控制器接通电源后,无可燃气体报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。5要求 5.1总则 控制器应满足本章的相关要求,并按第6章的规定进行试验.以确认对本章要求的符合性。 5.2外观要求 5.2.1控制器应具备产品出厂时的完整包装,包装中应包含质量检验合格标志和使用说明书。

可燃气体报警系统管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A75302 可燃气体报警系统管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体报警系统管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、可燃气体报警系统由安全环保部归口管理。 2、各安装可燃气体报警系统的相关部门应采取有效措施,防止可燃气体探头损坏,不得擅自拆卸、移动、遮挡可燃气体探头。 3、可燃气体报警系统的维护保养由安全环保部委托给有资质的专业单位进行。 4、可燃气体报警仪探头每年应标定一次,系统每月检查维护一次,确保监测准确度。 5、监控室值班人员当班期间时应至少检查一次

可燃气体报警仪控制器是否工作正常,发现异常情况立即向安全环保部办公室报告。 6、禁止非授权人员(包括值班人员)随意擅动报警器控制面板进行参数设置,开启控制箱箱盖。 7、控制室值班人员发现报警器参数设置有误时,及时向安全环保部办公室报告,由专门人员进行参数调整。 8、控制室值班人员应清楚各报警显示器所对应的现场监测点位置。 9、当控制器有报警信号发出时,值班人员应立即通知现场安全巡视人员或相关人员到报警点查看,第一时间消除隐患。 10、当隐患消除后,值班人员应报告安全环保部办公室,由专门人员进行复位操作。 11、经现场查看,若确系报警器误动作,值班

可燃气体报警器安装规范方案

可燃气体报警器安装规 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规. 详细说明 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规. 1.0.2 本规适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关强制性标准规的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号

2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B 类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区及附加2区,应按本规设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域,应按本规设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》GB50058. 3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用. 3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印. 3.0.4 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室.

可燃气体报警器安装要求

本文主要介绍燃气气体报警器有哪些要求及注意事项。燃气气体报警器系统的布线要求、燃气气体报警器系统的安装要求、燃气气体报警器系统的安装要求 燃气气体报警器系统的布线要求 一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了燃气气体报警器控制系统应单独布线,如果不同电压等级、不同电流类别的导线布置在同一导管内,有可能会影响报警控制系统的可靠性。 二、本条规定了燃气报警控制系统在非防爆区域的布线要求。规定了可燃气体报警器控制系统传输路线芯截面的最小面积,同时还强调要满足机械强度的要求。 三、本条规定了防爆区域的布线要求。 四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条强调了导管内或线槽内不应有积水或杂物,主要是考虑到有积水或杂物影响施工质量。如果导管内有积水会影响线路的绝缘;如果导线内有杂物会影响穿线或刮伤导线。 五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了导线在导管和线槽内不准有接头或扭结。如果有接头将影响线路机械强度,是故障的隐患点。 六、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要是考虑提高系统的可靠性。 七、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止灰尘和水汽进入管子引起导电或腐蚀管子。 八、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要考虑如果管路太长或弯头过多,会引起穿线困难。 九、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要考虑使导管安装牢固。 十、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定的目的一方面是确保穿线顺利,另一方面是防止导管或线槽由于自重使其长期处于受力状态,也使导管或线槽内的导线受力,影响到导线寿命。 十一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止支撑或吊点间距过大,使线槽弧垂过大。 十二、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。线槽口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 十三、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是建筑物结构缝随温度变化而变化;所以导线应当留有余量,以免受损或被拉断。 十四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条要求是为了保证导线间的绝缘电阻。 十五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定相同用途的导线颜色应一致,主要是因为整个报警控制系统的导线较多,如果没有统一规定,容易接错线,也容易给调试和运行带来不必要的麻烦。

24V声光报警器的安装规范

24V声光报警器安装规范 ?声光报警器由探测器与报警控制主机构成,是用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。本文就重点讲讲声光报警器的安装规范。 ???24V声光报警器广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。 ???1、声光报警器的安装规范 ???声光报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。 ???(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 ???(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。 ???(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 ???(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 ???(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m 应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 ???(6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。

可燃气体报警器

可燃气体报警器 概述 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器用途 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 基本分类 可燃气体报警器分类 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 烷烃类可燃气体探测器 是结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

可燃气体和有毒气体检测报警器管理 规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493- )、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核;

(三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其它工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监

甲烷CH4气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/bf3437002.html, 有毒有害智能气体变送器 产品说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/bf3437002.html, 目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 1

--可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定

可燃气体和有毒气体检测报警 器安全管理规定 一、目的 为了加强实业分公司可燃气体和有毒气体检测报警器的管理,以便于有目的的防止事故发生,特制定本规定。 二、适用范围 适用于全厂各装置的可燃气体和有毒气体检测报警器。 三、引用文件 齐鲁石化公司《可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定》四、管理要求 (一)应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场、罐区、液化气站可燃气体和有毒气体泄漏 和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加 强对报警器的管理工作,特制定本规定。 (二)报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 (三)选择报警器应满足以下要求: 1、功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2、取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装场所要求的防爆等级; 4、技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应; 5、受其他气体的干扰小,受温度、湿度影响小; 6、符合国家或行业标准规范要求。 (四)凡新建、扩建、改建的生产装置及辅助生产装置,存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的,必须按照“三同时” 原则配备报警器。 (五)报警器设置的地点、数量、方式,应严格执行《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》(SH3063— 1999)有关规定。 (六)报警器安装场所应注意的主要问题: 1、可能泄漏的可燃气体和有毒气体的密度; 2、室外安装时应考虑主导风向等环境因素; 3、雨水及有毒气体对检测元件的影响; 4、便于维护和校验。 (七)报警器的检定、校验:

可燃气体报警器安装规范

为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 详细说明 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 术语 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 符号 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置

可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气 体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058. 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用. 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印. 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室. 可燃气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证,防爆性能认证和消防认证.有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证.防爆型有毒气体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证. 凡使用可燃气体和有毒气体检测报警仪的企业,应配备必要的标定设备和标准气体. 检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧. 可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为;室外宜为15m.在有效覆 盖面积内,可设一台检测器. 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m.