文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)路灯工程方案

(完整版)路灯工程方案

(完整版)路灯工程方案
(完整版)路灯工程方案

洪雅至峨眉山公路新建工程(K0+000~K3+406.371段)

路灯工程

专项施工方案

编制人:

审核人:

中国五冶集团有限公司

洪雅至峨眉山公路新建工程项目经理部

2017年04月1日

目录

第一章工程概况 (2)

1.1工程位置 (2)

1.2照明供电系统 (2)

第二章编制依据 (2)

第三章施工部置 (3)

3.1施工总体安排 (3)

3.2组织机构及人员配置 (3)

3.3照明工程施工进度计划 (7)

3.4材料、机械设备及劳动力的配备计划 (7)

第四章施工工方案 (9)

4.1路灯工程施工工艺流程 (9)

4.2 路灯工程施工方案 (9)

4.3主要试验检测 (13)

第五章质量保证措施 (14)

5.1质量目标 (14)

5.2质量管理组织机构和质量保证体系 (14)

5.3加强质量教育,提高质量意识 (14)

5.4质量保证措施 (15)

第六章施工安全保证措施 (16)

6.1 安全目标 (16)

6.2组织保障 (16)

6.3安全技术保障 (20)

6.4文明施工保障措施 (23)

第一章工程概况

1.1工程位置

本工程位于洪雅县止戈镇,起于洪雅县洪州大道洪州大桥头平交道口,沿洪瓦路布线,止于洪瓦路下穿遂资眉高速五龙村之前,与西环线已修建道路顺接,是“大峨眉国际旅游西环线(洪雅至峨眉山零公路快速通道)”的一段,起止里程:K0+000~K3+406.371,全长3406.371m。

1.2照明、供配电系统

本工程照明采用15m荷花(四叉五火)路灯,光源采用400W+250W+2ⅹ150W高压钠灯,40m间距安装在分隔带内,灯杆基础为C20现浇钢筋混凝土,分隔带内埋设VV22-1KV 5ⅹ16电力电缆,高压部分采用LGJ-3ⅹ35电力电缆引入环网开关柜,在桩号K0+850、K2+600安设两座箱式变电站。

路灯安装断面图

第二章编制依据

在充分了解现场实际情况基础上,并结合现行有关法规、标准及设计文件要求的情况下编制本方案,具体编制依据有:

1.与本建设工程有关的国家及行业现行的法律、法规及管理文件;

2. 市政工程现行的有关国家及行业施工技术规范及验收标准,如:

(1)《工程测量规范》(GB50026-2007);

(2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);

(3)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013);

(4)《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010);

(5)《照明设施经济运行》(GB/T29455-2012);

(6)《照明测量方法》(GB/T5700-2008);

(7)热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373);

(8)《城市道路照明工程施工及验收规程(附条文说明)》CJJ89-2012;

(9)《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

(10)《城市居住区供配电设施建设规范(附条文说明)》DL/T5700-2014。

3.《洪雅至峨眉山零公里快速通道一阶段施工图设计文件及补充文件》;

4. 经审批的实施性施工组织设计;

5.中国五冶集团公司企业标准,及现有的技术及管理水平、机械设备、类似的施工经历。

第三章施工部暑

3.1施工总体安排

就本路灯工程施工现场共分四个区域,桩号K0+000~K1+800道路中线南侧为一区、道路中线以北为二区,桩号K1+800~K3+406.371道路中线南侧为三区、道路中线以北为四区,依照一三二四区的施工顺序进行施工总体安排。

30cm厚水泥稳定碎石底基层施工完成后,开始挖槽安设道路横穿管道Φ114镀锌钢管,分隔带路缘石安设完成后,开始施工灯杆钢筋混凝土基础,然后在分隔带内挖土槽安设VV22-1KV 5ⅹ16电力电缆及Φ12接地圆钢,采用细砂或软土保护电缆并在其顶面覆盖机智制砖,当钢筋混凝土基础达到设计强度后吊装灯杆。

3.2组织机构及人员配置

3.2.1组织机构

针对项目实际情况,综合优化项目人员配置,并有针对性设立项目各部门,组织结构设置与主要人员配置情况如下:

3.2.2主要管理人员配置

序号工作岗位姓名备注

1 项目经理李仙鹤

2 技术负责人李冬春

3 施工经理钟德志

4 施工员文一凡

5 施工员宋礼重

6 施工员冯飞

7 质量员李兵

8 质量员龚江华

9 质量员廖正璞

10 安全员秦一良

11 安全员肖豪

12 安全员陈信霖

13 安全员王杨洋

14 材料员马丹迪

15 材料员秦鹏

16 机械员李泽军

17 试验员尹俊

18 资料员孙譽萍

19 测量员邓宽红

20 劳务员舒华东

21 造价员夏红彬

22 会计仇莉飞

万~1亿的工程不少于2人,1亿以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全员。本工程配备3名专职安全生产管理人员。

3.2.3主要职能部门职责范围

(1)工程部:负责路灯的施工组织管理、安全措施方案实施及进度控制。

(2)技术部:负责具体工程实施规划、各类实施方案的管理,负责设计文件的复核、技术交底、编制实施性专项施工方案、设计变更、工程签证、技术管理、技术指导和现场测量等工作。

(3)质量部:负责电力电缆、钢筋、镀锌钢管等材料及检验批的质量管理、监控、检试验及质量检查,及有关质量文件的整理。

(4)安全部:负责安全文明施工及环境保护监督管理;安全及文明施工教育、计划编制、检查。

(5)经采部:负责路灯杆、电力电缆等合同签订、评审和管理,编制成本计划、分解成本控制目标,办理工程内部和外部计量计价,办理签证等。

(6)综合办公室:负责后勤保障、文件管理,日常生活管理、征地拆迁、内外公共关系协调等工作。

(7)财务部:负责与发包人工程款项的收付、支取,经济核算、财务管理等工作。

3.2.4主要负责人职责范围

(1)项目经理

A.按照合同条款,全面负责本项目施工组织管理;

B.制定项目总体控制计划和阶段性目标,制定配套的资源供应计划,确保优质、安全、按期完成施工任务;

C.对内统筹管理、协调各部室、施工队(工区),对外作好组织协调工作,作好与发包人、监理工程师、当地政府等有关部门的联系与沟通;

D.履行合同义务,保证合同执行与正常履约。

(2)项目总工(技术负责人)

A.负责本项目质量及工程技术管理,对项目施工技术工作全面负责;

B.负责制定施工方案,编制施工工艺组织设计;

C.指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工,并进行质量、进度把关控制;

D.负责审核签发变更设计报告、索赔报告及检查索赔资料的完整性。

E.主持交竣工技术文件资料的编制,参加交竣工验收,组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

(3)施工副经理

A.配合项目经理及总工程师的工作;

B.具体负责项目生产安排管理;

C.对本工程工期进度、安全负责,合理安排生产任务,保证工期计划的完成;

D.审定工程计划,布置生产任务,检查生产任务完成情况;

E.负责生产现场管理,狠抓工程进度、安全管理,确保工程按期保安全完成的目标实现。

(4)经营副经理

A.配合项目经理协助公司确定合理的项目经营模式,编制项目经济策划,重点做好收益测算及精细化经营方案;

B.协助完成采购招标方案、招标文件等的拟定,做好拟招标项的成本测算;

C.负责施工图预算在规定时间内编制完成并报公司审核,对审核后的预算在项目部进行预算交底;

D.负责监管项目成本,严控项目收益风险;

E.负责材料(设备)管理,严控其领、发、存及盘点,做好材料(设备)月度结算工作;

F.负责对甲方结算工作,确保结算资料在合同约定时间内报送甲方,并做好沟通协调工作,促使结算及时办理。

3.3照明工程施工进度计划

照明工程施工工期76天,开工日期2017年5月13日,结束日期2017年8月26日,详见下附《施工进度计划横道图》。

3.4材料、机械设备及劳动力的配备计划

3.4.1材料数量及计划

项目分类工程数量每天计划

工作量

备注

15m路灯228套5套提前到3月底联系厂

项目分类工程数量每天计划

工作量

备注

16m中杆灯24套家,进行定制接地母线φ12圆钢7900m 265延米

电缆 YJV22-1KV

4*35+1*16

19150m

3.4.2主要机械设备计划表

序号机械名称型号规格或生产能力数量

1 小松挖掘机Pc60-8 2台

2 插入式振捣器 2.5KW 4台

3 装载机ZL50 2台

4 自卸汽车双桥2台

5 汽车吊QY12T 2台

6 钢筋加工设备1套

7 洒水车8000L 1台

3.4.3主要试验检测、测量仪器表(现场)

序号仪器设备名称型号规格数量

1 全站仪K376352台

2 水准仪1402906/ X0834522台

3 钢直尺1把

4 照度计1Lux~50,000Lux 1台

3.4.4主要劳动力计划

序号班组人数备注

1 电工班 2

2 机械班 4

3 混凝土班 4

4 木工班 6

5 杂工班10

6 合计26

人,除一般安全教育外还要经本工种的安全技术教育,经考试合格发证后,方准独立操作,每年还要进行年审。各用工单位使用的劳务外包队,必须接受三级安全教育,经考试合格后方可上岗作业。

第四章施工方案

4.1路灯工程施工工艺流程

路灯工程总体施工工艺流程:

路灯灯杆定位→挖沟→埋管(分隔带外需埋管)→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收

路灯灯杆基础及灯杆安装施工艺流程:

测量放线→基坑开挖→钢筋绑扎→土模→浇筑混凝土→基坑回填→灯杆吊装

电力电缆施工工艺流程:

测量放线→道路横穿管道施工→电力电缆沟开挖→敷设电缆→绝缘测试→电力电缆保护回填。

路灯工程箱变施工艺流程:

测量放线→基坑开挖→基础混凝土浇筑→砖砌体施工→顶面混凝土基础梁施工→接地施工→基坑回填→箱变吊装。

4.2路灯工程施工方案

4.2.1路灯灯杆基础及灯杆安装施工

依照设计图纸测量定位路灯灯杆位置,然后采用挖土机开挖路灯基

础基坑,基坑地基承载力要大于等于180Kpa,否则通知业主、监理采取地基处理措施,一般采取换填砂砾石、地下注入水泥浆等处理措施。清理基坑断面尺寸不小于结构外包尺寸。

然后绑扎钢筋固定路灯地脚螺栓及法兰盘,并预埋G50镀锌钢管,钢筋经监理工程师验收合格后,开始浇注C20砼,浇注时分层捣实,并要振捣均匀,基座顶部抹平,混凝土浇筑过程中一定控制保持法兰水平螺栓竖直,并对螺栓端头丝口进行保护,以免砼污染丝口影响灯杆固定。

派专人养护砼基础。路灯基础脱模后,路灯基础侧土方采用分层夯实回填,直至分隔带回填土顶面。当混凝土强度达到100%后,采用12T 汽车吊吊装路灯灯杆,灯杆采用定点厂家生产。

灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行

热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准的有关规定,各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

路灯基础钢筋与Φ12接地圆钢相连,浇筑路灯基础混凝土前要预埋接地钢筋。

4.2.1.1起重机械选用

考虑起生起重机的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场物件重量,几何尺玻寸安装高度来选择起重机。

12T汽车吊起重性能表

项目数值备注

1 最大额定总起重量12000 kg

2 基本臂最大起重力矩414.0 kN.m

3 最长主臂最大起重力矩266.5 kN.m

4 主臂最大起升高度22.3 m

5 副臂最大起升高度27.5 m

6 外形尺寸(长×宽×高)10400×2500×3200 mm

7 主臂长8.7~21.7m

8 副臂长6m

本工程路灯灯杆重1500Kg,长12m,考虑到吊装的安全系数,因此选用12T 吊车吊装路灯杆。由钢丝绳性能参数可查,Φ6.2直径以上钢丝绳均满足吊装要求,本工程吊装选用Φ17以上钢丝绳吊装.

4.2.2电力电缆施工方案

当分隔带内绿化土回填后,然后采用机械开挖电力电缆沟,如下图所示深度80cm,沟底宽20cm,然后铺10cm厚软土或细砂,再埋设Φ12圆钢,钢筋连接必须满足规范要求,钢筋与灯杆竖向螺栓焊接,铺设

VV22-1KV 5ⅹ16电力电缆,并在灯杆位置由G50镀锌钢管穿入穿出灯杆,电缆型号要符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;电缆接头良好,绝缘应符合规定;电缆沟必须符合要求,沟内无杂物;保护管的连接、防腐应符合规定;电缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套。

在接地圆钢及电力电缆顶面再回填10cm厚细砂或软土,在细砂或软土上面平铺一层机制标砖,然后回填土方至分隔带顶面;路灯电缆与箱变横向连接管及分隔带纵向断开处连接管分别采用4Φ114镀锌钢管及1Φ114镀锌钢管进行连接,镀锌钢管内预穿15号铁线,以便电缆穿线时牵引。道路照主明配电系统的接地形式采用TN-S系统,将供电电缆的PE 线作为专门保护接地线,与各灯具外壳、金属灯杆及路灯基础相连,保护接地电阻不大于4欧。

有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

4.2.3路灯工程箱变施工方案

根据图纸确定的箱变的位置开挖其基坑,浇筑基础C15混凝土,然后水泥砂浆砌筑37墙砖砌体,砖砌体顶面高出原地面10cm,并在砖砌体顶面浇筑B×H=370×200mm的压顶C15混凝土,并预埋10#槽钢;接地网做法垂直接地体采用50×50×5镀锌角钢,水平接地体采用50×5镀锌扁钢,接地体连接采用焊接,所有接地体埋深不小于700mm,要求地网电阻不大于4欧,然后进行基坑分层夯实回填。箱变底座电缆进出口必须满足防小动物的要求。

箱变进出线电缆埋管,根据实际方向进行预埋,保护管的埋设考虑备用回路;箱变的排水在其基底设置排水管将积水排至道路雨水井。

备安装(路灯控制箱安装)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;箱内照明应齐全。

配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试,并作好调试记录。各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记录。

4.3.主要试验检测

1、混凝土强度试验;(混凝土的配合比、混凝土试块的抗压强度)

2、钢筋性能试验;

3、电力电缆检测;

4、路灯灯杆、箱式变电站生产产品合格证。

第五章质量保证措施

5.1.质量目标

满足现行国家、四川省有关质量规定和合同文件要求,合同规定质量要求:合格。

5.2质量管理组织机构和质量保证体系

成立质量管理领导小组,项目经理任质量管理领导小组组长,总工程师和质量负责人、施工经理任副组长,成员由各部室人员组成。

项目经理部设专职质量员,各施工主管均为兼职专职质量员,各级质量管理和质检人员坚持跟班作业,及时发现存在的问题定期召开质量分析会议,研究制定改进措施,虚心倾听建设、设计、监理工程师的意见并及时改正,进一步推动和改进质量管理工作。

5.3.加强质量教育,提高质量意识

工程质量包括工程使用的产品质量、工序和施工质量,三者密切联系。工程质量是施工活动的最终成果,它取决于工序质量,而工作质量则是工序质量和工程质量的保证和基础。

质量管理,领导是关键,制度是手段,技术是保证。队伍进场后,将分工序实施专项质量意识教育,有的放矢,做到人人明白质量要求,个个清楚质量标准和目标。实施领导把关,文明施工。建立健全质量奖惩等规章制度,在人员和机械等技术装备和物资保障上满足施工质量标准的要求。

5.4质量保证措施

5.4.1严格“三检制”

确立以班组自检为基础,自检、互检与专检等专业检查相结合的质量“三检”制度和工前试验、工中检查、工后检验的试验工作制度,确保各工序质量优良。

坚持“三服从、五不施工、一票否决”的制度,即进度、工作量、计量服从工程质量,质量问题一票否决。在施工过程中做到:施工准备工作不充分不施工,必需的试验未达到标准不施工,施工方案和质量保证措施未确定不施工,设计图纸没有批复的不施工,没有进行技术交底不施工。质量不合格的工序坚决返工。

5.4.2开展标准化作业

1.工程严格按标准化作业,做到工序有标准,有检查,凡是检查都要有结论。各项工程的主要工序,严格按照作业标准进行操作,切实保证标准化作业质量。

2.严格技术标准、切实尊重基本建设程序

按施工图纸及现行相关规范、标准施工。遇有设计与实际不符的情况,及时报监理工程师、业主代表核查解决。严格执行监理工程师签证制度,随时接受监理工程师的检查指导。

5.4.3严控照明工程施工质量

1.严把材料质量关

严格控制电力电缆、接灯线、灯杆基础混凝土钢筋、路灯灯杆及照明光源的材料质量,在材料进场后进行见证取样做试验检测,得到材料性能及相关工艺参数,不合格不予使用。

2.设备及安装成品保护措施

(1)、设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场,并作好开箱检查,安装后试车前设专人巡护。

(2)、配电柜、箱安装后专人交管。

(3)、对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。灯具和器具应在调试或交工前安装,现场施工应有装饰队伍牵头成立成

品保护小组,对安装成品、半成品设备采取保护,制定方案,监督执行。

(4)、材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染很难清理,故安装前要用一层塑料纸住,安装间隙敞口处要临时封口。

(5)、安装完成的成品,如土建继续进行施工,应进行保护,以免污染,不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。

3.施工质量

(1)灯杆基础的钢筋性能指标必须符合设计规定,并严格按设计图纸进行钢筋绑扎,灯杆的地脚螺栓必须保证竖直,法兰水平。

(2)控制灯杆基础混凝土的深度不能小于设计值,防止灯杆倾覆。

(3)接地圆钢必须通长设置,钢筋接头可以焊接或绑扎,但必须符合规范要求。

(4)接地圆钢必须和每个灯杆基础钢筋有效相连,保证用每个电器有效接地。

(5)灯杆间电力电缆不得设接头。

(6)电力电缆及接地圆钢必须采用砂或软土保护,并在细砂上覆盖机制砖。

(7)照明灯杆安装必须竖直,照明光源必须达到设计要求。

第六章施工安全保证措施

6.1安全目标

生产安全主体责任死亡事故为0;

重伤事故为0;

公司员工不新发急性职业病事故;

环境污染事件为0;

火灾事故为0;

6.2组织保障

6.2.1安全组织机构

1.根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程安全管理条例》标准,结合公司安全管理

手册要求,不断提高管理水平。在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针。

2.建立健全安全组织机构,成立安全生产领导小组。项目经理为安全生产第一责任人;项目安全部为安全保证职能部门,设专职安全工程师;施工队设专职安全员,班组设兼职安全员跟班作业,形成自上而下的安全保证体系。

安全管理组织机构图

3.主要人员安全职责

项目经理安全职责

(1)确保项目安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

(2)组织分解落实项目HSE职责。

(3)负责现场带班生产,定期组织项目安全检查。

(4)组织施工组织设计和施工安全专项方案的编制,组织危险性较大分部分项工程进行验收。

(5)组织制定项目应急救援预案,落实项目安全生产应急管理。

(6)组织落实项目安全文明标准化工地创建工作。

项目总工(技术负责人)安全管理职责

(1)组织项目技术人员落实项目“技术保证体系”涉及的安全生产

责任。

(2)协助项目经理组织施工组织设计和施工安全专项方案的编制。

(3)负责安全技术交底和解决施工中的安全技术问题。

(4)在项目经理的组织下,主持危险性较大分部分项工程进行验收。

(5)参加安全检查和应急救援,制定事故隐患整改和应急救援的技术措施。

安全负责人安全管理职责

(1)协助项目经理对项目安全管理。

(2)组织项目“安全监督”体系履职,安排落实项目各项安全生产工作。

(3)参与危险性较大分部分项工程验收。

(4)组织识别危险源,制定预控措施。

(5)组织安全检查。

(6)组织项目安全工作会议,研究解决项目安全问题。

(7)组织制定安全考核标准,组织项目安全考评。

(8)协助项目经理组织编制生产安全事故应急救援预案,并督促实施。

(9)建立和完善项目安全生产保证体系管理资料。

(10)组织实施项目安全生产标准化工作。

(11)指导分包方安全员及安全协管员开展安全工作。

施工副经理安全职责

(1)参与编制项目HSE策划。

(2)组织落实项目“安全执行体系”履行安全生产责任。

(3)组织落实有关安全生产标准、规范、施工组织设计及专项施工方案。

(4)参与危险性较大分部分项工程验收。

(5)参与项目安全生产检查,负责组织落实安全隐患整改。

(6)组织落实项目机械设备的安全管理。

安全部安全管理职责

(1)协助安全负责人对项目安全管理。

(2)按照项目“安全监督”体系履职,落实项目各项安全生产工作的实施。

(3)参与危险性较大分部分项工程验收。

(4)参与识别危险源,制定预控措施。

(5)参与安全检查。

(6)参与项目安全工作会议,协助研究解决项目安全问题。

(7)参与制定安全考核标准和项目安全考评。

(8)协助安全负责人编制生产安全事故应急救援预案,并督促实施。

(9)建立和完善项目安全生产保证体系管理资料。

(10)实施项目安全生产标准化工作。

(11)指导劳务单位安全员及安全协管员开展安全工作。

6.2.2安全教育与培训

1.加强职业安全宣传教育,学习管理体系文件、各项安全生产法令和规章制度,使各级领导和广大职工群众真正认识到安全生产的重要性、必要性,懂得安全生产的科学知识,牢固树立安全第一的思想。

2.电工、机械操作工、砼工、杂工等工种除进行一般的安全教育外,还须经过本工种的安全技术教育,经考核合格发证后,方能独立操作,对从事有尘毒危害作业的人员,要进行尘毒危害防治知识的教育。

3.工作班每周一下午例行安全学习,学习安全操作规程,安全防护知识,总结施工生产中的安全隐患,制订相应的防范措施。

6.2.3安全检查制度

按照定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式,查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理等,经常召开安全例会,会后有检查落实。成立由项目经理为首,业务部门有关人员参加的安全检查组织,建立安全检查制度,有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理地进行检查。

经理部在保证检查制度的落实,规定定期检查日期、参加检查的人员。经理部每旬进行一次,作业队每天进行一次,非定期检查视工程情

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400

PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖

路灯安装工程项目实施策划方案

目录 第1章工程概况及特点................ 错误!未定义书签。 1.1 工程概况.................... 错误!未定义书签。 1.2工程特点................... 错误!未定义书签。 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施错误!未定义书签。 第2章拟投入的治理和技术人员?错误!未定义书签。 2.1 项目治理机构................ 错误!未定义书签。 2.2 投入劳动力打算表............. 错误!未定义书签。第3章机械设备投入配备及资金使用打算?错误!未定义书签。 3.1 投入要紧施工机械设备及仪器仪表打算表?错误!未定 义书签。 3.2资金使用打算表............. 错误!未定义书签。第4章路灯系统施工方案?错误!未定义书签。 4.1 施工预备..................... 错误!未定义书签。 4.2 施工工序总体安排............. 错误!未定义书签。 4.3 要紧施工方法................. 错误!未定义书签。第5章施工总进度打算和各时期进度的保证措施?错误!未定

义书签。 5.1施工进度目标?错误!未定义书签。 5.2 阻碍施工进度的因素及应对措施?错误!未定义书签。 5.3 施工总体进度的保证措施?错误!未定义书签。 5.4 关键节点进度的操纵措施...... 错误!未定义书签。 5.5 施工进度打算表?错误!未定义书签。 第6章质量目标、质量保证体系及保证措施?错误!未定义书签。 6.1 质量目标及质量保证体系?错误!未定义书签。 6.2 质量治理组织机构及要紧职责.. 错误!未定义书签。 6.3 质量治理的措施?错误!未定义书签。 6.4 质量保证技术措施?错误!未定义书签。 6.5 施工现场协调措施?错误!未定义书签。 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施错误!未定义书签。 7.1 安全治理目标................ 错误!未定义书签。 7.2 安全治理组织机构及要紧职责?错误!未定义书签。 7.3 安全治理制度及方法?错误!未定义书签。 7.4安全组织技术措施?错误!未定义书签。

路灯项目实施方案

目录 第1章工程概况及特点 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 工程特点 (6) 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施 (10) 第2章拟投入的管理和技术人员 (15) 2.1 项目管理机构 (15) 2.2 投入劳动力计划表 (15) 第3章机械设备投入配备及资金使用计划 (17) 3.1 投入主要施工机械设备及仪器仪表计划表 (17) 3.2 资金使用计划表 (19) 第4章路灯系统施工方案 (29) 4.1 施工准备 (29) 4.2 施工工序总体安排 (34) 4.3 主要施工方法 (36) 第5章施工总进度计划和各阶段进度的保证措施 (46) 5.1 施工进度目标 (46) 5.2 影响施工进度的因素及应对措施 (46) 5.3 施工总体进度的保证措施 (48) 5.4 关键节点进度的控制措施 (55) 5.5 施工进度计划表 (58)

第6章质量目标、质量保证体系及保证措施 (59) 6.1 质量目标及质量保证体系 (59) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (59) 6.3 质量管理的措施 (68) 6.4 质量保证技术措施 (70) 6.5 施工现场协调措施 (75) 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施 (79) 7.1 安全管理目标 (79) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (79) 7.3 安全管理制度及办法 (81) 7.4 安全组织技术措施 (88) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 第8章环境保护及文明施工 (93) 8.1 环境保护 (93) 8.2 加强施工管理、严格保护环境 (94) 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (96) 8.4 文明施工考核、管理办法 (100) 第9章生产厂家供货保障措施 (103) 9.1 供货保证承诺 (103) 9.2 保障措施 (103) 9.3 规避物资市场价格风险的应对措施 (106) 第10章生产厂家售后服务方案及保证措施 (108)

路灯新建工程施工设计方案

路灯新建工程施工 设计方案 1

龙港路路灯新建工程施工方案 一、工程概况: 本工程为龙港路路灯新建工程,起点洞庭大道,终点人民西路,全长570米,截光型单臂单光灯、杆高8米、挑臂长度1.5米合计40套、人工拆铺行道板988.2m2、人工挖沟槽土方617.21m3、c20砼灯杆基础 53.83m3、敷设VV-1KV4×25电缆2431.8米。 二、施工程序: 绿化带(人行道)拆除→土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→绿化带恢复→亮化灯柱安装→系统调试→恢复路面。 (一)配管敷设 1、根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。 2、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。 3、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。直理于地下的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。

4、电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 5、塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 6、硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。 7、当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。进入箱变的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出箱变基础面50~80mm。 8、明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大的距离应符合规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。 (二)电缆敷设 1、电缆敷设前按下列要求进行检查: (1)电缆必须有产品合格证。电缆型号、电压、规格应符合设计要求。 (2)电缆外观应无损伤、绝缘良好,对电缆的密封要作抽样检查,进行潮温判断。 (3)电缆技术文件应齐全。 2、电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

路灯施工方案

目录 第一章工程概况 ........................... (1) 第二章编制依据 ........................ .. 1 第三章工期及质量目录 ...................... .1 第四章施工准备 (2) 第五章施工方法 (5) 第六章质量保证措施安全措施 第七章第八章工期保证措施 (11) 第九章文明施工 (12) 第十章施工应急预案与响应 (12) 第一节总则 ................... (12) 第二节分类和分级 ............................... ......... . (14) 第三节组织机构和职责 (15) 第四节预测和预警 ............................... .......... . (15) 第五节应急响应 ............... ......... . (16) 第六节后期处置 ............... .......... (17) 第七节保障措施 ............... ........ .. (17) 第八节宣传和培训 ............................... ......... .. (18) 第九节附则 ................... .... .. (18) 第一章工程概况

工程项目名称为民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程。 位于商丘市民权县,路灯基础垫层采用C10混凝土,路灯基础采用C30 混凝土,灯杆高度为4m 6m 12m三种规格,低压电缆采用YJLV22-4X 16, 全线穿直径80 碳素波纹管,在过相交路口及箱变出线过路时采用顶管过路,保护管为MPP-110/5。 采用TN-S 接地保护系统。 第二章编制依据 1、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 2、民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程施工图纸 3 、施工组织设计 4 、相关国家标准及行业标准 第三章工期及质量目录 1 、施工日期: 开工日期:2018年7 月16 日,竣工日期:2018 年8 月16 日,总计划工期30 日历天。 2 、工期质量目标:合格工程 通过现场考察和审阅招标文件,我们认识到该工程是一个系统工程,其中避雷、接地、材料和材质等都会直接影响工程质量,直接影响交通安全、合格寿命和投资效益。本工程质量目标:合格工程,具体施工及管理工程均围绕这一目标,精心组织、认真计划、强化质量管理,确保目标实现。

路灯工程施工方案

路灯工程 (一)主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。

5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。 掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量,实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养,或采用薄膜保湿、保温养生7d。冬季施工时要加盖30cm保护土,防止混凝土受冻开裂。

市政路灯施工组织设计

市政路灯施工组织设计 Last revised by LE LE in 2021

**市**路道路新建工程照明工程 施工组织设计 施工方:**************************公司资质证书:城市及道路照明工程专业承包*级 证书编号: 编制: 项目经理: 施工单位(章): 监理单位(章): 建设单位(章): 日期:二零一八年五月

目录 一、编制概要 (3) 二、工程概况简要 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (4) 五、施工方案 (5) 六、主要施工机械和使用计划 (5) 七、质量保证措施 (5) 八、文明施工措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、主要技术经济指标 (8) 十一、本工程所用的主要标准、规程、规范编目 (8)

一、编制概要 1、编制依据 (1)市市政科学设计研究院的照明工程图纸; (2)现行国家和地方建筑工程、电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; (3)本处现有的施工技术装备和管理水平。 2、编制说明 (1)、本施工组织设计按《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2001、J120-2001)以及常规施工进行编制; (2)、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本处现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 (3)、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 (4)、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 二、工程概况简述 工程建设地点:柳州市尚文路。 施工现场和周围环境:工程施工点在市区交通要道,车辆行人较多,给我们的工作带来一定的困难。 地质条件:资料尚缺 气象条件:资料尚缺 工程施工工期:合理工期60天。 工程承包方式:灯杆灯具、电缆为建设单位采购。 路灯安装形式:路灯为9米双挑灯及14米中杆灯,照明线路全部采用穿塑管地埋敷设,管线过路口用镀锌钢管保护。 工程内容及工程量:9米双挑灯18套、14米中杆灯2套;敷设铜芯电缆电缆YJV-5×25及YJV-4×25各约670米穿管地埋敷设。 三、工程部署 1、项目管理机构的配置: 项目经理:刘勇 技术负责:吴哲恒 施工员:彭鹏 质安员:李俊 材料员:吴丽萍 本处坚持”优质高速,用户至上”的宗旨,用现代化的管理手段,精心组织,科学施工,创优质工程。按建设单位对工程质量的要求,确保该工程施工达到优质工程,我处将组织该工程的施工指挥机构并以基建队作为该工程的直接组织管理单位,协调各方面的人、财、物,满足本工程的施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验的技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理。 该工程施工组织管理目标:工程质量优良,工期60天,安全施工达优,创文明施工工地。 2、施工准备 A::运输方式:采用载重汽车运材料和设备,用吊车装、卸材料设备从业主仓库运到工地及线路杆附近。 B:施工准备如下:施工组织批复后,我处便进场施工,采取先地下后地上的施工顺序,现预埋好过街、过路口管后,边按施工图进场定点、放线,开

太阳能LED路灯项目实施方案

太阳能LED灯实施方案 、项目实施步骤 、需求分析(略) 、功能分析 LED太阳能灯,具有节能、环保、寿命长,免维护等优点,光源可以采用几百颗高亮度LED组成,内置路灯控制器(光控、时控)及LED恒流驱动器,用户只需要连接灯杆、蓄电池,就可以完成太阳能路灯的组装生产。产品适用于小区道路、庭院、工业园区及新农村亮化工程的照明。 太阳能LED灯不需要外接220V电源,提高安全性。采用太阳能作为驱动。每个LED 灯组都配置一个单独的太阳能电池板,该电池板能够使电池在阳光充足的条件下充电。可以将它们放置在家门口,信箱上,柱子等白天或者夜晚需要高亮度照明的地方。灯的电池不需要直接的太阳光,仅仅需要对着天空即可。只要有太阳光,灯的电池就可以自动充电,同时,日落之后灯就会自动发亮。不需要保养,不需要更换电池,不需要更换灯泡。 灯的特点: 1. 采用太阳能驱动,不需要电力 2. 采用LED为光源,不需要更换灯泡 3. 电池在充足电之后可以维持发光 4. 灯可以自动启动和关闭 5. 具备良好的防水和耐环境侵蚀的性能 2.1 、系统组成 太阳能LED灯指的是用太阳能电池板作为能源采集方式替代传统的市电接入方式,采集太阳能转换为电能存储到蓄电池,在需要照明时驱动照明设备,这里的照明设备采用高亮度LED替代传统的照明灯。 产品由四大部分组成,即: 1) 太阳能采集和转换部分——太阳能板; 2) 电能存储部分——蓄电池; 3) 照明部分一一高亮度LED灯 4) 控制电路; 5) 其它——如支撑部件,控制箱灯。

太阳能板 2.2 、系统部件指标: 组件 功能 类型一 太阳能电池 板 利用光伏效应将太阳能转换为 电能 单晶硅太阳电池、多 晶 硅太阳电池(总称 晶体硅 太阳电池)和 非晶硅太阳 电池 电池 存储电能 有铅酸免维护蓄电 池、 普通铅酸蓄电池 和碱性镍 镉蓄电池三 种,主要是第 一个, 普通铅酸蓄电池需 要 维护,而碱性镍镉蓄 电池较贵 LED 灯 照明 白色,彩色,单个大 功率或多个小功率 电路 过充、过放保护,光控、 时控, 防反接,LED 恒流驱动 单片机或比较器方式 其它 提供物理支撑,连线等 灯架,控制箱,连线 图3系统电气i 控制电路 :匕 表1、部件功能 图?太阳能LFD 路灯结构示意图 蓄电池 LED 灯 图1太阳能路灯实物图 灯 头 姜示意图

路灯专项施工方案

XXXXXX路灯工程专项施工方案 一、工程概况 本项工程为XXX的照明工程,起点桩号为KXXX,终点位于XXX,桩号为KXXX,本合同段路线全长3460.917米。 二、编制依据 1、《XXX》段路灯照明设计图纸; 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》GJJ89-2001; 3、业主提出的要求; 4、现场考察及市场调查所收集的资料; 5、以往的施工经验。 三、工程内容 本工程包括过路管道敷设、路灯基础施工、接线手井施工、电缆直埋敷设、路灯安装、箱式变压器安装等。 四、施工技术方案 施工工序安排:过路管预埋-路灯底座及接线手井施工-电缆敷设-箱式变压器安装-路灯安装-调试-检查验收 1、过路管预埋 根据设计图纸要求,过路管埋深为道路路面标高以下 1.0m,采用Ф80mm镀锌钢管,根据现场勘查及与道路图纸的对照,部分过路管线位于道路结构层内,为了保证质量及防止道路结构层破坏,所有过路管线在开槽施工后采用C25混凝土包封处理。

开槽施工的弃料全部采用人工装汽车运至场外堆弃。沟槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后方可进行管道安装。 管道安装完毕后进行C25混凝土包封,包封深度为基层开挖面以下至槽底部分。混凝土包封浇筑完成后,敷设毛毡洒水养护。 2、路灯底座及接线手井施工 井室施工首先进行垫层基础施工,采用小型挖掘机开挖,深度为土路肩下1.27m,垫层尺寸为1.04m*1.04m*0.1m,基槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行模板支设,浇筑C15混凝土,轻型插入式振捣棒进行振捣密实。井室为C30混凝土浇筑而成,预留Ф80mm热镀锌套管。井室盖板尺寸为0.84m*0.84m*0.1m,采用C30混凝土集中预制后吊装施工。 路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件,开挖相应尺寸的基坑,基础宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行钢筋绑扎、预埋件安装、模板支设,严格遵照施工图纸的各项规定浇筑砼基座,砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器振捣密实。掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量。 3、电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、直埋敷设、剥切制作接头,

路灯照明工程施工方案

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规范的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以内。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的范围内。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

路灯工程施工措施方案

路灯工程施工方案 (一)、施工顺序 本路灯工程分路段实施。采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区域进行 施工。 工艺流程:测量定位→路灯基础施工→路灯接线井施工→路灯电缆沟施工→ 电缆敷设→路灯安装→箱变(路灯控制柜)安装→调试→自检 (二)、测量定位 按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、路灯接线井及电缆管沟等施工安装位置。 (三)、路灯基础施工 路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时, 灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。 1、基础开挖 (1)、质量控制项目 1)、主控项目 a、基坑尺寸及位置:12米路灯基础尺寸为800×800×1400,15米中杆灯基础尺寸为2000×2000×2000,桥梁段路灯基础尺寸为500×500×1100。 b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允 许偏差值±10。 d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2)、一般项目 a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 (2)、土方开挖工艺流程测量放线、 验线→开挖→修槽→验槽 (3)、操作工艺 第1页共25页

采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。 (4)、施工注意事项 1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不 得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。 2)、尽量减少对基土的扰动。 3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电 缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2、模板工程及钢筋、预埋件安装 (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 (2)、模板安装工艺流程搭设安装→立钢模片→安装钢箍→放预埋件→放预埋穿 线管→校正钢模、垂 直和水平→全面检查校正→群体固定→刷脱模剂 (3)、模板安装注意事项 1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。 3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。 4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。 5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 第2页共25页

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯照明工程施工方案

中建廊坊新兴产业示范区市政工程 路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: 中建廊坊新兴产业示范区工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (2) 四、施工材料机具准备 (2) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (3) 5.4浇注路灯基础 (3) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (4) 5.6.1基础清理 (4) 5.6.2检查灯具 (4) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (5) 六、确保工程质量的技术措施 (5) 6.1质量保证体系图 (5) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (6) 6.4冬季施工质量保证措施 (7) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (7) 7.1安全管理目标 (7) 7.2建立安全保证体系 (7) 7.3安全生产管理制度 (7) 7.4施工用电管理 (8) 八、保证工期及文明施工管理措施 (8) 8.1计划工期 (8) 8.2 工期保证措施 (8) 8.3文明施工管理措施 (8)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1廊坊新兴产业示范区道路工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》 JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》 GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》 GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》 GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。 二、工程概况 本工程为河北廊坊新兴产业示范区的主干道,共分为横三路、纵二路。横三路道路全长9115.272米,纵二路道路全长8178.874米。道路横断面设计:本段道路规划红线为50米,市政红线110米,采用四块板断面形式,中央设10.0米绿化带,两侧各12.0米机动车道,各2米绿化带,各4.0米非机动车道,各2米人行便道。该工程为城市干线性主干路,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置于道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米。横三路需路灯506组,纵二路392组。电源由路灯变压器引入,配电采用TN-S系统。

路灯新建工程施工设计方案(doc 15页)

路灯新建工程施工设计方案(doc 15页)

龙港路路灯新建工程施工方案 一、工程概况: 本工程为龙港路路灯新建工程,起点洞庭大道,终点人民西路,全长570米,截光型单臂单光灯、杆高8米、挑臂长度1.5米合计40套、人工拆铺行道板988.2m2、人工挖沟槽土方617.21m3、c20砼灯杆基础53.83m3、敷设VV-1KV4×25电缆2431.8米。 二、施工程序: 绿化带(人行道)拆除→土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→绿化带恢复→亮化灯柱安装→系统调试→恢复路面。 (一)配管敷设 1、根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。 2、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。

(3)电缆技术文件应齐全。 2、电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 3、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 4、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 5、电力电缆在终端头与接头附近宜规定留有备用长度。 6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定。电缆的最小弯曲半径应符合规范要求。 7、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧、保护层折裂等未消除的机械损伤。 8、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。标志牌应字迹清晰不易脱落,规格统一,防腐、防蛀、挂装牢固。 9、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度不小于0℃,当温度低于0℃时,应采取措施。 10、电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 (三)电缆终端和接头的制作

路灯工程施工建设方案

路灯工程施工建设方案 (此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施; 第四章各分部分项工程施工方案及质量保证措施; 第五章安全文明施工及环境保护措施; 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划; 第八章关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案; 第九章冬雨季施工、已有设施、管线加固、保护等特殊情况下的施工措施; 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料的应用; 第十一章售后服务

第一章项目总体概述 一、工程概况 1、工程名称:某某培训学校路灯工程 2、建设地点: 3、建设单位:某某建筑装饰有限公司 4、计划工期:20天 二、工程范围及施工组织总体设想: 某某培训学校路灯管线铺设、路灯安装等,具体内容按发包人提供的工程量清单。 三、工程保修期: 自工程竣工验收合格之日起: 1、灯泡为2年; 2、灯具为2年; 3、电线为2年; 4、灯杆及油漆为3年; 四、工程项目特点及方案针对性: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其他各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。

五、施工管理措施 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工程顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 4、施工组织机构、施工人员配备 公司将成立以项目经理为首的项目经理部,由项目经理承担项目工程与总公司之间的材料供应、技术协调、生产计划协调等一切事宜,项目经理对整个工程质量、进度、安全等所有事宜负责。项目经理下设项目副经理、项目工程师、财务部。由项目副经理分管个分组,分组设有:技术组、安全组、计划组、安装组、材料组、后勤组。分组各司其职,能保证工程如期有序进行。现场组织机构如下图,项目经理简历、项目经理证书、项目管理机构人员组成情况表附后。 六、施工总体部署

(项目管理)路灯项目实施方案

目录 第1章工程概况及特点 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 工程特点 (4) 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施 (7) 第2章拟投入的管理和技术人员 (11) 2.1 项目管理机构 (11) 2.2 投入劳动力计划表 (12) 第3章机械设备投入配备及资金使用计划 (14) 3.1 投入主要施工机械设备及仪器仪表计划表 (14) 3.2 资金使用计划表 (16) 第4章路灯系统施工方案 (22) 4.1 施工准备 (22) 4.2 施工工序总体安排 (26) 4.3 主要施工方法 (27) 第5章施工总进度计划和各阶段进度的保证措施 (34) 5.1 施工进度目标 (34) 5.2 影响施工进度的因素及应对措施 (34) 5.3 施工总体进度的保证措施 (36) 5.4 关键节点进度的控制措施 (41) 5.5 施工进度计划表 (43) 第6章质量目标、质量保证体系及保证措施 (45) 6.1 质量目标及质量保证体系 (45) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (46) 6.3 质量管理的措施 (53) 6.4 质量保证技术措施 (54) 6.5 施工现场协调措施 (58) 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施 (60) 7.1 安全管理目标 (60) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (60) 7.3 安全管理制度及办法 (62) 7.4 安全组织技术措施 (66) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (67) 第8章环境保护及文明施工 (70) 8.1 环境保护 (70)

8.2 加强施工管理、严格保护环境 (71) 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (72) 8.4 文明施工考核、管理办法 (76) 第9章生产厂家供货保障措施 (79) 9.1 供货保证承诺 (79) 9.2 保障措施 (79) 9.3 规避物资市场价格风险的应对措施 (81) 第10章生产厂家售后服务方案及保证措施 (83) 10.1 售后服务方案 (83) 10.2 售后服务承诺 (83) 第11章施工现场总平面布置图 (86) 11.1 施工总体平面布置原则 (86) 11.2 施工交通 (86) 11.3 临时设施 (86) 11.4 临时设施用地计划表 (87) 11.5 施工现场平面布置图 (88)

相关文档
相关文档 最新文档