泵站机组试运行方案

泵站机组试运行方 案

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.经过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,因此必须经过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序

为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。2.1.1水泵部分的检查。 1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。 2).叶片轴处渗漏检查。 3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。 4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。 5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。 2.1.2辅助设备的检查与单机试运行。 1).检查油压槽、回油箱及贮油槽油位,同时试验液位计动作的正确性。 2).检查和调整油、气、水系统的信号元件及执行元件动作的可靠性。 3).检查所有压力表计、真空表计、液位计、温度计等反应的正确

泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案 根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。 1、施工测量放线 项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。 在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。 根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。 开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。 每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。 2、沟槽降水 以管井降水为例 2.1施工布置 根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。 根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。 2.2降水井施工 2.2.1、施工工艺流程 井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水 2.2.2、主要技术要求

雨污水泵站运行管理办法修订版

江宁开发区污水提升泵站运行管理方案 南京润盛建设集团管网探通工程有限公司 2011 年3 月

1. ..................................................................................................... 泵站运行管理概述......................................................... 1.1. ........................................................................................ 总则 12 泵站运行管理的范围.................................. 1.3. .................................................................................................... 泵站运行管理的内容....................................................... 14 运行管理模式...................................... 2. ..................................................................................................... 泵站巡视检查管理......................................................... 2.1. 巡视检查的一般规定.................................. 22 检查项目及内容....................................... 2.3. .................................................................................................. 巡视检查记录表.......................................................... 3. 倒闸操作管理 ....................................... 3.1. 相关名字解释...................................... 3.2. 倒闸操作的一般规定.................................. 3.3. 倒闸操作的技术规定.................................. 4. 设备的运行管理 ....................................... 4.1. .................................................................................................. 水泵机组运行管理.......................................................... 4.2. 变压器运行管理..................................... 4.3. 高压断路器运行管理.................................. 4.4. 电容器的运行管理.................................. 4.5. 电力电缆及其他电气设备运行管理............................ 4.6. 避雷装置的运行管理.................................. 4.7. 格栅除污机的运行管理................................. 4.8. 阀类运行管理...................................... 4.9. 泵站出水管(流)道出口拍门的运行管理.......................... 5. 设备的清扫检查管理 ................................... 5.1. 泵站清扫检查的意义及安全措施.............................. 5.2. 清扫检查的一般规定.................................. 5.3. 重点设备清扫检查内容................................. 5.4. 清扫检查的分析总结.................................. 6. 设备的维修管理 ....................................... 6.1. 设备维修的定义.................................... 6.2. 设备维护保养..................................... 6.3. 设备检查........................................ 6.4. 设备修理........................................

泵站机组试运行方案

CB01 施工技术方案申报表 (清远[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构、建设单位审核后,承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.通过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序 为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。 2.1.1管道部分的检查。 具体工作有: 1).封闭泵站防盗门。 2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速阀门、工作阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和可靠性。 3).离心泵应着重管道的密封性检查,其次是管道表面的光滑性。清除管道内杂物,

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

机组试运行方案

XXXXXXX机组试运行方案 第一章总则 一、本程序依据《泵站技术规范》(SL317-2004)、《电气装置安装工程施工及验收规范合编》、XX省水利勘测设计研究院有关技施设计图纸及厂家资料,结合本站的实际情况而编写; 二、本程序必须经启动委员会批准后方可实施,实施过程中如需更改程序必须经启动委员会同意。 第二章高低压设备带电试验 高低压设备带电试运行有如下几个步骤组成:(1)35kv开关站母线带电;(2)主变压器冲击合闸试验;(3)10kV高压柜带电和厂用变压器冲击合闸试验;(4)0.4kV厂用低压柜带电。 一、带电试验应具备条件 1、开关站道路必须畅通,场地无杂物,围墙已装饰完毕,开关站进出门锁已装好; 2、开关站接地网、厂房接地网接地电阻符合设计要求; 3、所有带电设备的接地套管及外壳应可靠接地; 4、消防系统应满足设备带电条件; 5、带电警示牌已悬挂完整; 6、运行值班人员已就位;

7、通讯设备已开通,运行正常,照明符合要求; 8、隔离开关及断路器手自动操作正常,回路模拟正确,设备标签和设备编号应清晰、准确无误; 9、主变压器试验合格,主变压器保护装置应整定正确; 10、开关站其它所有待投入使用的设备必须经过试验; 11、检查电流互感器二次回路不得开路,电压互感器二次回路不得短路; 12、变压器冲击合闸前,应将气体继电器的轻瓦斯信号触点接到变压器保护的跳闸回路,过流保护时限整定为瞬时动作; 13、高压开关柜内所有设备调试合格; 14、厂用进线、馈线柜调试完毕。 二、35KV母线带电操作 1、35KV母线冲击带电操作前,检查确认母线PT接地刀闸处于分闸位置,母线PT隔离开关处于合闸位置,1#或2#35KV线路已处于带电状态。 2、合1#或2#35KV线路线路侧隔离开关。 3、合1#或2#35KV线路母线侧隔离开关。 4、中控室合1#或2#线路断路器,第一次冲击母线。 5、等待15分钟远方跳开1#或2#线路断路器。 6、确认母线带电正常的情况下,远方合1#或2#线路断路器,第二次冲击母线。

泵站综合目标管理考核办法

?泵站综合目标管理考核办法 为加强我市泵站日常管理,保障泵站运行安全,充分发挥其职能效益,有效建立激励竞争机制,根据水利部《水利工程管理考核办法》及上级有关考核文件精神,结合我县实际,经局党组研究,决定对我县泵站进行综合目标管理考核,特制定本办法。 一、考核对象 本市沿江五大泵站。 二、考核机构 成立市泵站综合目标管理考核工作领导小组,由局主要领导任组长,其他班子成员任副组长,机关各股室负责人为成员。 三、考核内容 (一)考勤管理: 干部职工应自觉遵守工作纪律,坚守工作岗位,不得无故迟到、早退、离岗和旷工,各泵站应建立并规范考勤记录。在节假日或因工作任务安排值班的,值班人员在值班期间严禁离开指定办公地点,并保持通讯工具畅通。站长需请假的报分管领导及局分管领导审批,一般干部职工需请假的,1天内由泵站负责人审批,2-3天须报分管领导及县水务局分管领导审批,3-5天请假按规定程序报批后,报局长审核签字。其中因病请假的必须有医疗机构出具的相关病情情况证

明。各泵站同时做好请假考勤记录,请假条一律交单位存查,假期结束主动到单位销假。未履行请假手续、拒不服从组织分配到岗或无故不上班的,一律按旷工处理。连续旷工达7天以上或全年累计达到15天者,年度考核直接定为不合格,并扣发奖励性绩效及年终奖励性工资。连续旷工超过15天,或者在一年内累计超过30天的,依照《事业单位人事管理条例》给予处分。泵站站包庇、瞒报出勤情况或捏造出勤的,将严肃处理。在职在编职工按照《职工带薪年休假条例》享受年休假,由各站内部调剂且在不影响工作的情况下予以安排。休假与请假手续一致,因事请假抵扣年休假。假期内凡遇到防汛、抢修等特殊任务时,必须服从统一调度。 (2)学习管理:做好职工专业培训、电脑操作等信息化培训计划并按计划实施,技术工人经培训后方能上岗、特殊岗位要持证上岗并检查其有效期,职工年培训率达到35%以上。依据上级文件精神,落实好各项政治学习,并做好学习记录。 (3)、档案及信息化管理。建立档案室或档案柜,并有熟悉档案管理业务的专职或兼职人员,将维修记录,值班记录技术档案等及时归档;有严格的存、借阅制度;并有防火、避光、防潮、防蛀等保护措施;做好电脑、打印机等信息化设备设施维护保管管理。

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

泵站流道、工作层施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (江苏水建 [2010] 技案 27号) 合同名称:走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程土建施工及设备安装工程合同编号:ZMT-2-JZWⅡ承包人:江苏省水利建设工程有限公司走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程项目经理部 说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构各1份,发包人2份

走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程 泵站流道、工作层施工方案 一、概述 走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程位于走马塘与高等级航道(规划Ⅲ级)申张线(张家港)交汇处。工程由立交地涵、泵站、节制闸、退水闸组成。其中,地涵、泵站、节制闸均布置于走马塘河道内,退水闸另辟河道布置于走马塘西侧。节制闸与泵站工程合并布置于地涵下游,节制闸规模为两孔净宽12m。泵站的排涝规模为50m3/s,选择3台17m3/s 竖井贯流泵。泵站布置在河道东侧,节制闸布置在西侧。 泵站流道层由进水侧、电机井、水泵井和出水侧组成。泵站进水侧底高程▽-2.6m,水泵井底高程▽-3.3m,出水侧底高程▽-2.8m,流道上缘高程▽1.5m。墩墙均为变截面结构,最小厚度为1.0m。电机井为25cm薄壁结构(内侧为钢衬板)。 泵站工作层由墩墙及顶板组成,墩墙厚度0.6~2.42m(其中循环水池的墙厚0.4m),顶板厚度为0.6m(交通桥部分厚0.7m),工作层顶高程为6.5~7.5m,高度最大为6m。 二、施工流程 泵站底板施工完成后,先流道、墩墙进行施工放线,对继续上升的墩墙部位进行凿毛,待底层砼达到一定强度后,进行上部流道层的施工,流道层施工完成后再进行工作层施工。 ①流道层作业流程: 施工放样→电机井钢衬板、门槽埋件安装及预制块芯墙砌筑→墩墙水平钢筋绑扎→墩墙及流道模板安装→预埋件安装→流道平台板钢筋绑扎→质量检查、验收→砼浇筑、养护 ②工作层作业流程: 施工放样→门槽埋件安装及预制块芯墙砌筑→墩墙水平钢筋绑扎→墩墙模板安装→预埋件安装→工作层顶板立模、钢筋绑扎→质量检查、验收→砼浇筑、养护 三、主要施工方法及技术措施 1、施工分层 泵站施工分层以其结构特点进行划分,施工缝采用水平分缝。泵站拟分为两层施工,第一次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以下流道层,第二次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以上至▽6.50m(▽7.50m)工作层。详见“泵站站身浇筑分层示意图”。 2、模板及支撑脚手架工程

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

泵站运行管理方案

某市市政排水泵站运行管理方案 某公司有限责任公司 二〇一四年元月六日

某市排涝、排污、排水泵站托管方案 基本情况:泵站类型为城市排涝、排污、市政工程排水。其它情况:略。 某公司有限责任公司(以下简称“某公司”)成立于0000年0月,是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司,专业从事水利水电工程运行维护管理工作,具有多年的实际运行管理工作经验。如果我公司能承担这项任务,我们将按照某省泵站管理达标的要求进行运行管理,安排优秀的项目经理和技术人员在现场从事运行维护管理工作,保证提供优质服务,确保泵站安全、正常运行。 我们拟采取以下方案: 一、组织保证措施 为保证泵站的安全正常运行,我公司拟成立该项目泵站运行维护管理项目部,实行项目经理负责制,公司采取定期和不定期的方式检查项目运行管理情况,公司对项目部实行绩效考核。 实行项目经理负责制,项目经理主持全面工作,技术负责人负责技术管理工作,安全员由多年一线工作经验并持有安全员证的人员兼任。项目部下设泵站管理组、维修养护组、综合后勤组(含文件、档案、综合后勤等管理)。项目部职责明确,任务到组,责任到人,各负其责。 二、技术保证措施 某公司是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司(水利水电托管公司),具有多年的实际管护经验,专业从事水利水电工程运行维护管理工作。 公司隶属某省驷马山工程管理处,该处是国家一级运行维护管理单位,主业从事泵站(总装机万kw)、水闸(总设计流量2000m3/s)、变电所(35kv电压等级)、堤防(一、四级堤防)等运行管理,具有雄厚的技术力量。管理处现有水利水电系列高级工程师23人、中级职称55人,技师、中高级各类技术工人221人。在全省

泵站管理制度

城市排水一分公司泵站管理制度为了加强泵站管理,明确各泵站管理职责,使管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合污水泵站工作实际情况,按公司相关规定和要求,制定以下管理制度: 一、工作时间 各个泵站实行24小时值守制度,无值班室的泵站根据实际情况进行定时巡视,遇特殊情况需要增加巡视次数和看守时间。 二、运行队包站人职责: 1、各站具体事务由包站人负责,出现问题公司将根据相关法律、 法规追究包站人责任。 2、各个包站人负责督促各个看站人员,管理好所属泵站设备的 日常维护、保养、检查等工作,并做好相关运行记录。并统 计维修记录及设备隐患记录,发现问题及时上报给调度室, 并马上采取故障应急措施。 4、各泵站各自负责站内环境卫生,保持室内外地面平整、整洁, 过道通畅,备品备件堆放整齐。 5、各泵站各自负责站内安全,做好防火、防盗、防水、防电等 安全问题,排除安全隐患并杜绝一切不安全行为。 6、各泵站自检自查,严格控制运行成本,做好节能降耗工作。 7、各站统一听从运行队长指挥,并严格贯彻执行公司的各项规 章制度。 三、污水泵站管理细则: 1、看站人必须坚守生产岗位,不脱岗、不睡岗、不醉岗,穿工作 服上岗,保证24小时泵站安全生产运行。 2、看站人负责污水提升站供配电设备、机泵以及发电机组的日常

管理、保养。不允许出现阀门绣死、挂有杂物。在生产运行管 理过程中,发现生产隐患,要及时处理,并上报主管部门。认 真填写生产运行记录,做好各类记录,并且说明情况时间。3、看站人应熟练掌握排水设施操作方法,熟悉工艺流程,具备一 定的专业技术,严格执行操作规程。违章或不按规定进行操作 的,因此造成的任何事故,造成人身伤亡问题,后果由包站人 全责承担。造成公司经济损失的,由包站人全部承担,情节严 重的,追究刑事责任。 4、看站人不准无故关闭污水提升站进口总阀,如因此造成楼区检 查井冒水,在污水提升站发生停电等事故时,看站人应及时通 知公司生产部门,并及时采取措施,保证污水正常排放。因看 站人措施采取不当或通知不及时而造成污水提升站被淹的,视 情节轻重给予包站人经济处罚。 5、包站人要对污水提升站配备的工具、用品妥善保管,丢失或故 意损坏的要按价赔偿。包站人每周一上午9点前必须到站签到 并了解站内设备情况。 6、看站人在未经公司同意的情况下,不得利用污水提升站的房屋、 院落进行任何经营活动;不准私自接电、接水供他人使用;不 得停放车辆。情节严重的,对包站人进行待岗处理,终止合同。 7、无人看守泵站每天看站人员巡站5次,时间为:6:00, 9:00 , 12:00 , 15:00 , 18:00 ,其余时间自行掌握,并做好签到。 8、看站人负责保持泵站室内外卫生,做到常用常新。要做到窗明 几净,各泵、阀门等生产设备要经常清洁保养,泵站内要做到 无雪、无垃圾、无草、无杂物,摆放规整。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

XXXXXXXX供水工程试运行方案

XXXXX供水工程应急通水试水工作安排 一、总体试水安排 8月6-8月8日,进行机井抽水试验,一泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至二泵站进水池。 8月9-8月10日,进行二泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至三泵站进水池。 8月10-8月12日,进行三泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至配水厂水池。 上述节点时间前必须完成相关过水建筑物的施工、设备的安装调试。 二、试运行组织机构设臵 1、试水领导小组 试水领导小组统一领导本次试运转,是本次试水的最高决策机构。确定试水时间、试水方案,决策试水中出现的重大问题。 组长: 成员: 总调度: 2、领导小组下设工作组 (1)调度组 调度组:根据总调度指令,下达调度指令给井源地、泵站等一线值班操作人员或远程操作人员,负责全线信息传递,将有关情况及时报告领导小组,服从总调度指令。各单位必须密切配合,指定专业技术人员进行设备投运操作值班,24小时进行管道、设备及水工、机

电建筑物巡视,有异常情况及时通知总调度。 (2)井源及一泵站工作组 负责井源及一泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 副组长: 成员: (3)二泵站工作组 负责二泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 成员: (3)三泵站工作组 负责三泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 成员: (4)配水厂工作组 负责清水池水位及阀件管道巡检。 组长: 成员: (5)一级供水管道工作组 负责机井供水管道、一级供水管道的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (6)二级供水管道工作组

负责二级供水管道的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (7)三级供水管道工作组 负责三级供水管道、配水厂集水池的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (8)后勤组:负责车辆调配、试水期间试水组织成员的食宿及设备厂家的交通车辆和食宿。 组长: 成员: 三、试水工作安排 (一)机井及一泵站试水阶段 1、系统送电 调试时间:8月6日上午9:00-12:00 调试项目:对一级泵站10/0.4kv变压器、井源地10kv线路及变压器送电; 调试结果:对变压器送电时根据规程要求进行冲击试验。根据现场指示仪表确定电源系统是否正常。 2、单体调试 调试时间:8月6日下午15:00-19:00 调试项目:进行0.4KV设备的通电试验、电机空载试验,阀门、闸门等设备的动作试验。

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

泵站设备安装施工方案

泵站设备安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

武清开发区西区工业区、北区一期基础工程 北区雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十三局有限公司 天津武清开发区基础设施总承包部一工区 二O一O年七月二十七日 目录 1.工程简介 ................................................................ 错误!未定义书签。

工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 工程量 ................................................................ 错误!未定义书签。2施工布置 ................................................................ 错误!未定义书签。 施工道路............................................................. 错误!未定义书签。 施工用电............................................................. 错误!未定义书签。 3.进度计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.设备安装及调试施工措施 ..................................... 错误!未定义书签。 闸门安装............................................................ 错误!未定义书签。 拦污栅加工与安装 ............................................ 错误!未定义书签。 水泵安装............................................................ 错误!未定义书签。 设备调试............................................................ 错误!未定义书签。 5.资源配置 ................................................................ 错误!未定义书签。 劳动力配置......................................................... 错误!未定义书签。 机械配置计划..................................................... 错误!未定义书签。 6. 质量、安全、环保措施 ........................................ 错误!未定义书签。 质量保证措施..................................................... 错误!未定义书签。 安全施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 文明施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 环境保护要求..................................................... 错误!未定义书签。

泵站运行管理方案

泵站运行管理方案Newly compiled on November 23, 2020

某市市政排水泵站运行管理方案 某公司有限责任公司 二〇一四年元月六日

某市排涝、排污、排水泵站托管方案 基本情况:泵站类型为城市排涝、排污、市政工程排水。其它情况:略。 某公司有限责任公司(以下简称“某公司”)成立于0000年0月,是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司,专业从事水利水电工程运行维护管理工作,具有多年的实际运行管理工作经验。如果我公司能承担这项任务,我们将按照某省泵站管理达标的要求进行运行管理,安排优秀的项目经理和技术人员在现场从事运行维护管理工作,保证提供优质服务,确保泵站安全、正常运行。 我们拟采取以下方案: 一、组织保证措施 为保证泵站的安全正常运行,我公司拟成立该项目泵站运行维护管理项目部,实行项目经理负责制,公司采取定期和不定期的方式检查项目运行管理情况,公司对项目部实行绩效考核。 实行项目经理负责制,项目经理主持全面工作,技术负责人负责技术管理工作,安全员由多年一线工作经验并持有安全员证的人员兼任。项目部下设泵站管理组、维修养护组、综合后勤组(含文件、档案、综合后勤等管理)。项目部职责明确,任务到组,责任到人,各负其责。 二、技术保证措施 某公司是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司(水利水电托管公司),具有多年的实际管护经验,专业从事水利水电工程运行维护管理工作。

公司隶属某省驷马山工程管理处,该处是国家一级运行维护管理单位,主业从事泵站(总装机万kw)、水闸(总设计流量2000m3/s)、变电所(35kv电压等级)、堤防(一、四级堤防)等运行管理,具有雄厚的技术力量。管理处现有水利水电系列高级工程师23人、中级职称55人,技师、中高级各类技术工人221人。在全省水利行业职业技能竞赛和全国水利行业技能大赛中有多名技术工人先后获得骄人战绩,其中1人因成绩突出被授予“全国五一劳动奖章”并享受“省政府特殊津贴”,1人被授予“某省五一劳动奖章”,7人分别获得“全国技术能手”、“全国水利技能大奖”和“全国水利技术能手”称号,10余人获得“某省技术能手”和“某省水利技术能手”称号。2006年该处被水利部授予“水利行业技能人才培育突出贡献奖”。 无论是业务技术水平还是泵站管理水平,完全能够胜任某市市政各类排涝泵站的运行维护管理工作。做到使业主放心。 某市市政各类排涝泵站的运行管理、维修养护将按照岗位要求进行高配置。所有现场运行管理人员都持证上岗;项目负责人、技术负责人具有中级以上职称(机电专业);主要工种有泵站运行工、闸门运行工、电焊工、起重工等多种工种。运行工采取老中青相结合,从人员素质、工种搭配和人员数量上保证泵站运行管理的需要。 针对三类泵站排水特点及装机情况合理安排各泵站运行值班人员。排污泵站要保证常年正常运行,相对固定运行值班人员,并充分利用排污间隙,对设备进行维护保养,配备充足的配品配件,确保设备完好率,保证机组安全运行。城市排涝及市政工程排水泵站具有季节性和突击性特点,一方面时刻关注天气情况,对特殊天气要安排充裕的运行值班人员,并要