一、工程概况

本工程为,工程建设地点位于。建筑层数层;建筑高度约米。外墙装饰将采用高处作业电动吊篮为施工辅助设备。

二、电动吊篮简介

1、该工程吊篮型号ZLP630,主要性能技术参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下:

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根是提升机用工作钢丝绳,一根是安全锁用钢丝绳。钢丝绳为吊篮专用镀锌钢丝绳,强度好,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN(实际上,对钢丝绳产品而言,大于该数字)。

计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数 n≥S.a/W=(51.8KN×2)/(1.106×9.8KN)=9.56

钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材,每个吊蓝最多有2人同时作业。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和安全钢丝绳,安全钢丝绳材质及型号同工作钢丝绳。当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

三、吊篮布置方法

1、吊篮平面布置

吊篮沿建筑物周边连续布置。实际安装时,必须根据施工单位具体要求对吊篮数量及平台长度尺寸进行适意的调整,以充分地满足装饰作业面需要。

2、吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为15~30cm,在挑板位置间隙应稍小一些,以尽可能满足完成墙面的施工。在采光井、转角阳光窗及其它挑板位置若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则在能利用吊篮进行施工的部分施工完毕后,移动该吊篮或移动相临的吊篮,达到满足作业面要求。

四、施工准备

1、人员组织。吊篮装拆管理组织架构如网络所示:

各级人员的职能明确如下:

总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。

吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行协调和沟通,以满足施工需要和项目部的要求。

安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的日常维修保养和检查。

2、材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,不合格者不得使用。

3、吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求和安全注意事项。

五、安装程序

1、安装流程

组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装及垂放镀锌钢丝绳→组装平台→装提升机安全锁→安装电器系统→检查并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用

2、屋顶钢管支架的搭设

①由于屋顶女儿墙的高度为1.5m---5m除1.5m女儿墙外其余均超出了悬挂支架的可调节的高度范围1.8m,因此需在屋面搭设钢管脚手架作为安装悬挂系统的平台(屋面有花架除外),同时确保悬挂系统自身的稳定性。具体做法是:屋面钢管架搭成与女儿墙高度基本一致,将吊篮悬挂支架的前端置于女儿墙上(以女儿墙位悬挂系统的前支点),将后支架安放在钢管架上(以钢管架为悬挂系统的后支点),用钢丝绳将平

衡配重悬吊在后支架尾端。需注意控制脚手架顶面横杆的水平高度不得高于女儿墙,应略低于女儿墙50mm。钢管架搭设落地式满堂脚手架,钢管扣件材料及质量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的规定要求。脚手架的搭设作业人员由持有架子工专业资质的人员担任。

②由于现场施工条件所限并不具备搭设钢管架条件则可直接将粱臂绑扎在混凝土现浇梁(花架)上。具体做法是:将吊篮悬挂系统的前端置于女儿墙上(以女儿墙为悬挂系统的前支点)将梁臂的后部分放于花架上并用钢丝绳将粱臂和花架绑扎结实。需注意每个梁绑扎圈数不少于3圈,然后用锁具螺旋扣(钢丝绳卡)锁死,钢丝绳卡不少于3个。绑扎位置需在悬挂系统的后梁进行不得超于后梁如下图示:

③如在天井较窄时可直接将吊篮挑梁横放于天井两侧女儿墙上,其钢丝绳悬挂器安装完毕后,应距女儿墙的距离不应大于20cm。如下图所示:

3、吊篮悬挂系统的安装

①在钢管支架上的适当位置铺好跳板。将悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂)拼装,连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。

②调整前臂伸出女儿墙的长度a,使悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙或墙上凸出檐板的间隙为15~30cm。

③使拼装后的悬挂臂杆前支点和后支点之间的距离b为臂杆悬挑长度a 的两倍以上。用(直径φ8.3及以上)钢丝绳将后支点处臂杆用三个10mm 绳夹固定;绳夹间距10-12cm,钢丝绳自由端长12cm以上。将钢丝绳另一端与堆砌成整体的平衡重牢固固定,同时保证钢丝绳预受力绷紧。每台吊篮平衡重重量1000kg,每个支架悬吊500kg。

④安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳绕过绳轮后安装三个钢丝绳夹,绳

夹间距20cm,绳夹滑鞍压在工作段上,如附图一所示。

检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,再将固定钢丝绳绳轮与悬挂前臂耳板穿上连接销轴,开口销尾部叉开。绳夹拧紧时,应将钢丝绳至二分一到三分之一直径。分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙缓慢放下。

4、组装悬吊平台。根据使用单位指定位置的尺寸确定相应的平台长度进行组装。平台不应有歪斜,扭曲等缺陷,连接件必须齐全紧固可靠。

5、将安全锁及提升机安装就位。

6、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

六、吊篮验收

1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,自检合格后形成记录,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155-2003及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

七、吊篮拆卸

1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→取平衡重→解体悬挂支架→材料清理

3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢

丝绳、电缆拆除时不得抛丢,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

八、安全措施

1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

5、项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程(内容详附件)。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

6、吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员不定期进行安全巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。经检查发现的问题应由吊篮管理人员落实整改措施,安全员进行跟踪验证。安全员进行定期检查和不定期巡查。

7、项目部在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

九、环保措施

1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

十、吊篮悬挂系统稳定性验算

悬挂系统的安装情况如下图所示:

a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.3m。

b—臂杆后段平衡臂长度,通常情况下b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。

G—配重;吊篮使用说明书规定,前梁额定伸出长度下,吊篮配重900kg,从偏于安全考虑,实际每台吊篮安放1000kg配重,即每台吊篮的两个配重支架上各压放配重500kg。

F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查吊篮说明书,6m平台的吊篮F=776-300+630=1106kg,取平衡重900kg。

稳定系数k=Gb/Fa=900kg×4m/(1106kg×1.3m)=2.5 因K=2.5>2,故悬挂系统稳定性符合安全要求。

吊篮使用安全技术交底

交底人:交底时间:年月日

设备安装、拆卸、运输、使用

事故应急救援措施、预案

在设备的安装、拆卸、运输及使用过程中,难免发生各类工伤事故,为了及时、正确地做好事故现场急救工作,根据生产环境现状,结合实际,制定系列措施。

一、成立以工程负责人为组长的现场急救小组。

组长:电话:

副组长:电话:

组员:

后勤负责人:

二、具体事项分工到人,明确责任,确保发生事故后现场的急救工作步步到位。

1、由组长向上级及有关部门报告事故情况。

2、由副组长负责现场保护,进行抢救、自救,并联系外援单位或人员(医院、消防等)。

3、由负责在到达事发现场的必经路口接车、接人。

4、由负责现场急救措施的落实(人员安排、具体方法等)。

5、由负责提供后勤保障(物资、费用、车辆调度等)。

6、救援电话:120、119

三、可调度的车辆:

1、救援指挥车:;

2、抢救运输车:。

四、所有救援人员应掌握如下常用的急救知识,并能灵活运用。因设备安、拆使用中发生事故的类型多为高处坠落、物体打击,救援人员故应掌握以下的自救方法:

1、迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。

2、为急救医生留出通道,使其可以最快到达伤员处。

3、高空坠落不仅产生外伤,可能还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。

4、应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦安全的地面上。

5、发现伤员呼吸障碍,应进行口对口的人工呼吸。

6、发现出血,应迅速采取止血的措施,可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大脚根部股动脉止血。

附图一

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

高空作业吊篮安全生产管理协议书(协议示范文本)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-040764 高空作业吊篮安全生产管理

高空作业吊篮安全生产管理协议书 (协议示范文本) 施工单位:_______(以下称甲方) 出租单位:_______(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1.负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2.负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3.负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。

4.吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5.甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负责接好各路电源。 二、乙方责任: 1.按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装,并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求,调试运行正常后,组织四方单位(安装单位、施工单位、监理单位、建设单位)共同验收,验收合格后方可交付甲方使用。 2.协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底,使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能,以达到安全运行。 3.甲方对乙方所提出的安全隐患问题,乙方如未在限期内整改完毕,因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。 4.乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作,如发现甲方有违规操作行为,有权停止作业。 5.乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵,提升机因产品不合格出现的故障,电磁制动三相异步电动机,因产品不合格出现的故障,电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂,不加垫子造成磨损或绑扎不牢固,法兰螺栓不合格,钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧,各部件螺丝松动,配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故,后果由乙方承担。 6.电器修理工必须持有特种作业操作证,且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。 7.乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度,听从管理人员的工作安排,

高处作业吊篮施工方案51815

万科云高处作业吊篮系统 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一节、编制依据 (3) 第二节、准备工作 (4) 第三节、高处作业吊篮简介及施工特点 (6) 第四节、高处作业吊篮布置方案 (8) 第五节、计算书 (9) 第六节、吊篮的安装、移位和拆除方案 (13) 第七节、安全施工及其它注意事项 (20) 第八节、季节性施工措施 (21) 第九节、吊篮验收及培训、维护 (21) 第十节、应急措施 (24) 附件:吊篮使用安全技术交底;

第一节、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑安全生产监督管理规定》(建设部13号令) 《建设工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《危险性较大的分部各项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件《建筑工程安全生产强制行条文》 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《金属与石材幕墙与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

第二节、准备工作 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 8.在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将准备租用的吊篮型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 吊篮系统示意图:

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

最新吊篮专项施工方案

古县登福康公寓楼工程 脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: [*施工单位*] 公司 年月日

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2000kg。 第四节、吊篮计算书 编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

吊篮专项施工方案41748

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2)

四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 1、本工程建筑施工图;

2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底;

高处作业吊篮系统方案

高处作业吊篮系统施工方案工程名称:成都东山国际新城C-9 编制单位:重庆华西租赁有限公司 编制人:韩宇岚 审核人:齐宏 编制时间:二OO七年八月十六日

目录 第一章:工程概况 第二章:吊篮施工方按 一、高处作业吊篮简介 二、吊篮施工的特点 三、高处作业吊篮系统布置 四、施工准备 五、吊篮安装 六、吊篮拆卸 七、现场管理 八、安全措施 附件: 一、高处作业吊篮吊篮布置平面图 二、高处作业吊篮整体结构图 三、高处作业吊篮计算书 四、高处作业吊篮安全技术交底卡 五、高处作业吊篮安装检查验收表 六、高处作业吊篮每日检查纪录 七、企业相关资料文件

非常感谢贵方选用我公司的高处作业吊篮作为成都东山国际新城C-9工程外装机具,经过对大楼主体标准层平面图纸以及立面图进行研究和分析后,特制定本方案。 第一章工程概况 成都东山国际新城C-9工程位于成都市龙泉驿。该工程18层,高度60m。外装工程内容为外墙抹灰、外墙保温、涂料施工。施工工期预计为90天。 第二章吊篮施工方案 一、高处作业吊篮简介: 1、上部支架系统:上部支架系统采用方钢无缝管或槽钢拼装而成, 支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在层面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。 2、吊篮升降及保护系统:吊篮采用电动方式升降,整个系统由提升机、安装锁、钢丝绳三大部份组成,提升机工作速度为8—10m/min,结构简单,维护方便。吊篮钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以自动安全锁,保证吊篮在断绳或倾斜等以外事故发生时能在10至20㎝范围内自动停机。 3、工作平台:吊篮工作平台采用由方钢管制成的标准节拼装而成,工作平台工作长度可根据不同结构要求在2.5-7.5m范围内进行调节组合。吊篮平台额定载荷为500Kg。

高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版

高空作业吊篮安全生产管理协议书 简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 施工单位:(以下称甲方) 出租单位:(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工 人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺 利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平 等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊 篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事 宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资

质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3、负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。 4、吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5、甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负

高处作业吊篮技术交底

一、吊篮安装: 1、本工程吊篮安装前应根据工程实际情况编制专项施工方案进行专家论证并严格按照方案和说明书在专业人员的指导下进行安装。安装作业前,应划定安全区域。 2、高处作业吊篮组装前应确认结构件、紧固件已配套且完好,其规格型号和质量应符合设计要求,所用构配件应是同一厂家的产品。 3、在屋面上进行悬挂机构组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上距离,组装现场狭小时应采取防坠落措施。 4、悬挂机构采用刚性联结方式进行拉结固定;严禁保险钢丝绳与工作钢丝绳悬挂在同一个销轴上,必须单独设置,绳卡固定朝向主受力绳一侧。 5、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙、女儿墙外或建筑物挑檐边缘,悬挑支架连接螺栓应拧紧牢固。 6、前梁外伸长度应符合使用说明书的规定。悬挑梁应前高后低,前后水平高差不大于横梁长度的2%。 7、配重块应稳定可靠地固定在配重架上,并应设防盗措施。严禁使用破损的配重块或其他替代物。配重块的重量应符合说明书要求。 8、安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面,不得抛掷,安全 钢丝绳下端距地20 cm处必须悬挂重锤;当使用两个以上的悬挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其误差不应大于50mm。 9、悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。

10、安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构的承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。 12、每台吊篮应设置单独开关箱,达到三级配电二级保护规范要求,开关箱与吊篮应进行统一编号,便于安全管理。 13、吊篮安装完毕后,应组织监理、安装、使用单位进行共同验收,合格后方可使用,安全员应每天进行专项检查并形成记录。二、吊篮使用: 1、安全锁必须在铭牌标示的有效期内使用,未标定日期、超期或者私自伪造检测证明的严禁使用。 2、高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上任何部位有连接,并应符合下列规定: (1)安全绳应符合现行国家标准《安全带》GB6095-2009的要求, 其直径应与安全锁扣的规格相一致; ( 2)安全绳不得有松散、断股、打结现象; (3)安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。 3、吊篮应安装上限位器,宜安装下限位装置; 4、使用吊篮作业时应排除影响吊篮正常运行的障碍。在吊篮下方可能造成坠物伤害的范围,应设置安全隔离区和警告标志,人员或车辆不得停留、通行; 5、在吊篮从事安装、维修作业时操作人员应使用工具袋;

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1.吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2.1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2.2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2.3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱的安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片的栏杆上, 3.2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入下端的相应插座中。 3.3通电、检查 电源是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

吊篮专项施工方案

达州市西成豪庭小区项目 吊 篮 施 工 方 案 施工单位:四川朝晖建筑有限责任公司编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、准备工作: (2) 四、吊篮参数及组成部件: (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案: (3) 六、吊篮设备的调试: (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程: (4) 八、吊篮设备使用说明: (5) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养: (5) 十、吊篮设备的易损件: (7) 十一、安全保证措施: (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施: (9) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理: (9)

一、编制依据: 1、本工程建筑施工图; 2、G B3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、G B6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、J G5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、G B19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况: 工程名称:达州市西成豪庭小区项目,项目地址位于达州市通川区复兴镇,建设用地面积5518.0m2,总建筑面积21880.07 m2(含地下层建筑面积6435.50 m2)。本项目建筑高度为42m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框支—剪力墙结构。 三、准备工作: ①、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; ②、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; ③、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; ④、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; ⑤、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; ⑥、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交

高处作业吊篮系统施工方案

诚鑫小区1#、2#住宅楼工程 (高处作业吊篮系统施工方案) 施 工 方 案 编制:余涛 审核:王建强 批准: 编制日期:2009.06.12 目录 一、ZLP系列高处作业吊篮简介 二、安装准备 三、安装与调试流程 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收

附: 一、吊篮布置简图 二、高处作业吊篮装配示意图 三、高处作业吊篮安装工艺流程图 四、资质证书资料 五、签定证书 六、检验报告 七、安全技术交底书 八、安装检查验收交接单 非常感谢贵方选择我公司的高处作业作为诚鑫小区1#、2#住宅楼工程外墙保温、装修机具,经过对大楼的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 一、ZLP系列高处作业吊篮的简介 我公司生产的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本、提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5m、2m基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组 合为4.5m 、6m 、7.5m等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要. 2、上部支架:上部支架系统采用方钢无缝管或槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行 平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节. 3、吊篮的升降及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动方式升降,整个系统由提升机,安全锁,

电动吊篮专项工程施工组织方案

目录 一、 ------------------------------- 工程概况1 二、 ------------------------------- 编制依据1 三、 ------------------------------- 施工计划1 四、 ------------------------------------------ 施工方法及工艺要求 2 五、 --------------------------------- 计算书10 六、 --------------------------------------- 资源配备计划12 七、安全作业措施及注意事项 ------------------- 12 八、季节性施工措施 ----------------------- 14 九、应急预案 ---------------------------- 15 十、维修保养注意事项 ------------------------ 17 十一、安全管理 --------------------------- 18 十二、安全技术规定 ------------------------ 20 十三、验收流程 --------------------------- 22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630 型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) &《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

吊篮专项施工方案48443

施工吊篮专项施工方案 1、编制依据 《高处作业吊篮标准》GB3811-83; 《起重机安全规程》GB6067-85; 《高处作业吊蓝安全规则》JG5027-92; 《高处作业吊篮用安全锁》JG5034-93; 《高处作业吊篮用提升机》JG5033-93; 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》GB5972-86; 《高处作业吊篮》GB19155-2003。 2、准备工作 2.1楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2.2由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 2.3吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 2.4吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 2.5已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 2.6已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交底; 2.7吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。 3、吊篮参数及组成部件: 配重、提升机、安全锁、电控箱、屋顶吊架、工作平台、钢丝绳、极限开关、手控手柄、电缆、安全绳、自锁器。 4、吊篮的安装、移位和拆除方案: 4.1吊篮搭设方案: (1)在实际现场施工中,为了推动整体建筑工程各分项项目能顺利展开施工,吊运安装方式可依据总体平面规划布置及实际现场条件在局部工作区域内,遵循与业主协商的原则进行部分调整,以确保施工能服从整体工程部署,有利于提高运输安装的效率并节约成本。我司在主楼拟采用可拆卸式吊篮施工(如下图

1-2),当吊篮施工至凸出墙面处则收起活动篮,当吊篮施工至凹进墙面处时放下活动篮,工人可在活动篮中施工。 图1-2可拆卸式吊篮施工示意图 (2)吊篮的自检和互检: 吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。(3)试车: 上述工作确认之后,电缆接二次电控箱,接工地提供的总电源。先做点动实验,再将钢丝绳安装到提升机和安全锁内,上下运动吊篮1次,升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。 (4)验收: 吊篮安装完毕后,经我部安全、技术验收合格后,再报总包、监理验 收合格后,我部与吊篮厂家签署验收确认单,吊篮交付使用。 (5)移位: 将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳 和配重用施工电梯或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体。 (6)拆除: 吊篮的拆除和安装方法一致,程序相反,不再赘述。 5、吊篮设备的调试:

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1。吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立得钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架得前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验与报废实用规范》GB5972得有关规定,对钢丝绳得磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机、提升机采用电磁制动电机与离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1、5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法就是:用置于提升机手柄内得拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉得孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及与安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2、1、吊篮平面布置 拟定得吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮得具体安装位置、平台长度以及吊篮数量与时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排与施工进度情况作出得具体要求;第三、吊篮安装得可操作性、 2、2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物得间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面得施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2。3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米得女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架得支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱得安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位得后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片得栏杆上, 3、2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆得接插件插头插入下端得相应插座中。 3.3通电、检查 电源就是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

高处作业吊篮安全专项方案

武汉XX项目 高空作业吊篮安装拆卸 安全专 项施工 方 编制人:___________________________ 审核人:___________________________ 审批人:___________________________

第一节工程概况 第二节编制依据 第三节吊篮安装方案 第四节危险源分析及对应安全措施第五节主要危险源、监测监控 条六节应急预案 第七节安全协议 第八节附表

第一节工程概况 1、工程概述: 工程名称:XX 建设单位:XX 设计单位:XX 总包单位:XX 监理单位:XX 吊篮单位:XX 本工程结构型式为:剪力墙、框剪结构。 2、本单位施工范围:外墙涂料施工。 3、施工要求 1) 安全目标 无重大伤亡事故 轻伤事故控制在3%。以内 无火灾、火警,无重大设备事故 武汉市安全优良施工现场 2) 施工安全技术要求和技术保障 (1)工程项目部按公司的要求,编制本工程项目安全生产管理网络,制定安全管理 目标和环境目标确定安全管理文件和规章制度,识别工程项目危险源和环境因素,并制定 相应的措施。 (2)施工人员进场施工前,必须进行三级安全教育,签订安全责任书,并针对各工种进行安全技术交底。 (3)做好安全生产日常记录,在吊篮工程施工期间,应每天记录。 (4)作业人员上吊篮前,对人员进行安全教育培训。 (5)施工过程中要定期进行安全检查,并配合总包进行安全检查及安检部门的检查。 (6)针对安全隐患和违规进行记录,并落实安全隐患的整改结果,对违规的事件纠正及处理情况。 4、吊篮安装平面布置图(附图)

第二节编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑安全生产监督管理规定》(建设部13号令) 《建设工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《危险性较大的分部各项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令) 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 《高处吊篮作业》GB19155-2003 ?电气装置安全工程施工及验收规范》 《ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》 《工程施工图纸》

相关文档
相关文档 最新文档