文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第七章 供电及安全用电

第七章 供电及安全用电

第七章    供电及安全用电
第七章    供电及安全用电

第七章供电及安全用电

教学检测试卷

(本卷满分100分,考试时间70分钟)

一、单项选择题(每题3分,共30分)

1.医院属于()负荷。

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

2.在保护接零中,()决不允许断开,否则保护失效。

A.电源零线

B.电源火线

C.与负载的连线

D.电源相线

3.对于有心跳无呼吸的触电者应该采用()方法。

A.打针

B.吃药

C.胸外挤压

D.人工呼吸

4.常见的触电方式中,对人体危害最大的是()。

A.单相触电

B.两相触电

C.三相触电

D.跨步电压触电

5.下列电源的频率,对人体最危险的是()。

A.10HZ~20HZ

B.40HZ~60HZ

C.100HZ~1KHZ

D.10KHZ~20KHZ

6.接地保护措施中,接地电阻越小,人体触及漏电设备时流经人体的电流

()。

A.越大

B.越小

C.一样大

D.不好确定

7.电能生产的三种形式中,对环境没有污染的生产形式是()。

A.火力发电

B.水力发电

C.原子能发电

8.两相触电时,人体承受的电压是()。

A.线电压

B.相电压 D.跨步电压 D.以上都不对

9.电气火灾中,不可以使用的灭火剂是()。

A.二氧化碳

B.干粉

C.泡沫

D.四氯化碳

10.在保护接地中,接地体的电阻大小不允许超过()Ω。

A.20

B.10

C.5

D.4

二、双项选择题(每题3分,共6分)

1.一旦发生触电事故,应该()。

A.直接用手将触电者拉离电源

B.切断电源或用绝缘隔离物将触电者和电源分离

C.立即给触电者注射强心针

D.针对触电者不同情况采取适当的现场抢救

2.下列为热辐射光源的是()。

A.白炽灯

B.卤钨灯

C.荧火灯

D.金属卤化物灯

三、填空题(每空1分,共25分)

1.属于三类负荷的有、和等。三类负荷采用

电源线供电。

2.供电质量包括、、、四个

方面。

3.安全用电包括的安全,的安全,的安

全三个方面。

4.触电对人体的伤害可分为和两类。

5.凡遇到有人触电,必须用最快的方法使触电者。

6.照明用电光源分光源与光源两大类。

7.当人体接触带电体或人体与带电体之间产生闪击放电时,就有一定的

通过人体,造成人体或的现象称为触电。

8.当采用保护接零时,决不允许断开,否则保护失效,带来更严重

的事故。

9.保护接地是将电气设备的与可靠地相连

接。

10.属于一类负荷的有、、和等。一

类负荷采用的电源系统供电。

四、简述题(24分)

1.常用的安全用电措施有哪些?(6分)

2.常见的触电方式有哪几种?防止触电的方法有哪几种?(6分)

3.什么是电气设备的保护接地?它的适用场合是什么?它为什么能起到防止触

电?

(12分)

五、将下图所示用电设备实现保护(在图中画出保护电路),并说明其保护原理。

(5分)

六、综合应用题(10分)

1.下图为某大型企业供电示意图,按要求完成以下问题:

(1)除图示供电方式外,常见的供电方式还有

,它常采用保护

措施防止触电事故发生。

(2)图中(1)为电阻,其大小不允许超过(3) 指出该电路中存在的错误之处。

(4)试说明保护接地的保护原理

供电及安全用电

第7章供电及安全用电 【课题】 7.1 供电系统 【教学目标】 知道供电系统及供电质量的概念。 【教学重点】 供电质量(供电的可靠性、电压质量)。 【教学难点】 供电系统。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统的组成。 【二、引入新课】 供电系统及供电质量一直是电力系统长期研究、不断改进、并取得较大成果的项目之一,本节所介绍的内容只是入门,是具有科普性质的知识。 【三、讲授新课】 7.1.1 供电系统 1.供电系统:从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。 2.供电系统如图7.1所示。 图7.1供电系统示意图 7.1.2供电质量

1.供电的可靠性:用事故停电到恢复供电所需时间的长短来反映的。 (1)一类负荷。突然停电将造成人身伤亡,或造成重大的政治影响,或使重大设备损坏且难以修复,或造成爆炸、火灾、中毒、混乱等如医院、重要大型企业、交通枢纽等。一类负荷对供电电源的要求是应有两个独立电源供电。 (2)二类负荷。突然停电将在经济上造成较大损失。如引起设备损坏、大量产品报废,造成重大减产,大量人员集中的公共场所秩序混乱如化工厂、炼钢厂、大型影剧院等。二类负荷对电源的要求也是采用两个独立电源供电,但在投入的快速性上略低于一类负荷的要求。 (3)三类负荷。较长时间中断供电造成的损失不很严重的负荷如机械行业工厂等。三类负荷对电源的要求只需单路电源供电。 2.电压质量:国家规定,35 kV及以上供电电压允许偏差为+10 % ~-10 %;10 kV及以下的供电电压允许偏差为+7 % ~-7 %;220 V单相供电电压允许偏差+ 5% ~-10 %。 3.频率质量:频率偏差一般不超过+0.5 Hz ~-0.5 Hz。若电力系统容量达3 000 MW或以上时,频率偏差不得超过+0.2 Hz ~- 0.2 Hz。 【四、小结】 1.供电系统是指从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。包括用电设备所在部门内部的变配电所和所有高低压供配电线路。 2.供电质量包括供电的可靠性、电压质量、频率质量及电压波形质量四个方面。 【五、习题】 一、是非题:1、2、3、4;二、选择题:1、2;三、填空题:1。 【课题】 7.2 安全用电常识 【教学目标】 区分触电的几种情况及主要保护措施。 【教学重点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学难点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统。 【二、引入新课】 安全用电一直是电气行业最重要的指标之一,防止触电应该有完善的措施和方法,本接所介绍的内容会给同学们建立一个清晰的安全用电的概念。 【三、讲授新课】

保护电力设施与安全用电宣传单

保护电力设施与安全用电宣传单 为了您和大家的安全,请您爱护好电力设施 1、电力设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事危害电力设施的行为。保护电力设施安全,是每个公民应尽的义务。 2、禁止在电力设施周围进行爆破作业,开挖取土;禁止向电力线、变压器上抛掷物体。 3、禁止利用电力线路杆(塔)、拉线拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物和作起重牵引地锚。禁止在杆(塔)上架设通信线、广播线和安装广播喇叭。 4、禁止在电力线路下和杆(塔)附近建房、修路、烧油菜麦梗、烧窑、烧荒、种树栽竹、打场堆物、堆放垃圾、倾倒有害的化学物品。 5、任何单位和个人不得非法占用变电设施用电、输电线路走廊和电缆通道。 6、凡在架空电力线路导线边线向外延伸如下距离内新建、改建或扩建建筑物,必须到供电部门办理有关电力设施安全审批手续后方可施工。 10千伏5米;35—110千伏10米;220千伏15米 7、在架空电力线路保护区内(范围参照第5条)新种

植或自然生长的可能危及电力设施安全的高杆植物,应当予以砍伐,电力企业不支付任何费用。 8、未经公安、工商管理部门批准,禁止任何单位和个人收购、销售废旧电力设施器材。 9、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业。 10、盗窃、破坏电力设施属于危害公共安全罪,处三年以上十年以下有期徒刑;造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 11、禁止在电力线路附近钓鱼或放风筝。 12、家长和学校应加强对未成年人的教育和监护,禁止攀爬电力线路杆(塔)、变压器台架、摇晃拉线等危害电力设施及人身安全的行为。 13、安全用电,人人有责。用电必须先申请,安装、修理找电工,禁止私拉乱接用电。 14、临时用电应向供电部门申请,并有专人负责看管,用电结束及时拆除。严禁使用挂钩线用电。 15、严禁私设电网防盗、捕鼠、狩猎和用电捕鱼。禁止使用破股线、地爬线和绝缘不合格的电线接电。 16、发现电力线断落、配电变压器等设施出现异常情况时,应立即找电工处理,并远离现场看守。

电气安全教材-第七章雷电和静电防护

第七章雷电和静电防护 雷电和静电有许多相似之处。例如,雷电和静电都是相对于观察者静止的电荷聚积的结果;雷电放电与 静电放电都有一些相同之处;雷电和静电的主要危害都是引起火灾和爆炸等。但雷电与静电电荷产生和聚积的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远,其防护措施也有很多不同之处。本章将分别介绍雷电和静电的特点及防护技术。 第一节雷电安全雷电是一种自然现象,雷击是一种自然灾害。雷击房屋、电力线路、电力设备等设施时,会产生极高的过电压和极大的过电流,在所波及的范围内,可能造成设施或设备的毁坏,可能造成大规模停电,可能造成火灾或爆炸,还可能直接伤及人畜。 一、雷电的种类带电积云是构成雷电的基本条件。当带不同电荷的积云互相接近到一定程度,或带电积云与大地凸出 物接近到一定程度时,发生强烈的放电,发出耀眼的闪光。由于放电时温度高达20000 C,空气受热急剧 膨胀,发出爆炸的轰鸣声。这就是闪电和雷鸣。 1. 直击雷带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷。带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷,当积云与地面凸出物之间的电场强度达到25~30kV/cm 时,即发生由带电积云向大地发展的跳跃式先导放电,持续时间约 5~10ms,平均速度为100~1000km/s,每次跳跃前进约50m,并停顿30~50卩s。当先导放电达到地面凸出物时,即发生从地面凸出物向积云发展的极明亮的主放电,其放电时间仅50~100卩s, 放电速度约为光速的1/5~1/3,即约为60000~100000km/s。主放电向上发展,至云端即告结束。主放电结束后继续有微弱的余光,持续时间约为30~150ms。 大约50%的直击雷有重复放电的性质。平均每次雷击有三四个冲击,最多能出现几十个冲击。第一个冲击的先导放电是跳跃式先导放电,第二个以后的先导放电是箭形先导放电,其放电时间仅为10ms 。一次雷击的全部放电时间一般不超过500ms。 2. 感应雷感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。在带电积云与其他客体放电后,架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播。近20年来人们的研究表明,放电流柱也会产生强烈 的静电感应。 电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。 3. 球雷球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、自光或其他颜色光的火球。球雷出现的概率约为雷电放电次数的2%,其直径多为20cm左右,运动速度约为2m/s或更高一些,存在时间为数秒钟到数分钟。球雷是 一团处在特殊状态下的带电气体。有人认为,球雷是包有异物的水滴在极高的电场强度作用下形成的。在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。 此外,直击雷和感应雷都能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/卩s,在电缆中约为150m/卩s。 二、雷电参数雷电参数是防雷设计的重要依据之一。雷电参数系指雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、冲击过电压等电气参数。

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

《电工技术基础》第七章试题知识交流

《电工技术基础》第 七章试题

《电子技术基础》第七章试题 一、填空题 1、U、V、W是三相交流发电机的三个绕组,它们的电阻不计,每相产生的感应电动势可表示为:e U=311sin314tv,e V=311sin(314t-120o) V,e W=311sin(314t+120o)V,负载由三只相同的灯泡接成星形,若能正常发光,可知,灯泡的额定电压是 V 2、三相对称负载作星形连接时,U Y= U1,I Y = I Y,此时电流 为。 3、三相对称负载作三角形连接时,UΔΦ= U1,且IΔ1= IΔΦ,各线电流比相应的相电流度。 4、工厂中一般动力电源电压为 V,照明电源电压为 V、 V以下的电压称为安全电压。 5、触电对人体的伤害度与、、、以及等因素有关。 6、三相三线制电源供电时,在中线不直接接地的电力网中,应将电器设备的金属外壳用连接起来,叫做保护措施。 7、有一对称三相负载接成星形,每相负载的阻抗为22欧,功率因数为0。8,测出负载中的电流为10A,则三相电路的有功功率为,如果保持电源线电压不变,负载改为三角形连接,则三相电路的有功功率为。8、三相交流电是三个、、的单相交流电按一定方式供电。 9、习惯上三相交流电的相序为。 10、在三相四线制中,零线也叫地线,常用色或色线来表示,三相火线常用、、三色表示。 11、三相四线制供电系统,可传送 V和 V两种电压,该供电系统用符号“”表示。 12、在三相四线制中,线电压分别超前相应的相电压度。 13、当三相负载对称时,三相功率的计算式为。 14、发电机是利用原理制成的,它是其他形式的能转换为电能的设备。 15、电动机按使用电源相数不同分为和,在电动机中,鼠笼式电动机结构简单,价格低廉,运行可靠,使用极为广泛。 16、鼠笼式电动机主要由和两部分组成,前者由和组成,后者由、、和组成。 17、电动机定子绕组是由若干线圈组成的三相绕组,每组绕组有两个引出线端,分别叫首端和尾端,三个首端分别用、、表示,三个尾端分别用、、表示。 18、旋转磁场的转速计算公式为。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 企业供电系统与安全用电考试题 (通用版)

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用? 12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?

13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为 R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。 (2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。 (3)需要敷设电缆,增加额外施工量。

工厂供电思考题参考复习资料

1-1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1-2:工厂供电系统:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1-6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%。 1-9:(1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-17中性线的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线”。 1-18:TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN 线的设备产生电磁干扰。在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全要求较高的场所及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等试验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线,主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。TT系统:中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。 IT系统:中性点不接地或经高阻抗接地,该系统中所有设备的外露可导电部分均经各自的PE线分别接地,主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 2-1 电力负荷按重要程度分那几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:分为三级 一级负荷属重要负荷,要求由两路电源供电还应增设应急电源;

企业供电系统与安全用电考试题(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业供电系统与安全用电考试 题(新编版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

企业供电系统与安全用电考试题(新编版) 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用?

12.低压架空线路导线的选择有哪些根据? 13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。

发电厂电气部分第七章习题解答

第7章配电装置 7-1 对配电装置的基本要求是什么? 答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。 7-2 试述最小安全净距的定义及其分类。 答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D、E五类。 7-3 试述配电装置的类型及其特点。 答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋个配电装置;按其组装方式,可分为装配式和成套式。 屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。 屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。 成套配电装置的特点:1)电气设备封闭可半封闭的金属中,相间和对地距离可缩小,结构紧凑,上地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。 7-4 简述配电装置的设计原则和设计要求。 答:配电装置的设计原则是配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料和新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。 发电厂和变电站的配电装置形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分?什么叫低压和高压? 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择?工厂的高、低压配电电压各如何选择? 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电公司客户安全用电服务管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本规定规定了客户安全用电服务管理机制、内容和要 求。本标准适用于我司属各相关部门客户安全用电服务管 理工作。 2 规范性引用文件 电力工业部令第6号《用电检查管理办法》 国家电网营销(2007)49号《国家电网公司客户安 全用电服务若干规定(试行)》 3 职责与要求 3.1 营销部负责客户安全用电服务的归口管理,组织 协调安全、生产、调度等部门完成客户用电安全管理过程

的业务指导及技术服务工作。 3.2 营销部负责履行用电检查职责,并协调组织专业部门开展客户受电装置试验、消缺、以及继电保护装置和安全自动装置的定值计算、整定、传递、校验等技术服务工作。 3.3 积极向客户宣传国家及电力行业有关安全用电方面的法规、政策、技术标准及规章制度。积极使用先进的技术手段和设备,为提高客户受电装置安全运行及健康水平提供技术支持。 4 受电工程设计审核与检验 4.1 客户受电工程设计的审核应依照国家、行业标准和要求进行,以有关设计安装、试验和运行的标准为依据,积极推行典型设计,倡导采用降低能耗的先进技术和产品。 4.2 营销部客户服务中心应及时将受电工程设计的审

第七章 电气安全技术习题

第七章电气安全技术 安全生产是社会主义企业经营管理的基本原则,进网作业电工必须掌握电气安全技术,熟悉各种安全措施,避免事故的发生。在本章中应了解电击方式以及电击对人体的危害;掌握防止电击的措施;掌握电气安全用具的使用方法和保管方法;掌握电气作业的安全技术措施;掌握电气作业的安全组织措施;了解电气火灾的成因,掌握电气火灾的扑灭方法。 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意) 1.进网作业电工,应认真贯彻执行(A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A.安全第一,预防为主B.科学技术是第一生产力C.人民电业为人民在电力系统的运行管理中,如果操作和使用不当,就会危及人们的生命、财产甚至整个供配电系统的安全,带来巨大的损失。因此进网作业电工,应认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 2.电流流过人体,造成对人体内部器官的伤害称为(C )。 A.电伤B.电烙印C.电击 电流流过人体,造成对人体内部器官的伤害称为电击。电伤是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害。电烙印发生在人体与带电体之间有良好的接触部位处,在皮肤表面留下与带电接触体形状相似的肿块痕迹。 3.电对人体的伤害,主要来自(B )。 A.电压B.电流C.电磁场D.电弧 电对人体的伤害,主要来自电流。当电流流过人体时,电流的热效应会引起肌体烧伤、炭化或在某些器官上产生损坏其正常功能的高温;肌体内的体液或其他组织会发生分解作用,从而使各种组织的结构和成分遭到严重破坏;肌体的神经组织或其他组织也会因此受到损伤。4.由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害称为(D )。A.接触灼伤B.电弧灼伤C.电洛印D.皮肤金属化 皮肤金属化是由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害。由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为电伤。电伤包括电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化等。电灼伤一般分为接触灼伤和电弧灼伤,当发生误操作时,所产生强烈的电弧引起电弧灼伤,使皮肤发红、起泡,组织烧焦、坏死。电烙印发生在人体与带电体之间有良好的接触部位处,在皮肤表面留下与带电接触体形状相似的肿块痕迹。

企业安全用电管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A77909 企业安全用电管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业安全用电管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件:

第七章电力变压器继电保护

第七章电力变压器的继电保护 第一节变压器故障、不正常状态与保护方式 根据我国的实际情况,变压器和发电机与高压输电线路元件相比,故障概率比较低,但其故障后对电力系统的影响却很大。但是保护装置本身的不合理,将给变压器本身造成极大的危害。因此,对电力变压器应该配置完善可靠的继电保护装置。 一、变压器的故障 变压器的故障主要包括以下几类。 (1)相间短路。这是变压器最严重的故障类型。它包括变压器箱体内部的相间短路和引出线(从套管出口到电流互感器之间的电气一次引出线)的相间短路。由于相间短路会严重地烧损变压器本体设备,严重时会使得变压器整体报废,因此,当变压器发生这种类型的故障时,要求瞬时切除故障。 (2)接地(或对铁芯)短路。显然这种短路故障只会发生在中性点接地的系统一侧。对这种故障的处理方式和相间短路故障是相同的,但同时要考虑接地短路发生在中性点附近时保护的灵敏度。 (3)匝间或层间短路。对于大型变压器,为改善其冲击过电压性能,广泛采用新型结构和工艺,匝间短路故障发生的几率有增加的趋势。当短路匝数少,保护对其反应灵敏度又不足时,在短路环内的大电流往往会引起铁芯的严重烧损。如何选择和配置灵敏的匝间短路保护,对大型变压器就显得比较重要。 (4)铁芯局部发热和烧损。由于变压器内部磁场分布不均匀、制造工艺水平差、绕组绝缘水平下降等因素,会使铁芯局部发热和烧损,继而引发更严重的相间短路。因此,应及时检测这一类故障。 (5)油面下降。由于变压器漏油等原因造成变压器内油面下降,会引起变压器内部绕组过热和绝缘水平下降,给变压器的安全运行造成危害。因此当变压器油面下降时,应及时检测并予以处理。 二、变压器不正常运行状态 变压器不正常运行状态,是指变压器本体没有发生故障,但外部环境变化后引起了变压器的非正常工作状态。这种非正常运行状态如果不及时处理或告警,预示着将会引发变压器的内部故障。因此,从这种观点看,这一类保护也可称之为故障预测保护。 (1)过负荷。变压器有一定的过负荷能力,但若长期处于过负荷下运行,会使变压器绕组的绝缘水平下降,加速其老化,缩短其寿命。运行人员应及时了解过负荷运行状态,以便能作相应处理。 (2)过电流。过电流一般是由于外部短路后,大电流流经变压器而引起的。由于变压器在这种电流下会烧损,一般要求和区外保护配合后,经延时切除变压器。 (3)零序过流。由于变压器的绕组一般都是分级绝缘的,绝缘水平在整个绕组上不一致,当区外发生接地短路时,会使中性点电压升高,影响变压器安全运行。 (4)其他故障。如通风设备故障、冷却器故障等。这些故障也都必须作相应的处理。 三、变压器保护配置 根据《电力系统继电保护及自动装置技术规程》规定,对电力变压器的下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 1.0.8MVA及以上的油浸式变压器和0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器,当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,可作用于信号。 2.对变压器引出线套管及内部的短路故障应装设相应的保护装置并应符合下列规定: (1)10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护6.3MVA及以下单独运行的重要变压器亦可装设纵联差动保护; (2)10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护2MVA及以上的变压器当电流速断灵敏系数不符合要求时宜装设纵联差动保护; (3)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下线圈为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电

工厂供电与安全用电

工厂供电与安全 用电

[教学目的与要求] 了解:6.1 电力系统的基本知识 6.2 工厂供电概 述 6.3 触电掌握: 6.4 安全用电 6.5 节约用电 [教学难点与重点] 1、6.1 电力系统的基本知识 6.4 安全用电 6.5 节约用电 2、6.2 工厂供 电概述 6.3 触电 [教学时数] 6学时 [教学内容] 第 6 章工厂供电与安全用电 6.1电力系统的基本知识 电能是由发电厂生产的。发电厂一般建在燃料、水 力丰富的地方,而和电能用户的距离一般又很远。为了 降低输电线路的电能损耗和提高传输效率,由发电厂发 出的电能,要经过升压变压器升压后,再经输电线路传输,这就是所谓的高压输电。电能经高压输电线路送到 距用户较近的降压变电所,经降压后分配给用户应用。

这样,就完成一个发电、变电输电、配电和用电的全过程。我们把连接发电厂和用户之间的环节称为电力网。把发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统,如图 6 - 1 所示。 图 6 -1电力系统示意图 1. 发电厂 发电厂是生产电能的工厂,它把非电形式的能量转换成电能,它是电力系统的核心。根据所利用能源的不同, 发电厂分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂、太阳能发电厂等类型。 水力发电厂,简称水电站,它是利用水流的位能来生产电能的。当控制水流的闸门打开时,强大的水流冲击水轮机, 使水轮机转动,水轮机带动发电机旋转发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 ~输电线路电能用户 电力网电力系统发电机升压变压器降压变压器

火力发电厂,简称火电厂,它是利用燃料的化学能来生产电能的。通常的燃料是煤。在火电厂,煤被粉碎成煤粉,煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉内的水加热成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机带动发电机旋转发电。其能量的转换过程是:煤的化学能→热能→机械能→电能 核能发电厂,通常称核电站,它是利用原子核的裂变能来生产电能的。其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替大量的煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。由于核能是巨大的能源,而且核电站的建设具有重要的经济和科研价值,所以世界上很多国家都很重视核电建设,核电在整个发电量中的比重正逐年增长。 风力发电厂,就是利用风力的动能来生产电能的,它建在有丰富风力资源的地方。地热发电厂,就是利用地球内部蕴藏的大量地热来生产电能的,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂, 就是利用太阳光的热能来生产电能

第七章第三节船舶应急电源系统..

1、应急配电盘由独立馈线经联络开关与主配电盘连接,只有当主电源失电时,联络开关______,由应急发电机组独立供电。 A.由值班人员将其打开 B.自动断开 C.由值班人员将其闭合 D.自动闭合 2、蓄电池的容量是用______表示。 A.安培伏 B.安培秒 C.安培时 D.瓦特 3、应急配电盘不需要设置的仪表是______。 A.电流表 B.电压表 C.功率表 D.整步表 4、关于应急配电板下列说法错误的是______。 A.应急配电板与主配板均应安装在机舱内 B.应急配电板与主配电板通常由应急发电机控制屏和应急配电屏组成 C.应急配电板是用来控制和监视应急发电机组的 D.应急配电板不需设并车屏和逆功率继电器 5、对某些特别重要的负载,如舵机、航行灯等可采用______。 A.应急电源直接供电 B.小应急电源直接供电 C.主电源直接供电 D.由两路馈电线供电 6、应急电源系统不包括______。 A.应急发电机组 B.应急配电板 C.应急蓄电池 D.兆欧绝缘表 7、应急电源可供使用的功率应能充分供应______的用电。 A.船上所有为主机服务的重要负载 B.生活所需的所有次要负载 C.为安全所需的所有重要设备 D.船上所有照明负载 8、小应急电源主要向______设备供电。

A.舵机 B.临时应急照明 C.应急空压机 D.应急消防泵 9、国际航线的客船,其应急连续供电时间应保证至少______。 A.12 h B.24 h C.36 h D.48 h 10、一旦主电网失电,应急发电机应在______内,______起动,并______合闸投入供电。 A.20 s,自动,自动 B.30 s,自动,人工 C.20 s,人工,自动 D.30 s,自动,自动 11、按照我国《钢质海船入级规范》规定,______在一般情况下均装有应急电源。A.客船和500总吨以上的货船 B.大型客船和1 000总吨以上的货船 C.所有的海上船舶 D.客船和1 000总吨以上的货船 12、为防止发生应急电源和主电源同步并联投入供电,故要求应急发电机和主发电机之间应有______环节。 A.连锁控制 B.互锁控制 C.自锁控制 D.顺序起动控制 13、已经充足电的船用酸性蓄电池正极活性物质是______;负极活性物质是______。 A.铅/铅 B.二氧化铅/二氧化铅 C.二氧化铅/铅 D.铅/二氧化铅 14、船用酸性蓄电池的电解液在放电过程中比重______;充电过程中,比重______。 A.降低/降低 B.降低/升高 C.升高/降低 D.不变/不变

《工厂供电》试题库完整

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

供电及全用电习题

第4章供电及安全用电习题 一、填空题: 1.安全用电包括和两个方面。 2. 电流对人体的伤害有三种:、和。 3.电流对人体伤害的严重程度一般与电流通过人体的 的、、、以及有关。 4.触电是指因人体或带电体,所引起的局部受伤或死亡的现象。 5.触电的形式有:、和三种。 6.凡对地电压在以上者为高压电,对地电压在以下者为低压电。 7.采用熔断器作短路保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的倍。 8.对电火灾的扑救,应使用、、、等灭火器具。 9.触电现场抢救中,以和两种抢救方法为主。 10. 电伤是指电流的、和对人体的伤害;主要是指、熔化金属溅出烫伤等。 11. 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫。 二、选择题: 1.电力负荷如为二级负荷时应采用()。 A.两个独立电源供电 B.两路电源供电 C.单路电源供电 2.对接零保护系统正确说法是:() A.接零保护时,零线应重复接地 B.接零保护线可装设保险丝 C.一部分设备可接零保护,而另一部分可采用接地保护 3.在中性点不接地的380V/220V三相四线电网中,如有一相接地,则中性线对地电压为() A.相电压(220V) B.线电压(380V) C.52V 4.现场急救时,发现触电者呼吸停止,但有心跳,应采用()急救方法。 A.人工胸外心脏挤压法 B.口对口人工呼吸法 C.人工胸外心脏挤压法和人工胸外心脏挤压法 5.通过人体最小的致命电流是:() A.16mA——50mA B.30mA——50mA C.1mA 6.“禁止合闸,有人工作”安全标志牌属于()类的标志牌。 A.禁止类 B.敬告类 C.指令类 D.提示类 7. 居民家庭用的保险丝应根据用电表容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2-2倍。正确做法是()。 A.选用的保险丝应是符合规定的一根 B可以用小容量的保险丝多根并用 C可以用铜丝代替保险丝使用 8. 触电急救的错误方法是()。 A迅速切断电源 B.打强心针 C.进行人工呼吸

相关文档
相关文档 最新文档