文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京某水厂dn2200口径输水管道施工组织设计

北京某水厂dn2200口径输水管道施工组织设计

北京某水厂dn2200口径输水管道施工组织设计
北京某水厂dn2200口径输水管道施工组织设计

目录

1、工程概况 (1)

1.1 工程简介 (1)

1.2 工程及施工特点 (1)

1.3 编制依据 (2)

2、施工总体部署 (3)

2.1 总体目标 (3)

2.2 施工段的划分 (3)

2.3 施工组织与管理 (4)

2.4 施工总进度计划 (5)

2.5 施工准备 (5)

2.6 施工阶段划分及内容 (7)

2.7 大临暂设规划 (7)

2.8 施工供水供电 (8)

2.9 施工临时征地 (8)

3、主要施工技术要点 (9)

3.1 长输管线施工工艺流程 (9)

3.2 测量放线 (9)

3.3 管沟开挖 (10)

3.4 管沟排水 (12)

3.5 人工降水 (13)

3.6 管沟支护 (15)

3.8 管材、管件及阀门入场检验 (20)

3.9 管道运输及吊装 (21)

3.10 管道下沟 (21)

3.11 管道组对 (22)

3.12 焊接作业坑 (23)

3.13 管道焊接 (23)

3.14 管道外防腐 (30)

3.14.1 管道外防腐 (30)

3.14.2 补口及补伤 (33)

3.15 管沟回填 (34)

3.16 管道分段耐压试验 (35)

3.17 管道内衬里 (39)

3.18 穿跨越工程 (40)

3.18.1 穿越河流施工方法 (40)

3.18.2 穿跨越公路施工方法 (47)

3.18.3 短距离顶管工艺 (47)

3.18.4 长距离顶管工艺 (53)

3.19 穿越管道的安装 (59)

3.20 通水试验 (59)

4、主要保证措施要点 (60)

4.1 质量保证措施 (60)

4.2 施工进度保证措施 (61)

4.4 安全保证措施 (62)

4.5 消防治安保证措施 (63)

4.6 文明施工措施 (63)

4.7 雨季施工措施 (64)

4.8 冬季施工措施 (65)

4.9 环境保护措施 (66)

附表一:施工进度计划表 (67)

附表二:劳动力计划表 (68)

附表三:施工机具计划表 (69)

附图一:施工管理机构图 (70)

附图二:各施工段管理机构图 (71)

附图三:DN2200 输水管线施工布置横断面㈠ (72)

附图四:DN2200 输水管线施工布置横断面㈡ (55)

附图五:DN2200 输水管线施工布置横断面㈢ (56)

附图六:DN2200 输水管线施工吊车站位图 (57)

附图七:龙门架组装图 (58)

附图八:DN2200 输水管线过河段平面示意图 (59)

附图九:DN2200 输水管线过河段横断图 (60)

附件一:直缝卷管与螺旋卷管的预制加工

附件二:输油输气管道线路工程施工及验收规范

附件三:埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准

附件四:埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准

附件六:土方与爆破工程施工及验收规范(第三章)土方工程

1、工程概况

1.1 工程简介

为了缓解首都的供水紧张状况,最大限度地改善市民的生活质量,市政府在朝阳区某庄筹建一座供水能力为50 万m3/d 的市第十水厂A 厂。该厂自某水库取水,整个工程包括取水(取水头和取水站)工程、输水工程及净水配水工程(含生产废水处理和排放工程)等三大部分。此工程系北京市基础建设重点工程。

某水库原水通过改建后的走马庄泄洪洞至取水站,通过该站设置的调

流阀、预加氯设备及流量计,进入输水管道。

输水管线工程是整个供水工程的关键性工程,管线采用单管敷设,途中无泵站,仅设若干排泥阀、排气阀,水流依靠自然落差输送。管线公称内径为2.2m,壁厚为16-18mm,材质为Q235-A,全长约为74.8Km(取水管线直径为2.8m,长度为600 余米)。途经某、怀柔、顺义及朝阳等四个区县,沿途需穿过白河、怀河、小中河、温榆河、坝河等五条河流,且要穿过五处铁路,十五处公路(其中穿越国家及市属一级公路五处)。穿越河流地质、水情及环境状况各不相同,最大河流为温榆河,其穿越宽度为346.8m。

此工程规模宏大,土石方开挖、回填工程量大,且施工时间跨度大,需

跨越数个冬雨季。据资料介绍北京地区多年平均气温8-12℃其中极端最高气

温40.6℃,极端最低气温-27.4℃。市区多年平均气温为11.7℃。北京多年

平均降雨量为626mm,降雨多集中在夏季,占全年降雨量的70%以上。因此,

一次成功。

本工程由北京市市政工程设计研究总院设计。

1.2 工程及施工特点

1.2.1 本工程为北京市的基础建设重点工程。它的建造直接关系到北京市经济发展及市民的生活质量,是“功在当代,利在千秋”的工程。

1.2.2 供水工程工程量大。输水管线直径大(DN2200),总长达74.8Km。

1.2.3 施工工期长。根据招标文件要求,整个工程投入使用需用近二年时间,跨越两个冬雨季。

1.2.4 施工区域水文及地质情况复杂,施工难度大。管线沿途区县地质及水文情况各不相同,穿越地形及地势复杂,沿途需穿过河流、铁路、公路、山坡、鱼塘、田地,给管沟开挖及管线安装带来了较大的难度。

1.2.5 质量要求高。由于是造福于民的工程,这就要求工程设计、承包商及工程监理在工程设计、施工、监理等各个环节精心组织、协调配合,确保工程达到市优质工程。

1.3 编制依据

1.3.1 招标文件;

1.3.2 招标图;

1.3.3 各专业施工标准及验收规范如下所示:

给水排水管道工程施工及验收规范GB50286-97

给水排水构筑物施工和验收规范GBJ141-90

埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10-89

埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准SY/T0447-96

工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-97

输油输气管道线路工程施工及验收规范SY0401-98

埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY/T0019-97

土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83

地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83

砖石工程施工及验收规范GBJ202-83

混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92

地下水防水工程施工及验收规范GBJ208-83

建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88

建筑工程施工现场供用电安全规范GB50194-93

2、施工总体部署

2.1 总体目标

质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,优良率不低于80%,实现质量一流,建成北京市优质工程。

管理目标:安全生产、文明施工、实现管理一流。

工期目标:施工工期为20 个月,确保优质投入使用。

协作目标:抢困难、让方便、识大体、顾大局,服务服从于业主,实现协作和配合一流。

承诺:信守合同、顾客至上、优质服务、建造精品。

2.2 施工段的划分

段,详见下表。

六大施工段同时组织施工。每大段又可组织小流水施工作业段,以减少不必要的窝工,提高工程进度。特殊施工段是指输水管道穿越主要公路及河流的施工。施工方法主要采用顶管法和开挖法。

特殊施工段是本工程的关键部位。要求施工必须严谨而迅速。输水管线

穿越五条河流、一条水渠的施工,安排在施工期的第一个枯水期全部完成。

因北京地区枯水期短,所以工程必须速战速决。穿越主要公路的管道施工是

以每个穿越段为作业段。在施工时即要保证交通不中断,又要保证工程质量

好,进度快。

我公司主管领导对该项工程的投标工作十分重视,以总经理、总工程

师、总经济师为首组成核心领导小组。中标后成立工程承包总指挥部,负责

各项事宜。

各施工段组成项目经理部,负责长输管线安装施工的组织管理。选派具备建设部颁发的相应级别的项目经理资质证书,并且具有组织长输管线安装施工经验的人员来担任各施工段项目经理。

项目各专业组责任工程师由具有高、中级技术职称的富有经验、素质好、工作能力强的人员担任。

组织精锐力量承担该工程施工。集中主力队伍和技术骨干投入该工程施工。

按规范化的项目管理组织施工。项目管理以成本管理为中心,以各种形式的承包合同为核心,以经济承包合同制为主,严格履行业主与总承包商的经济合同。

建立并完善可靠的保证体系:建立完善的质量保证体系;施工组织保证体系及安全技术保证体系;以确保工程的质量和进度。施工组织管理体制详见附图一。

2.4 施工总进度计划

施工安排详见附表一:施工进度计划表。

2.5 施工准备

2.5.1 施工技术准备

2.5.1.1 开工前组织技术管理人员熟悉图纸和有关技术文件,学习有关标准规范。

2.5.1.2 参加设计交底和图纸会审。

2.5.1.3 由指挥部总工组织编制整个工程的施工组织总设计,经业主及-工程监理批准后向全体施工技术人员交底。

2.5.1.4 除各段编制施工组织设计外,各专业尚需编制如下施工方案:

⑵管沟支护施工方案

⑶石方爆破施工方案;

⑷管道焊接施工方案;

⑸管道防腐及补口施工方案;

⑹顶管施工方案;

⑺管道试压方案;

⑻河流开挖施工方案;

⑼管道衬里施工方案;

⑽冬季施工技术措施;

⑾雨季施工技术措施;

⑿管道预制加工方案;

⒀管沟回填施工方案。

2.5.1.5 根据公司质量体系运行的要求,编制本工程的专用《质量保证计划》,报公司批准后认真实施。

2.5.2 劳动力准备

2.5.2.1 根据工程的实物工程量及施工工期,组织我公司自有队伍施工,并抽调曾参加长输管线安装工程施工的骨干力量。凡进入施工现场人员,应持证上岗,特殊工种必须持有经劳动部门考试合格的上岗证件进行操作。

2.5.2.2 计划工日

本工程总计划工日为731310 工日,其中:

管工:104700 工日砼工:38160 工日机修工:6540 工日

起重工:27120 工日电焊工:92220 工日防腐工:22920 工日

司机:11880 工日砌筑工:9120 工日其它:384000 工日

施工高峰期人数为1610 人/月,平均人数为1219 人/月。

详见附表二“劳动力计划表”。

2.5.3 施工机具准备

施工中我们将根据实际施工进度和施工对施工机具的具体要求,提前做好各种准备,合理安排施工机具的进场时间,以满足施工需求。

施工主要机具详见附表三“主要施工机具计划表”。

2.6 施工阶段划分及内容

根据工程主要实物工程量及其工程特点,在确保工期的前提下分三个阶段组织施工。

第一阶段:施工准备阶段。

组建工程指挥部及各段项目经理部,主要管理人员进入施工现场,迅速开展施工准备工作;同时,组织部分施工人员进入施工现场,对现场条件进行检查;各级管理人员到位,搭设临建、临设,测量放线,为下一步施工作好准备。

第二阶段:施工阶段。

各施工段全面展开管沟开挖、布管、下管、对口、焊接、防腐补口、回填、衬里、试压等工作。顶管施工段及穿越河流段选择枯水期施工。

第三阶段:收尾、全部管道通水试验阶段。

2.7 大临暂设规划

每一施工段设一临时设施场地,供施工人员食宿、办公及机械停放、材料堆放等,场地应尽量选取在该施工段段的中间部位,规划情况如下表:

2.8 施工供水供电

2.8.1 整个施工过程中有混凝土搅拌和施工人员生活等用水,尽量利用就近水源引水;无水源时,可采用水车运水。有关试压用水依据具体情况就近引水试压。

2.8.2 施工现场主要是电焊机、水泵等机具用电和照明用电,应尽量利用附近电源。如无电源,根据现场情况采用75-160KW 的柴油发电机发电供给;生活区根据沿线条件建立在有电源的地带。

2.9 施工临时征地

因管子直径较大,管道施工占地宽度暂定为30 米,按管道两侧土地占用范围划分临时占地边界线(如下图所示)。在特殊地段(如拖管车回转地段等场合)需适当增加占地宽度。

3、主要施工技术要点

3.1 长输管线施工工艺流程

3.2 测量放线

3.2.1 根据施工图采用激光经纬仪、激光水准仪进行测量放线,确定管道开挖中心线及施工控制线。在管道折点及沿线上每隔50m 应在地面设置一桩。中心线的投点容差为±10mm。量距的往返相对闭合差不得大于1/2000。管线中线定出以后,就可以根据中线位置和沟口开挖宽度,在地面上撒白灰线。

3.2.2 控制桩采用钢筋混凝土制作,平面尺寸为0.2m*0.2m,地下埋深为0.6m,地上高度为0.5m,控制桩地面部分应用漆标注文字。控制桩还应注明桩号、里程、高程。转角桩应注明角度,外失距及切线长。在地形地势起伏地段和转角地段应打加密桩。

3.2.3 当管道沿线遇到地下构筑物或其它隐蔽工程时,放线应在交叉范围两端作出明显标志。

3.3 管沟开挖

3.3.1 管沟开挖采用机械与人工相结合,以机械为主的施工方法。一般土质采用挖掘机开挖,人工清根。局部有石方处采用爆破开挖,人工清除渣土的方法。3.3.2 开挖管沟时,注意检查其断面尺寸是否准确,沟底是否平直,沟内是否无塌方、无积水、无各种油类及杂物,转角应符合设计要求,其检查标准如下(见下表):

管沟检查标准

3.3.3 开挖管沟土石方应符合下列规定:

1)开挖前,应在布管侧修筑施工便道,方便拖车运输及吊车行走。

2)开挖时不可两侧抛土,应将土石方堆到布管的另一侧,且堆土距沟边取1-3m,管沟应保持顺畅。

开挖管沟时,应根据土质确定管沟的边坡,在水文地质条件不良的地段,

管沟边坡应试挖确定。

在农田地区开挖管沟时,将地表层熟土和底层生土分层堆放。先将表层

400mm 厚土层单独堆放,以备回填及恢复地形地貌。

沟槽开挖截面参见附图三、四、五:DN2200 输水管线施工布置横断面图㈠、㈡、㈢。

机械在沟端开挖,先挖至距管底标高200mm 处。待下一工序开始前,再用人工挖至设计管底标高,并保持原状土不要破坏。为保证边坡质量,反铲要紧靠边坡线开挖。

3.3.5 若管沟地基为淤泥粉质土时,使用拉铲挖土机。沟端开挖。采用先修坡,后挖土的顺序。即挖土机的开行中心线,对准边坡下口线,先沿上口线开挖与铲斗等宽的沟槽,再从外侧顺序向中间开挖。这样每层都先挖沟

槽逐斗向中间开挖,可保证边坡开挖质量。

3.3.6 管沟为石方开挖及爆破:先开挖沟槽表层土,露出岩石。

1)采用常规的炮孔爆破法进行施工。使用空压机、带风枪进行钻孔。装药、爆破,使爆破后形成一条整齐的沟槽。如一次不能达到预定深度,再进行二次爆破。2)采用导爆管非电起爆系统微差控制爆破新工艺技术。这种工艺可以保证在高压线下爆破作业,公路和居民集中居住区实施爆破;可以减少二次爆破作业量,避免爆破飞石,确保施工安全,减少爆破冲击波、地震波对周围环境的影响等;可以提高边坡一次成型,减少大量人力。

3)在管沟石方开挖前作专项爆破施工方案。

4)施工中不论使用那种爆破方法,在起爆前,应按爆破安全操作规程及有关规定进行检查,发出信号,撤离人员,设置警戒,方可由放炮负责人指挥放炮,放炮人员应持证上岗。

5)在石方量很少时,也可采用静态爆破方法施工。

6)对爆破区附近的居民、野生保护动物、房屋建筑、通信线、动力线和构筑物应加以保护,制订安全措施,由专人统一指挥。

3.3.7 管沟开挖后,应及时检查验收,争取做到一次成型。不符合要求者应及时

3.4 管沟排水

管沟开挖会遇到地下水和雨季地表水大量渗入,造成基坑浸水,破坏斜坡稳定影响施工进度。必须作好沟内外排水工作,并尽可能减少雨季施工和地下水造成的影响。

3.4.1 排水

1)在管沟堆土侧挖排水沟,在布管侧堆挡土堤,以拦截附近地面水流入沟内。2)排水沟尽量利用天然排水沟排泄,并进行必要的疏通,使排水畅通。

3)在低洼地施工时要增加挡水堤,并设有临时的排洪防水设施,以防管沟受水浸泡,造成基坑下陷。

4)材料设备的堆放不得阻碍雨水排放。

3.4.2 基槽内明沟抽水

在地下水位低,涌水量不大的施工段,管沟内排水采用明沟加集水井抽水的方法。

1)排水沟挖在管沟内两侧。见沟槽开挖截面图。排水沟边缘离开坡脚0.3m,排水沟底宽不小于0.3m,坡度为0.1-0.5%,排水沟底应比挖土面低30-50cm。2)集水井应每30-40m 设一个,集水井边长在70-80cm,集水井底比排水沟低0.5-1.0m 或深于抽水泵的进水阀的高度。井壁用混凝土等材料简易支撑加固为避免井底管涌,还应进行封底。

3)抽水泵的选用,首先要根据土质的种类,渗透系数,坑底面积等有关数据计算涌水量。水泵的总排水量采用管沟总涌水量的1.5-2 倍。当涌水量小20m3/h 时,可用膜式潜水电泵;涌水量等于20-60m3/h 可用膜式离心泵、潜水电泵;涌水量大于60 m3/h 用离心式水泵。

5)当土中涌水量较大时也可在管沟内加深排水沟,使排水沟底比最深底面低0.5-1.0m。集水井引到距管沟3-6m 远处,使地下水汇集到集水井内,用水泵连续抽水,排到施工场地外,以保证基坑干燥。

3.5 人工降水

在地下水位高,涌水量大,流砂严重和不能使用明沟排水的施工段,可采用人工降水的方法保证施工。

管井井点

当渗透系数大,地下水丰富的土层,用管井井点方法降水。

1)滤水井管。直径200mm 以上的钢管或混凝土管。过滤部分可用钢筋焊接骨架,外缠镀锌铁丝,并包孔眼为1-2mm 的滤网,长2-3m。

2)吸水管。直径50-100mm 的胶皮管或钢管,底部装有逆止阀。吸水管插入滤水井管,长度大于抽水机抽吸高度,同时应沉入管井内抽水时的最低水位以下。

3)水泵。使用潜水泵。每个管井装置一台,当排水量大于单孔滤水井管涌水量数倍时,则可另设集水总管,把相邻的相应数量的吸水管联成一体,共用一台水泵。

4)井点布置。采取沿管沟外侧每隔10-15m 一座。井中心距沟边距离,依据所用钻机的钻孔方法而定,当采用泥浆护壁配管时不小于3m;当用泥浆护壁冲击式钻机成孔法时为0.5-1.5m。详见下图。

5)管井埋设。用钻机钻孔,成孔直径应比滤水井管外径大200mm 以上。下完井管后,在井管与土壁之间填充粒径为3-15mm 的砾石,做为过滤层。

图2

3.6 管沟支护

因管线敷设距离长,地质较复杂,除土质好的管沟在开挖时可以放坡和局部采用一般临时支护外,其它土质的管沟支护用钢板桩、插筋补强护坡和双排桩等新技术。

3.6.1 当土质为软土,淤泥及淤泥质土时,管沟支护采用钢板桩。钢板桩必须有出厂材质证明,严格检查规格、数量、外观质量。

钢板桩打设的机械可使用三支点导杆或履带打桩机。桩锤选用柴油锤。桩锤的外形尺寸要适合桩的宽度。直径不得大于桩组合打入块数的总宽度。

1)在施工钢板桩之前需进行试打,便于发现问题及时采取对策。

2)定位放线,钢板桩统一编号,划出标高。

3)安装围檩支架。围檩支架的作用是保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板墙面平直。

4)转角桩的制作。将钢板桩从背面中线处切开,再根据选定的断面进行组合而成。制作时要防止焊接变形。

5)用吊车将钢板桩吊至插点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽。上端加硬木,轻轻加以锤击,其方法与一般锤击桩相似。

6)在打桩过程中,为保证钢板桩的垂直度,用两台激光经纬仪从两个方向加以控制。

桩位移。同时在围檩上预先算出每块板桩的位置,以便随时检查校正。

8)开始打设的一、二块钢板桩的位置和放方向确保精确,以便起到导向样板的作用,每打入一米应测量一次,打至预定深度后立即用钢筋与围檩支架电焊作临时固定。

9)钢板桩的允许偏差(U 型钢板桩):

宽度+10mm

-5mm

高度+4%

弯曲不超过15mm 加(全长-10m)的0.12%

扭曲不超过30mm 加(全长-10m)的0.20%

端面平整度不超过宽度的4%

10)作好施工记录:包括工程部位、施工日期、桩长规格、地面高程、沉入标高、机械型号、锤头重量、锤击次数、贯入深度、误差数值及突变情况等。

3.6.2 当土质为砂土、粘土、杂填土、粉土时,管沟支护采用插筋补强护坡技术。施工顺序为:

清理壁面——插筋孔定位——成孔(小型机具)——插入钢筋——灌浆——衬浆——养护封口——挂钢丝网——安装锚定板——紧固加力——壁

面钢丝网抹灰——成品保护——坡顶豆石混凝土压顶接水坡——坡脚排水沟

1)机械挖土与插筋补强必须配合,每步挖土后进行插筋工序,然后再进行下部挖土。需进行流水作业,边坡角度保持在76°—85°。

2)先用人工将壁面浮土铲去后修理平整。然后按照先绘好的护坡孔位置图(呈梅花形),用洛阳铲或自制的机械成孔。成孔后插钢筋及橡胶软管。

注浆并封口。

4)待水泥有一定强度后,在锚固钢筋外端头挂钢丝网。安装水泥锚定板,压浆钢丝网并进行固定。

5)在钢丝网上抹水泥砂浆进行壁面保护。最后作坡顶、坡肩、豆石混凝土坡堤。

3.6.3 当土质为砂、卵石、砾石时,管沟支护采用双排桩技术。双排桩支护可采用梅花式双排桩。

1)桩身及桩顶连接梁均用300#混凝土,注筋为Ⅱ级钢。箍筋为Ⅰ级钢。

2)桩径(d)可根据实际土质开挖深度计算得出。桩排距与桩径关系:

L=1.5d-3d。桩间距可控制在1.5-2.5m 间。

3)桩顶必须要有连系梁连接起来。梅花式双排桩也可局部斜形连梁连接起来,其作用是把桩顶变成整体。

4)桩入土要有一定埋深。即开挖后的桩入土,要有一定深度。

5)支护结构在施工期间作监测,其内容包括:桩顶水平位移、桩身及联系梁的应力、桩身垂直位移,以防支护结构发生意外。

6)钢筋加工及混凝土浇筑应符合国家有关规范要求。

7)地下水降至管沟底标高下1m 时,才可进护坡桩的施工。

3.6.4 管线过普通公路处采用钻孔埋钢梁式支撑护坡。

3.6.

4.1 钻孔埋钢梁式支撑护坡

用400 螺旋钻孔钻在管沟边缘钻孔,深入槽底1-1.5m,在孔内下工字钢

1,随挖土随固定横工字钢梁4,横撑5,并下立挡土板2 挡土,横方木3 放在两根工字钢之间,别住挡土板,支撑型式如下图:

核电输水管线施工组织设计

台州三门核电输水管线施工组织设计 目录 第一章编制依据及原则 一、编制讲明 二、编制依据 三、编制原则 1. 以优质如期完成最终产品作为项目生产活动的目标 2. 遵循施工工艺要求,坚持合理的施工程序 3. 注重经济效果 4. 注意综合平衡,落实打算完成的条件 第二章工程概况 一、工程简介 二、自然条件 三、工程地质 第三章施工治理机构框图

一、施工组织安排原则 二、施工治理组织机构及治理职责 1、施工治理组织机构 2、人员配备 3、治理职责 三、作业面划分 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图 一、施工顺序安排原则 1、施工顺序安排原则 2、施工顺序安排 3、总进度安排及总形象进度 第五章要紧分部、分项工程的施工工艺方法 一、隧洞简述 1.简介 2.工程地质 二、施工技术方案 1.施工预备 2、要紧施工方法及工艺 第六要紧劳动力、材料、施工机具安排

1、劳动力安排原则 2、人员动员和进场打算 二、施工材料组织及供应打算 1、材料来源 2、材料选择 3、材料运输 4、材料检验 5、要紧材料需用量打算 三、要紧施工机械设备配备打算 第七章保证质量、工期、安全文明的技术措施 一、工程治理目标 二、保证措施 1、保证工程质量措施 2、确保工期的措施 3、安全生产治理措施 4、文明施工措施 5、环保措施 第八章平面布置及临时设施项目数量

1. 布置原则 2. 临时设施位置规划 二、临时设施项目数量

第一章编制依据及原则 一、编制讲明 十分感谢招标人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加本工程的投标活动。我们认真阅读和研究了招标人所提供的全部招标文件和有关技术文件,通过对施工图纸的熟悉和研究,并经现场踏勘,结合公司现在拥有的施工能力,按照招标标文件的要求,我们编制了“三门核电厂的淡水输水管线(罗岙加压泵站到三门核电水厂)工程”项目的技术文件,呈于评标委员会。 我公司在技术文件中对招标文件中各款要约进行了具体的响应和承诺,阐述了我们对完成本工程所需要的工程目标、施工预备和施工组织、施工治理和各要紧分项工程的技术方案、工程质量保证措施、安全生产、文明施工与环境爱护、施工场地平面布置、施工进度打算及保证措施、要紧工程机械等方面所采取的必要措施,情愿并保证遵守招标人的各项合理要约,履行我们作出的各项承诺。 公司将把质量操纵责任落实到项目治理部门、班组和个人,用公司统一的作业指导书;规范各工序、各分部分项工程的所有质量活动,通过周密的安排、有效的组织、严密的治理、科学的施工、优质高速地完成本项目。 二、编制依据 经本公司对该工程项目进行实地踏勘后,依照本工程的特点,本着确保工程质量、工期的前提下,满足工程需要,配备合理的机械、组织精干的职员,统筹兼顾,合理安排,严守规范的原则,组织实施,

南水北调配套工程水厂输水管道管理处工程施工组织设计

南水北调配套工程水厂输水管道管理处工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxx 年月日

第一章编制依据 1.南水北调配套工程水厂以上输水管道管理处工程施工图纸。 2.国家及地方现行法律、法规。 3.地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2013 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 5.混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2015 6.地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2011 7.建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 8.屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012 9.建筑装饰工程施工质量验收规范GB50210-2013 10. 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 11.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2013 12.钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016 13.建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 14.施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 15.河北省《建筑施工检查标准》实施细则 16.其它现行规范、标准。 17.同类工程施工经验,施工工法。 18.公司《职业安全健康与环境管理手册》及《职业安全健康与环境管理体系程序文件》

第二章工程概况1.工程项目简介 工程概况

2.现场施工条件 施工现场道路、临时用电、临时用水和场地都不具备条件,受建设单位委托,我单位负责场地平整、临时用电手续和安装及临时道路修建,建设单位负责临时

用水的协调工作。 第三章施工部署及平面布置 本工程施工以确保工期及质量为目的,按项目法施工模式组织项目经理部的生产要素,对工程项目的工期、质量安全、成本等综合效益进行有计划的组织、协调和管理,配备先进的机具设备,以科学的手段、先进的技术、优质高效地进行工程施工。以办公楼为主线,配电室、门卫室、消防泵房穿插施工,办公楼流水段以4轴左侧1/3处,分为2个流水段组织施工。确保总工期并保证设备安装与土建交叉施工时有充分的穿插时间。 1.工程目标 1.1 质量目标:合格 1.2 工期目标; 1.2.1工程于2019年2月25日开工,2019年10月31日竣工,总工期日历天数为248天。 1.3 安全及文明施工目标:安全事故发生率控制在<0.4‰。 2.平面布置 2.1布置原则:以工程进度所需并且实用、安全、节约为原则,施工区和生活区、办公区分开布置。 2.2施工临时设施 主要包括现场铁件加工区、钢筋加工区、木料加工场、周转工具、材料堆放场。垂直运输主体使用一台塔吊、一部施工电梯。装修使用一部施工电梯。 2.3生活区临时设施 办公室、会议室、材料库、宿舍、食堂、卫生间、标养室、均为彩钢板房。 2.4安全、消防、文明施工设施 包括安全标语,七牌两图,消防器材,大门门楼及生活区绿化带、施工现场

施工方案(输水管线)

五指山市城市供水工程(输水管线) 施工方案 一、工程概况: 海南省五指山市城市供水管道工程属于市政工程,其清水输送建设目的是解决五指山市县城、翡翠新区、南圣新组团等地的居民生活用水和工业生产用水需求。管道管线起点桩号为K0+086,终点桩号为K9+647,输水距离约为9.56Km,单管敷设,管径为DN500,管材为球墨铸铁管(DIP管)。管线架桥跨越河渠,采用拖拉管施工穿越公路、倒虹穿越小冲沟等局部采用钢塑复合管,输水线路上设置检修阀、调流调压阀、排气阀、放空阀井等附属设施。区域内出露的地层岩性主要有燕山期侵入岩和第四系松散堆积岩。线路区以低山丘陵地貌为主,主要地貌单元有台地、河流阶地及沟谷。 二、施工时间: 2014 年7 月-2014 年9 月。 三、施工计划及准备

(三)施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 3、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 四、施工方案 (一)架桥跨越涵洞及桥梁施工方案 工程概况:本次施工须架桥跨越涵洞一处(国道G224,K219+950处),跨越涵洞约10米。跨越建岛桥,(县道X588,K+650)长度约60米。管道采用DN500钢管,工作压力为0.6MPa,壁厚大于10mm。混支墩凝土强度C25,内植钢筋,采用HRB400,保护层厚度50mm。,管道距涵洞及桥梁直线距离约5m。 1、施工准备 (1)道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 (2)机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 (3)管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 2、施工工序 平整场地——基坑开挖——夯实基础——植筋——模板支设——隐蔽检查——混凝土浇筑——拆模——检查钢管——防腐——敷设钢管——检查 3、施工要求 桥涵开挖沟槽范围内原浆砌石防护部分需要拆除(详见施工图纸),拆除部分须结合基础开挖回填结束后原样恢复,恢复方案详见《砌体工程专项施工方案》。 施工时,应该对涵洞上方原有管线进行保护,支墩开挖时原有管线侧直立开挖。 滑动支座钢管和户型垫板之间满涂特种润滑脂。 河床基础开挖深度不小于2.5米,基底不得为淤泥、腐殖土、新填土,具体应结合实际地质条件确

自来水供水管线施工组织设计

鲁屯古镇自来水水管道安装工程 施 工 组 织 设 计 2016年7月

目录第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程简介 二、工程施工条件 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 二、施工总体部署 第四章施工准备 一、技术准备 二、施工现场的准备 第五章关键施工技术、工艺 一、建立测量控制网 二、测量控制流程 三、施工方法 四、沟槽开挖及回填 五、供水管道安装 六、井室施工 第六章施工进度计划及保证措施 一、施工顺序 二、施工进度计划 第七章质量、安全保证体系及措施 一、质量保证体系及措施 二、安全保证体系及措施 第八章雨季施工安全措施 第九章文明施工及环境保护、保证措施 一、文明施工措施 二、环境卫生管理 三、噪音、污染控制 第十章管线及房屋保护方案及措施 第十一章保修服务措施

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 第二章工程概况 一、工程简介 工程名称:鲁屯古镇自来水水管道安装工程 承包范围:管线总长度为Φ50PE管2300米,水表阀门226个,质量标准:合格 工期要求:30日历天 二、工程施工条件 本工程各种管线交叉作业,施工时困难较多,且应特别注意安全。另外在开工前应提前做好各种地下管线的勘察工作,避免发生冲突。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下 主要管理人员资质、简历、业绩附后

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体分若干小施工段进行流水作业。做到既处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面布置,充分做好开工前的各项准备工作,确保开工日期。 第二阶段:沟槽开挖。开挖采用机械明挖,人工配合,重点是沟槽开挖截面尺寸和标高控制。 第三阶段:供水管道铺设及管件安装。 第四阶段:管道试压和冲洗试验。 第五阶段:井室砌筑及沟槽回填。 第六阶段:路面恢复。 第四章施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。具体工作内容如下 一、技术准备 1、复核施工图纸

最新版供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

目录 一.工程概况 二.编制依据 三.施工准备 四.管道施工 五.质量目标及质量控制措施六.施工现场人机具计划 七.工期保证措施 八. 职业健康安全目标及保证措施九.环境保护措施 十. 现场文明施工管理 十一. 季节施工技术措施 十二. 施工进度计划 十三. 材料计划表 十四. 平面布置图

一、工程概述 1.1工程名称: **市供水管网改扩建二期工程K2+000—K7+800输水管线工程 1.2工程概要: **市供水管网改扩建二期工程输水管线工程K2+000—K7+800输水管线工程,主要是为**市区供水,解决市区缺水问题。该工程位于**市鸡东县境内哈达水库下游,其地形为两山夹一沟狭长地带,其地势低洼大多为水田地并有一条河,地下水位较高。该工程包括构成沟槽土方开挖,PCCP管道安装,排气阀、排泥阀、蝶阀安装,排气井、排泥井、湿井、蝶阀井砼浇筑及沟槽土方回填等项工作。管道设计采用标准型式的内衬式预应力钢筒砼管(简称PCCP)D800、P=1.0MPa,双胶圈密封,管道基础为素土基础,管道试验压力均不大于1.5MPa。管道水平、竖向转角及阀井段连接采用钢制D800×9、D219×9钢管和相应的钢制弯头及相应承口插口连接件与管道连接。钢制钢管和相应的钢制弯头与相应承口插口连接件采用法兰连接,然后通过承口插口连接件与PCCP管道连接。钢管及钢制管件内防腐采用高效无毒环氧瓷漆,外防腐采用环氧煤沥青漆加强级防腐。材料由建设单位采购供货。 1.3工期要求:工期180天 1.4工程质量:达到合格要求。 二、编制依据 2.1设计的给水图纸 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

输水管道施工方案

河南水投夏都水务有限公司文殊水厂输水管线1+884-2+712 段及管线穿堤 施 工 技 术 方 案 郑州黄河工程有限公司 禹州市文殊水厂项目经理部 O一一年十二月八日

河南水投夏都水务有限公司文殊水厂 输水管线1+884-2+712 段施工技术方案 1. 工程概况 文殊水厂输水管线1+884-2+712 段起点位于纸坊水库干渠马庄村跌水处,终点位于坡村养鸭厂附近,全长约828m根据郑州市市政工程勘测设计研究院设计变更通知(2011年8月16日设计院变更通知单第2、3 条)要求,该段管线1+884~2+335 段,即跌水处到第四段暗渠进口处(长451n)管道原设计位置在渠堤左岸的耕地内,因在桩号2+335处 有10m左右需要开挖渠堤进入暗渠内,纸坊水库管理所不允许开挖渠堤,故设计院将此段管道管线位置改为渠道左侧堤岸;在2+335-2+712段(长377",管线原设计走在暗渠内,现将该段管线改为走在渠道左侧堤岸。 经过现场勘察和纸坊水管理所提供的相关资料,该段渠道左侧渠堤为上世纪五六十年代人工填筑的土堤,堤顶距堤脚高差平均在9m以上, 由于当时施工条件限制,施工工艺落后,渠堤填筑质量较差,且局部有塌陷迹象。输水管线沿渠堤开槽铺设时,如不进行防渗处理,在运行过程中,若出现管涌或渗流,不但冲毁渠堤,破坏管道,而且将淹没渠堤左岸堤脚以外的数百亩农田,将会造成严重的经济损失和不良的社会影响。 2 编制依据 2.1 渠道左侧堤岸断面图 2.2 《堤防工程设计规范》 2.3 《堤防工程施工规范》 2.4 《堤防工程施工质量评定与验收规范》 2.5 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 2.6 《建筑工程地基处理技术规范》

管道施工工程安全技术交底

管道施工工程安全技术交底 施工单位: 福建新晟达建设工程有限公司 工程名称福州市金鸡山路拓宽改造工程分部分项 排水工程工种 工程 1.凡是从事管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 3.用车辆运输管材、管件、要绑扎牢固。人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好通道,不得超重跨越,不准碰、触、压电源电线,用滚杠运输,要防止压脚,并不准用手直接高速滚杠,管子滚动前方,不得有人。 4.用锯床、锯子、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住,砂轮切管机砂轮片均应完好,电动机接线正确,接地可靠。操作时,应站在侧面。 5.用克子切断铸铁管,应戴防护眼镜,克子顶部不得有卷边裂纹。 6.安装管子应平直,转变处应采用相适应的弯头构件连接。 7.传递扛抬管子,不准碰、触、压电源电线,防止触电事故。 8.火焰煨弯机的气压表、水压表、减压阀应灵敏可靠,防回火器必须保持安全有效。乙炔压力控制在0.5~1.5kg/c㎡(5~15N/c㎡),氧气压力控制在4~6kg/c㎡(40~60N/c ㎡)。操作场所应配灭火器,点火与气瓶的距离不少于10m。 9.管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 10.翻动工件时,防止滑动及倾倒伤人。 11.手提式砂轮机应有防护罩,接保护零线牢靠,电源电线无破皮无漏电,并通过触电保护器,站在砂轮片侧面操作,并戴绝缘手套。 12.管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,施工时,应经常检查沟壁两侧是否用松动和裂缝或渗水现象,可能有塌方时应及时加护板和支撑。 13.开挖管沟、槽、坑深度大于等于1.5m时,必须按土质放坡或支撑,沟内施工中遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固壁支撑,禁止用固壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。 14.人工往沟漕内下管,所用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 15.管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链吊钩。 16.用风钻、电钻、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 17.高处作业必须系挂安全带。 18.用酸、碱液清洗管子,应穿戴防护用品,酸碱液槽必须加盖,并挂设明显标志。 19.采用四氯化碳、二氯乙烷、三氯乙烯、乙醇进行管道脱脂,场地应通风良好,配戴防护用品,应先消除易燃物,设置严禁烟火和有毒物品标志牌,并配灭火器材。 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

管道输水工程施工方案

乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程输水管道安装施工方案 编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人:

日期:2018年1月15日 一、工程概况 本项目区位于乡城县洞松乡热斗村。距县城28km。解决热斗村400亩耕地农业灌溉用水问题。 本项目将建设输水主管管线长786m,管材采用DN180(1.6MPa)的PE管652m、φ159钢管(δ=5.5mm)134m。泵房建筑面积为18.7m2,砖混结构;取水工程1个。同时购置光伏发电系统1套。 二、主要工程量 三、施工顺序 根据工程总体施工计划,先施工0+000至0+134钢管,施工完成后,施工0+134至0+740.54,施工管道期间同时施工进水池与泵房。 四、施工方法及施工工艺 4.1施工工艺流程 施工前准备→施工测量放线→管槽开挖→进管排管→测量抄平→管沟基础处理、密实度检测→高程、中线复测→下管安装→校管、

稳管→支后背、打眼灌水→管道试压→管道连接→土方回填、闸门井砌筑、密实度检测→清理现场→工程移交验收、竣工资料归档。 4.2施工准备 1、工程开工前,由甲方组织,设计单位进行工程技术交底,施工单位依据设计施工蓝图,仔细研究图纸,发现问题及时向甲方、设计单位提出,进行解答或出具设计变更图纸。 2、根据工程施工需要,对现场地上、地下障碍物进行仔细调查,详细记录,在现场标注,以便在施工时采取相应措施,避免发生事故。 3、根据施工现场情况,联系工程用电、用水及临建地点对现场排水情况进行了解,做到心中有数。 4、落实设备、劳力计划:对职工进行施工前质量安全与防火等教育,做好进场准备。 5、提供材料计划单,落实管材、闸门及施工地材,与供应商取得联系。 6、根据甲方给定的管位线、高程控制点进行引桩、引高工作,为管道管槽开挖施工、放线做准备,保证管道安装位置准确无误。 4.3测量放线 1、测量定位 测量之前先找好固定水准点,并满足设计精度。在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,并与固定水准点相闭合。管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用特别标志标明其位置。定线测量

PPR给水管工程施工组织设计方案

给水管道施工方案 生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室冷、热给水系统、空调水系统。PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材

在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 安装工艺及要求 1) 工艺流程 安装准备→材料进货检验→预制加工→干管安装→支管安装→管 道冲洗→管道试压 2) 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3) 管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4) PP-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。 管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。 连接时,无旋转地把管端插入加热套,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要

北京水厂dn2200口径输水管道施工组织设计

目录 1、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 工程及施工特点 (1) 1.3 编制依据 (2) 2、施工总体部署 (3) 2.1 总体目标 (3) 2.2 施工段的划分 (3) 2.3 施工组织与管理 (4) 2.4 施工总进度计划 (5) 2.5 施工准备 (5) 2.6 施工阶段划分及内容 (7) 2.7 大临暂设规划 (7) 2.8 施工供水供电 (8) 2.9 施工临时征地 (8) 3、主要施工技术要点 (9) 3.1 长输管线施工工艺流程 (9) 3.2 测量放线 (9) 3.3 管沟开挖 (10) 3.4 管沟排水 (12) 3.5 人工降水 (13) 3.6 管沟支护 (15) 3.7 管道砂垫层 (19) 3.8 管材、管件及阀门入场检验 (20)

3.9 管道运输及吊装 (21) 3.10 管道下沟 (21) 3.11 管道组对 (22) 3.12 焊接作业坑 (23) 3.13 管道焊接 (23) 3.14 管道外防腐 (30) 3.14.1 管道外防腐 (30) 3.14.2 补口及补伤 (33) 3.15 管沟回填 (34) 3.16 管道分段耐压试验 (35) 3.17 管道内衬里 (39) 3.18 穿跨越工程 (40) 3.18.1 穿越河流施工方法 (40) 3.18.2 穿跨越公路施工方法 (47) 3.18.3 短距离顶管工艺 (47) 3.18.4 长距离顶管工艺 (53) 3.19 穿越管道的安装 (59) 3.20 通水试验 (59) 4、主要保证措施要点 (60) 4.1 质量保证措施 (60) 4.2 施工进度保证措施 (61) 4.3 成品保护措施 (61) 4.4 安全保证措施 (62) 4.5 消防治安保证措施 (63)

管道安装安全施工管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 管道安装安全施工管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7641-93 管道安装安全施工管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了强化施工现场安全管理,坚定不移地贯彻“安全第一,预防为主”的安全工作方针,保障职工的安全与健康,确保我工地安全生产的总目标,特制定本管理规定。 一、必须始终坚持“安全第一、预防为主”方针,认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、法令和规章制度。 二、严格目标管理与控制,加强危险点的预测,严格控制危险点,清除危险源,密切注意危险人,坚决杜绝危险事故的发生。 三、抓好各类人员的安全责任制的到位和落实,做到职责分明、责任到人,坚持“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全的原则”。各自明确在安全方面哪些范围要自己负责,负什么样的责任,对谁负责,形

成完整的管理体系,真正做到横向到边、纵向到底。 四、认真落实“四个到位”,即“思想到位、组织到位、责任到位、措施到位”。 五、加强劳动者的政治和技术业务素质的培训,提高全体劳动者的整体素质,不断提高劳动者自我保护能力。 六、加强对民工、临时工及包工队的安全管理。 七、加强作业场所和施工生产现场的安全管理,作业场所和施工现场应有施工组织安全技术方案,各种安全防护设施要到位,不留死角、漏洞,做到“一严、二细、三落实”、即严要求、细心检查、细心操作、落实责任、落实制度、落实措施。 八、加强对高空作业和交叉作业的主体安全多层次防护措施的编制和管理,并监督检查、从而不断发展安全防护技术、提高安全管理水平。 九、加强班组和安监队伍的建设,充分发挥各方面的积极性。参加本工程建设的施工队伍必须配置专职安全员,且业务素质、人员数量符合本工程建设

管道工程施工安全控制措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道工程施工安全控制措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

管道工程施工安全控制措施(最新版) 1、各施工队在《施工组织设计》中必须有完善的安全保障措施,指定安全员,制定健全的安全规章制度,采取有保障的安全防护措施。 2、勘测路由复测线路,应对管道沿线情况进行人文、风俗、地理、环境等综合调查,将沿途所遇到的河流、铁路、公路、穿越其他线路等进行详细记录,从而熟悉线路环境,辨识危险源,以便在施工时,采取相应的预防措施。 3、施工过程中工具和材料应放置在规定的位置,不得随意堆放在沟边或挖出的土坡上面,以免落入沟中伤人。 4、在工地现场使用车辆搬运器材时,必须指定专人负责安全。 5、开挖或非开挖工程(微钻顶管)施工前,首先调查附近通信、电力、雨污水、自来水、热力、煤气、石油等地下管线及障碍物,

严禁未经调查就盲目施工。 6、开挖沟槽时,须在两端明显位置设置警示标志(红旗、红灯或绳索等标志),以免发生危险。 7、在公路和交通路口施工时,必须设明显交通警示标志,要注意来往的行人和车辆,建议施工队设专人看管,必要时建议请交警配合,协助保证安全,夜间必须设照明警示。 8、在铁路、桥梁或船只航行的河道附近施工时,应使用有关规定的标志,不得使用红旗和红灯等警示标志,以免引起误会造成事故。 9、安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移,作业完毕立即撤除。 10、旧路面开凿宜分段进行,对施工路段应围护封闭并设置警示和导向标志,以免妨碍交通。 11、用镐开挖旧路面时,应并排前进,左右间距应不少于2米,前后不少于3米,不得面对面使镐。 12、大锤砸碎旧路面时,周围不得有人站立或通行。锤击钢钎,

输水管道施工方案

肯尼亚MurunyDam输水管道施工方案 中国江西国际(肯尼亚)公司Muruny Dam项目部 2016/2/13

第一章管道施工方案说明 1、工程概况 MURUNYDAM输水工程是从大坝左侧取水塔为起点设计高程2690.346m,末端高程2671.546m。敷设的一根Steeinp 800mm无缝钢管,总长10963.92m至卡.比奇比奇乡制水车间,为有压重力流输水线路,设计输水流量Q=0.45m3/s,流速u=0.8m/s。输水线路沿线共布置穿越工程约16处,其中穿溪涧15处,公路1处。设置控制阀4个,双孔口空气阀23个,冲砂阀11个,水平段弯头102个(其中:45°25个、22.5°31个、90°1个、60°10个、11.25°22个、30°11个、75°1个、17.6°1个)镇墩及设备安装等。2、施工条件 2.1 交通条件 在输水线路左侧200m高差台地上有一条通往比奇乡的泥结石公路(路况差),对外交通运输条件较为便利。 由于该输水工程线路较长且基本上是沿陡坡而行,输水线路与现有公路交叉点的分布也存在着不均匀性,为了方便对外交通运输,根据需要拟定修建2处临时对外进场道路与外公路连接。 为了方便施工机械、材料以及管材运输,在输水管道场内修建临时施工道路沿输水线路一侧布置,场内施工道路设计路面宽度6m(不含管线开挖所占面积),简易路面。 本标段管材为无缝钢管,管径最大为DN800,管道单节长6m,重约3吨。

第二章施工准备及施工组织机构 2.1 施工组织机构 2.1.1 施工组织机构设置 本项目分部单元工程较多,施工组织协调非常关键。因此,要保质量、保安全、保工期、保交通、求效益,必须保证强有力的施工组织。因此将建立精干、高效的项目部领导班子,实行项目经理负责制。抽调经验丰富、年富力强的技术管理骨干组成项目管理班子,做到分工明确、责任到人、管理到位,确实有效保证工程正常施工。 2.1 准备工作 2.1.1 技术方面 首先组织人员熟悉图纸,做好技术与质量、安全交底工作。根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志,进行现场坐标、高程测量,将测量结果提交监理工程师核查,作为施工放样的依据,在此基础上建立施工控制网,以便对整个建筑物实行同精度控制,确保工程质量。 编制主要分部工程和重要工序的质量管理实施细则和操作规程,进行技术交底和技术培训,贯彻到管理人员和操作工人。 2.1.2 原材料供应方面 所有材料要求有合格证,进场抽样试验合格后方可使用于工程。 原材料供应从货源、规格、计划用量、采购方法、运输管理以及进场时间等方面列出周密详细的材料计划表。 2.1.3设备供应方面 本项目投入设备充裕,状态良好,根据工程进展情况,随时可调配本公司在肯尼亚其它项目机械设备及采购补充到位。

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、《**新区万顷良田大路一期农田水利工程施工设计图(庄基中心河南)》(河海大学设计研究院有限公司) 二、《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T 20203-2006 三、《低压输水灌溉用应聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 13664-2006) 四、《市政工程施工技术规范》 五、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 六、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 九、**市和新区有关政策、法律、法规 第二章工程概况 一、工程简介 分部工程名称:**新区万顷良田大路一期农田水利工程庄基中心河南1#、2#灌溉泵站管网工程 建设地点:庄基中心河流南 建设单位:**新区新农公司 设计单位:河海大学设计研究院有限公司 质量标准:合格 工期要求:2014年4月20日至2014年5月20日,一个月。 二、工程施工条件 本分部工程位于姚桥庄基中心河流南,负责该地块的灌溉任务,

灌溉面积约800亩。目前施工的田块的土方基本平整,种植的小麦已经长势良好,施工时需要尽量缩小作业面,减小农作物损坏。由于临近长江,施工场地地下水水位较高(一般开挖1.5m后及出现地下水)。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体按照两个管网分两个施工段进行流水作业。做到既不处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面

最新版水厂给水管网工程施工组织设计方案

最新水厂给水管网工程施工组织设计方案

一. 编制说明 1.编制依据 《**水厂给水管网工程招标文件》 《第三自来水厂工程初步设计图》和有关文件、图集。 2.参考规范 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)》 《给水排水管道工程工及验收规施范(BG50268—97)》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《混凝土结构工程施工及验收规范(GBJ204—83》 《建筑工程手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(BGJ202—83)》 《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准(BGJ43—82》 《砖石工程施工及验收规范(BGJ203—83)》 二. 工程概况 1. 概况 气象资料:市地处低纬高原季风气候区,主体为南亚热带气候。 热区面积达2.85万平方公里,居全省首位。各地年平均气温在 15.3~20.2℃之间。年平均降水量为1102~2779毫米。全区气 候温和,雨量充沛。 水文条件:市位于云贵高原西南边缘,属横断山脉南段延伸余脉山地。地势北高南低,山川自西向东南逶迤倾斜,群山起伏,

谷坝镶嵌,沟壑纵横,地形复杂。水系北窄南宽,由北往南,河谷加宽,帚状扩大。全区最高点为无量山主峰猫头山,海拔3370米;最低点为江城李仙江出境处,海拔317米。 地质:市在全球构造中的位置,从晚近时期造山带的动力场看,它处于特提斯一喜马拉雅构造域与滨太平洋构造域的交接部位; 从地史发展的构造格局看,它处于欧亚陆块南缘和冈瓦讷陆块相碰撞的地域。区内地层出露校全,岩浆活动较强,地质构造较复杂,变质岩较发育。 工程名称: 业主名称: 项目编号:LYGS—ZLSC—4 工程地点: 开竣工日期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 工期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 本次招标范围:取水工程;给水管网工程,包括输水管铺设,管材、阀门及管件采购与安装。 2.施工条件 施工用水:现场解决 施工用电:现场解决 施工便道:充分利用现有道路,如无现有便道,在允许的条件下开设施工便道。条件不允许就采用人工机械配合处理。三.施工布置 1.布置原则

市政工程污水管道施工安全方案

污水管道施工安全方案 本标段的拟建污水管道处于路基主线的中间及西侧,顺路基方向埋设,***工程,起点为,终点为,起点里程为K0+000,终点里程为K1+916.505。污水管道段(K0+000~K0+592)埋置深度较深,深度约在4~6m范围内,所以施工这条管道必须做好相应的安全措施。管径有DN300、DN400、DN500、DN600、DN800等,材质均为HDPE管。详见污水工程图纸 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3--90); 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由

专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。 9、针对可能发生触电事故的原因,采取以下措施 (1)为防止触电事故的发生,现场接线均应严格按“三相五线制”进行,现场所用板房、焊机房、焊接平台、配电盘、开关箱、电焊机应按规定接地良好,电线不得与金属物绑在一起;现场使用的手持电动工具和可移动式电动工具必须安装高灵敏度的漏电保护器,并应先试转合格后再使用;严禁擅自接用电源,非电工不得从事电气作业,

输水管道施工方案

肯尼亚MurunyDam输水管道施工方案 中国江西国际(肯尼亚)公司Muruny Dam项目部 2016/2/13

第一章管道施工方案说明 1、工程概况 MURUNYDAM输水工程是从大坝左侧取水塔为起点设计高程2690.346m,末端高程2671.546m。敷设的一根Steeinp 800mm无缝钢管,总长10963.92m至卡.比奇比奇乡制水车间,为有压重力流输水线路,设计输水流量Q=0.45m3/s,流速u=0.8m/s。输水线路沿线共布置穿越工程约16处,其中穿溪涧15处,公路1处。设置控制阀4个,双孔口空气阀23个,冲砂阀11个,水平段弯头102个(其中:45°25个、22.5°31个、90°1个、60°10个、11.25°22个、30°11个、75°1个、17.6°1个)镇墩及设备安装等。 2、施工条件 2.1 交通条件 在输水线路左侧200m高差台地上有一条通往比奇乡的泥结石公路(路况差),对外交通运输条件较为便利。 由于该输水工程线路较长且基本上是沿陡坡而行,输水线路与现有公路交叉点的分布也存在着不均匀性,为了方便对外交通运输,根据需要拟定修建2处临时对外进场道路与外公路连接。 为了方便施工机械、材料以及管材运输,在输水管道场内修建临时施工道路沿输水线路一侧布置,场内施工道路设计路面宽度6m(不含管线开挖所占面积),简易路面。 本标段管材为无缝钢管,管径最大为DN800,管道单节长6m,重约3吨。

第二章施工准备及施工组织机构 2.1 施工组织机构 2.1.1 施工组织机构设置 本项目分部单元工程较多,施工组织协调非常关键。因此,要保质量、保安全、保工期、保交通、求效益,必须保证强有力的施工组织。因此将建立精干、高效的项目部领导班子,实行项目经理负责制。抽调经验丰富、年富力强的技术管理骨干组成项目管理班子,做到分工明确、责任到人、管理到位,确实有效保证工程正常施工。 2.1 准备工作 2.1.1 技术方面 首先组织人员熟悉图纸,做好技术与质量、安全交底工作。根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志,进行现场坐标、高程测量,将测量结果提交监理工程师核查,作为施工放样的依据,在此基础上建立施工控制网,以便对整个建筑物实行同精度控制,确保工程质量。 编制主要分部工程和重要工序的质量管理实施细则和操作规程,进行技术交底和技术培训,贯彻到管理人员和操作工人。 2.1.2 原材料供应方面 所有材料要求有合格证,进场抽样试验合格后方可使用于工程。 原材料供应从货源、规格、计划用量、采购方法、运输管理以及进场时间等方面列出周密详细的材料计划表。 2.1.3 设备供应方面 本项目投入设备充裕,状态良好,根据工程进展情况,随时可调配本公司在肯尼亚其它项目机械设备及采购补充到位。

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

相关文档