文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内装饰装修的脚手架搭设施工方案

室内装饰装修的脚手架搭设施工方案

室内装饰装修的脚手架搭设施工方案
室内装饰装修的脚手架搭设施工方案

室内装饰装修工程

落地式钢管脚手架搭设施工方案

建设单位:

施工单位:

目录

一、工程概况 (3)

二、材料要求: (3)

三、施工方法 (5)

四、脚手架的安全检查措施 (6)

五、脚手架的拆除 (6)

六、安全防护措施 (8)

七、文明施工 (8)

一、工程概况

1、工程名称:*** 工程

2、工程特点

3、本工程为****工程,结构为砖木结构,室内地面标高距棚顶底标高相距11

米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案。

3、编制依据

4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网

二、材料要求:

1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以

不超过25kg为宜。

按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为:

(1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。

(2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。

(3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。

(5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。

(6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。

2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。

(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

(2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。

(3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。

3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。

(4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。

(5)焊接底座。

4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。

5、立杆地基承载力:

由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求

三、施工方法

1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。

2 脚手架的基础:

落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平整场地,填补坑洞,和室内标高一致达到平整要求。

3 扣件式钢管脚手架的搭设

施工用的满堂红钢管脚手架搭设的要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

4 满堂红钢管脚手架搭设的施工顺序:

安立杆→安扫地杆→按横杆→铺钢质跳板→安上层立杆→安上层横杆→逐层只设到室内4层楼底板,首先在底部距地面100mm处设置一道扫地杆,以保持脚手架底部的整体性,底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管,将相隔立柱的对接接头位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面错开,满堂红脚手架搭设时先立立柱, 立柱与扫地杆采用直角扣件固定牢固,架设时考虑到室内大厅的跨度而设置成长方形环绕室内四周。立柱每条隔距按照尺寸,立好柱后,架设大,小横杆,当第一步的大小横杆架设完毕后,做好固定件,以方便操作者上去架设第二步脚手架;同时在立柱之间的规定位置及时设置剪力撑,以防止脚手架纵向倾倒,剪力撑的搭设必须与架体的向上搭设同步进行。

立柱接杆、接长应用对接扣件,不能采用旋转扣件;

横杆与立柱连接采用直角扣件,剪力撑和斜撑与立杆和大横杆的连接应采用旋转扣件,剪力撑的纵向接长应采用旋转扣件,不能采用对接扣件,所有的扣件紧固要求用力矩板手实测达到40~70N.m,在安装扣件时,所有的扣件的开口必须向外。

(1)在搭设满堂红脚手架时;每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和横杆的标高和水平度,使脚手架的横距,纵距上下始终保持一致。

(2)满堂红脚手架搭设完毕应进行验收,验收合格并办妥验收手续方可使用.

四、脚手架的安全检查措施

每日进行一次,定期的维护保养,一般每月进行一次,

1 检查脚手架的基础有无局部不均匀下沉,脚手架底部有无堆放杂物。

2 检查脚手架的整体和局部的垂直偏差,特别要注意脚手架的转角处的垂直度,如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

3 各类扣件的涂油和紧固.检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力距范围。

4 与建筑物连接的检查;检查连接件是否齐全完好,有无松动、移动。

五、脚手架的拆除

满堂红钢管脚手架在拆除前必须做好以下工作:

1 对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患.如存在影响拆除脚手架安全隐患,应先对脚手架,进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程不发

生危险。

2 对参与脚手架,拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行安全、保护等措施的交底,交底的的内容应包括拆除范围,数量、时间和拆除顺序,方法。拆除的安全措施和警戒区域。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。

4 在拆除的脚手架周围,于坠落范围四周设置明显“禁止入内”的标志,并有专人监护,以保证在拆脚手架时无其它人员入内。

上述这些工作经检查符合要求后,并确认建筑施工再也不需要用脚手架时,就可进行脚手架拆除。

脚手架的拆除应从上往下,水平方向一步拆完再拆下一步

随着脚手架的向下拆除,对墙面的饰面,窗及其它墙面装饰及时做好清洁和保护工作,对脚手架的连接处饰面的补修应与脚手架的拆除同步进行,饰面补修经检查认定合格,做好清洁和保护工作后方可继续向下拆除脚手架。

拆除脚手架应一步步进行,由上而下,一步一清地进行拆除。

拆下的脚手架钢管,扣件及其它材料运到地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后可重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管,以备今后使用。

拆除脚手架时要遵守GB3608-83高处作业的有关规定,特别是按关于强风区高处作业,雨天高处作业和雷天高处作业的有关规定执行。

每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除的脚物架的安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查,如有异常情况应及时处理,确认一切均安全后方可离岗,不可疏忽大意,留有隐患。

六、安全防护措施

安全施工在施工方案中多处提及,对于脚手架有牢固的骨架,可靠的连接。稳妥的基底,并按正确的顺序搭设和拆除,这些均是保证安全的重要环节,除此之外,尚需重视在使用过程中出现的安全防护问题,并在各出入口及通道挂上安全标志。

1. 在施工期间应派专人定期和不定期检查脚手架的安全情况,做到无事故隐患,发现隐患及时处理。

2. 在搭建作业时应做好安全防护,作业人员必须戴安全帽,系安全带及穿胶底鞋。

七、文明施工

1. 施工现场按平面图堆放材料,材料要堆放整齐。

2. 施工现场要经常保持整洁卫生,搭设后应当把余下的材料堆放整齐,杂物清理运走。

3. 在施工完成后要检查场地的杂乱情况,如有不符合安全、文明施工要求的要马上整改。

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

满堂脚手架施工平台搭设方案

落地式满堂脚手架施工平台 施 工 方 案 工程名称:招远体育馆 施工单位:中铁十四局集团招远体育馆项目部编制人: 审核人: 时间:2015年月日

落地式满堂脚手架施工平台施工方案 一、编制依据: 1.、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、工程设计图纸 二、工程概况 本工程为招远市体育馆,位于山东省招远市文体路以北、春雨路以西招远市新一中院内,建设单位为招远市体育馆筹建办公室,施工单位为中铁十四局集团有限公司。本工程建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构加钢结构,主体地上三层,首层平台和内部附属用房采用钢筋混凝土框架结构,楼盖为现浇钢筋混凝土梁板体系,屋盖采用钢结构梭状晶体组合椭球面网格,建筑高度为20.70米,东西长约105m,南北宽约为85m,总建筑面积10954.9m2。 本工程体育馆落地式脚手架施工平台搭设于比赛场地区域,以混凝土底板为基础,主要用于消防卷帘、活动隔断、比赛场地顶棚及墙面吸声水泥纤维板的安装操作,架体搭设高度12.75m,采用扣件式满堂脚手架。 三、材料选用 采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的钢管。立杆和大横杆的长度为4-6米,小横杆为1.4-2.3米。有严重腐锈、弯曲、压扁、损伤和裂纹的钢管均一一剔除。所采用的直角扣件、回转扣件和对接扣件,必须为质地良好、性能可靠的标准件,以防在使用时出现开口、断裂、滑丝等现象,而且数量充足、规格统一。 四、施工方案选择

本工程拟定采用落地式满堂扣件式钢管脚手架,所有脚手架立杆均采用:横距1.2m,纵距1.5m ,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.3m,脚手架步距h=1.50m,铺设脚手板层数1层,安全网1层。 1、脚手架的搭设几何尺寸: 立杆横距:1.2m;立杆纵距:1.5m;步距:1.5m;内立杆距墙300mm。 剪刀撑:水平间隔每6米拉设一道剪刀撑,剪刀撑至基础底横杆往上搭设。 2、脚手架基础:脚手架基础以比赛场地内混凝土地面为基础持力层,距离立杆底部200mm设置通长扫地杆,扫地杆按照纵横方向设置,防止立杆底端发生位移。 3、脚手架的搭设: 脚手架:检查准备、材料配备→清理平整场地→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横杆→剪刀撑→铺脚手板→铺安全平网。 4、注意事项: 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于500mm,并不得在同一步内。脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑,剪刀撑与纵向水平杆呈45~60°角;横向支撑两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置,且脚手架外侧满挂密目安全网。大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。 五、剪刀撑的设置 剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。

室内装饰脚手架施工方案

高新西区西南片区员工公寓三期 集中商业工程二标段 室内装饰脚手架搭拆 案 编制人: _____________________ 审批人: _____________________ 编制单位:成都恩德建筑工程有限公司 编制日期:2012年7月8日

室内装饰脚手架施工方案 第一节编制依据 (1) 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段施工组织总设计。 (2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (GBJ130 —2001 )。 (3) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (DBJ80 —91)。 (4) 《建筑工程施工安全操作规程》 (DBJ01 —62—2002)。 (5) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。 (6) 本工程施工图纸。 第二节工程概况 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段总平及附属绿化工程,位于成都市高新区西部园区。该工程为地下一层,地上五至六层,局部夹层;本建筑由于设计使用功能为商业建筑,层高较高,其中1# 楼四楼层高为10 米,局部达到14 米,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚 手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50 木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

第三节施工准备 材料准备 ?48 X3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

二、材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793 ) 或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092 )中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700 )中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831 )的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50 木脚手板,每块质量不宜大于25kg 。安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m , 步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。二、脚手架搭设构造要求: 1 、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1 )纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件应交错设置,两根相邻纵向水平杆的接头不得设置于同步同跨内。不同步或不 同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;个接 头中心纵距的1/3

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架卸料平台施工方案(版)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 项目概况 (1) 临时脚手架卸料平台的设置 (1) 3、搭设方案 (1) 平台架形式 (1) 平台架的构造参数 (2) 平台架的材料要求 (2) 4、平台架搭设、使用和拆除安全技术措施 (3) 搭设注意事项 (3) 平台架搭设质量的检查验收及管理规定 (4) 平台架使用规定 (5) 平台脚手架的拆除 (6) 5、卸料平台使用时的安全注意事项 (7)

6、卸料平台计算书 (7)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。 2、工程概况 项目概况 *******************************************************6* 临时脚手架卸料平台的设置 为满足5号楼工程辅材(模板)的倒运,在建筑物二、三层外搭设搭设长、3米宽的卸料平台,高度为,卸料平台堆放起吊材料的最大限重为600公斤;搭设位置根据现场实际施工工况,由工程部会同技术及安全现场确定。卸料平台均为临时性卸料平台,在完成三层的辅材(模板)倒运完毕后立即进行拆除。 3、搭设方案 平台架形式 此临时卸料平台架支撑架体为满堂红脚手架,平台采用钢脚手板进行满铺,平台四周设置挡脚板,挡脚板采用多层板、铁丝紧贴上方防护栏杆拴结,上方设置防护栏杆,防护栏杆采用硬防护进行围护。卸料平台板下部位设置

一道水平安全网。 平台架的构造参数 平台架立杆横向间距、纵向间距。 平台架步距,支撑脚手板的小横杆间距。 挡脚板18cm高,防护栏杆高度不小于,设置两道水平防护杆。 卸料平台立杆采用单立杆。 卸料平台脚手板下小横横杆采用双扣件固定。 平台架的材料要求 脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格,证件齐全,杜绝使用次品和不合格品的钢管。材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量,履行验收手续和收存证明材质资料。 钢管:采用外径48mm,壁厚的Q235-A级焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)的相应规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。 扣件:扣件应使用与钢管管径相配套扣件,其材质应符合现行国家标准GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏,进场后必须进行复测,合格后方可使用。严禁使用不合格、锈蚀严重和有裂纹的扣件。 脚手板:木脚手板采用50mm厚的木板,脚手板规格为300×3000mm。 安全网:必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 望亭发电厂至相城区集中供热改造工程望亭A线程脚手架搭建,施工最大高度为9m,脚手架搭建施工主要部位: 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定8-12个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求: 架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用

室内装饰脚手架施工方案

室内砌筑、装饰脚手架施工方案 第一节编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (3)《建筑工程施工安全操作规程》《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设 施)》中国建筑工业出版社。 (4)本工程施工图纸。 第二节工程概况 甲类仓库、酸兑混兑间、甲类车间砌筑较高,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 第三节施工准备 一、材料准备 φ48×3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全

网、大眼安全网等。 二、材料质量要求 钢管:其质量应符合现行国家标准,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50木脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和每道900mm护身管内侧满挂密目安全网。 二、脚手架搭设构造要求: 1、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1)纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向 水平杆的对接扣件应交错设置,两根相邻纵向水平杆的接头不得设置于同步同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;个接头中心纵距的1/3。 (2)、横向水平杆的构造应符合下列规定 ①主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁随意拆除。

落地式钢管脚手架卸料平台施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工部署 (2) 四材料准备 (3) 五施工方法 (4) 六质量和安全措施 (8) 七、附图计算书(附后) (9) 八卸料平台平面布置图 (16)

一编制依据 序号内容备注 1 钢管脚手架扣件GB15831-2006 2 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 3 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 4 北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002 5 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 6 建筑结构荷载规范GB50009-2001 7 北京市建设工程施工现场安全防护标准 8 门头沟采空棚户区改造石泉砖厂B地块定向安置房 项目(1标段)工程施工图纸 9 门头沟采空棚户区改造石泉砖厂定向安置房(B1、 B4地块)工程施工组织设计 二工程概况 2.1工程简介 序号项目内容 1 工程名称门头沟采空棚户区改造石泉砖厂B地块定向安置房项 目(1标段)工程 2 工程地址北京市门头沟区龙泉镇东龙门村 3 建设单位北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心 4 设计单位中国国际工程咨询公司 5 监理单位北京园磊工程管理有限公司 6 质量监督单位北京门头沟区质量监督站 7 施工总承包单位北京城建十建设工程有限公司 8 合同工期 开工时间为2010年9月6日, 竣工时间为2011年10月20日,总工期410天 9 合同质量目标合格工程

2.2整体工程概况 序 号 项目内容 1 建筑 功能 B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、B1-6、B4-1、B4-3、B4-4、B4-6、B4-8 均为住宅楼 2 建筑 面积 总建筑面积(m2)48739.39 3 建筑 层数 地上6层,无地下室 4 建筑 尺寸 (mm) B1-1 14760×81480(含保温) B1-2 14760×61280(含保温) B1-3 14760×61280(含保温) B1-4 14760×40760(含保温) B1-5 14760×61280(含保温) B1-6 14760×40760(含保温) B4-1 14760×40760(含保温) B4-3 14760×61280(含保温) B4-4 14760×81480(含保温) B4-6 14760×81480(含保温) B4-8 14760×40760(含保温) 5 建筑 檐高 (mm) B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、B1-6、 B4-1、B4-3、B4-4、B4-6、B4-8 16300 6 结构 形式 砖混结构 三施工部署 3.1 卸料平台选型 本工程卸料平台采用A48×3.5mm钢管搭设的落地式脚手架。 3.2 卸料平台设计 卸料平台平面尺寸为3.6m×4.2m,立杆横距0.9m、纵距0.7m,脚手架步距1.2m。卸料平台最高搭设高度拟采用双排脚手架搭设高度25m计算。 3.3 卸料平台的位置 B1-1为四个单元,设置两个卸料平台,位置在B1-1南侧12-14轴、37-39轴。 B1-2为三个单元,设置一个卸料平台,位置在B1-2南侧25-27轴。 B1-3为三个单元,设置一个卸料平台,位置在B1-3南侧25-27轴。

脚手架施工方案设计

1、编制依据 1.1、本工程承包合同及招标文件。 1.2、普玄建设工程设计的施工图纸。 1.3、主要的国家或行业规、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准。 2、工程概况 154街坊就近安置动迁配套商品房项目二期变电站工程,位于顺平路以北、周家嘴路以南、军工路以西、白洋淀路以东,工程地址为浦区军工路223号。 该变电站工程为三个Ⅲ型和一个Ⅳ型电站组成,建筑物地上均为框架结构,地下为剪力墙结构,具体位置分别位于1#楼东北角及东南角、4#楼的西北角。三所变电站最大高度为 6.7m,地下夹层深度为2.5m。

3、施工部署 3.1外脚手架施工管理组织机构 4、外脚手架施工 4.1外脚手架主要技术参数确定 脚手架钢管采用φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,脚手板采用竹笆片脚手板,外脚手架外围满挂绿色密目安全网封闭; 本工程采用双排落地外脚手架,其搭设围为沿三所变电站建筑外边线周圈进行全封闭;具体设计参数见下表4.1-1

双排落地外脚手架主要技术参数一览表附表 4.1-1

4.2外脚手架搭设注意事项: 4.2.1脚手架基础的处理 外架搭设之前,首先对脚手架的基础进行处理。立杆立于±0.000结构板上,局部立杆立于-1.25m板上,具体部位详见下图: 4.2.2连墙杆件处理 连墙件布置原则为:水平向每3跨,垂直向每层设置一根,采用双扣件扣死预埋钢管(或采用预埋钢筋,补焊短钢管—附图07) 4.2.3单双立杆连接处理 立杆采用上单下双,其中高度方向上30m以下为双立杆,30m以上为单立杆。单立杆与双立杆之中的一根对接,保证立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,且绝对垂直偏差不大于100mm。辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,且必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。具体详见上图: 4.2.4剪刀撑连接处理 剪刀撑一律采用“X”型与地面的夹角45°~60°的方式沿架高连续搭设,剪刀撑水平向联系3跨;脚手架两端、转角马道处需设置通高连续剪刀撑;剪刀撑必须搭接,搭接长度不得小于500且不少于三个扣件固定;相邻两组剪刀撑水平净距为不大于4跨;高度方向上每隔不大于15m设置一组加长剪刀撑。具体详见下图:

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架。 脚手架的材质要求 1、门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求 门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:拉线放底座→扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。以下为门架的构造要求: 1、地基 本工程脚手架地基础部位是强度回填夯实粘土,脚手架搭设时立杆垫脚部位加点厚木板,以保证承载能力能够满足脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚

室内装修脚手架施工方案

新建武汉至宜昌铁路工程xx西站站房工程 候车厅室内装修脚手架施工方案 一、设计依据 1、xx西站站房工程建筑、结构、装修施工图纸。 2、主要规范、规程 3、建筑结构施工手册 二、工程概况 新建武汉至宜昌铁路工程xx西站站房工程,为一层框架结构,局部二层,东西方向长45.2米,南北方向宽26米;站房主体结构建筑高度为16.3m,两侧地面至女儿墙顶建筑高度为12米。各层室内标高分别为-0.05米、6.8米。装修架使用功能:外墙砌筑抹灰、外墙石材幕墙、玻璃幕墙、内墙隔断砌筑抹灰、室内吊顶、内墙干挂玻化砖、水暖电安装等。 三、脚手架搭设方案 整体布置:站房四周搭设双排架,两侧屋面飘蓬位置由内到外搭设5排脚手架,候车厅室内四周搭设双排脚手架,立杆纵距1.5米,立杆横距1.05米,步距1.8米,内侧立杆距结构面400mm,以便留出墙面装修层的操作面,脚手架与结构连接采用钢管抱柱抱梁连接方式,竖向包柱间距为3.6米,横向抱梁间距为4.5米。候车厅内部沿东西方向搭设三排脚手架,立杆纵距1.8米,立杆横距1.5米,步距1.8米,各列间距为3米,各列三排脚手架体之间连接采用钢管连接(两步三跨3.6m×4.5m),最上面一步所有跨均用钢管连接并加斜撑,以便于满铺脚手板。剪刀撑设置:各列三排脚手架沿立面均连续布置,整个架体水平方向每隔两步连续布置。售票厅、出站厅、其它房间采用门式活动脚手架。(站房南侧飘蓬覆盖位置采用主体结构搭设的轮扣式脚手架) 各个部位搭设标高:室外双排架

1-4、11-14双排架从地面搭设至女儿墙顶,4-11轴搭设至飘蓬底。候车厅内架体地面搭设至12.5m,所有杆件离墙距离450,确保施工过程中不受架体影响;双排架操作层搭设拦腰杆。双排架立杆间距1.5米,排距1.2米,步距1.8米,出站厅、售票厅施工采用整体门式活动脚手架进行施工。 四、脚手架的结构设计 脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:Lb=1.05m ○2步距:h=1.8m ○3立杆纵距:La=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4脚手架搭设高度:H=13m 平面布置图

承重架平台脚手架施工专项方案解析

承重架平台脚手架施工 专项方案 武威红星时代广场北区 美凯龙项目工程 编制人 审核人 审批人 华太建设集团有限公司 2017年4

一、工程概况 基本特征概况:甘肃星泓房地产开发有限公司,拟建红星时代广场北区项目(地块三)工程(含3-1#~3-9#、3-11#楼、3-12#楼,框架及框架剪力墙结构,在本场地的具体位置已经确定了场地范围,给定了场地角点坐标。本工程地位于武威市凉州区金羊镇赵家磨村东,东西南分别与新凉路、新武路、天祝街路相连接,南侧与武威红星时代广场二期项目隔路相对应。 工程地点:甘肃省武威市凉州区金羊镇赵家磨村 建设单位:甘肃星泓房地产开发有限公司 设计单位:上海建旗建筑工程设计有限公司 监理单位:兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位:浙江华太建设集团有限公司 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

三、施工准备 (一)技术准备 1.熟悉图纸所需要大量材料堆放的范围和堆放方向,了解材料数量、规格及最大重量: a、本承重架搭设高度6m、宽8米、长30m(两处)。 b、本承重架大约承重90t,有效承重面积每米约为350kg,最大承重约800kg/㎡。 2.深度了解承重架体场地情况; 3.精心编制承重架子方案。 (二)材料准备 一个架体所需要φ48钢管6m:300根5m:100根 3m:160根4m:50根 2.5m:100根;扣件:2000个有出厂合格证明,有脆裂、变形、滑丝的严禁使用。 脚手板:4m白松板,厚5厘米,宽23~25厘米,13立方米。竹笆板4米长厚5厘米,宽23~25厘米12块。网眼为10厘米绵纶安全网:200m2密目安全网:160m2,8#铅丝:15公斤 四、施工要求 (一)架手架搭设在用(C15砼10cm厚)硬化基坑面及放坡面层上,在平面下垫通长脚手板,并在距地15cm处立杆底部加 扫地杆。 (二)立杆的纵向间距为0.8m,立杆的横向间距为0.6m。 (三)横杆由下至上步距依次为0.2m,1.2m,1.2m, 1.2m,

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

室内满堂脚手架施工方案

室内满堂脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 2.工程概况 厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程(A12号楼)装修工程,其工程施工内容为公共部份室内装饰装修。该方案主要用于一层大堂施工。 3.施工方法: 高空吊顶采用钢管满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距0.9米。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物.5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板→安立杆→安扫地杆→安横杆→铺临时脚手板→安上层立杆→安上层横杆→逐层支设到楼板底 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 5.2.3大横杆:

脚手架搭拆施工方案

东营市纯化书库引水渠及配套工程 脚手架施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 东营市纯化水库引水渠及配套工程房建部分由管理房、配电房、进水闸闸房、节制闸闸房及泵房组成;其中管理房为砖混结构,其余均为框架结构。 建设单位:东营市水利局灌溉处 设计单位:山东新汇建设集团有限公司 勘察单位:山东新汇建设集团有限公司 监理单位:山东新汇建设集团有限公司 施工单位:垦利县水利工程公司

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用双排双立杆落地式脚手架。 第四节脚手架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件

相关文档