1目的

指导河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程废水处理系统设

备及管道安装。保证废水处理系统设备及管道安装质量,确保

施工安全、设备安全,加强环境保护和现场的文明施工。

2适用范围

适用于河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程废水处理系统

设备及管道安装。

3编制依据

3.1《1号机组汽机专业施工组织设计》

3.2《电力建设施工技术规范第6部分》水处理及制氢设备及系统DL5190.6—2012。

3.3《电力建设施工质量验收及评价规程》水处理及制氢设备和系统

DL/T5210.6-2009。

3.4《电力建设施工技术规范第5部分》管道及系统DL5190.5—2012。

3.5《电力建设施工质量验收及评价规程》管道及系统DL/T5210.5-2009。

3.6《电力建设施工质量验收及评价规程》第7部分:焊接 DL/T 5210.7-2012

3.7《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版)。

3.8《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电 DL5009.1-2014

3.9《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2010)1020号

3.10《电厂用水处理设备验收导则》DL/T543-2009。

3.11安徽电力建设第二工程有限公司承德热电项目部质量、环境和职业安全健康管理相

关文件。

3.12华北电力设计院图纸及厂家技术资料

4作业项目概述

4.1工程概况

河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程,设置集中工业废水

处理系统以处理全厂工业废水,设计工业废水处理系统出力为100t/h,

含油废水处理系统出力为5t/h。废水包含经常性废水及非经常性废水。

经常性废水有:锅炉补给水处理系统及凝结水精处理系统的再生酸碱废

水、超滤系统反洗水、反渗透浓排水等;非经常性废水有:机组的启动

排水、空气预热器冲洗废水、锅炉化学清洗废水、含油废水等。其中超

滤及自清洗过滤器反洗水通过泵送到再生水处理系统入口回用;反渗透

的浓水直接送至脱硫系统回用。

4.2主要工作量

4.2.1非经常性废水输送泵 Q=100m3/h,P=0.35MPa 2台

4.2.2罗茨风机 Q=35Nm3/h,P=0.06MPa 2台

4.2.3过滤器用罗茨风机Q=18Nm3/h,P=0.06MPa 1台

4.2.4经常性废水输送泵 Q=100m3/h,P=0.35MPa 4台

4.2.5柠檬酸废液输送泵 Q=25m3/h,P=0.35MPa 1台

4.2.6絮凝反应槽 V=30m3 1台

4.2.7斜板澄清器 Q=100m3/h 1台

4.2.8螺杆泥浆输送泵 Q=10m3/h,P=0.4MPa 2台

4.2.9清水输送泵 Q=100m3/h P=0.5MPa 2台

4.2.10纤维过滤器 Q=100m3/h 2台

4.2.11反洗水泵 Q=150m3/h,P=0.2MPa 2台

4.2.12含油油水输送泵 Q=5m3/h,P=0.5MPa 2台

4.2.13油水分离器 Q=5m3/h 2台

4.2.14酸加药装置1套

4.2.15碱加药装置1套

4.2.16凝聚剂加药装置1套

4.2.17助凝剂加药装置1套

4.2.18次氯酸钠加药装置1套

5作业准备

5.1施工人员配置:

5.1.2特种作业人员持有效的特种工种上岗证上岗

5.1.3施工前应对所有施工人员进行安全交底和技术交底,并在交底书上签名。

5.1.4施工人员熟悉施工图纸,了解施工步骤和安装工艺质量要求、了解安全操作规范和

环境保护要求。

5.2机械配备

5.3工器具配备

装要求。

5.4测量工具配备

6作业条件

6.1材料、设备应按供应计划到达施工现场,能够满足施工要求,材料、设备现场堆设

应整齐并符合搬运的要求,对于具有衬塑或衬胶的衬里设备或管道前应进行电火花

试验,检验合格后方可安装。

6.2施工有关的技术资料及图纸到齐。

6.2.1参加施工前,对施工人员进行技术交底及安全文明施工交底,使施工人员熟悉施工

图纸、施工方案,明确设计意图、介质流向、切实掌握施工的技术要求、质量标准

及安装工艺。

6.3各基础的坐标、标高、大小及埋件的位置、数量应正确无误。基础、柱头、池顶应

标出中心线和标高线,土建已移交并经复测验收。

6.4工器具准备齐全,所有量具应经过计量部门检验合格,并在有效期内。

6.5设备及材料清点、核对完毕。

6.6施工现场配备足够的照明设备和可靠的消防器材。

6.7作业环境应清洁、无杂物堆放,临时堆放设备应整齐、安全可靠,周围无事故隐患。7作业顺序

7.1作业顺序:(见附录1)

8作业方法

市政管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 管道敷设 一、沟槽开挖 1、管道沟槽的开挖应按照图纸所提坐标位置和标高进行,不允许挖到设计标高以下。 2、管槽施工开挖前要在距堑顶10m以外设临时截、排水沟,沟内挖的土在路堑与沟之间修成土台并夯实,台顶筑成2%倾向截水沟的横坡。临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合,把水及时排到自然沟,避免对路基产生危害。 3、沟槽的开挖边坡应按图纸要求。 4、开挖时,若遇到雨季或流砂,可酌情加大边坡或用挡板支撑。 5、管道基础在开挖时发现人工土、淤泥、或流砂,必须同时设计单位进行处理。 6、沟槽的开挖底宽须满足管外壁与沟底边线之距离b值不应小于下列值。 7、沟槽开挖完毕后,任何情况下不允许长时间积水,并应有防止浮管的措施。 8、管道应敷在砂砾石垫层上,砾石粒径不得大于30毫米,砾石含量不大于30%,其厚度应大于或等于0.1(1+DN)米,并不

大于0.3米。 二、沟槽的回填 1、管道安装完毕后,应尽快试压回填,回填前应排干沟槽内积水,进行管道严密性试验。管道防腐,应按隐蔽工程检查验收合格后方可填土(管道防腐另见管道防腐说明书)。 2、回填时,在管道两侧和管顶0.5米以上的回填土,应采用原土(当原土为流砂、亚粘土、石块、冻土等应考虑换土),回填土中不得掺有碎块、石块和大于100毫米的坚实土块,管道两侧应同时对称回填,并严格分层夯实,压实系数0.94,且不得损坏管子的防腐层,沟槽其余部分也应分层夯实,压实系数0.94,并应符合“建筑安装工程施工及验收规范”的有关要求,分层夯实时,其虚铺厚度按下列固定考虑。 采用动力打夯机械时,不大于0.3米。、 采用人工打夯时,不大于0.2米 3、位于管道或其他构筑物下的管道回填要求应根据设计特殊要求执行。 4、沟槽开挖示意图。

污水处理厂设备安装方案

污水处理厂设备安装方案 设备安装工程是整个污水处理厂安装工程项目实施的开始点和关键环节,设备的安装质量及进度将直接影响后续管道、电气及自控安装工程施工,并影响设备投入正常生产运行时的使用性能和安全性能。因此要组织施工人员严格按施工图和技术文件要求进行组装和安装,保证安装精度。使施工人员熟悉设备安装特点、技术质量要求、施工工艺方法,并认真做好记录。 1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 设备产品随机安装使用说明书 2设备安装通用技术要求 2.1安装程序:开箱检查→基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整→设备灌浆→设备二次找平→设备清洗→设备装配→单机试运行 2.2开箱检查与保管 2.2.1设备开箱应由业主、监理、供货商及施工方共同参加。 2.2.2开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 2.2.3核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。 2.2.4检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资料应齐全,满足施工要求。 2.2.5设表面不应有损坏和锈蚀等缺陷,部件不得缺损。 2.2.6对以上检查情况填写开箱记录。 2.2.7开箱后的设备及零、部件和专用工具应妥善保管,不应使其变形、损坏、锈蚀、丢失。 2.3基础验收 设备安装前,设备基础应中间交接和验收,基础强度达到设计要求,基础的坐标位置及标高,预埋地脚螺栓或预留孔的坐标位置及标高应进行复测。 2.3.1基础验收应该在土建基础合格交付后进行,验收应由业主、监理及施工单位共同参加。 2.3.2设备基础的位置,几何尺寸及质量要求应符合设计及现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》,并满足待安装设备的要求,复测结果应符合下表。 设备基础尺寸和位置的允许偏差 2.3.3设备基础表面和地脚螺栓的预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好,放置垫铁部位的表面应凿平。 2.4设置设备安装基准线和基准点

生活污水处理操作规程

生活污水处理操作规程 1、调节池和人工、机械格栅的操作规程: (1)生活污水进入集水池(生活污水)前必须先经过人工格栅和机械格栅过筛,档在人工格栅前的浮漂物,必须及时清除。 (2)机械格栅操作可采用手动和自动两种方法,按自动档时,机械格栅就采用自动操作,实现自动开机和停机,时间可以任意设置调整。按手动档时,机械格栅就采用手动操作。被机械格栅清除后的垃圾进入小车内,满后及时处理。 2、生物接触氧生化池操作规程: a、调试时,先开启集水池(生活污水)内潜污泵,将经厌氧处理后的污水引入生化池,进行1—2天的充分闷曝气,同时开动污泥回流装置。 b、生化池内污水自动流入二沉池,经沉淀污泥循环又回流到厌氧池,经2天曝气后,曝气池内就会出现模糊状的絮凝体,此时可适当增添营养物质(如尿素和磷肥)和排除对微生物增长有害的代谢物质。 c、要及时进行换水,即及时排除上清水,补充新鲜水,换水可以间歇进行,也可以连续进行。直到悬浮混合液(MLSS)浓度30分钟沉降比达到15%-20%时为止。 d、一般水温在15℃以上条件下,经过10-15天以上大致培养后可达到上述要求。若进水浓度很低的情况下,为缩短培养期,可将二沉池或污水沟污泥直接引入曝气池,也可以在运行时,先

投入部分菌种污泥或粪便水,作为菌种和营养物质,以加速活性污泥的形式。在培养和运行阶段,曝气池内必须连续曝气。(间歇换水时停止曝气)。 e、活性污泥培养也可以用粪便水或生活污泥接种后直接培养,用粪便水直接培养时,先将浓粪便用水稀释并经过滤后投入曝气池,进行静态(闷曝1-2天)后培养,在采用间歇或连续方式进行培养。对于一般生活污水,在培养开始阶段,一般均采用间歇法培养,并最好引入接种污泥和营养物质。营养物质可用淘米水、面粉、氮肥、钾肥、磷肥等,碳;氮;磷=100:5:1为宜。当活性污泥浓度达到一定值后,即时可改间歇培养为连续培养。连续进出水一定时间后,曝气池内出现絮凝体,表示活性污泥已经形成,即可正式投入运行。 f、生化池在进水的同时必须立即开启罗茨风机(确保氧气连续供应),池内曝气量必须分布均匀,气泡细微;生物接触氧化池内溶解氧控制在3-5mg/L. 3、罗茨风机操作规程: 1、风机开机前的检查:润滑油是否充足;各固定螺丝是否紧固;电压、电流指示是否正常; 2、罗茨风机操作可分为自动切换和手工操作两种; 3、风机开机前供氧阀门应打开,根据供氧需要各支路上供氧阀门调整到位后,应及时进行闭锁。(风机切换无需再次关闭供氧阀门)

循环水管道安装作业指导书

1目的 指导河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道安装施工,规范施工 工艺,控制施工质量,确保安全施工。 2适用范围 本施工方案适用于河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道的安 装。 3编制依据 3.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统(DL/T5210.5-2009)3.2《电力建设施工质量验收及评价规程》第 7部分:焊接(DL/T5210.7-2010) 3.3《电力建设施工质量验收及评价规程》第8部分:加工配置(DL/T5210.8-2009)3.4《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 3.5《电力工程建设标准强制性条文实施手册》(2011年版) 3.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》[2003]168号 3.7《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》DL5009.1-2014 3.8《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 3.9《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 3.10《火力发电厂水工设计规范》 DL/T5339-2006 3.11《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 3.12循环水管道布置安装图(F872S-S0203) 4作业项目概述 河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管有D2220×12、D1820×10、D1220×9、D820×9、等规格的焊接钢管和弯头、三通等管件;单节管道最大长度12米,最大重量8.7t,管道及管件采用Q235B钢板进行焊接制作。本工程循环水管采购成品螺旋焊管,工厂内加工成9m或12m长左右的管段。安装主吊机械采用50t履带吊;使用25t载重汽车现场倒运,25t汽车吊配合倒运卸车。 计划:2015年10月31日前,完成厂区循环水管的安装工作。 工程量:循环水管道总重量900t左右。 目标:确保工程无质量安全事故,力争工程验收一次合格率100%。 5作业准备 5.1施工技术准备 5.1.1施工图纸齐全

污水处理站基本情况简介

污水处理站基本情况简介 一、企业基本情况 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司,是由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】26号批复,由原保德县泰安煤炭有限责任公司、永安煤炭有限责任公司和茂源矿业有限责任公司3个矿井重组整合而成,公司于2009年9月组建,整合后的泰安煤业经济类型为国有控股,经营形式为股份制。矿井位于保德县孙家沟乡牧塔村,南邻山西世德孙家沟煤业有限公司,东部为煤层露头,北部为空白井田、西部为山西省河东煤田保德王家岭井田勘探区。矿井整合后批准开采8号、11号、12号、13号煤层,井田面积6.0979平方千米,估算保有储量1.0535亿吨,可采储量0.445亿吨,设计生产能力120万吨/年,服务年限26.5年。采煤工艺为综采,开拓方式为斜井-立井开拓,运输方式主运为胶带输送机、辅运为无轨胶轮车,通风方式为中央分列式。矿井于2011年5月开工建设,2013年3月正式竣工投产,2013年8月核准提升生产能力180万吨/年。 二、排污处理站基本情况 1、矿井环保方面的批复情况 (1)地质报告及审批概况 《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司兼并重组整合

矿井地质报告》于2010年7月由山西省煤炭地质物探测绘院编制完成,山西省煤炭工业局以晋煤规发[2010]1516号文予以批复。 (2)初步设计及审批概况 2010年12月,太原市明仕达煤炭设计有限公司编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂初步设计》,山西省煤炭工业局以晋煤办基发[2011]452号文对该初步设计进行了批复。 (3)环评报告及审批概况 2011年11月,忻州市环境保护研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合工程及选煤厂项目环境影响报告书》,山西省环保厅以晋环函【2011】2766号文对该环评报告予以批复。 (4)水土保持报告及审批概况 2011年9月,中国科学院水利部水土保持研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂水土保持方案》,山西省水利厅办公室以晋水保函【2011】1098号文对该水保报告予以批复。 (5)环保专篇 泰安煤矿根据相关政策要求,结合矿井工程建设和环评、初设相关情况,委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万吨/年矿井兼

排水管道作业指导书

室内排水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

排水管道安装工艺 本标段设计所采用的UPVC排水管(包括UPVC芯层发泡排水管)(粘接连接)、ABS排水塑钢管、内涂塑镀锌钢管(沟槽式连接)、HDPE塑料管(电熔连接)、卡箍式离心排水铸铁管(卡箍连接)等排水管道详见排水管道安装工艺流程图8.3.2.5。 1、室内UPVC排水管(包括UPVC 芯层发泡排水管)安装方法 (1)主要施工要点 干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀,约30~60S即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂 擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向,图5 排水管道安装工艺流程图

②蹲便器的安装做法详见图10。 (2)质量标准 1)隐蔽或埋地的排水管和雨水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应比低于地层卫生器具的上边缘或底层地面高度,结果必须符合设计和施工规范规定。 2)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定,详见生活污水管道坡度表132)干管安装:将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口 皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 4)立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口,其安装高度距地面1m,

污水处理厂基本情况表全解

0 8 9 8 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 2 8 2 6 2 6 0 5 7 0 0 0

□□□□□□□□ 注:以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数,以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数,其余均保留整数。 指标间关系:23≥24+25,23≥26,23≥27,30≥33+38,33=34+35+36+37。 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 326.73 0 0 (吨) 其中:建筑材料利用量 (吨)

J501表污水处理厂基本情况表指标解释和填报说明 填报范围: 城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位等,包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。 污水处理厂包括城镇污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。 城镇污水处理厂:指在城市(镇)或工业区,城市污水(生活污水、工业废水)通过排水管道集中于一个或几个处所,并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理,最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。 工业废(污)水集中处理设施:指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水(包括一并处理周边地区生活污水)的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。 其他污水处理设施:指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。污水处理厂调查中,不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统处理工艺。 【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写;填写时要求使用规范化汉字全称,与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准,具有两个或两个以上名称的单位,要求填写一个法人单位名称,同时用括号注明其余的单位名称。 【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB/T11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,要按照技术监督部门颁发的《中华人

污水处理系统设备安装注意事项

污水处理系统设备安装注意事项 1、进入施工现场,有些设备需要用吊车吊卸并一次性放置到位,如多介质过滤器。 2、进入现场后将设备、工具、管件等分类放置妥当,注意保管,防止丢失。 3、进入施工现场后,配电箱接上电源、并做好防雨措施、避免配电箱进水漏电。 4、进入施工现场后,将写有公司名称和施工单位名称的条幅悬挂在合适的位置。 5、施工前需要租脚手架、氧气、乙炔。暂时不需要脚手架的可以到该用时再去租。 6、进入施工现场的工作人员要佩戴安全帽、穿工作服、爬高或下井作业戴安全绳。 7、记录下所有设备铭牌上的信息、主要是电机的功率和电流,以备后期制作配电柜使用数据。 8、施工工程中,根据图纸选择合适的工作去做,将人员合理分配,提高工作效率。 9、作为公司派驻现场人员,要安排好工人的吃住问题,工作时间按公司规定的去执行,工人的工作质量更需要去严格把关、发现问题及时解决。 10、靠近池子施工时要注意人身安全,不要将工具等放在池子的墙上,防止不小心将工具等碰落到池底,造成损坏影响施工。 11、合理安排工人工作,提高工作效率,有些工人看不懂图纸,因此需要将工作讲的具体点,以免造成安装失误再返工影响工期。 12、施工期间,如果缺少管件、法兰、阀门、法兰、法兰垫、螺栓、螺母等提前给公司打电话决定现场附近购买或公司送货至工地。 13、在现场施工需要购买的所有物品都要索要发票。 14、做好施工日志。 15、施工期间所有人员不得喝酒。 16、施工时注意节省材料。 17、打磨钢管时一定要戴防护镜。 18、管道焊接处用手砂轮将焊渣打磨掉,以免影响美观,做好所有细节性的工作。 19、每次下午下班后将工具带至房间做好妥善保管,以免丢失。 20、每次下班后要将配电箱电源关掉。 21、要爱惜工具,节约成本。 22、遵守甲方的规章制度,处理好和甲方的关系,方便施工的顺利进行。 23、注意检查工人焊接的焊缝,避免出现砂眼漏水、影响以后的调试和运行。 24、装法兰垫时,要装好,防止漏水或漏气,返工操作费时费力。 25、管道焊接需要用水平尺校准,做好管道水平或竖直。 26、根据图纸结合现场场地实际情况合理布置管道走向和电机等的摆放位置。 27、下班后要将焊机等大件的施工设备遮盖起来,防止雨水淋湿造成损坏。 28、未完待续... ...

废水处理操作规程

废水处理操作规程 1.目的 为加强污水处理的设备管理,工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质,处理和处置污泥,保护环境的目的,制定本规程。 2.范围 本规程适用于公司内污水处理操作,污水处理设备保养、维护、水质化验等工作。 3.运行管理要求 ⑴操作人员必须熟悉本公司污水处理设施,设备的运行要求与技术指标与水质达标要求。 ⑵操作人员必须了解熟悉本岗位设施,设备的运行要求及参数设置;以及加药比例。 ⑶操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 ⑷操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。 ⑸操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管领导。 ⑹各种机械设备应保持清洁、无漏水、漏气等。 ⑺水处理构筑物建口,池壁应保持清洁、完好。 4.加药要求 4.1化学药剂 ⑴烧碱(N3OH),添加50kg,按质量浓度10.3﹪配制; ⑵聚铝(A1CI3)(简称PAC),添加25kg,按质量浓度1.57﹪配制;

⑶聚丙稀酰胺(简称PAM),添加25kg,按质量浓度1.68﹪配制; ⑷稀硫酸(H2SO4),以密度1.3左右均可。 4.2加药周期 一般加药为1个月1次,聚丙稀酰胺一般用量较少,可以2-3个月加1次。 4.3药品储存放置 一般药品在仓库放存,使用时从仓库提取配置即可,现场没有必要库存。5水质检测要求 5.1检测项目 ⑴水质中的悬浮物SS,化学需氧量COD,五日生化需氧量BOD5。 ⑵进出水口的流量。 ⑶进出水口的含铅量。 5.2检测周期 生产期间要2h取样一次 5.3检验人员从出水口取样,进行化验,填写(水质化验记录)。 6.处理水排放要求 水质经化验合格后可以进入中水管道进行公司内洗地,灌溉。 7.安全操作要求 ⑴操作人员必须经过技术培训和生产实践方可上岗。 ⑵启动设备应在做好启动准备工作后进行。 ⑶操作人员加药时要注意个人防护及安全事项,不要让酸硫等化学品接触到皮肤,造成化学灼伤,或者腐蚀中毒等危害。

管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 一、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低与有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管沟砌筑 配合土建留孔洞及预埋铁件 管件加工制作 支架制作及安装 管道预制及组装 管道敷设及安装 管道与设备连接 自控仪表及其管道安装 试压及清(吹)洗 防腐与保温 调试与试运转交工验收 二、普通给排水管道施工得一些主要过程得基本施工方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填得施工方法及要求 1 沟槽开挖 1、1放线:根据工管部门技术交底得管道管沟开挖宽度,在测量人员测放得管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识;

1、2设置高程及中线控制点:在管线得拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1、2、1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1、2、2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1、0米范围内得土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1、3确定开挖深度:根据测量员交底得测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1、4沟槽人工开挖 1、4、1根据土质得性质,由作业人员自行选择合适得开挖工具; 1、4、2随时用钢卷尺检测沟槽得开挖深度与沟底宽度。若要求放坡开槽时,应提前制作坡度板,坡度板应具有一定刚度且不易变形得材料制作,并设置牢固,一般将坡度板做成钝角三角形,钝角得角度与沟槽得开口角度一致,与沟槽接触得一边得杆件长度不小于80cm,相邻杆件不小于30cm,钝角对应边为支撑杆,其两端与另两边杆件中任意位置连接(最好在两端),应保证三个杆件连接好后其角度固定不变; 1、4、3开挖得土方,可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、各种管线与其它设施得安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志与各种地下管线得井盖,并不得防碍其正常使用; 1、4、4堆土高度不宜超过1、5米,且距槽边缘不宜小于0、8米; 1、4、5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm以上)时,应在沟壁内设置与设计沟底高程平行得高程控制桩(如20cm 或50 cm高程控制桩);

污水处理站操作规程完整

污水处理站操作规程

污水处理站操作规程 一、总则 1、本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相关内容。企业还应按企业实际情况和相关规定制定实施细则和岗位职责,作为本规程的细化和补充。 2、本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工及管理、化验、技术和维护检验人员。 3、污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 4、特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或损失。 二、职责 1、污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 2、严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。 3、做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业相关部门的检查。 三、管理范围 从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后排入城市污水管网的全部建(构)筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、安全系统。 四、工艺过程和功能原理 1、工艺 本工艺采用物化和生化相结合的方式。废水首先通过格栅去除废水中的大粒径颗粒物,以保证后续工段的安全、稳定运行。在生产废水中含有大量的乳化油,故先加入适量的PAC (聚合氯化铝)对其进行破乳,产生细小矾花,再加入PAM充分混合产生更大的矾花,再气浮池内利用涡轮搅拌产生的大量细小气泡的吸附、顶托、裹夹作用使矾花浮上水面,与污水分离。水面上的浮渣通过刮渣机刮渣进入污泥池中,预处理后的生产废水排入厂区污水管网中,然后与管网中的生活污水一同进入调节池中,停留足够长时间使污水的水质得到均化,同时在24小时内调节污水的水量,保证后续生化处理的连续稳定的运行。调节池中的废水通过提升泵提升进入生化池。在生化池中,通过生长在填料上的微生物自身的新陈代谢对污水中的污染物质进行吸收分解利用,从而使污水得到进化,老化的生物膜在水流冲刷作用下脱落并随水流进入沉淀池,在沉淀池中,利用泥、水重力的不同使泥水分离开,上清液排放进入城市污水管网中,下层污泥通过空气提升所用部分回流到生化池中,剩余部分排入污泥池中。污泥池中的污泥在加药调理改善其脱水性能后通过螺杆泵泵入压滤机中,通过压滤机的作用降低污泥的含水率,使污泥能够便于外运处置。在生化池中不断通入空气曝气,以保证污水中溶解氧的浓度,使微生物能够正常的生长。 2、工艺流程框图

污水处理厂设备安装实施细则

城市污水处理厂工程设备安装专业 监 理 实 施 细 则 XX省XX建设监理公司 XX城市污水处理厂工程项目监理部 2009年2月8日

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、质量控制 (4) 4、设备基础预留洞、预埋件的监理重点及措施 (6) 5、设备进厂检查验收 (8) 6、设备本体安装的监理控制重点及措施 (8) 6.1、格栅除污机的安装控制重点及措施 (8) 6.2、水泵的安装控制重点及措施 (8) 6.3、除砂设备的安装控制重点及措施 (9) 6.4、鼓风装置的安装控制重点及措施 (9) 6.5、搅拌系统装置的安装控制重点及措施 (9) 6.6、爆气设备的安装控制重点及措施 (10) 6.7、吸、刮泥机的安装控制重点及措施 (10) 6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点及措施 (11) 6.9、滗水器的安装控制重点及措施 (11) 6.10、热交换器系统的安装控制重点及措施 (11) 6.11、启闭机及闸门的安装控制重点及措施 (11) 6.12、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施 (12) 7、设备的调试 (12) 8、设备的验收 (13) 9、设备安装工程监理资料 (13)

XX省XX城市污水处理厂工程 设备安装专业监理实施细则 1.编制依据 1.1.XX监理公司与XX城市建设投资公司的监理合同。专业监理工程师以合同确定的权利 和职责,按照合同要求全面负责对工程进行监督、管理和检查,协调现场各承包单位及有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题,以确保合同的圆满执行; 1.2.XX城市污水处理厂工程监理规划; 1.3.XX城市污水处理厂建设施工图 1.4.国家有关工程建设的法律法规、行规及“XX省建筑工程地方法规汇编” 1.5.工程使用的施工验收规范及文件等: 1.5.1.搅拌机电机采用规范《旋转电机质量验收规范》GB 50170; 1.5. 2.滗水器电器控制系统安装质量验收采用《电器装置安装工程低压电器施工及验收 规范》GB 50254; 1.5.3.备有设备专业的各种设计或施工用的工具书、安装机械和焊接施工验收规范 GB50231-98、GB50236-98。 1.5.4.其他国家规定的施工验收规范等。 2.工程概况 项目名称:XX城市污水处理厂建设工程 建设单位:XX城市城市建设投资有限公司 设计单位:中国市政工程中南设计研究院(Ⅰ标) XX省建筑设计研究总院市政设计院(Ⅱ标) 施工单位:XX永泰建筑工程有限公司(Ⅰ标) XX市第三建筑工程有限公司(Ⅱ标) 勘察单位:XX省九一五工程勘察院 建设地点:XX城中学农场东南处(Ⅰ标) 孙渡联社区(Ⅱ标) 工程规模:6万吨/日污水处理量(其中Ⅰ标4万吨/日,Ⅱ标2万吨/日) 主要设备:格栅除污机、转碟爆气机、旋流除沙设备、鼓风装置、搅拌系统、吸刮泥机、污泥浓缩脱水机,紫外线消毒设备、各类型水泵等。 3.质量控制 通过建立和完善监理工程师的质量控制体系,对工程质量的形成实施事前、事中、

001-管道安装作业指导书(精)

1. 目的与适用范围 1.1 目的 为规范和指导管道安装施工操作,编制本作业指导书。 1.2 适用范围 本指导书描述适用于工业金属管道的安装施工。 本作业指导书替代原 SPI/QM JS ZD GD 001《金属工艺管道施工作业指导书》。 2. 引用标准及编制依据 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

GB50184-93 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3. 工作内容及操作流程 4. 操作程序及技术要求 4.1审图及设计交底 4.1.1 仔细审查图纸,理解设计意图,发现设计问题及时反馈给设计单位,以便设计单位解答及更改。 4.2 材料验收 4.2.1 管道组成件及管道支承件应具有制造厂的质量证明书。 4.2.2 按设计要求核对材料的规格、材质、型号,材料不合格者不得使用。 4.2.3 合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并应做标记。 4.2.4 材料外观检查:无列纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,所有管道直径及壁厚偏差均不得超出相关标准的规定(普通管道外径偏差允许值为±10%DN,壁厚偏差为 +12%, -10% 。

4.2.5 管子、管件的几何尺寸及光洁度应符合各类管道的设计规定要求。法兰密封面平整、光洁、不得有毛刺及经向沟槽。螺栓、螺母的螺纹完整,无伤痕、无毛刺等缺陷, 配合良好。垫片无折损、皱纹等缺陷。 4.2.6 阀门在验收时应进行外观检查,阀门的外观质量应符合产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷。 4.2.7 管道支、吊架所用的弹簧,外观构造、尺寸和材质应符合设计规定要求;支吊架弹簧应有制造厂的合格证。 4.2.8 材料验收时要填写高压管件检查验收记录(SPI-GD-02 、高压钢管检查验收(效验性记录(SPI-GD-03 。 4.3 管道预制及弯管制作 管道预制按照 SPI/CM-ZD-GD-003《管道预制作业指导书》执行。 管道弯管加工按照 SPI/CM-ZD-GD-010《管道弯管加工作业指导书》执行。 4.4 管道安装 4.4.1管道安装按下列程序进行: 4.4.1.1管道安装的先决条件 a. 管道安装应在建筑物、构筑物施工基本完成,有关配管的设备及支吊架已就位、固定、找平后进行。

(完整版)污水处理设备操作规程

污水处理设备操作规程 泵房操作规程 1.1运行管理 1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。 1.1. 2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.1. 2.2轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 1.1. 2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.1. 2.4水泵机组不得有异常的噪音或震动。 1.1. 2.5水池水位应保持正常。 1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。 1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。 1.2安全操作 1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。 1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。 1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。

1.2.5严禁频繁启动水泵。 1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: 1水泵发生断轴故障;2突然发生异常声响;3轴承温度过高; 1压力表、电流表的显示值过低或过高;5机房管线、闸阀发生大量漏水;6电机发生严重故障。 1.3维护保养 1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。 风机房操作规程 1、开机前检查: 1)检查所有阀门处于正常工作状态。 2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。 3)检查电气设备处于正常工作状体。 2、开机步骤 1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换休整12-24小时。 2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW的风机,一律不能直接启动。 3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。 4)风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机。

压力管道安装作业指导书+++

压力管道安装作业指导书 1.目的:通过对管道安装检验作业施工质量的有效控制,保证压力管道的施工质量。 2.适用范围:本公司压力管道的安装检验作业。 3.职责 3.1 管道安装检验作业由检验质量控制责任工程师主控。 3.2 班组自检,施工队复检,检验员验收,项目部对进行质量初评,质量技术处抽检后进行综合评定。 4 检验仪器设备工具 电动试压泵、量具:压力表、钢卷尺、盘尺、直角尺、钢板尺、水平尺、水平磁力线坠、量角规、划规、焊接检验尺、水准仪、外卡钳、测厚仪等。 5工程划分、质量检验评定程序及质量等级划分 5.1质量检验评定按照《工业金属管道工程质量检验评定标准》进行综合质量评定。 5.2 标准 5.2.1工程划分 5.2.1.1分项工程应为分部工程的组成部分。 同一分部工程中,相同工作介质、管道类别的管道系统应划为一个分项工程。该管道系统应根据设计、生产工艺的具体情况划分。在分部工程中,对工程质量起决定作用的分项工程应划分为主要分项工程。Ⅰ、Ⅱ类管道及有毒、甲、乙类火灾危险介质的管道均应为主要分项工程。 Ⅰ、Ⅱ类管道及有毒、、甲、乙类火灾危险介质的管道分类应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 5.2.1.2分部工程应为单位工程的组成部分,应按单位工程中的专业进行划分,同一单位工程中的管道工程,应为一个分部工程。 5.2.1.3一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。 5.2.2质量检验评程序 5.2.2.1质量检验评定工作应按分项工程、分部工程、单位工程的顺序逐级进行。 5.2.2.2分项工程的质量评定工作应在其质量检验工作完毕后进行。当有一个分项工程的质量评定结果这不合格时,不得进行分部工程的质量评定。 5.2.2.3分部工程、单位工程的质量评定工作应在分项工程质量评定完毕后依次进行。 5.2.2.4当单位工程由几个分包单位施工时,其总承包单位应对工程质量全面负责;各分包单位应按本标准的规定对其承建的分项、分部工程质量进行检验评定,并应将有关资料及评定结果交总承包单位。 5.2.3质量等级划分 5.2.3.1本标准的分项工程、分部工程、单位工程质量均应分为“合格”、“优良”两个等级。检验项目分为保证项目、基本项目与允许偏差项目。 5.2.3.2分项工程的质量等级应符合下列规定。 1合格: 1)保证项目应符合本标准的规定。 2)基本项目抽检的处(件)应符合本标准的合格规定。 3)允许偏差项目每项抽检的点数中,应有不少于70%的实测值在本标准的允许偏差范围内。其余实测值不应超过本标准允许偏差值的10%。

城镇污水处理厂基本情况表.

城镇污水处理厂基本情况表 2007年表号:J501-1表 制表机关:国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关:国家统计局 文号:国统字(2007) 号 有效期至:2008年12月 普查的原始资料不向任 何单位和个人提供。 普查对象,必须依照国家法律法规规定,如实提供普查所需资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。1.法人单位代码—() 2.法人单位名称: 3.法定代表人(负责人): 4.单位所在地及行政区划行政区划代码(普查机构填写)—— 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 5.地理坐标 中心经度°ˊ " 中心纬度°ˊ " 6.联系方式 区号 电话号码 传真号码 邮政编码 7.污水处理设施类型城镇污水处理厂□工业区废[污]水集中处理装置□其他□ 8.投运日期年月9.污水处理级别一级□二级□三级□10.本年运行天数(天)11.汇水区面积(平方千米)12.总投资(万元) 13.本年运行费用(万元)14.耗电量(万千瓦时) 15.污水处理方法 ;; 16.污泥处理方法 ;; 17.污水设计处理能力(吨/日) 18.其中:当年新增处理能力(吨/日) 19.污水实际处理量(万吨) 20.其中:生活污水处理量(万吨) 联系人:

指标间关系:19>20+21,19≥22,19≥23,23≥24,30=33+34+35。

单位名称: 单位代码:□□□□□□□□-□(□□)城镇污水处理厂废水污染物排放量 普查表 2007年 表号:J501-2-1表 制表机关:国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关; 国家统计局 文号:国统字(2007) 号 单位负责人:审核人:填表人:报出日期:200 年月日 。 4欢迎下载

工业管道安装管道制作作业指导书

工业管道安装管道制作作业指导书 3.1 切割与坡口制备 3.1.1 碳钢、碳锰钢可采用机械加工方法或火焰切割方法切割和制备坡口。低温镍钢和合金钢宜采用机械加工方法切割和制备坡口。如采用火焰切割方法,切割后应采用机械加工或打磨方法消除热影响区。 3.1.2 不锈钢、有色金属应采用机械加工或等离子切割方法切割和制备坡口。不锈钢、镍基合金及钛管采用砂轮切割或修磨时,应使用专用砂轮片。 3.2 标记移植 3.2.1 对于管道组成件,应尽量保存材料的原始标记。当无法保存原始标记时,应采用移植方法重新进行材料标识,材料标识也可采用管道组成件的工程统一编码。 3.2.2 标记方法的采用应以对材料表面不构成损害或污染为原则,并应尽量避免降低材料的使用性能。低温钢及钛材不得使用硬印标记。当奥氏体不锈钢和有色金属材料采用色码标记时,印色不应含有对材料构成损害的物质,如硫、铅和氯等 3.3 弯管

3.3.1 制作弯管时,应根据管子材料性能、输送流体工况和管子弯曲半径,采用适当的弯曲工艺和装备。 3.3.2 制作弯管可采用热弯和冷弯两种方法,铁基材料的冷弯温度应不大于材料的相变温度(A1),热弯温度应大于材料的最大相变温度(A3)。 3.3.3 当采用焊管制作弯管时,焊缝应避开受拉(压)区。 3.3.4 弯管的不圆度、褶皱和减薄应符合现行国家标准《压力管道规范工业管道》GB/T 20801的要求。 3.4 板焊管 3.4.1 板焊管的制造应符合相应标准的规定。 3.4.2 制作和安装公称直径不小于400mm的板焊管时,应符合以下规定: (1) 除设计另有规定外,板焊管的单根长度应不小于5.3m,且环向拼接焊缝应不多于2条,相信筒节纵缝应错开100mm以上。 (2) 同一筒节上的纵向焊缝应不大于2条,纵缝间距应不小于200mm。 (3) 对于有加固环的板焊管,加固环的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距应不小于100mm,加固环距管子的环焊缝应不小于50mm。 (4) 板焊管的周长及管端直径应符合现行国家标准的

污水处理设备安装方案

污水处理厂各类污水处理设备安装方案(吸泥机、格栅、螺旋输送机、闸门、潜水泵、鼓风机等) 编制单位:************************有限公司 方案涵盖范围:施工标准、施工方法(土建验收、设备验收)、 污水处理设备安装、质保保证措施、施工进度措施、组织方案

目录 前言 (5) 第一章编制依据 (6) 1.1现行相关的国家标准及规范 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工方法及技术要求 (9) 3.1施工的总体原则 (9) 3.2施工的主要程序 (9) 3.3施工的主要方法和技术要求 (9) 3.3.1 施工准备 (9) 3.3.2 二次倒运 (9) 3.3.3 开箱验收 (10) 3.3.4 基础验收 (10) 3.3.5 设备就位 (11) 3.3.6 设备找平找正 (11) 3.3.7 二次灌浆 (12) 3.3.8 设备保护 (13) 3.3.9 动设备试运行 (13) 3.4专用设备的安装方法 (14) 3.4.1 吸泥机安装 (14) 3.4.2 闸门、堰门安装 (16) 3.4.3 潜水泵安装 (17) 3.4.4 格栅安装 (19)

3.4.5 螺旋输送机安装 (20) 3.4.6 潜水搅拌机安装 (20) 3.4.7 鼓风机安装 (21) 3.4.8 其他设备安装 (23) 3.4.9 设备联动试运行 (23) 第四章施工组织管理措施 (24) 第五章施工进度保证措施 (24) 第六章质量保证措施 (25) 6.1本工程质量保证体系 (25) 6.2主要岗位质量管理职责 (25) 6.3质量管理办法 (27) 6.4质量检验措施 (28) 第七章安全生产措施 (29) 7.1安全保证体系 (29) 7.2制定安全操作规程 (30) 7.3安全教育技术交底 (30) 7.4现场安全措施 (30) 致谢........................................... 错误!未定义书签。参考文献.. (31)

污水处理操作规程

__________________________________________________ 污 水 处 理 运 行 操 作 规 程 一、总则

本规程是用于指导污水处理站的正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、工艺过程和功能原理、安全操作规程、工艺单元操作规程等相关内容,不仅适用于污水处理站的水处理运行操作人员,也适用于管理、技术和维护检修人员。 二、职责 1、污水处理站运行管理人员应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障应及时排除,不得使设备带病工作,不得违章作业。 2、严格执行企业相关规定和本规程,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理设施正常运行要求。 3、做好运行工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 三、管理范围 从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元的全部构筑物、设备、仪表、控制系统等。 四、工艺过程和功能原理 工艺:采用物化(物理和化学)和生化相结合,以生化工艺为主导的工艺流程。经过分离、调节、生化、沉淀等工艺单元,对无机污染物加以固液分离,

并使有机污染物转换成CO2、H2O和剩余污泥,使污水得到净化。 五、安全操作规程 1、运行操作人员必须经过技术培训和生产实践,合格后方可上岗。 2、运行操作人员必须熟悉本污水处理站的处理工艺和设施、设备的运行要求和 技术指标。 3、运行操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 4、运行操作人员应按时做好运行记录,并应做到数据准确无误。 5、运行操作人员若发现系统运行不正常,应及时处理或上报主管部门。 6、运行操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 7、雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 8、严禁非操作人员启闭机电设备。 9、运行操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 10、启动设备前应做好启动准备工作。