文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KORG AX30G面板说明

KORG AX30G面板说明

KORG AX30G面板说明
KORG AX30G面板说明

第一章正面和背面操纵板

1-1.正面控制板

?compare/write key(比较/输入键)。当这个键被按下去并且马上离开所按之手,这个键

行使比较功能;当这个键被按下去并且保留2秒钟以上,这个键的功能就变成程序输入。

?LCD display(液晶板显示)。在演奏状态,它显示出程序的名字和所组合的程序链;在

编辑状态时,它显示编辑菜单和其他功能。

?Bank/Note display(键排/音符显示器)。当选择用户程序时,它显示出程序的编排数字

号码;当调音时,它显示出音符的名字。

?Tuner display(定弦显示)。它与键排/音符显示同时发生,被用于调音。

?Pressure pedal(按压踏板)。当一个要使用按压踏板的程序被选择时,“pressure”指示灯

会亮,踩动此踏板将可以控制程序中的一些由踏板指定的效果单元。

?Bank switch(键排转换键)。当同时与程序踏板键使用选择用户程序时,用此键选择程

序键排顺序,这个键也可用于转换“效果独立开关”功能。

?IPE keys [DRIVE][TONE][MOD][AMBIENCE]。综合参数编辑键[驱动][音色][模式][气

氛]它结合旋纽同时使用,这些键在使用结合参数编辑功能进行编辑中运用。

?Pressure key(按压键)。这个键运用于选择被按压踏板控制的效果参数,而且详细说明

效果的色彩浓度。

?Edit/exit key(编辑/退出键)。按此键可将演奏状态转换到编辑状态或者从编辑状态转换

到演奏状态,在编辑状态中你也可按此键转换到以前所编的程序标准。

?Parameter/value key(参数/数值键)。在编辑状态中,这个键被用于显示参数和选择数值。]?Dial(旋纽)。在液晶显示板上通过转动旋纽,你能够通过游标或者闪亮不停的各种符

号更改指定的功能。

?Output level knob(输出音量控制杆)。这个控制杆控制输出音量。

?Peak indicator(音量峰值显示器)。与输入音量控制杆同时作用来调整输入音量。

?Input level knob(输入音量控制杆)。监视音量峰值显示器,用此杆调整输入音量水平。

?Program LEDS[1]-[4](程序灯[1]-[4])。当选择一个程序,相对应的灯会亮。当“旁通”

功能被打开,灯会闪烁;当在调音时,如果声音减弱,灯会快速闪眨。程序灯也可亮/闪烁来指示单独效果的开、关。

?Level key(音量水平键)。用此键调整每个程序的总音量。

?Noise reduction key(噪音减缩键)。用此键来调整程序噪音的缩减。

1-2.背面控制板

?Input jack(输入插孔)。连接吉他的输出线插入到此孔。

?Output jack(L/mono,R)。输出插孔(左/单声道,右)连接这些插孔的线进入你的音箱

输入孔,如果是需要单声道类型,运用左/单声道插孔联结。

?Headphone jack(耳机插孔)。此孔用耳机插入进行立体声监听。

?DC9v(电源插孔)。连接配套的9v电源插头进此孔。

?Parameter Pedal jack(参数踏板孔)。连接一个任意选择的korg xvp-10或exp-2情感踏

板入此孔。

?Volume Pedal jack(音量踏板孔)。连接一个任意选择的korg xvp-10或exp-2情感踏板

入此孔。

?AUX IN(补充插孔)连接CD机或盒带等入此孔。

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸 (按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉 便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机 也会自动解除锁定。 ●火锅煎炒烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水泡茶煮饭热奶暖酒煲汤煲粥蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状态无此作用。 ●增大减小调节定时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“”报警提示音,风扇旋转分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可 拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至-80℃后,维持该温度约秒进行巴氏灭菌,并自动转入保温,分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再进行自动功能。 五、安全保护功能

施耐德UPS操作手册

施耐德APCSymmetraPX250/500kWUPS电源 一部分、操作步骤 一、UPS电源第一次开机需要厂家专业工程师进行调试设置好后开机, 开机后UPS正常显示如下: 液晶显示面板显示3种工作模式 1、“正常操作”模式,UPS系统可为关键负载提供调控电源。在正常运行模式和电池运行模式中,UPS都支持负载。 2、市电断了“电池工作”模式 3.请求静态旁路模式/强制静态旁路模式 4、电池测试模式 “电池测试”模式 当UPS进行电池自检或电池运行时间校准时,UPS会进入“电池测试”模式。 注意:测试过程中如果市电电源发生故障,则电池测试将停止。 5、自动开机倒计时 自动开机倒计时 可设置系统在以下情况下自动开机:系统因电池低电压而停机后,市电交流电源恢复可用。 自动开机倒计时窗口会一直显示在所有屏幕中,直到倒计时结束或通过按stop(停止) 按钮手动停止自动开机。 此功能在默认情况下禁用,并且不适用于并联系统。如需启用此功能,请联系APC。 二、访问由用户密码保护的屏幕 1.当屏幕提示输入用户密码时,按一下密码字段,打开键盘。 2.输入用户密码并按Enter(输入)。 注意:用户密码在安装时被设置为“apc”。 3.进入系统后,根据操作屏幕上显示的步骤进行操作就可以了。 三、关闭系统正常操作模式以切换为维护旁路模式 注意:按主页按钮转到“UPS摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。 1.按显示屏左下角的UPS系统按钮,访问UPS系统屏幕。 2.按操作按钮。输入用户密码,然后按Enter(输入)。 3.在操作屏幕中按系统关闭按钮。 单机系统并联系统 4.请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步 骤最初会以红色显示,一旦操作完成,则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红 色字体、黄色背景高亮显示。

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

控制面板按键操作及屏显功能说明精编版

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状 态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能, 可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”, 电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ●火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或 “减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减 小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状 态无此作用。 ●增大/减小调节定时、火力、温度的大小,但在自 动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。

自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-80℃后, 维持该温度约30秒进行巴氏灭菌, 并自动转入保温,10分钟后自动关 机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220V AC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使

微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生

GZDW微机型高频开关直流电源柜 操 作 使 用 说 明 无锡市凯杰电器有限公司编制

第一部分、系统 一、系统概述 GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。 二、系统构成 GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。 1、高频开关电源模块 本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。其功用如下: a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流; b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。 2、蓄电池组 蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。情况如下: a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均 充电电流,确保满容量; b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。 3、微机监控单元 a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理; b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。 监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等 监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等; c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。 4、馈出线路 将直流电源分配和输送到各用电负荷。包括直流断路器和出线。

电源说明书-2012

感谢您购买我公司的系列分子泵电源产品。该产品属于我公司生产系列分子泵的驱动和控制设备。 在使用前请详细阅读和理解本说明书的各项内容,以便正确使用。不正确的使用,将可能造成运行不正常、设备故障、寿命降低,甚至危及人身安全。电源的操作人员必须仔细阅读并严格遵守本说明书中的条款。由于用户没有仔细阅读说明书、或未按照使用说明书的要求操作而造成的任何伤害和损失,我公司将不负担任何责任。 使用本资料后,务必进行妥善保管,以备使用。 凡购买我公司生产的分子泵电源,从发货之日起,用户凭保修单可保修一年。外地用户可延长一个月。在保修期内不收修理费,如需更换零件,一般核收半费,不超过半年可免费。 凡属下列情况之一的,不予保修: 1)用户未经授权对产品私自拆卸; 2)用户保管或使用不当(如雨淋、曝晒、进入杂物、撞击、强腐蚀环境、强放射性环境、强磁场环境等); 3)属于用户其他原因造成的损坏。 本说明书仅作为信息使用,如遇改版,恕不另行通知。如本说明书与实际产品有所出入,本公司拥有最终解释权。由本说明书引起、产生和包含的知识产权均属本公司所有。

1. 安全注意事项 在安装、运行、操作、维护检查前,必须熟悉本说明书内容,以保证正确使用。使用前也必须熟知一切有关安全注意事项。 1) 分子泵电源只能驱动与其适配的分子泵,同时分子泵电源必须良好接地,接地电阻不得大于4Ω。 否则可能发生产品损坏、人员受伤、触电或干扰。 2) 分子泵电源的维修必须返回公司由专业人员进行。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 3) 分子泵电源的日常维护必须确认输入电源已断开15分钟以上方可进行电源外壳除尘等日常维护。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 4) 湿手不能操作开关。 否则可能发生触电事故。 5) 不能带电接触电源后面板的接线及端子。 否则可能发生产品损坏或触电事故。 6) 分子泵电源必须断开电源5分钟以上,才能对其进行检查或接线。 否则可能发生触电事故。 7) 分子泵电源通电启动前必须检查是否满足分子泵启动要求,详见《分子泵使用说明书》。 否则可能引起故障或造成分子泵损坏。 2. 使用前有关事项 2.1 收货检查 检查收货的品名和数量是否和发货数量一致,包装箱有没有破损。 2.2 搬运 搬运时必须提取包装箱的底部,轻拿轻放,否则可能造成产品受损。

电源使用操作维护指南

电源安装与维修指南整体电源图片 第一层

第二层 第三层(同第二层)

一、电源安装步骤: 1.设备到达使用单位后,应旋紧所有固定器件螺丝和连线螺丝。2.检查电路板上的元件,接插件有无松动。 3.旋紧电源箱和机柜的固定螺丝,接好地线。 4.正确连接设备之间的连接线和接插件。 5.正确连接三相电源和氙灯输出线。 6.分别开每一路灯进行出光检查,验证接线有没有出错。 7.开机测试水压、水温是否报警 二、电源常见故障及检修方法 1.氙灯不能正常预燃 (1)测量灯两端有无电压,并检查灯连线是否正确。两路灯线绝对不能交叉连接。 (2)若测量灯两端无电压,按下列步骤检查: a)检查预燃板上的插件有无松动,连接线是否断开。 b)检查840v变压器上的保险管是否开路。

c)测量隔离二极管是否短路或开路。 二极管正向有阻值,反向无穷大。 二极管对地不得导通。(上图为人为制造短路)d)检查限流电阻是否开路(1.8k,50w×4)

(3)若测量灯两端有电压,按下列步骤检查 a)检查预燃板上的分压电阻是否开路。万用表电阻档测量电阻值。 b)检查预燃板上的滤波电容是否完好。观察电容外观是否鼓起,万用表在预燃板背面测量电容值。 c)检查8uf/630V电容是否完好。观察电容外观是否鼓起,万用表在预燃板背面测量电容值。 d)检查J5继电器是否有动作。(见二层图片) e)检查隔离二极管是否短路或软击穿。万用表通断档或电阻档测量。 (4) 检查氙灯是否完好,互换氙灯进行预燃比较。 2.氙灯可预燃,但不能维持, (1)检查氙灯两端的连接线是否松动。 (2)检查隔离二极管是否短路或软击穿。万用表通断档或电阻档测量。 (3)检查J7继电器是否有动作。(见二层图片) (4)检查IGBT放电电路的相关器件。 (5)检查电流传感器连接线有无松动。 (6)检查IGBT驱动板上的电压和连接线是否松动。(E、G极电压6.5V,左右)

科华UPS电源维护操作手册

科华UPS电源维护操作手册

目录页码 第一章概述 (3) 第二章 UPS设备工作原理和技术指标 一、GU1000、GU1500系列UPS基本工作原理 (4) 二、GU1500系列UPS技术指标 (6) 三、配置一体化工作箱的UPS系统图 (6) 四、一体化蓄电池箱电池组、充电器与主机电气连接原理框图 (7) 五、一体化蓄电池箱72V/5A充电器技术指标 (7) 第三章 UPS设备基本面板图形 一、GU1000系列面板结构 (8) 二、GU1500系列面板结

三、一体化蓄电池箱结构示意图 (13) 第四章 UPS设备操作步骤 一、UPS开机注意事项 (15) 二、UPS开机顺序 (15) 三、UPS关机顺序 (15) 第五章 UPS设备故障排查 一、概述 (16) 二、非UPS设备问题故障排查 (16) 三、常见故障现象处理办法 (17) 第六章 UPS设备维护管理 一、UPS设备维护措

二、UPS维护基本流程 (20) 三、UPS运行状态资料 (21) 四、UPS维护注意事项. (22) 五、UPS蓄电池维护注意事项 (23) 第一章概述 一、随着移动通信市场的迅速发展,为适应通信网络发展的需求和节省通 信投资成本,移动公司广泛采用了边际站设备。其中华为边际站数量 占据了边际站设备很大的比例,而华为边际站配套的UPS设备大都采 用漳州科华公司生产的GU1000、GU1500系列UPS,后备蓄电池一般采 用户外型-72V/65Ah(或72V/100Ah)蓄电池组,因此,做好科华UPS 设备的维护工作尤为重要。 二、科华GU1000、GU1500系列UPS是正弦波在线式不间断电源,是专为无 线通信系统基站设计的户外型不间断电源,其在设计、安装和功能方

LED专用开关电源使用说明书

LED专用开关电源使用说明书 一、产品原理概况 稳定的直流电压。 二、产品特点 1、体积小,重量轻; 2、工作电压范围宽:输入电压可在110-240V正常工作; 3、安全,可靠性高; 4、工作性能:大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计,能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压,大电流从而能保护负载(特别是LED发光源,能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰); 5、保护功能:短路、过流、过热保护; 6、安装方便:本产品设计成防雨(户外)和不防水(户内)两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计,可随地悬挂安装,减少输入输出连接电线; 7、当负载过大时,电源会发生保护,出现间歇通断的异常情况,此时应减少负载。 三、产品使用注意事项 1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220V AC)。 2、严禁在高温环境下使用,电源端是散热通风口,在风50CM范围内,请不要放置其他物品,确保电源应有良好的散热空间与环境。 3、严禁将电源安装在易燃物品上(如木制品、易燃塑料等),要远离油站或禁止烟火的地方。4.请准确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按标示功率80%负载使用,切勿超载。 5.电源内置短路保护功能,当输出端短路后,电源会自动进入保护状态。须断电1分钟再通电使用。 6.为了安全起见,请正确接地,输出电源线必须≥2.5mm2 四、安装方法 1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确定输出线严禁接反(输入“220V AC”接市电,输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。 2、在通电前,用万用表检查线路电压是否与工作电压相符(工作电压220V AC)确认后才可以合闸。 3、电源要牢固垂直悬挂安装(可将电源垂直悬挂在接线方便的地方,面盖要盖好,以防进水) 五、使用说明 1、正常使用条件下,产品按出厂日期标志保修一年,在保修期内产品发生故障,经本公司检测属于质量问题,将免费保修。 2、以下情况,不在保修范围内 (1)不按说明书要求使用而损坏的; (2)用户自行拆动电源内部元器件而损坏的; (3)盒内进水的; (4)产品外形严重损坏或变形的; (5)产品机身日期被擦除或涂改的; (6)接线端子烧焦的;

通信工程师电源设备使用维护手册多选题4

通信工程师电源设备使用维护手册多选题(4) 141.高频开关电源系统的模块地址设定,通常有(ABC )方式。 A.机架地址 B.整流模块硬地址 C.软地址 D.无地址 142.高频开关电源中,常的电力电子器件为(BC )。 A.GTR B.MOSFET C.IGBT D.GTO 143.高频开关型整流器主要由(ABCD )部分组成。 A.工频整流电路 B.直流-直流变换器 C.功率因数校正电路 D.滤波器 144.高压供电系统的接线方式,有单母线和双母线两种。具体接线分为(ABC )等类型。 A.环形 B.树干式 C.放射式 145.高压检修时,应遵守(ABCD )程序。 A.停电、验电 B.放电、接地 C.挂牌 D.检修 146.高压配电设备安装继电保护装置的目的是保证供电线路及设备的安全可靠运行,这是保证供电质量的必要措施。对于继电保护装置的选择,需根据电网的(ABD )等进行选择。 A.结构 B.电压 C.频率 D.中性点的运行和接线方式 147.高压室应配置的安全用具应有(ABCD )等。 A.高压测电笔 B.绝缘手套 C.绝缘靴 D.绝缘垫 148.隔离变压器的隔离主要是针对干扰信号而言的,干扰信号一般可分为(BC )两种。 A.双模干扰 B.共模干扰 C.差模干扰

149.各种传感器和变送器的安装位置应能真实地反映被测量,不受其他因素的影响,应符合(BCD )原则。 A.就远安装 B.就近安装 C.隐蔽安装 D.最少改动 150.根据YD5058-1988《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:系统硬件验收部分包括(ABCD )。 A.前端设备 B.传输接口设备 C.计算机设备 D.配套设备 151.根据电流通过人体的路径及触及带电体的方式,一般可将触电分为(ABD )等。 A.单相触电 B.两相触电 C.三相触电 D.跨步触电 152.根据维护规程要求,有集电环的风力发电机,应进行的检查项目包括(ABCD )。 A.检查电刷在刷窝里是否移动灵活 B.检查滑环是否有电火花现象 C.检查轴承是否漏油到滑环上 D.检查滑环与电刷接触面这间是否接触良好 153.根据行标规定:属于蓄电池遥测内容有(ABC )。 A.蓄电池单体电压 B.蓄电池组充放电电流 C.标示电池温度 D.蓄电池单体电导值 154.根据一般防雷元件工作机理,最大持续工作电压(A ),避雷器雷击动作残压就越低,雷击保护效果也越好,因此很多避雷器厂家总是希望能降低防雷元件的动作电压,但由于电力电压波动上升时,也会上升到雷元件动作阈值,导致避雷器有(C )通过而发热,长期下去,就会使得避雷器发热起火。

施耐德UPS操作手册

施耐德APC Symmetra PX 250/500 kW UPS电源 一部分、操作步骤 一、UPS电源第一次开机需要厂家专业工程师进行调试设置好 后开机,开机后UPS正常显示如下: 液晶显示面板显示3种工作模式 1、“正常操作”模式,UPS 系统可为关键负载提供调控电源。在正常运行模式和电池运行模式中,UPS 都支持负载。

2、市电断了“电池工作”模式 3.请求静态旁路模式/强制静态旁路模式 4、电池测试模式 “电池测试”模式 当UPS 进行电池自检或电池运行时间校准时,UPS 会进入“电池测试”模式。注意: 测试过程中如果市电电源发生故障,则电池测试将停止。

5、自动开机倒计时 自动开机倒计时 可设置系统在以下情况下自动开机:系统因电池低电压而停机后,市电交流电源恢复可用。 自动开机倒计时窗口会一直显示在所有屏幕中,直到倒计时结束或通过按stop(停止)按钮手动停止自动开机。 此功能在默认情况下禁用,并且不适用于并联系统。如需启用此功能,请联系APC。 二、访问由用户密码保护的屏幕 1. 当屏幕提示输入用户密码时,按一下密码字段,打开键盘。 2. 输入用户密码并按 Enter(输入)。 注意: 用户密码在安装时被设置为“apc”。 3.进入系统后,根据操作屏幕上显示的步骤进行操作就可以了。 三、关闭系统正常操作模式以切换为维护旁路模式 注意: 按主页按钮转到“UPS 摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。 1. 按显示屏左下角的 UPS 系统按钮,访问 UPS 系统屏幕。 2. 按操作按钮。输入用户密码,然后按 Enter(输入)。 3. 在操作屏幕中按系统关闭按钮。 单机系统并联系统 4. 请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步 骤最初会以红色显示,一旦操作完成,则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红 色字体、黄色背景高亮显示。 注意: 灰色按钮为触摸屏功能。

Q开关电源使用说明书

声光Q开关电源使用说明书(适用于QSD5027、QSD7527) 桂林市飞鹰激光应用技术有限公司

欢迎您使用我公司生产的QSD系列Q开关电源。 在使用QSD系列Q开关电源之前,请您务必仔细阅读本使用手册。 本手册适用于QSD系列标准产品。对于用户有特殊要求的特制产品,请仔细阅读手册中另附的特别说明。 请您打开包装箱,核对随机附件。 电源线一根 15芯计算机针式插头一只 Q9插头一套

目录 一、简介 1 1.概述 (1) 2.型号说明 (2) 3.主要性能和技术指标 (2) 二、工作原理及结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 1.Q开关元件结构及工作原理 (3) 1.1.结构 (3) 1.2.Q开关关断激光原理 (3) 1.3. Q开关进行Q调制 (5) 1.4.Q开关的等效阻抗 (5) 2.Q电源结构与原理 (6) 2.1.开关电源及射频功率的调节 (7) 2.2.射频单元 (7) 2.3.主控单元 (8) 2.3.1.控制电源 (8) 2.3.2.控制方式 (8) 2.3.3.调制脉冲及出光控制有效电平的设置12 2. 3. 4. 保护逻辑 (12) 2.3.4.1.超温保护 (12) 2.3.4.2.外控保护 (12) 2.3.4.3.反射保护 (13) 2.4.对外接口 (13) 2.5.控制面板 (17) 2.5.1.数显表……………………………… ..17

2.5.2.RUN/STOP指示灯 (17) 2.5.3.ALARM(报警)指示灯 (18) 2.5.4.TEST(测试)指示灯 (18) 2.5.5.M1、M2、M3 指示灯 (18) 2.5.6.按键说明 (18) 2.5.7.电源开关 (20) 三、电源与Q开关元件的阻抗匹配20 四、安装及操作说明21 1.安装条件 (21) 2.电气安装连线 (21) 3.操作流程说明 (23) 五、异常现象释疑................................................. .. 23 附图 (26)

电极电源使用说明书

北京京润新技术发展有限公司 SWPPR-40V/400A 高频开关正负换向脉冲电极电源柜 使用说明书 Technical Dsecription Pulsed Preiodic Reverse Switching Power Supply

SWPPR-40V/400A 高频开关正负换向脉冲电极电源柜 使用说明书 控制部分: ●内置著名PLC控制器,5.7英寸触摸屏操作,,操作可靠、简单、方便,全数字化 设定和显示,可实现启动、停止、电流电压调节等基本操作到设定的自动控制操作; 根据需要还可实现复杂的曲线控制、程序控制。 ●内置Modbus通讯模块,通过Modbus RTU通讯协议与其他控制系统通讯,实现远 程控制。 ●PLC控制部分与电源部分全部实现光电隔离和继电器隔离,彻底解决干忧问题. ●具有可编程控制器(PLC)优异特性,可在线根据用户要求灵活更改触摸屏操作界面,可在线进行内部软件更新而不用更改任何硬件设置。 ●可方便与任何通讯协议公开的其它设备、控制器(如上位PLC及PC)进行通讯和组网,实现控制、打印、数据存储和交换及在线监控等等功能 ●已保留部分手动操作功能(启动、停止按钮,手动调节旋钮、恒流/恒压选择开关),以保护和延长触摸屏使用寿命。 电源部分: ●标准立式机柜 ●输出特性: 高频、低纹波、大功率正负换向/单向脉冲输出 脉冲电压/电流输出波形:方波

脉冲输出方波特性:线性、陡降、 精密脉冲时间数字控制 正向脉冲时间设定范围:20-9999秒 负向脉冲时间设定范围:20-9999秒 ●输入特性:三相、380V±10%、50-60HZ ●节电显著,省电30%以上 ●恒压控制和恒流控制选择 ●额定功率限制功能.动态均流、自动稳压限流、自动稳流限压功能●极强的抗网压干扰能力,宽电压工作范围 ●先进的软启动、短路及过流自动限流限压自动保护和复位功能。 ●过流、过压、过热、缺相、自动保护和复位功能 特别注意事项:

杂物电梯使用维护说明书

浙江曼斯顿电梯有限公司标准 MST/QG304-10-2005 杂物电梯使用维护说明书 编制: 审核: 批准: 发放编号:持有人: 2005-06-25发布2005-07-01实施

杂物电梯使用维护说明书 杂物电梯梯是用电力拖动,具有载货轿厢,轿厢运行于铅垂的或与铅垂方向倾斜不大于15°角的两列刚性导轨之间,运送货物的固定设备。是供图书馆、办公楼、饭店、医院运送图书、文件、食品、器械等小重量物件,但不允许人员进入的电梯。 一、电梯的构造: (1)机房部分:由电动机、制动机、减速器、曳引轮等机件组成。 A、曳引机:靠曳引绳与曳引轮的磨擦来实现轿厢运行的驱动机器。 B、控制柜:该柜上有PC微电脑和各种继电器、接触器,通过各种控制线和控制电缆,与轿厢或层站操纵箱上各种控制器件连接,以达到预定的操纵电梯、自动控制性能和安全保护性能的要求。 (2)轿厢:是电梯中装载货物的金属结构件,它借助轿厢由曳引绳牵动沿着导轨作垂直升降运动,完成载货的任务。 (3)井道部分: A、导轨:是为电梯轿厢和对重提供导向的构件。 B、缓冲器:设置在井道底坑内轿厢与对重的下方一种缓冲装置,当轿厢超载断绳失控而发生超速下降或坠落时对轿厢或对重起缓冲作用。 C、对重:是以其重量去平衡轿厢重量,改善曳引性能的一种装置,依靠对重导轨作垂直升降运动。 D、限位开关:是控制电梯轿厢运行时不允许越过上下端站一定的位置,如果轿厢越位碰到限位开关,就会切断电梯控制回路,使电梯停止运行。 (4)层站部分: A、厅门:在井道每个层楼停站处都设有厅门,厅门上应装有电气联锁和机械联锁装置。当厅门关上后,电气联锁开关接通电梯才能启动,否则不能启动。机械联锁的作用是只有在轿厢停在某层停站处这一层的层门才能打开,否则就打不开。 B、层楼指示灯:装在层门上面或侧面,显示电梯行驶方向及轿厢所在层楼。 C、召唤按钮、操纵箱:召唤按钮装在层门侧面;轿外操纵的操纵箱装在层门侧面。通过召唤按钮和操纵箱来控制电梯的运行。 二、电梯的使用和安全操作注意事项 1.电梯行驶前的准备工作: (1)司机应在每日工作之前,先将电梯上、下试行数次,检查有无故障和不正常现象。 (2)司机应先核实门触头和门锁的作用,试使轿厢运动时断开电梯应立即停止。 (3)应注意轿厢停层站平层准确度,无显著不正常的差距。

E高频开关电源模块说明书

尊敬的用户:感谢阁下选用本公司产品! 我公司的电力模块,是在引进国外电源先进技术的基础上,结合了国内多年高频开关电源在电力系统的运行经验,不断优化设计,改进工艺,提高质量,最新推出的电力操作电源系列产品,广泛适用于35kV~500kV的变电站电力电源中。Z系列模块为自然冷却型,E系列模块为智能风冷型。特别说明:E系列模块,采用低功耗设计,模块的体积小,功率密度高!采用温控独立风道的散热方式,模块的温升、防尘、使用寿命等性能,均优于同类的常规的风冷模块。 Z型和E型模块,都是智能化电力电源模块,与监控的接口采用数字量通信方式。为了提高您的设计和使用效率,请阁下认真阅读下面的内容。 1.技术规格及外观 1.1模块的技术规格参数见表1。 表1 Z型和E型电源模块技术规格参数表 1.2 模块的外观尺寸 模块的外观尺寸见图1。

Z型模块E型模块(括号内尺寸为E22020外观尺寸) 图1 模块的外观尺寸 2.功能特点 2.1 优良的兼容性 Z型和E型模块,采用的是同一种机芯,具有完全相同的控制方式和功能。 2.2 高亮度数码显示 Z型和E型模块,面板皆有3位高亮数码管显示屏。可显示的内容有:输出电压和输出电流,模块的多种运行方式,设置参数,故障状态等。 2.3 简化的2按键操作 Z型和E型模块的功能、参数设置和数据查阅均可通过面板上的2个按键(键和键)组合完成,使模块面板更为简洁,操作更为方便、可靠。 2.4输入回路设计有谐波抑制、PFC电路 输入电网谐波畸变,由PFC电路降到最小,使Z型和E型模块,在电网谐波较严重的地方工作更可靠,对电网的谐波辐射减到最小。 2.5完善的运行功能 1)采用监控器控制模块 模块完全按监控的读写指令运行。当模块脱离监控后,模块继续维持原 输出状态,经过约4分钟延时后,模块自动转换到浮充状态(出厂设定 浮充电压为243V,用户可以重新设定),以及预设定的限流输出(出厂 设定的输出限流值为10A,用户可以重新设定)。保证运行的安全和电 池的寿命。 2)采用手动控制模块 脱离监控器,模块按手动设定均/浮电压值、限流值等参数,然后手动 切换到均/浮充状态运行。以适应不同情况的要求。注意:此时模块不 能自动进行均/浮充状态转换,需要手动切换均/浮充状态。 2.6先进的数字通信控制 Z型和E型模块,均通过RS485与监控器通信,实现自动控制功能。监控器可以改写模块的量有:均充电压值、浮充电压值、充电限流值、均/浮充状态值。当然,监控器也可以实时控制模块的输出电压和模块输出限流。 监控器可以读模块的参数有:模块输出电压值、输出电流值、模块限流设

电源系统综合测试设备使用维护说明书

电源系统综合测试设备 使用维护说明书 (连封面共计36页) 编制 校对 批准 陕西秦岭特种电气有限责任公司机电设备制造厂 2016年10月

目录 第一章综述 (1) 第二章系统简介 (2) 2.1系统功能 (2) 2.2系统组成 (3) 第三章系统安装 (4) 3.1试验台的总体布置 (4) 3.2机械安装 (5) 3.3电气部分安装 (9) 第四章使用前的准备 (12) 4.1机械部分的检查 (12) 4.2产品部分的检查 (12) 4.3电气部分的检查 (12) 第五章试验台操作 (13) 5.1开机准备 (13) 5.2登录 (14) 第六章试验台保养 (33) 6.1机械部分保养 (33) 6.2电气部分 (33) 第七章常规维修 (34)

第一章综述 根据《电源系统综合测试设备研制技术协议》,为了试验台长期的使用和维护,编写了此套使用维护说明书。

第二章系统简介 2.1系统功能 电源系统综合测试设备由335拖动系统、直流调速控制系统、计算机控制系统、配套工艺控制器、智能负载系统、油源装置、接触器柜、短路柜、发电机安装夹具等组成。 电源系统综合测试设备能够对以下产品进行性能测试: 1 电源系统综合测试设备计算机可自动测控和手动测控(计算机单步操作测控),同时能够满足上述型号产品的性能测试要求。 2 计算机测控系统能够完成上述型号产品与对应的控制装置()的试验控制(控制器/调压器的闭环试验),主要包含19、6、30、民航发电机控制器等,并具备系统联试功能。

2.2系统组成 系统组成动力电源柜 直流调速柜 断路器、接触器、电抗器、 直流调、变压器、PLC等机械拖动部分 直流电机 齿轮箱 中转柜 负载接通接触器、油源小车控 制按钮、互感器、产品插头、 GCU插头、GCU等 操作台 显示屏、工控机、PCB板、校准 面板等 负载箱 油源小车 短路柜

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ?开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ?功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选左后,电磁炉便会自动默认工作。 ?童锁任选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁泄或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ?火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按"定时”键进入时间设定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ?烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ?保温按此键进入自动保温状态。 ?快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“泄时”键进入时间设左,按“增大”或“减小”键设建时间。 ?定时按此键,进入时间设泄状态,但在自动功能状态无此作用。 ?増大/减小调节泄时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60C,恒温吸水,加热至水干后,进入炯饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-804C后,维持该温度约30秒进行巴氏火菌,并自动转入保温,10分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220VAC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待 机状态。 3.将盛有料理的专用锅具苣于电磁炉而板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在泄温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设立温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再

UPS供电系统方案说明

转发 UPS供电系统方案 一.概述 1.1项目概况 为保证机房内各类系统的正常运行,必须为其提供安全、稳定、可靠的工作环境。因此,安全、实用、先进和美观是机房设计的总体要求。新建机房最好能满足未来5至10年的发展需要。 二、机房建设总体方案 2.1 系统建设目的 在机房建设中,要把安全性、可靠性、合理性和规范化放在首要位置,同时兼顾美观、舒适和人性化的特点。 机房建设工程在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、易安装维护。 三、机房建设方案选择 模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。

3.1 UPS 、配电的选择 根据设备测算以及未来发展的要求,我们选用APC公司2006年推出的新型Symmetra PX 10KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求,功率定为10KW。由于用户的真实负载Symmetra可能为10KW, 四、方案特点: UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余输出。 用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余输出,实际形成1+1冗余。 可维护性高。全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。 适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<5%,输出功率32KVA/32KW N+1,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。其他产品只能输出32KVA/26KW 可扩容性好。如果今后负载增加,可以再插入功率模块,形成144KW N+1冗余。 可管理性好。该产品标配多种通讯和管理卡,232,IP45,继电器接口,EPO,功能强大。 柜体为黑色,19英寸机架式外观。与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。减少中间环节,提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。

TEP-M-D系列高频开关电源模块说明书

TITANS D 系列高频开关电源模块 1 概述 TEP-M-D 系列高频开关电源模块采用先进的电力电子技术开发出来的高频开关电源产品,其设计充分考虑了现代电力电源的运行维护特点。广泛应用于大型发电厂、变电站的直流操作电源系统等电源设备中。以满足蓄电池日常维护的充电、操作机构分合闸、控制保护、事故照明等的功能要求。 2 使用条件 ● 使用地点海拔高度≤2000m (海拔增高时,参数修正参照GB/T-3859); ● 使用环境温度-10℃~+30℃,储存环境温度-20℃~+55℃; ● 环境日平均空气相对湿度≤95%(相对于环境温度为20℃时); ● 安装地点无剧烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT ; ● 使用地点空气污染程度不超过国家环境卫生的有关规定,不含有过量的尘埃,不含酸、碱、腐 蚀性及爆炸性微粒和气氛; ● 室使用,通风良好。 3 型号命名 TEP - M □□ /□□□- D - □□ 输入电源类型:缺省值为三相交流输入 D 系列电力电源模块 额定输出电压(V ) 额定输出电流(A ) 泰坦电源 整流模块

4技术指标 5产品特点 ●模块采用先进电力电子技术,效率高、可靠性高、电磁干扰小; ●控制电路与主电路的输入、输出采用全隔离设计,确保运行安全、可靠; ●采用无级限流方式,输出电流在全围连续可调;

●采用无主均流并联方式,方便系统扩展,模块间自主均流,任一模块退出工作时,不影响系统 正常运行; ●全面完善的输入输出及温度保护、告警措施。 6 结构及功能 6.1 产品图片 TEP-M20A/220V、TEP-M40A/110V电源模块TEP-M30A/220V电源模块 6.2TEP-M-D系列模块外形尺寸三视图 6.2.1TEP-M20A/220V、TEP-M40A/110V电源模块外型尺寸图 6.2.2 TEP-M30A/220V电源模块外型尺寸图

相关文档