文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站电力监控系统安全防护方案计划

光伏电站电力监控系统安全防护方案计划

光伏电站电力监控系统安全防护方案计划
光伏电站电力监控系统安全防护方案计划

6 XX光伏电站监控系统安全防护方案

6.1 安全防护目标

电站监控系统安全防护主要针对网络信息安全,目标是:

1)抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对电力监控系统发起的恶意破坏和攻击,尤其是集团式攻击;

2)防止内部未授权用户访问系统或非法获取信息以及重大违规操作行为。

防护重点是通过各种技术和管理措施,对实时闭环监控系统及调度数据网的安全实施保护,防止电力监控系统瘫痪和失控,并由此导致电力系统故障。

6.2 总体安全需求

根据对电站监控系统现状的分析,现提出以下总体安全需求说明:

1)通信安全需求

●厂内各系统设备之间采用以太网方式连接则必须采取符合相关规定

的横向隔离措施。

●生产业务系统设备与调度端专线通信方式不考虑安全防护。

●生产业务系统设备与调度端采用语音拨号通信不考虑安全防护。

●生产业务系统设备与调度端经调度数据网和保护专用网络通信须采

取隔离措施,防止网络攻击、病毒和非法操作。

2)各系统安全需求

电站各业务系统应逐步采用电力调度数字证书,对用户登录本地操作系统、访问系统资源等操作进行身份认证,根据身份与权限进行访问控制,并且对操作行为进行安全审计。

3)全局安全需求

重点强化边界防护,同时加强内部的物理、网络、主机、应用和数据安全,加强安全管理制度、机构、人员、系统建设、系统运维的管理,提供系统整体安全防护能力,保证电力监控系统及重要数据的安全。

6.3 安全分区

根据《电力监控系统安全防护规定》的要求,在调度数据网内划分两个VPN,分别是:实时控制VPN和非控制生产VPN,分别供安全区I(实时控制区)、安全区II(非控制生产区)。站内调度数据网作为数据采集汇聚中心,由调度数据网接入省调、地调骨干节点,实现集控中心的调度自动化信息经过调度数据网向省调、地调传送。安全分区如图所示

图10 光伏电站监控系统安全部署示意图

6.4 安全措施部署情况

发电站电力监控系统安全防护部署拓扑图:

图11 XX光伏发电站电力监控系统安全防护部署拓扑图

6.4.1 电站横向通信防护

XX光伏电站设置管理信息大区,生产控制大区与管理信息大区业务交互、部署横向隔离装置,安全一区与安全二区之间部署硬件防火墙实现逻辑隔离。

6.4.2 纵向通信防护

发电站一平面、二平面安全区Ⅰ区已部署两套纵向加密认证装置采用电力专用分组密码算法和公钥密码算法,支持身份鉴别、信息加密、数字签名和密钥生成与保护,提供基于RSA、SM2公私密钥对的数字签名和采用专用加密算法进行数字加密的功能,实现业务系统数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护,与调度端实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

发电站一平面、二平面安全区ⅠⅠ区已部署两套纵向加密认证装置采用电力专用分组密码算法和公钥密码算法,支持身份鉴别、信息加密、数字签名和密钥生成与保护,提供基于RSA、SM2公私密钥对的数字签名和采用专用加密算法进行数字加密的功能,实现业务系统数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护,与调度端实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

纵向加密认证装置需采用双向加密认证、禁止明文通信,VPN安全策略源地址只允许站端通信主机、目的地址必须限制为调度主站端主机地址、且需指定业务系统协议和端口号。

6.4.3 防病毒

发电站统一配置一套网络版防病毒系统,配置一台管理中心服务器,服务器部署安装于安全二区,安全一区客户端通过一、二区之间防火墙实现交互;生产控制大区局域网笔记本、工作站、服务器部署安装客户端,

服务端管理各个客户端,对客户端进行升级和监控管理,提高对病毒及木马的防护能力,包括进行病毒定义码的更新、防病毒政策的设定、病毒情况的监控,手动的、定时的病毒扫描及清除、病毒日志及汇总报表以及集中隔离未知病毒,并能隔离有病毒的客户端,手工定期升级恶意代码防护系统病毒库。病毒库采用离线升级方式更新。

6.4.4 实时入侵检测

发电站安全区I与安全区II部署一套网络入侵检测系统,并开通四个监听口。保证安全防护能实时、动态应对安全事件,增强对网络行为的监察、控制和审计能力,检测探头部署在电力调度数据网接入交换机侧。检测规则合理设置,以及时捕获网络异常行为、分析潜在威胁、进行安全审计。

6.4.5 漏洞扫描

发电站安全I区与安全II区统一配置一套工控漏洞扫描系统,授权两路扫描口、定期手动扫描主机服务器系统、数据库及脆弱配置并进行加固;定期对网络的不同断面进行漏洞扫描,及时发现安全隐患。

6.4.6 安全审计

安全审计部署在安全区Ⅱ,通过网络(TCP、UDP)、串口等多种通讯方式,采用SNMP 、SNMP Trap、SysLog、ODBC/JDBC、网络SOCKET和可定制化接口等方式采集安全设备(如防火墙、IDS 、专用隔离设备、防病毒系统等)、服务器、数据库及调度数据网设备的不同格式的日志信息和告警信息,对网络安全事件信息进行集中分析过滤、处理、保存。发生设备异常及异常的安全事件时,能自动检测并告警,能自动执行预定义处理动作。日志保存时间不小于6个月。

6.4.7 网络安全管理

电力监控系统安全防护是电力安全生产管理体系的有机组成部分。电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力监控系统安全防护管理制度,将电力监控系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。

电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构、变电站、发电站涉网部分的电力监控系统安全防护的技术监督,发电站内其它监控系统的安全防护可以由其上级主管单位实施技术监督。

电力调度机构、发电站、变电站等运行单位的电力监控系统安全防护实施方案必须经本企业的上级专业管理部门和信息安全管理部门以及相应电力调度机构的审核,方案实施完成后应当由上述机构验收。

接入电力调度数据网络的设备和应用系统,其接入技术方案和安全防护措施必须经直接负责的电力调度机构同意。

建立健全电力监控系统安全防护评估制度,采取以自评估为主、检查评估为辅的方式,将电力监控系统安全防护评估纳入电力系统安全评价体系。

建立健全电力监控系统安全的联合防护和应急机制,制定应急预案。电力调度机构负责统一指挥调度范围内的电力监控系统安全应急处理。

当遭受网络攻击,生产控制大区的电力监控系统出现异常或者故障时,应当立即向其上级电力调度机构以及当地国家能源局派出机构报告,并联合采取紧急防护措施,防止事态扩大,同时应当注意保护现场,以便进行调查取证。

6.4.8 电力监控系统安全监测装置

安全监测装置采集生产控制大区相关服务器、工作站、网络设备、安防设备等信息,同时将涉网部分信息通过II区上传到省调或地调相应网络安全管理平台。

6.4.9 机房物理安全部署防雷、防火、防水防潮和温湿度控制设备和装置

7 安全产品相关技术指标

7.1正向物理隔离装置

网络安全隔离装置(正向型)是位于两个不同安全防护等级网络之间的安全防护装置,用于高安全区到低安全区的单向数据传递。装置采用电力专用隔离卡,以非网络传输方式实现这两个网络间信息和资源安全传递,可以识别非法请求并阻止超越权限的数据访问和操作,保障电力系统的安全稳定运行。

产品特点

安全裁剪内核,系统的安全性和抗攻击能力强

为了保证系统安全的最大化,装置已经将嵌入式内核进行了裁剪和优化。目前,内核中只包括用户管理﹑进程管理,裁剪掉TCP/IP协议栈和其它不需要的系统功能,进一步提高了系统安全性和抗攻击能力,以防黑客对操作系统的攻击,并有效抵御Dos/DDos攻击。

数据单向传输控制

物理上控制反向传输芯片的深度,在硬件上保证从低安全区到高安全区的TCP应答禁止携带应用数据,大大增强了高安全区业务系统的安全性。在物理上实现了数据流的纯单向传输,数据只能从高安全区流向低安全区。

割断穿透性的TCP连接

网络安全隔离装置(正向型)采用截断TCP连接的方法,剥离数据包中的TCP/IP头,将内网的纯数据通过正向数据通道发送到外网,同时只允许应用层不带任何数据的TCP包的控制信息传输到内网,保护内网监控系统的安全性。

基本安全功能丰富,可实现在网络中的快速部署

采用综合过滤技术,在链路层截获数据包,然后根据用户的安全策略决定如何处理该数据包;实现了MAC与IP地址绑定,防止IP地址欺骗;支持静态地址映射(NAT)以及虚拟IP技术;具有可定制的应用层解析功能,支持应用层特殊标记识别,为用户提供一个全透明﹑安全﹑高效的隔离装置。

独特的自适应技术

采用独特的自适应技术,装置没有IP地址,隐藏MAC地址,非法用户无法对装置进行网络攻击,有效的提高了系统安全性。

网络数据处理流畅,不会成为网络通讯瓶颈

采用国产高性能RISC 体系结构CPU,内核使用高效的过滤算法,充分发挥良好的硬件性能,采用高速传输芯片实现数据的高速安全传输,不会造成网络通讯的瓶颈。

丰富的通信工具软件和API函数接口

网络安全隔离装置(正向型)提供了丰富的通信工具软件和API函数接口,方便用户进行电力监控系统安全隔离改造。

丰富的电力监控系统安全改造经验

网络安全隔离装置(正向型)与南瑞所有的监控系统(包括网、省调、

地调、县调和变电站SCADA系统以及水电、火电监控系统)进行了安全改造和现场的实际运行;同时与国内外主流的监控系统厂商进行了广泛、深入的合作(国内:包括东方电子、鲁能积成、上海申贝等;国外:阿尔斯通监控系统、原CAE公司监控系统、PI实时数据库、Valmet SCADA系统等),保证电力监控系统安全防护工程的顺利实施。

操作简单的图形化用户界面

网络安全隔离装置(正向型)提供了友好的图形化用户界面,可以进行全新的可视化管理与配置。整个界面使用全中文化的设计,通过友好的图形化界面,网络管理员可以很容易地定制安全策略,并对系统进行维护管理。用户只需进行简单的培训就可以完成对隔离设备的管理与配置。

完善的日志审计功能

日志是发现攻击﹑发现系统漏洞和记录攻击证据的重要手段。隔离设备内、外网各板载安全存储区用于系统日志的记载,循环更新保持最新的系统日志,同时支持专用网络方式将日志发送到后台日志处理程序,供用户分析使用。

●产品性能

?100M LAN环境下,数据包吞吐量98Mbps (100条安全策略,1024

字节报文长度)

?数据包转发延迟:<10ms (100%负荷)

?满负荷数据包丢弃率:0

7.2 防火墙

产品特性

传统防火墙主要通过端口和IP进行访问控制,下一代防火墙的核心功能依然是访问控制。

在控制的维度和精细程度上都有很大的提高:

?一体化防护:从应用、用户、内容、时间、威胁、位置6个维度进行一体化的管控和防御。内容层的防御与应用识别深度结合,一体化处理。例如:识别出Oracle的流量,进而针对性地进行对应的入侵防御,效率更高,误报更少。

?基于应用:运用多种技术手段,准确识别包括移动应用及Web应用内的6000+应用协议及应用的。

不同功能,继而进行访问控制和业务加速。例如:区分微信的语音和文字后采取不同的控制策略。

?基于用户:通过Radius、LDAP、AD等8种用户识别手段集成已有用户认证系统简化管理。基于用户进行访问控制、QoS管理和深度防护。

?基于位置:与全球位置信息结合,识别流量发起的位置信息;掌控应用和攻击发起的位置,第一时间发现网络异常情况。根据位置信息可以实现对不同区域访问流量的差异化控制。支持根据IP自定义位置。

越来越多的信息资产连接到了互联网上,网络攻击和信息窃取形成巨大的产业链,这对下一代防火墙的防护范围提出了更高要求。USG6000具备全面的防护功能:

?一机多能:集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、上网行为管理等功能于一身,简化部署,提高管理效率。

?入侵防护(IPS):超过5000种漏洞特征的攻击检测和防御。支持Web攻击识别和防护,如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等。

?防病毒(AV):高性能病毒引擎,可防护500万种以上的病毒和木马,病毒特征库每日更新。

?数据防泄漏:对传输的文件和内容进行识别过滤。可识别120+种常见文件类型,防止通过修改后缀名的病毒攻击。能对Word、Excel、PPT、PDF、RAR等30+文件进行还原和内容过滤,防止企业关键信息通过文件泄露。

?SSL解密:作为代理,可对SSL加密流量进行应用层安全防护,如IPS、AV、数据防泄漏、URL过滤等。

?Anti-DDoS:可以识别和防范SYN flood、UDP flood等10+种DDoS 攻击,识别500多万种病毒。

?上网行为管理:采用基于云的URL分类过滤,预定义的URL分类库已超过8500万,阻止员工访问恶意网站带来的威胁。并可对员工的发帖、FTP等上网行为进行控制。可对上网记录进行审计。

?安全互联:丰富的VPN特性,确保企业总部和分支间高可靠安全互联。支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等。

?QoS管理:基于应用灵活的管理流量带宽的上限和下限,可基于应用进行策略路由和QoS标签着色。支持对URL分类的QoS标签着色,例如:优先转发对财经类网站的访问。

?负载均衡:支持服务器间的负载均衡。对多出口场景,可按照链路质量、链路带宽比例、链路权重基于应用进行负载均衡。

?虚拟化:支持多种安全业务的虚拟化,包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。

产品参数:

尺寸(W×D×H)mm:442*421*43.6;

固定端口:4个GE,2个Combo;

防火墙吞吐量:≥600Mbit/s;

FW最大并发:≥800000个;

FW每秒新建数:≥25000个;

IPSec吞吐量:≥350Mbit/s;

IPSec最大连接数:≥2000个;

SSLVPN并发用户数:≥300个;

最大安全策略:≥15000个。

7.3 病毒防护系统

1)具备中国公安部的销售许可证。

2)软件产品通过华三EAD计划,计划端点准入防御(EAD),对不符合安全要求的终端可以实现网络接入许可管理。

3)厂家必须通过ISO质量认证。

4)达到中国计算机病毒防治产品检验中心检测认证一级品标准,提供一级品认证证明及检测报告。

5)厂商是微软VIA联盟成员,与微软以及国际安全厂商共享病毒信息,包括每一个病毒事件的传播频率和范围、攻击手法和目标群等,使用户可以第一时间免遭病毒攻击。

6)产品的厂家应具有国内自主知识产权或在国内登记为国产软件产品。

7)每日提供病毒库更新不少于1次。

8)产品应能从各个可能的入口点做检测,因此产品体系具备特大型系统管理软件、桌面机防病毒软件和服务器防病毒软件组件。

9)管理软件按1个管理端配多个客户接点配置,通信协议必须TCP/IP,并说明端口号与应用层协议类型,支持局域网和广域网的管理并能实现节

点的统一管理。

10)产品须采用稳定的C/S软件通讯架构,有良好的可扩展性和易用性,以支持大型网络跨地域跨网段等场景的部署。

11)具有自动安装功能,安装时自动适应操作系统版本及网络环境,安装后不需要重启计算机,安装对象支持windowsXP、windows95/98/ME、windowsNT、windows2000/3000、windows7/10。

12)支持管理服务器的分组、分级管理,运行参数的集中控制,各组件的升级,定义码的更新及分发至各个节点能及时进行并以自动方式实现软件升级。

13)方便查看病毒报告,包括主机名、IP地址、病毒名称、感染路径、清除情况等;中文版报告方便阅读并能实时汇总到第三方系统。

14)提供客户端边界管理功能,对通过优盘、网络共享、互联网、下载工具邮件以及QQ类通讯软件进入的文件给于安全性鉴定,能够向用户报告这些文件是否为安全文件,有助于帮助终端用户在确认为安全文件时再执行,并且具备溯源功能,对于鉴定为未知的文件则谨慎处理。

15)软件界面、帮助内容必须使用中文并支持手动或定时检测。

16)支持对未知病毒的检测并说明启用该功能是否误报,支持漏洞功能监控。

17)支持管理员通过控制台,集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作,包括Windows、Linux、虚拟化、移动端等系统上的防病毒软件。

18)要求占用系统资源低,网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于10%,内存占用不超过30MB。

19)能够对终端外设(U盘、光驱、网卡)进行管理(如禁用等),能够对终端设备的端口进行启用和禁用。

7.4 入侵检测系统

(1)产品技术要求

标准机架式1U专业IDS入侵检测设备,配置:4个1000M电口;最大吞吐量:500Mbps;每秒新建连接数:1.5万;最大并发连接数:80万,MTBF:6万小时;内置攻击规则特征库,规则库不低于8000种。

系统具备特征修复功能,可对自带的特征库规则进行深度特征码级调整,并通过事件日志页面进行原始包下载,事件特征查看以及特征值修改系统能对SYN flood、TCP flood、UDP flood、ICMPflood等攻击进行检测,且能发现躲避或欺骗检测的行为,如IP碎片重组,TCP流重组、协议端口重定位等等。

系统支持对无序的低级别事件进行时序关联,挖掘出入侵事件的前兆并产生告警。

系统可按周期设置自动生成连接、端口、流量轮廓阀限产生告警。

系统具有病毒检测引擎,支持文件病毒检测包括主流FTP、HTTP、SMTP、POP3等协议文件重组,病毒检测,文件留存。

系统具备定制响应功能,跟踪IP地址在设定时间段内对事件数量、事件种类、事件级别进行统计分析并触发告警动作。

系统可与交换机进行联动防御,更好的检测出网络中的攻击状态。

(2)产品资质要求:

1)产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL3+级。

2)产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可

证》。

3)产品具备中国信息安全认证中心颁发的《国家信息安全产品认证证书》(ISCCC)。

7.5 漏洞扫描系统

(1)产品技术要求

1)标准机架式1U设备,配置:4个1000M电口;任务存储数:300;IP授权数:3000,并发IP数:40个。

2)网络设施评估(主机)漏洞资源库不低于5万条,主流虚拟化平台漏洞包括Vmware/Virtual Box/KVM/OpenStack等资源库不低于440条;应用软件安全漏洞检测库不低于21000条;WEB应用漏洞扫描资源库不低于7000条。

3)资源库覆盖从1988年至今主流操作系统、应用软件、服务器等漏洞。

4)系统具备多种快速精准的漏洞扫描策略,可针对包括操作系统、网络设备、数据库、服务和虚拟化平台等制定扫描策略,同时支持用户自定义扫描的端口范围。

5)资源库兼容CVE/CNVD/CNNVD/BUGTRAQ等多种国际、国家标准。

6)具备WEB网站精透扫描技术,能够实现包括代理登陆、预设cookie、账号密码认证等多种网站深度检测。

7)弱口令分析检测:能够对弱密码口令协议的猜测与分析,包括FTP、SSH、TELNET、MSSQL、MYSQL、ORACLE、SMB、VNC、3389(RDP远程桌面)。

8)系统具备量化扫描任务执行方式选择,包括:立即执行、定时执行、周期执行,周期精确至月、周、日、时。

9)系统具备资产拓扑展示管理功能,能对逻辑拓扑图进行矢量指向调节,包括放大、缩小,组织结构形变,并可调整节点叶子数、网段总数,清晰展示主机的跃点数,在离状态,安全等级、路由、交换机的连通状态。

10)风险评估:具备网络资产风险管理及漏洞跟踪评估,具备网络资产的快速定位,能对系统风险等级及资产制定相关的安全解决方案等。

(2)产品资质要求:

1)产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级)。

2)产品具备中国信息安全认证中心颁发的《国家信息安全产品认证证书》(ISCCC)(增强级)。

7.6 安全审计系统

(1)产品技术要求

1)标准机架式1U设备,配置:4个1000M电口;管理资产数量:50,并发用户数:200个;日志保存时间:3个月;最大日志记录条数:1亿条;日志分析结果保存天数:365天;日志查询能力:1GB日志量查询平均响应时间不超过10秒钟;事件处理能力:3000条/秒,MTBF:6万小时。

2)支持syslog、snmp trap、文件、wmi、opsec协议的日志采集,支持网络设备、安全设备、服务器、数据库、中间件、应用系统等多种软硬件设备的日志采集。

3)设备管控:能对网络设备、安全设备、主机、服务器等设备的CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、进程信息、软件信息、网口流量信息等状态进行监控,并可图形化展示。

4)能够对资产进行管理,包括:新增,删除,修改,导出,导入等操作,并且支持资产设备的自动发现。

5)支持对资产属性的定义,资产属性包括:资产名称、资产类别、IP 地址、资产价值、厂商信息、资产版本、所属部门、所属区域、地理位置、责任人等信息。

6)具备资产风险值计算模型,可用风险值量化单设备风险和整个网络的情况,资产健康度计算模型、可信度计算模型,可用健康值和可信值量化表示。

7)支持设备面板展示,通过统一面板的方式展示设备详情、相关单事件、相关联合事件、告警信息、漏洞信息等。

8)具备通过ssh,snmp,bdsec等接口进行设备管理,管理内容包括:重启、关机、时间同步、关闭服务、启动服务、策略备份、策略下发等。

9)系统确保最小报警监控时间间隔为10秒,保障事件的及时处理。

10)具备事件多属性组合检索查询,并且能对事件溯源查询,所有事件需要做到范式化,范式化包含:源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、上报IP、事件结果、CVE、事件级别、事件类型、事件名称等。

11)告警管理:系统支持最小设备状态轮询时间为10秒,可及时发现预警事件;可对异常事件设置策略,设备状态进行阈值告警设置,配置核查不合规项,业务系统巡检结果等产生告警,告警可实时通知用户,通知方式包括邮件、短信、页面提醒、snmptrap、工单。

12)支持基于威胁情报、漏洞的预警,可对涉及恶意IP,恶意域名,恶意URL、中高级别漏洞等情报信息的事件产生预警,且可通过手工录入通告信息产生预警

13)系统提供安全知识、安全事件、漏洞、补丁等8大类知识信息类型,提供模糊查询方式为用户提供辅助决策手段

(2)产品资质要求

1)产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL3级。

2)产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

3)产品具备中国信息安全认证中心颁发的《国家信息安全产品认证证书》(ISCCC)。

7.7 纵向加密认证装置

?硬件规格:

a 设备外观:1U设备;

b网络接口:100M网卡接口≥4个;

c外设接口:终端接口(RS232)≥1个;

d智能IC卡接口≥1个;

?性能规格:

a最大并发加密隧道数:≥300条;

b明文数据包吞吐量:≥95Mbps;(50条安全策略,1024报文长度)c密文数据包吞吐量:≥25Mbps;(50条安全策略,1024报文长度)d数据包转发延迟:<1ms;

e100M LAN环境下,加密隧道建立延迟:<1ms;

f满负荷数据包丢弃率:0

?架构:

采用专用嵌入式安全操作系统,系统无TCP/IP协议栈。

?功能:

纵向加密认证网关能为电力调度数据网通信提供具有认证与加密功能

的VPN,实现数据传输的机密性、完整性保护。

满足电力专用通信协议转换和应用过滤功能。

采用电力专用分组密码算法和公钥密码算法,支持身份鉴别,信息加密,数字签名和密钥生成与保护。

提供基于SM2公私密钥对的数字签名和采用专用加密算法进行数字加密的功能。

采用专用嵌入式安全操作系统,系统无TCP/IP协议栈。

支持明通和密文传输,支持标准的802.1Q VLAN封装协议,支持SM2算法,可以实现不同网段应用无缝透明接入。

具有应用层通信协议转换功能。

具有公安部销售许可证和检验报告。

7.8 网络安全管理系统

网络管理基础模块,含网络扫描,IP管理,设备管理,远程监控,VLAN 管理,网络拓扑图管理,性能管理,设备告警管理功能。

8 安全管理体系建设

8.1 建立完善的安全组织机构

8.1.1 建立完善的安全负责制

8.1.2 各类人员的安全职责

8.2 安全评估的管理

8.3 设备、应用及服务的管理

8.4 建立日常运行的安全管理制度

8.5 网络安全应急预案,重要设备冗余备用

a、公司成立网络与信息安全领导小组,配合上级调度部门网络安全

应急领导小组做好领导、组织和协电站内部网络安全应急工作。

b、网络与信息安全领导小组设在公司办公室,负责公司网络安全工作的日常联络和事务处理。

c、领导小组主任职责与任务是负责统一领导电站网络与信息安全的灾害应急工作,负责处理电站网络、网站可能出现的各种突发事件,协调解决灾害处置工作中的重大问题。

d、灾害发生后,判定灾害级别,初步估计灾害造成的损失,保留相关证据,并在10分钟内上报公司领导和调度主管部门,由公司领导和调度主管部门决定是否启动应急预案一旦启动应急预案,有关人员应及时到位,相关技术人员进入应急处置工作状态,阻断网络连接,进行现场保护,协助调查取证和系统恢复等工作。对相关事件进行跟踪,密切关注事件动向,协助调查取证。并将相关情况上报上级有关主管部门,有关违法事件移交公安机关处理。

e、在灾害发生时,首先应区别灾害发生是否人为与自然灾害两种情况,根据这两种情况,把灾害处置措施分成两个流程:

流程一:当发生自然灾害危及电站网络与信息安全时,根据灾害发生时情况,在确保在场人员人身安全前提下,首先保障数据安全,其次是设备安全。具体方法包括:安全关机、数据设备强行关机、数据备份物理转移等。

流程二:当人为或因病毒、攻击、入侵造成灾害发生时,具体按以下顺序进行:立即向宁海县公安局网监大队举报,同时判断破坏的来源与性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的网络物理连接,跟踪并锁定破坏来源的IP或其它网络用户信息,

修复被破坏的信息,恢复信息系统。

按照灾害发生的性质分别采用以下方案:

1.病毒传播:针对这种现象,要及时断开传播源,判断病毒的性质、采用的端口,然后关闭相应的端口,清除相关病毒文件,必要时在网上公布病毒攻击信息以及防御方法。

2.入侵和攻击:对于网络入侵和攻击,首先要判断入侵和攻击的来源,区分外网与内网。入侵来自外网的,定位入侵的IP地址,及时关闭入侵的端口,限制入侵地IP地址的访问,在无法制止的情况下可以采用断开网络连接的方法。入侵来自内网的,查清入侵来源,如IP地址、上网帐号等信息,同时断开对应的交换机端口。然后针对入侵方法更新入侵检测设备。

3.信息被篡改:这种情况,要求一经发现马上断开相应的信息上网链接,并尽快恢复。

4.网络故障:一旦发现,可根据相应工作流程尽快排除。

5.其它没有列出的不确定因素造成的灾害,如电信部门故障等,可根据总的安全原则,结合具体的情况,做出相应的处理。现有技术力量不能解决问题时,召开临时会议,共同研究对策。

f、人员保障:加强应急处理人员必要的应急处理培训,使应急人员熟悉工作原则、工作流程,具备必要的技能,以满足互联网网络安全应急工作的需要。

g、技术保障:重视网络信息技术的建设和升级换代,在灾害发生前确保网络信息系统的强劲与安全,灾害处置过程中和灾后重建中的相关技术支撑。

电厂电力监控系统安全防护方案(模版)

XX电厂 电力监控系统安全防护方案 批准: 审核: 编制: 2017年5月

目录 、编制依据及使用范围 (3) 1.1本方案编制依据 (3) 1.2适用范围 (3) 、现状 (3) 2.1安全分区、网络拓扑结构及安全部署 (3) 2.2系统概况 (4) 三总体目标 (5) 四管理措施 (5) 4.1组织机构 (5) 4.1.1 领导小组 (5) 4.1.2 领导小组职责 (5) 4.1.3工作小组 (6) 4.1.4 工作小组职责 (6) 4.2 规章制度 (6) 4.3运行管理 (7) 4.4严格外来人员管控 (8) 4.5应急机制 (9) 4.6建立信息通报机制 (9) 4.7信息保密 (9) 五技术措施 (11) 5.1安全分区 (11) 5.1.1 生产控制大区的安全区划分(作参考) (11) 5.1.2管理信息大区的安全区划分 (12) 5.2网络专用 (12) 5.3横向隔离 (12) 5.4纵向认证 (13) 5.5安全加固 (13) 八软硬件设备清单 (15) 附件1:XX电厂电力监控系统安全防护拓扑图 (20) 附件2:安防组织机构与领导小组错误!未定义书签

XX电厂 电力监控系统安全防护方案 XX电站电力监控系统安全防护的原则为:“安全分区,网络专用,横向隔离,纵向认证”。安全防护主要针对网络系统和基于网络的电力生产控制系统,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 XX电站位于..…。 一、编制依据及使用范围 1.1本方案编制依据 (1)《电力监控系统安全防护规定》(发改委第14号令); (2)《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等》(国能安全【2015】36号文) 1.2适用范围 本安全防护方案的安全防护原则适用于xx电厂电力监控系统中各类应用和网络。涉及业务范围:电站监控系统、PMU系统、故障录波及保护信息子站系统、电能计量系统、AVC 系统。 二、现状 2.1安全分区、网络拓扑结构及安全部署 XX电厂电力监控系统安全防护采用链式结构,按总体防护方案分为生产控制大区和管理信息大区,其中生产控制大区包括控制区(安全区I)、非控制区(安全区U),管理信息大区包括信息管理区(安全区川)、生产管理区(安全区IV)o (1)安全区I通过交换机一一纵向认证加密装置一一电力调度数据网接入路由器接入地调接入网;

电力系统安全防护方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力系统安全防护方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3285-78 电力系统安全防护方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、项目背景 电力行业属于国有垄断性产业,是关系到国计民生的基础性行业,从组织上可划分为发电、调度两大系统和发电、输电、供电、用电四大环节,发电系统根据电厂的发电能级以及所处的位置分为跨网电厂、网级电厂、省级电厂、自备电厂及小水电等四个发电级别,统一向电网供电。供电系统实行分层次管理,即分为国家电网公司、网局/独立省局、地区和县电力公司四级;总体架构为金字塔形,上层对下层进行严密的控制。电力生产的产品是电能,其有着发、输、配、用电同时完成,不能储存的特点。电力生产的过程是:由发电系统向供电系统售电,供电系统将电经由高压电网送往全国各个城市并售给每个用电户,其中的资金结算由电网的计量关口电能表确定,整个过

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

电厂电力监控系统安全防护方案

电厂电力监控系统安全 防护方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

**电厂电力监控系统安全防护方案 编制: 审核: 批准: **公司 **年**月 第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 **共装**机组,其中**机容量**MW,**机容量**MW,于**年投运,接入福建电力调控中心和**集控中心。包括:**机组**系统、**升压站**系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、**系统、**系统、**系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 按照表中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设 备 控制区非控制区信息管理大区备注

1调速和自动发 电功能AGC 调速、自动发 电控制 A1 2故障录波故障录波装置B 3火电厂级信息 监控系统 监控功能优化功能管理功能A2 4电量采集装置电量采集装置A1、B .............. 表安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 按和节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包括集控中心)。 调度数据网 画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。 填写表:网络描述及设备清单。 描述网络的组网方式及拓扑结构。 表:网络描述及设备清单 名称用途是否使用独立网络 设备组网(请具体 说明) 是否与其他网络相 连(请具体说明)

电力监控系统安全防护规定

电力监控系统安全防护规定 第一章 总则 第一条为了加强电力监控系统的信息安全管理,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力系统的安全稳定运行,根据《电力监管条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,结合电力监控系统的实际情况,制定本规定。 第二条电力监控系统安全防护工作应当落实国家信息安全等级保护制度,按照国家信息安全等级保护的有关要求,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,保障电力监控系统的安全。 第三条本规定所称电力监控系统,是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及做为基础支撑的通信及数据网络等。 第四条本规定适用于发电企业、电网企业以及相关规划设计、施工建设、安装调试、研究开发等单位。 第五条国家能源局及其派出机构依法对电力监控系统安全防护工作进行监督管理。 第二章 技术管理 第六条发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,应当划分为生产控制大区和管理信息大区。

生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免形成不同安全区的纵向交叉联接。 第七条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公用数据网的安全隔离。 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第八条生产控制大区的业务系统在与其终端的纵向联接中使用无线通信网、电力企业其它数据网(非电力调度数据网)或者外部公用数据网的虚拟专用网络方式(VPN)等进行通信的,应当设立安全接入区。 第九条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。

某电力系统安全防护方案范本

整体解决方案系列 某电力系统安全防护方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-17828某电力系统安全防护方案 Security protection scheme for a power system 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、项目背景 电力行业属于国有垄断性产业,是关系到国计民生的基础性行业,从组织上可划分为发电、调度两大系统和发电、输电、供电、用电四大环节,发电系统根据电厂的发电能级以及所处的位置分为跨网电厂、网级电厂、省级电厂、自备电厂及小水电等四个发电级别,统一向电网供电。供电系统实行分层次管理,即分为国家电网公司、网局/独立省局、地区和县电力公司四级;总体架构为金字塔形,上层对下层进行严密的控制。电力生产的产品是电能,其有着发、输、配、用电同时完成,不能储存的特点。电力生产的过程是:由发电系统向供电系统售电,供电系统将电经由高压电网送往全国各个城市并售给每个用电户,其中的资金结算由电网的计量关口电能表确定,整个过程复杂严密,对信息系统存在很大

的依赖性。 电力二次系统主要是指支撑电力调度任务的相关系统,包括电力监控系统、电力通信及数据网络等,其中电力监控是指用于监视和控制电网及电厂生产运行过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备等。包括电力数据采集与监控系统、能量管理系统、变电站自动化系统、换流站计算机监控系统、发电厂计算机监控系统、配电自动化系统、微机继电保护和安全自动装置、广域相量测量系统、负荷控制系统、水调自动化系统和水电梯级调度自动化系统、电能量计量计费系统、实时电力市场的辅助控制系统等;电力调度数据网络,是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等;电力二次系统是电力生产的重要环节,其信息网络也是电力行业信息化建设的重要组成。 国家对电力二次系统信息网络的安全防护非常重视,20xx年5月中华人民共和国国家经贸委30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(以下简称《规定》),对电力系统安全建设具有重要的指导意义。20xx年电监会印发了《电力二次系统安全防护总体方案》,

电力监控系统安全防护实施方案

XX(填写调度命名) 电力监控系统安全防护实施方案 xxx公司 20XX年X月XX日 (盖章) 目录 一、电厂基本情况........................................ 二、方案依据及适用范围.................................. 三、总体目标............................................ 四、管理措施............................................ 五、技术措施............................................ 5.1业务分类 .......................................... 5.2各业务系统防护..................................... 5.3通用防护措施....................................... 5.4主机加固 .......................................... 5.5设备备用和数据备份.................................

5.6防范恶意代码....................................... 5.7入侵检测 .......................................... 5.8安全审计 .......................................... 六、软硬件设备清单...................................... 七、定级备案............................................

电力监控系统方案设计

电力监控系统 一、综述 (2) 二、解决方案 (2) 三、变电站监测总体解决方案 (3) 四监控系统整体结构图: (3)

一、综述 随着电力事业的快速发展,目前对于骨干输变电线路上的超高压变电站 (500KV,220KV,及绝大部分110KV变电站)大多已经建立起光纤传输连接,并在生产管理上建立了SCADA系统,可以进行中心调度、地区调度的多级监控、调度管理。但是对于数量快速增加的农网的变电站、开闭所,由于数量大、分布范围广而大多尚未纳入电力SCADA系统中,随着针对这类无人值守站的管理监控要求的不断提高,以及对供电质量提高的需要,势必要将这类数量较大的配电网变电站、开闭所纳入统一的监控管理。 推出的“A电力监控系统”解决方案是专门针对分布式的应用,通过IP网络对散布在较大区域的大量变电站的输变电线路进行集中监控。本系统可对 35KV以下变电站内输变电线路进行实时遥测、遥信、遥控、遥视,实时检测线路故障并即时报警,实时监测变电站内的智能设备的状态参数及运行情况,智能控制、维护相关设备,并能通过声音、电话语音、小灵通短信、手机短信等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。 本系统的建设是为了提高变电站电网的管理水平,迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整地掌握变电站的实时运行状态,及时发现变电站运行的故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,把握安全控制、事故处理的主动性,减少和避免操作、误判断,缩短事故停电时间,实现对变配电系统的现代化运行管理 二、解决方案 功能架构:

电力监控系统方案一

电力监控联网总体设计方案 系统结构拓扑图: 变电站智能监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统,大多各自独立运行,通过不同通道上传数据,甚至每套系统都配有独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形

中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。 本方案采用了海康威视DS-8516EH系列多功能混合DVR,兼容模拟摄像机和IP摄像机,充分利用现有模拟摄像机,保护已有投资;DS-8516EH还集成了各种报警、控制协议,可采集模拟量信号、串口信号、开关量信号,支持其他子系统的可靠接入,可以对环境监测、安全防范、门禁、消防等子系统进行集成。 系统集成改变了各系统独立运行的局面,满足了电力系统用户“减员增效”的需求。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联。用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。 站端系统 站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对变电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。 传输网络 变电站联网监控系统的网络承载于传输网络电力数据通信网,用于站端与主站、主站之间的通信。 主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端变电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。

功能设计 随着电力调度信息化建设的不断深入,变电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的联网监控系统应具备如下功能: 实时视频监视 通过视频监视可以实时了解变电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括变电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。 环境数据监测 变电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握变电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。 控制设置 上级主站通过客户端和浏览器可对所辖变电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允

分析电力系统二次安全防护的设计

分析电力系统二次安全防护的设计 发表时间:2019-08-29T17:21:26.750Z 来源:《建筑细部》2018年第29期作者:刘洋 [导读] 电力系统想要提升安全运行的效率,就不能忽视掉电力系统二次安全防护项目的开展。 刘洋 国网江苏徐州供电分公司江苏省徐州市 221000 摘要:电力系统想要提升安全运行的效率,就不能忽视掉电力系统二次安全防护项目的开展。现今的电厂非常重视电力系统二次安全防护工作,对于其设计内容的要求也在不断的提升,这对于电力系统二次安全防护设计而言是一个极大的挑战。我们只有做好电力系统二次安全防护设计,才能有效的避免网络病毒的日益侵害,防止其不断的扩展。基于此,本文将对电力系统二次安全防护的设计进行详细的分析与探究,希望可以有效的促进电力系统二次安全防护设计水平的提高。 关键词:电力系统;二次安全防护;设计分析 随着互联网时代的到来,电力系统中也引入了计算机和互联网技术,以便可以有效的提升电厂的工作效率。但是计算机、互联网的使用也为电厂带来了极大的隐患,网络黑客和病毒的不断增多将有可能对电力系统进行控制与破坏,为此,就需要进行电力系统二次安全防护,以便可以提升对电力系统的网络监控,避免上述情况的发生,使电力系统可以稳定、安全、可靠的运行。因此,加强对电力系统二次安全防护的设计研究是非常具有现实意义的。 1、电力系统二次安全防护设计的重要性 随着我国社会与经济的共同发展与进步,人们物质生活水平的不断提高,人们对于电能的需求量也在不断的扩大。为此,就需要我们对电力系统二次安全防护进行优化设计,从而使得电力系统乐意稳定、安全的正常运行,为人们提供稳定的电力输送,并极大的满足人们电能的高需求量。故而,相关工作人员应当重视电力系统二次安全防护设计工作,并严格的按照施工步骤进行,使电力系统二次安全防护设计方案可以被准确的展现出来。与此同时,相关工作人员也要不断的提高自身的设计水平,明确电力系统二次安全防护设计的重要性,进而才能有效的提高电力系统的运行效果与质量,从而促进我国电力行业的可持续发展。 2、规划二次系统的安全分区 在电力二次系统安全防护体系当中,安全分区的规划是整个结构完善的基础,因此,规划安全分区对发电厂推行二次系统安全防护具有十分重要的意义。发电厂在进行规划设计的过程中,其内部往往分为两部分,其一就是生产控制大区,另一个则为管理信息大区。其中生产控制大区还可以继续细分为非控制区和控制区两大类,在安全区内部将会安置各式各样系统,可以说安全区的稳定对电力系统的正常运行具有十分重要的意义,安全区内部的系统涉及影响到电厂各项业务之间的信息交流以及设备的正常使用等等,也就是说通过将相应的系统全部安置在安全区内能够确保电厂内部的通信稳定,避免受到其他因素的干扰和影响。 3、二次系统总体安全防护方案 电力二次系统安全防护体系的构建对保障电厂电力系统的安全稳定具有十分重要的意义。为了确保电厂推行二次系统安全防护的过程能够有序的进行,需要按照下列的方案进行执行: (1)在方案的规划与设计过程中,任何涉及到电力二次系统相关系统的内容都必须严格遵)守国家所制定的相关要求,严格遵循行业所制定的规范,这是建立电力二次系统安全防护体系的重要前提。(2)为确保安全,在安全分区规划设计结束之后,生产控制大区同管理信息大区之间需要按照规定安置隔离装置一SYSKEEPER2000 正向隔离装置。(3)为加强电力系统的防护,生产控制大区内部的各项业务系统之间都将采取一系列的隔离措施和手段,通过隔离来保障各项系统之间操作工作的相互独立。(4)为了避免遭受网络病毒以及网络黑客的攻击,生产控制大区的各项系统严禁接入互联网通信,同时,只有确保在离线状态下才能够对各业务系统的防病毒系统进行升级,以免遭受病毒的侵入。(5)除去在网络系统上的诸多限制之外,任何接入电力二次系统安全区的产品也必须严格遵循有关的规定和需求,其产品的使用必须得到国家或者有关部门的认证,只有满足上述条件才能够进行产品的使用。(6)为避免遭受网络黑客和病毒的攻击,整个安全区内的服务器和工作禁止同互联网相连。 4、各业务系统安全防护措施 4.1 DCS系统及全厂辅控系统 在整个电力安全防护系统当中,全厂各辅助控制系统都是彼此独立的网络系统,对于DCS 系统来说也并不例外,上述各系统中,都同SIS 系统存在在单向通讯,以防止病毒通过外部接口进行非法入侵。其中,DCS 将会提供 OPC 服务器、DMZ 交换机,其内部自身的防火墙同样会起到隔离防护的作用,也就是说 DCS 系统将会提供三种隔离方式。其中,DCS 的交换机将会同 OPC 的服务器以及 SIS的接口机进行相连,并且借助于其内部自身的防火墙来最终实现单向通讯的功能,通过采取这样的方式,使得 DCS 系统的控制信息得以传递到 SIS 系统,然而,SIS 系统则无法对DCS 系统进行控制知识,利用这样的方法,能够确保电厂内部数据信息的单向性从而保证系统的安全。 4.2 继电保护及故障信息管理系统 继电保护系统的同其他系统相比,其在设计上并不存在同其他系统进行网络通讯的功能,其直接通过数据交换机与主控制系统进行通信联系。 4.3 SIS系统 SIS 系统无生产控制功能,所以在设计时将其放在控制区安全 II 区,是一个独立的网络系统。SIS 系统并无直接的生产控制功能,因此,其在安置上同其他系统相比也略有不同,SIS 系统被安置在控制区安全 II 区,其自身具备独立运作的网络系统。设计人员在对其进行设计建设时充分考虑了两方面的功能,其分别是下层控制系统层以及 MIS 层。对于 SIS 系统以及控制系统而言,其所处的位置全部属于生产控制大区之中,但二者之间却又被互相隔离。SIS 系统一份十分重要的功能就是为每个相互独立的控制系统提供相互独立的 VLAN,使其能够确保不同的控制系统彼此之间能够相互隔离,借助于这样的方式,能够帮助不同的控制系统分别采用不同的网段隔离方式,来达到隔离和减少网络负荷的作用。在对网段进行隔离的过程中,将会借助于网关来实现,为了避免受到外界网络病毒的干扰和影响,将会在每一台接口机上安装杀毒软件来对控制系统进行保护,防止遭受病毒入侵。SIS 系统所构建形成的系统网络,其仍属于电厂的内网,由于内

(完整word版)电力监控系统安全防护评估规范

[摘要] 为了加强电力监控系统的信息安全管理,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力系统的安全稳定运行,根据《电力监管条例》、《中华人民共和国计算机信息保护条例》和国家有关规定,结合电力监控系统的实际情况,近日,国家发展改革委最新颁布的第14号令《电力监控系统安全防护规定》(以下简称《规定》)正式实施。这一国家和政府层面出台的法规性文件,无疑为保障电力系统的安全运行、促进电力企业在新形势下做好电力监控系统安全防护工作上了一道安全锁。 为了加强电力监控系统的信息安全管理,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力系统的安全稳定运行,根据《电力监管条例》、《中华人民共和国计算机信息保护条例》和国家有关规定,结合电力监控系统的实际情况,近日,国家发展改革委最新颁布的第14号令《电力监控系统安全防护规定》(以下简称《规定》)正式实施。这一国家和政府层面出台的法规性文件,无疑为保障电力系统的安全运行、促进电力企业在新形势下做好电力监控系统安全防护工作上了一道安全锁。 严格做好保密工作 《规定》要求电力监控系统相关设备及系统的开发单位、供应商应当以合同条款或者保密协议的方式保证其所提供的设备及系统符合安全标准,并在设备及系统的全生命周期内对其负责,还要禁止关键技术和设备的扩散。 作为电力企业本身也要加强技术管理来提高电网的安全性,此外在生产控制大区与广域网的纵向联接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。确保生产控制大区中的重要业务系统都要认证加密。对生产控制大区安全评估的所有评估资料和评估结果,应当按国家有关要求做好保密工作。 建立安全防护管理制度 据了解,电力监控系统比较复杂和庞大,安全防护的相关组织机构也比较庞大,要将政府监管部门、企业和个人整合在一起,发挥集体的力量做好电力监控系统安全防护工作。建立行之有效的监督与管理要理清政府监管部门、企业等的责任,成立符合实际的安全防护组织机构,制定行之有效的管理制度。 《规定》指出,电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力监控系统安全防护管理制度,将电力监控系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。在方案实施方面,电力调度机构、发电厂、变电站等运行单位的电力监控系统安全防护实施方案必须经本企业的上级专业管理部门和信息安全管理部门以及相应电力调度机构的审核,方案实施完成后应当由上述机构验收。接入电力调度数据网络的设备和应用系统,其接入技术方案和安全防护措施必须经直接负责的电力调度机构同意。另外电企还需建立健全电力监控系统安全的联合防护和应急机制,制定应急预案。电力调度机构负责统一指挥调度范围内的电力监控系统安全应急处,当遭受网络攻击,生产控制大区的电力监控系统出现异常或者故障时,应当立即向其上级电力调度机构以及当地国家能源局派出机构报告,并联合采取紧急防护措施,防止事态扩大,同时应当注意保护现场,以便进行调查取证。另外企业应当建立健全电力监控系统安全防护评估制度,采取以自评估为主、检查评估为辅的方式,将电力监控系统安全防护评估纳入电力系统安全评价体系。提高电力企业的安全管理。 此外《规定》还提出,电力企业在设备选型及配置时,应当禁止选用经国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报存在漏洞和风险的系统及设备;对于已经投入运行的系统及设备,应当按照国家能源局及其派出机构的要求及时进行整改,同时应当加强相关系统及设备的运行管理和安全防护。 关键是要建立技术标准 企业的发展最终是要靠技术,电力企业的安全防范管理也一样,最终是要靠技术来解决。为此《规定》特意指出要加强电力监控系统安全防护技术标准体系建设,发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,应当划分为生产控制大区和管理信息大区。在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。安全接入区与生产控制大区中其他部分的联接处必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。生产控制大区的业务系统在与其终端的纵向联接中使用无线通信网、电力企业其它数据网(非电力调度数据网)或者外部公用数据网的虚拟专用网络方式(VPN)等进行通信的,应当设立安全接入区。安全区边界也应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务,保证生产控制大区中的业务系统的高安全性和高可靠性。安全防护问题最终还是要靠技术进步来解决,有了技术标准体系,就可以使全国范围的电力

电力监控系统功能

1 、概述 电力监控系统可以提高电力系统的可靠性,提高管理水平,加强电能质量管理,使用用户的用电系统更安全、更节能、更洁净。 它基于先进的现场总线方式实现电力系统的信息交换与管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、用电管理、电能质量分析、负荷控制与运行管理为一体。通过通讯网络、计算机与专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,就是提高电力系统安全性、可靠性、管理水平的智能化系统。 电力监控系统的主要功能: ●电力系统的运行监视 ●远程控制 ●电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动与波动监测等。 ●报警与事件管理 ●历史数据管理 ●电能管理 ●报表管理 ●用户管理 为用户提供完整的的电力监控解决方案,同时具有良好的开发性,可以方便地与其她自动化系统与智能装置通信,如消防控制系统、DCS系统、楼宇自控系统等,实现不同功能系统间的相互通信与资料共享。

客户价值: ●提高电力系统运行管理的效率 ●减少电能消耗的成本 ●提高系统运行的连续性与可靠性 ●缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生 ●减少系统运行管理与维护费用 ●监视电能质量,发现潜在故障 2 、系统构成 现场测控层 所有现场设备相对独立,按一次设备对应分布式布置,完成保护、控制、监侧与通信,同时具有动态实时显示开关设备状态、运行参数、故障信息,经RS485通信接入现场总线。

网络通讯层 现场测控层与系统管理层的数据交换的通信设备与通讯线路。 系统管理层 监控主机采用高性能的计算机,结合监控软件实现对系统的全面监控与管理功能。通过以太网与DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等通讯,数据上传共享。 3、系统功能 ●用户管理 为了系统的安全稳定的运行,整个系统提高可靠的安全保护措施,用户进行不同操作特性权限授权,对重要的操作采取双口令密码,重要的操作进行记录。 ●网络通讯 采用分布式的网络组织机构,支持现场总线、以太网通讯、无线等通讯分式。 监控系统具有良好的网络诊断功能,能在线诊断网络通讯状态,在发生网络故障时,能自动在系统监视画面中显示故障节点及发出报警。 ●动态人机界面 按照实际的电力系统的系统图绘制,实时动态的显示各开关设的状态、运行参数、故障情况。根据需要或实际运行情况,对电力系统图实现的进行重新组态,实现变化与显示同步。主画面可直观显示各

电厂电力监控系统安全防护方案

**电厂电力监控系统安全防护方案 编制: 审核: 批准: **公司 **年**月

第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 **共装**机组,其中**机容量**MW,**机容量**MW,于**年投运, 接入福建电力调控中心和**集控中心。包括:**机组**系统、** 升压站**系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、**系统、** 系统、**系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算 机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区, 并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控 制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重 点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 ?按照表2.1中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安 全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设备控制区非控制区信息管理大区备注 1 调速和自动发电功能AGC 调速、自动发电控制 A1 2 故障录波故障录波装置 B 3 火电厂级信息监控系统监控功能优化功能管理功能 A2 4 电量采集装置电量采集装置 A1、B .

... ... ... ... . 表2.1 安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 ?按3.1和3.2节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包括集控中心)。 3.1 调度数据网 ?画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。 ?填写表3.1:网络描述及设备清单。 ?描述网络的组网方式及拓扑结构。 表3.1:网络描述及设备清单

电力二次系统安全防护检查自查表

2 检查内容表2.1 规章制度 序号检查项2 评价指标 1)电力二次系统安全管理应纳入调 度安全生产日常管理; 2)检查规章制度是否健全,应包含 机房、人员、设备、文档、应急 等管理制度; 3)安全管理制度应通过正式、有效 的方式发布。 1)检查是否成立了电力二次系统安 全工作小组,并落实相应职责; 2)安全第一责任人是否是本单位安 全主管领导。 记录整改情况 1 电力二次系统安全管理规章制度是否健全 电力二次系统安全责任的落实情况

需要说明的情况 结果确认受检方签字检查方签字日期日期

2.2 安全组织机构 序号检查项评价指标记录整改情况 1)是否有电力二次系统安全防护组 织机构成立的正式文件; 1 电力二次系统安全防护 组织机构的建立情况 2)主管领导是否是第一责任人; 3)是否制定了相关人员安全职责; 4)应配备一定数量的系统管理员、 网络管理员、安全管理员等。 需要 说明 的情 况 结果 受检方签字检查方签字 确认 日期日期

2.3 电力二次系统安全资金保障 序号检查项评价指标记录整改情况 电力二次系统安全运行1 维护经费落实情况1)运行维护的经费是否已经落实;2)安全防护经费占信息系统总体运维经费的比重是否合适。 2 电力二次系统安全建设 专项资金落实情况1)电力二次系统安全建设专项资金的落实情况。 需要 说明 的情 况 受检方签字检查方签字结果 确认 日期日期

2.4 人员管理 序号检查项评价指标记录整改情况 1)是否开展了形式多样的安全保密 1 人员的安全保密意识教育情况 2 人员安全技能培训情况 3 重点、敏感岗位人员有无内控管理措施 4 外来人员管理情况 教育; 2)安全保密教育的覆盖范围是否足 够。 1)是否对相关人员进行了安全技术 培训; 2)是否参加过电监会组织的培训活 动。 1)是否有重点、敏感岗位人员内控 管理措施; 2)是否加强重点或敏感岗位人员的 安全意识教育; 3)应严格规范人员离岗过程,及时 终止离岗员工的所有访问权限。 1)是否要求第三方人员在访问前与 公司签署安全责任合同书或保密 协议; 2)是否对第三方人员访问重要区域 以书面形式批准,并由专人全程 陪同或监督,记录备案; 3)是否对第三方人员允许访问的区 域、系统、设备、信息等内容应 进行书面的规定,并按照规定执 行。

电厂监控系统安全防护方案

XX千伏XX变/电厂 电力监控系统安全防护方案 XXX公司 XXX年XX月

XX千伏XX变/电厂电力监控系统安全防护方案 批准: 审核: 校核: 编制: XXX公司 XXX年XX月

XX电厂电力监控系统安全防护总体方案 1、概述 简要介绍本次项目情况,包含一次、二次系统的介绍。 为防黑客及恶意代码等对XX千伏XX变(或电厂)电力监控系统的攻击侵害,避免由此引发的电力系统事故,保障电力系统的正常稳定运行,依据《电力监控系统安全防护规定》(国家发改委2014年第14号令)和《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规》(国能安全[2015]36号)等要求,结合XX千伏XX变(或电厂)电力监控系统的安全防护实际情况,特制订本方案。 2.编制依据及使用围 2.1本方案编制依据 ?《电力监控系统安全防护规定》(发改委14号令); ?《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等》(国能安全[2015]36号文); ?《电力监控系统安全防护总体方案》(国家能源局36号文配套文件) ?《发电厂监控系统安全防护方案》(国家能源局36号文配套文件) ?《变电站监控系统安全防护方案》(国家能源局36号文配套文件) ?《电力行业网络与信息安全管理》(国能安全〔2014〕317号) ?《电力行业信息安全等级保护管理办法》(国能安全〔2014〕318号) ?《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公安部公信安[2007]861号) ?《电力行业信息系统等级保护定级工作指导意见》(电力监管委员会电监信息[2007]34号) 2.2适用围 本电力监控系统安全防护方案适用于XX千伏XX变(或者电厂)电力监控系统中各类应用系统和网络,包括与XX变(或者电厂)电力生产(或者使用)过程直接相关的变电站监控系统、发电厂控制系统、电力调度数据网、电能量计量采集装置、继电保护等。 注:根据现场实际情况填写应用系统。请注意,发电厂的专业系统名称可参照《发电厂监控系统安全防护方案》,升压站或者开关站专业系统名称可参照《变电站监控系统安全防护方案》

XX水电厂电力监控系统安全防护整体方案

福建省***水电厂 电力监控系统安全防护方案 编制:*** 审核:*** 批准:*** *********开发有限公司 2017年05月

第1章电力监控系统安全防护方案 一、总体概况 ***水电厂共装4台机组,其中#1~#4机单机容量75MW,于1987年投运,接入福建电力调控中心。包括:#1~#4机组监控系统、一次升压站监控系统、调度数据网以及厂级实时监控系统、水情调度系统、故障录波系统、广域网相量测量(PMU)系统等。 二、安全分区 按照《电力二次系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度再将生产控制大区划分为控制区(安全区I)及非控制区(安全区II),重点保护生产控制以及直接影响电力生产(机组运行)的系统。 按照表2.1中示例,列举并说明厂内全部电力监控系统的安全分区情况(包括集控中心)。 序号业务系统及设 备 控制区非控制区信息管理大区备注 1 调速和自动发 电功能AGC 调速、自动发 电控制 A1 2 故障录波故障录波装置 B 3 弧门控制系统监控功能A2 4 电量采集装置电量采集装置A1、B 5 水电厂监控系发电机组控... ... A1

统及自动电压AVC控制系统制,励磁调节器自动电压调节。 6 水情信息系统水情信息 B 7 广域网相量测 量(PMU)系统省调所辖机 组、线路相量 测量 A1 表2.1 安全分区表 注: A1:与调控中心有关的电厂监控系统 A2:电厂内部监控系统 B:调控中心监控的厂站侧设备 与调控中心无关的电力监控系统不接入调度数据网。 三、网络专用 ●按3.1和3.2节示例要求,列举并说明厂内全部电力监控系统的网络描述(包 括集控中心)。 3.1 调度数据网 ●画出厂内调度数据网设备网络拓扑图,并说明使用的网络协议和通信方式。

某热电厂监控系统方案

某热电厂监控系统方案 关键字:电厂监控监控系统方案电力监控视频监控远程监控监控工程 一. 需求分析: 1. 建立一套“全数字化”的工业电视闭路监控系统。即系统的设计构架、系统的运行及系统功能的实现,必须依托于多媒体图像压缩处理技术和网络通讯技术。 2. 建立“先分散后集中”的分布式(多级)监控系统。根据不同监控范围,设立4个本地监控中心(#4、#5机组控室,水网控制室、灰网控制室),在此之上,设立“值长台”监控中心,作为厂内集中监控、监测、监管全有监控点的总指挥中心和管理中心。二个级别的监控中心,即彼此独立操作,互不干扰,同时在权限等级划分上存在依附关系:四个本地监控中心彼此能够相互访问进行远程监控,但监控权限的多少,要通过“值长台”总监控中心的授权,通过用户名和密码,确保系统的安全有秩。 3. 建立一个“开放”的数字监控系统。其一,要与厂内原有监控系统进行联接(但并未明确具体联接要求和实现功能)。其二,要与厂内MIS 系统联接,使厂内的重要部门、办公室都可通过MIS系统终端实现网络监控。其三,要求具有灵活的扩展性,只需通过增加相关设备,即可扩展系统。 4. 建立一个先进实用性的数字监控系统。其先进性在于要用最简单的系统构成实现最完善的系统功能;核心技术采用当前引导潮流和发展趋势的尖端技术,并有较长的延续性和升级潜力。而实用性在于系统构架和系统功能,都完全基于客观现实和用户需求,使用操作简单易学,维护方便。 5. 系统的可靠性和安全性。这是规范中提到最多的,也是由用户所在行业和监控系统的性质决定的。不仅关系到是否能够实现安全防范的目标,而且涉及系统本身是否会对厂内其它生产设备和环境造成安全隐患和威胁,因此,必须选用国内外优质名牌产品充分保证系统的安全可靠。 二. 系统组成: 该系统由前端设备、传输设备、本地监控中心、总监控中心、网络客户端、中央服务器六部分组成。 需要重点说明的几个部分为: 1. 网络客户端: 是除了五个监控中心以外,厂内其他需要进行网络远程监控的用户终端。由于这些用户端和五个监控中心相比,其监控要求较低,登陆访问较随意,一般无录像需求,因此,统一纳入“网络客户端”。它由计算机(普通办公计算机或笔记本电脑)和客户端软件构成。客户端功能和界面相对简单,适合领导和办公室一级使用,主要负责图像显示、远程回放和云台控制。客户端远程监控时,需要输入用户名和密码,登陆