一、工程概况

1、工程特点和施工条件:

青岛市供电公司厂房及经济适用房工程位于青岛市市南区延吉路155号。结构形式为框支剪力墙,总建筑面积23449平方米(其中地上部分18259平方米,地下部分5190平方米)。地下二层人防部分平时为车库,抗力等级为六级。

本工程战时划分为一个防护单元,划分为A、B两个抗暴单元,防护等级为六级。防火等级为一级防火,地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统,消防控制室设在地下层。地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成一个防火分区。地下车库单独设置人员安全出口,均为封闭楼梯间。防水等级为一级防水,外围为自防水砼,其外做两道SBS防水卷材。地面为细石砼地面,墙面刷涂料,战前3天完成平战转换。

本工程建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年,抗震设防分类为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,加速度为0.05g,人防抗力等级为六级。人防地下室采用框架-剪力墙结构,抗震等级框架为四级,剪力墙为三级。基础形式为筏板基础。砼强度等级为C40、C15,钢筋为一、二级钢筋,防护密闭门、活门均采用国家定点防护设备厂产品。

本工程采用大开挖,造成施工场地相对狭小,拟在基坑北侧作为临建办公生活区,西侧设材料堆场、加工场。

2、工程地质条件:

根据青岛市勘察测绘研究院延吉路经济适用房工程《岩土工程勘察报告》,场区自然地面标高为29.63~30.35地形整体平缓,场区土层自上而下分布如下:

第一层:素填土层:无工程意义;

第二层:粉质粘土层,中等压缩性;

第三层:含粘性土砾砂层:中密到密实;

第四层:强风化花岗岩,fak= 1000KPa;

第五层:煌斑岩强风化带,fak= 800KPa;

第六层:中风化花岗岩,fak= 2500KPa。

人防地下室部分筏板持力层选用强风化花岗岩或煌斑岩强风化带为持力层,承载力特征值fak按800KPa计算。

根据地质勘察报告提供的数据:地下水水位埋深为 3.00~3.50m,绝对标高26.21~27.30m,水位季节变化幅度约1.0m,对砼结构无腐蚀性,对钢筋有弱腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。

二、施工部署

1、分部分项工程施工顺序:

基坑土方开挖→基坑边坡支护→基坑清土、明沟、集水坑、岩石锚杆→垫层砼浇筑→防水层→防水保护层→基础底板钢筋→吊模→浇筑基础底板混凝土→地下室墙柱、顶板等结构施工→回填土。

三、主要分部分项施工方案

1、土方工程:

本工程的土方机械开挖、基坑边坡支护由专业队伍银海工程建设中心施工。

1.1土方开挖:

1.1.1土方开挖分两步进行:第一步由机械开挖,土方用车辆外运,机械开挖不能破坏原土层结构,考虑本工程基础由独立柱基受力,基底标高(基底标高即垫层底标高)以上100mm以上的土方机械开挖。第二步由人工开挖,基底标高以上100mm的土方采用人工倒运,车辆外运。

1.1.2土方机械开挖根据现场实际条件及工程施工需要,分以下三次开挖:首先整个场地挖深1.5~2米,然后将人防部分挖至设计标高,最后将其它地下室部分挖至设计标高,总顺序自西向东。

1.1.3人工土方开挖:基础底板土方要求清至垫层底,平整夯实。

1.1.4机械挖土时由土方公司技术人员及我方测量放线人员跟班配合施工,基底预留土层厚度应该严格控制,另在挖土时,提前放出集水坑、电梯井位置控制线,便于机械施工,在开挖后的预留土层内每隔3m左右打入50cm长的钢筋控制桩,在钢筋上抄好标高,机械挖土根据抄好的标高线进行控制标高。

1.1.5在第一层土挖出以后,支护单位进场施工。在施工过程中,土方、支护、总包单位需紧密配合,交错施工,确保工程质量和进度。支护的具体范围和方式参考施工方案根据现场实际情况确定。

1.2基坑排水:

土方开挖过程中由土方施工专业队伍进行排水,基础施工时,由总包单位采用明沟、盲沟、集水井相结合的方式进行排水。

1.2.1基坑开挖后,在基坑四周留设400mm深300~500mm宽的明沟作为排水沟,排水沟如果破坏基坑的支护,则在排水沟外侧砌筑二到三皮粘土实心砖,防止边坡流沙引起支护的稳定性。在排水沟的沟线上每隔30m设置一个φ1200mm集水井,集水井的底面比沟底低800mm。四壁垒240mm厚粘土实心砖,集水井跟着室外土方回填四壁垒至自然地坪,室外回填前,将基坑四周明沟内填筑粗石子成盲沟。在地下室土方回填前,一直保证集水井内水外排,减少地下水对底板的压力。

1.2.2在基坑内东西、南北方向每隔15m设置一道盲沟,盲沟深度400mm,宽度300~500mm,坡度为5‰,用粗石子填实,浇筑垫层砼。

1.2.3每个集水井内设置一台φ100的潜水泵向市政雨水口排水,降低地下水位,直至地下室完全施工完毕。

1.2.4在设计施工图集水坑、电梯井的位置,考虑位置较深、水量较大,在集水坑底深挖800mm深直径500mm的排水井,埋设300×300×1000×3的钢套,埋设在垫层以下的部分,钢套四周均匀开小洞,钢套底部和四周填设粒径为30~50mm的石子,钢套内放置一台φ50的潜水泵排

水,钢套埋在底板部分的高度中部设置内外两道止水环。1.2.5当实际地下水情况与方案有较大出入时,应该考虑在变更降水方案,需要时再出方案。

2、防水工程:

本工程地下室防水采用砼结构刚性自防水和3mm厚和4mm厚的SBS卷材两道的柔性防水,施工范围包括底板、外墙、顶板及消防水池等。

2.1刚性自防水采用掺加8%的JM-III防水剂和克拉丝抗裂纤维的防水砼,抗渗等级为C40S8。2.2 基层处理及要求:

2.2.1基础施工完垫层后根据设计要求,垫层表面随浇筑随压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。

2.2.2外墙拆模后,剔除止水螺杆外侧的木垫板,将止水螺杆从根部割除,再用1:2水泥砂浆填实,然后大面用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。

2.2.3地下室顶板结构施工完毕,表面抹20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光,出顶板的排风井侧壁外侧在回填土自然标高往上300mm以下部分的表面抹20mm厚1:2.5水泥砂浆压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。

2.2.4经处理后基层应牢固、无松动,具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物。

2.2.5基层应保持干燥,含水率小于9%为宜,现场可用1㎡橡胶板材覆盖基层表面,放置2-3h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧无凝结水,则基层的含水率不大于9%,可满足要求。

2.3施工前准备:

2.3.1在防水施工前,熟悉图纸及相关规范要求,掌握施工图中的细部构造和技术要求,对班组进行详细的技术交底。

2.3.2所用的防水材料必须有出厂质量合格证明文件,并经指定的质量检测部门检测合格。

2.3.3检查基层处理情况,必须达到施工要求,对于不符合要求的地方进行整改。

2.4施工工艺:

卷材铺贴采用热熔法,卷材缝搭接宽度为100mm,在粘贴卷材时,搭接部分必须热烤到位,粘结牢固。2.5施工保护层:

2.5.1底板的防水保护层采用40mm厚C25细石砼作保护,施工一定要做好成品保护。操作人员一律穿软底鞋,平整砼一律采用磨圆棱角的木尺刮平。

2.5.2外墙立面采用120mm砖保护墙,并在转角及每隔5~6m处断开,缝中填卷材条。保护墙和卷材防水层之间的空隙随时用砌筑砂浆填实。

2.5.3顶板防水保护层同底板。

2.6质量验收:

每铺贴100平方米检查一处,每处10平方米,且不得小于3处。

2.6.1主控项目:

所用材料必须符合设计要求;

卷材防水层及其转角处、变形缝处等细部做法符合设计要求。2.6.2一般项目:

卷材防水层的基层应牢固,基面洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧;

卷材防水层与基层粘结牢固,密封严密,不得有皱折、鼓泡和翘边等缺陷;

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致;

卷材搭接宽度允许偏差为-10mm。

3、钢筋工程:

本工程人防地下室钢筋有一级、二级两种。

3.1钢筋加工:

本工程钢筋在现场钢筋加工区内集中加工。钢筋进场经复试合格后方可加工,加工前由专业人员根据设计图纸进行翻样,配料单经项目技术员审阅合格后,按配筋单进行加工。钢筋加工现场建立严格的钢筋加工生产、安全管理制度,根据施工形象进度及时加工,以确保工期。成型钢筋要进行严格的标识和记录。

钢筋加工工艺流程:钢筋除锈→钢筋调直→切断→钢筋弯曲成型。

3.1.1钢筋拉直时,其调直冷拉率I级钢不大于4%,钢筋拉伸后应平直,且无局部曲折。

3.1.2钢筋切断时应避免用短尺量长料,防止在量料中累计误差,为此在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用挡板。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除,如发现钢筋的硬度比该钢种有较大的出入,及时向项目技术负责人反映,以制定措施。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯现象,长度允许偏差±10mm。

3.1.3钢筋弯曲成型后弯点处不得有裂缝,II级钢筋不能弯过头再弯回来,钢筋弯曲成型后的允许偏差为:全长±10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm,弯起钢筋的弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm。

3.1.4钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒状或有片状老锈的钢筋不得使用。

3.1.5钢筋堆放位置按现场平面布置图指定位置进行堆放。堆放时必须严格按照分批同等级、牌号、规格、长度分别挂牌堆放,不得混淆。对于不合格的钢筋,分别堆放做好不合格标识,同时应在监理见证下尽快退场,并做好记录。存放钢筋场地要平整同时要备好垫木,场地采取必要的排水措施,以防钢筋浸水后锈蚀和污染。

3.1.6钢筋成型后,设置标识,标识注明钢筋种类,使用部位,加工简图。雨天加盖苫布。

3.2钢筋连接:

3.2.1钢筋连接方法:

直径≥φ18的采用直螺纹机械连接,水平钢筋及竖向钢筋的搭接长度及墙体水平筋在墙体内锚固长度满足设计要求。

3.2.2工艺试验:

直螺纹机械连接正式用于工程前,必须将每种形式、级别的接头各取一组3根拉伸试件,试验合格后方可大规模操作。

3.3底板钢筋绑扎:

绑扎底板钢筋前,先在垫层表面弹好墙身及暗柱的位置线,并用红油漆做好门洞口及暗柱的位置线,特别注意人防门洞,必须定位准确,经验线后进行底板钢筋绑扎。

3.3.1基础底板钢筋绑扎顺序:

底板钢筋绑扎各施工段均自西向东依次推进绑扎,从垫层往上依次为:绑扎集水坑钢筋→铺放底板钢筋→绑扎梁筋→放置几字形马凳→铺设底板上层钢筋。

3.3.2底板钢筋绑扎工艺:

画好底板钢筋间距的分档标志,摆放下铁,拉线找直,按设计和规范要求布置接头。下铁摆好后,严格按要求摆放底板几字形马凳。

马凳铁摆放好后,即可绑扎上层钢筋网片,并在定位钢筋上画好间距等分标志,然后穿放纵横钢筋。基础底板钢筋≥φ18的采用直螺纹机械连接,<18的采用搭接接头,钢筋搭接处在中心和两端按规定用铁丝扎牢。所有钢筋网片相交点均全部绑扎牢固,不得跳扣绑扎。

底板钢筋迎水面的保护层为50mm,背水面的保护层厚度为25mm ,使用高标号水泥砂浆或细石砼制作做垫块,间距 1.0×1.0,梅花形布置。

3.3.3底板插筋:

墙体钢筋按设计图纸要求,伸入底板长度按设计要求,根据弹好的位置线,将插筋绑扎固定牢固。为防止墙钢筋及暗柱钢筋的偏移,必须用电焊点焊固定立筋,并在墙身钢筋与底板钢筋相交位置处,沿墙另附加两根φ12钢筋,用于点焊固定立筋,以确保插筋的位置准确。对于外墙钢筋一次性插到顶板标高,插筋固定在基坑外脚手架上的挑出纵向横钢管上,以确保其不发生偏移。由于基础底板与基坑护坡之间的间距小,外脚手架的内杆立在基础底板的外挑部分,内杆下端设置带止水环双面焊饱满的钢筋支架上。

3.4墙体钢筋绑扎:

3.4.1作业条件:

3.4.1.1钢筋外表面如有铁锈在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。

3.4.1.2弹好墙身、洞口线并把预留钢筋处的松散砼剔凿干净。将绑扎钢筋地点清扫干净。

3.4.1.3核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸、位置和数量等是否与设计相符。

3.4.2施工工艺:

3.4.2.1钢筋设计要求:

本工程地下室墙体钢筋均为双层钢筋网片,水平筋及竖向筋均采用搭接绑扎,水平筋、竖筋搭接长度满足设计要求。两片钢筋网之间按设计要求交错设置拉结筋,拉结筋勾住竖筋和水平筋的交叉点。绑扎铁丝须头不得朝向外墙外侧。

在墙端门洞边、丁头处均设有暗柱,按设计配筋予以钢筋翻样。

门窗洞口上过梁主筋伸出洞边锚固长度符合设计要求。

3.4.2.2钢筋绑扎:

墙筋工艺流程:修整预留搭接筋→立2~3根梯形支撑筋→绑横、竖筋。先立2~3根梯形支撑筋,然后绑竖筋,最后绑横筋。竖筋在内,水平筋在外。

墙筋双排之间绑拉筋,拉筋勾牢外皮水平钢筋和竖筋的交叉点。

水平及竖向钢筋搭接要相互错开500mm,搭接长度按设计要求。

水平筋端部、丁字节点及转角节点按设计要求绑扎,绑扎时,应吊线找垂直。

模板合拢后,应对伸出的钢筋进行一次修整,并在搭接处绑一道临时定位横筋,在砼浇筑时,应有专人随时检查和修整,以保证竖筋位置正确。

3.5顶板钢筋绑扎:

工艺流程:清理模板→模板上划线→绑板下部受力钢筋→水电预留预埋→绑上层(负弯矩)钢筋。

清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物,用粉笔在模板上划好主筋及分布筋间距。

绑扎时划好钢筋间距的分档标志,摆放下铁。

按划好的间距,先摆受力钢筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

绑扎使用顺扣或八字扣,地下室顶板为双向板,应在纵横钢筋的交叉点全部绑扎。

双层钢筋间放置条形马凳,马凳均采用φ12二级钢筋制作,布置间距为1000mm,详见附图五。

绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎,最后在主筋下垫砂浆垫块,负弯矩钢筋注意不要被踩下,特别是后浇带钢筋应按设计要求绑扎。

3.6楼梯筋:

工艺流程:划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋。

在楼梯段底模上划主筋和分布筋位置线。

先绑扎主筋后绑扎分布筋。每个交点均应绑扎,注意梯梁筋绑扎完后再绑板筋,板筋锚固到墙内。

底板筋绑完,再绑踏步的负弯距钢筋。

主筋接头、数量位置均要符合施工及验收规范要求。

人防部分楼梯为防倒塌楼梯,钢筋绑扎过程中需严格控制绑扎的准确性和质量,必须严格按设计施工。

3.7柱筋的安装与绑扎:

3.7.1施工程序:

柱筋位置校验→安装竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

3.7.2平面位置和垂直度应在绑扎前进行校正。柱筋接头位置按设计规定错开。

3.7.3加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,沿高度方向错开布置。柱箍距板面50mm为第一道位置。

3.7.4绑扎扣应相互成八字形。

3.7.5与梁等截面时,柱筋布在梁筋的外侧。

3.8梁钢筋的安装与绑扎:

3.8.1框梁主筋在柱节点处穿插顺序按设计交底要求,一般主、次梁筋在跨中穿插顺序为次梁筋置于主梁筋之上。

3.8.2 多排梁筋安装时,排筋之间夹直径等于主筋,并直径≦25mm的短筋,短筋的间距≤1000mm,短筋的长度 = 梁宽-20mm。

3.8.3 梁箍弯钩重迭处,沿梁的方向相互错开。弯钩应设置在梁的受压区内及结构层板内。

3.8.4 四角主筋适当用骑马式绑扣,以使主筋与梁箍圆弧部分相吻合。3.8.5距墙或柱边50mm为第一道箍筋位置。

3.9质量标准:

3.9.1钢筋原材:

钢筋进场时,检查产品合格证、出厂检测报告,进行表面观感检查,要求钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈,并按国家现行标准抽取试件作力学性能检测,检测合格后方可加工;

对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度满足设计要求,对于一、二级抗震等级,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于1.3。

当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

3.9.2钢筋制作与安装:

3.9.2.1受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

HPB235级钢筋末端作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。梁柱箍筋弯钩为135°,弯后平直段长10d,弯心弯曲弧度大于受力钢筋直径且不小于2.5倍的箍筋直径。

钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

3.9.2.2钢筋调直采用冷拉方法,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3.9.2.3钢筋的加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表规定。

项目允许偏差(mm)

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10

弯起钢筋的弯折位置±20

箍筋内净尺寸±5

3.9.2.4钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

3.9.2.5当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开,纵向受力钢筋焊接接头连接区段的长度为35d,且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段,同一连接区段内,纵向受力钢筋焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。应符合以下规定:

在受拉区不宜大于50%。

接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区。

3.9.2.6同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3ll(ll为搭接长度)。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。应符合以下规定:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。

对柱类构件,不宜大于50%。

当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%,对其他构件,可根据实际情况放宽。

3.9.2.7钢筋安装位置的允许偏差和检查方法

项目允许偏差(mm)检查方法

绑扎钢筋网长、宽±10 钢尺检查

网眼尺寸±20 钢尺量连续三档,取最大值

绑扎钢筋骨架长±10 尺量检查宽、高±5 尺量检查

骨架的长度±10 尺量检查

受力钢筋

间距±10 钢尺量两端、中间各一点,

取最大值

排距±5

保护层厚

基础±10 尺量检查

柱、梁±5 尺量检查

板、墙、壳±3 尺量检查绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 尺量连续三档取其最大值钢筋弯起点位置20 尺量检查

钢筋弯起点

位移

20 尺量检查

预埋件中心线位置 5

钢尺和塞尺检查水平高差+3,0

4、模板工程:

本工程地下室墙体、顶梁、板采用小钢模板,内墙、独立柱模采用定型钢制大模板;支撑体系采用钢管扣件式支撑体系,主龙骨使用双根φ48钢管,次龙骨使用50×100的木龙骨。由于本工程人防门根据人防设计为钢制活门槛,无砼门槛梁,而人防门框须埋入基础底板内,为确保人防门框安装位置准确,外墙上的人防门框可直接埋入基础及墙内,内墙上的人防门框在基础砼浇注后安装,即基础底板施工时,在人防门框下方预留安装槽口,槽深200,宽同墙厚,槽口两端大于门宽每边200,基础砼浇注前,在基础钢筋上划出人防门位置,在预留的槽口位置放置聚苯板,为防止聚苯板碎屑落入基础砼,聚苯板应用密目铁丝网包裹后再固定。

4.1模板体系:

4.1.1基础底板砖砌胎膜:

在基础底板外侧周边、柱承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,砖胎模均砌筑在垫层或毛石砼上,用M5.0水泥砂浆砌筑,内侧抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成φ50mm小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共50mm 厚。柱承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面的砖胎模砌筑在柱、坑的底面垫层上,底板的垫层压盖着砖胎模的上口;底板外侧的砖胎模砌筑在底板垫层上,上口抹20mm厚1:2.5的水泥砂浆压光。

4.1.2地下室砼墙体采用组合小钢模,模板拼缝用海绵条密封严密。外墙350mm厚,内墙和水池侧壁250mm厚。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池侧壁穿墙螺杆为止水螺杆,中间要满焊60×60×3mm钢板止水片,墙体砼浇筑后埋入砼内起止水作用,止水螺杆外侧靠外模处用40×40×20木板嵌在砼内,拆模后剔除螺杆割除后,凹坑内用1:2水泥砂浆嵌填密实,再做防水。螺杆水平间距600mm,竖向间距400mm,墙模板主龙骨用双根φ48普通脚手架钢管,间距400mm,次龙骨用50×100木龙骨,间距300mm。止水螺杆详见附图六。上反梁吊模详见附图七。

4.2模板施工:

4.2.1大模板材料:

本工程墙体模板采用厚度为6mm厚的钢板,钢模自带小肋L50×50×50mm,间距为500mm,钢模竖肋为80×40方钢,中心间距为300mm,横肋用2 10槽钢,间距为950mm。墙体阳角用L60×60×6mm,角钢通过螺栓与大模板连接,螺栓间距为300mm。

4.2.2大模板施工:

4.2.2.1作业条件:

按工程结构设计图由大模加工厂进行模板设计,确保强度及稳定性。

弹好墙身、框架柱控制线,门、洞口位置线及标高线。

墙身钢筋绑扎完毕,水电预埋、电盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,因水电管线和线盒预埋割断地钢筋已按要求进行加固补强,检查钢筋保护层厚度应满足设计图纸要求,并办完隐蔽工程验收手续。

4.2.2.2大模板施工工序:

钢筋绑扎完毕→安装水电预埋件→隐检、模板拼装及检查→模板刷脱模剂→放墙、柱位置线→安装横墙模板→放置穿墙螺杆→安装纵墙模板→安装角模板→模板调整找垂直→预检→验收。

4.2.2.3大模板进场后,应核对型号,清点数量,注明模板编号,模板表面应防锈,安装前均匀地涂刷脱模剂。

4.2.2.4 起吊模板前,应认真检查穿墙螺栓是否全部拆除,起吊时应垂直慢速提升,无障碍后方可吊运。吊装时必须使用缆风绳。

4.2.2.5合模前应检查墙体钢筋,水、暖、电管线、预埋件,门窗洞口模板和穿墙螺栓套管是否遗漏,位置是否正确,安装是否牢固,拼缝是否严密,墙厚是否合适。

4.2.2.6安装大模板时,先安横墙模板,再安装纵墙,最后放入角模,使纵横墙连成一体。检查验收后方准浇筑混凝土。

4.2.2.7现场场地内留出适当的大模周转堆场,大模堆放场地内搭设大模堆放架,下端铺设好木跳板,堆放的大模板宜采用两块模板板面相对的方式堆放,立放角度不小于模板自稳角,堆放场地必须设置在塔吊大臂旋转半径之内。

4.2.2.8为防止大模板底口接缝漏浆,应在模板下口用泡沫条封严。

4.2.3门、洞口模板:

4.2.3.1门窗洞口木模板,模厚50mm,阴角处用L100×100×6的角钢与木模固定,用L75×75×6角钢,通过螺栓与外角钢连接,中间部分用木方做好水平,竖向支撑。

4.2.3.2预留洞做成定型木盒,木盒底模上打几个排气眼,合模前放入墙内,盒子外表面刷好脱模剂,待拆模时拆除。

4.2.4楼梯间模板:

楼梯间模板采用木模板,楼梯板施工前应根据地下室实际层高放样,先支设平台模板,再支设楼梯底模板,然后支设楼梯外帮侧板,外帮侧板应先在内侧弹出楼梯底板厚度线,侧板位置线钉好固定踏步侧板的挡木,在现场装钉侧板。

4.2.5顶梁板模板:

顶板模板采用定型组合小钢模,主龙骨为双根φ48钢管,间距为900mm;次龙骨为50×100木龙骨,间距为300mm。支撑采用钢管扣件式可调节支撑体系。立杆间距不得大于900mm,每跨平台的边立杆距离墙、梁侧边间距为300mm,水平横杆间距不大于1400mm。按混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204--2002的要求,现浇钢筋砼板,当跨度≥4m时,模板应起拱,起拱高度为全跨长度的1/1000,因此,顶板支模时,应考虑起拱的要求,起拱的具体做法为,用钢管扣件式支撑体系的上部可调支撑,以调整高度。模板支设时,板跨大于4m,应在板中部再加支设后拆支撑位置,后拆支撑间距900×900,四根立杆做好标识,顶板拆模时不得拆除此四根立杆,龙骨和板模独立设置。板跨度小于4m时也应设1根后拆支撑,且支撑位置为小块模板单独设置,以不妨碍拆除,留其不动。

梁模采用定型组合小钢模,先利用靠近梁顶板立杆,根据梁底标高推算搭设两道横杆,横杆上搭设梁底小横杆,小横杆间距为300mm,小横杆上铺设同梁宽的小钢模,用扣件固定,待绑扎完梁钢筋后,支设梁侧模,梁高大于600mm时梁侧模采用对拉螺杆加固,高度小于600mm 的梁,梁侧模直接用斜撑钢管支撑。

4.3模板配置量:

为保证工期和生产均衡,根据施工部署和施工进度计划的安排,地下室框架柱模板配备每流水施工段一半模板周转使用,地下室外墙模板配备最大流水施工段模板;地下室梁、板模板配备每一最大流水段用量。

4.4模板的拆除:

板梁底模及支撑的拆除需在同条件养护试块强度达到设计或规范规定后由项目技术负责人下达拆模令,并连同试块检测报告报监理审批同意后方能拆除;墙、柱梁侧模待砼强度达到不因拆除而损块砼棱角时,即可拆除,模板拆除必须由主管人员检查并报监理审批同意后方可拆

除,大模板的拆除严格按施工工艺标准执行。拆模时要遵循“先装的后拆,后装的先拆”的原则。

拆除早拆模板时,对不能拆除的模板及支撑要做明确标识,严防误拆、错拆或松动其他模板及支撑。

对后浇带跨的模板支设独立的支撑体系,施工中考虑后浇带两侧三根立杆独立搭设,模板和龙骨与其他部位断开,浇筑砼前让后浇带的支撑架体与其他部位形成整体,并在后浇带架体做好独立的标志,严禁拆除。

大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75~80°,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘连灰浆。

大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。

4.5模板施工质量标准:

模板及其支撑必须有足够的强度、刚度、稳定性,并不致发生不允许的下沉与变形,模板的内侧面要严密,不得漏浆。

模板穿墙螺栓应紧固可靠,浇筑时防止混凝土冲击洞口模板,保证洞口两侧混凝土对称、均匀。

大模板支模质量检查标准:

序号项目名称允许偏差

(mm)

检查方法

1 轴线位置 5 钢尺检查

2 底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢尺检查

3 截面内

部尺寸

基础±10 钢尺检查

柱、墙、梁+4,-5 拉线和尺量检查

4

层高

垂直度

不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查

大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查

5 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查

6 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查

7 预埋钢板中心线位置 3 钢尺检查

8 预埋管、预留孔中心线位置 3 钢尺检查

9 插筋中心线位置 5 钢尺检查外露长度+10,0 钢尺检查

10 预埋螺栓中心线位置 2 钢尺检查

外露长度+10,0 钢尺检查

11 预留洞中心线位置10 钢尺检查尺寸+10,0 钢尺检查

4.6模板安装的质量保证措施:

4.6.1在柱、墙模板相接角上,用海绵条密封。在浇砼梁板时,在适当位置预埋模板支撑固定件。拆下的模板及时整理,并刷脱模剂。

4.6.2模板支设完后,必须在模板上定主要轴线位置,测出偏差数值,及时调整,保证把偏差控制在规范要求的范围内。

4.6.3安装预管需在模板上开洞,必须对洞口作密封处理。

5、砼工程:

本工程基础混凝土采用商品砼,砼强度等级主要包括以下几种型号:C15、C20、C40,有抗渗要求的砼的抗渗等级为S8,内掺JM-III砼防水剂,加强带砼的抗渗等级为C40S10。

5.1技术措施:

预先对商砼厂家进行书面交底,提出砼等级及需注意事项,并要求其提供混凝土配合比及其所有检测资料,确保砼的质量符合设计及规范的要求。

基础砼施工采取主要技术措施:以减少水泥用量,控制水化热,砼养护采用覆盖保温保湿养护。

5.2混凝土输送:

现场设置2台输送地泵,保证砼浇筑连续进行。

5.3劳动力组织:

将劳动力分白班和夜班两大班,每班12小时进行换班,每班人员主要包括砼工及辅助的电工、少数工种、看钢筋和看模板人员。

5.4混凝土的浇筑:

5.4.1混凝土浇筑前的准备工作:

5.4.1.1考虑到底板每段混凝土浇筑的连续性,昼夜连续施工,每施工段一次浇筑完成,故应提前向环保部门提出夜间施工申请,经批准后通告周围居民,尽量减少夜间施工的噪音,以确保混凝土浇筑的顺利进行。

5.4.1.2办理完钢筋隐检及混凝土浇灌申请书。

5.4.1.3预先搭设好活动支架,泵管连接到位,从一端向另一端进行。混凝土浇筑完后及时把钢管拔出来。

5.4.1.4标高的控制:在内外墙体立筋上用红油漆标注50cm线,平仓时拉线控制,刮杠找平标高,找平过程中随时用水准仪进行复测,严格控制板面标高。

5.4.1.5底板钢筋内必须彻底清理干净,不得有渣土、杂物及积水。

5.4.1.6砼在泵送以前,应先泵水,然后泵与混凝土同配比的水泥砂浆,使管壁处于充分滑润状态。润管用水泥砂浆不得直接泵入结构内,应放入桶内备用。

5.4.1.7提前通知商砼站提供砼的等级、方量、时间及其它具体要求。5.4.1.8提前检查泵车、振捣棒、电线等设备材料,确保正常工作。

5.4.1.9现场配备插入式φ50振捣棒10根。

5.4.2混凝土垫层施工:

本工程混凝土垫层使用C15混凝土,采用商品砼,砼用输送泵直接输送至浇注位置,随浇随抹平,混凝土表面撒1:1水泥细砂直接压光,以利于防水层的施工。

混凝土垫层浇筑使用平板式振捣器振捣。混凝土收平按预先抄测好的标高拉线找平。

对于集水坑、电梯井、柱基侧面砼垫层,预先在基坑底部和上部角部固定好位置线,支模,用坍落度较小的砼拍上,保证平面平整光滑且位置正确。并做好养护工作。

5.4.3底板施工:

本工程主楼基础底板厚度为400,不属大体积砼。为有效控制砼施工过程中因水泥水化产生的温度变化和收缩作用,防止砼产生表面裂缝和贯通裂缝的产生。在基础砼施工时,从砼的原材料使用、配合比确定、浇注过程到砼养护等均应采取相应措施,确保砼不产生表面裂缝和贯通裂缝。振动棒插点要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动,但不应混用,以免造成混乱而发生漏振。每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准,时间控制在20~30s左右。

5.4.3.5严格控制混凝土的坍落度,地下室防水砼坍落度最大不宜超过140mm,进行混凝土的二次振捣,减少混凝土的收缩量,增加混凝土的密实度,提高混凝土的抗裂性能。

5.4.3.6泌水处理:及时排除混凝土在振捣过程中产生的泌水,当混凝土浇筑到接近结束时,将混凝土泌水排集到模板边,使之缩小为水潭,然后用软轴泵将水抽出。

5.4.4墙体和顶板施工:

5.4.4.1砼标号的设计:

地下室墙、顶板砼等级为C40,其中外墙及水池壁要求抗渗S8,砼采用商品砼。

5.4.4.2混凝土的施工:

墙体砼浇筑前,先用水冲洗墙体根部灰层,然后在新浇砼与下层砼接槎处均匀浇筑5~10cm厚与墙体混凝土配合比相同的无石子水泥砂浆或减石子混凝土,用铁锨入模,墙高超过2m,采用料槽导流,严禁用吊斗直接灌入模内。

混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度50cm,且要连续进行,间隔时间不得超过2h,即在前层混凝土凝结之前,将次层砼浇筑完毕。

地下室人防工程施工方案

一、工程概况 1、工程名称:XX新区八小区B-3#~5#楼地下车库人防地下室工程。 2、工程地址:XX后八小区、XX市XX新区劲松七路以东,辽阳西路以北。 3、工程建筑面积:2623.69m2。工程划分为一个防火单元,战时划分为一个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。 本工程平时功能为地下车库。人防区域停放车辆50辆。战时掩蔽人员1330人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。±0.000相当于绝对标高值27.000。 6、车位后部设成品车挡,停车方式采用后退式停车。 7、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 8、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 9、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 10、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在地面层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H以上的不燃烧体隔墙和2H以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有四个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设二处与相临车库连通口。车库与车道相连处设耐火极限不小于3.0H的防火卷帘分隔。 防护防化部分

1、本工程战时划分为一个防护单元。 防护等级:五级 防化等级:丙级 2、本工程人防二等人员掩蔽部防护单元一划分为四个抗爆单元。 3、单元指标 防护单元一:建筑面积2623.69平方米,掩蔽面积1400平方米,掩蔽1330人。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,应于战前30天完成平战转换。 工程所设对防护外连通口封堵应于战前3天完成平战转换。 6、战前砌筑:(1)抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。(2)干厕为200砌块。 7、战前封堵技术措施: (1)封堵部位门洞、墙体、吊顶、地面凹槽清理。 (2)封堵构件材料放置附近就位。 (3)侧墙上焊圆环,串上脚平架钢管,装上定滑轮和粗绳。 (4)起吊竖起第一根砼梁(槽钢梁),使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧面满涂结构胶。 (5)将梁逐根竖起涂胶后密排靠紧,手工电焊固定。 梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌平。 (6)门墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。 (7)梁外侧涂刷结构胶,贴度锌薄板,并密封板缝。 (8)墙内侧粉刷水泥砂浆层稍干后,铺贴防水材料密闭层。 (9)拌制速凝细石混凝土,填塞底板凹槽,并振捣密实。 (10)用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙。 (11)封堵构件外叠放砂土袋,覆土回填夯实。 8、楼梯间前室、走廊所设消火栓箱及管线不得暗设在人防临空墙上。 人防结构技术要求:

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防地下室砼工程施工方案

人防地下室砼工程施工方案 一、工程概况 磨店商业广场项目人防地下室底板厚度为400mm局部承台较厚,厚度为1400 mm,地下室外墙厚度均为300mm底板砼等级均为C35,抗渗等级为P6。 二、工程特点 ①砼量较大:因此砼须采用商品砼,以保证砼的连续供给与连续泵送。商品砼厂家要提前考察,充分准备,尽快确定。 ②砼为抗渗砼,计量要求准确:在砼浇筑前必须提前通知厂家做砼试配,出具抗渗早强可泵送砼,同时做好原材料的准备工作,在搅拌过程中计量采用计算机配料与上料,确保计量误差在允许范围内。 ③工长必须提前写好委托书,注明详细部位,砼的强度等级、数量,送料时间。 ④底板砼浇注由后浇带分开为四个施工段,各要求一次浇筑成功,不能留施工缝,确保砼运输车辆的数量能够满足砼泵连续施工。 三、对抗渗砼原材料及砼配合比的要求 1、水泥使用普通硅酸盐水泥,利用砼的后期强度,减少水泥用量,控制水化热温升,减小温度应力。 2、选用中粗砂,细度模数2.4以上,含泥量控制在2刎下。 3、石子选用5-31.5连续粒级洁净碎石,含泥量控制在19以下,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 4、外掺添加材料 A、掺入一定数量的一级粉煤灰,改善混泥土的和易性及可泵性,降低混泥土的水化热及减小混泥土的收缩。 B、掺入一定数量的抗裂抗渗砼高效增强剂,降低砼水灰比,改善砼和易性及可泵性同时起到砼缓凝的作用。 5、控制砼的初凝时间,要求砼初凝时间控制在8-10h,并根据气温作适当调整。 6、砼拌和物入模坍落度控制在100-140 mm。

四、施工准备工作 钢筋、模板经自检合格,做好各检验批验收记录与隐蔽工程验收记录,报经监理、业主等有关单位验收合格,然后填报砼浇注申请,经监理同意后方准浇筑砼。将垫层的杂物清理干净,同时将积水清除。 (一)、材料及设备准备 混凝土浇筑前,项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。 混凝土泵管铺设前,摆放好? 48钢管马凳,用? 48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺20mn厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋。马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。 (二)、技术准备 底板混凝土浇筑前,首先要编 制详细的施工方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 (三)、机具准备 1、砼输送泵:使用二台输送泵,砼运输车10辆,振动棒①50 的8根,插入式振动器6台,平板振动器2台。 2、施工机具:刮板、铁锨、木抹子、铁抹子、斗车、碘钨灯、电线、绝缘手套、雨鞋、小白线等。 3、各种施工机具、振动棒、平板棒动器等准备充分,运行良好。 (四)、劳动力准备 由于该底板为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑,项目将专门成立

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人防地下室试水方案

********二期工程 地 下 室 试 水 方 案 *****建设工程有限公司 2013年12月13日

****二期工程 地下室试水方案 一、工程概况 项目规模:5栋15-21住宅楼,规划净用地总面积为12031平方米,总建筑面积为68253平方米。本工程为两层地下室,地下二层划分人防区与停车区,考虑平战结合人防区战时为二等人员掩蔽所。 人防掩蔽区总建筑面积3374m2,掩蔽面积2285m2。地下室顶面标高-3.3~-3.0m,地下室外墙墙厚350mm,底板厚400mm,板底用4㎜SBS改性沥青卷材防水层;主体结构砼外墙为C35、底板顶板为C35,抗渗等级S8,主体结构砼中按要求掺入SY-K抗裂膨胀剂,。 (1)结构形式:本工程住宅楼为钢筋砼剪力墙结构。(2)建筑总层数:地下室2层,地上15~21层。 (3)本工程建筑耐久年限为50年,建筑耐火等级为一级。建筑抗震设防烈度为6度。 二、编制依据 根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《武汉市人防空地下室工程质量评定统一办法》,结合本工程实际情况,严格按人防施工及验收要求组织试水验收,确保人防工程质量。 三、试水施工部署 1、试水点确定: 按人防办的要求,本工程人防地下室工程进行三个点的灌水试

验,灌水后观察七天,每天早7时、12时、19时由建设单位、监理单位、施工单位代表检查并作好记录。具体部位如下: A、采用外墙外试水内观察的试水方案,取外墙总周长的1/10截取19.9m进行灌水试验,即通过外墙灌水试验检查外墙抗渗效果。并根据试水效果以及处理意见进行其他部位的相关处理措施(3-S~3-K轴交3-12轴); B、1-2~1-4轴交1-C~1-D轴处的密闭通道滤毒室; C、3-9~3-10轴交3-N~3-Q轴处的密闭通道滤毒室; 附图一《人防试水点平面布置图》。 2、试水部位灌水高度 具体灌水高度3.1M以板标高降500mm 为控制标高 3、试水条件 a、完成内部模板拆除工作,(低跨部分因为上部作临时钢筋堆场,模板暂时不能拆除),并做好水池内部清理工作,确保室内干净、无杂物; b、安装预留洞口部位按要求完成封堵工作。完成外墙的模板钢管的清理工作, c、准备好水源、抽水设备及抽水线路。 四、试水方法 1、外墙试水方法:采用M5水泥砂浆砌筑370厚砖墙至顶板下500mm处,砌墙时层层灌浆,砖墙封堵完后,在砖墙迎水面抹20厚1:2防水水泥砂浆。灌水前用砂袋呈梯字型挡柱砖墙避免灌水后砖

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

人防地下室技术交底(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

地下室人防结构施工

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 交底内容: 一、结构工程 1、不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等冷加工处理的钢筋,钢筋除锈不能冷拉。 2、底板、侧墙、顶板双层钢筋网片之间的拉结钢筋应梅花形布置(见下图),并拉在纵筋与横筋的结点处,两处弯钩为135°,且绑扎牢固。 3、底板、侧墙、顶板钢筋的排距一定达到设计要求(允许偏差5mm)。 4、模板对拉固定与对拉螺杆的防水、密封处理。防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙 等墙体固定模板的对拉螺杆不能使用套管及混凝土预制件。外墙上使用的对拉螺杆中间要焊上方形止水钢板(三防段处为密闭肋),止水钢板(密闭肋)两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。方形钢板尺寸为80*80mm。 5、后浇带不能穿过三防段和人防门框;施工缝不能留在三防段处;三防段处墙体和顶板需整 体浇筑混凝土。施工缝宜留成企口缝,如果留平缝则需设置止水钢板。止水钢板留设区域两侧拉接钢筋应与钢板焊接。

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 钢筋与钢板焊接,焊接长度不小 于10d,双面焊接。 顶板上留设的伸缩缝不得影响防空地下室的防护密闭功能。染毒集水坑混凝土应一次浇筑到位。混凝土水箱不能在顶板上留施工洞,施工洞宜留设在墙上的人孔处,施工洞应按后浇带的做法,在墙上埋设止水钢板,做蓄水试验。 6、人防门上方的卧梁应锚入两侧的墙或柱内。 7、当矩形洞口边长大于300mm,圆形洞口直径大于300mm时,均要在洞口四周留设加强筋(严 格按照图纸要求设置)。 战时使用的混凝土水箱应随防空地下室主体的施工同步制作。除按照现行规范留置混凝土抗压强度试块和抗渗试块外,每个口部(风井、扩散室、除尘滤毒室、防毒通道、密闭通道) 须各留一组(抗压、抗渗)同条件和标养试块。 8、顶板中使用的箱体材料,须符合设计要求,并有相应的检测报告等证明文件。 9、防空地下室主体验收前,须对防空地下室进行结构抽检(超声回弹),单独出具检测报告。结构抽检(超声波回弹)选点要求:每1000㎡选一个点,且每个防护单元不少于3个点(一般情况下,人员掩蔽防护单元选3个点,物资掩蔽单元选4个点,电站选3个点),防倒塌楼梯(坡道)所对 的防护密闭门门框墙、单元隔墙防护密闭门门框墙为必选部位,选点方案须经项目责任监督员同意。 二、孔口防护工程 1、人防门框: (1)防护门框浇筑完混凝土后垂直度允许偏差为5mm,平整度允许偏差为2mm,所

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防地下室支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日 第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 JGJ 74-2003 第二章工程结构概况

该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15mm 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,

人防地下室施工组织设计

地下室人防工程 施工组织设计 一、编制依据 (一)XXXXXX工程施工合同中所规定的承包施工范围、工期、质量标准等。 (二)XXXXXX设计院设计图纸。 (三)XXXXXX工程勘察报告。 (四)现场现有施工环境、条件及甲方已明确的现场条件。 (五)现行的国家标准、规范和地方及青岛市有关法规和规定。 (六)我公司施工质量保证体系及安全保证体系的相关文件要求和经验资料。(七)我公司现有的劳动力资源,材料供应能力,机械设备配置及工程技术能力和施工经验。 (八)我公司类似的工程施工经验。 二、工程概况 1、本工程位XXXXXXXXXXXXX 2、本工程由人防地下车库(地下一层)、商业网点(2层)、十栋单体工程(11-20层)组成,其中4#、6#、8#楼位于整体地下室,带管道夹层,10#楼有单独地下室其余建筑单体均无地下室。 3、工程占地面积45065.4m2,总建筑面积135956.15m2。其中人防地下室建筑面积:14716m2 4、本工程建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年;结构设计使用年限:3类,50年。所在地的抗震设防烈度:6度;设计地震分组:第二组; 5、本工程基础形式:筏形基础、独立基础;地基基础设计等级:乙级;人防抗力等级为核6级,常6级。 6、人防地下室结构形式:框架-剪力墙结构。 7、本工程人防地下室防水采用北京卓宝“贴必定”自粘聚合物沥青防水卷材。 三、施工进度计划 根据XXXXXXX工程施工合同和工程设计图纸,结合我司施工能力,地下室人防工程总施工时间XXXX年X月X日~XXXX年X月XX日。具体安排详见附图:地下室施工进度计划。

四、施工平面布置 地下室阶段先布置入为1#、2#、3#、4#台塔吊,解决材料的水平运输和垂直运输问题。三个钢筋加工车间均能制作地下室所需钢筋。三个木工加工车间均能为地下室模板工程配料。浇砼以西面配备的2台混凝土输送砼解决混凝土的水平运输。必要时,辅以南面的混凝土输送泵。其他平面布置详见附图:施工总平面布置图。 五、基坑降排水 根据本工程地质勘察报告,采用集水坑结合明排水沟排水即可满足基坑工程的施工要求。 1、集水坑: 沿基底周边环形布置(详见平面布置图),集水坑边长1.0m,深度1.2m。坑壁砖砌筑240厚,坑底铺300mm厚碎石,坑壁不抹灰。 2、排水沟 沿基坑底周边设置环行排水沟,排水沟宽300mm,深300mm,沟壁砖砌筑120厚,沟底铺100 mm厚碎石,沟壁不抹灰。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009); 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014);

5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢

人防地下车库专项施工方案

一、工程概况 1、工程名称:青岛市李沧区郑庄村村庄改造工程AB 块地下车库。 2、工程地址:青岛市李沧区九水东路189 号。 3、工程建筑面积:本工程总建筑面积3701m2(含防倒塌面积85 m2)。工程划分为一个防火单元,战时划分为两个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。本工程平时功能 为地下车库。人防区域停放车辆26 辆。战时掩蔽人员:防护单元 A:1000人;防护单元B:1200人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。± 0.000相当于绝对标高。 6、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 7、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 8、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 9、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在3#地上一层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H 以上的不燃烧体隔墙和2H 以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有两个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设一处出地面汽车出入口,车库和车道相连处设防火墙及特级防火卷帘分隔。 防护防化部分 1 、本工程战时划分为两个防护单元。 单元指标: 防护单元A :建筑面积1651平方米,掩蔽面积1000平方米,掩蔽1000人。防护等级:甲类六级;防化级别:丙级。 防护单元B:建筑面积1965平方米,掩蔽面积1200平方米,掩蔽1200人,防护等级:甲类六级;防化级别:丙级。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,人防工程防护功能应分三个阶段完成转换。 早期转换:应于战前30天完成物资、器材筹措和构件加工。 临战转换:应于战前15天完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵。 紧急转换:应于战前三天完成防护单元连通口的转换和综合调试等工作,达到战时的使用要求。 6、战前砌筑:抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。高大于1800.