第一部分工程施工规范

1、有源设备安装

(1)安装位置符合设计文件(方案)的要求。

(2)安装位置应便于调测、维护和散热需要。

(3)安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。

(4)安装时应用相应的安装件进行牢固固定。

(5)安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象。

(6)设备电源在工作状态时放置于不易触摸到的安全位置。

(7)安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好。

(8)设备挂壁式安装时,设备底部距离地面一般应大于为1.2米或业主同意的高度,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,设备底部或顶部应与其他原有壁挂设备底部或顶部保持在同一水平面上。(9)设备的安装应垂直于地面,设备、电表箱、电源插板、传输线及电源线安装洁净、美观,布局合理。

2、天线安装

场点内布放天线以信号覆盖为依据,具体天线分布位置以设计施工图纸为依据,安装天线时,应该注意以下事项:

(1)天线与吊顶内的射频馈线连接的良好,并用扎带固定。

(2)位置符合设计方案的要求,安装位置必须由工程督导员确认。(3)保持天线外表的洁净。

(4)在天线主辐射方向近距离内不允许有金属物件、钢筋混凝土墙

等的阻挡。

2.1、室内天线安装

(1)天线固定

●若为挂墙式天线,必须牢固的安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。

●若为吸顶式天线,可以固定安装在天花或天花吊顶下,保证天线水平美观,并且不破坏室内整体环境。如果天花吊顶为石膏板,还可以将天线安装在天花吊顶内,但必须对天线做牢固固定,不能任意摆放在天花吊顶内,而且尽量避开天花板上强电管道、监控管线和通风管等。

a)安装天线时应戴干净手套操作,保证天线的清洁干净。

b)天线的安装必须牢固、美观、并且不破坏室内整体环境。

c)与其他室内覆盖系统天线有一定的距离间隔。

d)室内天线布放时尽量注意金属结构和墙体结构对信号的影响,选择合适位置。

e)若天线的安装位置在吊顶内隐蔽安装,则所安装的天线在矫正了天线的辐射角后必须牢固地绑扎固定,保证天线辐射角度不会随意变更。

f)若天线的安装位置在墙面天花板处,则所安装的天线必须与墙面牢固固定,并不能影响其辐射倾角及方位的调整。同时应保证天线的安装美观,不破坏所安装点周边的整体环境。

g)天线依据业主方要求明装或暗装。

(2)天线安装

●天线安装位置由工程督导员确定,施工队员不能私自安装和私自改动天线安装位置。

●安装位置符合设计文件(方案)的规定,并尽量安装在天花吊顶板的中央。

●安装要平稳牢固,天线保持水平。

●天线的上方应有足够的空间接馈线,连接天线的馈线接头时必须用手拧紧,最后用扳手拧动的范围不能大于1圈,但必须保证拧紧。

●需要支架的天线,支架捆绑所用扎带不可少于4条,要做到布局合理美观。安装天线的接头必须使用更多的防水胶带,然后用塑料黑胶带缠好,胶带做到平整、少皱、美观。

●在天线的安装过程中,不能污损现场的墙体、天花板、地面和周围的其它设施。

●每一点的安装完毕后,必须进行现场的清理及整理工作。

2.2、室外天线安装

(1)室外天线的安装高度应低于避雷针的高度,若在大楼防雷保护区以外,必须安装避雷器。

(2)馈线与天线连接好后必须固定于天线支架上,防止松动、脱落。(3)安装室外天线,馈线在接头处均需用密封胶带包扎,防止雨水渗漏。

3、馈线及相关设施安装

(1)馈线布放

●馈线必须按照设计文件(方案)的要求布放,要求走线横平竖直、牢固美观,不得有交叉、扭曲、裂损情况。

●为了降低信号衰减,转接电缆必须尽可能短,建议≤1M。

●当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲曲率半径不超过下表的规定。

●馈线所经过的线井应为电气管井,不能使用通风管或水管管井。

●馈线尽量严禁与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。

●馈线尽量在线井和天花吊顶中布放,并用扎带进行牢固固定。

●馈线在天花板或管道里通过时,如果已经做接头需把接头封好,以免有污物进入接头。

●走线应根据实地情况,合理布线,无任意弯曲,固定间隔合理,一般每隔1.5米用扎带固定,确保安装牢固。

●馈线盘要顺势放,不能强行拉直,以免扭曲内导体。

●为了压缩设备安装面积,狭窄场地建议采用软跳线对设备、馈线进行连接。

●馈线的两头一定要使用标签,注明馈线的连接器件。在多根馈线并行的分支处馈线要贴标签。

●要保证量好馈线长度后再锯掉馈线,做到一次成功,较短的连接线要先比好以后再做,不要因为不好连接而打急弯,如果线太长要锯掉,器件必须要固定。

●当电缆垂直穿入机房时,在洞口处应按设计要求加固,洞口应采取防雨措施;当电缆水平穿入机房时,其洞口应加装保护框,待电缆加固后封闭,封闭时不得损伤电缆。保护框及封闭板应与墙壁颜色协调。

●暴露在室内人员目力范围内的线缆应整齐、美观、平顺。(2)走线管

●对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的馈线,应套用PVC 管。要求所有走线管布放整齐、美观。

●走线管应尽量靠墙布放,并用线码或馈线夹进行牢固固定,其固定间距应能保证走线不出现交叉和空中飞线的现象,若必须空中走线时,则须用电缆挂钩固定拉直钢丝绳,然后将馈线固定在钢丝绳上。

固定间距如下表:

●若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其他线管一起走线,并用扎带与其他线管固定。

●馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

●所有馈线避免与消防管道及强电高压管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。禁止馈线沿建筑物避雷网带或避雷地线捆扎一起布放走线。

4、无源器件安装

(1)安装时必须按设计型号安装,接头一定要拧紧,两端必须固定好,不允许悬空固定放置,不允许放置室外(如需放置则必须做好防水处理),器件两端电缆的弯度不小于90度,并做好标识。

(2)与该类器件相接的馈线无交叉,一般在距接口300mm 处馈线应固定。

5、电源线连接

(1)电源线的布放必须严格按照设计文件的要求进行,所选择的电源线规格必须符合设计要求,布放时要求走线合理,绑扎牢固。(2)电源走线尽量加套PVC管,走线要平直/垂直美观。

(3)电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套PVC管或者波纹管加以保护,穿墙孔/口必须用水泥加以密封。

(4)电源线应连接可靠牢固,电气接触良好;要保持良好的接地,配电箱内的走线要美观(可参照配电箱内原有的走线),线槽要美观、

(5)交流电接入设备前必须有保护装置,并且走线美观,符合电力安全规定。

(6)电源线应牢固绑扎,走线时应尽可能避开高压管道、消防管道、强腐蚀设备。

(7)电源线的绑扎间距在管道内、走线井内和吊平顶内等隐蔽范围应不大于40cm;在管道、走线井等开放处不应大于30cm。

(8)电源插座必须牢固固定。

6、电缆的端头处理

(1)正确使用专用的做头工具,严格按照说明书上的步骤进行,接头不可有松动,馈线芯及外皮不可有毛刺,拧紧时要固定住下部拧上部,督导应抽样检查。

(2)电缆冗余长度应统一,各层的开剥尺寸应与电缆插头相应部分相适合。

(3)使用刀具割剥护套层、绝缘层应用力适当,不能伤及编织屏蔽网和缆芯。

(4)组装同轴电缆插头时,配件应齐全,位置正确,将屏蔽网压紧(屏蔽网不应剪得过短,否则容易受力立起与缆芯相接,造成短路)各连接部位须拧紧,绝对不允许电缆头有松动、摇晃及短路等现象。(5)电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头,必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。

对于干线放大器、光纤、有源分布系统的主机单元设备必须接地,并应用16mm2的接地线与建筑物的主地线连接。

8、机房走线

(1)在有防护静电板的交换机房、移动机房等其他特殊机房布线时,馈线、地线、尾纤、电源线均可直接在地板下布线,但各类走线必须加套相应的PVC管或波纹管且必须分开走线,并适当用扎带固定,布放要整齐美观。

(2)在无防护静电地板的机房布线时,有走线架必须在走线架上布放,无走线架时则沿墙面、边布线,各类走线必须加套相应的PVC 管、波纹管、线槽等,固定原则与射频走线相同。

9、射频连接

(1)主机、天线、耦合器、功分器接口为N-K座,馈线为N-J头。(2)馈线接头与主机、天线、耦合器、功分器连接时,距离馈线接头必须保持50mm长的馈线为直出,方可转弯。

(3)馈线接头与主机、天线、耦合器、功分器连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅,不得野蛮死扭。

10、标签

(1)每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签,根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆的走向。

(2)设备的标签应贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,

标签的贴放应保持美观,且不会影响天线的安装效果。

(3)馈线的标签尽量用扎带牢固固定在馈线上,不宜直接贴在馈线上。

11、驻波比自测

主要针对馈线接头制作质量和馈线有无损伤、弯度是否合乎规范。(1)从信源引出处测试,其驻波比要求小于1.4。

(2)从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比应小于1.4。

(3)测试仪器:功率计或Site master。

12、供电方案

(1)方案一:独立敷设供电系统

弱电井中需业主提供一个相对独立的220V、20A以上交流电源,电源波动范围应小于±20%,所提供的交流电源直接引出至各楼面的交流配电箱(两回路6A空气开关),经配电箱内的空气开关连接至交流电源万能插座,为相应的设备供电(3×2.5mm2铜芯电源线)。

总开关处安装电度表,用于供电计量。

(2)方案二:直接利用弱电井道强电插座

从相应楼面弱电井道强电插座引出至各楼面的交流配电箱(两回路6A空气开关),经配电箱内的空气开关连接至交流电源万能插座,为相应的设备供电(3×2.5mm2铜芯电源线)。

此方案供电计量按照设备功耗估算。

通常情况下建议采用方案一,各楼面所用交流配电箱(两回路6A 空气开关)需要定做。

第二部分参考图片

1、主设备安装示意

(1)主设备、馈线和无源器件布局合

理;

(2)设备、器件、馈线与建筑物保持

垂直或水平;

(3)馈线标签整齐、整洁、平滑(无

皱);

(4)馈线弯度合乎规范要求;

(5)馈线线卡安装合乎规范要求;

(6)电源线使用90度PVC转接

头,比较美观;

(7)器件间连接、馈线与器件间连

接处,巧妙使用90度弯头;

(8)有源设备接地合乎规范要求;

2、井道馈线安装示意

(1)馈线平直,与建筑物保持垂

直;

(2)馈线、器件标签合理;

(3)馈线线卡安装合乎规范要

求;

(4)馈线接头绝缘胶带平滑(无

皱),且接头做防水处理;

(5)馈线与器件间90度弯头的

巧妙应用;

3、室内无吊顶部分馈线和天线安装示意

(1)馈线固定水平,合乎规

范要求;

(2)馈线标签合乎要求;

(3)天线安装水平、整洁,

合乎规范要求;

(4)馈线弯度合乎规范要求;

(5)馈线线卡合乎规范要求;

4、室外天线安装示意

(1)室外天线与馈线连接处做防水处理,合乎规范要求;(2)馈线做滴水湾,合乎规范要求;

(3)馈线弯度合乎规范要求;

(4)馈线、器件标签合理、整洁、牢固,合乎规范要求;(5)馈线衡平竖直合乎规范要求;

优秀工程图片:

施主信号引入线路

家装施工合同范本(完整)

家装施工合同范本(完整) 合同编号:_______________ ______年___月___日 发包方(以下简称甲方): 住址: 联系方式: 承包方(以下简称乙方): 住址: 联系方式: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 一、工程基本情况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积: 4、工程期限: 开工日期:______年___月___日; 竣工日期:______年___月___日。 二、工程价款

总工程款:本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为 元人民币整(¥:___________),实际结算以合同价格(具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认)为准 三、工程图纸 乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。 乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。 甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。 四、材料供应 1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。 3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。 4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。 5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 五、工程款支付方式 1、合同签定后,在乙方进场(以发出开工报告为准)开始施工后5个工人日内,甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。 2、工程完成50%以上(即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款;工程完成90%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾准备验收工作),甲方向乙方支付工程造价的20%;工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。 3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

特许工程管理部 二OO三年十月 室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰

装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小于2mm/5m。

室内装饰施工要求规范标准

水电施工规范 水电施工规范: *基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施 工。 必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产 品。 强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。 *电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。

各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面 13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)

室内装修施工合同范本

装修施工合同 发包人: 承包人: 日期:年月日

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本室内装修事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容及范围: 二、建筑面积: 三、合同工期 开工日期:年月日; 竣工日期:年月日; 共计天 四、质量标准 工程质量标准:必须达到国家工程施工质量验收规范合格标准相关要求,政府各专业监管部门一次验收合格。 五、合同价款 暂定总价金额(大写):;(小写)¥元。 六、组成合同文件,组成合同文件包括: a)本合同协议书 b)本合同专用条款 c)标准、规范及有关技术文件 d)图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定自双方签字、盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码:

第二部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 a)本合同专用条款 b)本合同协议书 c)标准、规范及有关技术文件 d)图纸 e)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同使用汉语外,还使用无语言文字。 2.2适用法律、规范 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 《房屋建筑工程质量保修办法》 《建设工程安全生产管理条例》、 《建设工程质量管理条例》、 及其他有关法律、行政法规。 2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准,若以上标准和规范做出修改时,则以修订后的新标准和规范为准,有出入的则以较严格的为准。 发包人提供标准、规范的时间: 国内没有相应标准、规范的约定: 二、双方一般权利和义务 3.图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人已委托承包人根据发包人的意向要求对原有施工图进行优化设计,补充完善,并提供最终施工图纸及设计文件,合同签订后五日内承包人向发包人提供叁套施工图(所发生费用由承包人承担) 发包人对图纸的保密要求:未经过发包人同意,不得向第三者提供 使用国外图纸的要求及费用承担: 4.工程师 4.1监理单位委派的工程师 姓名:职务:总监理工程师 发包人委托的职权:。

室内装饰装修公司资质等级认证标准

室内装饰装修公司资质等级认证标准 建筑装修装饰工程专业承包企业资质分为:一级、二级、三级。 建筑装修装饰工程专业承包企业资质一级资质标准:房产论坛坛,论1、企业近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称; 总工程师具有8年以上从事建筑装修装饰施工技术管理工作经历并 具有相关专业高级职称;总会计师具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于40人,其中工程技术人员不少 于30人,且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业 人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于10人 企业具有的一级资质项目经理不少于5人。M- c& B 3、企业注册资本金1000万元以上,企业净资产1200万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上。新浪乐居" ~" k& z建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级资质标准:新浪乐居/ K6 1、企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装修装 饰工程或10项以上单位工程造价50万元以上的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有5年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并

具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于25人,其中工程技术人员不少于20人,且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于5人。企业具有的二级资质以上项目经理不少于5人。# g' ~1 c! S3、企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。新浪4、企业近3年最高年工程结算收入1000 万元以上。 新浪乐居论坛& f1 N \* V3 q 建筑装修装饰工程专业承包企业资质三级资质标准:cn8 J. _2 S* T' Q1、企业近3年承担过3项以上单位工程造价20万元以上的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人,其中工程技术人员不少于10人,且建筑学或环境艺术、暖通、给排水、电气等专业人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于2人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。 3、企业注册资本金50万元以上,企业净资产60万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入100 万元以上。买房,购房,装修_建筑装修装饰工程专业承包企业资质承包工程范围: 一级企业:可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号:FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人):_____ 法人执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____ 乙方(承包人):_____ 营业执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____

行业准入证号码:_____ 工程设计师:_____ 身份证号:_____ 施工负责人:_____ 身份证号:_____ 丙方:_____ 社团登记证号码:_____ 地址:_____ 法定代表人:_____ 联系电话:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 合同签订地址:_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:第一条工程概况

1.1施工地点:_____。 1.2工程装饰装修面积:_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准):_____。 1.4施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式,经商定采取下列第_____种方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限: 开工日期:_____年_____月_____日;

移动室分覆盖工程施工规范指导图解模板

室内覆盖施工规范图解 浙江金天地通讯工程有限公司二O一一年三月

前言 随着通信行业不断发展和城市建设不断更新, 移动网络信号需要做到无缝覆盖用来满足消费客户的需求。为提高分布系统的工程质量, 达到良好的室内覆盖和改进室内通信的质量, 提高客户对移动网络的满意度, 利用室内分布系统解决上述问题, 得到了较为广泛的应用。但由于室内分布系统工程的特殊性, 点多面广, 施工难度大等, 工程质量良莠不齐, 由此而引发室内网络质量下降, 甚至于根本无法达到覆盖要求。为了更好地开展室内分布系统工程项目, 提高工程质量, 结合本项目验收过程中所遇到的问题, 特制定此施工规范指导进行说明, 本指导中配以大量的图片案例说明, 能够帮助用户更直观的理解和参照。

第一章室内覆盖工程安装规范( 图解说明) 一、有源设备安装( 图解说明) 1.1 直放站设备安装 严格按照说明书的介绍进行, 安装牢固平整。设备上要有移动标志, 安装时应用相应的安装件进行牢固固定。 二、无源器件安装( 图解说明) 2.1室内天线安装 2.1.1 天线位置地 电源线 标签

为了便于维护, 吸顶天线尽量安装 2.1.2天线固定 若为挂墙式天线, 必须牢固地安装在墙上, 保证天线垂直美观, 而且不 破坏室内整体环境。天线安装在天花吊顶内的吸顶, 必须用天线支架对天线 做牢固固定。 2.1.3天线安装 天线放置要平稳牢固, 如果垂直放置, 安放位置要合理美观。室内天线接 头要用胶带包扎做防水处理, 然后用塑料黑胶带缠好, 胶带做到平整、少皱、美观, 安装完天线后要擦干净天线。

2.2室外天线安装要求 天线架做好防氧化处理, 安装牢固, 标签明确, 远离避雷网, 严禁沿避雷网捆扎馈线。 2.3其它无源器件安装 2.3.1 无源器件应用扎带、 固定件牢固固定, 不允许悬空无固定放置。 贴有移动标签, 安装牢固、 美观、 不破坏室 天线周围不能受到障碍物阻挡, 会影

最新装修施工合同范本

最新装修施工合同范本 签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,且签订 须以履行有关法定审批程序为前提,今天小编就给大家分享一下其它 ,欢迎大家来参考哦 发包人:承包人: 手机:委托代理人:公司电话: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1。1工程地点: __________________________________________________________________ ___________。 1。2工程内容及做法:(详见施工图)。 1。3工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包

方式。 (1)承包人包工、包料;(详见预算清单) (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;(详见预算清单) 1。4工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。 1。5合同价款:本工程合同价为:大写:元,小写:元。(详 见预算书) 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供: 2。1发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。 2。2发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(注:图纸在发包人签约付 款后提供), 设计费(大写)_____________________元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。 第三条发包人义务 3。1开工前______天,为承包人入场施工创造条件。清理出室

室内装饰施工规范和工艺标准

施工规范和工艺标准 A 、进场及工地形象部分 1、领好公司资料到管理处办理进场手续,须办理施工许可证,以及工人出入证。 2、进场开工,如业主要看日子时间开工的,一定要按照业主要求的日期、时间进场,并在施工现场 张贴红纸以示吉利。 3、检查原有建筑的设施,如水电、门、窗、防水等,如有问题应及时通知业主和管理处,以便妥善 解决。 4、进场后,工地必须做好公司标志牌悬挂,工人着装统一等工作。 5、工地现场施工用电必须先经过临时漏电开关才能接通施工工具。 6、施工现场必须要求配备灭火器。 B、拆墙部分 按照施工图纸计划拆墙,首先用粉笔在原有建筑上画出需拆除部分墙体,并咨询管理处,须拆 除部分有无承重墙或是简力墙,并做好地漏保护和切断电源等工作。在施工过程中,严禁野蛮施工,严禁拆除简力墙、承重墙以及承重梁柱等。垃圾在拆墙完工后,应及时装袋清运。所拆垃圾严禁在工地过夜,包括以后水电改造垃圾亦要清理。拆墙还要了解是否有预埋的水电管线,如有,须在拆除时注意保护,严禁破坏原有的水电管线,以及其他原建筑的设施。 C、电路部分 一、材料提示 1、电线为衡阳金杯线。 2、PVC线管、底盒及配件宝狮牌。 3、所用电线的型号、线径、照明及普通插座用2.5# ,厨房插座用4#,电线连接紧固,不受拉 力,包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破等缺陷,电线的相结零线及地线颜色要分清。 二、施工工艺 1、墙身、地面开线槽横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经监理同意另外对墙身所有电线 (含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换,强、弱电须张管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、管管面与墙面应留10mm以上的批灰层,防止墙面开裂,吊顶管线应用管码固定,距离顶棚面间 距须大于50mm。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间,管内可随时抽 动,换线。4#线最多穿3 根,2.5# 线最多穿5 根,1.5# 线最多穿6 根。 4、在同一套房内,开关设置在1.4m左右,地插在30cm左右,插座开关各在同一水平线上(其他 特殊高度于设计需要)。安装底盒必须以水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关应采用带防水措施的 开关。 6、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上方,插座接地

室内装潢设计施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

移动通信室内覆盖技术

移动通信室内覆盖技术 一、为什么要建设室内覆盖系统? 随着城市建筑的日益增多以及建筑材料的复杂化,手机在密集的建筑间,建筑物内、地下室、隧道、高速公路等地会出现接通率低、漫游不畅甚至掉话现象,给移动用户带来不便,这就需要移动运营部门不断地对网络进行优化。 而室内覆盖系统便是移动运营部门对室内信号弱及信号盲区进行覆盖的主要网络优化方式。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难。移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的。 进行室内覆盖系统建设的直接理由是: 室内移动通信环境有太多需要完善的地方;覆盖方面,由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大的传输衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;容量方面,建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象;质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话现象。 二、什么地区需要室内覆盖? 室内盲区:新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。 话务量高的大型室内场所:车站、机场、商场、体育馆、购物中心等,增加微蜂窝建立分层结构。 发生频繁切换的室内场所:高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。 三、什么是室内覆盖? 室内覆盖是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,近几年在全国各地的移动通信运营商中得到了广泛应用。 室内覆盖系统为上述问题提供了较佳的解决方案。其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。 室内覆盖系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域;同时,使用微蜂窝系统可以分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,从整体上提高移动网络的服务水平。

室内装修合同范本

合同编号:装修工程施工合同 合同签定地点: 日期:

工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规,结合本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 建设地点: 2、工程内容:详见施工图及工程预算书。 3、本工程范围:包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。 4、本工程工期为天(日历天),自年月日至年月日,如遇雷雨天气,不适宜施工特殊情况工期顺延。 二、工程质量和验收标准 按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。 三、合同价款和支付方式 1、本工程预算总造价:(大写) 本工程造价详见工程预算表,如有增加工程项目,双方另行协商。 2、付款方式:(1)自本合同签订、工地开工,按工程预算总造价 45%付款。(2)木工完工后付工程预算总造价 40%的工程款。(3)涂料工进场,付预算总造价 10%工程款。(4)竣工验收合格后,一次性付清剩余 5%工程款。 四、甲方职责 1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系,以保障工程的顺利进行。 2、提供乙方施工过程中的供水及供电。 3、负责审核图纸并签字认可,作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工,工期顺延。工程项目如变更或增加,双方协商调整施工图纸、工程费用及工期,否则乙方有权不进行修改或变更、增加。 4、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。

5、及时做好工程竣工后的组织验收工作。 6、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。 五、乙方职责 1、严格按照甲方认可的图纸施工。 2、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工,确保工程质量与安全。 3、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作,并遵守小区有关管理制度。 4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量,严格按工程设计方案所列质量标准,选购材料。 5、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。 6、如期进场施工,按期完工。 六、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,必须经甲方或甲方授权人签字认可,顺延工期。甲方不按合同约定拔付工程进度款,每逾期一天按应付款额的0.1%支付滞纳金。 2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,应按付款额的0.1%支付违约金。 3、因一方原因,合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 七、保修条例 1、工程的保修期限按国家有关规定执行,保修期内若存在工程质量方面的问题,乙方负责免费维修,易耗品(如拉手、门锁、灯泡、灯管、水龙头等)除外。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题,不在保修范围,乙方可协助维修,费用由甲方承担。 八、安全 1、乙方在工程施工至交付之前的过程中,甲方人员(除现场代表及监理人员外)未经乙方现场工程管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场,造成人身安全或其它安全事故的,则由乙方负责。

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

国家室内装修工艺标准

国家室内装修工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准

4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板框之间、基层板与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。 4.1.7 如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,有铰链处为二层木工板,门铲口线采用9厘板作基层,间隙不大于2cm,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格按设计要求。 4.1.8 混水漆门窗套可采用木工板作基层,铲口可采用密度板,门窗

室内装修现场施工标准-国标室内装修施工规范

施工标准 室内装修工程从签订合同后开始施工,工程项目分为拆除改建、水电路改造、墙地面铺贴、木制作、油漆制作、安装设施、室内清洁等分项,根据每项不同的要求,制定一个基本的施工标准: 一、拆除改建: 1,此项工程主要表现为对原有土建的墙体因设计方案的要求进行拆除,以满足使用功能需要,在拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。 2,对一些原有土建设施的附加处理如下水立管包起来。 3,在做此项工程时,首先应对一些设施如:水、电、路、管线、防水层的保护,以避免遭到破坏,而且包管时使用轻钢龙骨、水泥压力板、钢网,最后挂浆,钢丝网应便用网眼间距为10-15mm,钢丝直径2mm的钢网,轻钢龙骨使用国标,挂浆应达到3cm厚,才可贴砖。 二、水路改造: 1,首先改造水管线(上水)应使用目前市场上的价格便宜但施工质量好的PP-R管。 2, PP-R管无毒,卫生干净,耐压强度大,保温性好。 3,给水管道应采用通水试验,一般民用{六层住宅}建筑水管压力承载2kg,应检查出渗漏处。 4,管道铺设应横平竖直,管道终端10cm应设置关卡,管道必须牢固不能松动。 5,管道与管道,阀门连接处应严密,管道采用热溶连接。 6,各类阀门安装位置应符合设计要求与功能要求。 7,阀门、水龙头安装位置应端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。水表,阀门处于相对隐蔽的位置,应留有检查装置。 8,在使用PP-r管热溶接时,热容器的温度应保持在260摄氏度,以求无渗水现象。 9,下水改造使用专用的PVC胶,一般不要远离原有的下水口。如要应从改动位置向原有位置放坡度,便于下水通畅的流入下水主管道。 三、电路布排施工: 1,安敷的电线必须采用pvc套管敷设,电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定。 2,吊平顶时电器配管,不得将配管固定在平顶的吊筋或龙骨上。 3,开关、插座要有暗盒,暗盒表面平整,外观完好,安装牢固。 4,插座离地面一般为30cm,不应低与20cm。开关一般距地130cm,安装时应考虑使用方便。 5,穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内直径面积的40%,管内不的有接头和扭接。 6,电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应>300mm,交叉间距>100mm。 7,电源线的火、零、地三线应分别用两根一色线,一根双色线,禁止使用花线做火线。当电源线需进行分支时,应使用分线盒。 8, pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即20mm的pvc管内可穿入4 根电源线:16mm的pvc管内可穿入3根电源线,多穿入会影响电源线路的正

室内分布系统工程施工组织设计

(三)室内分布系统工程施工组织设计公共部分 工程概况:见附件册具体标段 编制依据: ?中国移动通信集团四川有限公司的招标文件。 ?四川移动公司ISO9000标准化验收规范 ?四川移动公司室内覆盖工程安装实施细则和验收规范 ?四川移动直放站工程安装实施和验收规范 ?中移网[2000]605号《中国移动通信集团公司工程项目竣工验收暂行办法》 ?1997年10月颁发的中华人民共和国《邮电通信定员》劳动和劳动安全行业标准(LD/T102-1997) ?我单位的技术装备、人员素质及施工经验 根据工程规模指定详细的施工组织设计:见附件册具体标段 4.1 项目组织结构 4.1.1项目经理部的设置计划

4.1.2施工人员的构成与分工:见附件册具体标段 4.1.3项目人员岗位职责 1、项目部经理:负责项目的组织、计划安排、劳力组织调配、工期安排、施工质量控制、施工协调、生产安全、材料筹供等工作,全面实施项目管理。督促施工员、材料员、安全员、质检员、资料员认真履行岗位职责。安排好施工队的工作,随时调度平衡施工力量,保证工程进度。 2、市场谈楼人员:负责站点的选择;负责与移动的合同管理人员沟通合同签订方面的问题;负责移动与站点管理方的合作协议签订;负责施工中的协调等工作。 3、工程师:负责工程项目的现场管理、设计变更配合和现场技术指导工作;负责处理施工现场突发事件等工作。 4、施工队长:负责对工程项目的现场施工,保障按图施工和施工进度;负责施工质量,对施工材料、工具等进行保管和分配。 5、物流主管:负责对施工的物料、工具供应和管理 6、质量检测员:根据移动公司对工程质量的要求,检查工程施工质量是否达到标准;负责对材料(包括:馈线、器件等)和设备进入施工现场的检验;对施工机具、仪器仪表、工具等实施有效期、完好率的质量检(效)验。达不到质量标准的,不能使用,此项检查时,邀请安全员配合。 7、安全员:根据国家安全施工的相关规范,检查工程施工过程中安全措施是否到位,以保障安全生产;作好各施工队的安全岗位教育,认真组织开展安全活动,并做好记录,随时准备接受上级安全检查;检查督促施工人员遵守安全规定,在高空作业,爬杆、搬运等工作中,应正确使用防护用品和按规定穿戴防护用品;严格执行安全生产、生产安全、不安全不生产的施工原则,及时填写事故报告。 4.2 工程施工协调计划 见附件册具体标段 4.3 施工管理

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

室内装饰装修施工规范

室内装饰装修施工规范 为了加强住宅装饰装修工程施工工艺流程管理,保证工艺质量,稼禾装饰 根据中华人民共国国家标准(GB 50210-2001)《建筑装饰装修工程质量验收规范》和中华人民共国国家标准(GB 50242-2002)《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》等相关法规制定了以下现场施工规范。 一、施工安全文明规范 1、对进户门和窗户采用印有公司统一标识的保护膜进行保护; 2、对高档住宅的进户区域的石材、楼梯台阶、门柱进行有效保护,规避 不必要的损坏。 3、施工作业场地每层面配置两个干粉型灭火器; 4、在施工现场醒目处张贴各种标识、标牌警示危险,确保施工安全; 5、材料分类整齐堆放,规范、安全使用电动工具,临时用电必须使用施 工配电箱; 6、工程施工现场临时用电确保安全的五条定律:施工现场一条电路,临 时用电两级保护,三级配电,电器装置的四个装设原则,五芯电缆; 7、橱柜家具制作过程一定不能随意放东西,避免沾污橱柜内壁的饰面板。 二、施工前期准备规范 1、在深化理解设计图纸后,进场用红外仪或水平管确定水平基准线,凡 是所有图纸体现装饰的区域都要求有这个水平基准线,在装饰行业中也有称为 “质量控制线”; 2、作业区域弹出离地1米左右的水平线,测量原物业地面及顶面水平误 差并记录,配合设计现场家具放样; 3、对原物业下水管道通水试验并记录,检查原物业顶面是否渗漏并记录,对原物业的下水管路口做保护,地面存水(闭水)试验,检查原物业的地面、墙 面有无空鼓。 三、水电作业规范 1、电施工基本要求规定 1.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 1.2电气安装施工人员应持有效证件上岗。

相关文档
相关文档 最新文档