文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › P122保护装置在配电变压器保护的应用

P122保护装置在配电变压器保护的应用

P122保护装置在配电变压器保护的应用
P122保护装置在配电变压器保护的应用

P122保护装置在配电变压器保护的应用

潘飞

(大连西太平洋石油化工有限公司116600)

摘要MiCOM P122过电流综合保护控制装置是AREVA公司MiCOM P12x系列综合保护装置之一,具有相、零序和负序过电流、热过负荷及低电流保护功能,比较适合作为配电变压器的保护。本文根据对该保护装置的实验摸索和理论研究,在设计、安装、整定及检验方面做出了较为详细的叙述,并提供了一些应用数据,也为微机综合保护装置在配电变压器保护的应用提供一定的实践经验。

关键词继电保护,微机综合保护,配电变压器,整定计算

1 引言

MiCOM P122过电流综合保护控制装置(以下简称保护装置)是MiCOM P12x系列保护装置之一,集保护、控制、显示、数据采集和故障、事件以及干扰记录为一体的系统,使用灵活、维护方便、集成简单,前面板具有液晶显示屏作为人机界面,触摸式按键可获得参数、警报信号及测量数据,发光二极管显示保护装置的状态信息,RS232和位于后部的RS485 通信端口,在MiCOM S1软件的支持下,可以与本地或远程个人计算机通信,完成读取、设置和修改整定值、显示事件记录及故障波形的功能,比较适合作为配电变压器的保护。

2 设计安装

在设计安装前必须认真阅读AREVA提供的《MiCOM P12x过电流保护继电器技术指南》。设计安装时应当注意:?保护装置辅助电源的电压范围;

?由于保护装置的辅助电源丧失可引起保护装置的部分

数据丢失,因此保护装置的辅助电源应与配电变压器

控制电源分开控制,而且各控制元件应分开布置(例

如分别布置在端子排的两端)以防误操作;

?各相电流和零序电流输入的极性,如极性错误将引起

保护装置误动;

?保护装置的外壳及29端子必须可靠接地;

?断路器的常开辅助接点必须接至L1(26 – 28)端子上;

?可编程的输入端必须接入辅助电源,并应注意辅助电

源的极性;

?可编程跳闸输出应接到RL1(2 – 4或2 – 6)端子上;

?保护装置的安装高度不宜高于1.8米以便观察数据及

整定检验;

?为了保护装置工作正常,保护装置安装处的最大故障

电流应小于配电变压器电流互感器一次额定电流的50

倍,且保护装置瞬时整定值应小于电流互感器一次额

定电流的25倍;

?安装时必须严格按设计图配线。3 保护装置整定

3.1基础数据整定

3.1.1选择缺省显示值

缺省显示宜选择同时显示I a、I b、I c及I e四个值。

3.1.2电流互感器变比整定

相电流互感器的变比按实际值输入。而当零序电流输入是通过三个相电流互感器作零序接线完成时,则零序电流互感器的一次和二次侧的额定电流应设置得与相电流互感器相同。当采用专用零序电流互感器时,则零序电流互感器的一次和二次侧的额定电流宜设置相同(例如1/1)。

3.1.3可编程LED指示灯整定

通常将可编程LED指示灯整定如下:

LED5 热过负荷及反时限过电流I>段保护动作;

LED6 定时限过电流I>>段及负序保护动作;

LED7 速断I>>>段保护动作;

LED8 零序过电流保护动作。

3.2相过电流保护整定

3.2.1I>段保护整定

根据对多台配电变压器的实验摸索,考虑短期急救负载[1],整定计算公式:

I> = K rel.I>×I1N.T / I p I n(1)

式中:

K rel.I>—I>段保护可靠性数,宜取2;

I1N.T—配电变压器一次额定电流,A;

I p—电流互感器一次电流,A;

I n—电流互感器二次侧和保护装置的额定电流值,A。

反时限曲线宜选择极端EI(IEC)反时限曲线,时间乘数T ms应取1.5。复位定时器t Reset应设为0.04秒。

3.2.2I>>段保护整定

考虑作为低压侧后备保护,躲过变压器最大负荷电流,适用的整定值为:

I>> = K T.max×I1N.T / I p I n(2)

式中:

K T.max—配电变压器最大负荷系数[2],当负荷具有电动

机再起动功能时宜取4,否则取3。

定时限整定值宜取: tI>> =t oc.s e +0.1 s (3)

式中:

t oc.se —配电变压器二次电流保护动作时间。 复位定时器t Reset 应设为0秒。 3.2.3 I>>>段保护整定

应躲过最大运行方式下配电变压器低压母线三相短路电流周期分量有效值,整定值为:

I>>> = K rel.I>>>×I k .max / I p

I n

(4)

式中:

K rel.I>>>—I>>>段保护可靠性数,宜取1.3~1.4; I k .max —最大运行方式下,变压器低压母线三相短路时,流过高压侧的短路电流。

定时限tI>>>应设0 s 。

110

100

0.1

110

100

1000

10000

I 1N.T

t (s)op

图—1 相过电流保护动作曲线

3.3 零序过电流保护整定

对于中性点不接地或经消弧线圈接地方式的中压电网,在零序电流互感器一次加入电流(如1A ),从MEASUREMENTS 菜单下读出IN 。零序过电流保护整定值计算公式:

I e > = I N / I en

(5)

式中:

I N —读出电流值,A ;

I en —零序电流互感器二次电流,A 。

动作时间通常为tI e >应取0.35s 。复位定时器t Reset 应设为0.15s 。

3.4 负序过电流保护整定

在发生不对称故障时,负序电流保护与相过电流保护相比有较高的灵敏度,而且在变压器后发生不对称故障时,负序电流保护的灵敏度与变压器的接线方法无关。因此,负序电流保护可作为I>>段相过电流和变压器低压侧不对称故

障的后备保护,其整定值为:

I 2> = K rel.I2>×I 1N.T / I p

I n

(6)

K rel.I2>—负序过电流保护可靠性数,宜取0.5~0.6[3]。 动作时间tI 2>应与tI>>相同。 3.5 过负荷保护整定

3.5.1 热过负荷电流I θ>的整定

热过负荷[4]电流整定计算公式: I θ> = K rel.θ×I 1N.T / I p

I n

(7)

式中:

K rel.θ—热过负荷可靠系数,见表-1。

表-1热过负荷可靠系数表

3.5.2 热过负荷动作时间计算

热过负荷动作时间通过下式计算得到:

()??

?

?

???--?=2

.1.2max

2

2max ln

T

N rel pre e trip

I K I I I T T θ (8)

其中:

T trip —动作时间,s ;

T e —热时间常数,s ,见表-2;

I max —最大相电流有效值;

I pre —过载之前的稳态电流。

表-2 热时间常数整定表

3.6 关于瓦斯和温度保护

变压器的瓦斯和温度保护可以接入保护装置以使其完成跳闸、报警、事件记录和故障录波。通过多台配电变压器运行实践发现,当保护装置安装处与变压器之间电气距离大于100米,将无源常开接点直接接入保护装置输入端极易引起误动作。此时,建议通过中间继电器接入保护装置。

4 保护装置检验[6] [7]

4.1检验前的准备

首先应将负序和过负荷保护退出。在检验前请务必检查输入的电流是否与相应端子的要求相符。将断路器合闸,检查26-28端子是否有电压。给保护装置送电,在每个电流输入端加入电流,检查LCD液晶显示屏上数值是否正确。检验各动作值与整定值是否相符,并将检验结果写入检验报告中。

4.2I>段保护检验

为了缩短检验时间,宜将时间乘数暂设为Tms/10。直接注入0.95×I>电流,然后检查保护装置在tI>/10内是否没有跳闸输出,然后再注入1.1×I>,检查是否在tI>/10时有跳闸输出,逐渐减小注入电流,注意记录电流降至多少时I>信号可复归。

4.3I>>段保护检验

直接注入0.95×I>>电流,然后检查保护装置在tI>>内是否没有跳闸输出,然后再注入1.1×I>>,检查是否在tI>>时有跳闸输出。

4.4I>>>段保护检验

直接注入0.95×I>>>电流,然后检查保护装置在tI>>内是否没有跳闸输出,然后再注入1.1×I>>>,检查是否在0 s跳闸。

4.5零序过电流保护检验

典型的中性点不接地系统可采用的检验方法是在零序互感器一次直接注入0.95 A的电流,然后检查是否没有报警动作,然后注入1.1 A的电流,检查是否在tI o>时有报警动作,逐渐减小注入电流,注意记录电流降至多少时I o>信号复归。

4.6负序过电流保护检验

首先投用负序电流保护,并对保护装置A相输入一单相电流,则:I b = 0 且I c= 0,因此负序电流为I2 = I a/3。

直接注入I2_0.95>电流,然后检查是否在tI2>时没有跳闸。然后注入I2_1.1>电流,检查是否在tI2>时跳闸。逐渐减小注入电流,注意记录电流降至多少时I2>信号复归。

4.7过负荷保护检验

最后投用过负荷保护。为了检验方便,建议将热时间常数暂设为T e/10。设I pre=0,I max=2,根据式(8)计算出动作时间,在MEASUREMENTS菜单的Thermal 子菜单下将热状态清零,直接注入2×I1N.T / I p电流,检查动作时间是否与计算时间相符。

5 结束语

目前的综合保护继电器已将多种保护集于其中,以往仅在大型电气设备上装设的保护,如今已在供配电设备上应用的易如反掌。我国在各种综合保护装置应用中,普遍情况是过分依赖综合保护装置销售公司的技术人员,而这些技术人员又对企业的生产工艺、变配电系统及运行管理等方面不慎了解,仅能靠说明书参照机电式继电器的保护功能整定,因此造成了综合保护装置的许多功能没有得到充分利用,失去了更换综合保护装置的实际意义。望本文能够为企业的电气人员在MiCOM P122过电流保护装置在配电变压器保护方面的应用提供一定的参考。

参考文献

[1]《电力变压器运行规程》DL/T 572-95

[2]潘飞,供配电微机常用保护整定计算,电气&智能建筑,2006(12)

[3]《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》DL/T684-1999

[4]潘飞,微机电动机过负荷保护,电气&智能建筑,2006(1-2)

[5]《供配电系统设计规范》GB50052-95

[6]潘飞,SPAM150C保护装置在石化企业的应用,电工技术杂志,

2004(10)

[7]潘飞,P220电动机保护装置在石化企业的应用,电气&智能建筑,

2005(1)

收稿日期:2007年7月28日

该文已在2007年第十二期《电气&智能建筑》杂志建筑强电册上发表。

配电变压器节能设计选型

配电变压器节能设计选型 发表时间:2017-03-28T09:31:58.897Z 来源:《电力设备》2017年第2期作者:汪一波 [导读] 本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 (北京大学北京 100871) 摘要:变压器经济运行是采取各种措施减少各种损失来提高变压器的运行效率。变压器损耗可分为空载损失和负荷损失两部分,运行中的空载耗损是恒定的。若负载损耗发生变化,压力调节器的工作效率也随之变化。尽管配电变压器是一个高效的设备,但由于其数量庞大,以及空载耗电的固定性,变压器本体的节能潜力巨大。因此,本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 关键词:配电变压器;节能设计;选型 前言 在学校高速发展的今天,电力成为我们平时生产生活中最重要的能源之一。现在国家对公共机构节能要求越来越高,节能减碳工作势在必行。校内变压器数量现达到140余台,总装机容量10万KVA,应用节能变压器可以有效的降低用电量,而变压器的工作环境、负荷大小不一样,选择合理的变压器型号又成为重中之重。 1变压器的分类 除了干式变压器和油浸式变压器外,变压器还有很多分类方法,下面简单介绍几种: 1.1根据变压器相数,可将其分为三相变压器和单相变压器。三相变压器主要用于三相电力系统中,容量大且运输受限的情况下,也可使用三台单相式变压器组成变压器组来替代三相变压器。 1.2根据变压器绕组数,可将其分为双绕组变压器和三绕组变压器。每相铁芯上有原绕组和副绕组两个绕组的称之为双绕组变压器,它的应用相对广泛。当容量变压器在5600kVA以上时,一般采用三相绕组变压器,以实现三种电压输电线的连接。 1.3根据变压器结构,可将其分为芯式变压器和壳式变压器。铁芯式变压器的绕组处于铁芯的外围,壳式变压器的铁芯处于绕组外围。它们在结构有细微的区别,但是在原理是相似的。 2配电变压器节能设计 通过前文分析不难看出配电变压器节能的重要性和必要性,配电变压器节能是提升供配电系统社会效应、经济效益、环境效益的必经之路。下面通过几点来分析配电变压器的节能措施。 2.1用新工艺、新材料降低损耗 2.1.1改进工艺。通过改进工艺来降低运行损耗,最主要的是控制变压器的硅钢片精度。为此,可通过数控加工,利用自动化技术来精确控制硅钢片的形状、规格、厚度等。目前,加工精度达到0.18mm,就可大大降低变压器的空载损耗。 2.1.2重设结构。降低变压器损耗的重要手段之一是重设结构布局。目前,常见的结构布置方式有新型绕组和新型线圈。传统的绕组结构,在抗谐波、节能方面的效果不理想;若根据不同的配电电压来确定绕组结构,则可控制绕组的损耗,如漏磁走向的控制可采用自粘型换位导线。新型线圈结构是控制涡流损耗的理想手段,按涡流流向选择合理的纵向或横向的布置方式,可有效降低涡流损耗,进而达到理想的运行效果。 2.1.3新材料应用。制造变压器时,若选择的材料质量不好,其电阻率就会产生变化,引起损耗,同时变压器中铜铁材料的用量较大且用于关键部件,因此材料的质量将直接影响变压器的传输效率。新材料的突破使得优化变压器材料成为可能,将原有的铜铁材料替换为新型材料,能有效降低损耗,提高转换效率,制成高效节能变压器。磁体材料的优化,也是解决磁滞损耗的理想方法,如非晶合金,相比传统材料制成的磁体,在磁化和消磁性能方面明显胜出。利用非晶合金制作铁芯,能有效控制损耗,提高效益,但成本高,并未大面积推广。 2.1.4新型导线。使用无氧铜制作的导线,可有效降低变压器线圈内阻,从而降低铁损和铜损。如高温超导配电变压器,就是利用超导线材替换了铜芯线材,有效降低了损耗,同时还使变压器具备理想的抗短路性能。 2.2注意干式变压器的负载控制 目前我校对干式变压器的应用还比较多,但这种变压器过负荷时阻抗电压增幅较大,负载损耗十分严重。因此,建议对干式变压器的使用范围和使用数量进行控制,对已使用干式变压器的区域进行定期维护,提高变压器稳定性,避免过负载的发生,这样才能有利于电力节能的实现。 2.3优化配电变压器的选型 目前我国市面上的主流节能配电变压器主要有S7、S9、S11等等,这一系列变压器经过不断技术改良,其空载损耗有明显下降。电力工程中配电变压器的选型应注意优选,要综合考虑电网经济运行参数,根据变压器容量利用率来选择,以降低配电变压器运行中的无功损耗与有功损耗。虽然使用大容量变压器会增加一次性投资量,但却可以降低损耗,节约后续运行成本,所以建设中应根据优化需求来选择型号,电压偏移较大的区域应选择SZL7和SZ9系列,若对电能质量要求较高的区域应选择S11,若雷灾区,要选择防雷配电变压器。 2.4合理配置电网的补偿装置,合理安排补偿容量 2.4.1增加无功补偿的设备,以提高功率的因数 在线路中可以合理的运用电容器来实现提高电网中的无功补偿的能力,电容器充电、放电两大基本功能就可以帮助线路中提高无功功率补偿的能力,从而提高供电系统中的功率因数,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高供电效率。 2.4.2无功功率的合理分布 对于无功功率也要高度的重视,无功功率的存在降低了发电机和电网的供电效率,所以对于无功功率要合理的配置,减少无功功率的运输距离,除此之外还要注意其他方式的损耗进行计算和补偿。 2.4.3合理计划并联补偿电容器的运行 从大量的经验中表现出变压器的节能降耗主要是投入使用电容器。但是人们只是意识到了电容器的积极作用却忽视了其也会造成电网整体的损耗,所以在现实的节能降耗中要考虑整体的耗能来合理的设计电容器的投入。

怎样配置住宅小区配电变压器

怎样科学配置住宅小区配电变压器 1 前言 在经济和文化持续发展,大力构建和谐社会的今天,人们的衣、食、住、行的条件正在逐步得到改善,住宅生活小区的用电成为人们关注的重要话题。既要使居民家庭用好电,又要使供电企业的供电经济、高效,尽可能地把各种电气损耗降到最低限度。因此,供电企业必须加强用电营销的精细化管理,同时,供电企业和用电单位在规划、勘察及设计用电负荷时,要切合实际加以分析并严格遵守有关的电力规程和设计规范,科学分析、计算变压器配置,合理地选择变压器容量,切实做到供电部门经济运行,同时也减轻用户不合理的投资及不必要的电损负担。不但是对新的住宅区要规范设计,而且还要对一些现有的老住宅小区变压器配置方法进行分析,对已不能适应当前实际情况的变压器配置,有必要进行重新调整,以实现供电部门与用电户的双赢。 2 推广配电室或箱变 长期以来,住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台区(供电部门公变或用电单位专变)低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台区所带的负荷也比较大,大多数变压器台区同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台区经常过载。尤其是在冬、夏季用电高峰期更加严重,甚至导致变压器过载,直至烧毁变压器现象的发生。另外,人们对供电可靠性要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变,必须根据目前广大居民的用电需求及负荷特性进行科学的规划。 (1)新建住宅区内建设配套配电室 配电室由高低压开关柜室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟、桥架或电缆保护管内;同时,还要在变压器的高压侧设熔断器(容量较小时)或断路器(容量较大时),低压侧设立框架式或塑壳式断路器并合理设定保护参数,以便对变压器进行有效的保护。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用箱式变电站(简称箱变)。这样,就能有效地保护变压器,大大提高供电的安全性、可靠性和稳定性。 (2)选择多种供电方式。 第一种方案:10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过10kV进线高压开关柜互投装置来实现主备电源互为备用),经出线开关柜后接至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。第二种方案:10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资比较节省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装备用电源高、低压进线柜的位置。综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电室或箱变;同时,10kV电源进线应该预留进线位置(以保证供电可靠性),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。 3 预测用电负荷 单位住宅小区用电负荷的特点必须考虑楼层的高低、是否安装电梯、消防水泵等设施,是否设置中央空调等因素。还要考虑除住宅外,是否存在社区办学校(幼儿园)、商场、娱乐场所等公共事业。根据这些实际情况来综合预测住宅的用电负荷。 目前,我国大部分地区新建住宅小区的套房为2房2厅、3房2厅,极少数为4房2厅。套房面积普遍为90~130m2,少数在140m2以上。随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,特别是微波炉、电磁炉、消毒柜、电热水器等大功率电器进入普通家庭,以往常规考虑4~6kW的设计功率已不能满足现代家居的要求,根据对某城市家庭用电器的调查统计,得出

配电变压器能效提升计划

配电变压器能效提升计划 (2015-2017年) 为贯彻《中华人民共和国节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》(发改环资〔2014〕2423号),加快高效配电变压器开发和推广应用,全面提升配电变压器能效水平,促进配电变压器产业结构升级,工业和信息化部、质检总局和发展改革委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。 一、实施配电变压器能效提升计划的必要性 配电变压器是指运行电压等级为6-35千伏、容量在6300千伏安及以下,直接向终端用户供电的电力变压器,广泛应用于工业、农业、城市社区等终端用能领域。截止2013年底,我国在网运行的配电变压器总台数约1530万台,总容量约48亿千伏安。其中,电网公司运行管理的配电变压器台数约860万台,其他企业运行管理的约670万台。 据统计,我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右,其中配电变压器损耗占到40-50%。以2013年全国发电量5.32万亿千瓦时计算,全国配电变压器电能损耗约1700亿千瓦时,相当于三峡电站2013年全年发电量(约1000亿千瓦时)的1.7倍,电能损耗十分严重。 作为节能减排的重要措施,国际上很多国家都出台了配电变压器能效提升政策。美国早在1998年就发起“能效之星变压器计划”,欧盟在2005年实行了“配电变压器推广合作伙伴计划”,日本于2006年开始实施“变压器能效领跑者计划”。 近年来,我国也出台了多项政策,推动高效配电变压器应用和产业发展。2012年,国务院发布了《节能减排“十二五”规划》,明确要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10-13%,负载损耗降低17-19%。2013年,质检总局和国家标准委共同发布了国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2013),对配电变压器能效指标提出了更高要求。在这些政策推动下,我国配电变压器产业得到一定发展,高效配电变压器(GB 20052-2013中规定的2级能效及以上的配电变压器)产量有所增加,但整体能效水平仍然偏低。截止目前,全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%,新增量中高效配电变压器占比仅为12%,产业发展相对滞后,节能潜力巨大。 通过制定实施配电变压器能效提升计划,加快高效配电变压器的推广应用,全面提升我国配电变压器运行能效水平,对降低配电变压器电能损耗,推动配电变压器产业发展,促进工业节能降耗具有重要意义。 二、总体思路、基本原则和主要目标 (一)总体思路 以企业为主体,以提升能效为目标,围绕配电变压器开发、生产、使用和回收等环节,加快推广、促进淘汰,逐步提升高效配电变压器在网运行比例;加强政策引导,强化标准规范,完善认证体系,严控市场准入,加大监督检查力度,建立激励与约束相结合的实施机制,全面提高配电变压器能效水平,推动配电变压器产业转型升级,促进节能降耗。 (二)基本原则

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

节能型变压器在电力系统中的运用与分析

节能型变压器在电力系统中的运用与分析 【摘要】变压器是电力系统中重要的电气设备。它不仅是电能传输设备,同时也是耗能设备。因此对变压器的性能及品质参数必须做充分的了解,以利于科学、合理的选用变压器。 【关键词】节能;变压器;性能与结构;能耗 1.节能型变压器的概念 “节能型变压器”是性能参数空载、负载损耗均比GB/T6451平均下降10%以上的三相油浸式电力变压器(10kV及35kV电压等级);产品性能参数空载、负载损耗比Gwr10228(组I)平均降低10%以上的干式变压器。 2.节能型变压器的类型和优点 我国变压器的发展经历了几个阶段,国家在节能方面的重视从未发生过改变。上世纪80年代中期,我国政府强制性地采用S7系列低损耗配电变压器在全国范围内淘汰正在电网运行的JB1300-73和JB500-64标准的高能耗变压器。从1998年开始,我国政府又不惜代价地在全国推行两网改造,用S9系列配电变压器取代S7系列。与S9一样,作为第七代节能产品的还有非晶合金变压器、卷铁心变压器、全密封变压器等。 但这先后两次全国大规模的更新换代,新产品仅比老产品降低空载损耗约8~15。目前市场上已出现了比S9系列更节能的产品,如S10、S11系列等。节能在变压器领域仍在继续。 卷铁心配电变压器(sll型)。 这种变压器早在60年代已被一些发达国家所采用,近年来在我国逐渐推广,在国家电网第二期农网改造中尤为突出。卷铁心变压器的优点:降低变压器空载损耗约10-25%,依变压器容量而变;降低空载电流,一般为叠片铁心的5O%;变压器噪音显著降低,小型变压器可做到37-42dB,减少对城镇噪音污染。 a.单相配电变压器(D1O型) 此类变压器多为柱上式,便于安装并靠近负荷中心,通常为少维护的密封式。与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,有效材料用量也少,价格低20—30%。 b.非晶合金配电变压器 非晶合金配电变压器的空载损耗昆硅钢片的下降70—80%,至今未全面推广

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器综合保护器毕业设计

動力系發電廠及電力系統專業 畢業設計說明書 變壓器綜合保護器 指導教師:xxx 設計學生:xxx 河北 xx 大學(水電學院) 動力系 二○○八年六月 1

發電廠及電力系統專業畢業設計說明 序言 本說明書是對變壓器綜合保護器的設計介紹。 該保護器可以對超載、短路、漏電、觸電四種情況進行保護,可以有效的保護設備及人身安全,防止事故發生,提高了農業用電的安全性及可靠性。設計結合了《單片機原理介面與應用》,《電路》,《電子技術》等專業課。在這次設計中得到了李臨生老師的大力幫助和指導以及同組同學的幫助,在此表示誠摯的謝意!但由於本人的知識和設計水準有限,設計中肯定有不足和錯誤之處,懇請各位老師多批評指正,以利於我今後的工作和學習。 一、設計題目:變壓器綜合保護器 二、設計目的:我國農村變壓器的數量十分龐大,有專供澆地水泵的, 有用於日常生活的,也有混在一起使用的。這些變壓器在農村的 各方面都起著非常重要的作用,但由於農村條件有限,用戶有時 不守規範,容易造成超載、短路、漏電、觸電事故,針對這種情 況,為了保證農村變壓器能夠長期正常運行而設計了該保護器。 本保護器安裝在變壓器低壓側,當上述四種參考數超過規定值時,可以及時切斷供電,有效的保護人身及設備安全,防止事故發生,提高農業用電的安全性和可靠性。 三、設計思路: 用穿心400安培CT測量變壓器工作電流,用高靈敏度CT測 2

量三相接地的合成漏電流.使用89C51單片機,分別採樣判別變壓器的輸出電流和接地漏電流按照預定值,判斷是否斷電,送電或重合閘。此保護器採用獨特的複位電路以適用應現場惡劣的電磁環境,保證能夠長期可靠的運行,不發生死機現象。使用廉價的A/D轉換模式,把電流採樣數位化,觸電的判別採用鑒相方式,運用三相點合成理論,避免動作死區。 四、主要功能: 1、漏電流保護範圍0~400 mA,分2 檔可調。 2、觸電電流保護範圍15~400 mA,分2檔可調。 3、超載時延時30 s切斷,短路時立即切斷。 4、有自動重合閘功能,間隙30 s。 5、採用廉價的A/D轉化方式。 6、設計複位電路,保證電路運行時永遠不會出現死機現象。 3

变压器节能技术规范

《三相配电变压器节能技术规范》 编制说明 (申请备案稿) 中国质量认证中心 2012年10月

第一部分、《三相配电变压器节能认证规范》编制说明 本技术规范为配合国家政策需要而编制,节能评价值采用于2012年10月15日通过审批并同意报备的新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。待新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准颁布实施后,即可进行直接替换。其他引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明。 第二部分、引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明(报批稿) 一、标准工作简况 1.任务来源 电力变压器(包括输电变压器和配电变压器)是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于使用量大、运行时间长,变压器在选择和使用上存在着很大的节能潜力,尤其10kV配电变压器应用量大面广,节能潜力更为显著。降低变压器损耗,提高供配电效率,是目前世界各国普遍关注的问题,也是我国政府抓工业节能工作的重点之一。 自我国改革开放以来,由于我国国民经济一直保持着高速增长,人民生活水平不断提高,电力需求与供给量呈不断上升的趋势,最高负荷持续攀升,一度时期出现多省电网拉闸限电的现象,同时我国输配电损失量也在不断增加。另一方面由于我国针对电力变压器开展了节能措施,使得我国输配电损耗占总耗电量的比重呈下降的趋势(如图1所示)。因此,通过制定供电设备能效标准,提高我国输配电运行效率,降低配电变压器损耗已是我国节能工作的重要任务。

图1 我国输配电损失量及与总消耗量的比重 2004年,在《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)明确提出了节能产品认证制度、高耗能产品淘汰制度和能效标识管理制度。为配合《节能法》的实施,提高配电变压器的能源利用效率、降低其损耗,引导企业的节能技术进步,提高配电变压器产品在国际市场竞争力,在国家发改委的统一安排下,提出了制订我国配电变压器的能效标准,并于2006年我国发布实施了GB 20052-2006《三相配电变压器能效限定值的节能评价值》,该标准的实施大大推动了我国配电变压器产品结构的调整,2004年我国S11的油浸变压器的比例为6%,S9的比例为93%,到2009年S11的比例增加到61.3%,S9的比例下降到14%,同时S13和S15也获得较大的发展。 由于配电变压器能效标准已将实施4年多的时间,其中规定的目标能效值在2010年7月1日已经开始实施,需制定新的能效限定值和节能评价值。另外我国对一些工业产品实施了能效标识管理制度,对提高这些工业产品的能源利用效率,加强能效指标监督提供了有效的政策保障,为将配电变压器纳入能效标识管理范围,所以在这些修订配电变压器能效标准时也需将能效等级加入标准之中。随即我国能效标准的归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会向原国家质量技术监督局申报修订国家标准《配电变压器能效限定值与节能评价值》项目,经批准,该项目被列入了国家标准化管理委员会《2010年制修订计划国家标准项目计划》(项目编号:20101406-Q-469)。 2.工作过程 1)信息调研 2010年标准起草组委托调查公司对我国配电变压器生产企业进行了抽样调查,调查内容主要有配电变压器市场规模和发展趋势、配电变压器中各类型(干

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

配电室设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m 时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

(4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 (2)变压器室下面有地下室。 (3)变压器室位于民用主体建筑物内。 4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。 4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。 4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。 4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。 4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。 4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。 4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

相关文档