文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修工程监理实施细则

装饰装修工程监理实施细则

装饰装修工程监理实施细则
装饰装修工程监理实施细则

CM-15 编号:

xxxxxxxx有限公司

xxxxxxxx建设项目

(xxxxxxxx工程

装饰装修监理细则

编制人:

编制日期:

审批人:

审批日期:

文件报审表

编号:SFT.QP-1.0/4.2.3-06

No:07

文件编制部门xxxxxxxx项目组

文件名称装饰装修工程监理细则文件类别监理细则装饰装修工程监理细则已经编制完成,请予审核和批示。

签名/日期:

审核意见:

□同意□不同意

□请按以下主要内容修改补充

签名/日期:

批准意见:

□同意□不同意

□请按以下主要内容修改补充

签名/日期:

注:

●本表由文件编制部门填报,随文件送审,如审批修改意见较多,可另见附页。

●项目组报送的文件报审表应一式二份,分别留存于审批部门和项目组。

目录

一、概况与目标 (1)

二、监理工作的流程 (2)

三、监理工作控制目标及控制要点 (5)

(一)抹灰工程 (5)

(二)门、窗安装工程 (6)

(三)吊顶工程 (12)

(四)轻质隔墙工程 (14)

(五)饰面板(砖)工程 (17)

(六)细部工程 (19)

(七)涂饰工程 (22)

(八)裱糊与软包工程 (24)

(九)幕墙工程 (26)

(十)地面工程 (32)

四、监理工作流程、方法和措施 (43)

一、概况与目标

1、工程概况

项目名称:xxxxxxxx

建设地点:xxxxxxxx

建设规模:总建筑面积xxxxxxxx平方米

建设单位:xxxxxxxx

监理单位:xxxxxxxx

设计单位:xxxxxxxx

总包单位:xxxxxxxx

2、制定本细则的依据

(1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》;

(2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》;

(3)中华人民共和国建筑法;

(4)监理合同和施工合同;

(5)设计图纸及设计变更有关资料;

(6)现行相关标准和规范主要有:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑内外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001

3、监理范围

装饰阶段全过程监理

4、监理工作目标

(1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。

(2)工期目标:以开工令为准。

(3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标内。

二、监理工作的流程

(一)抓好事前质量控制:

1.建筑装饰装修设计、施工和材料使用必须严格遵守建筑装饰装修防火规范,施工设计图纸应报公安消防部门进行消防安全核准。

2.监理组人员与施工方有关人员须熟悉本工程装饰种类、材料要求、色彩规定、饰面布置。材料采集、进场材料验收、进场后需复验的材料,材料应有产品合格证书、中文说明书及相关检测报告。检查装修材料有害物质限量标准。见证取样送检等事项均应按规定实施。

3.审查分包施工队伍资质、质量管理体系是否符合规定。审查施工单位提交的技术、质量、安全交底、施工机具是否满足齐全。

4.检查装饰墙板、试贴墙板与施工大祥图是否符合设计要求与验收规范规定。(二)做好事中控制工作:

建筑装饰工程应面基体的质量验收合格后施工。

按照不同装饰类别,实施事中控制。

熟悉图纸和要求,相关图集准备

配合主要材料考察参与选择和确定

协助分包队伍招标择定

分包队伍资质审查及有关人员证件资格审核

施工方案审核并提出意见

原材料、半成品进场报验检查

材质合格证,需要的检验报告,需复试的见证

取样,送样、外形、外观质量检查

施工样板制作,检查验收

复试项目报告审核

施工过程检查

施工工艺的符合性,隐蔽工程检查验收,

用材有无变异,过程质量监控

有规定的现场检测检验,需要的功能检试验

检验批分项工程质量申报,现场检查验收

检验批、分项合格签定,不合格整改,复查

分部工程检查验收

资料汇集,编目、登录归档

图1

三、监理工作检查要点及目标值

(一)抹灰工程

1.对抹灰所用水泥和砂等材料进行检查。水泥和砂子应经复试其指标应符合相关标准规定。水泥存放超过三个月应重新复试合格,不得使用过期或受潮的水泥。

砂子选用中砂,不得使用粉砂。

2.检查砂浆配合比。砂浆配比应为重量比,配比应准确,其称量误差应小于1%。3.检查抹灰样板墙、样板间。应以样板引路,经建设、施工和监理对样板的评价,确定施工工艺和方法措施及最终成品质量标准。

4.检查抹灰层的基层处理条件。结构基层应平整和垂直,无未完善活和凹凸局部点、处,且洁净。不同材料基体交接处应加设防裂钢丝网片,网片于各基本搭接宽度不小于200㎜,并不得钉贴于结构体表面(应能裹入抹灰层中),或采取其他经实践而有效的防裂方法措施。常温下施工抹灰基层应提前一天浇水湿润,以增强砂浆粘结效果。

5.对抹灰工艺进行巡视督察。贴饼、冲筋的位置和距离及尺寸应符合施工方案和相关操作要求规定,且其垂直度和水平度应满足规范要求。底子灰不得一次成活,应分层分遍,每遍厚度不应超过10㎜。如抹灰总厚度大于等于35㎜,应

采取防裂加强措施。

6.对细部抹灰的处理状况和质量进行检查。

①墙、地面孔洞、管道周围,槽、盒和阴角等抹灰表面应平整、光滑、密实

和顺直。

②阴角抹灰应方正、垂直且为光滑小圆角。

③室内墙面、柱面和门窗洞口的水泥护角做法应符合设计要求。当设计无要

求时,应用1:2水泥砂浆,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50㎜。

④有排水要求的部位应做滴水线(槽),并应整齐顺直,内高外低,且宽度

和深度均不应小于10㎜。

⑤抹灰分格缝的设置应符合设计要求,其部位应满足整齐、美观的要求。缝

的宽度和深度应均匀一致,表面光滑,棱角整齐。

7.检查抹灰层与基层之间的粘结状况。抹灰层与基层之间以及各抹灰层之间的粘结必须牢固,不应有空鼓和裂缝。

8.对抹灰面层和偏差数据进行检查。抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝清晰。其允许偏差如下表:

项目

允许偏差(㎜)

检查方法普通抹灰高级抹灰

立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查分格条(缝)直线度 4 3 拉5m线,用钢直尺检查

墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5m线,用钢直尺检查

(二)门、窗安装工程

1.木门窗制作和安装

①检查木门窗产品合格证件性能检验报告及相关复试报告。其产品用材和质

量、性能应符合设计要求和规范规定。如用人造木板应取样复试,其甲醛

含量应符合标准要求。

②木门窗制作成型质量检查。其防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。结

合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。胶合板门,纤维板门和模

压门不得脱胶,亦不得创透单板,且横楞上、下冒头应各钻两个以上的透

气孔,并应通畅。其割角、拼缝应严密平整,框、扇裁口应顺直,刨面平整。其制作允许偏差如下表:

项目构件名称允许偏差(㎜)

检验方法普通高级

翘曲框 3 2

将框、扇平放于检验台、用塞尺检查扇 2 2

对角线长度差框、扇 3 2 用钢尺检查、框量裁口里角,扇量外角表面平整度扇 2 2 用1m靠尺和塞尺检查

高度、宽度框0;-2 0;-1

同对角线检查方法扇+2;0 +1;0

裁口线条结合框、扇 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查

相邻棱子两端间距扇 2 1 用钢直尺检查

③对予埋件,锚固件和木框四周防腐处理检查。埋入基体内的固定框木砖和

框四周外表面均应做防腐处理,且符合要求。

④对木门窗框的安装进行检查。框与基体予埋件的固定应牢靠,在砌体上严

禁使用射钉固定,其固定位置、数量和方法应符合设计要求和相关规定。

⑤对木门窗扇安装进行检查。应安装牢固,开关灵活、关闭严密,无倒翘现

象。配件型号、规格、数量和方法(木螺丝应钉1拧2,合页应框上为3

轴,扇上为2轴,即俗称3挑2),应符合设计要求,并安装牢固,位置正

确,功能满足使用要求。

⑥对木门窗框与基体间缝隙处理检查。其缝隙应填嵌严密饱满。(外门窗应

填充保温材料,表面密封防水耐候胶。)

⑦检查木门窗安装偏差和留缝数值。其安装允许偏差和留缝限值如下表:

项目允许偏差(㎜)留缝限值(㎜)

检验方法普通高级普通高级

门窗槽口对角线长度差 3 2 - - 用钢尺检查

门窗的正、侧面垂直度 2 1 - - 用1m垂直检测尺检查框与扇,扇与扇接缝高低差 2 1 - - 用钢直尺和塞尺检查门窗扇对口缝- - 1-2.5 1.5-2

用塞尺检查

工业厂房双扇大门对口缝- - 2-5 -

门窗扇与上框间留缝- - 1-2 1-1.5

门窗扇与侧框间留缝- - 1-2.5 1-1.5

窗扇与下框间留缝- - 2-3 2-2.5

门扇与下框间留缝- - 3-5 3-4

双层门窗内外框间缝 4 3 - - 用钢尺检查

无下框时门扇与地面间留缝

外门- - 4-7 5-6

用塞尺检查内门- - 5-8 6-7

卫生间门- - 8-12 8-10

厂房大门- - 10-20 -

2.金属门窗安装

①检查金属门窗产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格尺寸、

性能应符合设计要求。

②对金属门窗见证取样送样复试并对复试报告检验进行审核。其外墙门窗的雨

水渗透性能、空气渗透性能,抗风压性能和保温性能应符合设计和相关验收规范要求。

③检查门窗的安装位置,连接方式及铝材壁厚和开启方向。均应符合设计要求。

④检查门窗框和附框的安装固定情况。其予埋件数量、位置、埋设方式,与框

连接方式,固定牢靠,均应符合设计要求。框与墙体间缝隙应填嵌饱满,并用密封胶封闭严密。封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

⑤检查门窗扇的安装固定。其固定应牢靠,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

推拉扇必须有防脱落措施。门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

⑥对门窗配件进行检查。其型号、规格、数量应符合设计要求。安装应牢固,

位置正确,功能满足使用要求。

⑦检查铝合金门窗推拉门窗扇的开关力,其开关力不应超过100N。

⑧检查门窗外观、表面质量及安装留缝和偏差值。门窗表面应洁净、平整、光

滑、色泽一致,无锈蚀。大面无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。其安装允许偏差和留缝限值应符合下表规定。

项目

钢门窗安装

允许偏差(㎜)

铝合金门窗安装

允许偏差(㎜)

涂色镀锌钢板门安

装允许偏差(㎜)

检验方法

门窗槽口宽度

高度≤1500㎜时

为2.5

1.5 2 用钢尺检查>1500㎜时

为3.5

2 3 用钢尺检查

门窗槽口对角≤2000㎜时为5 3 4 用钢尺检查

线长度差>2000㎜时为6 4 5 用钢尺检查

门窗框正、侧面

垂直度3 2.5 3

用垂直尺

检查

门窗横框水平度3 2 3

用1m水平尺、

塞尺检查

门窗横框标高 5 5 5 用钢尺检查门窗竖向

偏离中心

4 5 5 用钢尺检查双层门窗内外

框间距

5 4 4 用钢尺检查

门窗框扇配合间隙留缝≤2

推拉扇与框

搭接量1.5

推拉扇与框

搭接量2

用塞尺或

钢直尺检查

无下框时门扇

与地面间留缝

4~8 ——用塞尺检查

3.塑料门窗安装

①检查塑料门窗的产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格、

尺寸、性能应符合设计要求。

②对塑料门窗见证取样,并送样复试,审核复试报告指标。其外墙门窗的雨

水渗透性能、空气渗透性能、抗风压性能和保温性能应符合设计要求和相关验收规范规定。

③检查门窗的安装位置,连接方式、填嵌密封处理及开启方向。均应符合设

计要求。框、扇(含附框)安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。(固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200㎜,且间距不应大于600㎜。)

④检查塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的设置。其规格、壁厚必须符合设计要

求或产品标准。型钢应与型材内腔紧密吻合,两端必须与洞口固定牢固,窗框与拼樘料必须连接紧密,且固定点间距不应大于600㎜。

⑤检查门窗的配件和框与墙的缝隙处理情况。门窗配件的型号、规格、数量

应符合设计要求。安装应牢固,位置准确,功能满足使用要求。框与墙体的缝隙应用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面密封胶密封,且应粘结牢固、光滑、顺直、无裂纹。

⑥检查门窗扇平铰链的开关力和密封条的安装质量。平铰链的开关力不应大

于80N,滑撑铰链的开关力不应大于80N,并不小于30N。推拉门窗扇的开关力应不大于100N。窗扇密封条应安装完好不得脱槽。旋转窗间隙应基本

均匀。

⑦检查玻璃密封条的安装。密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得翘

边、脱槽。

⑧检查门窗的安装及外观表面质量和偏差。其开关应灵活,关闭严密,无倒

翘。推拉门窗必须有防滑脱措施。外观表面应洁净、平整、光滑,大面无滑痕、碰伤。其安装允许偏差如下表:

项目允许偏差(㎜)检验方法

门窗槽口宽度、高度≤1500㎜ 2

用钢尺检查>1500㎜ 3

门窗槽口对角线长

度差≤2000㎜ 3

用钢尺检查>2000㎜ 5

门窗框的正、侧面垂直度 3 用1m垂直检测尺检查门窗横框的水平度 3 用1m水平尺和塞尺检查

门窗横框标高 5 用钢尺检查

门窗竖向偏离中心 5 用钢直尺检查

双层门窗内外框间距 4 用钢直尺检查同樘平开门窗相邻扇高度差 2 用钢直尺检查

平开门窗绞链部位配合间隙+2;-1 用塞尺检查推拉门窗扇与框搭接量+1.5;-2.5 用钢直尺检查

推拉门窗扇与竖框平行度 2 用1m水平尺和塞尺检查

4.特种门安装(防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等):

①检查特种门的产品合格证,性能检验报告。其产品品种、类型、规格、尺寸

和性能均应符合设计要求。

②检查门的安装位置及防腐处理。门的安装位置,开启方向及防腐处理应符合

设计要求。

③检查带有机械、自动智能化装置的特种门功能。其机械装置,自动装置或智

能化装置的特种门的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

④检查特种门的安装和连接方式。其安装必须牢固。予埋件的位置、数量、埋

设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

⑤检查门的配件及安装。其配件应齐全,位置正确,安装牢固,功能应满足使

用和各项性能的要求。

⑥检查门安装的外观表面质量和安装偏差值。其表面应洁净、无划痕、碰伤,

且其装饰应符合设计要求。安装允许偏差如下表:

推拉自动门安装允许偏差、留缝限值及感应时间限值

项目留缝限值

(㎜)

允许偏差

(㎜)

感应时间

限值(s)

检验方法

门窗槽口宽度、高度≤1500㎜— 1.5 —

用钢尺检查>1500㎜—— 2 —

门窗槽口对角线长度差≤2000㎜— 2 —

用钢尺检查>2000㎜— 2.5 —

门框的正侧面垂直度— 1 —用1m垂直检测尺检查门构件装配间隙—0.3 —用塞尺检查

门梁导轨水平度— 1 —用1m水平尺和塞尺检查下导轨与门梁导轨平行度— 1.5 —用钢尺检查门扇与侧框间留缝 1.2~1.8 ——用塞尺检查门扇对口缝 1.2~1.8 ——用塞尺检查

开门响应时间——≤0.5 用秒表检查

堵门保护延时——16~20 用秒表检查

门扇全开启后保持时间——13~17 用秒表检查

旋转门安装允许偏差

项目

允许偏差(㎜)

检验方法金属框架玻璃旋转门木质旋转门

门扇正、侧面垂直度 1.5 1.5 用1m垂直检测尺检查对扇对角线长度差 1.5 1.5 用钢尺检查

相邻扇高度差 1 1 用钢尺检查

扇与圆弧边留缝 1.5 2 用塞尺检查

扇与上顶间留缝 2 2.5 用塞尺检查

扇与地面间留缝 2 2.5 用塞尺检查

5.门窗玻璃安装

①检查玻璃的产品合格证,性能检验报告。其品种、规格、尺寸、色彩、图

案及涂膜朝向和性能应符合设计要求。单块玻璃大于1.5㎡时应使用安全玻璃。

②对外门窗玻璃见证抽样、送样、复试,并审核复试报告指标。其复试内容,

指标应符合设计和节能验收规程、规范的要求。

③检查玻璃的安装方法和牢固程度。玻璃的裁割尺寸应正确,安装方法应符

合设计和相关规范。固定玻璃的钉子或钢丝卡数量、规格应保证玻璃牢固,安装后玻璃应牢固。不得有裂纹、损伤和松动。

④检查玻璃的压条或密封条的封闭质量。当镶钉木压条接触玻璃处,应与裁

口边缘平齐。木压条互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。密封条与玻璃,玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、槽口边缘应粘结牢固、接缝平齐。带密封条的玻璃压条,必须与玻璃全部贴紧,压条与型材间应无明显缝隙,压条接缝不应大于0.5㎜。

⑤检查镀膜玻璃的安装朝向。门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的

镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层且镀膜层应朝向室内。

⑥检查腻子的填抹和粘结情况。玻璃腻子应填抹饱满,粘结牢固;腻子边缘

与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应露出腻子表面。

⑦检查玻璃安装后的外观表面。其表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料

等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,其中空层内不得有灰尘和水蒸气。

(三)吊顶工程

1.检查吊顶材料的产品合格证和性能检测报告。其吊顶骨架材料、配件和饰面板的品种、规格、材质、图案和颜色应符合设计要求。

2.对吊顶安装前的作业面条件进行检查。顶棚标高、洞口标高、顶棚内管道、设备及其支架等的标高与吊顶标高应满足设计要求。如出现问题应先经相关各方共同研究确定,并出示书面文件后,方可进行吊顶工作。

3.对木质材料和钢材的防火,防锈处理进行检查。吊顶所用木吊杆、木龙骨、木饰面板必须进行防火处理,并符合防火规范规定;而予埋件、钢筋吊杆或型钢吊杆应进行防锈处理。

4.检查龙骨上有否负重吊具、吊物。凡重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

5.检查吊杆和龙骨的设置和安装。吊栏应以胀栓与结构基体固定牢靠,并应垂直,不得倾斜,其长度应满足需要,如遇需接长必须采用搭接焊(其搭接长度必须符合规定),且焊缝均匀饱满。吊杆间距应符合设计要求(一般不大于1200㎜)。

吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。

①主龙骨间距应符合设计要求(一般不大于1200㎜)。吊顶跨度≥4m时,主

龙骨应起拱,其起拱高度一般为短向跨度的1/200。龙骨接缝应均匀一致,角缝吻合,表面平整,顺直。

②次龙骨应紧贴主龙骨安装,其间距应与面板尺寸相符。当以自攻螺钉安装

面板时,次龙骨宽度不应小于40㎜。

③全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,明龙骨应目测

无明显弯曲,通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2㎜。

④边龙骨应弹线与周边墙壁固定牢固。

6.罩面板安装前,对顶棚内隐蔽工程检查验收。吊顶内设备、管道安装齐全,水管试压完成。电气穿管穿线结束并合格。龙骨、吊杆等安装合格。

7.检查罩面板的安装质量。

①石膏板(石膏平板、穿孔石膏板、半穿孔吸声石膏板等)

钉固法安装时,螺钉距板边缘应不小于15㎜,螺钉间距以150~170㎜为

宜,与板面垂直均匀布置。钉头嵌入板面深度以0.5~1㎜为宜,钉帽应

刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。当用粘贴法安装时,胶粘剂涂刷应均匀,

不得漏涂、粘实贴牢。

②纸面石膏板

a.纸面石膏板的长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,且板材在自由状

态下固定,防止出现弯棱和凸鼓现象。

b.自攻螺栓距板边距离:包封边为10~15㎜为宜;切割边为15~20㎜

为宜。其螺钉间距以150~170㎜为宜,并与板面垂直,钉头略埋入板

面而又不损坏纸面。钉眼应做防锈处理,并以腻子抹平。

c.固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600㎜。纸面石膏板与次龙骨

固定,应从板中向四边固定,不得多点同时作业。

d.石膏板的接缝应按设计要求进行处理。双层石膏板安装,其面层与基

层板接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。

③其它罩面板(矿棉吸声板、纤维板、胶合板、穿孔装饰板、钙塑板、塑料

板、纤维水泥加压板、金属装饰板等)

a.湿度较大时,不宜安装矿棉板。矿棉吸声板安装时应使吸声板背面箭

头方向和白线方向一致;(保证花样、图案一致性)。当采用复合粘贴

法安装,粘结剂未完全固化前,板材不得有强烈震动,并保持房间内

通风;当采用搁置法安装,应留安装缝,每边缝隙不宜大于1㎜为宜。

b.胶合板安装如用钉子固定时,钉距为80~150㎜,钉子长25~35㎜,

钉帽打扁,并进入板面0.5~1.0㎜;纤维板用钉子固定时,钉距为80~

120㎜,钉子长20~30㎜,钉帽打扁,并进入板面0.5㎜。钉眼均用

油性腻子抹平。胶合板和纤维板如采用木条固定时,钉距不应大于200

㎜,钉帽打扁,并进入板面0.5~1.0㎜,钉眼以油性腻子抹平。

c.钙塑板粘贴法安装时,涂胶应均匀,粘贴采取临时固定措施,并及时

擦去挤出的胶液;当采用钉固法时,钉距不宜大于150㎜,钉帽与板

面平齐,排列整齐。

d.塑料板安装,当采用粘贴法时,基层应平整坚硬、洁净且含水率不应

大于8%。每次涂刷胶粘剂面积不应过大,厚度应均匀,粘后应临时固

定,并擦出挤出的胶液;当采用塑料贴面复合板,安装应先钻孔,内

木螺栓钉、垫圈或金属压条固定。螺钉间距一般400~500㎜,钉帽排

整齐。

e.金属板安装,条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,亦可增加主龙骨,但

需与条板配套;方板吊顶次龙骨分明装T型和暗装卡口两种,依金属

板样式选定次龙骨,其与主龙骨间以固定件连接。

检查饰面板外观表面质量。吊顶饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。安装于饰面板上的灯具、烟感器、

喷淋头、风口箅子等设备的位置应合理、美观,并相互交接吻合、严密。

(四)轻质隔墙工程

1.板材隔墙(复合轻质墙板、石膏空心板、钢丝网水泥板等)

①检查板材的产品合格证、性能检测报告。其产品品种、规格、性能、

颜色均应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等要求的,应有

相应性能检测报告,并符合相关的规定要求。

②检查隔墙板安装配件及接缝材料证件。其安装所需埋件、连接件的位

置、数量及连接方法应符合设计要求,并应连接牢固。所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求,并有产品合格证明书。

③检查板材安装的外观表面质量和安装数值偏差。隔墙板材安装应垂直、

平整、位置正确,板材不应有裂缝和缺损。表面应平整光滑、色泽一致,洁净、接缝均匀、顺直。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(mm)

检查方法变合轻质墙板

石膏空

心板

钢丝网

水泥板

金属夹

芯板

其它复

合板

立面垂直度 2 3 3 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 2 3 3 3 用2m垂直检测尺和塞尺检查

阴阳角方正 3 3 3 4 用直尺检测尺检查

接缝高低差 1 2 2 3 用刚直尺和塞尺检查

2.骨架隔墙(轻钢龙骨、木龙骨;纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等)①检查骨架隔墙用材产品合格证,检验报告和所需复试报告。其所用龙骨、

配件、墙面板,填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材含水率均应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等要求的,应有相应性能等级检测报告。人造木板应有复试检验报告。(甲醛含量应符合要求)

②检查龙骨边框的位置和与基体连接固定情况。龙骨边框位置按设计尺寸于

基体上按龙骨宽度弹线,并沿线安装。龙骨端部应固定,其固定点间距不应大于1m,且应固定牢固。同时龙骨与基体间的缝隙应密封严密。

③检查骨架龙骨的间距,构造连接方法以及洞口位置和骨架内设备、管线安

装,填充材料的设置等情况。龙骨的间距、构造连接方法和洞口位置均应符合设计要求。当采用支撑卡系列龙骨时,支撑卡安装于竖向龙骨开口上,卡距为400~600㎜,距龙骨两端距离为20~25㎜。当选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。

龙骨竖向应垂直。

a.骨架内设备、管、线安装齐全、无遗漏,并达到合格要求。填充材料

品种、性能符合设计要求,且应干燥、填充密实,均匀,无下坠。木

质材料的防火、防腐处理检查符合设计和相关规定。

④检查罩面板安装的外观表面质量。罩面板无论采用粘贴、钉固定或螺钉固

定,其安装应牢固,无脱层,翘曲、折裂及缺损。表面应平整、洁净、接缝均匀、顺直,且与基体之间结合牢固、缝子严密。

⑤检查骨架隔墙板表面数据偏差值。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(㎜)

检验方法纸面石膏板人造木板、水泥纤维板

立面垂直度 3 4 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 3 3 用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度— 3 拉5m线,用钢直尺检查

压条直线度— 3 拉5m线,用钢直尺检查

接缝高低差-1 1 用钢直尺和塞尺检查

3.活动隔墙

①检查活动隔墙所用材料、配件等产品合格证和性能检测报告及所需复试报

告。其所用材料、配件的品种、规格、性能和木材含水率均应符合设计要求。有阻燃、防潮等要求的,应有相应性能等级的检测报告和需复试的报告,指标符合要求。

②检查活动隔墙的制作和组合方式。其制作方法和组合方式应符合设计要

求。

③检查轨道与基体的连接与位置。其位置应正确,轨道与基体结构的连接必

须牢固。

④检查用于活动隔墙构配件的安装。用于组装、推拉和制动的构配件必须安

装牢固,位置准确,推拉必须安全、平稳、灵活、且应无噪音。

⑤检查活动隔墙外观表面质量和安装偏差。其表面应色泽一致、平整光滑、

洁净、线条应顺直、清晰。安装允许偏差为:

项目允许偏差(mm)检验方法

立面垂直度 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 2 用2m靠尺和塞尺检查

接缝直线度 3 拉5m线,用钢直尺检查

接缝高低差 2 用钢直尺和塞尺检查

接缝宽度 2 用钢直尺检查

4.玻璃隔墙(玻璃砖、玻璃板)

①检查玻璃隔墙的材料产品合格证和性能检测报告。材料的品种、规格、性

能、图案和颜色应符合设计要求。

②检查玻璃砖的砌筑方法或玻璃板的安装方法。玻璃砖的砌筑工艺方法和玻

璃板的安装工艺方法应符合设计要求和相关规定。

③检查隔墙的安装牢固效果。玻璃隔墙必须安装牢固,其胶垫安装应正确。

玻璃砖砌筑中所埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并位置正确。

④检查玻璃隔墙安装的外观表面质量和安装偏差数值。板墙的嵌缝,玻砖墙

的勾缝应密实平整,均匀顺直、深浅一致。隔墙接缝应横平竖直、玻璃无裂痕,缺损和划痕。表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。其安装允许偏差为:

项目

允许偏差(mm)

检验方法玻璃砖玻璃板

立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 3 —用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正— 2 用直角检测尺检查

(五)饰面板(砖)工程

1.饰面板安装(室内墙面和高度不大于24m,抗震设防烈度不大于7度的外墙)

①检查饰面板的产品合格证、性能检测报告。其产品品种、规格、颜色和性

能应符合设计要求。木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符

合设计要求。

②检查饰面板的孔、槽布置情况。其孔、槽布置的数量、位置和尺寸应符合

设计要求。

③对安装饰面板的预埋件,连接件(含后置埋件)等进行检查。其予埋件、

连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后

置埋件的现场拉拔检验强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

④审查室内所用花岗石和粘贴用水泥的复试指标。花岗石的放射性和湿作业

水泥的取样复试报告内容指标应符合相关检验评定标准要求。

⑤对湿作业法饰面板安装工艺进行检查。基体应为粗毛面,焊接钢管网应用

涨管螺栓固定牢固。每块石材上口厚度中央裁锯燕尾榫不少于2个,并用铜丝栓于钢筋网上。(悬吊板不得少于4个)当悬空构件(如大梁)安装石材饰面板的侧面板不应压在底板上(防止底板负荷过重)应采取措施与基体连接固定。(如钓鱼钩式的不锈钢在侧面板榫槽内)每层石材灌筑水泥砂浆(或细石混凝土)沿高度方向一次为1/3,随灌随捣实,并应饱满,灌至距板上口5~10㎝处停止。(留量为与上一层板衔接结合)

⑥检查饰面板安装的外观质量和安装偏差值。其外观表面应平整、洁净、

色泽一致,无裂痕和损缺,并不泛碱等污染。板面上孔洞应套割吻合,边缘整齐。饰面板嵌缝应密实、平直,密度和深度均匀一致,并符合设计要求。其安装允许偏差如下表:

项目

允许偏差(mm)

检验方法石料

瓷板木材塑料金属

光面剁斧石蘑菇石

立面垂直度 2 3 3 2 1.5 2 2 用2m垂直检测尺检查表面平整度 2 3 — 1.5 1 3 3 用2m靠尺和塞尺检查阴阳角方正 2 4 4 2 1.5 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度 2 4 4 2 1 1 1 拉5m线,用钢直尺检查墙距勒角上口

直线度

2 3 3 2 2 2 2 拉5m线,用钢直尺检查接缝高低度0.5 3 —0.5 0.5 1 1 用钢直尺和塞尺检查接缝密度 1 2 2 1 1 1 1 用钢直尺检查2.饰面砖粘贴(内墙和高度不大于100m,抗震设防裂度不大于8度,采用满粘法的外墙)

①检查饰面砖等材料的产品合格证和性能检测报告。其面砖品种、规格、图

案、颜色和性能应符合设计要求。水泥取样复试指标应符合相关标准的规

定。

②对饰面砖粘贴的样板粘结强度进行拉拔检验。饰面砖必须粘结牢固,其对

样板粘结强度的拉拔检验报告指标应符合设计要求和相关标准规定。

③对饰面砖粘贴的施工工艺进行检查。其基层的找平层、防水等应检查合格。

(严禁空鼓和裂缝)

a.检查和处理基层缺陷。测量标高和水平尺寸,确定粘贴排版方式,并

弹出控制基准线。其基体层进行湿润处理。

b.对饰面砖套模挑选(包括尺寸、色泽以及缺损和变形)分类存放、备

用。

c.饰面砖粘贴前应将背面清理干净,浸水2h以上,并晾干后使用。

d.采用水泥砂浆粘贴,宜用1:2水泥砂浆,厚度宜为6~10㎜;采用胶

粘剂或聚合物水泥浆粘贴,其配比应经试验确定(或按产品说明书)

e.遇突出基层表面管线、灯盒、插座、箱体及卫生器具支撑等,应用整

砖套割吻合,不得用非整砖拼凑粘贴。

f.阳角应采用45度对接,并应吻合整齐、美观。墙面非整砖尺寸不应小

于整砖的1/2,且应留置在阴角和非主视线位置。

g.门窗口处的饰面砖应按口边竖向通缝到顶,非整砖(大于整砖1/2)甩

在口的上端。

h.粘贴饰面砖应挂线。保持横竖向通缝、均匀一致。

i.粘贴陶瓷面砖,宜用水泥浆或聚合物水泥浆。并应复试面砖的吸水率。

j.金属饰面板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈。铆钉间距以100~150㎜为宜。

④检查饰面板安装的外观表面质量和安装偏差值。墙面突出物周围非整砖应

套割吻合、边缘整齐,接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实、宽度和深度均匀一致;踢脚板、墙裙、贴脸等突出墙面厚度应适宜,并应一致;有排水要求的部位应做滴水线(槽),且应顺直,坡度和流水方向正确,并符合设计要求;饰面板表面应平整、光洁、色泽一致,无裂纹和缺损。其安装允许偏差如下表:

项目

允许偏差(mm)

检验方法外墙面砖内墙面砖

立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查

接缝直线度 3 2 拉5m线,用钢直尺检查

接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查

接缝宽度 1 1 用钢直尺检查

(六)细部工程(橱柜制安、窗帘盒、窗台板、散热器罩制安、门窗套制安、花饰制安):

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

房屋建筑工程监理细则汇编(范本)——【监理资料 精】

房屋建筑工程监理细则汇编 (工业项目土建专业监理细则同此) (范本) 说明:各位总监在编制自己项目的监理规划时,应将此范本中的斜体字删除; 1

长沙华星建设监理有限公司 房屋建筑工程监理细则汇编 (工业项目土建专业监理细则同此) 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:(包括钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等); ④楼地面工程监理细则; 1

⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理细则; ⑥防水工程监理细则:(包括地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等); ⑦建筑保温工程监理细则(包括外墙保温工程监理细则、屋面保温工程监理细则); ⑧水电安装工程监理细则(包括建筑排水工程、建筑给水工程、建筑弱电安装工程、建筑电气安装工程等监理细则); ⑨建筑采暖通风工程监理细则(包括建筑采暖和热水供应安装工程、建筑通风与空调安装工程等监理细则); ⑩电梯工程监理细则; ⑾消防工程监理细则。 1

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1

城市道路工程监理实施细则

城市道路工程监理实施细 则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

城市道路工程监理实施细则 渭南市建设工程监理中心富平监理部二〇一五年九月十八日

目录 一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 三、监理内容: (一)专业特点 (二)监理流程 (三)监理工作的控制要点及标准值(四)监理工作的方法及措施

一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 1、监理依据:已批准的监理规划。与专业工程相关的标准,设计文件和技术资料。施工组织设计 2、执行标准和法规: 工程建设规范《城市道路工程质量验收规范》等标准。中华人民共和国建筑法、国家建设工程质量管理条例及建设部监理文件和建设的政策、法规。 国家现行的有关技术规范、规程、标准和强制性条文。工程监理规范,省市主管部门颁发的有关质量监督文件。 三、监理内容: (一)专业工程特点: (二)监理工作流程(附表) (三)监理工作的控制要点及目标值

(四)监理工作方法及措施: 1、施工准备阶段监理工作: ⑴督促承建单位建立工程项目质量保证体系,承建单位是工程具体实施者,在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量目标要求,建立质量保证体系,明确质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。 ⑵为了掌握工程情况,取得良好的监理工作效果,监理人员要充分熟悉图纸,并对施工图进行审核,同时,参加设计技术交底与图纸会审,发现问题及时向设计单位提出。 ⑶审查施工单位的施工组织设计,并要求施工单位对主要施工方法或工程关键部位,分别编制施工技术方案。 ⑷施工前应会同勘测设计部门到现场交接中线控制桩和设计指定的水准点,并应对控制桩加以保护。临时水准点的设置距离不大于

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

装饰装修工程监理细则

一、本工程装饰装修分部工程的特点: 1、编制依据标准 (1)本工程装饰装修的施工图纸。 (2)上级主管部门和建设单位对该工程项目的有关要求。 (3)经审批的监理大纲、监理规划、监理委托合同。 (4)经审批的施工组织设计,工程施工承包合同、工程的预算文件。(5)国家的有关规定、规范、规程。 2、本工程使用的规范及图集 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收标准 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 GB50325-2001民用建筑室内环境污染控制规范 GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 DB31/T30-2003 住宅装饰装修验收标准 JGJ145-2004混凝土后锚固技术规程 外装修、内装修、卫生间、盥洗室图集 3、本工程概装饰装修特点: (1)本工程装饰装修分部特点: 与基础、主体工程相比较,建筑装饰装修工程具有工艺复杂、材料品种繁多、施工方法灵活多变、艺术效果强烈等特点。本工程装饰装修分部的主要内容有:地面工程:抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、细部工程。

本工程为改造工程,先拆除旧的装饰装修,再进行装饰装修。(一)装饰装修分部工程监理工作的流程: 1、装饰装修分部工程监理工作程序: (1)装饰装修监理人员及时到位,尽快熟悉装修图纸,做到图纸熟悉,配合好施工单位,不影响现场工作; (2)依据监理规划编制详尽的装饰装修监理细则报业主审批; (3)审查施工单位制定的施工组织设计中装饰装修分部的施工方案是否符合现场实际情况,切实可行; (4)审查施工单位装饰装修分部的技术交底,审查施工单位装饰装修质量自检、互检、专检、工序交接检查的制度及资料; (5)审查施工单位提供的装饰装修材料、构配件和设备合格证及复试报告,经监理工程师审批后方可采用。装饰装修材料变更时,需事前征得建设单位及监理的同意,否则监理工程师有权禁止使用。 (6)各类在装饰装修工程中的配合比、钢筋焊接、植筋、后锚固及其它新材料、新工艺、新技术的使用,需在事前报送试配,试焊结果及技术资料,经监理工程师审批后方可使用。 (7)监理工程师对装饰装修每道工序的质量进行旁站或巡视监理,施工单位在每道工序施工前进行施工技术书面交底,每道工序完成后进行质量自检,自检合格后将自检资料及相关技术资料送交监理工程师。经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。 (8)严格“三检”制度,坚决执行各专业会签制度。 (9)装饰装修中的隐蔽工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上,

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

建筑装饰装修工程施工监理实施细则范本81页(甲级监理公司汇编)6562

监理实施细则 工程名称: 专业:建筑装饰装修工程 编制: 审核: 项目监理部XX市长城建设监理有限公 工程项目监理部(盖章) 年月日 注:该文本仅作为参考文本,请各项目部在编制时,结合工程实际内容认真如实地加以扩删,切毋生搬硬套!!!

建筑装饰装修工程施工监理实施细则 建筑装饰装修工程作为一个分部工程,包括地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部共十个子分部。本细则针对十个子分部中抹灰、门窗、吊顶、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部分别给出了相应监理细则,轻质隔墙、地面和幕墙另行编制,各项目在使用时一方面要结合项目情况选用,另一方面要针对本项目特点、重点、质量控制难点给出相应监理控制措施。 -、工程概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、总承包单位: 5、装饰装修工程分包单位: 6、建设地点: 7、建筑规模:项目是一座高为米,地下共层,地上共层,建筑面积平方米的建筑、构筑物。 8、计划装饰装修工程投资: 9、计划装饰装修施工开工工期:年月日 10、计划装饰装修工程完工日期:年月日 11、装饰装修工程施工总工期:个月 12、相关装饰装修工程施工方案: 13、专业监理范围:装饰装修工程的监理、工程量审查与结算;施工阶段的质量、进度、投资监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、质量控制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001版); 2.《高层民用建筑设计规范》(GB50045-95 2001版); 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50204-2002);

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 北京中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、内环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点内容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成 品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违 反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理 做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定 及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出, 要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已 完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促 施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业 管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 引用规范及条文 JGJ73— 91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GBJ301 — 88《建筑工程质量检验评定标准》 设计图纸 准备工作 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1 )、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2) 、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程 师应进行抽查和复验。 (3) 、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4) 、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5) 、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现 不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关 计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、 两管 理、一协调。 4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位, 1、 2、 1、

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

工程监理细则(土建部分)

广东碧桂园职业学院一期工程工程监理细则汇编 (土木工程部分) 编制人: 审核人: 批准人: 广东国晟建设监理有限公司 二O一三年十月十九日

目录(土建部分) (一)工程概况 (3) (二)编制依据 (4) (三)监理组织机构 (5) (四)建筑安装工程质量监理工作流程 (7) (五)分项、分部工程监理实施细则 (8) 1、高层建筑工程材料、构配件监理实施细则 (8) 2、测量工程监理细则 (12) 3、土方工程监理细则 (14) 4、静力压桩监理细则 (21) 5、钢筋混凝土工程监理细则 (25) 6、模板工程监理细则 (30) 7、砌体工程监理细则 (34) 8、楼地面工程的质量监理细则 (39) 9、装饰工程监理细则 (42) 10、屋面工程的质量监理细则 (52) 11、门窗安装工程施工监理细则 (60)

12、建筑节能工程的质量监理细则 (69) 13、市政道路施工监理细则 (82) (六)监理工作的方法及措施 (85)

1、工程概况 1.1建筑概况 工程名称:广东碧桂园职业学院二期 工程地点:清远市清城区东城大学城规划东路 建筑面积:约21000㎡ 总投资:约5千万元人民币 工期:2015年5月至2016年7月全部完工 建设单位:广东省国强公益基金会 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位: 广东博意建筑设计院有限公司 承建单位:广东腾越建筑工程有限公司 监理单位:广东国晟建设监理有限公司 本工程名称为广东碧桂园职业学院二期工程,位于清远市清城区东城大学城规划东路内。工程总建筑面积约21000.00㎡。工程所在地地质良好,基础形式为桩基础或天然地基独立基础;主体结构为砼框架结构,根据使用功能不同按6度抗震设防。

装饰装修工程监理要点

装饰装修工程监理要点 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

装饰装修分部工程 监理要点、检验方法 威海裕达建设工程咨询有限公司 (一)地面工程 (一.一)地面基层工程主控项目 基层表面必须平整、四角方正、有地漏和供排除液体的基层,其坡度应满足排液要求。 检验方法:观察、泼水、尺量检查。 基层构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层)的材质、强度、密实度必须符合设计要求的施工规范的规定。 检验方法:观察、检查各构造层的隐蔽工程检查记录。 基层的防水层与基体、地漏、预埋管道处要结合严密、严禁渗漏。 检验方法:按有关规定做蓄水试验。 基层的标高、坡度、厚度必须符合设计要求,表面平整、坚硬、密实、洁净、干燥,不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。 检验方法:观察检查;用小锤轻击检查。 一般项目

基层表面平整度允许偏差2mm,用2m靠尺楔形塞尺检查。 (一.二)砼地面(含豆石砼、耐磨砼地面等) 砼厚度应符合设计要求。 砼铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。 主控项目 砼采用的粗骨料,其最大粒径不应大于厚度的2/3,细石砼采用的石子粒径不应大于15mm。 检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 面层的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 一般项目 面层表面不应有裂缝、脱落、麻面起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。

道路工程监理实施细则

道路工程监理实施 细则

城口县国道G211(省道S202线)鸡鸣场镇 过境公路改线工程 质量监理细则 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 二O一七年六月

质量监理实施细则 1、工程概况: 本项目位于城口县S202线鸡鸣乡,为S202箱穿越场镇段改线工程。起点位于S202线K125+203,终点位于S202线K125+203,控制高程分别为559.03m和564.42m,路线中间控制点为先行修建的双孔石拱桥(车行道净宽12m),控制高程为559.95m。项目为新建工程全长 1.162518km。 1)、本工程路幅布置如下: 路幅宽22m=5.0m(人行道、绿化带)+12.0m(车行道)+5.0m (人行道、绿化带)。 道路横坡:车行道向外1.5%,人行道向内2.0%。 车行道边采用平侧石筑边,人行道边平侧石采用花岗岩石材。 2)、排水设置 (1)污水管道:顺道路通长设置于人行道下管径为 DN400~d600,污水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800。污水就近接入下游截污干管。 (2)雨水管道: 根据就近入河原则,收集路面及地块雨水,就近排入下游河道。顺道路通长设置于人行道下。管径为DN300~DN800,雨水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800,根据实际情况沿途预留雨水支管。 3)、桥涵布置

K0+080处设置2*1.5钢筋砼盖板涵,对先行修建的双孔石拱桥桥面进行改造(属路面工程)。 4)、路面结构 车行道采用沥青砼路面,按城市主干道标准设计,沥青混凝土路面设计使用年限为。路面结构设计按住房和城乡建设部《城镇道路路面设计规范》CJJ169- 执行。机动车道路面设计弯沉值为0.23mm。 机动车道路面结构(总厚58cm): 5cm AC-13C 细粒式沥青砼(SBS改性,掺抗剥落剂) 7cm AC-20C 中粒式沥青砼 22cm 5.5%水稳碎石基层 24cm 4%水稳碎石基层 沥青砼之间涂刷粘层油,若上、下两层连续摊铺可取消。 5)、人行道路面结构(总厚18cm): 20x10x6cm 砼预制透水砖 2cm 水泥砂浆 10cm 水泥砼 6)、交通情况 本项目为新建项目可全封闭施工。 7)、路基 本项目工程主要以填方为主。 8)、路基防护 路基防护采用衡重式挡墙和路肩墙,均为C20片石砼浇筑。

装饰装修监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (建筑装饰装修工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制 一、建筑装饰装修工程概况: 工程位于,整个工程由组成。 主楼部分地上层,地下层,总建筑面积约㎡,占地面积约㎡;本工程设计±0.000标高相当于1985高程 m,主楼建筑最高高度约 M。 装饰装修主要做法如下: 1)顶棚

顶棚1:双层纸面石膏板(9.5mm厚),白色乳胶漆,用于走道、办公室、包间等; 顶棚2:双层纸面石膏板(9.5mm厚),深灰色乳胶漆,用于电梯厅,2.3层休息平台,职工餐厅; 顶棚3:单层耐水纸面石膏板(12mm厚),白色防水乳胶漆 顶棚4:象牙白色铝板(3mm厚),用于3层330人会议室,3层以上走道; 顶棚5:灰色铝板(3mm厚),用于3层会议室,2层大厅; 顶板6:灰色微孔铝板(3mm厚),用于2层中会议室,2层大厅; 顶板7:矿棉板,用于服务大厅办公室、消防控制室,机房; 顶棚8:壁纸,用于2层包间(二),6层17层接待室; 2)地面 地面1: 5mm环氧地坪,用于地下车库及汽车坡道; 地面2:大理石地面,用于1层大厅、前厅、电梯厅,2层大厅、前厅、走道、电梯厅、包间,3层330人会议室,3层及以上走道、电梯厅; 花岗岩地面,用于1-3层楼梯间及楼梯间前室,2.3层休息平台; 800*800玻化砖,用于职工餐厅,服务大厅; 600*600地砖,用于3层以上走道,4层及以上卫生间、楼梯间及楼梯间前室,4.7层办公室; 实木地板,用于2层包间(一),3层330人会议室; 地毯,用于2层包间(二),中会议室,6.17层接待室,17层电视电话会议室,洽谈室; 防静电高架地板,用于机房;

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

公路工程监理实施细则

泸县X005 福永路石岗场至新桥段改造工程 施 工 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一五年七月

目录 1、封面 2、项目概述 3、监理范围 4、监理依据 5、监理目标 6、监理工作原则 7、监理组织机构及部门职责范围 8、主要监理人员岗位职责 9、监理工作内容 10、附则 11、组织机构图 12、监理程序框图 13、测量放样实施细则 14、路基工程施工监理实施细则 15、结构物回填监理实施细则 16、钢筋工程监理实施细则 17、混凝土工程监理实施细则 18、钢筋混凝土工程监理实施细则

一、项目概述 一、概述 1、任务依据 根据泸县福集镇、喻寺镇政府与四川兴旺建设工程项目管理有限公司签订的监理合同,组建监理机构,对泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程,实施施工阶段监理工作。 2、设计标准 本路段设计标准为三级公路。 (1)计算行车速度:30km/h; (2)路基宽度7.5米、路面宽6.5米,两车路肩宽各0.5米,路面铺设水泥砼。 (3)设计荷载: 路面:标准轴载BZZ-100; 桥涵:计算荷载汽车-20级、验算荷载挂车-100; (4)设计洪水频率: 小桥、涵洞及小型构造物1/50; 二、路线及工程概况 县道福永路石岗场至新桥段三级公路改造工程,路线起点K0+000位于福永路K2+047,终点K9+889.544。 二、监理范围 项目监理为施工阶段的全过程的全面监理,包含施工准备阶段监理、施工阶段监理、交工及缺陷责任期阶段监理。 监理工作范围为泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程一个施工合同段,起讫桩号为K52+802.3至K67+791.61,全长14.943公里。监理工作包括路基、路面、桥涵、路线交叉交通工程及沿线设施、环境保护等工程。 三、监理依据 3.1国家、交通部、福建省颁发的法律、法规和《公路工程施工监理规

相关文档
相关文档 最新文档