电气图中符号含义及开关安装位置

一、电气图中

AP、AL、ALE、AT、AW含义

1、AP---动力配电箱,

2、AL---照明配电箱,

3、ALE---应急照明配电箱,

4、AT----双电源切换箱,

5、AW---电表箱。

很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼

层,后面加数字表示序号

二、建筑水电安装中

BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR含义

1、BV(塑料铜芯线)-3X10(3根10平方毫米的电线)

2、PVC25(用PVC管,管径是25即1寸)

3、WC(敷设方式--沿墙敷设)

4、CC(敷设方式--沿地敷设)

5、MR在金属线槽内敷设

三、ZR-BV-3*4~CT含义

ZR表示阻燃;BV表示塑料铜芯线;3*4表示3根4平方的线;CT表示敷设方式为电缆桥架敷设。

四、PC20-WC,CC含义

1、PC20表示材质为管径为20的塑料管;

2、WC表示敷设方式为暗敷设在墙内;

3、CC表示敷设方式为暗敷设在顶板内。

五、NH-BV-7x6SC32CEWE含义

耐火铜芯电线7根6MM2的穿在DN32的钢管内沿顶板和沿墙暗敷设。

六、NHBVR-2*WE含义

耐火铜芯软线2根的穿在DN15的钢管内沿顶板和墙内暗设。

1、Sc**:直径为**的焊接钢管敷设

2、CE-沿顶板面明敷设

3、CC-沿顶板面暗敷设

4、WE-沿墙面明敷设

5、WC-沿墙面暗敷设

6、WE/FC:沿墙面敷设/暗敷在地面内

七、BV—3×—JDG20,SR—WC,CE含义

1、BV3×硬铜芯聚氯乙烯绝缘电线3跟

2、JDG20紧定式镀锌薄壁电线管DN20

3、SR沿钢锁敷设

4、WC墙内暗敷设

5、CE沿天棚或顶板面敷设

电缆常见型号:

1、BV一般用途单芯硬导体无护套电

2、RV一般用途单芯软导体无护套电缆

3、BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

4、VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

5、YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯(22)

6、型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线

电线的型号较简单:

7、B V V--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

8、BV聚氯乙烯绝缘铜心线,

9、BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

10、BX--橡皮绝缘铜心线,

11、RHF--氯丁橡套铜心软线。

列1、1kV4(1X35)+PE(1X16)YFD系列预制分支电缆VV、YJV

单芯型分支联接体电压1KV分支电缆截面6mm2

12、W L表回路的意思

列2、SYWV-75-5P-PVC16-WC1、SYV:实心聚乙烯绝缘,PVC护套,

国标代号是射频电缆--又叫“视频电缆”;2、SYWV:聚乙烯物理发泡绝缘,PVC

护套,国标代号是射频电缆;特性阻抗:75欧姆3、5P表示屏蔽五类,不带P表示非屏蔽

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

建筑电气图基本符号

建筑电气图基本符号 敷设方式和敷设部位 敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设;敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)3项线(火线):A项(黄)B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线 槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷 部位代号 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设 在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G ———管吊式B——壁装式R———嵌入式 BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’⑦配电线路的标注方法

a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 表示2根导线表示3根导线表示n根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15WC表示:2号照明线路、3根2.5mm2铜芯塑料绝

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

电气工程图例符 大全

电气工程施工图一般符 一、敷设表示 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

建筑电气图纸基本符号

精心整理 敷设方式和敷设部位 敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE :沿墙面敷设;WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内;CC :暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的微断。 SC:钢管WC:YJV:电缆(绿)C 项(红) KV:(PVC ——DGL ——VXG ——GXG ——KRG ——LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号

LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内 D—— L—— G——— B—— R——— BR (4) a——b(c b-- c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线

⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d-- e-- f-- L-- :电缆穿25 BV-5× BV-2× 暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CTCE表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15WC表示:2号照明线路、3根2.5mm2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

电气图纸符号说明

符号表示 1)AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1。其中,A--表示“组件及部件”;AL--双字母表示,后面的L表示用途功能,Lighting Distribution Board; 2)AP--表示电力配电箱,Power Distribution Board; 3)ALE--应急照明配电箱,Emergency Lighting Distribution Board。 4)后缀编号,同类设备数量少时直接加数字,数量多时,一般按楼层划分,如:AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个...... 例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱。 如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**,KWH是千瓦时,在图中表示电表,后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相,括号内的数字表示电表的最小电流值,后面大的数字表示最大电流值。 5)AK--电气配电柜 6)WL--回路编号 WP1--配电箱内第一个插回路 电器及安装方式 1)PC-PVC指塑料硬管 2)SC--焊接钢管 3)RC--热镀锌钢管 4)ZR--阻燃 5)KBG--一种薄壁钢管 6)CT--桥架 7)DW--智能空气断路器 8)ACC--吊顶内敷设

9)WC--暗敷设在墙内 10)FC--暗敷设在地面内 11)CC--暗敷在屋面或顶板内 线缆及安装标注 1)电气图中 YJV-3×2.5-SC20-FC是指: YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设。 2)电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL--表示回路编号 YJV--聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 0.66/1KV耐压等级为0.66/1KV 5芯16mm2铜芯电缆 RC40--表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC--敷设方式为地埋暗敷设。 3)电气施工图里 W—YJV—3*4mm05PC40 0.55KW 各表示: W7--一般W为沿墙面敷设 YJV--交联聚乙烯绝缘的导线或电缆 3*4mm --3芯4MM的线 PC40 --采用40的塑料硬管 0.55KW--电缆的承受功率 4)建筑电气安装图纸上的WP1-YJV-1KV-4×35+1×25桥架的(WP1-YJV)各表示:

电气图常用文字符号

电气图常用文字符号 电机类 新符号新符号 名称 单多旧符合名称 单多 旧符合 发电机G F 电机扩大机A AR JDF 直流发电机G GD(C)ZLF,ZF 感应同步器IS 交流发电机G GA(C)JLF,JF 自整角机 异步发电机G GA YF 绕组(线圈)W Q 同步发电机G GS TF 电枢绕组W WA SQ 变频机G GF BP 定子绕组W WS DQ 测速发电机TG CSF,CF 转子绕组W WR ZQ 发电机-电动机组G-M F-D 励磁绕组W WE LQ 永磁发电机G GP YCF 并励绕组W WS(H) BQ 励磁机G GE L 串励绕组W WS(E) CQ 电动机M D 他励绕组W WS(P) TQ 直流电动机M MD(C)ZLD,ZD 稳定绕组W WS(T) WQ 交流电动机M MA(C)JLD,JD 换向绕组W WC(M) HXQ 异步电动机M MA YD 补偿绕组W WC(P) BCQ 同步电动机M MS TD 控制绕组W WC KQ 调速电动机M MA(S)TSD 起动绕组W WS(T) QQ 伺服电动机SM SD 反馈绕组W WF FQ 笼型异步电动机M MC LD 给定绕组W WG GDQ 绕线转子异步电动机M MW(R) 变压器,互感器和电抗器类 变压器T B 调压变压器T TT(C) TB 电力变压器T TM 同步变压器T TS(Y) 升压变压器T T(S)U SYB,SB 调压器T TV(R) 降压变压器T T(S)D JYB,JB 互感器T H 自耦变压器T TA(U) ZOB,OB 电压互感器T TV 或PT YH 隔离变压器T TI(N) GB 电流互感器T TA 或CT LH 照明变压器T TL ZB 电抗器L K 整流变压器T TR ZLB,ZB 饱和电抗器L LT BHK 电炉变压器T TF DLB,LB 限流电抗器L LC(L) XLK

电气图形符号大全 (4)

电气图形符号大全 时间:2012/8/10 11:44:44 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 图形符号分类: 限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关性,辐射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

1 / 17 金属线槽MR-钢索M- CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋电缆沟TC-暗敷在梁内BC-暗敷在柱内CLC-暗敷在墙内WC-沿天棚顶敷设CE-暗敷在天棚顶内CC- SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下沿钢索SR-沿屋架,梁BE-沿墙明敷WE-三,灯具安装方式的表示CS-链吊管吊DS-2 / 17 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 3 / 17 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 BVR (聚氯乙烯绝缘皮软铜芯电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53?? 5对,10对------800对 线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

电气图中的符号含义

1 继电器K J 2 电流继电器KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器KAI XMJ 14 继电器KC ZJ 15 热继电器KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ 21 合闸继电器KCP HWJ 22 跳闸继电器KTP TWJ 23 电源监视继电器KVS JJ 24 压力监视继电器KVP YJJ 25 电压继电器KVM YZJ 26 事故信号继电器KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器KOU BCJ 28 手动合闸继电器KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器KSY TJJ 34 自动准同期装置ASA ZZQ 35 自动重合闸装置ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置AATS或RSAD BZT 38 按扭SB AN 39 合闸按扭SBC HA 40 跳闸按扭SBT TA 41 复归按扭SBre或SBR FA 42 试验按扭SBte YA 43 紧急停机按扭SBes JTA 44 起动按扭SBst QA

电气符号大全(带字母的符号大全)

電氣設備符號大全(字母型符號大全) SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5

cad电气图及符号基本知识()

CAD 经典教程 ——电气图基本知识 内容提要: 本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符 号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必 须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国 家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 表13-1 图纸的基本幅面及图框尺寸代号 B×L a c e mm

其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 图13-1 基本幅面的尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁

电气图中的符号

电路图常用符号: AC——交流电 DC——直流电 FU——熔断器 跌落式熔断器 FF 快速熔断器 FTF G ——发电机 M ——电动机 HP——光字牌 HL——指示灯 HY——黄灯 HB——蓝灯 HG——绿灯 HR——红灯 HW——白灯 K ——继电器 KA——电流继电器 KD——差动继电器 KF——继电器 KH——热继电器 KA——瞬时接触继电器.瞬时有或无继电器.交流继电器中间继电器

KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM——接触器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮

SR 复归按钮 Q——电路的开关器件FR——热继电器 KT——延时有或无继电器Q——电路的开关器件KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 连接片 XB

插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线电缆母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预报音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F

电气电路图常用符号

电路图常用符号: AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流

SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下就是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该就是两种塑壳断路器的型号,

电气图纸图例符号问答-很精细

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件,L、P与GB7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power (动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES, ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。

03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中 C65N-D/3P20ALC1-D25LR2-D1312~18YC-4*6P32-F C L123/WP1是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3 极;20ALC1-D25:新型交流接触器LR2-D13:热继电器 YC-4*6P32-FC:电缆规格型号及敷设方式L123/WP1:电力线路注:WP1,WL1,WE1分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。A表示配电设备(箱、柜);L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。如AL--正常照明配电箱。 05,建筑安装配电箱怎么算几模,或几P? 建筑安装配电箱怎么算几模,或几P?配电箱系统图中:是依据自动开关C65N级数?还是回路个数?帮忙详细解释一下。 再帮忙解释下这些符号的意思: DZ47TSM,DS139,DYM1,NB1,QTS,RWM5,COM2TIB1,HTC,BKN,AJ M C65N,S250S,5SX,E4CB 小型配电箱(一般是照明配电箱),也叫终端电器,模数化终端电器。

建筑电气图纸基本符号

敷设方式和敷设部位 敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。 SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架 WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号

LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式

BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法:

电气工程图例符号大全

现在时刻: 19:45:22 电气工程图例符号 概述:电气工程图集中表现了电气工程设计的意图,是电气设备安装的重要 施工依据。电气工程图有以下特点: ------------------------- 1 )电气工程图只表示电气 线路的原理和接线,不表示电气设备和元件的准确形状和位置。 2)为了使 绘图、读图方便和图面清晰,电气工程图采用国家统一制定的图例符号及必 要的文字标记,来表示实际的线路和各种电气设备和元件。为了能读懂电气 工程图,施工人员必须熟记各种电气设备和元件的图例符号及文字标记的意 义。目前,有些设备和元件国家还没有规定标准的图例符号,允许设计人员 自行编制,所以读图时,还要弄清设计人员自行编制的符号及其意义。 3) 读图时要明白设计人员的思路,按设计人员划分不同的分布工程,仔细读 图,每个分部工程,先阅读系统图,了解该部分的电气设计总构思,然后结 合剖面图、有关安装施工标准图集,理清思路,对施工做好整体规划。 图列符号 名称 图列符号 普通砖墙 普通砖墙 普通磚柱 砂、灰土、及粉刷材料 不可见孔洞 H 二工? 坑槽 名称 窗 钢筋混凝土 金属 窗 不可见孔洞 双扇弹簧门 墙内单扇推拉门 可见孔洞 自然土壤 夯实土壤 墙内双扇推拉门 双扇门 标高符号(单位m ) 轴线与附加轴线 污水池

木材玻璃 单扇门 楼梯首层 标准层 顶层 表2-2常用电气图用图型符号 06-19-03 06-19-06 11-15-0 1 11-15-02 11-15-04 11-15-05 11-15-06 11-15-07 11-16-09 11-16-10 11-16-12 08-02-0 1 08-04-03 08-04-03 08-04-15 08-04-15 11-18-19 国标序号图形符号名称及说明备注 双绕组变压器三绕组变压器 2 5 3 6 4 (1)屏、台、箱、柜一般符号 (2)电力或电力-照明配电箱画于墙外为明装 (3)照明配电箱(屏)距地一般1.8mm (4)事故照明配电箱(屏)画于墙内为暗装 (5)多种电源配电箱(屏)距地一般1.4mm (6)电源自动切换箱(屏) 带指示灯型 V电压表 A电流表 W功率表 Wh -有功电能表 varh -无功电能表 电信插座一般符号 按钮盒一般型及保护型 密闭型防爆型点数应符号按钮数目 可用文字或符号加以区别 TP电话;TV电视;TX电传; M传声器;FM调频

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套