文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统设计方案说明书(消防安全工程)

消防系统设计方案说明书(消防安全工程)

消防系统设计方案说明书(消防安全工程)
消防系统设计方案说明书(消防安全工程)

第一章消防设计方案总说明

1.1 建筑物概况:

1.2 设计依据:

1.GB50116一98《火灾自动报警系统设计规范》

2.GBJ140一90《建筑灭火器配置设计规范》

3.GBJ16-87-2001《建筑设计防火规范》

4.GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

5.GBJ50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》

6.GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

7.业主确认并提供的设计资料和市政资料以及建筑专业提供的平、立、剖平面图。

1.3 设计任务

本设计主要是在国家有关法规:《消防法》、《国家消防工程设计安全防火标准规范与法律法规文件汇编》、《中国消防管理手册》的条款下负责内蒙古国土资源厅宾馆的消防设备布置及设备布置、数量、型号等的确定,以达到消防部门的各项检查要求。

本次设计消防用水水源由包头市自来水公司供应。设计内容为B栋的一至屋顶的消火栓系统、自动喷水灭火系统的设计计算、设备选型及其布置,以及灭火器和火灾探测器布置。

第二章消火栓灭火系统设计

2.1 概述

按照灭火系统所使用的灭火介质,常用的灭火系统可分为:水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等。在所有的灭火系统中,水消防系统是目前应用最普遍和系统投资最为低廉的系统,可以适用绝大多数场所。本章主要介绍水消防系统中的消火栓灭火系统。

水消防系统按照使用范围和水流形态不同,可以分为消火栓给水系统(包括

室外消防给水系统、室内消防给水系统)和自动喷水灭火系统(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统)。水消防系统主要是依靠水对燃烧物的冷却降温作用来扑灭火灾,但自动灭火系统中的水喷雾灭火系统除了对燃烧物有冷却降温作用外,细小的水雾粒子还能稀释燃烧物周围的氧气浓度,从而达到灭火的作用。

消防给水系统的选择应根据建筑物的水源条件、火灾危险性、建筑物的重要性、火灾频率、灾后次生灾害和商业连续性等因素综合评估,并根据技术经济比较综合确定消防给水系统。

新型建筑的室内外消火栓用水量应根据其火灾危险性、建筑物性质和规模等进行分析,选择与本规范相似建构、筑物的消防用水量。

2.2室外消火栓系统设计

在低压消防给水系统中,室外消火栓是供消防车取水进行灭火的供水设备,在高压和临时高压给水系统中,室外消火栓是直接接出水带、水枪进行灭火的供水设备。

2.2.1设计依据

对于高层民用建筑的设计,主要参照GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》的7.2和7.3节。

2.2.2 室外消火栓类型

1.根据消火栓设置条件分为,地上式消火栓和地下式消火栓

(1). 地上消火栓:地上消火栓部分露出地面,具有目标明显、易于寻找、出水操作方便等特点,适应于气温较高地区,但地上消火栓容易冻结、易损坏,有些场合妨碍交通,影响市容。有两种型号,一种是ss100,另一种是ss150。

(2).地下消火栓:地下消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点,适应于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,目标不明显,因此,要求在地下消火栓旁设置明显标志。地下消火栓有三种型号,分别为sx65、sx100和sx65-10。

2.根据压力分为低压式和高压式

(1)低压消火栓:室外低压消防给水系统的管网上设置的消火栓,称为低压消火栓。低压消火栓是供应火场消防车用水的供水设备。

相关文档