文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 冷负荷计算方法

冷负荷计算方法

空调冷负荷计算说明书

冷负荷计算说明

一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。

二、维护结构冷负荷

维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分

(一)、外维护结构冷负荷

1、外窗冷负荷

外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算:

CL=Ca •Cs •Cn •Fc •Djmax •Ccl (W )(1)

式中Ca——窗有效面积系数;

Cs——窗玻璃遮挡系数;

Cn——窗内遮阳系数;

Fc——外窗面积(m2);

Djmax——最大太阳辐射得热因素(W);

Ccl——外窗冷负荷系数。

(2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算:

CL=kc•KC •Fc •(t1+td–tns) (W )(2)

式中kc——外窗传热系数修正值;

KC——外窗夏季传热系数[W/(m2•℃)];

Fc——外窗面积(m2);

t1——外窗冷负荷计算温度(℃);

td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃);

tns——夏季室内设计温度(℃);

2、外墙及屋面冷负荷

温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算

CL=Kq •Fq •(t2+td–tns) (W )(3)

式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2•℃)];

Fq——外墙或屋面面积(m2);

t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃);

td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。

(二)、内维护结构冷负荷

内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为:

CL=Kn •Fn •(twp+△tf–tns) (W )(4)

式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2•℃)];

Fq——内墙或内楼板面积(m2);

twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃);

△tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。

三、室内冷负荷

1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算:

CL=Qd•Fd (W )(5)

式中Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2);

免费下载Word文档免费下载: 冷负荷计算方法

(共3页)