一、单项选择题:(45题,每题1分,共45分)

1.两级调度机构代表主管单位对调度管辖范围内电网运行行使指挥权,市调与地调、地调与

电网内发电厂(站)和变电站(调控中心、运维队)在调度业务和电网运行指挥方面是上、下级关系,各发电厂、变电站必须服从地调的()。

A. 管理和指导

B. 领导和管理

C. 领导和指挥

2.地调的主要工作有:协助上级调度工作,确保地区电网()运行。

A. 安全、优质、经济

B. 安全、稳定、经济

C. 可靠、优质、稳定

3.值班调度员和受令人进行调度业务联系时,必须相互通报厂站(或运行单位)的()。

A. 名称及职务

B. 名称及姓名

C. 姓名及职称

4.调度操作指令以值班调度员发布指令时开始,至受令人()报值班调度员时全部完成。

A. 开始操作

B. 执行完毕

C. 结束操作

5.各发供电单位负责人发布的指示,如涉及地调值班调度员的调度管辖权限,必须经()

的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定的除外。

A. 各发供电单位负责人

B. 地调值班调度员

C. 地调调度机构管理者6.需要借用其它调度管辖设备,必须提前向()申请,得到授权后要了解清楚该设备运行

状态,操作完后将该设备恢复原运行状态后交还。

A. 相关调度

B. 上级市调

C. 站内值班

7.变电站10kV出线由两个及以上地调调度的,该站消弧线圈由()管理。

A. 属地供电公司调度

B.市调调度

C. 该出线所带用户多的供电公司调度

8.参加电网统一调度的自备电厂,应承担电网()任务。

A. 调峰

B. 调压

C. 事故支援

9.自备电厂的发电机并网运行或停止运行,均须得到()的同意。

A. 自备电厂领导

B. 值班调度员

C. 值班监控员

10.原则上同一时间段内,各地调调度范围110kV母线停运条数不得超过()条;遇市调调

度的110kV母线检修时,上述元件停运条数依次递减。

A. 3

B. 4

C. 5

11.自动化图形绘制完毕并与实际情况一致,调度自动化系统相关参数修改完毕,远动及其相

关设备已通过验收,调度模拟屏、调度自动化SCADA画面及()测点信息表已修改完毕,实时信息已准确传送到调度端。

A. 遥测、遥信

B. 遥控、遥信

C. 遥调、遥信

12.变压器带负荷()需将变压器差动保护停用()测向量,向量无问题()将变压器

差动保护投入。

A. 后、后、前

B. 前、后、后

C. 前、前、后

13.新母线设备启动时,应对母线设备全电压冲击()次。

A. 2

B. 3

C. 4

14.三绕组变压器,220kV或110kV侧开路运行时,应将开路运行线圈的(),有零序保护

的须投入零序保护。

A. 中性点接地

B. 间隙投入

C. 中性点断开

15.三绕组变压器,35kV侧开路运行时应投出口()或中性点()。

A. 避雷器、避雷器

B. 消弧线圈、避雷器

C. 避雷器、间隙保护

16.原则上()kV电缆不允许过负荷运行。若出现过负荷,应立即采取倒路措施;如不能满

足要求时,应立即采取拉路措施。

A. 10

B. 35

C. 110

17.变压器运行电压一般不得超过运行分头额定电压值的()。

A. 105%

B.100%

C.110%

18.110kV及以下电压等级的变电站中,在变压器最大负荷时,其二次侧的功率因数为()。

A. 0.9-1

B.0.95-1

C.0.85-0.95

19.值班调度员发布操作许可后,现场仍需拟定详细操作步骤,其正确性由()负责。

A. 现场

B.调度

C. 监控

20.()操作时,先操作一次设备,如工作需要,再停用继电保护。()操作时,先投入继

电保护,再操作一次设备。

A.送电、停电

B. 停电、发电

C. 停电、送电

21.电网正常倒闸操作,应尽量避免在()时进行。

A. 值班调度员交接班完成

B. 重要政治供电任务结束

C. 该地区有重要政治供电任务时

22.电网正常倒闸操作,可以在()时进行。

A. 值班调度员交接班

B. 通信中断及调度自动化系统设备异常影响操作

C. 天气状况良好

23.值班调度员应严格按操作指令票发布指令,遇有特殊情况操作步骤需要临时调整,()操

作指令的拟定手续。

A. 按领导要求执行

B. 可实时更新

C. 必须重新履行

24.站内工作而线路有电时,值班调度员向现场下施工令时,应说明在停电范围以内地线操作

许可,同时强调:()。

A. 停电范围

B. 注意安全

C. 线路带电

25.带电作业的工作,值班调度员需与厂、站运行值班人员、线路停送电要令人严格核对(),

施工人员不得超范围工作。

A. 工作任务

B. 工作内容

C. 工作范围

26.同一停电范围内,当下达()时,须征得同值调度员的同意。

A. 第一个施工令

B. 所有施工令

C. 前两个施工令

27.电力系统解列时必须将解列点有功功率调整到(),无功功率调到()。

A. 零、最小

B. 零、零

C. 最小、最小

28.下面选项中不是变压器并列条件的是()。

A. 接线组别相同

B. 短路电压相等

C. 电压相等

29.下列情况可不考虑变压器中性点是否接地的是()。

A. 新投产主变送电时

B.拉、合空载主变压器上级电源开关

C. 拉路拉、合主变压器上

级电源开关

30.10kV小电阻接地系统中,变压器停电时(母线不停),先拉待停变压器对应的(),后

拉待停()(特殊情况除外)。

A. 接地电阻开关、变压器10kV侧主开关

B. 母联开关、接地电阻开关

C. 变压器

10kV侧主开关、接地电阻开关

31.线路分段试送应从()开始,以下一级站的线路开关或刀闸作为分段点,分段试送时应

停用重合闸(无法停用的除外),()也应试送。

A. 末端、剩第一段

B. 首段、剩最后一段

C. 中间段、剩任何一段

32.110kV的电压互感器发生故障,应由站内运行值班人员判明故障原因,如果故障电压互感

器不能用()带电拉开时,必须倒路后用()切除。

A. 开关、刀闸

B. 刀闸、开关

C.刀闸、刀闸

33.运维队人员到站后,应第一时间上报()并了解站内方式、保护动作情况、开关跳闸情

况、自投动作情况和调控中心事故先期处理的情况。

A. 变电应急中心值班员

B. 调控中心监控值班员

C. 调控中心调度值班员

34.不具备实际分、合操作的遥控传动,调控中心值班员传动时只对开关和刀闸进行()

传动。

A. 分闸

B. 合闸

C. 分闸或合闸

35.已运行的变电站切改传动时,正式传动前调控中心传动人员应与站端自动化人员按照传动

信息量表中的遥信部分核对所有开关、刀闸、地刀位置及遥信信息动作状态,开关、刀闸位置应逐个核对,其它遥信信息可只核对()信号,并做好记录。

A. 开关间隔

B. 发出的报警

C. 光字牌

36.传动时站端、主站具备传动条件后由相应()通知调控中心。

A. 事故先期处理告一段落后

B. 自动化人

C. 自动化工作负责人员

37.造成远郊地区110千伏变电站单电源、单主变、单母线运行的运行方式为()。

A.电网一级风险

B.电网二级风险

C.电网三级风险38.新建220kV及以上变电站投运的操作为()。

A.人员一级风险

B.人员二级风险

C.人员三级风险

39.工作人员连续工作8小时以上,可能造成人员疲劳困乏或情绪异常的情况为()

A.人员一级风险

B.人员二级风险

C.人员三级风险

40.电网异常方式下,远郊地区110千伏变电站、城近郊35千伏变电站单电源供电的线路(含

电缆),以及其他电网二级风险涉及的线路为()

A.环境一级风险

B.环境二级风险

C.环境三级风险

41.保护事故现场,下列做法不正确的是()

A.事故发生后,事故发生单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。

B.未经调查和记录的事故现场,不得任意变动。

C.因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等,需要变动现场时,对事故现场做出标志、

绘制现场简图即可。

42.10千伏以上输变电设备跳闸(10千伏线路跳闸重合成功不计)、被迫停运、非计划检修、

停止备用为()

A.六级设备事件

B.七级设备事件

C.八级设备事件

43.10 千伏以上电气设备发生下列恶性电气误操作:带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)

接地线(接地开关)、带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)为()。

A.五级设备事件

B.五级设备事故

C.较大设备事故

44.下面属于调控中心可以执行的遥控操作的是()。

A. 变电站进线开关转检修操作

B. 拉合主变压器中性点刀闸的操作

C.主变转

检修操作

45.传动过程中,原则上应按照信息量表的顺序进行传动,变更传动顺序应得到主站及站端自

动化、()三方负责人同意。

A. 调控中心

B. 运维队

C. 配合单位

二、判断题:正确的划√,错误的划×。(30题,每题0.5分,共15分)

()1、值班调度员发布的调度指令和调度业务联系应使用专用的调度电话,并必须全部录音。

()2、调度管辖范围内的设备,经调度机构管理者同意后,可改变设备的运行状态。

()3、遇有危及人身和设备安全的情况,运行值班人员可按照现场有关规定直接处理,处理后应立即报告值班调度员。运行值班人员须正确回答值班调度员的询问,不得隐瞒真相。

()4、电网接线图、电网参数、运行方式、电网运行信息等均属公司保密信息,任何人不得私自外传。

()5、上级调度机构根据电网需要,有权改变调度范围的划分。

()6、原则上同一时间段内,各地调调度范围内110kV(或35kV)主变停运台数不得超过3台。

()7、不参加电网统一调度的多电源客户变电站、开闭站、配电室原则上不加装联络设备,如确需加装联络设备,应加装闭锁回路,禁止带电操作。

()8、并列运行且参数相同的变压器分接位置可不一致。参数不同的变压器并列运行的分接位置应在环流最大的分接位置上并列运行。

()9、任何情况下,高压断路器和高压隔离开关出现过负荷,应立即采取倒路措施,不能

满足要求时采取拉路措施。

()10、消弧线圈在系统接地运行时,允许连续运行时间以消弧线圈铭牌数据为准,但顶层油温不得超过85℃(制造厂家另有规定者除外);自动调分头者以现场运行规程为准。()11、已安排好的停电计划工作,必须在工作当日接受值班调度员的命令后方可进行;所有工作完工,应将操作许可的地线拆除后向值班调度员交令;在接到值班调度员的操作指令后,按指令内容执行,不得未接到调度指令就擅自改变设备运行状态。

()12、消弧线圈由一台变压器倒至另一台变压器运行时,应严格按照先合后拉的顺序操作,可以将一台消弧线圈同时接于两台变压器中性点上运行。

()13、值班调度员所发布的操作指令时,主变中性点刀闸在调度号前不必加所属变压器编号。

()14、特殊情况下,可以“约时”停送电、“约时”挂拆地线和“约时”开工检修。

()15、值班调度员在发布操作指令时,必须冠以“命令”二字,受令人接受调度操作指令,值班调度员允许其进行操作。

()16、35kV及以上线路停电检修工作,应将线路各侧开关及刀闸(含开关小车)拉开,在线路的其中一侧地线挂好或接地刀闸合入后(不能挂时值班调度员须向停送电要令人说明),值班调度员才能下达线路施工命令(特殊情况除外)。

()17、检修工作因故无法按时完成,申请延期不超过当日24点,应由变电站运行值班人员或线路停送电要令人,在计划完工时间2小时前,口头向值班调度员提出申请,值班调度员根据工作情况给予批复。

()18、当采用的运行方式超出继电保护预定范围时,应事先与继电保护部门联系,由继电保护定值管理部门签注保护方式和定值改变意见。在紧急需要时,值班调度员有权先行采取某种运行方式,但应及时与继电保护部门联系,做进一步妥善处理。

()19、地调接市调值班调度员命令拉路停下的负荷,请示领导后,不须得到市调值班调度员的命令后就可发出。

()20、运维队应具备变电站监控系统,能够对变电站进行运行监视。

()21、事故或异常处理情况下远方拉合开关、变压器中性点刀闸等操作,在变电站内无人工作时,调控中心监控值班员可按照事故处理规定或调度指令的要求先行操作,操作完

毕后不需要通知相关运维队人员。

()22、变电站发生事故,运维队到达现场后或者事故发生时运维队在现场的情况下,事故处理由运维队现场执行。

()23、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。

()24、接入调控中心监控运行的设备,应按照公司变电站设备监控信息采集、配置等相关文件的要求,具有完整、准确的监视信息和监控功能。信息或功能不全原则上不能接入调控中心监控运行。

()25、缺陷处理完毕后主站自动化人员应将缺陷原因及处理情况反馈调控中心值班员,并配合调控中心值班员进行验证,无误后方可消缺;

()26、工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。

()27、电力作业人员的基本条件之一:具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,了解电力安全工作规程的相关部分,并经考试合格。

()28、各班组要做好工作组织、人员安排、任务分配、安全交底等风险管控。

()29、凡从事电力生产工作,在工作前都应进行风险控制单的分析工作。

()30、220千伏以上线路、母线失去主保护,为七级电网事件。三、简答题:(2题,共10分)

1.电网调度管理的任务是指挥电网的运行、操作和事故处理,保证实现哪些基本

要求?

答:

2.电网中调整电压的主要方法有哪些?

答:

2013年生产员工安全技能等级评价调控专业考试C卷

(安全模拟测试)

一、票面纠错,任选其一(1题,共10分)

1、以下是XX地调调控中心执行中的220kV北京站遥控拉开110kV出线京安路111开关、京北路114开关,合上京西路113开关的倒闸操作票,找出操作票中你认为有错误或缺失的地方,错误的地方用括号()标出后在旁边进行改正,缺失的地方用对号√标出后在旁边进行补充。

票面错误:

2、以下是执行完毕执行中的XX地调停110kV会城门站2#变调度指令票,请指出票面中的错误。找出操作票中你认为有错误或缺失的地方,错误的地方用括号()标出后在旁边进行改正,缺失的地方用对号√标出后在旁边进行补充。

说明:李某某是调度值长,赵某某是调度主值,孙某某是调度副值。

二、案例分析,任选其一:请指出案例中的违章现象,并加以更正(1题,共

10分)

1. 某年某月某日16时15分,调度某值接班后,当日工作为甲变电站进线电

源改造后进行2#变检修预试工作,调度值长由于身体不适去洗手间,副值调度员

独自值班,此时站内值班员联系要令操作,副值调度员随即按前一值准备的操作

票下令,当日正确操作应为:拉开2#变202、302、甲山113开关,副值调度员

下令内容为:拉开2#变202、302、甲山112开关。站内值班员李某电话接调度

指令后,未复诵指令,便开始执行操作,执行过程中发现指令有误,向值班调度

员汇报后将错误指令撤销。

违章现象:

票面错误:

2. 2013年1月1日8时00分,110kV京西变电站刘某报该站电容器221、222站内有工作,需申请退出京西变电站电容器221、222AVC,监控当值值长直接开始填写操作票,操作任务:退出AVC221、222,操作步骤为:1、确认变电站一次系统画面,2、退出AVC221,3、退出AVC222,值长审核通过签字后即开始操作,操作顺序为退出AVC222,退出AVC221,操作完毕填写操作开始时间及结束时间。

违章现象: