文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灌注桩施工监理控制要点

灌注桩施工监理控制要点

灌注桩施工监理控制要点
灌注桩施工监理控制要点

灌注桩施工监理控制要点

前言:笔者总结某大型电力工程灌注桩施工监理的经验,从施工监控内容及要求、监理监控方式及要求、监理质量控制重点等方面,分析和阐述了监理对灌注桩施工质量的控制措施。

一.施工监控内容及要求

1 事前控制要点

1.1 审查承建单位及其分包单位的资质、组织机构、质保体系、安保体系、各种管理制度是否健全、特殊工种人员资质证书、上岗证书是否符合要求。

1.2 审查主要材料生产厂家资质,不符合要求的厂家生产的材料严禁进入现场。

1.3 检查承建单位在施工中使用的施工机械完好状态,砼搅拌站和钢筋加工场地所具备的条件。

1.4 审查承建单位的施工组织设计、施工方案、作业指导书、重点审核方案的技术可操作性,经济上的合理性、可行性。

1.5 审核承建单位提交的单位工程开工申请报告,检查施工准备情况,施工场地条件,图纸交付情况、定位放线情况、设备材料供应和订货情况、加工配置情况、地材资源情况、资金到位情况等开工条件。

1.6 审核专业施工进度网络图是否和一级网络图相一致,对其可实施性提出意见。

1.7 参加设计技术交底会和施工图会审,对施工图设计中存在的问题提出监理意见。

1.8 审查和检查承建单位实验室及其工作人员的资质、审查砼搅拌场、钢筋加工场的加工能力、质量管理体系以及材料和试品采样送检制度及成品保护措施、施工工艺、计量制度等。

1.9 做好施工现场的清障工作,要求承建单位提出清理方案。

1.10 对原材料、加工件的质量进行检查和验收,实行对原材料及砼浇筑见证取样制度,对于不合格材料不准用于桩基工程,并指令限期运出施工现场。

1.11 检查在本工程中使用的计量器具、检测仪器(全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺、盒尺等)是否经过检定和检验并登记备案,经检查合格后方准使用。

1.12 审核承建单位安全施工措施和安全管理制度,重点是对分包单位和临时工的管理是否到位,健全安全管理体系是否落实,各级安全职责是否明确,设备器具、材料是否备齐。

1.13 定位控制:用井字型法控制各钻孔位置,辅助桩应设在不易被毁坏和埋设的地方,否则应设双重桩,并应严格测设精度。

1.14 检查进场人员的三级安全教育情况。

2 事中控制要点

2.1 审查承建单位提交的合同范围内的各单位工程“质量验评项目划分表”和质量验收计划。

2.2 组织重要工序交接检查,坚持施工质量三级管理制度和四级验收制度,项目监理机构负责四级验收。

2.3 对于所有隐蔽工程在进行隐蔽前进行检验并签证,对于隐蔽后难于检查和出现质量问题难于返工或返工影响很大的重要过程和部位,对重点项目监理将进行旁站监理,未经验收不得覆盖封闭。

2.4 编制各单位工程建筑施工质量见证清单,分别列出W、H、S 等见证方式的质量监控点,按确定的W、H、S点进行见证和记录,实行现场跟踪检查监督,做好工序交接和见证,对停工待检点H,坚持上道工序未经检验确认,不准进行下道工序。

2.5 对承建单位在施工中出现的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,严格按提出、受理、处理、验收四个程序,实现闭环管

理,对不合格项进行跟踪检查并落实。

2.6 按规定的程序确认设计变更,对承建单位提出的工程洽商、材料代用等工程变更要严格审查和控制,及时答复不拖延,对重大工程变更或变更费用较大者要严格审查程序,须经业主单位批准。

2.7 审核承建单位申报的实物工程量完成情况,将信息反馈于技经专业监理工程师,进行投资控制。

2.8 进行现场巡检,定期或不定期进行安全大检查,月底进行考核,做好安全文明施工管理工作,提出改进措施并检查督促实施;对不安全状况及时通知有关单位进行整改;当出现危及人身安全时,监理有权要求施工单位立即停工并及时向建设单位进行汇报。

2.9 协助技经专业监理工程师,对承包合的执行情况进行检查,及时解决合同纠纷和索赔事宜,对难以解决的问题,及时报告总监。

2.10 坚持每天现场巡视工作,以便及时了解工程的进展,发现和纠正施工中存在的问题,从而使过程得到有效控制。

2.11 进入现场的原材料必须经监理进行见证取样试验,合格经监理审查确认后方可使用在工程中。

2.12 检查施工单位的工程自检工作,数据是否齐全,填写是否正确,并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价。

3 事后控制要点

3.1 对已完成的分项、分部工程按照《火电施工质量检验及评定标准》进行评定,参与或组织工程的竣工预验收。

3.2 工程初验合格后,上报业主,参加由政府质量监督部门和参建单位对工程进行的正式验收。

3.3 督促承建单位及时整理施工文件、质量记录,并按档案管理规定进行审查,验证资料的完整性、符合性和正确性,并按规定要求及时移交文件。

3.4 协助资料员做好监理资料的收集、整理工作。

3.5 做好审查工程竣工结算和竣工决算。

二.监理监控方式及要求

1 质量见证方式

监理将采用旁站、巡视和平行检验等手段对施工质量进行监控。根据《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程(DL/T5210.1-2005)的要求,由项目监理机构制订并实施质量控制点,包括停工待检点(H点),现场见证点(W点),旁站监督点(S点),使施工全过程的质量始终处于受控状态,并做到今后有据可查和质量追溯性。

2 质量见证要求

2.1 关于停工待检点(H点):列为H点的工序项目,要求承建单位停工,待监理工程师验收签证后方可进入下道工序施工,H点为:A.“验评标准”上列为四级验收的项目且性质系“重要”者,或是列为质量监督部门验收项目。

B.由质量监督部门或中心站制订的重要项目和关键项目。

C.隐蔽工程验收项目。

2.2 关于现场见证点(W点):列为四级验收项目,必须由监理工程师到现场进行见证,但不要求施工单位停工待检的工序。

2.3 关于旁站点(S点):对于隐蔽工程或重要工序,工艺复杂且容易产生质量和安全问题的,难于检查或出现问题后难于返工影响很大的工序,承建单位通知项目监理人员实行工序过程的旁站跟踪监理。

三.监理质量控制重点:

1 水下混凝土

1.1水泥标号不低于施工规范要求,灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。

1.2 粗集料应为卵石或级配良好的碎石。粗集料最大粒径不超过40mm,且不得大于导管直径的1/8 及钢筋最小净距的1/4。混凝土用砂应为中粗砂,含砂率宜为40%~50%。缓凝外加剂,只有得到监理工程

师的批准,才准使用。在使用中应注意由于外加剂的不稳定性对砼初凝时间的影响。

1.3 坍落度宜为180~220mm。水泥用量不应少于360kg/m3,水灰比宜为0.5~0.6。

1.4 所有使用的原材料均应有出厂合格证和现场取样复试报告并经监理检查确认合格后方可使用。

2 泥浆

2.1 泥浆制备:应选用高塑性粘土或膨润土。泥浆池设置应分三级(储浆、沉淀、制浆),其池容积应大于桩体积的1.5倍。

2.2泥浆产生护壁、保持孔内水头,对成孔质量作用大,监理人员应控制用土和检测相对密度、含砂率。泥浆相对密度监理人员应多次观察、测试,清孔前应保持在1.1~1.3之间,不符合要求施工方调整,含砂率<5%;清孔后,相对密度在1.1~1.2之间,含砂率<4%。

3 钻孔

3.1 本工程采用潜水和旋挖两种钻机成孔。

3.2 钻机安置位置应准确、稳固,为保证钻孔垂直度在钻机上应设置导向装置。钻进速度应根据地质情况适度控制进尺,起落钻头时不准碰动护筒。

3.3 钻孔过程监督:在每次钻孔前重新复核该桩位及标高,确保无误;检测终孔的孔深、孔径、孔斜度及二次清孔后的沉浆密度、沉渣厚度。参照地质勘探报告,检查是否已经达到设计持力层以及进入持力层的深度。

4 围孔

4.1 施工单位应采用钻孔泥浆,始终支持孔壁。

4.2 钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位1.0 米~1.5 米。

4.3 胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体,使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻孔的稳定,泥浆的性能指标应符合规范要求。

4.4 护筒设置:护筒直径应比钻头直径大约100mm,其筒底应埋入地下不少于2米(粘土中),筒外围用粘土填实防止渗水,护筒顶面高度应满足泥浆面的高度要求。护筒定位偏差不得大于50mm,筒上部开1~2个渣浆孔。护筒的埋深应根据水位、土质确定。护筒宜在灌注混凝土时拨除。

5 钻孔程序

5.1 桩的钻孔和开挖,应在中距5M 内的任何桩的混凝土灌注完成后24 小时,才能开始,以避免干扰邻桩混凝土的凝固。

5.2 软土及淤泥地段的钻孔,应先挖出淤泥和软土,并回填适当新土,经夯实后再进行钻孔。

5.3 钻孔时须及时填写钻孔记录,在土层变化处捞取渣杆,判明土层,以便与地质剖面图相校对。如地质情况与设计图纸不相符,以及时通知现场监理。

6 清孔

6.1钻孔达到图纸规定的深度后,且成孔质量符合要求或监理工程师要求,应立即进行清孔。清孔时,孔内应保持在地下水位或河流水位以上1.5~2 米,以防止钻孔的任何塌陷。监理人员应经常测试泥浆相对密度和沉渣厚度,清孔合格的泥浆相对密度应为:1.1~ 1.2,沉渣厚度小于设计或规范值。若沉渣厚度及泥浆比重超标,则必须控制二次清孔指标。

6.2 在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土。

6.3 沉渣厚度的测定可直接用沉砂测定仪或使用测绳。使用测绳将测绳徐徐下入孔中,一旦感觉锤质变轻,在这一深度范围,上下试触几次,确定沉渣面位置,继续放入测绳,一旦锤质量发生较大减轻或测绳完全松驰,说明深度已到孔底,这样重复测试3次以上,取深度;较小值为孔深,孔深与沉渣面之差即为沉淀厚度。清孔是否合格监理人员对沉渣厚度有充分把握后方可予以肯定。

7 钢筋笼

7.1 钢筋笼的制作必须按照设计图纸要求,配筋、骨架的绑扎、焊接应符合对于钢筋性能要求中的规定,钢筋笼分节吊装,就地焊接时,分节制作的钢筋笼的长度以钢筋的定长为宜,但不宜短于6m,连接时50%的钢筋接头应予错开焊接,且两钢筋轴心在同一直线上。螺旋箍筋间距不大于20㎝,加强箍应每2~3m布置一根,有设计要求时应按设计执行。箍筋与主筋应点焊,即不允许绑扎。其焊接也必须保证符合焊接质量标准。钢筋的焊接,特别要注意对点焊“咬筋”和主筋搭接焊不按规范要求“打弯”等问题的质量控制。钢筋笼制作完以后不得变形、扭曲。为避免灌注导管挂笼及钢筋笼上浮,笼底钢筋略成喇叭状。

7.2 桩的钢筋骨架,应紧接在混凝土灌注前,整体放入孔内。钢筋骨架上应事先安设钢筋骨架与孔壁净距的混凝土间隔块,钢筋笼的保护层最好是设置成混凝土滚轮,厚度为混凝土的保护层厚度,每隔2m均匀布置4个,穿在箍筋上,这样既保证保护层厚度,又能减少对孔壁的扰动。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm。

7.3 钢筋笼的制作加工、注意分节加工长度,根据实际桩长确定,原则上每根桩的钢筋笼不超过3 节,严禁用钻机下钢筋笼。

8 灌注混凝土

8.1为防止坍孔和泥浆沉淀厚度超标,从成孔到砼灌注的间隔时间应控制在10 小时以内,特殊情况不应超过16 小时。

8.2 灌注混凝土前,应检测孔底泥浆沉淀厚度,如大于规定的清孔指标要求,应再次清孔。

8.3 导管安置:导管直径应符合规范规定。混凝土导管的第一节底管应不小于4m,导管应不漏气、漏水,接头紧密;导管的上部吊装应松紧适度,不会使导管在孔内发生较大的平移。导管在使用前应进行水密、水压和接头抗拉试验。试水压力为0.6~1.0MPa,

在下导管后至灌注砼之前,应检查压浆管是否已注满水,防止砼灌注

时,把压浆头上封闭的橡胶胆冲破。

8.4 原则上尽量调整成孔时间,避开在夜间灌注砼。

8.5 混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度,如不符合规定的要求,应进行第二次拌和,二次拌和仍达不到要求,不得使用。

8.6 孔身底面得到监理工程师认可和钢筋骨架安放好后,应立即开始灌注混凝土,并应连续进行,不得中断。且应核算混凝土浇筑量(浇筑量必须大于按孔径计算的体积,充盈系数一般>1)。

8.7 混凝土灌注过程中,如发生故障应及时进行处理。发生质量问题必须立即上报驻地监理工程师,以及时处理,尽量避免断桩问题的发生。

8.8 混凝土浇筑的旁站监理:根据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的要求,对混凝土灌注桩的浇筑过程应进行旁站监理,主要应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况、执行施工方案、工程建设强制性条文情况以及混凝土的搅拌、配比和浇注质量,对于导管的检查一定要进行水密承压和接头抗拉试验。灌注前应检查孔内的泥浆性能指标和孔底沉渣厚度,如超出规定应进行二次清孔。混凝土应有较好的和易性即流动性、粘聚性、保水性,只有这样才有良好的抗离析能力,才能真正保证桩身混凝土的质量。混凝土运至浇筑地点,应检查其均匀性和坍落度是否满足规范要求,若不符合应禁止使用。第一批混凝土量应能令导管埋入混凝土1m以上,首批混凝土下落后,混凝土应连续浇筑,一般应在1.5-3h内(最多不超过4h)完成砼的浇筑工作。导管底部距孔底300~500 mm,将隔水栓用铅丝悬挂在管内并测量其高度,然后在漏斗及导管内灌满混凝土剪断铁丝使隔水栓逐然下落,混凝土也冲向底口,将底口封死。随着桩内混凝土面的不断升高,需适时提升、拆卸导管(坼管时间应严格限制在15分钟以内),拆管前须用测绳测定混凝土面的高度,以

确定提管高度即拆管节数,埋管深度宜保持在2m—3m,过多则影响灌注速度或造成塞管,过少则易造成浮浆或泥巴夹层。监理人员应留意控制、防止施工工人为省工而延长拆管间隔时间,随后又一次性拆下过多的管。

结语:由于灌注桩基的特殊性和隐蔽性,其质量监控主要在事前控制和事中控制,事后的检测和补救措施很难达到设计要求。因此,在本工程中,现场监理人员对桩基的定位放线、成孔、清孔、混凝土浇筑进行全程旁站。经过严格监控,本工程2447根桩中,高应变检测190根,全部合格,低应变检测884根,其中一类桩868根,二类桩16根,无三类桩,一类桩超过98%。完全满足设计及质量目标要求。本工程已于2010年获得国家“鲁班奖”。

锚索施工监理控制要点

锚索施工监理控制要点 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

青岛地铁工程2号线(一期工程)监理六标锚索施工监理质量、安全控制要点 编制人: 审核人: 中煤邯郸中原建设监理咨询有限责任公司 青岛地铁2号线工程监理06标段 2013年7月 目录 一、工程概况 1、施工概况 汽车东站~东韩站区间隧道从汽车东站出发,沿深圳路路侧绿化带向北,下穿张村河到达东韩站。区间隧道起始里程为:里程ZSK42+,终点里程为ZSK43+,线路全长。

里程 ZSK43+~ZSK43+段区间长度为,隧道处于富水砂层中,施工风险较大,故采用明挖法施工,矩形断面形式,支护形式采用吊脚桩+放坡开挖、桩+内支撑和桩+锚索两种支护形式。 2、设计参数 (1)里程ZSK43+076~ ZSK43+,1-1断面,区间长度,基坑设置3道锚索、2道砂浆锚杆。 图锚索(杆)布置图(1-1断面) (2)里程YSK43+~YSK43+,2-2断面,区间长度基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(2-2断面) (3)里程ZSK43+~ZSK43+,3-3断面,区间长度,基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(3-3断面) (4)里程YSK43+~YSK43+,4-4断面,区间长度,基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(4-4断面) 二、锚索施工流程图

三、施工准备阶段监理工作 1、本工程预应力锚索采用1860级钢绞线,锚具采用OVM15-3型或符合其技术要求的1类锚具。每批预应力钢绞线均应有材质成份的质量证明书、出厂合格证及标牌,监理工程师督促施工单位及时对预应力钢绞线进行取样做力学性能试验,待施工单位取得试验报告后方可同意使用。 2、预应力钢绞线在存贮期间应架空堆放,如储存时间过长,要督促施工单位对未镀锌的钢绞线使用乳化防锈剂喷涂表面。 3、,水泥进场时监理工程师应检查水泥出厂合格证及质量保证书,待施工单位取样复检合格后提交试验报告方可同意使用,砂浆配合比依据设计图纸进行配比。 4、锚固工程开工前应对锚索进行性能试验(破坏性抗拔试验),以确定锚索的极限承载力,检验锚索在超过设计拉力并接近极限拉力条件下的工作性能和安全程度,以便在正式使用前调整锚索结构参数或改进锚索的制作工艺,保证施工质量。 5、要求施工单位按照设计图纸,确定砂浆、外锚墩混凝土配合比。 6、在施工前,要求施工单位将锚固张拉的机具、设备和仪器配置以及锚固程序和方法的施工工艺报告报监理项目部审批。张拉设备、机具和仪表进行成套标定,报监理工程师审批,并按标定结果配套进行使用。 7、要求施工单位制定预应力锚索制作、安装的安全操作规程,报监理项目部审批。 四、锚索施工过程质量监理控制 1、钻孔的质量控制

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

钻孔灌注桩质量控制要点

钻孔灌注桩质量控制要点 1、基本要求 1.1施工前,监理工程师应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,并对水平和高程控制网以及桩位的放样进行复核,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 1.2施工中,监理工程师应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。 1.3施工结束后,监理工程师应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。1.4实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于1。 1.5.浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定(桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m)。 2.灌注桩质量检验标准 2.1桩位的放样允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm。 2.2灌注桩平面位置和垂直度允许偏差必须符合下表1规定。 表1 2.3灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)见表2 表2

2.4灌注桩质量检验标准见表3 表3

质量风险分析 钻孔灌注桩应用相当普及,它属于现场制作的细长构件,施工的工序较为复杂,施工工艺变化较多,其中成孔工艺、泥浆护壁性能及水下混凝土灌注质量对钻孔灌注桩质量的目标影响较大,钻孔灌注桩常见质量问题包括桩位偏差、孔斜、断桩、缩径、桩身混凝土疏松、沉渣超厚及钢筋笼上浮等。 冬期施工混凝土使用的防冻剂必须是确认合格产品,剂量控制要准确,混凝土搅拌、加热、保温、养护必须符合混凝土冬期施工要求,防止混凝土受冻事故的出现。 水下浇筑混凝土是灌注桩的质量关键问题,施工单位要切切把好此关,在审查施工组织设计时,应优先选用混凝土泵车进行水下加压浇筑;如无条件则可采用导管浇筑,但要选用高位浇筑法进行浇筑。 4.质量控制点 4.1.桩位控制 桩位控制包括桩在水平方向的位置,桩顶埋深(垂直方向位置),以及桩身垂直度的控制。桩在水平方向位置控制包括检查红线、灰线、护筒埋设情况及钻机就位情况。由于桩位放样随施工阶段性进行,监理工作主要采取抽样检查的方法。桩顶埋深主要通过控制吊筋长度及混凝土上翻高度进行检测。吊筋长度采用理论计算值与实际长度相比较的方法来控制,避免吊筋采用统一长度而不考虑地坪和机架标高的变化。在混凝土浇捣结束之前,监理检查实测的上翻高度。桩身垂直度通过控制桩架垂直度(目测)、测斜,以及钢筋笼下放顺利程度来进行。 4.2.桩长控制 控制桩长是保证灌注桩承载性能的重要措施。桩长控制措施一方面是检查钻具长

锚喷支护工程施工质量控制要点

锚喷支护工程施工质量控制要点 检查验收程序: 岩面整修和安全处理→断面测量→地质编录→欠挖处理(如果有)→随机锚杆支护→施工单位自检→申请基础验收→监理组织基础验收→岩面第一遍素喷(2~3cm)→系统锚杆造孔→施工单位自检→监理验孔→锚杆监理旁站注浆插杆→施工单位自检→监理检查签证→挂网→设置喷混凝土厚度标记→砼面吹扫冲洗→开仓前施工单位自检→监理验收签证→喷混凝土→养护→排水孔造孔→单元工程验收。 (1)隧洞开挖后,原则上围岩应尽快支护,但不同的岩石类别,由于其自稳的时间不同,支护滞后的时间也应有差别。I~II类围岩开挖后,锚喷支护允许滞后开挖作业面一般在7~8个循环;III类围岩开挖后,锚喷支护滞后开挖作业面一般在5~6个循环;IV类围岩支护滞后开挖作业面的距离一般应控制在2~3个循环;V类围岩开挖后一般采用钢拱架作临时支撑后及时进行锚喷支护,并应该尽快安排对钢支撑顶部脱空区进行充填灌浆。 (2)围岩开挖后,除特别紧急情况,支护前必须首先完成岩面地质编录和断面测量工作。 (3)围岩开挖爆破后,根据围岩地质条件的不同,对于局部存在不稳定楔形块体的情况,由监理地质工程师与施工单位共同确定随机锚杆支护方案,并督促施工单位尽快实施。随机锚杆必须针对不利地质结构面组合形成的不稳定块体进行支护,在非紧急情况下,监理地质工程师应以书面形式发出随机锚杆支护通知,明确锚杆孔距、排距、孔深、孔向、锚杆直径等支护参数;在紧急情况下可以在现场口头确定支护参数后先实施,之后再补充书面通知。 (4)正常情况下,锚喷支护应遵循以下施工顺序: 随机锚杆支护→岩面第一遍素喷(2~3cm)→系统锚杆支护→喷混凝土至设计厚度→排水孔造孔。 2.2 地质缺陷处理的施工顺序: 地质缺陷鉴定→确定处理方案→开挖或打锚杆孔→检查签证→回填混凝土或安装锚杆→检查签证。 2.3 重要工序(锚杆安装注浆)施工过程采用旁站监理,其他工序过程采用巡视和平行检查方式监理,前后两个重要工序之间设置质量控制点,实行施工单位自检和监理检查签证(验收)进行质量控制。

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

灌注桩基础施工的监理要点(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灌注桩基础施工的监理要点(通 用版)

灌注桩基础施工的监理要点(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 某商住楼工程,共12层,总建筑面积1.4万m2,其地质情况(淤泥地质)较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩

锚索施工监理控制要点

锚索施工监理控制要点 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

青岛地铁工程2号线(一期工程)监理六标锚索施工监理质量、安全控制要点 编制人: 审核人: 中煤邯郸中原建设监理咨询有限责任公司 青岛地铁2号线工程监理06标段 2013年7月 目录 一、工程概况 1、施工概况 汽车东站~东韩站区间隧道从汽车东站出发,沿深圳路路侧绿化带向北,下穿张村河到达东韩站。区间隧道起始里程为:里程ZSK42+,终点里程为ZSK43+,线路全长。里程 ZSK43+~ZSK43+段区间长度为,隧道处于富水砂层中,施工风险较大,故采用明挖

法施工,矩形断面形式,支护形式采用吊脚桩+放坡开挖、桩+内支撑和桩+锚索两种支护形式。 2、设计参数 (1)里程ZSK43+076~ ZSK43+,1-1断面,区间长度,基坑设置3道锚索、2道砂浆锚杆。 图锚索(杆)布置图(1-1断面) (2)里程YSK43+~YSK43+,2-2断面,区间长度基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(2-2断面) (3)里程ZSK43+~ZSK43+,3-3断面,区间长度,基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(3-3断面) (4)里程YSK43+~YSK43+,4-4断面,区间长度,基坑设置5道锚索。 图锚索(杆)布置图(4-4断面) 二、锚索施工流程图 1、本工程预应力锚索采用1860级钢绞线,锚具采用OVM15-3型或符合其技术要求的1类锚具。每批预应力钢绞线均应有材质成份的质量证明书、出厂合格证及标牌,监理工程师督促施工单位及时对预应力钢绞线进行取样做力学性能试验,待施工单位取得试验报告后方可同意使用。 2、预应力钢绞线在存贮期间应架空堆放,如储存时间过长,要督促施工单位对未镀锌的钢绞线使用乳化防锈剂喷涂表面。

钻孔灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工地监理控制要点 钻孔灌注桩基础作为承受桥梁全部荷载地主要构件,是桥梁工程施工中地关键工作之一,同时作为隐蔽工程,也是监理控制地重点与难点.所以,钻孔灌注桩地施工监理控制要从施工准备阶段.施工阶段.检查验收阶段三方面全方位进行控制,确保工程质量. 一.控制目标 通过全方位控制,达到以下目标: 1.成孔工艺合理,清孔质量符合要求,孔底沉淀厚度满足设计.规范要求; 2.桩孔中心位置.孔径和孔深必须符合设计.规范要求; 3.桩基钢筋笼地制作.安装符合设计.规范要求; 4.桩基混凝土连续.均匀.致密,无夹层.断桩,强度满足设计要求; 5.桩顶标高.成桩中心坐标满足设计规范.要求. 二.施工准备阶段地监理控制要点 1.认真审阅设计图纸. 通过审阅设计图纸,掌握: (1).水文.地质情况,选择适当地钻孔机具.钻进速度.泥浆性能等; (2).桩基地种类.桩径.桩底沉淀厚度.桩基钢筋.终孔原则等要求; (3).了解下部构造.上部构造地设计概况,认真复核桩基设计图纸中尺寸.标高.钢筋数量与直径.混凝土设计强度等. 2.定出桩基检测方案 根据设计图纸要求及规范规定,确定基桩地检测方法(一般为超声波检测)和检测频率(自检100%,抽检30%),承包人应将选定地检测单位地资质及桩基检测方案报监理工程师审批.审批后桩基检测方案应严格执行. 3.认直审批开工报告. 施工前,必须要求承包人提交分项工程开工报告,监理工程师应认真审查批复.审杳内容包括: (1).仔细分析承包人开工报告内地施工工艺方案,特别是成孔方法.成孔机械.水上钻桩施工平台设计方案.清孔.终孔.灌注混凝土方案等是否能保证桩基质量;(2).审查其施工进度安排是否是否符合总体计划要求,施工现场平面图是否合理.

钻孔灌注桩浇注控制要点

钻孔灌注桩施工控制要点 --------------------------施工现场 一、灌注桩成孔质量控制: 1、开钻前检查钻头直径满足成孔要求; 2、护筒高出地面30cm,与孔壁外侧接触处用粘土分层夯实不得漏 水; 3、开孔定位准确,在护筒外侧定出相互垂直的十字控制桩,钻进过程中检查如有偏位,及时矫正(控制偏差小于2cm),终孔检查偏位情况并记录; 4、标高控制,不能以超钻代替清孔; 5、桩底沉渣厚度控制,检测达到设计标高后立即清孔,采用孔底 注入稀释泥浆或吹入空气加速沉渣悬浮; 6、泥浆密度检测(初步控制1.05~1.20); 7、要求施工队进行探笼检测成孔质量(钢筋探笼长4~6m),防止 成孔上面大下面小,钢筋笼安装不下去。 二、钢筋笼及声测管安装控制要点 1、钢筋笼加工需施工员全程监控,焊接质量检查(机械连接件检查)必须合格; 2、声测管接头牢固性质量检查,声测管与钢筋笼体绑扎质量检查,端部封闭检查,声测管是否有裂缝,破洞检查,建议声测管与主筋采用双股8#铅丝绑扎,绑扎间距1.5m左右,上下两端加密绑扎,确保声测管与钢筋笼平行,顺直,牢固; 3、钢筋笼吊装质量控制,避免笼体过度弯曲造成声测管及接头处严重变形或开裂,避免钢筋笼体变形,声测管中灌满清水并牢固封闭端头; 4、钢筋笼安装平面定位控制,采取十字桩拉线尺量; 5、钢筋笼定位后的加固措施,不能将钢筋笼及作业平台压在护筒上,防止护筒沉降造成孔壁坍塌及钢筋笼标高变化,采取垫块支撑定位

加固措施或采取反力牵拉措施防止钢筋笼体上浮(也可与护筒焊接连接加固); 6、泥浆指标复检,二次清孔,灌注导管在第一次施工时要做水密性实验。 三、水下混凝土浇注及工法控制 1、堆设浇注混凝土坡台并压实,浇注前的检查,确认孔底沉渣厚度(检测三点,摩擦桩沉渣厚度不大于200mm;支撑桩不大于50mm或符合设计要求)及泥浆指标满足要求(泥浆密度1.03~1.10,最大不宜超过1.15,含砂量小于2%),泥浆比重过大使混凝土难以灌注; 2、施工无异常状况下,拌合站混凝土应根据浇注速度连续发料,达到设计方量后听候浇注点施工员通知是否补方; 3、混凝土罐车应按出站的先后顺序到达浇筑地点,车辆无故障时不得你追我赶超越前一罐车,在司机熟知路况的情况下禁止罐车结伴同行,每辆罐车要在前玻璃一侧处放置标识混凝土的标号牌; 4、各项指标检测合格后,到达浇注点两车混凝土才能开始浇注,必须首先浇注第二辆罐车的混凝土,再浇注最先搅拌出站的第一车混凝土,浇筑前必验混凝土的工作性能,尽量延长首批浇注混凝土的凝结时间; 5、首车混凝土宜采用上限坍落度浇注,在成功封底完成后(混凝土高度埋管1m左右),适当放慢浇注速度,防止钢筋笼体上浮(30m 以下易浮笼); 6、首车混凝土浇注完毕,必须探测混凝土面上升高度,与设计量进行校核,判断封底质量状况及是否有扩孔、缩孔现象并做好相关数据记录,次车混凝土浇注速度同样不易过快,浇注完毕立即探测混凝土面高度,确保导管埋深安全后立即拆导管,控制导管埋深符合要求,防止灌注冲击力对桩端及孔壁的扰动,这点很重要; 7、到达浇注点的每车混凝土必须检查工作性能,每辆罐车都必须配有与配合比设计相同品种的外加剂(10kg左右),对不满足要求(坍落度过小)进行二次掺加适量外加剂进行搅拌调整,直到满足要求,坍

锚杆(索)施工质量控制要点复习课程

锚杆(索)施工质量控 制要点

锚杆(索)施工质量控制要点 一、地下室抗浮锚杆桩 1、成孔 (1)钻孔前应复核孔位,确保孔位偏差符合规范要求。 (2)根据场地地层情况选择成孔设备。对于土层钻进可选用勘察钻机、锚杆机,对于岩层钻进可选用潜孔锤钻机。 (3)随时检查测量钻杆垂直度,确保钻杆倾斜度小于2%,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 (4)锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径符合设计要求。 (5)钻至设计深度后,应进行清孔,清孔完成后,应对孔口进行覆盖,防止杂物落入孔中,符合要求后植入杆体和注浆管。 2、杆体制安 (1)杆体钢筋在制作前需进行除油和除锈。 (2)杆体钢筋制作时,钢筋必须平直,不得有弯曲。 (3)钢筋和对中支架之间焊接牢固。 (4)抗浮锚杆钢筋搬运,应平稳操作,防止锚孔钢筋发生变形。安放时要平稳、垂直入孔内,防止在孔内倾斜。 3、压力注浆 (1)一般选用P.O42.5水泥或P.S.A32.5水泥,水灰比约为0.4~0.5。 (2)注浆前先泵送清水至孔口返水以疏通管路。 (3)注浆作业连续,注浆管要边拔边注,拔管高度不超过孔内浆液面。

(4)待一次注浆体初凝强度达到设计要求值后,即可用高压注浆管进行二次注浆。 二、基坑土层支护锚杆 1、钻孔 (1)钻孔前,根据设计要求和地层条件,定出孔位,作出标记。 (2)锚杆水平方向孔距误差不应大于50mm,垂直方向孔距误差不应大于 100mm。 (3)钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%。 (4)锚杆孔深不应小于设计长度,也不宜大于设计长度的1%。 (5)安放锚杆前,湿式钻孔应用水冲洗,直至孔口流出清水为止。 (6)钻孔机具的选择必须满足土层锚杆钻孔的要求。坚硬粘性土和不易塌孔的土层宜选用地质钻机、螺旋钻机或土锚专用钻机;饱和粘性土与易塌孔的土层宜选用带护壁套管的土锚专用钻机。 2、杆体的组装与安放 (1)组装前钢筋应平直、除油和除锈。 (2)Ⅱ、Ⅲ级钢筋的接头应采用焊接的搭接接头,焊接长度为30d,但不小于500mm,并排钢筋的连接也应采用焊接。 (3)沿杆体轴线方向每隔1.0~2.0m应设置一个对中支架,钢筋和对中支架之间焊接牢固。 (4)杆体自由段应用塑料布或塑料管包裹,与锚固体联接处用铅丝绑牢。 (5)杆体应按防腐要求进行防腐处理。 (6)当采用钢铰线或高强钢丝作锚杆杆体时,杆体的组装应遵守以下规定:

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则(打印版)

介休朝阳一号(兴方舍二期)工程 监理实施细则 (旋挖钻孔灌注桩) 编制人: 审核人: 编制单位:山西雅晟工程项目管理有限公司 介休朝阳一号(兴方舍二期)工程项目监理部 编制日期: 2017年月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、重难点分析 四、监理工作流程 五、质量监理控制措施 六、安全、文明施工管理监理措施

一、工程概况 本工程位于山西省介休市,北至北坛东路,南临彦博路,西靠兴方舍一期项目。总建筑面积为145428.23㎡。该项目由3栋商住楼、6栋住宅楼和1栋幼儿园组成,结构层数分别为:1-2#楼为28层,3-4#楼为27层,5-6#楼为18层,7-8#楼18层,9#楼为11层,幼儿园主体三层、局部四层;高层住宅采用现浇钢筋混凝土抗震墙结构,地下车库采用现浇钢筋混凝土框架结构,幼儿园采用钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度为8度;建筑安全等级为二级,重要性类别为丙类。 该工程高层住宅地基处理采用钢筋混凝土旋挖成孔灌注桩,试桩、锚桩混凝土强度等级分别为C45,工程桩混凝土强度等级为C35,钢筋为HPB300、HRB400.基础采用筏板基础。 建设单位:介休市兴凯房地产开发有限公司 设计单位:广州亚泰建筑设计院有限公司 施工单位:河南成兴建筑工程有限公司 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 地勘单位: 二、工程技术要求 1、钻孔灌注技术要求: ①、桩基施工必须先进行试成孔,数量不少于2个,以便核对地质资料,并且检查所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 ②、钻孔灌注桩施工时,要求桩底沉渣<100㎜,清孔后及时浇

灌混凝土,桩身混凝土强度:试桩、锚桩混凝土强度等级分别为C45,工程桩混凝土强度等级为C35,。 ③、钢筋笼加强箍、螺旋盘和主盘必须电焊连接,28以上钢筋宜采用机械连接。 质量要求应符合 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

桩基工程安全控制要点

编号:SM-ZD-21375 桩基工程安全控制要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

桩基工程安全控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、桩基施工的特点 1.桩基施工工作量大,一般一个工程要施工数十至数百根桩,且往往需要在较短时间内完成,成桩工序较多,需要多工种配合作业。 2.施工场地大多数很有限,甚至很狭小,而现场设备设施较多,进料多,成孔、灌注设备移动频繁。 3.采用冲洗液旋转钻成孔作业时,场地不易干燥平整,排渣量大。 4.桩基施工流动性大,现场大多使用临时架设的线路,引入市政供电作为动力和照明。 5.桩基施工露天作业受自然条件的影响大,且各工程之间的施工条件不一样。

二、桩基施工事故的类型和原因 桩基施工事故的主要类型有:机械绞碾,触电,起重和车辆伤害,机具设备倒塌,物体打击,搬运重物压、碰、跌伤和高空坠落等。造成事故的主要原因是:没有明确的安全操作规程或规程执行不严,安全教育不够,作业人员不懂操作技术知识,设备安装及安全防护设施有缺陷,现场指挥操作不当或操作中配合不好,设计不周,工作地点和通道环境状况不良等。 三、桩基施工安全管理现状 1.一些施工单位的领导对安全生产认识不足,重生产、轻安全,安全意识淡薄,只给职工下达生产指标,不提供安全保障,甚至出了事故也不认真查处,将安全风险转嫁给分包单位和职工,使安全得不到保障。 2.有的施工单位安全管理薄弱,或处于事后型、被动型状态;有的安全规章制度不健全,管理不规范,主观随意性

灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工监理控制要点 一、施工介绍 钻孔的时候是正循环(正循环是从钻杆注浆,从孔口溢浆。反循环是从孔口进浆,从钻杆抽浆),泥浆是从钻杆里面进入钻孔,然后将孔内泥沙一起和泥浆一起泛上来,从护筒的泥浆孔流入泥浆池,然后经沉淀后再从钻杆进入钻孔循环。泥浆的作用是在钻孔的时候在孔壁上形成一层泥浆膜,对孔壁进行保护,防止孔壁坍塌。 为了解土层情况、施工特性及进行孔壁稳定性测试,宜试成孔,试成孔为两根。以确定实际施工砼充盈量、钻孔成桩情况及时间,以及普通泥浆是否发生塌孔现象,通过试桩确定围护灌注桩的正常施工控制标准,指导后续的大面积施工。 GPS-10型钻机,该钻机最大施工直径为1000mm,施工深度可达50米,选用该设备可以满足围护桩的施工。 钻孔灌注桩施工前,先对各个桩型各个桩位进行编号,以利于施工时控制各个钻孔灌注桩的桩深、桩顶标高、桩底标高等参数。桩编号工作由现场项目组完成。 围护钻孔灌注桩相邻成孔施工,排桩施工应至少间隔1根桩,相邻桩施工间隔不得小于36h。 施工工艺流程 本工程围护桩采用正循环泥浆护壁成孔灌注桩,其施工工艺流程详见下图。

钻孔灌注桩施工工艺流程图 二、监理工作控制要点 (1)桩位放样 施工测量员根据建设方提供的地下室外墙轴线、标高水准点、基坑围护设计施工图纸,找出围护桩的中心轴线,根据各围护设计的各剖面围护桩的中心间距放样出相应施工段的围护桩位。 围护桩的桩位放样允许偏差为±10mm。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:群桩 20mm;单排桩 10mm。 (2)护筒埋设 围护桩施工应先开挖导沟后埋设护筒,导沟宽度约1.2m、深度约1.5m。 护筒用4mm厚钢板卷制而成,高150cm,直径比设计桩径大10cm,上部开设2个溢浆孔。

锚杆施工质量控制要点

锚杆(索)施工质量控制要点 一、地下室抗浮锚杆桩 1、成孔 (1)钻孔前应复核孔位,确保孔位偏差符合规范要求。 (2)根据场地地层情况选择成孔设备。对于土层钻进可选用勘察钻机、锚杆机,对于岩层钻进可选用潜孔锤钻机。 (3)随时检查测量钻杆垂直度,确保钻杆倾斜度小于2%,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 (4)锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径符合设计要求。 (5)钻至设计深度后,应进行清孔,清孔完成后,应对孔口进行覆盖,防止杂物落入孔中,符合要求后植入杆体和注浆管。 2、杆体制安 (1)杆体钢筋在制作前需进行除油和除锈。 (2)杆体钢筋制作时,钢筋必须平直,不得有弯曲。 (3)钢筋和对中支架之间焊接牢固。 (4)抗浮锚杆钢筋搬运,应平稳操作,防止锚孔钢筋发生变形。安放时要平稳、垂直入孔内,防止在孔内倾斜。 3、压力注浆 (1)一般选用水泥或水泥,水灰比约为~。 (2)注浆前先泵送清水至孔口返水以疏通管路。 (3)注浆作业连续,注浆管要边拔边注,拔管高度不超过孔内浆液面。 (4)待一次注浆体初凝强度达到设计要求值后,即可用高压注浆管进行二次注浆。 二、基坑土层支护锚杆 1、钻孔 (1)钻孔前,根据设计要求和地层条件,定出孔位,作出标记。 (2)锚杆水平方向孔距误差不应大于50mm,垂直方向孔距误差不应大于100mm。 (3)钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%。 (4)锚杆孔深不应小于设计长度,也不宜大于设计长度的1%。

(5)安放锚杆前,湿式钻孔应用水冲洗,直至孔口流出清水为止。 (6)钻孔机具的选择必须满足土层锚杆钻孔的要求。坚硬粘性土和不易塌孔的土层宜选用地质钻机、螺旋钻机或土锚专用钻机;饱和粘性土与易塌孔的土层宜选用带护壁套管的土锚专用钻机。 2、杆体的组装与安放 (1)组装前钢筋应平直、除油和除锈。 (2)Ⅱ、Ⅲ级钢筋的接头应采用焊接的搭接接头,焊接长度为30d,但不小于500mm,并排钢筋的连接也应采用焊接。 (3)沿杆体轴线方向每隔~应设置一个对中支架,钢筋和对中支架之间焊接牢固。 (4)杆体自由段应用塑料布或塑料管包裹,与锚固体联接处用铅丝绑牢。(5)杆体应按防腐要求进行防腐处理。 (6)当采用钢铰线或高强钢丝作锚杆杆体时,杆体的组装应遵守以下规定: ①钢铰线或高强钢丝应除油污、除锈,严格按设计尺寸下料,每股长度误差不大于50mm。 ②钢铰线或高强钢丝应按一定规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔~设置一个隔离架,杆体的保护层不应小于,预应力筋(包括排气管)应捆扎牢固,捆扎材料不宜用镀锌材料。 ③杆体自由段应用塑料管包裹,与锚固段相交处的塑料管管口应密封并用铅丝绑紧。 ④应按防腐要求进行防腐处理。 (7)锚杆杆体的安放应遵守下列规定: ①杆体放入钻孔之前,应检查杆体的质量,确保杆体组装满足设计要求。 ②安放杆体时,应防止杆体扭压、弯曲,注浆管宜随锚杆一同放入钻孔,注浆管头部距孔底宜为50~100mm,杆体放入角度应与钻孔角度保持一致。 ③杆体插入孔内深度不应小于锚杆长度的95%,杆体安放后不得随意敲击,不得悬挂重物。 3、注浆 (1)注浆材料应根据设计要求确定,一般宜选用灰砂比1:1~1:2,水灰比~的

浅谈钻孔灌注桩施工监理控制方法(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈钻孔灌注桩施工监理控制 方法(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅谈钻孔灌注桩施工监理控制方法(通用 版) 摘要:钻孔灌注桩具有入土深、能入岩、刚度大、承载力高、桩身变形小,可方便地进行水下施工等优点,已被广泛应用到工程建设中。随着钻孔灌注桩应用的日益扩大,如何保证工程质量成为首要问题。 关键词:施工工艺;质量控制点;事故预防及处理措施 0.引言 随着钻孔灌注桩应用的日益扩大,如何保证工程质量成为首要问题。虽然钻孔灌注桩施工工艺正日益完善,可往往由于工艺不当、管理不严等因素出现质量问题;若桩基处理不当不仅给施工带来困难,还会埋下安全隐患。严重时会引起重大安全事故。因此,运用科学的施工工艺,加强过程控制显得极为重要。本文以张家港市某

工程的钻孔灌注桩施工工艺,对常见的质量问题总结归纳,供同类工程借鉴与参考。 1.工程概况 张家港市某工程为钢筋混凝土框剪结构,地上主体3-33层框架-核心筒结构,灌注桩总数:185根,桩长:58米,桩顶标高:-11.1m,实际施工深度:约59米,单桩承载力特征值:5300KN,持力层:8-2层粉细砂层,该层土的构成与特征:灰色,饱和,密实。主要成分为长石及石英,次之云母碎屑,偶夹粒径1~6cm的棱角状钙质结核。该土层拟建场地内仅主楼部位勘探孔揭示,其顶板标高-61.29~-60.88m,厚度12.70~13.80m。系中低~低压缩性,高强度土层。 2.影响钻孔灌注桩质量的主要因素及防治措施 2.1孔壁坍塌 (1)主要原因: 1)护筒埋置太浅,护筒的回填土和接缝不严密,以致孔内液面高度不够或孔内出现承压水,降低了对孔壁的静水压力等。2)清孔

钻孔灌注桩施工安全控制要点分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.钻孔灌注桩施工安全控制要点分析正式版

钻孔灌注桩施工安全控制要点分析正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:钻孔灌注桩由于对各种地质条件的适应性、施工简单易操作且设备投入一般不是很大,在软土地区高层建筑及桥梁和水工作业中建筑中都得到了广泛的应用,但无论是哪一种建筑环境的应用,钻孔灌注桩的施工安全都取决于施工过程中的不可缺少的主要环节的操作上。本文就施工过程中的重要环节,浅谈安全控制要点。 关键词:安全控制;钻孔灌注桩;施工质量 1 桩基工程的主要环节安全控制要

点 (1)孔位准确性是安全的基石。桩基工程,第一步是对孔位的测量与定位,第二步是实地操作挖井口埋设护筒,第三步是安装钻机就位,第四步即是开始钻孔。四步中存在安全隐患的关键就是在测量与定位过程中的偏差。尽量将熟悉的技术熟练的运用于实际操作中,安全隐患的第一步将无机可乘。 (2)偏差≤1%,安全≥99%。在主要环节中的垂直控制、持力层检测、沉渣厚度控制这几个环节中,严格定位钻头直径大小,并严格做好记录,在这三项的检测中,需要保持偏差≤1%,才能为安全控制做好又一层严密保证。

相关文档