一、编制依据:

1、《天朗.大兴郡君城项目外墙工程图纸》;

2、《建筑工程施工安全操作规程》;

3、《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB19155-2003;

4、《机械设计手册》(第四版)。

二、工程概况

天朗.大兴郡君城项目位于梨园路与劳动北路东南方向,该工程主楼层高105.6M。工程内容为外墙涂料施工,吊篮施工工期预计85天。

二、现场准备工作:

1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。

2、在建筑物屋顶预备380V电源。

3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运

输设备的,应予以配合。

4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备

木板若干,以加强成品的保护。

5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移

动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。

6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、

拆卸。

7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避

免钢丝绳断丝、弯曲和变形。

三、人员准备

1、操作人员必须系好安全带。

2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮

操作的有关规定。

3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。

4、严禁操作人员违章操作。

5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

型号:ZLP630

长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度)长度5米以上为40块配重(含5米)。

载重为:ZLP630为630公斤。

ZLP630型吊篮组成部件:

提升机(ZLP6.3)2台;

安全锁(LS20)2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

工作平台1套;

钢丝绳(直径8.3毫米)4根;

极限开关(JLXK1-111)2个;

手控手柄(COBB1)1只;

电缆(3×2.5+2×1.5)1根;

安全绳1根;自锁器1把。

五、施工方案

5.1根据工程外墙涂料施工实际情况,吊篮布置在33层楼面相应位置上,并将吊篮

电源箱布置在18层楼面。

5.2吊篮安装请参见后面电动吊篮的安装和拆除示意图:附(图一)具体使用吊篮

数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量而加设电箱(要符合一机一闸要求)。具体布置情况,可参考图纸中标示布置。

5.3对于较高的楼层,为防止吊篮上有坠物掉落,发生人员受伤或财产破坏,1层位

置的安全网不能拆除或破坏,吊篮不使用时应放在安全网的上方,以便于施工人员安全上下吊篮,如在楼层其他位置上有交叉作业的部位,也应相应增加安全网或其他设施加以保护。

5.4在安装移位作业区附近,应划出安全区,并设置护栏或警示标志。移位前,必

须做好成品保护,移位人员必须戴好安全带、安全帽,具体细节参见后面安全操作规程及注意事项。

六、电动吊篮的安装和拆除

1、吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼面。

将篮体部分搬运至相应位置的地面;

2、悬挂机构的安装、调试:

2.1安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平。

2.2将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆

的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。

⑶将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场

地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。

⑷安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5 cm,

产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。

⑸检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁

伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。

配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。

安装图示:

3、悬吊平台的安装、调试:

3.1将底板垫高200m以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片放于工作面一侧,

用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。

3.2将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

3.3装成后均匀紧固全部联接螺栓。

安装图示:

4、提升机、安全锁、电器箱的安装:

4.1将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

4.2将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内

侧)。

4.3拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。

4.4将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空档处,将电动机插头、手握开关插头分

别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。

4.5各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必

须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。

5、穿绳检查:

将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全绳的限位轮与档环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁

的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机的安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。

6、重锤的安装:

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个重锤上的拉环用钢丝卡子捆绑在主付钢丝绳上离开地面15cm,且钢丝绳垂直绷紧。

7、安全绳和绳卡的安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。

8、通电、检查:

8.1通电前检查:

8.1.1源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

8.1.2顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

8.1.3钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

8.1.4悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

8.1.5提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠,连接螺栓无松动或虚紧,

连接处构件无变形或开裂现象。

8.1.6电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

8.1.7电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

8.2通电后检查及要求:

8.2.1合电箱内开关,电气系统通电。

8.2.3将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左

提升机电机正反运转。

8.3将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提

升机电机正反运转。

8.4将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、

右提升机同时正反运转。

8.5将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱内上紧停按纽(红

色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

8.6将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,

电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

8.7然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点

的安装情况。

8.8注意事项:

8.8.1吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处

每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。

8.8.2在施工完毕后必须断开电源总开关。

9、.验收、、交接:

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,双方确认,签置验收确认单关人员签字方可投入使用。

10、移位:将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、和配重用施工电梯或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体

11.拆除:

11.1拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

11.2吊篮的拆除步骤:

11.2.1将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠锤;

11.2.2切断电源;

11.2.3将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

11.2.4将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

11.2.5最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

七、安全保证措施

1.安全锁

安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。

当购买吊篮产品,工厂以随机安全锁进行第一次标定。经标定的安全锁必须加贴本公司特制标帖方可生效。

2.安全绳:

为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在楼面结构上与吊蓝结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。

八、试运转

1.试验前准备工作

在做载荷试验前,检查安全锁的锁绳状况,具体操作步骤:将电器箱面板上的转换开关拨至中间位置,将悬吊平台上升1-2m后停住,再将转换开关拨至一侧,使悬吊平台产生倾斜,当悬吊平台倾斜到3°-8°时(相当于6.0m长的悬吊平台两端高度相差40~100cm),安全锁即可锁住安全钢丝绳,将悬吊平台低端升起至水平状态时,安全锁自动复位,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。(左、右安全锁都必须按上述方法检查)

上机操作人员必须按有关规定戴好安全帽,系好安全带,并将安全带索扣在安全绳上。

2.空载运行试验

悬吊平台上下运行3-5次,每次运程3-5m,全过程应升降平衡,提升机无异常声响,电机电磁制动器动作灵活可靠,各连接处无松动现象。按下“急停”按钮,悬吊平台应能停止运行。扳动上限位开关的摆臂,悬吊平台应能停止上升。

3.手动滑降检查

悬吊平台上升3-5m后停止,取出提升机手柄内的拔杆,并将其旋(插)入电机风罩内的拔叉孔内向上抬,悬吊平台应能平稳滑降,滑降速度应不大于下降速度的 1.5倍。

4.额定载重量运行试验

悬吊平台内均布额定载重,吊篮在3-5m的行程中升降,至少三次。在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象,平台倾斜时安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳,各紧固连接处应牢固,无松动现象

九、安全操作规程及注意事项

吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、施工安全、安全用电及其他有关的法规、标准。根据吊篮的特点,还应严格遵守以下的安全操作和使用规则。

1.设备检查:

每次使用前的查看,包括:

1.1外观检查:查看工作平台、提升机、提升机与工作平台的连接处应无以下情况:

异常磨损、腐蚀、错位、安装误差、表面裂缝、过载、不正常的松动、断裂、脱焊。

1.2查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳子应符合安全技术

要求。

1.3钢丝绳连接处牢固,无过度磨损、断裂等异常现象,达到报废的钢丝绳必须更

换。钢丝绳下端悬吊的垂锤安装正常。

1.4电器箱、电缆、控制按钮、插头应完好,限位开关、手握开关等应灵活可靠。

查电缆线有无损坏应包扎好,插头是否拧紧,保护零线是否连接可靠,试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

1.5提升机工作正常,无过度震动现象。提升机的制动和安全锁的锁绳无任何功能

异常。

1.6配置(拥护自备)的安全带应良好。

以上六项检查内容必须在每日使用吊篮前逐项检查,如有不符不处应马上纠正。否

则,不准使用吊篮。

2.电动吊篮安全移动及拆卸:

2.1吊篮拆卸必须在吊篮现场人员的监督下,对要拆除的吊篮,要确认篮体下面没

有工人工作或逗留,方可实施拆卸工作。

2.2工作平台必须落地放实后,启动提升机提出。

2.3调直安全锁钢丝绳,落下垂锤,然后徐徐将钢丝绳从安全锁内提出。

2.4拆卸电缆线,从地面抽置到屋面盘好捆紧。

2.5拆除挑梁,卸下支架,搬开配重铁,整齐码放,待运。

2.6吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺,棒牢,不得有探头板。

2.7吊篮外侧要用密目式安全网封闭,多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊

篮要与建筑物连接牢固。

2.8按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧的篮片设置2道防护

栏杆,高度分别为0.9m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度100mm。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

3.操作规程:

3.1高处作业吊篮必须经过技术培训合格的人员操作、维修、保养。这些人员必须

无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后过度疲劳、情绪异常都不得上岗。

3.2进入吊篮人员必须配备并锁扣安全带,戴好安全帽。

3.3操作人员上机前,必须认真学习和掌握正确操作方法。使用前必须按检验项目

逐项检验,检验合格,方可投入使用,使用中严格执行安全操作规程:使用后认真做好维护保养工作。

3.4工作平台严禁超载,载荷在平台全长上应基本均匀。当施工高度较高及前梁伸

出长度超出规定的范围时,平台的载重量必须减少,风力较大时,还必须考虑风压的影响。严禁吊篮平台,提升机、安全锁、钢丝绳等带病作业。

3.5在正常工作中,严禁触动滑降装置及用安全锁刹车,工作平台出现倾斜应及时

调整。

3.6操作人员在工作平台内使用电器设备时,低于500W电器设备可接在备用电源接

线端子上,但高于500W的电器设备严禁接在备用电源接线端子上,应用独立电源供电。

⑺在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够的安全距离,并应按我市电器规程实施,报有关部门批准,采取防范监护措施后,方可使用。

⑻工作平台悬挂在空中时,严禁拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等。由于故障确定要进行修理时,应由经培训合格的专职人员在落实安全可靠的措施后,方可进行维修。

⑼吊篮禁止在雷雨天气或五级以上大风的环境下工作。

⑽若在工作中发生工作钢丝绳断裂等紧急情况,操作人员应沉着冷静,立即停机安全撤离工作平台。设备问题由专职维修人员处理。

⑾吊篮下方地面为行为禁止区域,需做好隔离措施和明显的警告标志。其它有关措施工安全技术、现场操作安全措施、劳动保护及安全用电、消防等要求,请严格按国家和地方颁布的有关规定执行。

⑿悬吊平台两侧倾斜超过15m时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。

⒀悬吊平台栏杆四周严禁用布或其他不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。

⒁每天在工作结束后应将工作平台降至地面,使安全锁摆臂处于松驰。

⒂工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压通电回路。

⒃使用过程中,提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、废纸油漆等异物。每天使用结束后,关闭电源开关,锁好电器箱,将将工作平台下降到地面停放,放松工作钢丝绳子,使安全锁摆臂处于松驰状态。露天存放应做好防雨措施,避免雨水进入提升机、安全锁、电器箱等设备中。

⒄专职检修人员应定期对整机主要部件进行检修,并做好记录,发现故障应以书面方式呈报有关部门。

⒅吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺、棒牢,不得有探头板。

⒆吊篮多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮要与建筑物连接牢固。

⒇架体升降时,非操作人同不得在吊篮内停留。

(21)作业前要向操作人员进行安全交底,每次升降后要经施工、技术、安全等人员检查验收合格,方可使用。

(22)按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧的篮片设置2道防护栏杆,高度分别为0.9m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度100mm。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

4.吊篮安全使用规程:

⑴吊篮操作人员必须身体健康,18岁以上人员。上岗前经过培训,掌握吊篮工作的

有关规定。

⑵有低血压、高血压、心脏病者不得从事高空作业。

⑶现场电源应保持接零并装设漏电保护开关。

⑷钢丝绳不得沾油,不得有扭伤、死弯、松散和磨擦断丝现象。

⑸安全锁如果出现故障,严禁操作人员自行拆卸修理,应马上通知专职技术人员维

修或更换。

⑹超高运行(3米篮500公斤,6米篮360公斤)。

⑺雪天气或风力超过5级,操作人员不准上篮操作。

⑻架体升降时,非操作人员不得在吊篮内停留。

以上各项请严格遵照执行,确保安全!

5.操作人员注意事项:

⑴操作人员每天必须系好安全带。

⑵操作人员必须身体健康,能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。

⑶操作人员严禁酒后操作吊篮。

⑷操作人员严禁穿拖鞋上篮操作。

⑸操作人员必须熟知《吊篮安全使用规程》。

⑹操作人员如严重违章,我方有权出示停用通知书。

⑺操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证施工安全。

6.常见故障及排除方法

⑴工作平台静止时下滑

原因:电动机电磁制动器失灵,制动器磨擦盘为易损件。

排除方法:

整6磨擦盘与衔铁的间距,合理隙为0.5-0.6mm。

②更换磨擦盘。

⑵工作平台一侧提升机与电动机不动作或电磁制动器发热冒烟。

原因:制动衔铁不动作,造成制动片与电机盖磨擦。线圈、整流块短路损坏。

排除方法:更换电磁制动器线圈或整流块。

⑶机有异常噪声

原因:零部件受损。

排除方法:调整更换。

⑷工作钢丝绳不能穿入提升机

原因:绳端焊接问题。

排除方法:

光焊接部位。

②丝绳端头重新制作。

⑸平台倾斜

原因:电动机转速不同步,提升机拽绳差异,制动器灵敏度差异,离心限速器磨损。排除方法:工作平台载荷均匀,调整制动器间隙,更换离心限速器弹簧。

⑹工作钢丝绳异常磨损

原因:压绳轮与绳槽对钢丝绳的磨擦引起。

排除方法:更换压绳机构的零件,钢丝绳。

⑺安全锁锁不住钢丝绳

原因:绳夹磨损,钢丝绳沾上油污等。安全锁动作迟缓。

排除方法:更换安全锁扭簧,各运运原因:供电电源不正常,电机过热造成热继电器动作。

排除方法:检查三相供电电源是否正常,电机自然冷却后热继电器复位即可工作。

部位注入适量润滑油更换安全锁绳夹、更换钢丝绳。

⑻工作平台不能升级

十、季度性施工措施

1.在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶

布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。

2.电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须

用防水胶布黏结。

3.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4.雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5.五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结阔步而导致施工人员摔倒出

现事故。

7.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动

吊篮,否则,容易出现打滑并可能出现设备事故。

8.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。

十一、吊篮的布置

根据本工程的特点,将吊篮分两部进行布置,在北立面东北角和西北角将吊篮直接布在26层屋顶;其他立面将吊篮布置在三十二层屋面上。

吊篮的布置具体情况请参见后面附图的平面布置图:

十二、验算、验收

1.验收:

⑴屋顶吊架的受力说明:该吊架的力学模型为超静定系统,所以我公司在申报科技

成果并在成果鉴定会上,用实验的手段将该系统进行了系统检测。

⑵钢丝绳的受力检验:我公司的吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,结构为4×

31SW+NF,直径8.3mm,公称强度为2160MPa,破断拉力不小于55KN。

⑶吊篮系统的最大拉力校核

ZLP630按照最长的吊篮,自重G1=400kgf;

吊篮工作时通过两端提升机的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力:

G=2G2+(G1+G2+G3)/2=2×75+(400+75+400)/2=587.5kg=5.78KN

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足F0/S ≧n;

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F0为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

则n= F0/S=55/5.76=9.55≧9

所以,钢丝绳满足使用安全要求。

⑷支架吊杆的力矩平衡:

ZLP63吊架外伸数值在1.3米时,最大额定承载物料重量G3=400kgf,参见下图:

作用力简图

吊杆外伸1.3米时

后支架重G4=76kgf;

每个支架配重G5=500kgf;

反倾翻力F2=G4+G5=576kgf;

吊臂的力矩M1=1.3G=1.3×615×9.8=7835.1 N∕m;

反倾翻力矩M2=4.0F2=4.0×576×9.8=22579.2 N∕m;N= M2/M1=22579.2/9040.5=2.50﹥2(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

注意:吊架外伸最大为1.7米,此时最大额定承载重量为480公斤,但当吊架外伸长度需要超出1.7米时,必须另出方案以示说明。

⑸电缆及电箱的选择:

我公司的ZLP系列电动吊篮的电机参数如下:

额定功率:1.5KW,额定电源:3.95A;依据“机电设备设计手册”的推荐值,我司

选用3×2.5+2×1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为10A。

计划使用用(65)台吊篮,需用功率约(195)KW,依据电工手册,(I=P/U=195000/380=513A);选用100A的空开及相应的漏电开关不少于(11)套。

实际需要数量应根据现场情况制订,此处仅供参考。

2.验收:

⑴安装负责人进行自检,并填写检查单;

⑵指派检查人员对吊篮安全运行进行检查验收,其内容如下:

台及悬挂机构,安装是否符合要求;

②配重的重量及块数是否符合要求;

③悬挂机构的抗倾覆系数是否小于2;

④挑梁外伸是否符合要求;

⑤电器系统有无安全保护装置,电缆有无破损;

⑥安全锁及提升机是否正常。

3.使用前必须会同总承包单位安全监督员、机电管理工长,监理单位专业监理单位

专业监理工程师联合检查,验收合格方可投入使用。

4.需办理备案手续时,经上述各方检查合格后,还需到相应主管部门备案并出具备

案证书后方可投入使用。

十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算

本工程适用吊篮约为6米,其它地方用的吊篮较小参照负载减轻。

7米吊篮重约1100KG 载重量为800KG 合计1900KG ,每台吊篮2个悬臂,每个悬臂承载重量950KG 计算1个

(1)ΣM=0 求:NB:

-NA*(A+B)=NB*B

NB=950*5.9/4.2=1334.52 kg

(2)前支架横梁1700mm 长,分为2点支点:

1334.52/2=667.2kg

(3) 悬臂前支架每点对阳台雨搭板m负载每平方668 kg..

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案 一、编制依据 1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》 2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》 3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》 、本工程吊篮的用途: 本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月 进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中 太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。 三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明: 我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮 型号:ZLP800型 配重500kg (20块) ZLP800型电动吊篮组成部件: 提升机(LTD80 2台; 安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)四根; 极限开关(LXK3-20)2个 电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。 安全绳1根。 四、吊篮设备整机结构简介: ZLP800型号电动吊篮 1、悬挂机构 2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳 5、安全锁 6、提升机 7、单层平台 8、电控箱 9、连接架 ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。 (一)平台 平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构 吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。 悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重: G> N- T

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

吊篮施工方案正文

目录 一、编制依据: 2 蚌埠市三铺湖排涝泵站工程施工图。 (2) 二、工程概况 2 三铺湖排涝泵站位于五河县沫河口镇东约1km处的淮北大堤内侧,承担51km2洼地的排涝任务;三铺湖站设计抽排流量为50m3/s,总装机容量6250kW。泵站为堤后式布置型式,正向进、出水,由北向南呈一字形布置;选用1700ZLB10-5.35型立式轴流泵5套。 (2) 泵站泵房部分外墙饰面采用铝幕墙(铝板采用12㎜厚复合蜂窝铝板)、石材幕墙(铝材厚度不小于2.0㎜),隐框半隐框玻璃幕墙(具体由相关专业幕墙公司设计)。施工过程拟采用吊篮施工作业,吊篮型号:ZLD63/ZLP630。屋顶标高35.5m和31.0m,地面高度18m左右,施工作业高度最大17.5m。 (2) 三、施工准备工作 3 3.1. 材料准备 (3) 3.2 生产及技术准备 (4) 3.3组织管理安排 5 四、吊篮施工工艺 5 4.1 吊篮布置 (5) 4.2、吊篮的安装 (6) 4.3.通电、检查 (9) 4.4、验算、验收 (10) 4.5 移位 (14) 4.6.拆除 (14) 4.7、维护、保养 (15)

五、安全质量环保措施 15 5.1 安全保证措施 (15) 5.2质量保证措施 (19) 5.3 环境保证措施 (19) 5.4 季节性施工措施 (19) 电动吊篮施工方案 一、编制依据: 蚌埠市三铺湖排涝泵站工程施工图。 《三铺湖排涝泵站改建工程招标文件——技术规范》 《中华人民共和国高处作业标准》GB 19155-2003。 二、工程概况 三铺湖排涝泵站位于五河县沫河口镇东约1km处的淮北大堤内侧,承担51km2 洼地的排涝任务;三铺湖站设计抽排流量为50m3/s,总装机容量6250kW。泵站为堤后式布置型式,正向进、出水,由北向南呈一字形布置;选用1700ZLB10-5.35型立式轴流泵5套。 泵站泵房部分外墙饰面采用铝幕墙(铝板采用12㎜厚复合蜂窝铝板)、石材幕墙(铝材厚度不小于2.0㎜),隐框半隐框玻璃幕墙(具体由相关专业幕墙公司设计)。

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

吊篮施工方案(最终版)

1 编制依据 ⑴、名人花园C区施工图纸; ⑵、名人花园C区工程施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 2 工程概况 名人花园C区7#-14#楼、4#-7#车库工程项目为多层住宅建筑,位于沧州渤海新区中捷。 建设单位:河北盛泰房地产开发集团有限公司临港分公司。 设计单位:世纪东华河北建筑设计有限公司。 监理单位:河北环渤工程建设监理有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 本工程为二类低层建筑,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,本项目总建筑面积为,建筑高度最高为,本工程外檐装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工以及空调百叶窗等。 3施工部署 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。楼顶电梯机房斜屋面部位支架无法安装的,北侧三台吊篮用骑墙马配合安装(具体位置见平面布置图)。楼顶南侧有空调板、阳台位置的吊篮,前梁分别外挑、。楼顶缓冲层南侧及北侧坡屋

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外墙保温采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自检合格后,报项目安全部验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,

钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。 6、吊架在使用前必须通过项目安全部、专职安全员及专职施工人员的检查合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。 7、吊架在使用过程中用型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于,其主要技术参数如下:额定荷载:300Kg 额定荷载时手扳力:441N(1Kg= 机体重:12Kg 钢丝绳规格:υ钢丝绳长度:25m(必须满足25m) 8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。 9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度为3m,设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

吊篮专项施工方案77623

施工吊篮专项施工方案 1、编制依据 《高处作业吊篮标准》GB3811-83; 《起重机安全规程》GB6067-85; 《高处作业吊蓝安全规则》JG5027-92; 《高处作业吊篮用安全锁》JG5034-93; 《高处作业吊篮用提升机》JG5033-93; 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》GB5972-86; 《高处作业吊篮》GB19155-2003。 2、准备工作 2.1 楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2.2 由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 2.3 吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 2.4 吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 2.5 已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 2.6 已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交底; 2.7 吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。 3、吊篮参数及组成部件: 配重、提升机、安全锁、电控箱、屋顶吊架、工作平台、钢丝绳、极限开关、手控手柄、电缆、安全绳、自锁器。 4、吊篮的安装、移位和拆除方案: 4.1 吊篮搭设方案: (1)在实际现场施工中,为了推动整体建筑工程各分项项目能顺利展开施工,吊运安装方式可依据总体平面规划布置及实际现场条件在局部工作区域内,遵循与业主协商的原则进行部分调整,以确保施工能服从整体工程部署,有利于提高运输安装的效率并节约成本。我司在主楼拟采用可拆卸式吊篮施工(如下图 1-2 ),当吊篮施工至凸出墙面处则收起活动篮,当吊篮施工至凹进墙面处时放下活动

篮,工人可在活动篮中施工。

外墙装饰吊篮施工方案.

翰林铭城工程1#2#3#楼外墙工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期:2017年3月5日

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 吊篮使用安全规程

编制依据 1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》 5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》 8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:xxxx 建设地点: 建设单位:城镇建设有限公司 施工单位:市政工程公司 设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司 监督单位:建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

吊篮专项施工方案模版

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

一、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

吊篮作业施工方案

工程名称:恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年一体化项目编号:570141-22662- 2#330万吨/年歧化装置 CPM-341-SFA-0003 吊篮作业施工方案 编制: 审核: 批准: 茂名重力石化装备股份公司 二〇一七年八月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、吊篮制造和作业要求 (1) 四、作业前的准备 (2) 五、作业与行驶时安全方案 (3) 六、起重机注意事项 (3) 七、吊篮结构验算 (4) 八、危险源预防及作业安全分析 (6) 九、吊篮示意图 (7)

吊篮作业施工方案 一、编制依据 1.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 2.JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》 3.GB50484-2008《石油化工建设工程施工安全规范》 4.GB/T 3811-2008《起重机设计规范》 5.GB19155-2003《高处作业吊篮》 6.GB8918-2006《重要用途钢丝绳》 7.恒力石化项目建设HSE管理工作手册 8.现场实际情况 二、工程概况 1.工程简介 本次安装的主要工作内容为:2﹟225万吨/年PX装置共有加热炉三台:1#甲苯塔重沸炉022692-F-5101、2#甲苯塔重沸炉022692-F-5102、异构化进料加热炉022692-F-5301。2﹟330万吨/年歧化装置共有加热炉二台:溶岐化进料加热炉022662-F-4102和重芳烃重沸炉022662-F-4202,共五台加热炉。 该工程建设单位为恒力石化(大连)炼化有限公司,设计单位为中石化洛阳工程有限公司。 2.适用范围 为有效指导施工,保证使用吊篮施工时的安全,特制定本方案。本施工方案主要用于炉体钢结构安装过程中。在炉体本体吊装时,由于模块化安装,模块的体积较大,模块吊装就位后,吊钩的解除不方便,以及在多个模块就位后的顶部螺栓固定的需要。 三、吊篮制造和作业要求 1.吊篮使用材料必须符合要求,使用前需对吊篮进行空载安全运行,安装试验, 并对吊篮的可靠性进行检验,每次吊篮提升或下降到位固定后,应进行验收确

吊篮施工方案46755

天朗大兴郡·君城外墙涂料工程 吊 篮 施 工 方 案

陕西润臻建筑配套工程有限公司二〇一四年七月二十三日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场准备工作 (2) 三、人员准备 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、施工方案 (2) 六、电动吊篮的安装和拆除 (2) 七、安全保证措施 (2) 八、试运转 (2) 九、安全操作规程及注意事项 (2) 十、季节性施工措施 (2) 十一、吊篮的布置 (2) 十二、验算、验收 (2) 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算 (2) 十四、培训 (2) 十五、维护、保养 (2) 十六、施工过程中的安全管理措施 (2) 十七吊篮施工现场安全生产应急预案 (2)

一、编制依据: 1、《天朗.大兴郡君城项目外墙工程图纸》; 2、《建筑工程施工安全操作规程》; 3、《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB19155-2003; 4、《机械设计手册》(第四版)。 二、工程概况 天朗.大兴郡君城项目位于梨园路与劳动北路东南方向,该工程主楼层高105.6M。工程内容为外墙涂料施工,吊篮施工工期预计85天。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅 助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需 准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊 篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的 安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放, 避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握 吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度)

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/T5032-93 2、《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027-92 3、ZLP80型电动吊篮《产品使用说明书》 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003; 二、工程概况: 天水·天庆国际项目位于天水市麦积区分路口,为一大规模开发的高品质住宅小区,由地下车库和地上多栋单体住宅楼组成。其中地下车库为1层。地上各单体楼为14层的住宅建筑。 本工程平面形状呈长方形,外立面有飘窗、角窗和通长线条。 本工程外墙设计为外保温涂料墙面,工程施工采用由无锡市龙升建筑机械有限公司提供的ZLP630电动吊篮作为施工脚手架。 三、设备选型 1、设备参数 采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下: 平台长度:本工程使用2.0m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m、(6.5m、7m)等多种规格。 平台宽度:690 mm 升降速度:7~9m/min 设备功率:2×1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂机构标准伸出量:1500 mm 钢丝绳直径:8.3 额定载重:630kg(500kg) 2、设备使用环境: (1)在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; (2)电焊作业火花保证不伤及钢丝绳; (3)环境温度-10 ℃~+40℃; (4)环境相对湿度不大于90%(25℃)。 四、施工方法: 根据施工计划10#、11#、12#楼、13#、14#周边同时进行外装饰工程,因此楼层周边均需满挂吊篮,根据计算10#楼需电动吊篮22台、11#楼需电动吊篮29台、12#楼需电动吊篮29台、13#、14#楼需电动吊篮38台(详见吊篮平面布置图)。 安装程序: 安装悬挂机垂放钢丝安装配重

相关文档