文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利灌浆施工

水利灌浆施工

水利灌浆施工
水利灌浆施工

一、灌浆的概念和分类

1.概念

★灌浆——是将一定比例的浆液以适当的压力灌入地基孔隙、裂缝或建筑物自身的接缝、裂隙中作充填、胶结的防渗或加固处理。

2.分类

★水利工程中的灌浆(1)按其目的不同可分为:固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌浆、接缝及补强灌浆、劈裂灌浆、高压喷射灌浆等。(2)按其所用的材料不同可分为:水泥灌浆、粘土灌浆、化学灌浆和沥青灌浆。

二、灌浆材料

1.水泥灌浆

★水泥灌浆的优点是:胶凝性好,结石强度高,施工方便,成本较低,故得到广泛应用。

2.粘土灌浆

3.化学灌浆

★化学灌浆——多是用高分子材料配制成的溶液作为浆液的一种新型灌浆。浆液灌入地基或建筑物裂隙中,经凝固后,可以达到较好的防渗、堵漏和补强加固的效果。

★常用的化学灌浆材料有:(1)环氧树脂;(2)水玻璃;(3)铬木素;(4)甲凝;(5)丙凝;(6)聚氨酯浆液。

三、岩基灌浆

1.★岩基灌浆的分类及其目的

(1)固结灌浆

目的:是将坝基裂隙岩石胶结起来,提高其整体性、均匀性和承载能力。其涉及的平面范围大,孔深一般为5~10m。

(2)帷幕灌浆

目的:是在坝基偏上游部位进行1~3排深孔灌浆,充填和胶结裂隙,构成一道不透水的帷幕,达到减少坝基渗漏和降低坝底扬压力的目的。

(3)接触灌浆

目的:是在坝体与岩基的结合面上进行灌浆,加强结合,提高坝体的抗滑稳定性,防止岩面集中渗漏并增加岩基表面的固结强度。

2.灌浆施工的基本工序

★灌浆施工分为钻孔、冲洗、压水试验、灌浆四个工序。

(1)★钻孔

(2)★冲洗

(3)★压水试验

★灌浆前进行压水试验,其目的是:通过单位吸水率的测定了解岩层的渗透性能(裂隙情况和漏水量大小),为岩基的灌浆设计施工提供依据。

(4)灌浆施工

1)灌浆设备

2)★钻灌顺序

遵循“分序加密”原则。

3)★灌浆方法

①按照灌浆时浆液是否部分近回地面和重复使用,灌浆可分为:纯压式灌浆和循环式灌浆两种。

②按照灌浆顺序,灌浆方法可分为:全孔一次灌浆法、自上而下分段灌浆尖、自下而上分段灌浆法和综合灌浆法。

4)灌浆压力

5)浆液浓度控制

★灌浆过程中,必须根据吸浆量的变化情况及时地调整浆液的浓度。稀浆流动性好,但会扩散到灌浆范围外,造成浪费,而且凝固时收缩大,水泥结石与岩石缝面脱开,防渗和固结质量降低;稠浆流动性差,扩散范围小,细小裂缝灌不进去,但凝固时收缩小,与缝面粘结好,防渗、固结质量相对提高。

★灌浆过程从稀浆开始,使细裂缝首先灌满,而后逐级变浓,充填更大的裂隙。这种由稀到浓的变换方式,灌浆的整体质量最好。

6)灌浆结束

★在规定的灌浆压力下,当所灌孔段在30min内(帷幕灌浆自上而下采用60mi n),吸浆量一直小于0.4L/min,即可结束这一段的灌浆。整个孔结束灌浆后,要用水泥砂浆封孔。

四、地基高压喷射灌浆

1.地基高压喷射灌浆的分类

★按射流介质不同,高压喷射灌浆可分为:

(1)★单介质喷射

单介质喷射——亦称为单管喷射,它直接将浆液通过水平喷嘴喷射灌入地层。

(2)★双介质喷射

双介质喷射——亦称双管喷射,它是在一根较大的钢管中并列安装浆、气两管,至管底后经水平喷嘴将浆液与压缩空气同轴喷射,压缩空气在外,形成气幕保护浆流,减少土壤对浆液的摩阻,可使浆液喷射得更远,搅拌作用更为强烈。

(3)★三介质喷射

三介质喷射——亦称三管喷射,水、气、浆三管并列,至管底后,水、气沿水平向同轴喷射、冲切搅拌地层,同时浆液被从管底向下低压压出,受水气射流的卷吸作用,沿喷射方向被挟带灌入冲切范围。由于气包的是水,粘度低,比双介质喷射的气包浆受到的摩阻力小,所以冲切距离更大。

(4)★多介质喷射

多介质(气粉)喷射——在双管或三管喷射中,利用压缩空气的挟带作用,将灌浆材料如水泥干粉或水泥浆灌入地层,可以浆、气、粉喷射,亦可水、气、粉或水、气、粉、浆喷射。

目前,高压喷射防渗板、墙施工基本采用三介质喷射法。

2.地基高压喷射灌浆的施工工艺

施工流程为:定孔→钻孔→下喷射装置→制浆→喷射→旋转、定向、摆动及提升→成桩、成板或成墙

回填灌浆试验施工方案

回填灌浆试验施工方案 一、编制依据 设计图纸及水工建筑物水泥灌浆施工技术规范SL62-2014。 二、施工布置 1. 风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,以满足工面需求。 2. 现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、搅拌桶一台。输浆管采用φ50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用PO42.5的普通硅酸盐水泥。 3. 灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 4.材料运输 水泥等施工材料采用自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 三、灌浆材料 1.水泥 水泥采用PO42.5的普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 2.水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40℃。 四、回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,自下而上50米为一个区段,分两序施工。 1.施工参数 (1)回填灌浆孔孔径50mm,孔深为深入基岩0.1m。钻孔时应测记砼厚度和空腔尺寸,回填灌浆孔的位置与设计孔位的偏差不得大于20cm。 (2)回填压力初拟为0.4MP,待灌浆试验后合理调整。 (3)Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两个比级的浆液。 (4)空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不得超过水泥重量的200%。 2.施工方法 (1)首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内0.1m,然后清除孔内杂物,再按照设计图纸进行灌浆。 (2) 制浆采用指定制浆站拌制不低于425#普通硅酸盐水泥浆液(或水泥砂浆)由灌浆机输送至工作面后用3SNS型灌浆泵灌注入孔。制浆材料必须称量准确,各种浆液搅拌均匀并测定浆液密度,浆液在使用前要过筛。 (3)灌浆前对衬砌混凝土施工缝和混凝土缺陷等进行全面的检查,对可能漏浆的部位进行处理。采用孔口阻塞纯压式灌浆法施工,灌浆过程中严密监视衬砌

水利水电工程资料填写与组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷范例 内容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规范编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写范例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的内容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的内容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的内容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷内目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

水利工程中的帷幕灌浆施工技术探讨

水利工程中的帷幕灌浆施工技术探讨 发表时间:2018-01-04T21:21:22.057Z 来源:《基层建设》2017年第29期作者:黄喜凤[导读] 摘要:本文主要先简单介绍了帷幕灌浆施工技术,并概述了帷幕灌浆施工技术的几大工艺控制要点,希望能为大家提供一定的参考作用。 广西中能永旺建设工程有限公司广西南宁 530001 摘要:本文主要先简单介绍了帷幕灌浆施工技术,并概述了帷幕灌浆施工技术的几大工艺控制要点,希望能为大家提供一定的参考作用。 关键词:水利;帷幕;灌浆;施工现阶段很多水利工程中都用到了帷幕灌浆的防渗处理方式,这种方式有效的推动了水利工程的发展,防渗效果十分明显,但是当将其用在隐蔽工程上时,施工比较困难,稍不注意就会导致出现质量问题,所以,必须控制好施工过程中的每一个工艺环节。 1帷幕灌浆施工技术的简介帷幕灌浆施工技术是一种使用效果明显的水利工程防渗技术,它主要是通过借助地质钻机在地层进行钻孔,然后使用高压水泥浆来注孔而达到防渗漏的目的。 由于在水泥浆注入的过程中水泥灰会慢慢的渗入地层缝隙里,水泥浆随着时间的推移会慢慢凝固,孔洞中的水泥浆跟土体凝结后就会形成具有良好防水效果的帷幕。防水帷幕可以避免灌浆地层出现渗漏水等现象。再者,帷幕灌浆技术可以跟下游的排水系统相互协调水流的供给,还可降低闸坝上渗透水的压力,使得水利工程更加安全、水利建筑物的地基更为稳定。 2帷幕灌浆施工工艺要点控制 2.1施工测量控制 钻孔的钻进速度是影响帷幕灌浆施工的一个重要因素,不但要精确控制钻孔的进度,还要确保其符合相关的信息资料,才能保证施工测量工作的正常进行。在实际测量时,施工管理人员必须随时注意检查数据的准确性和真实可靠性,为后续施工的正常开展提供好的基础与数据支持。 2.2成孔控制 在钻孔前,还要先确定孔洞的位置、深度、直径以及顺序。帷幕灌浆首道工艺就是成孔,而成孔更是关系到灌浆工艺成败的一道重要工序,所以,必须保证成孔的速度和质量。钻孔准备阶段要先放置好钻机,确保它摆放平整和牢固性。为了提供一个平整的场地,可以在钻孔的区域内设置一些垫层和平台,以便确保钻机就位后的稳定性和牢固性。当将钻机放好以后,应该对钻机平台、灌浆孔和钻杆进行调整,确保这三点处在同一直线上,以此为基础才开展后续工作。 接下来就是要进行机械的试钻,在试验的时候对相应的供水、钻机动力以及供电等参数进行调节,直至机械系统的所有参数都恢复到正常状态再钻进。在正式钻进之前,还必须进行检查,最重要的是检查钻具和钻杆是否发挥了正常的作用。如果上述两者存在变形或者弯曲的情况,就必须在短时间里进行更换,以免影响到成孔的效果。由于钻孔时不断摩擦会产生很多热量,这会大大影响到钻进质量,所以,钻进时一定要确保钻头不是处于过热状态。 2.3冲洗缝隙 因为钻进时破坏到了孔洞四周,这时被破坏的部分会在孔洞内留下残留,所以,等完成钻孔后,还要使用高压水自下向上对孔壁进行冲洗,确保适当的水压与流量,等冲洗的水不再浑浊后,还需继续冲洗10分钟左右,总之冲洗缝隙的时间一定要在2小时以上,当完成缝隙冲洗后,还必须确保孔底沉渣厚度满足相关的要求。 2.4灌浆施工 待灌浆孔冲洗操作完成并通过压水试验后,在确保灌浆孔实际情况满足灌浆施工规范要求的基础上,即可开展帷幕灌浆施工操作就帷幕灌浆施工的实际情况来看,通常情况下以自下而上的分段灌浆来开展施工操作在规定压力条件下,保持灌浆注入率在1L/min以内,并持续灌浆1h,以促进帷幕灌浆操作顺利完成,并对灌浆施工质量进行有效控制就帷幕灌浆施工的总体情况来看,也会存在自上而下的灌浆施工操作方式,在该种情况下,相关施工人员应及时对灌浆时间进行适度调整,以保证水利工程帷幕灌浆施工质量相关施工人员应当注意的是,在实际灌浆施工操作过程中,应及时对进浆和回浆比值进行准确可靠的测量,一旦发现回浆变浓,则应及时以与进浆配合比一致的新浆进行补充灌注,以保证帷幕灌浆施工的总体质量,促进水利工程施工的顺利进行。 2.5封孔 (1)在完成各孔灌浆作业之后,质监人员和监理人员要联合开展质量检查,只有两方都得以通过之后才能够封孔。(2)采用“置换和压力灌浆封孔法”封孔,并将孔口抹平。封孔灌浆水灰比为0.5:1,灌浆压力为该孔最大灌浆压力。(3)当灌浆孔中的浆液凝固之后,需要彻底清理孔中的污水、浮浆,如果其上部空余段长度超过了3m,那么封孔方法采用机械压浆封孔法;如果其上部空余段长度不到3m,那么封孔方法可采用水泥砂浆封填。 3帷幕灌浆施工技术中存在的问题和处理措施 3.1灌浆中断 在水利工程帷幕灌浆施工过程中,一旦出现机械故障或输浆管破裂等情况,就会导致灌浆中断针对灌浆中断问题,最佳的预防和处理措施是在满足灌浆泵性能和施工需要的基础上,保持长时间的灌浆压力操作,待每一次灌浆完成后,对灌浆泵进行规范的清洗,在清洗完成后观察压力表的情况,若精准度不足应当及时进行校正处理,以实现帷幕灌浆施工的预期目标相关施工人员应当注意的是,应当以同样的清洗方式对高压灌浆阀门和灌浆塞等部件进行清洗,并充分做好工程中水电系统的检查和保养,进一步提高帷幕灌浆施工质量。 3.2串浆 灌浆施工中极易发生串浆问题通过分析可知,浆液自其他钻孔或地下裂缝流出,并逐渐流向帷幕设计范围以外,从而导致串浆问题的出现为有效解决此类问题,在帷幕灌浆施工中应当对串浆孔和灌浆孔同时进行灌注,在每个孔洞位置设置灌浆孔,以促进帷幕灌浆施工的顺利进行,并对串浆孔漏浆位置以灌浆塞进行封堵,以提高帷幕灌浆施工质量 3.3漏浆

钻孔及灌浆施工方案

钻孔及灌浆施工方案 一、工程项目及工程量 本章规定适用于尾水系统工程中尾水隧洞出口段(12m)的钻孔与灌浆工程,包括固结灌浆、回填灌浆、其它孔施工等。 主要工程量分项统计见表1 钻孔及灌浆主要工程量分项统计表 表1 二、工程地质描述 尾水隧洞出口段(12m)围岩多为新鲜砂岩和砂岩泥板互层岩体,围岩类别属Ⅳ~

Ⅴ类,且有断层与洞室轴线斜交,所以围岩整体性较差。 三、施工布置 、制浆、输浆系统1. 在7公路旁比较宽的位置布置一座集中制浆站,统一制备0.5:1水#泥浆液。0.5:1水泥浆液经(Φ48mm)铁管沿边坡送至尾水出口边坡的各用浆点,同时供应尾水隧洞固结灌浆、回填灌浆等项目施工用浆。制浆站建筑面积60 m,其中储灰平台占40 m,储灰量60T。配备一台ZJ-40022型高速搅拌机,一台普通搅拌机,一台SGB6-10高压泥浆泵。 水泥浆集中制浆系统布置见图1。

图水泥浆集中制浆系统布置图 2、施工程序 同一部位按先回填灌浆,再固结灌浆的施工程序组织施工。不同部位之间根据施工具体情况穿插作业。 3、排污 隧洞内灌浆施工时,在尾水隧洞出口用编织袋(袋内用粘土或稻草充填)设置一道拦污坎,随时派人清理沉渣,沉渣运至指定弃渣场。流出隧洞的水在洞前集污池汇集,经处理达到业主要求后排至指定地点。 在进行基础固结灌浆时,储浆桶内弃浆直接用泵抽至业主指定位置, 其余弃浆用编织袋收集,运至指定弃渣场。 四、灌浆材料及施工设备 1、灌浆材料 (1)水泥:灌浆水泥必须使用符合质量标准规定的新鲜水泥,出厂期超过3个月的水泥不得使用,固结灌浆和回填灌浆使用425水泥;水泥细度要#求通过 80um方孔筛,其筛余量不大于5%,施工过程中,按监理工程师指示,使用超细水泥。 (2)水:灌浆用水符合JGJ63-89的规定,拌浆的水温低于40C;0(3)掺合料: 水泥浆液中掺入的砂、粘性土、粉煤灰等符合SL62-94中有关条文的规定, 其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 (4)外加剂:水泥浆液中掺入的速凝剂、减水剂、稳定剂等符合SL62-94中有 关条文的规定,其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,所有能溶于水的外加剂均以水溶液状态加入,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 2、钻孔和灌浆设备 尾水系统钻孔灌浆工程主要施工设备见表2: 表2

水利工程中帷幕灌浆施工工艺探讨

水利工程中帷幕灌浆施工工艺探讨 摘要:大量水利工程建设给我国带来了良好可喜的社会效益。在水利工程当中,防渗工作非常重要,关乎工程成败。帷幕灌浆技术作为水利工程防渗处理的重要 措施,在水利工程当中的应用较为广泛,能够较大限度降低渗透量、控制坝基渗 流坡降等。但在水利工程建设期间,受多种因素影响,未能充分掌握帷幕灌浆技 术应用的核心,对工程整体质量产生不利影响。所以,必须深入分析水利工程施 工中的帷幕灌浆技术的运用核心,掌握帷幕灌浆技术优势及施工要点,进而规避 容易出现的问题,提升水利工程总体施工质量。 关键词:水利工程;帷幕灌浆;施工工艺 1 水利工程中帷幕灌浆技术优势分析 帷幕灌浆是将浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成连续的阻水帷幕,以减小渗流量 和降低渗透压力的灌浆工程。在水利工程的建设中,渗漏的问题影响着工程的施工质量,帷 幕灌浆技术的运用正是为了解决这个问题。运用帷幕灌浆技术具有如下几点优势: (1)实用。在水利工程建设过程中帷幕灌浆技术应用得到了越来越多的关注,其应用 能够有效提升工程施工效率。帷幕灌浆技术工艺简单、环境标准要求低,所涉及的设备较为 常见。实际应用过程中需要在岩层、土层上打孔,然后将混凝土浆液灌注到事先钻好的孔内,待混凝土凝固后,岩层、土层当中会形成帷幕防水层。该技术的应用需要严格遵循标准规范 及设计要求,依照工艺施工标准要求开展作业,能够有效提升水利工程整体质量,在实际实 施期间,效果较为显著。 (2)安全。帷幕灌浆施工作业前要对水利工程现场进行全面分析,针对水文、地质情 况进行勘察、测量,最终形成有效的分析报告。然后,组织相关人员以此为基础开展设计, 在设计过程中将帷幕灌浆技术融入其中,从设计之初就为帷幕灌浆技术应用奠定基础。根据 水利工程建设要求、设计方案确定有效的施工方案,依照水文地质条件确定帷幕灌浆工程厚度,降低水利工程建设过程中的安全风险,提升混凝土浇筑工程的安全性。 (3)经济。帷幕灌浆技术应用到水利工程建设当中,能够有效节约施工材料,减少各 类设备、设施的投入。实际施工过程中主要原材料包括水泥、灰粉、添加剂,现场施工不需 要大量作业人员,所需的人工成本相对较低,而且在工程前期可以通过相应的造价进行控制,将各类施工技术应用其中,从而大大提升企业的经济效益。 2 水利工程中帷幕灌浆施工工艺 (1)确定帷幕灌浆的参数。根据设计图纸提供的参数,在帷幕灌浆轴线上确定孔口桩号、孔口高程、砼盖板厚度、孔深、钻孔角度等。然后根据设计参数以及现场帷幕灌浆试验 所确定的参数确定各分段的钻进深度、灌浆压力以及封孔方式。 (2)布孔。在帷幕灌浆造孔前需按照设计给定的帷幕灌浆孔的孔距及排距在帷幕灌浆 的轴线上布设各个孔位,确保各孔在造孔前在同一轴线上。在布设的孔位上用醒目的标志标 注出先导孔、Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔。 (3)造孔。在布孔工作完成之后,进行造孔。所谓造孔是指按照设计要求的钻进角度 竖直、斜向或者水平自上而下钻进。在钻孔的时要每段测量孔斜、孔底偏距,保证钻进方向 的方位角和孔底偏距符合规范要求。除此以外还要注意观察钻进时孔口的返水或者孔底吹渣 情况,发现孔口不返水、孔底残渣不能吹出等异常情况要立即停止钻进,排查问题。

回填灌浆工程施工方案及方法

回填灌浆工程施工方案及方法 (1) 回填灌浆采用预埋管注浆法。在衬砌混凝土时即按照设计要求,预埋φ50钢管作为灌浆管,在预埋管中钻孔,再进行施灌。灌浆孔分段分序布置,一般分为两个次序进行,后序孔应包括顶孔。回填灌浆孔布置详见《回填灌浆孔布置图》。 (2) 回填灌浆施工工艺流程 在预埋钢管中钻孔→检查→灌浆→质量检查→补灌→验收封孔 ⑶ 造孔 回填灌浆孔采用手持式风钻,从预埋管中钻孔,钻孔孔径不宜小于38mm ,孔深宜伸入岩石10cm ,并测记混凝土厚度和空腔尺寸。 ⑷ 灌浆顺序、分序 灌浆分两序进行,先进行一序孔的灌注,间隔时间大于48小时后,进行二序孔的灌注,并做到由下而上,先边孔,后顶孔。 ⑸ 灌浆压力和结束标准 回填灌浆采用“纯压式”灌浆,孔口灌浆管处装设压力表控制灌浆压力,洞身段回填灌浆孔横断面图 回填灌浆孔平面布置图 序孔

灌浆压力为0.2~0.3MPa 。在设计压力下,灌浆孔停止吸浆并延续5分钟即可结束该孔的灌注。施灌过程中,应密切注意混凝土的扰动变形,有必要时,应安装变形监测装置,并做好相应记录。 ⑹灌浆材料及制浆 回填灌浆使用32.5级普通硅酸盐水泥,拌和水采用地下水,灌浆管采用高压胶皮管,管径与灌浆泵相一致。 回填灌浆,一序孔可灌注水灰比为1(或0.8或0.6或0.5):1的水泥浆。对较大空腔或空洞部位用水泥砂浆灌注,掺砂量不宜大于水泥重量的200%。 ⑺质量检查、封孔 回填灌浆质量检查,在该部位灌浆结束后7天进行,检查孔应布置在脱空较大,串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,具体位置由监理工程师现场确定。检查孔的数量应为灌浆总孔数的3~5%。 检查标准:质量检查采用钻孔注浆法,检查孔钻孔成型后,向孔内注入水灰比为2:1的水泥浆液,在规定的压力下,初始10分钟内注入量不超过10升,则认为合格。 灌浆浆、待凝等措施,然后采用压力灌浆法封孔,其它孔使用水泥砂孔灌浆结束和检查孔检查结束后,顶孔和有返浆的孔必须采用闭浆,采用机械封孔,孔口压抹齐平,水泥砂浆强度等级和混凝土强度等级相同。

水利水电工程资料填写和组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷例 容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

水利水电工程验收备案表

《水利工程建设项目验收管理规定》 (2006年11月9日水利部令第30号) 第十六条分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核备;未经核备的,项目法人不得组织下一阶段的验收。 单位工程以及大型枢纽主要建筑物的分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核定;未经核定的,项目法人不得通过法人验收;核定不合格的,项目法人应当重新组织验收。质量监督机构应当自收到核定材料之日起20个工作日内完成核定。 《水利工程质量管理规定》 (1997年12月21日水利部令第7号) 第十四条???水利工程质量监督实施以抽查为主的监督方式,运用法律和行政手段,做好监督抽查后的处理工作。工程竣工验收时,质量监督机构应对工程质量等级进行核定。未经质量核定或核定不合格的工程,施工单位不得交验,工程主管部门不能验收,工程不得投入使用。 《水利工程质量监督管理规定》 (1997年8月25日水利部水建[1997]339号) 第五条???工程竣工验收前,必须经质量监督机构对工程质量进行等级核验。未经工程质量等级核验或者核验不合格的工程,不得交付使用。 工程在申报优秀设计、优秀施工、优质工程项目时,必须有相应质量监督机构签署的工程质量评定意见。

分部工程验收备案表

说明:1、本表一式三份,质监站、建设单位、施工单位各一份。 2、除第3项单元工程质量评定表外,其余资料质监站将在核备时留存原件。 单位工程验收备案表

说明:1、本表一式四份,质监站、建设单位、施工单位、档案管理机构各一份。 2、质监站将在核定时留存报审资料原件。 工程项目质量等级核定表

说明:1、本表一式四份,质监站、建设单位、施工单位、档案管理机构各一份。 2、质监站将在核定时留存报审资料原件。

引水隧洞回填灌浆施工方案

引水隧洞回填灌浆施工方案 1、工程概况 引水遂洞位于水库左岸,从挡水坝上游横穿左坝肩山体,至下游水电站压力钢管进口,引水遂洞位于微风化岩层和弱风化岩层之中,无大断层通过,引水遂洞由进水明渠段、进口拦污段、闸门竖井段、渐变段、洞身段、钢管衬砌段等部分组成。引水隧洞内系统灌浆工程目前主要集中在隧洞K0+005~K0+302段。 2、施工布置 2.1风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,其中施工用水由出口搅拌站接自来水管接入施工面使用。 2.2现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、0.5m3搅拌桶一台。输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌水泥。 2.3灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 2.4材料运输 水泥等施工材料采用3.5t自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 3、灌浆材料

3.1水泥 水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 3.2水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH 值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40。C。3.3掺合料 在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。 4、

回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m,分两序施工。 4.1施工参数 a.回填灌浆孔孔径48mm,孔深为穿过砼后进入岩石10cm。 b.回填灌浆压力按施工图纸要求。 c.Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两个比级的浆液。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。 d.空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不大于水泥重量的200%。4.2施工方法 a.钻孔 首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内

水利水电工程常用表格

- 施工监理工作常用表格 1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型: 1.1.1承包人用表。以CB××表示。 1.1.2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采用如下格式: 注1:“CB11”-表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”-表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”-表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④

“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2.表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3.施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

水利工程帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比;

16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

回填灌浆施工工法

10.2 回填灌浆 回填灌浆是对隧洞砼衬砌后顶部砼与围岩之间的空隙进行灌浆充填。回填灌浆在衬砌砼达到70%的设计强度后进行。回填灌浆孔排距3m,每排3孔。 10.2.1 回填灌浆施工程序 预埋管→钻孔→灌浆→封孔→质量检查。 10.2.2 预埋管 为避免钻灌浆孔时碰到钢筋,在衬砌砼内预埋φ50、长度为15~20cm钢管,管口紧贴模板,管内用废纸填充,并将钢管与钢筋网焊牢。灌浆孔钻孔时从预埋钢管内钻进。 10.2.3 钻孔 在衬砌砼达到70%的设计强度后,从预埋钢管内钻灌浆孔。回填灌浆孔采用YPT-27型手风钻钻孔,钻头选用直径为φ42mm的合金钻头。钻孔深入围岩10cm,并测记砼厚度和空腔尺寸。 10.2.4 灌浆 1、材料:回填灌浆采用425#普通硅酸盐水泥,要求水泥新鲜无结块. 2、回填灌浆应分成区段进行,每区段长度不大于50m或3个衬砌段,且区段端部用砼封堵严密。当顶部脱空较大时,在该部位预埋2个以上的灌浆管(排气管)。 3、灌浆方式:采用填压式灌浆法。 4、灌浆顺序:回填灌浆施工应自较低的一端开始向较高的一端推进,灌浆分两个次序进行,先灌Ⅰ序孔,后灌Ⅱ序孔,两序孔都包括顶孔。 5、灌浆压力:引水洞回填灌浆压力为0.2~0.3mPa,堵头回填灌浆压力0.3~0.5mPa。 6、灌浆水灰比:回填灌浆采用水灰比0.6(或0.5):1的水泥浆,空隙大的部位比采用灌注水泥砂浆方法,掺砂量不超过水泥重量的200%。 7、灌浆结束标准:在规定的压力下,灌浆孔停止吸浆,并继续灌注10min即可结束。 8、灌浆因故中断时,尽早恢复灌浆,中断时间大于30min,将设法清洗至原孔深后恢复灌浆,此时若灌浆孔仍不吸浆,则重新就近钻孔进行灌浆。 9、灌浆结束后,排除钻孔内积水和污物,采用浓浆将全孔封堵密实和抹平。 10.2.5 质量检查 回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7天后进行,检查孔应布置顶拱中心线、脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,孔深穿透衬砌深入围岩10cm。检查孔的数量为灌浆孔总数的5%,采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查时,向孔内灌注入水灰比2:1的浆液,在规定的压力下,初始10min内注入量不超过10L,认为合格。若检查不合格,则按监理人的提示或批准的措施工进行处理。 (不知你说的这个是不是属于钢衬接触灌浆,如果仅仅是回填灌浆的话,2楼提供的方案是不错的,可以参考,如果是钢衬接触灌浆的话,施工是比较简单的,首先用敲击法检查脱空部位,然后用磁座电钻钻孔(也可以事先预留),焊上钢管,一般要钻进浆孔和回浆孔,然后进行灌浆。这里特别要注意压力的使用,以免产生鼓包现象,破坏压力钢管。)

水利工程施工课习题答案第三章

课后习题3 1. 简述基岩灌浆的目的和种类? 答:1.帷幕灌浆:减少坝基的渗流量,降低坝底渗透压力,保证基础的渗透稳定。 2. 固结灌浆:提高岩基的整体性和强度,并降低基础的透水性。 3. 接触灌浆:加强坝体混凝土与坝基或岸肩之间的结合能力,提高坝体的抗滑稳定性。 总:减少或消除地基的天然缺陷,改善和提高地基的物理力学性能,使地基具有足够的强度、整体性、抗渗性及稳定性,以保证工程的安全可靠和正常运行。 4. 简述灌浆施工的主要工序与工艺要求? 答:1.钻孔:确保孔深、孔向、孔位符合设计要求;力求孔径上下均一、孔壁平顺;钻进过程中产生的岩粉细屑较少。 2.钻孔(裂隙)冲洗: 3.压水试验; 4.灌浆的方法与工艺; 5.灌浆的质量检查;

5. 简述几种钻灌的方法与特点? 答:1.打管灌浆: 2.套管灌浆: 3.循环灌浆: 4.预埋花管灌浆: 6. 化学灌浆有哪些特性? 答:1.化学浆液的黏度低,有的接近于水,有的比水还小。其流动性好,可灌性高,可以灌入水泥浆液灌不进去的细微裂隙中。 2.化学浆液的聚合时间可以比较准确地控制,从几秒到几十分钟,有利于机动灵活地进行施工控制。 3.化学浆液聚合后的聚合体,渗透系数小,几乎不透水,防渗效果好。 4.有些化学浆液聚合体本身的强度及黏结强度比较高,可承受高水头。 5.化学灌浆材料聚合体的稳定性和耐久性均较好,能抗酸、碱及微生物的侵蚀,但一般高分子化学材料都存在老化问题。 6.化学灌浆材料都有一定的毒性,在配置、施工过程中要十分注意防护,并切实防止对环境的污染。 7. 砂砾石地基灌浆与基岩灌浆有什么异同?

答:岩石基础灌浆(基岩灌浆),即将某种具有流动性和胶凝性的浆液,按一定的配比要求,通过钻孔用灌浆设备压入岩层的孔/裂隙中,通过硬化胶结后,形成结石,以提高基岩的强度和整体性,改善基岩的渗透性。分为帷幕灌浆,固结灌浆,接触灌浆三大类;灌浆材料通常以水泥灌浆最普遍。 砂砾石地层具有结构松散,孔隙率大,渗透性强的特点,在地层中成空较困难,于基岩有很大的差别,因此,在砂砾石地层中灌浆,有一些特殊的技术要求与施工工艺。岩基灌浆以水泥灌浆为主,而砂砾石地层的灌浆,一般以水泥黏土浆为宜。 8. 防渗墙可运用在哪些方面?有哪些形式? 答:运用:1.控制闸、坝基础的渗流;2.控制土石围堰及其基础的渗流;3.防止泄水建筑物下游基础的冲刷;4.加固一些有病害的土石坝及堤防工程;5.作为一般 水工建筑物基础的承重结构;6.拦截地下潜流,抬高地下水位,形成地下水库。 形式:1.从其构造特点来说,主要有两类:槽孔型防渗墙和桩柱型防渗墙,前者是我国水利水电工程中混凝土防渗墙的主要型式。 2.防渗墙系垂直防渗措施,其立面布置有两种型式:封闭式与悬挂式。封闭式(墙体插入到基岩或相对不透水层一定深度,以实现全面截断渗流的目的),悬挂式(墙体只深入地层一定深度,仅能加长渗径,无法完全封闭渗流)。 9. 简述防渗墙的墙体材料及其适用条件? 答:1.普通混凝土: 2.黏土混凝土:

回填灌浆和接触注浆施工方案_secret

3.8 回填灌浆、固结灌浆和接触注浆施工方法 3.8.1回填灌浆: 1、回填灌浆的目的是对隧洞混凝土衬砌或支洞堵头顶部缝隙作灌浆填充。 2、回填灌浆在衬砌混凝土达到设计强度的70%后,尽早进行。 3、回填灌浆,采用风钻在台架钻孔。在双层钢筋衬砌段、钢板衬砌段及施工支洞封堵段应预埋灌浆管。回填灌浆孔(管)位置与设计孔位偏差不大于20厘米,其钻孔深入围岩10厘米。 4、回填灌浆一般分二序进行。一序孔灌注水灰比为0.6:1(或0.5:1)的水泥浆;二序孔为灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的2倍。 5、当采用模板台车,泵送混凝土后一般回填灌浆量大,拟采用TBW-SO/15注浆泵,最大压力1.5Mpa,排量50L/min,电机功率2.2KW,(或采用HB8-3型灌浆机,最大工作压力1.47Mpa,排量3m3/h排出管径38mm,电机功率2.8KW)。采用与之匹配的立式搅拌机,转速40~80转/min。立式搅拌机结构简单,放浆速度快,使用方便。 6、在设计规定压力下(设计无规定注浆压力一般采用0.3Mpa)。当注浆孔停止吸浆时,回填灌浆即可结束。 7、隧洞顶部倒孔灌浆结束后,先关闭孔口闸阀后再停机,孔内无反浆即可拆除孔口闸阀。 8、灌浆结束后,排除孔内积水污物后封孔并抹平。 3.8.2固结灌浆: 1、固结灌浆的主要目的是对隧洞衬砌以外一定范围内的围岩进行注浆,使注浆范围内的围岩力学指标获得改善从而达到加固围岩的作用,使衬砌与围岩形成较坚强的承载圈。同时也可提高一定的堵水能力。固结灌浆又分为常规固结灌浆与高压固结灌浆。其不同点为:(1)高压固结灌浆是对较深层的围岩进行灌浆加固;(2)对较深层的围岩进行灌浆,需要克服较大的注浆阻力因而需要较高的灌浆压力。(3)高压固结灌浆是在先做好回填灌浆,在作常规固结灌浆,待衬砌与围岩形成较强的承载圈后,在钻孔作较深层的高压固结灌浆。 2、固结灌浆应在该部位回填灌浆结束7天后,按环间分序,环内加密先压

水利工程全套表格及填写范例

水利水电工程施工质量评定表(试行) 目录 填表基本规定 第一部分工程项目施工质量评定表 第二部分水工建筑工程单元工程施工质量评定表 第九部分堤防工程外观质量及单元工程质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。 2.《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 4.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、……)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:……表面有裂缝纹,抗压强度25.3 23.3Mpa。 7.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日——填写实际日期(1~31日)。 8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。 9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。 11.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 12.《评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由施工单位填写自评等级。监理人员复评质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“监理单位复评意见”栏内或另附页说明,并在“复评质量等级”栏内填写出正确的等级。

回填灌浆施工技术方案

回填灌浆施工技术措施 一、工程概况 导流隧洞位于上坝址左岸,全长370m。从挡水坝上游横穿左坝肩山体,主要分布Ⅳ、Ⅴ类灰岩与碎屑灰岩。由进水口闸室段、洞身段、出水口明渠扩散段等部分组成。导流隧洞内系统灌浆工程分布在隧洞K0+000~K0+010、K0+037.6~K0+061、K0+180~K0+370段,共计223.4m。 二、施工布置 2.1风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,足以满足工作面施工需求。 2.2现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、0.35m3搅拌桶一台。输浆管采用φ50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用32.5Mpa的普通硅酸盐水泥。 2.3灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 2.4材料运输 水泥等施工材料采用5T自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 三、灌浆材料

3.1水泥 水泥采用32.5Mpa的普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 3.2水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40℃。3.3掺合料 在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。 四、回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m,分两序施工。 4.1施工参数 a.回填灌浆孔孔径48mm,孔深为深入基岩10cm。钻孔时应测记砼厚度和空腔尺寸,回填灌浆孔的位置与设计孔位的偏差不得大于20cm。b.回填灌浆压力按施工图纸要求。 c.Ⅰ序孔灌注0.6(或0.5):1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.6(或0.5):1两个比级的浆液。 d.空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不得超过水泥重量的200%。4.2施工方法 a.钻孔 首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打

帷幕灌浆技术在水利工程施工中的应用

帷幕灌浆技术在水利工程施工中的应用 发表时间:2018-07-18T10:05:09.123Z 来源:《基层建设》2018年第14期作者:吕绪坤 [导读] 摘要:帷幕灌浆技术可对地下水渗漏的问题进行有效的处理与解决,闸坝砂砾石地基或者岩石都是使用帷幕灌浆技术的主要位置,注意这一过程中需要得到灌浆作业的支撑,上述条件得到满足后闸坝的压力可在原有基础上实现大幅度降低,因此我们也可以将其视作为一项防渗处理技术,具有一定的科学性与可靠性,水工建筑的安全性以及稳定性都可在这一过程中得到保障。 中国水利水电第六工程局有限公司辽宁省沈阳市 110000 摘要:帷幕灌浆技术可对地下水渗漏的问题进行有效的处理与解决,闸坝砂砾石地基或者岩石都是使用帷幕灌浆技术的主要位置,注意这一过程中需要得到灌浆作业的支撑,上述条件得到满足后闸坝的压力可在原有基础上实现大幅度降低,因此我们也可以将其视作为一项防渗处理技术,具有一定的科学性与可靠性,水工建筑的安全性以及稳定性都可在这一过程中得到保障。所以,本文对帷幕灌浆技术在水利工程施工中的应用进行探讨。 关键词:水利工程;施工;帷幕灌浆技术 一、工程概况 某水库总库容1170.2万m3,灌溉面积2.1万亩。根据相关标准规定,可水库为中型规模,为III等水库枢纽工程等级。拦河大坝、溢洪道及导流输水隧洞为构成枢建筑物的主要部分,其中心墙风化料坝为拦河大坝。本工程以5958.79m为帷幕灌浆设计整体进尺,帷幕灌浆轴线与坝轴线上游之间的距离为1.5m,布置以单排孔为主,1.5m为孔距。可选取纯水泥浆液用于帷幕灌浆,并按照由上到下的顺序一段一段进行灌浆施工。地形、岩性及构造是坝址区域岩体风化的主要影响因素,该区域无滑坡分布。本工程以泥岩、泥质粉砂岩作为坝基岩体,无发现对稳定不利的软弱夹层,目前坝基具有良好抗滑稳定条件。 二、水利工程施工中帷幕灌浆技术的应用 1、测量放线 按照设计要求,选取全站仪进行灌浆轴线、控制点的确定,并利用水准仪进行高程测定。在所有灌浆孔里程、灌浆轴线控制里程确定后,即可通过钢卷尺对孔位进行测定。随后利用水准仪将所有孔孔口高程测出,并按照设计帷幕底线,进行具体钻孔深度地计算。 2、钻孔 根据工程实际情况,选用回转钻机进行帷幕灌浆钻孔施工,一般选取口径较小的机械钻孔,如选取其他口径机械,则必须在46mm以上控制孔径,一切以铅直孔为全部灌浆钻孔。统一标注所有类型的钻孔,相比设计孔位,帷幕灌浆孔位误差需控制在10cm以内。为防止孔壁塌陷,需严控控制坝体、坡积层等位置的送水量。如遇断层、泉眼等问题,应做好记录,及时采取切实可行的措施进行解决,避免对钻进速度及灌浆质量造成严重影响。 3、灌浆 本工程选用循环式基岩灌浆施工,射浆管与孔底之间的距离可控制在50cm以内。按照由上到下的顺序进行施工。要求在第一段灌浆段顶灌浆盖板下堵塞灌浆塞。当遇较为复杂地质情况时,完成灌浆作业后需待凝。特殊情况下需下钻孔套管,完成灌浆作业即可拔除,且回填粘土球(含水量符合设计要求),并做好振捣、压实作业。 灌浆以孔口封闭灌浆法施工时,遵循压力控制原则,可选取一次升压法施工,尽可能快速地提高压力,满足设计要求需求,如一次无法实现,则需进行第二次升压。一般以0.7P作为一次升压压力值,完成灌浆前需满足设计压力。 要求将具备勘探作用的先导孔设置到灌浆孔内,根据设计图纸合理布设孔位,一般以24m作为先导孔之间的距离。钻孔时可按照由上至下一段一段进行,以便掌握帷幕设计深度内的地质、岩层等情况。通过先导孔透水率可进行渗透剖面图绘制,且以此对设计帷幕底界限进行复核,确保其合理性。应向灌浆段底部插入灌浆管,在50cm以内控制管口和孔底的间距。要求钻进、冲孔、压水及灌浆的工序進行施工。如灌浆管选用钻杆,连接以平头为主。如灌浆采取孔口封闭灌浆法施工,针对灌浆管需做好上下左右转动操作,并有效控制回浆管内的回浆量,一般以每分钟15L为准,避免在孔内水泥把灌浆管凝固。 4、浆液控制 按照“稀—浓”的原则逐级变换灌浆浆液的浓度。根据灌浆试验进行浆液比地确定。根据灌浆实际情况,可划分为6个等级。分别为5、3、2、1、0.8、0.5,按照压水试验得出的透水率,如灌浆前透水率在5Lu以上,可选取3作为水灰比;如透水率在5Lu以内,则可选取5作为水灰比;如透水率在10Lu以上,可选取2作为水灰比。在具体应用中,可适当调整。以注浆量进行分析时,如不改变灌浆压力,不断降低浆液注入率时,水灰比可保持不变;或不改变注入率,而不断提升灌浆压力,也无需改变水灰比。 5、封孔 按照地层情况等条件,确定所有孔段灌浆结束条件。灌浆可按照由上到下的顺序一段一段施工,在设计压力最大的情况下,且注入率在每分钟1L以内,持续进行60min灌浆施工,即可完成灌浆作业。可选取分段压力灌浆封孔法用于所有孔完成灌浆作业的封孔方法,随后应闭浆24h。 三、水利工程施工帷幕灌浆试验 1、裂隙冲洗 冲洗完帷幕灌浆孔接触段钻孔后,可实施裂隙冲洗工作,其他孔段无需实施裂隙冲洗作业。选取压力水脉动法冲洗单孔裂隙,串通孔裂隙同样可采取此方法冲洗,如冲洗效果差,可选取风、水冲洗法循环进行。孔段选用裂隙冲洗时,可同时进行裂隙和钻孔冲洗。选取80%灌浆压力作为冲洗水压,如压力在1MPa以上,可直接选取1MPa;如选取50%灌浆压力作为冲洗风压,则压力在0.5MPa以上,可直接选取0.5MPa。当回水变清10min之后即可停止裂隙冲洗,一般单孔整体冲洗时间控制在30min以上,串通孔需控制在2h以上。如孔段回水不符合清澈程度,需持续冲洗,直至孔内残留物厚度控制在20cm以内。 2、压水试验 灌浆前,通过压水对灌浆孔进行裂缝冲洗,进而达到灌浆质量提升的目的。以单孔冲洗法作为冲水方式。以灌浆压力80%为裂缝冲洗压力,如在0.8MPa以上,可直接选取0.8MPa,待回水冲洗澄清后,即可停止冲洗。完成上述作业后,按照由上到下的顺序针对I先导孔一段一段实施压水试验,在灌前灌浆先导孔选用五点法进行压水试验。选取单点法进行帷幕灌浆压水试验,相比最大灌浆压力,压水试验压

相关文档